文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防渗工程施工方案

防渗工程施工方案

防渗工程施工方案
防渗工程施工方案

浪加水库工程防渗墙工程施工方案

第一章工程综合说明

1.工程概况

青海省黄南州同仁县浪加水库工程位于同仁县双朋西乡,距同仁县城约20 公里,坝址位于峡谷区,现有同夏公路通往坝址。

本工程防渗墙总长约420 米,防渗墙墙厚 0.6m,深度 10-57m 不等,防渗墙墙顶标高自两侧坝肩呈阶梯状降至河道,防渗墙底部进入弱风化砾岩。

浪加水库库盆相对高差400~ 700m,河流和主要山体呈北西西向延伸,地形陡峻,

沟壑纵横。河谷两岸山体高大、陡峻,山体坡度多在50°左右,局部为陡崖,两岸封顶高程 2750~2800mm,河底高程 2590m~ 2610m,为构造侵蚀、堆积成因地貌。

库区地貌为狭长河谷地貌,谷底狭窄,左侧岸坡坡度 35°~ 40°。现代河谷两侧发育不对称Ⅰ、Ⅱ级阶地及河漫滩,河漫滩一般高出河床0.5~1.2m,Ⅰ级阶地高出河漫滩 1.5-2m 左右,现代河谷右岸发育高台地,高出现代河谷20~30m,台地地形呈阶梯

状,现大多为耕地,总体坡度 5°左右,台地呈不连续分布,台地前缘大部分为陡坎,

坡度大于 50°,后缘岸坡坡度 15°~ 20°。

库区内小型冲沟较多,但均发育规模较小,延伸较短,约 200-300m,库区内左岸较大冲沟主要有 3 个,最大延伸长度的 2km,在坡脚处均呈小型洪积扇,沟内大多为季

节性流水,发育泥石流较小,对河流基本无影响。库区右岸发育较大冲沟有 2 个,冲沟方向近东北 -南西向,最大延伸大于 5km,在坡脚堆积呈小型洪积扇,其中右岸靠近坝址处冲沟发育较大,沟内洪水季节水量较大,且常有泥石流发育,该冲沟对河道有一定

的影响。

库区出露的地层岩性主要为白垩纪地层和第四系松散堆积物。

白垩系河口组( K1hk ):砾岩、局部夹杏仁状安山玄武岩,紫红色、暗紫红色厚

层砾岩,泥质胶结为主,具铁锰质胶结特性,为一套内陆湖沉积地层。岩体节理不发育,岩体完整,但易风化,遇水易软化,饱和抗压强度低,属较软岩。该套地层为构成库盆

基座的地层。安山玄武岩在库区及坝址区内呈条带状发育,暗灰色、深灰色,岩体较完

整,表层节理裂隙较发育,分布不连续,无规则,其中库区右岸发育较多,左岸仅在河

床部位稍有分布,夹在砾岩之中。

2.地质概况

2.1 地形地貌

库区内水文地质特征受岩性、地形、地质构造的制约,工程区的地下水按其赋存形式、

含水介质可分为基岩裂隙水和松散岩类孔隙水两种类型,基岩裂隙水分布于变质岩系构成

的高中山区、中生界三迭系砂岩、板岩及各期侵入岩构成的低中山区的基岩裂隙水由于该

地层地质构造褶皱及断裂发育、岩性较为复杂,地层分界面、断层构造是地下水的运移与

富集通道,为地下水赋存条件提供了空间条件,呈网状或带状分布于岩体之中,水量受地

形条件的控制,其补给主要受大气降水补给。古近系、新近系碎屑岩中构造裂隙不是很发

育,裂隙水也不太发育,但在砂岩、砂砾石中存在少量的地下水。松散

岩类孔隙水广泛分布于各大冲沟河谷平原、低山丘陵区的河谷及冲沟里,地下水的埋藏、

富水性及其水化学特征各有差异。

2.2 地层岩性

根据图纸设计《大坝防渗墙施工纵剖面图》场地表层有坡积砾质土、坡洪积砾砂

层、风积黄土等,表层覆盖较大,厚度分布不均。防渗墙施工地层自上而下主要为冲

洪积砾石层、强风化砾岩、弱风化砾岩坝址处河谷呈”V“型,谷底宽度为35~45m 左右,河谷狭窄,河谷中阶地不发育,河流比降为 2%;河谷左岸地形陡峻,坡度 60°~80°,局

部直立,河谷右岸地形坡度为 40°~ 80°,大部分边坡陡立。右岸台地呈阶梯状,总体坡

度 5°~ 10°,为高阶地,发育古河槽。台地后缘坡度 25°~ 30°。左坝肩 2675m 以上

边坡表层覆盖坡积砾质土,厚度 3~ 8m,2675m 以下白垩系暗紫红色砾岩裸

露,节理裂隙不发育,岩体较完整,强分化层厚度15-20m,弱风化层厚20-30m 左右,以物理分化为主。岸坡下部及坡脚处堆积有少量坡积砾质土,结构松散。

河谷段表层为冲洪积砾石层,结构稍密,根据钻孔揭露,厚度7.5m 左右,下伏岩

体为白垩系砾岩,强分化层厚7.9m 左右,弱风化层厚20m 左右。

河谷右岸白垩系砾岩出露,台地前缘表层覆盖层厚度5~8m,表层 1-3m 为坡积砾

质土,结构稍密,下部为厚度2~ 7m 的河流冲洪积卵石层,结构稍密~中密。

右坝肩发育古河槽,深度约55m,岩性为冲洪积卵石层,青灰色,具近水平层理,

垂直向颗粒大小差异较大。推测两侧砾岩与卵石层分界线较陡,呈“U”型古河槽。根

据钻孔 ZK14-2 揭露,现代河床与古河槽间突起岩体分化强烈,强分化层厚度达22m。接高阶地后缘斜坡,坡度15°~ 25°,上部为风积黄土,厚度5m 左右,下部为上更新

统卵石层。

3.水文气象

浪加沟属于隆务河流域,属典型的高原大陆性半干旱气候区,年降水量在300~500mm 之间,其多年平均气温 5.2℃,极端最高气温32℃,极端最低气温 -23℃;多年平均降水量417.8mm,多年平均蒸发量792.7mm。最大积雪深度30.0cm,最大冻土深度1.5m,多年平均日照时数 2543.5h。3~4 月多风,平均风速 1.4m/s,最大风速 17m/s。九月下旬至翌年五月为有霜期,无霜期为 132d 左右。

4.现场施工条件

4.1 对外交通条件

浪加水库位于同仁县。本工程临时施工道路在施工防渗墙区域修建临时道路连接

主干交通道路系统。主要设备、物资、器材通过 601 县道运输至施工现场。本工程施工对

外交通比较方便。

4.2 场内交通条件

枢纽场内交通以公路为交通干线,建成场内公路系统,分别连接到料场、枢纽工区

各施工辅助企业、生活区和拦河坝下游上坝公路。

4.3 场地施工条件

防渗墙施工平台宽 16-20m,可以满足设备要求;临时设施布置及场内临时道路较

为方便,场地较为宽阔,能够满足施工要求。

4.4 供水供电

施工用电:施工用电从大坝下游 400KVA 和 630KVA 两个变压器上接取,该电源能够满足工程施工用电。

施工用水:施工用水可直接从浪加水库上游内抽取,该水源能够满足施工用水要求。生活用水取当地水。

4.5 主要材料供应

工程所需水泥从祁连山水泥厂购买,水泥运输车辆可直接将水泥运输至指定仓库。

4.6 通讯营地条件

通信自行解决,营地为活动板房。

5.主要施工项目

5.1 主要施工项目及特性

( 1)槽孔浇筑混凝土防渗墙:

浪加水库槽孔浇筑防渗墙轴线长408.7m(起止桩号为坝0+085.47~坝 0+497.17),

墙厚 60cm,墙顶高程以实际开挖面为准;墙体为塑性混凝土,墙体抗压强度R28=≥15MPa ,弹性模量为2000~3000MPa,抗渗系数 K=i ×10-7m/s;防渗墙底界入强风化

下限基岩,。

6.工期控制

2017 年 5 月初施工进场准备;

2017 年 5 月 20 日至 2017 年 11 月 30 日防渗墙主体施工;

第二章施工总平面布置

1.布置原则

(1)在经业主同意、指定的范围内布置本合同工程所需的临建设施;

(2)充分利用业主为本合同工程提供的场内外交通、场地、仓储系统、通讯、能

源及材料供应等施工条件;

(3)合理使用场地,尽量减少征地和水土流失,节约用地;

(4)充分考虑有利生产、易于管理、方便生活,并符合国家有关安全、环保等法

律法规及招标文件的有关要求;

(5)充分考虑本合同工程项目与其它标段间的关系。

2.施工道路

2.1 进场道路

浪加水库临近公路,,部分路面较窄,部分地段坡度较陡。我部将不定期对道路进

行修整,保证道路畅通,保证进场物资不受影响。

2.2 场内道路

枢纽场内以交通公路为交通干线,建成场内公路系统,分别连接到料场、枢纽工区

各施工辅助企业、生活区和拦河坝下游上坝公路。根据施工需要对场内道路进行修整,

保证道路畅通,满足施工需要。

3.水电及通讯设施

水:拟在浪加河上游布置两个水泵站,安设 2 台清水离心泵,沿防渗墙轴线铺设Φ75 塑料胶管为施工提供用水。

电:现场设备用电计划见表2-1:

表 2-1施工用电设备计划表

序号设备名称型号、规格单位数量

功率用电量

备注(kW/ 台 )(kW)

1冲击钻机CZ-8台875600 2冲击钻机CZ-6台6-855440 4泥浆制浆机XLD4台133 5杆泵NL76-9台339 10离心式清水泵DA 180-8台21530 11电焊机BX3-500台828224

13切割机J3G2-400台133

16照明系统25

合计用电量1334

现场设备总功率为1334kW(见表 2-1),设备同时率取 0.7。

大坝下游布置两台为 400kVA 和 630kVA 的变压器及相关配套控制柜、配电盘等设置,对系统进行供电管理。在冲击钻机组附近布置功率为 100kw 的柴油发电机作为备用,以备不时之需。

4.生活营地

在大坝下游建设生活营地。

5.主要生产临建设计

5.1 仓库

综合物资库房:主要存放五金器材、办公物资、化工材料、劳保用品、备品配件及

其它物资。该库房面积为 70m2。

水泥库房:水泥库房与混凝土拌合系统一起综合规划布置,水泥库房面积100m2,灌浆用水泥库房单独搭建,库房面积70m2。水泥库房采用砖木结构,修建时将考虑充分的防雨及防潮措施。

5.2 修理厂、加工厂

机械修配厂主要针对包括冲击钻机、起重机、汽车等机械的修理保养。

加工厂主要包括钢筋加工厂和木材加工厂。钢筋加工厂承担整个工程钢筋加工任

务,场内布置钢筋放样台,配置调直机、切断机、率曲机、对焊机等;木材加工厂主要

由加工车间和木料堆场组成,内设压刨、平刨、圆盘锯等。

修理厂、加工厂主要布置在大坝左岸附近,占地约100m2。

5.3 混凝土生产系统

在大坝上游坝肩布置一套拌和系统,占地面积约500m2,布置 2 台 0.43m3强制式拌

和机,每一台拌和机均配备自动配料机。在此组合配备的情况下,拌和楼的正常拌合能

力为 30m3 /h,可满足槽段每小时砼面上升 3~5m 的强度要求。

拌和机

集料斗

上料斗

电子秤

砼出料口

剖面图

图 2-1砼拌和站示意图

5.5 泥浆生产系统

根据现场情况和施工需要,在大坝左岸附近建设泥浆系统。泥浆系统包括泥浆拌和

站、泥浆池、沉淀池、供浆及排浆系统。

制浆站布设在大坝左岸上游,设置 2 台泥浆搅拌机。膨润土土库面积为10m×10m。在泥浆旁边建造一个储浆池,泥浆池深度不小于 2.0m,开挖断面为 5 m×6m,四周由三七砖衬砌,中间隔成两个大小相同的浆池,底部为10cm 厚 C10#混凝土底板,浆池表面应平整并用水泥砂浆勾缝。泥浆池容量为60m3,池内放置泥浆泵循环搅拌。泥浆拌和

系统的布置见图2-2, 2-3。

沿防渗墙轴线方向在钻机后面辅设一道100mm 输浆钢管,每 20m 开一接口,闸阀控制,然后用 75mm 软皮管穿轨道平台至槽口供浆。图2-2泥浆制浆站平面图(单位: cm)

图 2-3泥浆制浆站剖面图(单位:cm)

6.废弃物处理

6.1 污水处理池

(1)规划在大坝下游建立临时施工污水处理站,对施工中的污水统一进行处理。

(2)施工污水处理站建一座沉淀池,并安设一台排污泵。

(3)施工污水经沉淀池沉淀,泥水分离后经排污泵、钢管进行排放,沉渣用反铲捞起,用自卸汽车运至发包人指定地点存放并采取相应的环保措施。

6.2 废浆处理池

在大坝上游坝肩修建一座废弃泥浆沉淀池,造孔过程中产生的废弃泥浆经沉淀处理后,经检测如满足制浆标准可用泥浆泵抽回至泥浆制浆站循环使用;下部沉渣用反铲捞起,自卸汽车运至发包人指定地点存放并采取相应的环保措施。

6.3 弃渣场

在大坝左岸修建弃渣场,在其周围修建简易隔离带,并做好防护处理,处理原则是避免渣土流失,此项工作在监理人的统一协调下进行。

7.施工总平面布置图

《施工总平面布置图》见附件。

第三章施工总进度计划

1.编制依据与原则

1.1 编制依据

(1)青海省水利水电建筑勘测设计研究院《浪加水库工程施工技术要求》;(2)青海省水利水电建筑勘测设计研究院《浪加水库工程大坝防渗设计图》;(3)《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SL174-2014);

(4)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》 (SL 62-2014);

(5)《水利水电工程注水试验规范》(SL 345);

(6)《水工混凝土试验规程》 (SL 352);

(7)《水工混凝土外加剂技术规程》(DL /T5l00— 1999);

(8)《混凝土用水标准》 (JGJ 63);

(9)《水利水电工程钻探规程》( SL291-2003);

(10)《水利水电工程钻孔压水试验规程》(SL 31);

(12)《中小型水利水电工程地质勘察规范》 (SL55-2005);

(13)其它有关规范和要求。

1.2 编制原则

(1)严格按照设计技术要求和行业规范施工,结合我部在类似工程中的施工经验,充分发挥我部在基础处理领域的施工技术优势,合理安排各项目的施工程序和进度,确保合同节点工期和总工期目标如期实现。

(2)以混凝土防渗墙施工为中心,紧紧抓住施工平台填筑、防渗墙施工、帷幕灌浆等施工的关键环节安排关键线路工期,做到统筹兼顾、合理安排好各项施工进度,确保整个工程协调有序整体推进。

(3)对施工强度高的项目投入先进、充足的施工设备,采用适中的施工工效,对不可预见因素留有充分的余地,有利于提高施工进度的保证率和施工质量,并节省施工成本。

(4)在确保工期目标的前提下 ,合理安排各时段的施工任务,力求均衡生产、文明施工,实现本合同工程安全、优质、按期建成。

2.主要项目进度安排

本工程包括槽孔浇筑混凝土防渗墙工期控制如下:

2017 年 5 月初施工进场准备;

2017 年 5 月 20 日至 2017 年 11 月 30 日防渗墙主体施工;

2.1 防渗墙施工平台

2017 年 5 月初施工进场准备,本部工程需在相继槽段完成前完成。

2.2 混凝土防渗墙

计划投入 CZ-8 冲击钻机 8 台, CZ-6 冲击钻机 6-8 台, 2017 年 5 月 20 日开始钻孔

工作, 2017 年 11 月 30 日完成防渗墙主体施工。

3.施工进度横道图

《施工进度横道图》见附件。

4.进度保证措施

(1)我部将组织强有力的工程项目经理部,加强领导,科学管理,狠抓落实。根据总

工期编制出能够控制、调整施工计划的斜率图。并分别编制年、季、月、周施工生产计

划,在实施中严格按计划执行,随时对照检查,发现问题及时查找原因,采取措施,切

实加强施工管理。

(2)作好人员、设备的准备,一旦中标,立即进场,抓紧完成施工准备,争取早开工,尽快形成施工高潮。特别是关键工序,集中力量抓早、抓紧。

(3)根据工程要求配备足够的施工力量。配备专业齐全、人员精干、热心求实的管

理人员。抽调一支从事基础处理工作多年、素质高的队伍,实行两班制作业。

(4)建立安全、质量、进度、机械、材料、劳力、测量的监测八大管理规章,目标

明确,责任分明,各司其职,对工程进行全面管理。

(5)配备性能先进、工况良好、数量充足的施工机械,重要机械有备用,易损配件有

储备。建立严格的机械管、用、修制度,做到定人定机,实行专业化施工,充分发挥机

械设备的能力。

(6)由我方自行负责采购的物资,要做到根据生产计划编制材料供应计划,现场材

料储备按一个月的用量考虑,并报送次月材料计划到成都基地备购。

(7)针对施工中的技术难关和关键工序组织技术攻关。有效地组织开展合理化建议,

优先采用先进的施工方法和适用的施工技术,依靠科学技术加快进度,确保工期。

(8)引入竞争机制,实行全员风险承包,把任务落实到班、人头、实行个人保班组,

班组保施工队,施工队保整体项目。把效率和职工个人的经济利益挂钩,实行重奖重罚,加快施工进度。

( 9)与业主、设计、监理单位密切联系,同心协力,为本工程献计献策。加强与当地公安、环保、市政、交管、工商等有关部门的联系与协调,争取理解与支持,共同为本工程尽心尽力。

(10)抓好后勤保障工作,一切为生产服务,关心职工的物质、文化生活,使广大职

工精力充沛、干劲十足的投入施工生产。

第四章施工资源配置

1.主要施工设备

本工程设备配置计划见表 4-1:

表 4-1主要施工机械、设备配置计划表

序号设备名称型号、规格数量制造厂家检修情况进场时间备注1冲击钻机CZ-88保定钻机厂良好2017.5

2冲击钻机CZ-66-8保定钻机厂良好2017.5

3泥浆制浆机XLD41常州良好2017.5

4杆泵NL76-94上海良好2017.5

5汽车吊25t1徐工良好2017.5

6集装箱5t4河北良好2017.5

7离心式清水泵DA 180-82昆明水泵厂良好2017.5

8电焊机BX3-5008成都良好2017.5

9皮卡汽车 1.5t1长城良好2017.5

10切割机J3G2-4001上海良好2017.5

11排污泵NL125-20 3 台四川西昌泵业良好2017.5

12潜水泵QY10-60 1 台湖北宜昌泵业良好2017.5

13泥浆三件套----- 1 套上海仪器良好2017.5

14装载机501柳工良好2017.5

15挖掘机小松 -601租赁良好2017.5

16机修设备—— 1 台套天津良好2017.5

17起拔器450t 2 台天津良好2017.5

2.施工人员配置计划

施工人员配置计划入表 4-2:

表 4-2施工人员配备计划表

序号工种数量进场日期备注1冲击钻工492017.05

2泥浆制、供浆工42017.05

3浇筑工、起拔接头管工82017.05

6电工、修理工、司机82017.05

8技术员12017.05

9质检员12017.05

10安全员12017.05

17食堂22017.05

19管理人员42017.05

合计78

第五章混凝土防渗墙施工

1.施工内容

混凝土防渗墙是本工程主要施工项目, 本次施工的防渗墙地下部分桩号为坝

0+085.47m~坝 0+494.17m,防渗墙厚度为 0.6m,混凝土强度≥15Mpa,弹性模量为 2000~3000MPa,抗渗系数 K=i × 10-7m/s。墙体混凝土为塑性性混凝土。

2.施工程序

混凝土防渗墙施工程序见图5-1:

施工场地平整

导墙及施工平台建造地质复勘施工

坝体造孔施工

基岩造孔施工

Ⅰ 期槽

清孔换浆、槽孔验收

Ⅱ 期槽

下设预埋件、浇筑导管

Ⅰ 期槽

接头孔扩孔浇筑混凝土

Ⅱ 期槽

结束,转下一槽孔

设备调试、泥浆制备

Ⅱ期槽

刷洗混凝土接头

砼拌和、输送

图 5-1防渗墙施工程序图

3.主要施工准备

3.1 施工平台及导墙

3.1.1 概述

防渗墙施工平台应该坚固、平整,适合于重型设备和运输车辆行走。导墙基础应修

筑在稳固的地基上,且应高于施工期最高地下水位 2.0m 以上。

防渗墙施工平台由钻机平台、导向槽、倒渣平台、排浆沟和辅助道路组成。防渗墙

施工平台,采用反铲、推土机、自卸式汽车、装载机、振动碾等机械设备进行施工平台

施工。

根据本工程现场实际情况及考虑大型设备迁移、混凝土浇筑等诸多因素的影响,计

划沿防渗墙轴线修筑施工及作业平台,轴线下游钻机施工平台,宽度不小于6m,轴线下游侧为混凝土浇筑及运输作业平台,宽度不小于10m。

3.1.2 施工平台、导墙

施工平台、导墙制作流程为:施工场地平整→ 轴线定位放样→模板支护→钢筋安装→ 验收→混凝土浇筑→施工平台回填→浆沟与倒渣平台浇筑。导墙、倒浆平台、排浆沟制作要求:

⑴导墙浇筑的混凝土采用连续级配, C25 混凝土。⑵导墙施工过程中应有值班人

员旁站监督,对立模、混凝土配比、拌和、振捣、养

护等工作加以严格控制,发现不合格的地方,立即指出,责令返工处理,以防事后难以

返工修复。

⑶导墙采用“I”结构,宽 0.8m,高 1.5m,两导墙间距 0.7m。

⑷主筋采用Ф螺纹钢,双面焊接,搭接长度不小于10 倍的钢筋直径。同一根主筋的接头间距不小于 1.5m。

⑸混凝土浇筑要求振捣密实,不得有蜂窝、麻面,模板不移位、钢筋不外露。⑹混

凝土浇筑完后应洒水养护,并采取铺草帘.表面压土等保温措施.⑺倒浆平台采用

C #混凝土面板结构,一端和下游侧导墙连成整体,另一端和纵

向排浆沟连成整体,平台宽度为 2.5m,施工平台向下游侧纵向排浆沟倾斜,坡度为 5:100。

⑻纵向排浆沟断面宽0.8m,深 0.8m,开挖断面尺寸宽0.9m,深 0.9m,沟槽为 C15#混凝土浇筑而成,内倾和底板厚度为10cm。

⑼纵向排浆沟每隔30m 布置一条横向排浆沟引至下游,开挖断面为50cm×50cm,衬砌厚 10cm,采用 C15 混凝土。施工平台、导墙示意图:图

图 5-2防渗墙施工平台布置图(单位:mm)

3.2 先导孔施工

根据施工技术要求,在防渗墙施工前需进行地质复勘工作,沿混凝土防渗墙轴线布

设先导孔。钻孔机械选用地质钻机,金刚石钻头钻进,钻孔孔径为Фmm。先导孔位置如下表:

表 5-1防渗墙先导孔孔位表

序号孔号桩号( m)孔口高程( m)备注

1ZK15-8坝 0+0422696.25

2ZK15-7坝 0+1002663.27

3ZK15-9坝 0+1312637.05

4ZK14-2坝 0+2762631.88

5ZK14-3坝 0+3492640.77

6ZK15-11坝 0+4152647.37

7ZK15-5坝 0+44622678.12

对芯样进行编录,详细分析防渗墙槽位的地质条件,查明槽段有无基岩陡坡或大孤

石的分布特征、钻进难易程度、取芯及基岩面鉴定情况等。

4.防渗墙施工

4.1 总体方案

根据地层条件,本防渗墙工程总体施工方案如下:

(1)“钻劈法”造孔,即采用 CZ-8 和 CZ-6 型冲击钻机成槽;

(2)“抽筒法”出碴;

(3)采用泥浆护壁;

(4)用“抽筒法”置换新鲜泥浆清孔;

(5)混凝土搅拌站拌和混凝土;

(6)泥浆下直升导管法浇筑混凝土;

(7)采用接头管法进行槽段连接。

4.2 成槽工艺

为了按期完成施工任务,本工程分两期槽段施工,先施工一期槽段,再施工二期槽

段Ⅰ 、Ⅱ期槽孔具体施工见下论述(因本防渗墙工程地势落差大,以台阶式进行施工,

具体槽段划分以实际开挖情况为准)。

(1)Ⅰ期槽孔造孔成槽

Ⅰ期槽孔造孔采用冲击钻机配空心钻头、十字钻头、抽砂筒等机具。先钻主孔,再

劈打副孔。

Ⅰ期槽孔主孔作为先导孔,先行施工校验施工机具、固壁泥浆等是否适应此种地层,依据设计图纸入岩深度取样确定终孔深度同时验证是否与地质勘探资料相符。

钻进主孔时特别要求孔位准确,垂直度符合规范要求(孔斜率 0.4%以内),因为槽孔

的两端主孔的垂直度将直接影响与Ⅱ期槽段的连接,影响整个防渗墙的连续性。

成槽过程中,根据先期勘探地质资料,在接近基岩面时,开始采取基岩样品,并由现

场地质工程师会同监理工程师和设计工程师进行岩样鉴定,经监理工程师批准终孔。

副孔采用“劈打法”,由于副孔相邻的均为已经钻进的主孔,有两个自由面,因

此成孔速度较快。劈打副孔时的岩渣,采用打回填法捞出孔外。

最终造出符合设计和规范要求的槽孔。

成槽质量标准不低于如下设计要求:孔位偏差不大于3cm;孔斜率不大于0.4%,

遇有含孤石、漂石的地层及基岩面倾斜度较大等特殊情况时,孔斜率应控制在 0.6%以内。对于Ⅰ、Ⅱ期槽孔接头,采用“接头管”法的要求是:套接孔的两次孔位中心任一深度的偏差值应不大于施工图纸规定墙厚的 1/3,并采取措施保证设计厚度 (60cm)。

槽孔终孔后,报告现场监理工程师进行孔位、孔形及孔斜全面检查验收,合格后进

行清孔换浆。孔斜检查可采用重锤法进行,通过孔口偏差值计算孔斜率。

一期槽段终孔清孔验收合格后,进行混凝土浇筑,混凝土搅拌站集中拌合混凝土,采

用混凝土罐车( 10 方)将混凝土输送至孔口,采用泥浆下直升导管法浇筑混凝土。

(2)Ⅱ期槽孔造孔成槽

对于Ⅰ、Ⅱ期槽孔接头,采用“接头管”法,即在清孔换浆结束后,在一期槽两端

孔位置下设φ600mm钢制接头管,孔口固定,在混凝土浇筑过程中,根据混凝土初凝时

间和混凝土面上升速度及上升高度起拔接头管。混凝土浇筑后接头管部位形成二期槽端孔,待二期槽成槽后连接成墙。接头管分节制作,插销连接,采用液压拔管机起拔。

(2、1)接头管下设:按槽孔深度配置接头管。下设前检查接头管底阀是否正常,底管淤积泥砂是否清除,接头管接头的卡块、盖板是否齐全,锁块活动是否自如等,并

在接头管外表面涂抹润滑油或脱模剂。

采用25t 吊车起吊接头管,先起吊底节接头管,对准端孔中心,垂直徐徐下放,

一直下到销孔位置,用钢管对孔插入接头管,继续将底管放下,使钢管担在拔管机抱紧

圈上,松开保护帽固定螺钉,用清水冲洗接头结合面并涂抹润滑油或脱模剂,然后吊起

第二节接头管,卸下接头保护帽,打开卡块盖,用清水将接头内圈结合面冲洗干净,对

准接头插入,动作要缓慢,接头之间决不能发生碰撞,否则会造成接头唇部变形,使接头

连接困难。用卡块卡接时,将卡块旋入并锁定。

吊起接头管,抽出钢管,下到第二节接头管销孔处,插入钢管,下放使其担在导

墙上,再按上述方法进行第三节接头管的安装。重复上述程序直至全部接头管下放完成。

接头管下设前一定要对接头孔进行严格检测,保证接头孔的垂直度,下放过程中

不能强拉硬放,防止破坏槽壁。

(2/2 )拔管:采用 450t 液压拔管机拔管,用 50t 吊车配合。拔管法施工关键是要

准确掌握起拔时间,起拔时间过早,混凝土尚未达到一定强度,较易出现接头孔缩孔和垮

塌现象;起拔时间过晚,接头管表面与混凝土的粘结力使摩擦力增大,增加了起拔难度,

甚至接头管被铸死拔不出来,造成孔内事故。为了取得混凝土初、终凝时间及拔管的参数,事前需要进行混凝土拔管的模拟试验,取得拔管时间的合理参数。

二期槽孔浇筑混凝土时,接头孔靠近一期槽孔的侧壁形成圆弧形接头,墙段形成有

效连接。

二期槽段中间孔施工与一期槽段相同。二期槽段清孔换浆结束之前需洗刷接头孔壁

再浇筑混凝土成墙;

每道工序只有通过验收后,才可以进行下一道工序的施工。

4.3 主要施工机械

(1)主机( CZ-8 型冲击钻机)

CZ-8 型冲击钻机是防渗墙施工中常用的机械设备,具有结构简单、地层适应性广

等特点,比较适应于本工程的地层造孔。其结构如图4-3 所示

图 5-3CZ-8 冲击钻机结构及技术参数图

造孔直径 (mm):400~2000;

冲击次数 : 37~42;

钻孔深度 (m):300~10;

桅杆高度 (m):8.5~12;

主电机功率 :75kW ;

钻机重量 10.5t;

工作时外形尺寸:

5m×2.2m×2.87m×9m。

4.4 槽段划分

为减少接头数量,需增加槽段长度,同时确保孔壁安全,根据地质条件情况和施工

效率,槽段划分初步拟定按设计要求划分,防渗墙Ⅰ期槽段长度 6.0m,Ⅱ期槽段长度为6.0m(含接头)。施工时,根据实际开挖情况,地层稳定情况、造孔深度及孔内浆液渗

漏情况及成槽时间等因素,槽段长度作适当加长或缩短。按设计图纸初步划分共72 个槽段,Ⅰ期槽段 4 个主孔, 3 个副孔,;Ⅱ期槽段主孔 4 个,副孔 3 个,。防渗墙轴线按设计图纸全长 408.7m。防渗墙施工时先施工一期槽孔,后施工二期槽、(或依次一、二、三期施工)。一、二期槽搭接一钻 (搭接长 0.6m)连接。划分见附图

防渗层施工方案.

库区防渗工程{ 一、工程概况 本工程位于偏关县下尧王坪村,占地面积为80078平米,合计120.12亩,总库容量60.93万方,分为填埋库区、场外道路、管理区三部分,其中填埋区,共设锚固平台二级,边坡分三级,防渗工程分为库底防渗、边坡防渗、垃圾坝防渗、调节池防渗等,具体防渗工程施工包括300mm厚防渗粘土层施工、GCL钠基膨润土垫施工、HDPE膜铺设、土工布防渗层铺设及锚固,300mm中粗砂保护层施工等。 二、编制依据 1、根据现场调查所获取的资料。 2 、偏关县县城生活垃圾处理场施工设计图纸。 3 、有关本工程的现行国家施工规范、验收标准。 4 、有关本工程的现行国家及地方有关施工管理规定。 5 、现场实地踏勘情况及业主提供的相关资料。 6 、根据我公司的技术装备能力和类似工程经验 三、施工准备 填埋场库底整平后,防渗材料由下至上铺设,库底清理整平铺设300mm粘土层,再铺设钠基膨润土垫(5000g/ m2),作为膜下保护层,然后铺设2.0mm的HDPE 防渗膜,防渗膜铺设验收合格后,铺设600g/m2土工布一层,300mm厚的砂砾保护层,上面铺设300mm碎石导流层,铺设200g/ m2的土工布。 坝内坡坡脚和库区边坡防渗:坝内坡坡脚及库区边坡清理整平,清至粘土层,或填夯至粘土层,然后铺设5000g/ m2钠基膨润土垫、2.0mm的HDPE防渗膜一层、600g/m2的土工布一层。 填埋区场地整平施工顺序为先清理边坡,再整平库底;边坡整平原则:节约

土方量,整平时首先清除包括库底范围内的表层盐渍土,堆于覆土备料场作为日覆盖土;然后按照各控制点高程和坐标将库底整平。 1)、防渗膜及土工布材料质量检测。本工程所用防渗膜及土工布为两布一膜和一布一膜针刺防渗膜及土工布,使用前委托有资质的单位对产品的各项技术指标进行检测,各项指标均符合标准规定和设计要求。 2)、防渗膜及土工布具有一定的抗顶破、抗刺破能力,但在填筑垃圾过程中,常被膜下尖砾、树根顶破。垃圾填埋场在防渗施工中,土方开挖清除至粘土层,并按设计尺寸削坡挖平和欠坡回填夯实,找平并洒水夯实,使夯填土干容重不小于1.65t/m3。并剔除其表面的石子、树根等坚硬尖状物,并喷洒除草剂等药水,整理后的坡面应平整、密实、光滑,以防防渗膜及土工布被刺破。达到设计平整度要求后,经监理工程师验收合格,为防渗膜及土工布铺设提供工作面。 3)、土工膜场内拼接。为了施工方便,保证拼接质量,防渗膜及土工布应尽量采用宽幅,减少坝坡现场拼接量,施工前应根据防渗膜及土工布幅宽、现场长度需要,在库内专用场地剪裁,并拼接成符合要求尺寸的块体,卷在钢管上,人工搬运到工作面铺设。 四、分部分项工程施工技术及措施 1、钠基膨润土防水毯安装程序及工艺要求 1)、钠基膨润土垫安装应具备的条件: (1)、材料已经抽样送检,其技术指标符合设计要求。 (2)、机械设备已检修调试完毕。 (3)、前一倒工序已施工完毕并经检查,验收合格。 (4)、施工技术方案已获得批准。 (5)、已经召开过现场协调会议,各配合单位已准备就绪。 (6)、气候条件符合膨润土垫施工的要求 2)、钠基膨润土垫的施工方法

垂直防渗施工方案

填库区垂直防渗施工组织设计 编制: 审核: 批准: 有限公司 日期:年月

目录 一、工程概况 (3) 二、设计标准及参数 (3) 三、施工依据 (3) 四、人员、设备及施工工艺 (4) 五、帷幕灌浆质量保证措施 (16) 六、文明施工及安全防护措施 (17)

一、工程概况 1、本工程埋场一期工程填埋库区边界全封闭实施水泥帷幕灌浆垂直防渗。 2、垂直防渗系统总长度约为913m,灌浆孔间距2.0m,平均深度10.8m,侧向总面积约9859.1m2。 3、垂直防渗系统灌浆总体积约为19718.2m3。 二、设计标准及参数 1.垂直防渗结构顶标高:比所在位置围堤设计标高低1.0m 2.垂直防渗帷幕深度:嵌入第四层全风化粉砂质泥岩中 3.0m,如采用高压注浆补强,其帷幕比正常灌浆帷幕深1.0m. 3.垂直防渗帷幕厚度不小于2.0m 4.垂直帷幕防渗灌浆标准:单位吸水率w小于等于0.031/min.n.m。 5.灌浆帷幕允许比降J>150 6.灌浆孔水平间距不宜超过2.0m,垂直防渗平面布置图中按2.0m均布设计,灌浆影响半径不小于1.5m. 7.帷幕灌浆浆液水灰比可采用5:1、3:1、2:1、1:1、0.6:1、0.5:1等七个比级。开罐水灰比可采用5:1. 8.在规定的压力下,当注入率不大于0.4L/min,继续注入60min,或不大于1 L/min,继续注入90min,注浆可以结束。 三、施工依据 1、?水工混凝土施工规范?DL/T5144-2001

2、《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T5148-2012 3、《水利工程施工质量检验评定标准》(DGJ08-90-200) 4、《工程填库区岩土工程勘察报告》,2012年04月。 5、一期填库区垂直防渗施工图。 四、人员、设备及施工工艺 4.1 我公司将组建一个专业结构合理、施工经验丰富的项目经理部和一批经验符合本工程要求、敢于打硬仗的基层作业班组,从组织上形成求真务实、团结协作的一体化管理网络体系。(施工组织管理机构图详见2-1)。 4.2 项目经理部领导设置 4.2.1 项目经理1 人,主管本工程全面工作,对工程进度、工程质量、施工安全、文明施工和成本负责。 4.2.2 项目副经理1 人,主管工程施工计划、调度、文明施工管理等工作。 4.2.3 项目技术负责人1 人,主管工程技术、深化设计、施工质量、施工安全等工作。

防渗渠施工方案及质量保证措施

防渗渠施工方案及质量保证措施 一、土方挖填 1、渠道覆土 场地整平采用机械与人合配合施工。施工方法:机械(挖掘机、推土机)进场整平二次,人工配合。 3.1实测滩面标高,计算出挖填工程量,保证每个单元土方量挖填独立平衡。 3.2原沟塘清淤翻晒,经验收合格后方可进行回填。 3.3按先排水、后晾晒、再回填的施工顺序,铲高填洼,要求达到同排同标高。 2、渠道开挖 沟渠土方开挖前设计好平面布置图、基础的开挖断面图,边坡稳定设计要符合要求,并按拟定的开挖图进行开挖。 土方开挖根据监理工程师批准的计划图纸开挖线从上而下,分层分段依次进行,严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法。开挖时制定好运输机械的运行路线,开挖的土方堆放在场地并及时平整。 机械开挖时,边坡坡度留有适当的修坡余量,再用人工修整到施工图要求的坡度和平整。 二、渠道施工 混凝土材料 1、水泥 (1)水泥品种:承包人应按各建筑物部位施工图纸的要求,配置混凝土所需的水泥品种,各种水泥均应符合本技术条款指定的国家和行业的现行标准。 (2)发货:每批水泥出厂前,承包人均应对制造厂水泥的品质进行检查复验,每批水泥发货时均应附有出厂合格证和复检资料。每

批水泥运至工地后,监理人有权对水泥进行查库和抽样检测,当发现库存或到货水泥不符合本合同技术条款的要求时,监理人有权通知承包人停止使用。 (3)运输:水泥运输过程中应注意其品种和标号不得混杂,承包人应采取有效措施防止水泥受潮。 (4)贮存:到货的水泥应按不同品种、标号、出厂批号、袋装或散装等,分别放在专用的仓库或储罐中,防止因贮存不当引起水泥变质,袋装水泥的出厂日期不应超过3个月,散装水泥不应超过6个月,快硬水泥不应超过1个月,袋装水泥的堆放高度不得超过15袋。 2、水 (1)凡符合《混凝土拌合用水标准》JGJ63-89的水均可使用。 (2)拌和用水所含物质不应影响混凝土的和易性和混凝土强度的增长,以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。 (3)水的PH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐、硫化物的含量应符合规范规定。 3、骨料 (1)不同粒径的骨料应分别堆存,严禁相互混杂和混入泥土,装卸时,粒径大于40mm的粗骨料的净自由落差不应大于3m,应避免造成骨料的严重破碎。 (2)细骨料的质量技术要求规定如下: ①细骨料的细度模数,应在2.4-3.0范围内,测试方法按SD105-82第3.0.1条有关的规定进行; ②砂料应质地坚硬、清洁、级配良好; (3)粗骨料的质量技术要求规定如下: ①粗骨料的最大粒径不应超过混凝土浇筑厚度1/2,素混凝土板

防渗工程施工方案

第一章工程综合说明 1. 工程概况 青海省黄南州同仁县浪加水库工程位于同仁县双朋西乡,距同仁县城约20公里,坝址位于峡谷区,现有同夏公路通往坝址。 本工程防渗墙总长约420米,防渗墙墙厚0.6m,深度10-57m不等,防渗墙墙顶标高自两侧坝肩呈阶梯状降至河道,防渗墙底部进入弱风化砾岩。 浪加水库库盆相对高差400~700m,河流和主要山体呈北西西向延伸,地形陡峻,沟壑纵横。河谷两岸山体高大、陡峻,山体坡度多在50°左右,局部为陡崖,两岸封顶高程2750~2800mm,河底高程2590m~2610m,为构造侵蚀、堆积成因地貌。 库区地貌为狭长河谷地貌,谷底狭窄,左侧岸坡坡度35°~40°。现代河谷两侧发育不对称Ⅰ、Ⅱ级阶地及河漫滩,河漫滩一般高出河床0.5~1.2m,Ⅰ级阶地高出河漫滩1.5-2m左右,现代河谷右岸发育高台地,高出现代河谷20~30m,台地地形呈阶梯状,现大多为耕地,总体坡度5°左右,台地呈不连续分布,台地前缘大部分为陡坎,坡度大于50°,后缘岸坡坡度15°~20°。 库区内小型冲沟较多,但均发育规模较小,延伸较短,约200-300m,库区内左岸较大冲沟主要有3个,最大延伸长度的2km,在坡脚处均呈小型洪积扇,沟内大多为季节性流水,发育泥石流较小,对河流基本无影响。库区右岸发育较大冲沟有2个,冲沟方向近东北-南西向,最大延伸大于5km,在坡脚堆积呈小型洪积扇,其中右岸靠近坝址处冲沟发育较大,沟内洪水季节水量较大,且常有泥石流发育,该冲沟对河道有一定的影响。 库区出露的地层岩性主要为白垩纪地层和第四系松散堆积物。 白垩系河口组(K1hk):砾岩、局部夹杏仁状安山玄武岩,紫红色、暗紫红色厚层砾岩,泥质胶结为主,具铁锰质胶结特性,为一套内陆湖沉积地层。岩体节理不发育,岩体完整,但易风化,遇水易软化,饱和抗压强度低,属较软岩。该套地层为构成库盆基座的地层。安山玄武岩在库区及坝址区内呈条带状发育,暗灰色、深灰色,岩体较完整,表层节理裂隙较发育,分布不连续,无规则,其中库区右岸发育较多,左岸仅在河

防渗层施工方案(DOC)

库区防渗工程 、工程概况 本工程位于偏关县下尧王坪村,占地面积为80078平米,合计120.12亩, 总库容量60.93万方,分为填埋库区、场外道路、管理区三部分,其中填埋区, 共设锚固平台二级,边坡分三级,防渗工程分为库底防渗、边坡防渗、垃圾坝防渗、调节池防渗等,具体防渗工程施工包括300mn厚防渗粘土层施工、GCL钠基 膨润土垫施工、HDPE膜铺设、土工布防渗层铺设及锚固,300mn中粗砂保护层施工等。 二、编制依据 1、根据现场调查所获取的资料。 2、偏关县县城生活垃圾处理场施工设计图纸。 3、有关本工程的现行国家施工规范、验收标准。 4、有关本工程的现行国家及地方有关施工管理规定。 5、现场实地踏勘情况及业主提供的相关资料。 6、根据我公司的技术装备能力和类似工程经验 三、施工准备 填埋场库底整平后,防渗材料由下至上铺设,库底清理整平铺设300mn粘土层,再铺设钠基膨润土垫(5000g/ m),作为膜下保护层,然后铺设2.0mm的HDPE 防渗膜,防渗膜铺设验收合格后,铺设600g/m 土工布一层,300mm厚的砂砾保护层,上面铺设300mm卒石导流层,铺设200g/ m2的土工布。 坝内坡坡脚和库区边坡防渗:坝内坡坡脚及库区边坡清理整平,清至粘土层, 或填夯至粘土层,然后铺设5000g/ m钠基膨润土垫、2.0mm的HDPE&渗膜一层、600g/m2的土工布一层。 填埋区场地整平施工顺序为先清理边坡,再整平库底;边坡整平原则:节约

土方量,整平时首先清除包括库底范围内的表层盐渍土, 堆于覆土备料场作为日 覆盖土;然后按照各控制点高程和坐标将库底整平。 1)、防渗膜及土工布材料质量检测。本工程所用防渗膜及土工布为两布一膜 和一布一膜针刺防渗膜及土工布,使用前委托有资质的单位对产品的各项技术指 标进行检测,各项指标均符合标准规定和设计要求。 2)、防渗膜及土工布具有一定的抗顶破、 抗刺破能力,但在填筑垃圾过程中, 常被膜下尖砾、树根顶破。垃圾填埋场在防渗施工中,土方开挖清除至粘土层, 并按设计尺寸削坡挖平和欠坡回填夯实, 找平并洒水夯实,使夯填土干容重不小 于 1.65t/m 3。并剔除其表面的石子、树根等坚硬尖状物,并喷洒除草剂等药水, 整理后的坡面应平整、密实、光滑,以防防渗膜及土工布被刺破。达到设计平整 度要求后,经监理工程师验收合格,为防渗膜及土工布铺设提供工作面。 3)、土工膜场内拼接。为了施工方便,保证拼接质量,防渗膜及土工布应尽 量采用宽幅,减少坝坡现场拼接量,施工前应根据防渗膜及土工布幅宽、 现场长 度需要,在库内专用场地剪裁,并拼接成符合要求尺寸的块体,卷在钢管上,人 工搬运到工作面铺设。 四、分部分项工程施工技术及措施 1、钠基膨润土防水毯安装程序及工艺要求 1)、钠基膨润土垫安装应具备的条件: 材料已经抽样送检,其技术指标符合设计要求。 机械设备已检修调试完毕。 ⑵、 (3)、 ⑷、 前一倒工序已施工完毕并经检查,验收合格。 施工技术方案已获得批准。 已经召开过现场协调会议,各配合单位已准备就绪。 气候条件符合膨润土垫施工的要求 2)、钠基膨润土垫的施工方法 (5)、 (6)、

防渗工程施工方案精选.

第一章工程综合说明 1.工程概况 青海省黄南州同仁县浪加水库工程位于同仁县双朋西乡,距同仁县城约20公里,坝址位于峡谷区,现有同夏公路通往坝址。安山玄武岩在库区及坝址区内呈条带状发育,暗灰色、深灰色,岩体较完整,表层节理裂隙较发育,分布不连续,无规则,其中库区右岸发育较多,左岸仅在河床部位稍有分布,夹在砾岩之中。

防渗膜施工方案

上海仁众实业有限公司 防渗膜施工方案 HDPE土工膜(高密度聚乙烯土工膜、防渗膜) 采用高性能原料制造,具有优良的耐环境应力开裂性能、耐化学腐蚀性、抗渗能力强、热变形小、抗穿透能力好等特点。适用于垃圾填埋场、污水污物处理场、尾矿储存场、洞体隧道、人工河道及地下建筑等工程。 现贵项目工程人工湖水深大于3米,我公司征对贵项目情况建议采用双面400g土工布加1.0厚的HDPE防渗膜进行防渗 土工合成材料中的非织造型土工织物是一种很好的反滤材料,既可挡土又能排水。它可布置在堤防中所有需要设置过滤层的部位,亦即渗流逸出部位和相邻土层土粒级配大小相差较大的界面。关于土工织物作为反滤层的机理和设计原则。总的说来,土工织物作为反滤层有三个基本要求,即保土性、透水性、防堵性。 保土性、透水性、防堵性:当非织造型土工织物铺设在HDPE防渗膜之上在其上部进行回填土时非织造型土工织物可以防止土的滑落,防止回填土内的尖锐物体对防渗膜进行破坏,也可以进行导排水作用。如果在地下水位不是很高的情况下可以直接用非织造型土工织物进行水量的导排水,当地下水位过大时需配合排水肓沟进行导排水。以防止地下水将防渗膜顶起出来渗漏。综上所述所以本项目建议采用400g每平方的土工布土工布防渗膜技术指标如下:

技术性能指标:(执行标准GB-T17643-1998《土工合成材料聚乙烯土工膜》)

1、施工准备 1)复合土工膜材料质量检测本工程所用复合土工膜为两布一膜复合土工膜,使用前委托质量检测中心站对产品的各项技术指标进行检测,各项指标均符合标准规定和设计要求。 2)堤坡的清理、平整场地,清除一切尖角杂物,欠坡回填夯实、富坡削坡挖平后经监理验收合格,为复合土工膜铺设提供工作面。3)土工膜场内拼接为了施工方便,保证拼接质量,复合土工膜应尽量采用宽幅,减少现场拼接量,施工前应根据复合土工膜幅宽、现场长度需要,在单位内剪裁,并拼接成合符要求尺寸的块体,卷在钢管上,人工搬运到工作面铺设。 2、复合土工膜的铺设 1)复合土工膜的铺设方法复合土工膜铺设分渠底铺设、坡面铺设两个部分。铺设方法:沿渠道轴线方向水平滚铺。坡面铺设在坡面验收合格后,从顺坡面轴线方向滚铺,与渠底的复合土工膜连接采用丁字形连接。 2)复合土工膜的铺设技术要求 铺设应在干燥和暖天气进行,为了便于拼接,防止应力集中,复合土工膜铺设采用波浪形松驰方式,富余度约为1.5%,摊开后及时拉平,拉开,要求复合土工膜与坡面吻合平整,无突起褶皱,施工人员应穿平底布鞋或软胶鞋,严禁穿钉鞋,以免踩坏土工膜,施工时如发现土工膜损坏,应及时修补。 3、复合土工膜的拼接

防渗渠施工组织设计方案

生态型农业基础设施建设(一期)工程施工组织设计 日期:2018年11月11日

目录 第一章、编制说明 第二章、工程概况 第三章、质量等级目标 第四章、施工工期及工期保证措旋 1、编制依据和编制原则 2、施工总进度安排 3、施工进度保证措施 第五章、投入施工机械设备、劳动力、材料、用款计划 1、拟投入的主要施工机械表 2、拟投入的劳动力投入计划 3、主要材料和水、电用量计划 第六章、施工前准备工作 第七章、施工总平面布置 第八章、施工力量部署及施工组织部署 第九章、主要项目施工方法、措施与注意事项 (一)、施工测量、放样

(二)土方工程 (三)砼道路工程 (四)、U型防渗渠道施工 (五)、特殊气候的施工措施 (六)、创建卫生文明及节约措施 (七)、安全措施和注意事项 第十章、质量、安全、环保、文明施工措施 (一)质量保证措施、体系和检测能力 (二)安全生产措施 (三)环境保护措施 (四)文明施工措施

第一章、编制说明 本工程施工组织设计的编制依据 1、根据某生态型农业基础设施工程的招标书。 2、施工规范和质量标准。 《渠道防渗工程技术规范》 (SLl8—2004) 《江苏省水利工程施工质量检验评定标准》(2002.3) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SLl76—2007) 《土方试验方法标准》(GB50123—1999) 《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004) 《水工砼施工规范》 (DL)/T5169—2002) 《混凝土拌和水标准》(JQJ 63—89) 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 (GBl75 1999) 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》 (JGJ 52—92) 《建筑工程施工质量验收统一规范》 (GB50300—2001) 工程建设标准强制性条文 (水利部分2004年版) 4、现场勘测的情况。

垃圾填埋场防渗系统施工和验收资料

垃圾填埋场防渗系统 1、土工膜施工工艺 1.1、土工膜铺设工艺流程 土工膜铺设分项工程包括从材料裁剪,到试焊、调试焊接设备、锚固、检查验收等全过程。具体的技术方案流程如下图1-1:

图1-1 土工膜铺设工艺流程图 1.2、土工膜焊缝构造 土工膜的施工焊接主要有二种方法:双缝热合焊接和单缝挤压焊接,其操作应符合相关规范要求。 具体的焊缝构造见图1-2: 1.3、HDPE 土工膜焊接技术方案 1.3.1、双缝热合焊机焊接 ①、 双缝热合焊机焊接程序图 双缝热合焊机能一次完成一组双焊缝,并形成一个可充气检漏的空腔,可以使焊缝的检漏方法由真空法改进成充气法,极大的提高了工作效率。其焊接程序见图1-3。 ≥500≥500避不开十字接缝时加D≥300mm补丁 用挤压熔焊机焊接(堆焊单焊缝) 用挤压熔焊机焊接 切取检验样件处加补丁 一般焊缝用楔焊机焊接 |Δ2.5|Δ 熔接区 堆焊焊缝 熔接区,形成双焊缝上幅膜下幅膜 焊缝检漏用空腔上幅膜下幅膜热合双焊缝构造堆焊单焊缝构造 (热合双焊缝)

图 1-2 焊缝构造 ②、双缝热合焊机的技术和工艺要求如下: 铺膜前,向工程师递交详细的铺膜图和进度计划表; 对铺膜后的搭接宽度的检查:HDPE膜焊接接缝搭接长度为100㎜。 在焊接前,要对搭接的200㎜左右范围内的膜面进行清理,用湿抹布擦掉灰尘、污物,使这部分保持清洁、干燥。 焊接部位不得有划伤、污点、水分、灰尘以及其他妨碍焊接和影响施工质量的杂质; 试焊。在正式焊接操作之前,应根据经验先设定设备参数,取300×600㎜的小块膜进行试焊。然后在拉伸机上进行

焊缝的剪切和剥离试验,如果不低于规定数值,则锁定参数,并以此为据开始正式焊接。否则,要重新确定参数,直到试验合格时为止。当温度、风速有较大变化时,亦应及时调整参数,重做试验,以确保用与施工的焊机性能、现场条件、产品质量符合规范要求。试焊成功或失败的评定标准按照图所示。对粘结的焊缝进行剪切和剥离检验时,只能膜被撕坏,不能出现焊口的破坏(即FTB)。

防水防渗漏工程施工方案

目录 一、工程概况 2 二、编制依据 3 三、设计概况 4 四、防水材料 4 4.01 材料选用 5 4.02 产品特点 5 4.03 地下室防水工程 5 五、铝窗安装防水渗水 5 1、做好铝合金门窗安装的准备工作 5 2、铝合金门窗的安装 5 3、土建配合施工内容 6 4、铝合金门窗渗漏水防治措施 7 六、卫生间防水渗水施工 8 1、卫生间防水施工的准备工作 8 2、工艺流程 9 3、施工操作工艺 9 4、注意事项 10

防水防渗漏施工方案 一、工程概况 东莞市万科翡丽山花园一期位于东莞市南城区水濂山大道与水濂中心交接处南侧,本工程总建筑面积58601.95m2,地下一层,地上由3层至18层组成。其中1号地下室一层,29#楼为小高层,30、31、32、33#楼为高层建筑,35#楼为多层。 29#楼建筑高度34.40M,建筑主体11层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 30#楼建筑高度55.35M,建筑主体17层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 31#楼建筑高度49.15M,建筑主体15层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 32#楼建筑高度46.35M,建筑主体15层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 33#楼建筑高度55.35M,建筑主体18层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 35#楼建筑高度10.90M,建筑主体 3 层,框架结构,钢筋砼平屋面。工程目标

二、编制依据 1、本工程的施工组织设计 2、根据我公司施工项目经验,安全可靠,满足工程需求且合理使用。 3、由中建国际(深圳)设计顾问有限公司提供的施工图纸 3、国家相关标准和规程: (1)GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准; (2)GB50208-2002地下防水工程质量验收规范; (3)GB50207-2002屋面工程质量验收规范; (4)DBJ15-1997建筑防水工程技术规程; (5)东莞市创文明安全工地的有关文件 为确保工程顺利施工特编制此防水工程施工方案。 防水工程包括地下室防水、建筑屋顶防水、室内卫生间防水等部分。因此整个工程的防水极为重要,必须做到万无一失。防水工程原则为:防水主材及其辅材的优选,保证其完全满足该特殊工程和设计以及规范的要求; 防水做法及防水节点设计必须科学合理,对防水施工的质量必须进行严格管理和控制; 对防水层的保护以及地面以下土方回填要确保防水的安全可靠性; 防水工程要刚柔结合,无论是刚性防水还是柔性防水,其防水等级均要有足够的安全富裕度; 对结构施工缝、结构断面变化的地方以及阴阳角等特殊必须采取特殊的、

水渠施工组织设计

**排洪涵洞排水渠维修加固工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审批人: 施工单位: 年月日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工布置及施工方案 (6) 五、施工方法 (10) 六、技术管理措施 (13) 七、施工质量、工期、安全、环境、文明施工保证措施 (17) 八、施工进度计 (33) 九、信息管理 (34) 十、竣工验收 (35) 十一、企业使用劳务工工资发放到位保证措施 (36)

一、编制依据 1、招标文件; 2、设计图纸; 3、公司的管理水平、技术力量、人力资源、技术装备等实际情况; 4、工程所涉及的国家及地区现行施工规范和验评标准; 5、公司的质量环境管理手册和程序文件; 6、施工现场的自然条件 二、工程概况 1工程名称及内容 (1)工程名称: (2)工程内容:35#渡槽进口防洪坝、39#渡槽进口防洪坝、6#闸退水渠加因 (3)新建防渗渠道结构:防渗渠均采用予制U型板衬砌,U型板厚3.5CM,U型板下铺一布一膜,铺设30cm风积砂防冻层。U型板的纵、横缝均采用C20细石混凝土填缝,填缝前一定要将缝内清理干净,且要求缝内混凝土密实,缝宽2cm。防渗渠道具体尺寸详见横断面设计图。渠道每8m设一道伸缩缝,伸缩缝宽2cm,缝下部填塑性胶泥,上部填C20混凝土,具体尺寸详见大样图。 (4)土方施工:新建渠道多在荒滩上,渠道填筑前应清基,清厚度为30cm,应清除渠道填筑范围以内的草皮、树根等杂物。渠道施工应严格按照《渠道施工技术规范》执行。 (5)防渗渠道下垫风积砂应渗水压实,压实相对密度为0.75,对于填方渠道段压实系数不低于0.93。

垃圾场防渗工程施工方案

垃圾场防渗工程施 工方案

垃圾填埋场防渗工程施工方案 1.施工组织机构 (1)公司对本工程项目施行“项目法”施工,建立以公司经理总体控制工程施工,项目经理全权负责该工程的经营、技术、质量、进度和安全等管理工作,由公司总工程师及有关科室组成项目保证机构,直接对项目部进行对口管理。(2)项目部劳务层公司拟定项目经理具体管理,采用操作能力强,技术高,精干的施工队伍作为项目部的劳务层,项目部所有作业班组在持证上岗,优化组合的基础上,实行整建制调动,以增强施工实力。 2、材料准备 根据施工进度计划及施工预算中的工料分析,编制工程所需物资的供应计划及确定进场时间,作为备料、供料、库储、堆放及运输的依据。根据材料用量计划,做好材料的申请、订货和采购工作,使计划得到落实。材料根据现场堆场面积,分批进场,具体分批次数和每批数量由现场项目经理确定,材料进场后按现场指定的位置堆放整齐,并做好保管工作。材料进场前,应对其进行检验和验收,合格后方可进入施工现场,不合格材料严禁进入施工现场。 3、施工机具准备 根据施工进度计划及施工方案中的的机械设备需求,编制工程所需机械设备的进场计划,作为施工所需设备的依据。当前我们

我公司已经配置了满足本项目的施工工具备用,只要工程开工,所需机械设备会就会到位。如“设备清单”中涉及的机械设备,实际施工时将根据工程现场实际情况及具体需要进行具体选用并确定具体数量。 4、人员准备 根据拟定的组织机构建立项目施工管理层,并选派高素质的施工作业队伍进行施工。根据施工进度计划的要求,制定各施工阶段的劳动力需用量计划。对施工人员进行必要的技术、安全教育,树立“质量第一、安全第一”的正思想,遵守有关施工及安全的技术规范,遵守地方治安法规。施工人员进场后,应做好后勤工作的安排,全面考虑衣、食、住、医等方面的问题,使生活条件得到保障。 5、技术准备 5.1了解设计图纸,掌握主要施工方法及细部构造的施工工艺,按工期要求和总包单位的要求安排材料、机具、人员进入施工现场。 5.2按施工方案和技术规程对操作者做工艺、安全,责任交底并下达作业指导书。 5.3技术工人是经过严格的施工和安全技术培训的人员。 5.4认真做好材料进场验收检验工作,材料储存以及配送工作。 5.5做好施工过程中的检验记录和设备运行情况记录。 2、方案规划

人工湖防渗施工技术方案

人工湖防渗施工技术方案 一、原湖区防渗施工方案 1、施工工序: a、采用225 挖掘机对湖底回填土方进行整平、碾压密实。 b、采用人工清理粒径≤100mm石块、垃圾。 c、湖区蓄水时采用人工踩泥浆300mm深。 因设计方案调整,设计图纸显示人工湖区扩大,人工湖防渗处理并采用二布一膜复合土工膜,HDPE土工防渗膜(规格型号:1.0mm),短丝针刺土工布(规格型号:300g/m2)。 二、湖区调整扩大后施工工序: 1、放干原湖区内蓄水,清理湖底杂物及水草。 2、采用225挖机开挖铺设土工膜铺设层,铺设层深400mm,宽7000mm,开挖出的土方就地堆放用于回填,开挖土方为湿土。 3、铺设层开挖完成后采用挖机就地碾压夯实。 4、两布一膜(HDPE)铺设焊接。 5、150挖机就地回填。 6、150挖机表面平整碾压夯实。 7、湖区驳岸与湖岸连接处防渗,增铺一道宽3m的两布一膜防水层, 具体施工工艺如下: ①人工浇水该处已夯实的土壤,土湿透后再由人工穿胶鞋把该处土壤踩成泥浆; ②铺设两布一膜(HDPE)铺贴焊接; ③225挖掘机回填种植土; ④人工平整种植土,然后人工浇水该种植土,土湿透后再由人工穿胶鞋把该处土壤踩成泥浆; 三、防渗土工膜的施工工艺: (1)防渗膜安装条件: A设备检修调试完毕; B前一道工序已施工完毕并经检查、验收合格; C气候条件符合防渗膜施工的要求。 (2)防渗膜的焊接施工:双轨热合焊接和热风焊接,应注意的是,焊缝不能平行湖沿方向,应尽量保持与湖沿垂直,其焊接操作应符合如下规范要求 A 双轨热合焊机焊接防渗膜施工程序和工艺要求: 防渗膜的规格采用 ( 规格型号:

垃圾填埋场防渗工程施工方案

垃圾填埋场防渗工程施工方案 本工程封场覆盖工程中的防渗膜铺设、土工材料等施工由甲方另行发包,在此就不做叙述,仅考虑渗沥液收集导排工程中防渗施工。 4.14.1 材料准备 本工程所有土工防渗材料必须按有关规定进行检测试验,合格后经监理工程师批准后方可采用,其主要技术指标分别如后表所示。 HDPE 土工膜物理及力学性能指标 测试特性测试方法单位光面指标备注 厚度ASTM D5199 Mm 1.00(± 0.10) 宽幅M ≥6.5 密度/比重ASTM D792/ASTM D1505 g/cm3 ≥0.939 炭黑含量ASTM D1603-94 % 2~3 直角撕裂强度ASTM D1004 N ≥125 抗穿刺强度ASTM D4833 N ≥320

屈服拉伸强度ASTM D638 N/mm ≥15 断裂拉伸强度ASTM D638 N/mm ≥27 屈服伸长率ASTM D638 % ≥12 断裂伸长率ASTM D638 % ≥700 尺寸稳定性ASTM D1204 % ±2 氧化诱导时间ASTM D3895 Min ≥100 标准OIT 水蒸气渗透系数g.cm/cm2.s. pa ≤1*10-13 耐环境应力开裂ASTM D1693, Cond.B hours ≥300 单点切口 恒载拉伸 法 -70℃低温冲击性能ASTM D746-98 ℃ 通过 85℃烘箱老化% 55 烘烤90d 后,标准

OIT的保留 抗紫外线 强度 % 50 紫外线照 射1600h 后,标准 OIT的保 留 针刺长纤土工布技术性能表 技术指标项目测试方法单位200g/m2 厚度GB/T13761 mm 1.6 幅宽偏差GB/T4667 % -0.5 纵横向断裂强 度 GB/T15788 KN/m 10 拉伸伸长率GB/T15788 % 40-80 CBR顶破强力GB/T14800 KN 1.9 纵横向撕破强 力 GB/T13763 KN 0.28 等效孔径(O95)GB/T14799 Mm 0.05-0.2 垂直渗透系数GB/T15789 cm/s 0.001-1 裂膜丝机织土工布技术要求一览表(GB/T 17641-1998)

防渗层施工方案(DOC)

库区防渗工程 一、工程概况 本工程位于偏关县下尧王坪村,占地面积为80078平米,合计120.12亩,总库容量60.93万方,分为填埋库区、场外道路、管理区三部分,其中填埋区,共设锚固平台二级,边坡分三级,防渗工程分为库底防渗、边坡防渗、垃圾坝防渗、调节池防渗等,具体防渗工程施工包括300mm 厚防渗粘土层施工、GCL钠基膨润土垫施工、HDPE膜铺设、土工布防渗层铺设及锚固,300mm中粗砂保护层施工等。 二、编制依据 1、根据现场调查所获取的资料。 2 、偏关县县城生活垃圾处理场施工设计图纸。 3 、有关本工程的现行国家施工规范、验收标准。 4 、有关本工程的现行国家及地方有关施工管理规定。 5 、现场实地踏勘情况及业主提供的相关资料。 6 、根据我公司的技术装备能力和类似工程经验 三、施工准备 填埋场库底整平后,防渗材料由下至上铺设,库底清理整平铺设300mm粘土层,再铺设钠基膨润土垫(5000g/ m2),作为膜下保护层,然后铺设2.0mm的HDPE防渗膜,防渗膜铺设验收合格后,铺设600g/m2土工布一层,300mm厚的砂砾保护层,上面铺设300mm碎石导流层,铺设200g/ m2的土工布。 坝内坡坡脚和库区边坡防渗:坝内坡坡脚及库区边坡清理整平,清至粘土层,或填夯至粘土层,然后铺设5000g/ m2钠基膨润土垫、2.0mm的HDPE防渗膜一层、600g/m2的土工布一层。 填埋区场地整平施工顺序为先清理边坡,再整平库底;边坡整平原则:节约土方量,整平时首先清除包括库底范围内的表层盐渍土,堆于覆土备料场作为日覆盖土;然后按照各控制点高程和坐标将库底整平。 1)、防渗膜及土工布材料质量检测。本工程所用防渗膜及土工布为两布一膜和一布一膜针刺防渗膜及土工布,使用前委托有资质的单位对产品的各项技术指标进行检测,各项指标均符合标准规定和设计要求。 2)、防渗膜及土工布具有一定的抗顶破、抗刺破能力,但在填筑垃圾过程中,常被膜下尖砾、树根顶破。垃圾填埋场在防渗施工中,土方开挖清除至粘土层,并按设计尺寸削坡挖平和欠坡回填夯实,找平并洒水夯实,使夯填土干容重不小于 1.65t/m3。并剔除其表面的石子、树根等坚硬

防渗漏施工方案

防渗漏专项施工方案 一、编制依据 1.路劲地产集团2021~2022年华东区总包战略合作招标项目《述标澄清表》 2.路劲地产集团《防渗漏体系技术指引》2020版 3.《地下工程防水技术规范》GB 50108-2016 4.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2018 5.《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008 6.《聚氨酯防水涂料》GB/T19250-2013 7.《带自粘层的防水卷材》GB/T 23260-2009 二、编制原则 防渗漏问题是施工过程中一个很重要的问题,必须要有一系列的防渗漏措施,才能保证工程的质量,减少或者避免由渗漏带来的工程隐患。我单位一旦中标,针对具体项目,在工程开工前,依据路劲地产集团《防渗漏体系技术指引》同时结合国家或行业以及工程所在的规范、标准、规程、法规、图集对本工程涉及的防渗漏节点进行梳理深化,编制有针对性的防渗漏专项方案和细部节点报建设单位监理单位批准后实施。 三、主要防渗漏技术措施 (一)、地下室顶底板和外墙防渗漏施工措施 地下室结构砼工程量一般较大,考虑砼内温度应力引起的收缩等因素,地下室砼施工将其作为工程施工需控制的关键施工过程,结合以往类似工程施工经验,事先从可能造成裂缝的原因分析到采取针对性的措施入手,做好充分施工技术准备,控制和减少有害裂缝的展开,以达到防渗漏的作用。 1 、裂缝产生的主要原因 通过以往实践经验造成地下室及构板墙裂缝的主要原因有: 其一,是由于混凝土中的水泥石的体积变化,其表现为水化过程中水泥浆的化学减缩;由于温湿度的变化造成水泥石的失水收缩、水泥石的碳化收缩、水泥与水相互作用时所放出热量使水泥石热胀冷缩,当冷缩应力大于混凝土抗拉强度时,将造成混凝土开裂,水泥水化热的大小与水泥品种、矿物组成、水泥用量有关,就水泥用量来讲,水泥用量越大水化热越高。 其二,施工措施上的缺陷由于地下室外板墙的施工是在底板混凝土施工完之后进行,在这一时期内,作为底板混凝土其强度增长、收缩变形等已相对稳定,而在此时浇筑的板墙混凝土又将面临体积变形,一

防渗渠施工方案

一、渠道衬砌施工 本标段渠道防渗村砌结构形式自上而下为:砼C25渠道板、0.2mmPE深色塑膜。混凝土衬砌每隔8m设横向伸缩缝,缝宽2cm,缝内充填聚802塑料油膏。 渠道衬砌旖工顺序为:渠底及边坡土方修整并验收合格→塑膜铺设→铺砌预制渠道板→伸缩逢处理→压顶→6%灰土回填→竣工验收。 二、塑膜铺设 1、铺设方案 渠道底部防渗塑膜铺设顺序为从下游向上游,由渠道一岸向另一岸铺设;渠道边坡防渗塑膜铺设顺序为从下游向上游,由边坡底向边坡顶铺设:塑膜的连接采用搭接法。防渗塑膜施工程序:渠底及边坡土方修整并验收合格一塑膜铺设、剪裁→对正、搭齐→搭接施工→检测→修补→复检→验收→铺砌渠道。 2、原材料要求 ①运输及储存要求: a、若采用折叠装箱运输,不得使用带钉子的木箱,以防运输途中受损:若采用卷材运输,要注意防止在装卸过程中造成卷材表面的损害。 b、塑膜运输过程中及运至工地后要避免日晒,防止黏结成块,并将其储存在库房内,库房尽可能设在方便取用的地方,以尽量减少装卸次数。 ②塑膜入场后,先进行现场检测,检查塑膜卷材的货包上是否标明制造厂名称、制造号(或组装号)、安装号、类型、厚度、尺寸及重量;是否附有专门的装卸和使用说明书。合格后方可用于施工中。

3.施工要求 ①渠底及土方边坡修整:渠底及边坡土方修整采用人工修整方式,修整时在渠底坡脚处和边顶处设控制桩点,根据设计高程,挂线施工,修整顺序为自上而下,最后平整渠底,如有局部超挖,则利用原回填土洒水夯实,清理出的土方及时运出渠外;修整、清理工作完成后,及时报主监理验收,台格后进行下道工序。 ②塑膜铺设: 塑膜铺设前的准备工作 a.检查并确认基础支持层己具备铺设土层膜的条件 b.做下料分析,画出塑膜铺设顺序和裁剪图 c.检查塑膜的外观质量,记录并修补已发现的机械损伤和生产创伤、孔洞、折损等缺陷; d、每个区、块附近按设计要求的规格和数量各足保护层用料,并在各区块之间留出运输道路; e、进行现场铺设实验,确定焊接温度、速度等施工工艺参数。 塑膜的铺设: a.铺设顺序:渠道底部塑膜的铺设按从下游至上游,从一岸至另一按由下而上的顺序铺设,接缝排列方向要平行或垂直于最大坡度线。 b.铺设要求:铺设塑膜时,要适当放松,并避免人为的硬折和损伤;铺设后的塑膜要自然松弛与支持层贴实,不得褶皱、悬空。 铺设过程中,作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉的鞋,不准直接在塑膜上卸放混凝土护坡块体,不准用带尖头的钢筋作撬动工具,严禁在塑膜上

水泥基防渗施工方案

潞安矿业(集团)高硫煤清洁利用 油化电热一体化示项目污水处理系统土建工程 水 泥 基 专 项 施 工 方 案 编制:林林 审核:培壮 审批: 大元建业集团股份 2015年 3 月20日

一.工程概况 本工程为潞安矿业(集团)高硫煤清洁利用油化电热一体化示项目污水处理系统土建工程,位于省市。本系统单体工程结构类型为泵房部分为框架结构、水池部分为剪力墙结构。应图纸设计要求针对水池部分防水渗漏情况进行整体采用水泥基结晶型防水材料施工处理。 二.编制依据 2.1《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB18445-2001) 2.2《地下建筑防水构造》(02J301) 2.3《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2011) 2.4《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB 50204-2002) 三.防水层施工计划 3.1首先清理地下室原结构基础以外的所有杂物和垃圾,凿出突出池壁表面的原粉刷残渣层,将水池的积水采取棉絮或海绵等吸水至干为止。 3.2采用界面剂、助水剂或水不漏等修补砖墙、混凝土墙的局部勾缝和施工洞,使整体保持平整,以达到建筑施工标准为宜。 3.3检查是否有明漏水现象,如果有明水渗漏现象,另外采取先堵漏后做防水的施工模式。 3.4在以上工序按标准施工结束后,开始使用水泥基渗透结晶材料做第一层,在第一层充分被基层吸收而面表层凉干后,再进行第二层的施工,按照规严格施工,以致达到本材料防水的最佳效能。

3.5当第二遍完全施工结束,自然干燥后,再仔细检查是否曾在渗漏现象,并做好后续必要的保养工作,最后验收交付。 四.水泥基渗透结晶材料 4.1特性 水泥基渗透结晶型防水材料是一种粉状钢性防水材料,与水作用后,材料中含有的活性化学物质通过载体向混凝土部渗透,在混凝土中形成不溶于水的结晶体,填塞毛细孔道,从而使混凝土致密、防水。 4.2防水机理 混凝土的多孔结构,渗透结晶防水与水反应后生成结晶体并填塞毛细孔道。结晶体有自动修复宏观细裂缝的作用。 4.3水泥基渗透结晶型防水材料的优点 渗透式防水——涂层中绝大部分化学活剂渗入混凝土中,即使除去涂层,抗渗能力仍能达到原来的80%以上,“结晶防水”的整体功能很强,永无剥落之忧,还具备一定的宏观裂缝的自动修补能力。不需要防水找平层和保护层,不易破坏,维护简单。耐高水压,耐腐蚀,耐长期浸泡,涂料中的活性成分可以使反应不断深入到混凝土部,在时间上持久进行,生成晶体,因此具备二次抗渗能力,寿命与混凝土一样长久。既适于外防,也适于防,节点处理方便。 因不需要找平层和保护层,可以在潮湿面施工,大大缩短了工期,并可使综合造价降低性价比显著提高。无污染,符合环保要求,可以用于生活水池防水。 五.施工方法

垃圾场防渗工程施工方案

目前我们我公司已经配置了满足本项目的施工工具备用,只要工程开工,所需机械设备

会就会到位。 2、方案规划 1、地下导排系统地下水导排系统由导排干渠和支渠组成, 地下水可通过导排支渠和干渠,通地截洪沟最终排至场外。地下水导排渠由HDPE穿也管和级配卵石梯形渠道组成HDPE穿也管铺设在粒径50mm~120mm级配卵厂梯形渠道内,梯形渠外包270g/㎡土工布。

相关文档