案例2:司承建一滨海电厂的输煤系统改扩建工程,按合同要求内容已全部完工,并进入试运转的尾声,为了下一步顺利进行竣工验收的检查工作,该公司邀请业主代表和监理工程师共同参加关键设备的试运转,港口卸煤机桥臂起板时,电动机转子电阻器有白色烟雾冒出,施工单位与业主双方对其发生原因是施工质量或产品质量发生争执;验收前自检时发现多条输煤皮带张紧轮配重不足,经查明原因得到妥善处理,最终业主和监理同意启动竣工验收程序。机电工程项目投标与合同管理

案例1:某市体育馆配套安装工程项目经过业主施工招标,选定A安装公司为中标单位。施工合同中约定,设备由业主负责采购。A安装公司将通风与空调工程的安装分包给了B专业工程公司。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件:事件1:施工招标过程中共有5家(A、C、D、E、F)安装公司竞标。其中E安装公司的招标文件未按招标文件要求的时间提交,在投标文件的截止时间后30min送达;F安装公司的招标文件未密封。事件2:空调设备保温工程施工完毕,并已作检查验收。监理工程师对某处的保温施工有怀疑,要求A安装公司作再次进行检验,A公司以空调设备保温是B 公司施工为由拒绝检验。事件3:在业主的要求下,A公司进行了检验,空调设备保温合格,A公司要求监理公司承担由此发生的全部费用,赔偿其窝工损失,并顺延影响的工期。事件4:业主采购的工程设备提前进场,A公司派人参加开箱清点,由此增加了设备保管费支出。

问题: (1)E、F安装公司的投标文件是否会得到评标委员会的评审?为什么? (2)针对事件2,A公司的做法是否妥当?请说明。 (3)针对事件3,A公司的要求是否合理?请说明。 (4)针对事件4,A 公司可否向业主申请增加的设备保管费?请说明。

正确答案: (1)对E、F公司的投标文件不评审,按照《招标投标法》,逾期送达的投标文件视为废标;未密封的投标文件视为废标。

(2)A公司的做法不妥。因为A公司与B公司是总分包关系,A公司对B公司的施工质量问题承担连带责任,故A公司有责任进行检验。

(3)A公司的要求不合理。发生的全部费用应由业主承担,可以顺延工期。

(4)A公司可以向业主申请增加的设备保管费。

因为业主供应的设备提前进场,导致保管费用增加,属于业主责任,由业主承担发生的保管费用。

案例2:A公司在国外承包一项咖啡生产线工程,合同条款关于不可抗力的定义中没有提到罢工是否应视为不可抗力事件,施工期间,该国因闹学潮而触发了大规模的罢工,该咖啡生产线项目也受罢工影响,部分施工人员因交通瘫痪而缺勤一周之久。A公司因此致函业主提出索赔,指出罢工应视为不可抗力事件。该国的宪法规定罢工是非法,但在执行时对罢工却是默许的,从来不曾视为不可抗力事件,因此业主拒绝A公司的索赔要求。由此引起双方争端,最后诉诸国际仲裁。仲裁法庭在裁决该案时,首先查阅承包合同,未发现对罢工有明确的规定,合同中有一条款规定:“凡本合同未涉及的事项依据国际惯例或国家现行法律执行”,于是仲裁法庭根据该国的宪法裁定A公司胜诉。

问题: (1)索赔处理中要求具备哪些合同基本知识?(2)该事件索赔成功主要运用了哪些索赔技巧?

(3)在索赔报告中应叙述哪些内容? (4)索赔报告的关键部分应有哪些内容?

正确答案: (1)索赔中除了要具有索赔意识外,还必须有专业知识作基础。这些专业知识可以概括为三个方面即工程成本知识、合同知识、谈判知识等。

(2)该事件索赔成功的索赔技巧是:承包商的成功之处在于利用了合同条款中出现的矛盾、漏洞,实际上承包商并非不知道该国的宪法规定与实际执行情况的差别,但在缔约时没有提出,而是等到时机成

熟时再利用合同条款的漏洞提出索赔要求。

(3)索赔报告中概括地叙述索赔事项,包括事件发生的具体时间、地点、原因、产生持续影响的时间;承包商为该索赔事项付出的努力和附加开支;承包商的具体索赔要求等。

(4)索赔报告的关键部分是合同的论述,论证并说明自己有索赔权力,它是索赔能否成立的关键。在合同、法律的基础上,合同论证部分按索赔事件发生发展处理过程叙述,使业主清楚地了解事项的始末及承包商处理索赔事项上作出的努力、付出的代价。论述时应明示引证资料的名称、编号、便于查阅。

案例3:A安装公司中标承建某生产线设备的安装,双方按规定签订了设备安装承包合同,设备的采购和运输由建设单位负责,设备的安装技术标准为设备制造厂的技术标准,合同约定工期为6个月,定于8月1日开工。生产线的土建工程由建设单位分包给了B建筑公司,工程开工后发生了如下几项事件:事件1:生产线设备由国外引进,在运输过程中遇到台风,延迟了3天到达施工现场。事件2:A公司进场后,在设备基础检测中,发现土建施工的基础与设计图纸不符,因设备基础返工,影响了施工进度。事件3:施工人员在生产线设备安装中,A公司按我国国家标准进行施工验收。事件4:施工开始后,建设单位提出要在12月30日完工试生产,要求A公司赶工。

问题:(1)生产线设备晚到了3天,A公司说影响了开工日期,是否正确? (2)基础与设计图纸不符,A公司能否向B公司提出索赔? (3)A公司按我国国家标准进行施工验收是否妥当?

(4)建设单位要求在年底完工,A公司可以提出哪些索赔费用?

正确答案: (1)不正确,生产线设备晚到3天,不会影响开工日期,可能会影响施工进度。因A公司进场后的安装工序首先是施工准备和基础检测。(2)基础与设计图纸不符,A公司不能向B公司提出索赔。因为A公司与B公司没有合同关系。A公司可向建设单位提出索赔。

(3)A公司按我国国家标准进行施工验收是不妥当的,应按合同规定的制造厂技术标准进行施工验收。

(4)A公司因合同变更可以提出赶工索赔和延期索赔,因工程变更造成的时间、费用的损失可以提出索赔。

案例4某电厂动力车间扩建工程,通过招标,A安装公司中标承包动力车间扩建工程。双方按规定签订了施工承包合同,约定工期为6个月,7月1日开工,在当年12月31日必须竣工。A公司进场后,因原有设备搬迁拖延,业主于7月10日才提供全部场地,影响了工程的开工时间oA公司租赁的施工机械因运输问题推迟到7月15日才进场。在施工时,因设计变更,造成施工时间增加;到工程验收时,业主提供的材料质量缺陷,A公司返工造成工期损失和人工费增加。

问题:(1)在动力车间扩建工程中按索赔发生的原因分析,存在哪些索赔? (2)因原有设备搬

迁拖延和材料质量问题造成返工事件,A公司应提出哪些索赔? (3)因设计变更和施工机械问题A公司能否提出索赔? (4)A公司在签订合同后应如何使用索赔技巧来增加工程效益?

正确答案: (1)在动力车间扩建工程中按索赔发生的原因可分为延期索赔、工程范围变更索赔、施工加速索赔和不利现场条件索赔。(2)因为施工场地提供的时间延迟属于甲方应承担的责任,可以提出工

期补偿和费用补偿要求;由于甲方供应材料质量问题造成返工事件应当索赔,故甲方应给予工期补偿和费用补偿。(3)设计变更造成的工期影响是属于业主责任,所以A公司可以向业主提出工期索赔要求;租赁的施工机械推迟进场,属于A公司承担的风险,A公司不能据此提出索赔要求。(4)A公司在签订合同后应早发现索赔机会;对口头变更指令的确认;及时发出“索赔通知书”;索赔事南论证要充足;索赔计价方法和款额要适当;力争单项索赔,避免总索赔;坚持采用“清理账目法”。

案例5某钢铁总厂轧钢工程,由具有相应资质的A冶金建设公司总承包,建设单位与A公司签订了总承包合同,合同中约定A公司承担轧钢设备的安装、试车和投料试生产oA公司将部分设备安装工程分包给了B公司,并与B公司签订了分包合同。 B公司在设备安装工程按设计要求完工后,直接通知监理单位和建设单位组织验收。

问题: (1)A公司在与建设单位签订总承包合同时还应注意什么? (2)A公司与B公司签订分包合同是否妥当,分包合同应包括哪些内容? (3)A公司对B公司应如何进行全过程的施工管理?

(4)B公司在完工后,直接通知建设单位组织验收是否正确?为什么?

正确答案: (1)A公司在与建设单位签订总承包合同时还应注意到:工程总承包范围包括投料试生产并出产品,应另外签订合同或协议书,作为工程总承包合同的补充合同。

(2)不妥当,A公司在决定分包和选定分包队伍前应征得建设单位的认可。签订的劳务分包合同包括劳务方开工日期、完工日期、工程施工范围、应遵守的技术标准、法律法规等方面的内容。

(3)A公司对B公司及分包工程的施工,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。

(4)B公司在完工后直接通知建设单位组织验收是不正确的,因为B公司是分包方,对关键工序交验、竣工验收等过程经自行检验合格后,均应事先通知A公司组织预验收,认可后再南A公司通知建设单位组织检查验收。

机电工程项目施工组织设计

案例1某变配电装置施工项目由A施工单位中标。签订工程承包合同后,A施工单位在未收到施工图纸的情况下,即进行了施工组织设计的编制,施工单位在原投标书的基础上,只是进行了格式和内容的简单调整,即作为该项工程的施工组织设计。在投标书中,该施工单位承诺:安装工程优良率达到92%以上,工程竣工时间比招标文件中要求的时间提前1个月;该施工单位在编制施工组织设计时,将以上内容改为:建设安装工程优良率达到90%以上,工程竣工时间比招标文件中要求的时间提前40天。

问题: (1)A施工单位在未收到施工图纸的情况下编制施工组织设计是否正确?为什么?

(2)A施工单位编制施工组织设计的主要依据有哪些? (3)A施工单位更改工程优良率的目标指标是否妥当?为什么? (4)A施工单位更改工程建设工期的目标指标的做法是否妥当?为什么?

正确答案: (1)这种做法不正确。因为施工图纸是施工组织设计的重要编制依据之一,所以该施工单位应在收到施工图纸后,进行施工组织设计的编制工作。

(2)A施工单位编制施工组织设计的主要依据是:招标投标文件、工程合同、施工图纸、与工程建设相关的法律法规、工程适用的标准规范、施工单位的企业标准及资源状况、工程现场的实际情况及当地的气候环境等。(3)将安装工程优良率降低的做法是不正确的。

因为在投标文件中,以上目标指标是投标方对招标方的重要承诺,具有法律约束力,投标方(即A施工单位)是不能擅自违背的。(4)将工期改为提前40天的做法是可以的。施工单位将工期适当提前作为自控目标,便于施工单位进行弹性控制,以保证达到预定的工期目标。

案例2某施工单位负责南方在建石油化工装置的管道安装工程、设备安装工程的施工。由于中标时间距工程的开工时间很短,所以该施工单位在工程开工后,才完成施工组织设计的编制工作。施工过程中,建设单位对该施工单位的施工质量很满意,将装置内的保温工程、防火工程也交由该施工单位进行施工,签订了施工合同。该施工单位认为自己已经编制了施工组织设计,且保温工程、防火工程只是附属工程,所以不需要再编制施工组织设计。后来在建设单位的要求下,该施工单位的工程项目部编制了增加工程的施工组织设计,南项目总工程师审批后下发执行。

问题:(1)该施工单位在工程开工后才编制施工组织设计的做法是否正确?为什么?

(2)该施工单位在承担保温工程、防火工程的施工后,是否还有必要编制施工组织设计?为什么? (3)新增加保温工程、防火工程后,该施工单位是对原有施工组织设计进行全面修改,还是进行补充,理由是什么? (4)增加工程的施工组织设计的审批程序是否正确?应该怎么做?

正确答案: (1)这种做法不正确。因为施工组织设计作为对工程实施的前期策划性文件,对工程实施的全过程具有指导作用,包括工程的准备阶段、开工阶段,所以应在工程开工前完成施工组织设计的编制。(2)有必要编制施工组织设计。因为新增加工程不是简单的工程量的增加,而是增加了不同专业工程,在原施工组织设计中并没有包含这部分内容,根据有关要求,需要补充编制施工组织设计,对新增加的工程进行统筹策划和安排。

(3)因为新增加的工程量对原有工程的施工组织没有必然的影响,所以对施工组织设计进行补充较为合理;对于原施工组织设计内容产生影响的方面,应在补充的施工组织设计中予以修订。

(4)审批程序不正确。应该按照施工组织设计的正常报批程序进行报批,项目总工程师无权批准施工组织设计,所以应执行原审批程序,上报施工单位的技术负责人审批后,才能生效。

案例3某发电厂安装工程,工程内容有锅炉、汽轮机、发电机、输煤机、水处理和辅机等设备。工程由A施工单位总承包,其中输煤机、水处理和辅机等设备分包给B施工单位安装。因安装质量要求高,A施工单位与建设单位签订合同后编制了该工程的施工组织设计和施工方案。锅炉主吊为塔吊,汽机间的设备用桥式起重机吊装,焊接要进行工艺评定。根据施工现场的危险源分析,制定了相应的安全措施,建立健全安全管理体系。

问题:(1)A施工单位应编制什么类型的施工组织设计? (2)A施工单位编制施工方案的主要依据是什么? (3)A施工单位还应编制哪些施工方案? (4)施工总平面布置应考虑哪些方面?

正确答案: (1)A施工单位应编制单位工程施工组织设计。

(2)A施工单位施工方案的编制依据主要有:已批准的施工图和设计变更,设备出厂技术文件;已批准的施工组织总设计和专业施工组织设计;合同规定采用的标准、规范、规程等;施工环境及条件;类似工程的经验和专题总结。(3)A施工单位还应编制锅炉、汽轮发电机组大型设备起重吊装方案和焊接方案。(4)施工总平面布置应考虑:施工区域划分、竖向布置、交通运输、施工管线的平面布置、起重机械的布置、施工总平面管理。

案例4:A公司项目部承包了30层商务楼的机电安装工程,工程内容有建筑给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程和电梯工程等,合同总工期为12个月。商务楼位于市中心商业街旁,施工场地小,在施工准备阶段A公司项目部编制了施工组织设计、施工方案、施工总进度计划和施工总平面图。在施工中,A公司项目部科学地布置施工现场,合理地安排施工人员,加快施工进度,使工程按合同完成。

问题:(1) A公司项目部编制的施工方案应包括哪些内容? (2)电梯安装的施工方案编写程序要经历哪几个阶段? (3)商务楼的施工平面图设计步骤应如何进行? (4)商务楼的施工平面图设计要点是

哪些?

正确答案: (1)A公司项目部编制的施工方案的内容应包括:工程概况及施工特点;主要工程量;机电安装工程施工方法和工艺流程;施工机械的选用及场地布置;进度计划安排和控制;工程质量要求;安全技术措施等方面。

(2)电梯安装的施工方案编写程序要经历:明确需求→确定目标→分析与综合→评价→优化→提供方案→审核批准七个阶段。

(3)商务楼的施工平面图设计步骤是:起重机的位置→设备组合、加工及堆放场地→设备库区、材料库区→交通运输→办公、生活等临时设施→供水、供电、供热线路→计算经济指标→综合对比评价→修改及制图。

(4)商务楼的施工平面图设计要点:起重机械的布置;设备组合、加工及堆放场地的布置;交通运输平面布置;办公、生活等临时设施的布置;供水、供电、供热线路的布置;经济指标。

机电工程项目施工资源管理

案例1:某安装公司承包了某42层办公大楼的机电安装工程,工程内容包括建筑给水排水、建筑电气、通风与空调、建筑智能化等工程,合同总工期为24个月。在施工准备阶段A公司项目部编制了材料供应计划,要求材料到达施工现场要验收确认后入库。项目部还编制了施工机具使用计划,合理地选择施工机具,使工程正常开工。施工中监理工程师对施工单位将部分油品、保温材料和电气材料等长期露天放置于户外,只用塑料布简单覆盖提出批评,令其尽快改正。

问题:(1)该项目的主要材料和大宗材料采购计划应由谁制定?对采购有哪些要求? (2)进场的材料应如何进行验收和确认? (3)根据背景提示的材料保管问题,A公司项目部应如何改进?

(4)A公司项目部选择施工机具应着重从哪些方面来进行?

主要材料及大宗材料采购计划应由项目部来制定,对于采购的物品要求符合设计的要求,产品质量应合格并符合相应的标准。

进场的材料应对其数量、外观、质量及附带零件等进行检验确认和验收,

A公司应将相应的材料按照要求来堆放,排放整齐,并对做好标识工作

施工组织设计要求,现场的需求。

正确答案: (1)该工程的主要材料和大宗材料应由A公司物资管理部门制订采购计划,审定供应人,建立合格供应人目录,对供应方进行考核,签订供货合同,确保供应工作质量和材料质量。

(2)进场的材料应进行数量验收和质量确认,做好相应的验收记录和标识。

1)进场的材料应有生产厂家的材质证明(包括厂名、品种、规格、出厂日期、出厂编号、检验试验数据等内容)和出厂合格证;2)要求复检的材料应有取样送检证明报告。

(3)A公司项目部应采取合理的质量保证手段和防护措施,降低材料的损耗。如易燃易爆的材料应专门存放、专人保管,并有严格的防火、防爆措施;易损坏的材料应保护好外包装,防止损坏;易受潮和腐蚀的材料应采取必要的防潮防腐措施等。

(4)施工机具的选择主要按类型、主要性能参数、操作性能来进行,其选择原则是:

1)施工机具的类型,应满足施工部署中的机械设备供应计划和施工方案的需要;

2)施工机具的主要性能参数,要能满足工程需要和保证质量要求;

3)施工机具的操作性能,要适合工程的具体特点和使用场所的环境条件。

案例2:06年某机电安装公司承担了某化工项目,在一条材质为15CrMo的压力管道现场组对、焊接(手工焊)完成后,无损检测时发现多道焊口不合格。监理工程师会同项目质量技术部门进行了检查分析,发现以下问题: (1)对参与焊接的10名焊工进行检查,其中代号为0204和0223的2人的“焊工合格证书”是2002年8月签发的;代号为0207的“焊工合格证书”的试件钢号分类代号为I代号为0211的“焊工合格证书”在Ⅱ类钢号下的试件形式位置代号为1G。 (2)在焊接记录中记载,上述0211的焊工施焊过的焊口中,包括2道水平固定焊口和1道垂直固定焊口。

问题:(1)对焊工检查中所提的4名焊工,是否能够进行该15CrMo低合金钢管道的焊接作业?说明理由。 (2)代号为0211的焊工,所焊的2道水平固定焊口和1道垂直固定焊口是否符合关于焊工资格管理的规定?说明理由。 (3)背景中的焊工属于特殊工种的哪类人员?应如何界定? (4)指出该公司在焊工管理上的主要失控环节。

正确答案:(1)“焊工合格证书”标明Ⅱ类钢号的代号为0211的焊工,符合低合金钢15CrMo焊接的要求,可以进行15CrMo钢的焊接。

其他三名焊工不能进行该钢材管道的焊接作业,理由如下:

焊工合格证(合格项目)有效期为3年,代号为0204和0223的2人的“焊工合格证书”是2002年8月签发的,到2006年管道焊接时已超过3年,合格证失效;代号为0207的“焊工合格证书”的试件钢号分类代号为I,属于较低类别钢号(碳素钢)技能考试合格类别,“焊接较高类别的Ⅱ类钢号15CrMO (低合金钢),是超类别焊接。

(2)不符合规定。理由如下:代号为0211的焊工,其合格项目的位置代号为1G,只能进行管道水平转动焊口的焊接操作。在现场进行的2道水平固定焊口和1道垂直固定焊口焊接属于超越允许的焊接位置焊接。

(3)背景中的焊工属于特种设备作业人员。根据国家质量监督检验检疫总局颁发的《特种设备作业人员监督管理办法》规定,锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称为特种设备作业人员。

(4)该公司在焊工管理上的主要失控环节包括: 1)特殊工种人员(焊工)上岗前没有进行认真的资格审查; 2)特殊工种人员(焊工)的档案管理不健全。

案例3:施工单位承担某机电工程项目设备安装。建设单位将一台不能立即安装的大型机组运至施工单位工程现场的大型机械设备临时摆放场地存放,交与施工单位管理。搬运过程无设备管理人员参加,未进行设备配件的进出库清点、验收。机组下面铺垫道木,上面用防雨布遮盖,零、配件木箱放在机组旁边。该临时场地只有顶棚,没有围墙,人员随便出入。在机组安装时,发现设备随机的4根地脚螺栓丢失。从资料查知,螺栓材质为35号钢,而现场只有Q23s钢。为了不影响安装进度,施工单位项目部自行采用Q235钢加工了螺栓,将机组安装就位。机组单机试运行合格后,施工单位向建设单位进行中间交接。在交接的施工资料中,没有地脚螺栓重新加工和材料代用的记录。同时,施工单位项目部为了以后安装这类机组的需要,将一套随机资料(包括设备技术要求、安装指南、操作手册等)以及专用工具自行留下,为此建设单位提出交涉意见。

问题:(1)指出建设单位将一台不能立即安装的大型机组运至施工单位工程现场存放,交与施工单位管理的过程中有何不妥之处。 (2)因设备随机的4根地脚螺栓丢失,施工单位项目部自行加工地脚螺栓的做法是否正确?存在哪些问题?

(3)从地脚螺栓丢失事件分析,施工单位项目部在工程设备存储保管上存在哪些漏洞?

(4)施工单位项目部在交接时将一套随机资料和专用工具自行留下不移交给建设单位的做法是否正确?为什么?

正确答案: (1)建设单位将工程设备交给施工单位保管是可以的,但双方应对进场的工程设备进行检验验收并办理交接手续,做到质量合格,资料齐全、准确,并作出完整、齐全的记录。

(2)施工单位的做法不正确。存在的问题是:

1)设备随机地脚螺栓丢失,施工单位项目部未向建设单位报告,也无丢失和重新加工记录。

2)螺栓加工材料代用应经建设单位和设计单位同意,施工单位项目部未经同意自行决定代用是错误的。而Q235钢代用35号钢属于以低代高,不符合设备安全运行的要求。

(3)工程设备存储保管上的漏洞有:无专人管理,存放场地没有围墙,人员随便出入,存放场地不符合合理存放和妥善保管、保证存储安全、防止丢失的要求。

(4)施工单位的做法不正确。理由是:工程设备是业主(建设单位)所有,工程竣工验收后,施工单位应向业主办理移交手续,交接包括设备的随机资料和专用工具。项目部不能自行决定留下应该交接的资料和专用工具。

案例4:某施工单位与某建设单位签订了一项机电安装工程施工承包合同。合同规定,合同生效后建设单位支付工程预付款180万元。施工单位项目部为保证工程的启动,按工程预付款额编制了项目资金使用计划,并经上级财务部门审批。其中主材费99万元,占预付款的55%;预制厂铺设费用30万元。占16.7%;其他费用51万元,占28. 3%。工程预付款到达后,某项目负责人要求增加列支下列项目:购置越野汽车1台(42万元),手提电脑4台(6万元),共需资金48万元。资金途径是缩减主材采购费和预制厂铺设费用,既按这两项的原计划比例3:1分摊,分别削减至63万元和18

万元。项目财务部门不同意此做法,但该负责人坚持要求按他的意见执行。

问题:(1)该项目负责人要求在资金计划外购置越野汽车和手提电脑的做法是否正确?说明理由。 (2)若按该项目负责人要求增加所列支项目,按比例相应减少钢材采购和预制厂铺设的计划款项,是否会对工程正常施工造成较大影响?说明理由。

(3)若上述增加项目,以向银行贷款方式解决购置资金,而不改变原资金使用计划。假设银行贷款按月利率为0. 56%(按月计入复利),贷款6个月计算,项目为此要增加多少支出?

(4)由于计划外费用的增加,会给项目资金造成压力,为此项目部应如何对资金的合理使用进行控制?正确答案: (1)该项目负责人的做法不正确。

因为:一是资金计划做出并按规定程序进行审批后,项目部不能随意改动;

二是项目负责人在计划外购置非直接用于施工的设备(越野汽车、手提电脑),不符合资金管理应“以收定支,节约支出,降低成本”原则。

(2)若将增加的48万元按此比例分解到计划项目,将会对工程正常施工造成较大影响。

因为:调整后工程材料购置资金变为54万元,占总支出的比例不到1/3,比例较小,有可能造成将来材料供应不足,影响施工。1台越野汽车应届于非生产开支,费用占总支出的23.3%,偏大。

(3)增加的支出即贷款到期应支付的本金和利息之和=

(4)资金使用控制的原则包括: 1)应尽量节约支出。对人工费、材料费、施工机械使用费、临时设施费和现场管理费等项支出进行严格控制,保证支出的合理性;

2)加强财务核算。设立项目专用账号,统一对外收支和结算;

3)坚持做好项目的定期资金分析,进行计划支出与实际支出的对比分析,改进资金管理。

施工进度控制在机电工程项目中的应用

案例1:A公司承建一高层建筑建设工程,土建工程自行完成,机电工程分包给B公司施工,内容含有给水排水工程、通风与空调工程、建筑电气工程、建筑智能化工程、电梯工程和消防工程等多个专业分部工程;由于建筑物体量较大,需跨三个年度才能完成约定的合同工期,为此虽然是一个单位工程,A公司考虑有效控制工期,编制了施工总进度计划。要求B公司也编制相应的各种计划,以利有效衔接进度共同履行总承包合同约定的工期。

问题:(1) A公司编制施工总进度计划的依据有哪些? (2)B公司编制计划时应首先考虑的因素是什么?说明理由。 (3)B公司应编制哪几种计划的类型?用什么形式表达较好? (4)B公司实施作业计划应抓哪几个方面?

正确答案: (1)该工程是一个庞大的跨年度的单位工程,所以A公司为了有效控制目标工期,编制了施工总进度计划,而不是编制单位工程进度计划,但可以用子单位工程计划来保证施工总进度计划的完成。其编制依据有:①合同工期的承诺;②业主的项目建设计划;

③工程所在地行政法规的规定;④物资供应的情况或信息;⑤环境条件和水文地质气象条件;

⑥其他因素,主要指A公司内部的生产要素配置和企业整体计划的安排。

(2)B公司是分包方,编制施工计划应首先明确工程性质.这是一个民用机电工程项目,因总分包的工期目标一致,交工验收活动一致,而且按现行规定分部工程无法单独进行竣工验收,况且其安装的可施工条件是土建工程进度完成所提供的,因而编制的计划类别或表达形式总体上应与A公司协调一致。

(3)B公司要编制与A公司相协同的施工总进度计划,表达形式与A公司相同。B公司还应编制各专业的(分部工程)的施工进度计划,由于各专业间相互衔接制约关系多,应采用网络计划表达较妥当。诚然,B公司尚需编制指导作业班组施工的作业进度计划,可用横道图计划表示。

(4)B公司编制的作业进度计划足以分项工程或工序为单元编排的,实际是一种滚动推进的计划,所以在实施时要抓好实施的准备、实施的检查、实施的小结等三个环节。

案例2:公司承建一大型化肥厂的机电工程,其中一关键分项工程是重达320t的尿素合成塔运输吊装就位,运输的路径有长江、东海、厂区大件码头及厂内道路直至合成塔架下卸载位置;吊装用两套拴在塔架顶部的巨型动滑轮组由20t卷扬机起吊就位,为此该公司编制了专项施工方案,相应编制了专项作业进度计划,要求运输工具的驳接时间、运输路径时间、道路占用时间、起吊就位时间等均按计划执行,力求降低运输成本,保证工程安全,减少对其他施工作业干扰。为此项目部要求对作业进度计划进行逐级评审。

问题:(1)该计划编制时应考虑哪些执行中的影响因素? (2)该计划编制采用什么表述形式为妥?(3)怎样对该计划进行逐级评审? (4)该计划执行前的交底内容有哪些?

正确答案: (1)由于该计划中运输路径复杂,涉及江、海、陆;关联单位较多,制造、海运、陆运等多个单位,而该公司编制的施工方案是经批准的,所以计划执行的干扰因素不可能来自内部,主要来自外部,表现一为海陆运输分承包方的浮吊或大件车队不能如期到位,表现二为意外事件出现(如气象变化风力和海浪比预期要大而不能航运)。

(2)虽然是一个分项工程的作、业进度计划,但涉及项目部内外,笑联多个专业工种(起喧、设备、电气等)、多个单位(制造、运输、安裟),且相互制约依赖关系多,劂而在特殊情况下,即使是作业进度计划还是用网络计划表达为妥,便于优化,抓住关键线路,方便渊蠼涮度,确保如期完成。 (3) 因该计划的重要性、特殊性所决定,计划草就后,先经项目部内部评审修正,通过后报企业有关部门审议渊悭,最后邀请、业主、监理、设计、土建及设备制造、设备运输等相关方终审,终审通过可付诸实施。 (4)计划实施前交底工作是如期执行的保证,要求各个环节的执行人员均参与,主要内容包括:进度控制匝点、人力资源和物资供应保障情况、确定各专业队组(含分包方的)分工和衔接关系及时间点、安全技术措施要领和工程质量目标。

案例3:公司承建的化肥厂热电站,汽轮机已进入油管路循环油洗阶段,经40天洁净程度仍不达标,超过了原预期20天的一倍,经查由于管路酸洗分包商忽视质量要求,而进场后材料员未经检验就签字确认,安装时作业人员也不按作业指导书规定检查,施工员发现后亦不加制止。在煤磨加球后试运转屡屡烧瓦,经查是设备制造商委托的轴瓦浇注作坊偷工减料,为此电站并网发电日期大大延迟,该公司被迫调整施工进度计划,同时按合同约定遭受经济处罚。

问题:(1)油洗循环作业超期一倍还多,说明影响进度的因素是什么? (2)煤磨加球后不能按期通过试运转,说明影响进度的因素是什么? (3)该公司应怎样对比横道图计划进行进度分析? (4)该公司采用哪些方法调整进度计划?

正确答案: (1)从背景可知,造成汽轮机油管油洗进度失效的原因除分包商忽视质量要求外,还有主要现场作业和管理人员脱岗、违规,三个可控环节均失控,所以该事件造成进度计划拖期的影响因素应是施工组织管理混乱,处理问题不够及时。

(2)煤磨机试车屡屡烧瓦,直接原因是大轴瓦质量不合格,但从影响进度计划执行的影响因素这个层面上分析应该是设备供应商违约,没有提供合格的产品。

(3)横道图计划比较直观,易于分析进度偏差,只要将计划进度线长度与实际进度线长度对比就可判定进度是否有偏差和偏差的数值。

(4) 该公司调整进度计划可以用压缩工作的持续时间,因已拖期不能再延长工作的持续时间;增强资源供应强度,同理不可减弱资源供应强度;改变作业组织形式,加大平行作业比例;在不违反工艺规律前提下改变工作之间的衔接关系,以及把原施工方案修正为更有效的作业方案等。

案例4:公司总承包承建一农药厂合成和包装工段的机电工程,在编制两个单位工程的进度计划时,由于分包的土建工程因地基处理原因,机电工程正式开工的日期要比建设项目计划时间迟。单位工程进度计划被确认后,该公司展开了一系列的施工准备工作,并将计划实施。

问题:(1)由于土建工程地基处理原因使两者计划开工时间不一致,是计划编制的什么依据引起的?

(2)该公司的计划文件应有什么说明? (3)该公司编制的单位工程进度计划对施工准备工作起到哪些作用? (4)该公司应怎样实施单位工程进度计划?

正确答案:

(1)计划编制的目的是指导实施,使之具有可行性,所以要对依据和条件认真了解、仔细研究。土建工程地基处理超过预期时间是直接原因,从编制依据观点来分析,是计划编制依据中对环境情况和水文

地质资料的掌握工作中还有欠缺。

(2)一般总包方的投标书和总承包合同均会响应建设单位建设项目计划的要求,体现在总包方的施工

总进度计划安排中,所以各个单位工程的开工、竣工时间要符合已承诺的约定,若有差异,应在单位工程计划编制说明中作出解释,以客观的理由阐明不一致的原因.则计划便容易被认同,而不作违反合同约定处理。

(3)单位工程进度计划是编制该工程以后细化了的月、旬(周)作业计划的依据,也是施工准备工作中人力、物资需要量计划的编制依据,也可确定大型施工机械进场的时间,对作业安全计划和质量检验计划的编制起着引导作用。

(4)该公司在实施单位工程进度计划时应按计划运行的客观规律,抓好计划实施前的交底、实施中的进度统计(即计划的检查)和实施中生产要素调度三项工作,同时发现偏差要分析,确定是否要对计划作出涮整。

机电工程项目施工质量控制

案例1:某机电安装公司通过投标承担了某加压气化厂机电安装工程施工任务,施工内容主要有造气炉及其附属设备、管道、电器仪表等安装。项目经理在开工前进行了如下质量策划: (1)提出了创优质工程的总体目标; (2)设立了线性组织结构; (3)沿用了IS0 9000质量体系认证时总公司的质量体系; (4)采用投标时的施工组织设计。

问题:(1)总体质量目标确定后,项目经理应如何落实? (2)说明项目经理所做的质量策划有哪些不完善的地方? (3)质量保证体系建立后,应编制哪些质量控制程序? (4)组织机构的建立主要包括哪几方面的内容?

正确答案: (1)总体质量目标确定后要层层分解,落实到每个分项、每个工序,落实到每个部门、每个班组、每个负责人。(2)项目经理所做的质量策划不完善的地方有:1)没有将目标进一步进行分解;

2)没有建立项目质量保证体系;3)没有根据项目实施的具体情况编制施工前的施工组织设计。4)没有明确部门和各级人员的职责。

(3)根据设计和施工管理的具体需要,应编制的质量控制程序有工艺、焊接、质量检验、理化及无损检测、材料设备、热处理等。(4)组织机构的建立主要包括组织设计和人员的配备两方面内容。

案例2:某机电安装公司通过竞标承担了某化工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺,该公司通过质量策划,编制了施工组织设计和相应的施工方案,并建立了现场质量保证体系,制定了检验试验卡,要求严格执行三检制。工程进入后期,为赶工期,采用加班加点办法加快管道施工进度,由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管排施工质量检查时发现,Φ89不锈钢管焊接变形过大,整条管道形成一折线状,不得不拆除重新组对焊接,造成直接经济损失5600元。

问题:(1)三检制的自检、互检、专检责任范围应如何界定?本案例是哪个检验环节失控?

(2)影响施工质量的因素有哪些?是什么因素造成本案例不锈钢管焊接变形过大?

(3)质量事故如何界定?本案例问题应如何定性?

(4)质量事故处理有哪几种形式?本案例属于哪种?

正确答案: (1)一般情况下,原材料、半成品、成品的检验以专职检验人员为主,生产过程的各项作业的检验则以施工现场操作人员的自检、互检为主,专职检验人员巡回抽检为辅。本案例问题出在自检和互检,在这两个环节上有失控。(2)影响施工质量的因素有人、机(包括检验器具)、料、法、环五大因素;造成本案例不锈钢管焊接变形过大的主要因素是人。

(3)由于工程施工质量不符合规定标准而引发或造成规定数额以上经济损失、工期延误或造成设备人身安全,影响使用功能的即构成质量事故。本案例问题可按一般质量问题由施工单位自行处理。(4)施工质量事故处理的方式有返工处理、返修处理、限制使用、不作处理和报废五种,本案例属于返工处理。

案例3:某机电安装公司,为进入某钢铁企业的建筑市场,采取低价中标的方法,承接了高炉热风炉鼓风机安装任务。由于利润低,施工单位资源投入不足,项目经理对该工程积极性不大,造成施工准备不充分,影响了施工进度和质量。项目经理在电缆采购时只注重价格,使一些伪劣电缆进入施工现场,蒙混过了关。工程完工后,通过验收交付使用单位,过了保修期的一个夏季,当工程满负荷运行时,出现电缆发热,并造成停机。

问题:(1)施工单位低价中标后,为了保住得来不易的市场,应做好哪些方面的质量预控?

(2)施工单位资源投入主要包括哪些方面? (3)从采用伪劣电缆事件分析,施工单位的材料管理在哪些环节上存在失控? (4)电缆过热引起停机,已过保修期,施工单位是否应对其负责?说明理由。

正确答案: (1)施工单位低价中标后,为了保住得来不易的市场,应做好施工组织设计或质量计划预控、施工准备状态预控、施工生产要素预控。(2)施工单位资源投入包括:人员、材料、施工设备(机具)和资金等。(3)施工单位的材料管理,在供应商的选择和材料验收两个环节上失控。(4)虽然已过保修期,但施工单位仍要对质量问题负责。原因是:该质量问题的发生,是由于施工单位采用不合格材料造成,是施工过程中造成的质量隐患,不是因使用原因造成的质量问题,因此不存在过了保修期的说法。

案例4:某机电安装公司承担北方某城市小区供热管网工程施工,开工前,项目经理进行了全面的质量策划,并指令专业工程师编制质量控制程序。工程按期完工,由于建设单位配套设施尚不具备条件,虽已到供暖期,没能进行试运行。由于寒潮突然袭击,使当地气温骤降,随后检查发现一台主要设备和部分阀门冻裂,查找原因是因为施工单位水压试验后,残留的水没有排净造成的。施工单位对事故进行了处理,并按以下六方面编写提交了事故处理报告:(1)事故调查的原始资料、测试数据;(2)事故原因分析、论证;(3)事故处理依据;(4)事故处理方案、方法及技术措施;(5)检查复验记录;(6)事故处理结论。

问题:(1)本案例应编制的主要质量控制程序有哪些?

(2)一台主要设备和部分阀门被冻裂,是由于环境温度造成的,从质量预控角度分析,影响工程项目施工的环境因素包括哪几方面?本案例质量事故是什么因素造成的?

(3)事故调查应由谁组织?哪些人员参加? (4)施工单位提交的事故处理报告还有哪些不完善的地方?

正确答案: (1)本案例应编制的质量控制程序主要有工艺、焊接、质量检验、理化及无损检测、材料设备。(2)影响工程项目施工的环境因素包括:工程技术环境、工程管理环境、作业劳动环境三方面,影响本案例的是工程技术环境因素。

(3)事故调查由项目技术负责人为首组建调查小组,参加人员应是与事故直接相关的专业技术人员、质检员和有经验的技术工人等。(4)施工单位提交的事故处理报告,除背景中提到的6项内容外,还应有事故处理附件,包括:质量事故报告、调查报告、质量事故处理方案、质量事故处理实施记录、检测记录、验收资料等。

建筑安装工程项目施工质量验收

案例1:某新建居民小区个程项目,建设单位通过招标,1号~5号住宅楼的机电工程由A安装公司承包施工;每栋住宅楼内的机电安装工程包括:室内给水排水、卫生洁具和采暖工程,电气照明和防雷接地安装。室外电气安装工程南B安装公司承包施工;室外给水排水与采暖工程由C安装公司承包施工。 B公司所承担的室外电气安装最先完成,经施工单位自检和监理工程师初验合格后,通知业主和监理工程师单独组织了检查验收。

问题: (1)A公司在住宅楼的机电工程中承包了哪些子分部工程?

(2)新建居民小区室外安装工程可组成几个单位工程? (3)室外电气安装完成后,单独组织检查验收的做法是否正确?说明理由。 (4)在整个住宅楼进行全部验收时,对已验收的子单位工程应如何处理?

正确答案: (1)A公司在住宅楼的机电工程中承包的子分部工程有室内给水、室内排水、卫生洁具、室内采暖工程、电气照明和防雷接地工程。

(2)新建居民小区室外的给水、排水、供热工程可以组成为一个单位工程,室外的电缆线路等建筑电气安装工程也可以组成为一个单位工程。

(3)室外电气安装完成后可以单独组织检查验收。由几个施工单位负责施工的单位工程,当其中的某一施工单位所负责的子单位工程已按设计完成,并经自行检验评定合格,也可组织正式验收,办理交工手续。(4)在整个住宅楼进行全部验收时,要对已验收的子单位工程验收资料作为单位工程验收的附件而加以说明,如室外电气安装子分部工程。

案例2:某小区一座高层住宅楼,由具有相应资质的A建筑公司总承包,在建设单位与A公司签订的总包合同中明确指出,具有相应资质的B机电安装公司作为分包单位承担其中全部机电设备安装工程。B机电安装公司在室内给水排水及采暖工程按设计要求完工后,通知监理单位和建设单位验收。随即监理单位派给排水专业监理-二程师会同建设单位项目负责人组织施工单位技术、质量负责人进行验收。在查验施工单位提供的资料时发现没有防腐、绝热部分质量验收记录;现场查看时还发现,少量散热器安装明显不正,验收未能通过。 B公司在全部工程完成后,按程序组织了单独验收。

问题:

(1)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》关于建筑工程质量验收的划分的规定,该工程的室内给水排水及采暖应属哪一级别? (2)根据背景分析验收程序是否正确?说明理由。

(3)请指出,按照《建筑工程施工质量验收统一标准》规定,由于哪些指标不合格才使此次验收没能通过? (4)B公司在全部工程完成后应按什么程序(步骤)来组织验收?

正确答案:

(1)该工程的室内给水排水及采暖应划为分部工程。(2)验收程序不正确。B机电安装公司应首先向总包单位提出验收申请,由总包单位向监理单位(或建设单位项目负责人)提出分部工程验收报告,并且总包单位应参加验收;组织者应是总监理工程师而不是专业监理工程师。

(3)主要是由于质量控制资料不完整、观感质量不符合要求造成验收没有通过。

(4)B公司首先要自行组织预验收,合格后,还要通过监理工程师组织的初验,再向建设单位提出竣工申请,由建设单位组织正式验收。

案例3:某小生中心由五幢大楼(门诊楼、急诊楼、住院楼等)组成,卫生中心的机电工程内容有建筑给水排水、建筑电气、通风与空调、消防工程和电梯安装工程。卫生中心还建设一个变电所、水泵房和锅炉房,机电工程的冷水机组、锅炉、变配电设备和电梯等大型设备均由业主采购。业主通过招标方式确定A公司承担机电工程总承包,合同规定A公司承包工程的范围有建筑给水排水、建筑电气、通风与空调工程。A公司将消防工程分包给B公司施工;地下变电所分包给电力工程公司;电梯安装由电梯制造厂的安装公司承担。为方便施工管理,业主授权A公司按合同文件与其他公司分包合同。

问题: (1)卫生中心的哪几个工程应先施工并通过质量验收,早日投入运行?

(2)卫生中心的门诊楼能否单独竣工验收?竣工验收应具备哪些条件?

(3)电力工程公司在地下变电所工程完工后,经自检合格就通知业主和监理工程师组织检查验收是否符合程序?说明理南。 (4)业主选定的电梯设备安装公司应如何进行检查验收?

正确答案: (1)在卫生中心的地下变电所、水泵房和锅炉房应先施工并通过质量验收,投入运行。(2)卫生中心的门诊楼可以单独竣工验收。

竣工验收具备条件是完成建设工程设计和合同约定的各项内容;有完整的技术档案和施工管理资料;有工程使用的材料、构配件和设备的进场试验报告;有设计、施工和监理等单位签署的资料合格文件;有施工单位签署的工程保修书。

(3)电力工程公司在地下变电所工程完工后,经自检合格就通知业主和监理工程师组织检查验收的做

法是不符合程序的。电力工程公司对所承包的地下变电所工程项目应按规定的程序检测评定,A公司派人参加,地下变电所工程完工后,工程有关资料应交A公司。由A公司通知业主和监理工程师组织检查验收。 (4)电梯安装公司对电梯工程使用的主要材料、构配件和设备应进行现场验收。

其中涉及安全功能的驱动主机、导轨和安全部件等,应按专业工程质量验收规范规定进行复验,并经监理工程师或建设单位技术负责人检查认可。

案例4:某机电安装公司通过招标承担了某小区采暖锅炉及辅助设备安装工程,在进行分项工程质量验收时,有下列事件发生:事件1:锅炉本体已安装完毕,但钢骨架因施工过程中保护不够造成局部

垂直度超差;事件2:与锅炉本体连接的主干管上,发现有一段管子的壁厚比设计要求小了Imm该段管质量证明书和验收手续齐全,除壁厚外,其他项目均满足设计要求;是由于当时工期紧,原规格管数量不够而采用现有管子造成的。

问题: (1)如果锅炉及辅助设备安装工程作为一个子分部工程的话,上述2个事件的施工内容应划归为什么分项工程?分项工程划分的原则是什么? (2)当建筑工程质量不符合要求时,应如何处理?(3)上述事件要想通过验收,应采用哪一种处理方案?(4)分项工程合格的条件是什么?

正确答案:

(1)事件1属于锅炉安装分项,事件2属于辅助设备及管道安装分项;分项工程验收一般按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。

(2)当建筑工程质量不符合要求时应按下列规定进行处理:

1)经返工或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收。

2)经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应给予验收。

3)经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可给予验收。

4)经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。

(3)对于事件1,因不影响结构安全和使用功能,争得建设单位同意后,不作处理亦可以验收;对于事件2,须经原设计单位核算认可,能够满足结构安全和使用功能方可给予验收,否则应予更换。(4)分项工程合格的条件是:分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定;分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。核查和归纳各检验批的验收记录资料,查对其是否完整。在检验批验收时,其应具备的资料应准确完整才能验收。在分部、子分部工程验收时,主要是核查和归纳各检验批的施工操作依据、质量检查记录,查对其是否配套完整,包括有关的试验资料的完整程度。

工业安装工程项目施工质量验收

案例1:某机电安装公司,通过竞标承担了某炼油厂扩建工程的总承包资格。与建设单位签订的总承包合同中约定,该工程项目的施工临时用电申请委托该公司办理。施工中该公司将厂区供电划分为一个单位工程,烷基化和MTBE等几个车间内的电气安装工程划分为分部工程,其中的旋转电机、配电盘、配线工程、电器照明装置等作为分项工程。

问题:(1)指出该公司对工程进行划分的依据是什么? (2)工程划分结果需要谁来核定? (3)已批准的单位工程、分部工程、分项工程划分文件,应发给谁? (4)该公司是否有权办理施工用电手续,应如何办理申请手续?

正确答案: (1)该公司对工程进行划分的依据是现行国家标准《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB 50252中电气装置安装工程的划分原则:分项工程应按厂房、车间或区域内的独立电气设备、组合电气装置及其相互间的电气线路进行划分;同一单位工程中的电气装置安装工程应为一个分部工程;一个单位工程仅有电气安装工程时,该分部工程应为一个单位工程。

(2)划分结果由建设单位及监理单位核定。(3)已批准的单位工程、分部工程、分项工程划分文件,应分别发送到各个专业施工队和各职能部门。

(4)根据《电力法》第26条规定,总承包合同有约定,承建单位可以负责办理施工用电申请;施工单位需要携带建设项目施工临时用电设计规划,到工程所真地管辖的供电部门,依法按程序、制度和收费标准办理用电申请手续。

案例2:某机电安装公司,通过招标获得某新建机械厂工程施工总承包,除土建工程分包给具有相应资质的建筑施工单位施工外,其余设备、管道、电气仪表等机电安装工程由该公司下属专业公司负责。工程开工后,由于该公司没有及时按质量评定的要求对工程进行划分,造成各专业施工队伍各自为政,各种质量验收记录填写不一致,编号混乱,以致无法归档。

问题:(1)为避免案例中所述事件发生,施工单位应做好哪些工作?

(2)对质量检测记录的填写有哪些要求? (3)单位工程、分部工程的划分不能与“预算管理制度和规定”的项目划分一致,分项工程的划分不能与“施工班组定额”中的项目划分一致,会产生什么不利影响? (4)如果案例中的整个机电安装工程作为一个单位工程,对设备、管道、电气、仪表安装工程,按工业安装工程施工质量验收项目划分要求,应划归为哪一类?说明理由。

正确答案: (1)应做的工作为:1)在一个工程开工前,施工单位应按照行业颁布的专业质量检验评定标准中提供的模式,结合工程的具体情况,制定整个工程质量评定的范围,确定整个工程的单位工程、分部工程、分项工程划分,并编制成文件,由建设单位及监理单位核定。

2)已批准的单位工程、分部工程、分项工程划分文件,应分别发送到各个专业施工队和各职能管理部门,并按照执行。

(2)检测记录要真实、准确、完整、清晰。记录的项目应完整,记录页面应清晰,不得涂改,空白页上应划上斜线。

(3)不便于预算、计划、验收、统计、结算对口和班组的作业计划、结算、奖励等有序管理。

(4)分别构成工业设备安装工程、工业管道工程、电器装置安装工程、自动化仪表安装工程四个分部,因为它们都同属于一个单位工程。

案例3:某练油厂管道安装为一个独立的单位工程,进行分部工程验收时,发现热力管道有几个钢制固定支架的主要受力构件尺寸小于设计尺寸,经原设计单位核算不能满足使用要求。

问题:(1)在什么情况下,工业管道安装工程可以独立构成为一个单位工程? (2)工业安装分部工程质量验收应如何组织? (3)分部工程验收时对质量检测有何要求?分部工程的质量等级应如何评

定? (4)根据本案例固定支架问题,说明当分项工程质量不符合时应如何进行处理,处理后如何重新评定质量等级。

正确答案: (1)一个单位工程中,当仅有管道分部工程时,该分部工程应为单位工程。(2)分部工程应在施工单位自检验收合格的基础上,由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。(3)在分部工程验收时对涉及结构安全和使用功能的应进行抽样检测;分部工程质量验收评定等级:1)合格:分项工程的质量等级应全部为合格。2)优良:分项工程的质量等级必须全部为合格,其中达到优良等级的分项工程数量不应少于50%,且主要分项工程质量等级应为优良。(4)本案例固定支架问题有两种处理方法:

1)把不合格部分拆除重新制作,即返工处理;返工后可重新评定质量等级(包括优良等级)。

2)进行加固处理,处理后应经法定检测单位检定,能够达到设计要求,其质量等级仅可评定为合格。案例4:某练钢厂建设工程项目,主要工程内容包括办公大楼建设,电炉、除尘装置、冷却水系统、变电所及厂区电气、锅炉等机电安装工程。质量验收执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300)和《工业安装工程质量检验评定统一标准》(GB 50252)。施工单位将电炉安装工程、除尘装置安装工程划归为单位工程进行管理,其中电炉安装工程质量验收评定为优良。

问题:(1)根据案例提供的工程内容,举例说明上述两个标准的适用性。

(2)上述两个标准在工程划分和质量评定上有何区别? (3)施工单位根据什么将电炉安装工程、除尘装置安装工程划定为单位工程? (4)本案例电炉安装工程具备什么条件,质量验收才能评定为优良?正确答案: (1)办公大楼本体及其内部的建筑安装工程和电炉、除尘装置、冷却水系统、变电所及厂区电气、锅炉等工业安装工程中的土建部分(包括厂房、设备基础、构筑物等)应执行《建筑工程施工质量验收统一标准》,工业安装部分应执行《工业安装工程质量检验评定统一标准》。(2)两个标准的主要区别在于《建筑工程施工质量验收统一标准》在工程划分上增加了“子单位、子分部和检验批”三个概念,合格标准中取消了“优良”级别。

(3)根据《工业安装工程质量检验评定统一标准》,大型、特殊的工业设备安装工程根据工程量的大小可划分为一个和几个分部工程或单位工程,本案例的电炉和除尘装置即属于大型、特殊的工业设备,因此可以定为单位工程。

(4)电炉安装工程质鬣检验评定为优良的条件是:电炉所属分部工程的质虽等级必须全部合格,其中达到优良等级的分部工程数量不应少于50%,且主要分部工程的质量等级应为优良,质最保证资料应齐全。

机电工程项目试运行管理

案例1:某机电专业承包公司承包了一座氨制冷站机电安装工程。合同规定,整个制冷站负荷试运转达到设计要求后一起交给业主。工程进入单机试运转阶段后,项目部专业工程师编制了试运转方案,经项目部总工程师审核、项目经理批准后执行,同时呈报总监理工程师备案。首先电气和仪表进行了调试并符合试运转条件;活塞式氨压缩机进行了无负荷单机试运转和空气负荷试运转,氨管道系统进行了气压试验,合格后,对管道系统进行了吹扫,之后又对管道系统进行了真空试验并合格后,项目部随机进入了充氨负荷试运转阶段,上述试运转的资料齐全。在负荷试运转过程中发现高压氨管道有一处砂眼造成泄漏,被迫停止试运转。

问题:(1)氨制冷站试运行的目的是什么? (2)该机电专业承包公司在试运转中,应负责哪几个阶段的工作?为什么? (3)项目部编制的试运转方案在编制审核批准程序上存在什么问题?应该怎么

办? (4)氨制冷站是否具备了负荷试运转的条件?为什么?

正确答案:

(1)氨制冷站试运行的目的是检验单台机器或生产装置(或机械系统)的制造、安装质量、机械性能或系统的综合性能,达到生产出合格产品(制冷产品)的要求。

(2)该机电专业承包公司应该承担单机试运行、联动试运行、氨负荷试运行(及试生产)等阶段的试运转任务,直至生产出满足负荷要求的制冷产品。因为合同规定,整个制冷站负荷试运转达到设计要求后一起交给业主,所以整个试运转的任务都要由施工单位承担。

(3)试运转方案的编制、审核、批准的程序都不符合要求。试运转方案应该由项目部总工程师组织编制,本单位总工程师审核,报建设单位或监理单位批准后执行。

(4)氨制冷站还不具备负荷试运转的条件。因为氨属于有毒介质,其管道系统在气压试验、吹扫、真空试验合格之后,还要进行充氨检漏。项目部没有进行这道工序的试验就直接进行充氨负荷试运转,所以出现系统泄漏现象。

案例2:A建设工程有限公司,总承包了一座三星级宾馆的建筑安装工程。其中的空调工程分包给了B 专业承包公司,空调工程的主要设备—热泵机组,采用国外进口设备。 B专业承包公司在空调系统试运转前,提供了各种产品的合格证书或复验报告;施工记录和检验合格文件;隐蔽工程记录;各装置的各类阀件试验合格记录;热泵机组的安装使用说明书及合格资料;机器润滑油、密封油、控制油系统清洗合格资料;水管道系统耐压试验合格资料;与单机试运行相关的电气和仪表调校合格资料。问题:(1)结合本工程说明施工单位编制的试运转方案应该包括哪几个阶段?其编制和审批程序是什么? (2)本工程带生产负荷的综合效能试验(负荷试运转)由谁组织?哪些单位参加?

(3)B专业承包公司在空调系统试运转前提供的资料是否齐全?为什么? (4)工程竣工交付使用一年后,业主发现风管漏风严重。业主应该找谁反映?由谁来处理?

正确答案: (1)试运转方案应该包括单机试运转和无生产负荷的联合试运转及调试两个阶段。试运转方案应该由B公司项目总工程师组织编制,本单位总工程师审核后,报总承包商A建设工程公司审核符合要求后,由A建设工程公司报业主或者监理单位批准后执行。

(2)本工程带生产负荷的综合效能试验(负荷试运转)由业主负责组织,总承包商A建设工程公司、分包商B专业承包公司、设计单位、监理单位及热泵机组的同外承包商参加。

(3)不齐全。因为缺少风管的漏风量检测资料。在通风与空调工程中.通风管道工作量大,分布广,其制作安装的质量影响到整个工程的成败,这部分的检测及其资料十分重要,不可缺少。

(4)业主发现风管漏风严重应该找总承包商A建设工程公司反映。A公司要通知分承包商B专业承包公司进行处理。

案例3:某机电安装公司承包了一化工厂氮氢压缩工段的机电安装工程。其中的氮氢压缩机为多段活塞式,工作压力32MPa,电机与压缩机由齿式联轴器连接。压缩机的冷却水为循环式,水池由自来水系统供水,水池液面由浮球阀控制。安装任务完成,项目部根据批准的试运转方案进行了比较充分的准备,试运转的其他条件均已具备,只是浮球阀刚刚买来安装上没有来得及试验,操作人员刚刚实习回来,经过口头了解,可以操作。于是项目经理决定开始单机试运转。在试生产过程中,发现一台压缩机振动较大。经查安装记录证明,垫铁设置合理并已定位焊牢,地脚螺栓设置合格;再查阅随机技术质量文件,该机出厂试验合格。

问题:(1)本案例中压缩机单机试运转是否具备了条件?为什么? (2)压缩机系统的管道,按照压力分应属于哪一类?应进行哪些试验? (3)试生产应该由谁组织?施工单位在这个阶段的责任是什

么? (4)压缩机振动大的原因可能有哪些?应该由谁来处理?

正确答案: (1)压缩机单机试运转还没有完全具备试运转条件。

因为还有浮球阀没有试验,浮球阀虽然是常用控制阀,但也必须经过试验;而刚刚实习回来的操作人员,单经过口头了解可以操作是不行的,还要经过考试合格,真正熟悉试运行方案和操作方法,能正确操作才能进行试运转。(2)压缩机系统的管道,按照压力分属于高压管道;应进行水压试验和泄漏性试验。

(3)试生产由业主组织;施工单位负责岗位操作的监护,处理试运行过程中机器、设备、管道、电气、自动控制等系统出现的问题并进行技术指导。(4)压缩机振动大可能有下列原因:

一是基础出现不均匀下沉,影响了设备的安装精度,使设备H{现较大振动;

二是地脚螺栓紧固力不够或者紧同力严重不均匀,也会造成较大振动;

三是齿式联轴器找正的精度不够,也会造成设备较大的振动。造成振动大的原因由施工单位测量、分析确定;如果是后两种原因,应由施工单位处理;如果是基础出现不均匀下沉,要联系基础施工单位处理基础问题,其他问题还要由施工单位处理。

案例4:工业设备安装有限公司承包了一工业锅炉房机电设备安装工程,锅炉为散装。由于设备到货拖延,施工工期非常紧张。项目部总工程师编制的试运转方案中,对于锅炉的水处理系统没有提出具体明确的要求;并且要求为了缩短试运转周期,附属设备和锅炉主体一起进行试运转。在负荷试运转过程中,由于给水系统出现故障,已经连续运行了26h的锅炉只得停下来。由于业主急于投产,要求施工单位排除故障后,再运行22h即可投入使用。

问题:(1)按照国家有关规程和规范的规定,工业锅炉的负荷试运转由谁来负责?由谁来验收?

(2)项目部最初编制的试运转方案能否通过审核和批准?为什么?

(3)工业锅炉调整安全阀后,负荷试运转的时间是多少?业主对于运行时间的要求是否妥当?为什么? (4)工业锅炉试运转合格的标准是什么?

正确答案:

(1)按照国家有关规程和规范的规定,工业锅炉的负荷试运转应该由施工单位负责,由国务院特种设备安全监督管理部门核准的特种设备检验检测机构进行检验和验收。

(2)项目部最初编制的试运转方案不能通过审核和批准。

因为水处理在锅炉经济、安全运行中起着很重要的作用,试运转方案必须对水处理提出具体明确的要求,达到要求后方可进入试运转程序;另外,锅炉的附属设备,如引风机、鼓风机、给水泵等,都是锅炉试运转过程中必须正常运行的设备,一旦它们中的一台出了问题,整个试运转就必须停止,所以,这些

附属设备必须在主机锅炉试运转前全部负荷运转合格后,锅炉才能试运转。而最初的试运转方案提出一起试运转是不通过审核和批准的。

(3)工业锅炉涮整安全阀后,负荷试运转的时间是48h。业主对于运行时间的要求是不妥当的。

因为所谓试运转时间是连续试运转时间,一旦中间停止试运转,时间还要从头算起,不能累计计算。

(4)散装工业锅炉负荷试运转合格的标准是: 1)试运行系统应按设计要求全面投运,首尾衔接稳定连续运行并达到48h。 2)参加试运行的人员应掌握开车、停车、事故处理和凋整工艺条件的技术。

机电工程项目施工技术管理

案例1:某机电施工单位承建某市文体中心空调冻水制造工程。工程内容包括:制冷机组、各类水泵、水处理设备、各类管道及防腐绝热、电气动力和照明、室外大型冷却塔等系统安装,其中冷却塔分包给制造商安装。施工单位组织编制了施工组织设计和相关专业施工方案,并审查了分包单位制定的施工方案。在施工过程中发生下列事件:事件1:在制冷机组吊装前检查发现汽车吊其中两个支腿支在

2014年二级建造师机电实务历年真题答案解析

2014年二建机电真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是()。 A.激光准直仪B.激光经纬仪 C.激光指向仪D.激光水准仪 2.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是()。 A.垂直使用时,作用力应通过承压中心 B.水平使用时,应有可靠的支撑 C.随着工件的升降,不得调整保险垫块的高度 D.顶部应有足够的工作面积 3.一般情况下,焊接厚度为3.5mm的焊件,选用的焊条直径是()。 A.2mm B.3.2mm C.4mm D.5mm 4.设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用()。 A.钢铆钉B.木桩 C.普通角钢D.铜棒 5.封闭母线找正固定的紧后工序是()。 A.导体焊接B.外壳焊接 C.电气试验D.与设备连接 6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量应为位移值的()。 A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2 7.锅炉本体受热面组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是()。 A.压力试验B.泄漏试验 C.灌水试验D.通球试验 8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行()。 A.吹扫清洗B.压力试验 C.无损检测D.防腐保温 9.管道保温作业正确的做法是()。 A.伴热管道与管道间的空隙应填充材料

B.用铝带捆扎保温层,每节管壳至少捆扎一道 C.阀门的保温应采用可拆卸式结构 D.同层保温预制块的接缝要对齐 10.下列耐火材料中,属于中性耐火材料的是()。 A.高铝砖B.镁铝砖 C.硅砖D.白云石砖 11.高层建筑给水及排水铸铁管的柔性连接应采用()。 A.石棉水泥密封B.橡胶圈密封 C.铅密封D.膨胀性填料密封 12.高层建筑为防止侧击雷电,应在环绕建筑物周边设置()。 A.避雷针B.均压环 C.接地线D.引下线 13.通风与空调系统经平衡调整后,各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于()。A.5% B.10% C.15% D.20% 14.将4个1KΩ(21℃)。镍电阻两两串联再并联后,检测一个大房间的平均温度21℃,传递到变送器的电阻值是()。 A.0.5KΩB.1.0KΩ C.2.0KΩD.4.0KΩ 15.拽引式电梯设备进场验收合格后,在驱动主机安装前的工序是()。 A.土建交接检验B.轿厢导轨安装 C.随行电缆安装D.安全部件安装 16.下列施工计量器具中,属于强制性检定范畴的是()。 A.声级计B.超声波测厚仪 C.压力表D.垂直检测尺 17.用于电力线路上的电气设备是()。 A.金具B.集箱 C.断路器D.叶栅 18.下列设备中,属于特种设备的是()。 A.风机B.水泵

二建机电案例分析题

背景:某新建坑口电厂一期安装工程,装机容量为2×30MW的汽轮发电机组,采用直接空冷方式汽轮机和循环流化床锅炉,锅炉烟气采用电除尘和干式除灰系统进行处理,所有排放废水车间处理再循环使用。工程由A施工单位承包,其中:2×30MW汽轮发电机组的所有主辅机设备分包给B施工单位安装主。合同签定后初步设计随即开始,与此同时建设单位要求A施工单位编制该工程的施工组织设计。锅炉主吊机械为DBQ1500塔吊。汽机间的设备用60t行车吊装。安装质量要求高,焊接要进行工艺评定。建立安全管理体系,根据分析现场的危险源,制定相应安全措施。各专业制定了施工方案。 问题: 1、建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间是否妥当?编制施工组织设计的依据是什么? 答:建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间不妥,因为初步设计刚刚开始,施工组织设计编制的依据还不全。施工组织设计编制的依据是:工程施工合同及招标、投标文件和已签约的与工程有关的协议;已批准的初步设计及有关的图纸资料;工程概算和主要工程量;设备清单及主要材料清单;主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料;现场情况调查资料。 2、B施工单位应编制什么类型的施工组织设计?应编制哪些安装施工方案? 答:B施工单位应编制单位工程施工组织设计,其编制的主要安装施工方案有锅炉、汽机、电机等大型设备起重、吊装和焊接等方案。 3、施工总平面布置应考虑的主要容有哪些? 答:十二项容:已建和待建工程的平面布置、位置、坐标、标高;永久厂区边界和永久征购地边界;施工临时围墙位置及征租地边界;施工场地的划分;移动式起重机的行走路线;垂直运输设施的位置;设备库区、材料库区、设备组装、加工及堆放场地、机械机具库区;施工和生活用临时设施。供电变电站及供电线路、供水升压站及供水管线、供热锅炉房及供热管线、消防设施、办公室、道路等;施工期间厂区和施工区的竖向布置及防洪排涝设施位置、标高;厂区测量控制网基点的位置、坐标;必要的图例、比例尺、带有坐标的方格网、方向及风玫瑰;技术经济指标。

二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例题一)

二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例 题一) 本文“二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例题一)”,跟着二级建造师考试网来了解一下吧。希望能帮到您! 案例一 某建筑施工单位在新建办公楼工程前,按《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2209)规定的单位工程施工组织设计应包含的各项基本内容,编制了本工程的施工组织设计,经相应人员审批后报监理机构,在总监理工程师审批签字后按此组织施工。 在施工组织设计中,施工进度计划以时标网络图(时间单位:月)形式表示。在第8个月末,施工单位对现场实际进度进行检查,并在时标网络图中绘制了实际进度前锋线,如下图所示:针对检查中所发现实际进度与计划进度不符的情况。施工单位均在规定时限内提出索赔意向通知,并在监理机构同意的时间内上报了相应的工期索赔资料。经监理工程师核实,工序E的进度偏差是因为建设单位供应材料原因所导致,工序F的进度偏差是因为当地政令性停工导致,工序D的进度偏差是因为工人返乡农忙原因上述情况,监理工程师对三项工期索赔分别予以批复。 问题: 1.【题干】本单位的施工组织设计中应包含哪些基本内容? 【答案】 (1)编制依据;

(2)工程概况; (3)施工部署; (4)施工进度计划; (5)施工准备与资源配置计划; (6)主要施工方法; (7)施工现场平面布置; (8)主要施工管理计划。 【解析】 【考点】单位工程施工组织设计 2.【题干】施工单位哪些人员具备审批单位工程施工组织设计的资格? 【答案】施工单位技术负责人或其授权的技术人员 (上级承包单位技术负责人或其授权人) 【解析】 【考点】单位工程施工组织设计 3.【题干】写出网络图中前锋线所涉及各工序的实际进度偏差情况:如后续工作仍按原计划的速度进行,本工程的实际完工工期是多少个月? 【答案】 E 工作延后了一个月; F 工作延后了两个月; D 工作延后了一个月。 如后续工作仍按原计划的速度进行,本工程的实际完工工期是13个月。

二建机电实务试卷真题及答案完整版

2014年二建机电实务试卷真题及答案 一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是()。 A.激光准直仪 B.激光经纬仪 C.激光指向仪 D.激光水准仪 【答案】B 【解析】激光经纬仪,常用于设备安装定线定位和测设已知角度。参见教材P21 2.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是()。 垂直使用时,作用力应通过承压中心 B.水平使用时,应有可靠的支撑 C.随着工作的升降,不得调整保险垫块的高度 D.顶部应有足够的工作面积 【答案】C 【解析】C错,使用千斤顶时,应随着工件的升降随时调整保险垫块的高度。 参见教材P23 3.一般情况下,焊接厚度为的焊件,选用的焊条直径是()。

【答案】B 【解析】焊条厚度为3~4mm时,焊条直径为,参见教材P29 4.设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用()。 A.钢铆钉 B.木桩 C.普通角钢 D.铜棒 【答案】D 【解析】设置永久中心标板和永久基准点,最好采用铜材或不锈钢制作。 参见教材P36 5.封闭母线找正固定后紧后工序是()。 A.导体焊接 B.外壳焊接 C.电气试验 D.与设备连接 【答案】A 【解析】封闭母线的安装程序:核对设备位置及支架位置尺寸、封闭母线开箱检查及核对尺寸→封闭母线吊装→封闭母线找正固定→导体焊接→外壳焊接→电气试验→封母线与设备连接。参见教材P44 6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量为位移值的()。

5 4 3 2 【答案】D 【解析】导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2或符合设计文件规定,绝热层不得妨碍其位移。参见教材P57 7.锅炉本体受热面组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是() A.压力试验 B.泄漏试验 C.灌水试验 D.通球试验 【答案】D 【解析】锅炉本体受热面安装一般程序: 设备清点检查一通球试验一联箱找正划线一管子就位对口和焊接。参见教材P70 8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行() A.吹扫清洗 B.压力试验 C.无损检测 D.防腐保温 【答案】B 【解析】直接安装在管道上的仪表安装完毕后,应随同设备或管道系统进行压力试

二建机电实务案例题

2案例并进入,:司承建一滨海电厂地输煤系统改扩建工程,按合同要求内容已全部完工该公司邀请业主代表和监理工,试运转地尾声,为了下一步顺利进行竣工验收地检查工作电动机转子电阻器有白色烟雾,程师共同参加关键设备地试运转,港口卸煤机桥臂起板时施工单位与业主双方对其发生原因是施工质量或产品质量发生争执;验收前自检,冒出最终业主和监理同意启,时发现多条输煤皮带张紧轮配重不足,经查明原因得到妥善处理. 动竣工验收程序问题:卸煤机电动机转子电阻器通电时产生白色烟雾地原因,其查明途径是什么?(1)建设单位接受施工单位竣工验收申请报告(2)验收前自检发现不合格应怎样处理?(3)竣工验收合格后,建设单位尚需要做什么工作?后应怎样展开工作?(4). 不须作任何处理,施工时仅检查绝缘和接线,正确答案:(1)电阻器是电动机地成套产品通过查阅竣工验收依据文件之一设备技术,因此,施工单位有把握认为不是施工质量所致是由于防止电阻元件在运输保管中受潮锈蚀而在其表面涂有一,说明书便很快查明原因. 问题迎刃而解途径正确,层薄膜状地蜡,初期使用会因电阻器发热而产生白色烟雾.应在检查中作,,是施工地失误和缺陷(2)皮带张紧轮配重不足,会使皮带运输不稳或跑偏. 在复验时列为重点部位并指定专人负责、定期整改、补足配重块,好记录,要组织设计、施工、监理、使用和其,(3)建设单位收到施工单位提交地竣工验收报告后在工程符合国家有关规定、满足设计要求、满

足功能,他相关单位进行初验或直接验收并完成各方地会应准予验收,和使用要求、有必要地文件资料、竣工图表齐全地情况下,施工单位正式提交报告前应征得建设单位口头同意可接受竣有两点要加以说明,签手续.其次参加大型工程竣工验收地其他相关单位包括工程立项评审参加地部门工验收申请,日内到县级以上人民政府建设行政主建设单位在工程竣工验收合格后地15或单位. (4). 管部门或其他有关部门备案:案例3设备由建设单位有两条同样地工艺生产线,司承建一规模较大地中成药制药厂,现场检验,台备用地因途中运输不慎,内衬玻璃涂层被损台淬取罐中地采购供应,其中6l个月才能进场,要在完工后3该公司向建后退回制造厂返工重做,但由于制造工艺复杂,设单位提出甩项办理竣工验收,同时承诺备用罐进场3天内立即组织人员返回安装配管连接,使之处于良好地备用状态,可以避免人员及机械在该厂窝工及闲置,以减少经济损失,建设单位同意办理竣工验收. 问题:(1)建设单位同意竣工验收地理由是什么?(2)该工程竣工验收地基本程序有什么特点?(3)施工单位是否可以在竣工图上反映备用罐地安装实录?(4)请分析业主同意竣工验收地潜在原因. 正确答案:(1)该公司已履行合同约定地全部内容,造成甩项现象是建设单位采购地设备运输途中受损,责任不在施工方.况且该设备是备用地,不影响已建成地生产线能满足建成投入使用地要求,仅是3个月地生产风险略大一点,况且早日投产于早日回收投资有利,建设单位权衡之后,利大于弊,同意验收.

二建建筑实务考试(案例五大题型)

案例题型一:进度控制与索赔案例 相关知识点:①双代号网络计划中时间参数计算,关键路线的确 定和计算(计划)工期的计算,同时掌握各事件 发生后实际工期的计算。 ②由分析原因入手确定索赔的原则。发包方原因: 可进行工期索赔和费用索赔;不可抗力原因:可 进行工期索赔,一般情况下不能费用索赔。若不 可抗力造成的具体事件的工期索赔和费用索赔, 参照教材P213页内容;承包方原因:不可以进行 工期索赔和费用索赔。 ③工期索赔的多少需看该项工作总时差的大小;若 该项工作在关键路线上,即总时差为0时,延误 几天就索赔几天;若该项工作不在关键路线上, 即总时差不为0时,索赔天数为延误天数减去总 时差的差额。 ④费用索赔与是否在关键路线无任何关系,发生了 多少费用,即可索赔多少。同时特别重点注意教 材P192页可调价格合同中合同价款调整的因素, 如下所示: 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价 款; 工程造价管理部门公布的价格调整; 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工 累计超8h; ⑤索赔能够成立的3个前提条件,《施工管理》教材 P229。 与合同对照事件已经造成了承包人工程成 本的额外支出或直接工期损失; 造成工期损失和费用增加的原因按合同约 定不属于承包人的行为责任或风险责任; 承包人按波合同规定的程序和时间提交索 赔意向通知和索赔报告。 ⑥索赔意向通知包括的内容, 《施工管理》教材P230。 索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况描述; 索赔事件的发展动态; 索赔依据和理由; 索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响。 案例题型二:安全与现场管理案例 相关知识点:1)安全控制: ①分析安全事故的原因(直接原因、间接原因、 主要原因)。 ②安全事故的分类及其判别准则。《施工管理》教材 P184页。 轻伤、损失1至105个工作日的失能伤害; 重伤,损失工作日等于和超过1.5且最多不超过 6000工日的失能伤害; 死亡,超过6000工作日的失能伤害。 ③安全事故处理的原则(“四不放过”原则)的具体 内容:《施工管理》教材P185页 事故原因未查明不放过; 事故责任者和员工未受到教育不放过; 事故责任者未处理不放过; 整改措施未落实不放过。 ④安全事故报告的内容:《施工管理》教材P185页。 事故发生的地点、时间和工程项目、有关单位名 称; 事故的简要经过; 事故已造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计 的直接经济损失; 事故的初步原因; 事故发生后采取的措施及事故控制情况; 事故报告单位或报告人员; 其他应当报告的情况。 ⑤安全事故现场处理工作内容,《施工管理》教材P186页。 施工单位的事故处理是落实“四不放过”原 则的核心环节,当事故发生后,事故发生单 位应严格保护现场并去有效措施抢救伤员 和财产,防止事故蔓延扩大;施工现场要建 立安全事故登记表,对发生事故人员的姓 名、性别、年龄、工种等级,负伤时间、负 伤程度、负伤部位及情况、简要经过及原因 记录归档;对安全事故必须进行以“四不放 过”为原则的事故分析,查出原因、分清责 任、提出防范措施;坚持安全事故月报制度, 当月无事故也要报空表。 ⑥需编制专项施工方案及需组织专家论证的情况, 教材P102~104页。 对达到一定规模危险性较大的工程需编制专项施 工方案,有:基坑支护、降水工程、土方开对达 到一定规模危险性较大的工程,承重支撑体系, 起重吊装及安装拆卸工程,脚手架工程,拆除、 爆破工程,建筑幕墙工程,钢结构、网架和索模 结构安装工程,人工挖扩孔桩工程,地下暗挖、 顶管及水下作业工程,预应力工程,采用新技术、 新材料、新工艺、新设备及尚无相关技术标准的 工程。对超过一定规模危险性较大的工程编制专 项施工方案后需请专家论证,有:深基坑工程, 模板工程技支撑体系,起重掉及安装拆卸工程, 脚手架工程,拆除、爆破工程,施工高度50m及 以上的建筑幕墙安装工程,开挖深度超过16m的 人工人工挖孔桩工程,地下暗挖工程,顶管工程, 水下作业工程,采用新技术、新材料、新工艺、 新设备及尚无相关技术标准的工程。 ⑦脚手架安全控制要点(P156),脚手架定期检查的 内容(P157),基坑支护安全控制要点(P181)。

二建机电实务考试真题及答案解析

二建机电实务考试真题 及答案解析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、单项选择题(共 20 题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C P4 【解析】白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。 【考点来源】第一章第一节第一目:2H311010 机电工程常用材料 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B P14 【解析】按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变压器、量测变压器等。 【考点来源】第一章第一节第二目:2H311020 机电工程常用工程设备 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。 A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D P17 【解析】地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高。 【考点来源】第一章第二节第一目:2H312010 机电工程测量技术

4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。 A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C P102 【解析】分析取源部件的安装要求品的位置。 (1)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。 (2)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 (3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 【考点来源】第一章第三节第六目:2H313060 自动化仪表工程安装技术5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是()。 A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 【答案】B P109 【解析】金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温 层或防潮层。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接。室内的外保护层结构,宜采用搭接形式。

2018年二建机电真题解析-刘伏生-05.28

2014年真题 一、单选题 1. 常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器室()。 A.激光准直仪 B.激光经纬仪 C.激光指向仪 D.激光水准仪 【答案】B 【解析】 此题考查的是机电工程项目中常用的测量仪器。激光经纬仪用于施工及设备安装中的定线、定位和测设已知角度。通常在200m内的偏差小于1cm。参考教材P21. 2. 关于千斤顶使用要求的说法,错误的是()。 A.垂直使用时,作用力应通过承压中心 B.水平使用时,应有可靠的支撑 C.随着工件的升降,不得调整保险垫块的高度 D.顶部应有足够的工作面积 【答案】C 【解析】 此题考查的是千斤顶的使用要求。使用千斤顶时,应随着工件的升降随时调整保险垫块的高度。 参考教材P23. 3. 一般情况下,焊接厚度为3.5mm的焊件,选用的焊条直径是()。 A.2mm B.3.2mm C.4mm D.5mm 【答案】B 【解析】此题考查的是焊接工艺参数的选择。焊条直径与焊件厚度的关系如下表: 参考教材P29. 4. 设备安装工工程的永久基准点使用的材料,最好采用()。 A.钢铆钉 B.木桩 C.普通角钢 D.铜棒 【答案】D 【解析】 此题考查的是永久基准线和基准点的设置要求。在较长安装期间和生产检修使用时,需要长期保留的基准线和基准点最好采用铜材或不锈钢材制作。 参考教材P36. 5. 封闭母线找正固定的紧后工序是()。 A.导体焊接 B.外壳焊接 C.电气试验 D.与设备连接

【答案】A 【解析】 此题考查的是封闭母线的安装程序。封闭母线的安装程序如下:核对设备位置及支架位置尺寸、封闭母线开箱检查及核对尺寸→封闭母线吊装→封闭母线找正固定→导体焊接→外壳焊接→电气试验→封闭母线与设备连接。参考教材P44. 6. 管道滑动支架以支承面中心为起点进行反向安装的偏移量应为移植的()。 A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2 【答案】D 【解析】 此题考查的是工业管道施工技术中支、吊架安装。导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2或符合设计文件规定,绝热层不得妨碍其位移参考教材P57.。 7. 锅炉本体受热面组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是()。 A.压力试验 B.泄露试验 C.灌水试验 D.通球试验 【答案】D 【解析】 此题考查的是锅炉本体受热面安装技术。锅炉本体受热面安装的一般程序如下:设备清点检查→通球试验→联箱找正划线→管子就位对口和焊接。 参考教材P70. 8. 直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行()。 A.吹扫清洗 B.压力试验 C.无损检测 D.防腐保温 【答案】B 【解析】 此题考查的是自动化仪表设备的安装要求。直接安装在管道上的仪表安装完毕后,应随同设备或管道系统进行压力试验。参考教材P82. 9. 管道保温作业正确的做法是()。 A.伴热管道与管道间的空隙应填充材料 B.用钢带困扎保温层,每节管壳至少捆扎一道 C.阀门的保温应采用可拆卸式结构 D.同层保温预制块的接缝要对齐 【答案】C 【解析】 此题考查的是管道保温层施工技术。有伴热管的管道保温层施工时,伴热管与主管线之间应保持间隙;用钢带困扎保温层,每节管壳至少捆扎两道;采用预制块做保温层时,

2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五

2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五。山西二级建造师新公布的合格标准,你慌了吗?2018想要考二级建造师的朋友们,要抓紧备考了。学习有方法,专项要专练。小编今天给大家分享3个典型案例,帮助大家掌握案例答题方式。快学起来吧。 【案例1】 1.背景 某大学公共教学楼工程,建筑用地面积61672 m2,总建筑面积45026 m2,其中地上部分建筑面积为42589 m2,人防地下室建筑面积为2437 m2,建筑层数地上五层,地下一层,建筑总高度23.4m,现浇钢筋混凝土框架结构。基坑深度10 m、长100 m、宽8 m;基坑东、北两面距离建筑围墙3 m,西、南两面距离图书馆9 m。建筑外墙为370 m m厚红砖,内墙为A3.5加气混凝土砌块。 施工技术方案评议时,项目经理认为该项目的主要施工技术方案应采用: 土方工程:土方开挖采用机械一次挖至槽底标高,再进行基坑支护,基坑支护采用土钉墙支护,最后进行降水。 脚手架工程:外脚手架采用敞开式双排钢管脚手架。搭设脚手架时,要从底到顶,先搭设立杆、纵向水平杆和横向水平杆,最后搭设剪刀撑,并由底至顶连续设置。脚手架搭好后,铺设脚手板。拆除脚手架时,为了加快施工进度,可以上下同时作业,先将连墙件整层或几层拆除后再拆脚手架。 钢筋工程:直径12 m m以上受力钢筋,采用剥肋滚压直螺纹连接。 2.问题: 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/a63988267.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

(1)该工程土方开挖方案是否合理?为什么? (2)该工程钢筋方案是否合理?为什么? (3)该工程脚手架方案是否合理?为什么? (4)脚手板的铺设应符合哪些规定? 3.答案与解析: (1)不合理。本方案采用一次挖到底后再支护的方法,违背了强制性规范规定土方开挖应遵循开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖的原则。现场没有足够的放坡距离,一次挖到底后再支护,会影响到坑壁、边坡的稳定和周围建筑物的安全。 (2)不合理。因为:直径16m m以下采用剥肋滚压直螺纹连接,剥肋套丝后钢筋直径不能满足工艺要求,不具有可操作性。剥肋滚压直螺纹连接适用于直径16以上40以下的热轧Ⅱ、Ⅲ级同级钢筋的钢筋连接。 (3)脚手架的搭设和拆除不合理。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130 2001)规定,脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。剪刀撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。拆除脚手架时,必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 (4)脚手板的铺设应符合下列规定: 1)脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm; 2)脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取 130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时, 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/a63988267.html,/category/jzs2?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①精选考点完整版

2017年二建机电工程实务真题解析(一)

2017年二建机电工程实务真题解析(一)

2017年二建建造师机电真题及解析 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)。 1.合金结构钢的强度等级是根据()划分的。 A.屈服强度 B.抗拉强度 C.抗压强度 D.抗弯强度 【参考答案】A 【考点】黑色金属材料 【考点来源】2H311011 金属材料的类型及应用参见教材P2 【解析】本题考查的是黑色金属材料。合金结构钢根据屈服强度划分,共有Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620等强度等级。 2.关于长距离输电线路铁塔基础施工测量的说法,正确的是()。 A.根据沿途实际情况测设铁塔基础 B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于80~100m C.一段架空线路的测量视距长度不宜超过400m D.大跨越档距之间不宜采用解析法测量 【答案】C 【考点】机电工程中常见的工程测量 【考点来源】2H312011 测量要求和方法参见教材P20 【解析】本题考查的是机电工程中常见的工程测量。长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,并非直接测设基础,选项A错误;当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于80m,同时不宜小于20m,选项B错误;大跨越档距测量。在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量,选项D错误。考虑架空送电线路钢塔之间的弧垂综合误差不应超过确定的域度值,一段架空送电线路,其测量视距长度,不宜超过400m。选项C正确。 3.起重吊装采用2个以上吊点起吊时,下列吊索与水平夹角,宜选用的角度是()。 A.45° B.50°

16二建机电实务一页纸(案例篇)讲解

16二建必过班机电实务一页纸(案例篇) (前部分33题) 1、流动式起重机的选用步骤? (1)根据被吊设备或构件的吊装重量(或计算重量)、就位高度、位置和已确定的吊车使用情况,初步吊车的占位位置。 (2)根据设备尺寸、设备吊装高度、吊索高度和吊车占位位置,查吊车作业范围曲线图,初定吊车臂杆长度。 (3)根据吊车工况和已定的吊车工作半径、臂长,查吊车的起重能力表,查出吊车在此配置下的额定起重量。若额定起重量大于设备的吊装重量,选择合格,否 则重选。 (4)计算吊臂与设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离,若符合规范要求,选择合格,否则重选。 (5)按上述步骤进行优化,最终确定吊车臂长、工作半径等参数。 2、焊接工艺评定的目的? (1)评定施焊单位是否有能力焊出符合相关国家或行业标准、技术规范要求的焊接接头。 (2)验证施焊单位拟定的焊接工艺指导书书是否正确。 (3)为制定正式的焊接工艺指导书或焊接工艺卡提供可靠的技术支持。 3、焊接中检验内容里面焊接工艺? 焊接中是否执行了焊接工艺要求,包括焊机方法、焊接材料、焊接规范电流、电压、线能量)、焊接顺序、焊接变形及温度控制。 4、影响设备安装精度的因素? (1)设备基础主要是强度和沉降 (2)垫铁预埋主要是承载面积和接触情况 (3)设备灌浆主要是强度和密实度 (4)地脚螺栓主要是紧固力和垂直度 (5)测量误差主要是仪器精度、基准精度 (6)设备制造只要是加工精度和装配精度 (7)环境因素主要是基础温度变形、设备温度变形和恶劣环境场所 (8)操作误差主要是技术水平和责任心 5、交接实验注意事项? (1)在高压试验设备和高电压引线周围,均应装设遮挡栏并悬挂警示牌 (2)进行高压试验时,操作人员余高压回路应具有足够的安全距离。电压等级6-10kv,不设防护栏时,最小安全距离为0.7m (3)高压试验结束后,应对直流试验设备及大电容的被测设备多次放点,放点时间至少1min (4)断路器的交流耐压试验,应在分、合闸状态下分别进行 (5)成套设备进行耐压试验时,宜将链接在一起的各种设备分离开来单独进行 (6)做直流耐压试验时,试验电压应按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留时间至少1min,并记录泄漏电流 6、对从事工业管道工程施工单位的基本要求 (1)施工单位应取得相应的施工资质,并在资质许可范围内从事相应的管道施工

“2020二级建造师《机电实务》真题及答案备考“2020

2014年二级建造师《机电实务》真题及答案 一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是()。 A.激光准直仪 B.激光经纬仪 C.激光指向仪 D.激光水准仪 【答案】B 2.关于千斤顶使用要求的说法,错误的是()。 A.垂直使用时,作用力应通过承压中心 B.水平使用时,应有可靠的支撑 C.随着工作的升降,不得调整保险垫块的高度 D.顶部应有足够的工作面积 【答案】C 3.一般情况下,焊接厚度为3.5mm的焊件,选用的焊条直径是()。 A.2mm C.4mm D.5mm 【答案】B 4.设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用()。 A.钢铆钉 B.木桩 C.普通角钢 D.铜棒 【答案】D 5.封闭母线找正固定后紧后工序是()。 A.导体焊接

B.外壳焊接 C.电气试验 D.与设备连接 【答案】A 6.管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量为位移值的()。 A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2 【答案】D 7.锅炉本体受热面组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是() A.压力试验 B.泄漏试验 C.灌水试验 D.通球试验 【答案】D 8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行() A.吹扫清洗 B.压力试验 C.无损检测 D.防腐保温 【答案】B 9.管道保温作业正确的做法是()。 A.伴热管道与管道间的空隙应填充材料。 B.用钢带捆扎保温层,每节钢壳至少捆扎一道。 C.阀门的保温应采用可拆除式结构 D.同层保温预测块的接缝要对齐 【答案】C 10下列耐火材料中,属于中性耐火材料是()

二建机电实务真题及答案

2013二建机电实务真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。) 1、安装标高基准点一般设置在设备基础的(D). A.最高点 B.最低点 C.中心标板上 D.边缘附近 2、同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是(C) A.聚乙烯管 B.聚丙烯管 C.ABS管 D.聚氯乙烯管 3、某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位,其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t,风力影响可略。制定吊装方案时,最小计算载荷为(C)A.106.48t B.108.90t C.112.53t D.122.76t 4、下列钢材中,需进行焊接性试验是(B) A.国内小钢厂生产的20#钢材 B.国内大型钢厂新开发的钢材 C.国外进口的16Mn钢材 D.国外进口未经使用,但提供了焊接性评定资料的钢材 5、安装在易受震动场所的雨水管道使用(A) A.钢管 B.铸铁管 C.塑料管 D.波纹管 6、室内照明灯具的施工程序中,灯具安装接线的紧后工序是(C) A.导线并头 B.绝缘测试 C.送电前检查 D.灯管安装 7、洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是(B) A.测漏法检测 B.漏风量检测 C.漏光法检测合格后,进行漏风量测试抽检 D.漏光法检测合格后,全数进行漏风量测试 8、空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成(C)电信号A.0--10mA B.0--20mA C.0--10VAC D.0--10VDC 9、下列设备中,属于气体灭火系统是(A). A.贮存容器 B.发生装置 C.比例混合器 D.过滤器 10、在室温条件下,工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时,两端面间隙在允许偏差内应选择(A)。

二级建造师机电实务复习技巧

首先感谢论坛这个平台,再感谢论坛中的前辈们给我指点指引和其他的一些帮助,我觉得受益匪浅。为表示感谢,我把我自身的一些体会写出来,希望有用。 我是2011年3月份报的浙江二建,从4月底开始复习,总共看书、看课件、听课件、做题一直到6月低考试前,用了大概两个月的时间学习。9月29日成绩出来,管理90,法规75,机电实务79.勉强通过了。下面我结合考试情况从头开始说说我认为在这个过程中的关键点,希望对新同学有所帮助。 我是3月份报考的,然后大约过了两个礼拜,在网上看到了可以报名交费的通知,然后在网上报名并直接网上交费180RMB(可以用淘宝卡以及其他网银卡的),交费完成后,直接打印考试的一些科目、时间、地点、准考证等的相关事宜。 随后,在淘宝网上订购2011年的二建复习资料,呵呵,网上盗版的,7本书加光碟一共70RMB,10RMB邮费,因为书还没有出,所以只是预定。因为是第一次报考这个,所以压力比较大,在网上到处搜索二建的相关资料,呵呵,看到了“大家论坛”这个网站,觉得很不错,评价、资料、往年考题等等很全面。在书没到的这段日子里,在论坛里下载了一本管理电子书看,但是看了两三天,觉得一点头绪都没有,而且兴趣也逐渐减少,加之,在电脑上看,难免受不了电脑游戏、小说的诱惑,最终放弃了学习。一直玩到4月份网购的书到的时候。4月底开始,书到了之后,开始努力学习了。 第一步:根据复习总的时间,计划每本书的学习时间,规划复习步骤。体会:可很好的避免到快考试的时候,才发现还有很多的书没有时间看的杯具出现; 第二步:在网上下载“环球”的管理和法规,包括课件、视频、录音。体会:环球的管理讲的很好,很细,很基础,比较全面,环球的法规讲的很细、很连贯、很通畅、很好理解也好记。开始为了好上手,我把管理的课件的前面三四章都打印出来了,一边听录音一边看课件。后来觉得没有必要了,直接看视频。每天晚上至少看3课件,然后根据课件在树上画重点,不懂的在书上展开来看,增加理解记忆,至于多少复习量大家可以根据自己的时间定的。待一章学完后,直接做章节复习题,边做边把不会做、模糊记忆的、模棱两可的等等,

二建机电历年真题部分案例

【2017年真题】背景资料(节选)——招投标 某建设单位新建传媒大厦项目,对其中的消防工程公开招标,由于该大厦属于超高层建筑,且其中的变配电房和网络机房消防要求特殊,招标文件对投标单位专业资格提出了详细的要求。招标人于3月1日发出招标文件,定于3月20日开标。 投标单位收到招标文件后,其中有三家单位发现设计图中防火分区划分不合理,提出质疑。招标人经设计单位确认并修改后,3月10日向提出质疑的三家单位发出了澄清。 3月20日,招标人在专家库中随机抽取了3个技术经济专家和2个业主代表一起组成评标委员会,准备按计划组织开标。被招标监督机构制止,并指出其招标过程中的错误,招标人修正错误后进行了开标。 问题: 指出招标人在招标过程中的错误。 答案: 招标人在招标过程中的错误: 1)澄清未发给所有投标单位; 2)澄清时间过晚(或不足15天); 3)评标专家中技术经济专家比例不足(或少于2/3)。 【2013年真题】背景资料——招投标 A、B、C、D、E五家施工单位投标竞争一座排压8MPa的天然气加压站工程的承建合同。B施工单位在投标截止时间前两天已送达了投标文件,在投标截止时间前一小时,递交了其法定代表人签字、单位盖章的标价变更文件。A施工单位在投标截止时间后十分钟才送达标书。按评标程序,C施工单位中标。 C施工单位经过5个月的努力,完成了外输气压缩机的就位、解体清洗和调整;完成了电气自动化仪表工程和管道的连接、热处理、管托管架安装及管道系统的涂漆、保温,随后对管道系统组包试压。 管线与压缩机之间的隔离盲板采用耐油橡胶板。试压过程中橡胶板被水压击穿,外输气压缩机的涡壳进水。C施工单位按质量事故处理程序,更换了盲板并立即组织人员解体压缩机,清理积水,避免了叶轮和涡壳遭受浸湿。由于及时调整了后续工作,未造成项目工期延误。 问题: 1、分别说明A单位的标书和B单位的变更文件能否被招标单位接受的理由。 2、管道系统试压中有哪些不妥之处? 3、管道系统试压还应具备哪些条件? 4、C施工单位处理涡壳进水事故的处置是否妥当?说明理由。此项处置属于哪一种质量事故处理方式? 答案: 1.B单位的变更文件可以接受。(1分) 理由: B施工单位在投标截止时间前两天已送达了投标文件,在投标截止时间前一小时,递交了其法定代表人签字、单位盖章的标价变更文件。是补充文件,属于有效投标文件。(2分) A单位不能接受。(1分) 理由:A施工单位在投标截止时间后十分钟才送达标书。属于废标。(2分) 2.不妥之处:1)隔离盲板采用耐油橡胶板(1分) 2)涂漆、保温后对管道试压(1分) 3)系统组包试压(1分) 3.管道试压前要具备的条件8条,每条1分。 【2012年10月真题】背景资料——合同

二建机电-实务案例题

二建机电实务案例题 某市体育馆配套安装工程项目经过业主施工招标,选定A安装公司为中标单位。施工合同中约定,设备由业主负责采购。A安装公司将通风与空调工程的安装分包给了B专业工程公司。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件: 事件1:施工招标过程中共有5家(A、C、D、E、F)安装公司竞标。其中E安装公司的招标文件未按招标文件要求的时间提交,在投标文件的截止时间后30min送达;F安装公司的招标文件未密封。 事件2:空调设备保温工程施工完毕,并已作检查验收。监理工程师对某处的保温施工有怀疑,要求A安装公司作再次进行检验,A公司以空调设备保温是B公司施工为由拒绝检验。事件3:在业主的要求下,A公司进行了检验,空调设备保温合格,A公司要求监理公司承担由此发生的全部费用,赔偿其窝工损失,并顺延影响的工期。事件4:业主采购的工程设备提前进场,A公司派人参加开箱清点,由此增加了设备保管费支出。 问题: (1)E、F安装公司的投标文件是否会得到评标委员会的评审?为什么? (2)针对事件2,A公司的做法是否妥当?请说明。 (3)针对事件3,A公司的要求是否合理?请说明。 (4)针对事件4,A公司可否向业主申请增加的设备保管费?请说明。 (1)对E、F公司的投标文件不评审,按照《招标投标法》,逾期送达的投标文件视为废标;未密封的投标文件视为废标。 (2)A公司的做法不妥。因为A公司与B公司是总分包关系,A公司对B公司的施工质量问题承担连带责任,故A公司有责任进行检验。 (3)A公司的要求合理。发生的全部费用应由业主承担,可以顺延工期。 (4)A公司可以向业主申请增加的设备保管费。因为业主供应的设备提前进场,导致保管费用增加,属于业主责任,由业主承担发生的保管费用。 A公司在国外承包一项咖啡生产线工程,合同条款关于不可抗力的定义中没有提到罢工是否应视为不可抗力事件,施工期间,该国因闹学潮而触发了大规模的罢工,该咖啡生产线项目也受罢工影响,部分施工人员因交通瘫痪而缺勤一周之久。A公司因此致函业主提出索赔,指出罢工应视为不可抗力事件。该国的宪法规定罢工是非法,但在执行时对罢工却是默许的,从来不曾视为不可抗力事件,因此业主拒绝A公司的索赔要求。由此引起双方争端,最后诉诸国际仲裁。 仲裁法庭在裁决该案时,首先查阅承包合同,未发现对罢工有明确的规定,合同中有一条款规定:“凡本合同未涉及的事项依据国际惯例或国家现行法律执行”,于是仲裁法庭根据该国的宪法裁定A公司胜诉。 问题: (1)索赔处理中要求具备哪些合同基本知识? (2)该事件索赔成功主要运用了哪些索赔技巧? (3)在索赔报告中应叙述哪些内容? (4)索赔报告的关键部分应有哪些内容?

2015年二级建造师机电工程真题及答案解析解析

2015年二级建造师机电工程真题及答案解析 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、水准测量采用高差法时,待定点的高程是通过()。 A.调整水准仪调试得出 B.计算得出 C.水准尺度直接读出 D.微调补偿器得出 【答案】B 【解析】高差法与仪高法都要经过计算得到被测高度。 2、吊装工程专项方案专家论证会应由()组织。 A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工总承包单位 【答案】D 【解析】总包出钱,组织。

3、为验证拟定的焊件工艺的正确性所进行的试验过程及结果评价是()。 A.焊接作业卡 B.焊接工艺评定 C.焊接质量证明文件 D.焊接作业过程 【答案】B 【解析】焊接工艺评定用于验证拟定的焊件工艺的正确性。 4、设备基础的质量因素中,影响安装精度的主要是()。 A.浇注方式和时间 B.沉降和强度 C.表面积和平整度 D.温度和湿度 【答案】B 【解析】只有B属于影响安装精度设备基础质量因素。 5、汽轮机低压外下缸组合式,气缸找中心的基准目前多采用()。 A.激光法 B.拉钢丝法 C.假轴法

D.转子法 【答案】B 【解析】一般用拉钢丝法。 6、根据压力容器安装许可规则,下列说法正确的是()。 A.分片到货的球罐安装,属于压力容器安装许可管理范围 B.只取得GC1级压力管道安装许可资质的单位,不可以从事压力容器安装工作 C.取得A2级制造许可的单位,可安装高压容器,不得安装超高压容器 D.压力容器安装前,应向设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知 【答案】D 【解析】压力容器,电梯等属于特种设备,杭州华夏优职与大家分享应事先向政府特种设备安全监督部分提交《告知书》。 7、自动化仪表的取源部件安装,做法正确的是()。 A.在工艺管道的防腐、衬里、吹扫后开孔和焊接 B.同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件下游侧 C.温度取源部件在管道上垂直安装时,应与管道轴线垂直相交 D.温度取源部件应近邻阀门出口侧安装 【答案】C

2014年二建机电工程管理与实务真题及答案

2014 年二建机电工程管理与实务真题及答案 一, 单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1. 常用于设备安装定线定位和测设已知角度的仪器是(B )。 A.激光准直仪 B.激光经纬仪 C.激光指向仪 D.激光水准仪 解析:激光经纬仪用于设备及施工安装中的定位、定线和测设已知角度 2. 关于千斤顶使用要求的说法,错误的是(C ) A .垂直使用时,作用力应通过承压中心B. 水平使用时,应有可靠的支撑 C. 随着工件的升降,不得调整保险垫块的高度 D. 顶部应有足够的工作面积 解析:使用千斤顶时,随着工件的升降,应随时调整保险垫块的高度 3. 一般情况下,焊接厚度为3.5mm 的焊件,选用的焊条直径是(B ) A.2mm B.3.2mm C.4mm D.5mm 解析:当焊件厚度为3—4mm 时,使用3.2mm 直径的焊条 4.设备安装工程的永久基准点使用的材料,最好采用(D ) A.钢铆钉 B.木桩 C.普通角钢 D.铜棒 百度出品:建造师考试神器,扫码下载! 海量免费资料,真题,模拟题,任你练! 一级建造师考试,二级建造师考试,一网打尽! 官方QQ 群:332321318

5.封闭母线找正固定的紧后工序是(A) A.导体焊接B.外壳焊接C.电气试验D.与设备连接 封闭母线的安装程序:核对设备位置及支架位置尺寸、封闭母线开箱检查及核对尺寸—封闭母线吊装—封闭母线找正固定—导体焊接—外壳焊接—电气试验—封母线与设备连接。参见教材P44. 6. 管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量应为位移值的(D) A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2 7. 锅炉本体受热面组合安装的一般程序中,设备清点检查的紧后工序是(D) A.压力试验 B.泄漏试验 C.灌水试验 D.通球试验 8.直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行(C) A.吹扫清洗B.压力试验C.无损检测D.防腐保温 解析:安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。参见教材P83. 9. 管道保温作业正确的做法是(C) A.伴热管道与管道间的空隙应填充材料 B.用铝带捆扎保温层,每节管壳至少捆扎一道 C.阀门的保温应采用可拆卸式结构 D.同层保温预制块的接缝要对齐 解析:A选项,正确的说法是,伴热管与主管线之间应保持空隙,不得填塞保温材料;B选项正确说法是,保温层的捆扎采用包装钢带或镀锌钢丝,每节管壳至少捆扎两道;D选项的正确说法是,同层保温应错缝,异层要压缝。 10. 下列耐火材料中,属于中性耐火材料的是(A) A.高铝砖B.镁铝砖C.硅砖D.白云石砖 解析:刚玉砖、高铝砖、碳砖等都属于中性耐火材料。参见教材P96 11.高层建筑给水及排水铸铁管的柔性连接应采用(B) A.石棉水泥密封B.橡胶圈密封C.铅密封D.膨胀性填料密封 解析:承插连接有柔性连接和刚性连接两类,柔性连接采用橡胶圈密封。参见教