1.《电力安全工作规程》规定了电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气安全要求。

2.断路器是指能关合、承载开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备。

3.隔离开关是指在分位置时,触头间有符合规定要求绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。

4.电气设备分为高压和低压两种:低(电)压用于配电的交流系统中1000V及其以下的电压等级。

5.运用中的电气设备是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。

6.从事电气作业的工作人员应掌握触电急救等救护法。

7.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并指定专人检查、补充或更换。

8.作业人员应被告知其作业现场存在的危险因素和防范措施。

9.在发现直接危及人身安全的紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作业现场。

10.在同一电气连接部分依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人应向工作人员

交待带电范围、安全措施和注意事项。

11.在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)等保证安全的技术措施。

12.在电气设备上工作,保证安全的技术措施由运行人员或有操作资格的人员执行。

13.停电设备的各端应有明显的断开点,或应有能反映设备运行状态的电气和机械等指示,不应在只经断路器断开电源的设备上工作。

14.直接验电应使用相应电压等级的验电器在设备的接地处逐相验电。

15.验电前,验电器应先在有电设备上确证验电器良好。

16.在恶劣气象条件时,对户外设备及其他无法直接验电的设备,可间接验电。

17.330 kV及以上的电气设备可采用间接验电方法进行验电。

18.高压验电应戴绝缘手套,人体与被验电设备的距离应符合安规的安全距离要求。

19.装设接地线不宜单人进行。人体不应碰触未接地的导线。

20.当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地(装设接地线或合接地刀闸)并三相短路。

21.电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地。

22.可能送电至停电设备的各侧都应接地。

23.装、拆接地线导体端应使用绝缘棒,人体不应碰触接地线。

24.不应用缠绕的方法进行接地或短路。

25.接地线采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端。

26.成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于

25 mm2,并应满足装设地点短路电流的要求。

27.装设接地线时,应先装接地端,后装接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。

28.在门型构架的线路侧停电检修,如工作地点与所装接地线或接地刀闸的距离小于10 m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。

29.在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得运行人员或值班调度员的许可。工作完毕后立即恢复。

30.因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线或使用个人保安线。

31.在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。

32.在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标记。

33.部分停电的工作,工作人员与未停电设备安全距离不符合安规规定时应装设临时遮栏,其与带电部分的距离应符合安规的规定。

34.临时遮栏应装设需牢固,并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。35 kV及以下设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏。

35.在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对侧运行设备间隔的遮栏上和禁止通行的过道遮栏上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。

36.高压开关柜内手车开关拉至“检修”位置时,隔离带电部位的挡板封闭后不应开启,并设置“止步,高压危险!”的标示牌。

37.在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向里面的“止步,高压危险!”标示牌,遮栏出入口要围至临近道路旁边,并设有“从此进出!”的标示牌。

38.若室外只有个别地点设备带电,可在其四周装设全封闭遮栏,遮栏上悬挂适当数量朝向外面的“止步,高压危险!”标示牌。

39.工作地点应设置“在此工作!”的标示牌。

40.室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。在工作人员上下的铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。在邻近其他可能误登的带电构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。

41.工作人员不应擅自移动或拆除遮栏、标示牌。

42.高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点4 m以内,室外人员进入接地点8 m以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和构架时,还应戴绝缘手套。

43.巡视高压设备时,不宜进行其他工作。

44.雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不应使用伞具,不应靠近避雷器和避雷针。

45.电气操作有就地操作、遥控操作和程序操作三种方式。

46.正式操作前可进行模拟预演,确保操作步骤正确。

47.停电操作应按照“断路器—负荷侧隔离开关—电源侧隔离开关”的顺序依次进行。不应带负荷拉合隔离开关。

48.雷电天气时,不宜进行电气操作,不应就地电气操作。

49.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器,或经传动机构拉合断路器和隔离开关,均

应戴绝缘手套。

50.雨天操作室外高压设备时,应使用有防雨罩的绝缘棒,并穿绝缘靴、戴绝缘手套。

51.装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘物或绝缘台上。

52.在高压开关柜的手车开关拉至“检修”位置后,应确认隔离挡板已封闭。

53.操作后应检查各相的实际位置,无法观察时,可通过间接方式确认该设备已操作到位。

54.发生人身触电时,应立即断开有关设备的电源。

55.风力大于5级,或湿度大于80%时,不宜进行带电作业。

56.带电作业应设专责监护人。复杂作业时,应增设监护人。

57.在带电作业过程中如设备突然停电,应视设备仍然带电,工作负责人应及时与线路运行维护单位或调度联系。线路运行维护单位或值班调度员未与工作负责人取得联系前不应强送电。

58.等电位作业一般在66 kV、±125 kV及以上电压等级的线路和电气设备上进行。

59.等电位工作人员应穿着阻燃内衣,外面穿着全套屏蔽服,各部分连接良好。不应通过屏蔽服断、接空载线路或耦合电容器的电容电流及接地电流。

60.750 kV及以上等电位作业还应戴面罩。

61.等电位工作人员在电位转移前,应得到工作负责人的许可。750 kV和1000 kV 等电位作业,应使用电位转移棒进行电位转移。

62.交流线路地电位登塔作业时应采取防静电感应措施,直流线路地电位登塔作业时宜采取防离子流措施。

63.等电位工作人员与地电位工作人员应使用绝缘工具或绝缘绳索进行工具和材料的传递。

64.带电断、接空载线路,工作人员应戴护目眼镜,并采取消弧措施,不应带负荷断、接引线。

65.不应同时接触未接通的或已断开的导线两个断头。

66.短接设备时,应核对相位,闭锁跳闸机构,短接线应满足短接设备最大负荷电流的要求,防止人体短接设备。

67.在330 kV、±500 kV及以上电压等级的线路杆塔及变电站构架上作业,应采取防静电感应措施。

68.绝缘架空地线应视为带电体。在绝缘架空地线附近作业时,工作人员与绝缘架空地线之间的距离应不小于0.4 m(1000 kV为0.6 m)。

69.若需在绝缘架空地线上作业,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。

70.用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上工作人员应将金属物品接地后再接触。

71.作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上。

72.发电机(发电/电动机,以下同)和高压电动机的检修、维护应满足停电、验电、接地、悬挂标示牌等有关安全技术要求。

73.检修发电机时,断开发电机的断路器和隔离开关,若发电机出口无断路器,应断开联接在出口母线上的各类变压器、电压互感器的各侧开关、闸刀或熔断器。

74.检修发电机时,在断开的断路器、隔离开关或熔断器操作处悬挂“禁止合闸,有

人工作!”的标示牌。

75.检修发电机时,在发电机出口母线处验明无电压后装设接地线。

76.检修的发电机中性点与其他发电机的中性点连在一起的,工作前应将检修发电机的中性点分开。

77.带电作业使用工具应按规定定期进行试验。

78.不应使用损坏、受潮、变形、失灵带电的作业工具。

79.室内设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于80%,同时应开启通风系统,避免SF6气体泄漏到工作区。

80.设备内的SF6气体回收时工作人员应站在上风侧。

81.进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和SF6气体含量(不超过1 000 μL/L)。

82.设备检修解体前,应对SF6气体进行检验,并采取安全防护措施。

83.SF6电气设备发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风,未佩戴防毒面具或正压式消防空气呼吸器的人员不应入内。

84.低压不停电工作,应站在干燥的绝缘物上,使用有绝缘柄的工具,穿绝缘鞋和全棉长袖工作服,戴手套和护目眼镜。

85.在低压回路工作时,应采取措施防止相间或接地短路。

86.二次回路变动时应防止误拆或产生寄生回路。

87.工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应有且仅有一点保护接地。

88.在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧开路。

89.在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧短路或接

地。

90.不应在二次系统的保护回路上接取试验电源。

91.在同一电气连接部分,许可高压试验前,应将其他检修工作暂停;试验完成前不应许可其他工作。

92.二次回路通电或耐压试验前,应通知有关人员,检查回路上确无人工作后,方可加压。

93.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做一次设备通电试验或传动试验时,应通知设备运行方和其他相关人员。

94.二次回路上的工作试验结束后,应恢复同运行设备有关的接线,拆除临时接地线,检查装置内无异物,屏面信号及各种装置状态正常,各相关压板及切换开关位置恢复至工作许可时的状态。

95.二次系统上的工作内容可包括继电保护、安全自动装置、仪表和自动化监控等系统及其二次回路,以及在通信复用通道设备上运行、检修及试验等。

96.高压试验装置的金属外壳应可靠接地。低压回路中应有过载自动保护装置的开关并串用双极刀闸。未接地的大电容被试设备,应先行放电再做试验。

97.高压直流试验间断或结束时,应将设备对地放电数次并短路接地。

98.高压试验加压前应通知所有人员离开被试设备,取得试验负责人许可后方可加压。操作人应站在绝缘物上。

99.高压试验变更接线或试验结束时,应断开试验电源,将升压设备的高压部分放电、短路接地。

100.电气试验应符合高压试验作业、试验装置、试验过程及测量工作的安全要求。

101.高压试验结束后,试验人员应拆除自行装设的短路接地线,并检查被试设备,恢复试验前的状态。

102.使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时应戴绝缘手套,站在绝缘物上,不应触及其他设备,以防短路或接地。

103.使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流前,应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以隔离。观测表计时,应注意保持头部与带电部分的安全距离。

104.测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧断开,验明无压,确认设备无人工作,方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备对地放电。

105.测量线路绝缘电阻,若有感应电压,应将相关线路同时停电,取得许可,通知对侧后方可进行。

106.发电厂有系统接地故障时,不应测量接地网的接地电阻。

107.沟槽开挖应采取防止土层塌方的措施。

108.电缆隧道、电缆井内应有充足的照明,并有防火、防水、通风的措施。109.进入电缆井、电缆隧道前,应用通风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量。

110.电缆试验前后以及更换试验引线时,应对被试电缆(或试验设备)充分放电。111.电缆试验时,应防止人员误入试验场所。电缆两端不在同一地点时,另一端应采取防范措施。

112.电缆耐压试验分相进行时,电缆另两相应短路接地。

113.电缆开断前,应核对电缆走向图,并使用专用仪器确认电缆无电,可靠接地后方可工作。

114.电缆试验结束,应在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后方可拆除。

115.在变电站户外和高压室内搬动梯子、管子等长物,应放倒后搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。

116.在带电设备周围进行测量工作,不应使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)。

117.在变电站的带电区域内或临近带电线路处,不应使用金属梯子。

118.检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器(漏电保护器)并应定期检查和试验。

119.连接电动机械及电动工具的电气回路应单独装设开关或插座,并装设剩余电流动作保护器,金属外壳应接地。

120.工作场所的照明应适应作业要求。

121.绝缘手套的试验周期是六个月。

122.绝缘靴的试验周期是六个月。

123.绝缘夹钳的试验周期是一年。

124.绝缘胶垫的试验周期是一年。

125.绝缘绳的试验周期是六个月。

126.在检修高压电动机时,断开电源断路器、隔离开关,经验明确无电压后接地或在隔离开关间装设绝缘板。

127.在检修高压电动机及其附属装置时,在断开的断路器、隔离开关操作处悬挂“禁止合闸、有人工作”的标示牌。

128.在检修高压电动机时,将拆开的三相电缆头三相短路接地。

129.在检修高压电动机时,应采取措施防止被其拖动的机械(如水泵、空气压缩机、引风机等)引起电动机转动。

二、单项选择

1.低(电)压用于配电的交流系统中(C)V及其以下的电压等级。

A、250

B、500

C、1000

D、1200

2.(B)kV及以上的电气设备可采用间接验电方法进行验电。

A、220

B、330

C、550

D、600

3.若使用分相式接地线时,应设置(B)的接地端。

A、三相短路

B、三相合一

C、分相接地

4.成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于( C )mm2,并应满足装设地点短路电流的要求。

A、15

B、30

C、25

D、50

5.装设接地线时,应先装,后装接,接地线应接触良好,连接可靠。(A)

A、接地端导体端

B、导体端接地端

C、接地端短路端

6.在门型构架的线路侧停电检修,如工作地点与所装接地线或接地刀闸的距离小于(C)m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。

A、15

B、20

C、10

D、5

7.工作地点应设置“(A)”的标示牌。

A、在此工作!

B、止步、高压危险!

C、禁止合闸,有人工作!

8.高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点()m以内,室外人员进入接地点()m以内,均应穿绝缘靴。(B)

A、3 6

B、4 8

C、4 10

9.停电操作应按照“(A)”的顺序依次进行。

A、断路器—负荷侧隔离开关—电源侧隔离开关

B、负荷侧隔离开关—断路器—电源侧隔离开关

C、电源侧隔离开关—负荷侧隔离开关—断路器

10.设备内的SF6气体回收时工作人员应站在(C)。

A、下风侧

B、正面

C、上风侧

11.进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量不低于(C )%。

A、15

B、17

C、18

D、20

12.进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测SF6气体含量不超过(B )μL/L。

A、800

B、1000

C、1200

D、1500

13.绝缘夹钳的试验周期是(B )。

A、半年

B、一年

C、两年

14.绝缘手套的试验周期是( A )。

A、半年

B、一年

C、两年

15.电缆耐压试验分相进行时,电缆另两相应(A )。

A、短路接地

B、短路

C、分相接地

16.风力大于级,或湿度大于%时,不宜进行带电作业。( C )

A、4 60

B、5 60

C、5 80

17.kV和kV等电位作业,应使用电位转移棒进行电位转移。( A )

A、750 1000

B、500 800

C、750 1200

18.在1000KV绝缘架空地线附近作业时,工作人员与绝缘架空地线之间的距离应不小于( C ) m

A、0.2

B、0.3

C、0.4

19.测量轴电压和在转动着的发电机上用电压表测量转子绝缘的工作,应使用专用电刷,电刷上应装有(A)以上的绝缘柄。

A、300

B、250

C、350

20.10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(B )米。

A、0.35

B、0.7

C、1.5

21.220KV电气设备不停电的安全距离是(C )米。

A、0.7

B、2

C、3

D、5

22.500KV电气设备不停电的安全距离是(C )米。

A、3

B、4

C、5

D、6

23.工作人员工作中正常活动范围与220KV带电设备的安全距离是(B )米。

A、2

B、3

C、4

D、5

24.工作人员工作中正常活动范围与500KV带电设备的安全距离是(D )米。

A、2

B、3 C 4 D、5

25.工作人员工作中正常活动范围与10KV及以下带电设备的安全距离是(A )米。

A、0.35

B、0.7

C、1

D、1.2

26.高压试验工作应(A )。

A、填写第一种工作票

B、填写第二种工作票

C、可以电话联系

27.室内设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于( C ),同时应开启通

风系统,避免SF6气体泄漏到工作区

A、40%

B、60%

C、80%

D、100%

28.测量轴电压和在转动着的发电机上用电压表测量转子绝缘的工作,应使用专用电

刷,电刷上应装有( B )以上的绝缘柄。

A、200mm

B、300mm B、400mm D、500 mm 30.用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合断路器和隔离开关,均应戴(A )。雨天操作室外高压设备时,应使用有防雨罩的绝缘棒,并应穿绝缘靴、戴绝缘手套等。

A、绝缘手套

B、安全帽

C、防毒面罩

D、安全带

三、多项选择

1.在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂(AB)的标示牌。

A、禁止合闸,有人工作!

B、禁止合闸,线路有人工作!

C、在此工作!

D、止步!高压危险!

2.在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,应设置(AB)的标记。

A、禁止合闸,有人工作!

B、禁止合闸,线路有人工作!

C、在此工作!

D、止步!高压危险!

3.电气操作有(ABC)方式。

A、就地操作

B、遥控操作

C、程序操作

D、远程操作

4.风力大于(),或湿度大于()时,不宜进行带电作业。(AC )

A、5级

B、4级

C、80%

D、60%

5.发电机(发电/电动机,以下同)和高压电动机的检修、维护应满足(ABCD)等有关安全技术要求。

A、停电

B、验电

C、接地

D、悬挂标示牌

6.在带电设备周围进行测量工作,不应使用(ABD)。

A、钢卷尺

B、皮卷尺

C、直尺

D、线尺(夹有金属丝者) 7.设备同时停、送电,可填用一张第一种工作票的有( ABC)。

A、属于同一电压等级,位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分;

B、一台变压器停电检修,其断路器也配合检修;

C、全站停电。

8.低压回路停电工作的安全措施包括( ABC)。

A、停电、验电、接地、悬挂标示牌或采用绝缘遮蔽措施

B、邻近的有电回路、设备加装绝缘隔板或绝缘材料包扎等措施

C、停电更换熔断器后恢复操作时,应戴手套和护目眼镜

D、办理电气第二种工作票,开展“三讲一落实”。

9.( ABD )做一次设备通电试验或传动试验时,应通知设备运行方和其他相关人员。

A、继电保护

B、安全自动装置

C、同期装置

D、自动化监控系统

10.( ABCD )是二次系统上的工作内容。

A、继电保护

B、安全自动装置

C、仪表和自动化监控等系统及其二次回路,

D、在通信复用通道设备上运行、检修及试验。

11.电气试验应符合( ABCD ) 的安全要求。

A、高压试验作业

B、试验装置

C、试验过程

D、测量工作12.工作尚未全部终结,但需送电试验电动装置及其(AD )时,应在全部工作暂停后,方可送电。

A、启动装置

B、自动装置

C、保护装置

D、变频装置13.检修高压电动机及其附属装置(如启动装置、变频装置)时,采取的安全措施,正确的是包括( ACD )。

A、断开电源断路器、隔离开关,经验明确无电压后接地或在隔离开关间装设绝缘板;

B、在断路器、隔离开关操作处悬挂“禁止操作、有人工作”的标示牌。

C、将拆开的三相电缆头三相短路接地;

D、采取措施防止被其拖动的机械(如水泵、空气压缩机、引风机等)引起电动机转动。

14.不应使用( ABCD )带电的作业工具。

A、损坏

B、受潮

C、变形

D、失灵

15.( ABCD )情况下,带电作业应停用重合闸或直流再启动装置,并不应强送电。

A、中性点有效接地系统中可能引起单相接地的作业

B、中性点非有效接地系统中可能引起相间短路的作业

C、直流线路中可能引起单极接地或极间短路的作业

D、不应约时停用或恢复重合闸及直流再启动装置。

16.(BC )的试验周期是六个月。

A、绝缘夹钳

B、高压验电笔

C、绝缘手套

D、安全帽

17.《安规》规定,下列( ABCDE )工作可不用操作票

A、事故紧急处理

B、程控操作

C、拉合断路器(开关)的单一操作

D、拉合全厂仅有的一组接地刀闸

E、拆除全厂仅有的一组接地线。

17.《电力安全工作规程》(发电厂及变电所部分)适用范围包括( ABC)

A、适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;

B、具有35kV以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;

C、具有220kV以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。

D、适用于具有1kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所。

四、是非题

1.在同一电气连接部分,许可高压试验前,其他检修工作可不暂停。(×)

2.装设接地线可以单人进行。(×)

3.可能送电至停电设备的各侧都应接地。(√)

4.用缠绕的方法进行接地或短路。(×)

5.接地线采用三相短路式接地线。(√)

6.成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于20mm2,并应满足装设地点短路电流的要求。(×)

7.在门型构架的线路侧停电检修,如工作地点与所装接地线或接地刀闸的距离小于

8 m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。(×)

8.工作地点应设置“在此工作!”的标示牌。(√)

9.工作地点应设置“止步!高压危险”的标示牌。(×)

10.巡视高压设备时,不宜进行其他工作。(√)

11.绝缘架空地线应视为带电体。(√)

12.雷电天气时,不宜进行电气操作,不应就地电气操作。(√)

13.设备内的SF6气体回收时工作人员应站在下风侧。(×)

14.工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应有一点保护接地。(×)

15.电缆耐压试验分相进行时,电缆另两相应接地。(×)

16.电缆耐压试验分相进行时,电缆另两相应短路接地。(√)

17.沟槽开挖应采取防止土层塌方的措施。(√)

18.风力大于5级不宜进行带电作业。(×)

19.风力大于5级,或湿度大于80%时,不宜进行带电作业。(√)

20.高压试验装置的金属外壳应可靠接地。(√)

21.室外构架上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。(√)

22.在工作人员上下的铁架或梯子上,应悬挂“高压危险!”的标示牌。(×)

23.在邻近其他可能误登的带电构架上,应悬挂“高压危险!”的标示牌。(×)

24.在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。(√)

25.在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。(√)

26.绝缘手套的试验周期是六个月。(√)

27.绝缘靴的试验周期是一年。(×)

28.绝缘夹钳的试验周期是六个月。(×)

29.绝缘胶垫的试验周期是一年。(√)

30.绝缘绳的试验周期是一年。(×)

31.在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的适当部位。(√)

32.已装设接地线发生摆动,其与带电部分的距离不符合安全距离要求时,应采取相应措施。(√)

33.在带电设备周围进行测量工作,不应使用钢卷尺、皮卷尺。(×)

34.在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧短路。(×)

35.可以在二次系统的保护回路上接取试验电源。(×)

36.工作场所的照明应适应作业要求。(√)

37.在变电站的带电区域内或临近带电线路处,不应使用金属梯子。(√)

38.装设接地线时,先装设导体端,后装设接地端,接地线应接触良好,连接可靠。(√)

五、问答题

1.《安规》规定电气工作人员必须具备什么条件?

答:A、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查至少每两年一次)。

B、具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员应掌握触电急救等救护法。

C、具备必要的电气知识和业务技能,熟悉电气设备及其系统。

2.检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,有哪些要求?

答:A、全体工作人员撤离工作地点;

B、收回该系统的所有工作票,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏;

C、应在工作负责人和运行人员全面检查无误后,由运行人员进行加压试验。3.哪些情况下设备应停电?

答:A、检修设备;

B、与工作人员在工作中的距离小于安规中规定的设备;

C、工作人员与35 kV及以下设备的距离大于安规中规定的安全距离,但小于规定的安全距离,同时又无绝缘隔板、安全遮栏等措施的设备;

D、带电部分邻近工作人员,且无可靠安全措施的设备;

E、其他需要停电的设备。

4.高压设备符合什么条件,可实行单人值班或操作?

答:A、室内高压设备的隔离室设有安装牢固、高度大于1.7m的遮栏,遮栏通道门加锁;

B、室内高压断路器的操作机构用墙或金属板与该断路器隔离或装有远方操作机构。

变配电安全操作规程示范文本

变配电安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变配电安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、停送电操作顺序 1 、高压隔离开关操作顺序: (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B 、断开低压总开关。 C 、断开高压油开关。 D 、断开高压隔离开关。 (2 )送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序 (1 )断电操作顺序: A 、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B 、断开低压总开关。

(2 )送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1 、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2 、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3 、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4 、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5 、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

(完整版)《发电厂电气部分》考试题库

填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 变为的工厂,称为发电厂。 答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5.自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6.由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。 答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。 答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。 答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。 答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。 答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。答:二次设备 18.由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称

为。 答:一次电路或电气主接线 19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。 答:单线图 20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 29.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 30.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 31.发电厂和变电所的电气设备分为三种运行状态。 答:运行、备用和检修 32.为了保证大型枢纽变电所所用电的供电可靠性,应装设变压器。 答:备用 33.当线路停电检修时,必须将线路隔离开关线路侧的__________合上。 答;接地刀闸

2020最新电力安全工作规程考试题库及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 2020最新电力安全工作规程考试题库及答案 第一部分单项选择题

1、带电作业结束后应及时向(D )汇报 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、工作负责人 D、值班调度员 2、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(C )联系。 A、工作票签发人 B、工作许可人 C、调度值班员 3、等电位作业一般在(B )kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。 A、35KV B、63(66)KV C、110KV D、220KV 4、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在(B )kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。 A、110 B、220 C、330 D、500 5、等电位作业人员在电位转移前,应得到(A )的许可。 A、工作负责人 B、工作许可人 C、值班调度员 6、若分裂导线间距小于(B)m,应设法加大距离或采取保护措施。 A、0.3 B、0.4 C、0.5 D、0.6 7、在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,高处连续工作时间不宜超过(C)h。 A、3 B、2 C、1 D、0.5 8、电容型验电器起动电压试验的试验周期为(C) A、1月 B、1季度 C、1年 9、安全带静负荷试验的试验周期为:(C) A、1月 B、1季度 C、1年 10、10、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,

若导电部分对地高度分别小于(B)m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。 A、2.6 、2.8 B、2.7、2.9 C、2.8、3.0 11、户外35KV、110kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离分别为(A)m。 A、1.15、1.65(1.75) B、0.7、1.5 C、0.6、1.5 12、如因工作需要变更工作负责人,(C)将变动情况记录在工作票。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作许可人 13、当SF6气体钢瓶内压力降至(A)个大气压时,应停止引出气体 A、1 B、2 C、3 14、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在(C)mm以上。 A、200 B、250 C、300 15、核相器电阻管泄漏电流试验周期为(B) A、1季度 B、半年 C、一年 16、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续(A )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年3个月 B、半年6个月 C、两年3个月 17、暑天、大雪天等恶劣天气,必要时由(两)人进行。 A、1人 B、二人 C、三人 18、设备不停电时,人身与10、35、110kV带电体间的安全距

变电所安全技术操作规程(新编版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电所安全技术操作规程(新编 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

变电所安全技术操作规程(新编版) 一、操作人员必须熟悉电气设备,不论高压电气带电与否,操作人员不得单独移开或超越遮栏进行工作,如有必要移开遮栏,必须有监护人在场,并保持0.7米的安全距离。 二、室内高压设备的操作,必须填写操作票,并与二人执行,其中一人操作,另一人担任监护。操作人员要穿绝缘鞋、戴绝缘手套。操作前应核对设备名称和位置,操作中应认真执行监护复诵制,每操作完一项,做一个记号“V”,全部操作完毕,应进行复查。 三、操作中发现问题时,不得擅自更改操作票,必须向科长或主管技术人员报告,弄清情况后再进行操作。 四、如果在发生事故的情况下,为防止事故的的扩大,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,然后立即向领导(或调度)汇报。

五、一切停拉闸操作,必须按照贫油开关,负荷侧刀闸、母线刀闸的顺序依次操作,送合闸的顺序与此相反,严防带负荷拉闸。 六、操作人员严格执行《变电运行和操作规程》,有权制止违章作业。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

变电所安全操作规程

变电所安全操作规程 1.变电所值班员不得少于二人,执行任务是必须一人操作,一人监护。 2.在执行操作时必须实行唱票制度,由监护人根据操作票内容唱读一遍,操作 人认为正确后在执行操作。 3.停送刀闸时,思想集中,动作迅速灵敏。 4.电容器不得连续合闸,应经五分钟后再合闸。 5.如果执行操作命令将危害人身和设备安全时,值班人员应该拒绝执行。 6.电气设备断电后,随时都有带电的可能,在没有明显的短路点和做好安全措 施时,禁止接触电器设备。 7.无遮拦处,人体和带电设备不得少于以下距离: 1kv以下不得少于10公分 6kv以下不得少于70公分 35kv以下不得少于100公分 8.禁止酒醉进入所内。 9.在操作前必须由值班长按格式先填好操作票,操作票应由操作人和监护人共 同签字盖章。 10.操作前,监护人首先核对操作票上所填写的操作、回路及内容是否与操作之 设备相符。 11.设备在正常运行变电与配出情况下,进行任何操作均应填写操作票,但处事 故的操作及设备进行试验检查时不用操作票。 12.高压设备导电部分发生接地故障时,室内不得接近故障点4-5米、室外不得 接近故障点8-10米进行工作,但救护受伤不在此限。 13.装拆接地线的程序,必须先进行接地,后接设备导体的一端拆时反之。 保运部 二零一四年三月 变电所参观制度 1. 35kv变电所是我厂供电心脏,为确保安全,除本所和有关人员外,

闲人免进。 2. 外单位参观者必须持介绍信,经领导和公安科批准有专人带领方 可进入所内,但必须遵守所内一切规章制度。 3. 上级领导来所内检查工作,必须有专人带领应做好进出所内的登 记工作。 4. 任何人不得在变电所内外进行拍照。 5. 参观者必须听从值班人员的指导,遇到设备发生故障时必须立即 退出变电所,等排除故障后,再进行参观,否则谢绝参观。 6. 本所值班人员不准带无关人员进入所内,违者进行批评和罚款。 7. 醉酒者和精神病者,禁止进入变电所。 8. 值班人员对形迹可疑的人主动制止,制止不听的,立即向公安科 汇报。 9. 本厂有关人员参观变电所,必须有保运部介绍方可进入所内参 观。 保运部 二零一四年三月 变电所电气试验制度 1.试验时,试验人员应精神正常,精力集中,不得与他人闲谈,随时警惕异常现象的发

发电厂电气部分模拟试卷B答案

一、填空题(每题2分,8、9题各3分,共20分) 1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集 和 分配电能 的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压 、 倒闸操作 和 分合小电流 。 5. “F -C 回路”是 高压熔断器 与 高压接触器(真空或SF6接触器) 的配合,被广泛用于200~600MW 大型火电机组的厂用6kV 高压系统。 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为 单层式、 、 二层式 和 三层式 三种型式。 7. 当额定电压为110kV 及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由 母线的继电保护装置 动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有__单元接线__、_桥型接线_和_角型接线_。 9. 防电气误操作事故的“五防”是指__防止误拉合隔离开关__、_带接地线合闸_、__误拉合断路器__、_带电合接地开关_和_误入带电间隔____. 二、概念解释题(每题5分,共25分) 1、电气主接线:由电气设备通过连线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络。 2、最小安全净距:在这一距离内,无论是在正常最高工作电压或者出现内部、外部过电压时,都不至于使得空气间隙被击穿。 3、电压互感器的准确级:由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。 4、厂用电率:厂用电率是发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例。 5、明备用、暗备用: 答:设置了专门的备用厂用变——明备用,多了一台备 _____________ ________

电业安全工作规程试题

电业安全工作规程试题 、填空题(通用部分,每空0.5分,共90分) 1、电力生产必须坚持(“安全第一、预防为主、综合治理”的 方针。新建、改建、扩建工程的(安全设施)必须与主体工程同时设计、同时 施工、同时投入生产和使用。 2、寒冷地区的厂房、烟囱、水塔等处的冰溜子,应及时清除, 以防(掉落伤人)或(压垮构建筑物)。如不能清除,应采取安全防护措施。 厂房屋面板上不许(堆放物件),对积灰、积雪、积冰应及 时清除。 3、工作场所必须设有符合规定照度的(照明)。主控制室、重要 表计、主要楼梯、通道等地点,必须设有(事故照明)。工作地点应 配有(应急照明)。 4、所有楼梯、平台、通道、栏杆都应(保持完整),铁板必须(铺设牢固)。铁板表面应有(纹路)以防(滑跌)。在楼梯的始级应有明显的(安全警示)。 5、工作场所的井、坑、孑L、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的 (坚固盖板)。在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的(临时围栏),并设有明显的(警告标志)。临时打的孔、洞,施工结束后, 必须(恢复原状)。 6、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于 (1050mm )高的栏杆和不低于(100 mm)高的脚部护板。离地高 度高于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆不应低于 1200mm )。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设牢固的(临时遮栏),并设有明显警告标志。并在检修结束时将栏杆立即装回。

原有高度1000mm 或1050mm 的栏杆可不作改动。 7、禁止在工作场所存储(易燃物品),例如:汽油、煤油、酒精等。运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在 指定地点)的储藏室内。 8、所有(高温)的管道、容器等设备上都应有保温,保温层应 保证完整。当环境温度在25 C时,保温层表面的温度不宜超过 (50 C)。 9、油管道的法兰、阀门以及轴承、调速系统等应保持(严密不漏油)。如有漏油现象,应及时修好, 漏油应及时拭净。 10、生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、 开关柜等处的电缆孔洞,必须用(防火材料)严密封闭。并沿两侧一定长度上涂以(防火涂料)或其他阻燃物质。 11、电梯的安全闭锁装置、自动装置、机械部分、信号照明等有缺陷时必须(停止使用),并采取必要的(安全措施),防止(高空摔跌)等伤亡事故。 12、企业必须对所有新员工进行(厂(公司)、车间(部门)、班组(岗 位))的三级安全教育培训,告知(作业现场)和(工作岗位)存在的危险 因素、防范措施及事故应急措施,并按本部分和其他相关安全规程的要求,考试合格后方可上岗作业。 13、与热力和机械相关的工作人员应按本部分(每年)考试一次。 中断工作连续(3 个)月以上者,必须重新学习本部分,并经(考试合格)后,方能恢复工作。 14、所有工作人员都应具备必要的(安全救护)知识,应学会(紧急 救护)方法,特别要学会(触电)急救法、(窒息)急救法、(心肺复苏)

变电站生产安全操作规程

编号:SM-ZD-43241 变电站生产安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站生产安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、变电站工作人员要严格遵守电业局有关安全操作规程,无证人员不得操作变电站设备,有证人员按相应等级操作。 2、进线带电时的隔离开关操作,母线带电时的高压手车操作,必须穿绝缘鞋,带绝缘手套。 3、在电气设备上进行倒闸操作时,应遵守“倒闸操作票”制度及有关安全规定,并严格按程序操作。 4、变压器、电容器等变、配电装置在运行中发生异常情况不能排除时,应立即停止运行。 5、电容器在重新合闸时,必须时断路器断开,将电容放电。 6、隔离开关接触部分过热时,应断开断路器,切断电源。不允许放电时,则应降低负荷并加强监视。 7、在变电台上停电检修时,应使用工作票。如高压侧停

电,则负责人应向全体工作人员说明线路有电,并设专人监护。 8、所有的高压设备,应根据具体情况和要求,选用含义相符的标牌,并悬挂与适当的位置上。 9、所有操作必须两人以上(含两人)时进行,严禁单人操作。 10、操作 1)变配电装置的工作电压,工作负荷和控制温度应在额定值的允许变化范围内。 2)操作人员必须熟悉35KV和10KV系统的一次接线图,熟悉掌握二次原理图的看法,并能熟练依次进行故障的分析和处理。 3)操作人员应每班对变配电室内的主要电器设备巡视两次,并做好运行日志。 4)变配电装置在运行中发现因气体继电器或继电保护动作跳闸,电容器或电力电缆的继电器跳闸时,在未查明原因前不得重新合闸运行。 5)操作人员应按时记录电气设备的运行参数,并记录有

10KV 35kV变电站安全操作规程

10/35kV变电站安全操作规程 为规范变电站安全操作管理,结合公司安全生产实际,制定本规程。 一、值班员应经培训合格,持证上岗,无证不得上岗工作。 二、有一定的电工基础知识,熟知变电站运行规程。 三、必须熟悉变电站供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行。熟知变电所变配电设备的特性,一般构造及工作原理,并掌握操作方法,能独立工作。 四、掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。 五、上班前不准喝酒,严格执行交接班制度,坚守工作岗位,上班时不做与本职无关的事情,严格遵守有关规程规章的规定。 六、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作终结制度等有关制度。 七、倒闸操作必须执行唱票监护制,一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。

八、操作前应先在图板上进行模拟操作,无误后再进行实际操作。操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 九、操作时必须执行监护复诵制,按操作顺序操作。每操作完一项做一个“√”记号,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 十、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 十一、操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或值班长报告,弄清楚后再进行操作。 十二、严禁带负荷停送隔离开关,停送或隔离开关要果断迅速,并注意开关是否断开或接触良好。 十三、装卸高压熔断器时,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时可用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 十四、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 十五、变(配)电站内不得存放易燃易爆物品,不得有鼠患,变(配)电室无漏雨、漏雪现象。 十六、值班人员上岗后应按照以下内容进行交接班,并做好记录:

发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

《电业安全工作规程》(发电厂及变电所部分)题库_最新版

绝密★启用前 《电业安全工作规程》(发电厂及变电所部分)题库 This article contains a large number of test questions, through the exercise of test questions, to enhance the goal of academic performance. 海量题库模拟真考 Huge of Questions, Simulation Test

《电业安全工作规程》(发电厂及变电所部分)题库 温馨提示:该题库汇集大量内部真题、解析,并根据题型进行分类,具有很强的实用价值;既可以作为考试练习、突击备考使用,也可以在适当整理后当真题试卷使用。 本文档可根据实际情况进行修改、编辑和打印使用。 《电业安全工作规程》(发电厂及变电所部分)题库 一、填空 1、电气设备分为高压和低压两种:设备对地电压在1000V以上者为高压, 设备对地电压在1000V及以下者为低压。 2、电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者, 必须重新温习本规程, 并经考试合格后, 方能恢复工作。 3、单独巡视高压设备时, 不宜进行其他工作。 4、高压设备发生接地时, 室内不得接近故障点4m以内, 室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴, 接触设备的外壳和架构时, 应戴绝缘手套。 5、操作中发生疑问时, 应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告, 弄清问题后, 再进行操作。不准擅自更改操作票, 不准随意解除闭锁装置。 6、用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关), 均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时, 绝缘棒应有防雨罩, 还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的, 晴天也应穿绝缘靴。雷电时, 禁止进行倒闸操作。

变电站安全操作规程

变电站安全操作规程 1、目的:严格执行操作规程,加强电力生产管理,规范工作人员的行为,保证变电站及其相应的配电设施运行安全,维持生产的延续性和稳定性。 2、适用范围: 适用于本厂变电站及相应的配电设施操作。 3、操作规程: 3.1工作人员要求: 3.1.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少1次)。 3.1.2运行管理人员必须经过安全技术培训,经有关部门考核考试合格,持有国家认可并在有效期内的操作证方可独立操作,未经专门训练或考试不得单独操作。 3.1.3协助作业人员必须具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 3.1.4具备必要的安全生产知识和紧急救护知识(特别是触电急救知识)。 3.2工作现场的基本条件: 3.2.1变电站及其相应配电设施现场的工作条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 3.2.2现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。 3.2.3工作人员应被告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 3.3任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。工作人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,在发现直接危及人身、变电站及下属电网安全的紧急情况时,有权停止作业或在采取可能的紧急措施后撤离工作场所,但应立即向主管报告。 3.4变电站及其配电设施工作时的基本要求: 3.4.1一般安全要求: 3.4.1.1运行人员应熟悉要运行的电气设备,单独值班人员或运行负责人还应有相应的实际工作经验。 3.4.1.2室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设置有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 3.4.2变电站及配电设施的巡视: 3.4.2.1建立并逐步定期变电站及配电设施的巡视制度。 3.4.2.2经本单位批准允许单独巡视变电站及配电设施的人员必须按照规定定时巡视,并按照规定予以正确全面的记录变电站的运行参数。

变配电电工安全技术操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD254 变配电电工安全技术操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变配电电工安全技术操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.遵守电气安全技术操作规程《通则》有关规定。 2.值班电工必须熟悉供电系统(包括一、二次)及配电室线路和各种设备的性能和操作方法与规定程序,并具有在异常及事故情况下采取措施及紧急处理的能力。 3.值班电工严禁脱岗、睡岗。必须严格执行各种制度。 4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要,移开遮栏时必须有监护人,并使其符合设备不停电时的安全距离。即:电压等级(KV)安全距离(m)10及以下0.3535及以下0.90110及以下1.50 5.雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并注意不许靠近避雷器、避雷针。 6.巡视配电装置进出高压室,必须随手将门带好。 7.倒闸操作必须遵循以下原则: 7.1倒闸作业应由二人进行,一人操作一人监护。 7.2操作人员与带电物体应保持规定的安全距离(见上

电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:( A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:( A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。

4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年 5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:( A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:( A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:( D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格;

《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 》

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 考试题库(GB 26860-2011) 一、填空题 1、运用中的电气设备是指:(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带 有电压)的电气设备。 2、低压是指用于配电的交流系统中(1000V及其以下)的电压等级,高压通常指超过 低电压的电压等级;特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 3、交流系统中一个电气连接部分,是指可用(隔离开关)同其他电气装置分开的部分。 4、变更工作班成员或工作负责人时,应履行(变更)手续。 5、直接验电应使用相应电压等级验电器在设备的(接地处)逐相验电。验电前,应先在 有电设备上确证验电器良好。 6、工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应(有且仅有一点)保护接地。 7、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点(4m)以内,室外人员进入接地点 (8m)以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。 8、雷电天气时,不宜进行(电气操作),不应(就地电气操作)。 9、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应(戴 绝缘手套)。雨天操作室外高压设备时,应使用(有防雨罩的)绝缘棒,并穿(绝缘靴)、戴(绝缘手套)。 10、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用(绝缘夹钳),并站在 绝缘垫或绝缘台上。 11、工作票一式两份,一份交(工作负责人),一份交(工作许可人)。 12、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(0.7)米。

13、35KV电气设备不停电的安全距离是(1)米。 14、110KV电气设备不停电的安全距离是(1.5)米。 15、人员工作中与10KV及以下设备带电部分的安全距离是(0.35)米。 16、人员工作中与35KV设备带电部分的安全距离是(0.6)米。 17、人员工作中与110KV设备带电部分的安全距离是(1.5)米。 18、在带电设备周围进行测量工作,不应使用(钢卷尺)、(皮卷尺)和线尺(夹有金属 丝者)。 19、需要高压设备(全部停电)、(部分停电)或(做安全措施)的工作,填用电气第一种 工作票,在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和(带电设备外壳)上的工作及(不可能触及带电设备导电部分)的工作,填用电气第二种工作票。 20、测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧(断开),验明(无压),确认设备(无人工 作),方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备(对地放电)。 21、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(开路)。 22、在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(短路)或(接 地)。 23、进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和气体含量(不 超过1000u L/L)。 24、检修发电机时,在发电机出口母线处(验明无电压)后装设(接地线)。 25、装设接地线时,应先装(接地端),后装(导体端),接地线应接触良好,连接可靠。 拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线导体端应使用(绝缘棒),人体不应碰触接地线。 26、成套的接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于

变电站安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L6422 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站安全操作规程正 式样本

变电站安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、电工基础知识 1. 变电工应具备一定的电工基础知识,熟知变 电所运行规 程及设备完好的标准。 2.变电工必须经过培训,考试合格,取得资格证持 证上岗。 3.变电工必须掌握供电系统运行情况和各馈出开 关的负 荷性质,容量和运行方式. 4.变电工应熟知变配电设备特性,技术参数,结构 和工作

原理,并掌握操作方法。 5.变电工必须掌握触电急救方法,并具有电气设备防灭 火知识。 6.运行操作必须执行两票制和工作许可制。 7.变电工班前不准喝酒,班中不准脱岗,串岗,离岗, 睡岗和做与专职工作无关的事情。 二.交接班工作: 变电工上岗后按照交接班制度运行接班,并做好记录, 交接班内容应包括: 前一个班发生停送电开关. 尚未结束的仍有人从事电气作业的开关和电气联系人.

《发电厂电气部分》模拟试卷A答案

,考试作弊将带来严重后果! ---- 2010-2011学年第二学期期末考试 《发电厂电气部分》试卷(A)答案 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 所有答案请直接答在试卷上; .考试形式:闭卷; 2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为(火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂)等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(监察、测量、控制、保护、调节)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合 闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。 A.100MW及以下 B.100~300MW C.25MW以下 D.60MW及以下 4输电线路送电的正确操作顺序为( C ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 5 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是( A )A.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米 6 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C ) A.额定电压B.二次负荷 C.机械负荷D.动稳定 7维持电弧稳定燃烧的因素是( C ) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 8交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C )

《电业安全工作规程》题库(最新版)

《电业安全工作规程》题库(最 新版) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0363

《电业安全工作规程》题库(最新版) 《电业安全工作规程》(发电厂及变电所部分)题库 一、填空 1、电气设备分为高压和低压两种:设备对地电压在1000V以上者 为高压,设备对地电压在1000V及以下者 为低压。 2、电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月 以上者,必须重新温习本规程,并经考试 合格后,方能恢复工作。 3、单独巡视高压设备时,不宜进行 其他工作。

4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m 以内,室外不得接近故障点8m 以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴 ,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套 。 5、操作中发生疑问时,应立即停止操作 并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票 ,不准随意解除闭锁装置 。 6、用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套 。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩 ,还应穿绝缘靴 。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴 。雷电时,禁止进行倒闸操作

中央变电所安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L8709 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 中央变电所安全操作规 程正式样本

中央变电所安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、中央变电所操作人员应经培训合格,熟练掌握电工操作基础知识,熟知中央变电所运行有关规定及标准,熟悉《煤矿安全规程》的有关规定,持证上岗。 二、中央变电所操作人员必须熟悉变电所供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式;熟知变电所变配电设备的特性、一般结构及工作原理,并掌握操作方法,能独立操作。 三、严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度。

四、中央变电所操作人员接到倒闸操作命令后,必须执行监护制,一人操作,一人监护;重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。 五、操作前先检查供电系统运行情况和主接线方式无误后,操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。 六、操作时必须按操作顺序执行。依次完成,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。 七、进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。 八、为避免误操作,改变运行方式的倒闸操作,不得在交接班时间进行,特殊情况例外,如事故处理等。