文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 照明室空间比计算

照明室空间比计算

照明室空间比计算
照明室空间比计算

室空间比计算:

房间长:L = 8.8 米,宽:W = 6.4 米,房间面积:A = 56.8 平方米工作面高度:Hw = 0.8 米,灯具安装高度:Hf = 2.5 米

室空间比:RCR = 5 (Hf - Hw) (L + W) / L W

= (5×(2.5 - 0.8)×(8.8 + 6.4)) / (8.8×6.4) = 2.28

顶棚反射系数:0.7,墙面反射系数:0.5,地面反射系数:0.2

1、灯具条件:简式荧光灯YG1-1

灯具数量:N = 9

光源类型:直管荧光灯,光源功率:普通型YZ40RL 1×36W,光源光通量:φ= 2200 lm

灯具维护系数:K0 = 0.77

利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.55

工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (9×2200×0.55×0.77) / 56.8 = 148.61 lx

2、灯具条件:简式荧光灯YG1-1

灯具数量:N = 9

光源类型:直管荧光灯,光源功率:三基色TLD36W/840 1×36W,光源光通量:φ= 3350 lm

灯具维护系数:K0 = 0.77

利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.55

工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (9×3350×0.55×0.77) / 56.8 = 226.30 lx

3、灯具条件:简式荧光灯YG2-1

灯具数量:N = 9

光源类型:直管荧光灯,光源功率:普通型YZ40RL 1×36W,光源光通量:φ= 2200 lm

灯具维护系数:K0 = 0.77

利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.75

工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (9×2200×0.75×0.77) /56.8 = 200.12 lx

*4、灯具条件:简式荧光灯YG2-1

灯具数量:N = 9

光源类型:直管荧光灯,光源功率:三基色TLD36W/840 1×36W,光源光通量:φ= 3350 lm

灯具维护系数:K0 = 0.77

利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.75

工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (9×3350×0.75×0.77) / 56.8 = 304.73 lx

5、灯具条件:简易控照荧光灯YJK-1

灯具数量:N = 9

光源类型:直管荧光灯,光源功率:普通型YZ40RL 1×36W,光源光通量:φ= 2250 lm

灯具维护系数:K0 = 0.77

利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.69

工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (9×2250×0.69×0.77) / 56.8 = 189.85 lx

6、灯具条件:简易控照荧光灯YJK-1

灯具数量:N = 9

光源类型:直管荧光灯,光源功率:三基色TLD36W/840 1×36W,光源光通量:φ= 3350 lm

灯具维护系数:K0 = 0.77

利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.69

工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (9×3350×0.69×0.77) / 56.8 = 282.67 lx

7、灯具条件:简式荧光灯YG2-2

灯具数量:N = 9

光源类型:直管荧光灯,光源功率:普通型YZ40RL 2×36W,光源光通量:φ= 4400 lm

灯具维护系数:K0 = 0.77

利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.84

工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (9×4400×0.84×0.77) / 56.8 = 450.13 lx

8、灯具条件:简式荧光灯YG2-2

灯具数量:N = 9

光源类型:直管荧光灯,光源功率:三基色TLD36W/840 2×36W,光源光通量:φ= 6700 lm

灯具维护系数:K0 = 0.77

利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.84

工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (9×6700×0.84×0.77) / 56.8 = 685.43 lx

9、灯具条件:简易控照荧光灯YJK-2

灯具数量:N = 9

光源类型:直管荧光灯,光源功率:普通型YZ40RL 2×36W,光源光通量:φ= 4400 lm

灯具维护系数:K0 = 0.77

利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.58

工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (9×4400×0.58×0.77) / 56.8 = 312.79 lx

10、灯具条件:简易控照荧光灯YJK-2

灯具数量:N = 9

光源类型:直管荧光灯,光源功率:三基色TLD36W/840 2×36W,光源光通量:φ= 6700 lm

灯具维护系数:K0 = 0.77

利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.58

工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (9×6700×0.58×0.77) / 56.8 = 476.29 lx

11、灯具条件:简式荧光灯YG2-2

灯具数量:N = 6

光源类型:直管荧光灯,光源功率:普通型YZ40RL 2×36W,光源光通量:φ= 4400 lm

灯具维护系数:K0 = 0.77

利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.84

工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (6×4400×0.84×0.77) / 56.8 = 300.09 lx

*12、灯具条件:简式荧光灯YG2-2

灯具数量:N = 6

光源类型:直管荧光灯,光源功率:三基色TLD36W/840 2×36W,光源光通量:φ= 6700 lm

灯具维护系数:K0 = 0.77

利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.84

工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (6×6700×0.84×0.77) / 56.8 = 456.95 lx

13、灯具条件:简易控照荧光灯YJK-2

灯具数量:N = 6

光源类型:直管荧光灯,光源功率:普通型YZ40RL 2×36W,光源光通量:φ= 4400 lm

灯具维护系数:K0 = 0.77

利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.58

工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (6×4400×0.58×0.77) / 56.8 =

208.52 lx

*14、灯具条件:简易控照荧光灯YJK-2

灯具数量:N = 6

光源类型:直管荧光灯,光源功率:三基色TLD36W/840 2×36W,光源光通量:φ= 6700 lm

灯具维护系数:K0 = 0.77

利用系数:根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.58

工作面平均照度:Eav = NφU k0 / A = (6×6700×0.58×0.77) / 56.8 = 317.53 lx

标准教室照度过去民规定为100 lx、150 lx、200 lx三种标准。而《中小学校建筑设计规范》GBJ99-86只规定150 lx且为强规。实际上全国大多数设计图纸都是9盏双管荧光灯,

可以说是不同地区、不同设计单位在这点上是统一的。尽管设计图纸设计深度不同,有的图纸灯具型号、光源表示清楚,不少的图纸只标灯具型号。按照上面的14种方案都可以满足要求,注意下面的内容:《建筑照明设计标准》GB50034-2004学校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 对应照度值Lx:300,R>80

以上14种方案,4、6、12、14号可以。4号最优。

普通型YZ40RL 36W显然R<80已不能满足规范要求。从《建筑照明设计标准》几乎要求所有公建场所R>80,。是不是国家应该有明文规定淘汰普通型YZ40RL 36W。

问题来了:

实际工作中,我也是9盏双管荧光灯,而有些甲方为了降低造价及节省电费,要求该为9盏单管荧光灯。我没同意。答曰:全国统一标准,这是强规。现在《建筑照明设计标准》GB50034-2004学校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 对应照度值Lx:300,R>80这是强规,我可不敢违反。9盏双管荧光灯改为9盏单管荧光灯,如果国家再不淘汰普通型YZ40RL 36W,尽管设计采用三基色TLD36W/840 36W,使用期间甲方维护中改为普通型YZ40RL 36W,这可能性太大了,农村学校太苦了我亲见一个教室只按了个60W白炽灯。当甲方问为什么现在9盏双管荧光灯改为9盏单管荧光灯,以前为什么不行?我该如何回答。当现实中教室都是9盏单管荧光灯YZ40RL 36W时,究竟是科学进步了还是倒退了?究竟是以前全国都错了还是现在反省了?我想新规范出台后,实际双管灯以后不会多用了。

办公室照明设计准则

. 办公室照明设计标准,办公室照明设计的首要任务是在没有自然光的工作场所或工作区域内创造一个适宜于进行视觉工作的亮度环境,办公室照明设计和使用时通常是以照度的形式反映出来由于视觉工作任务的不同,对于照明质量的要求也各不相同,此外还应考虑人们生理卫生方面的需这些都是办公室室内照明设计所要解决的,上海办公室装修公司小迪想给大家介绍办公室室内照明设计标准。 照明设计标准是由国家制定的是照明工程设计的重要依据,我国新的《工业企业照明设计标准》已由国家建委批准颁布。一般照明的最低照度一般是指距墙1m(小面积房间为0.5m)距地为0.8m 的假定工作面上的照度,混合照明的最低照度是指实际工作面上的照度。 LED在办公室的照明设计原则包括:符合《建筑照明设计标准GB50034》的标准,办公室照明应保证合理的照度和相应的均匀度,尽量减少眩光,减少照明对显示屏的影响,增加视觉舒适度,选用高效节能的灯具带来经济效益,合理的灯具布置配合不同的空间和装修风格,美化环境,营造氛围。 相较于传统照明, LED应用于办公照明具有诸多优势:高效节能,和传统光源相比节能达到两倍以上;LED快速起动、方便调光,配合调光系统创造灵活多变的办公会议功能;发挥LED彩色光的优势,配合室内装饰特点,营造优雅休息区域,增强办公空间舒适度;灯具小巧,易于安装和隐藏;光源长寿命,大大减低运营成本和维护成本。 LED发展至今,经历了插件式、食人鱼式、贴片式几个阶段,而即将步入大规模集成封装阶段。LED除了拥有高亮度、低光通、聚光性好、色彩多变的光学特性,还拥有单颗功率小、调光便捷、可低压工作的电学特性,使得LED替换传统照明成为不可逆转的趋势。 分区照明 “就结构与组织而言办公室彼此不同,照明需求也因此而不同。开放式的营业办公室适于各级组织的常规导向活动,而带有封闭房间的办公室却有助于人们将精力集中在各自的专业工作上,并提供较高的自主权。那么在一些从事常规活动的区域诸如会议大厅、休息室、公用设备区等,照明控制在提供灵活性与能量管理方面正变得越来越重要。依赖于办公室的大小复杂度,一间办公室能够包括大办公室,经理办公室,会议室,走廊,接待室,休息室的一个或一些区域的组合。” 照度? 在一般办公室,工作者的主要视力对象是人和文件, 刚好辨认人脸五官需1cd/m2的亮度,水平照度20lx的普通照明条件下,可达此亮度。20lx是所有非工作间的最低照度; 看清人脸面部特征,最低20cd/m2的亮度,轻松看清需50cd/m2以上的亮度。因此,最低200lx,一般500-750lx(人脸的皮肤平均反射比30%) 阅读汉字:一般3-4mm见方,视表距离30cm,汉字与背景亮度比:0。8,易读性70(介于易读与大致易读之间),所需照度约为500-800lx。 均匀性 Emin/Eave>中国:0.7,???CIE:0.8 一般区域平均照度/工作区域平均照度>1/2 相邻房间的平均照度之比<5:1ggggggggggggggg .

光源照度计算

光照度lux 表面单位面积上受到的光通量1lux=流明/平方米 平均照度计算 平均照度=光源总光通×CU×MF/面积 光源总光通w*70 如150w的灯其光通量为150*70 CU 利用系数一般为0.4 (室内)体育0.3 维护系数MF 一般取0.7-0.8 面积22*5=110m2 布置12盏150W 电灯 12*150*70*0.4*0.8/110=366 计算公式:灯具数量=(平均照度E×面积S)/(单个灯具光通量Φ×利用系数CU ×维护系数K )室内灯具平均照度计算公式平均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽) 因为误差总是存在:20%-30%,所以建议使用专业的照明设计软件进行精确计算,而对 于特殊或场地条件所限,而不能采用照明软件模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平均照度可以用下列基本公式进行,略估算出灯具照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m^2) 即平均1勒克斯(lx)的照度是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m^2)面积上的亮度。 公式说明: 1、单个灯具光通量Φ,指的是这个灯具内所含光源的裸光源总光通量值。 2、空间利用系数(CU)是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作业台面所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关照明率也随之变化。 常用灯盘在3米左右高的空间使用,其利用系数CU可取0.6--0.75之间; 悬挂灯铝罩,空间高度6--10米时,其利用系数CU取值范围在0.7--0.45; 筒灯类灯具在3米左右空间使用,其利用系数CU可取0.4--0.55; 光带支架类的灯具在4米左右的空间使用时,其利用系数CU可取0.3--0.5。 3、维护系数(K),是指伴随着照明灯具的老化,灯具光的输出能力降低和光源的使用时间的增加,光源发生光衰或由于房间灰尘的积累,致使空间反射效率降低,致使照度降低而乘上的系数。 一般较清洁的场所,如客厅、卧室、办公室、教室、阅读室、医院、高级品牌专卖店、艺术馆、博物馆等维护系数K取0.8; 一般性的商店、超市、营业厅、影剧院、加工车间、车站等场所维护系数K取0.7; 而污染指数较大的场所维护系数K则可取到0.6左右。 (光源光通量)(CU)(MF) /照射区域面积适用于室内,体育照明,利用系数(CU)一般室内取0.4,体育取0.3 1. 灯具的照度分布 2. 灯具效率 3.灯具在照射区域的相对位置 4. 被包围区域中的反射光维护系数

办公室照明解决方案概要

[浙江万马海振光电科技有限公司] [办公照明解决方案]

目录 一、办公室照明的质量标准 (3) 二、办公室照明的节能要求 (4) 三、办公室照明设计 (4) 1、设计理念 (5) 2、接待区(前台区域) (6) 3、单元区 (7) 4、开放式办公区 (8) 5、会议区 (9) 6、公共区域 (13) 7、灯具数量统计 (14) 四、LED照明介绍 (15) 1、LED灯具的优点 (15) 2、COB光源优点 (15) 五、GL照明产品特点 (16) 六、万马光电简介 (17)

一、办公室照明的质量标准 国家颁布的GB 50034《建筑照明设计标准》对办公建筑各类房间照明质量规定如下: 照度标准值 上表规定的照度标准值均为制定参考平面上的可维持的平均照度值 注:该值在满足国标GB 50034-2004第4章的有关规定时,可提高或降低一个照度等级,维护系数请参考同一章节的有关规定,办公照明的维护系数为0.8。 显色性 国标要求办公照明建筑各类房间所用光源的显色性不得低于80。 眩光和室内统一眩光值(UGR ) 眩光:由于视野中的亮度分布和亮度范围的不适应,或存在极端的亮度对比,以致引起 不舒服的感觉或降低观察目标能力的视觉现象。 室内统一眩光值(UGR ):国标GB 50034-2004《建筑照明设计标准》规定,室内空间的 不舒适眩光应采用室内统一眩光值(UGR )评价,它是度量光对人眼引起不舒适感的主观反应的心理参量,其值可按CIE 统一眩光值公式计算。 灯具的UGR 值:在CIE (国际照明协会)规定的条件下,单一灯具在标准室内引起的眩 光值,灯具的UGR 值可从灯具的配光曲线中得出,照明设计根据此选择灯具,作为室内UGR 值的参考依据。 房间/场所 参考水平面及其高度 照度标准值(Lux ) UGR Ra 普通办公室 0.75m 水平面 300 19 80 高档办公室 0.75m 水平面 500 19 80 会议室 0.75m 水平面 300 19 80 接待台、前台 0.75m 水平面 300 80 营业厅 0.75m 水平面 300 22 80 设计室 实际工作面 500 19 80 文件整理、复印、发行 室 0.75m 水平面 300 80 资料、档案室 0.75m 水平面 200 80 眩光程度与统一眩光值的关系 眩光程度 UGR 无眩光感受 10 刚刚感到有眩光 13 刚刚可接受的眩光 16 舒适与不舒适的界值 19 刚刚不舒服的眩光 22 不舒服的眩光 25 刚刚不能忍受的眩光 28

LED路灯的配光设计与照明计算

LED路灯的配光设计与照明计算 黄瑞彬程彦刚梁建冬农文捷古念松 (欧司朗照明(中国)有限公司深圳) 摘要:本文从人眼视觉分辨原理出发,分析当前道路照明标准中各参数对道路照明安全性和舒适性的影响。推理满足道路照明要求的配光应当具有的特点,并给出了一个能够符合BS EN 13201标准,覆盖ME1~ME5道路照明要求的光型组合。 关键词:LED路灯,配光,亮度均匀性,眩光。 Keyword:LED Street light, Light distribution, Uniformity of luminance, Glare 1 概述 LED相比传统光源具有更接近于点光源的特性,更容易通过光学设计满足道路照明的配光需求。近年来LED路灯的应用逐渐普及,国内外对道路照明配光的研究也逐步深入,目前已经有比较完善的标准。如北美的ANSI/IESNA RP-8-00,欧洲 的BS EN 13201以及国内的CJJ 45城市道路照明设计标准。 这些标准多从人眼视觉分辨原理和行车安全需求出发,以亮度相关的参数作 为主要参考指标。常用以下参数评价道路照明的质量: L ——路面的平均亮度 av Uo——路面总体亮度均匀度 ——纵向亮度均匀度 U L TI——阈值增量 SR——周边照度系数 然而国内的部分院校及厂家在路灯配光的研发以及一些地方道路照明招标 中,常以道路照明外观效果的均匀和测试验收的方便性考量,把照度作为主要评 价指标,将配光设计成“蝙蝠翼”型,而忽视道路照明中安全相关的亮度标准的 做法。这样不但达不到应有的照明效果,还会给驾驶员带来严重的视觉不适应性(如斑马效应)。

Fig.1“蝙蝠翼”型配光 Fig.2斑马效应 本文从人眼视觉分辨原理出发,分析行车安全性和舒适性对道路照明参数和 路灯配光的要求,并给出了一个能够符合欧标BS EN 13201标准,覆盖ME1~ME5 道路照明要求的光型组合案例。 2 理论分析 城市道路照明的主要目的是在夜间为机动车驾驶员创造良好的视觉环境, 达 到减少交通事故, 提高安全和舒适性的目的。接下来我们从人眼的视觉分辨原理来 分析合理的道路照明应该满足哪些要求。 2.1 视觉分辨对路面亮度和均匀度的要求 人眼分辨物体需要有一定的亮度或颜色差异。如下图,相同灰度的三角形在左 侧的背景下容易分辨而在右侧的背景下则难以分辨。人眼对亮度和颜色差异的分 辨有一个最小的阈值。在夜间行驶中,人眼处于暗视觉(也有观点认为是中间视 觉)状态,分辨物体主要靠视网膜中的视杆细胞起作用,对亮度的分辨较敏感。 因此道路照明中主要考虑亮度的差异对人眼分辨的影响。 Fig.3 对比度示意图 Fig.4 行车注视区域 行车中驾驶员人眼睛注视区域位于道路前方60m ~160m 的路面,路灯照明产生 的反射光形成一个亮的背景,道路中的障碍物则显示为暗影。障碍物与背景亮度差,与人眼分辨阈值之比,定义为能见度:min L △o b L L VL -=

照明设计手册第2章照明标准

第二章照明标准 第一节照明质量 优良的室内照明质量由以下五个要素构成:(1)适当的照度水平;(2)舒适的亮度分布;(3)宜人的光色和良好的显色性;(4)没有眩光干扰;(5)正确的投光方向与完美的造型立体感。不同的应用场合对质量要求的重点可能不同,现分别说明如下。一、照度水平1.照度为特定的用途选择适当的照度时,要考虑的主要因素是:(1)视觉功效;(2)视觉满意程度; 图2—1分辨视角、亮度对比、照度 和视觉功效关系曲线 (3)经济水平和能源的有效利用。 视觉功效是人借助视觉器官完成作业的效能,通常用工作的速度和精度来表示。增加作业照度(或亮度),视觉功效随之提高,但达到一定的照度水平以后,视觉功效的改善就不明显了。图2—1说明标准作业的视觉功效JD(相对单位)在一定情况下,照度E、作业的实际亮度对比c和分辨视角a的关系曲线。 对于非工业区,如交通区和休息空间,不能用视觉功效来确定照度水平,而应考虑定向和视觉舒适的要求。为选择最佳照度水平进行的大量现场评价和调研表明,就照明所创造的舒适和愉悦而言的视觉满意程度,是各 类室内环境(包括工作环境)在选择适宜照度时必须考虑的重要附加因素。 在实际应用中,无论根据视觉功效还是从视觉满意角度选择照度,都要受经济条件和能源供应的制约。所以,综合上述三方面因素确定的照度标准往往不是理想的,而只能是适当的、折衷的标准。 北美照明学会(IESNA)2000年将推荐照度值分为三类,七级。第1类是简单的视觉作业和定向要求。主要是指公共空间;第Ⅱ类是普通视觉作业,包括商业、办公、工业和住宅等大多数场所;第Ⅲ类是特殊视觉作业,包括尺寸很小、对比很低,而视觉效能又极其重要的作业对象。表2—1列出了IESNA推荐的各级照度值,这种简单明了的照度级别规定可供照明设计人员选择设计照度时参考。 表2—1IESNA推荐照度分级 我国于2004年12月发布执行新的国家标准GB50034-2004《建筑照明设计标准》,其中详细规定了居住建筑及各类公共建筑、工业建筑不同房间或场所的照度标准值。新标准大幅度提高了照度水平,基本上与国际接轨,详见本章第二节。

智能照明系统设计方案

智能照明系统 1、概述 办公环境不仅要有足够的工作照明,更应营造一个舒适的视觉环境,减少光污染。现代办公楼的照明已经成为直接影响办公效率的主要因素之一,因此,越来越引起人们的高度重视。做好照明设计,加强照明控制设计,已成为现代智能办公大楼的一个重要内容。据国内外有关资料介绍,办公照明用电量占整幢大楼能耗的约1/3,办公照明的设备费用(包括照明器件和配布线工程费)约占电气工程费用的10%以上,因此选择合理的照明方案,配置先进的控制系统,不仅能大大简化穿管布线的工作量,而且能有效地节约能源,降低用户运行费用,提高大楼管理水准,具有极大的经济意义和社会效益。在一些欧美发达国家,照明系统的智能化控制已成为智能化大楼不可分割的组成部分,而且应用范围越来越广。 智能照明控制系统的技术,随着现代建筑技术的发展而不断更新以适应各种建筑结构布局,不同灯具的选配,实现多样化的控制模式。由于这是一个开放式的系统,采用标准接口可以方便地与其它系统诸如BA、安保、消防等相互连接完成系统集成功能;同时利用系统配备的监控软件,大楼管理工作人员借助“友好”的用户界面,能极其方便地遥控、监控大楼所有控制设备的工作状态。 2、智能照明系统 长期以来智能照明在国内一直受到忽视,绝大多数建筑物仍然沿用传统照明控制方式。部分智能区域照明和定时开关功能,很难实现调光、场景控制等负责多变的功能,澳洲奇胜的C-BUS正是为了满足这些更高的照明需求而开发出来的新一代智能照明控制系统。就照明管理系统而言,它不仅要控制照明光源的发光时间、亮度来配合不同应用场合做出相应的灯光处理,而且还要考虑到管理智能化和操作简单化以及灵活适应未来照明布局和控制方式变更等要求。一个优秀的智能照明系统可以提升照明环境的品质,确保在建筑物里工作和生活群体的舒适和健康。

电气照明技术考试题库与答案

1、什么是眩光、不舒适眩光、失能眩光?如何克服眩光? 答:由于视野中的亮度分布或亮度范围的不适宜,或存在极端的对比,以致引起人眼的不舒适感觉或者降低观察细 部(或目标)的能力,这种视觉现象称为眩光。不舒适眩光:产生不舒适感觉,但不一定降低视觉对象的可见度的眩 光。失能眩光:降低视觉对象的可见度,但不一定产生不舒适感觉的眩光。克服眩光:利用眩光作用于视线角度的 关系可以减小和消除眩光;增大背景亮度;降低眩光源的面积;降低光源的亮度。 2、为什么人们把紧凑型荧光灯称为节能灯? 答:目前,紧凑型荧光灯可以分为两大类:一类灯是和镇流器是一体化的,另一类灯是和镇流器是分离的。在达到 同样光束的前提下,这种灯耗电仅为白炽灯的1/4,而且它的寿命也较长,可达8000~10000 小时,故称为“节能灯”。 4、什么是照明配电线路的N线和PE线、PEN线? 答:N 线:中性线,PE 线:保护线,PEN 线:保护中性线。 5、如何进行教室照明设计? 答:1.建立空间环境、选择材质 2.选择灯具 3.确立计算平面,开始计算,得出照度计算报表 4.渲染得出效果图 6、照明灯具的选择原则是什么? 答:基本原则: (1)按配光曲线选择照明器———合适的光特性 (2)按使用环境条件选择照明器---符合场地的环境要求 (3)按经济效果选择照明器---经济性 7、光的度量有那些主要参数?它们的物理意义及单位是什么? 答:1、光通量:指光源在单位时间内向周围空间辐射能量的大小,单位是流明(Im)。2、发光强度:光源在指定 方向上单位立体角内发出的光通量,是光通量的立体角密度发光强度,简称光强,表示不同方向光通量的分布情况, 单位:坎德拉(cd) ,I= φ/ω。1 坎德拉表示在 1 球面度立体角内,均匀发出 1 流明的光通量,用公式表示为:lcd=1lm/sr ,是表征光源发光能力的物理量。 3 、照度:被照面单位面积上接受的光通量称为照度。照度是用来表 达被照面上光的强弱的,判别被照物上的照明情况。单位:勒克司(Lx )。1Lx 表示在1M2 面积上均匀分布1Lm 光通量的照度值:平均照度E= φ/A 。4、亮度:亮度表示光源单位面积上的发光强度。单位:坎德拉/平方米--cd / m2。其表征发光面或被照面反射光的发光强弱的物理量。亮度与被照面的材料特性有关。 8、在开关频繁、需要及时点亮或需调光的场所,宜选用什么灯/在其他的一般工作场所,从节电的角度,宜选用 什么? 答:在开关频繁、需要及时点亮或需调光的场所,宜选用白炽灯和卤钨灯, 在其他的一般工作场所,从节电的角度,宜选用荧光灯。 9、照明配电线路应装荧光灯电路中的镇流器和电容器各起什么作用? 答:电子镇流器:气体放电灯具有负的伏安特性。电容器:消除频闪效应。 11、照明配电线路应设哪些保护?各起什么作用? 答:一、短路保护:照明配电线路的短路保护,应在短路电流对导体和连接件产生的热作用和电动作用造成危害之 前切断短路电流。二、过负载保护:照明配电线路过负载保护的目的是,在线路过负载电流所引起导体的温升对其 绝缘、接地插头、端子或周围物质造成严重损害之前切断电路。三、接地故障保护:照明配电线路应设置接地故障 保护,其保护电器应在线路故障时,或危险的接触电压的持续时间内导致人身间接触电身亡、电气火灾以及线路严 重损坏之前,能迅速有效地切除故障电路。四、防触电保护: 12、照明灯具主要由哪几部分构成? 答:灯座、发光体、灯壳 13、什么叫光强,照度和亮度?常用单位各是什么?(同7) 14、什么是灯具的距高比?距高比与布置方案有什么关系?答:灯具距高比:灯具 的间距s 和计算高度h(灯具值工作面的距离)的比值。 关系:在h 已定的情况下,s/h 值小,照度均匀性好,所需灯具多,经济性差。s/h 值大,则不能保证照度的均 匀度。通常每个灯具都有一个“最大允许距高比”。 16、什么叫热辐射光源和气体放电光源?以白炽灯和荧光灯为例,说明各自的发光原理和性能(同23) 17、什么是灯具的遮光角?遮光角与灯具悬挂高度有什么关系? 照明器的遮光角是指灯具出光口遮蔽光源发光体使之完全看不见的方位与水平线的夹角。用α表示。 关系:。。。好像没关系。 18、什么叫照明光源的利用系数?他与哪些因素有关?什么叫减光系数?又与哪些因素有关?(同25) 20、可见光有哪些颜色?哪种颜色光的波长最长?哪种颜色光的波长最短?哪种波长的什么颜色光可引起人眼的 最大视觉? 答:红橙黄绿蓝紫,红光的波长最长,紫光的波长最短,人眼对波长为555nm 的黄绿光感受效率最高,对其它波长 的光感受效率比较低。 21、什么叫光源的显色指数?白炽灯与荧光灯相比较,哪一光源的显色性能好? 1

建筑电气照明计算书

照明设计说明书 1.1照明系统概述 电气照明是建筑物电气设计的重要组成部分。照明设计与建筑物的功能和结构有着密不可分的关系,还对建筑物的艺术效果产生影响,照明系统是由照明装置和电气部分组成的,照明装置即灯具,电气部分主要包括照明开关、供电线路、照明配电等部分。建筑物照明的基本功能就是创造良好的人工视觉环境,为人们提供安全、便利、美观的生活工作环境。1.2照明方式及种类 1.2.1照明方式 ⑴一般照明:为照亮整个建筑平面而设置的均匀照明称为一般照明。 ⑵分区一般照明:根据照度要求,提高某一特定区域照度的一般照明称为分区一般照明,可有效节约电能。 ⑶局部照明:根据照度要求,为照亮某个特定部位而设置的照明方式称为局部照明。 ⑷混合照明:同时具有一般照明和局部照明的照明方式称为混合照明。 本地下车库工程照明应亮度分布均匀,尽量避免炫光,因此主要采用一般照明方式,在坡道式出入口处设置分区一般照明。 1.2.2照明种类 ⑴正常照明:在正常情况下使用的照明。 ⑵应急照明:因正常照明的电源出现故障无法提供足够照度时而启用的用于人员疏散、保障安全、或继续工作用的照明。包括安全照明、备用照明、疏散照明。 ⑶值班照明:在非工作时间为值班工作人员提供的照明。 ⑷警卫照明:在夜间为人员、财产、建筑物、材料和设备的保护和警戒而设置的照明。 ⑸障碍照明:装设在障碍物上或附近作为障碍标示的照明称为障碍照明。 本地下车库工程根据需要主要设置正常照明和应急照明。 1.3光源与灯具选型 1.3.1光源选择 目前市场上光源分为热辐射发光光源、气体放电发光光源、LED光源。热辐射发光光源主要有白炽灯和卤钨灯,气体放电发光光源主要包括荧光灯、低压钠灯、高压钠灯、高压汞灯、氙灯、金卤灯等。 从各种光源的发光效率、显色性、使用寿命、经济性等角度考虑,本工程最终选择T8管荧光灯作为光源,并配用电子镇流器。 T8管荧光灯:直径为1英寸,约25毫米,属于气体放电灯的一种。它的发光原理为电力在氩或氖气中激活水银蒸气,形成等离子并发出短波紫外线,令磷质发出可见的荧光产生照明效果。 与白炽灯对比优点 T8管荧光灯与同一照度的白炽灯相比有更高的发光效率,因为所消耗的电能较高比例被转化为可见光,较少比例被转化为热能而浪费掉,所以使用中的同一照度的荧光管比白炽灯

室内照明设计之如何计算光照度

室内照明设计之如何计算光照度!!!(2008/08/01 15:50) 目录:网商感悟 浏览字体:大中小在平时做照度计算时,如果我们已知利用系数“ CU,则可以方便的利用一个经验公式进行快速计算,求出我们想要的室内工作面的平均照度值。我们通常把这种计算方法称为 “利用系数法求平均照度”,也叫流明系数法。 照度计算有粗略地计算和精确地计算2种。例如,假设像住宅那样整体照度应 该在100勒克斯(lx)的情况,而即使是90勒克斯(lx)也不会对生活带来很大的影响。但是,如果是道路照明的话,情况就不同了。假设路面照度必须在20勒克斯(lx)的情况下,如果是18勒克斯(lx)的话,就有可能造成交通事故频发。商店也是一样,例如,商店的整体最佳照度是500勒克斯(lx),由于用600勒克斯(lx)的照度,所以,照明灯具数量和电量就会增加,并在经济上造成影响。无论是哪一种照度计算都是重要的。虽然只是粗略地估算,也会有20%-30%勺误差。所以建议在一般情况下最好采用专业的照明设计软件进行精确模拟计算,将误差控制在最小范围内。 但有时我们由于情况特殊或场地条件所限,而不能采用照明软件模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平均照度可以用下列基本公式进行,略估算出灯具:照度(勒克斯lx)=光通量(流明Im)/面积(平方米m2) 即平均1勒克斯(lx)的照度,是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m2)面积上的亮度。用这种方法求房间地板面的平均照度时,在整体照明灯具的情况下,可以用下列公式进行计 算。 平均照度(Eav)=单个灯具光通量 ①X灯具数量(N) X空间利用系数(CU)X维护系数(K) ?地板面积(长X宽) 公式说明: 1、)单个灯具光通量①,指的是这个灯具内所含光源的裸光源总光通量值。 2、)空间利用系数(CU),是指从照明灯具放射出来的光束有百分之多少到达地板和作 业台面,所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关,照明率也随之变化。如常用灯盘在3米左右高的空间使用,其利用系数CU可取之间;而悬挂灯铝罩,空

照明计算

题目:一个办公室长宽尺寸为9米X3.6米,房间高度4.0米,假设吊装了3只2X40W的普通双管荧光灯,灯具底边距地3.0米,工作台高度0.8米。顶板、墙壁和地面的反射系数分别为0.7、0.5、0.3,请计算该办公室的平均照度。(提示:可以翻阅《建筑电气设计手册》等参考书籍) 答1: 首先选择照度计算方法:(平均照度计算适用于房间长度小于宽度的4倍,灯具为均匀布置以及使用对称或近似对称光强分布灯具时的照度计算)本题符合要求。而利用系数法是民用建筑中常用的计算平均照度的方法。 公式:E=N*φ*U*D/A其中E——平均照度;N——灯具数量;φ——每盏灯具的光通量;U——利用系数(查表)D——维护系数(办公室取0.75);A——房间面积。 由于查表U需要室形系数,这里在说一下室形系数R的计算方法,矩形房间R=(L*W)/{H*(L+W)}本题为1.17,(在依据各反射系数)根据内插法求得U=0.36。 这里要说的是,荧光灯的光通量一般两种2300?3200?还有就是灯具情况,是格栅,磨纱罩,还是控照式吸顶?(这几种情况光通量损失都不一样) 我按2300,吸顶来算(光通量损失35%) E=3*2*2300*65%*0.36*0.75/(9*3.6)=75lx? 要是按单位容量法,我做设计是一般办公室按3.5W/平米为100lx计算。(我会做到17.5W/平米)。这道题就是240/(9*3.6*3.5)*100=211lx。 岂有此理,这两个怎么差这么多,一定是房间有问题9*3.6太狭长了! 答2: RCR=5*(3-0.8)*(9+3.6)/(9*3.6)=4.28 根据已知的Pcc=70%,Pw=50%,Pfc=30%,查表可得U=0。48 平均照度=2200*2*3*0.48*65%/9*3.6*1.3=98LX 答3: 每一个灯具内灯泡的光通量Φ=2*2200=4400lm 灯具的数量N=3 房间长度L=9m 房间宽度W=3.6m 计算高度h=3-0.8=2.2m 房间面积A=L*W=9*3.6=32.4m2 指形系数i=L*W/{h(L+W)}=9*3.6/{2.2*(9+3.6)}=1.17 天棚反射系数ρt=0.7 墙壁反射系数ρq=0.5 地面反射系数ρd=0.3 用插值法得光通利用系数U=0.50 维护系数K=0.8 平均照度E=Φ*N*U*K/A=4400*3*0.50*0.8/32.4=161.43lx 答4: 1.首先算室空间系数KRC:KRC=5h(a+b)/a*b=5*(3-0.8)*(9+3.6)=5.13 2.再确定光通利用系数KU:利用室形系数和反射系数查表用插值法来确定KU,得KU=0.52 3.计算平均照度:EA V=NQKU/SK=3*2*2400*0.52/9*3.6*1.4=165 (K为照度补偿系数,可查表得) 答5:

路灯配电缆计算公式

道路照明配电相关问题汇总: 1. YJV 电缆各规格供电半径估算: 1.1 根据电压降计算初步确定电缆截面及长度: 一般情况下道路照明供电线路长,负荷小,导线截面较小,则线路电阻要比电抗大得多,计算时可以忽略电抗的作用。又由于照明负荷的功率因数接近1,故在计算电压损失时,只需考虑线路的电阻及有功功率。由此可得计算电压损失的简化计算公式: (0.5)%p X l M U CS CS +?== 由于从配电箱引出段较短为X ,支路电缆总长为L 。则: 2%CS U L X P ?=- 对于三相供电:1500S L X P =-,对于单相供电:251.2S L X P =- P —负荷的功率,KW ; L —线路的长度,m ; X —进线电缆的长度,m ; U%—允许电压损失(CJJ45-2006-22页,正常运行情况下,照明灯具端电压应维持在额定电压的90%—105%。为了估算电缆最大供电半径取%10%U ?= ) C —电压损失计算系数(三相配电铜导线75C =,单相配电铜导线 12.56C =)

举例:假设一回路负荷计算功率为N KW,试估算不同电缆截面的供电线路长度 ?

1.2 校验路灯单相接地故障灵敏度来确定电缆最大长度: 道路照明供电线路长、负荷小、导线截面较小,则回路阻抗较大。 故其末端单相短路电流较小(甚至不到100A ),这样就有可能在发生单相短路故障时干线保护开关不动作。 2. 路灯采用“TN-S 系统”相关配电问题汇总: 2.1路灯采用“ TN-S 系统”单相接地故障电流计算; 下面举例对TN-S 系统路灯单相接地故障进行计算: 一路灯回路长990m ,光源为250W 高压钠灯(自带电容补偿, cosa 0.85=,镇流器损耗为 10%)。布置间距为30m (该回路共有 990/30=30套灯具),采用一台100KV A 的路灯专用箱变来供电,箱变内带3m 长LMY —4(40X4)低压母线。采用三相配电,电缆截面为YlV —4X25+1X16。灯具引接线为BVV-3X2.5,灯杆高为10米。试计算其单相接地故障电流? 方法一:单相接地故障电流按照相—保回路进行计算。该相—保回路总共用高压系统、变压器、低压母线、低压电缆、灯头引接线等阻抗

(按面积计算)灯光照明工程设计收费

灯光照明工程设计收费规范 2013年

.按建筑面积取费规范: 一.室内灯光照明部分: 1.博物馆、展览展示空间(博物馆、展览馆、展示馆等) 2.餐饮娱乐场所(酒店、宾馆、洗浴、歌厅等) 序号 面积(㎡) 方案设 计阶段 施工图设 计阶段 合计 1 <2000 13.00元/㎡ 12.00元/㎡ 25.00元/㎡ 2 2000~5000 12.00元/㎡ 10.00元/㎡ 22.00元/㎡ 3 5000~10000 10.00元/㎡ 8.00元/㎡ 18.00元/㎡ 4 >10000 8.00元/㎡ 7.00元/㎡ 15.00元/㎡ 序号 面积(㎡) 方案设 计阶段 施工图设 计阶段 合计 1 <2000 12.00元/㎡ 8.00元/㎡ 20.00元/㎡ 2 2000~5000 10.00元/㎡ 8.00元/㎡ 18.00元/㎡ 3 5000~10000 8.00元/㎡ 8.00元/㎡ 16.00元/㎡ 4 >10000 8.00元/㎡ 6.00元/㎡ 14.00元/㎡

3.商业场所(大型综合商场、大型超市、购物中心等) 4.办公场所(大型写字间、办公大厦、办公楼等) 序号 面积(㎡) 方案设 计阶段 施工图设 计阶段 合计 1 <2000 8.00元/㎡ 6.00元/㎡ 14.00元/㎡ 2 2000~5000 6.00元/㎡ 6.00元/㎡ 12.00元/㎡ 3 5000~10000 5.00元/㎡ 5.00元/㎡ 10.00元/㎡ 4 >10000 4.00元/㎡ 4.00元/㎡ 8.00元/㎡ 5.体育场馆(游泳馆、蓝排球馆、乒乓球台球馆等) 序号 面积(㎡) 方案设 计阶段 施工图设 计阶段 合计 1 <2000 20.00元/㎡ 20.00元/㎡ 40.00元/㎡ 2 2000~5000 18.00元/㎡ 17.00元/㎡ 35.00元/㎡ 3 5000~10000 15.00元/㎡ 15.00元/㎡ 30.00元/㎡ 4 >10000 13.00元/㎡ 12.00元/㎡ 25.00元/㎡ 序号 面积(㎡) 方案设 计阶段 施工图设 计阶段 合计 1 <2000 10.00元/㎡ 8.00元/㎡ 18.00元/㎡ 2 2000~5000 8.00元/㎡ 8.00元/㎡ 16.00元/㎡ 3 5000~10000 7.00元/㎡ 7.00元/㎡ 14.00元/㎡ 4 >10000 6.00元/㎡ 6.00元/㎡ 12.00元/㎡

道路照明计算书

道路照明计算书 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

设计计算书 项目编号: 2016SD037SS 设计阶段:施工图设计 项目名称:济宁市火炬路跨日菏铁路跨线桥工程 子项或构筑物名称:路灯工程 计算专业:电气计算书册数: 第册共页 计算:2017年8月3日 校对:2017年8月4日 校核:2017年8月4日 审核:2017年8月4日 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 一、项目概况 火炬路跨日菏铁路跨线桥工程:跨线桥全长829米,双向四车道,标准段宽米,接坡段长度277米。改建地面道路1247米,跨线桥:双向4车道,设计车速60km/h;地面道路:单向4车道,设计车速40km/h,路面为沥青混凝土路面。

二、设计条件 道路级别:主干路; 设计车速:跨线桥:60 km/h 地面道路:40km/h; 车道数:跨线桥:双向4车道地面道路:单向4车道; 路面宽度:跨线桥:地面道路:13m; 路面:沥青混凝土路面。 三、路灯初拟选用与布置 跨线桥:双向4车道: 路灯布置方式:两侧连续对称布置,沿道路方向,灯杆设置于防撞墩内; 灯具配光类型:半截光型; 路灯光源:200W LED灯(光效≥100lm/w); 路灯悬壁长度:2m。 地面道路:单向4车道 路灯布置方式:单侧布置,沿道路方向,灯杆中心距路沿石; 灯具配光类型:半截光型; 路灯光源:280W LED灯(光效≥100lm/w);

路灯悬壁长度:2m。 四、照明设计计算 1、跨线桥:双向4车道 (1)路面有效宽度Weff = ×()= (2)灯具安装高度H ≥× = 。 本工程拟选用灯杆高度,H=10m。 (3)路灯间距S ≤ = ×10 = 35m。 本工程拟设置路灯间距,S=30m。 (4)路面平均照度 依据路面平均照度公式:E = ηφMN/ (W S) 按照上述条件以及公式计算得: 路面平均照度:E =ηφMN/ (W S) = ×200×100××2/×30) = 31(lx)。 (5)照明功率密度:LPD = 200××2/×30) = (W/m2)。 地面道路:单向4车道 (1)路面有效宽度Weff = 13-1×()= (2)灯具安装高度H ≥× = 。

室内照明设计技巧及其计算方法

室内照明设计技巧及其计算方法 室内照明设计技巧及其计算方法目前室内常用的几种照明方式,根据灯具光通量的空间分布状况及灯具的安装方式,室内照明方式可分为五种: 1、直接照明 光线通过灯具射出,其中90%-100%的光通量到达假定的工作面上,这种照明方式为直接照明。这种照明方式具有强烈的明暗对比,并能造成有趣生动的光影效果,可突出工作面在整个环境中的主导地位,但是由于亮度较高,应防止眩光的产生。如工厂、普通办公室等。 2、半直接照明 半直接照明方式是半透明材料制成的灯罩罩住光源上部,60%-90%以上的光线使之集中射向工作面,10%-40%被罩光线又经半透明灯罩扩散而向上漫射,其光线比较柔和。这种灯具常用于较低的房间的一般照明。由于漫射光线能照亮平顶,使房间顶部高度增加,因而能产生较高的空间感。 3、间接照明 间接照明方式是将光源遮蔽而产生的间接光的照明方式,其中90%-100%的光通量通过天棚或墙面反射作用于工作面,10%以下的光线则直接照射工作面。通常有两种处理方法,一是将不透明的灯罩装在灯泡的下部,光线射向平顶或其他物体上反射成间接光线;一种是把灯泡设在灯槽内,光线从平顶反射到室内成间接光线。这种照明方式单独使用时,需注意不透明灯罩下部的浓重阴影。通常和其他照明方式配合使用,才能取得特殊的艺术效果。商场、服饰店、会议室等场所,一般作为环境照明使用或提高景亮度。 4、半间接照明 半间接照明方式,恰和半直接照明相反,把半透明的灯罩装在光源下部,60%以上的光线射向平顶,形成间接光源,10%-40%部分光线经灯罩向下扩散。这种方式能产生比较特殊的照明效果,使较低矮的房间有增高的感觉。也适用于住宅中的小空间部分,如门厅、过道、服饰店等,通常在学习的环境中采用这种照明方式,最为相宜。 5、漫射照明方式 漫射照明方式,是利用灯具的折射功能来控制眩光,将光线向四周扩散漫散。这种照明大体上有两种形式,一种是光线从灯罩上口射出经平顶反射,两侧从半透明灯罩扩散,下部从格栅扩散。另一种是用半透明灯罩把光线全部封闭而产生漫射。这类照明光线性能柔和,

办公室照明设计技术

办公室照明设计技术 办公室照明设计技术 中国航空规划建设发展有限公司 任元会 1 办公室照明的地位与要求 办公室建筑是一种量大面广的公共建筑,办公室照明是其中一个十分重要的组成部 分。特别是在一些重要的办公室,如国家、省、市机关办公室,金融、证券、商业等办 公场所,以及科研、设计办公室,大量使用计算机终端等现代话办公设备,更对照明质 量提出了更高的要求,另外,鉴于我国以及全球对节能减排的重要意义的关注,建造量 极大的办公建筑照明能效应引起更大的重视。 为此,对办公室照明设计要求,在符合《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)的前 提下,应考虑以下五项原则: (1)安全:特别要注重防点击和防电气火灾; (2)满足使用者视觉要求,建立较好的光环境,以提高办公效率和人们的心理愉悦; (3)节能:力求提高照明系统能效,用最少的电获取达到要求的照度; (4)经济性:综合计算初建投资和全寿命期隐形维护费(主要是电费)合理的原则; (5)美观:以功能性为主的办公室照明应合理处置装饰美观问题,一般应处于从属地 位。 以上原则,安全是基本保证,使用要求是根本目的,节能是重要原则,在此基础上 合理计算经济性能,适当考虑装饰美观。不应偏废,不应本末倒置。 2 办公照明光源应用 2.1 光源选用要求
1/7

(1)光效高:是节能的重要保证,现今条件下,光源光效不宜小于 90lm/W; (2)显色性好:要求 Ra?80; (3)相宜的色表:应与照度水平、建筑环境协调,一般采用中色温(4000K,4500K)光 源; (4)寿命长:平均使用寿命不宜低于 10000h; (5)启动快捷,可靠,必要时,还应具有可调光性能; (6)性价比高:初建费用建议按单位光通量、使用单位时间(如 1000lm,1000h)做比 较。 2.2 适宜光源 (1)当前办公室适宜光源首选三基色直管荧光灯。其能效高,显色性好,寿命长, 表面亮度低,维护简单方便,已为多年应用证明。 (2)直管荧光灯使用要求:?选用细管径灯管,要求灯管直径不大于 26mm,即选用 T8 或 T5 型,而不得选用 T12 型灯管,因前者光效高,节省材料,低汞,环保性能较好;? 选三基色灯管,优点是显色性好(Ra,80),光效高(比卤粉灯管高 20%~30%),寿命长(比 卤粉灯管长 50%~100%)。虽然其价格高,达到相同照度时,说需要的灯具数量减少,所 节能的灯具及电器附件费用,使总的初建费用反而更低,具有建设费降低和运行维护费 (电费)降低的双重经济效果;?用长度不小于 4 英尺的灯管,而不应选用长度 2 英尺的灯 管,原因是后者比前者效能低很多,镇流器损耗也大,综合两者计,用 2 英尺灯管比 4 英尺灯管增加好点达 38%~45%。而且其初建费也要增加 30%~60%,还有 2 英尺灯管功率 在 25W 以下,其电子镇流器的 3 次谐波含量按国家标准也大得多。所以,除有装饰特殊 要求外,办公室功能性照明不应选用 2 英尺灯管。 2.3 关于其他光源的应用
2/7

照明设计计算书

工业园区路网工程照明设计计算书 计算:复核: 工业园区路网工程:西路为双向4车道城市Ⅱ级主干道;园区一路为双向4车道城市Ⅱ级次干道;园区二路、园区三路、凤凰路为双向2车道城市Ⅱ级支路。本次设计路段范围内的行车道和人行道的照明设计。城西路机动车道平均照度Eav=22.56Lx,人行道平均照度Eav=11.44Lx,照度均匀度Emin/Eav≥0.4;园区一路机动车道平均照度Eav=14.40Lx,人行道平均照度Eav=8.71x;照度均匀度Emin/Eav≥0.35;园区二路、园区三路、局下路、凤凰路机动车道平均照度Eav=7.56Lx,人行道平均照度Eav=6.14Lx;照度均匀度Emin/Eav≥0.3;一.设计标准 1.CJJ45-2006《城市道路照明设计标准》; 2.GB50289-98《城市工程管线综合规划规范》; 3.GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》; 4.GB50054-95《低压配电设计规范》; 二.高度及间距计算 西路设计选定数据表格 园区一路设计选定数据表格 园区二路、园区三路、凤凰路设计选定数据表格

三.照度计算(利用系数法) 1.道路组成形式 西路车道利用系数0.38,人行道路利用系数0.31,防护等级IP 65,维护系数0.70,光通量为(23750Lm+13500Lm),路宽36米,断面形式5米人行道+3.5米非机动车道+1.5米机非分隔带+8米机动车道+8米机动车道+1.5米机非分隔带+3.5米非机动车道+5米人行道; 园区一路车道利用系数0.4,人行道路利用系数0.35,防护等级IP 65,维护系数0.70,光通量为(13500Lm+5600Lm),路宽24米,断面形式4.5米人行道+7.5米机动车道+7.5米机动车道+4.5米人行道; 园区二路、园区三路、凤凰路车道利用系数0.32,人行道路利用系数0.26,防护等级IP 65,维护系数0.70,光通量为(8500Lm+8500Lm),路宽18米,断面形式4.5米人行道+4.5米机动车道+4.5米机动车道+4.5米人行道; 2.灯杆布置、灯具及光源的选择 西路双臂路灯沿机非分隔带对称布置。臂长2.0米,杆高10米,仰角10度,间距35m; 路灯功率250W+150W(光源光通量:22500Lm+13500Lm)。 园区一路双臂路灯沿人行道双侧对称布置。杆中心距路缘石边0.65米,杆高10米,臂长2.0米,仰角10度间距35m;路灯功率150W+70W(光源光通量:13500Lm+5600Lm)。 园区二路、园区三路、凤凰路双臂路灯沿人行道双侧交错布置。杆中心距路缘石边0.65米,杆高10米,臂长2.0米,仰角10度间距28m;路灯功率100W+100W(光源光通量:8500Lm+8500Lm)。 高压钠灯镇流器损耗按灯具功率的10%计,功率因数补偿后达到0.9,灯具配光类型均为半截光型。

照明照度计算方法

照度 常用术语:1.光通量F 流明(Lumen, lm) 2. 发光强度I 烛光(Candle, cd) 1 cd = 12.57 lm 3. 照度E 勒克斯(Lux, lx) = lm/m2 4. 辉度L 尼特(Nit, nt) = cd/m2 5. 视能度K Max. 683 lm/watt 照明计算: 灯具计算: 大家参考:

详细照度计算公式请点击下列网址!! https://www.wendangku.net/doc/a14089212.html,/

测量方式:可使用数位照度计测量办公场所 工厂 学校

CNS标准 注: (1)关于室内停车场请参照表10。 (2)办公室如作精细工作,且日间因光线之影响而室外明亮,室内黑暗之感觉希望能选择a 之标准 (3)为避免日间已适应屋外数万Lux的自然光,自进入屋内正门大厅时呈现昏暗之情形,正门大厅照度应予提高,正门大厅日夜间照度可分阶段点灭调光。 备考:有〝○〞记号之作业场所,可用局部照明取得该照度。

备考: 1.有关相同作业名称以所看对象物及作业性质之不同而有三种分别。 (1)附表中之(a) 乃细小对象,深暗色对象,对比不明显对象尤其据高价值产品,卫生严谨场合高精密度作业工作时间长久者等事项。 (2)附表中之(c) 乃粗对象,亮丽对象,对比明显对象,环状对象尤其不具高价值对象等事项。 (3)附表中之(b) 乃属于(1) 和(2) 之间之诸事项。 2.具危险性之作业,应有两倍之照明。 3.有〝○〞记号之作业场所,可用局部照明取得该照度。

备考: 1.如属视力、听力不良之儿童、学生使用之教室、实验、实习工厂时,可将照度提高上述所定基准值两倍(其原因系因听力不良之儿童,必告看别人口唇之动作去判断别人所说的词句)。 2.有〝○〞记号之作业场所,可用局部照明取得该照度。

相关文档
相关文档 最新文档