(一)柴油发电机空载测试目的及主要技术参数:

数据中心配有后备柴油发电机2台,为保障柴油发电机在双路市电中断情况下使用的可靠性,单台/周空载测试10分钟。

柴油发电机的基本技术参数:

型号:EG560-1800G/10500 额定功率:1800KW

额定电压:10500V 额定电流:123.7A

额定频率:50Hz 额定转速:1500r/ min 燃油:柴油

(二)启动前检查:

机身检查,冷却系统检查,空气过滤器检查,油箱液位检查,电池检查,风扇检查,仪表及操作屏检查,通风卷帘门检查。

启动前参数记录

(三)启动过程记录:

启动情况说明

1、6#启动(正常/异常),7#启动(正常/异常)。

2、对两组柴发分别进行10min启动测试,分别在5min、10min对其运行参数进行记录。

3、发电机启动过程中环机检查,声音(有,无)异常,通风(有,无)异常。

启动过程中各项参数记录

(四)停机复原;

电池电压、油位油压、水温是否正常

故障情况:

柴油发电机施工组织方案

》?目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、编制说明 (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施 (2) 1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 (2) 2、电线与电缆的安全防护 (5) 3、雨季安全用电措施 (6) 4、现场柴油发电机临时用电系统防火措施 (6) 五、柴油发电机安全操作规程 (9) 1、启动前的准备工作 (9) 2、柴油机的启动和运行 (9) 3、停车与维护保养 (11) 六、柴油发电机安全措施 (12) 七、柴油发电机供电使用管理制度 (14) 八、触电事故的应急处理 (15) 1、紧急呼救和切断电源 (16) 2、脱离电源对症抢救 (17) 3、事故后处理工作 (19) 九、文明施工管理及节能环保措施 (19)

现场柴油发电机临时用电专项施工方案 一、编制依据 (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; (4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况 本工程为温峤镇桥亭至虎坑道路工程,位于温峤镇下保村,道路由桥头至虎坑,全长451米,宽度0.25(土路肩)+2x2.75(车行道)+0.25(土路肩)。 建设单位:温峤镇下保村村民委员会 设计单位:温岭市交通设计院 施工单位:台州市名泰建设工程有限公司 三、编制说明 本工程用电量以排污管道为主,因管线较长,我方决定是施工现场采用柴油发电机来解决施工用电需要。结合实际用电缺口使用柴油发电机组并编制该方案。 四、柴油发电机供电使用管理措施 4.1、柴油发电机供电安全用电管理技术措施 4.1.1汽油发电机操作、维护由专人持证上岗,操作人员能熟练掌握所维护设备的原理、性能及操作规程。 4.1.2柴油发电机选择移动式柴油发电机车,安装在施工现场合理位置。预先制定供用电管理制度、值班制度、发电机操作规程、发电机故障应急预案等。柴油发电机附近设置密闭防火泄油池,为柴油发电机供油的储油罐设置独立的存放区,做好防火措施,安排专人值守。 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后轮卡

柴油发电机管理规定

柴油发电机管理规定

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 一、目的 为满足突发停电事件的应急需要,对柴油发电机进行周期性的维护和负载运行,保证柴油发电机的良好备用状态,特制订本规定。 二、定义 对柴油发电机进行周期性维护,定期分梯度负载试运行,保证应急状态下的安全启用和正常运作。 三、标准 1.柴油发电机日常管理要求 (1)非值班人员不准进入机房,若需要进入,须经工程领班或主管同意,并在值班人员的陪同下方可进入机房; (2)机房内严禁存放易燃、易爆、危险物品,机房应备齐消防器材,并放置在方 便、显眼处,机房内及油箱附近禁止吸烟;

本制度请补充: 1、发电机带负载运转的程序,如何保证能达到的要求等; 2、当医院两路供电都发生问题时,怎样启用发电机带负载的运转,如何保证临床重要部门及一般部门的供电,应有详细描述。 (3)机组周围严禁有妨碍运转的杂物,保持机房卫生,做到设备设施表面无积尘、 无锈蚀、无油渍、无污物,油漆完好、整洁 光亮; (4)机房应随时上锁,钥匙由当值电 工保管,备用钥匙由机运区值班室保 管; (5)检查启动柜侧的市电开关,并做好记录:1)确保380V市电正常供电; 2)充电开关处于常开位置; 3)气温低于10℃时,开启电加热器开关,对机器进行预热。 (6)检查机组状态并做好记录,如有异常及时通知值班室: 1)检查蓄电池组电压是否正常; 2)检查油压、油温、水温、增压压力数值; 3)观察报警指示灯是否接通发亮。 (7)检查机组燃油供油阀是否处于开通位置; (8)检查配电柜开关是否置于分闸位置,各

柴油发电机运行管理规定

柴油发电机运行管理规定 1基本要求 21 1.1实行值班制度,分管负责人每天定时巡查机房及机组设备。 1.2每周至少空载试运行两次,每次10分钟,并检查电池液位、接线端子、外围设备运行情况,填写试运行记录表。 1.3油箱内燃油应至少储备1.5吨,发现储备不足立即通知仓库采购。 1.4发电机带负荷运行时,每小时抄录运行数据一次。 1.5当值员工每天打扫发电机房卫生一次,清洁机组及外围设备表面灰尘。 1.6保持机房内的通风和照明设施良好。 2柴油发电机启动 2.1检查机体及周围有无妨碍运转的杂物。 2.2检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。 2.3检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。 2.4检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。

2.5检验配电屏的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。 2.6检查配电屏各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位。 2.7启动排风机。 2.8按动发动机的起动按钮,使其启动运转。 3并联供电 3.1待并车发电机的油温、水温、油压达到正常值,运转正常。 3.2等并车发电机的输出电压和频率的数值与母排上的数值相一致。 3.3把待并车发电机的同步器手柄打在“合闸”位置。 3.4观察同步指示器的指示灯及指针。 3.5观察同步指示器的指示灯,完全熄灭时或指针旋转到零位,即可打上并电合闸开关。 3.6机组进入并车运行,随后把其同步器手柄旋回“关断”位置。 3.7如果同步器合闸后,同步器指针旋转太快或反时针旋转,则不允许并车,否则,将导致合闸失效。 4运行安全管理

4.1按照规定时间检查各指示仪表,注意润滑油的压力,水温是否有变化。润滑油的压力不得低于150kPa,冷却水温度不得高于95℃。 4.2检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位,低于正常位置应予以补充。 4.3勤观察配电屏各仪表及报警指示灯是否正常。 4.4查充电器是否正常充电。 22 4.5倾听机器的各部分运转声响是否正常。 4.6手模机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管,感觉温度是否正常。 4.7发现不良情况,应即时处理解决;严重的应停机处理。 4.8为防止发电机向变压器倒送电,发电机输出线路的受电开关与市电的受电开关设有电气联锁。只有在市电的受电开关完全分闸后,发电机的受电开关方能合闸。当发电机供电时,市电主、备供受电开关应退出运行状态,并分别悬挂“严禁合闸”的警示牌。 4.9市电恢复供电,只有在发电机输出线路的受电开关分闸后,市电的受电开关方能合闸。此时,停止发电机后应先将发电机受电开关退出运行状态,悬挂“严禁合闸”的警示牌;

柴油发电机测试规程

柴油发电机测试规程 一、 令狐采学 二、柴油发电机测试步骤 序号步骤工作标准/内容备注 1发电机测试 相关防护用 品测试前应准备的工具材料包括:高压绝缘手套、高压绝缘鞋、护目镜、防震隔音耳机等 2测试周期及 方式 1、空载测试每两周一次,测试时长15-30分钟 2、带载测试每半年一次,测试时长1-2小时 3、带载测试需停送配电室2路高压供电,测试发电机自启、自投 3测试前检查1、机房卫生是否良好,标准:机房无杂物、无尘土、地面整洁 令狐采学创作

2、送排风机是否工作正常,标准:新风及排风量≥1200m3/h 3、柴油油位是否在合理范围内,标准:不低于下限刻度,每次充油量至油罐4/5刻度 4、发电机控制屏是否工作正常,标准:液晶屏显示正常,操作按钮灵敏 5、冬季检查电加热是否工作正常,标准:外界环境温度低于5摄氏度时开启,20<温度<30 令狐采学创作

6、查看防冻液液位,标准:在液位允许上下限范围内【防冻液高于散热片】。 7、检查蓄电池电压、电解液、接线端子牢固情况,标准:24-28V,端子检测牢固,电解液在上下限范围内 8、查看机油油位,标准:油位标尺高于油位下限,低于油位上线,应保持在2/3为最佳 9、检查控制柜内有无异常,标准:看、听、闻、试、测,看-电器元件是否有过热痕迹,听-电器元件有无异常声响,闻-控制柜内有无异味,试-端子有无松动现象,测-用热成像仪进行测试 10、如进行带载测试应按照倒闸操作流程进行停电操作,标准:按照变电室倒闸操作流程进行 令狐采学创作

10、检查有无滴漏现象,标准:检查发电机、油箱、油管有无漏油现象 4测试中检查 并记录 1、频率,标准:50赫兹 2、冷却水水温,标准:低于90度 3、转速,标准:1500rpm 4、油压,标准:低于6Bar 5、油温,标准:低于80度 6、是否有异响,标准:设备运转部件无明显异响 7、相电压V,标准:380V × ±10 8、线电压V,标准:220V × ±10 9、电流A,标准,带载运行≤85%额定值 10、有无滴漏现象,标准:检查发电机、油箱、油管有无漏油现象 5测试后1、记录相关数据,标准:按照测试表格内容详细填写 2、检查油箱柴油位置,标准:不低于下限刻度,每次充油量至油罐4/5刻度 3、恢复控制状态,标准:停止发电机运行并恢复发电机至热备用状态 令狐采学创作

柴油发电机施工方案44829

目录 一、工程概况: (2) 二、临时用电部署 (2) 2.1 供电方式 (2) 2. 2 施工现场配电线路: (4) 2. 3 施工现场配电箱和开关箱: (4) 三、施工用电负荷计算:现场电箱 (4) 四、发电机组的安装 (6) 4.1发电机安装工艺流程: (6) 4.2 发电机基础 (6) 4.3 主机运输吊装就位 (6) 4.4 排气、燃油冷却系统安装 (6) 4.5、电气设备的安装 (6) 4.6 接地线安装 (7) 4.7、机组接线 (7) 4.8、机组调试 (7) 4.9 机组试运行调试。 (8) 五、安全用电措施 (9) 5. 1技术措施 (9) 5. 2组织措施 (10)

一、工程概况: 深圳市第八高级中学配套道路位于龙华新区观澜樟坑径片区,该工程含三条路,即新樟路、观盛东路和新澜路,设计时速20km/h,道路为城市支路。 新樟路在现状新樟路基础上进行旧路改造,线位大致呈东西走向,起点接待建五和大道里程XZK0+000,终点接现状新樟路里程XZK0+565,红线宽度26m,3m人行道+1.5m树池+8m机动车道+7m辅道+1.5m树池+3m人行道+2m挡土墙预留(合计26m),道路全长565m。 观盛东路为新建道路,线位大致呈东西走向,设计赴点西接五和大道里程GS0+000,设计终点东接新澜路里程GS0+254.813,规划红线宽度25m,3.5m人行道+1.5m 树池+15m机动车道+1.5m树池+3.5m人行道(合计25m),道路约全长254.813m。 新澜路为新建道路,设计起点接观盛东路里程X0+000,设计终点接八高东门出入口里程X0+234.781,线位大致呈西南—东北走向,规划红线宽度18m,3m人行道+1.5m 树池+9.8m机动车道+1.5m树池+2.2m人行道(合计18m),道路全长234.781m。 二、临时用电部署 2.1 供电方式 供配电方式:根据本工程施工现场实际情况,施工用电采用三台30kw和一台300kw柴油发电机供电。具体为新樟路2#、3#挡土墙位置采用移动式发电机一台,额定功率为30kw,主要用于锯木机、混凝土振动棒和照明用电。新樟路K0+260~K0+480段、新澜路X 0+195~X 0+234段高边坡支护各采用一台30kw发电机,观盛东路GS0+100~GS0+254段、新澜路X 0+000~X 0+136段人工挖孔桩位置采用一台300kw发电机(平面布置见附图)由柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表、电压表、电流表,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。 附件图

柴油发电机设备运行规程范本

工作行为规范系列 柴油发电机设备运行规程(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-28280柴油发电机设备运行规程 Operation rules for diesel generator equipment 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1.基本要求 1.1、实行值班制度,分管负责人每天定时巡查机房及机组设备。 1.2、每周至少空载试运行两次,每次10分钟,并检查电池液位、接线端子、外围设备运行情况,填写试运行记录表。 1.3、油箱内燃油应至少储备1.5吨,发现储备不足立即通知采购。 1.4、发电机带负荷运行时,每小时抄录运行数据一次。 1.5、当值电工每天打扫发电机房卫生一次,清洁机组及外围设备表面灰尘。 1.6、保持机房内的通风和照明设施良好,当值电工每天巡视完毕后填写巡视记录。

2.柴油发电机启动 2.1、检查机体及周围有无妨碍运转的杂物。 2.2、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。 2.3、检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。 2.4、检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。 2.5、检验配电柜的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。 2.6、检查配电柜各开关是否置于分闸位置,各仪表指示是否处于零位。 2.7、启动排风机。 2.8、按动发动机的起动按钮,使其启动运转。 3.并联供电 3.1、待并车发电机的油温、水温、油压达到正常值,运转正常。 3.2、等并车发电机的输出电压和频率的数值与母排上的数值相一致。 3.3、把待并车发电机的同步器手柄打在“合闸”位置。

柴油发电机技术规范

柴油发电机技术规范: 附件1 技术规范 1. 总则 1.1本设备技术规范书适用于安徽淮南煤电基地田集电厂工程的柴油发电机组,它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 买方在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 卖方如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本技术规范书的 附件13“差异表”中。否则买方将认为卖方完全接受和同意本技术规范书的要求。1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执 行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有 同等法律效力。 1.6 本设备规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.7 卖方所供设备采用KKS编码,卖方提供设备的KKS编码清单。KKS编码规则由买方 提供。 应答:满足要求。 2 工程概况 本期工程新建2台600MW汽轮发电机组,2台机组均采用发电机变压器组单元接线,以500kV电压接入系统。发电机出口不设断路器,发电机与主变压器用离相封闭母线相 连接。 应答:满足要求。 3 设计和运行条件 3.1 系统概况和相关设备 每台机组设置一台柴油发电机作为本单元机组的应急保安电源,与柴油发电机组配套的附属 设备应包括控制、保护等设备。 3.2 工程主要原始资料 3.2.1气象资料 (1) 气温 历年平均气 温 15.5℃ 极端最高气 温 41.2℃

极端最低气 温 -22.2℃ 历年平均最高气 温 20.4 ℃ 历年平均最低气 温 11.4 ℃ 最热月(7月)平均最高气温32.5℃ 最冷月(1月)平均最低气温 6.3℃ (2) 气压 历年平均气 压 1013.3 hPa (3) 湿度 历年平均水汽 压 14.9 hPa 历年最大水汽 压 40.2 hPa 历年最小水汽 压 0 hPa 历年平均相对湿 度 72% 历年最小相对湿 度 2% (4) 降水量 年最大降水 量 1567.5 mm 年最小降水 量 471.0 mm 历年平均降水

柴油发电机现场施工方法

》?目??录? 一、编制依据? (2) 二、工程概况? (2) 三、编制说明? (2) 四、柴油发电机供电使用管理措施?.......................................................................................?2 ?1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 九、文明施工管理及节能环保措施? (19) 现场柴油发电机临时用电专项施工方案? 一、编制依据? (1)项目部绘制的施工现场用电设备平面布置图; (2)公司关于施工现场电气安全管理规定; (3)建设部《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005;

(4)国家技术监督局《漏电保护器安装和运行》GB13955-92; (5)国家技术监督局、建设部《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; (6)建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001中的相关章节; (8)浙江省、台州市关于施工现场电气安装有关规定。 二、工程概况? 米, 4.1.1 4.1.2 为柴 4.1.3移动式柴油发电机停放地点地面平坦,并高出周围地面0.25—0.3米。柴油发电机拖车的前后 轮卡主,固定好。? 4.1.4移动式柴油发电机大的拖车做好可靠的接地。? 4.1.5移动式柴油发电机拖车上部设置防雨棚,防雨棚做到牢固、可靠。? 4.1.6移动式柴油发电机周围4米内不得使用明火,不得存放易燃物品。? 4.1.7柴油发电机的总容量满足最大负荷的需要和大容量电动机起动时的要求。起动时母线电压不 低于额定电压的80%。? 4.1.8柴油发电机的出口侧装设短路保护、过负荷保护及低电压保护等装置。?

柴油发电机运行管理

行业资料:________ 柴油发电机运行管理 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

柴油发电机运行管理 1值班人员应密切监视柴油发电机的运行情况,每隔1小时填写一次《发电机组启动前准备及运行记录》。并巡视柴油发电机、冷却水箱、排烟系统、回风系统、控制柜、储油箱、消音系统。 2巡视监控内容如下: 2.1有无异常声响或大的振动; 2.2有无异常气味; 2.3排烟颜色是否正常,是否有漏油(机油、柴油)、漏水现象; 2.4机油压力冷却水温是否正常; 2.5频率偏差是否较大; 2.6三相电压是否正常,三相电流是否有过载现象; 2.7各信号灯指示是否正常; 2.8回风是否顺畅; 2.9紧固件是否有松动现象; 2.10柴油箱油位; 2.11消音效果是否理想; 3对于巡视中发现的问题,值班人员及时采取措施予以解决。 4分析运行各项数据,发现隐患及时排除,重大异常情况及时报告运行班长。 5柴油发电机发生"飞车"现象时,值班人员需沉着、冷静、迅速果断地采取下列措施: 5.1切断油路:将油门开关拉到停机位置,如果柴油机停不下来,可以拆掉油泵进油管或高压油管; 第 2 页共 7 页

5.2切断气路:用棉衣等物品直接包住空气滤清器,或将空气滤清器拆下,直接用棉衣等物品塞住进气口(切断气路时,一定要注意安全); 5.3绝对禁止减少或去掉负载; 5.4柴油机停机后,应立即查找原因。排除故障后,试机运行,一切正常后方可正式使用。 柴油发电机运行管理规程 为规范柴油发电机运行管理工作,确保柴油发电机良好运行,特制定本规程。 1.0巡视监控 1.1值班员应密切监视柴油发电机的运行并每隔1小时进行一次记录,巡视部位包括:柴油发电机、冷却水箱、排烟系统、回风系统、控制柜(箱)、储油箱、蓄电池、消音系统。 1.2巡视监控内容如下: a.有无异常声响或大的震动; b.有无异常气味; c.排烟颜色是否正常,是否有漏油(机油、柴油)、漏水现象; d.机油压力、冷却水温是否正常; e.频率偏差是否较大; f.三相、单相电压是否正常,三相电流是否有过载现象; g.各信号灯是否正常; 第 3 页共 7 页

柴油发电机测试规程

柴油发电机测试规程 一、柴油发电机测试步骤 序号步骤工作标准/内容备注 1 发电机测试 相关防护用 品 测试前应准备的工具材料包括:高压绝缘手套、高压绝缘鞋、护目镜、防震隔音耳机等 2 测试周期及 方式1、空载测试每两周一次,测试时长15-30分钟 2、带载测试每半年一次,测试时长1-2小时 3、带载测试需停送配电室2路高压供电,测试发电机自启、自投 3 测试前检查1、机房卫生是否良好,标准:机房无杂物、无尘土、地面整洁 z. .

2、送排风机是否工作正常,标准:新风及排风量≥1200m3/h 3、柴油油位是否在合理范围内,标准:不低于下限刻度,每次充油量至油罐4/5刻度 4、发电机控制屏是否工作正常,标准:液晶屏显示正常,操作按钮灵敏 5、冬季检查电加热是否工作正常,标准:外界环境温度低于5摄氏度时开启,20<温度< 30 6、查看防冻液液位,标准:在液位允许上下限范围内【防冻液高于散热片】。 z. .

7、检查蓄电池电压、电解液、接线端子牢固情况,标准:24-28V,端子检测牢固,电解液在上下限范围内 8、查看机油油位,标准:油位标尺高于油位下限,低于油位上线,应保持在2/3为最佳 9、检查控制柜内有无异常,标准:看、听、闻、试、测,看-电器元件是否有过热痕迹,听-电器元件有无异常声响,闻-控制柜内有无异味,试-端子有无松动现象,测-用热成像仪进行测试 10、如进行带载测试应按照倒闸操作流程进行停电操作,标准:按照变电室倒闸操作流程进行 10、检查有无滴漏现象,标准:检查发电机、油箱、油管有无漏油现象 4 测试中检查 并记录1、频率,标准:50赫兹 2、冷却水水温,标准:低于90度 z. .

柴油发电机运行规程

柴油发电机系统柴油发电机组(GEP700—1)技术规范: 发电机规范:

柴油机规范:

电气性能: 发电机短时过载能力为150%额定容量,时间30s。 12小时内允许超载10%运行1小时。 蓄电池、充电器为浮充,电压低于25V时大电流恒充,高于25伏时改为小电流涓充,充电装置输入为220V交流电。 并网控制屏上设有四个切换开关: (1)、机组控制模式选择开关SW1有“AUTO(自动)”、“MAN(手动)”、“OFF(停止)”位,用于选择柴油发电机出口开关的控制方式。 (2)、系统控制模式选择开关SW2有“AUTO(自动)”、“MAN(手动)”、“OFF(停止)”位,用于选择启动柴油发电机的方式;“AUTO”为“远控”方式,“MAN”为“就地”方式。 (3)、并网系统模式选择开关SW3有“测试1”、“测试2”“自动”“试运行”、“OFF”位,用于有载试验、柴油发电机组备用、空载试转。

(4)、市电恢复选择开关SW4有“工作A”、“工作B”、“停止”位,用于选择保安A(B)段与工作PC A(B)段自动同期并列。 柴油发电机的运行方式: #1、#2机组各配置一台柴油发电机组,柴油发电机正常备用时,柴油发电机在“自动”位;并网控制屏上“并网系统模式选择开关SW3”在“自动”位,“机组控制模式选择开关SW1”在“AUTO(自动)”位,“系统控制模式选择开关SW2”在“AUTO (自动)”位。 每台机组有保安PCA段和PCB段两段母线,工作电源分别由380V工作PCA段和380V 工作PCB段供电,柴油发电机同时做为保安PCA段和PCB段的应急备用电源。 当任一保安PC段失电后,若另一保安PC段有电压,则发出信号并自动合上保安PC段联络开关;若无电压,则同时合保安PC段备用电源开关及柴油发电机配电盘进线开关,由保安变供电;若保安备用段无电压,则起动本机组的柴油发电机组,待转速和电压达到额定值后,合上柴油发电机出口开关及失电保安PC段备用电源开关,向失电的保安段供电。柴油发电机具有三次自启动功能,连续三次启动失败则发出失败信号,并闭锁自启动回路。 当保安段工作电源恢复后,若保安段由保安变带时,则采取先断后合的方法进行电源切换,具体为:先将保安段上所有负荷停运,退出此保安段失电联合此保安段联络开关、备用电源开关的联锁及压板,断开此保安段备用电源开关,再合上此保安段工作电源开关,再投入所退联锁及压板;若保安段由柴油发电机带时,则采取同期并列方式进行电源切换,详见柴油发电机组停运步骤。

柴油发电机运行状况记录表

柴油发电机运行状况记录表 编号: 日期 工作加油其它 事件累计工作 时间(h) 人员签字备注 工作状况起止时间数量起止时间 分包方:_______________ 工长:_________________ 本表一式一份,填写时不得涂改,不需填写位置画“/”,加油时必须工长、分包方、及供油方三方代表签字。 1

柴油发电机运行状况记录表 编号: 日期 工作加油其它 事件累计工作 时间(h) 人员签字备注 工作状况起止时间数量起止时间 分包方:_______________ 工长:_________________ 本表一式一份,填写时不得涂改,不需填写位置画“/”,加油时必须工长、分包方、及供油方三方代表签字。 2

柴油发电机运行状况记录表 编号: 日期 工作加油其它 事件累计工作 时间(h) 人员签字备注 工作状况起止时间数量起止时间 分包方:_______________ 工长:_________________ 本表一式一份,填写时不得涂改,不需填写位置画“/”,加油时必须工长、分包方、及供油方三方代表签字。 3

柴油发电机运行状况记录表 编号: 日期 工作加油其它 事件累计工作 时间(h) 人员签字备注 工作状况起止时间数量起止时间 分包方:_______________ 工长:_________________ 本表一式一份,填写时不得涂改,不需填写位置画“/”,加油时必须工长、分包方、及供油方三方代表签字。 4

柴油发电机运行状况记录表 编号: 日期 工作加油其它 事件累计工作 时间(h) 人员签字备注 工作状况起止时间数量起止时间 分包方:_______________ 工长:_________________ 本表一式一份,填写时不得涂改,不需填写位置画“/”,加油时必须工长、分包方、及供油方三方代表签字。 5

柴油发电机带载试验方案

#1柴油发电机带载试验方案编写: 审核: 会审: 审定: 批准:

#1柴油发电机带载试验方案为了保证在#1机组厂用电中断时,#1柴油发电机能可靠工作。防止出现重大设备损坏事故的发生特制订本方案。 一、 #1柴油发电机带载试验组织机构: 组长: 负责整个试验过程中的协调工作。 副组长: 负责配合协调试验工作,并对其安全性负责。 成员:当班值长、当班#1机机组长、电气人员等。 负责按方案进行试验工作,并对试验正确性负责。 小组成员联系电话如下: 姓名手机小号码固话 二、 #1柴油发电机带载试验前检查: 1.按照巡检卡内容全面检查#1机组保安系统运行正常。 2.汇报试验可以开始。 三、#1柴油发电机带载试验: 1.检查保安EMCC1A段运行正常,柴发机组正常备用;柴发本体 控制柜面板“运行模式”选择开关在“AUTO”位; 2.将保安PC段控制柜面板“运行模式”选择开关由“AUTO”位 切至“MANUL”位; 3.在就地保安PC段控制柜面板上按下“机组运行”按钮;

4.检查#1柴发机组空载启动运行正常(电压/频率正常,电流 为零); 5.将发电机同期投入开关切至“A0”位; 6.将发电机同期投入开关切至“A1”位; 7.检查柴油发电机同保安EMCC1A段压差小于20V; 8.在就地保安PC段控制柜面板上按下柴油发电机出口开关 41B00 “合闸”按钮; 9.检查#1柴发出口开关41B00合闸正常; 10.将发电机并网运行控制开关切至“A+”位; 11.检查发电机同期并列正常,保安EMCC1A段保安电源开关 41B01合闸正常; 12.检查保安EMCC1A段母线电压正常,发电机电流正常; 13.#1柴发机组带载运行60分钟; 14.将发电机并网运行控制开关切至“A-”位; 15.检查#1柴发机组空载运行正常(电压/频率正常,电流为零); 16.检查保安EMCC1A段保安电源开关41B01自动跳闸; 17.将发电机并网运行控制开关切至“OFF”位; 18.将发电机同期投入开关切至“B0”位; 19.将发电机同期投入开关切至“B1”位; 20.检查柴油发电机同保安EMCC1B段压差小于20V; 21.将发电机并网运行控制开关切至“B+”位; 22.检查发电机同期并列正常,保安EMCC1B段保安电源开关

柴油发电机专项方案

柴油发电机专项方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图 一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012

3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台

柴油发电机运行规程

柴油发电机系统 10.1 柴油发电机组(GEP700—1)技术规范: 10.1.1 发电机规范: 型号LL7024H(无刷、自励) 制造厂家卡特彼勒 额定功率(KW)560 额定电压(V)400 额定电流(A)1010 额定频率(Hz)50 额定转速(r/min)1500 功率因数0.8(滞后) 励磁电流(A) 2 励磁电压(V)40 定子绕组接线Y 冷却方式风冷 励磁方式自动调压、无刷励磁、强励倍数2 绝缘等级H 防护等级IP23 蓄电池容量(Ah)92 10.1.2 柴油机规范: 型号2806A—E18TAG2 形式四冲程、V式6缸、闭式循环水冷却、涡轮增压 额定功率(KW)628 额定转速(r/min)1500 冷却方式闭式循环水带热交换器 起动方式24V直流电起动(自带蓄电池组24V)燃油消耗(L/h)满负载139 10.1.3 电气性能: 10.1.3.1 发电机短时过载能力为150%额定容量,时间30s。 10.1.3.2 12小时内允许超载10%运行1小时。 10.1.3.3 蓄电池、充电器为浮充,电压低于25V时大电流恒充,高于25伏时改为小电流涓充,充电装置输入为220V交流电。 10.1.3.4 并网控制屏上设有四个切换开关: (1)、机组控制模式选择开关SW1有“AUTO(自动)”、“MAN(手动)”、“OFF (停止)”位,用于选择柴油发电机出口开关的控制方式。 (2)、系统控制模式选择开关SW2有“AUTO(自动)”、“MAN(手动)”、“OFF (停止)”位,用于选择启动柴油发电机的方式;“AUTO”为“远控”方式,“MAN”为“就地”方式。 (3)、并网系统模式选择开关SW3有“测试1”、“测试2”“自动”“试运行”、“OFF”位,用于有载试验、柴油发电机组备用、空载试转。 (4)、市电恢复选择开关SW4有“工作A”、“工作B”、“停止”位,用于选择保安A(B)段与工作PC A(B)段自动同期并列。

柴油发电机负荷试验规程

企业标准 Q/PaxOcean-RM-003-2019 柴油发电机负荷试验规程 2019年1月28日颁布 2019年2月1日起实施

Q/PaxOcean-RM-003-2019 1. 主题内容及适用范围 本工艺规定了柴油机负荷试验和调速性能试验的工艺要求和试验规程。 本工艺适用于船用柴油发电机修理后的试验,其它种类柴油机修复后试验可参照执行。 2. 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本工艺的引用而成为本工艺的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本工艺,然而,鼓励研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本工艺。 GB/T 3471 - 1995 海船系泊及航行试验通则 CB/T 3506 - 1992 船用柴油机液压调速器修理技术要求 CB/T 3507 - 1992 船用柴油机机械式调速器修理技术要求 CB/T 3364 –1991 船舶柴油发电机原动机修理技术要求 3. 工艺内容 3.1 柴油机负荷、调速性能试验 柴油机负荷试验应符合GB3471-1995 第30 条的要求,调速性能试验应符合CB/T3506-92,CB/T中第3 条3.1.2 项,3.2 项的要求。 3.2 工艺技术要求 3.2.1 柴油机各运动部件、连接部件间隙数值应符合相关规范和该机说明书的要求。 3.2.2 根据柴油机修理范围的不同,应经空载跑合、负载跑合2 个阶段,并应测量、调速,使柴油机组各项技术参数基本均衡,为负荷试验做好充分的准备。 3.2.3 水阻箱介质浓度应适宜,极板的升降、电缆的尺寸应确保安全,保证试验 第 3 页共5 页

柴油发电机运行检查规程(新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 柴油发电机运行检查规程(新版)

柴油发电机运行检查规程(新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、对发电机组进行全面目检,察看发动机燃料系统冷却系统和润滑油密封是否完好,有无泄漏迹象; 2、检查发电机冷却空气,通风是否正常; 3、检查发电机组和控制箱是否有灰尘和油污,时间为半月检查,开启一次发电机运行试验,时间5分钟; 4、检查燃料液位,保证油池阀门在开通位置; 5、检查发动机冷却剂液位; 6、保证散热口气流不被堵塞; 7、检查发电机和风机的皮带的松紧程度; 8、检查发动机润滑油油门; 9、检查所有的软接头是否装接良好; 10、检查蓄电池端子是否有腐蚀,并定期测试蓄电池电压值、电流等值情况; 11、双回路停电后开启发电机,听是否有不正常的噪声和振动声,

观察控制盘上的电压频率等指示是否正常,确认正常后方可将此电源通过应急段送出。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

柴油发电机专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、编制目的 (1) 三、工程概况 (1) 四、发电机使用情况 (2) 五、柴油发电机使用安全措施 (2) 六、安全用电技术管理措施和电气防护措施 (3) 七、触电应急准备与响应预案 (4) 附:发电机合格证一张 附图:售房部临时用电平面布置图

一、编制依据 1、工程施工合同、工程施工设计图纸及现场实际施工条件 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 3、《低压配电设计规范》GB50054-2011 4、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 及临时用电技术交底 二、编制目的 因工期紧张、经甲方协商由我司采取租赁柴油发电机进行发电作业为本工程各施工阶段主要用电机械的施工电源,并按机型台班定额计

取台班费用作为计算费用的依据。 三、工程概况 1、地理概况 本工程位于重庆市巴南区天鹿大道,建筑面积为m2 2、基础概况 本工程基础设计为部分人工挖孔桩、条形基础、独立基础,设计要求桩基础堪入中风化基岩3d或5m,根据地勘资料设计中风化泥岩,中等风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为,承载力特征值为。 四、柴油发电机租赁情况 1、根据工程规模及特点、工期要求,现场勘察,为了满足现场施工用电,同甲方沟通,售房部基础、结构、土建施工等采用柴油发电机,计划使用2-3月。我单位在售房部施工阶段准备采取租赁一台发电机(发电机额定功率为220KW)作为我司施工现场主要用电机械的施工电源,发动机组型号为MTA11-G2A 2、根据本工程施工合同及工期要求。发电机使用部位为售房部。进场时间为2017年11月10日。 3、临时用电部署 供电方式 供配电方式:设置一台额定功率为150kw柴油发电机。柴油发电机引一路电源至施工现场总配电柜。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电箱,供电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工

柴油发电机运行维护管理制度(新版)

柴油发电机运行维护管理制度 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0860

柴油发电机运行维护管理制度(新版) 为规范我公司#1燃机柴油发电机定期试验和日常维护工作,确保柴油发电机各项性能良好,保证柴油发电机在保安电源失电的情况下正常切换,运行良好,特制定此制度。 一、柴油发电机的定期试验 发电部负责每月5日进行柴油发电机空载启动试验,将结果记录在表一中,试验内容如下所示: 1.柴油发电机启动前的检查项目: 1.1检查润滑系统 润滑油箱内油位正常,在标尺正常刻度以内并尽量维持在高位,无泄漏。 1.2检查燃油系统

燃油管道阀门打开、燃油管道有无渗漏。 1.3检查冷却系统 冷却液水箱无渗漏、冷却液位足够(冷却液箱液位在2/3处),冷却液清洁。 1.4检查进气系统 空气滤清器干燥、清洁,无破损、防止未经过滤的空气直接进入发动机内。 1.5检查传动皮带 风扇的传动皮带无松驰或损坏。 1.6检查排气系统 排气口无堵塞、消音器,管道安装是否牢固,并处良好状态、防雨盖状况是否良好,管道内有无积水。 1.7检查电瓶 电瓶电压应为12V(6只电瓶)、电压正常,检查电瓶上无杂物,连接线不松动,充电器工作正常。 1.8检查机组周围

小区(大厦)柴油发电机运行管理规程

小区(大厦)柴油发电机运行管理规程 小区(大厦)柴油发电机运行管理规程 一、目的 确保柴油发电机处于良好技术状态,满足小区电梯、泵房设备、应急用电的需要。 二、适用范围 小区柴油发电机组的运行管理。 三、职责 1、机电人员负责柴油发电机组的操作、监控、记录、清洁、维修保养及试运行。 2、机电主管负责柴油发电机综合管理及上述工作的检查监督。 3、工程部主管负责上述工作的检查监督。 四、工作程序 1、管理人员工作程序 (1)机电人员 A、在”市电”停电的情况下,机电人员应迅速赶到发电机房。一般情况下柴油发电机组延时8秒自动启动(**花园、**大厦适用),若不能自投带负荷,遵照《柴油发电机

操作规程》对冷却系统、润滑系统、燃油系统、空气系统进行检查,经检查无故障,迅速手动启动发电机组。 B、带负荷运行过程中,每1小时抄填一次”柴油发电机组运行记录”。 C、分析运行各项数据,发现隐患及时排除,重大异常情况及时报告机电主管。 D、依《柴油发电机检查保养计划表》要求按《柴油发电机检查保养表》进行维修保养并记录于《柴油发电机设备保养记录表》。 E、负责编制设备台帐、设备卡。 F、负责发电机房的清洁卫生。每周打扫机房一次,每半月清洁机组一次,无积尘、水渍、油渍。 (2)机电主管 A、机电主管不定期对柴油机组运行情况及相关记录进行检查。 B、每年12月份制订下一年度《柴油发电机检查保养计划表》,并按运行情况制订中修、大修计划。 C、对柴油发电机的运行管理提供工作指导及检查监督。 (3)工程部主管

A、审核《柴油发电机检查保养计划表》、《柴油发电机设备维修记录表》、《柴油发电机设备保养记录表》及中修、大修计划。 B、不定期组织有关人员对发电机房及相关设备进行检查。 2、发电机房管理工作程序 (1)非工作人员进入发电机房,须经机电主管或管理处主任批准后,由机电人员陪同方可进入。 (2)由机电人员负责操作。 (3)消防设施完好,禁止吸烟。 (4)保持良好通风及照明,门窗开启灵活。 (5)保持机房清洁、地面、墙壁、设备无积尘、水渍、油渍,不得堆放杂物。 (6)发电机置于自动启动状态。(龙禧花园、阳光大厦)(7)每月试运行两次,每次15分钟。 (8)发电机油箱内储备24小时满负荷用油量。 五、相关文件和记录 1、《设备管理控制程序》 2、《机电设备台账》

柴油发电机运行管理通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD342 柴油发电机运行管理通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

柴油发电机运行管理通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1值班人员应密切监视柴油发电机的运行情况,每隔1小时填写一次《发电机组启动前准备及运行记录》。并巡视柴油发电机、冷却水箱、排烟系统、回风系统、控制柜、储油箱、消音系统。 2巡视监控内容如下: 2.1有无异常声响或大的振动; 2.2有无异常气味; 2.3排烟颜色是否正常,是否有漏油(机油、柴油)、漏水现象; 2.4机油压力冷却水温是否正常; 2.5频率偏差是否较大; 2.6三相电压是否正常,三相电流是否有过载现象; 2.7各信号灯指示是否正常; 2.8回风是否顺畅; 2.9紧固件是否有松动现象; 2.10柴油箱油位; 2.11消音效果是否理想;

3对于巡视中发现的问题,值班人员及时采取措施予以解决。 4分析运行各项数据,发现隐患及时排除,重大异常情况及时报告运行班长。 5柴油发电机发生"飞车"现象时,值班人员需沉着、冷静、迅速果断地采取下列措施: 5.1切断油路:将油门开关拉到停机位置,如果柴油机停不下来,可以拆掉油泵进油管或高压油管; 5.2切断气路:用棉衣等物品直接包住空气滤清器,或将空气滤清器拆下,直接用棉衣等物品塞住进气口(切断气路时,一定要注意安全); 5.3绝对禁止减少或去掉负载; 5.4柴油机停机后,应立即查找原因。排除故障后,试机运行,一切正常后方可正式使用。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

相关文档