文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 湿空气参数计算表(内含公式)

湿空气参数计算表(内含公式)

湿空气参数计算表(内含公式)
湿空气参数计算表(内含公式)

C8-5800.2206C9 1.3914993C10

-0.04860239C11

4.17648E-05C12

-1.44521E-08C13

6.5459673

干球温度t

24相对湿度%

50.0%标准大气压力B Pa

101325开尔文温度T

297.15饱和水蒸气分压力Pq,b(Pa)

3018.889792水蒸汽分压力Pq(Pa)

1509.444896含湿量d g/kg干空气

9.406096316焓值i kj/kg干空气

48.1800201密度ρ (kg/m3)

1.181200215比容ν m3/kg)

0.846596527露点温度tl ℃12.9603736 当t=0~200℃时,

ln(Pq,b)=C 8/T+C9+C 10T+C 11T^2+C 12T^3+C 13ln(T)

式中,C 8=-5800.2206,C 9=1.3914993,C 10=-0.04860239,

C 11=0.000041764768,C 12=-0.000000014452093,C 13=6.5459673

其中,Pq,b--饱和水蒸汽分压力

Pq--水蒸汽分压力

湿空气密度计算 ρ=0.003484B/T-0.00134Pq/T

总则相对湿度计算 RH(%)=Pq/Pq,b

含湿量计算 d=662Pq/(B-Pq) g/kg干空气

焓值计算 i=1.01t+0.001d(2501+1.84t) kj/kg干空气

露点温度计算 tl=0~70℃时,tl=-35.957-1.8726LN(Pq)+1.1689LN(Pq)^2 湿空气各状态参数之间有一些基本的关系式,由这些关系式绘制出了i-d 图,由i-d图就可以计算出湿空气的各种状态参数及描述湿空气状态变化的过程, 查图的方法虽然有其一定的优越性,但并不能解释所有问题,而且误差也比较大。为了满足空调系统和设备进行数学模拟的需要,必须根据湿空气各状态参数之间的关系式编制出计算程序。

湿空气各状态参数关系式

T=273.15+t

输出湿球温度计算 ts=t-(1-RH)P *q,b/0.000667/B

P*q,b--湿球温度对应的饱和水蒸汽分压力

系数输入已知干球温度、相对湿度计算其他

湿球温度ts ℃17.04070000000000干球温度t ℃24湿球温度ts ℃

17.0407标准大气压力B Pa

101325干球温度对应的开尔文温度T

297.15湿球温度对应的开尔文温度T

290.1907饱和水蒸汽分压力Pq,b(Pa)

3018.889792湿球温度下饱和水蒸汽分压力P *q,b

(Pa)1964.413294水蒸汽分压力Pq(Pa)

1494.077528相对湿度 %

49.49%含湿量d g/kg干空气

9.308901486焓值i kj/kg干空气

47.93264371密度ρ (kg/m3)

1.181269514比容ν m3/kg)

0.846546862露点温度tl ℃12.80455634

已知干球温度、湿球温度计算其他

输入输出

166.55729014366300%

6.97295935

相关文档