室外管道安装工程施工组织设计

一、工程概况

(一)工程简介及内容

本工程应招标单位要求统一采用球墨铸铁管铺设,主管线部分利用原管线,通过加装三通引入各支线,在适宜位置安装球阀,并加装水表,砌筑阀门井,以利于检修。

管道沿线地形较为平坦,土质一般,地下水位较高,同时需穿越多处河道及涵洞,部分地段需作基础处理。为加快施工速度,保证工程质量,本工程采用人机结合的施工方法,在场地等条件具备的沿线采用机械化施工,复杂及狭窄地段应采用人工手工操作,在交通要道及危及其它市政设施处突击施工,施工结束立即恢复。考虑到施工期间库区内的正常供水,新铺设管线应全部到位,逐段接通, 然后将老管线截除。

(二)组织施工的总原则与要求

1、坚持执行基本建设程序,根据批准文件及编制依据进行实地调查研究。严格按照合同工期和合理和施工程序组织施工。严格按照施工规范和设计要求施工,确保工程质量,发挥工程效益和基本建设的投资效益。

2、根据本工程施工条件与特点,合理选择施工方案与安排施工程序。贯彻先进、合理的技术政策,实行科学管理,充分利用机械设备,提高劳动生产率。

做到安全生产,文明施工。在确保工程质量的基础上,尽量缩短工期,节约材料, 降低成本,多快好省地完成任务。

3、施工中严格按照本施工组织设计中所规定的方法和要求施工。如实际情况变化或有合理化建议应事先同工程指挥部商量,在指挥部出具变更单后再实施。

(三)施工中除严格按照本施工组织设计中规定的条文执行外必须遵照下列规范、标准执行:

1、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97

2、《建筑安装工程施工技术操作规程》GB32/TP(JG)

3、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300- 88

4、《建筑安装安全技术操作规程》

共享知识分享快乐

5、《给水管道安装工程质量验收标准》

6、《给排水标准图集S1-S3》

7、《钢结构施工及验收规范》GBJ205—83

二——、^施^工^方^案

(一)施工准备工作

(二)施工组织管理

本工程施工段,工程量大,牵涉面广,工期紧,质量要求高,因此必须在施工现场配备强有力的领导管理班子和精干的施工队伍。

工程指挥部及项目部管理班子作如下安排:

(三) 施工方法

(1)沟槽开挖与回填:

开挖沟槽前了解现场地形、地貌、建筑物,各种管线和其它设施情况。结合本工程特点,熟悉施工图纸,了解管道施工坐标与高程。先放线、后挖沟。本工程沟槽开挖采用人

机结合开挖。首先开挖至设计深度95%后,一律采用人工清沟及开挖管头工作坑,以避免管身悬空,防止超深开挖再回填,造成返工及管道基础差的现象发生,再经测量找平沟底。钢管段焊接及法兰连通处工作坑开挖宽度为前后各需>600mm,两侧及管底距管外径>800ram。管道沟槽底部的开挖宽度为管道外缘两侧宽度加上工作面宽度400?600mm 之和,开挖土方堆土高度w 1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。当开挖过程中槽底遇有松软地基、流砂等情况,应与工程指挥及项目部商定处理措施,沟槽开挖质量应符合规定。管沟开挖为一侧抛土,一侧两次回填,并要求当天开挖,当天敷设完毕,迅即土方回填至管身防止产生积水,造成浮管现象,避免工程质量事故发生。根据土质条件,如有需要,应设立边坡支撑。管道水压试验前,基础处理段的管道除接口处外,全部用灰土夯实管道两侧,管壁两侧灰土夯实》0.5M,并直至管道上平面,注意在灰土夯实过程中,严禁机械直接碰触管身,防止管道破损,水压试验合格后,应及时回填其余部分沟槽,回填材料除设计文件另有规定外,在槽底至管顶以上500mm 范围内,不得含有机物以及大于50mm 的砖、石等硬块,确保回填质量。

(2)管道安装、水压试验:球管安装:下管前清理管口及胶圈,把胶圈弯成心形或花形装入承口槽内,确保胶圈各部分均匀一致地卡在槽内。起吊管道时吊距应符合有关规定,水平吊装,力求平稳地对入承口内,在插口外表面和胶圈上刷润滑剂,注意插口外表面应涂刷至端部坡口处,进管时紧线机拉速应缓慢,随时检查胶圈是否均匀拉至工作面,不得使胶圈扭转,同时调直管身,确保管中心位置不发生偏差。在弯曲段利用管道接口的借转角安装时,应先将管子沿直线安装,然后再转至要求的角度,转角后弯曲的内侧将有部分进入承口内,外侧有部分伸出。

管道系统试压应分段进行,以便对管口的检查及出现问题及时处理,分段长度不宜大于1.0KM,并确定管件的支墩、锚固设施已达到设计强度,水压试验采用设备应符合有关规定,采用弹簧压力计时精度不应低于1.5级,最大量程为试验压力的1. 3?1. 5倍,表壳公称直径不应小于I 50mm,使用前应校正。管

道试压前2?3天,向试压管道内充水,注满管道后,应在不大于工作压力条件下浸泡,浸泡时间不少于24h,管道升压时,管道气体应排除,每次升压以0.2MPa.为宜,管道水压试验压力应达到管道工作压力的 1.5倍,水压升至试验

压力后,保持恒压10mi n,经对接口、管身检查无破损及漏水现象,则认为管道试验强度合格。

四、质量保证措施

本工程管道敷设工程施工段施工中,必须认真贯彻“百年大计,质量第一” “预防为主”的方针,精心组织,精心施工。

1、加强思想教育,提高质量意识。

2、建立各项质量管理制度,从组织上完善质量保证体系,配备专职、兼职质检员,做到专管成线,群管成网。

3、设备材料采购和进场验收要严格把好质量关,安装工程所采用的设备和材料,均应符合国家现行技术标准的规定及设计要求,并应有合格证件。

4、奖优罚劣。把质量与经济分配挂钩。在工程合同中明确奖罚条款,强化质量指标在分配中的否决作用。

5、抓好施工过程中的工序管理,严格把关,按照施工规范和操作规程施工,做到层层落实,道道把关,切实保证施工质量。

6、严格执行质量检验评定制度。做好”三检”一自检、互检、交接检。在此基础上,依据市水司《给水管道安装工程质量验收标准》,抓好工程质量的评定、核定工作。

7、在施工期间,坚决服从工程指挥部的领导和安排,搞好与其它施工单位的配合,保证工程整体质量。

施工安装质量保证网络

公司经理

总工程师

质保工程师

项目经理

安装班

五、安全生产及文明卫生措施

(一)安全生产

在整个施工过程中,必须做到“安全第一,预防为主” 。贯彻执行国家建工局颁发的《建筑安装技术操作规程》,江苏建工局颁发的《建筑安装施工现场安全技术防护规定》,苏州市劳动建工局颁发的《苏州市建筑安全文明生产监察暂行规定》及公司现行的安全管理制度。为确保安全生产,特制定以下措施:

1. 建立安全管理网络,落实安全生产责任制,严格执行各项安全生产制度。

2. 抓好安全生产宣传教育,针对性地学习各种安全生产操作规程,使安全生产做到组织

健全、制度完善、责任明确、器材落实、奖惩分明。

3. 施工现场全体人员必须遵守劳动纪律和安全生产制度。

4. 定期检查工地安全生产情况,发现违章作业或安全隐患立即责令现场整改。

(二)文明卫生

1、开展文明教育,养成文明卫生风气,提高全体职工责质,人人争当文明职工。

2、建立文明施工和卫生制度,制定工地文明卫生标准,设立文明卫生监督员,提高文明卫生自觉性,发现问题立即整改解决。

3、安装材料堆放整齐有序,保持临时工棚清洁卫生。

4、施工现场每天将零星材料旧堆,施工垃圾及时清理。

5、管道吊装过程中轻拿轻放。

6、所有职工遵纪守法,遵守劳动纪律

给水管道施工组织设计

工艺流程 球墨铸铁管道施工工艺流程:测量放线T沟槽开挖、验槽T管道垫层 及工作坑T下管、稳管T对口T检查井施工T水压试验T沟槽回填 4. 2.1沟槽开挖 ⑴管道沟槽底部开挖宽度 ①管道沟槽底部开挖宽度按下列法确定:B=D1+2(b1+b2+b3) 式中:B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D1—管道结构的外缘宽度(mm);b1—管道一侧的工作面宽度(mm);b2 —管道一侧支撑厚度,可取150mm —200mm ;b3 —现场现浇混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度(mm)。 ②管道一侧预留工作宽度见下表 ⑵沟槽边坡的确定 沟槽开挖深度在5m以时,沟槽边坡按1:0.33开挖。 沟槽开槽采用机械为主,人工配合的式进行。开槽前向挖掘机司机、测量员、施工人员进行技术交底和安全技术交底。对地下障碍物细心核查,必要时人工挖探坑,探明各种障碍物的走向、管径、结构尺寸、高程等情况,并在施工中对现况障碍物采取必要的保护措施。 槽边堆土:不适宜回填的土应随挖随弃。可以用于回填的土,在现场允的情况下尽量在槽边堆放。堆土距槽边不小于2m,推土高度不大于1m 在适当距离留出工程材料运输通道、井点干管位置及排管的足够宽度。表层土与下层生土分开堆置,要便原土原层回填时的装卸和运输。 机械开挖时地下障碍物外沿各 1.5m必须由人工开挖,测量人员随挖

随测,设计槽底以上预留20cm由人工清槽,禁超挖。人工清槽,自检合格后,首段报甲、设计、监理、市政管理处、地质勘察部门联合验槽。如遇地基承载力不足时,请有关各协商确定处理办法。 4. 2.2验槽 基底标高、坡度、宽度、轴线位置、基底土质必须符合设计要求。 4. 2.3球墨铸铁管道施工法 423.1管道垫层及工作坑 ⑴ 管道垫层:直埋段管道铺设砂垫层,砂垫层的平整度、高程、厚度、宽度、密实度应符合设计要求。 ⑵ 工作坑:砂垫层检查合格后,人工挖管道接口工作坑,对管工作坑每个接口设一个。 4.2.3.2 下管 ⑴管材的吊装、运输与存放 ①吊装:采用两点法吊装,平起平放。吊具与管子衬接触应垫缓冲垫, 以防钓具将衬损伤。起吊时吊绳长度要足够,吊点处绳间夹角小于60。为 宜。 ②运输:管底部要有弧形垫木,垫木与管子之间垫有橡胶垫,同时用钢丝绳将管子固定在车厢上,用紧线器或手拉倒链将钢丝绳拉紧,防止运输途中管子移动。 钢丝绳与管子之间应垫有软垫,或将捆绑用的钢丝绳套胶管,这样对管外防腐涂层起到保护作用。管子前端与车厢间垫木,防止运输途中管子前窜碰撞。 ③管材的存放:管子运到施工现场后,应将管材存放在施工便道外侧和下管吊车旋转半径围之,单根顺槽码放,管下垫150mm x 150mm的两根木。管材摆放时承插口的位置相对而放,留有间距。曲线段存放管材,平 面布置同直线段,只是管的间距不同,按管存放在曲线侧或外侧而定。 ④管材附件的保管 a、胶圈:橡胶圈应放在室(干燥、阴凉、避光处)保存,保存时应避免扭曲。从包装取出后尽快使用,未使用的一定要及时用原包装包好,防止胶圈粘土上油或其他腐蚀性溶剂等。 b、螺栓:从包装中取出的螺栓、螺母不得直接放在地上,必须放在指 定的容器中搬运保存。螺栓、螺母应轻拿轻放,禁止丢放,以免丝扣和涂层损伤。

市政工程给水施工方案

给水工程压力试验方案 一、工程概况 二、施工工艺 测量放线—沟槽开挖—钎探—砂基础—管道安装—水压试验—检查井浇筑—沟槽回填、压实 三、具体的施工方法 1、施工前的准备工作: 测量放线与沟槽开挖过程按照土方开挖方案的内容执行。沟槽开挖完成需距离槽边1米位置进行沟槽防护,防护栏高为1.2米,防护栏之间用密目网进行防拦(后附图)。 沟槽开挖完成按照要求进行钎探,钎探布置点为每井位一点,遇有槽底土质不良或者搅动、可疑部位时增补钎探。 砂石基础施工时按照《给水排水管道工程施工及验收规范》执行,一层砂基础厚度为15cm,C2层厚度为4cm,C1层压实系数为≥90%,C2层压实系数为≥95%。 管材必须有合格证书、且批量与批号相符。管材的外形及尺寸允许偏差应符合现行国家标准。 管表面不得有裂纹、凹凸不平等妨碍使用的缺陷。 检查管材破裂,可用小锤轻轻敲打管口、管身,破裂处发声嘶哑,有破裂的管材不能使用。 对承口内部,插口端部的防腐沥青可用气焊、喷灯烤掉。对飞刺

和铸砂可用砂轮磨掉,或用錾子剔除。 承插口配合的环向间隙,应满足接口嵌缝的需要。 采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管、承插口的内外工作面应光滑、轮廓清晰、不得有影响接口密封性的缺陷。 法兰和螺栓应满足有关标准的要求。 对内衬水泥砂浆防腐层进行检查,如有缺陷或损坏,应按产品说明书修补、养护。 2.1球墨铸铁管安装 (1)下管 采用机械下管,下管时用橡胶管将吊装带,禁止钢丝绳直接勒在管子上,应使管子完整无损的下到沟槽,管子两端不要碰撞槽帮,不要污染管子。 排管方向与来水方向一致,即承口为来水方向,插口为去水方向。如管体标有向上放的标志,注意在摆管时,把标志放在管上顶。 排管时留出撞口的工作距离,并隔一段距离进行适当的错管,避免距离过长后,后面窜管距离过长形成二次排管。 下管设专人统一指挥,以确保管材平稳下沟。 (2)清理承口 管及管件下沟前,先清除承口内部的油污、飞刺、铸砂及凹凸不平的铸瘤,承口的内工作面、插口的外工作面应修整光滑,不得有沟槽、凸脊缺陷。 下沟后清刷承口,铲去所有粘结物,如砂子、泥土和松散的涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物等,有任何附加物都可能造成接口漏水,影响试压或冲洗。 (3)清理胶圈、上胶圈 上胶圈:将胶圈清理洁净,弯成心形或花形放入承口槽内就位。把胶圈装入承口槽,确保各个部分不翘不扭,用探尺检查时,沿圆周各点应与承口端面等距,其允许偏差值为±3mm。检查胶圈的固定是否正确。 (4)接口(推插口)

市政给水管道工程施工组织设计

目录 第一章编制原则与编制依据 ......................................................................... - 3 - 一、编制原则............................................................................................................................ - 3 - 二、编制依据............................................................................................................................ - 3 -第二章施工目标 ............................................................................................. - 4 -第三章总体概述 ............................................................................................. - 4 - 一、工程概况............................................................................................................................ - 4 - 二、施工顺序............................................................................................................................ - 4 -第四章项目管理组织机构配备及职责 ......................................................... - 4 -第五章施工准备工作计划 ............................................................................. - 5 -第六章施工方法及技术措施 ......................................................................... - 6 -第七章施工计划 ........................................................................................... - 29 -附表一:拟投入本工程的主要施工设备表(后附) ............................................................ - 29 -附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表(后附) ................................................ - 29 -附表三:劳动力计划表(后附) ............................................................................................ - 29 -附表四:施工总平面图(后附) ............................................................................................ - 29 -附表五:临时用地表(后附) ................................................................................................ - 30 -附表六:主要材料物资进场计划(后附) ............................................................................ - 30 -第八章与各单位之间的配合与协调措施 ................................................... - 30 - 一、与业主的配合、协调措施 .............................................................................................. - 30 - 二、与设计院、监理单位的配合、协调措施 ...................................................................... - 30 -第九章季节施工技术措施 ............................................................................ - 31 -一、雨季施工措施 ................................................................................................................... - 31 -

市政工程给排水管道施工技术分析 黄重文

市政工程给排水管道施工技术分析黄重文 摘要:在城市化不断发展的今天,城市用地日趋紧张,陆上空间不仅趋于饱和,同时地下空间开发力度也在增加。在城市的布局和规划中,排水设施是需要重点 考虑的内容,城市排水工程具有隐蔽的特点,且地下水管道的利用率很高,如果 在施工中没有做好相关的管理工作,会导致后期的质量问题。处理不及时会导致 十分严重的危害,可能会影响交通,甚至会导致地面的沉降。同时,在修复中也 需要投入大量的人力物力,增加施工成本,所以要保证合理的设计和科学的施工,将排水管道的寿命延长,从而将工作性能更好的发挥出来。 关键词:市政;排水管道;施工技术 一、加强市政工程给排水管道施工技术的意义 市政工程的建设是为了使广大人民群众的生产生活变得更加的便捷,更好的 为广大人民群众服务,为城市居民营造一个更加舒适、优质的生活环境,以实现 更高的社会效益,促进城市社会经济的发展。进一步提升给排水管道施工技术水平,加强市政工程给排水管道施工技术的应用,有利于尽早地发现、尽快解决给 排水管道施工过程中的问题,同时,还能够促进城市给排水管道施工质量水平的 提升,满足不断扩大的城市规模与日益增多的城市人口对于城市排水功能的要求,实现完善城市基础设施、促进城市不断发展的目标。市政工程给排水管道施工技 术的进步能够提升施工质量,使返工重建的状况减少,并使管道的排水与供水功 能变得更加稳定。因此,相关部门和给排水管道施工人员应提升对市政工程排水 管道施工技术的重视。 二、给排水施工技术问题剖析 1、管道错位问题。该问题虽然不多见,但是出现管道错位问题会造成大量积水不能得到排放,也容易出现倒坡的情况。市政工程道路排水管道施工期间,受 对地质情况考察不深入、施工人员操作不规范以及外界因素影响,都会导致排水 管道错位问题。错位管道后,受积水的浸泡作用会大大缩短管道的使用寿命,也 会由于侵蚀作用使管道承受更多的力,这样会为后期的维护工作带来更大的困难。 2、管道漏水现象。城市管道在使用期间,受材料质量、压力等因素的影响,会出现转角位置、管道连接位置的漏水问题,长期漏水会导致周围的建筑设施受 到威胁。因此,市政工程道路排水管道施工务必对施工材料的质量进行严格把控。同时,在管材的选择上必须符合市政道路排水管道施工的实际需求,管理人员应 做好管材检查工作,坚决不使用不符合规定材料,这样可以有效提升施工质量。 3、回填土沉陷。给排水施工中,常出现的问题还包括回填土沉陷,之所以如此,主要因为选择的回填材料不符合施工要求,或者在施工操作中并没有选择正 确的填埋方式,未及时将基槽积水彻底清理,导致后期出现回填土塌陷情况。 三、市政工程给排水管道施工技术要点 1、排水管道施工准备工作。施工前必须要由施工人员熟悉施工图纸,并且做好施工现场的考察工作,才能够进一步确认管道的实际位置,最终实现对地下管 线的避让工作,必须要结合实际情况制定科学、合理的沟槽开挖以及保护方案, 对于危大项目应该成立相关的应急预案,方案通过之后要严格的根据方案实施。 施工的过程中必须要做到文明施工,提前对危险源做好控制工作,保护好周围的 居民以及环境,才能够将施工影响控制在最小的范围内。及时的分析和调查管网 的实际分布情况,并且邀请相关单位做好指导和监控工作,才能够避免其他管道 出现破损的现象发生。

PPR给水管工程施工组织设计方案

给水管道施工方案 生活给水管—聚丙烯管(PP-R)为目前我国正在推广使用的新型生活给水管,可广泛应用于室冷、热给水系统、空调水系统。PP-R 管材是由无规共聚聚丙烯材料制造而成。具有重量轻、卫生无毒、耐热性好、耐腐蚀、保温性能好等优点。 一、施工准备 1. 施工技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,对图纸中发现的问题及时与业主、监理及设计人员联系,并作图纸会审,作好会审记录。安装人员须熟悉-PP-R管的一般性能,掌握必须的操作要点。 2. 在各项预制加工项目开始前,根据设计施工图编制材料计划,,将需要的材料、设备等按规格、型号准备好,运至现场。 3. 材料设备要求:到现场的管材、管件等须认真检查并经监理、业主验明材质,核对质保书,规格、型号等,合格后放能入库,并分别作好标识。 1)管材和管件的外壁应光滑平整,无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷,色泽应基本一致。 2)管材的端面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形 3)管件和管材不应长期置于下照射,为避免管子在储运时弯曲,堆放应平整。搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击,与尖锐触碰和抛、摔、拖。 4)施工现场与材料存放处温差较大时,应于安装前将管件和管材

在现场放置一定时间,使其温度接近施工现场环境温度。 二、管道安装 安装工艺及要求 1) 工艺流程 安装准备→材料进货检验→预制加工→干管安装→支管安装→管 道冲洗→管道试压 2) 为确保安装质量,材料进货时应严格检验,其管径椭圆率应<10%,管材同一截面的壁厚偏差应<14%,外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹。 3) 管材切割 管材切割也可采用专用管剪切断:管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀加力,切断后,断口应用配套整圆器整圆。断管时,断面应同管轴线垂直、无毛刺。 4) PP-R管的连接 可采用焊接、热熔和螺纹连接等方式。其中热熔连接最为可靠,操作方便,气密性好,接口强度高。本工程管道连接采用手持式熔接器进行热熔连接。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。 管道连接采用熔接机加热管材和管件,管材和管件的热熔深度应符合要求。 连接时,无旋转地把管端插入加热套,达到预定深度。同时,无旋转地把管件推到加热头上加热,达到加热时间后,立即把管子与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地、均匀用力插入到所要

供水管道工程施工组织设计

供水管道工程施工组织 设计 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

表施工组织设计 施工组织设计 编制单位: 编制日期: 2007 年 11 月 6 日

目录 第一章编制总说明 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节工程目标 第二章施工组织计划 第一节投入人员组成 第二节投入设备计划 第三节投入材料计划 第四节施工现场平面布置 第三章施工方案及主要施工方法 第一节工程测量 第三节管道施工 第四节附属结构物施工 第四章各项保证措施 第一节质量保证措施 第二节安全保证措施 第三节工期保证措施 第四节季节施工措施 第五节管理人员职责 第六节文明施工、环境保护措施

第一章编制总说明 第一节编制依据 编制范围: 某供水管道工程××段。 编制依据 (1)建设单位提供的招标文件和清单文件。 (2)本工程招标图纸S07-029和S07-026水施图。 (3)我国现行的施工及验收规范、强制性条文。 (4)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)。 (5)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 (6)给水排水标准图集(01S201、02S403、05S5020)。 (7)《05系列江苏省工程建设标准设计图集.给水排水图集》苏S01-2004(以下简称《省标》。 (8)国家、行业、地方相关技术规范规程。 (9)工程地理位置、交通和现场踏勘情况。 (10)本公司的技术素质及施工能力。 (11)本公司按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000质量保证体系编制的贯标程序文件及各项施工、质量、安全、技术管理制度,公司《质量保证手册》和质量要素程序文件。 (12)本公司按照ISO14000编制的环境保证体系编制的贯标程序文件及各项环境管理制度。 第二节工程概况 工程概况 施工特点 本工程为施工现场实际情况、交通运输情况不便、自然地理条件复杂、环境保护要求高。搞好现场文明施工管理及与周围单位搞好关系,对树立企业形象至关重要。

市政给水管道工程施工方案

第一章工程概况和编制依据 一、工程概况 此工程的市政给水管道全长5km,均为地质不均匀沉陷地带。采用直径为1.2m 的非金属管,沟槽深度为3m,地质条件为粉质粘土,坡顶有静载且按照最大边 坡率设计。 二、本施工组织设计的主要编制依据为下列文件规范 (1)给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 (2)工程测量规范GB50026-2007 (3)建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009版) (4)混凝土强度检验评定标准GB50107-2010 (5)铸铁检查井盖CJ/T3012 (6)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013) (7)建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范(GB50242-2002) 第二章施工准备 一、施工现场生产准备 1、现场调查踏勘和环境调查 1)从工程从工程投标阶段开始,即着手进行现场调查。熟悉了解现场情况及周围环境情况。了解并落实现场临时占地,提出临时用地申请并联系办理有关事宜。 2)了解现场交通状况,向业主、监理提交现场交通导流组织方案及临时施工道路设臵方案。 3)了解现场地上地下障碍物情况,向业主、监理提交拆迁报告及地下障碍物的改移保护方案;调查联系现场余土的外运场地。 4)与地方交通等部门取得联系,为工程施工创造良好的环境。上述工作在工程正式开工前陆续完成。 2、设备及物质准备 1)工程开工前,完成各项施工用料的调查落实,经取试验合格后签订供货协议,并分期分批组织进场。 2)各种预制构件根据施工进度计划安排,提前与构件厂签定供货协议,并提交构件加工计划。

3)彩条地砖、河沙、砂砾混合料的供应要事先与有关单位取得联系并提交供应计划。 4)材料进场要做好存放、保管工作,并认真进行标识。 3、现场四通一平 工程开工前,向业主及地方水电管理部门提交水电供应申请及手续。争取在开工后五日内完成水电临时线路的铺设工作。 4、施工人员及图纸准备 工程开工前,组织技术人员及现场管理人员学习施工规范、工艺标准、招标文件以及业主、监理下发的有关文件,熟悉、了解本工程的施工特点,掌握各项目的施工工艺和技术标准,同时组织专业技术工种进行培训教育,为工程施工顺利进行创造条件。接到施工图纸后,即组织技术人员进行看图、审图,五日内完成审图,工程量计算,材料计划等工作。申请业主、监理等部门进行图纸会审和设计交底工作。接到施工图纸后,结合现场实际情况,十日内完成实际性施工方案和施工组织设计设计的编制工作并报监理审批,开工前完成前期施工各项目的现场施工技术交底,提出各种预制构件的加工计划。 5、管道定线与放线准备 依据施工图给定的中线的位置,确定两个中心钉的位置,拉线后在离开沟槽开挖范围设立中心控制桩,并且进行保护措施的设置。依据管道管径的大小、开挖方法、开挖深度、现场情况确定沟槽开挖宽度,从中心向两侧分别量出沟槽开挖宽度的二分之一,每侧两点,分别连线,按此连线撒灰线即可。 第三章沟槽的土方开挖施工 开挖沟槽前了解现场地形、地貌、建筑物,各种管线和其它设施情况。结合本工程特点,熟悉施工图纸,了解管道施工坐标与高程。先放线、后挖沟。本工程沟槽开挖采用人机结合开挖。首先开挖至设计深度95%后,一律采用人工清沟及开挖管头工作坑,以避免管身悬空,防止超深开挖再回填,造成返工及管道基础差的现象发生,再经测量找平沟底。钢管段焊接及法兰连通处工作坑开挖宽度为前后各需>600mm,两侧及管底距管外径>800ram。管道沟槽底部的开挖宽度为管道外缘两侧宽度加上工作面宽度400~600mm之和。当开挖过程中槽底遇有松软地基、流砂等情况,应与工程指挥及项目部商定处理措施,沟槽开挖质量应符合规定。 第四章沟槽断面设计 本工程根据施工现场情况所选用的沟槽断面为梯形槽。沟槽底宽为2.4m,管道基础宽为1.2m,工作宽度为0.6m,沟槽上口宽度为5.4m,沟槽槽壁边坡率为0.50,沟槽开挖深度为3m,管壁厚度为0.05m,基础厚度为0.2m,管座厚度为0.3m。 第五章沟槽开挖的质量要求与安全措施

市政供水管网施工技术

市政供水管网施工技术探讨 摘要:随着科学技术的发展和生产工艺的不断改进和提高,市政供水管网工程日趋向大系统、高参数的方向迅猛发展。本文根据笔者多年的施工经验,对市政供水管网施工技术进行探讨。 关键词:市政供水管网;施工技术 abstract: with the development of scientific techniques and continuous improvement of production process and improve, municipal water supply network engineering increasingly to the big system, high parameters of rapid development direction. based on many years’ experience of the construction, the municipal water supply network construction technology are discussed. keywords: municipal water supply network; construction technology 中图分类号:tu731.5 文献标识码:a文章编号: 前言 从目前国内已经完成的诸多市政供水管网工程情况分析,供水管网的施工具有难度大、要求高、工艺多、成本高等特点,并且供水管网的施工质量对人们的日常生活有较大的影响。因而,建设单位必须要选择一批技术力量雄厚的施工队伍,才能确保市政管网工程的施工质量,让城市居民的生活水平显著改善。

市政工程给水施工方案设计

一、工程概况 本次机场南路为新建道路工程,给水工程设计原则为:从经济和设计综合考虑,按照《深圳市宝安国际机场扩建工程市政详细规划-给水工程规划图》要求确定给水管径,并与现况管线和相交路口设计管线接顺,具体设计管径如下: 设计起点江湾大道路口至机场出场道路北侧按规划布置DN250给水管,南侧按规划布置DN300给水管。主要供给机场码头用水。进场出场道路至机场进场道路北侧按规划布置DN400给水管,南侧按规划布置DN400给水管;机场出场路西侧按规划布置DN300给水管,东侧按规划布置DN250给水管,与机场出场路设计给水管接顺;机场进场路双侧按规划布置DN500给水管,与机场进场路设计给水管接顺。机场进场路至宝安大道采用双侧布管,北侧按规划布置DN500给水管,南侧按规划布置DN500给水管。宝安大道至107国道采取双侧布管,北侧布置DN500给水管,南侧布置DN500给水管,分别与宝安大道现况给水管和107国道现况给水管相连通。107国道至设计终点有现况给水管,部分给水管落入新建道路机动车道下,对不符合要求的给水管进行废除重建,其中北侧布置DN600给水管,南侧布置DN700给水管。 二、施工工艺 测量放线—沟槽开挖—钎探—砂基础—管道安装—水压试验—检查井浇筑—沟槽回填、压实 三、具体的施工方法 1、施工前的准备工作: 测量放线与沟槽开挖过程按照土方开挖方案的内容执行。沟槽开挖完成需距离槽边1米位置进行沟槽防护,防护栏高为1.2米,防护栏之间用密目网进行防拦(后附图)。 沟槽开挖完成按照要求进行钎探,钎探布置点为每井位一点,遇有槽底土质

不良或者搅动、可疑部位时增补钎探。 砂石基础施工时按照《给水排水管道工程施工及验收规范》执行,一层砂基础厚度为15cm,C2层厚度为4cm,C1层压实系数为≥90%,C2层压实系数为≥95%。 管材必须有合格证书、且批量与批号相符。管材的外形及尺寸允许偏差应符合现行国家标准。 管表面不得有裂纹、凹凸不平等妨碍使用的缺陷。 检查管材破裂,可用小锤轻轻敲打管口、管身,破裂处发声嘶哑,有破裂的管材不能使用。 对承口内部,插口端部的防腐沥青可用气焊、喷灯烤掉。对飞刺和铸砂可用砂轮磨掉,或用錾子剔除。 承插口配合的环向间隙,应满足接口嵌缝的需要。 采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管、承插口的内外工作面应光滑、轮廓清晰、不得有影响接口密封性的缺陷。 法兰和螺栓应满足有关标准的要求。 对内衬水泥砂浆防腐层进行检查,如有缺陷或损坏,应按产品说明书修补、养护。 2.1球墨铸铁管安装 (1)下管 采用机械下管,下管时用橡胶管将吊装带,禁止钢丝绳直接勒在管子上,应使管子完整无损的下到沟槽,管子两端不要碰撞槽帮,不要污染管子。 排管方向与来水方向一致,即承口为来水方向,插口为去水方向。如管体标有向上放的标志,注意在摆管时,把标志放在管上顶。 排管时留出撞口的工作距离,并隔一段距离进行适当的错管,避免距离过长后,后面窜管距离过长形成二次排管。 下管设专人统一指挥,以确保管材平稳下沟。 (2)清理承口 管及管件下沟前,先清除承口内部的油污、飞刺、铸砂及凹凸不平的铸瘤,承口的内工作面、插口的外工作面应修整光滑,不得有沟槽、凸脊缺陷。 下沟后清刷承口,铲去所有粘结物,如砂子、泥土和松散的涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物等,有任何附加物都可能造成接口漏水,影响试压

供水管道工程施工组织设计

表3.6 施工组织设计 施工组织设计 编制单位: 编制日期: 2007 年 11月6日 目录

第一章编制总说明 第一节编制依据 第二节工程概况 第三节工程目标 第二章施工组织计划 第一节投入人员组成 第二节投入设备计划 第三节投入材料计划 第四节施工现场平面布置 第三章施工方案及主要施工方法 第一节工程测量 第三节管道施工 第四节附属结构物施工 第四章各项保证措施 第一节质量保证措施 第二节安全保证措施 第三节工期保证措施 第四节季节施工措施 第五节管理人员职责 第六节文明施工、环境保护措施 第一章编制总说明

第一节编制依据 1.1.1编制范围: 某供水管道工程××段。 1.1.2编制依据 (1)建设单位提供的招标文件和清单文件。 (2)本工程招标图纸S07-029和S07-026水施图。 (3)我国现行的施工及验收规范、强制性条文。 (4)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)。 (5)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)。 (6)给水排水标准图集(01S201、02S403、05S5020)。 (7)《05系列江苏省工程建设标准设计图集.给水排水图集》苏S01-2004(以下简称《省标》。 (8)国家、行业、地方相关技术规范规程。 (9)工程地理位置、交通和现场踏勘情况。 (10)本公司的技术素质及施工能力。 (11)本公司按照GB/T19001-2000—ISO9001:2000质量保证体系编制的贯标程序文件及各项施工、质量、安全、技术管理制度,公司《质量保证手册》和质量要素程序文件。 (12)本公司按照ISO14000编制的环境保证体系编制的贯标程序文件及各项环境管理制度。 第二节工程概况 1.2.1工程概况 1.2.2施工特点 本工程为施工现场实际情况、交通运输情况不便、自然地理条件复杂、环境保护要求高。搞好现场文明施工管理及及周围单位搞好关系,对树立企业形象至关重要。

市政给水管道施工方案创新

市政给排水管道施工方案 施工单位: 审批: 审核: 编制: 二○一五年九月

目录 一、编制说明 二、编制依据 三、施工程序 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表

一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DN1000mm,最小管径为DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。 2、全厂给排水管道管材一览表: 3、施工中要加强管理,严格控制每一道质量控制点,上一道质量控制点自检与监理共检不合格时,不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线;③管道基础及筑井施工;④管道安装及组对;⑤管道焊接;⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽;⑨中间交接。 二、编制依据 (1) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 (2) 《建筑给水排水设计规范》 GBJ16-87 (3) 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98

(4) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 (5) 《*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》 (6) 全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、地下管道施工程序 四、施工准备 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位,施工单位)图纸会审,并做好记录。 1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术交底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技术措施。 2、施工现场准备 2.1地下管的坐标、坡度是管网施工中最易出问题的地方,要求对每一条管线应画出它的走向图、标示书、标高、坐标、管径、高程及各个拐点、起伏点,尤其是相距交叉的管道应在交叉部位标注出高程和管径,在施工中应反复测量核实避

市政给排水管道施工技术应用

市政给排水管道施工技术应用 发表时间:2018-07-12T16:27:38.070Z 来源:《基层建设》2018年第13期作者:吴秀林[导读] 摘要:在城市的建设发展中,对于市政给排水工程的建设发展有着重要的现实意义,所以在以后的实际工作中,相关人员要切实优化市政给排水工程技术,强化施工管理,保证市政工程的基础工程以及整个安装过程的质量安全,以此促进城市建设的更好更快发展。 烟台市市政养护管理处山东烟台 264000摘要:在城市的建设发展中,对于市政给排水工程的建设发展有着重要的现实意义,所以在以后的实际工作中,相关人员要切实优化市政给排水工程技术,强化施工管理,保证市政工程的基础工程以及整个安装过程的质量安全,以此促进城市建设的更好更快发展。本文探讨了市政给排水管道施工技术应用。 关键词:市政给排水管道;施工技术;应用 1 市政工程道路排水管道施工存在的问题 1.1 施工前期的规划不科学 保证给排水工程质量的一个重要部分就是合理地规划设计给排水管道。在实际施工中,常常会出现施工方缺乏对管道设计规划的重视,没有对建设场地进行详细地勘查,导致市政给水排水管道的设计和施工质量受到严重威胁。此外,设计师如果在设计计划中缺乏实际情况的考察,那么非常设计的可行性也就会大大降低。施工前,如果没有提前做好禁行等工作,不但会对周围的交通环境产生不良影响,同时也会影响到工程施工进度。 1.2闭水试验不合格 市政排水管道施工完成后需要先进行闭水试验,如果试验合格可以进行管道回填,但是如果发现不合格应当及时检查问题部位,分析问题原因并且采取针对性的解决办法,避免出现局部积水造成的不均匀沉降,避免后期运行中出现管道断裂或者接口法兰泄露问题。此外,排水管道设计施工同样也影响着工程建设的质量,所以在回填之前务必要严格做好闭水试验工作。 1.3 管道渗漏水问题 在市政排水管道中一个十分严重的问题就是渗漏水情况,一旦发生渗漏水就会直接影响到整个排水系统的正常运行,并且可能会危及到其他管线的运行。造成管材漏水的因素较多,比如材料质量不合理、基础不均匀沉降、混凝土松散等。在市政排水系统中采用的连接方式为管顶平接和水面平接的方式,如果接口处出现了横向或者纵向的裂缝就容易导致接口发生渗漏问题。为了便于后期的维修和检查需要在排水管道之间建设检查井,排水管道连接处渗漏也有可能是检查井施工造成的。 2施工准备阶段施工技术要点 2.1图纸审核 在进行给排水管道施工之前,需要对工程施工图纸以及相关文件进行审核,针对施工过程中可能出现的问题进行分析研究,并制定相应防范措施。同时要认真与设计人员进行设计交底,明确设计人员的设计目的,同时要了解不同工种之间的合作要求,并结合项目工程实地情况对施工设计进行详细的研究,从而避免在实际工程施工中由于设计问题而导致的施工质量问题,影响施工进度。另外,在专业图纸上,需要对预埋以及预留的内容进行检查,及时纠正其中存在的错误,并明确施工需要,从而为后续工程施工打下良好基础。 2.2 进行施工之前的技术测量 在进行给排水管道施工之前,需要做好相应的技术测量工作。作为技术人员来说首先要对于施工的具体位置进行装点,从而方便对于这些位置进行必要的固定和保护,并且通过对一些数据进行相对准确的预测量,并且进行好放线工作的处理。固定间距通常为10m,确定的标准则通常是根据检查井基础的宽度以及排水管基础的宽度来进行设置的,完成之后进行检查井边桩与排水管沟道的变装来进行安放,在这个过程当中我们还需要将沟道的边框采用双飞粉进行勾出,方便为后面的工作准备足够操作的空间。待以上所有的工作都准备完成之后,需要聘请专业的监理单位以及施工人员,来对于项目进行全面细致的检查,待到检查合格之后才能进行验收,这对于保证市政给排水工作前期工作质量以及安全性都具有十分重要的意义。 3 市政给排水管道施工技术应用 3.1开挖、支护沟槽 沟槽开挖是管道安装的前提,也是基础工作,对管道施工质量有最直接的影响,因此在沟槽开挖时要注意以下几点:在开挖前要明确施工中的关键部位,对地下已存的电缆和其他管道、构筑物进行排查,并与相关部门做确认沟通,保证清除开挖的障碍物,对开挖地区进行重点保护;要明确开挖现场的地质、水文情况,根据实际来确定开挖方式;如果采取机械开挖,则需要在槽底铺设20-30cm 的保护层,施工完毕后再行清理;要做好沟槽的防水工作,并防止沟槽内出现积水现象。 沟槽开挖快要完结时,要迅速做好管道基础的准备工作,为减少沟底基土的暴露时间,应尽快将碎石摊平压实以及进行浇筑;支撑管道用的撑木、撑板应衔接紧密,如果发现松动的现象,则应立即采取措施进行加固。 3.2 基础施工阶段 在完成沟槽开挖之后,需要监理人员来对沟槽施工质量进行检验监测,只有沟槽施工达到标准规定要求才可以进行基础施工阶段。在这个阶段施工中,首先需要对给水管道基础进行选择,最好是选择砂垫层作为基础,其原材料一般是天然砂。具体的施工工艺如下:将砂石搅拌均匀,之后沿着管道底部进行铺平,然后才去平板振动的方式进行夯实。如果是将混凝土作为管道的基础,则需要严格根据中心放样来制作基础宽度模板,同时要将浇筑面的位置进行标注。在进行初次浇筑的时候,需要保持表面平整。 3.3 管道安装 在进行排管之前,要将基础表面的杂物以及污泥彻底清理干净,同时对样板的中心位置以及标高进行确定,排管的顺序根据自上而下的原则来进行。如果管道安装的较多,需要利用吊车来进行运输。在使用吊车过程中,吊车与沟槽的距离需要在2m以外,这样能够避免吊车压力过大而导致沟槽出现塌陷的问题。在进行给排水管道安装的时候,利用柔性吊索来起吊管道,为了确保管道的中心平稳,还需要人工指挥的配合,在放置管道的过程中,要避免与基底管道发生碰撞。将给排水管道安装到沟槽之后,为了避免沟槽内壁与管道之间的碰撞,需要由施工人员来压管,从而确保其稳定性。 3.4 阀门井、检查井施工

某市政供水管网工程施工组织设计

目录第一章编制依据及原则 第二章工程概况及特点 第三章施工总体目标 第四章施工部署 第五章施工准备 第六章施工总进度计划 第七章施工总平面布置 第八章施工测量 第九章土石方施工 第十章构筑物施工 第十一章道路 第十二章设备安装 第十三章保证工程质量的措施 第十四章工期保证措施 第十五章施工协调管理 第十六章安全文明施工及环境保护措施第十七章管线保护方案及措施 第十八章季节性施工和成品保护措施

第十九章四新技术应用及成本管理 第二十章服务与保修及档案资料管理 附表四:拟投入本标段的主要施工设备表 附表五:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表六:劳动力计划表

第一章编制依据及原则 1.1、编制依据 由某工程管理(集团)有限公司编制的《某区水厂扩建项目北部新城供水管网一期工程》及相关答疑。 由工程集团某市设计研究院设计的招标图纸。 我单位自行踏勘现场、调查咨询资料。 根据某区北部新城供水管网工程所处位置、环境,结合我公司现有机械设备、机具、周转材料及施工技术力量等。 《中华人民共和国建筑法》 《某市市建筑管理条例》 ISO9001:2000标准的质量管理体系,我司《程序文件》和《质量手册》。 国家及地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 2002年国家颁布的《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》《建设工程质量管理条例》。 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

市政给水工程施工设计方案

. . . 给水管道工程施工方案

目录 第一章工程概况 (4) 一、工程概况: (4) 二、主要工程数量 (4) 三、工程特点 (5) 四、施工条件 (5) 第二章施工准备工作计划 (6) 一、施工准备 (6) 二、人员、材料、机械设备的使用计划 (7) 三、项目施工组织机构框图 (11) 第三章施工方案......................................................................................1..2. 一、测量放样...........................................................................................1..2. 二、沟槽开挖...........................................................................................1..3. 三、管道安装...........................................................................................1..5. 四、管道接口...........................................................................................1..6. 五、管道支墩...........................................................................................1..6. 六、阀门井砌筑、抹灰............................................................................1..8 七、回填土...............................................................................................1..9. 八、水压试验...........................................................................................2..0. 九、清洗、消毒20

强电管道工程施工组织设计方案

强电管道工程施工组织设计方案

第一章编制依据 一、编制依据 1、繁峙县南循环工程设计图纸; 2、《建筑电气安装工程图集》JD5; 3、我公司工程技术管理及机械设备装备情况。 二、编制说明 1、我公司在监理工程师的监督、检查和指导下,严格按照招标文件、设计图纸和技术规范的要求,精心组织、精心施工,把繁峙县南循环工程建成优质工程。 2、我们的质量目标是确保中标工程一次性交验达到合格工程。施工中,我们将建立健全质量保证体系,精心施工,科学管理,确保质量目标的实现。 3、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 4、本施工组织设计的编制,由项目部总工程师组织技术负责人、质检、

试验、安全等有关人员,共同研究、商讨、编制。根据本工程特点,力求施工组织设计重点突出,实施性强。 5、本施工组织设计是根据施工现场为基础,结合各种施工技术规范。为实现畅通工程、提高城市综合运输能力”作贡献。本着“质量第一、安全第 一、确保工期,精心组织,精心施工”的宗旨而编制。 6、本施工组织设计包括道路工程和管道工程的施工方案。我公司将严格照本施工组织设计的内容,认真组织工程的实施。在分项工程开工前,我们将编制更为详细的施工方案。

第二章工程概况 一、工程概况 1、南环K0+000~K5+339.818长5.340公里,路基宽度为23米,(其中K3+600~K4+350段路基宽度为20米)。 2、管道布置 南环(23米路基宽)位于道路中心线以北9.62米,南环(20米宽路基)位于道路中心线以北9.25米。 3、管材、管件及基础 强电管道管材纵向采用三层排列9根φ200玻璃夹砂电缆管,横向采用φ200热镀锌钢管。基础采用30㎝厚3:7灰土基础,垫层采用C15豆石混凝土厚度为10㎝。每60m设一个强电检查井。 4、构筑物 (1)检查井尺寸:2000(L)×1500(W)×1900(H),370砖砌井墙,C25混凝土盖板。 (2)井盖口:240砖砌。