施工现场临时用电基本常识

一、线路的基本配置:

建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的

220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:

1、必须采用三级配电系统

配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。

总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座);动力、照明开关箱必须分设;

2、必须采用TN-S接零保护系统

TN-S接零保护系统是指工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。施工现场用电设备应全部采用保护接零进行防护。

保护零线(PE线、颜色:黄绿色):由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出,经过分配电箱、开关箱的重复接地端子与用电设备外壳相接。

PE线单独敷设,严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流且严禁断线。

电气设备不带电的外露可导电部分(金属外壳或金属框架)应做保护接零。

在现场分配电箱处应做重复接地,重复接地电阻值不应大于

10Ω。重复接地的接地体宜采用圆钢或角钢,不得采用螺纹钢。

3、必须采用二级漏电保护系统

规范规定,总配电箱和开关箱必须设置漏电保护器。结合现场三

级配电(开关箱)设置不规范的实际情况,公司要求二级(分)配电箱内

也必须安装漏电保护器,即实行三级漏电保护系统。

二、配电室

1、配电室应靠近电源,设在灰尘少、潮气少、振动少和均无腐蚀

介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方,并能自然通风,有防雨雪和

动物进入的措施;

2、配电室内操作和维护通道宽度:前1.5m后0.8m侧1m;配电

室顶棚与地面距离不低于3m,且配电装置上端距顶棚不小于0.5m;

3、配电室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器;

4、配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,应悬挂“禁止合

闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

三、配电线路

(一)架空线路

1、架空线必须采用绝缘导线,架设在专用电杆上,严禁架设在树

木架及其他设施上。

2、采用五线制,母线涂色分别是黄(A)、绿(B)、红(C)、淡蓝(N)、黄/绿双色(PE),其中N线和PE线截面不小于相线截面的50%。

3、架空绝缘铜线截面不小于10mm2(跨越公路、河流不小于

16mm2),绝缘铝线截面不小于16mm2(跨越公路、河流不小于

25mm2)。架空线最大弧垂与地面机动车道最小垂直距离为6m,边线离建筑物距离不小于1m。

4、架空线路必须有短路和过载保护。

(二)电缆线路

1、必须采用五芯电缆,五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线;

2、采用埋地敷设:宜选用铠装电缆,否则要有防水防腐措施(埋

地深度0.7m,四周敷设不小于50mm细沙然后覆盖砖或混凝土板,穿越建筑物道路易受机械损伤等引出地面2m高至地下0.2m深处必须架设大于电缆外径1.5倍的防护套管);

3、架空宜选用无铠装电缆(高度2m),严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设,严禁穿越脚手架引入。

四、配电箱与开关箱

1、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配

电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。

2、在用电集中地点设置固定式分配电箱,箱体中心点与地面的

垂直距离应为1.4~1.6m。

3、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电

器安装板做电气连接。

进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE

线端子板连接。

4、配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

各级配电箱内基本配置按隔离开关----断路器或熔断器-----漏电

保护器的顺序进行设置。当所设漏电保护器是同时具备短路、过载、

漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。即:隔

离开关----漏电断路器;如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不

另设隔离开关。即:透明式断路器-----漏电保护器

隔离开关概念:隔离开关[1](disconnector)即在分位置时,触头间

有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载

正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电

流的开关设备。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷

电流的情况下分、合电路隔离开关在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路。

断路器的概念:断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。断路器是一种基本的低压电器,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,有保护线路和电源的能力。主要技术指标是额定电压、额定电流。

断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路

及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,

低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。

额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。

额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制

造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。

短路继电器脱扣电流整定值(Im):短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸,其跳闸极限Im。

漏电保护器的概念:漏电保护器是用来防止人身触电和漏电引起

事故的一种接地保护装置,当电路或用电设备漏电电流大于装置的整

定值,或人、动物发生触电危险时,它能迅速动作,切断事故电源,避免事故的扩大,保障了人身、设备的安全。漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火

灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱

的电源进线上,后者专用于防电气火灾。其适用范围是交流50HZ额

定电压380伏,额定电流至250安。

目前应用广泛的是电流型漏电保护器,漏电保护器的选用,应根

据系统的保护方式、使用目的、安装场所、电压等级、被控制回路的漏电电流以及用电设备的接地电阻数值等因数来确定。

用于防止人身触电事故的漏电保护器,一般根据直接接触保护和间接

接触保护两种不同的要求选用,在选择动作特性时也应有所区别。

直接接触保护是防止人体直接触及电气设备的带电导体而造成的触

电伤亡事故,当人体和带电导体直接接触时,在漏电保护器动作切断

电源之前,通过人体的触电电流和漏电保护器的动作电流选择无关,它完全由人体触电的电压和人体电阻所决定,漏电保护器不能限制通过人体的触电电流,所以用于直接接触保护的漏电保护器,必须具有小于0.1S的快速动作性能,或具有IEC漏电保护器标准规定的反时限特性。

使用范围:手持式电动工具(除III类外)、移动式生活用家电设备(除III类外)、其他移动式机电设备,以及触电危险性较大的用电设备,必须安装漏电保护器。

建筑施工场所、临时线路的用电设备,应安装漏电保护器。这是《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)中明确要求的。

漏电保护器额定漏电动作电流的选择

正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方

面在发生触电或泄漏电流超过允许值时,漏电保护器可有选择地动作;

另一方面,漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作,防止供电中断而造成不必要的经济损失。

漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:

(1)为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30mA为人体安全电流值;

(2)为了保证电网可靠运行,额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;

(3)为了保证多级保护的选择性,下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流,各级额定漏电动作电流应有级差

112~215倍。

第一级漏电保护器安装在配电变压器低压侧出口处。

该级保护的线路长,漏电电流较大,其额定漏电动作电流在无完善的多级保护时,最大不得超过100mA;具有完善多级保护时,漏电电流较小的电网,非阴雨季节为75mA,阴雨季节为200mA;漏电电流较大的电网,非阴雨季节为100mA,阴雨季节为300mA。

第二级漏电保护器安装于分支线路出口处,被保护线路较短,用电量不大,漏电电流较小。漏电保护器的额定漏电动作电流应介于上、下级保护器额定漏电动作电流之间,一般取30~75mA。

第三级漏电保护器用于保护单个或多个用电设备,是直接防止人

身触电的保护设备。被保护线路和设备的用电量小,漏电电流小,

一般不超过10mA,宜选用额定动作电流为30mA,动作时间小

于0.1s的漏电保护器。

漏电保护器与空气开关的区别:漏电保护器是防止人员发生触电

事故时进行保护的,比如有人触电,则漏电保护器跳闸,自动关闭电

源输出,避免触电事故扩大造成人员伤亡。空气开关是过流保护用的,电气线路过电流(包括短路),如不切断电源,则电气线路会发热、起火或产生强烈电弧引燃其他易燃物,从而造成电气火灾导致事故扩大。两者功能不一样不能相互替代。

漏电断路器的概念:是漏电保护器和断路器的组合,不仅具有漏

电保护功能,还具有过载、短路等保护功能,形状和漏保一致。

用电负荷与额定电流、电缆线径的选择:用电负荷乘以2,即得额定电流,如8kw的电器,额定电流为8*2=16A;电流线径按照每平方为4A进行计算,16/4=4m2

5、分配电箱电器设置要求:

(1)箱内电器及导线应排列整齐;

(2)进出线均为五芯电缆,进出线电缆的PE线通过接线端子排连接(不得通过电器);

(3)隔离开关应用外壳透明,分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。

(4)箱体与箱门用编织软铜线进行连接。

分配电箱电器设置

分配电箱中总隔离开关

保护零线(PE)接线端子板

连接箱门的连接线采用编织软铜线

分路隔离开关

分路漏电保护器

N线及三根相线

的标准颜色

出线为五芯电缆分路隔离开关设置

分配电箱处重复接地设置

采用角钢或钢管与分配电箱PE 线接线端子连接,截面不小于

10mm2

6、开关箱设置电器设置要求:

(1)移动式开关箱应装没在坚固、稳定的支架上,其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。箱内设置隔离开关和漏电保护器,漏电保护器直接接用电设备;

(2)开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。

(3)进出线均为五芯电缆,进出线电缆的PE线通过接线端子排连接,出线的PE线连接到用电设备金属外壳。

漏电保护器的正确使用接线方法如图

开关箱电器设置

隔离开关

PE线接线端子

零线端子

漏电保护器

五、现场施工机械、机具、照明

1、机具接零保护

(1)小型机具、现场照明灯具的金属外壳均应做接零保护。

(2)塔式起重机、外用电梯、滑升模板的金属操作平台及需要设置避雷装置的物料提升机,除应连接PE线外,还应做重复接地。设备

的金属结构构件之间应保证电气连接。

小型机具保护接零

切割机保护零线

接至金属外壳

切断机保护零线

接至金属外壳

2、电焊设备管理

(1)对于钢筋加工场等场所,宜采用电焊机的集中存放管理,每

台电焊机使用一个开关箱,见下图:

(2)交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m,其电

源进线处必须设置防护罩。电焊机开关箱内应配装防二次侧触电保护器,使用电焊机械焊接时必须穿戴防护用品。严禁露天冒雨从事电焊作业。

电焊机开关箱电器配置图

隔离开关防二次侧触电保护器侧触电保护器,

3、照明

(1)照明灯具的金属外壳必须与PE线相连接,照明开关箱内必须装设隔离开关、短路与过载保护电器和漏电保护器。

(2)室外220V灯具距地面不得低于3m,室内220V灯具距地面不得低于2.5m。施工现场禁止使用碘钨灯,宜使用草地灯等灯具。

(3)职工驻地和施工人员宿舍内用电必须设置漏电保护器和保护

零线,保护零线接至每个三孔插座的接地端上。

设置PE线的插座照片

PE线

(4)隧道安全特低电压照明:

在隧道开挖台架、防水板台架和衬砌台车上应使用电源电压不大于36V的照明设备。照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器。

隧道开挖要求照度高,开挖台架低压变压器必须考虑使用5KW 以上功率,使用500W-1000W的低压碘钨灯可实现开挖照明,但相应的电缆需满足通过较大电流的要求(考虑2×50mm2电缆)。

六、现场管理、使用与维护:

1、项目经理是临时用电管理总负责人;现场副经理对所管辖范围的施工现场及施工人员宿舍用电安全负责,对电线乱拉乱扯、违章使用现象要立即制止;经理部管理人员在工地检查时均应对施工用电进行检查和管理。

2、现场全部使用绝缘电缆,不得使用护套线、单根绝缘线;电缆

不得随地拖拉;发现绝缘破损的电线要立即更换;机具的接线端不得

裸露。

3、现场配电箱、开关箱门应配锁,专人负责,开关箱应标明用途

所控设备。

4、由电工对配电箱、开关箱每日巡检,发现问题及时处理,并做

好检查和维修记录。电工必须按规定穿戴好防护用品和使用绝缘工具。

5、送电操作过程:总配电箱----分配电箱----开关箱;

停电操作过程:开关箱----分配电箱----总配电箱(特殊情况除外)。

6、施工现场停电一小时以上时,应切断电源,锁好开关箱。

7、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。

七、用电管理

1、临时用电必须按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)编制用电施工组织设计,制定安全用电技术措施和电气防火措施。

2、临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技

术负责人审批后作为临时施工的依据。

3、临时用电施工组织设计的内容和步骤:

(1)现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及

线路走向。

(2)进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。

(3)绘制电气平面图,立面图和接线系统图。

(4)制定安全用电技术措施和电气防火措施。

4、施工现场临时用电安全技术档案:

(1)临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。

(2)技术交底资料。

(3)临时用电工程检查验收表。

(4)接地电阻测定记录。

(5)每日巡查、定期检(复)查表。

(6)电工维修工作记录。

5、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

八、施工现场临时用电常见问题

1.临时用电施工组织设计的编制质量普遍较差,内容不全,方案编制

者基本上不是专业电器技术人员编制的。

2.临时用电安全技术档案不齐全。电气设备的试、检验凭单和调试记录不全,接地电阻、绝缘电阻的检测资料假的多真的少,漏电保护器

漏电动作参数基本没有测定,电工安装、巡检、维修、拆除工作记录大部分没有或不全。

3.在外电架空线路附近施工、搭设临时设施、吊装时不编制专项施工方案,外电防护符合要求的不多见

4.三级配电系统:总配电房(柜)、分配电箱、开关箱。

4.1总配电房常见问题:配电房的门内开,缺少消防措施,没有临时接

地线,缺少事故照明,没有“有人操作,禁止合闸”标志牌,配电柜与配电房之间的距离不足、顶部高度不够,操作规程没有上墙,没有防鼠

措施,配电柜门不接保护零线,配电柜内漏电保护器的主要参数不符

合要求或使用可调节漏电动作电流的漏电保护器等。

4.2分配电箱常见问题:箱门不上锁;缺少责任人或配线图;电器间距

不符合要求;不安装总隔离开关,空气开关代替隔离开关;安装漏电保护器时参数过大,不安装PE线接线端子板,箱体与箱门间的PE线没有采用编织软铜线;安装了N线的接线端子板,但N线并没有通过其进行连接,而是直接进入电器;一部分分配电箱没有做重复接地,或

做了重复接地但做法不符合要求;直接从分配电箱接用电设备;大部

分没有设防护围栏,或设防护围栏时围栏不接保护零线。

4.3开关箱常见问题:箱体偏小,电器间距不符合要求,箱门与箱体间

不连接PE线或用铜芯线代替编织软铜线,电器安装顺序不符合要求(隔离开关、断路器、漏电保护器),超过3Kw以上电器设备的开关箱中没有安装断路器,漏电保护器的参数不符合要求,移动式开关箱没

有支架,离地高度不符合要求,一箱多机等。分包单位的开关箱大部分不符合要求。

5.两级保护:两级保护指总配电柜及开关箱必须安装漏电保护器。

5.1总配电柜:漏电保护器中漏电动作时间与漏电动作电流的乘积不

大于30A m·s,漏电动作时间要大于0.1s,即漏电动作时间至少要选

用≦0.2s,则漏电动作电流最大不超过150mA。一般选用100mA。

5.2开关箱:漏电保护器的漏电动作时间均为≦0.1s,漏电动作电流为

施工现场安全用电注意事项示范文本

施工现场安全用电注意事 项示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场安全用电注意事项示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 ⑴作业人员进入施工现场必须带好安全帽,电工作业 时必须穿绝缘鞋。 ⑵电气设备的电源应按照有关规定架设安装,施工中 做到“一机、一闸、一箱、一漏电保护”,电气设备均须 有良好的接地接零,并装有可靠的触电保护装置。 ⑶现场线路必须按规定摆设整齐,不准乱拖在地面 上,以防碾压;埋设地下时设置标志。接头处按标准包扎 后必须架空或设接头箱并有防水措施,桩架及底盘上所有 电线严禁有接头。 ⑷配电箱须安装漏电保护开关,应有防雨措施,装门 加锁。 ⑸电源线路、电箱接线准确,绝缘可靠,接地牢固,

触电保护器灵敏有效,电源容量和导线截面符合安全用电规范要求。 ⑹钻机上电箱电器完好,电动机接地、接零牢固可靠,触电保护器动作灵敏。禁止带负荷启动电动机,严禁用脚代手进行操作。 ⑺钻机使用的电缆要定期检查,接头必须绑扎牢固,确保不透水、不漏电并且架空搭设。 ⑻电工接线时不能带电操作,拆修时应在合闸处挂上“严禁合闸”的警告牌,并派专人看管。 ⑼工地内供电线路应架空或挖沟埋设,电气线路的绝缘状况应符合安全要求。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

(安全生产)安全用电小常识

安全用电小常识 1、农村安全用电常识 为了切实做好农村安全用电工作,普及安全用电常识,防止触电事故发生,使电力更好地为提高人民生活、发展农村经济服务,特制定“农村安全用电常识”。 1、用电要申请,安装,维修找电工,不准私拉乱接电线。 2、安全用电人人有责。自觉遵守安全用电规章制度,低压线路应安装触电保护器,要合理选用熔丝(保险丝)、熔片(保险片)或熔管等,严禁用铜、铝、铁丝替。 3、不要在电线底下盖房子、打井、打场、堆柴草、栽树,不要在电线和其它带电设备附近演戏、放电影,防止触电伤人或起火。 4、在电线附近立井架、修理房屋或砍伐树木时要采取措施,对可能碰到的线路设备要找电工,停电后进行。 5、不在电缆附近采石放炮,不靠近电杆挖坑取土,不准在电杆上拴牲口。不准破坏拉线,以防倒杆断线。 6、电力线、通讯线和广播线要明显分开。发现电线与其它线搭连时,要立即找电工处理。 7、晒衣服的铁丝和电线要保持足够的距离,不要绕在一起,也不要在电线上晒挂衣服。 8、教育儿童不玩弄电器设备,不爬变压器台,不在电线附近放风筝、打鸟,不准往电线、瓷瓶和变压器上扔东西。 9、电线断落时不要靠近,要派人看守,并赶快找电工处理。

10、小水泵、脱粒机等临时用电设备不要带电移动,不准持钩接电,不准使用破皮线、地爬线、拦腰线。 11、家用电器设备的金属外壳要妥善接地。 12、不要使用不合格的灯头、灯线、开关、插座等用电设备。用电设备要保持清洁完好,灯线不要过长,也不要拖来拖去。 13、发现树枝触碰导线,要马上找电工处理。 14、发现有人触电,千万不要用手去拉触电人,赶快拉断开关或用干燥木棍、干燥竹杆挑开电线,立即用正确的人工呼吸或胸外心脏按压法进行现场急救,不能打强心针。 二、家庭安全用电常识 1、入户电源线避免过负荷使用,破旧老化的电源线应及时更换,以免发生意外。 2、安临时电源要用合格的电源线。电源插头、插座要安全可靠,损坏的不能使用,电源线接头要有黑胶布包好。 3、房间装修,隐藏在墙内的电源线要放在专用阻燃护套内,电源线的截面应满足负荷要求。 4、遇有家用电器着火,应先切断电源再救火。 5、严禁在高低压电线下打井、竖电视天线和钓鱼。 6、使用电熨斗、电烙铁等电热器件,必须远离易燃物品,用完后应切断电源,拔下插头,以防意外。 7、电源插头、插座应布置在幼儿接触不到的地方,并经常给家中的

施工现场临时用电安全常识

【施工用电】施工现场临时用电安全常识 一、电气设备和线路必须绝缘良好: 施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。 二、使用橡皮线注意事项 1.施工现场临时用电采用橡皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩,车轧。有水作业时,如磨石机电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。 2.电缆接头必须按《JGJ46-88》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。 三、遇到高压线路注意事项 1.高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。 2.在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。 四、机电设备要一机一闸一漏一箱: 施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 五、电动机械设备的检查: 现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋拉伸机等。为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查、试运转;作业完,拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。 六、开关箱设置和使用注意事项 1.开关箱应防雨、防尘、加锁;一般安装高度(距地)为1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。 2.开关箱内不准存放任何物品,防止误操作造成事故。 3.开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。 七、非电工严禁拆装保险丝: 开关箱内的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁操作。电闸保险丝断了,应立即找电工查明原因,排除故障后再接好保险丝;非电工严禁拆装,更不能用其它金

建筑施工工地安全用电管理制度【最新版】

建筑施工工地安全用电管理制度 一、电气装置设置要求及措施 1、每台用电设备均有各自专用的开关箱,开关箱由分配电箱配电,实行“一机一闸一漏一箱”制,严禁一闸多用。 2、照明和动力合用一配电箱,但照明与动力分路设置,每一个配电箱照明部位安装一个两级漏电保护器和刀闸开关。 3、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不得超过3m。 4、配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温的场所,周围应有足够二人同时工作的空间,周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。 5、配电箱、开关箱安装要端正、牢固。配电箱装设在坚固的支架上。固定式配电箱其下皮与地面垂直距离为1、4m,移动配电箱下皮距地面为1、2m。配电箱体用1、5mm铁板制作。配电箱、开关箱中导线的进线口设在箱体底面,进出线口处加护套,要求各箱进出线排列整齐,电源线和引出线都注明每条线路的名称和走向。

6、配电箱、开关箱内的工作零线,通过接线端子板连接,并与保护零线端子板分设,配电箱的外壳均作保护接零。每台配电箱由DZ型短路器作总控,下设漏电保护器,各设工作零和保护零接线端,完全达到三相五线制要求,每台固定配电箱都有独立的重复接地线与箱内保护零相接,重复接地电阻值都不得大于10欧姆。 7、所有电气设备的金属外壳必须与PE线做可靠电气连接,不能一部分接零, 一部分接地。 二、室外照明设置要求 1、镝灯属于夜间施工现场照明主体,保证夜间作业照明。导线选用相适应的橡套软电缆及12×6+1×4设置专用开关箱,箱体内设置2×60闸刀作电源隔离空气开关C32一台漏电断路器32A,漏电动作电流30mA,动作时间0、1s,箱体下设30A保护零线端子牌,开关箱体与配电箱保护零线镝灯金属支架相连。 2、碘钨灯用竹子支架安装须用特殊照明处,必须固定导线选用2×1、5mm2的橡套电缆,保护零线与支架连结后与固定专用配电箱保护零线相连,必要时,移动灯具,要彻底隔断灯具电源。

用电安全小常识示范文本

文件编号:RHD-QB-K3458 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 用电安全小常识示范文 本

用电安全小常识示范文本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、旧建筑物原设计配电设备从未检修更新,家电增多,有什么后果? 用电随之增加,超负载使用,容易发生电线过载发热,引起火灾。 二、房子的电线多久检查一次?找谁检查?如何检查? 根据规定每三年要检查一次,向当地有合格证件的专业人员申请,利用“高阻计”检查。 三、电线捆绑将造成什么后果? 电线遭捆绑,可能造成电线部分折断,产生高阻抗,使电线发热,进而造成电线失火。

四、电线为什么要避免重物压住? 如果电线被重物压住,可能造成电线部分折断,产生高阻抗使电线发热,及绝缘外表破损,而造成电线短路。 五、最常发生电线短路的位置是什么地方? 插座及插头接触部位,电线外露受外力损坏或电器过热,造成内部短路。 六、家庭配电之配线老旧、外部绝缘破损及无熔线开关故障将有什么后果? 易引起火灾。 七、拉拨插头习惯性紧拉电线,将造成什么后果? 造成电线松动引起火灾。 八、家庭电器的使用,最常引起的危险是什么? 长时间使用,配线或马达过热而破坏绝缘,造成

电线短路引起火灾。 九、家中常见发生火灾的电器设备有哪些? 鱼缸马达过热、皮带机卡死空转、神明桌上的灯长期使用而短路、浴室抽风马达、及插头从未检查积碳引起等。 十一、电器插头为什么要时常擦试? 电器插头不常擦拭,就会在插头两极逐渐积灰尘、毛发或产生铜绿,增加电阻抗,进而产生火灾。 十二、家庭电器外壳,通常是接一条接地线,项目的何在? 万一漏电时,可将外漏之电流由接地线导入地面,以免人体触电(接地线通常为绿色)。 十三、身体潮湿时,为什么人体容易触电? 因水是导体,电流容易经由水通过人体而造成触电。

施工现场临时用电各注意事项

[分享]施工现场临时用电各注意事项,很全面!发表于8分钟前1条回复13次阅读筑龙币 +50 搜索相似帖复制链接 只看楼主 筑龙币+50 筑龙建筑施工 标签:临时用电施工现场建筑施工 施工用电是指施工单位在工程施工过程,由于使用电动设备和照明,进行的线路铺设和维护等工作,而这些只在施工过程中使用,之后便拆除,期限短暂,又称临时用电。 另外,施工情况复杂多变,客观上又造成了临时用电的随意性,“乱拉乱接”成为一些工地的常态,现场临时用电严重缺乏专业技术人员的管理,少部分工地临时用电长期混乱,为触电事故埋下祸患。 下面我们通过三个方面,来看看施工现场临时用电的管理与规范!

一、临时用电 内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用; 9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业;

12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择; 14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 二、临时用电的管理 1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计 临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。 2、加强临时用电技术管理工作 按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核,项目经理批准后实施,同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等。 3、加强临时用电安全的指导和监督 加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:

施工现场临时用电安全常识

精品word文档值得下载值得拥有 施工现场临时用电安全常识 施工现场临时用电是指临时电力线路、安装的各种电气、配电箱、提供的机械设备动力源和照 明,必须执行JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》(以下简称《JGJ46-2005规范》), 施工完毕必须拆除。 (一)电气设备和线路必须绝缘良好 施工现场所有电气设备和路线的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。 (二)使用橡皮线注意事项 1、施工现场临时用电采用像皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩、车轧。有水作业时,如磨石机电电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。 2、电缆接头必须按《JGJ46-2005规范》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。 (三)遇到高压线路注意事项 1、高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。 2、在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。 (四)用电设备要一机一闸一漏一箱 施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 (五)电动机械设备的检查 现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋切断机、钢筋拉伸机等。为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查、试运转;作业完,拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。 (六)开关箱设置和使用注意事项 1、开关箱应防雨、防尘、加锁;一般安装高度(距地)为 1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。 2、开关箱内不准存放任何物品,防止误操作造成事故。 3、开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。 (七)非电工严禁拆装保险丝 开关箱内的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁操作。 电闸保险丝断了,应立即找电工查明原因,排除故障后再接好保险丝;非电工严禁拆装,更不能用其他金属丝代替保险丝。 (八)漏电保护器的正确使用 《JGJ46-2005规范》规定:施工现场所有的电气设备必须安装漏电保护器。漏电保护器安装在电气设备负荷线首端。 1、使用前电工检测,确认合格。 2、不得用漏电保护器直接代替电闸开关使用。 3、漏电保护器发生掉闸时,不能强行合闸,应由电工查明原因,排除故障后,才能继续使用。(九)施工现场安全电压照明 施工现场室内的照明线路与灯具的安装高度低于 2.4m时,应采用36V安全电压。 施工现场使用的手持照明灯(行灯)的电压应采用36V安全电压。 在36V电线上也严禁乱搭乱挂。 (十)施工现场碘钨灯的正确使用 精品word文档值得下载值得拥有

施工现场临时用电专项施工方案

施工现场临时用电专项 施工方案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

施工现场临时用电专项方案 编制目的 广州歌剧院工程施工及施工总承包管理配合服务项目主体工程施工,为了提供主体施工过程及后期机电安装、装修等工程用电,特编制此方案。此用电方案对土建、安装、装修等整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足广州歌剧院工程施工及施工总承包管理配合服务项目整个施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⑸定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。 ⑹电工维修工作记录。

⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥ 4.0m与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护:

施工现场安全用电

施工现场安全用电 一、接地与防雷: 要点:1、接地与接零; 接地与接零是防止电气设备由于绝缘老化或机械损伤等因素, 造成设备金属外壳带电而引起人员触电的防护措施。 (1)、基本概念——接地、接地体、接地线、接地装置、接地 电阻、工作接地、保护接地、重复接地、防雷接地、接零、接地保护、接零保护; (2)、施工现场用电系统的接地方式:A、保护零线严禁通过任何开关和熔断器;B、保护零线作为接零保护的专用线不能代作它用; C、除了在工作接地线或总配电箱电源侧从零线引出处,在任何地方 不得与工作零线有电气联接;D、保护零线的截面积应不小于工作零 线的截面积同时必须满足机械强度要求;E、保护零线的统一标志为 绿黄双色线;F、保护零线必须在配电室或总配电箱处作重复接地, 重复接地必须接在保护零线上。

2、防雷; (1)、施工现场常用避雷装置——避雷针、避雷器;施工现场中应装设避雷装置的地方有哪些;避雷的保护范围; (2)、避雷的装置要求; 小结:接地与接零是防止电气设备金属外壳带电而引起人员触电的防护措施;施工现场用电系统采用的接地方式是TN-S系统,三相五线制,保护接零作为接零保护的专用线,不能作它用;施工现场中应装设避雷装置的地方有:起重机、井字架、龙门架等机械设备及工地脚手架。 二、施工现场电气防火及灭火知识: 要点:1、施工用电的电气起火分析;

(1)、线路起火,如:短路、过载、乱拉乱绑电线、导线接触不良等引起; (2)电气设备起火。 2、电气防火措施; (1)、电气设备;(2)、电气防火组织措施; (3)、电气火灾扑救常识;A、首先应迅速设法切断电源以防发生触电事故;B、当一时无法切断电源时,为了争取时间就需要采取带电灭火;C、充油电气设备着火时,应立即切断电源再灭火。 三、触电伤害与触电的现场急救: 要点:1、触电事故的特点;

办公室安全用电标语

竭诚为您提供优质文档/双击可除办公室安全用电标语 篇一:安全用电标语 安全用电标语 1.电的用途虽广泛,可是它还有缺陷。 摸碰危险不安全,可说喜忧各占半。 2.懂得电学用方便,违反就会生祸患。 电缆着火实漫延,干活细致可避免。 3.不懂操作勿蛮干,蛮干出事事非浅。 不耻下问不丢脸,脸肿充胖人不赞。 4.电门接火别大意,若动电源先接电。 虽说摘电别急干,电笔试电勿大胆。 5.电缆引入接地线,两根火线别短连。 地火两线别接反,完活之后再合电。 6.合闸之时须三遍,一长两短短应先。 坚持经常别嫌烦,忽视出事后悔晚。 7.电缆漏电及时换,雷厉风行别拖延。 电缆拖地或者乱,维护悬挂要绑缠。

8.溜车试转高声喊,人躲一边再开转。 过细工作记心间,粗枝大叶可不行。 9.清单安全别触电,不出事故身康健。 10.生命只有一次,安全伴君一生。 11.安全连着你我他,平安幸福靠大家。 12.你对违章讲人情,事故对你不留情。 13.安全来自长期警惕,事故源于巡检麻痹。 14.生产再忙,安全不忘;人命关天,安全为先。 15.安全生产,人人有责;遵章守纪,保障安全。 16.事故不难防,重在守规章。 17.多看一眼,安全保险;多防一步,少出事故。 18.危险物品,隔离放置;标识清晰,注意防火。 19.消防设施,常做检查;消除隐患,预防事故。 20.按章操作机械设备,时刻注意效益安全。 21.加强消防安全培训,提升你我安全意识。 22.安全生产人人管,事故隐患处处防 23.安全生产莫侥幸,违章操作要人命 24.消除一切安全隐患,保障生产工作安全 25.严格遵守消防安全法规,努力做好安全生产工作 26.落实各级安全责任,提高安全管理水平 27.树立企业安全形象促进安全文明生产搞好安全有责任,永为

秋冬季用电安全小贴士

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 秋冬季用电安全小贴士 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8820-27 秋冬季用电安全小贴士 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一招:家用电器设备的漏电保护作用要领:要选用高灵敏度、快速型的漏电保护器。解密:当家用电器设备发生漏电故障时,漏电保护器可自动切断设备的供电电源。它是避免人身遭受电击伤亡的唯一可靠地保护措施,也是防止漏电引起电气火灾的技术措施,必须合理配置漏电保护器,定期试验,以确保漏电保护器的完好性。 第二招:发生电气火灾善保命要领:当发现电器火灾时,首先采用拉开电源开关的办法迅速切断发生火灾区域的电源,可制止因电流引起的火灾进一步发展。接着扑灭火灾,如着火线路仍未与电源脱离,则严禁用水及液体材料灭火器灭火,因为这些液体可导电,会造成灭火者触电事故。需用干粉灭火器或干燥沙土等绝缘物灭火。倘若情形严重,火势无法控制,

施工现场临时用电的五项要求

施工现场临时用电的“1 2 3 4 5”定律 施工现场临时用电的“1 2 3 4 5”定律 施工现场离不开用电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。随着建设工程项目的科技含量和智能化的加强,施工机械化和自动化程度的不断提高,用电场所更加广泛,可以说没有电力就没有现代化的施工,没有电力就没有施工水平的进步。但是,同任何事物都具有两重性一样,电能在给人类带来方便的同时,也有很强的破坏力。施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故,被建设部列为建筑施工企业四大伤害之一。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“12345”来理解和操作。 一、“1”是施工现场的一条电路 施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路,多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。 项目经理作为施工现场安全生产的第一责任人,要配备和使用经过安全用电基本知识培训,了解所用设备性能,具有上岗资格的电气技术人员,要建立完整的临时用电安全技术资料,建立定期检查制度,做好电气设备日常维护、电阻测试、电工维修记录。临时用电工程施工完毕,必须做全面的检查验收。 施工现场经常出现的主要问题是,没有临时用电施工组织设计,或虽然有临时用电施工组织设计但编制手续不全,内容空洞,照抄照搬规范不能指导施工,与现场实际脱节,没有用电维修、检查制度,用电检测资料凭空填写,电工缺乏配电知识等。 二、“2”是临时用电两级保护

施工现场安全用电安全操作规程

施工现场安全用电安全操作规程第一条为了保障施工用电安全,防止触电事故的发生,促进电厂生产顺利进行,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,结合生产部临时施工用电的实际,制订本办法。 第二条施工用电设备在5台以上或设备容量在50kw及50kw以上的,应编制临时用电施工组织设计,亦可在工程施工组织设计中编制。 第三条总容量在50KW以下的用电设备或5台以下的设备虽不编制用电施工组织设计 ,但应制订安全用电技术措施和电气防火措施。 第四条各类用电人员应做到: 1、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 2、使用设备前必须按规定配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设 施是否完好,严禁设备带“病”运转。 3、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 4、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题,及时报告处理。 5、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第五条安装、拆除和维修用电设备,必须由电工完成。电工必须熟悉本岗位技能, 经考试合格并持有与所掌握的技能相适应的有效证件。 第六条生产部应建立、建全供用电设施的运行及维护操作规定,运行及维护人员必 须学习这些规定并熟悉本单位的供用电系统。 第七条工程处必须建立用电安全岗位责任制,明确用电安全员。 第八条各种用电设施应定期进行检查,每次检查都必须留有记录。 第九条施工现场与外线共用同一供电系统时,电气设备

应根据当地的要求作保护接 零或作保护接地,不得一部分设备作保护接零而另一部分作保护接地。 第十条施工现场和临时生活区的高度在20米及以上的井字架,脚手架,正在施工的 塔吊及在雷击区施工时都必须安装避雷保护装置。 第十一条施工使用的电气设备应符合国家现行标准的规定,有产品合格证件,并有 铭牌,固定式电气设备标志齐全。 第十二条使用中的电气设备应保持良好的工作状态,严禁带故障运行及超负荷运行。 第十三条应安装统一的配电箱和开关箱,安装须牢固并便于操作和维修。 第十四条配电箱和开关箱的导线应绝缘良好,排列整齐,固定牢固,导线端头应采用螺栓连接压紧,进出口线必须设在箱的下面,引出的导线应穿管并设防水弯头。严禁用插销连接进入开关箱的电源线。 第十五条临时配电箱和开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。 第十六条固定式配电箱和开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式配电箱和开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m,应装设在坚固的支架上。 第十七条配电箱和开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损和不合格的电器。 第十八条每台设备应有各自的开关箱,实行一机一闸制,严禁用同一个开关电器控 制二台或二台以上用电设备(含插座)。 第十九条架空线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,并须设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚手架上。为满足机械强度的要求,绝缘铝线截面不少于16mm2,绝缘铜线截面不少于10mm2。跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内架空绝缘铝线

办公室消防安全常识

办公室消防安全常识 为提高办公环境的安全因素,进一步加强和深化公司办公区域内的用电管理,增强员工用电规范、安全意识、节能措施,共同营造一个安全、舒适的工作和办公环境,特制订本用电安全管理规定。 安全用电 1、严禁在灯具、电扇、电脑机箱、显示器等电器上悬挂、覆盖装饰品等易燃物。 2、严禁私自改拉接室内线路,绝不在办公室私拉电线。 3、严禁在办公室内、外私拉、乱接电线、私接电源插座等个人行为。 4、严禁办公区域使用自带大功率电器和不利于安全管理的电器,主要包括但不限于电水壶、微波炉、电吹风、电熨斗、电暖器等。 5、不要用湿手接触带电设备,不用湿布擦带有电的电器。不要用湿手触摸电源的开关、插头、插座等。 6、灯具、电扇、空调、饮水机等电器使用完毕后应及时关闭电源,以避免长时间运转过热短路。 7、为了延长电脑主机、显示器、打印机等办公设备的使用寿命,员工下班离开办公室时要关闭计算机电源开关。 8、办公区域内如发现需维修的用电设施或存在用电安全隐患等问题,必须立即停止使用,并及时公司事务部,严禁自行处置。 消防安全 1、应保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用安全出口、疏散通道。 2、严禁将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。(应急灯、安全出口指示等) 3、严禁将易燃易爆物品靠近用电设备。(如香水、化妆品、打火机等) 4、严禁擅自移动灭火器箱将物品放置在灭火器箱上,或遮挡灭火器箱。 5、严禁使用消防设备电源。(应急灯、安全出口指示等)

6、严禁在烟感下面吸烟,以免一起火灾误报警。 7、严禁将物品悬挂在喷淋上面。 乘坐电梯时需要注意的安全知识 1、乘电梯时,请查看电梯是否有安全检验合格标志。超过检验日期或带故 障的电梯,存在安全隐患。 2、不可未看清电梯轿厢是否停靠在本层的情况下盲目进入,否则有可能将 导致人员坠落井道事故的发生。 3、候(乘)梯时不要踢、撬、扒、倚层门:否则有可能发生乘客坠入井道或 被轿厢剪切等危险。 4、如果电梯满员,请耐心等待电梯的下一次服务。 5、电梯超载报警时不要挤入轿厢或搬入物品:否则将可能造成电梯不会关门,影响运行效率,情况严重时将导致曳引绳打滑,轿厢下滑,甚至造成人员剪 切等事故的发生。 6、不要用手、脚或物品阻止轿厢门的关闭,需要使电梯门保持打开状态,可按住轿厢内的开门按钮。进出电梯时行动不要过分迟缓,不要长时间一脚踩楼层一脚踩轿厢,否则万一此时轿厢动起来,易发生剪切事故。 7、在电梯运行时尽量离开门口站立,可以利用轿厢内的扶手,站稳扶好。 8、电梯到站停止后如果不开门,可以按开门按钮打开轿厢门,不可强行打 开轿厢门,否则很可能发生坠落井道事故。 9、不要在运动的电梯内嬉戏玩耍、打闹、跳跃和乱摁按钮,否则特别容易 导致电梯安全装置误动作,发生“困人”以及伤亡事故。 10、当电梯出现故障卡在层间时,请不必惊慌,最安全的对策是处变不惊,轿厢和井道通风良好,空气充足,电梯设有多项保证乘客安全的措施,可以利用轿厢内设警报按钮或电话呼救物业部门和维保单位,耐心等待救援。切勿试图通 过其他危险方式离开电梯。

家庭用电安全小常识(标准版)

( 安全常识 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 家庭用电安全小常识(标准版) Safety accidents can cause us great harm. Learn safety knowledge and stay away from safety accidents.

家庭用电安全小常识(标准版) 电有一定的危险性,大家不要随便动电源、灯口、电开关等,以防触电。 电器打开时,不要用湿布擦拭,也不要用湿手按开关或拔插头,这样容易触电。拔插头的时候,不能直接拽电线,这样容易造成漏电。 使用多用插座,同时插过多的插头,电流量过大,插座或电线就有被烧坏、烧焦和产生漏电的危险。安装电线、电器和灯泡时,要记住先切断电源。停电的时候要注意关掉电器开关或拔掉电插头。 有人触电后要设法及时关掉电源,同时要迅速用干燥的木棍、塑料棒、扫帚把儿等,将人同有电的物品分开。小学生碰到这种情况,要赶快呼叫大人来,自己不要贸然上前。 现在有很多家庭都购置了家用电器,如电视机、电冰箱、电风

扇……当它们接通电源后都带有一定的危险性,当我们对电器的性能、用法不太了解的时候,应在大人的指导下学习使用,以防触电和弄坏电器。 电吹风、电烫斗、电饭煲等家用电器,通电后电流较大、温度很高,容易发生触电和烫伤的危险。 电风扇、洗衣机等电器,通电后扇叶、脱水桶转速很快,在它们转动时,千万不能把手插进扇叶、脱水桶里去。 夏天,遇到雷雨天气,雷电可能会击中室外天线。此时要关掉电视并将天线插头拔掉,以防雷电击伤或击坏机器。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

办公室用电安全小知识

办公室用电安全小知识 夏季气候潮热,用电安全是我们在职场中特别应该关注的地方之一。 一、办公室发生火灾的主要原因:电器散热不良、电压不稳、长时间未断电源 1、电器短路:由于线路绝缘层损坏,导线短路产生强烈的火花,引起可燃物起火。 2、超负荷:由于同时开启的电器用电量超过导线安全值,导线升温引起火灾。 3、.漏电:漏电会产生火花,引起火灾。 4、.线路接触不良,发生升温或打火,引起火灾 二、在我们这个职场中,存在用电安全隐患,且最容易引发火灾的因素有哪些? 1、同一个插线板插过多的电器设备,如手机,平板,电脑等,容易造成负荷过量。 2、在办公室给手机等移动电子设备充电,很多时候处于一边充电,一边使用的状态,容易造成电流过载,引发安全事故。 3、单独拉插线板,并且把插线板线置于脚下,经常摩擦,容易出现保护套损坏,出现安全隐患。 4、插线板周围放置杂物,易燃物品,各种线路乱拉,缠绕。 5、电脑长时间未使用的时,没有及时关机或者进入休眠模式,若是出现内部散热不良,可能自燃。 6、插座长期使用,绝缘老化,接头松动,未及时发现处理。

三、如何预防,避免办公司用电安全隐患? 1、购买带有3C质量安全强制人证标志的电器。(合格产品) 中国强制性产品认证”,它是我国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实施的一种产品合格评定制度。 2、排线导线,整齐排放,固定位置,并远离通道和肢体。不要乱接乱拉电源线,要确保电源与易燃物品保持一定的安全距离。 3、电源插座,固定与摆放 (1)不要直接放在地面。 (2)与饮水机、易燃物离开一定距离。 (3)避免负荷过重。 4、用电设备 (1)不要用湿手或抹布接触带电设备、开关等装置。 (2)在各种设备使用中,如有异常的响声、气味、冒烟、火光等,不 要试图去扑灭或徒手移开、调试设备,应立即停止操作,切断电源,找维修人员,电工进行修理,确认可以安全使用后,才可以使用 (3)进行电器修理,必须先断开电源,不管是在公司还是家里。 (4)如看见插孔损坏,电源线绝缘皮磨损,要立即更换,或者用绝缘 胶布缠好,防止漏电。 5、下班后,关闭办公室空调、电脑、风扇、打印机等用电设备,不要使电器设备处于待机状态,要断电,也是防止电器线路长期使用加

安全用电、节约用电小知识

安全用电、节约用电小知识 一、长时间不使用电器时,请拔掉插头。 二、一支11W的节能灯发出相当于60W白炽灯的亮度,消耗电能只有白炽灯的1/5。 三、建议盛夏把空调调到26度,既省电又舒服。 四、睡眠时将空调设臵到睡眠状态,可达到节能20%以上的效果。 五、关闭电视后要拔掉电源插头,否则仍处于待机耗电状态。 六、热饭、热水放凉后再放入冰箱内,否则增加耗电且更易生霜。 七、衣服提前浸泡15分钟,并使用优质低泡洗衣粉,可缩短洗衣时间并省电。 八、先整理好房间再使用吸尘器,可以减少吸尘器的使用时间。 九、最好用开水煮饭,饭熟后立即拔下插头。 十、电风扇的耗电量与扇叶的转速成正比,在风量满足使用的情况下尽量使用中档或慢档。 十一、请勿在冷气房内使用吹风机吹头发,以免增加空调耗电量。 十二、淋浴器温度设定一般在50—60度,不需要使用时应及时关机避免反复烧水。 十三、密封食品应开启后再放入微波炉加热。

十四、使用电脑只听音乐时可关闭屏幕,打印机只在使用时打开。 十五、选购调温型电熨斗,既升温快,达到设定温度后又能恒温。 十六、电视机摆放至少应离开墙壁10厘米,以利散热。 十七、选用节能式变频空调,将比常规空调节能20—30%。十八、待机能耗占中国家庭电力消耗的10%左右。 十九、电冰箱存放食物容积约为80%为宜。 二十、经常清理吸尘机集尘滤中的灰尘,可减少阻力、提高效率,从而减少耗电量, 二十一、烹调食物前可在食物表面喷洒少许水分以提高微波率的效率节约用电。 二十二、洗头后应先用毛巾将头发擦干后在使用吹风机,以节省吹发时间的耗电量。 二十三、洗衣机应尽量放臵在平坦干燥的地方,这样更能发挥洗涤效率减少用电量。 二十四、一般电风扇的扇叶越大其功率就越大,消耗电能就越多。 二十五、新买家用电器要先阅读产品说明书,按要求正确操作。 二十六、在家庭进线刀闸内侧,应安装漏电保护器。 二十七、与人体直接接触的电器(如电热毡、电吹风等)要

办公室用电安全须知办公场所安全用电消防常识

办公室用电安全须知办公场所安全用电消防常识 很多的办公场所,电器众多,要特别注意用电的安全,因此,办公室人员掌握一定的安全用电常识很重要。下面为大家分享的是办公室用电安全须知的内容介绍,欢迎阅读! 办公室的、打印机、复印机、各式充电器等用电设备必须安全,为避免发生安全事故,铲除安全隐患,办公室人员安全用电必须注意以下几点安全用电事项: 一:办公室电器大多是插座供电,使用时切忌插用电器过多,以免造成插座、插头啮合不良发热失火。 二:不能只使用最方便顺手的某些墙体插座而闲置其他墙体插座,造成该插座电线加速老化,甚至因电流过载导致不测。 三:便携式电器一般体积较小,散热性差,容易产生自燃事故,使用时应远离桌面、台布等可燃物体,并随时查看其工作温度。 四:将智能电器的电源管理设成省电模式,不用时自动“休眠”降低功耗,避免产生火灾隐患。不要让电器长时间待机,否则容易造成电器损坏或诱发火灾,不得随意私拉和接电线或电器设备。

五:下班勿忘关闭电器开关,下班时随手切断室内电源。 一、因办公室电器多用插座供电,使用时切忌插用电器过多,以免造成插座、插头啮合不良发热失火。 二、不能只使用最方便顺手的某些墙体插座,闲置其他墙体插座,造成该插座电线加速老化,甚至因电流过载导致不测。 三、便携式电器一般体积较小,散热性差,容易产生自燃事故,使用时应远离桌面、台布等可燃物体,并随时查看其工作温度。 四、将智能电器的电源管理设成省电模式,不用时自动“休眠”降低功耗避免产生火灾隐患。不要让电器长时间待机,否则容易造成电器损坏或诱发火灾。 五、下班勿忘关闭电器开关,最好每个办公室设置一个双连开关,下班时随手切断室内电源。 六、办公区域禁止吸烟,保证自身及他人的同事,也避免烟头引燃纸张等造成火灾,带来不必要的伤害和损失。

关于用电安全的小常识

关于用电安全的小常识 安全是指不受威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患, 是免除了不可接受的损害风险的状态。安全是在人类生产过程中,将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。 随着生活水平的不断提高,生活中用电的地方越来越多了。因此,我们有必要掌握以下最基本的安全用电常识: 1.认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断总电源。 2.不用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、探试电源插座内部。 3.不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器。 4.电器使用完毕后应拔掉电源插头;插拔电源插头时不要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损造成触电;电线的绝缘皮剥落,要及时更换新线或者用绝缘胶布包好。

5.发现有人触电要设法及时关断电源;或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手去直接救人;年龄小的同学遇到这种情况,应呼喊成年人相助,不要自己处理,以防触电。 6.不随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等。哪怕安装灯泡等简单的事情,也要先关断电源,并在家长的指导下进行。 安全用电小常识 如今,电视机、电冰箱、洗衣机、电熨斗、吹风机、电风扇等家用电器越来越多地进人了家庭。使用家用电器,除了应该注意安全用电问题以外,还要注意以下几点: 1.各种家用电器用途不同,使用方法也不同,有的比较复杂。一般的家用电器应当在家长的指导下学习使用,对危险性较大的电器则不要自己独自使用。 2.使用中发现电器有冒烟、冒火花、发出焦糊的异味等情况,应立即关掉电源开关,停止使用。

用电安全小常识

管理制度参考范本 用电安全小常识 a I时'间H 卜/ / 1 / 4

、旧建筑物原设计配电设备从未检修更新,家电增多,有什么 后果? 用电随之增加,超负载使用,容易发生电线过载发热,引起火灾。 二、房子的电线多久检查一次?找谁检查?如何检查? 根据规定每三年要检查一次,向当地有合格证件的专业人员申请,利用“高阻计”检查。 三、电线捆绑将造成什么后果? 电线遭捆绑,可能造成电线部分折断,产生高阻抗,使电线发热,进而造成电线失火。 四、电线为什么要避免重物压住? 如果电线被重物压住,可能造成电线部分折断,产生高阻抗使电线发热,及绝缘外表破损,而造成电线短路。 五、最常发生电线短路的位置是什么地方? 插座及插头接触部位,电线外露受外力损坏或电器过热,造成内部短路。 六、家庭配电之配线老旧、外部绝缘破损及无熔线开关故障将有什么后果? 易引起火灾。 七、拉拨插头习惯性紧拉电线,将造成什么后果? 造成电线松动引起火灾。 八、家庭电器的使用,最常引起的危险是什么? 长时间使用,配线或马达过热而破坏绝缘,造成电线短路引起火灾。

九、家中常见发生火灾的电器设备有哪些? 鱼缸马达过热、皮带机卡死空转、神明桌上的灯长期使用而短路、浴室抽风马达、及插头从未检查积碳引起等。 一、电器插头为什么要时常擦试? 电器插头不常擦拭,就会在插头两极逐渐积灰尘、毛发或产生铜绿,增加电阻抗,进而产生火灾。 十二、家庭电器外壳,通常是接一条接地线,项目的何在? 万一漏电时,可将外漏之电流由接地线导入地面,以免人体触电 接地线通常为绿色)。 十三、身体潮湿时,为什么人体容易触电? 因水是导体,电流容易经由水通过人体而造成触电。 十四、家里保险丝熔断表示什么信号? 用电超负载,或其他危险讯号,请专业人员检查。 十五、用其他金属代替保险丝,会造成什么危险? 用电过载,无法融断引起火灾。 十六、不能充电之干电池拿来充电,会造成那些危险? 有爆炸的危险。 十七、变压器爆炸或电线掉落地面,应如何处理? 请立即通知电力公司,并代为看守现场不要让行人或车辆靠近 通行),以免发生触电危险。 十八、电表外壳或水管用手碰触有一点麻麻漏电的现象,如何处里? 请立即通知电力公司(或区营业处)或委托电器承装业,尽速派人处理。

相关文档
相关文档 最新文档