临时施工用电专项施工方案

本方案根据JCJ46-2005《施工现场临时用电技术规范》及简明手册等要求进行编制。由于工地施工用电一直以来都是安全事故多发项目,是工地安全防护重点之一。为保证本工地施工用电正常运行,防止触电事故发生,以项目部有关技术管理人员现场勘察了解,按JCJ46-2005《施工现场临时用电技术规范》的要求,并根据施工方面的实际情况,特制定本工程的临时用电的布局,架设、安装等。

一、编制依据

《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社

《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社

二、施工条件

1、工程概况:园1号住宅楼:建筑面积为17202.67 m2,建筑类别2类,建筑高度56.8m,地下2层、地上17层,现浇钢筋砼短支剪力墙结构。基础采用人工挖孔灌注桩基础,桩径800mm、900mm、1000 mm、1100 mm、1200 mm、1400 mm、

1500 mm;本工程的所有的窗均为单框中空双层玻璃塑钢平开窗。屋面采用130厚阻燃聚苯乙烯泡沫保温(容重20KG/M2),4㎜厚SBS改性沥青卷材防水层。室内装修,楼地面全部为50厚c20细石砼,地下付一层地面为100厚碎石灌M2.5水泥砂, 80厚C15砼上铺40厚C20细石砼。墙面天棚抹20厚混合砂浆刮大白两遍,卫生间、地面防水采用SBS卷材防水,周边上卷300高,找坡层以5%的坡度坡向地漏。

2、本方案主要是施工现场临时用电施工设计的编制、基本供电系统的结构和设置、基本保护系统、接地装置、配电装置、配电箱的结构、电器配置与接线规则及配电装置的使用与维护;配电线路的一般要求和架空线路、电缆线路、室内配线路敷设规则;电动机械、电动工具的使用对外电线路的防护、防雷及电气防火措施的基本要求。

3、施工现场必须使用TN-S接地、接零保护系统;三级配电系统;两级漏电保护和两道防线。

临时用电是施工现场在施工过程中使用的电力,也是建筑施工过程的用电工程或用电系统的简称。

三、负荷计算

拟投入的主要施工机械设备表

用电设备名称数量(台) 型号及品牌质技术数据合计功率Pe(KW)

塔吊(1)QTZ40 40KW 380V 40KW 380V 混凝土搅拌机(1)500L 5.5KW 380V 5.5KW 380V 电焊机(2)BS1-33018KW单380V 36KW单380V

振捣器(3) 2F11 2.2KW 380V 6.6KW 380V 电渣压力焊机(1)15KW380V 15KW380V 钢筋切断机(1)GT4/14 5.5KW380V 5.5KW380V

钢筋煨弯机(1)GTS-40 5.5KW380V 5.5KW380V 钢筋调直机(1)7.5KW380V 7.5KW380V 水泵(1) Y112M- 5.5KW 380V 5.5KW 380V

园盘锯(1)∮500 2.8KW 380V 2.8KW 380V 打夯机(1) 2.8KW 380V 2.8KW 380V

157.4 KW 380 V

根据上表,总计视在计算负荷(总需要供电设备容量)

Pe P大

Sj=1.10(K1 + K2 + K3Se )

cos cos

157.4 220

Sj=1.10(0.4× + 0.65× + 0.3×135)

0.7 0.7

=248.5KV A

为了简化计算照明用电取施工用电10%,则:

Sj=1.1448.5=293KV A

四、电流计算

P·1000 293×1000

Ij = 249A (总开关选300A)

3·U 1.732×380

五、导线选择

采用2(BV-3×120+1×70)埋地和架空敷设.

六、施工现场临时用电的原则

本建筑施工现场专用临时用电的三项基本原则:其一是必须采用TN-S接地、接零保护系统;其二是必须采用三级配电系统;其三是必须采用两级漏电保护和两道防线。

1、TN-S系统

TN-S接地、接零保护系统(简称TN-S系统)是指在施工用电工程中采用具有专用保护零线(PE线)、电源中性点直接地的220/380V三相四线制低压电力系统,或称三相五线系统,该系统主要技术特点是:

(1)电力变压器低压侧中性点直接接地,接地电阻值不大于4Ω。

(2)电力变压器低压侧共引出5条线,其中除引出三条分别为黄、绿、红的绝缘线相线(火线)L1、L2、L3、(A、B、C)外,尚须于变压器二次侧中性点(N)接地处同时引出二条零线,一条叫做工作零线(浅蓝色绝缘线)(N线),另一条叫做保护零线(PE线)。其中工作零线(N线)与相线(L1、L2、L3)一起作为三相四线制工作线路使用;保护零线(PE线)只作电气设备接零保护作用,即只用于联接电设备正常情况下不带电的金属外壳、基座等。二种零线(N和PE)不得混用,为防止无意识混用,保护零线(PE线)应采用具有绿/黄双色绝缘标志的绝缘铜线,以与工作零线和相线相区别。同时,为保护接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场的PE线上还应作不少于3处的重复接地,且每处接地电阻值不得大于10Ω。

2、三级配电结构

采用三级配电结构。所谓三级配电是指施工现场从电源进线开始至用电设备中间应经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(配电室内的配电柜)经分配电箱(负荷或若干用电设备相对集中处),到开关箱(用电设备处)分三个层次逐级配送电力。而开关箱作为末级配电装置,与用电设备之间必须实行“一机一闸制”,即每一台用电设备必须有自己专用的控制开关箱,而每一个开关箱只能用于控制一台用电设备。总配电箱、分配电箱内开关电器可设若干分路,且动力与照明宜分路设置。

3、两级漏电保护

两级漏电保护和两道防线包括两个内容:即:一是设置两级漏电保护系统;二是实施专用保护零线PE,二者组合形成了施工现场的防触电的两道防线。

(1)两级漏电保护是指在整个施工现场临时用电工程中,总配电箱中必须装设漏电开关,所有开关箱中也必须装设漏电开关。

(2)保护零线(PE)的实施是临时用电的第二道安全防线。

在施工现场用电工程中,采用TN-S系统,是在工作零线(N)以外又增加了一条保护零线(PE),是十分必要的。当三相火线用电量不均匀时,工作零线N就容易带电,而PE线始终不带电,那么随着PE线在施工现场的敷设和漏电保护器的使用,就形成一个覆盖整个施工现场防止人身(间接接触)触电的安全保护系统。因此TN-S接地

接零保护系统与两级漏电保护系统一起称之为防触电保护系统的两道防线。

七、施工现场用电组织设计

按照《规范》的规定:“施工现场用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW 及以上者,应编制用电组织设计”。

编制用电组织设计的目的是用以指导建造适应施工现场特点和用电特性的用电工程,并且指导所建用电工程的正确使用,用电组织设计应由电气工程技术人员组织编写。

1、施工现场用电专项施工方案的基本内容

(1)现场勘测。

(2)确定电源进线、变电所、配电装置、用电设备位置及线路走向。

电源进线、变电所、配电装置、用电设备位置及线路走向的确定要依据现场勘测资料提供的技术条件综合确定。

(3)负荷计算

负荷是电力负荷的简称,是指电气设备(例如变压器、发电机、配电装置、配电线路、用电设备等等)中的电流和功率。

负荷在配电系统设计中是选择电器、导线、电缆,以及供电变压器和发电机的重要依据。

(4)选择变压器

施工现场电力变压器的选择主要是指为施工现场用电提供电力的10/0.4KV线电力变压器的型式和容量的选择。

(5)设计配电系统

配电系统主要由配电线路、配电装置和接地装置三部分组成。其中配电装置是整个配电系统的枢纽,经过配电线路、接地装置的联接,形成一个分层次的配电网络,这就是配电系统。

(6)设计防雷装置

施工现场的防雷主要是防直击雷,对于施工现场专设的临时变压器还要考虑防感应雷的问题。

施工现场防雷装置设计的主要内容是选择和确定防雷装置设置的益、防雷装置的型式、防雷接地的方式和防雷接地电阻值。按照《规范》的规定,所有防雷冲击接地电阻值均不得大于30Ω。

(7)确定防护措施

施工现场在电气领域里的防护主要是指施工现场外电线路和电气设备对易燃易爆物、腐蚀介质、机械损伤、电磁感应、静电等危险环境因素的防护。

(8)制定安全用电措施和电气防火措施

安全用电措施和电气防火措施是指为了正确使用现场用电工程,并保证其安全运行,防止各种触电事故和电气火灾事故而制定的技术性和管理性规定。

2、安全技术档案

按照《规范》的规定,施工现场用电安全技术档案应包括以下八个方面的内容,它们是施工现场用电安全管理工作重点的集中体现。

(1)施工现场用电组织设计的全部资料。

(2)修改施工现场用电组织设计资料。

(3)用电技术交底资料。

(4)施工现场用电工程检查验收表。

(5)电气设备试、检验凭单和调试记录。

(6)接地电阻、绝缘电阻、漏电保护器漏电动作参数测定记录表。

(7)定期检(复)查表。

(8)电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。

八、供配电系统

施工现场用电工程的基本供配电系统应当按三级设置,即采用三级配电。

1、系统的基本结构

三级配电是指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,应经过三级配电装置配送电力。按照《规范》的规定,即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱(三级箱)到用电设备。这种分三个层次逐级配送电力的系统就称为三级配电系统。它的基本结构型式可用一个系统框图来形象化地描述。

2、系统的设置规则

三级配电系统应遵守四项规则,即分级分路规则,动、照分设规则,压缩配电间距规则,环境安全规则。

(1)分级分路

①从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即一个总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;每一分路也可分支支接若干分配电箱。

②从二级分配电箱向三级开关箱电同样也可以分路。即一个分配电箱也可以分若干分路向若干开关箱配电,而其每一分路也可以支接或链接若干开关箱。

③从三级开关箱向用电设备配电实行所谓“一机一闸”制,不存在分路问题。即每一开关箱只能联接控制一台与其相关的用电设备(含插座),包括一组不超过30A负荷的照明器,或每一台用电设备必须有其独立专用的开关箱。

按照分级分路规则的要求,在三级配电系统中,任何用电设备均不得越级配电,即其电源线不得直接联接于分配电箱或总配电箱;任何配电装置不得挂接其他临时用电设备。否则,三级配电系统的结构型式和分级分路规则将被破坏。

(2)动照分设

①动力配电箱与照明配电箱宜分别设置;若动力与照明合置于同一配电箱内共箱配电,则动力与照明应分路配电。

②动力开亲箱与照明开关箱必须分箱设置,不存在共箱分路设置问题。

(3)压缩配电间距

压缩配电间距规则是指除总配电箱、配电室(配电柜)外,分配电箱与开关箱之间,开关箱与用电设备之间的空间间距应尽量缩短。按照《规范》的规定,压缩配电间距规则可用以下三个要点说明:

①分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的场所。

②分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。

③开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

(4)环境安全

环境安全规则是指配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求。

3、配电室的设置

(1)配电室的位置

① 靠近电源。

② 靠近负荷中心。

③ 进、出线方便。

④ 周边道路畅通。

⑤ 周围环境灰尘少、潮气少、振动少、无腐蚀介质、无易燃易爆物、无积水。

⑥ 避开污染源的下风侧和易积水场所的正下方。

(2)配电室的布置

配电室的布置主要是指配电室内配电柜的空间排列。

①配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背的布置时不小于1.5m;双列面对面布置时不小于2m。

②配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置时不小于0.8m;双列背对背布置时不小于1.5m;个别地点有建筑物结构突出的空地,则此点通道宽度可减少0.2m。

③配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m。

④配电室内设值班室或检修室时,该室边缘距配电柜的水平距离大于1m,并采取屏障隔离。

⑤配电室内的裸母线与地面通道的垂直距离不小于2.5m,小于2.5m时应采用遮栏隔离,遮栏下面的通道高度不小于1.9m。

⑥配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距不小于75mm。

⑦配电装置上端(含配电柜顶部与配电母线排)距天棚小小于0.5m。

⑧配电室经常保持整洁,无杂物。

(3)配电室的照明

配电室的照明应包括二个彼此独立的照明系统,一是正常照明,二是事故照明。

4、自备电源的设置

按照《规范》的规定,施工现场设置的自备电源,即是指自行设置的230/400V 发电机组。

施工现场设置自备主要是基于以下二种情况:

(1)正常用电时,由外电线路电源供电,自备电源仅作为外电线路电源停止供电时的后备接续供电电源。

(2)正常用电时,无外电线路电源可供取用,自备电源即作为正常用电的电源。

九、基本保护系统

施工现场的用电系统,不论其供电方式如何,都属于电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统。为了保证用电过程中,系统能够安全、可靠地运行,并对系统本身在运行过程中可能出现的诸如接地、短路、过载、漏电等故障进行自我保护,在系统结构配置中必须设置一些与保护要求相适应的子系统,即接地保护系统、过载与短路保护系统、漏电保护系统,它们的组合就是用电系统的基本保护系统。

基本保护系统的设置不仅仅限于保护用电系统本身,而且更重要的是保护用电过程中人的安全和财产安全,特别是防止人体触电和电气火灾事故。

1、TN-S系统

在TN系统中,如果中性线或零线分为二条线,其中一条零线用作工作零线,用N 表示;另一条零线用作接地保护线,用PE表示,即将工作零线与保护零线分开使用,这样的接零保护系统称为TN-S接零保护系统,其组成形式如图9-2所示。

TN-S系统的确定

(1)在施工现场用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统中,必须采用TN-S接零保护系统,严禁采用TN-C接零保护系统。

(2)当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。

当采用TN系统作保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE 线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出形成局部TN-S 接零保护系统。

图9-2 TN-S系统组成形式(附后)

1)PE线的引出位置。对于专用变压器供电时的TN-S接零保护系统,PE线必须由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器(RCD)电源侧零线处引出;对于共用变压器三相四线供电时的局部TN-S接零保护系统,PE线必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出。

2)PE线与N线的连接关系。经过总漏电保护器PE线和N线分开,其后不得再作电气连接。

3)PE线与N线的应用区别。PE线是保护零线,只用于连接电气设备外漏可导电部分,在正常工作情况下无电流通过,且与大地保持等电位;N线是工作零线,作为电源线用于连接单相设备或三相四线设备,在正常工作情况下会有电流通过,被视为带电部分,且对地呈现电压。所以,在实用中不得泥用或代用。

4)PE线的重复接地。PE线的重复接地不应少于三处,应分别设置于供配电系统的首端、中间、末端处,每处重复接地电阻值(指工频接地电阻值)不应大于10Ω。

重复接地必须与PE线相连接,严禁与N线相连接,否则N线中的电流将会分流经大地和电源中性点工作接地处形成回路,使PE线对地电位升高而带电。

PE线重复接地的目的,一是降低PE线的接地电阻,二是防止PE线断线而导致接地保护失效。

5)PE线的绝缘色。为了明显区分PE线和N线以及相线,按照国际统一标准,PE

线一律采用绿/黄双色绝缘线。

顺便指出,在施工现场用电工程的用电系统中,作为电源的电力变压器和发电机中性点直接接地的工作接地电阻值,在一般情况下都取不大于4Ω。

2、漏电保护系统设置要点

(1)采用二级漏电保护系统,是指在施工现场基本供配电系统的总配电箱(配电柜)和开关箱首、末二级配电装置中,设置漏电保护器。其中,总配电箱(配电柜)中的漏电保护器可以设置于总路,也可以设置于各分路,但不必重叠设置。

(2)实行分级、分段漏电保护原则。实行分级、分段漏电保护的具体体现是合理选择总配电箱(配电柜)、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作参数。《规范》从确保防止人体间接接触触电危害角度出发,对设置于开关箱和总配电箱(配电柜)的漏电柜的漏电保护器的漏电动作参数作出了如下规定:

1)开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作民流I△为:一般场所I△≯30mA,潮湿与腐蚀介质场所I△≯15mA;其额定漏电动作时间I△≯0.1s。

2)总配电箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为I△>30mA,额定漏电动作时间为T△>0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积极I△?T△应不超过安全界限值30mA?s,即I△?T△≯30 mA?s。

(3)漏电保护器极数和线数必须与负荷的相数和线数保持一致。

(4)漏电保护器必须与用电工程合理的接地系统配合使用,才能形成完备、可靠的防触电保护系统。漏电保护器在TN-S系统中的配合使用接线方式、方法如图9-3所示(附后)。

L1、L2、L3—相线;N—工作零线;PE—保护零线、保护线;

1—工作接地;2—重复接地;T—变压器;RCD—漏电保护器;H—照明器;W—电焊机;M—电动机

(5)漏电保护器的电源进线类别(相线或零线)必须与其进线端标记一一对应,不允许交叉混接。更不允许将PE线当N线接入漏电保护器。

(6)漏电保护器在结构造型时,宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品,不能选用辅助电源故障时不能断开的辅助电源型(电子式)产品

十、接地装置

接地装置是构成施工现场用电基本保护系统的主要组成部分之一,是施工现场用

电工程的基础性安全装置。在施工现场用电工程中,电力变压器二次侧(低压侧)中性点要直接接地,PE线要作重复接地,高大建筑机械和高架金属设施要作防雷接地产生静电的设备要作防静电接地。

接地的概念:

(1)接地与接地装置

所谓接地,是指设备与大地作电气连接或金属性连接。电气设备的接地,通常的方法是将金属导体埋入地中,并通过导体与设备作电气连接(金属性连接)。这种埋入地中直接与地接触的金属物体称为接地体,而连接设备与接地体的金属导体称为接地线,接地体与接地线的连接组合就称为接地装置。

应当特别注意,金属燃气管道不能用作自然接地体或接地线,螺纹钢和铝板不能用作人工接地体。

(2)接地的分类

接地按其作用分类可分为:功能性接地及兼有功能和保护性的重复接地。

1)保护性接地

为防止电气设备的金属外壳因绝缘损坏带电而危及人、畜安全和设备安全,以及设置相应保护系统的需要,将电气设备正常不带电的金属外壳或其他金属结构接地,称为保护性接地。保护性接地分为保护接地、防雷接地、防静电接地等。

2)重复接地

在三相四线制系统中,为了增强接地保护系统接地的作用和效果,并提高其可靠性,在其接地线的另一处或多处再作接地(通过新增接地装置),称为重复接地。

十一、配电装置

配电装置是配电系统中电源与用电设备之间传输、分配电力的电气装置,是联系电源和用电设备的枢纽。

施工现场的配电装置是指施工现场用电工程配电系统中设置的总配电箱(配电箱)、分配电箱和开关箱。为叙述方便起见,以下将总配电箱和分配电箱合称配电箱。

1、配电装置的箱体结构

这里所谓配电装置的箱体结构,主要是指适合于施工现场用电工程配电系统使用的配电箱、开关箱的箱体结构。

(1)箱本材料

配电箱、开关箱的箱体一般应采用铁板制作,亦可采用优质绝缘板制作,但不得

采用木板制作,宜采用冷轧铁板,铁板厚度以1.5~2.0mm为宜。

(2)配置电器安装板

配电箱、开关箱内配置的电器安装板用以安装所配置的电器和接线端子板等。

当铁质电器安装板与铁质箱体之间采用折页作活动联接时,

(3)加装N、PE接线端子板

配电箱、开关箱中应设置N线和PE线端子板,以防止N线和PE线混接、混用。

① N、PE端子板必须分别设置,固定安装在电器安装板上,并作符号标记,严禁合设在一起。其中N端子板与铁质电器安装板之间必须保持绝缘;而PE端子板与铁质电器安装板之间必须保持电气连接。当采用铁箱配装绝缘电器安装板时,PE端子板应与铁质箱体作电气连接。

② PE端子板的接线端子数应与箱的进线和出线的总路数保持一致。

③ PE端子板应采用柴铜板制作。

2、配电装置的电器配置与接线

在施工现场用电工作中配电系统中,配电装置的电器配置与接线为与基本供配电系统和基本保护系统相适应,必须具体以下三种基本功能:

1)电源隔离功能;

2)正常接通与分断电路功能;

3)过载、短路、漏电保护功能(对于分配电箱,漏电保护功能可不要求)。

(1)总配电箱的电器配置与接线

1)总配电箱的电器配置

①当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。

②当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。

③隔离开关应设置于电源进线端,应采用具有可见分断点并能同时断开电源所有极或彼此靠近的单级隔离电器,不得采用不具有可见分断点的电器。

2)总配电箱的电器接线

采用TN-S接零保护系统时,总配电箱的典型电器配置与接线可有二种基本型式,分别如图9-4和图9-5所示(附后)。

1)总配电箱电器配置接线图一的说明

①电气接线图为单线图。

②配电采用一总路、二分路型式。

③DK为总电源隔离开关,采用3极刀型开关,设于总电源进户端;1DK、2DK分别为二分别为二分路电源隔离开关,均采用3极刀型开关,分别设于二分路的电源端。

④RCD为总漏电断路器(具有过载、短路、漏电保护功能),设于总路电源隔离开关负荷侧,采用3极4线型产品。

⑤1KK、2KK分别为二分路断路器,分别设于二分路电源隔离开关1DK、2DK的负荷侧,均为3极型产品。

⑥总电源进线为三相五线形式。L1、L2、L3直接进入总电源隔离开关DK,N张直接进入总漏电断路器RCD

⑦配出二分路均为三相五线形式。其中N线均由N端子板引出;PE端子板引出。

需要特别指出,总配电箱电器配制接线图一是针对采用三相五线进线、TN-S接零保护系统设计的。但它对于采用其他进线方式和其他拦地保护系统时,仍然具有适用性,只需在电源进户端,将进户线的连接稍作调整。例如,当用于三相四线进户,且采用局部TN-S接零保护系统时,因为无专用PE线进户,所以图中电源进户端的PE线应撤掉,而代之以电源进户端的N线,总漏电断路器RCD电源端的N线则保由PE端子板引入,其余不变;当用于三相四线进户,但采用TT接地保护系统时,只须将图中电源进户端PE线撤掉即可,其余不变。

2)总配电箱电器配置接线图二的说明

①电气接线图为单线图。

②配电采用一总路、二分路。

③DK为总电源隔离开关,采用3极刀型开关,设于总电源进户端;1DK、2DK分别为二分路电源隔离开关,均采用3极刀型开关,分别设于二分路电源端。

④1RCD、2RCD分别为二分路漏电断路器(具有过载、短路、漏电保护功能),分设于二分路电源隔离开关的负荷侧,均采用3极4线型产品。

⑤KK为总断路器,设于总电源隔离开关的负荷侧,采用3极型产品。

⑥总电源进线为三相五线型式。L1、L2、L3直接进入总电源隔离开关DK,N线经N端子板分线接二分路漏电断路器1RCD、2RCD的电源侧N端,PE线进入PE端子板,PE端子板接地(PE线重复接地)。

⑦配出二分路均为三相五线型式,其中各分路N线为分路专用,不得混接,而PE线则

均由PE端子板引出。

总配电箱电器配置接线图二也是针对采用三相五线进线、TN-S接零保护系统设计的。但它对于采用其他进线方式和其他接地保护系统时,同样也是具有适用性的,同样也只需在电源进户端,将进户线的连接稍作调整即可。

十二、安全用电技术措施

1,工地配电必须按TN-S系统设置保护接零系统,实行三相五线制,杜绝疏漏.所有接零接地处必须保证可靠的电气连接.保护线PE必须采用绿/黄双色线.严格与相线,工作零线相区别,严禁混用.

2,设置总配电箱,门向外开,配锁,并应符合下列要求:

(1)配电箱,开关箱应有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便于操作.

(2)由总配电箱引至工地各分配电箱电源回路,采用BV铜芯导线架空或套钢管埋地敷设.

(3)引至施工楼层用电,在建筑物内预留洞,并套PVC塑料管引上,不准沿脚手架敷设. 3,用电设备与开关箱间距不大于3M,与配电箱间距不大于30M,开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流应选用30mA,额定漏电动作时间应小于0.1秒,水泵及特别潮湿场所,漏电动作电流应选用15mA.

4,配电箱,开关箱应统一编号,喷上危险标志和施工单位名称.

5,作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用并联于基础防雷接地网,所有接地电阻值≤4Ω.

6,保护零线不得装设开关或熔断器.

7,保护零线的截面应不小于工作零线的截面.同时必须满足机械强度要求.

8,正常情况时,下列电气设备不带电的金属外露导电部分应作保护接零:

(1) 电机,局部照明变压器,电器,照明器具,手持电动工具的金属外壳.

(2) 电气设备的传动装置的金属部件.

(3) 配电箱(屏)与控制屏的金属框架.

(4) 电力线路的金属保护管,物料提升机,均设接地装置.

10,保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处再做重复接地.

11,每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行"一机,一闸,一漏"制(含插座).

12,配电箱,开关箱的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面,侧面,

后面或门处.移动式配电箱的进,出线必须采用橡胶套绝缘电缆.

13,所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由现场电工专人管理.

14,所有配电箱,开关箱应每天检查一次,维修人员必须是专业电工,检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋,手套,必须使用电工绝缘工具.

15,手持式电动工具的外壳,手柄,负荷线,插头开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用.

16,潜水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力.

17,在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24伏,在特别潮湿的场所,导电良好的地面工作的电源电压不得大于12伏.

18,使用行灯的电源电压不超过36伏,灯体与手柄应坚固,,灯头无开关,灯泡外部有保护网.

19,产生振动的机械设备的PE线的重复接地不少于两处.

20,现场的物料提升机及外排架均应做防雷接地装置,接地电阻值≤4Ω.

十三、现场照明

1,照明灯具的金属外壳必须保护接零.单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器. 2,室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m.

3,钠灯,金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上,灯线不得靠近灯具表面.

4,投光灯的底座应安装牢固,按需要光轴方向将框轴拧紧固定.

5,灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎.

十四、电气防火措施

1,电气防火技术措施

(1) 合理配置,整定,更换各种保护电器,对电路和设备的过载,短路故障进行可靠的保护.

(2) 在电气装置和线路周围不堆放易燃,易爆和强腐蚀介质,不使用火源.

(3) 在总配电房配置干粉灭火器材,并禁止烟火.

(4) 加强电气设备相间和相——地间绝缘,防止闪烁.

(5) 合理设置防雷装置.

2,电气防火组织措施

(1) 建立易燃,易爆物和强腐蚀介质管理制度.

(2) 建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管理制度,并设置禁止烟火标志.

(3) 建立电气防火检查制度,发现问题及时处理.

十五、现场电工岗位责任制

1,对施工现场供电系统安全运行负全责.

2,负责现场用电设备的安装拆除及维修工作.

3,对现场用电负责分配,供给及使用的交底.

4,对分包单位的用电,负责建档,指导,监督,对违反电气操作,使用有权制止和停止供电. 5,对违反电气规定乱接电器的行为进行制止并及时向现场主管领导汇报.

6,对现场所有电气按时进行巡视检查,维修,登记工作.

7,负责宣传安全用电和触电急救工作.