2009年建筑节能检测技术培训试题[A卷] 准考证号成绩:
一、单项选择题(每个选项1分,共计20分)
1、浙江省属于全国建筑热工设计分区的哪一个地区。
A、严寒地区
B、夏热冬冷地区
C、夏热冬暖地区
D、温和地区
2、影响材料导热系数的两个主要参数是。
A、密度和含水率
B、密度和厚度
C、厚度和含水率
D、形状和含水率
3、我国标准分为:。
A、国家标准、专业标准、地方标准和企业标准
B、国家标准、行业标准、地方标准和企业标准
C、国家标准、部门标准、地方标准和内部标准
D、国家标准、行业标准、部门标准和内部标准
4、热传导是由引起的物体内部微粒运动产生的热量转移过程。
A、加热
B、降温
C、温差
D、摩擦
5、传热系数K与传热阻R
关系是。(d:厚度△t表面温差)
A、 K=1/ R
0 B、 K=d/ R
C、 K= R
/ d D、 K=△t/ R
6、JGJ144中规定,EPS板的导热系数应为()W/(m2·K)。
A、≤0.021
B、≤0.031
C、≤0.041
D、≤0.051
7、依据《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T8484-2008,外门窗保温性
能按外窗传热系数K值和抗结露因子分为级。
A、5
B、6
C、8
D、10
8、建筑围护结构的传热有三种方式。其中,两个分离的(不直接接触)、温度不
同的物体之间存在着传热方式;流体内部温度不均匀引起密度分布不均匀,形成流体为传热方式;两直接接触物体,热量从温度高的一面传向温度低的一面,为传热方式。
A、导热
B、传导
C、对流
D、辐射
9、依据《建筑构件稳态热传递性质的测定-标定和防护热箱法》GB/T13475-2008,试验室内测定墙体保温性能的项目为。
A、遮阳系数
B、导热系数
C、传热系数
D、蓄热系数
10、夏热冬冷地区居住建筑要求节能50%的外墙(热惰性指标D≧3.0)传热系数K
值应不大于。
A、0.5
B、1.0
C、1.5
D、2.0
11、外墙节能构造钻芯检验中,外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法
至少取个芯样。
A、1
B、2
C、3
D、4
12、外墙节能构造钻芯检验中,当实测芯样厚度的平均值达到设计厚度的95%及
以上且最小值不低于设计厚度的时,应判定保温层厚度符合设计要求。
A、80%
B、85%
C、90%
D、95%
13、硬质泡沫塑料吸水率的测定试验中,试样的数量不得少于块。
A、3
B、4
C、5
D、6
14、现如今被广泛应用于上人屋面保温隔热的绝热材料是。
A、EPS板
B、XPS板
C、膨胀珍珠岩绝热制品
D、矿物棉制品
15、依据《建筑构件稳态热阻传递性质测定标定和防护热箱法》GB/T13475-2008
,测试条件要求最小温差为。
A、15℃
B、20℃
C、25℃
D、30℃
16、评价建筑外窗保温性能及隔热性能的主要参数为:、抗结露系数、传
热系数、和太阳得热系数。
A、辐射系数
B、遮阳系数
C、蓄热系数
D、导热系数
17、单位工程竣工验收应在分部工程验收合格后进行。
A、建筑节能
B、地基基础工程
C、安装工程
D、装饰工程
18、外墙节能构造的现场实体检验应在监理(建设)人员见证下实施,可委托
的检测机构实施,也可有施工单位实施。
A、相应
B、有能力
C、有条件
D、有资质
二、填空题(每空一分,共计20分)
1、强制性国家标准的代号为GB,推荐性国家标准的代号为。
2、有一混凝土多孔砖墙体,墙体厚度190mm,混凝土多孔砖当量导热系数
0.410W/(m.K),则该墙体的热阻为(m2 K)/W。
3、GB/T8484-2008,规定了建筑外窗保温性能分级及检测方法。现有一樘窗的传
热系数K值为3.4 W/(m2·K),它对应的保温性能分级为级。
4、依据《建筑构件稳态热阻传递性质测定标定和防护热箱法》GB/T13475-2008
,标定热箱法的试件最小尺寸是。
5、水蒸气扩散是由引起的湿迁移过程。
6、GB/T 7106-2008,规定了建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方
法。现有一组樘窗的单位缝长空气渗透量q1值为2.8 m3/(m·h),它对应的气
密性能等级为级。
7、建筑外门窗的品种、规格应符合设计要求和相关的规定。
8、建设工程质量检测业务的内容分为和专项检测。
9、承担专项检测的现场检测,现场检测人员不得少于个。
10、从事建设工程质量检测的单位,应当依法取得相应的,并在其许
可的范围内从事建设工程质量检测活动。
11、依据GB/T13475-2008,试件的状态调节,为减少试件中热流受到所含水份的影
响,建议试件在测量前调节到状态。
12、依据GB/T8484-2008,测试条件规定:冷箱空气平均温度设定范围
为℃,温度波动幅度不应大于0.3K。
13、测定泡沫塑料吸水率的浸泡时间为 h。
14、检测技术人员经过岗前培训和考核,取得,方可从事检测工作。
15、《检测机构资质证书》有效期限为三年,检测机构的资质证书有效期满后不申请
延期的,其资质证书。
16、建筑外门窗工程的检测数量应符合下列规定: 建筑门窗每个检验批应抽查 %,
并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应抽查 %,并不少于6樘,不足6樘时应全数检查。
17、外门窗室内、外表面所受到的空气绝对压力差值。当室外表面所受的压力高
于室内表面所受压力时,压力为压。
18、检测机构变更名称、地址、法定代表人、技术负责人,应该在个月内到原
审批机关办理变更手续。
19、检测机构跨省、自治区、直辖市承担检测业务的,应当向
申请备案。
三、问答题(每题8分,共40分)
1、简述JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙保温系统》中规定的外墙外保温系统耐
候性试验的试验步骤?(8分)
答:1、高温-淋水循环80次,每次6h,
1)、升温3h,将试件表面加热至70℃并恒温在(70±5)℃,恒温时间不少于1h;2)、淋水1h,水温(15±5)℃,淋水量为(1.0~1.5)L/m2·min;
3)静置2h。
2、状态调节至少48h。
3、加热-冷冻循环20次,每次24h,
1)、加热8h,将试件表面加热至50℃并恒温在(50±5)℃,恒温时间不少于5h;
2)、降温16h,将试件表面温度降至-20℃并恒温在(-20±5)℃,恒温时间不少于12h。
3)、每4次高温-淋水循环和每次加热-冷冻循环后观察试件表面是否有裂纹、空鼓、脱落等现象并做好记录。
4)、试验结束后,状态调节7d,然后做拉伸粘接强度和抗冲击强度。
2、在标准GB/T 8484-2008《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》中,建筑外
门窗传热系数计算公式为下式,说明下式中各符号的含义和单位。(8分)K=(θ—M1·△θ1—M2·△θ2—S·∧·Δθ3)/( A·△t)
答:K-试件传热系数(W/m2·K);
θ-加热器加热功率(W);
M1-经标定试验确定的热箱外壁热流系数(W/K);
△θ1-热箱外壁内外表面面积加权平均温差(K);
M2-经标定试验确定的试件框热流系数(W/K);
△θ2-试件框冷侧热侧表面面积加权平均温差(K);
S-填充板面积(m2);
∧-填充板热导率(W/m2·K);
Δθ3-填充板两侧平均温差(K);
A-试件面积(m2);△t-试件两侧空气平均温差(K)。
3、现场建筑物围护结构(外墙、屋面等)传热系数的检测过程中应注意的问题?
(8分)
答1、应尽量保温持室内温度的相对稳定;
2、尽量保持室内外有较大的平均温差;
3、应避免阳光对室外测点的影响;
4、尽量避开热桥部位;
5、尽量选择面积相对较大的外墙部位进行检测;
6、
4、简述钻芯检测外墙节能构造的取样部位和数量的规定?(8分)
答:1、取样部位应由监理(建设)部门和施工双方协商确定,不得在施工前预
先确定;
2、取样部位应选取节能构造有代表性的外墙上相对隐蔽的部位,并宜兼顾不同
朝向和楼层;取样部位应确保取芯操作的安全,并应方便操作。
3、外墙取样数量为一个单一工程的每一种节能保温做法至少取3个芯样。取样
部位宜均匀分布,不宜在同一房间的外墙上取2个或2个以上芯样;
5、标定热箱法与防护热箱法的主要区别、特点与优缺点?(8分)
答:标定热箱法与防护热箱法的主要区别是防护热箱法是直接测定通过试件的热量,这部分热量就是加热器发出的热量;标定热箱法虽然也是直接测定通过试件
的热量,但这部分热量需由迂回热损失和箱壁热损失来修正。防护热箱法的特点
与优缺点是计量箱被防护箱围绕,控制防护箱的环境温度,可以使试件内的不平
衡热流和通过计量箱壁的热流降到最低限度,理想状态时两者都为零,因此检测
精度相对较高,但装置较复杂。标定热箱法的特点与优缺点是装置置于一个温度
受到控制的空间内,该空间的温度可与计量箱内部的温度不同。
四、计算题(20分)
1、建筑外门窗气密性检测中,已知:被测外窗为一单扇平开铝合金窗规格为1.0×1.0m ,测试时试验室的空气温度为298.0K,试验室气压值为102.4kP,试件在100Pa作用压力差下附加空气渗透量12.5m3/h,总渗透量为15.6m3/h。求试件在10Pa压力差下相应值q1(单位缝长空气渗透量)和q2(单位面积空气渗透量)。(10分)
2、热流计法测量50mm厚挤塑板导热系数,测得挤塑板热侧表面平均温度36.4℃,冷侧表面平均温度10.4℃,热稳定状态的热流计读数为1.03mv,该热流计标定系数为11.63 W/(m2·mv),求该挤塑板的热阻R和导热系数。(10分)