文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防质档1:人民防空工程试水验收表

防质档1:人民防空工程试水验收表

防质档1:人民防空工程试水验收表
防质档1:人民防空工程试水验收表

人民防空工程试水验收表

注: 1、人民防空工程试水验收由业主组织。

2、人民防空主管部门、质量监督部门监督验收。

3、人民防空工程试水验收表由建设单位负责填写

人民防空工程专项结构验收表

注: 1、人民防空工程专业结构验收由业主组织。

2、人民防空主管部门、质量监督部门监督验收。

3、人民防空工程专业结构验收表由建设单位负责填写

人民防空工程竣工验收表

注: 1、人民防空工程竣工验收由业主组织。

2、人民防空主管部门、质量监督部门监督验收。

3、人民防空工程竣工验收表由建设单位负责填写。

人民防空工程竣工备案表

注:人民防空工程登记表、人民防空工程竣工验收表、人民防空工程备案证报市人民防空行政主管部门存档。

人防设计规范和图集

人防设计规范和图集.txt生活是一张千疮百孔的网,它把所有激情的水都漏光了。寂寞就是你说话时没人在听,有人在听时你却没话说了! 人防设计规范和图集 主讲:周建峰 内容提要: 1.人防工程分类 2.人防主体设计 3.人防口部设计 4.实例讲解 5.自由提问 一、人防的分类 1.人防工程的用途:战备和救灾功能 2.我国人防建设的方针:“长期准备、重点建设、平战结合” 3.人防工程分类: 按功能分(1)指挥、通信. (2)中心医院及急救医院; (3)人员掩蔽部:专业队员、一等人员(局级和局级以上)、二等人员; (4)专业队装备部; (5)配套工程:区域水源、电源、监测中心、食品加工、物资加工、物资库、人防通道等。 按抗力分:1、2、2B、3、4、4B、5、6八个等级,其中5级人防抗力为0.1Mpa,6级人防抗力为0.05Mpa。 按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级。 4.人防工程设计规范和图集: (1)国标《人民防空地下室设计规范》GB 50038-94,适用于4、4B、5、6级各类人防工程设计; (2)上海市标《平战结合人民防空工程设计规程》GBJ 08-49-96,适用于上海市5、6级新建和改建人员掩蔽所、战备物资库和人防汽车库(海拔200以下,软土地基); (3)上海市标《平战结合五、六级人防工程》图集《土建分册》97沪防-561、《设备分册》97沪防-562; (4)全国通用建筑设计标准人防工程标准图集; ·JSJT-72《防护密闭门、密闭门、防爆波活门选用图集》 ·JSJT-241《悬板活门、扩散箱选用图集》 ·JSJT-150《通风采光井通用图集》(五级) ·JSJT-342《通风采光井通用图集》(六级) (5)国家人民防空办公室《人防工程防护设备选用图集》第一、二册; (6)上海市人防工程常用设备选编。 5.人防工程设计步骤: 人防工程设计首先根据人防工程总体规划和当地人防部门的要求进行设计,确定其部位、规模、使用功能和要求,和工程项目设计各阶段同步进行方案设计、初步设计和施工图设计。

人防竣工验收程序

人防工程竣工验收程序为了保证人防工程能够达到设计深度,满足人防工程的战时和平时的使用功能,人防工程内部设备安装满足规范要求,在建设单位组织参建各方对人防工程进行自验自评合格的基础上,组织竣工验收,验收的形式、程序和内容是否符合规范要求。 一、竣工验收申报条件 1、完成工程设计和合同约定的各项内容,达到竣工验收标准; 2、施工单位在工程完工后,对工程质量进行了全面检查,确认工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定,符合设计文件及合同要求,并提出人防工程竣工验收报告(合格证明书); 3、设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位参加签署的设计变更文件进行了检查,确认设计符合国家规范、标准要求,施工单位的工程质量达到设计要求,并提出人防工程质量检查报告(合格证明书); 4、监理单位在施工单位自评合格,勘察、设计单位认可的基础上,对竣工工程质量进行了检查并核定质量等级,提出人防工程质量评估报告(合格证明书); 5、有完整的工程项目建设全过程竣工档案资料; 6、施工单位和建设单位签署了工程质量保修书; 7、人防工程质量监督站要求整改的质量问题全部整改完毕。 二、竣工验收申报程序和提交材料 1、竣工验收申报程序 1)在参建各责任主体自验自评合格的基础上,建设单位提前7天向人防质监站提交竣工验收申请和验收资料; 2)人防质监站审查提交资料是否完整准确,并确定验收时间; 3)监督验收; 。)验收合格后出具《人防工程质量监督报告》4. 2、提交材料 第一册 1.人防工程质量验收申请报告(附件1) 张)3人防工程战时平面图(A3白图2. 建设单位:人防工程竣工验收报告3. )4.设计单位:人防工程质量检查报告(附件2 )施工单位:人防工程竣工验收报告(附件35. )监理单位:人防工程质量评估报告(附件46. )人防工程竣工验收方案(附件57. 6)人防工程竣工验收备案自行验收结论(附件8. 9.单位工程质量检验评定(记录)表 7)10.人防工程基本概况综合登记表(附件第二册备人防工, (杭州市行政服务中心人防窗口领取1.人防工程专项验收申报表程专项验收用)人防工程质量检验评定(记录)表(含分项、分部、单位工程以及隐蔽工2. 程检查验收记录的全套表格)人防工程战时、平时竣工平面图(蓝图)3. (复印件)4.人防工程设计变更(联系单、修改图等) 5.人防设备订购合同、订货清单及合格证(原件) 6.工程定位坐标资料(复印件) 7.监理会议纪要混凝土施工日记8. 隐蔽工程验收记录9. 实体检测资料10. 11.水泥、钢材、砖出厂合格证或试验报告材料构配件检验报告及合格证12. 13.砂浆试块、混凝土试块试验报告第一册材料提交后由人防工程质以上资料除注明外均一式一份,材料说明:量监督站做为存档材料,第二册在验收合格后返还

人民防空工程的建筑防火设计要求

人民防空工程的建筑防火设计要求 根据人防工程的平时使用情况和火灾特点,在新建、扩建、改建时的防火设计原则如下:采取可靠措施,利用先进技术,预防火灾发生;设计应立足自救,即由工程内部人员利用火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防水源、防排烟设施、消防应急照明等条件,完成疏散和灭火的任务,把火灾扑灭在初期阶段。 人防工程的防火设计涉及面较广,除符合《人民防空工程设计防火规范》GB50098外,国家标准《人民防空工程设计规范》GB50225、《人民防空地下室设计规范》GB50038、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222等也应当遵循。设置在人防工程内的汽车库、修车库,其防火设计应按现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067的有关规定执行。 下面将从总平面布局、防火分隔、疏散设施及消防设施四个方面对人防工程的防火设计进行详细介绍。 一、总平面布局和平面布局 人防工程的总平面设计应根据人防工程建设规划、规模、用途等因素,合理确定其位置、防火间距、消防水源和消防车道等。 人防工程内不得使用和储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体燃料。人防工程内不得设置油浸电力变压器和其他油浸电气设备。 人防工程内不应设置哺乳室、托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场

所和残疾人员活动场所。医院病房不应设置在地下二层及以下层,当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m。歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),不应设置在人防工程内地下二层及以下层;当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m。 人防工程内地下商店不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;营业厅不应设置在地下三层及三层以下;当地下商店总建筑面积大于20000㎡时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设门窗洞口,相邻区域确需局部连通时,应采取可靠的防火分隔措施。 人防工程的出入口地面建筑物与周围建筑物之间的防火间距,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定执行。 二、防火分隔措施 防火分区 1.防火分区的划分 人防工程内采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。防火分区应在各安全出口处的防火门范围内划分;水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内;与柴油发电机房或锅炉房配套的水泵间、风机房、储油间等,应与柴油发电机房或锅炉

工程验收会议纪要

工程例会会议纪要 编号:140 时间:2010年9月8日地点:业主四楼会议室 主持:孟宪文参加人员:见会议签到单 会议内容:参加会议10个单位,20人,现场施工人员约200多人。 一、分包发言: 1、玻璃幕墙工程(上海美特幕墙有限公司) (1)、现场管理人员3人,玻璃幕墙施工6人;裙房彩釉玻璃9月1日开始安装,9月15日完成; (2)、我公司承建幕墙工程17780 m2,其中:主楼幕墙15508 m2 ,裙房幕墙2272m2,计划9月底主楼、裙房幕墙竣工验收。 2、中央空调工程(上海开乐建设工程有限公司) (1)、现场管理人员2人,工人5人,近期配合消防检测。,所有管道保温完成, (2)、机房电缆增加量备料准备中,主机系统调等正式电到位后进行;(3)、配合吊顶封板补修管道保温,一部分人等待系统调试,已六周无活可做。 3、智能化工程(上海巨一科技发展有限公司) (1)、现场管理人员5人,施工人员进场20人; (2)、消防中心机房设备安装完成50 %;配合总包完成广播、门禁系统消防测试; (3)、停车场道闸系统基础图已提供给业主,尽快确定施工单位施工;(4)、希业主尽快提供裙房BA系统配置供电回路。 4、分体式多联空调工程(上海由光制冷设备工程有限公司) (1)、施工人员12人,配合总包穿电表线,试压;分体式多联空调工程设备总共414台,其中:室外机44台,全部就位管线连接完毕;室内机370台,全部到货,设备安装完成90%,风管安装完成80%; 5、电梯安装(上海奥的斯有限公司) (1)、垂直电梯14台在调试,8月13日开始,调试人员4人,调试完成70%;(2)、配合消防测试,三台消防电梯迫降正常;主楼6台客梯厅门包不锈钢,已完成4台; (3)、电梯三方通话线送到电梯机房弱电控制柜、 6、裙房公共区域装饰工程(亚厦装饰公司) (1)、6月8日开工,合同工期108天,目前现场管理8人,各工种施工人员140人,已完成工程总量的70%; (2)、一至三层要安装商铺玻璃隔断,商铺内的材料、杂物、垃圾有关单位尽快清除。 二、总包发言: 1、在各单位配合下,近日消防测试,检测正在顺利进行;昨天完成主楼消防检测,明天上午9点开始裙房地下一层至四层消防检测,希有关单位继续配合; 2、考虑中秋节、国庆节假日因素,和消防局商定:项目消防验收在下周进行;

《人防工程质量验收与评价记录表》填写注意事项[001]

《人防工程质量验收与评价记录表》填写注意事项 一、《人防工程质量验收与评价记录表》是依据《人民防空工程质量验收与评价标准》(RFJ01-2005)制作的成套表格,现由国家人防质监站制成电子光盘供各人防工程施工单位购买。 二、施工总承包单位人防工程开工前需购买记录表,随工程进度完成各检验批及分项工程的质量验收记录,每个单位工程填写一套表格。各工序施工前,施工单位应制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。 三、每一个单建掘开式人防工程、防空地下室划分一个单位工程(《标准》第3.2.5条)。例如:1、主体楼下单独设置的防空地下室则视为一个单位工程;2、设置在地下车库内且交错相连的防空地下室,其若干个防护单元共视为一个单位工程;3、设置在地下车库内但彼此不相连的防空地下室,每个人防区域视为一个单位工程;4、主体楼地下室与地下车库相连的防空工程,如共同组成一个防护单位,则视其为一个单位工程,否则划分为若干个单位工程;5、对单建式人防工程,按开挖边界划分。 四、检验批根据施工、质量控制和专业验收需要,按工程量、防护单元、施工段、系统、设备组别等进行划分(《标准》第3.2.4条)。为统一检验批的划分方法,现约定如下: 1、孔口防护分部中的门框墙制作、密闭穿墙管施工分项工程应与结构工程混凝土施工同步划分检验批,检测检验合格后再进行混凝土工程施工。

2、通风与空调、建筑电气安装、给水排水三个分部中的各分项工程以及孔口防护分部中的防护设备安装分项工程按防护单元划分检验批。 3、其他分项工程检验批划分方法见《标准》中各分部工程的质量验收方法。 五、人防门、人防通风分包单位完成所分包的施工内容后,将质量控制资料及验收记录表提交给施工总承包单位进行汇总评价。人防门分包单位需提交《标准》第3页目次7.3、7.4、7.5的分项验收记录表,人防通风分包单位需提通风与空调工程分部工程中的所承接分项工程的验收记录表。 六、施工总包单位完成记录表及工程质量评价后,以电子文档形式提交我站检查存档。

人民防空工程设计规范

第一章? 总??? 则 第二章? 总平面布局和平面布置第一节? 一般规定 ℃ 防火地面建筑类别和耐 间距 (m) 火等级人防工程类别 民用建筑丙、丁、戊类厂房、库房 高层民用建 筑 甲、乙类 厂房、库 房一、二级 三 级 四 级 一、二级三级四级主体 附 属 丙、丁、戊类生产车间、物品库房10 12 14 10 12 14 13 6 25 其他人防工程 6 7 9 10 12 14 13 6 25 注:1.防火间距按人防工程有窗外墙或排烟竖井壁相邻地面建筑外墙的最近距离计算。 2.当相邻的地面建筑物外墙为防火墙时,其防火间距不限。 第三章防火、防烟分区和建筑构造 第一节防火和防烟分区 贮存物品类别防火分区最大允许使用面积 ( m2 ) 丙闪点≥60℃的可燃液体500 可燃固体700 丁1000 戊1500 一、每个防烟分区的使用面积不应大于400m2。但当顶棚(或顶板)高度在6m以上时,可不受此限。第二节系统的形式及设备布置 第三节装修和构造

当风道通过防火墙或设有甲级防火门的隔墙时,应采取阻火措施。 第四节防火门和防火卷帘 第四章安全疏散 第一节一般规定 三、人防工程的使用面积不超过50m2,且经常停留在人数不超过10人时,可只设一个直通地上的安全出口。 四、坑道、地道工程必须有两个或两个以上直通地上的安全出口。 一、房间内最远点至房间门口的距离不应超过15m。 二、房间门至最近安全出口的最大距离:医院应为24m;旅馆应为30m;其他工程应为40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大距离不应超过上述相应距离的一半。 工程名称 安全出口、楼梯的净宽 (m) 疏散走道净宽(m) 单面布置房间双面布置房间 电影院、礼堂、商场、展览厅、旱冰场、体 育场、舞厅、电子游艺场等 1.50 1.50 1.30 医院 1.30 1.50 1.80 旅馆、餐厅 1.00 1.20 1.50 车间、库房及其他工程 1.00 1.20 1.50 第二节疏散楼梯间、楼梯 三、使用面积超过1000m2的商场、展览厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场、餐厅等其他类似工程。 一、防烟楼梯间入口处应设前室,前室面积不应小于10m2; 二、防烟楼梯间及其前室应设防烟排烟设施; 三、通向前室和楼梯间的门应设乙级防火门,并应向疏散方向开启。 工程名称楼梯最小净宽 (m) 商场、展览厅、餐厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场等 1.50

人防工程竣工验收报告

南昌·千禧同业小区人防工程竣工验收 工作汇报及自评意见 一、工程概况 南昌·千禧同业小区位于南昌市高新区艾溪湖三路以南、创新一路以东,其中人防工程位于地下室一层,为甲类防空地下室。设计主体结构合理使用年限为50年,抗力等级为核6常6级,防化等级为丙/丁级。 本工程设4个防护单元,其战时用途为2个二等人员掩蔽所、1个物资库及1个移动电站,具体战时主要经济指标如下: 主体结构设计砼强度等级为C30,抗渗等级为P8,采用HPB300及HRB400钢筋,人防设备由江西大明人防设备有限公司负责提供及安装。 二、工程质量控制情况 1、质量管理体系建设 1)本工程严格按照施工组织设计的要求,进行统筹安排施工,建立了三级技术质量管理体系,施工过程中严格按本企业标准及有关规范进行操作,对施工中各种情况制定了相应的措施,以确保施工质量。使质量控制的责任落实到人,做到层层有控制,处处有人管,对工程质量实行质检员,技术、质量负责人,项目经理,三重把关制度,通过巡视和平行检查等方法对施工过程进行控制,使工程质量始终处于 页脚内容1

受控状态。 2)认真审核图纸,在对工程全面了解的基础上,编制每一道工序,每一个项目的施工技术保证措施,对易发生质量通病,功能缺陷的部位预先提出防治措施,达到了防治目的。 3)每批材料进场后,首先进行进场验收并按要求对原材料见证取样复试合格,确保在工程中使用合格的材料。在主体施工过程中,重点控制了钢筋、商品混凝土、水泥的质量、砼外加剂的质量及砼搅拌的计量工作,装修过程中则重点控制了人防设备、装修材料、水暖管件、阀门、电气、门窗等材料的进场使用。 4)贯彻落实质监站的质量管理要求,结合现场实际着重进行了基础底板、墙体、顶板、人防门扇安装工程的质量控制,设备功能、使用功能的检查与控制,及各种需抽送检材料的检验工作。 2、工程材料保证资料 钢筋进场二次检测报告8份; 外加剂二次检测报告2份; 泵送砼配合比检测报告3份; 混凝土出厂合格证21份; 混凝土抗压强度检测报告21份; 混凝土抗水渗透检测报告10份; 防水卷材出厂合格证及二次检测报告1份; 防爆按钮、防爆地漏、预埋镀锌钢管合格证1份。 3、分项、分部及单位工程质量验评资料 页脚内容2

江苏省城市居住区人防工程规划设计规范

江苏省工程建设地方标准 城市居住区人防工程规划设计规范Code of civil air defence works for urban residential district planning and construction 2011-xx-xx 发布2011-xx-xx实施 江苏省住房和城乡建设厅 联合发布江苏省民防局

江苏省工程建设地方标准 城市居住区人防工程规划设计规范 (DB XXXXX-2011) 主编部门:南京市人民防空办公室 批准部门:江苏省住房和城乡建设厅 江苏省民防局 施行日期:2011年X月X日

前言 经江苏省住房和城乡建设厅、江苏省民防局批准,由南京市人民防空办公室组织,解放军理工大学主编,南京市地下工程设计院、南京市民用建筑设计研究院、南京市建筑设计研究院参编,共同编制了《城市居住区人防工程规划设计规范》(以下简称规范)。 本规范在编制过程中,开展了广泛调查研究,并对调研资料进行了认真分析总结,同时参考了有关的标准、规范、规定,征求了省市规划管理部门、规划设计单位、人防主管部门和人防工程设计单位的意见。 本规范重点确定了城市各级别居住区的人防工程配建面积指标,对各类人防工程功能与布局做出规定,并对城市居住区详细规划中人防工程建设要求的表达形式做出了规定。 本规范由江苏省住房和城乡建设厅、江苏省民防局负责管理,南京市人民防空办公室、解放军理工大学负责具体内容的解释,江苏省标准设计站组织发行。因全省经济发展水平和人防工程建设实践存在差异,在试行过程中,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄送解放军理工大学工程兵工程学院人防工程系(地址:南京市海福巷1号,邮编:210007)。 本规范主编部门、主编单位、参编单位和主要起草人: 主编部门:南京市人民防空办公室 主编单位:解放军理工大学工程兵工程学院 参编单位:南京市地下工程设计院 南京市民用建筑设计研究院

人防竣工验收小结模板

XXX人防工程主体结构验收情况汇报 XXX人防工程为XXX(单位名称)投资建设,XXX(单位名称)设计,XXX(单位名称)施工,XXX(单位名称)监理,XXX(单位名称)进行人防防护设备施工。 本工程人防建筑面积XXX平米,抗力等级为甲类(乙类)防核武器6级(防常规武器6级),防生化武器丙(丁)级,战时功能为二等人员掩蔽部、物资库、移动(固定)电站,平时功能为汽车停车库。 本工程于X年X月X日申请办理报建项目审批手续。X 年X月X日完成报建项目审批手续。于X年X月X日通过XXX (有人防资质的施工图审查咨询中心名称)人防施工图审查。于X年X月X日办理人防工程质量监督手续。于X年X 月X日开工。X年X月X日完成人防工程主体结构土建施工(含后浇带)。所有管道、设备安装的预留、预埋件已按设计要求全部完成,并已清理出来和进行了防锈处理,地面无建筑垃圾,干净整洁,主体未进行修补和粉刷,有满足验收的照明条件。我单位已自行组织参建各责任主体(业主、施工、监理、设计单位及防护设备厂家)进行结构分部预验收。参建各方一致认为工程达到主体结构验收要求。现组织参建各方成立验收小组,进行主体结构分部(或含防水分部)验收。请人防质量监督站及人防主管部门监督验收。 (建设单位公章) X年X月X日

南昌市第十九中学新校建设人防工程竣工 验收情况汇报 南昌市第十九中学新校建设人防工程为南昌市第十九中学投资建设,浙江中设工程设计有限公司设计,江西建工第二建筑有限责任公司施工,浙江长城工程监理有限公司监理,江西省国泰人防设备厂进行人防防护设备施工。 本工程人防建筑面积1947平米,抗力等级为甲类,防核武器6级(防常规武器6级),防生化武器丙级,战时功能为二等人员掩蔽部,平时功能为汽车停车库。 本工程于2011年3月15日申请办理报建项目审批手续。2011年3月22日完成报建项目审批手续。于2011年3月25日通过人防图审中心人防施工图审查。于2011年4月4日办理人防工程质量监督手续。于2011年4月10日开工。于2011年12月14日通过人防主体结构验收。2013年4月8日完成工程设计和合同约定的各项内容,工程内部无建筑垃圾,环境干净整洁无积水,照明设施完善;人防防护设备均应安装到位,标牌标识清楚,观感质量良好;监督机构等部门责令整改的问题全部整改完毕。我单位已自行组织参建各责任主体(业主、施工、监理、设计单位及防护设备厂家)进行竣工预验收。参建各方一致认为工程达到竣工验收要求。现组织参建各方成立验收小组,进行竣工验收,请人防质量监督站及人防主管部门监督验收。 南昌市第十九中学 2013年4月22日

《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)条文说明

《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)条文说明 1总则 1.0.1人防工程是具有特殊功能的地下建筑,其建设使用不但要满足战时的功能需要,贯彻“长期准备、重点建设、平战结合”的战略方针,同时,要与城市的经济建设协调发展,努力适应不断发展变化的新形式。我国人防工程建设面积不断增长,大量的大、中型人防工程相继在全国各地建成,并投入使用,防火设计已积累了较丰富的经验,相关的防火规范相继均进行了修改,故适时修改完善原规范内容,并在人防工程设计中贯彻这些防火要求,对于防止和减少人防工程火灾的危害,保护人身和财产的安全,是十分必要的、及时的。 1.0.2根据调查统计和当前的实际情况,规定了适用于新建、扩建、改建人防工程平时的使用用途。 公共娱乐场所一般指:礼堂、多功能厅、歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所等; 健身体育场所一般指:溜冰馆、游泳馆、体育馆、保龄球馆、射击馆等。 为了确保人防工程的安全,人防工程不能用作甲、乙类生产车间和物品库房,只适用于丙、丁、戊类生产车间和物品库房,物品库房包括图书资料档案库和自行车库。 1.0.3本条规定在工程防火设计中,除了应执行本规范所规定的消防技术要求外,还应遵循国家有关方针、政策。根据人防工程的火灾特点,采取可靠的防火措施。 根据人防工程的平时使用情况和火灾特点,在新建、扩建、改建时要做好防火设计,采取可靠措施,利用先进技术,预防火灾发生,一旦发生火灾,做到立足自救,即由工程内部人员利用火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防水源、防排烟设施、消防应急照明等条件,完成疏散和灭火的任务,把火灾扑灭在初期阶段。 1.0.4人防工程的防火设计涉及面较广,除符合本规范外,国家标准如《人民防空工程设计规范》GB 50225、《人民防空地下室设计规范}GB 50038、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《汽车库、修车库和停车场设计防火规范》GB 50062等都是应当遵循的。 2术语 2.0.8本条明确了安全出口的规定。 供人员安全疏散用的楼梯问指的是:封闭楼梯间、防烟楼梯间和符合疏散要求的其他楼梯间等。 直通室内外安全区域指的是:避难走道、用防火墙分隔的相邻防火分区和符合安全要求的室外地坪等。2.0.11本条明确了人防工程防烟楼梯间的规定。 防烟楼梯间是在发生火灾时防止烟和热气进入楼梯问的安全措施。通常情况下,由于人防工程布局和防护的特点,其防烟楼梯间的设置很难达到设置自然排烟的条件,正常做法是在楼梯问人口处设置防烟前室,并对楼梯间和前室采取机械加压送风措施,防止烟和热气进入楼梯问,保证疏散安全。 3总平面布局和平面布置 3.1一般规定 3.1.1本条对人防工程的总平面设计提出了原则的规定。强调了人防工程与城市建设的结合,特别是与消防有关的地面出入口 建筑、防火间距、消防水源、消防车道等应充分考虑,以便合理确定人防工程主体及出入口地面建筑的位置。 3.1.2液化石油气和相对密度(与空气密度的比值)大于或等于0.75的可燃气体一旦泄漏,极容易积聚在室内地面,不易排出工程外,故明确规定不得在人防工程内使用和储存。 闪点小于60℃的液体,挥发性高,火灾危险性大,故规定不得在人防工程内使用。 3.1.3婴幼儿、儿童和残疾人员缺乏逃生自救能力,尤其是在人防地下工程疏散更为困难,因此,规定这些场所不应设置在人防工程内。 3.1.4医院病房里的病人由于病情、体质等因素,疏散比较困难,所以对上述场所的设置层数作出了限制。 3.1.5歌舞娱乐放映游艺场所发生火灾时,容易造成群死群伤,为保护人身安全,减少财产损失,对这些场所在地下的设置位置作了规定。

项目竣工验收会议纪要

项目竣工验收会议纪要 会议时间:2014年12月24日 会议地点:工地现场会议室 主持人: 参会单位及人员: 市建筑工程质量监督总站: 房地产开发事业部: 建设监理有限公司: 》 建筑设计研究有限公司: 勘察有限公司: 深圳市设计装饰工程有限公司(幕墙): 深圳市园林建设有限公司: 日立电梯: 赛为智能: 2014年12月24日上午,由组织,本项目参建各责任单位参加,在深圳市建设工程质量监督总站相关监督人员的监督下,对本项目土建、给排水、电气、弱电、空调等专业工程进行竣工验收。纪要内容如下: | 一、由介绍参建责任主体各方主要负责人。 二、由施工单位,总结本项目施工情况,监理单位总结本项目监理情况。 三、各责任主体单位及质量监督总站相关人员会同检查工程实体。

四、监理单位检查实体过程中所发现质量问题如下: 1、土建专业: (1)24层部分小屋面因无泄水孔,存在积水现象。 (2)24层因部分小屋面比室内楼地面高,小屋面积水渗入室内,发现室内墙角有一处渗水,须防水处理。 ~ (3)5层消防楼梯间小平台墙脚抹灰未收口。 (4)3层防火门未挂上。 (5) (6)地下室负四层人防门未安装。 (7)地下室负四层排水沟盖板未完成。 (8)室外总图和绿化未完成。 (9)东、西侧坡道未施工完成。 2、给排水、通风空调专业: ) (1)一楼消火栓箱装饰石材表面未有标识标志,开启不灵活。 (2)地下室管道穿墙局部未封堵。 (3)配电房内防排烟风管、防火阀,应采用支架单独支撑。 (4)配电房通风管道穿墙部位四周未封堵完成。 (5)负一层水泵间生活水箱溢流管,应接至地漏位置,建议在其入户门处设置混凝土门坎。 (6)楼层内明装pvc排水立管穿越楼板,应加装防火圈。 (7)管井内个别立管管洞未进行防火封堵。

人防工程竣工资料目录表

人防地下室工程竣工资料目录表 1、人防地下室工程概况 2、定点文 3、立项文 4、总平面图 5、设计条件 6、设计方案图 (2-6项竣工时由建设单位提供复印件) 7、人民防空建设工程施工许可证(业主提供复印件) 8、施工单位的资质文件(包括设备厂家施工单位,盖红章) 9、特殊工种及专业人员上岗证书(复印件加盖施工单位红章) 10、人防工程专项施工方案(包括施工单位及设备厂家提供的方案) 11、人防图纸会审记录 12、人防设计变更通知单 13、工程开、竣工报告 14、施工现场质量管理检查记录 15、工程定位测量记录A—B表 (13-15项用土建表复印即可) 16、各种原材料出厂合格证及进场检(试)验报告:(注:要求至少要 一份原件,以便备案。如无原件时,提供复印件的必须加盖施工单位红章。) (1)、钢材出厂合格证及试验报告 (2)、钢筋焊接试验报告,焊条(剂)合格证 (3)、镀锌类防护套管及各种给排水、电气材料(包括接地材料)出厂合格证及试验报告 (4)、水泥、砖出厂合格证及试验报告 (5)、淡化砂、砂子、石子出厂合格证及试验报告 (6)、防水材料出厂合格证及试验报告

(7)、涂料、油漆出厂合格证及试验报告 (8)、钢门框、钢门页合格证 (9)、钢窗框、钢窗页合格证 (10)、各类人防设备出厂合格证及试验报告 (11)、各类防护材料、设备试验记录、报告 (12)、混凝土(包括抗压强度及抗渗强度)、砂浆抗压强度试块试验报告 (13)、口部、密闭段砼试块报告 (14)、混凝土、砂浆强度统计验收记录 (15)、商品混凝土出厂质量证明书及配合比 (16)、自拌混凝土、砂浆配合比 17、混凝土浇灌通知单 18、自拌混凝土施工记录 (17-18项自拌混凝土时才提供) 19、混凝土施工记录 20、隐蔽工程检查验收记录表(人防资料专用表,隐蔽项目包括:钢筋、混凝土、管道、防护设备、防护套管、预埋线管(密闭接线盒)、防水等) 21、设备安装工程测试记录 22、结构工程分项质量验收记录表 23、防水工程分项质量验收记录表 24、孔口防护工程分项质量验收记录表 25、建筑装修工程分项质量验收记录表 26、给水排水工程分项质量验收记录表 27、采暖、通风和空调工程分项质量验收记录表 28、建筑电气安装工程分项质量验收记录表 29、防火设备安装工程分项质量验收记录表 30、分部工程质量验收记录表 31、单位工程质量控制资料核查记录表

人防设计规范和图集

人防设计规范和图集 主讲:周建峰 内容提要: 1.人防工程分类 2.人防主体设计 3.人防口部设计 4.实例讲解 5.自由提问 一、人防的分类 1.人防工程的用途:战备和救灾功能 2.我国人防建设的方针:“长期准备、重点建设、平战结合” 3.人防工程分类: 按功能分(1)指挥、通信. (2)中心医院及急救医院; (3)人员掩蔽部:专业队员、一等人员(局级和局级以上)、二等人员; (4)专业队装备部; (5)配套工程:区域水源、电源、监测中心、食品加工、物资加工、物资库、人防通道等。 按抗力分:1、2、2B、3、4、4B、5、6八个等级,其中5级人防抗力为0.1Mpa,6级人防抗力为0.05Mpa。按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级。 4.人防工程设计规范和图集: (1)国标《人民防空地下室设计规范》GB 50038-94,适用于4、4B、5、6级各类人防工程设计; (2)上海市标《平战结合人民防空工程设计规程》GBJ 08-49-96,适用于上海市5、6级新建和改建人员掩蔽所、战备物资库和人防汽车库(海拔200以下,软土地基); (3)上海市标《平战结合五、六级人防工程》图集《土建分册》97沪防-561、《设备分册》97沪防-562;(4)全国通用建筑设计标准人防工程标准图集;·JSJT-72《防护密闭门、密闭门、防爆波活门选用图集》·JSJT-241《悬板活门、扩散箱选用图集》 ·JSJT-150《通风采光井通用图集》(五级) ·JSJT-342《通风采光井通用图集》(六级) (5)国家人民防空办公室《人防工程防护设备选用图集》第一、二册; (6)上海市人防工程常用设备选编。 5.人防工程设计步骤: 人防工程设计首先根据人防工程总体规划和当地人防部门的要求进行设计,确定其部位、规模、使用功能和要求,和工程项目设计各阶段同步进行方案设计、初步设计和施工图设计。 二、人防主体设计 1.防护单元: (1)根据使用功能,按照一定的面积划分防护单元,每个防护单元的防护设施和内部设备自成体系; (2)防护单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤800m2; 专业队装备掩蔽部≤2000m2; 配套工程≤2400m2。 2.抗爆单元: (1)根据使用功能,按照一定面积,在防护单元内划分抗爆单元; (2)抗爆单元的面积:专业队员掩蔽部、一般人员掩蔽部≤400m2; 专业队装备掩蔽部≤1000m2; 配套工程≤1200m2; (3)当人防内部用墙体进行小房间布置时,可不划分抗爆单元;人防设置位于多层建筑地下二层及二层以下,可不划分防护单元和抗爆单元;人防设置位于高层建筑地下三层及三层以下时,可不划分防护单元和抗爆单位; (4)抗爆单元之间应设置抗爆隔墙,连通口处设置抗爆挡墙,可在临战时砌筑(图3.3.3)。钢筋混凝土墙厚度≥200厚;砖墙厚度≥370,高度方向@500配3Ф6通长钢筋。 3.净面积标准和净高:

土建工程竣工验收会议纪要

文山市2011-2012年保障性住房TB 投融资建设项目 竣 工 验 收 会议纪要

文山市2011-2012年保障性住房TB投融资建设项目 会议时间:2014年3月25日 会议地址:文山城投公司办公室 参加单位: 文山市住房和城乡建设局 文山壮族苗族自治州城乡规划设计院 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院 云南镕诚建设监理咨询有限公司 文山市金晖建筑工程有限公司 文山市建设工程质量监督站 文山市2011-2012年保障性住房TB投融资建设项目于2011年10月4日开工;2014年3月25日工程全面竣工,完成设计和合同规定内容,做到水通、电通、外观整洁明亮。 经文山市质监站全面审查,文山市2011-2012年保障性住房TB 投融资建设项目工程验收资料齐全、真实、同步、规范。经质监站同意,文山市2011-2012年保障性住房TB投融资建设项目工程由建设单位组织,组成了由建设单位、施工单位、监理单位、地勘单位、设计单位等相关部门参加的验收小组,对文山市2011-2012年保障性住房TB投融资建设项目工程竣工验收。整个验收过程,由文山市质监站全程监督。

验收会议由建设单位赵红萍主持,工程验收情况如下: 一、对工程实体实地验收 验收小组和质监站专家进入工程现场,对工程各分项逐一进行质量检查,对施工方在施工过程中的施工情况进行了详细了解,并对地面、墙面、门、窗、水管、水压、电源等做了具体检测。 二、审查工程资料 验收小组成员认真审查了地勘、设计、施工、建设、监理等工程资料,审查了质量保证资料、实体检测资料、分部分项验收资料等所有资料。 三、各方汇报 施工方:该工程我们认真制定施工方案、严格质量管理、严格按照施工技术操作规程,严格控制工程价款,工程资料同步、按时按质完成了施工任务,自检合格。 监理方:对该工程我们进行了严格的监理,在施工过程中,对工程资料,工程设计,工程施工,工程进度,重点部位,重要环节,安全质量进行全程监理检查。认为该项工程建设质量符合相关规范要求,完成了合同和设计内容,对该工程评定为合格工程。 设计方:经现场检查,施工单位严格按设计图纸、设计变更以及设计要求进行施工,满足设计要求,该工程评定为合格工程,同意验收。 地勘方:该工程与地勘报告提供的承载力值,并满足设计要求。埋置深度、几何尺寸符合设计及规范规定。该工程评定为合格工

人防工程平行检验记录表

龙之梦商业广场人防 工程 监理检查工作记录表 项目名称: 监督注册号: 监理公司: 证书编号:资质等级: 总监理工程师: 人防专业监理工程师: 资格证书编号: 人防工程质量监督站

目录 1-----------------------------------------填写说明 2----------------------------底板隐蔽前监理检查记录 3----------------------------墙板隐蔽前监理检查记录 4----------------人防门框及临战封堵框常规数据检查表 5----------------------------顶板隐蔽前监理检查记录 6------------------------主体结构验收前监理检查记录 7----------------------------竣工验收前监理检查记录8----------------------------人防门扇常规数据检查表 填写说明 为了提高我市人防工程建设质量,指导人防工程监理单

位进行质量控制,更好地开展监理活动,特制订本系列检查记录表。 1、本表不能代替监理整改通知书、指令单等。 2、本表由人防专业监理工程师组织现场检查后填写,并报总监理工程师审核签字。 3、凡涉及人防区域的验收,均需填写本表,隐蔽检查记录在质监人员现场验收时提交,结构验收和竣工验收检查记录在申报结构和竣工验收时随报验材料一并提交。 4、隐蔽检查记录表的检查部位应填写该人防区域的后浇带轴线号(每个后浇带区块填写一张),轴线号以地下室轴线号为宜。 5、本记录表应涵盖人防区各个施工段检查,根据检查次数增加检查记录,并整理成册以备查验。 6、本记录表应如实填写,严禁弄虚作假,一经发现,将严格按照国家、省、市监理相关规定进行相应处理。 7、本记录表由杭州市人防工程质量监督站负责解释。 底板隐蔽前监理平行检验记录

人民防空工程设计规范GB50225-2005

人民防空工程设计规范GB50225-2005 第一章总则 第06.1.0.1条为了保卫社会主义现代化建设和公民生命财产的安全,在平战结合的人民防空工程(以下简称人防工程)中贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,防止和减少火灾对人防工程的危害,制定本规范。 第06.1.0.2条人防工程的防火设计,必须遵循国家的有关方针、政策,针对人防工程发生火灾时的特点,采取可靠的防火措施,做到保障安全,技术先进,经济合理,使用方便。 第06.1.0.3条本规范适用于新建、扩建和改建供平时使用的下列用途的人防工程: 一、商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、电影院、礼堂、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场、图书资料库、档案库等; 二、按火灾危险性分类属于丙、丁、戊类的生产车间和物品库房等。 本规范不适用于地下铁道、公路隧道及剧场等工程。 第06.1.0.4条人防工程的耐火等级应为一级。其出入口地面建筑的耐火等级不应低于二级。 第06.1.0.5条人防工程的防火设计,除执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定。 人防汽车库按现行的国家标准《汽车库设计防火规范》的规定执行。 第二章总平面布局和平面布置 第一节一般规定 第06.2.1.1条人防工程的总平面设计应根据城市的总体规划,合理确定其位置、防火间距、消防车道和消防水源等。 第06.2.1.2条人防工程内不应设置高压锅炉房、氨冷冻站和甲、乙类的生产车间、物品库房。 第06.2.1.3条人防工程内严禁采用液化石油气和闪点小于60℃的液体作燃料。 第06.2.1.4条人防工程内不宜设置哺乳室、幼儿园、托儿所及残疾人员工作的场所。 第06.2.1.5条人防工程平时使用层数不宜超过两层(丁、戊类生产车间和物品库房除外),且使用层的地面(或楼层)与室外地坪的高差不宜超过10m(米)。 第06.2.1.6条商场的营业厅、医院的病房、旅馆的客房以及会议室、展览厅、餐厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场等宜设置在地下一层。 消防控制室应设置在地下一层直通地面的安全出入口处。 第06.2.1.7条消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂钢瓶室、配电室、通信机房、通风和空调机房等,应采用耐火极限不低于3h(小时)的隔墙和耐火极限不低于2h的楼板与其他部位隔开。隔墙上的门应采用甲级防火门。 第06.2.1.8条人防工程内不宜设置油浸电力变压器室。如必须设置时,应避开人员密集部位和人流集中的出口,且应采用耐火极限不低于3h的隔墙和耐火极限不低于2h的楼板与其他部位隔开。隔墙上的门应采用甲级防火门。 油浸电力变压器的下面,应设有贮存变压器全部油量的贮油设施。 第二节防火间距 第06.2.2.1条人防工程的出入口地面建筑与周围建筑物之间的防火间距应按《建筑设计防火规范》的有关规定执行。 第06.2.2.2条有采光窗井、排烟竖井的人防工程与相邻地面建筑之间的防火间距不应小于表06.2.2.2的规定。 防火地面建筑类别和耐间距(m) 火等级民用建筑 丙、丁、戊类厂房、 库房 高层民用 建筑 甲、乙 类厂

人防工程交底会议纪要

塘栖保障房项目A、B区块 人 防 工 程 交 底 会 议 纪 要 21013年7月3日

会议时间:2013年7月3日 地点:A区块工地会议室 参加单位: 杭州余杭区保障房建设有限公司 杭州市人防工程质量监督站 浙江文华建设项目管理有限公司 浙江恒驰建设有限公司 中宇建设集团股份有限公司 浙江中誉工程管理有限公司 (各单位参加人员详见会议签到表) 杭州市人防工程质量监督站姜振华主要从程序要求、设备安装、施工技术三个方面进行交底,内容如下: 一、程序要求 1、人防质量验收共分四个控制节点: (1)、人防区底板浇筑前钢筋验收:主要是防护设施预埋到位、钢筋绑扎、加筋、插筋等符合规范要求。(提前3-4天通知) (2)、人防区墙、顶板浇筑前钢筋验收:主要是封模板前各项预埋、钢筋绑扎等符合规范要求;(提前3-4天通知) (3)、人防区中间结构验收:安排在结构完工,后浇带施工完毕进行,验收时地下室已经清理干净,各分项工程质量已经达到规范要求。(提前7-10天通知) 施工单位必须在人防区中间结构验收合格后才能进行粉刷等后

续工作; (4)、人防区竣工验收:要求施工单位防护(化)设备安装调试完毕,同时主体工程竣工验收完成后。(提前15天以上通知) 2、杭州市人防工程质量监督站根据验收结果,对验收符合要求的出具人防质量监督报告,凭取得的质量监督报告向所在区人防办申请专项验收。 3、人防验收必须提前向杭州市人防工程质量监督站申请,,验收由人防质监、建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、人防厂家相关人员参加。关于人防工程相关资料可以登录杭州市人防质监站、浙江省人防办网查询下载。 4、相关验收事宜由建设单位与人防部门联系确定。 二、人防设备 1、要求施工单位采购的人防设备必须是浙江省内14个定点生产厂家,过滤器为定点的4个生产厂家。具体厂家可以登录浙江省人防办门户网站查询。 2、对于临战转换五个部位可以不要做,但所对应的预埋件必须全部到位,五个部位分别是:固定电站中的发电机组、战时水箱、临战封堵构件、抗暴隔墙、战时干厕。 3、对于防化室、手摇泵设置等,如果图纸上没有体现的也必须安装施工。 三、技术方面 土建工程

人防工程验收表格最新.doc

人防工程分部、分项名称表 序号分部工程名称分项工程名称 土石方,爆破掘进,盾构,沉井,地下连续墙,打(压)1 结构工程桩,灌注桩,模板,钢筋,混凝土,喷射混凝土,构件 安装,钢结构,砌砖,砌石等 2 防水工程防水混凝土,水泥砂浆防水层,涂料防水层,卷材防水层,金属防水层,油膏嵌缝防水,止水带防水等 防护门、防护密闭门、密闭门门框墙制作,防护门、防 3 孔口防护工程护密闭门、密闭门安装,防爆波活门、防爆超压排气活 门或自动排气活门安装,进出工程管线的防护密闭等 一般抹灰,装饰抹灰,油漆,刷浆,裱糊,饰面,罩面 4 建筑装修工程板及钢、铝合金骨架安装,整体地面,板块地面,木质 板地面,门窗安装等 给水管道安装,给水管道附件及卫生器具给水配件安 5 给水排水工程装,给水附属设备安装,排水管道安装,卫生器具安装, 洗消器具安装,立式污水泵安装等 采暖管道安装,散热器及太阳能热水器安装,采暖附属 设备安装,金属风管制作,无机玻璃钢风管制作,通风 6 采暖、通风与空调部件制作,风管及部件安装,非金属风管(风道)制作工程与安装,过滤器,除尘器,过滤吸收器安装,密闭阀门 安装,消声设备制作与安装,通风机和除湿机、柜式空 调机安装,防腐与油漆等 电缆线路,配管及管内穿线,护套线配线,槽板(桥架) 7 建筑电气安装工程配线,变压器安装,成套配电柜(盘)及动力开关柜安装,低压电器安装,电气照明器具及配电箱(盘)安装,接地装置安装,柴油发电机组安装等 防火门和防火卷帘安装,灭火器具安装,防烟排烟部件 8 防火设备安装工程制作与安装,火灾自动报警装置安装,火灾事故广播、 消防通迅设备安装等

(RFJ01-2002)6.1-1 防护门、防护密密闭门门框墙制作分项工程质量验收记录表 工程名称 结构类型 部 位 施工单位 项目经理 项目技术 负责人 分包单位 分包单位 分包项目 负责人 经 理 项 目 质量情况 保 1 钢筋的品种和质量、焊条、焊剂的牌号、性能均必须符 合记时计要求和有关标准的规定 2 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置必须符合设 计要求和施工规范的规定 证 带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严 3 禁按原规格使用,钢筋表面应保持清洁 项 4 混凝土所用的水泥,水、骨料等必须符合施工规范规定 混凝土配合比,原材料计量、搅拌、养护必须符合施工 5 规范规定 目 6 门框的预埋件均无锈蚀并涂油,位置准确,固定牢靠 7 门框墙严禁胡蜂窝、孔洞和露筋 基 项 目 本 1 项 目 1 麻 面 允许偏差( 允 钢筋砼圆拱门门框墙 许 项 目 门孔宽 门孔宽 ≤5000 >5000 偏 差 1 铰页同心度 1 1 项 2 闭锁位置偏移 ± 2 ± 3 目 3 门框两条对角线相差 5 7 4 门框墙垂直度 6 8 检 保证项目 查 基本项目 检查 项,其中优良 结 果 允许偏差直度 实测 点,其中合格 质 量 情 况 等 级 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mm ) 实侧偏差值( mm ) 钢筋砼 钢质门 平板门 门框墙 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 门框墙 1 1 ± 3 ±2 5 5 5 5 项,优良率 ﹪ 点,合格率 ﹪

相关文档