文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隧道防水施工专项方案

隧道防水施工专项方案

隧道防水施工专项方案
隧道防水施工专项方案

改建铁路昆明枢纽扩能改造站前一标工程

碧鸡关隧道(客线)出口衬砌防水施工专项方案

编制:

审核:

批准:

中铁八局集团昆明铁路枢纽站前一标工程指挥部

2013年4月

目录

1 编制说明 (1)

1.1 编制依据 (1)

1.2 编制范围 (1)

1.3 方案概况 (2)

2 施工组织 (2)

3 施工准备 (3)

3.1 施工调查 (3)

3.2 技术准备 (4)

3.3 施工资源准备 (4)

3.3.1 人员准备 (4)

3.3.2 物资准备 (4)

4 主要工程项目的施工方案、施工方法 (4)

4.1防水措施 (4)

4.2 排水盲管的布设、安装 (5)

4.3 防水板铺设 (6)

4.4 止水带施工 (7)

5 施工质量控制和保证措施 (8)

5.1组织措施 (8)

5.3 质量保证制度 (9)

5.3.1防水板材料要求 (9)

5.3.2 工程材料质量监控措施 (10)

5.3.3 工程质量检测试验办法 (10)

5.3.4工序质量检查验收制度办法 (10)

5.3.5 施工过程质量检查制度 (11)

5.3.6 技术质量培训制度 (11)

5.4 对已完工程成品的保护措施 (11)

5.5 质量要求 (11)

6 施工安全及保证体系 (12)

6.1 安全保证组织机构 (12)

6.2 加强安全教育 (12)

6.3 安全防护措施 (13)

1 编制说明

1.1 编制依据

1.1.1昆明铁路局昆明枢纽铁路建设指挥部《改建铁路昆明枢纽扩能改造工程指导性施工组织设计》(2009年11月)。

1.1.2中铁八局昆明铁路枢纽工程指挥部《碧鸡关隧道(客线)出口改扩建实施性施工组织设计》(2013年4月)

1.1.3铁道第二勘察设计院关于碧鸡关隧道施工设计图纸及相关图表资料。

1.1.4国家及铁道部现行施工规范、施工质量验收标准、技术指南、试验规程、安全规程等。主要有效法规、规范、标准如下:

《铁路隧道施工规范》(TB10204-2002);

《铁路隧道工程质量验收标准》(TB10417-2003);

《铁路隧道工程施工技术指南》(TZ204-2008);

《铁路隧道防水板铺设工艺技术规定》(2010.1.20)

《铁路工程施工安全技术规程》(TB10401-2009);

1.1.5为完成本合同段工程拟投入的施工管理、专业技术人员、机械设备等资源。

1.1.6项目部施工技术水平、管理能力和以往类似工程的施工经验。1.2 编制范围

本方案编制范围为昆明铁路枢纽站前一标工程碧鸡关隧道出口D1K1083+731.5~D1K1084+870段防水施工。

1.3 方案概况

改建碧鸡关隧道属高原亚热带季风温凉气候,气候温和,冬无严寒,夏无酷暑,昼夜温差不大,具有干湿明显,冬暖夏凉、四季如春的气候特点,全年气候温暖,雨量充沛。年平均降雨量1094.1mm ,年平均蒸发量1952.5mm ,年平均相对湿度73%,属于夏秋雨区,雨季集中在6~10月,约占全年降雨量的70~80%,为地下水补给的旺盛期,历年最大日降雨量256.7mm ,D1K1083+970~D1K1084+500(530m )段通过西山弧形断层及碧鸡关逆断层带,地表有泉眼及水塘,防水施工要求高。本方案根据此特点编制,在富含地下水地段加大环向盲管的布设,加强防水板的焊接管理,确保防水板焊接质量。加大试验频次。

2 施工组织

中铁八局集团昆明铁路枢纽站前一标工程指挥部第二项目部全面负责碧鸡关隧道出口的施工。根据本隧道实际情况,项目部设置一套完整的部门,由工程部、安质部、物资设备部及综合部组成。

施工组织机构框图

工程部:包括试验、测量、生产调度等室,其主要职责为隧道施工技术管理,制定施工工艺及操作细则,负责试验、测量工作,对施工过程中出现

的问题提出处理方案,负责编制各工序技术文件并进行交底,组织编制竣工

文件。制定下达施工生产、安全措施计划并检查落实、监督执行;负责工程计量及工程竣工结算。

计划合同部:负责隧道架子队施工承包合同的起草,参与隧道施工任务的划分和调整。编报、下达、调整施工计划,并对执行情况进行检查监督和考核;负责进行统计调查,编报满足业主和上级等部门要求的各类报表,指碧鸡关隧道(客线)出口架子队

队长:彭坤明

经理:周学标

中铁八局昆明铁路枢纽站前一标工程指挥部

第二项目经理部

书记:李 刚

总工:杜习林

副经理:张晓旭

工程部?陈全华

安质部?钱东学

物设部?许红元

综合部?李忠英

计合

?

导、检查隧道施工的各项统计工作。编报对上验工计价报表;组织对下验工并对计价表进行审核,负责工程计量及工程竣工结算。编制劳务合同范本,监督、检查下属单位劳务合同的签订、执行情况。对会签的各类合同的合法性、可行性、有利性和经济性进行审查,并向项目部领导提交审查意见。负责成本管理工作,对隧道重大施工方案进行经济比较,与上级单位归口部门及相关单位进行工作沟通,参与隧道有关变更索赔调概工作。

安质部:其主要职责为隧道防水施工过程的质量管理,及时制止、查处或报告违纪施工、违章作业和违规操作。组织从事对质量有影响的工作人员进行适宜的培训,使其具备质量意识和所在岗位工作要求,并负责施工现场安全指导、检查、监督、培训和环境保护等工作。

物资设备部:物资设备部负责施工生产材料的采购、供应与管理,按施工进度计划提出材料采购计划,按时组织工程材料到位,确保生产用料供应;负责机械设备的管理,施工生产所需机械设备的调配,新增设备订货、采购;申报设备维修、配件采购计划与监督维修保养,确保机械设备正常运转。

综合部:负责劳资人力资源管理、后勤服务、治安保卫、医疗救护。对内制订各项工作管理制度,起草有关文件,对来文及时进行处理。负责劳动力的调配,职工工资、效益工资分配,各类文件建档及人事档案管理。对外负责联系、接待,做好工地周边治安联防及工地保卫工作,负责后勤生活服务管理工作以及紧急情况的救护保卫工作。

3 施工准备

3.1 施工调查

组织施工调查,进一步获取有关原始数据的第一手资料,为工程施工迅速展开,进行数据调查,重点收集以下数据:

1)本工程地表水、地下水分布情况。

2)新碧鸡关隧道施工中防水施工相关资料。

3.2 技术准备

由项目总工、工程部长、碧鸡关隧道主管工程师对架子队逐级进行详细的施工技术交底:工程施工方案、工程概况、结构类型、施工方法、施工工艺、施工重难点、安全技术措施等。

在防水板施工前,由架子队技术负责人和技术员组织衬砌班全体人员进行培训,阐明防水板施工的重要性,讲解施工方法及施工注意事项,明确奖惩措施。

3.3 施工资源准备

3.3.1 人员准备

项目经理部对本隧道施工管理人员、班组长、专业施工人员进行施工动员;随后组织人员、设备按计划进驻现场。专业施工人员进场后及时进行安全、技术培训,考试合格后上岗。

3.3.2 物资准备

在工程开工前,根据施工组织设计所确定的工程施工进度计划制定切实可行的材料供应计划,提前进行抽样试验,合格后签订供应合同并按物资供应计划组织好供应。在施工中根据实际的施工进度计划按每月计算出所需的材料用量,提出相应的供应计划,对材料供应实行动态管理;主要材料如:防水板、盲管,止水带,雨季情况至少按一个月进行材料储备。

调入的各类施工机械设备按计划需要及时到场,进场前进行全面检查维修,经试运转合格后方可调入施工现场。

4 主要工程项目的施工方案、施工方法

4.1防水措施

1、全隧二次衬砌拱部、边墙及仰拱之混凝土、抗渗等级不低于P8.

2、全隧初期支护与二次衬砌之间拱部及边墙部位铺设EAV防水,并要求无纺布和防水板分开铺设。

3、全隧拱墙环向施工缝均设置中埋式橡胶止水带;仰拱环向施工缝设中埋止水带,全隧纵向施工缝设中埋式橡胶止水带,并涂刷界面剂。环向施工缝按间距10m一道计,纵向施工缝全隧拉通2道计。

4、明暗交接出及抗震设防段均设置变形缝,变形缝宽度2cm,变形缝填充沥青麻丝并加中埋式钢边止水带和外贴式橡胶止水带。抗震设防段按30m左右设置变形缝一处。

5、二衬拱部每隔5m预留回填注浆孔,待混凝土达到设计强度后,进行回填注浆。

6、衬砌拱墙防水板后设置φ50透水软管,环向盲管按间距10m一道计列,环向盲管的设置在施工中可根据隧道出水情况相应调整,集中出水应予设置,并在两侧边墙脚设置φ100纵向透水盲管,每隔10m将地下水引入洞内测沟。要求环向盲管直接弯入隧道侧沟或利用变径三通管连接引入侧沟,纵向透水盲管分别设置。

4.2 排水盲管的布设、安装

环向盲管安装:先在喷射混凝土面上定位划线,线位布设原则上按设计进行,但根据洞壁实际渗水情况作适当调整,尽可能通过喷射层面的低凹处和有出水点的地方。集中出水点处沿水源方向钻孔,然后将单根引水盲管插入其中,并用速凝砂浆将周围封堵,以便地下水从管中集中流出。

纵向盲管安装:按设计位置在边墙底部测放盲管设置线,沿线钻孔,打入膨胀螺栓,安设纵向盲管,用卡子卡住盲管,固定在膨胀螺栓上。

泄水管安装:施作矮边墙时安设泄水管,在模板上对应于泄水管的位置开有与泄水管直径相同的孔,泄水管一端安在模板预留孔上,另一端采用三通连接在纵向排水管上,并固定牢固。

环向与纵向、纵向与横向管之间采用三通连接,紧密可靠,防止松脱,必要时用防水胶带进行固连。盲管与喷射混凝土层的间距≤5cm ,盲管与岩面脱开的最大长度≤10cm 。

环向盲管每10m 布置一环,在水量较大的地方,根据情况增设。

4.3 防水板铺设

防水板采用多功能作业台架,人工热熔焊接铺设。防水板的洞外拼接须在洞外宽敞平整的场地上,将幅面较窄的防水卷材拼接成大幅面防水板。防水板搭接宽度为15cm 。

防水板铺设施工工艺框图

基面处理:防水板铺设前,先对隧道初期支护喷射混凝土表面进行处理,切除锚杆头和钢筋露头,并用细石混凝土抹平覆盖,凹坑深宽比控制

在1:7以内,深宽比大于1:7的凹坑用细石混凝土填平,凹坑太大处抹平

后补喷混凝土,确保喷射混凝土表面平整,无尖锐棱角。无纺布铺设:首先用多功能作业台车将单幅无纺布固定到预定位置,然后用塑料垫板和射钉将无纺布固定在喷射混凝土上。塑料板及射钉按梅花形

布置,拱部间距1.0m ,边墙1.5m 。无纺布铺设要松紧适度,使之能紧贴在喷射混凝土表面,不致因过紧被撕裂,也不致过松在无纺布褶皱堆积处形成

人为蓄水点。无纺布幅间搭接宽度大于10cm 。

防水板铺设:铺设防水板先用多功能作业台车将复合防水板固定到预定位置,然后用手动电热熔接器加热,使防水板焊接在固定无纺布的专用热熔衬垫上。防水板铺设要松紧适度,使之能与无纺布充分结合并紧贴在喷射混凝土表面,防止过紧而破损或过松形成人为蓄水点。防水板间搭接缝应与变形缝、施工缝等防水薄弱环节错开1m 以上。固定点防水板铺设如下图示意。

合格

不合格

合格

基层修正整平 塑料垫板固定 对防水层进行保护 进入下一道工序 原材料检验和

试验 基面检查验收

充气检查

不合格 铺设缓冲无纺布

铺设防水板

围岩

初期支护

土工布

防水板加土工布

热融衬垫

金属垫圈

射钉

防水板固定示意图

防水板间采用自动热熔焊接,用自动双缝热熔焊接机按照预定温度、速度焊接,单条焊缝的有效焊缝宽度不小于1.5cm。焊接前先除尽防水板表面的灰尘,防水板间搭接宽度大于15cm。防水板焊接示意图如下。

有效焊缝宽度示意图

焊缝检测:用检漏器现场监测防水板焊接质量,先堵住空气道的一端,然后用空气检测器从另一端打气加压,直至压力达到0.2~0.5MPa,说明完全粘合。否则,用检测液找出漏气部位,用手动热熔焊机焊接修补后再次检测,直到完全粘合。

防水板破损处理:如发现防水板有破损,必须及时修补。先取一小块防水板,除尽两防水板的灰尘后,将其置于破损处,然后用手动电热熔焊接器熔接。溶接质量用真空检测器检测,若不合格重新修补。

4.4 止水带施工

新浇二次衬砌

已灌筑二次衬砌

下一环

止水带

钢筋夹模板

喷 砼

喷 砼

10c m

模板衬砌钢筋

定位钢筋

钢筋夹止水带挡头板

根据衬砌厚度及衬砌形式自制拼装式挡头模板,每块模板宽度为衬砌厚度的一半,在拼接缝适当位置预留止水带安装专用槽。

全断面液压钢模衬砌台车就位后,安装挡头模板,同时将橡胶止水带沿隧道环向夹在挡头板预留槽中,一半橡胶止水带打入上一循环衬砌砼中,预留的一半橡胶止水带浇筑在下一循环衬砌砼中。

施工缝防水砼衬砌中,环向施工缝处设置中埋式和外贴式橡胶止水带。 隧道二次衬砌纵向施工缝采用以混凝土界面剂防水,人工涂抹。

φ10(φ8)钢筋卡

橡胶止水带

已灌注衬砌混凝土

待灌注衬砌混凝土

模 板

止水带安装示意图

5 施工质量控制和保证措施

5.1组织措施

(1) 项目部的质量监察(员)工程师,由安质部部长钱东学兼任,质量

检查工程师由陈秀凯担任。

(2)架子队设1名专职质检员。

5.3 质量保证制度

5.3.1防水板材料要求

项目厚度(mm)宽度(m)长度(m)

规格 1.5 2.0,3.0,4.0 20以上

平均偏差不允许出现负值不允许出现负值不允许出现负值极限偏差(%)-5 -1 /

项目断

撕裂

强度

加热伸缩

热空气老化

(80℃

*168h)

耐碱性

饱和(OH)2

溶液*168h

人工侯化

/N

Mp

a

%

KN/

m

0.3

Mp

a/2

4h

m

m)

m

m

断裂

拉伸

强度

率%

断裂

拉伸

强度

扯断

伸长

率%

断裂

拉伸

强度

率%

1.5

mm

指标18 650 100

-35 2 6 16 600 17 600 80 70 300

橡胶止水带物理性能

防水材料为甲供材料,材料到场后由监理见证取样检测,不合格产品一律清除出场。

5.3.3 工程质量检测试验办法

按规定项目和频次进行原材料和工程质量检测试验,凡需见证试验的项目必须由监理工程师在场监督下进行,并由监理人员在试验报告上加盖见证试验印章和签字。充气检查:每模衬砌抽试2条环向焊缝、1条纵向焊缝。 5.3.4工序质量检查验收制度办法

在每道工序完成后,及时报告监理工程师到场进行检查和签字认可。未经监理工程师检查合格并签字的工序,不进行下道工序施工。

项目

拉断力(50mm )

(N ) 伸长率 (%) 纵横强度 (%) 梯形断裂 渗透系数 裂隙率

指标 ≥450

≥80

<1.5

≥250N ≥5*10-2 >80%

项目

B 型 S 型 硬度(邵尔A,度) 60±5 60±5 拉伸强度(Mpa ) ≥15 ≥12 扯断伸长率%

≥450 ≥450 压缩永久变形(%)

70℃*24h ≤30 ≤30 23℃*168h

≤20 ≤20 撕裂强度(kn/m ) ≥30 ≥25 脆性温度(℃)

≤-45 ≤-45 热空气老化

70℃*168h

硬度变化(邵尔A )度 ≤+6 ≤+6 拉伸强度(Mpa ) ≥12 ≥10 扯断伸长率(%)

≥400 ≥400 耐碱水

氢氧化钙饱和溶液

23℃*168h

硬度变化(邵尔A )度 ≤+6 ≤+6 拉伸强度(Mpa ) ≥12 ≥10 扯断伸长率(%)

≥400 ≥400 臭氧化50pphm :20%,40℃,48h

无龟裂

无龟裂

橡胶与金属粘合

R 型破坏

5.3.5 施工过程质量检查制度

严格执行工程质量“三检”制度(自检、互检、交接检),及时向监理工程师报检;杜绝不合格工程进入下道工序,严禁不合格材料进入施工现场。

5.3.6 技术质量培训制度

进场后,认真进行对施工现场主要管理和技术人员的培训工作,并进行考核发证,提高参建各方人员的综合素质。同时加强过程培训,结合现场实际,把技术质量培训工作作为常态机制,形成良好的学习氛围,建设学习型组织,确保全体参建员工人人参加培训,做到先培训后上岗。

5.4 对已完工程成品的保护措施

1、定期对管理和操作人员进行文明施工、成品保护教育,提高职工自觉保护已完工程和设备的质量意识。

2、经常进行成品保护检查,发现已完工程和设备被撞、损坏、污染要及时采取措施进行纠正处理,以责任人要给经济处罚。

5.5 质量要求

1、防水板铺设前必须按技术交底要求处理基面,以保护防水板不受损伤,基面须经验收合格后方可安设防水板;

2、无纺布用射钉将塑料垫圈和无纺布平顺固定在基面上,固定点间距拱部0.5~0.8m,边墙0.8~1m,底部1.0m~1.5m,呈梅花形排列,基面凹凸较大处增设固定点;

3、无纺布搭接宽度不得小于5cm,一般仅设环向逢,尽量避免纵向缝。无纺布与基面密贴,铺设应平顺、无隆起、无褶皱。

4、防水板铺设应保持一定松弛度,实铺长度与基面弧长比值为10:8,以确保砼浇筑后防水板表面与基面密贴。

5、两幅防水板搭接宽度不小于15cm ,分段铺设的防水板边缘部位应预留至少60cm 的搭接余量,并对预留边缘部位进行有效保护。

6、防水板接缝与衬砌施工缝错开1.0m 。

7、防水板焊接时,接缝必须擦洗干净、且焊缝接头应平整,不得有气泡、褶皱及空隙,采用双焊缝,单条焊缝宽度不小于15mm ;

6 施工安全及保证体系

6.1 安全保证组织机构

安全领导小组机构图

6.2 加强安全教育

加强全体职工的主人翁责任感和“安全第一”的教育及本职工作安全知识及技能教育;操作规程、排除险情和应急措施的教育,遵守规章制度和岗

组长:周学标

安安质部:钱东学

副组长:杜习林、钱东学

工工程部: 陈陈全

物物设部: 许许红

综综合部:李忠英

副副经理:张晓旭

副副经理:彭坤明

碧鸡关隧道(客线)架子队

计计合部:栾云

位作业标准教育;交通安全教育;安全奖惩制度教育。增强全体职工的安全意识,使职工充分认识到“安全为了生产,生产必须安全”。做到人人讲安全、人人抓安全,时时有安全、处处有安全。

施工前对施工人员进行操作培训,使其在工作中能熟练操作,保证安全操作,安全施工。

6.3 安全防护措施

1、作业人员必须经安全教育,熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等,不准进行高处作业。

2、高处作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品,作业前要检查、作业中不准投掷工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在台架上时,应采取措施,防止坠落。

3、高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋,人员上下台架时手中不得持物。

4、施工现场必须设有足够的消防设施,消防水源必须充足,灭火器定期更换,防火器材应设置在明显、易取之处,并经常检查,保持良好状态。

5、作业区照明必须充足,作业过程中严禁烟火,尽量避免悍割作业。

高铁隧道防水堵漏施工方案

高铁隧道防水堵漏整治施工方案 一、工程概况 隧道工程出现渗漏水现象,主要表现为二衬及抑拱负压力渗漏水。根据现场勘查,为自然因素及施工操作因素而形成的渗漏,以施工缝和线形、麻面、孔眼、蜂窝等渗漏为主。这种病害一定程度上影响了铁路的运行,故须及时给予整治,为彻底解决这一渗漏隐患,我公司根据现场情况结合多年专业施工实践经验,决定采用双堵抗渗法来处理渗漏水这一有效措施彻底解决这一难题,现特备以下方案供初选,谨请贵单位领导及专家审定。(所谓双堵抗渗法:对于结构蜂窝等混凝土松散的地方采用开槽手动注浆施工,对于线缝型渗漏采用电动不开槽注浆施工。) 二、材料选择 在整治时,首先要考虑到堵漏防水材料对混凝土原有的结构是否有负面影响,以及对环境保护等要求,我单位决定采用对原有结构没有负作用,符合相关要求的以下几种化学材料。 A、开槽堵漏材料选择 1、acrYlamide材料 该材料是一种白色晶体化学物质,在引发剂作用下极易

进行连续聚合反应,形成具有弹性不溶于水的高分子硬性凝胶体,将漏水缝灌压填满阻止水的通行。 2、亚甲基双材料: 该材料是一种白色粉末状交联剂,跟AM材料结合后形成凝胶体,它是一种良好的吸水剂和保水剂在建筑灌浆作业中用作堵水剂。 3、过硫酸铵材料: 该材料是一种白色晶体状材料,与主剂等其他材料结合起到引发和氧化作用,同时可以控制凝胶体形成速度。 4、三乙醇胺材料: 该材料是一种无色至微黄色粘稠澄清液体,与主剂等其他材料结合起到促进和还原作用,使其形成的凝胶体有一定的粘性。 5、SC-FB-299防水抗渗剂 该材料是一种高效建筑防水涂料,是当今所有防水材料的更新产品,适用于混凝土的防水抗渗、堵漏、密实等,提高混凝土的自身防水和抗渗性能,是铁路、公路隧道的首选材料。 6、acrYlamide组合浆液的组成与配制

隧道施工安全专项方案通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD845 隧道施工安全专项方案通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

隧道施工安全专项方案通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 隧道施工安全专项方案 认真贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,保证施工中人员及设备安全,加快隧洞工程项目的建设,防止安全事故发生,特制定本方案。 一、工程概况 本标段工程主要由:本标段由1+050-3+750全长2700m,其中隧洞进口段桩号为1+050-1+250,长 200m,隧洞洞身段为1+200-3+750,全长为2550m,断面为马蹄形,3.4×3.4m,Ⅴ类围岩,全断面衬砌。衬砌方式:一次支护是在围岩表面格栅拱架支护挂钢筋网、系统锚杆、喷射C20砼20cm厚,永久支护C25钢筋砼衬砌,厚0.40m,在顶拱120°范围内进行回填灌浆;施工期安全监测;三条施工竖井(支洞)及临时辅助工程等组成。 二、项目部成立隧道施工安全领导小组: 组长:xxx 副组长:xxx

防水工程专项施工方案_整体_修改

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 项目信息 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章防水工程概况 (2) 3.1 地下室防水 (2) 3.2 水池防水 (2) 3.3 本工程地下室防水做法 (3) 3.4 屋面防水 (7) 3.5 厨房、卫生间、阳台、露台、花池防水: (8) 3.6 外墙防水 (8) 3.7 各类防水材料性能指标 (9) 第四章施工条件 (11) 第五章施工准备 (11) 5.1 技术及人员准备 (11) 5.2 材料准备 (12) 第六章防水施工 (12) 6.1 地下室底板防水施工工艺及质量控制 (12) 6.2 多水房间(厨房、卫生间、阳台)防水层施工 (16) 6.3 屋面防水施工 (17) 6.4 外墙防水施工 (19) 第七章施工进度计划 (20) 第八章防水工程施工安全技术要求 (20) 第九章质量检查 (20) 第十章成品保护措施 (21)

第一章工程概况 1.1项目信息 一、工程名称:恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1#-S4#、大门、 地下室一。 二、工程地点:湖北省恩施市舞阳街道办事处金子坝村(金山大道南) 三、一期建筑各栋情况见下表: 四、结构形式:框剪结构;层数:地下一层、地上最高25层。 第二章编制依据 1.恩施恒大御澜庭一期1#-11#楼、商业S1-S4、大门、地下室一施工图纸。 2.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)。 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 4.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 5.《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 6.《种植屋面工程技术规程》(JGJ155-2013) 7.《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 8.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

防水补漏施工方案

防水补漏施工方案

1、50×50mm遇水膨胀止水条(执行GB/T18173.3-20XX标准)该产品具有弹性接缝止水材料的密封防水作用,当接缝两面侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时,由于该材料具有遇水膨胀的特性,在材料膨胀范围以内仍能起止水作用,膨胀体仍具有橡胶性质、更耐水、耐酸、耐碱。广泛用于地下铁路、隧道以及混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。 2、YHJ-10.1三元乙丙橡胶防水卷材(执行GB18173.1—20XX标准)本产品采用具有优异的抗臭氧老化性能的三元乙丙橡胶为主要原料,辅以丁基橡胶、天然橡胶及炭黑、硫化剂等多种原料,经混炼、压延、硫化等工艺制得高档防水卷材。它不但具有很高的拉伸强度,同时还具有极好的伸长率、回弹率和耐低温性能,而它具有的特别优异的抗臭氧老化性能是其它防水卷材所无可比拟的,经最早开发此类产品的美国防水界论证,其寿命可达五十年以上。因此它被建筑防水界广泛用于对防水材料的品质有极高要求的重大工程项目中,如中央粮库、核电站、博物馆、体育场、地铁、隧道等等。 3、双组份聚氨酯密封膏(执行JC482—92标准)双组份聚氨酯密封膏是由含异氰酸酯基(NCO)的A组份加含有固化剂、补强剂、增粘剂、填充材料的B组份组成。使用时按指定比例混合,经交联反应固化成富有弹性、强度、粘结力特强的密封材料。该产品主要用于建筑物沉降缝、伸缩缝、施工缝、机场跑道、桥梁等接缝部位的密封。 五、施工工艺 1、二楼走廊伸缩缝 1.1基层要求:用切隔机将伸缩缝两边各50cm处切开(防止打錾时损坏相邻的大理石),然后将切隔处和伸缩缝之间的大理石及砂浆层打掉,直到基层(混凝土楼板面)清理干净。 1.2将伸缩缝两边10cm宽打“V”形模垂深5cm。 1.3用水泥砂浆将打成的“V”形两侧找平层。 1.4在伸缩缝底部用50×50cm遇水膨胀止水条嵌底。 1.5用双组份聚氨酯密封膏将止水条与结构层密封、压实。 1.6铺设YHJ-10.1三元乙丙橡胶防水卷材 1.6.1基层清理。将基层表面凸起物等铲平,并将尘土杂物彻底清扫干净。 1.6.2涂基层处理剂。基层处理剂采用涂刷法施工,涂刷应均匀一致。 1.6.3涂基层胶粘剂。基底胶粘剂使用之前,需搅拌均匀方可使用,分别涂在基层和卷材底面。涂刷应均匀,不漏底,不堆积。

防水工程专项施工方案40605

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 《地下室防水施工技术规范》GB 50108-2008 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 本工程施工图纸 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,顶板的防水等级为一级,商业屋面防水等级二级并应符合其相应的防水标准。根据勘测单位提供的《融汇城项目工程勘察报告》,勘察期间勘探深度未见地下水。地下室用途包括储藏室、进排风机房、电表间、电气室等。地下房间防水等级均为一级,±0.00以下主体结构防水做法采用钢筋混凝土自防水和卷材防水相结合的防水设计。除图中另有注明外,雨水管直径均为DN100,当雨水管露于墙面时将雨水管表面刷与外墙面同色的油漆。本工程中防水材料采用SBS时,单道卷材厚度不小于4mm,胎体选用聚酯胎。选用高分子卷材防水时,厚度不小于15mm.防水设计应符合《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011、《住宅室内防水工程技术规程》(JGJ298—2013)的要求。所有设备管道穿墙时,应仔细对照各专业图纸留洞,考虑变形余量,并按专业要求做好防水处理,不允许剔凿、后补留洞。各类排水沟、采暖地沟等管沟防水做法详见相应节点详图 2.2 屋面防水工程 本工程屋面防水等级按Ⅰ级设计,采用三道防水设防,具体详建筑做法说明;屋面排水采

用有组织的外排水形式。 三、施工部署 3.1地下室防水工程 防水设防体系 3.2 屋面防水工程 防水层施工时应选择晴朗天气施工。 四、施工准备 4.1 施工技术准备 ⑴组织有关人员学习防水工程施工规范和施工工艺,熟悉施工图纸。 ⑵针对工程特点,编写技术交底,提出材料计划。 ⑶熟悉质量标准。 4.2 施工物资机具准备 所有进场物资必须有合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。做好进场检验工作,及时取样复试,不合格的材料禁止使用。 施工机具一览表

明挖隧道防水施工方案

隧道防水施工方案 1编制说明、依据及原则 1.1编制说明 在认真研究施工图纸的基础上,根据双流机场隧道D1K178+570~D1K178+870段下穿滑行跑道工程的特点,结合我公司施工实力和完成类似工程的施工经验,以及技术、机具设备配套能力等方面因素,按照业主及规范要求,编写成了本工程的施工组织设计文件。合理提出施工组织计划和稳妥的施工方案及相应的管理、保证体系,最大限度地运用新技术、新工艺、新设备等,有针对性地制订了项目施工方案、施工方法和组织管理,能达到确保工期和安全、保证工程质量的目的。 1.2 编制依据 (1)双流机场隧道D1K178+570~D1K178+870段下穿滑行跑道段设计图。 (2)施工合同合同及补充协议中的通用条款、专用条款、技术规范。 (3)我公司现有的施工机械设备及施工技术力量及多年从事类似工程所积累的施工经验和成熟的施工工艺。 (4)现行有效的国家隧道工程设计、施工规范和规程等; (5)施工现场实际情况、现场勘察资料及业主相关要求。 1.3 编制原则 (1) 确保方案安全可行;技术方案针对性、操作性强;施工方案经济、合理。坚持技术先进性、科学合理性、经济实用性与实际相结合。根据工程地质、水文地质、地下管线、周边环境及工期要求等条件选择具有实用性的施工方案和机具设备。 (2) 以确保工期并适当提前为原则,安排施工进度计划。 (3) 以确保质量为目标,选择专业化的施工队伍,配合配套的机械设备,采用先进、合理的施工方案。 (4) 以确保安全生产、文明施工为原则制定各项措施,严格执行操作规程。 (5) 以有利于生产、方便生活为目标布置施工总平面图。 (6) 采用先进的量测仪器和软件进行信息化施工和管理,以优化施工工艺、提高效率为原则,降低施工成本。 2 工程概况 2.1 工程概述

隧道专项安全施工方案.docx

隧道专项安全施工方案 一、工程概况 1.工程位置 某部承建的某线路总体为北南走向。本合同段区内有隧道1座(广石隧道),为分离式长隧道,起迄桩号右线 隧道采用分离式断面,左、右隧道平面设计线之间距离约为33m,左右线均在平曲线内。左线平曲线要素:交点JD1桩号K413+957.827,α=左33°22′31.8″,R=1400m,T=509.97m,L=995.517m。右线平曲线要素:交点JD1桩号K414+007.037,α=左33°16′51.4″,R=1400m,T=508.711m,L=993.207m。 全隧道纵断面部分位于竖曲线内,右线变坡点桩号K414+150,高程H=351.745,i1=2.438%,i2=1.0%,R=16000m,T=275.075m,E=2.365m;左线变坡点桩号K414+150,高程H=351.745,i1=2.438%,i2=1.0%,R=16000m,T=275.075m,E=2.365m; 2.地形地貌 隧道区处于一构造剥蚀低山丘陵地区,山体连绵起伏,植被发育,基岩裸露,基岩全强风化层厚约10~15m。沿隧道轴线,洞身最高点高程约为485.2米左右,隧道入口标高约为351.0米左右,相对高差约为134米,隧道出口标高约为342米左右,相对高差为143米,隧道山体走向比较紊乱,大致呈南北向。微地貌发育,主要有山间冲洪积小盆地及山间冲沟,局部有地下水出露,隧道出洞口附近发育一小水沟,常年流水。隧道洞身山间冲沟发育,泉水出露,主要为山间洪水和地下水的排泄通道。 隧道入口处为山间冲洪积盆地,地形呈阶梯状展开,微起伏,主要为水稻田和藕塘,地面标高变化范围为345.0~360.0米。 隧道出口处地貌类型为高岗地地貌单元,左右幅均处于山坡脚下,地面标高变化为350~380米左右,宽约10~150米左右,左右幅为山体坡脚形成的高岗地,岗地呈长垅状,植被发育,地势陡峭,自然斜坡为40°左右。 3.气象、地震 本合同段路线区域属亚热带湿润气候区,全年气候温和,四季分明,日照充足,雨量充沛。降水一般集中在4~6月份,多以暴雨形式集中降水,年降水量1124.6~2457.9mm;年平均气温15.5~24.2℃,七月平均气温24.6~30.4℃,一月平均气温4.6~7.6℃,极端最低气温-8.2~-10.9℃,极端最高气温39.8~41.8℃,无霜期224~335天。 根据《中国地震动峰值加速度区划图》(江西部分),本工程建设区内的地震动峰值加速度为

水池防水工程施工方案

水池防水工程施工方案 their own conditions to develop the correct road, the maximum to avoid investment risk, gain profit.(three) vigorously promote the brand. To establish brand awareness, awareness of the use of brand, brand value, brand acquisition performance, enhance the competitive strength. Concentrated manpower, careful planning, packaging and publicity of a number of unique, market influence and coverage of the brand, the implementation of key breakthroughs, to enhance the competitive strength, walking business road the competition of alienation and characteristics, the pursuit of stability and development of the market.(four) to promote the integration of resources. To further broaden their horizons, effective integration of resources within the group, the city resources, other industries and regional resources, mutual trust, mutual benefit, seeking win-win principle, in the framework of national policies and regulations, strict inspection and argumentation, legal consultation, examination and approval procedures, strict regulation of economic activities, attract injection the social investment to the industry group, to achieve leveraging the development, ensure that the value of state-owned assets.(five) to strengthen the construction management personnel. Strengthen the management of education and training of cadres and workers of the existing business, firmly establish the concept of the market, enhance the sense of crisis to adapt to market

隧道施工专项安全方案

隧道专项安全施工方案 一、编制依据: 1、《高速公路交通安全设施设计及施工技术规范》(JTJ74-94) 2、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ76-95) 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、爆破安全规程(GB6722-2003) 5、六六高速第二合同段相关设计文件 6、有关国家、省、市、县安全法律、法规 二、工程概况 本标段共有平菁一号、平菁二号、冷家坝、新坝隧道四座隧道,平菁一号隧道起讫桩左线为ZK50+742~ZK51+965,总长约为1223m;右线YK50+745~KY970, 总长约为1225m;平菁二号隧道起讫桩号左线为ZK52+192~ZK52+623,总长约为431m,右线YK52+616~YK52+600,总长约为411m;冷家坝隧道左线为ZK61+275~ZK61+538.22,总长约为263.26,右线为YK61+245~YK61+540,总长约为295m;新坝隧道左线为ZK63+185~ZK63+400,总长约为215m,右线为YK63+170~YK63+405,总长约为235m。净高5m,设计行车速度80km/h。隧道穿过剥蚀高中山峰丛沟谷地貌区,隧道围岩体地层由灰岩构成,隧道进出口部分为残坡积粉质粘土和中风化灰岩等构成。隧道区不良地质主要为岩溶,发育强度为中等发育。本隧道设计初期支护采用喷射砼湿喷工艺。

三、组织机构 项目部成立安全生产组织机构,图1。 项目部成立隧道施工安全领导小组: 组长:汤建元 副组长:戴俊锋、何中林、臧春雷 组员:杨云、王瑜、赵一远、方朝中、王颖韬 四、安全目标 全面贯彻GB/T28001职业健康安全管理体系规范,实现“五零”。零死亡事故、零爆炸和火灾事故、零重伤事故,零交通运输事故、零重大设备事故。杜绝发生职业病危害事故,全年轻伤负伤率控制在3‰以内。本标段创安全示范标准工地。

防水工程专项施工方案

施工技术方案 一、工程概况 1、本项目位于鄂尔多斯市东胜铁西二期开发区、东临西贸路,南 临鄂托克西街,约1.38公顷。本项目拟建建筑面积约3.5万平方米。由三个分叉组成,第一个分叉为三层阅览室;第二个分叉为五层阅览室;第三个分叉为二层地区展厅;第一个与第二个分叉由四层图书馆大厅连为一体;第二个与第三个分叉由二层报告厅连为一体。建筑最高五层,最低两层。总高度24米。南北向约220米,东向约150米。功能分为两部分,其中图书馆建筑面积约为2.8万平方米,鄂尔多斯规划展览馆建筑面积约为0.7平方米。 2、建筑结构的安全等级及设计使用年限 建筑结构的安全等级:二级地基基础设计等级:乙级 设计基准期:50年使用设计年限:50年 抗震设防类别:丙类建筑物耐火等级:2级 地下室防水等级:二级 环境类别:露天或与土壤接触的环境:二b类其余:一类 二、编制依据 1、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 3、国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 4、工程设计文件、施工图纸;

5、工程设计变更文件; 6、本工程特点,施工现场条件等; 7、招标文件其他要求的技术。 三、施工准备 3.1、材料设计 工程防水材料根据设计要求采用-25℃,3mm+4mmSBS聚酯胎防水卷材,热熔施工(其性能应具有较高的抗拉强度和延伸性,良好的耐高温性能和优良的抗腐蚀性,与基面应形成良好的粘结力),占粘350号石油沥青油毡一层,其保护防水卷材作用,保护层为50厚C20细石砼。 3.2、材料准备 卷材选用北京东方红牌3mm+4mmSBS聚酯胎沥青防水卷材,型号规格SBSSIDYDE4,进场时附带有该批产品出厂检验报告及合格证,准用证等。使用前在现场监理工程师见证下做好进场的检验工作,合格后方可使用。在施工中必要时,做好抽样送检。保护层采用50厚C20细石砼,采用商砼,进场时附带原材料检验报告及合格证,以及商砼资质,试验材料。 具体施工验收程序见下图:

伸缩缝防水补漏施工方案

伸缩缝防水补漏施工方案 一、工程概述 ******简述,该工程伸缩缝防水是普通型密封膏灌缝处理,由于防水老化、收缩、开裂、基础沉降系数不一致等因素导致渗漏现象,严重影响到市场的正常经营活动。 二、渗漏原因分析 我们接到通知后,立即派技术人员针对该工程的渗漏水实际情况通过现场察看,对该工程的地质、施工、结构、防水处理等情况进行较全面的了解察看,找出渗漏的主要原因是: 1、基础原因:基础处理时未充分考虑,使沉降系数不一致,致伸缩缝两边出现一边高、一边低。 2、设计原因:伸缩缝防水设计过于简单,致达不到伸缩要求。 3、防水密封材料选用:防水密封材料原为普通型密封膏,抗老化、伸缩性能低,致防水层老化、开裂。 三、工程渗漏治理方案 根据该工程的功能要求、结构特点,我们遵照《防水工程技术规范》所要求,对该工程采取“多道设防”、“复合防水”、“节点密封”等措施,选定防水材料的品种,确定构造和节点做法,并提出相应的技术措施方案。 四、防水材料选用: 1、50×50mm遇水膨胀止水条(执行GB/T18173.3-2002标准)该产品具有弹性接缝止水材料的密封防水作用,当接缝两面侧距离加大到弹性防水材料的弹性复原率以外时,由于该材料具有遇水膨胀的特性,在材料膨胀范围以内仍能起止水作用,膨胀体仍具有橡胶性质、更耐水、耐酸、耐碱。广泛用于地下铁路、隧道以及混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。 2、YHJ-10.1三元乙丙橡胶防水卷材(执行GB18173.1—2000标准)本产品采用具有优异的抗臭氧老化性能的三元乙丙橡胶为主要原料,辅以丁基橡胶、天然橡胶及炭黑、硫化剂等多种原料,经混炼、压延、硫化等工艺制得高档防水卷材。它不但具有很高的拉伸强度,同时还具有极好的伸长率、回弹率和耐低温性能,而它具有的特别优异的抗臭氧老化性能是其它防水卷材所无可比拟的,经最早开发此类产品的美国防水界论证,其寿命可达五十年以上。因此它被建筑防水界广泛用于对防水材料的品质有极高要求的重大工程项目中,如中央粮库、核电站、博物馆、体育场、地铁、隧道等等。 3、双组份聚氨酯密封膏(执行JC482—92标准)双组份聚氨酯密封膏是由含异氰酸酯基(NCO)的A组份加含有固化剂、补强剂、增粘剂、填充材料的B组份组成。使用时按指定比例混合,经交联反应固化成富有弹性、强度、粘结力特强的密封材料。该产品主要用于建筑物沉降缝、伸缩缝、施工缝、机场跑道、桥梁等接缝部位的密封。

防水工程专项施工方案

平昌路以南商住小区 防水专项施工方案 编制: 阳一波 审核: 张超 审批: 中建一局集团第一建筑有限公司二O一四年九月

编号:平昌路以南商住小区 防水专项施工方案 中建一局集团第一建筑有限公司二O一四年九月

目录 1.工程概况 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2工程项目参建单位名称 (1) 1.3工程概况 (1) 2.建筑防水工程主要施工目标及概况 (4) 2.1施工质量目标 (5) 2.2建筑防水工程安全文明施工目标 (5) 2.3环境管理目标 (5) 2.4管理目标 (5) 2.5操作人员职业健康控制 (5) 3.施工准备 (5) 3.1组织准备 (5) 3.2施工技术准备 (6) 3.3防水施工生产准备 (7) 4.建筑防水工程主要施工方法及工艺 (8) 4.1找平层施工工艺 (8) 4.2水泥基渗透结晶型防水涂料施工 (9) 4.3SBS改性沥青防水卷材施工 (10) 4.4屋面防水工程 (15) 4.5厨卫间、空调板建筑防水工程 (20) 4.6地下防水节能工程 (21)

4.7卷材防水层质量通病防治 (22) 5.1材料质量要求 (25) 5.2地下防水工程施工质量 (28) 5.3工程技术资料 (31) 5.4地下工程防水质量控制程序 (32) 6.安全文明施工、职业健康、消防管理 (33) 6.1安全文明施工、职业健康、消防管理组织与管理 (33) 6.2安全文明施工管理措施 (34) 6.3卷材防水施工消防措施 (35) 6.4建筑防水施工职业健康管理 (36) 7.建筑防水产品保护 (36) 7.1产品保护管理工作 (37) 7.2产品保护技术措施 (37)

隧道二衬及防水施工方案

目录 第一章编制依据.............................................................................................- 3 - 1.1编制依据 ............................................................................................- 3 - 1.2编制原则 ............................................................................................- 4 - 第二章工程概况.............................................................................................- 6 - 2.1工程简况 ............................................................................................- 6 - 2.2施工平面布置 ....................................................................................- 9 - 第三章施工安排.......................................................................................... - 10 - 3.1项目管理目标 ................................................................................. - 10 - 3.2总体施工安排 ................................................................................. - 10 - 3.3施工重难点应对措施 ..................................................................... - 10 - 第四章施工进度计划.................................................................................. - 12 - 第五章施工准备及资源配置计划.............................................................. - 14 - 5.1主要资源配置计划........................................................................... - 14 - 5.2施工准备 ......................................................................................... - 18 - 第六章施工方法及工艺要求...................................................................... - 20 - 6.1结构物防排水 ................................................................................. - 20 - 6.2防水层施工 ..................................................................................... - 23 - 6.3钢筋施工 ......................................................................................... - 30 - 6.4混凝土施工 ..................................................................................... - 33 - 6.5注浆回填 ......................................................................................... - 44 - 6.6隧道施工缝及沉降缝 ..................................................................... - 46 -

隧道施工安全专项方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.隧道施工安全专项方案正 式版

隧道施工安全专项方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 隧道施工安全专项方案 认真贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,保证施工中人员及设备安全,加快隧洞工程项目的建设,防止安全事故发生,特制定本方案。 一、工程概况 本标段工程主要由:本标段由1+050-3+750全长2700m,其中隧洞进口段桩号为1+050-1+250,长200m,隧洞洞身段为 1+200-3+750,全长为2550m,断面为马蹄形,3.4×3.4m,Ⅴ类围岩,全断面衬砌。衬砌方式:一次支护是在围岩表面格栅拱

架支护挂钢筋网、系统锚杆、喷射C20砼20cm厚,永久支护C25钢筋砼衬砌,厚0.40m,在顶拱120°范围内进行回填灌浆;施工期安全监测;三条施工竖井(支洞)及临时辅助工程等组成。 二、项目部成立隧道施工安全领导小组: 组长:xxx 副组长:xxx 组员:xxx xxx 三、安全目标 全面贯彻GB/T28001职业健康安全管理体系规范,实现“五零”,零死亡事故、零爆炸和火灾事故、零重伤事故,零交通运输事故、零重大设备事故。杜绝发

防水工程专项施工方案[详细]

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工方法及工序 (4) 六、质量要求及通病防治 (12) 七、成品保护措施 (13) 八、安全注意事项 (14) 九、文明施工保证措施 (14)

防水工程施工方案 一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB502020 2020 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2020 《屋面工程技术规范》GB 50345-2020 《05系列工程建设标准设计图集》05YJ5 《厨房、厕浴间防·水工程技术规程》DBJ01-105-2020 《屋面工程质量验收规范》GB5020202020 《地下防水构造》10J301 二、工程概况 2.1地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室配电间、变电所防水等级为一级,其余为二级,并应符合其相应的防水标准。地下室底板的防水做法:采用P8级抗渗混凝土底板外加两道3㎜厚SBS防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材,防水卷材外侧设2020:3水泥砂浆保护层。地下室顶板防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙外加两道3㎜厚SBS防水卷材及干铺350号石油沥青油毡一层保护层,油毡上部设70厚C2020混凝土保护层 2.2卫生间、水箱间防水工程 卫生间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加15厚1:2水泥砂浆随坡向找平,表面拉毛。水箱间设1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻350高,外加2020:2水泥砂浆随坡向找平,表面抹光。 2.3 屋面防水工程 屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限15年,有保温、上人架空隔热屋面选用:05YJ1 屋9A(B1-60-F1),有保温、上人屋面选用:05YJ1 屋6A(B1-60-F1)道设防,无保温、不上人屋面选用:05YJ1 屋2(B1-60-F1),不上人、无保温屋面雨篷:采用2020最薄处)1:2水泥砂浆(内掺5%防水剂)抹面并向外找1%坡。

地铁车站隧道管片堵漏嵌缝施工方案审批稿

地铁车站隧道管片堵漏 嵌缝施工方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

地铁车站隧道管片嵌缝施工方案 ? 工程名称:XX地铁2号线一期工程土建XX标管片编制单位: 部门: 审核负责人: 编制人: ? ? ?

目录 1.编制依据 (3) 2.车站方案 (3) 沉降缝堵漏治理 (4) 侧墙堵漏治理 (4) 裂缝渗漏治理 (5) 3.地铁盾构管片堵漏及嵌缝施工工艺 (7) 盾构管片常见渗漏分析 (7) 治理流程 (8) 管片拼接缝修补及嵌缝技术方案 (9) 4.安全保障措施 (10) 安全生产管理措施 (10) 产品保护措施和文明施工措施 (10) 5.报价 (11) 施工依据: 1、国家和建设部颁发的有关基本建设的政策和法规;

2、《地下防水工程质量验收标准》FB50208-2002 3、GB50108-2008《地下工程防水技术规范》 4、现行国家和部门(行业)的有关施工验收规范、试验及检验规定、工程质量检验评定标准等; 5、GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》; 6、与甲方签定的管片防水嵌缝施工承包合同; 7、甲方有关现行施工管理办法及通知; 防水堵漏方案设计 根据现场调查结果,地铁工程结构复杂一般传统堵漏的工法难以取得根治成效。解决地铁渗漏问题需要全面分析,认真对待,堵、防结合,综合治理才能成功。地铁结构分车站和盾构管片渗漏。常见渗漏形式分:顶板裂缝渗漏,侧墙裂缝或点漏,后浇带渗漏、沉降缝变形缝渗漏、施工缝渗漏、混凝土浇注、拉片点漏、各种预埋管道周围渗漏、降水基坑、化粪池渗漏、局部砖混结构渗漏;盾构管片渗漏分:管片自身结构裂缝渗漏、管片拼接缝渗漏、吊装孔、螺栓孔渗漏、洞门及联络通道渗漏等等渗漏情况。 方案一:针对沉降缝堵漏治理 改变原有单纯的堵漏工法配合截水槽引流系统,对沉降缝进行带水带压堵漏作业。 1、针对现有漏点进行堵漏,我公司剔除沉降缝内嵌缝木条或其它杂物,速凝堵漏水泥对沉降缝进行空腔成型、引流、泄压、封

屋面防水专项施工方案

宁波XXX迁建工程 屋 面 防 水 专 项 施 工 方 案 宁波XX股份公司 2014年11月

目录 一、工程概况------------------------------------------------------------------------------------2 二、编制依据------------------------------------------------------------------------------------2 三、施工准备------------------------------------------------------------------------------------2 四、施工方法------------------------------------------------------------------------------------5 五、质量标准及质量保证措施---------------------------------------------------------------13 六、质量问题及防治---------------------------------------------------------------------------14 七、安全文明------------------------------------------------------------------------------------15

一、工程概况 1、工程名称:宁波市XXX迁建项目 2、建设单位:宁波市XXXXXX所 3、代建单位:宁波XX投资咨询有限公司 4、设计单位:XXX建筑设计院股份有限公司 5、监理单位:宁波市XX建设监理咨询有限公司 6、施工单位:宁波XX股份有限公司 本工程位于宁波市鄞州区高桥XXXX,杭甬高速公路东北侧、通途西路西南侧。项目总用地面积56851 m2,总建筑面积44522 m2,其中:地上建筑面积37419.5 m2,地下建筑面积7102.5 m2。项目地块包括8幢单体,均为框架结构。其中:1#楼为地下1层,地上5层,建筑高度约21m。其余楼均无地下室,2#~4# 楼为3~5层,最大建筑高度约21.6m,最大建筑高度约16.2m。 本工程屋面采用有组织排水,防水等级为I级,屋面防水采用1.5厚PPC合成高分子防水卷材和2厚高分子涂膜防水层相结合的做法。其中平屋面为2mm 厚高分子涂膜+1.5mmPPC+1.5mmPPC;坡屋面为2mm厚高分子涂膜+1.5mmPPC。天沟及雨蓬的防水层参照平屋面做法。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2、《屋面工程质量验收规范》GB 50207→2012 3、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 4、《屋面变形缝图集》99浙J35 5、《瓦屋面》2005浙J15 6、本工程施工图纸及相关设计变更单 7、本工程施工组织设计 三、施工准备 (一)、施工部署 1、总体部署 根据现场情况及设计要求,坡屋面和平屋面均先在现浇混凝土屋面板上做20厚1:3水泥砂浆找平层,再涂刷2厚高分子涂膜防水层;坡屋面在防水涂膜

隧道防水板土工布施工技术交底

隧道防水板土工布施工 技术交底 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

XX工程技术交底 日期:

单位工程名称交底部位 一、内容及说明 本交底适用于XX隧道防水板、土工布施工。 二、设计参数 1、隧道衬砌背后铺设土工布缓冲层和防水板,防水板规格尺寸:厚度为 1.5mm、宽度为4m、长度32m。土工布重量不小于400g/m2。防水板和土工布分离设置。防水板搭接长度大于15cm,土工布搭接大于5cm。无纺布采用热熔垫片固定,固 定间距:拱部0.5m、边墙0.9m,呈梅花型排列,并左右上下成行固定。 暗钉圈固定缓冲层示意图 拱部暗钉圈示意图 边墙暗钉圈示意图 三、施工方法及工艺流程 1、施工准备:检查防水板的质量有无破损、撕裂、油污等。铺设台车行走轨道;施工时采用两个作业台架,一个用于基面处理,一个用于挂防水板。由测量班对隧道净空检查,对个别欠挖部位进行处理。 2、防水板铺设前应先对隧道初期支护喷混凝土表面进行处理,切除锚杆头和钢筋露头,并用细石混凝土抹平覆盖,确保喷射混凝土填平,确保喷混凝土表面平整,无尖锐角。 钢筋网等凸出部分,先切断后用锤铆平抹砂浆素灰(如下图)。 对有突出的管道,先切割后用锤铆平,抹砂浆(如下图)。 锚杆有凸出部位时,螺头顶预留5mm切断后,用塑料帽处理(如下图)。 3、缓冲层铺设,用作业台车将单幅无纺布固定到预定位置,由拱部向两侧边墙铺设。用专业射钉将热熔垫片和土工布平顺地固定在喷射混凝土上,固定点间距:拱部0.6m、边墙0.9m。呈梅花形排列,基面凸凹较大处应增加固定点,使缓冲层与基面密贴。缓冲层搭接宽度不小于5cm,铺设的缓冲层应平顺,无隆起,无皱褶。 4、防水板铺设:

相关文档