文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 避雷接地工程量计算规则

避雷接地工程量计算规则

避雷接地工程量计算规则
避雷接地工程量计算规则

避雷接地工程量计算规则 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

※防雷接地工程量计算

MEB 箱的作用:当把电气部分的接地和防雷接地连成一体后,就使建筑物内的钢筋间构成一个法

拉第笼,在此笼内的电气设备和导体都与笼相连接,就不会受到反击。记住,屋顶电气设备的外壳

已与避雷装置连成一体后,不允许再与屋内接地线相连。

一、防雷均压环安装项目是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁

钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”项目。

利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线执行本册第十二章中同规格的相应项目。

利用建筑物主筋作接地引下线和利用圈梁钢筋作均压环接地连线,都是按二根主筋考虑的,如超过

二根可按比例调整。

利用建筑物主筋作接地引下线项目是按锥螺纹绑扎焊接考虑的,如主筋采用对焊方式,项目乘以系

数。

高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”项目,电缆支架的接地线安装应执行“户内

接地母线敷设”项目。

接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按计

算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。

二、接地母线、避雷线、引下线及均压环敷设以“10m”为计量单位,其长度按施工图水平和垂直规

定长度另加%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。

三、接地跨接线以“10 处”为计量单位,按规程规定凡需做接地跨接线的工程,每跨接一次按一处

计算。

四、避雷针的加工制作、安装,以“根”或“组”为计量单位计算,独立避雷针安装以“基”为计

量单位计算。长度、高度、数量均按设计规定。

五、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位计算,按设计安装高度分别执行相应项目。装

置本身由设备制造厂成套供货。

六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装按设计图示尺寸以“10m”为计量单位计算。

七、断接卡子制作安装以“10 套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井

内的断接卡子安装按每井一套计算。

八、均压环敷设以“10m”为计量单位,工程量以设计需要做均压接地的圈梁的中心线长度按延长米

计算。

九、钢、铝窗接地以“10 处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设

计规定接地的金属窗数进行计算。

十、柱子主筋与圈梁连接以“10 处”为计量单位,每处按2 根主筋与2 根圈梁钢筋分别焊接连接考

虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过2 根时,可按比例调整。柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计

规定计算。

十一、利用基础钢筋作接地极是按满堂基础、带形基础考虑的,以“m2”为计量单位,按基础尺寸

计算工程量。

2

防雷及接地装置工程量计算

一、接闪器安装工程量计算

1、避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。

(1)定额单位①平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。②独立避雷针安装

以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。

(2)避雷针加工制作,以“根”为计量单位。

(3)避雷针拉线安装,以三根为一组,以“组”计量。

2、避雷网安装

(1)避雷网敷设按沿折板支架敷设和沿混凝土块敷设,工程量以“m”计量。工程量计算式如下:避

雷网长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%) 式中%——为避雷网转弯、避绕障碍物、搭接

头等所占长度附加值。

(2)混凝土块制作,以“块”计量,按支持卡子的数量考虑,一般每米1 个,拐弯处每半米1 个

(3)均压环安装,以“m”计量

1)单独用扁钢、圆钢作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁的中心线长度按“延长米”

计算,执行“均压环敷设”项目。

2)利用建筑物圈梁内主筋作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,按“延长

米”计算,定额按两根主筋考虑,超过两根主筋时,可按比例调整。

(4)柱子主筋与圈梁焊接,以“处”计量柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算。每处按

两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整。

二、引下线安装工程量计算避雷引下线是从接闪器到断接卡子的部分,其定额划分有:沿建筑物、

沿构筑物引下;利用建(构)筑物结构主筋引下;利用金属构件引下等。

1、引下线安装,按施工图建筑物高度计算,以“延长米”计量,定额包括支持卡子的制作与埋设。

其引下线工程量按下式计算:引下线长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%) 2、利用建(构)筑物结构主筋作引下线安装:按下列方法计算工程量。用柱内主筋作“引下线”时,

定额按焊按两根主筋考虑,以“m”计量,超过两根主筋时可按比例调整。

3、断接卡子制作、安装,按“套”计量。按设计规定装设的断接卡子数量计算。接地检查井内的断

接卡子安装按每井一套计算。

3

三、接地体装置安装工程量计算接地装置有接地母线、接地极组成,目前建筑物接地极利用建筑物

基础内的钢筋作接地极,接地母线是从断接卡子处引出钢筋或扁钢预留,备用补打接地极用。

1、接地母线安装,一般以断接卡子所在高度为母线的计算起点,算至接地极处。接地母线材料用镀

锌圆钢、镀锌扁钢或铜绞线,以“延长米”计量。其工程量计算如下:接地母线长度=按图示尺寸

计算的长度×(1+3.9%)

2、接地极安装

(1)单独接地极制作、安装,以“根”为计量,按施工图图示数量计算。(2)利用基础钢筋做接地极,以“m2”为计量单位,按基础尺寸计算工程量,引下线通过断接卡子

后和基础钢筋焊接。

四、接地跨接线工程量计算接地跨接是接地母线、引下线、接地极等遇有障碍时,需跨越而相连的

接头线称为跨接。接地跨接以“处”为计量单位。接地跨接线安装定额包括接地跨接线、构架接地、

钢铝窗接地三项内容。

1、接地跨接一般出现在建筑物伸缩缝、沉降缝处,吊车钢轨作为接地线时的轨与轨联接处,为防静

电管道法兰盘连接处,通风管道法兰盘连接处等,如下图(a)、(b)

2、按规程规定凡需作接地跨接线的工程,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每

副构架按“一处”计算。

3、钢、铝窗接地以“处”为计量单位,按设计规定接地的金属窗数进行计算。(玻璃幕墙)

4、其它专业的金属管道要求在入户时进行接地的,按管道的根数进行计算。

5、金属线管通过箱、盘、柜、盒等焊接的连接线,线管与线管连接管箍处的连接线,定额已包括其

安装工作,不得再算跨接。如下图(c) 1 一接地母线卡子;2 一伸缩(沉降)

缝;3 一墙体;4 一跨

接线;5 一接地母线五、其它问题 1、高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”项目,

电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”项目。 2、接地装置调试(1)接地极调试,以

“组”计量,接地极一般三根为一组,计一组调试。如果接地电阻未达到要求时,增加接地体后需

再作试验,可另计一次调试费。(2)接地网调试,以“系统”计量。接地网是由多根接地极连接而

成的,有时是由若干组构成大接地网。一般分网可按10 至20 根接地极构成。实际工作中,如果按

分网计算有困难时,可按网长每50m 为一个试验单位,不足50m 也可按一个网计算工程量。设计有

规定的可按设计数量计算。

4

5

6

防雷接地装置工程量清单计价详解

一、接地装置

1、名词解释:接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。

地装置由接地极、接地极引线和接地母排三部分组成,它被用以实现电气系统与大地相连接的目的。

与大地直接接触实现电气连接的金属物体为接地极。它可以是人工接地极,也可以是自然接地极。

对此接地极可赋以某种电气功能,例如用以作系统接地、保护接地或信号接地。接地母排是建筑物

电气装置的参考电位点,通过它将电气装置内需接地的部分与接地极相连接。它还起另一作用,即

7

通过它将电气装置内诸等电位联结线互相连通,从而实现一建筑物内大件导电部分间的总等电位联

结。接地极与接地母排之间的连接线称为接地极引线。按接地的目的,电气设备的接地可分为:工

作接地、防雷接地、保护接地、仪控接地。

工作接地:是为了保证电力系统正常运行所需要的接地。例如中性点直接接地系统中的变压器

中性点接地,其作用是稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低。

防雷接地:是针对防雷保护的需要而设置的接地。例如避雷针(线)、避雷器的接地,目的是

使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压,故又称过电压保护接地。

保护接地:也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地,即电气设备外壳(包括电缆皮)必须

接地,以防外壳带电危及人身安全。

仪控接地:发电厂的热力控制系统、数据采集系统、计算机监控系统、晶体管或微机型继电保护系

统和远动通信系统等,为了稳定电位、防止干扰而设置的接地。也称为电子系统接地。

2、工程量清单示例

项目编码项目名称项目特征计量单位

0001 接地装置

1、接地母线材质、规格:户外接地母线热镀锌扁钢

-40*40MM,户内接地母线热镀锌扁钢-25*4MM

2、接地极材质、规格:镀锌等边角钢接地极

50MM*50MM*3MM*2500MM 坚土

3、接地线跨接:-4*40MM 镀锌扁钢接地线跨接

4、构架接地:(管廊架)镀锌等边角钢

50MM*50MM*3MM*2500MM

3、相关定额计算规则及有关规定

(1)、接地极接地极制作安装:接地极即接地体,接地装置的散流电阻称为接地极,直接与土壤

接触,用以与大地作电气连接。定额套用2-688~2-695,分为钢管接地极、角钢接地极、圆钢接地极

和接地极板(块),同时还应区分普通土和坚土。接地极制作安装以“根”为计量单位,长度按设

计长度计算,设计无规定时,每根长度按米计算,若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。接

地极一般使用在小型建筑,而且无桩基的工程。

如用整个底板钢筋作为接地极,应套用江苏省补充定额省补2-18 定额子目,如基础接地采用基础主

次梁内两根主筋做接地极,可参照柱梁引下线子目。

(2)、接地母线:就是将引下线送来的雷电线分送到接地极的导体。户外接地母线一般敷设在沟内,

敷设前应设计要求挖沟,沟底不得小于米,然后埋入扁钢。其定额套用2-

696~2-700,可分为户

内接地母线敷设、户外接地母线敷设、铜接地绞线敷设等。户外接地母线敷设定额已包括母线地沟

土方的挖、填及夯实工作,不再另行计算土方量,如遇石方、矿渣、流沙、积水、障碍物等可另行

计算。

接地母线敷设,按设计长度以“米”为计量单位计算工程量,接地终线、避雷线敷设。均按延长米

计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕

障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时应另增加规定的损耗率。(3)、接地跨接线安装:

防雷接地线应该形成一个闭合回路后接地,在断开处应采用跨接线连接,凡用螺栓或铆钉连接的接

相关文档