文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 6ra70故障诊断问题集锦

6ra70故障诊断问题集锦

6ra70故障诊断问题集锦
6ra70故障诊断问题集锦

6RA70故障诊断6RA70 Fault Diagnostics

摘要本文描述了6RA70不同的故障诊断方法,可据此执行必要的初步诊断。关键词 6RA70, DC Master,故障,诊断

Key Words 6RA70, DC Master,Fault,Diagnostics

问题:

发生故障时如何进行诊断?

回答:

下文中描述了 6RA70 不同的故障诊断方法。不必通读整个文档,仅阅读相关问题即可。可据此执行必要的初步诊断并与SIEMENS 技术支持联系(联系方式见使用说明书的14.1 节)。更多文档请访问如下链接:https://www.wendangku.net/doc/a43901773.html,/WW/view/en/10804967/133300 https://www.wendangku.net/doc/a43901773.html,/WW/view/en/10804968/133300

注:使用调试软件DriveMonitor 启动6RA70 之前,请参考使用说明书7.5 节,在此能查到关于正确设置参数和闭环控制优化的必要信息。

首先,只需设定7.5 节中基于参数恢复出厂值(P051 = 21)的参数,然后执行优化过程。

只有完成了基本启动过程,才能进行其它功能(如工艺闭环控制和Profibus 通讯等)的参数设定。直流调速装置出厂已经通过参数P820 屏蔽了一些故障,但为了保护系统,如有必要可激活其中的一些故障信息。参见“故障信息”。

关于此文档:本文档首先介绍了装置的操作,例如,操作面板、连接器、开关量连接器的使用,然后介绍了用于控制、给定的连接器的关联及故障诊断。通过此文档,能够了解装置的基本理论及测试步骤,同时,本文档也是控制工程的入门文档。请使用附录中的索引找到相关章节。

装置数据及标准:

Pxxx, Uxxx:设定参数,这些参数可修改;

rxxx, nxxx:显示参数,这些是只读参数,不能被修改;

P053:永久存贮器(非易失存储参数和过程数据)的控制字;

r070:以代码形式显示装置的 MLFB (定货号);

r060.01 和 r065.01:电子板CUD1软件版本和软件标识;

r063.0x:板代码(X表示参数的变址);

P067:基于负载级别而匹配装置的额定电流。如果 P067 = 1 用于连续负载,若 P067 > 1,则100%电流为装置实际的电枢额定电流。

r068:根据铭牌的选件;

r069.0x:SIMOREG整流器序列号,更多信息参见:

https://www.wendangku.net/doc/a43901773.html,/WW/view/en/19869013

r072.01:铭牌标注的整流器额定直流电流(电枢)

r072.02:通过P076.001和 P067适配的、实际整流器额定直流电流(电枢),P076.001和 P067中较小者有效。装置最大电流能达到r072.02的2倍;

r073.01:铭牌标注的整流器额定直流电流(励磁)

r073.02:通过P076.002 适配的、实际整流器额定直流电流(励磁)

r074:整流器额定电源电压(励磁);

P075:电枢功率部件过载能力的控制字,P075 = 1或2 即:动态过载能力允许,最大能达到装置额定电流(r072.01)的1.8倍;

P076.01:装置额定电枢电流的调整,范围是10%到100%;

P076.02:装置额定励磁电流的调整,范围是10%到100%;

P077:根据环境温度和安装海拔高度,直流调速装置总的热衰减系数;

P078.01:电枢额定输入电压;

P078.02:励磁额定输入电压;

P082:励磁的运行模式。

注:联系我们时要提供装置订货号 (r070)、板代码 (r063.0x) 和软件版本 (r060.0x) 及标识

(r065.0x) 。最好将完整的参数文件(用Drivemonitor上载,扩展名是dnl)发送至

ad.support@https://www.wendangku.net/doc/a43901773.html,。

与电机相关的参数:

P100:电动机电枢额定电流;

P101:电动机电枢额定电压。对单象限装置最大为电源电压的1.2倍;四象限装置最大为电源电压的1.05倍;

P102:电动机额定励磁电流;

P171:电枢电流正限幅(设定正百分数,参考值是P100);

P172:电枢电流负限幅(设定负百分数,参考值是P100);

P180:正转矩限幅(设定正百分数,参考值是电机额定转矩);

P181:负转矩限幅(设定负百分数,参考值是电机额定转矩);

P104 – P108:设定和速度有关的电流限幅(见使用说明书9.16节)适于特殊应用。在标准应用中不用该功能(P109 = 0),参数P104 - P108不参与计算。

注意/危险:如果参数P172 或P181 设定正值(或P171,P180 设定负值),电机将不受控制加速到最大可能速度限幅值。

简易操作面板PMU:

见使用说明书 7.2 节,有7 段显示板和三个按键,按住P 键至显示参数号(由字母和数字组成),参数号可用上升键和下键修改。大写字母开头的是可修改参数,小写字母开头的是只读参数,不能修改。此时按下P 键,显示参数变址(如果有)例如:002 代表变址2,变址也可通过上升键和下降键修改。P820.10 表示参数P820,变址10。再按下P 键显示该参数值。

快速调整:使用上升键或下降键增大或减小参数值时,再按住与所按键相反的键,能够加速修改参数值。在修改参数值之前,必须先设键参数P051 = 40。参数P927 用于设定可修改参数的接口,工厂设定P927=6(6=2+4 其中2 为通过PMU 修改参数、4 为通过G-SST1 串口修改参数),如想通过Profibus 修改参数,设定P927 为奇数,例如设为7。修改参数时,不仅仅考虑键参数,同时要考虑装置的运行状态。在使用说明书11 章中,标注为“离线”的参数表示只能在装置脉冲禁止状态下(运行状态是o1.x 或更高)修改。

设定P052=3 用于显示所有参数。

对于简单应用只需设20 几个参数,用PMU 就能完成参数设定,设定装置特定的参数及优化之后,再设P052=0,将与出厂值不相同的所有参数读出并记录下来。

关于如何使用DriveMonitor(调试软件),请访问:

https://www.wendangku.net/doc/a43901773.html,/WW/view/en/24171248

使用说明书的第11 章是参数表。

在下面的描述中使用图号进行说明,例如‘功能图 G110 开关量输入’。功能图通过参数、连接器和开关量连接器描述整个控制器的结构,可以象读模拟电路图一样读它。各控制环按处理器处理的顺序依次展现,读功能图从第一页开始,从左至右。

如果一个功能工作不正常,功能图中从信号源开始的连接器和开关量连接器的内容及只读参数rxxx和nxxx 的值都可用于测量监视,用这个方法可以很容易确定仍正常工作的回路的范围,有助于确定出错的位置并修改。

在功能图中,参数出厂值标注在该参数号后面的括号里。如功能图G112 中P771 (0),表示参数P771 出厂默认值是0;对于有变址的参数,出厂值标注在 “FS” 列的下面。

自由功能块:工艺软件—S00选件见功能图 B100—B216

S00工艺软件(自由功能块)通过PIN码来激活,PIN码依赖于装置的出厂序列号,是独一无二的。如果供货时带有PIN码(订购了S00 选件),则会在装置上粘贴印有PIN 码的标签。

可通过参数n978检查S00是否使能:

n978 = 0,S00 禁止或暂时使用时间已经用完;

n978 = xxx,S00 没使能,xxx 表示仍可暂时使用的小时数;

n978 = 1xxx, S00暂时使能;xxx 表示仍然可以使用的时间;

n978 = 2000,S00 永久性使能。

设定U977 = 1500,S00暂时使能500小时;U977 = 500,中断暂时使能的工艺软件。

如果500 小时的免费使用时间用完,同时S00 工艺选件仍在暂时使能状态,输出故障信息F059。故障值1:S00 的暂时使能时间已用完,工艺功能块无效,需设U977 = 500禁止工艺软件。如果想继续使用工艺软件,将PIN码输入到U977以永久激活S00。

如PIN码不能生效,请访问:https://www.wendangku.net/doc/a43901773.html,/WW/view/en/19869013 注:

1:如S00 没有使能(永久或临时),则自由功能块不计算且其连接器和开关量连接器都为0。2:参数化自由功能块后,为优化计算时间需设定U969=4(优化后自动回0),关于参数U969 的详细信息见使用说明书,也可访问:

https://www.wendangku.net/doc/a43901773.html,/WW/view/en/22041151

3:调速装置的功能描述在使用说明书第9 章,下面将简略的介绍最常见的功能。

连接器与开关量连接器:

装置的功能块之间通过数字信号随意连接:

16位的单字连接器Kxxxx 或32位的双字连接器KKxxxx 表示模拟量,例如实际电流或速度调节器输出;

开关量连接器Bxxxx表示数字信号/条件,其值为0或1。

其目标参数用于选择连接器或开关量连接器的作用点。

功能图G110:端子36 的状态映射到开关量连接器B0010,B0011 为取反后的状态;

功能图G113:模拟量信号端子4/5的值映射到连接器K0011,并在参数r001中以百分数显示;

功能图G112:在参数P771 里设的开关量连接器号的值用于改变端子46 的状态。例如:

P771=164,即B0164( n

功能图G115:在参数P750 里设的连接器号的值通过端子14 输出。紧跟在参数号下面的输入区中的字符用于识别连接变量(‘K’就表示它为连接器)例如:P750=167 即K0167(实际速度值)。

开关量连接器就可以介入到开环控制中,连接器可以介入到闭环控制中。

连接器和开关量连接器列表见使用说明书的第12 章。

固定值连接器和开关量连接器见功能图G120。

显示连接器的值:

在参数P044.0x 输入连接器号,在r043.0x 中以百分数显示其值(x 代表变址号)

P042, r041:以百分数显示高分辨率连接器的值

U044, n045:以十进制数显示连接器的值

U046, n047:以十六进制数显示连接器的值

显示开关量连接器:

在参数P046.0x 输入开关量连接器号,在r045.0x 中显示开关量连接器其值。

连接器 Kxxxx, KKxxxx 的规格化:

单字连接器 Kxxxx 的规格化:

16 位数,bit14=16384(十进制)=4000H(十六进制)代表100%;最高位MSB(第16 位即

bit15)是符号位。MSB 为0 表示正值、为1 表示负值。所以,十进制的 -16384= C000(十六进制)就是 -100%。

十六进制的7FFF= 32767(十进制)就是 199.993%(最大的正数)

十六进制的FFFF= -32767 就是 -199.993%

十六进制的8000= -32768 = -200%(最小的负数)

分辨率: 0.0061%。

双字连接器KKxxxx 的规格化:

32 位数,最高位MSB 是符号位

十进制的1073741824= 4000 0000(十六进制)代表100 %

十进制的 -1073741824=C000 0000(十六进制)代表 -100%

分辨率:9.3132E-8 %

字要从右至左读,最右的一位是位0,最左端的一位是位15 或位31对于其他连接器的特殊规格化,见使用说明书的第12 章。

闭环控制器信号的规格化

电枢回路:

速度实际值:100%对应于设定的最高转速;

速度给定的规格化类似于速度控制器的输出K0152(功能图152),依赖于P170的设置,P170=0:100%相当于于装置实际额定电枢电流(r072.02);

P170=1:100%相当于转矩,100%的装置实际额定电枢电流(r072.02)在电机额定磁通(由电机额定励磁电流 P102产生)下产生100%的转矩。

功能图G160的K0134开始,100%相当于装置实际额定电枢电流 r072.02

功能图G162的电枢实际电流值的100%同样对应于装置实际额定电枢电流(r072.02)。

功能图G162的触发角K0110、K0121、功能图G163的K0102、K0101、 K0100:100%对应于0度,0%对应于90度,-100%对应180度。

励磁回路:

功能图G165的 EMF 实际值K0286、K0287:100%对应于P078.01 * 1.35

EMF调节器输出K0280、K0293、励磁电流给定K0277到K0268:100%对应于装置实际额定励磁电流(r073.02)

功能图G166中励磁电流调节器的输出(触发角) K0260、K0271、 K0252、 K0250:100%对应于0度,0%对应于90度,-100%对应于180度。

固定值:功能图G120

其中包含了以百分数、十进制表示的固定值、固定控制位及恒定的固定值、控制位。

功能数据组和BICO 数据组:功能图G175

装置驱动不同的电机、改变速比、或者将主轴驱动切换到任意轴。数据组切换由控制字2完成(功能图G181)。

在参数表中FDS参数的表示:以P433.0x为例: 变址X即FDS号;

在功能图中FDS数据组的参数用Pyyy.F识别。

例如:通过参数 P433.F能切换主给定的源。控制字2的bit 16 = 0,bit 17 =0即FDS1有效;bit 16 =1,bit 17 =0即FDS2有效;bit 16 = 0,bit 17 =1即FDS3有效;bit 16 = 1,bit 17 =1即FDS4有效。

BICO 数据组BDS:有两个BDS 数据组(BDS1 和BDS 2),数据组切换由控制字2 完成,在参数表中BDS 参数的表示:以P648.0x 为例: 变址X 即 BDS 号;

在功能图中BDS 数据组的参数用Pyyy.B 识别。

例如:通过参数P648.B 能切换控制字1 的源。控制字2 的bit 30 = 0,BDS1 有效;bit 30 = 1,BDS2 有效。

出厂默认FDS1 和BDS1 有效。

参数赋值过程:

首先输入FDS1的全部参数,然后用参数P055 将FDS1复制到FDS2,最后修改FDS2的特定参数。

BDS数据组参数设置方式同上,用参数P057执行BDS参数复制,见功能图G175。

装置运行状态:

在 PMU 上读参数r000 或r059 能够显示装置运行状态(r059 也可通过DriveMonitor 显示),详见r000 的描述。连接器K0800 可作为过程数据通过串口传送以显示装置运行状态。如果装置动作不正常就要检查其运行状态,判断是否相应的控制信号丢失:检查开关量输入状态字(r010)及控制字1 的状态 (r650)。

开关量输入和输出状态显示:

r010:显示开关量输入状态,同连接器K0020。

r011:显示开关量输出状态,同连接器K0021。

通过总线(USS 、Profibus、CAN bus、device net)控制

见使用说明书 7.7.2 节,数据通过总线连续传输。

PCD:单字连接器Kxxxx(16 位)传送的过程数据,例如,控制字1 和主给定值各为一个PCD。双字连接器KKxxxx(32 位)是作为两个单字过程数据进行传送的。为此,在设置传输数据时,双字连接器号占两个相邻位置。

从主站传发给装置的第一个过程数据字必须是控制字1,其第11 位(从0 开始,即bit 10)必须为1,否则装置不刷新接收到的过程数据(即没有PZD 数据传输)。

PKW:参数数据包括参数号、变址和参数值,通讯要使用相应的接口板,例如CBP2 板用于Profibus 通讯,见功能图Z110。

参数号:有P, r, U, n, H, d, L, c 参数,通过Profibus 修改参数需设P051 = 40, P927 = 7,具体操作见使用说明书7.7.2。

通过控制字1 或开关量信号控制:

端子37:ON/OFF1。装置运行状态达o7.x 后有效,继电器触点109/110 闭合(继电器用于控制主接触器)此时主电源必须有电,否则报故障F004。

参数P654(出厂值为1)见功能图G130。

如发出OFF1 停车命令(例如,端子37 为低电平),斜坡发生器前的速度给定为0,则装置沿斜坡函数发生器的斜坡下降时间减速至0;达到n < nmin (P370)后;电流减小到0,脉冲禁止,由端子109/110 控制的主接触器跳开,装置断电。

初始化(如没有选件板大约要3秒钟),随后显示o.7x,在此期间不能给出合闸命令,否则无效。例外:激活了自动再启动且电源在P086设定的时间内恢复。

端子38:运行使能(调节器和脉冲使能)装置状态为o1.x 表示等待运行使能。当合闸和使能命令都有效时,装置进入‘运行’状态。其状态显示为:--(无有效的转矩方向)、I(转矩方向 MI 有效)和II(转矩方向 MII 有效)。

如果运行使能取消,触发角立刻被推到逆变限幅角以将电流降至0;当电流为0时封锁脉冲。参数P648.0x 选择控制字1 的源(见功能图G180),其出厂值 9 意味着:控制字1的每一位都是单独设定的。例如,仅通过端子或总线选择控制某几位。

P648.0x = 3001:通过通讯板控制,如现场总线Profibus。

P648.0x = 2001:通过串口G-SST1控制,如调试软件DriveMonitor。

通过总线控制时,来自总线的控制字1的第 0 位(On/Off1)和第 3 位(使能)与端子37、38是“与” 的关系,也就是说:它们都应为高电平控制命令才能有效。

如果只通过总线控制,要确保端子37、38接至高电平(如连接到端子34)。

控制字1(见功能图G180)的状态映射到连接器 K0030并以参数 r650显示;

状态字1(见功能图G182)映射到连接器K0032 并以参数 r652显示;

注:如果仅通过总线(如Profibus)控制,则必须激活总线信息时间监视(如:对于Profibus 电报故障时间监视,需设U722 > 0),否则,如出现总线故障装置会按照接收到的最后一个信号运行,无法停机。如果U722 = 0 则必须保证一个停机命令来自于端子,例如:通过自由连接的端子作OFF2 停车或端子37 作OFF1 停车、通过端子105/106 作安全停车。

通过Profibus 控制装置,PCD 的第一个字必须是控制字1,并且其第11 位(bit10)必须为1,否则装置不接收过程数据。

注:可以同时给出ON 和使能命令,装置内部的控制器能保证其内部使能信号延时至电枢和励磁电源都正常后,才使能调速装置、进入运行状态。

因此,允许将端子38 直接接至24 V(如端子 34),而只通过端子37 进行控制。

如通过控制字1 的bit 0 控制装置,则其bit 1-6、bit 10、11、12、15 都必须置1。

OFF2

控制字1的 bit1,见功能图G180

OFF2 信号是低电平有效,给出OFF2命令后,触发角推β使电流减小到0,电流为0后脉冲封锁、主接触器控制端子109/110断开,驱动系统自由停车。

OFF3 ,快速停车

控制字1的 bit 2,功能图G180

OFF3 信号是低电平有效,给出OFF3命令之后,四象限装置可快速降速到nmin (P370);n < nmin后将电流给定设定为0;当电流减小到0时脉冲封锁、主接触器控制端子109/110断开。快停(OFF3)时使用P296, P297, P298设定的斜坡下降时间。

控制信号的优先级

一旦运行使能(端子38或控制字1的bit 3)撤消,无论其它控制信号如何,导通角都立刻推β,以使电流减小;当电流为0时封锁脉冲。

数字大的运行状态优先级高(见 r000的说明),例如:

o11优先级高于o10

o10(OFF2,断电)的优先级高

o9(OFF3,快停)的优先级一般

o7(OFF1,停车)的优先级低。

如果几个控制信号同时起作用,执行优先级高的命令。例如:

如果OFF1和OFF2同时有效则执行OFF2。

如果电流实际值为0信号没到,就决不会封锁脉冲,也就不可能达到停止状态。此时只有通过参数P177(封锁脉冲指令的源)才能封锁脉冲。

注:

控制顺序如下:

控制字1的bit 0(如端子37)为‘1’之前,OFF2(控制字1的bit 1)和OFF3(控制字1的bit 2)都必须为高电平,以使装置处于o7状态(等待合闸指令),只有这时才有可能启动装置。如装置处于o8状态(禁止合闸),则应给OFF1命令使装置进入o7 状态。

OFF1 和OFF3 调节器结构:

为在电流控制方式下执行 OFF1 和OFF3 停车,调节器软件中设有软开关,见功能图G152、

G160 和 G161。对于工作于电流方式的从装置(例如在主从控制或12 脉动并联连接中的从装置)必须确保OFF1 和OFF3 信号进入主装置,只有在主装置彻底停机或不在运行状态时,从装置才可接收OFF1,OFF3 信号。

给定设定:

P433.F:功能图G127,斜坡函数发生器前的给定源,在参数P433 输入连接器号。

P433.01 = 11(功能数据组,其出厂值11 表示主给定源为连接器K0011,即给定来自模拟量输入端子4/5,见功能图G113)。

P433.01 = 3002:表示给定来自Profibus 的第二个PZD。

通过切换功能数据组能切换给定源。

例如,FDS1 来自Profibus 第二个PZD :P433.01 = 3002;切换到主给定来自模拟量输入,只要使用FDS2:P433.02 = 11 即可。

控制字1 的bit 11 和bit 12 都是高电平,决定了电动机的旋转方向取决于给定的极性(适用于四象限装置),见功能图G135。

固定给定:可使用一个或多个固定给定,见功能图G127。仅当装置处于ON/Off1命令为”1”(如通过端子37)的运行状态时,固定给定功能才有效。固定给定可以通过由参数P430 的变址01至08选择的开关量连接器来设置(例如端子36的连接器B0010),每个变址下面的固定给定值都可单独使用。参数P431.0x 为给定值连接器号。例如:设 K401为给定值的源:P431.0x=401,然后修改P401以调整给定值的大小。

点动给定:功能图G129,点动功能自己可以执行”ON ”功能,为此,ON/Off1命令必需为低电平(例如端子37断开)。”ON ”命令来自于控制字1的 bit 8/9 或由参数 P435.0x 选择的开关量连接器。参数P436.0x 选择给定源。通过参数P085设定点动指令取消后的等待时间,在等待时间内,主接触器是闭合状态。加此延时的目的是防止在多次点动过程中,接触器频繁通断。

爬行给定:功能图G130,当ON/Off1命令为低电平时爬行功能自己可以执行”ON ”命令;如果在运行状态下输入爬行指令,则速度给定从工作速度变为爬行速度。

控制主接触器的端子109/110:

通过端子109/110控制主接触器以确保其正确的通断时序,为此应设参数U619.0x = 124(出厂值,不必改)见功能图G117。得到ON命令后端子109/110闭合,主回路必需得电。如果给出OFF1命令,斜坡函数发生器前的速度设定置为0,装置沿斜坡减速,至n

励磁的控制方式见参数P082。

注:主接触器线圈应加吸收元件:在直流线圈反并联二极管、在交流线圈加RC电路。

安全停车(E-STOP),端子105/106 (107/108):见功能图G117。

端子105/106闭合即没有安全停车命令,如不使用该功能须短接端子105/106。

如果E-STOP断开,端子109/110立刻断开使主接触器断电,在主接触器断电之前仅有15 ms 的时间供装置封锁输出。

粘连无法断开。根据电气安全标准EN60204-1,如需要紧急停车就要用安全继电器3TK28配合主接触器使用。3TK2825用于立即断电、3TK2827带有集成的安全延时元件具有延时功能。例如:装置首先执行E-STOP停车程序、3TK28的常闭触点与端子109/110串联以实现安全功能。装置的E-STOP停车应在接触器的断电时间内完成以确保接触器断开时没有F004故障。

如果功率部分故障,则脉冲禁止也不能使电流为0。因而,如果使用安全停车功能,在装置进线侧或直流回路要有主接触器。

关于集成的安全功能可访问:

https://www.wendangku.net/doc/a43901773.html,/WW/view/en/21729923

抱闸控制:

装置软件中提供了控制电机机械抱闸的控制逻辑。见功能图G140 和使用说明书的9.9 节。

自动再启动

报电源故障(F001, F004, F005, F006, F007, F008, F009)时,若电源1U1/1V1/1W1、

3U1/3W1或 5U1,5W1能在自动再启动时间P086内恢复,且其间控制信号(“合闸”“运行使能”)一直有效,装置就能实现自动再启动。

P086设定范围为0-10秒(0:自动再启动禁止)。电子板电源(端子5U1 和5W1)最大允许时间为2.00秒,如超过2秒,建议使用UPS为电子板供电以实现自动再启动。

限幅状态显示:

限幅功能可限制装置的输出,包括:

触发角αG和αW限幅

电流限幅、转矩限幅

斜坡函数发生器的限幅

最大转速限幅。

某个量达到限幅值,对应的位就在参数r040中显示,以用于诊断。例如:用于诊断、分析电机达不到速度给定或速度跌落、转矩不够、电流波动等。

通过Profibus 或其它串口作给定和控制时的诊断:

临时设装置由端子控制:即控制字1为P648 = 9,控制字2为 P649 = 9,由端子37/38给出控制命令。

临时设限幅或给定为出厂值:P433.01 = 11(通过端子4/5设定)或 P433.01=固定连接器号(固定给定)。

如控制系统测试合格可设这些信号来自于总线。

晶闸管测试(P830):

设P830 = 3执行晶闸管测试,接到ON命令后开始执行晶闸管(状态显示是o3.x),如测试没有故障,说明晶闸管完好。此过程必须带电机。

注:晶闸管测试功能不可能在任何负载情况下都准确确定'晶闸管不能被触发',尤其是大电感负载。

DriveMonitor 的”trace”功能可用于检查电流实际值。记录方法见下面的说明。

故障指示:见使用说明书第10 章

当出现故障时,PMU 上显示Fxxx(xxx 是故障号),同时故障指示LED 亮。

可通过设参数P820 屏蔽故障。即将故障号输入到参数P820 任意一个变址即可。

如有故障,状态字1 的bit 3 为‘1’,见功能图G182。

B107(故障状态位取反)可用于开关量输出。例如设P771 = 107,当有故障时开关量输出端子46 为低电平。

应用中,建议将故障重新激活,例如提升应用应激活F031 和F036,监控电动机应将F035 和

F037 激活,激活故障只需将P820.xx 中的故障号改为0 即可。

故障导致电流减小、脉冲封锁和主接触器断开,同时在PMU 上显示Fxxx。故障排除之后应进行故障复位、给出OFF1 命令以使装置回到等待合闸o7.x 状态。

故障可通过控制1 的bit 7 或按PMU上的P键复位,详见:

https://www.wendangku.net/doc/a43901773.html,/WW/view/en/23501277

报警信息:见说明书第10 章

当出现报警时,PMU 上显示Axxx(xxx 报警号),同时故障指示LED 闪烁。

可通过设参数P821 屏蔽报警。即将报警号输入到参数P821 任何一个变址即可。

报警是调速装置一个特殊状态,装置对此不会有任何响应也不会影响装置运行。当报警产生的原因消除之后报警自动消失。

注:报警和故障信息的显示防碍了PMU显示参数,同时按下键和上升键可将信息切到后台,就可显示并参数修改;显示参数时,同时按下 ’P’ 键和下降键就可在PMU上显示故障和报警信息。

出现故障后需读参数r047(故障值),变址1表明故障原因,变址16表示故障号(例如30代表

F030),详见使用说明书第10章。也可读参数r947、 r949和 r049。

连接器K0801的高字节表示当前故障号(只要故障没有被复位并在PMU上显示Fxxx);K0801低字节表示当前报警号。

故障和报警信息的诊断

故障 F004:

只要装置合闸就报故障F004:

查看故障值,根据使用说明书的介绍判断故障点。查看下列参数:

P078.01:电枢回路的额定电源电压(不是装置的输出电压或电机额定电压);

P353:相电压故障监控的响应阈值(以P078.01的百分数表示);

P086:自动再启动的电压故障时间;

P089:功率单元电压正常的最大等待时间;

P090:电源电压的稳定时间;

应根据使用说明书的描述设定上述参数。

检查电枢电源电压:

复位故障F004,断开端子37停机、设P082=0以关断励磁。

设P820.10 = 4(屏蔽故障F004)

通过闭合端子37合闸,但装置不使能(不合端子38),r000所显示的状态必须在o4 和o1之间:状态o4表示等待电枢电压

此时用电压表直接测量装置各相电压(1U1 / 1V1 / 1W1)并与参数r015显示的电枢电压值比较。若实测值不正常:

检查进线熔断器

测主接触器两端电压

测接触器线圈电压

检查主接触器控制端子109/110的输出。

如测量值正常,但r015不正常并且运行状态为o4:由于电源电压检测来自晶闸管的脉冲线(见使用说明书6.4节),检查X12、X14和 X16。

对于带有桥臂熔断器的装置(额定直流电流 > 900 A),检查桥臂熔断器。

如果所有的检查都正常但PMU仍然显示o4,则故障原因在功率接口板或CUD1上。

诊断或维修后,将参数P082 和P820.10改回原值。

偶尔报故障F004:

检查故障值,根据使用说明书的介绍判断故障点:

检查上面提到的参数和主接触器的控制。

用故障做触发激活”trace”功能,预触发95 %,扫描时间系数1 ,P838=1 开始记录。

故障F005:

读故障值以判断故障原因。

对于故障值为1 到4 检查下列参数:

P078.02:励磁回路的额定电源电压(不是装置的输出电压或电机额定电压);

P353:相电压故障监控的响应阈值(以P078.02的百分数表示);

P351:检查欠电压跳闸的阈值,其参考值是P078.02;

P352:检查过电压跳闸的阈值,其参考值是P078.02;

P396:检查励磁电流监控的阈值;

P397:励磁电流监控的时间,对于大电感应增加此时间;

P086:自动再启动的电压故障时间;

应根据使用说明书的描述设定上述参数。

检查励磁电源电压3U1 / 3W1:

复位故障,断开端子37停机、设P082=1。

用故障做触发激活”trace”功能, P838=1 开始记录。

设P820.10 = 5以屏蔽故障F005

通过闭合端子37合闸,但装置不使能(不合端子38),r000所显示的状态必须在o5 和o1之间,状态o5表示等待励磁电压。

此时用电压表直接测量装置3U1 / 3W1和3C /3D的电压,并与参数r016显示的励磁电压值比较。若实测值不正常:

检查励磁进线侧熔断器,查找励磁电源故障原因。

若实测值正常或故障值是5:表明是励磁电流故障:

检查参数P101 和P102,用电流表测量励磁电流;

若励磁电流建立较慢则是由于励磁回路感抗的原因,检查参数P396和P397;

测量电机励磁绕组的阻抗,此值约为电机铭牌标注的额定励磁电压除以额定励磁电流;

通过监控参数r034、r035、r036进行诊断:

若r036显示励磁电流给定值、r035励磁电流实际值是0、但有励磁电流且r034触发角为0度:表明故障来自装置的励磁电流检测环节,故障点在励磁板或CUD1上。

若r035和r036显示不符、但有励磁电流:检查电机励磁线圈。根据触发角r034和电源电压r016计算输出电压,并用电压表测量3C /3D间电压,两者作比较,如测量的电压是计算值的一半,表明励磁功率部分或控制环节有故障。

励磁电流太小(但励磁回路阻抗正常)、r034 = 0 且励磁输出电压小于电源电压的0.8 倍,表明晶闸管不能触发(故障可能在励磁板或CUD1)或励磁功率器件二极管或晶闸管故障。

故障F006:

检查参数P078.01 和P078.02,应与额定电源电压相符;

检查参数P351(欠电压跳闸的阈值,其参考值是P078);P361:欠压监控的延时时间。

若怀疑电压跌落是因弱电网给大负载供电引起,可用故障做触发激活”trace”功能,预触发95 %,扫描时间系数1 ,P838=1开始记录。

故障F018/报警A018:

可从参数 r047.02 读到出现故障的端子。

通过测量端子34/35 之间的电压检查24V 电源,电压值必须大于19V。如24V 电压正常,断开开关量输出;若故障仍然存在,更换CUD1 板;如24V 电压不正常,故障可能来自电源板。

故障F030:

检测电流环优化情况,必要时对电流环重新优化。

用故障做触发激活”trace”功能以查找故障原因。

https://www.wendangku.net/doc/a43901773.html,/WW/view/en/19868341

如故障值是3(过流大于r072.02 的250%)可能是由于四象限装置在制动时电压跌落。检查电机电刷换向无环火,可以参考对老电机的维护。

注:故障F030 只能用U580=0 屏蔽(不能用P820 屏蔽)。

故障F031/报警A031

检查调节器的优化,正确设斜坡函数发生器时间使运行速度能跟随给定。

若负载重,检查电流限幅P171、P172 和转矩限幅P180、P181 及参数P590 和P591。

读参数r040 查看是否有限幅到达以致引起速度偏差:

若是电枢电流/转矩限幅:表示设备需要更大的电流,目前限幅小

若是触发角αG(即P150。单象限装置出厂值为5 度,四象限装置为30 度):此时即使电枢电流未到限幅,由于触发角的限制,电枢电流也不能继续增加。

原因:电源电压低或电机电枢电压太高。如电枢电压太高,可减小P101 或设P051=27 进行弱磁优化,并设P081 = 1 激活弱磁。

如电流达到限幅值,检查P171 和P172,根据电机允许电流重新设定。

使用trace 功能作记录。

故障F035/报警A035:见使用说明书。

此故障/报警表示负载启动电流太大(电机堵转)。可能电流限幅P171、P172 和转矩限幅

P180、P181 太小,或P355(堵转监控时间)太短(应根据电机允许的堵转时间设定),参见”电机无转矩”的描述,

查看限幅监控r040。

用 trace 功能作记录。

故障F036/报警A036:

检查熔断器、负载阻抗,检查参数P150 和P151 的设定,

查看限幅监控r040

用电压表测量输出电压,如输出电压是0V,即使是在运行状态也表示此装置有故障。

如输出电压是最大值则故障来源于外部(电枢电源电压太低、电机电压太高、电机被反拖、电机磁场太高、电枢回路熔断器故障),见故障F031 说明。

用trace 功能作记录。

故障F040:

在故障没被确认之前电子板电源就断电,重新上电时就报故障F040。只有在原始故障排除之后

F040 才能够复位。

为此,读参数r947.01 显示当前未被复位的故障:40 即F040;读故障值r949.01,此时该故障值就是导致F040 的原始故障号,据此排除故障即可复位F040。如不能复位可用P820 暂时屏蔽故障F040。另可见:https://www.wendangku.net/doc/a43901773.html,/WW/view/en/21781235

故障F042:

故障值为1:临时调整参数P083=3运行装置。

对于模拟测速机:测量端子103 / 104电压或通过连接器K0013,r002读取速度。

对于脉冲编码器:通过连接器K0040或用示波器测编码器脉冲以读取速度,检查P140等参数设置、P142(脉冲编码器信号电压的匹配,TTL (5V) 或HTL (15 V)的设定。

测量速度并用Ud: r038、EMF: r037 和Id: r019 计算EMF:

电机额定转速下的EMF = 电机额定电压 — P110×电机额定电流

在0 到额定转速之间,EMF 与电机转速成正比

如果测量的EMF 值和计算的EMF 值偏差较大,则说明电机(励磁或电枢)有故障。

如故障值是2,测速机或脉冲编码器极性不正确,将测速机极性交换(端子103 / 104)或脉冲编

码器通道交换即可。

注:脉冲编码器信号通过差动放大器进行处理;如没用其负端则应将编码器的负脉冲(端子X173. 29/ 31/ 33)短接到公共地。

故障F043:

通常是当前速度下励磁电流太高。

措施:可执行弱磁优化、减小P101(电机额定电枢电压)的设定值;

用故障做触发激活”trace”功能。分析记录的曲线查找故障原因。

注:通过激活弱磁和设参数P272 = 1能屏蔽故障F043(见P272的描述)。这样,在该速度下为

降低 EMF 至允许值,会自动减小电机励磁电流。而励磁电流按励磁时间常数的降低会导致转矩

方向改变的延迟时间增加。因此,这种方法不能用于要求转矩方向快速改变的场合(例如:有负载悬停的提升应用)否则将超速故障。

对于四象限装置,如果要求其输出电压高于其最大值,可设 P272 = 1 将触发角αG调至低于30度(如:15度)。

如果装置不是给电机电枢供电,而是给电机励磁或电磁铁供电,可通过P820屏蔽F043。

故障F048:

故障的详细描述见使用说明书。

注:如故障不能复位,允许通过设参数P820.xx = 48屏蔽该故障(因为F042也能提供监控)脉冲编码器信号通过差动放大器进行处理;如没用其负端则应将编码器的负脉冲(端子

X173.29/31/33)短接到公共地。

故障F050:

在优化过程中产生的故障,见故障说明中对故障值的描述。

故障 F052:

还需核对参数P078.xx 是否被正确设定为整流器的实际电源电压值。故障值的详细信息参见使用

说明书。

故障F060 或报警A060:

设置参数U969 = 4,参见:

https://www.wendangku.net/doc/a43901773.html,/WW/view/en/22041151

故障F067 或报警A067:

故障值为 1 或2:

检查r013,并与散热器的实际温度(K0050)比较。温度传感器是热敏电阻NTC:R100(连接到电源接口板的X6、X7 端子上)的标称值是6.8 kOhm,若用6.8 kOhm 的电阻替代温度传感器,

则 r013 应显示为摄氏20 度左右。

注意:

采用模块式晶闸管的整流装置(型号从6RA7013 到 6RA7091)其热敏电阻NTC 测量散热器的温度,响应阀值取决于装置。

采用平板式晶闸管的整流装置(型号从6RA7093 到 6RA7098)其热敏电阻NTC 在A7004上,即:传感器安装于装置风道中用于监视冷却空气流量,此时无法测得散热器的温度。报警A067

的响应阀值是摄氏90 度,故障F067 的响应阀值是摄氏95 度。

故障值为3:

6RA7075 或 6RA7078 可能出现故障值3

风扇的测量值<89 mA 或 >230 mA (标称电流130 mA) 就触发故障F067。措施:更换两个风扇(备件:2x 6RY1701-0AA07)。

当两个风扇都运行但报故障F067 且故障值是3 时,诊断方法:设参数P820.10 = 67 以临时解除F067,然后测量每个风扇的电流值。

注:内部供电的24V 风扇的运行:仅当装置为 ”RUN” 状态时,通过内部逻辑控制运行。退出运行状态后,可通过参数P096 设置装置停车后风机继续运行时间(出厂值为4 分钟)。

故障F080:

如果使用了工艺板T300/ T400。

基于所使用模板的软件版本,其引导时间可能会超过20 秒。这时装置就会故障停机(F080)。措施,增加参数U723.0x(超时时间)值,例如30 秒。

故障F082 或报警A083 :

首先检查上级控制器发送给SIMOREG 过程数据字的第一个字。

第一个PZD 必须是控制字(控制字1)而且其bit 10(从bit 0 开始即第11 位)必须为1。近当该位为1 时过程数据才有效。

注意:完成诊断后,要恢复所有的临时参数设置,例如故障屏蔽。

主回路一送电就烧毁熔断器:

熔断器熔断时没有运行使能、两个或多个晶闸管烧毁:

装置断电,拆掉电机线,检查端子1U1 / 1V1 / 1W1 / 1C1 / 1D1 之间的阻值,阻值必须大于100 k?。另请参阅使用说明书的6.4 节(功率连接)及以下内容。

当熔断器烧毁时控制器工作:

检查1C - 1D1 间的负载阻值(包括电缆)及各自对地阻值,不能出现输出短路

测试电枢回路(电缆加电机)绝缘

用上述描述的方法测量功率部分,检查是否有晶闸管损坏

执行晶闸管测试。检查电流环的优化。

励磁回路的熔断器烧毁:

用电阻档测量端子3U1 / 3W1 / 3C /3D 之间的阻值(参考使用说明书6.5 节的电路图)。由于有二极管,正负极表笔分别接3C - 3D、3W1 – 3D 、3C – 3 W1 时呈现高阻值,反之为低阻值。

偶尔烧毁电枢回路熔断器:

设 P086 = 0 并且用故障信号去触发波形记录。

注意:制动时如果电源欠压或故障,会引起短路进而烧毁熔断器。在制动运行时(4Q 装置或利用励磁反向的1Q 装置)主回路电源必须正常稳定,任何瞬间电压跌落将会造成熔断器的烧毁。如果采用滑触线供电方式(运输机械,起重设备)应使用多级滑触线以保证电源稳定。

关于换向失败(短路)的描述见:

https://www.wendangku.net/doc/a43901773.html,/WW/view/en/24120447

对于电源不稳定和频繁制动的场合,可选用CCP(变流器换向保护)。

更多信息见:https://www.wendangku.net/doc/a43901773.html,/WW/view/en/21688372

PMU 黑屏:

按照原理图检查进线电压:

控制电源电源为1AC 230 V 时,接至5N1 和短接的5U1-5W1;2AC 400 V 时,接至5U1 和

5W1;

检查熔断器 F1 和 F2;

如果都正常但PMU 还是黑屏,故障可能发生在以下部分:CUD1 板、电源接口板、操作面板。

设参数 P083 = 3(用EMF 作为速度实际值)如果速度稳定了,用Trace 记录速度实际值(对于测速机为K0013, 对于脉冲编码器为K0040)检查脉冲编码器是否正确安装。

检查速度调节器参数,关于优化应注意:根据驱动系统情况有时需要再手动优化速度调节器。以下参数值仅供参考:

起重机:

P225 = 7 - 11, P226 = 0.2 - 0.4 s

大惯量装置(印刷机的主传动,造纸机的烘干机):

P225 = 20 - 30, P226 = 0.6 - 1.0 s

横切机(需要良好的机械系统):

P225 = 25 - >30, P226 = 0.1 - 0.2 s

挤出机,轧机:

P225 = 5 - 10, P226 = 0.4 - 0.6 s

定位(例如同步的起重机行走装置)

P225 = 5 -10, P226 = 0.2 s

限制:装置的额定电流=1.5 倍电机的额定电流。

如果两者比值更大,则必须适当减小Kp。决不允许速度环的输出周期性波动或齿轮箱打齿,此时必须减小P225、增大P226。

若有必要,还可设速度实际值的滤波时间(参数P200):采用脉冲编码器或测速机的可设为0 - 50 ms;采用EMF 作为速度反馈的可为40 ms 左右。

在某段速度下机械振动:

系统存在机械谐振。解决措施:在速度实际值通道插入带通滤波器(有两个滤波器可抑制两个频带)见功能图G152。设参数P623 = 178。按照谐振频带带宽设置谐振频率和品质因数。通过使用带通滤波器可实现给速度调节器设置更大的Kp 而不发生振动。

电流不稳定:

检查电流调节器的优化参数,通常情况下通过P051 = 25 执行电流调节器的优化就足够。若是老电机或非线性电感负载(例如:在12 脉动并联系统里使用了铁心平波电抗器),设P153 = 2;若直流回路有滤波电容时,设P153 = 2;

如果在零电流附近出现电流震荡,设P162 = 0 和 P163 = 1;

执行晶闸管测试;

如果速度环工作正常,电流实际值基于负载而变化是正常的,如果电流实际值周期性振荡,需要重新优化速度环。

老电机的换向问题可能会引起电流尖峰,可设P157 = 1、P158 = 0.04 左右。

当自动再启动的电压故障时间P086 大于零时,如果达到了P351 中设置的欠压阀值,即使是弱电网也会导致电流抖动。参见:

https://www.wendangku.net/doc/a43901773.html,/WW/view/en/19874412

停车时电机速度反方向振荡:

这是由于速度调节器的积分分量引起。因为它必须首先积分到零,这样就会造成另一个旋转方向的超调。

措施:在低速段自动切换为P 调节器。设转换阀值P222 = 2%到 5%、参数P698 中设置的开关量连接器的值必须为1,例如P698 = 1。通过该开关量连接器可以选择性地激活自动切换。

例如,在位置控制时不激活。

速度给定为零时电机速度漂移

详见: https://www.wendangku.net/doc/a43901773.html,/WW/view/en/26665312

通过参数r019 检查电枢的实际电流值并用电流表测量,这两个值之间的任何偏差都表示6RA70 可能有问题。

检查电流调节器;

检查电流检测回路的负载电阻(U 相的R75 ,W相的 R76 ,见使用说明书的6.4 节);

检查负载电阻上的压降(设备相关且取决于P076.01);

故障也可能发生在CUD1 板上;

用 Trace 功能记录,分析记录的曲线查找故障原因;

通过参数r040 查看装置是否达到某个限幅;

检查励磁电源、测量励磁电流和励磁电压。如果励磁电流正常而励磁电压不正常,说明电机励磁绕组匝间故障,即:这种故障是由于电机磁通过小所致;

由于受温度的影响,电机的励磁电压与电机铭牌的额定值偏差在25%左右是正常的;

励磁绕组的接地故障会产生类似的现象;

检查电机电枢回路;

测量电枢和励磁回路的绝缘阻值。

电机电压太小:

SIMOREG 装置只能输出一定的、使电流实际值不超过设定的电流限幅值的电压。

由于电机电压正比于速度和磁通(Φ)之积。如果速度很慢既使在额定磁通下,电机电压也很小。

如果速度比较高而磁通几乎没有(例如:由于励磁绕组故障),也会导致电机电压很小。

使用模拟测速机反馈时电机转速太慢:

模拟测速机接口(端子103/104)为高阻抗输入,这就意味着对某些测速机上来说负载太小,

因而会造成输出电压远高于额定数据。措施:可以给测速机输出端并联一个基本负载电阻(需参考测速机铭牌数据)

SIMOREG 装置各模块的功能分布:

本部分说明在各实际值检测中所涉及到的模板,可以帮你在故障诊断时确定哪些模板需要被更换。各板之间的电缆连接及扁平电缆见使用说明书的6.2 节。

板代号印在各模板上,例如:C98043-A.....

可以在备件列表DA21.1E 中找到备件的订货号:

https://www.wendangku.net/doc/a43901773.html,/WW/view/en/26996942

CUD1: 用于电枢和励磁的开闭环控制的电子板。板代号为C98043-A7001-L1 的电子板软件版本从1.0 到3.0;C98043-A7001-L2 的软件版本为3.0 以上。

CUD1 板功能如下:

模拟量和开关量的输入输出;所有输入和输出参考点都是M,电子板的M 就是地;

串口G-SST1 (PMU 上的X300 );

串口G-SST2 (CUD1 上的端子 56 到 60);

脉冲编码器接口;可用的脉冲编码器类型见参数P140 的描述;

注意:脉冲编码器的计值通道采用差动放大器完成对推挽型编码器计值(A- A , B- B )。如果编码器只有A 和B 而没有A 和B 通道,那么差动放大器的“负”输入端(端子29、31、33)都必须短接到参考地。

AD 转换(模 - 数转换)用于:电枢和励磁的电源电压、电枢输出电压、电流互感器的负载电阻电压、电枢电流额定值的规格化、散热器和励磁板A7004 上的温度传感器、电机温度传感器KTY84 / PTC 的计值。

模拟量输入端子4/5 和 6/7 通过双积分AD 转换器,分辨率、测量时间见参数P707 / P717。

注:端子4/5 和 6/7 送入差动放大器,放大器的负端5 和7 必须连接到测量信号的参考点。使用装置内部电源时参考点为端子1;端子4 和6 来自外部测量信号时则为该信号的参考地。

DA 转换(数-模转换):用于模拟量输出端子14 和16;

模拟量输出端子12 用于实时输出电枢电流实际值,5V 对应装置实际的额定电枢电流(见

r072.02)。可通过示波器或记录仪直接显示电流波形;

参考电压P10 - N10(内部输出);

开关量控制输入的电源P24(内部输出):只能为输出,不允许外接电源;

脉冲编码器的电源(内部输出):P15,200mA;

24V 开关量输出(晶体管输出)端子46 和48,每个负载能力100mA;

测量励磁电流实际值V/Hz 转换器的频率以得到励磁电流实际值并规格化;

产生电枢和励磁晶闸管的触发脉冲;

监控风扇及熔断器、读取附加板的信息,详见下面的说明。

用两个微处理器来处理电枢和励磁回路全部的开闭环控制功能、直接产生晶闸管的触发脉冲。CUD2: 端子扩展板

板代号为: C98043-A7006-L1;订货号: 6RX1700-0AK00

附加的开关量和模拟量的输入/输出。

注意: 当使用浮地的开关量输入时(211 到214 为端子、216 为它们的参考地、217 为装置地),若由外部控制这些开关量输入点,则应连接它们的参考地。

附加的 RS485 接口 G-SST3

用于SIMOREG 6RA70 并联应用的并行接口

温度传感器(KTY84 或 PTC)计值。

电源接口模板:

板代号: C98043-A7002-Lx,C98043-A7003-Lx,表示不同的模块,例如:1Q 或4Q 装置、

6RA70 的额定电压。

电源接口板功能如下:

电子板电源:400 V 供电时通过端子 5U1 和5W1,5N1 开路; 230 V 供电时通过5N1 和短接的5U1-5W1,熔断器 F1 和F2 用于输入保护。

端子103/104 为模拟测速机输入,预定标电阻150 kOhm ,通过CUD1 板上的运算放大器进行信号处理。

继电器输出端子109/110 用于控制主接触器;

检测输出电压、电枢电源电压(电枢触发脉冲的同步电源也来自于此),检测回路是通过高阻差分放大器,总的对地阻抗约1 MOhm。

这些电压取自触发脉冲线:X12-2 (1W1), X14-2 (1U1), X15-2 (1C1), X16-2 (1V1), X25-2(1D1)。注意:

由于功率单元的电源电压是直接检测,这使得功率单元相位的配置与电子板电源无关,电子板的电源可以由UPS 提供。电源无相序要求。

触发脉冲通过脉冲变压器与晶闸管隔离。

功率晶体管控制脉冲变压器。

用于检测实际电流值的电流互感器(输入X3)的负载电阻是10 ohm。

X6/X7 用于连接温度传感器NTC (6.8 kOhm):对于安装在散热器上传感器可测量散热器的温度;对于安装在A7004 板上的传感器(6RA70..-4 平板式晶闸管装置)可监控风扇的冷却空气流量。

励磁板:

板代号:C98043-A7014 + C98043-A7015,它们相互垂直安装,一个订货号作为一个备件一起提供。

A7014:励磁的触发脉冲(通过脉冲变压器电气隔离);励磁电流实际值用分流电阻采样,通过压频转换器(V/Hz 转换)计算;3U1/3W1 是励磁电源端子;3C/3D 是励磁输出端子。

A7015:励磁电流实际值通过压频转换器检测;通过高阻抗差动放大器检测励磁电源电压,励磁触发脉冲的同步也取自于电源。

注意:励磁的电源电压是直接检测的与相位无关,与电枢功率单元相位的配置或电子板电源无关。

6RA7075 和 6RA7078 的风扇控制与监控:

X75:风扇插头;

98043-A7004: 3U1 和3W1 是电源输入端子,3C 和3D 是直流输出端子;

触发脉冲变压器用于控制励磁回路的晶闸管

分流电阻用于励磁电流实际值的采样

V/Hz 转换器用于励磁电流实际值的计算高阻抗差动放大器用于检测励磁电源电压,励磁触发脉冲的同步也取自于电源。

对于有桥臂快熔(直流电流大于850A)的装置,XU1, XU2; XV1, XV2, XW1, XW2 用于对快熔的监控。

15A 和30A 的装置的功率板:

板代号:C98043-A7010

功率单元配线和吸收回路。

脉冲变压器用于形成励磁回路的晶闸管触发脉冲

功率端子:励磁供电

通过V/Hz 转换器和分流器检测实际的励磁电流值

通过高阻抗差动放大器检测励磁电源电压,励磁触发脉冲的同步也取自于电源。

简易操作面板PMU:

板代号:C98043-A7005

PMU 由一个5 位7 段显示、用于状态显示的三个LED、3 个操作键、用于G-SST1(串口通讯)的接口X300 组成。它是符合USS 协议的RS232 和 RS485 接口,它可用于连接舒适型操作面板OP1S 或安装了DriveMonitor 的PC 机。

板代号:C98043-A7009:

该板提供连接到各板的端口,其非易失存储器EEPROM 用于存储装置数据、参数及S00 工艺软件的使能PIN 码。订购该底板备件时,请表明装置的工厂序列号和MLFB(订货号6RA70…)以便出厂发货前装载数据。

吸收回路:

吸收回路的配置依赖于装置额定数据(额定电压和额定电流),见使用说明书6.4 节。

吸收回路的阻容元件用于保护晶闸管。晶闸管通断会引起电流的快速变化,由于回路中电感的存在,电流的快速变化将导致电感(u = L * di / dt)过电压。吸收回路的设计原则是要保证换向过电压低于晶闸管保护电压。

注意:吸收回路故障可能将导致晶闸管由于过压而保护损坏。

连接器的信号分配:

X101:电源故障报警,P24 过载,风扇运行,风扇正常,励磁电流,熔断器正常,模拟测速机,电枢实际电流,散热器的温度,电枢和励磁电源电压,电枢电压,电源送电,电枢和励磁的触发脉冲,E-STOP 反馈信号,P24 和M 的电源监控等。

X102:励磁触发脉冲,励磁电流实际值,电源监控,励磁电源电压,风扇运行,风扇正常模板之间的连接:见使用说明书的6.2 节。

《银行会计》简答题(课程常见问题解答)

《银行会计》常见问题解答 第一章 常见问题1-1:与国民经济其他部门的行业会计相比较,银行会计具有哪些特点? 答案:(1)会计核算活动和业务处理活动的统一性 (2)反映国民经济活动情况的综合性 (3)会计核算方法的独特性 (4)提供会计核算资料的及时性 (5)会计核算和内部监督的严密性 常见问题1-2:简述银行会计核算法规制度体系的组成内容? 答案:(1)《中华人民共和国会计法》(简称《会计法》) (2)会计准则体系 (3)《金融企业财务规则》 常见问题1-3:简述会计基本假设的内容? 答案:(1)会计主体(2)持续经营(3)会计分期(4)货币计量。 常见问题1-4:怎样理解会计的方法与会计核算方法之间的区别? 答案:会计的方法是由会计核算方法、会计监督方法和会计分析方法等方法所组成,而会计核算方法仅仅是会计方法的一个组成部分,具体包括设置会计科目与账户、复式记账、填制和审核凭证、登记账簿和编制会计报表等七种专门方法。可见会计的方法与会计核算方法是有区别的,不可混为一谈。本课程研究的主要是会计核算的方法,即会计对会计对象进行确认、计量、记录和报告的方法。至于会计的其他方法,本课程不作为重点研究。 第二章 常见问题2-1 :按照会计科目反映的经济内容分类商业银行会计科目分为哪些? 答案:资产类、负债类、所有者权益类、损益类和共同类。 常见问题2-2:银行账户和会计科目之间的联系? 答案:会计科目与账户都是对会计对象具体内容的科学分类,两者口径一致,性质相同,会计科目是账户的名称,也是设置账户的依据,账户是会计科目的具体运用。没有会计科目,账户便失去了设置的依据;没有账户,就无法发挥会计科目

工程款支付方式及常见问题

建设工程专项法律 第三编:价格结算 12工程款支付方式及常见问题 曹柏鹏 建设工程施工合同纠纷案件中,关于工程款争议占据大多数。审理工程款纠纷案件的基本思路是确定工程造价和已付款项,工程造价动辄几千万元乃至上亿元,行业内挂靠施工、垫资施工的情形又普遍存在,工程款大多是分数十次乃至上百次支付,付款方式也不尽统一。加之当事人财务管理混乱,查清已支付的工程款数额往往就需要耗费审判人员的大量精力。特别是在施工过程中当事人之间因发生各种矛盾而导致关系恶化、配合欠缺时,繁重的对账工作只能通过法庭主持完成。就审判实践所反映的情况来看,工程款主要通过银行账户、承包人有关人员或特定的第三方来支付,也有部分款项是通过以房屋抵偿或与应扣款项相抵销而视为支付。这些支付方式都不同程度地存在着问题,应当引起承、发包双方的足够重视。 一、直接支付至承包人的指定账户 发包人将工程款支付至承包人的指定账户,无论是转账、现金汇款还是使用票据,对双方来说都无疑是避免纠纷的最有效方式。即使付款或收款的凭证不慎遗失,任何一方都可以到银行查询交易记录完成举证,法院也可以通过调查取证查清付款的详细信息。然而,全部工程款都采用此种方式支付的情况却并不多见,原因在于建筑市场普遍存在着挂靠施工的现象,实际施工人只是借用建筑企业的资质,以其名义签订合同、开具发票和制作施工资料,被挂靠的企业与工程发包人之间实际上并无财务往来。个别建筑企业为了便于实际施工人承建工程,专门为其设立分公司或单独开设账户。这样虽然在一定程度上可以规范款项往来,但毕竟有以合法形式掩盖非法目的之嫌,并且挂靠双方的本意是令彼此资金独立开来,而在法律意义上总公司与分公司的财产、债务具有同一性,这对双方而言都增加了很多不可预见的风险。

支付系统常见业务问答

支付系统常见业务问答 中国现代化支付系统是中央银行为全社会提供支付清算服务的重要途径,对于维护金融稳定、促进经济金融协调发展具有重要作用。2005年6月,人民银行建成大额实时支付系统,并实现该系统与各银行业金融机构行内支付系统、中央债券综合业务系统、银行卡支付系统、人民币同业拆借和外汇交易系统等多个系统以及香港、澳门人民币清算行的连接,为银行业金融机构及金融市场提供安全高效的支付清算服务,支持香港、澳门人民币清算业务。2006年6月,人民银行建成小额批量支付系统,该系统支撑多种支付工具的应用,实行7×24小时连续运行,为银行业金融机构的小金额、大批量跨行支付清算业务提供了一个低成本的公共支付平台。2007年7月,人民银行建成全国支票影像交换系统,运用影像技术将实物支票转换为支票影像信息,处理银行机构跨行和行内的支票影像信息交换,实现支票全国通用。近年来,人民银行不断改善全社会金融服务环境,推动了现代化支付系统的建设,有效促进了社会资金的安全高效运转,提高了全社会资金的使用效率。当前,我国现代化支付系统在经济领域中已发挥越来越重要的作用,它每天清算的资金量数额巨大。 问:请介绍一下什么是中国现代化支付系统? 答:中国现代化支付系统是人民银行为适应我国市场经济发展的要求,充分利用现代计算机技术和通信网络技术开发建设的,高效、安全处理各银行办理的异地、同城各种支付业务及其资金清算和货币

市场交易资金清算的应用系统。目前,中国现代化支付系统由大额实时支付系统、小额批量支付系统和全国支票影像交换系统三个系统组成。中国现代化支付系统的成功建成标志着以现代化支付系统为核心,商业银行行内系统为基础,票据交换系统和其他支付系统并存的支付清算体系已基本形成,中国金融服务水平已迈上了一个新台阶。 问:大额支付系统的作用是什么? 答:大额支付系统在全国推广使用后,成功取代了全国电子联行系统,解决了“天上三秒,地下三天”资金汇划速度较慢的现状,在国民经济尤其是现代金融体系中发挥着巨大作用,在现代支付体系中,大额实时支付系统是金融基础设施的核心系统,是连接社会经济活动及其资金运行的“大动脉”、“金融高速公路”。大额实时支付系统在加速社会资金周转,畅通货币政策传导,密切各金融市场有机联系,促进金融市场发展,防范支付风险,维护金融稳定等方面正在发挥重要的作用,可以形象地说是“央行支付、中流砥柱”。 大额支付系统给银行和广大企事业单位以及金融市场提供快速、高效、安全的支付清算平台,最大的特点是实时清算,实现了跨行资金清算的零在途。支付指令逐笔实时发送,全额清算资金。该系统处理同城和异地的、金额在规定起点以上的大额贷记支付业务(人民币2万元以上)和紧急的小额贷记支付业务。 大额支付系统连接着境内办理人民币结算业务的中外资银行业金融机构,香港、澳门人民币清算行等,拥有1500多个直接参与机构,6万多个间接参与机构,日均处理业务60多万笔,资金超过1.5

面试采购常见问题及答案

采购面试出现的一些问题及答复 面试的时候总是会有问题,如何回答才能令面试官满意呢?今天收集了一些采购方面的常见总是及一些答复,这些方法只能作为一种参考,而不是照本宣科。 1、为什么选择做采购? 答:A可以熟悉商品市场,增长见识。B、可以接触不同的人,提高语言交流能力,增强个人魅力。C、其次要做好采购是不容易的,个人发挥空间比较大,对个人发展很有帮助。采购的压力-如何以成本结构为导向,保证商品采购为最低成本。 2、采购员的价值体现在哪里?谈谈你对采购的认识? 答:采购为公司节省1元相当于销售卖出11元的货,这就是采购员的价值,作为采购就是按照公司的需求,生产产品的需要,从公司利益出发买到所需的物品,即符合产品要求,又是公司可以接受的价钱,那么你算一个合格的采购。 3、如何让公司同供应商共同发展?谈谈你对采购战略的看法? 答:这个问题比较大,但无非是在技术进步、成本的降低、供货周期的缩短、质量控制水平的提高、发展规模和速度等几方面考虑,共同进步。 采购需要的是最好有专业知识,有一定的谈判经验与技巧并且对市场有一定的了解,实行买卖双方高层及经办人一季度一会晤,解决前期存在的不良现象,提出往后的发展目标及战略目标,让供货商有一个明确思想,全力配合我司的一个开发过程。 4、介绍一下工作经历,说说以前的采购部门日常工作、部门组织结构、直接上司是谁?部门人员分工情况介绍? 答: <1>开发合格供应商及与现有合格供应商保持紧密联系 <2>询价,比价,议价,且适时,适量,适质。适价购进公司所需材料 <3>供应商日常评鉴及考核管理 <4>依据用料需求发出订单及交期跟催 <5>与供应商协商如何处理来料异常 <6>配合采购经理达成部门目标 <7>提供快速准确的报价给客户 <8>提供最新的市场行情并参与采购决策 <9>提供物料代用品并分析替代的可行性以降低采购成本 或: <1>以最快速度处理品质异常 <2>每日订货追踪日报表之制定 <3>跟催当日及明后两日物料状况 <4>依据SQ下达PO单 <5>新供应商开发及新机种物料的询价,议价,比价

客服常见问题的回答.doc

一、客服快捷短语回复: 1、顾客进来询问宝贝情况: (1)您好,亲!欢迎光临魅客服饰专营店,我是客服---,,很高兴为您服务! 请问有什么能够帮到您? (2)亲,您好,魅客服饰专营店欢迎您的光临!(玫瑰)我是售前客服,请问有什么能够帮助您的?(飞吻) (3)您好啊,欢迎光临魅客服饰专营店,我是客服(魅客服饰专营店:),,很高兴为您服务!请问有什么能够帮到您? 2、遇到有客户给你联系,没及时给回信息: (1)实在是不好意思,亲,,让你久等了,顾客比较多,请问您看中了 哪款? (2)(笑脸表情)实在是不好意思,让你久等了,咨询的顾客多,请问您看中了哪款? 3、顾客要求优惠些: (1)很抱歉,亲!我们是专柜正品,低价销售,希望您能理解,不过我们有优惠活动!您看看吧! (2)实在不好意思,魅客是官方授权商城,所有产品都是厂家规定的正品最低价格。利润已经很薄,不接受议价,请理解!加上(商城目前推出的活动) 4、顾客要优惠,没有给要去别的店铺看看时: (1)随便逛逛哦~~有什么需要帮忙尽管旺我! (2)随便逛逛哦,有什么需要帮忙的随时旺我,本商城正在搞活动哦,秒杀包邮等,另有好礼相送哦! 5顾客拿不定主意要还是不要? 亲,这款是热卖款,卖的很快的,没准过会就没有了哦,喜欢的话就不要错过哦!快递公司快来了,现在付款,今天就可以发货哦!2天左右就能到! 6、顾客要的款没有货了: (1)实在是抱歉,这款KK,卖的快,仓库暂时没货了,您能否方便说说您的情 况,我给你推荐一下别的款,看看您是否喜欢? (2)亲,不好意思,这款KK,喜欢的人多加上我公司另有批发业务,出货快,库存更新也快,断码断货没来得及下架,给你带来的麻烦请你谅解。 你再看下其它有没有你喜欢的款式,您能否方便说说您的情况,我给你推荐一下别的款,看看您是否喜欢?

淘宝常见问题问答汇总

淘宝交易过程(卖家职责三部曲):(1)礼貌问好-----(2)解答所有疑问-----(3)促进买家下单后,礼貌友好握手告别等等。第一,三部也不能忽略,以便给买家留个好印象,当然对于无心购买的和一再议价不下单的顾客无需进行第三部。 特别注意防止骗子: A,绝对不可以把顾客的地址信息发给除购买旺旺外的其他任何旺旺,无论对方说那个旺旺号就是他的号,就是订单信息只可以发给购买旺旺号!!! B,对方问是否包邮,我们就回答上面显示包邮的就是包邮! 1,任何顾客发出一条新的信息,无论什么内容,都先问好,再解答问题。 问:你好!在吗?这款有货吗?等等。 答:您好! 2,是否有货一般可以在聊天记录右边看到顾客正在询问的产品,若看不到,可以 让顾客发链接过来确认该顾客咨询的是哪一款产品。 问:请问这款衣服有货吗? 答:可以拍的都有货哦,拍不了的就表明近期内没有货了。 问:那什么时候会再有? 答:这个我不能确定哦,这个看公司的安排。 3,询问尺码(一般要顾客提供身高体重) 问:请问这款衣服尺码正吗? 答: 基本是的哦,(确认顾客咨询哪款衣服后),您身高体重多少呢? 然后根据身高体重推荐尺码。 4,问:衣服缩水吗? 答:99%问的是格子衬衫(139元的),回答:快捷键,将缩水描述的快捷键发过去即可。 若不是格子衬衫,直接回答不缩水,薄穿纯棉衬衫回答不缩水。 5,问:衣服褪色吗? 答:我们选用的都是上好的面料哦,不会褪色的,您放心。 6,问:衣服质量好吗? 答: 质量不错的呢,都是一线品牌品质哦,很多老顾客反复购买的。 7,问:衣服还有优惠吗? 答:将不议价的,最多2件包邮的快捷键发过去。一再议价的,发第一,二个不议价的快捷键,换着发。 8,问:可以将几毛钱零头去掉吗? 答:真的很抱歉哦,商城店改不了价哦,即使是一分一毛,还请您理解。(一再纠缠去零头的,就一直这么回复都可以。) 9,问:请问我2件不一样的衣服怎么一起拍呢? 答:您使用购物车,先分别加入购物车,再进入购物车结算,就是一个订单了。 10,关于改运费 一般我们是满80包邮,就是基本2件可以包邮,如果顾客2件一个订单拍下,那么系统会自动免邮,若顾客分2个订单拍下,则会产生2次运费,这时顾客会需要我们把运费去掉,因为他满足免邮的要求。(操作:将顾客的旺旺名字全部复制到“已卖出宝贝”—买家昵称中,其他空全部选择“全部”状态,然后搜索出该顾客的订单,进行免运费操作,点击免运费再确认即可。改好告知顾客已改好。 问:我拍下后,帮我去掉运费吧 答:好的,稍等下。改好了哦,您可以付款了。 (若系统自动去掉运费了,则告知:系统已经去掉了哦,您可以付款了。)

电银付常见问题解答

电银付常见问题解答 1.电银付进件审核:用户扫码激活码后系统自动审核,预计1分钟内审核通过。 2.电银付闪付收款说明: 费率0.60不区分0.38/ 单笔5万,单日30万。使用条件:带有芯片的银行卡和安卓支持NFC闪付的手机 2.电银付二维码收款说明: 支付宝费率0.38,个人用户单笔5000元,企业用户单笔20000元,单日20万,具体消费额度根据用户而定。使用条件:安卓/苹果都可使用。支持花呗信用卡银行卡白条。 云闪付费率1000以内0.38,大于1000元0.60费率,单笔10000元,单日30万。 支持手机钱包/银联云闪付/各大银行APP/京东/扫码付款。 说明:手机钱包扫码单笔1万,无笔数限制。银联云闪付扫码单笔最高5000元,每天限制1-5笔,具体根据用户而定,各大银行APP单笔最高1万,具体额度限制根据银行而定,京东扫码单笔500元,白条添加支付宝单笔1000,白条添加手机钱包单笔2000。 3.交易落地商户:单张信用卡半小时内不跳商户,6个小时内不允许跨省交易。交易的商户根据用户手机定位而定。 4.电银付到账时间(全天24小时实时到账),刷自己的信用卡秒到,刷别人的信用卡,大于3000元时需要进行卡的四要素认证(姓名身份证银行卡手机号),验证通过D+0出款,验证不通过D+1出款,单张信用卡认证一次之后刷卡无需认证。刷花呗秒到,白条D+1到账,储蓄卡T+1到账。说明:D+1第二天到账不区分工作日,T+1第二天工作日到账。 5.电银付注册实名后长时间没有审核通过,第一,先检查用户是否通过激活码注册,直接在电银付APP可以注册但不会审核通过,解决办法:让用户保存激活码,看下图扫码区别扫码识别即可。如果是企业进件审核需要1个工作日左右。 6.用户实名认证后显示商户类型认证失败,找到电银共创微信公众号人工客服处理即可。

外汇业务常见问题与回答(一)

外汇业务常见问题与回答(一) 一、国际收支与外汇市场 问题1:企业没有及时在BOP系统中申报外汇收入,已经被外汇局列入“不申报、不解付”名单,是否有补救措施?对企业日后收付汇有什么影响? 答:如果被列入“不申报、不解付”名单,企业应立即到银行补申报并到外汇局领取《上海国际收支统计申报确认书》。在规定期限内企业收到的涉外收入,执行“不申报、不解付”措施。如果企业第二次被列入“不申报、不解付”名单,情节严重的将延长执行期直至移交外汇检查部门处理。 被列入“不申报、不解付”名单的企业,在“不申报、不解付”措施执行期,企业日常收付汇不受影响。 问题2:《国家外汇管理局关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》(汇发…2011?8号)第二条规定,银行开办对客户人民币对外汇期权业务应具备一些条件,如取得外汇局备案核准的远期结售汇业务经营资格3年以上,银行执行外汇管理规定情况考核连续两年为B类(含)以上等,请问此规定适用于银行总行还是包括银行分支机构在内? 答:该规定适用于银行总行。银行及其分支机构备案期权业

务参照远期结售汇业务的市场准入管理程序办理(《中国人民银行关于扩大外汇指定银行对客户远期结售汇业务和开办人民币与外币掉期业务有关问题的通知》(银发…2005?201号))。 二、外汇账户管理 问题3:境内机构开设经常项目外汇账户如何申请?需要提供哪些材料? 答:境内机构按银行要求凭公章、营业执照、组织机构代码证等在银行办理经常项目外汇账户开户手续,无需在外汇局备案。 问题4:注册地在外地的企业,已在当地外汇局登记备案,并在当地银行开立了经常项目外汇账户,如果在上海开立经常项目外汇账户,需要到外汇局上海市分局办理哪些手续? 答:企业凭银行要求的相关材料直接到银行办理开户手续。不需要到外汇局办理。 问题5:新设的外商投资企业,办理外汇登记后开立外汇资本金账户流程是什么?需要提供哪些材料?是否可以申请开立多个资本金账户? 答:新设外商投资企业在外汇局办理外汇登记后,可凭外汇局出具的“业务登记凭证”至银行办理资本金账户开立手续。2013

外汇业务常见问题与回答

外汇业务常见问题与回答 一、国际收支与外汇市场 问题1:企业没有及时在BOP系统中申报外汇收入,已经被外汇局列入“不申报、不解付”名单,是否有补救措施?对企业日后收付汇有什么影响? 答:如果被列入“不申报、不解付”名单,企业应立即到银行补申报并到外汇局领取《上海国际收支统计申报确认书》。在规定期限内企业收到的涉外收入,执行“不申报、不解付”措施。如果企业第二次被列入“不申报、不解付”名单,情节严重的将延长执行期直至移交外汇检查部门处理。 被列入“不申报、不解付”名单的企业,在“不申报、不解付”措施执行期,企业日常收付汇不受影响。 二、外汇账户管理 问题2:注册地在外地的企业,已在当地外汇局登记备案,并在当地银行开立了经常项目外汇账户,如果在西藏开立经常项目外汇账户,需要到外汇局西藏分局办理哪些手续? 答:企业凭银行要求的相关材料直接到银行办理开户手续。不需要到外汇局办理。 问题3:新设的外商投资企业,办理外汇登记后开立外汇资本金账户流程是什么?需要提供哪些材料?是否可以申请开立多个资本金账户? 答:新设外商投资企业在外汇局办理外汇登记后,可凭外汇局出具的“业务登记凭证”至银行办理资本金账户开立手续。2013

年发布的《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》,取消了外商投资企业开立资本金账户的个数限制。 问题4:开设在外地的外商投资企业,要在西藏再开一个资本金账户,操作流程是什么? 答:外商投资企业在注册地外汇局办理外商投资企业外汇基本信息登记手续后,可获得外汇局出具的“业务登记凭证”,然后可于异地银行办理资本金账户开立手续时出示。2013年发布的《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》,取消了外商投资企业开立资本金账户的异地开户限制。 三、货物贸易外汇管理 问题5:如何申请“货物贸易外汇监测系统”企业的用户代码和密码? 答:企业在外汇局办理名录登记手续时,受理窗口会同时为其开通货物贸易外汇监测系统网上业务,并告知其国家外汇管理局应用服务平台(https://www.wendangku.net/doc/a43901773.html,/asone)系统管理员用户代码(ba)和初始登录密码。如企业遗失初始登录密码,可致电58845215或58845281查询。企业系统管理员登录后,在系统中创建本企业业务操作员和密码,并分配权限。 问题6:到外汇局办理名录登记需要提供哪些资料? 答:自2012年8月1日起,进出口企业在依法取得对外贸易经营权后,应当持《货物贸易外汇收支企业名录登记申请书》、法人代表签字并加盖企业公章的《货物贸易外汇收支业务办理确认书》及以下材料的原件和加盖公章的复印件,到外汇局办理名

常见问题解答

常见问题解答 1. 请问投稿《计算机科学》有没有字数或者页数限制的要求? 答:投稿时没有字数和页数上的限制。我们建议作者在投稿时尽量完整地表达作者的工作,包括相关工作的比较和作者本人的工作,以便审稿人可以清楚地判断作者工作的创新点和创新程度,从而快速而准确地给出评审意见。 2.可以提供一个《计算机科学》的稿件格式吗? 答:我刊网站上提供了排版模板和样例,作者可以下载相关文档。 3.我想问一下在学术会议上发表过的论文能否在《计算机科学》上发表? 答:论文集是公开发表的吗?即是否有书号。如果有书号,就属于正式出版物,就不能在我刊发表。如果没有书号,属于交流材料,论文就可以投往本刊。 4.怎样获得账号和密码? 答:登陆网站——作者投稿—— 新用户注册。注册后,系统会将用户名和密码的确认函发到您的信箱中,收到后请点击我们的网站链接进行确认。作者可以通过帐号和密码登陆网站进行在线投稿及稿件查询。 5.在作者把稿件投上之后,作者的联系方式,可否由作者自由改动?因为在审稿期间,作者的联系方式可能已经发生改变。 答:可以自由修改。方法:登陆“作者投稿”,进入您的帐号之后,更新您的联系方式。

6.稿件录用后能不能再变更作者及作者单位? 答:稿件录用后不能更改作者及作者单位。 7.什么时候以及如何交纳审理费? 答:通过初审的论文作者才要求交纳审稿费,请作者在收到本刊邮件通知之后再办理。审理费的标准为150元/篇。我刊会在收到您的审理费后尽快安排送外审,请于收到邮件之日尽快缴纳审理费。作者可以以邮局汇款和银行转账的方式汇出。汇款时,请务必在备注栏中注明“稿件编号计科”,以便确认汇款来源。如果付款单位与文章署名单位不一致,请务必在汇款单上注明发票上所要开具的付款单位名称。 8.我想知道我的稿件的处理状态,如何查询? 答:请登陆我刊网站“作者投稿”一栏,根据您投稿时注册的邮箱地址和密码登陆之后自行在系统中查看状态。 9.如何知道我缴纳的审理费(或版面费)是否已收到?收到后你们什么时候以哪种方式邮寄发票? 答:请缴纳审理费(或版面费)后尽快登陆系统进行审理费(或版面费)登记,我们核实款项大概需要3-5天时间,请在您缴纳审理费(或版面费)后3-5天时间登陆系统审理费管理(或版面费管理)查看“收款日期”,如填写说明已收到。随后我们会以挂号信的形式将发票寄给您,邮寄发票的时间及挂号信编号等详细信息可以通过系统进行查询。备:挂号信不会打电话通知,请务必注意查收! 10.投稿之后又发现其中有疏漏之处。请问能改吗?

建行账号支付常见问题解答

一、客户问答 1. 什么是“账号支付”功能? 答:“账号支付”是建设银行打造的新型网上支付方式,通过建立银行账号与手机号码之间的对应关系,持有建行活期储蓄账户(含卡、折)或信用卡账户的客户,无需开通网上银行,直接输入“银行账号+手机短信验证码”,即可进行网上小额支付。 2. 什么账户可以使用“账号支付”功能? 答:您的建行活期储蓄账户(含卡、折)和信用卡账户都可以使用“账号支付”功能;异常状态的账户不能使用“账号支付”功能。 3. “账号支付”功能的使用条件是什么? 答:您需持有建行活期储蓄账户(含卡、折)或信用卡账户,并在开卡时登记了手机号码。如开卡时未登记手机号码:持有活期储蓄账户(含卡、折)的客户,需要前往柜台预留相应的手机号码;持有信用卡账户的客户,因开卡时已经登记了相应的手机号码,默认可以使用“账号支付”功能。 4. 如果我的手机号码有变动了怎么办? 答:如您需要更改账户对应的手机号码:持有活期储蓄账户(含卡、折)的客户,需前往柜台更改账户对应的手机号码;持有信用卡账户的客户,可以拨打800-820-0588建行信用卡24小时客户服务专线进行设置,无需前往柜台。 5. “账号支付”功能的支付限额是多少? 答:目前,账号支付功能的限额是每账户单笔和日累计1000元;对于特殊商户(如:电子客票类商户等),限额以商户公告为准。 6. “账号支付”与“网上银行”的关系是怎样的? 答:“账号支付”是建设银行打造的新型网上支付方式,不是网上银行里的一个功能,网银客户与非网银客户都能使用“账号支付”功能。“账号支付”更多是为了满足大学生、网购人群、中老年人等有小额支付需求的客户而开发的,并不能完全替代网上银行,它与网上银行的关系是互相支持,互为补充的。网上银行不仅能支持在线支付功能,更提供强大而丰富的缴费代扣、转账汇款、投资理财、公积金查询、年金查询、账务信息查询等众多服务。简而言之,网上银行更丰富,账号支付更便捷。 7. 使用“账号支付”功能时,我需要购买建行网银盾或口令卡等安全介质吗? 答:不需要。“账号支付”是通过建立客户银行账号与客户手机号码的一一对应关系,将手机作为客户身份认证工具,从而实现直接输入“账号+手机短信动态口令”完成支付交易。

会计日常工作中遇到的常见问题及解答(一)

会计基础知识问题集锦(一) 1.怎样设置与配备出纳机构与人员 (1)机构设置。 出纳机构一般设置在会计机构内部,如各企事业单位财会科、财会处内部设置专门处理出纳业务的出纳组、出纳室。《会计法》第二十一条第一款规定:“各单位根据会计业务的需要设置会计机构,或者在有关机构中设置会计人员并指定会计主管人员。不具备条件的,可以委托经批准设立的会计咨询、服务机构进行代理记账。”会计法对各单位会计、出纳机构与人员的设置没有做出硬性规定,只是要求各单位根据业务需要来设定。各单位可根据单位规模大小和货币资金管理的要求,结合出纳工作的繁简程度来设置出纳机构。以工业企业为例,大型企业可在财务处下设出纳科;中型企业可在财务科下设出纳室,小型企业可在财务股下配备专职出纳员。有些主管公司,为了资金的有效管理和总体利用效益,把若干分公司的出纳业务(或部分出纳业务)集中起来办理,成立专门的内部“结算中心”,这种“结算中心”,实际上也是出纳机构。 (2)出纳人员配备。 一般讲,实行独立核算的企业单位,在银行开户的行政、事业单位,有经常性现金收入和支出业务的企业、行政事业单位都应配备专职或兼职出纳人员,担任本单位的出纳工作。出纳人员配备的多少,主要决定于本单位出纳业务量的大小和繁简程度,要以业务需要为原则,既要满足出纳工作量的需要,又要避免徒具形式、人浮于事的现象。一般可采用—人一岗、一人多岗、一岗多人等几种形式: 一人一岗:规模不大的单位,出纳工作量不大,可设专职出纳员一名。 一人多岗:规模较小的单位,出纳工作量较小,可设兼职出纳员一名。如无条件单独设置会计机构的单位,至少要在有关机构中(如单位的办公室、后勤部门等)配备兼职出纳员一名。但兼职出纳不得兼管收入、费用、债权、债务账目的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。 一岗多人:规模较大的单位,出纳工作量较大,可设多名出纳员,如分设管理收付的出纳员和管账的出纳员,或分设现金出纳员和银行结算出纳员等。 2.什么是建账?建账的基本程序是什么? 新建单位和原有单位在年度开始时,会计人员均应根据核算工作的需要设置应用账簿,即平常所说的“建账”。

收付款常见问题问答

收付款95533问答 一、合约、流程 1、问:客户不签收付款合约,通过电子渠道可以正常发起收付款业务吗? 答:新现金管理系统上线之前的客户,没有签收付款合约,可以正常发起收付款交易新系统上线之后的客户,必须先签收付款合约后,才可正常发起收付款交易。 2、问:收付款合约是分开签还是签一个合约? 答:新的现金管理系统的收付款合约是分开签的,收款签收款合约,付款签付款合约,不能使用同一个合约。 3、问:收付款合约客户可以自己签吗? 答:不能。 4、问:什么是付款合约? 答:客户为了使用银行提供的付款产品,到银行柜台或通过电子渠道或银企直连,申请开通付款产品合约,填写申请开通付款产品合约,通过经办网点提交建立现金管理付款合约的申请。 5、问:什么是收款合约? 答:客户为了使用银行提供的收款产品,到银行柜台或通过电子渠道或银企直连,申请建立收款产品合约,填写申请开通收款产品合约,通过经办网点提交建立现金管理收款合约的申请。 6、问:收付款合约的有效期,如果为一年,到期后可自动顺延吗? 答:可以 7、问:客户的收付款流程由谁设置? 答:由主管进行流程新增设置,主管设置流程后无需审核。 8、问:流程设置的原则是什么? 答:流程生效以设置时间先后为准,流程生效后,其他机构不能为该产品功能设置流程。流程的删除、修改遵循谁设置谁能删除、修改的原则。上级为下级的某产品功能设置流程时,在现金客户树上选择该下级节点后,系统显示出此现金树节点客户该产品合约编号关联的所有电子银行合约编号,客户选择某一个电子银行合约编号后,才能进行流程设置,设置的流程只在该渠道生效。 9、问:流程设置有几种方式? 答:有两种,一种是快捷流程,一种是自定义流程

理财常见问题问答

常见理财问题回答 1、客户到门前 答:老师您好,欢迎光临! 2、客户问:你们公司是做什么的? 答:我们公司以中介、咨询加担保的形式,为企业融资、为百姓提供投资理财的平台。 3、客户问:我们怎样理财? 答:我们公司理财门槛低,两万元就可以理财,理财三个月以上月收益15‰,安全可靠,无风险。 4、客户问:你们公司怎么能保证理财客户资金安全无风险? 答:我们公司是理财客户和借贷客户一对一的对接平台,借款方违约时,我们公司优先垫付,保证理财客户不收任何损失,一切损失由公司承担。 5、问:你们讲的理财收益那么高,我总是不放心? 答:您可以先了解一下我们公司,也可以和多家公司比较一下,感觉我们公司值得您信赖,然后再到我们公司理财也可以。您要是不放心,也可以先拿两万元理财试一下。在理财期间,您可以随时来我们公司考察,如果理财期间您有什么不满意的地方,可以随时终止理财。我们公司会秉着两日承诺的原则,在两天之内将您的理财本金和收益一并返还给您。 6、问:我到你们公司理财需要带什么?如何办理? 答:您只需要带着您的身份证就可以了,最低两万元起步,理财时间不低于三个月。 7、问:你们为什么不收现金? 答:收现金给客户造成很大的麻烦,很不方便,而且携带现金在路上也不安全,按上级要求不办理现金业务。 8、问:我们理财额度大,得多少存单? 答:您可以通过银行汇到或者转到我们公司账户上,拿着银行给您的小票到公司办理理财手续。 9、问:你们公司理财利息是多少? 答:老师您好,我们公司没有利息,我们公司叫理财收益。在我们公司理财三个月以上,月收益15‰,年收益18%。如果您在银行存十万元,一年利息也就2000多元,在我们公司理财十万元,一年18000元收益,相当可观。 10、问:你们公司收益那么高,靠什么获利那么高的收益? 答:我们公司是多元化金融服务型集团公司,公司旗下有多家企

销售常见问题及相关解答(精华)

销售常见问题及相关解答(精华) 在销售这个充满激情的行业当中,我遇到过很多的销售员朋友问我如下的问题。在此借用本贴,共同回答这些朋友的问题: 问题1 什么是销售? 问题2 作为一个新业务员如何寻找客户? 问题3 如何让客户跟着你的思路走? 问题4 作为一个初涉营销者,如何把握第一笔生意呢? 问题5 一个人的“资质”是否是做销售人的关键? 问题6 当您拥有了丰富的客户资料后,如何去开发呢? 问题7 和客户沟通应该注意些什么? 问题8 客户的决策人不愿意见你,怎么办? 问题9 公司产品报价比对手高30%,怎么应对客户? 问题10 与客户签订合同时,价格重要还是付款方式重要? 问题11 销售高手如何过门卫关? 问题12 怎么样才能做好销售? 问题13 销售员的职业发展有技巧吗? 问题14 做销售人员最重要的是什么? 问题15 大客户销售10忌是什么? 问题16 什么叫做渠道销售? 问题17 电话销售如何跟进? ============================================================== 问题1 什么是销售? 销售一种帮助有需要的人们得到他们所需要东西的过程,而从事销售 工作的人,则从这个交换的过程中得到适度的报酬。 因此,如何让双方各取所需,彼此感到满意,形成一种双赢的局面, 就是一种艺术了。所以,“销售”可以说是一种“双赢的艺术”。 什么是销售呢?我们的定义很单纯。销售就是介绍商品提供的利益,以满足客户特定需求的过程。商品当然包括着有形的商品及服务, 满足客户特定的需求是指客户特定的欲望被满足,或者客户特定的问 题被解决。能够满足客户这种特定需求的,唯有靠商品提供的特别利益。 例子: 例如,客户的目标是买太阳眼镜,有的是为了要耍酷;有的是怕阳光过强,怕眯着眼睛容易增加眼角的皱纹;有的也许是昨天跟 男朋友吵了架哭肿了双眼,没有东西遮着红肿的眼睛,不方便出门, 因此要买一副太阳眼镜。每个人的特殊需求不一样,不管是造型多酷的 太阳眼镜,如果是镜片的颜色比较透光的话,那么这幅太阳眼镜提供的

常见财务结算问题解答

常见财务结算问题解答 目录 一、录单 (1):该件又是到付件又是代收件怎么录单? (2):发件网点将代收录入到付怎么办? (3):发件网点忘记录单且派送方已签收怎么办? 二、确认函 (1):发件网点金额录多了应该怎么修改? (2):发件网点金额录少了应该怎么修改? (3):退回件是否需要发布确认函? (4):退回件发件网点忘记发布确认函且已录入签收怎么办? (5):为什么发布确认函几天总公司一直未修改? 三、查询代收货款明细数据与对账 (1):在金刚中如何查询已返的代收明细? (2):已发出并审核的数据什么时候才能返款? (3):为什么我司发出的货款一直未返款? 四、手续费 (1):代收货款内部分润是怎样? (2):应收发件网点的“应收手续费”是如何组成的? (3):手续费账单什么时候生成? (4):手续费总公司什么时候返款与扣款? (5):手续费账单在金刚什么地方查询? 五、其他问题解答 (1):派送网点忘记录入“实收代收金额”或录错“实收代收金额”怎么办?

(2):退回件是否还会产生手续费? (3):合同未申请,未通过,发的代收件款项该怎么办? 详细解答 一、录单 (1):该件又是到付件又是代收件怎么录单? 答:可以同时录单。先将代收处打钩。再将到付处打钩。并输入到付金额与代收金额。不能两次分开录,否则只能结算一项费用。 (2):发件网点将代收录入到付怎么办? 答:发件网点发布到付确认函更改金额,再联系派送方自行退款,无法通过系统来结算退款(到付与代收退款比例不同,若不更改将按到付进行结算退款)。 (3):发件网点忘记录单且派送方已签收怎么办? 答:发件网点在短期内忘记录单,可以补录单(违规操作会处罚)。发件方越晚录单,越有可能不会生成账单并返款。 二、确认函 (1):发件网点金额录多了应该怎么修改? 答:发件网点金额录多了可以在金刚系统中发布确认函修改金额 (2):发件网点金额录少了应该怎么修改? 答:发件网点金额录少了,自己联系派送方,请派送方发布确认函修改金额。 (3):退回件是否需要发布确认函? 答:发件网点发出代收已经退回的件必须在签收之前,发布确认函修改,否则将按正常件来退款(退回件未修改金额,将会向发件网点收款,然后退款给发件客户)。 (4):退回件发件网点忘记发布确认函且已录入签收怎么办? 答:退回件发件网点忘记发布确认函就录入签收,都将按正常件来退款。(退回件未修改金额,将会向发件网点收款,然后退款给发件客户)。 (5):为什么发布确认函几天总公司一直未修改?

不开票收入常见问题汇编

不开票收入常见问题汇编(问答) 什么叫无票收入?无票收入又该怎样做账? 无票收入,就是不开发票的收入,通常是付款人不需要发票。对于这种收入应与开票收入一样正常核算并纳税,做账依据有收款单及你的履约证明等。当然私人老板可能作为小金库了。 无票收入怎么入账? 1.收入入账不是按有票和无票入账的,而是按每一笔业务入账的。无票收入入账直接按货款金额除以1.17记入主营业务收入,再乘0.17记入应交税金-应交增值税-销项税。 2.无票收入的报税在税控系统中有专门的录入窗口,这样做是正规做法,税局当然欢迎,更谈不上要去找你的麻烦了。 3、无票收入入账前,应确认清楚,对方是否在今后会要发票,确认需要发票的话可以留到开票后再做收入,避免进行调整。当然,确实有已经入账的不需开票收入后来需要开票时,可以先冲销入账时的记账凭证,再开票重做收入,成本不用处理。但是,税控系统内要做适当调整,冲减无票收入,增加开票收入。 客户不要发票,那么企业不开发票但下收入账可以吗?税务局可以不要求填开发票吗?《中华人民共和国发票管理办法》第二十条销售商品、提供劳务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项时,收款方应向付款方开具发票,特殊情况下由付款方向收款方开具发票。 《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十一条纳税人销售货物或者应税劳务,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票,并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。 属于下列情形之一的,不得开具增值税专用发票: (一)向消费者个人销售货物或者应税劳务的; (二)销售货物或者应税劳务适用免税规定的; (三)小规模纳税人销售货物或者应税劳务的。 从以上文件可以看出,销售方应向“索取”发票方开具发票,但并未明确购货方不需要发票时,是否应当开具发票。通常做法是,购货方不“索取”发票,则可以不开具,但一定要凭收款收据、本单位开具的商品出库单等记收入账。这一点也得到税务局的默许,可以从纳税申报就可看出:对于无票收入,进入系统--点击“发票采集”--“无票视同销售或纳税检查调整”--点击“增加”--选择“无票销售收入”--录入金额或税额--“保存”,然后打开“附表一”,此无票收入自动填写到第四行“未开具发票”,点击“保存”即可(此表中数据只能从外部采集,无法录入),最后打开申报表主表,此收入跟其他收入一起合并到第2行“应税货物销售额”。销售如对方不要发票,可以开收据入账。涉及增值税的需计算补提销项税。 小规模企业无票收入怎么做账?我是小规模营改增企业,不开发票,每月怎么做账?就是说收入付什么票,开收据行吗?怎么报税? 不开发票的收入与开发票的收入一样处理。没有发票做原始凭证,可用公司自制的销售发货单据做为原始凭证。收据一般用在收到款项时做为原始凭证,报税时直接按入账时拆分的增值税销项额申报即可。 举例:销售一批货物,确认共应收款项1万元,则这个1万元拆分成销售额和增值税额 销售额=10000/1.03=9708.74元

会计做账常见问题的解答

会计做账常见问题的解答 会计做账经常遇到不同的问题,下面YJBYS 小编为大家整理了一 些做账问题的解答,希望对你有所帮助。 购入多项没单独标价的固定资产如何做账 【问题】 我GS 以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产,我应该怎 么做账务处理? 【解答】 以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产,应按照各项固定 资产的公允价值比例对总成本进行分配,分别确定各项固定资产的成 本。 【例】20 乘以9 年4 月21 日,甲GS 向乙GS 一次购入三套不 同型号且具有不同生产能力的设备A、B 和C.甲GS 为该批设备共支付 货款5 000 000 元,增值税进项税额850 000 元,保险费17 000 元,装卸费3 000 元,全部以银行转账支付;假定A、B 和C 设备分别满足固定 资产确认条件,公允价值分别为1 560 000 元、2 340 000 元和1 300 000 元。假定不考虑其他相关税费。 甲GS 的账务处理如下: (1)确认计入固定资产成本的金额,包括购买价款、保险费、装卸 费等,即:5 000 000+17 000+3 000=5 020 000(元) (2)确定A、B 和C 的价值分配比例A 设备应分配的固定资产价 值比例为:1 560 000/(1 560 000+2 340 000+1 300 000)乘以100%=30% B 设备应分配的固定资产价值比例为:2 340 000/(1 560 000+2 340 000+1 300 000)乘以100%=45% C 设备应分配的固定资产比例为:1 300 000/(1 560 000+2 340

国际收支统计申报常见问题解答

国际收支统计申报常见问题解答 操作规程方面 问:境内银行自身业务经营有关的对外收支是否需要申报? 答:银行对外支付的与自身经营有关的费用,如对境外本行员工支付的工资、房屋租金、培训费用、非贸易小额购物等,不需进行国际收支统计间接申报。银行应当按照《金融机构对境外资产负债及损益申报业务操作规程》的规定办理金融机构对境外资产负债及损益申报。问:国内银行通过其总行和境外分行与国内其他银行调拨头寸,是否需要申报? 答:银行间头寸调拨无需进行国际收支统计间接申报,但需进行金融机构对境外资产负债和损益申报。 问:离岸帐户与境内外发生的收付款如何申报? 答:非居民(包括机构和个人)通过离岸帐户(或境内银行)与境内发生的所有收付款,均无需进行国际收支统计间接申报。非居民帐户间在境内的资金划转也无需进行国际收支统计间接申报。非居民通过离岸帐户(或境内银行)与境外发生的所有收付款应当按照有关规定进行国际收支统计间接申报。如果非居民能够前往境内银行办理涉外收支申报,则应由非居民明确其款项的交易性质,并选择相应的交易编码,填制申报单;如果非居民不能前往银行办理涉外收支申报,并且在资金汇入/汇出时确实不能明确资金用途和交易性质,则可由银行代其进行申报,申报在“境外存入款项/境外存入款项调出”项下,交易编码为“802031”,交易附言为“非居民帐户收入(支出)”。 问:外商将外币现钞携带入境,支付境内企业为其提供的服务费,是否需进行申报? 答:按照操作规程的规定,国际收支统计间接申报的范围为非银行机构和个人通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项(包括跨境人民币收付款)。以现钞形式(包括人民币和外币)进行的结算无需办理国际收支统计间接申报,也无需填写《涉外收入申报单》。因此,外商用携带入境的外币现钞支付境内企业为其提供的服务费,无需办理国际收支统计间接申报。 问:边贸外币现钞应如何申报? 答:按照现行规定,边贸外币现钞无需进行国际收支统计间接申报。但贸易项下的现钞结算应按照贸易出口核销管理规定办理核销业务。具体处理流程为:企业要填写《出口收汇核销专用联信息申报表(境内收入)》,银行审核无误后加盖业务公章并留存该申报表的银行留存联复印件,银行不为企业出具出口收汇核销专用联,也无需将该申报表的数据录入新版国际收支统计监测系统。企业凭该申报表(银行留存联)正本、结汇水单、核销单、报关单到外汇局办理核销业务。外汇局核销人员需将该申报表银行留存联的相关信息补录入出口核报系统后为企业办理核销业务,并留存该申报表和结汇水单。 问:中国居民因私或因公出国,从其帐户中取现或汇款至境外个人帐户时应如何申报? 答:①如果从外汇帐户中取现、开立旅行支票,则无需办理国际收支统计间接申报;②如用人民币购汇后取现出境,应按照汇兑业务的有关规定进行申报,申报国别为其前往目的地国家(或地区)的国别;③中国居民回国后将未用完的外币现钞和旅行支票退回银行时,经办银行应办理汇兑业务统计申报,记录在“中国居民退汇”项下,无需办理国际收支统计间接申报;④如汇款至其境外个人帐户,则应进行国际收支统计间接申报,收款人国别应为中国,交易性质应为“存放境外存款”,交易编码为“801031”。 问:旅行支票应如何申报? 答:使用旅行支票为托收业务,应进行国际收支统计间接申报,申报日期为解付日期。开立旅行支票无需进行国际收支统计间接申报,银行应按照汇兑业务的有关规定办理汇兑业务统计申报。 问:银行卡项下的消费、取现是否需办理申报?

相关文档
相关文档 最新文档