铜编织带

一、产品简介

铜编织带主要用于非水平方向的带电运动及中低压断路器中作为电力配套元件使用。厦门日华机电成套有限公司产铜编织带,其主要电气参数为直流电阻率(20℃)不大于0.022Ωmm2 /m,锡铜编织带的直流电阻率(20℃)不大于0.0234Ωmm2

/m

二、产品性能

采用铜编织带作为导体,两端采用铜管,铜管表面镀银处理,接头大小按照客户的要求配套生产,再通过特殊处理,做成软连接,软接地,导电率高,抗疲劳能力强,可完全按照客户的需求生产。铜线的软连接运用高、低压电器,真空电器,矿用防爆开关及汽车,机车及相关产品作软连接用。采用裸铜线或镀锡铜线编织,用冷压方法制成,可根据用户要求镀锡、银。

铜编织带广泛用于输配电线路之中,在这个电路设备及非直线型的连接中随处可见:

输配电线路

从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变压器的电力送到用电单位的线路称为配电线路。我国常用的配电线路电压为0.4kV、6kV、10kV,6kV、10kV称高压配电线路;0.4kV 称低压配电线路。配电线路的建设要求安全可靠,保持供电连续性,减少线路损失,提高输电效率,保证电能质量良好。

导线是线路的主要组成部件,其功能主要是传输电流,输送电功率。

导线分类:铝导线、铜导线、钢芯铝绞线、耐热导线、绝缘导线、碳纤维导线、殷包钢导线分裂导线: 超高压输电线路为抑制电晕放电和减少线路电抗所采取的一种导线架设方式。即每相导线由几根直径较小的分导线组成,各分导线间隔一定距离并按对称多角形排列。

避雷线(地线)

避雷线的主要作用是防雷,它架设在导线的上方。由于避雷线架设在导线上方的杆塔顶部,并在每基杆塔底部进行接地,因此避雷线又称为架空地线。(直击雷/绕击雷)材质:镀锌钢绞线、钢芯铝绞线、铝包钢绞线、OPGW光缆复合地线

10kV线路不设避雷线,35kV线路在变电站出口1~2千米设避雷线,110kV及以上线路一般均设避雷线。绝缘子

绝缘子是用于支持和悬吊导线,并使导线和杆塔等接地部分之间形成电气绝缘的组件。绝缘子种类:棒形瓷绝缘子、悬式瓷绝缘子、悬式玻璃绝缘子、棒形合成绝缘子。

金具

线路金具的种类主要有各种线夹、连接金具、接续金具、保护金具、拉线金具等。

杆塔

杆塔是支持导线、避雷线和其他附件的支持物。

杆塔按用途可分为:直线杆塔、耐张杆塔、转角杆塔、终端杆塔、跨越杆塔和换位杆塔等。杆塔按材料可分为:木杆、钢筋混凝土杆、大弯矩杆、薄壁离心钢管杆、钢管杆、角钢塔、高强钢杆塔。

基础

基础是指杆塔埋置于土壤之中或露出地表面以上的部分,其作用是将杆塔及拉线固定于土壤之中。送电线路基础分为预制基础或现浇制基础。预制基础是指在工厂预制完成,运到现场即可使用的基础,比如底盘、拉盘、卡盘,通常应用于电杆基础。现浇基础是指将砂、石、

水泥按一定配比搅拌后,现场浇注而成。铁塔应用的大都是现浇基础。

接地装置地装置是埋设于土壤中并与每基杆塔的避雷线及杆塔体有电气连接的金属装置。其作用是将雷电流引入大地并迅速扩散,以保护线路免遭雷击。接地装置的型式主要有闭合型和放射型两种。我们常用的是闭合型,比如110kV送电线路的接地装置是采用φ10圆钢弯成8米×8米的正方形,埋深0.8米,通过四条φ12圆钢引接至杆塔四角。

接地装置

地装置是埋设于土壤中并与每基杆塔的避雷线及杆塔体有电气连接的金属装置。其作用是将雷电流引入大地并迅速扩散,以保护线路免遭雷击。接地装置的型式主要有闭合型和放射型两种。我们常用的是闭合型,比如110kV送电线路的接地装置是采用φ10圆钢弯成8米×8米的正方形,埋深0.8米,通过四条φ12圆钢引接至杆塔四角。

电力电缆线路

用于传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。目前有1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。

电缆的优点

一般埋设于土壤中或敷设于室内,沟道,隧道中,线间绝缘距离小,不用杆塔,占地少,基本不占地面上空间。受气候条件和周围环境影响小,传输性能稳定,可靠性高。具有向超高压,大容量发展的更为有利的条件,如低温,超导电力电缆等,维护工作量少。

密集型母线槽性能参数和要求

母线槽参数及技术要求 1、密集型母线槽性能参数和要求 1.1母线结构型式 密集母线 电压等级 380V 耐压等级 690V 1.2母线系统 交流TN-C系统 1.3防护等级 IP55 额定频率 50HZ 额定绝缘电压 660AC 绝缘电阻 ≥20MΩ1.4母线槽至少采用100%相线容量的N线 PE线要求不少于50%相线容量 允许采用铝导体外壳作为接地 但必须是可 靠的 截面 50%相线的外壳方式。 1.5母线槽必须保证110%额定电流下长期稳定运行。 1.6电流密度必须不大于2A/MM 2 1.7地线系统采用先进的整体接地地线 地线将相线和中性线全部包裹在内 从而把直接带电部分完全隔离 同时阻断母 线周围的磁路 以保证母线槽具有了可靠的接地性能 较小的电抗值 较强的抗谐波能力 。 1.8导体材料 1.8.1母线槽A、B、C、N四相导体采用T2电解铜轧制的高导电率TMY电工硬铜排 符合国标 铜排纯度要求≥99.99% 导电率≥98.6% 电抗率≤0.00032Ωmm 2 /m 硬度HB≥65。 1.8.2铜排表面全长必须镀锡。 1.8.3中性线的材料、截面及制造工艺与相线相同 中性线等效截面应等于100%的相线等效截面。 1.8.4接地导体等效 截面应不小于50%的相线等效截面母线接地。 1.9绝缘材料: 1.9.1母线绝缘介质选用阻燃材料 绝缘等级及耐热等级达到A级或A级以上 能耐受150℃高温和-60℃的低温 在火 灾时不释放有毒气体。 1.9.2绝缘材料采用整体包覆每相铜排的工艺 绝缘老化寿命达到30年以上。 1.9.3在长期处于-5℃ 40℃的环境温度下 能保持其柔韧性和介电强度 不会老化。介电强度≥80KV/mm 抗拉强度 12Mpa。1.9.4 投标人应提供绝缘材料的所有相关的检测报告。 1.10外壳材料: 1.10.1为保证母线槽的强度和刚度及散热效果 母线槽系统外壳侧板采用带散热装置外壳 必须提供相应报告。 1.10.2采用全封闭形式 结构紧凑 配置灵活 动热稳定性好 有较强的抗内外力冲击能力。 1.10.3线槽外表面应作阳极氧化处理 以达到良好的防腐蚀效果。 1.11其它性能要求 1.11.1密集母线与变压器的连接要求采用的铜导体软连接 低压盘和母线连接采用硬连接。 1.11.2密集母线接头部分为了保证良好的电气接触性能 应作镀锡或镀银处理。接头导体之

铝母线设计装配技术要求

铝母线设计装配技术要求 1.适用范围: 本规范适用于公司所有产品导电母线设计、制造、质量认证、产品生产过程中的质量控制检验。 目的及作用: 1.统一设计产品设计要求,为母排选型提供数据支持; 2.为生产提供工艺指导及品质控制检验;。 2.引用/参考标准或资料 GB5585.1-2005《电工用铜、铝及其合金母线》第1部分:铜和铜合金母线 GB5585.2-2005《电工用铜、铝及其合金母线》第1部分:铝和铝合金母线 GB7251-2008《低压成套开关设备》 GB/T9798-2005《金属覆盖层镍电镀层》 GB/T/12599-2002《金属覆盖层锡电镀层》 GB/T 5231-2001 加工铜及铜合金化学成分和产品形状 GB/T 2040-2002 铜及铜合金板材 GB/T 2529-2005 导电用铜板和条 电器制造技术手册》之《第二十二章:母线连接工艺》等

3.设计图上铝母线规格的确定 3.1、铝和铝合金母线的化学成分 铝和铝合金母线的化学成分中铝含量应不小于 99.50 ,即相当于 GB/T 1196 中牌号为 A199.50的铝锭化学成分;推荐使用牌号6061-T5; 3.2、在铜母线相同使用电流下,保证铝母线损耗不变,以利于铝母线温度较低,通常铝母线截面为铜母线的 1.64 倍。 3.3、选用铝母线时一律按环境温度为 40℃确定允许电流,允许最高温度为 40℃,推荐使用最高温度为 60℃。 环境温度40℃时母线允许载流量θn—最高允许温度

环境温度 40℃时铝母线和铜母线允许载流量及使用电流 4、母线连接工艺要求 4.1、国家标准搭接要求:母线与母线,母线与分支线,母线与电器接线端子搭接时,其搭接面必须平整,清洁并涂以电力复合脂(导电膏) 电力复合脂对金属导体连接耐腐蚀性能的试验研究.pdf 4.2、铜与铜:室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内、必须搪锡。干燥室内可直接连接。 4.3、铝与铝:直接连接。 4.4、铜与铝:由于铜和铝的电子活性不一样,如果将铜母线和铝母线直接连接在一起并放置在空气中或潮湿环境内,会产生化学电池效应,发生电解。在铜铝金属的表面行程硬脆且电阻极大的金属化合物,在电流较大

封闭母线安装施工方案

XX百荣世贸XX (2.3区)变配电工程 编制: 审核: 审批: 北京住总建设安装工程有限责任公司二C一六年五月 目录 1 工程概况2 2 编制依据23施工准备和部署24 施工工艺与方法3 4.1 工艺流程:3 4.2 质量标准55质量保证措施66安全消防措施67 环保与文明施工7封闭母线安装施工方案 1 工程概况 本方案属郑州百荣世贸商城(2.3 区)变配电工程配电室与发动机房封闭母线安装方案。高压母线桥为3*(TMY-80*8),低压柜连接为3200A密集型母线槽,发动机到低压柜为2000A密集型母线槽。 2 编制依据 2.河南图景电力设计有限公司绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3《建筑电气通用图籍》( 92DQ3)。 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 技术准备

(1)施工图纸及产品技术文件xx。 (2)封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工程安装完毕。 (3)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。 (4)电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 3.1.2 施工准备 (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 3.2 施工部署 主楼、西副楼的电气小间和动力站的封闭母线由山东水电一队安装,东副楼的电气小间的封闭母线由山东水电二队安装。 4 施工工艺与方法 4.1 工艺流程 设备点验检查T支架制作安装T封闭插接母线安装T试运行验收 (1)设备点验检查。应有安装单位、监理单位、建设单位和供货单位共同进行,并做好记录。根据装箱单检查设备及附件的规格、数量、品种,应符合设计要求。分段标志清晰齐全,外观无损伤,母线绝缘电阻符合设计要求。 (2)支架制作安装。 根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作,支架上钻孔应用台钻或手枪钻钻孔,不得用气焊割孔和断料,孔径不得大于固定螺栓直径2mm。

管型母线技术规范及要求

管母线产品知识培训材料 (内部资料、不得外传) 2015、01、05 各位老总大家好! 首先简单自我介绍一下(口头介绍),就是xxxxxxx WG管型导体中心负责人。我们主要开展10到35kV电容式复合屏蔽绝缘管母线、铝镁硅合金管状母线(行业所称管状母线即为该产品)、低压管型导体母线、风电专用管母线等产品得开发、生产与技术服务。本人及所属团队专业从事管母线相关设计、生产、现场安装以及市场跟踪服务等工作多年,经历了管型母线从开始艰难开发市场到目前被电力电气行业所广泛认同,历经大小数百个项目得洗礼,在产品开发创新、市场开拓维护、行业动态把控、同行区别性竞标、产品生产设计安装、特定使用环境技术方案优选、原材料采购途径优化等方面积累了丰富得经验。 目前管母线产品线已扩大到使用范围更加广阔得低压输配电领域以及风电、铁路牵引站、隧道等特定行业。 一、管母线得发展历史及行业现状 首先介绍电容式复合屏蔽绝缘管母线,该产品就是管母线系列产品中得核心产品,在国内市场处于成长期并因其优良得产品特性受到电力电气行业得逐步重视,目前保持了较高得利润附加值与明显得技术特征识别度,市场销售前景非常好。 该产品在国外被称为管型电缆,欧洲得德国与瑞士在该产品开发领域就是先驱国家,特别就是瑞士得MGC公司生产得管母线在我国得市场开拓也小有成就。2000年左右,北京、合肥得部分高校得电气研究人员通过电力行业得专业期刊了

解到了这个产品,并在一些专业得行业会议上进行了相关得技术交流,引起了一些市场嗅觉灵敏得企业与个人得注意。 将该产品努力推向市场并取得初步成效得就是广州日昭电力新技术应用有限公司得罗志昭,她们当时主要得做法就是包装企业与罗志昭个人,同时迅速取得很多产品专利;建立销售队伍与网络,重点做了电力设计院与各地电力公司得工作,为绝缘管母线进入我国得电力输配电行业打下了基础,同时该企业也取得了一些发展得先机与优势,到目前其市场占有率还就是保持一定得优势。目前活跃在各地各企业得管母线专业人员大多直接或间接来源于该企业。她们取得得专利为图谋管母线产品复制或开发得其她企业设置了一定得门槛,被广州日昭诉讼侵权得企业有很多,只要就是市场做得有点名堂得,她们就会告上一告,我们本地得有些企业也被该公司告了。然而时至今日,这一块已经不存在问题了,她们得专利权已经到期开放了,绝缘管母线行业进入百家争鸣时代。 近两年全国涌现出来得管母企业很多,从刚开始得十几家到了现在得几十家,我们市就达到了4、5家,还有很多企业准备好了资质,也在摩拳擦掌准备在管母线行业小试牛刀。大家有没有发现,虽然涉足管母线行业得企业很多,但就是真正做得有点名气得却屈指可数,我们本地得很多企业也都做过该产品,却一直做不起来,半死不活。其中得原因,可能也只有极少数得专业人士能够想明白,这个有机会有兴趣得老总可以单独与我聊得玩。从这一点来瞧,绝缘管母线貌似简单,实质还就是很有些道道在里面得。 我再来介绍一下管母线产品线当中另外一个核心产品——铝镁硅合金管状母线得基本情况。这个产品被大多数号称管母线专业厂家所忽视或者故意无视,原因在于该产品入门得门槛比较高,一般得企业没有实力涉足。这样得产品每年

封闭母线安装施工方案设计样本

郑州百荣世贸商城(2.3区)变配电工程 封闭母线安装施工方案 编制: 审核: 审批: 北京住总建设安装工程有限责任公司 二○一六年五月

目录 1 工程概况 2 2 编制根据 2 3 施工准备和布置 2 4 施工工艺与办法 3 4.1 工艺流程: 3 4.2 质量原则 5 5 质量保证办法 6 6 安全消防办法 6 7 环保与文明施工 7

封闭母线安装施工方案 1工程概况 本方案属郑州百荣世贸商城(2.3区)变配电工程配电室与发动机房封闭母线安装方案。高压母线桥为3*(TMY-80*8),低压柜连接为3200A密集型母线槽,发动机到低压柜为A密集型母线槽。 2编制根据 2.河南图景电力设计有限公司绘制电气施工图。 2.2电气装置安装施工及验收规范。 2.3《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺原则》。 3施工准备和布置 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工图纸及产品技术文献齐全。 (2)封闭插接母线安装部位建筑装饰工程所有结束,暖卫通风工程安装完毕。 (3)土建预留孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范规定。(4)电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检查合格。 3.1.2施工准备 (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,惯用工具由电工自己

保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设立专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 3.2施工布置 主楼、西副楼电气小间和动力站封闭母线由山东水电一队安装,东副楼电气小间封闭母线由山东水电二队安装。 4施工工艺与办法 4.1工艺流程 设备点验检查→支架制作安装→封闭插接母线安装→试运营验收 (1)设备点验检查。应有安装单位、监理单位、建设单位和供货单位共同进行,并做好记录。依照装箱单检查设备及附件规格、数量、品种,应符合设计规定。分段标志清晰齐全,外观无损伤,母线绝缘电阻符合设计规定。 (2)支架制作安装。 依照施工现场构造类型,支架应采用角钢或槽钢制作,支架上钻孔应用台钻或手枪钻钻孔,不得用气焊割孔和断料,孔径不得不不大于固定螺栓直径2mm。 支架安装应固定牢固,膨胀螺栓固定支架不少于两条,吊架安装

全封闭式密集绝缘铜母线槽技术规范书..

全封闭式密集绝缘铜母线槽 技术规范书 【2015】年【09】月

1 范围 本技术规范规定了全封闭式密集绝缘铜母线槽的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用宁波供电公司所需的全封闭式密集绝缘铜母线槽。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(eqv IEC 60529) GB 电工用铜、铝及其合金母线第1部分:铜和铜合金母线 GB 低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备(idt IEC 60439—1) GB 低压成套开关设备和控制设备第2部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求(idt IEC 60439—2) JB/T 3085 电力传动控制装置的产品包装与运输规程 JB/T 低压成套开关设备和控制设备产品型号编制办法第1部分:低压成套开关设备 JB/T 9662 密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽) 国际电工委员会IEC439

母线槽技术规范

母线槽技术规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

母线槽技术规范 以下为对本次招标货物和服务的要求,投标人应对以下要求作出偏差和响应说明,以及投标人认为需要的其他说明和承诺。 本次招标产品为全封闭式密集绝缘铜母线槽,具体技术规范要求如下: 1.投标设备必须满足以下的标准与要求。 l)国家标准( GB7251.l— 2005)低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 2)国家标准(GB7251.2—2006)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 3)国家标准(GB 4208-1993)外壳防护等级(IP代码)》 4)国家标准(GB5585.1-1985)《电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定》 5)机械行业标准(JB/T 9662-1999)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》 6)国际电工委员会IEC439; 2.提供的资质或认证文件的内容(不仅限于以下内容,并且按照新的规范、新的要求更新所需资料)。 1)注册资金不低于3000万,并需要提供证明文件及项目业绩; 2)中国国家强制性产品认证CCC:本次投标的各个规格型号的母线槽产品(动力母线)必须通过国家强制性产品认证CCC,并提供有效的型 式试验报告; 3)质量控制体系:本次投标产品的生产厂家必须通过IS09001质量保证体系认证; 4)环境管理体系:投标人应通过环境管理体系ISO14001认证: 5)职业健康安全管理体系;投标人应通过OHSAS 18001:2007认证; 6)投标人应具有“守合同,重信用”的资质或其他能够证明其具有良好履约信用的证明文件; 7)提供主要原材料的产地及厂家名称;

母线桥技术协议

山东铭晟金属材料有限公司10KV母线/母线桥技术协议书合同编号: 买方:山东铭晟金属材料有限公司 卖方:山东衡达有限责任公司 签约地点:山东省莒县

签订日期:2013年8月26日 山东铭晟金属材料有限公司(以下简称买方)“2×25.5MV A硅锰合金工程110KV/10KV至开关柜及动力变至开关柜”配套“母线桥”由山东衡达有限责任公司(以下简称卖方)供货,就双方供货合同达成以下技术协议: 一、使用环境及安装位置 1、气象条件 年平均最高气温35.6℃(七月) 年平均最低气温-13.3℃(一月) 年平均相对湿度80% 年最长降雨天数86.5天 日最大降雨量298.2mm(1962年7月14日) 年平均蒸发量1736.8mm 年极端最大风速20m/s 年品均风速 2.9m/s 夏季主导风向SE 冬季主导风向NE 积雪厚度250mm 冰冻深度37cm (1967年1月19日-22日) 地震基本烈度及场地土类别 厂区基本烈度8度 场地土类别Ⅱ类 2、安装位置:室内外安装 二、设备技术参数 1、设备名称及用途 设备名称: 10KV及低压封闭式母线桥 用途:“2×25.5MV A硅锰合金工程110KV/10KV至开关柜及动力变至开关柜”配套“母线桥” 2、设备规格、数量 2.1 高压母线桥

2.2低压母线桥: 2.3数量:以实际验收测量长度为准,以实际验收长度乘以单价作为最终结算的价格。 三、设备技术要求 1、卖方保证所提供的产品符合或优于以下的标准及规范,并在设计、制造、运输、安装及验收过程中全面贯彻实施: 1.1 高压母线执行标准 GB/T8349 金属封闭母线 GB/T311.1 高压输配电设备的绝缘配合 GB/T16927.1 高电压实验技术第一部分:一般试验要求 GB/T16927.2 高电压实验技术第二部分:测量系统 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB191 《包装贮运标志》 JB2420 《户外、防腐电工产品的涂漆》 1.2低压母线桥执行标准: GB7251.1-2005 《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251.2 -2006 《母线干线系统对母线槽的特殊要求》 GB/T4942.2 低压电器外壳防护等级 GB9466 低压成套开关设备基本试验方法 GB50258-1996 《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》

封闭母线、插接式母线安装施工工艺标准

圭寸闭母线、插接式母线安装施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于 0.4kV 以下室内一般工业及民用建筑电气安装工程的封闭插接母线安装。 2. 施工准备 2.1 设备及材料要求 2.1.1 封闭、插接母线应有出厂合格证、 “CCC 认证标志及认证复印件、安装技术文件。技术 文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制 其他材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。 主要机具 主要机具:工作台、台虎钳、钢锯、锤子、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳 测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。 作业条件 施工图纸及产品技术文件齐全。 在结构封顶、室内底层地面施工完成或已确定地面标高、场地清理、层间距离复核后, 才能确定支架设置位置。 2.3.3 电气设备(变压器、开关柜等)已安装完毕,且检验合格。 2.3.4 与封闭、插接式母线安装位置有关的管道、空调及建筑装修工程施工基本结束,确认扫 尾 施工不会影响母线的安装,方可安装母线。 2.4 作业人员 主要施工人员: 电工、焊工必须持证上岗。 3. 施工工艺 3.1 工艺流程 3.2.1.1 设备开箱点件检查,应由安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。 2.1.2 品。 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 3.2.1 设备点件检查

3.2.1.2根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 3.2.1.3检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求。 3.2.1.4检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。 3.2.2 支架制作和安装支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按 下列要求制作和安装: 3.2.2.1 支架制作 1 )根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字形,“L”形、“ U'字形、“ T”字形四种形式。 2)支架的加工制作按选好的型号,测量好的尺寸断料制作,断料严禁气焊切割,加工尺寸最大 误差5mm。 3)型钢架的煨弯宜使用台钳,用锤子打制,也可使用油压煨弯器用模具顶制。 4)支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔,不得用气焊割孔,孔径不得大于固定螺栓直径2mm 5)螺杆套扣,应用套丝机或套丝板加工,不许断丝。 3.2.2.2 支架的安装 1 )封闭插接母线的拐弯处以及与箱(盘)连接处必须加支架。直段插接母线支架的距离不应大 于2m。 2)埋注支架用水泥砂浆,灰砂比1:3 ,32.5 级及其以上的水泥,应注意灰浆饱满、严实、不高出墙面,埋深不少于80mm。 3)固定支架的膨胀螺栓不少于两个。一个吊架应用两根吊杆,固定牢固,螺扣外露2?4扣, 膨胀螺栓应加平垫圈和弹簧垫,吊架应用双螺母夹紧。 4)支架及支架与埋件焊接处刷防腐油漆应均匀,无漏刷,不污染建筑物。 3.2.3 封闭式母线的安装 3.2.3.1 一般要求 1 )封闭插接母线应按设计和产品技术文件规定进行组装,每段母线组对接续前绝缘电阻测试合 格,绝缘电阻值大于20M Q,才能安装组对。 2)母线槽,固定距离不得大于 2.5m。水平敷设距地高度不应小于 2.2m。

母线槽施工方案

母线槽安装施工方案 一、编制依据: 1、建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、建设工程施工图纸。 3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。 4、母线槽工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 5、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 6、《电力建设安全工作规程》 7、产品出厂安装说明书 二、工程概况: 工程名称: 工程地点: 建设规模: 建设单位: 母线槽用途:本建筑是工业生产为主。母线槽主要为2500A,材质为铜制母线。 三、施工准备 1、技术准备 1.1设备及材料要求: (1)、封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 (2)、各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品。 (3)、其它材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。 1.2作业条件: (1)、施工图纸及产品技术文件齐全。 (2)、封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束。 (3)、电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 (4)、配合土建装修,保证其安装位置及尺寸正确无误。 (5)、进行母线槽的检验工作,检查进场材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量证明文件及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照监理的要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。

(6)、做好施工图的审查、会审工作,并应参加设计交底。 (7)、认真学习有关的施工及验收规范,掌握其技术标准,并按设计要求施工。 (8)、做好施工前的技术交底和记录。 2、主要工具 安装机具设备: 2.1主要机具:吊车,工作台、台虎钳、钢锯、鎯头、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。 2.2测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。 四. 工艺流程 本工程对生产设备供电采用2500A的封闭式母线,封闭式母线施工要求高,工程量较大,所以在施工工程中要严格遵守施工质量规范要求,保证施工质量。 1工艺流程: 2设备点件检查: 2.1设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。 2.2根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 2.3检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求。 2.4检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。 3支架制作及安装: 支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按下列要求制作和安装。 3.1支架制作: (1)、根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字型、“1”型、“U”字型、“T”字型四种型式。 (2)、支架的加工制作按选好的型号,测量好的尺寸断料制作,断料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差5mm。 (3)、型钢架的煨弯宜使用台钳用鎯头打制,也可使用油压煨弯器用模具顶制。 (4)、支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔,不得用气焊割孔,孔径不得大于固定螺栓直径2mm。 (5)、螺杆套扣,应用套丝机或套丝板加工,不许断丝。 3.2支架的安装:

浅谈母线槽的几点安全技术

浅谈母线槽的几点安全技术随着我国经济及现代化建设的快速发展,人们对用电的安全意识越来越强,母线槽代替电线电缆在发达国家已比较普及,在我国变压器至配电柜以及配电柜出线的大电流干线也普遍使用母线槽,因为母线槽在安全、环保、使用寿命及实用方面都优越于电缆,所以在设计时,母线槽已是电力干线输电设备之首选产品。但如果母线设计选型时不注意母线槽的有关安全技术问题,就会造成母线槽短路等事故常有出现。本人已从事母线槽安装工作多年经验,现淺谈母线槽的几点安全技术供大家参考: 1,母线槽防护等级及使用环境表; 外壳防护等级安装使用环境 IP20、IP 30、IP 40 配电房内 IP54 1配电柜馈出线及水平安装、井道母线 IP65 有消防水管、生活水管经过的地方,户外使用的场所IP68 埋地安装、电缆沟安装、或浸水安装 母线槽外壳防护等级主要是指母线的外壳加工精度,密封措施是防止人或动物直接触及带电设备,防止异物和水进入再母线槽内对设备安全造成影响的一项重要指标。 综合许多由母线槽引发的电气事故,其绝大部分都是由于连接头的安装及防护等级保护不符合要求而引起的。母线槽的防护等级不单是指母线本体的防护等级,它也包含安装连接头的防护等级。目前市场上诸多母线槽,标注的防护等级有IP54。IP65、IP66,其母线本体防护等级均能达到其要求,但连接头的防护等级则仅能达到IP30或IP40。因此连接头的设计加工是一项很关

键的因素,如果连接头密封不好,母线本体有再高的防护等级都无法真正有效地保护母 线槽安全运行。引起疏忽的原因是在国际电工IEC60439. 2及国标GB7251.2母线槽防护等级试验标准只要求送检本体不需送检连接头,为确保母线槽安全、稳定运行,建议在选择母线槽时,按不同的环境(表1)选择防护等级。在选择母线槽时,一定要求厂家送样,其样品必须是带有插接口本体及两单元以上连接好连接头的母线槽。通过对母线本体、插接口、连接头防护性能的考察,才能确定母线槽的防护等级是否符合设计要求。单一母线样品或加一连接头的母线样品,是无法确定连接头的防水防尘性能指示是否符合防护等级的要求,在选择母线槽时,连接头防护等级的重要性值得用户重视。 很多项目在工程设计时没有注明母线槽的外壳防护等级,业主又没提出具体要求,致使众多项目因过多考虑工程造价成本,选用了IP30或IP40的母线槽。在使用过程中,由于灰尘的日积月累,加上气候潮湿、昼夜温差的变化在表面产生的凝露或因设备进水而引发电气短路,这种事故在上海地区出现特别多。在选用母线槽时为保障母线槽安全法行.一定要根据使用环境要求,选择合适的防护等级。 母线槽防护等级的选择(见表1)建议:配电房内,防护措施较好, 压器至配电柜段母线槽其防护等级可选用IP30或IP40;配电柜的出线母线槽宜选用IP54;地下室或水平安装的母线槽,因有消防喷淋及车辆进出,环境潮湿、灰尘颗粒较多,加上消防用水或定期消防试验,母线槽受潮或进水的机会较多,严重影响母线槽的安全运行和使用寿命,因此水平安装及户外安装宜采用防护等级≥IP65的母线槽;埋地安装或在电缆沟内安装时应选用

母线安装方案

目录 一、主要工机具及仪表 (2) 二、母线路线确定 (2) 三、支吊架制作安装 (3) 四、实地测量订货 (5) 五、母线安装 (5) 六、质量控制 (8)

一、主要工机具及仪表 1OOOV兆欧表、线坠、卷尺、砂轮切割机 二、母线路线确定 1)熟悉图纸:对设计图纸的熟悉是做好施工的第一要素。充分了解每个回路的母线走向,设计标高,母线选用的材质型号、防护等级;结合各专业的施工图纸,确认母线是否会与其他专业的标高、路径交叉打架;并做好空间的综合。 2)基准线的确认:来到施工现场首先需要确认的是现场基准线的位置,并通过相关专业核实该基准线的正确性。 支吊架测量精确放线 3)确定轴线:根据设计图纸及现场实际的环境,确认现场行距及株距的轴线,并做好标记,有条件的可以整体在现场的柱子上标出。 4)确定母线的起点及末端点:根据设计图纸中母线标出的位置计算出距起点轴线最近的直线距离,然后在现场找出柱子的轴线将尺寸长度用卷尺测量出,

并做好标记;再用线坠将地面测量的尺寸返到混凝土顶层。 5)确认母线偏差:在母线路径的中间段找出2~3个点,同样采用以轴线测量的方法标出位置,用皮尺或者尼龙线牵拉,确认母线的首尾段和中间的位置点是否在同一直线上,如有出入应根据需要做调整。 母线支吊架测量画线 6)标出定位点:根据地面定位点的位置,用线坠将定位点返到混凝土顶层,并 做好标记。 7)记录实测数据:将测量数据及时记录并在设计平面图纸上标注,以便厂家设 计计算使用。 三、支吊架制作安装 1)吊杆支架距离确定:根据母线二次深化设计图纸及现场实际的环境,插接式母线的插接口距离和母线本体的模数,精确计算出母线支吊架安装位置,所有的支吊架必须避开母线的插接口位置。 2)支架材料选择:根据支吊架制作标准方案,结合母线本身的实际重量选择

母线槽技术规范书

密集型低压母线槽技术规格 1.1 供货方提供的资质或认证文件的内容。 中国国家强制性产品认证CCC:本次各个规格型号的母线槽产品必须通过国家强制性产品认证CCC,并提供有效的型式试验报告; 质量保证体系:本次采用产品的生产厂家必须通过ISO9001质量保证体系认证; 环境管理体系:供货方应通过环境管理体系ISO14001 认证; 负责本项目的督导、调试的专业工程师的名单及资质证明文件; 提供主要原材料的产地及厂家名称; 其他重要的检测报告或技术证书; 1.2 如果本规范书中有某些没有提及的功能而供货方已经考虑到的,或者供货方有新的和更合理的建议,供货方应将其作为副件提供。 2. 主要技术要求 2.1 要求采用三相五线TN-S系统的封闭式密集型铜母线槽。 2.2 设备必须满足以下的标准与要求。 (1)国家标准(GB7251.1)《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部发型式试验成套设备》 (2)国家标准(GB7251.2)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 (3)国家标准(GB 4208)《外壳防护等级(IP代码)》 (4)国家标准(GB5585.1)《电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定》 (5)机械行业标准(JB/T 9662)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》 (6)ZBK36002《母线槽(母线干线系统)》 (7)ZBK36003《密集绝缘母线槽》 (8)国际电工委员会IEC439 母线槽的电气技术规格要求 (1)额定工作电压:三相五线TN-S系统,AC380V/AC660V 额定绝缘电压:AC600V/AC1000V及以上 (6)相数:3(三相五线制,3L+N+PE) (7)额定频率:50-60Hz (8)额定电流:2500A ,800A。 (9)母线槽电气参数: a.)绝缘电阻:相间绝缘电阻≥500MΩ b.)相与地间绝缘电阻≥500MΩ c.)铜排与外壳之间电阻≥500MΩ d)短时耐受电流 规格(A) 400-800A 1000-1250A 1600-2500A

封闭式插接母线施工工艺

SGBZ-0609 封闭插接母线安装 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于0.4kV以下室内一般工业及民用建筑电气安装工程的封闭插接母线安装。 2、施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 2.1.2各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品。 2.1.3其它材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。 2.2主要机具: 2.2.1主要机具:工作台、台虎钳、钢锯、鎯头、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。 2.2.2测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。 2.3作业条件: 2.3.1施工图纸及产品技术文件齐全。 2.3.2封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束。暖卫通风工程安装完毕。 2.3.3电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 设备点件检查→支架制作及安装→封闭插接母线安装→试运行验收 3.2设备点件检查: 3.2.1设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。 3.2.2根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 3.2.3检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求。 3.2.4检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。 3.3支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按下列要求制作和安装; 3.3.1支架制作: 3.3.1.1根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字型、“1”型、“U”字型、“T”字型四种型式。

密集型铜母线槽技术条件

密集型母线槽技术规范 1:对母线槽的基本要求: 1)导体材料:采用国标T2电解铜拉拔而成的高纯度电工用铜,其纯度大于99.9%,全长镀锡铜导体。 2)外壳:采用足够强度的优质铝镁合金型材,带散热筋,表面要做防氧化处理。要求型材厚度不低于4mm ,散热能力强,防腐蚀能力强,无磁性等优点。外壳保护电路连续性电阻≤0.007Ω 3)2:采用标准 绝缘材料:铜排采用杜邦聚脂薄膜整体包覆,要求绝缘材料无卤,阻燃等级B 级以上,耐热温度130℃以上。 必须通过中国强制性认证3C ,且制造、检验、安装和验收满足下列标准: IEC 60439.2-2005《国际电工化协会标准》(国家电工标准) GA/T537-2005《(母线干线系统)阻燃、防火、耐火母线槽性能的试验方法》(国标) JB/T 9662-2011《密集绝缘母线干线系统》(密集母线行业标准) GBJ 149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB4208-2008《外壳防护等级 (IP 代码) 》 GB5585.1~3-2005《电工用铜、铝及其合金母线》 GB6892《工业用铝合金热挤压型材》 ENMABU1.1《母线槽安装、维护标准》 GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型式试验成套设备》 GB7251.2-2006《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 GB50303-2012 《建筑电气工程施工质量验收规范》 耐火母线槽符合GB7251.1-2005/ GB7251.2.-2006标准外另需增加着火时线路完整性试验。耐火母线槽线路完整性试验需要按GA/T537-2005.4.3耐火性能试验最高温度为950℃,涉及着火30分钟后喷淋试验,另接GB19216-2003供火950℃,180分钟+15分钟的线路完整性试验,并提供公安消防指定的检验报告及3C 认证。 3:母线主要技术参数 母线主要技术参数表

(技术规范标准)低压密集型母线设备技术规范

低压密集型母线设备技术规范 1.一般技术条件 适用标准 GB7251.2-1997 GB/T9662-1999 IEC439-152 GB2900.19《电工名词术语:高电压试验技术和绝缘配合》 GB5465.2《电气设备用图形符号》 GB191《包装储运图示标志》 GB4205《控制电气设备的操作件标准运动方向》 GB156《额定电压》 GB762《电气设备额定电流》 GB1980《电气设备额定频率》 GB5582《高压电力设备外绝缘的污秽等级》 GB4797.2《电工电子产品自然环境条件、海拔和气压、水深和水压》GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》 GB311.2-6《高电压试验技术》 GB4585.2《流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法固体层法》 GB7354《局部放电测量》 GB11604《高压电器设备无线电干扰测试方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB4728.1-13《电气图用图形符号》 GB4025《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB4884《绝缘导线的标记》 GB7159《电气技术中的文字符号制订通则》 GB1/T8349《金属封闭母线》 GB1207《电压互感器》 GB11021《电气绝缘的耐热性评定和分级》 GB12193《出口机械、电工、仪器仪表包装通用技术条件》 GB3910《铝及铝合金加工产品的化学成分》 ZBK11001《封闭母线》 JB1580《铝制焊接容器技术条件》 JB2420《户外防腐电工产品的条件》7.2.2.2环境条件 安装使用地点高程: 海拔高程<2000m

10kV开关柜并柜及母线安装施工方案

10kV配电室工程10kV开关柜安装方案二○一三年十二月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

一、施工任务 1.1设备概况: 10kV中心配电室 I、II段开关柜共13面,现以投入运行;10kV I、 II 段各一面开关柜共2面,为本次新上设次备。主母线均采用封闭式母线室。 1.2施工内容: 本次安装过程中需要将I段1#开关柜(运行设备)与14#开关柜(新上设备),II段13#开关柜(运行设备)与15#开关柜(新上)并柜和安装联络母线及二次小母线,要将1#开关柜、13#开关柜侧柜板拆除和1#开关柜、13#开关柜后柜门及母线室盖板。 二、组织措施 2.1计划施工日期 第一天10kVI段早晨8:00至当日晚18:00;第二天10kV段早晨8:00至当日晚18:00 2.2施工方式 10kV中心配电室采用分段分时停电,第一天10kVI段停电II段正常供电,将I 段14#开关柜(新上设备)安装完成并入10kVI段后正常供电,第二天10kVII 段停电I段正常供电,将II段15#开关柜(新上设备)安装完成并入10kVII后正常供电。 2.3施工人员 工作负责人: 安全员: 工作班成员:

2.4施工人员职责 2.4.1 工作负责人职责: 严格按照施工技术措施要求布置现场、组织好施工,有针对性的进行技术交底工作,不随意改变施工方案及要求,同时督促他人按安全技术措施施工。遇有特殊问题,不擅自作主,应及时报告项目部妥善处理。 2.4.2安全员职责: 安全员对本作业点安全施工(生产)负监督、监察、监护、检查的职责。1.认真宣读安全工作票,并监督执行,与工作负责人密切配合,共同搞好现场 安全、文明施工。 2.负责监督检查现场总体布置应和施工技术措施相一致,监督作业人员对机械、 设备、工器具在使用前进行认真检查。 3.督促工作人员正确使用安全防护用品、用具。 4.坚决制止违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为,遇有严重不安全情况 时,有权命令先行停止施工(生产),对违章人员有权采取罚款措施,劝阻不听者,有权暂停其工作,并将情况及时报告班长解决。 2.4.3工作班成员: 1.认真学习有关安全健康与环境保护的规程、规定、制度和措施,自觉遵章守 纪,不违章作业。 2.作业前检查工作场所,做好安全防护措施,以确保不伤害自己、不伤害他人、 不被他人伤害。作业中自觉遵守有关安全施工与环境保护的规定,严格按安全操作规程及安全施工措施施工。下班前及时清扫整理作业场所,做到工完、料净、场地清。

母线桥技术要求

母线槽技术要求: 1、范围: 1.1 本技术要求对改造工程中的设计,选材,制造和检查/测试和供应方面提出最基本的要求。 1.2关于对母线槽的电气额定值和尺寸要求的专门工程数据,详细标准图纸、数据清单将在工程中明确。 2、责任 2.1 本技术要求与相关法规,标准,数据表,图纸等之间的任何矛盾应由需方负责澄清。 2.2 不允许用假设来掩盖数据的不足,供方有责任由需方或其它渠道获取可靠信息。 2.3 为确保设备的正确安装,操作及维修,供方应提供所有必须的或附加的工具,专用工具和附件的清单。即使这些设备在技术要求或数据表中未列出。 3 规范 母线槽应符合本技术要求及下列最新版法规、刊物及规范的要求。。 3.1中国规范 GB156-1993 标准电压 GB50052-1995 电源输送和配电系统设计规范 GB50053-1994 10KV及以下变电站设计规范 BG50054-1995 低压变电站设计规范 GB7251.1-1997 低压开关装置和控制装置装配 第一部分:型式试验和半型式试验装配 GB7251.2-1997 低压开关装置和控制装置装配 第二部分:母线干线系统的特殊要求 JB/T9662-1999 无偏析封闭的绝缘母线槽系统 GB4208-1993 围壳提供的保护程度(IP规范) 3.2 IEC标准 IEC38 IEC 标准电压 IEC 79 易爆气体环境中使用的电气设备 IEC 287 电缆直流电流额定值的计算 IEC 364 建筑物的电气安装 IEC 417 设备中使用的图解符号 IEC 592 围壳提供的保护程度 IEC 909 短路电流计算 IEC 1082 电工技术方面文件的编制 4.设计 4.1

封闭母线安装工艺

(1)施工顺序 母线槽检查→测量定位→支吊架制作安装→绝缘测试→母线槽拼接→相位校验 (2)主要施工方法及技术措施 1)母线槽的检查 应严格检查母线槽的质量,重点检查以下容: a.母线槽外壳应完整、无损坏。母线槽和配电箱型号、规格符合设计要求。附件配套正确、数量足。 b.母线接头的连接面平整,连接孔对称,离边缘距离一致。 c.母线之间的绝缘板不能缺损破裂。 d.应用500V兆欧表全数测量每节母线槽的相间、相与中性排、PE排、相与外壳之间的绝缘,不低于20MΩ。施工现场应清洁,并尽量减少现场搁置时间。做好防水、防潮工作。 2)母线槽测量定位 a.母线槽的走向,要按设计图和工程实际综合确定,原则是不与大口径管道、桥架有矛盾,尽量按直线最短路径敷设,至地面的距离不宜低于2.5m.与建筑物表面,其他电气线路和各种管道的最小净距按国家现行标准。 b.水平安装母线槽支吊架间距一般为2~3m,按母线槽每米重量决定。母线槽转弯和配电箱连接处应增设支架。 3)支吊架制作安装 a.支吊架的型式按母线槽安装部位和重量决定。一般用槽钢、角钢、全螺牙吊杆和扁钢制作,并做好防腐处理。支吊架间距均匀,支吊架的水平度应满足母线槽水平度偏差的要求。 b.母线槽垂直安装,一般采用母线槽生产厂的定型弹簧支架。 4)母线槽拼接 a.吊装拼接时必须注意不损坏母线槽,吊装时应用尼龙绳,用钢丝绳必须套橡皮或塑料套管。接头部位要包扎好,防止杂物、垃圾落入。 b.拼装顺序可按母线槽的排列图和母线槽编号。拼装连接时,垫上配套的绝缘板,穿入绝缘套管及连接螺栓,加垫圈、弹簧垫圈,用手拧上螺母。在紧固前调整水平度和垂直度,