文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 预分支电缆敷设施工方法和措施

预分支电缆敷设施工方法和措施

预分支电缆敷设施工方法和措施

预分支电缆敷设施工方法和措施

预分支电缆敷设施工方法和措施

1)电缆穿管前要清除管内杂物,电缆弯曲R倍数要符合规范规定,电缆敷设前要对电缆进行绝缘检测,合格后方能进行施工。

2)了解电缆敷设的途径,起端和终端一定要弄清楚,以免造成浪费。控制电缆敷设途径也要按原理图仔细核对,避免差错。

3)预分支电缆施工前,一定要配合土建在配电小间楼地板按电缆规格预留孔洞。

4)预分支电缆订货前要给厂家提供楼层高度、分支接头离地面高度及进楼层配电箱为上进线还是下进线,并提出主干电缆规格、分支电缆规格及电缆进线箱至配电小间距离。

5)预分支电缆订货前要制定电缆敷设方法(地面拉起法、楼顶放下法),以便厂家包装、运输。

6)预分支电缆敷设前预埋好横担、吊钩及线夹。

感谢您的阅读!

电缆Y型分支接头在城市电缆工程中的应用

电缆分支接头在城市高压电缆工程中的应用 马耀家 (南京电力设计有限公司,江苏南京 210000) 摘要:本文介绍了高压电缆分支接头结构特点,结合近期开展的工程介绍置于电缆沟中的干式分支接头工程方案,并对比分析了该方案与南京地区传统的电缆分支站之间的优缺点。 关键词:高压电缆分支接头结构技术方案 0 引言 随着城市建设的飞速发展,越来越多的高压架空线路被地下电缆取代。随之而来的问题是城市电缆接线方式日趋复杂,电缆分支T接成为工程上一个技术难点。南京地区通常采用的“电缆分支站”方案,存在占用场地较大,设备多,不美观的不足。在近期开展的“南湖商业建设110kV莫闸1#、2#线下地”工程中,我们尝试应用干式电缆分支接头解决电缆T接问题,取得了良好的效果。 1电缆接头结构特点 1.1电缆分支接头分类 目前定型生产的电缆分支接头分为SF6充气式和干式两种。国内长沙电缆附件有限公司、沈阳电缆有限公司等企业均可生产。不同厂家的产品原理相近,结构有所不同。以下主要以前者的产品作为范例,分别介绍两种产品 1.2 充气式电缆分支接头: 长沙电缆附件有限公司生产的YJJFQ-64/110充气式电缆分支接头[4]适用于额定电压64/110kV、标称截面为185-1000mm2的单芯铜导体电缆。分支接头为不锈钢密封充气罐式结构,配置在户内或电缆沟槽,环境温度-40至45o C, 载流量与短路电流不小于所配电缆相应值;产品满足IEC60840、IEC 60859、GB11017等标准[5]。采用插拔式结构,不锈钢箱体,内充SF6气体;箱内有三组在工厂预装调试并密封好的通用插拔座;电缆插拔头与SF6气体隔离,插拔时无需充\放气体。插拔头部分为全干式结构;箱体上装有防爆膜、压力密度计(有报警信号输出功能)及充\放气阀等装置。其结构优点有:(1)不锈钢密封罐式结构,电缆插拔头与SF6气体完全隔离;具有全绝缘、全密封、防水性能优的特点。(2)安装时只需将处理好的电缆套入应力锥,插入插拔座,紧固相关零部件即可;当电网改造或更换电缆时,可将带电缆的插拔头拔出,更换少量零部件即可;具有易于安装、维护的特点。(3)插拨头为干式结构,无需添加任何绝缘浇注剂,故避免预制应力锥浸泡在绝缘浇注剂中的老化问题,提高应力锥的使用寿命;并杜绝了漏油等缺陷。其结构参见图1 1.3干式电缆分支接头: 长沙电缆附件有限公司生产的YJJFG-64/110干式Y形分支接头[3]适用电缆截面为185-1600mm2;环境温度-40到45o C;载流量与短路电流不小于所配电缆相应值;基准雷电冲击耐压水平(BIL):550 kV;设计使用年限30年。产品满足IEC60840、GB/T11017标准[5],导体连接金具符合GB14315要求;由外壳、绝缘主体、插拔头(含应力锥)、连接金具等零部件组成。外壳采用铸铝制造;密封圈为压力容器专用密封圈;整个接头为全干式结构,其分支接头主绝缘为高性能绝缘树脂,采用真空浇注成型工艺与金属保护壳整体成型,采用进口EPDM 橡胶制造预制应力锥,借助锥托弹簧支撑应力锥与电缆绝缘、应力锥与分支接头主体的锥面之间紧密接合;连接金具设计为插拔式免模压结构。其结构优点有:(1)无绝缘油或气体绝缘,杜绝绝缘物泄漏带来的安全问题;(2)可实现二分支连接,也可以先对接两分支电缆,另一接口安装塞止头,需要时再将其更换为分支电缆。(3)产品结构紧凑,体积小,所需安装空间小,不仅能安装在电缆井或电缆沟内,还可直埋。其结构参见图2

电缆敷设安全技术措施范例

整体解决方案系列 电缆敷设安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-70607电缆敷设安全技术措施 Model of safety technical measures for cable laying 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 电缆敷设安全技术措施 1)供电电缆应沿道路路边或建筑物边缘埋设,并宜沿直线敷设;转弯处和直线段每隔20m处应设电缆走向标志。 2)电缆直埋时,其表面距地面的距离不宜小于O.2~O.7m;电线上下应铺以软土或砂土,其厚度不得小于lOOmm,并应盖砖保护。 3)电缆与铁路、厂区道路交叉处,应敷设在坚固的保护管内;管的两端宜伸出路基2m。 4)低压电缆(不包括油浸电缆)需架空敷设时,应沿建筑物、构筑物架设,其架设高度不应低于2m;接头处应绝缘良好,并应采取防水措施。 5)电缆直埋时,电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小距离应符合表15―6的规定。

严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。特殊情况应按下列规定执行: ①电力电缆间、控制电缆间以及它们相互之间在交叉点前后1m范围内,当电缆穿人管中或用隔板隔开时,其交叉距离可减为O.25m。 ②电缆与热力管道(管沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃。 ③电缆与热力管道(管沟)、油管道(管沟)、可燃气体及易燃液体管道(管沟)、热力设备或其他管道(管沟)之间,虽距离能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后hIl范围内,尚应采取保护措施;当交叉距离不能满足要求时,应将电缆穿人管中,其距离可减为O.25m。 6)进入变电所、配电所的电缆沟或电缆管,在电缆敷设完成后应将管口堵实。 表15―6电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小距离 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

预分支电缆.施工工法

预分支电缆施工工法 一、预分支电缆简介 预制分支电缆又称带分支电缆或枝状电缆,是把分支电缆导体用分支连接件与垂直主干电缆相连接,分支连接处用优于电缆外套的合成材料进行气密性模压密封制造出的一种电缆材料。它具有供电安全可靠、绝缘性能好、配电成本低、安装环境及安装后维护要求低等优点,所以工程设计常常选择它作为树干式配电的供电主干线。 本人自2003年以来、通过对预制分支电缆在有关工程上的实际施工、并在施工当中总结经验、整理安装技术并形成了此工法。二、工法特点 安装过程采用专用机具及配用专用的安装附件,与传统材料、安装方法相比,提高了工效。对关键工序(电缆的敷设与固定)的安装步骤、方法做了详细规定,保证了预制分支电缆的安全安装与稳定运行。制定了严格的质量控制措施,确保安装质量水平达到优良要求。 1. 适用范围:适用于中、高层建筑中输送交流额定电压 ≤0.6/1.0kV,电流≤1600A的预制分支电缆供配电干线的安装、主要用于中高层住宅、办公楼、宾馆的竖向供电干线系统。

2. 工艺原理:预制分支电缆的安装是将已在生产工厂内标准化生产好的电缆利用其终端吊头与挂钩吊具悬挂安装在电气竖井、垂直(或水平)电缆桥架(或线槽)内。电缆敷设时自下而上的吊装利用卷扬机,自上而下的放装可利用电缆自身重量下放。主干电缆顶端配置绝缘起吊挂具(图b),并依靠挂钩横担(或预埋吊钩)(图a)、固定支架(图e)及电缆夹具(图f)等,这些辅件来承担电缆的重量及固定。(预制分支电缆安装成品示意图如下)。 图预分支电缆成品示意图 3.施工工艺流程及操作要点 (1)施工工艺流程

①确定电缆规格、回路、根数---②确定各回路的起点、终点及电缆走向---③确定电缆过墙、穿楼板预留洞尺寸是否满足要求----④绘制电缆敷设实际排列图----⑤确定敷设方法----⑥确定施工机具----⑦确定劳动力人数---⑧电缆敷设---⑨电缆固定----⑩电缆终端头制作、安装----①电缆回路标识----②电缆绝缘测试-----③送电运行。 (2) 操作要点 ①确定电缆规格、回路、根数:目的是做到电缆敷设前心中有数、利于核实预留洞尺寸是否满足电缆排列尺寸。 ②确定各回路的起点、终点及电缆走向:该工序注重了电缆的敷设路线、做到电缆敷设目标明确。 ③确定电缆过墙、穿楼板预留洞尺寸是否满足要求;目的是确保各回路电缆能够在预留洞内顺利通过、满足排列间距要求。 ④绘制电缆敷设实际排列图:该工序注重防止电缆敷设盲目施工、避免敷设过程中电缆回路出现交叉现象。绘制该图的原则是依据层配电箱的位置、自左而右为最远线路—最近线路。 ⑤确定敷设方法:依据现场施工环境、电缆截面大小、自重、以及企业劳动力、机械设备选择。当土建施工电梯未拆除、在电缆自重不超载时、宜运至该回路终端楼层自上而下敷设、否则、宜自下而上

工作票电缆敷设-安全施工措施

整体解决方案系列 工作票电缆敷设-安全施 工措施 (标准、完整、实用、可修改) ?I.

编号: FS-QG-56565工作票电缆敷设-安全施工措施 Work ticket cable lay in g-safe con struct ion measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 工作负责人:邱喜新 工作班成员:王书平、陈雄伟 安全技术措施: 1、各施工人员进入现场必须戴好安全帽,穿好工作服。 2、严格执行两票制度,在正式经得值班运行人员许可情 况下方可开始工作。 3、工作负责人应仔细检查施工安全措施是否满足要求, 并在开工前与工作班成员进行安全及技术交底。 4、在主控楼工作时,必须认真核对工作屏柜,严禁擅自扩大或变更工作范围。 5、各施工人员必须服从值班运行人员的指挥,杜绝野蛮施工。 6、保护好运行设备,在没经得运行值班人员允许情况下

或者不在工作票工作范围内情况下严禁乱碰乱摸或打开运 行设备。 7、在运行屏柜施工时,所有电缆或线芯头均用绝缘胶布包好,所有运行中的端子排用绝缘胶布包好,所有空气开关用胶布粘好,所有装置用红幔布隔离,施工时禁止乱碰端子排及其他运行的端子及导线。 &电缆接入工作时,必须要继保班人员及我方技术负责人在场监护及确认后方可进行接入工作。 9、接入的电缆绝缘必须全部合格,接入时必须仔细核对图纸,二次回路必须可靠,正确,并经继保班人员及我方技 术人员做好笔录确认。 10、对带电运行的直流,交流电压回路,不得触碰,并把线芯头用绝缘胶布粘上,防止短路触电事故发生。 11、解线必须记录,恢复时需在继保班人员在场按记录依次恢复。 12、要注意文明施工,主控楼施工严禁随地吐痰,严禁大声喧哗,严禁使用无线通讯工具。开挖过的孔洞要及时封堵好,

环网柜及电缆分支箱施工方法

环网柜及电缆分支箱施 工方法 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

环网柜及电缆分支箱基础施工方法 一、环网柜基础的施工方法: 1.施工工序: ○1放线定位——○2基坑开挖——○3垫层施工——○4底板模板施工——○5底板浇筑——○6墙板模板施工——○7墙板混凝土浇筑——○7模板拆除——○8抹灰——○9现场清理 2.施工方法: 1)在施工前首先要充分熟悉图纸,在此基础之上由放线员根椐施工图在图上指定位置进行基础位置的定位放线;完成后由质检员时行自检。 2)在位置定位以后,由施工员按排(人工挖土时)普工,按现场放线位置时行基坑开挖,开挖完成后由质量员进行自检,在自检合格的前提下,请监理工程师到现场验收。开挖时要注意下列几点: a、操作人员之间的间距,并不得面对面进行操作,以防间距过小在挥锹时发生 互相伤害事故。 b、开挖时要按交底要求将弃土放置到尽可能离坑边较远或指定位置,如基坑较 深的,要充分考虑放坡系数,以防重力压垮侧壁发生塌方事故。 c、在挖土要到距图纸标高位100mm时,要注意不得超挖,余下部分的泥土用小 铲清除,以利于坑底的成型和保持坑底的强度。 3)在基坑施工完成后,由模具工进场按图纸要求制垫层混凝土模板,完成后有钢筋的由钢筋工进行配筋,要模板施工过程中要注意模板制作时的机械作业安全、用电安全等。

4)在模板施工完成并验收后,进行垫层混凝土浇筑的施工,这此过程中,应先浇水湿润模板,由于本工程的混凝土板较薄(200mm)且为素混凝土,故可直接一次成型,在成型后,应用棒式震动器沿模板中心呈“棉花型”震动并向底板边缘拖动完成施工。 5)在底板垫层完成后,进行墙板模板的施工,方法同底板模板施工。 6)墙板混凝土施工方法略同于底板混凝土施工。 7)墙板混凝土浇筑完成后,在满足强度要求的前提下,进行模板拆除,并将浇筑时的流淌和残渣清理干净。 8)按图纸要求的配比,进行砂浆的搅拌,在清理干净后的坑壁上,进行抹灰,要注意抹灰的质量。 9)施工完成后,对施工现场进行清理,力争做到“工完、料尽、场地清”。 二、分支箱基础的施工方法: 1、施工工序: ○1放线定位——○2基坑开挖——○3垫层施工——○4墙体砌筑——○5压顶圈梁模板施工——○6圈梁浇筑——○7抹灰——○8现场清理 2、施工方法: 1)~3)同环网柜基础施工; 4)在垫层施工完成并达到一定强度后,用水将垫层表面的泥砂冲洗干净,略干后,用墨线在垫层上按图将墙体位置弹出,然后进行砌体砌筑作业,作业前应先用水湿润砖块,再行使用。 5)~6)在墙体砌筑到图纸标高时,用砂浆将面层砖缝勾勒灌满,以防止圈梁施工时产生漏浆,进行圈梁的模板制作和安装工作,同时由钢筋工进行配筋,经检查

电缆铺设安全技术措施

编号:SM-ZD-43571 电缆铺设安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电缆铺设安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、事由: 北采区皮带斜井铺设高压铠装电缆,为保障工作安全、顺利进行,特编制如下安全技术措施。 二、技术要求: 1、电缆型号:高压铠装电缆70mm2 2、电缆数量:2盘1000米,共计2根,每根长500米 3、铺设路线:皮带斜井井口--井底变电所 4、工作人数:100人 三、安全措施: 1、两盘电缆必须在地面做好支撑架子,确定其牢固、可靠,方可放电缆。 2、施工前必须将强力皮带启动开关断开,上好机械闭锁。 3、在施工地点,施工时间内严禁非工作人员行走、通过。 4、指定现场工作负责人,负责电缆铺设整体工作的指挥、

调度及协调工作。 5、工作现场必须有一名安检员在现场监督工作。 6、地面放电缆人员必须控制好放电缆的速度,并用大木板作为电缆盘刹车之用。 7、井下拖电缆的人员控制好距离,人员之间间隔5米1人。 8、拖电缆指定专人喊口号,电缆上、下肩要一致。 9、工作人员在拖电缆时严禁生拉硬拽,损坏电缆。 10、电缆在拐弯时,人员一律用靠弯道一侧的肩膀,避免电缆拉紧,人员被挤伤。 11、电缆拉到位后,必须及时进行吊挂,避免损坏电缆。 12、工作人员在施工过程中认真做好自主保安及互助保安工作。 13、工作人员必须听现场负责人指挥,严禁违章指挥和违章操作。 14、措施必须经过贯彻、学习签字后,方可进行施工。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

选用预制分支电缆应注意的几个设计问题

选用预制分支电缆应注意的几个设计问题 作者:袁德超工程师 预制分支电缆是一种新型的预制型建筑配电电缆,它广泛应用于住宅楼、办公大楼、宾馆、医院、商场、工厂、住宅小区、矿井等配电系统中,也用于公路、桥梁、隧道、机场跑道的照明系统中。该产品根据各个具体建筑的结构特点和配电要求,将主干电缆、分支电缆、分支联接体等三部分进行一体化设计制造,因此具有优良的技术经济指标,在工程经济性、技术先进性和安装便利性方面比传统电缆和母线槽具有突出的优点,所以在建筑领域中已广泛应用。 一、预制分支电缆分支段短路和过载保护问题 预制分支电缆是一种为现代建筑度身定做、量体裁衣的专业产品,具有最佳适用性和技术经济性,但在工程设计中,往往忽略了分支段电缆的保护问题。由于分支段电缆截面一般都比主电缆小,因此,当分支段电缆发生过载或短路时,主电缆保护系统不会动作保护,从而造成事故扩大,影响系统安全运行。参照日本电线工业协会颁布的预制分支电缆行业标准JCS376(1992)的有关规定。我们认为应注意以下问题: a、当分支段电缆不超过3米时,可以不加保护。 b、当分支段电缆超过3米而不足8米时,未被保护的分支段电缆的电流超过主电缆载流量的35%时,可以不加保护。 c、当未被保护分支段电缆的电流超过主电缆的载流量的55%时,可以不加保护。 线路的正常运行离不开合理的设计、科学的施工,预制分支电缆配电系统分支段电缆的安全运行也离不开以上二点。从投入使用的两千多个工程运行情况看,没有发生因分支段电缆短路、过载故障而影响运行的情况,在这里建议做好以下几点: 1、为防止分支段电缆负载设备故障,分支电缆支线配电箱中必须设置具有过载和短路保护功能元件,要求当分支段电缆的载流量大于保护元件的额定值时,支线配电箱中的保护元件与分支联接体间一般不超过3m; 2、当分支段电缆超过3m时,设计时应适当增大分支电缆的截面积,使得该段 发生两相和三相短路时,主电缆保护总开关应瞬时或短延时脱扣。为防止联接体至支线配电箱段电缆发生故障,分支段电缆施工时应小心,不要擦伤护套和绝缘,建议敷设在阻燃的管或槽中,分支段电缆引入配电箱接头处用绝缘隔板隔开或用PVC带裹包密封,保证在端子接头处因日

井下架空线电缆敷设安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井下架空线电缆敷设安全 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9885-88 井下架空线电缆敷设安全措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为保证矿正常的生产接续,确保物料运输及人员运输的正常进行,减少多余的运输环节,在十采四横西方向敷设方便架线电机车运输的架空线装置,为了保证工作的安全进行,特制定如下安全技术措施: 一、时间:20xx年07月30日--08月08日早中班晚中班 二、地点:十采四横 三、项目负责人:何雨生 四、施工负责人:孙其中、韩伟、牛贵平、金兴旺 五、安全监护人:李西华、范维忠、李元忠、岳荣祥 六、参加施工人员:柳长虹、李存、黄蜂、张正

军、马超、王方安等 七、施工地点:十采四横西通八采方向 八、施工任务:敷设架空线700米,横线约180组 九、施工方法及注意事项: 检修前传达措施并签字,任何人不参加措施学习、签字,不准参加本项工作; 开工前由施工负责人检查所用工具、材料、配件等是否齐全完好。在进入现场前认真检查巷道顶板情况是否安全,若顶板破碎,必须先找掉处理,安全后方可施工; 在施工地段的来车方向的铁轨上放置掩木和警示牌,防止车辆误入施工地点; 施工前,施工负责人与调度员联系好,讲明施工地点及施工时间段; 在施工地点将架线的分区开关停电、挂牌,挂接地线,并派专人站岗; 施工时,先拆除横线卡子,将十采四横东方向旧

电缆线路敷设安全技术措施

电缆线路敷设安全技术措施 1)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线;绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。 2)电缆截面的选择应符合JGJ46—2005规范中第7.1.3条1、2、3款的规定,根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。 3)电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。 4)电缆类型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。 5)电缆直接埋地敷设的深度不应小于O.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。 6)埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下O.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。 7)埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 8)埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

9)架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载,敷设高度应符合JGJ46—2005规范中第7.1节架空线路敷设高度的要求,但沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.0m。架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。 10)在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引人,严禁穿越脚手架引人。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并宜靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m。装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充编制单项施工用电方案。电源线可沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤和电火措施。 11)电缆线路必须有短路保护和过载保护,短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合JGJ46—2005规范中第7.1.17条和7.1.18条要求。

穿刺线夹与预制分支电缆应用对比

题目:穿刺线夹与预制分支电缆 应用对比 工作单位:配电运检工区 专业:电力电缆工 作者:童宗涛

在供电系统中,供电主干线起着非常重要的作用,它好似人体中的大动脉,一旦出现故障就会造成严重的后果。近年来随着经济不断发展,各种电缆连接新技术经过引进和开发,产品层出不穷,而分支一般采用传统T 接、预分支电缆或者绝缘穿刺线夹(IPC)等方式,传统T 接由于在接头质量、防水性能等电气性能方面无法达到技术要求而越来越少用。因此本人现在就预制分支电缆与穿刺线夹在制造工艺、材料性能、产品质量、安装技术和施工方法上做以比较,以其得到更好的利用。 一.预制分支电缆 预分支电缆技术是我国近几年来引进和开发的主要用于高层建筑动力与照明供电主干线系统的新型结构的电缆产品,它的出现改变了长期在施工现场制作电缆接头的历史,同时它又是低压配电系统用电缆的一大突破。具有以下的诸多优点: 1)分支接头的绝缘处理费用大幅度降低; 2)现场施工费用大幅度降低; 3)现场施工周期、时间大量缩短; 4)现场施工人员、设备减少;施工人员技术要求条件下降; 5)不受施工现场的空间、环境条件的限制; 6)分支联接体的绝缘性能和电缆主体一致,绝缘性能优越,可靠性高; 7)具有更高的抗震、防水、耐火性能; 8)供电安全、可靠、一次有效开通率可达100%; 9)适用范围广、品种规格多; 10)用户可以方便的选择各种规格、型号、截面、长度的电缆,作为主、分支电缆任意搭配; 11)具有更直观的维护操作性。 分支电缆由四部分组成:1、主干电缆;2分支线;3、分支接头;4、相关附件,并具有多种类型:普通型、阻燃型(ZR)、耐火型(NH)、环保清洁型(WD)、铠装型,非常实用的电缆选型软件,包含多种电线电缆的选择:VV电缆、YJV-0.6/1KV电缆、YJV-8.7/10KV,8.7/15KV电缆、YJV-6/6KV,6/10KV电缆、0.6/1KV 单芯XLPE/PVC预分支电力电缆、BVR 450/750V电缆等

电缆敷设施工方案及安全措施

编号:AQ-BH-06419 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆敷设施工方案及安全措施 Cable laying construction scheme and safety measures

电缆敷设施工方案及安全措施 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 工程基本概况 二、施工组织 1、项目负责人: 2、施工负责人: 3、施工人员: 4、安全员: 5、施工日期: 三、施工前期准备工作 1、项目负责人按照《工程项目任务书》的要求,协助施工负责人编制施工方案、制定安全措施,报队(或经营部)审批。 2、项目负责人按照已批准的施工方案,及时进行材料申报。 3、预算员根据施工现场实际情况,编制工程预算报上级审核。 4、施工负责人提前办理各种工作票,并送达董家口变电队。

5、提前勘察现场,确保电缆通道顺畅,保证施工顺利。 6、提前准备工程车辆2部、电缆敷设牵引机1台并确保好用。 7、准备好工属具:钢锯2把、扳手1套、套筒1套、常用工具2套、吊装带2根、撬棍2根、穿线棒1根,钢丝绳、滑子、铁丝、千斤顶、电缆支架、喷灯、消防器材、对讲机等。 8、辅材准备:3M、塑料带、绝缘胶带、电缆牌等。 四、施工方案 人员、材料准备齐全、到位,做好施工现场安全措施,悬挂警示标志,确保工作安全有序开展。 1、施工准备 项目负责人会同公司负责人、安全员、施工人员进行施工前的技术交底和安全交底。 施工负责人按照批准的施工方案及安全措施,参照施工规范要求,正确组织人员安全施工。 人员配备:电缆敷设施工人员15~20人左右,施工负责人具有丰富的电缆线路施工经验,并熟悉该项工作的施工质量及工艺要求。

铺设高压电缆安全技术措施方案

整体解决方案系列 铺设高压电缆安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-86375铺设高压电缆安全技术措施 Safety technical measures for laying high-voltage cables 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、概述 根据鹿台山煤矿工作需要,按照生产调度会安排,把井下皮带巷50电缆从配电室经副斜井铺设到临时配电点,为了安全顺利施工,特制定本措施。 二、拖拉电缆经过路线 副井口--副斜井-副斜井联络巷-临时配电点 三、成立领导小组 组长:矿方机电部部长 副组长:各部室负责人、项目部负责人 成员:矿方各部室、本项目部综掘队 四、安全技术措施 1、在拖电缆过程中所有人员要佩戴安全帽和手套,着装整齐利索,精力集中,听从指挥,步调一致,前呼后应,前

后照应。 2、当电缆受到巷道支柱影响时,要有专人指挥监护,所有人员要谨慎通过,防止顶板掉矸伤人。顶板破碎或支护不良时,必须采取安全措施。 3、在通过巷道转弯的时候,要设置专人指挥,所有人员要放慢速度,并且要站在电缆外侧,防止被电缆挤伤。 4、在副斜井斜坡上拖电缆时,副斜井主提升绞车不得运行,所有人员要拉开距离,用力均匀。临时休息时要前后统一将电缆放在地上,所有人员还要握住电缆,防止电缆在斜坡上下滑。 5、整个施工过程要有机电相关负责人、项目部负责人协调指挥。 6、拖电缆时人员必须同时上下肩。 五、安全注意事项 1、拖运前必须对沿途经过的路线及巷道支护情况,进行全面检查,发现问题及时处理,运送路线要清理干净,畅通无阻,防止摔倒或滑倒伤人。 2、多人抬运时,现场由专人统一指挥,抬运人员要做好

电缆T接(三类比较)

在建筑工程的供电系统中,供电主干线起着非常重要的作用,它好似人体中的大动脉,一旦出现故障就会造成严重的后果,供电的干线系统,视负荷大小和分布情况一般采用如下两种形式:1)插接母线式系统2)电缆干线式系统. 1.插接母线式系统干线 采用插接式母线槽,其具有供电容量及传输电流大、便于分接馈电、能耗少、动热稳定性好等优点,因此在高层建筑特别是一些大型公建建筑中得到广泛的应用;由于母线槽敷设环境及安装要求比较特殊,在建筑物内要单独留出电气竖井为其专用,对一幢高层建筑物来说,从上到下电气竖井所站用的面积是相当可观的,增加了土建投资;同时母线槽是一节一节安装的,使其供电干线连续性差,多接头、气密与防水性差;耐腐蚀性、抗震性差,母线槽施工现场环境要求高、施工难度大、周期长和安装空间尺寸要求高,对于日趋紧张的高层建筑竖井空间以及要求越来越高的供电可靠性,母线槽的局限性越来越明显。 2.电缆干线式系统 电缆分支一般采用传统T接、预分支电缆或者电缆分支器等方式,传统T接由于在接头质量、防水性能等方面无法达到技术要求而较少采用。 2.1 预制分支电缆 预分支电缆主要用于高层建筑动力与照明供电主干系统,它具有配电安全,防水性、耐腐蚀性、抗震良好、免维护、较经济等特点,与母线槽相比,无论在制作工艺、材料性能、产品质量还是生产成本和施工方法上,都体现了它的优势。但预制分支电缆也有自己的局限性,由于预分支电缆在工厂一次成型,因此对订货这一还环节,用户必须提前提供完整而准确的资料,特别是配电系统图和电气竖井内配电系统的实际尺寸(主要是竖井的高度、层高、每层接头位置等楼层标高剖面图)。预制分支电缆制作工艺要求较高,只有少数厂家才具有制作与分支电缆的资质。现在各建筑内竖井所占的面积相对狭小,井内各类设备较多,在竖井内悬挂固定大量的电缆是不可能的。有很多施工人员都在反映在定做时因尺寸误差以及现场吊装时非常麻烦。预分支电缆目前成本仍较昂贵。 2.2 电缆分支器 电缆分支器是我国近几年来引进和开发的,电缆分支器的使用是继电缆分线箱、预分支电缆后的又一新型T接方式。它具有配电更安全可靠、安装简单、防水、阻燃、防腐蚀、环境要求低、免维修、更经济等特点。在高层建筑、路灯配电、户外架空线等等低压动力和照明配电线路中均可应用,竖井内、露天均可实施安装。它通过绝缘支撑内暗藏多片采用特殊合金制成的可与导线多点接触的导体,可随着力矩螺母栓的拧紧而穿透绝缘层接触到干线芯

电缆敷设措施(完整篇)

编号:AQ-JS-08641 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆敷设措施(完整篇) Cable laying measures

电缆敷设措施(完整篇) 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、工程概况: 里彦电厂#3主变改造工程电缆敷设采用电缆隧道、电缆沟、桥架与穿管相结合的方式进行,共计20km,主要采用阻燃交联聚乙烯、聚氯乙烯绝缘的动、控缆。 二、施工技术、质量验收依据及质量目标: 1、山东电力咨询院设计图纸、清册。 2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92。 3、《火电施工质量检验及评定标准》电气篇83.7水电基火137号。 4、《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分DL5009.1-9.2。 三、工器具、机械、劳力 1、皮尺、摇表、钢锯、斜口钳、对讲机

2、电缆盘顶起架、手锯 3、劳力组成:负责人徐定林、零工20-30人 四、施工作业方案: 在桥架安装、盘柜设备安装条件满足的情况下,按图纸设计路径、清册排列次序进行电缆敷设。 五、工艺流程: 工艺流程 要求及标准 1、熟悉图纸、清册 1)、掌握电缆敷设路径及起始点位置、电缆型号、规格、长度。 2)、电缆牌标示明确、清晰、经久耐用。 2、检查现场 1)、电缆敷设路径通畅,电缆通道中无杂物。 2)、安全设施良好、光线充足。 3、领取电缆检查绝缘 1)、按所需电缆型号、规格、长度领取电缆,电缆外观无损伤,

电缆施工安全措施

编号:SM-ZD-56055 电缆施工安全措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电缆施工安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 电缆直埋敷设施工前应先查清图纸,再开挖足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,以确定电揽敷设位置及确保不损坏运行电缆和其他地下管线。 2 为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施,在城市道路红线范围内不应使用大型机械来开挖沟槽,硬路面面层破碎可使用小型机械设备,但应加强监护,不得深入土层。若要使用大型机械设备时,应履行相应的报批手续。 3 掘路施工应具备相应的交通组织方案,做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等严格分隔,并有明显标记,夜间应加挂警示灯,以防行人或车辆等误人。 4 沟槽开挖深度达到l.5m及以上时,应采取措施防止土层塌方。 5 沟槽开挖时,应将路面铺设材料和泥土分别堆置,堆置处和沟槽应保留通道供施工人员正常行走。在堆置物堆起

环网柜及电缆分支箱施工组织设计

环网柜及电缆分支箱基础施工方法 一、环网柜基础的施工方法: 1.施工工序: ○1放线定位——○2基坑开挖——○3垫层施工——○4底板模板施工——○5底板浇筑——○6墙板模板施工——○7墙板混凝土浇筑——○7模板拆除——○8抹灰——○9现场清理 2.施工方法: 1)在施工前首先要充分熟悉图纸,在此基础之上由放线员根椐施工图在图上指定位置进行基础位置的定位放线;完成后由质检员时行自检。 2)在位置定位以后,由施工员按排(人工挖土时)普工,按现场放线位置时行基坑开挖,开挖完成后由质量员进行自检,在自检合格的前提下,请监理工程师到现场验收。开挖时要注意下列几点: a、操作人员之间的间距,并不得面对面进行操作,以防间距过小在挥锹 时发生互相伤害事故。 b、开挖时要按交底要求将弃土放置到尽可能离坑边较远或指定位置,如 基坑较深的,要充分考虑放坡系数,以防重力压垮侧壁发生塌方事故。 c、在挖土要到距图纸标高位100mm时,要注意不得超挖,余下部分的泥 土用小铲清除,以利于坑底的成型和保持坑底的强度。 3)在基坑施工完成后,由模具工进场按图纸要求制垫层混凝土模板,完成后有钢筋的由钢筋工进行配筋,要模板施工过程中要注意模板制作时的机械作业安全、用电安全等。 4)在模板施工完成并验收后,进行垫层混凝土浇筑的施工,这此过程中,应先浇水湿润模板,由于本工程的混凝土板较薄(200mm)且为素混凝土,故可直接一次成型,在成型后,应用棒式震动器沿模板中心呈“棉花型”震动并向底板边缘拖动完成施工。 5)在底板垫层完成后,进行墙板模板的施工,方法同底板模板施工。 6)墙板混凝土施工方法略同于底板混凝土施工。 7)墙板混凝土浇筑完成后,在满足强度要求的前提下,进行模板拆除,

地面敷设高压电缆安全技术措施方案

整体解决方案系列 地面敷设高压电缆安全技 术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-18514地面敷设高压电缆安全技术措施 Safety technical measures for laying high-voltage cables on the ground 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、概述: 由主井配电向副井敷设下井一、下井二两回路高压电缆,为保证施工安全,特编制该措施。 二、危险源: 1、山路行走。 2、人员协调不一致。 3、电缆下滑伤人。 4、利物划伤电缆。 5、人员滑倒摔伤。 6、通讯用具不合格。 三、施工顺序: 对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均

须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象-使用摇表遥测电缆绝缘值-清理施工路线上的障碍物-使用铲车将电缆由矿里运至施工地点-使用5吨手拉葫芦将电缆滚子吊起挂在铲车铲齿上-将电缆全部从电缆滚子上倒出-人员分两部分一部分向主井方向另一部分向副井方向-使用户外中间将电缆连接起来-吊挂电缆。 四、安全技术措施: 1、施工设专人负责,统一指挥,明确分工,责任到人。 2、由施工负责人试验所使用对讲机是否灵敏可靠,确认对讲机的使用距离。 3、由施工负责人进行详细检查,电缆规格、型号、截面、电压等级等必须符合要求,电缆外观检查无绞拧、划伤等缺陷。 4、施工前电工应摇测电缆绝缘值,电缆摇测完毕后,必须将芯线分别对地放电。 5、使用合格5分钢丝绳做专用绳套子,将绳套子穿过电缆滚子孔,将绳套子挂在铲车铲齿上,待绳套子完全受力后方可正式起吊,专人清理运输路线,运至指定位置后将电缆

预分支电缆及其应用

w w w .z h u l o n g .c o m 预分支电缆及其应用 摘 要:由于预制分支电缆场地占用、设备投资大、工艺复杂、技术要求高,国内于90年代中后期才有若干厂家开始试制。到目前为止,有若干厂家产品正式批量投放市场。预制分支电缆、顾名思义,即是工厂按照电缆用户要求的主、分支电缆型号、规格、截面、长度及分支位置等指标,在工厂内一系列专用生产设备,在流水生产线上将其制作完成的带分支电缆。 关键词:预分支电缆 应用 安装 施工 一、预制分支电缆 1.预制分支电缆的由来: 用用缆作为中、低压电网及用户输送和分配电能的方式,在国内外都已被充分认可和采用。法国配电网络绝缘化程度约90%,日本采用交联聚乙烯(YJV)绝缘架空电缆的低压网络为76%,中压网61%。为解决城市绿化而出现的"树、线矛盾",减少故障率,增加供电可靠性,我国在对《城市中低压配电网改造导则》的补充意见中,也明确提出了今后配电网中逐步用架空绝缘电缆更换架空裸线,新建项目,一律采用架空绝缘电缆。上述的仅仅是城市室外电缆的使用方向。在地埋、中高层建筑、隧道、矿井、机场、港口及现代化标准厂房中使用电缆作为供、配电主、干线和分路干线,已是无可争议的事实。 在众多的电缆使用场合中,主、干线电缆和分路干线电缆的接头处理,就变成了供、配电网路施工中的突出问题。传统的施工方法是在现场,

w w w .z h u l o n g .c o m 剥开一段主干线电缆上的外层护套、内层绝缘,再将分路干线电缆剥云护套、绝缘的电缆头接在剥云绝缘的主干线电缆导体上。用液压钳或其它方式,通过导体联接件进行压接,最后用环氧树脂或其他绝缘材料包封处理。这种现场施工的方法,难度大、技术要求高、周期时间长、现场施工费用在;同时还存在绝缘强度难以保证,可靠性、一致性差。 随着电电缆应用范围的扩大,生产工艺和技术的发展,结合现场施工所存在的问题。工业发达国家在七十年代就已现了工厂预制的带分支电缆——预制分支电缆。 2.预制分支电缆在国外 仅以日本为例,"日本绝缘电线技术委员会"于1980年即制定了"日本电线工业协会标准"《带分支电缆》[JCS 第376(1980)]。其在《带分支电缆》说明中这样写道:"带分支电缆目前已作为中高层住宅楼的干线电缆使用,且需求量日益增多,…… 本标准适用于作为中高层住宅楼的干线电缆使用的带分支电缆。带分支电缆还有隧道照明用、工厂配线用和办公楼用等种类。……" 由此可见,日本的预制分支电缆到七十年代末期即已发展成规模型产业。在此基础上日本于1980年出台了"JCS 第376号(1980)《带分支电缆》","日本电线工业协会标准。" 3.预制分支电缆的制作流程、工艺及技术要求 由于预制分支电缆场地占用、设备投资大、工艺复杂、技术要求高,国内于90年代中后期才有若干厂家开始试制。到目前为止,有

电缆敷设施工方案及安全措施

电缆敷设施工方案及安全措施 一、工程基本概况 二、施工组织 1、项目负责人: 2、施工负责人: 3、施工人员: 4、安全员: 5、施工日期: 三、施工前期准备工作 1、项目负责人按照《工程项目任务书》的要求,协助施工负责人编制施工方案、制定安全措施,报队(或经营部)审批。 2、项目负责人按照已批准的施工方案,及时进行材料申报。 3、预算员根据施工现场实际情况,编制工程预算报上级审核。 4、施工负责人提前办理各种工作票,并送达董家口变电队。 5、提前勘察现场,确保电缆通道顺畅,保证施工顺利。 6、提前准备工程车辆2部、电缆敷设牵引机1台并确保好用。 7、准备好工属具:钢锯2把、扳手1套、套筒1套、常用工具2套、吊装带2根、撬棍2根、穿线棒1根,钢丝绳、滑子、铁丝、千斤顶、电缆支架、喷灯、消防器材、对讲机等。 8、辅材准备:3M、塑料带、绝缘胶带、电缆牌等。 四、施工方案 人员、材料准备齐全、到位,做好施工现场安全措施,悬挂警示标志,确保工作安全有序开展。 1、施工准备 项目负责人会同公司负责人、安全员、施工人员进行施工前的技术交底和安全交底。 施工负责人按照批准的施工方案及安全措施,参照施工规范要求,正确组织人员安全施工。 人员配备:电缆敷设施工人员15~20人左右,施工负责人具有丰富的电缆线路施工经验,并熟悉该项工作的施工质量及工艺要求。 2、作业条件 工程所需电缆施工1天前运抵现场,存放于电缆沟与电缆管线

交界电缆井处。 电缆敷设前检查电缆的质量是否完好无损,电缆的型号、规格、电压等级、长度是否与设计相符。 3、电缆敷设 3.1电缆敷设前应按下列要求进行检查: 1)电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。 2)电缆型号、电压、规格应符合设计。 3)电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断。 4)电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 5)敷设前应按实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。 6)带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 3.2并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。 3.3电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。 3.4标志牌的装设应符合下列要求: 1)在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、隧道及人井内等地方,电缆上应装设标志牌。 2)标志牌上应注明线路编号。当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点;并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰不宜脱落。 3)标志牌规格宜统一。标志牌应能防腐,挂装应牢固。 3.5电缆的最小弯曲半径应符合下表的规定: 注:表中D为电缆外径。 3.6电缆的排列,应符合下列要求: 1)电力电缆和控制不应配置在同一层支架上。 2)高低压电力电缆,强电、弱点控制电缆应按顺序分层配置,

相关文档