文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 非晶合金变压器规格大全及维修保养常识

非晶合金变压器规格大全及维修保养常识

非晶合金变压器规格大全及维修保养常识
非晶合金变压器规格大全及维修保养常识

非晶合金变压器规格大全及保养

一、非晶合金变压器规格

1、KBSGZY-H-系列非晶合金矿用隔爆变压器

KBSGZY-H-系列介绍

树脂浇注非晶合金干式变压器是一种用非晶合金铁芯为导磁材料和薄层环氧树脂浇注来包封高,低压绕组的干式变压器。低压绕组采用铜箔绕制,高压线采用H及高强度漆包线和玻璃纤维加强的环氧树脂包封结构。具有优良的耐潮和抗裂性能。铁芯的非晶合金带卷制而成。

型号含义

执行标准

GB8286 -2005 《矿用隔爆型移动变电站》

正常使用条件

(1)海拔不超过1000米;

(2)环境温度:最高气温+40℃;最高日平均气温+30℃ 最高年平均气温+20℃;最低气温-5℃ (3)空气相对湿度不超过95%(+25℃时);

(4)在有甲烷混合气体和煤尘,且有爆炸危险的矿井中;

(5)无强烈颠簸,震动和与垂直面的倾斜度不超过15°的环境;

(6)无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及蒸气;

(7)无滴水的地方;

(8)电源电压的波形近似于正弦波;

(9)三相电源电压近似对称。

性能特点

1.超低空载损耗比KBSG(ZY)型空载损耗减少约70~80%;

2.超低空载损耗及负载损耗特性,省能源,用电效率高,大量使用非晶合金变压器可大幅提高用电效率,减少不必要能源损耗及电厂设立。

3.环保,非晶合金材料制造时使用较低能源以及其超低损失特性,大幅节省电力消耗可减少电厂发电量,相对的减少SO2,CO2废气的排放,(本资料由山西鑫宇联(国内变压器生产龙头企业)提供,转载注明出处)降低对环境污染及温室效应

4.运行温度低,绝缘劣化小,变压器使用寿命长。非晶合金变压器损耗极低,产生热量少,温度上升慢,故整个变压器运行温度低,绝缘劣化缓慢,可靠性高,变压器寿命长。

5.投资回收效益快使用非晶合金变压器,初期投资虽然较高但因其高效率,省能源特性,在负载率80%的情况下其额外的投资将在数年内回收,并在其因为使用者节省可观的电费支出。

主要技术参数

6000V技术参数表

10000V技术参数表

2、SC(B)H15树脂浇注干式非晶合金变压器

非晶合金干式变压器是在SH15非晶合金油浸式变压器基础之上开发的新型节能产品。非晶合金干式变压器的型号为:SGBH15或SCBH15。非晶合金干式变压器既有干式变压器阻燃自熄、防潮、耐裂的优良性能,又有非晶合金变压器。

非晶合金干式变压器是在SH15非晶合金油浸式变压器基础之上开发的新型节能产品。非晶合金干式变压器的型号为:SGBH15或SCBH15。非晶合金干式变压器既有干式变压器阻燃自熄、防潮、耐裂的优良性能,又有非晶合金变压器空载损耗低及空载电流小的优点。在各种场所使用的普通干变都可由非晶合金干式变压器替代。非晶合金干式变压器可用于高层建筑、商业中心、地铁、机场、车站、工矿企业和发电厂,特别适用易燃、易爆和防火要求高的场所。因此,非晶合金干式变压器是户内供电网络中最理想的节能型配电设备。(本资料由山西鑫宇联(国内变压器生产龙头企业)提供,转载注明出处)

型号含义

SCBH15非晶合金干式电变压器与GB/T10228-1997(本资料由山西鑫宇联(国内变压器生产龙头企业)提供,转载注明出处)《干式电力变压器技术参数和要求》相比较,其空载损耗仅为规定值的25%~30%,负载损耗为规定值的85%。选择该产品可大大降低用户的运行成本。政府大力开展资源节约活动,节能降耗,推进节约型社会建设。解决电力供需矛盾既要加强管理,又要选择节能型电力设备。变压器是电力系统中的主要耗能设备之一,从降损角度出发,降低变压器损耗是节能的一个重要方向。

型号含义

执行标准

GB1094.11-2007干式电力变压器GB-4208-2008/IEC60259;2001外壳防护等级GN/T22072-2008干式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求

正常使用条件

海拔不超过100m 户外

最高环境气温+40℃

最高日平均气温+30℃

最高年平均气温+20℃

最低气温-5℃

根据用户要求可提供特殊条件下运行的变压器

性能特点

1.超低空载损耗比SCB9型空载损耗减少约70~80%;比SCB9型负载损耗减少约10%.

2.超低空载损耗及负载损耗特性,省能源,用电效率高,大量使用非晶合金变压器可大幅提高用电效率,减少不必要能源损耗及电厂设立。

3.环保非晶合金材料制造时使用较低能源以及其超低损失特性,大幅节省电力消耗可减少电厂发电量,相对的减少SO2,CO2废气的排放,降低对环境污染及温室效应。

4.运行温度低,绝缘劣化小,变压器使用寿命长。非晶合金变压器损耗极低,产生热量少,温度上升慢,故整个变压

器运行温度低,绝缘劣化缓慢,可靠性高,变压器寿命长。

5.投资回收效益快使用非晶合金变压器,初期投资虽然较高但因其高效率,省能源特性,在负载率80%的情况下其额外的投资将在数年内回收,并在其因为使用者节省可观的电费支出。

主要技术参数

3、S(B)H15全密封油浸式非晶合金变压器

商品介绍

本变压器可把电网电压变换成系统或负载所需要的电压,实现电能的传递与分配,可取代硅钢片铁心的变压器而广泛使用于户外的配电系统。本产品的大量入网运行可取得良好的节能效果并可减少对大气的污染,特别适用于电能不足和负荷波动大以及难以进行日常维护的地区。由于变压器采用全密封结构,绝缘油和绝缘介质不受大气污染,因而可在潮湿的环境中运行,是城市和农村广大配电网络中理想的配电设备。

型号含义

执行标准

GB1094.1-2-1996电力变压器GB1094.3,.5-2003电力变压器JB/T10318-2002 油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数和要求

正常使用条件

海拔不得超过1000m 户内或户外

最高环境气温+40℃ 最高日平均气温:+30℃

最高年平均气温:+20℃ 最低气温:-25℃

周围空气相对湿度不大于95%(25℃时)

根据用户要求可提供在特殊使用条件下运行的变压器

性能特点

a.铁心采用进口高导磁冷轧晶粒取向硅钢片厚度≤0.3mm,45°全斜阶梯形迭积,用防护树脂复盖铁心表面,以防潮、防锈。

b. 高、低压线圈采用无氧铜导线或无氧铜箔材料。绕线时,通过特制拉紧装置,确保线匝沿圆周方向上拉紧,线圈幅向无偏差。加上结构设计的合理,安匝分布平衡,漏磁小,从而保证线圈抗辐向短路的能力和过载能力(本资料由山西鑫宇联(国内变压器生产龙头企业)提供,转载注明出处)。

c. 线圈在干燥过程中保持轴向恒定的压强,使线圈高度稳定,即干燥压缩后的线圈高度在变压器运行中不会再收缩。

d. 线圈和铁心采用变压法真空干燥和真空注油工艺,使变压器内部的潮气降至最低,同时确保绝缘内部气体及“气角”处的气泡彻底逸出,使油彻底浸透绝缘。

e. 储油柜为胶囊密封的,使变压器内部运行的油与外界隔离,这样有效地防止了氧气、水分的进入而导致绝缘性能的下降。

f. 以上五点性能,保证了变压器在正常运行内不需要换油,大大降低了变压器的维护成本,同时延长了变压器的使用寿命。

g. 保护装置:

压力释放阀——当变压器因故障引起内部压力达到50Kpa时,压力释放阀动作,释放压力或报警,当压力减少到正常值时,恢复原状,保证了变压器继续运行。(本资料由山西鑫宇联提供,转载注明版权)

测温装置——装有信号温度计,远距离测温计和瓦斯继电器,适定的温度跳闸或报警,轻、重瓦斯报警。

油位计——储油柜内油位的变化,使得油位表的浮子上下移动,带动表的传动机构转动,油位用指针在表盘上指示出来。油位表内装有最低报警机构,从而达到远距离监测。

主要技术参数

变压器的维护保养常识

目标:确保检修后变压器的正常运行。内容:

范畴:处于运行或停运的变压器每年例行颐养一次。

待投运的变压器在投运前预先颐养一次。

步骤:

1投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下把持电源的操作保险,在开关把手处悬挂“制止合闸”标记牌。

2 断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充足放电后,锁住高压

柜,在开关把手处悬挂“制止合闸”标记牌。

3 干式变压器的颐养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检讨外壳、垫片、瓷套管有无决裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无变形现象,有决裂的应进行调换。

4 检讨母线接触面是否坚持干净,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。

5 检讨变压器的接地是否良好,地线是否腐化,腐化严重的应调换。

6 紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或调换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。

7 干净变压器周围及配件上的灰尘,检讨消防设施及通风体系是否良好。

8 断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比拟,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不及格应及时上报处置。

9 再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电。

10 检讨变压室及变压器有无遗留工具,撤离现场。

11 接上低压侧断路器把持电源操作保险,重新挂上“制止合闸”标记牌,防止向变压器反送电。

12 断开高压侧接地开关,再次检讨变压器现场及低压侧的把持线,无误后,合上变压器高压侧断路器,让变压器试运行取下高压侧标记牌。

13 详细做好颐养试运行记载。

安全注意事项:

1 摇测绝缘电阻必需两人进行。

2 在未对变压器进行充放电前,严禁触摸。

3 防止向变压器反送电及变压器向运行中的母排送电。

4 颐养人应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行操作。

5 严禁误合闸

变压器维护保养规程

变压器维护保养规程 1先投入备用变压器,再把待保养变压器退出运行。 2用高压操作手柄断开备用变压器高压侧高压环网柜的接地开关,确定断开位置后,合上高压环网柜的熔断器开关,观察备用变压器空载运行是否正常,然后锁住高压环网柜。 3 逐级断开配电柜上的负荷开关。 4 断开并摇出待保养变压器低压侧受电开关柜自动断路器,将转换开关置于停止 位置,并在该受电开关柜上悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。 5 断开待保养变压器高压侧熔断器开关,确认断开位置后,合上接地开关,然后 用锁锁上该高压环网柜,并悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。 6 逐级合上配电柜的各回路负荷开关。 7 打开干式变压器的防护门,首先用高压验电器确认该台变压器在停电状态下, 然后检查变压器外壳,垫、垫片、母排各相、接地等螺丝是否松动等,瓷套有无破损及母线有无变形现象,有破损的应进行更换。 8 重新坚固引线端子,接地螺丝。进出母线螺丝如有松动的应拆下螺丝,换上新 的弹簧垫圈,重新紧固螺丝。 9 用干净的棉布擦去变压器周围及瓷瓶上的灰尘,用吸尘器清洁遮拦内的灰尘。 10 断开待保养变压器高压侧接地开关,用2500V兆欧表测变压器一次侧、二次 侧的线圈相与相、相对地之间的绝缘电阻,一次侧绝缘电阻不低于300兆欧,二次侧不低于10兆欧。在测试前应接好放电线,测试完后进行放电。 11 检查变压器防护栏内有无遗留工具,然后撤离现场,锁上防护门锁。 12 合上待保养变压器的高压侧熔断器开关,让变压器空载运行并取下高压侧警示 标示牌。 13 合上待保养变压器的低压侧自动断路器,并合上各分路开关,观察变压器带负 荷运行情况。 14 做好变压器的保养记录,试运行记录,保存好变配电倒闸工作票。 15 高压操作应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行。 16 未对变压器进行验电时严禁触摸。 17用兆欧表摇测电阻必须由两个人进行,测试后要进行放电。

非晶合金变压器简介

非晶合金油浸式变压器简介 一、概述 非晶合金变压器是采用新型导磁材料——非晶合金带材来制作铁心的新型高效节能变压器。非晶合金变压器的最突出的特点就是空载损耗和空载电流非常小,SH15型非晶变比用硅钢片作为铁心的S9型变压器空载损耗下降70%以上,空载电流下降约80%,是目前节能效果非常好的配电变压器。是符合国家经委、计委颁布的《中国节能技术大纲》精神的理想电气产品。自1982年美国通用电气公司研制的非晶配电商业投运以来,这二十多年来非晶变已经在国内、国外电网上普遍运行了。 二、非晶合金变压器的发展历程 1、国外发展历程 非晶合金变压器技术最早是由美国首先发展起来的,其主要发展历程如下:1960年,美国加利福尼亚大学在金和硅的合金中发现一种导磁的非晶合金;1974年,美国联信公司研制出铁基非晶合金,同年,美国通用电气公司发现非晶合金具有低单位损耗特性;1978年,美国研制出10kV A非晶合金变压器;1982年,美国通用电气公司、美国电力研究所和帝国电力研究公司联合研制的非晶合金变压器投入运行;1986年,美国通用电气公司开始商业化批量生产非晶合金变压器。目前非晶合金变压器技术已在世界上许多国家都得到应用和发展,在瑞士、英国、西班牙、加拿大、日本、印度、菲律宾、台湾等国家和地区都有非晶变制造厂。 2、国内发展历程 我国非晶合金变压器技术应用与发展相对较晚,1985才开始非晶合金变压器的研制工作,但近几年来发展相对较为迅速,主要发展历程如下:1985年,上海变压器厂引进国外非晶合金铁心,装配完成一台30kV A的非晶合金变压器,同年,上海钢铁研究所研制出100kV A的三相叠片式非晶合金变压器;1991~1995年,国内联合了上海变压器厂、天津变压器总厂、北京变压器二厂、保定变压器厂、辽阳变压器厂和佛山变压器厂6家生产厂,试制完成额定容量为160、200、315kV A和500kV A 等4种规格的样机6台;1998年,上

变压器运行维护规程精编

变压器运行维护规程精 编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

变压器运行维护规程 1.主题内容与适应范围 本规程给出了设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。 本规程适用于变压器运行管理。 2.引用标准 DL/T572-95 电力变压器运行规程 GB/T15164 油浸式电力变压器负载导则 3.设备规范(见表1) 表1 主变压器运行参数

4.主变正常运行与维护 一般运行条件 主变运行中的顶层油温最高不允许超过95℃,为防止变压器油质劣化过速,正常运行时,顶层油温不宜超过85℃。主变的运行电压一般不应高于该变压器各运行分接额定电压的105%。

主变的三相负载不平衡时,应监视电流最大的一相,且中性线电流不得超过额定电流的25%。 主变中性点接地方式按调度命令执行。正常运行方式下主变压器中性点接地。 主变周期性负载的运行 主变在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。 主变允许在平均相对老化率小于1或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。但超额定电流运行时,周期性负载电流(标么值)不得超过额定值的倍,且主变顶层油温不允许超过105℃。 当主变有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 主变短期急救负载的运行 主变短期急救负载下运行时, 急救负载电流(标么值)不得超过额定值的倍,且主变顶层油温不允许超过115℃,运行时间不得超过半小时。 当主变有较严重缺陷或绝缘有弱点时, 不宜超额定电流运行。 在短期急救负载运行期间,应有详细的负载电流记录。 主变的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的25倍。

电力变压器使用保养与维护制度

主电力变压器使用维护与保养制度 一、变压器使用 1.1 变压器总装配后,于投入运行前应经过如下试验。 1.1.1 测量绝缘电阻。 1.1.2 测量直流电阻。 1.1.3 外施工频耐压试验,试验电压按出厂试验标准之85%(见产品试验报告之记录)历时一分钟。 1.1.4 用不大于100%额定电压进行空载试验,历时半小时。注意此试验中变压器的音响及仪表之变化。 1.1.5 测量变压器之空载电流与空载损耗,测得结果应与出厂试验结果无显著差别。 1.1.6 上述试验均应在变压器注油至少10小时后进行,进行试验时,应保持上述顶目之先后顺序。 1.2 变压器通过了第1.1条所列之试验后,应进行如下检查。 1.2.1 整定与试验保护装置:气体继电器、过电流继电器、差动继电器之动作。 1.2.2 试验油断路器的传动机构与联锁装置之动作。 1.2.3 检查储油柜油面,储油柜与变压器之间连接活门一定要开通。 1.2.4 校验温度计之读数。 1.2.5 检查变压器各处是否有其它不相干的东西存在。 1.2.6 油箱接地是否良好。 1.2.7 是否漏油。 1.3 装有气体继电器的变压器,在试运行时,先将气体继电器的信号触头接至变压器的电源跳闸回路,过电流保护时限整定为瞬时动作,然后变压器接入额定电压,历时30分钟,倾听变压器的声,如有可能变压器接入的电压应由零逐渐升高,以便早期发现故障。 1.4 变压器应由供电侧接入电源,因为变压器的保护装置多装在该

侧,如产生不正常情况能及时切断电源。 1.5 试验完毕后,切断电源,重新调整过电流保护整定值,并将气体继电器的信号触头接至报警回路,跳闸触头接至继电保护之跳闸回路,再使变压器在额定电压下空载合闸3~5次,以检验在激磁电流冲击作用下的继电保护装置之动作。 1.6 如变压器接入电压的试验良好,便可接纳负载投入运行。 1.7 变压器在运行中,应经常检查各温度指示及油面指示装置和保护装置(如气体继电器等),以保证其动作可靠,经常查看各个密封处有无漏油。 1.8 关于变压器的维护,应遵照《变压器运行规程》执行。 二、吸湿器 2.1 吸湿器系供清除和干燥由于变压器油温升而进入变压器储油柜的空气中的杂物和潮气,以保持变压器的绝缘强度。当变压器由于负荷或环境温度的变化而使变压器油的体积发生涨缩时,迫使储油柜内的气体通过吸湿器产生呼吸以清除空气中杂物和潮气,保持变压器油的绝缘强度。 2.2 使用前必须检查玻璃管是否破损,硅胶是否变为红色,并将罩拧下来卸下密封垫圈,按油面线高度在罩内注入变压器油后,仍将罩拧上,最后应检查密封处是否严密,以防漏油。 2.3 变色硅胶在干燥的状态下呈兰色,吸收潮气后呈粉红色,此时即说明硅胶失去吸湿效能,必须进行干燥或更换。 2.4 在使用过程中,应经常督视吸湿器中的硅胶是否变色和变压器是否过脏或者因蒸发而使油面低于油面线,如当硅胶呈红色或油面高度低于油面线,油质过脏时应将硅胶干燥处理。详见吸湿器使用说明书。 三、QJ4-50(25)型气体继电器 3.1 QJ4-50(25)型气体继电器是带有储油柜的油浸变压器的一种保护装置,它安装在变压器油箱与储油柜之间的连接处,当变压器内部发生故障而产生气体和油流速突然变化而使油面降低时,继电器动作,使之达到保护变压器的作用。

史上最全的变压器及互感器知识汇总

史上最全的变压器及互感器知识汇总 云回路| 2016-03-01 17:58 上万电气人已关注云回路公众号↑↑↑ 变压器型号含义 干式变压器: 例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV): S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。 C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。 B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。 10的意示是设计序号,也叫技术序号。 1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。 10KV的意思是一次额定电压,0.4KV意思是二次额定电压。 电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。 (1)绕组藕合方式,涵义分:独立(不标);自藕(O表示)。 (2)相数,涵义分:单相(D);三相(S)。 (3)绕组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);空气(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。 (4)冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)。(5)油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)。 (6)绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S);双分裂绕组(F)。 (7)调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)。 (8)线圈导线材质,涵义分:铜(不标);铜箔(B);铝(L)铝箔(LB)。(9)铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)。 (10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用(Q);防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗(K)地面站牵引用(QY);低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB);油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)。 一、电力变压器型号说明如下: 变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么? 变压器型号 一、电力变压器型号说明如下: 变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么? D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG D-单相S-三相J-油浸自冷L-绕组为铝线Z-又载调压SC-三相环氧树脂浇注 SG-三相干式自冷JMB-局部照明变压器YD-试验用单相变压器BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构)DDG-单相干式低压大电流变压器 表1:变压器的型号和符号含义 型号中符号排列顺序含义代表符号 内容类别

变压器维护保养规程

变压器维护保养规程 1.日常巡检 1.1检查变压器开关柜电压指示在5700-6600V范围内; 1.2检查变压器开关柜电流指示在0~78A范围内; 1.3检查变压器呼吸器内吸潮剂的颜色是否变色、是否达到饱和状态; 1.4检查变压器外壳接地是否良好; 1.5检查变压器的油色是否正常,有无渗油、漏油现象; 1.6检查变压器的温度和温升是否过高,冷却装置是否正常,散热管温度是否均匀,散热管有无堵塞现象; 1.7检查变压器运行声音是否正常; 1.8检查变压器油枕和充油套管内的油位高度在规定范围内(20%~50%),瓦斯继电器内无气体; 1.9检查变压器的套管应清洁,无破损裂纹及放电痕迹,防爆管上的防爆膜完整; 1.10检查变压器各引线、接头无发热、松动现象,外壳接地线良好。 1.11检查变压器室的门、通风孔、百叶窗、铁丝网、照明灯是否完好。 1.12若在进行以上检查时,发现异常情况,应及时汇报进行消除,对一时不能消除的,应采取必要安全措施。 2.停电检修 变压器小修至少每年一次,在投入运行后5年内和以后每间隔10年大修一次。

2.1检修油位计,调整油位; 2.2检修安全保护装置:包括储油柜、压力释放阀(安全气道)、气体继电器等; 2.3检修油保护装置; 2.4检修测温装置:包括压力式温度计、电阻温度计(绕组温度计)、棒形温度计等; 2.5检修分接开关切换装置、传动机构及动、静触头,并进行调试; 2.6检查接地系统; 2.7检修全部阀门和塞子,全面检查密封状态,处理渗漏油; 2.8清扫油箱和附件,必要时进行补漆; 2.9清扫外绝缘和检查导电接头(包括套管将军帽); 2.10按有关规程规定进行测量和试验: 2.10.1测量绕组的绝缘电阻和吸收比; 2.10.2测量绕组连同套管一起的泄漏电流; 2.10.3测量绕组连同套管一起的tgδ值; 2.10.4测量绕组连同套管一起的直流电阻(所有分接头位置); 2.10.5测量铁芯对地绝缘电阻; 2.10.6用2500V摇表测量绝缘电阻,一次对二次及地≥300MΩ,二次对地≥100MΩ,铁芯对地≥5MΩ(注意拆除接地片)。若达不到以上要求,请做干燥处理,一般启动风机吹一段时间即可; 2.11检查瓷套有无损坏,密封垫是否老化,必要时更换; 2.12储油柜的检修:

变压器的维护保养技术标准(1)

变压器的维护保养技术标准 变压器用来将同一频率的某一交流电压变为另一交流电压,以满足不同负荷的需要,变压器分为双绕组和多绕组变压器两种。电能是通过磁通从变压器的初级线圈准入次级线圈的。 一、变压器维护保养目的 变压器的维护保养是电工操作人员及电工操作兼修理人员为了保持变压器正常技术状态,延长使用寿命所必须进行的日常工作。变压器的维护保养是电气设备管理中的重要内容。如果维护保养工作做得到位,不但可以减少设备故障率,节约维修费用,降低成本,同时还可以给公司和员工带来良好的经济效益。 二、变压器维护保养必备的技术条件 作好变压器正常运行的维护工作,首先要有一定的技术条件,如果现实情况尚不具备这些条件,电工应懂得照这些要求去创造条件。必要的技术条件有以下八条: 1、变压器本身应试验合格,且不漏油、渗油。 2、变压器应配套齐全,至少要有高压跌落式熔断器和阀型避雷器。熔断器的性能(主要指其额定电流、极限熔断电流、灵敏度、选择性等)要符合要求。 3、变压器外壳应遵照规程装设保护接地装臵。 4、变压器上应设有测量温度用的孔座,以便插入水银温度表测量温度。 5、变压器上应有铭牌,其上应注明线卷接线图和接线组别(或极性);此外,还应有标明引出线相别和位臵的顶盖图,或在引出线套管附近注明与线卷接线图相一致的相别符号。 6、每台变压器应有自己的技术档案与卡片。

7、100千伏安及以上的变压器,应装设油枕和玻璃油位表。油位表上应划有注明温度的三条监视线,分别标明使用地点环境温度最高、正常和最低时应有的变压器油面位臵。 8、变压器周围环境应清洁整齐,落地装臵的变压器应有围栅(占地约16平方米),围栅内不得有杂草、树木、农作物等。 三、变压器的维护保养内容 如果具备了上述八项技术条件,变压器在运行中操作人员又能认真作好以下维护和检查的项目,并对检查结果中的异常现象做出分析、及时采取对策,或者及时向设备处报告,组织分析论证,采取措施,以免发生事故。 一)对变压器的检查 安装在总变电所和经常有值班人员的6kV变电所内的变压器应根据控制盘上的仪表监视变压器的运行,并每小时抄表1次。如变压器在过负荷下运行,则至少每半小时抄表1次。如变压器的表记不在控制室,则可酌量减少抄表次数,但每班至少记录2次。 安装在变压器上的温度计,在巡视变压器时应同时作记录。 无人值班的变压器应于每次定期检查时记录变压器的电压、电流和上层油温。此外,对于配电变压器应在最大负荷期间测量某三相的负荷。如发配不平衡时,应重新分配。测量的期限应在现场规程内规定。 电力变压器应定期进行外部检查,检查的周期一般可参照下列规定: 1、安装在总变电所和经常有人值班的6kV变电所内的变压器每

电气保养计划

电气系统维修保养计划 一、配电柜的维护保养 日常保养: 1.清扫配电装置的内外部。 2.检查各接线端子是否良好。 3.检查瓷瓶、套管、母线及各种电气接头。 4.工作中要密切注意仪表的显示,及各种电气接头是否过热。 定期保养: 1.对全部配电装置进行检查、清扫。 2.操作机构的动作应灵活、辅助触头分合应正确可靠。 3.检查所有电器元件及附件的性能和固定情况。 4.检查金属母线与接线端子防电化腐蚀,母线受压后的变形情况。 5.不动触头与固定触头中的线应一致、触头接触紧密、并保证有足够的 压力。 6.柱体接地装置良好。 (一)高压开关柜 1、每日必须定时巡视、查看柜内连接螺栓是否松动。 2、每年清理一次柜内外积尘污物,紧固导体连接螺栓,对断路器等操 动机构加注润滑油。 3、每年由供电局做一次高压预防性试验。 (二)低压配电柜 1、每年检查、校验各电流表、电压表的是否准确可靠。 2、每月检查各绝缘件有无破损、受潮,保护接地的连接是否可靠。 3、每月检查辅助电路元件,包括仪表、继电器、控制开关按钮、保护 熔断器等是否正常。 4、每月检查辅助电路端子及接插件是否牢固可靠。 5、每月检查是否处于正常工作状态,信号指示是否准确。检查直流屏 畜电池是否正常,必要时检查液位、测量比重。

6、每月清理一次柜内外积尘和污物,紧固导线连接螺栓,检查各引出 线的老化情况。 二、变压器的维护保养 (一)变压器的日常维护 1、每年清理一次外表积尘和其它污物,紧固导体连接螺栓。 2、每年停止运行时间超过72小时,再次投运前应做绝缘试验,用2500V 摇表测量,一次对二次以及对地≥300MΩ,二次对地≥100MΩ,铁芯对地≥5MΩ(注意拆除接地片)。如达不到,则应做干燥处理。 3、每年由供电局试验一次。 4、每月检查一次有载调压开关:在光暗时检查开关本机接线柱等是否有电 晕现象(兰光和红光闪亮)。如有,必须在停电后用脱脂棉纱擦拭干净。(二)变压器的保养工序 测定变压器线圈的绝缘电阻,如发现其电阻值比上次测定的数值下降30%-50%时,应绝缘油试验,如绝缘油不合格则应全部换掉;换上新鲜的合格的绝缘油后,如果变压器的绝缘电阻还低于120Ω,则应对变压器线圈进行处理。 1.每日检查和清扫变压器外壳,发现变压器漏油时应拧紧螺母或更换密封胶 垫; 2.每个季度检查变压器引出线的接头,如发现接头烧伤或过热痕迹,应进行 整修处理并重新接好; 3.每月检查变压器油位牌的指示器,油位到达下限时,应补同型号绝缘油, 并清除枕集器中的水和污垢; 4.每月检查变压器的接地线是否良好,地线是否被腐蚀,腐蚀严重时应更换 地线。 三、发电机定期保养(每季度一次) 1、在通常情况下,每10天开动发电机空载试机负载保养试机一次,每次

变压器基础知识

变压器基础知识有哪些 变压器基础知识有哪些 第一章:通用部分 1.1 什么是变压器? 答:变压器是借助电磁感应,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间,变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。 1.2 什么是局部放电? 答:局部放电是指高压电器中的绝缘介质在高压电的作用下,发生在电极之间但未贯通的放电。 1.3 局放试验的目的是什么? 答:发现设备结构和制造工艺的缺陷,例如:绝缘内部局放电场过高,金属部件有尖角;绝缘混入杂质或局部带有缺陷,防止局部放电对绝缘造成损坏。 1.4 什么是铁损? 答:变压器的铁损又叫空载损耗,它属于励磁损耗而与负载无关,它不随负载大小而变化,只要加上励磁电压后就存在,它的大小仅随电压波动而略有变化。包括铁心材料的磁滞损耗、涡流损耗以及附加损耗三部分。 1.5 什么是铜损? 答:负载损耗又称铜损,它是指在变压器一对绕组中,一个绕组流经

额定电流,另一个绕组短路,其他绕组开路时,在额定频率及参考温度下,所汲取的功率。 1.6 什么是高压首端? 答:与高压中部出头连接的2至3个饼,及附近的纸板、相间隔板等叫做高压首端(强调电气连接)。 1.7 什么是高压首头? 答:普通220kV变压器高压线圈中部出头一直到高压佛手叫做高压首头(强调空间位置)。 1.8 什么是主绝缘?它包括哪些内容? 答:主绝缘是指绕组(或引线)对地(如对铁轭及芯柱)、对其他绕组(或引线)之间的绝缘。 它包括:同柱各线圈间绝缘、距铁心柱和铁轭的绝缘、各相之间的绝缘、线圈与油箱的绝缘、引线距接地部分的绝缘、引线与其他线圈的绝缘、分接开关距地或其他线圈的绝缘、异相触头间的绝缘。 1.9 什么是纵绝缘?它包括哪些内容? 答:纵绝缘是指同一绕组上各点(线匝、线饼、层间)之间或其相应引线之间以及分接开关各部分之间的绝缘。 它包括:桶式线圈的层间绝缘、饼式线圈的段间绝缘、导线线匝的匝间绝缘、同线圈引线间的绝缘、分接开关同触头间的绝缘。 1.10 高压试验有哪些?分别考核重点是什么? 答:高压试验包含空载试验、负载试验、外施耐压试验、感应耐压试验、局部放电试验、雷电冲击试验。

非晶合金变压器

非晶合金变压器(amorphous alloy transformer)是二十世纪七十年代开发研制的一种节能型变压器。非晶合金变压器产品对于安全性、可靠性的要求特别高,具有典型的技术密集型特点。世界上最早研发非晶合金变压器的国家是美国,当时由美国通用电气(GE)公司承担了非晶合金变压器的研制项目。到上世纪八十年代末实现了商品化生产。由于使用了一种新的软磁材料——非晶合金,非晶合金变压器的性能超越了各类硅钢变压器。非晶合金变压器兼具了节能性和经济性,其显著特点是空载损耗很低,符合国家产业政策和电网节能降耗的要求,是节能效果最为先进,使用成本也较为经济的配电变压器产品。 外文名:amorphous alloy transformer 开发者:美国通用电气 开发时期:二十世纪七十年代 我们先从非晶材料(amorphous materials)说起,在日常生活中人们接触的材料一般有两种:一种是晶态材料,另一种是非晶态材料。所谓晶态材料,是指材料内部的原子排列遵循一定的规律。反之,内部原子排列处于无规则状态,则为非晶态材料, 一般的金属,其内部原子排列有序,都属于晶态材料。科学家发现,金属在熔化后,内部原子处于活跃状态。一但金属开始冷却,原子就会随着温度的下降,而慢慢地按照一定的晶态规律有序地排列起来,形成晶体。如果冷却过程很快,原子还来不及重新排列就被凝固住了,由此就产生了非晶态合金,制备非晶态合金采用的正是一种快速凝固的工艺。将处于熔融状态的高温液体喷射到高速旋转的冷却辊上。合金液以每秒百万度的速度迅速冷却,仅用千分之一秒的时间就将1300℃的合金液降到室温,形成非晶带材。 非晶态合金与晶态合金相比,在物理性能、化学性能和机械性能方面都发生了显著的变化。以铁基非晶合金为例,它具有高饱和磁感应强度和低损耗的特点。由于这样的特性,非晶态合金材料在电子、航空、航天、机械、微电子等众多领域中具备了广阔的应用空间。例如,用于航空航天领域,可以减轻电源、设备重量,增加有效载荷。用于民用电力、电子设备,可大大缩小电源体积,提高效率,增强抗干扰能力。微型铁芯可大量应用于综合业务数字网ISDN中的变压器。非晶条带用来制造超级市场和图书馆防盗系统的传感器标签。非晶合金神奇的功效,具有广阔的市场前景。 2 应用历史 在对非晶材料有了初步的了解后,我们再来看一下非晶带材的一个非常具有前景的

变压器保养标准

变压器保养标准 变压器在运行中,值班人员要做到“四勤”(即勤看、勤听、勤闻、勤问),每周进行一次全面大检查,要随时了解和掌握运行情况,发现问题应及时解决。 ◆检查变压器油机油面,封闭处无漏油现象,油温正常,冷却装置良好运行,硅胶不变色,防爆膜应完整无裂纹,无存油。 ◆检查、清洁绝缘套管,无破损裂纹及放电烧焦痕迹,外壳接地良好。一、二次母线接头接触良好,无发热现象。 ◆进行停电维护,清扫瓷套管及有关附属设备,检查母线及接线端子等联接点的接触情况,测试电阻的绝缘及接地电阻。 文章链接:中国化工仪器网https://www.wendangku.net/doc/a73706216.html,/Tech_news/detail/76993.html 电力变压器维护保养 1、变压器的维护、巡视 (1)东莞变压器维修的声音检查 正常运行时,变压器应发出均匀的嗡嗡声,如发现声音变大,且伴有噪音,可能内部有故障,如铁磁共振或系统单相接地短路引起的过电流穿越主变。 (2)油温线温检查 变压器的正常油温应在75℃以下,加油温不断升高,而负荷冷却装置均正常,则应考虑是由于绕组内部层间或匝间短路引起的。 (3)导线、连接线的检查 变压器的导线、连接线等主要检查有无松动情况,接头处应接触良好,晚间熄灯巡视无发热情况。 (4)绝缘瓷质部分检查 绝缘瓷质有套管瓷质,中性点接地部分瓷质等,检查时应无放电痕迹,无污物,特别应注意无破损裂纹,尤其在雷雨过后,因为如果绝缘套管有积垢或大的裂纹和碎片,容易引起套管闪络和爆炸。 (5)在电气试验中油位油色检查 主变油位包括油枪油位,套管油位及有载调压装置的油枕油位。油枕油位对比温度曲线应在正常范围内,如油位不正常或偏低,应考虑是否有渗漏油问题,武南站内曾发现500KV变压器A相有载调压装置油位持续缓慢下降,后停电加油后消除缺陷。 油色检查时,油色不应有明显变化,正常—般为浅黄色或黄色,若颜色迅速变暗,说明油质变坏,油的绝缘强度降低,易引起绕组与外壳的击穿。 (6)油再生装置、呼吸器检查 呼吸器中的蓝色硅胶吸收水份后变红,应检查其变色程度不超过2/3,油杯中油量适中,矽胶更换时宜停用瓦斯保护,防止误动。 (7)冷却装置检查 冷却装置如风扇、潜油泵是否按要求运行,其运行声音是否正常,风向和油的流向是否正确,这都是必要的检查项目。 (8)压力释放阀的检查 压力释放阀是本体的重要保护,巡视中应注意其良好性。 (9)接地装置检查 接地点如本体外壳接地,中性点接地,铁芯接地等其接地扁铁应完整,可靠。 (10)瓦斯继电器检查 正常时瓦斯继电器应充满油,未动作。 2、异常情况处理 变压器异常情况本文仅介绍在轻瓦斯动作、过负荷运行及冷却装置故障时的处理。

变压器的基础知识

变压器的基础知识 一、变压器: 就是一种静止的电机,它利用电磁感应原理将一种电压、电流的交流电能转换成同频率的另一种电压、电流的电能。换句话说,变压器就就是实现电能在不同等级之间进行转换。 二、结构: 铁心与绕组:变压器中最主要的部件,她们构成了变压器的器身。 铁心:构成了变压器的磁路,同时又就是套装绕组的骨架。铁心由铁心柱与铁轭两部分构成。铁心柱上套绕组,铁轭将铁心柱连接起来形成闭合磁路。 铁心材料:为了提高磁路的导磁性能,减少铁心中的磁滞、涡流损耗,铁心一般用高磁导率的磁性材料——硅钢片叠成。硅钢片有热轧与冷轧两种,其厚度为0、35~0、5mm,两面涂以厚0、02~0、23mm的漆膜,使片与片之间绝缘。 绕组:绕组就是变压器的电路部分,它由铜或铝绝缘导线绕制而成。 一次绕组(原绕组):输入电能 二次绕组(副绕组):输出电能 她们通常套装在同一个心柱上,一次与二次绕组具有不同的匝数,通过电磁感应作用,一次绕组的电能就可传递到二次绕组,且使一、二次绕组具有不同的电压与电流。 其中,两个绕组中,电压较高的我们称为高压绕组,相应的电压较低的称为低压绕组。从高、低压绕组的相对位置来瞧,变压器的绕组又可分为同心式、交迭式。由于同心式绕组结构简单,制造方便,所以,国产的均采用这种结构,交迭式主要用于特种变压器中。 其她部件:除器身外,典型的油锓电力变压器中还有油箱、变压器油、绝缘套管及继电保护装置等部件。 三、额定值 额定值就是制造厂对变压器在指定工作条件下运行时所规定的一些量值。额定值通常标注在变压器的铭牌上。变压器的额定值主要有: 1、额定容量S N

额定容量就是指额定运行时的视在功率。以 V A 、kV A 或MV A 表示。由于变压器的效率很高,通常一、二次侧的额定容量设计成相等。 2、额定电压U 1N 与U 2N 正常运行时规定加在一次侧的端电压称为变压器一次侧的额定电压U 1N 。二次侧的额定电压U 2N 就是指变压器一次侧加额定电压时二次侧的空载电压。额定电压以V 或kV 表示。对三相变压器,额定电压就是指线电压。 3、额定电流I 1N 与I 2N 根据额定容量与额定电压计算出的线电流,称为额定电流,以A 表示。 对单相变压器 N N N U S I 11=; N N N U S I 22= 对三相变压器 N N N U S I 113=;N N N U S I 223= 4、额定频率 f N 除额定值外,变压器的相数、绕组连接方式及联结组别、短路电压、运行方式与冷却方式等均标注在铭牌上。额定状态就是电机的理想工作状态,具有优良的性能,可长期工作。 四、变压器的空载运行

变压器维修保养作用及技巧

变压器维修保养作用及技巧 变压器保养就是为了确保检修后变压器的正常安全运行.电力安全稳定,处于运行或停运的变压器保养每年一次.待投运的变压器在投运前事先检查保养一次。 在变压器保养前,投放备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下把持电源的操纵保险,变压器保养时断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器举行充足放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂"制止合闸"标记牌.,干式变压器的保养,首先要仔细清扫瓷套管和外壳,然后再检查外壳、垫片有无决裂、放电印迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无变形现象,及时调换更新,检查母线接触面是否坚持干净,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。 变压器维修保养时要检查变压器的接地是否良好,地线是否腐化,腐化严重的应调换;紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝;保养时一定要搞干净变压器周围及配件上的

灰尘,检查消防设施及通风体系是否良好.冷却风机有没有问题,温度控制器有无不良,断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻.并与变压器出厂前测定值比拟,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不达标应即时上报处置,再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电,检查变压室及变压器有无遗留工具,撤离现场,电工人员详细做好变压器保养试运行记载。 变压器养护保养注意事项 一、防止变压器过载运行:如果长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化. 变压器运行时,它的线圈和铁芯产生铜损和铁损,这些损耗变为热能,使变压器的铁芯和线圈温度上升。若温度长时间超过允许值会使绝缘渐渐失去机械弹性而使绝缘老化。 二、检查呼气器,如果缺油定期补加油.监视变压器运行中的上层油温,还不能保证变压器的安全运行,还必须监视上层油温与冷却空气的温差—即温升。变压器温度与周围空气温度的差值, 称为变压器的温升 三、合理容量在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷在变压器额定容量的75—90% 左右。

非晶合金设计

杨中地/齐齐哈尔新地变压器有限公司非晶合金变压器的设计计算 非晶合金变压器与硅钢片变压器不同的结构、制造工艺及相关参数的确定 1 引言 非晶合金变压器就是用非晶合金材料代替硅钢片制造变压器铁心。它与现行S9系列变压器相比空载损耗下降74%、空载电流下降45%。是否用非晶合金取代硅钢片制作变压器,关键是看谁更具价格优势。目前由于硅钢片价格不断上涨与非晶合金材料的价格差逐渐缩小,恰是推广非晶合金变压器的最好时机。对于非晶合金变压器,有的电力部门及变压器生产厂家对其了解较少,因此,下面从几个方面进行探讨。 2 非晶合金变压器的特点 非晶合金变压器最主要的特点是空载损耗和空载电流小,这都得益于采用了非晶合金材料做铁心。 2.1 非晶合金的制造工艺及特点 2.1.1非晶合金的制造工艺 非晶合金是将以铁、硼、硅、镍和碳(加碳后可提高饱和磁通密度)等为主的材料熔化后,在液态下以106 K/s的冷却速度,从合金液到金属薄片产品一次成形,其固态合金没有晶格、晶界存在,因此,称为非晶态合金,亦称非晶合金(金属原子都不按晶格排列叫非晶态)。非晶合金分为铁基非晶合金、铁镍基非晶合金和钴基非晶合金三大类。2.1.2非晶合金的主要特点 非晶合金的单位损耗和励磁特性大大低于硅钢片,主要特点有: (1)非晶合金没有晶格和晶界存在,因此,其磁化功率小,并具有良好的温度稳定性。由于非晶合金为无取向材料,故可采用直接缝,且可不分级,使制造铁心的工艺比较简单。 (2)非晶合金带材的厚度为0.02~0.03 mm,是硅钢片的1/10左右,因此,其涡流损耗很小。 (3)非晶合金的硬度是硅钢片的5倍,加工剪切比较困难,因此,在产品设计时应考虑尽量减少切割量。其表面不很平整,电阻率较高。 (4)非晶合金对机械应力非常敏感,无论是拉应力还是弯曲应力都会影响其磁性能,在变压器结构设计时需采取特殊的紧固措施,以减少铁心受力,应避免采用以铁心作为主支承重的结构设计方案。 (5)非晶合金的磁致伸缩度比硅钢片高约10%,因此不宜过度夹紧,这将直接增加变压器的噪声。 (6)非晶合金退火后的韧性和脆性(易碎)也是在变压器设计和制造过程中需考虑的问题。 由非晶合金上述的特点可知,采用非晶合金取代硅钢片来制造变压器虽然工艺略复杂,但可使空载损耗和空载电流大幅下降。 2.2 非晶合金变压器与传统变压器不同之处(1)非晶合金变压器铁心截面为矩形,所以,一、二次线圈均加工成圆角矩形,从而提高了导线的利用率。与采用多级圆形截面铁心相比,可节省

变压器维修保养规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A51816 变压器维修保养规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

变压器维修保养规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.0目的 规范变压器维修操作行为,提高变压器安全运行系数,延长使用寿命。 2.0适用范围 两台1000KVA室内变压器。 3.0职责 值班电工、电力配电、维修技工 4.0程序内容 4.1对外部油枕进行检查,查油面高度及有无漏油现象,若油面过高,则是由于温度升高所致,温度升高有两种可能:一是散热装置有堵塞现象,油路不

通。二是变压器内都有故障若油面过低,则一种是漏油,一种是油表表上部排气孔或吸温器排气孔堵塞而出现的假油面。 4.2油枕内油的颜色应是透明微带黄色的米兰色。如果红色则是一种可能为油面计本身脏污,二种可能是由于变压器油老化变质所至,一般变压器油每年应进行一次滤油处理。 4.3检查变压器上层油温,此温度不应高于85℃。 4.4检查声音是否正常,正常运行时有一种均匀的嗡嗡电磁声。 4.5检查套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹。 4.6检查引线是否过松,过紧接头是否接触良好,不发热、无烧伤痕迹。

变压器维护内容

变压器的检修按其检修工作性质可分为大修和小修,小修一般至少每年一次,对安装在特别污秽区的变压器可另行规定;大修一般5~10年检修一次,对变压器一直在正常负荷下运行时,考虑每10年大修一次。 1、变压器小修内容和要求1)消除巡视中发现的一切缺陷。 2)测定线圈的绝缘电阻值,应满足绝缘要求。找绝缘标准是多少 3)清扫瓷套管和外壳,发现瓷套管破裂或胶垫老化者应更换,漏油者应拧紧螺丝或更换胶垫。 4)拧紧引出线的接头,如发现烧伤,应用砂布擦光后接好。5)缺油时应补油,并清除油

枕集泥器中的水和污垢。6)检查呼吸器和出气瓣是否堵塞,并清除污垢。 7)检查变压器瓦斯保护引出线是否侵蚀,若侵蚀应更换处理。8)检查各部位的油截门是否堵塞。 9)跌开式熔断器保护的变压器应检查熔丝管和一、二次熔丝是否完好正常。10)检查变压器的接地良好,地线是否腐蚀,腐蚀严重时应更换。2、变压器大修的步骤和内容 1)大修前的准备:将运行中记录下来的缺陷到现场进行核对,制定消除缺陷的对策,对检修中需用的设备、材料和工具应预先列出清单,并到现场检查环境和用具是否齐全。 2)放油、打开变压器顶盖、吊器身、检查线圈和铁芯。3)检修铁芯、线圈、分接开关和引出线。 4)检修顶盖、油枕、防爆管、散热器、油截门、吸湿器和套管等。5)检修冷却装置和油再生装置。 6)清扫壳体,必要时重新油漆。7)检修控制测量仪表、信号和保护装置。8)滤油或换油。9)必要时干燥绝缘。10)装配变压器。 11)按试验规程规定的项目进行测量和试验。12)试验合格后将变压器重新投入运行。3、变压器大修的要求 1)为防止器身吊出后,绕组在空气中暴露的时间过长受潮,应避免在阴天吊芯,在相对湿度不大于65%空气中不超过16小时,在相对湿度不大于75%空气中不超过12小时。 2)对于运行时间较长的变压器(如超过20年运行的变压器),在吊芯时应重点检查绕组的绝缘是否老化。 3)变压器线圈间隔衬垫应牢固线圈不能有松动、变形或位移,高低压绕组应对称无油粘物。4)分接开关接点应牢固,绝缘纸板和胶管应完整无损。 5)查对电压转换开关的接点、压紧螺丝、转动部分的转轴与顶盖上的标示字样应一致。6)铁芯不能有松动,铁芯与线圈间的油道应畅通。 7)穿芯螺栓的绝缘电阻,应用1000V摇表测定10KV以下变压器绝缘电阻不应低于2MΩ,35KV变压器不应低于5 MΩ。 8)瓦斯继电器的二次回路绝缘电阻应合格、接线正确,瓦斯继电器内部浮筒及水银接点完整。 9)充油套管内的油应保持在规定的指示线上。 配电变压器检查和常见故障分析王纪昌晋高峰配电变压器是一种静止的电气设备,在输电、配电系统中起到了改变电压和传输功率的作用。因此,作为维修电工应对变压器进行维护和定期检查,以便发现故障,及时处理。一、配电变压器的维护检查变压器维护检查的内容如下:1.检查运行中的变压器声响是否正常变压器运行中声响是均匀而轻微的“嗡嗡”声,这是在交变磁通作用下,铁芯和线圈振动造成的,若变压器内有各种缺陷或故障,会引起异常声响,其声响如下:(1)声音增大并比正常时沉重,这是变压器负荷电流大,过负荷的情况。(2)声音中杂有尖锐声,声调变高,这是电源电压过高、铁芯过饱和的情况。(3)声音增大并有明显杂音,这是铁芯未夹紧,片间有振动的情况。2.检查变压器的油位及油的颜色是否正常,是否有渗漏油现象油位应在油表刻度的1/4~3/4以内。油面过低,应检查是否漏油,若漏油应停电修理。若不漏油,则应加油至规定油面。加油时,应注意油表刻度上标出的温度值,根据当时的气温,把油加至适当油位。对油质的检查,通过观察油的颜色来进行。新油浅黄色,运行一段时间后变为浅红色。发生老化、氧化较严重的油为暗红色。经短路、绝缘击穿的油中含有碳质,油色发黑。3.检查变压器运行温度是否超过规定变压器运行中温度升高主要由本身发热造成的,一般说,变压器负载越重,线圈中流过的工作电流越大,发热量越大,运行温度越高。其温度越高,使绝缘老化加剧,寿命减

变压器维修保养作用及技巧(2020新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变压器维修保养作用及技巧 (2020新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

变压器维修保养作用及技巧(2020新版) 变压器维修保养作用及技巧 变压器保养就是为了确保检修后变压器的正常安全运行.电力安全稳定,处于运行或停运的变压器保养每年一次.待投运的变压器在投运前事先检查保养一次。 在变压器保养前,投放备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下把持电源的操纵保险,变压器保养时断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器举行充足放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂"制止合闸"标记牌.,干式变压器的保养,首先要仔细清扫瓷套管和外壳,然后再检查外壳、垫片有无决裂、放电印迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无变形现象,及时调换更新,检查母线接触面是否坚持干净,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。 变压器维修保养时要检查变压器的接地是否良好,地线是否腐化,腐化严重的应调换;紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线

螺丝;保养时一定要搞干净变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风体系是否良好.冷却风机有没有问题,温度控制器有无不良,断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻.并与变压器出厂前测定值比拟,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不达标应即时上报处置,再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电,检查变压室及变压器有无遗留工具,撤离现场,电工人员详细做好变压器保养试运行记载。 变压器养护保养注意事项 一、防止变压器过载运行:如果长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化.变压器运行时,它的线圈和铁芯产生铜损和铁损,这些损耗变为热能,使变压器的铁芯和线圈温度上升。若温度长时间超过允许值会使绝缘渐渐失去机械弹性而使绝缘老化。 二、检查呼气器,如果缺油定期补加油.监视变压器运行中的上层油温,还不能保证变压器的安全运行,还必须监视上层油温与冷却空气的温差-即温升。变压器温度与周围空气温度的差值,称为变压器的温升

非晶合金变压器变压器

1.超低损耗特性,省能源、用电效率高; 2.非晶金属材料制造时使用较低能源以及其超低的损耗特性,可大幅节省电力消耗及减少电厂发电量,相对的减少CO? SO?废气的排放,降低对环境污染及温室效应,免保养,无污染; 3.运转温度低、绝缘老化慢、变压器使用寿命长; 4.高超载能力,高机械强度; 5.非晶铁心在通过较高频率磁通时,仍具有低铁损及低激磁电流的特性而不致产生铁心饱和的问题,故以非晶铁心制成的SCRBH15型非晶合金变压器具有较好的耐谐波能力; 6.投资回收效益快。 三、技术参数 额定功率:50/60(KVA) 效率(η):100~1000 电压比:10000/400(V) 外形结构:立式 冷却方式:风冷式 防潮方式:灌封式 绕组数目:三绕组 铁心结构:非晶合金 冷却形式:干式 铁心形状:R型 电源相数:三相

频率特性:低频 型号:SCRBH15-200/10 S:三相变压器;B:低压为箔绕,就是用铜箔或铝箔绕指,而不是用铜线或铝线绕制;H:非晶合金变压器,铁心材料为非晶合金,不是传统的硅钢片;15:性能水平号,现在主流性能水平号为11,数字越高表示越节能;M:全密封波纹油箱,也就是说这是台油浸式变压器;500:容量为500kVA;10:电压等级为10kV,挂接于10kV线路. 1、S-三相变压器。 2、CR-非环氧树脂浇注的包封式干式变压器(有ABB的环氧树脂缠绕式和昆明赛格 3、迈的NOMEX绝缘材料制作的两种典型产品)。 4、B-用铜箔绕制的线圈。 5、H-非晶合金制作的铁心。 6、11-设计序号(其实代表损耗标准)按理讲用非晶合金制造的产品设计序号应该是15型(最新产品)。不知道为什么损耗还用老标准。 7、250-是变压器额定容量。 8、10-高压为10千伏,指电网电压,变压器进线的线电压。 9、0.4-低压是400伏,指变压器的输出的线电压。 变压器:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和

相关文档