文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室水管、桥架、风管,施工综合作业

地下室水管、桥架、风管,施工综合作业

地下室水管、桥架、风管,施工综合作业
地下室水管、桥架、风管,施工综合作业

想做一个酒店地下室的施工综合布置图,有冷热水管、排水管、空调水管、消防水管、电气桥架、暖通风管,想请有经验的前辈指导下布管的原则,是否电在上,水在中,风管在下?当水、暖、电多种管线平行或垂直布置时,水平和垂直距离分别是多少?(听说水管要离桥架30cm ,水平垂直都必须是这样吗?)

还有需要注意哪些设计和施工强条?

这里有评奖的要求,还请大家多多指教,谢谢大家了!

下面的说法都对吗?是必须的,还是可以选择的?(规范中“应”与“宜”的不同)

1)当桥架敷设在易热力管道的下方时,与管道的最小净距,符合下表的规定:

与管道的最小净距(m)

管道类别平行净距交叉净距

一般工艺管道0.4 0.3

易燃易爆气体管道0.5 0.5

有保温层0.5 0.3

热力管道

无保温层1.0 0.5

2)当桥架与风管、水管位置相交叉时,桥架应敷设在它们的上方,同时注意避免通过喷淋头上方,当桥架与风管、水管位置平行时若位置许可则两者间距保持在30cm 左右为宜。3)管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。

4)风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。5)管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。

6)风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。

7)气体管路排列在上,液体管路排列在下;热介质管路排列在上,冷介质管路排列在下;保温管路排列在上,不保温管路排列在下;金属管路排列在上,非金属管路排列在下。有压让无压,小管让大管。电在上,水在下。在暖通施工中一般是风老大,水老二,怕水、易损靠边放的原则。金属管道在上,ppr在下

8)消防管一般在最上面,然后是水管,有压水管让无压管,小管让大管。桥架和风管在最下面。

谢谢大家!

长距离输水管道水压试验规程 编制说明-河南

附件3 《长距离输水管道水压试验规程》 河南省地方标准编制说明 一、编制的目的和意义 中国水资源地区分布很不平衡,河南是缺水大省,需要南水北调、引江济淮、西水东引等引(调)水工程的建设。随着城市供水工程和水利引(调)水工程建设规模的不断扩大,取水距离延长,长距离输水管道工程建设项目越来越多。减少管道漏损率是长距离输水管道节水要求的重要指标,而检测和控制管道漏损率的主要方法为管道工程的水压试验。 安全供水是国民经济、社会发展、人民身体健康的前提与保障,是关系到社会稳定的大局,管道工程质量是安全供水的基本保障,而检验长距离输水管道工程质量的有效方法为管道工程的水压试验。 根据长距离输水管道口径大、工作压力大、线路环境复杂的特点,中国工程建设标准化协会颁布了《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》(CECS 193:2005),包括了长距离输水管道工程的设计、施工及运行等内容,没有涉及管道工程的水压试验内容。现行的《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50628-2008)、《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB 50184-2011)及《预应力钢筒混凝土管道技术规范》(SL 702-2015)管道功能性试验章节中部分条款,不适合长距离输水管道水压试验的技术要求,不能科学指导我省长距离输水管道的水压试验工作。 目前我省在长距离输水管道水压试验方面尚无专门的技术规程可依,为规范管理我省长距离输水管道水压试验工作,保证供水安全和工程节水,结合河南省市政供水工程和水利引(调)水工程实际,制定河南省地方标准《长距离输水管道水 - 1 -

压试验规程》是非常必要的。 2014年7月,在《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50628-2008)的基础上,河南省南水北调中线工程建设管理局颁布了《河南省南水北调受水区供水配套工程输水管道水压试验方案》,成功地指导了河南省南水北调输水管道水压试验工作;2018年,河北省水利水电第二勘测设计研究院在河北省南水北调工程实践的基础上,编制了河北省地方标准《长距离输水管道整体水压试验技术规程》(DB13/T 2718-2018)。结合我单位的施工经验,参考《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB 50184-2011)、《预应力钢筒混凝土管道技术规范》(SL 702-2015)及《水利水电工程球墨铸铁管道技术导则》(T/CWHIDA 0002-2018)管道功能性试验章节中部分内容,借鉴《输送石油天然气及高挥发性液体钢质管道压力试验》(GB/T 16805-2017)编制方法,编制适合我省实际的地方标准《长距离输水管道水压试验规程》是可行的。 二、任务来源及编制原则和依据 2019年12月23日,河南省市场监督管理局将《长距离输水管道水压试验规程》的制订列入2019年河南省地方标准制订计划,立项编号:20193310162。 按照《河南省市场监督管理局关于下达2019年河南省地方标准制修订计划的通知》(豫市监 [2019]309号)文件要求,和GB/T 1.1—2009《标准化工作导则》的标准格式、结构等要求和规定,河南省水利第一工程局《长距离输水管道水压试验规程》地方标准编制小组编写了本标准的征求意见稿。本标准的编制旨在指导长距离输水管道水压试验工作,使得河南省境内的长距离输水管道水压试验工作有据可依。 三、编制过程 标准的主要起草单位为河南省水利第一工程局,由企业总工李东森同志主持全面工作,由马志华等同志负责标准的起草 - 2 -

长距离输水管道设计中应注意的的重要问题

长距离输水管道设计中应注意的重要问题 [摘要]长距离管道输水是解决水源分布不均衡的有效措施之一。目前,长距离输水管道设计中存在着诸多问题。在保证安全性的前提下,应进行合理选材、管路设计、管道防腐、沟槽支护、等,同时要符合经济性的要求。本文就长距离输水管道设计中应注意的问题进行了讨论。 [关键字]长距离输水管道管路设计优化 一、输水管道系统设计 区域供水是一个系统工程,在满足主要供水目标100%供水量的同时,需要对途径的水源匮乏地区进行给水分流,确保供水效率的最大化。现代长距离输水管道多采用双管供水,在其中一条管道出现故障时,另一条管道作为备用,以满足70%以上供水量的要求。 二、输水方式选择 综合考虑当地的自然环境和社会经济条件,在保证水质和水量的前提下,选择合理的长距离输水方式。早些年的输水工程,大多利用天然地形,采用明渠(槽)开挖的形式。随着全球气候的变化,生活污水和工业污水对环境的污染日益严重,明渠(槽)以及天然河道输水不仅不能保证给水量,同时在输送途中也易受环境的污染。因此,现代输水工程多采用长距离封闭式的专用管道输水模式。输水方式分重力流和压力流两种,在地势条件允许的情况下,应充分利用自然水头,尽可能采用能耗更低、更经济的重力流输水模式。对于不得不采取压力流的情况,应进行管道水锤防护设计,确保管道不会因内部压

力骤变而损坏。 三、管线选择 输水管道担负着将源水送往城市的输水任务,管线长,投资大,因此,在选择管线时应根据下列原则确定: 1、是应尽量做到线路短、起伏小、土石方工程量少、造价经济、少占农田或不占农田; 2、是管线走向的位置应符合城市规划要求,并尽可能沿现有道路或规划道路敷设,以利施工和维护; 3、是尽可能地减少拆迁; 4、是应尽量避免穿越河谷、山脊、沼泽、重要铁路和泄洪地区; 5、是管线应充分利用水位高差,当条件许可时优先考虑重力流输水; 6、是管线应考虑近远期结合和分期实施的可能。 四、管道材料的选择及保护 长距离输水工程大口径管道的管材有钢管、球墨铸铁管、预应力钢筋砼管(PCP)和预应力钢筒砼管(PCCP)、玻璃钢管等,下面就这几种管材分别论述: 1、钢管 钢管应用历史较长,范围较广,它的强度高,管材和管件易加工,管厂建设周期短,特殊地段(如顶管、过河段)一般都采用钢管,但钢管的刚度小,易变形,衬里及外防腐要求严,必要时需作阴极保护,施工过程中组合焊接工作量大,与水泥压力管相比,造价较高。大口

长距离输水管的要求

长距离输水管的要求(水利方面) 一、管材及接口 输水干管穿越公路时,管道水平及垂直转弯段弯管为钢管,其余采用顶应力筋混 凝土管.橡胶圈柔性接口。预应力混凝土管0+000—9+000选用0.8MPa,其余均采用0.6MPa。 阀门附件与管道采用法兰连接。 管道水平、垂直转弯处设置支墩,镇墩,硷采用c15 。 二、施工放线 施工单位以建设单位移交的控制桩及桩号、水准桩及桩号为依据,进行管道轴线的定位放线,校对轴线高程及管线长度,遇弯道处测出实际管轴线转角,经建设单位和设计单位验线后方可开挖.分区段的定位放线必须要控制轴线、高程的准确和统一,自检、复检合格后方可进行下一道工序。 三、基槽开挖 基槽按设计断面开挖,以区段内设计管道中心线,基底高程为控制,不允许超挖。如出现超挖,应用与基料土相同的土料回填,并夯实至原土95%以上密实度.本设计管道直接座于原土上,要求管基包角为120 度,如有间隙,可有粗沙垫实. 可采用机械挖土,但应在设计基底上留有200mm以上的保护层,管道按装前人工清理并夯实至设计标高,并保证原状土层不被扰动。 管基包角及承口部位应局部挖成槽坑。坑深度及大小应.与承口外形相适应。施工中如出现土质差异较大或遇有淤泥等异常悄况。应及时报告建设单位和设计单位.进行基础处理后方可进行下一道施工工序。 管道穿越建筑物时,由方工草位、建设单位和设计单位现场处理。 雨季及有地下水情况时,应有降排水措施,基坑内不允许有积水,以达到干燥施工。 遇有水沟、河道、卤渠或地下水位较高情况时,据现场情况由建设单位、设计单位和施工单位三方现场确定排水降水方案及基础处理措施。 四,管道安装 管道安装要求按反水流方向自下而上及承口向前的原则进行施工. 管道安装前应清除管道表面浮土和各种杂物,进行外观标志的复查,清理承口、插口工作面及密封圈上粘连的杂物。 管道的起吊及移动应缓且平稳,为防止碰坏承插口,待管道插口移至已装承口前300mm时,应用方木支在两管之间。 对口时,应使插口端与承口端保持平行.并便两端面圆周圈间隙大致相同,嵌入硬木塞,以控制间隙的改变,管道安装可使用内拉或外拉等方法。 每节管子安装完成后,立即用专用的量具从管壁内侧的对口间隙处检查密封

长距离输水管道水力计算

长距离输水管道水力计算公式的选用 1. 常用的水力计算公式: 供水工程中的管道水力计算一般均按照均匀流计算,目前工程设计中普遍采用的管道水力计算公式有: 达西(DARCY )公式: g d v l h f 22 **=λ (1) 谢才(chezy )公式: i R C v **= (2) 海澄-威廉(HAZEN-WILIAMS )公式: 87 .4852.1852.167.10d C l Q h h f ***= (3) 式中h f ------------沿程损失,m λ―――沿程阻力系数 l ――管段长度,m d-----管道计算内径,m g----重力加速度,m/s 2 C----谢才系数 i----水力坡降; R ―――水力半径,m Q ―――管道流量m/s 2 v----流速 m/s C n ----海澄――威廉系数 其中大西公式,谢才公式对于管道和明渠的水力计算都适用。海澄-威廉公式影响参数较小,作为一个传统公式,在国内外被广泛用于管网系统计算。三种水力计算公式中 ,与管道内壁粗糙程度相关的系数均是影响计算结果的重要参数。 2. 规范中水力计算公式的规定 3. 查阅室外给水设计规范及其他各管道设计规范,针对不同的设计条件,推荐采用的水力 计算公式也有所差异,见表1: 表1 各规范推荐采用的水力计算公式

4. 公式的适用范围: 3.1达西公式 达西公式是基于圆管层流运动推导出来的均匀流沿程损失普遍计算公式,该式适用于任何截面形状的光滑或粗糙管内的层流和紊流。公式中沿程阻力系数λ值的确定是水头损失计 算的关键,一般采用经验公式计算得出。舍维列夫公式,布拉修斯公式及柯列勃洛克(C.F.COLEBROOK )公式均是针对工业管道条件计算λ值的著名经验公式。 舍维列夫公式的导出条件是水温10℃,运动粘度1.3*10-6 m 2/s,适用于旧钢管和旧铸铁管,紊流过渡区及粗糙度区.该公式在国内运用教广. 柯列勃洛可公式 )Re 51 .27.3lg( 21 λ λ +?*-=d (Δ为当量粗糙度,Re 为雷诺数)是根据大量工业管道试验资料提出的工业管道过渡区λ值计算公式,该式实际上是泥古拉兹光滑区公式和粗糙区公式的结合,适用范围为4000

长距离输水管道防水锤的探讨

长距离输水管道防水锤的探讨 【摘要】随着城市建设的快速发展和人民生活水平的日益提高,长距离大型输水工程越来越多,随之而来的工程爆管问题引起越来越多工程人员的注意。长距离重力流输水管道系统的防爆技术研究作为输水管道安全运行的重要课题之一,很有必要进行深入研究。本文介绍了目前重力流输水管道系统中防水锤的常用方法,并对各类防护方法进行全面的技术分析和总结。 【关键词】长距离;输水管道;防水锤 一、水锤的涵义与产生机理 水锤也称水击,或称流体(水力)瞬变(暂态)过程,它是流体的一种非恒定(非稳定)流动,即液体运动中所有空间点处的一切运动要素,包括流速、加速度、动水压强、切应力与密度等不仅随空间位置变化,而且随时间而变。压力管路中,如果末端阀门关闭较快(即管路中流速变化较剧烈),由于管中水流的惯性,开始在整个管路中就形成了一个阀口一水池传播的减速增压运动,水体压缩,密度增大,一直传到水管进口,水流呈瞬时静止状态,此阶段称增压波(直接波)逆传过程;接着压力和密度大的阀门处水流有反向压力池的趋向,这样形成一个与原流速方向相反的流速,从而压力、密度慢慢恢复正常,在管路中就形成了一个压水池一阀门传播的减速减压运动,此阶段称为降压波(反射波)顺传过程;管中的流速瞬时恢复正常,接着从阀门向水池产生一个反方向的流速,水体膨胀,密度减小,管路中形成一个阀门~水池的增速降压运动,称此过程为降压波逆传过程;管路瞬时膨胀静止后,又开始恢复原始状态,因而又产生一个水池向阀门的流速,密度恢复正常,称此过程为增压波顺传过程。此后的水锤现象又将重复进行上述的四个传播过程。如果不计水力阻力,这种传播过程将周而复始地进行下去,这就是突然瞬时关阀后所发生的水锤波的基本传播方式。一般的水锤现象都将运用这个原理进行水力过渡分析。水锤的形成与阀门的迅速关闭/开启有关,由于阀门关闭/开启时间T与水锤波相长听2L/a的差异,表现为直接水锤和间接水锤2种形式。当Tu时,在阀门关闭过程中,反射回来的负水锤波到达阀门时,阀门尚未完全关闭,负水锤波导致压强增值受到了干扰(即降低),水锤峰值被削减,这种水锤称为间接水锤。在同一条件下,停泵水锤比启动水锤和关阀水锤的危害性要大,直接水锤比间接水锤的危害性要大,但危害最大的是当管路中出现水柱分离而产生的断流弥合水锤。 二、长距离输水管道防水锤技术选择的原则 输水管起末端的水力高度差为有压重力输水的可利用水头。在确定输水设计流量后,可利用水头越大,输水管管径可越小,投资越少,当然输水管流速越大,运行时可能引起的水锤升压越高。为防止管道发生破坏性水锤事故。当管材强度较强,或地质、地形条件复杂时,还应经过水锤计算适当降低输水流速,以利管道安全运行。有压重力输水在以下三种情况需消减富余能量:1、当可利用水头过大,管中流速超过3m/s或超过水锤计算所确定的最大流速时;2、起端(如水

相关文档