防火间距

1. 生活用房与厂房的防火间距6m

2. 较高的是防火墙,除甲类厂房、民用都可以不限,甲类厂房之间不应小于4m

3. 丙丁戊类或单多层民用之间开口不大于5%不正对防火间距减少25%

4. 较低的墙设防火墙甲乙类厂房6m丙丁戊类4m民用建筑高层4m单多3.5m

5. 厂房外附设化学易燃品设备之间10m 与厂房甲类12m乙类10m

6. 厂房与围墙5m

7. 甲类长裤与高层仓库13m

8. 单多层戊类减少2m

9. 两仓库外墙为防火墙丙类6m,丁戊类4m

10. 较高的是防火墙或高度相同屋顶1h且面积小防火间距不限

11. 乙类仓库与民用建筑25m重要公共50m

12. 民用建筑防火间距13、9、11、14、6、7、8、9、10、12

13. >100m防火间距不应减少

14. 1、改变生产和使用性质,改变房屋部分结构的耐火等级2、调整厂房的部分生产工艺,提高部分构件的耐火极限3、改造外墙为防火墙或减少相邻建筑的开口面积4、拆除陈旧的建筑物5、设立独立的室外防火墙

15. 油浸变压器630KVA、1260KVA

16. 会议厅、多功能厅、观众厅布置在其他楼层2个门<400m2

17. 娱乐场所布置在其他楼层<200m2不能增加分隔2h+1h乙级

18. 商店、展览、住院、教学、食堂、菜场3级2层4级单层,老幼场所1、2级3层3级2层4级单层

19. 护理单元40~60床1200~1500m2

20. 防火玻璃墙耐火完整性高层1h多层0.5h 21. 住宅相邻户开口距离1m,小于1m加0.6m隔板

22. 商业服务网点<300m2 2h+1.5h >200设2个出口疏散距离一二级22三级20四级15

23. 中间储罐5m3

防火分区

24. 厂房4332 542 6层4315

25. 少于10人不计,自灭火增1倍,丁戊类地上自灭火不限26. 仓库开口甲级6m*4m

27. 民用15251265地下设备用房1000

28. 自灭火增1倍

29. 一二级展览厅、营业厅自灭火+A\B1级材料高4000多首层10000地下2000

30. 20000地下分隔下沉式广场、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间

31. 厂房仓库屋面板低于0.5h防火墙高出0.5m 32. 防火墙距离天窗小于4m 高出0.5m或改乙级防火窗

33. 外墙为可燃或难燃防火墙凸出0.4m 两侧2m为不燃,不凸出两侧2m不开口或为乙级窗

34. 防火墙转角内角4m或乙级窗

35. 甲乙类厂房甲乙丙类仓库防火墙4h

36. 水幕3排6m强度2L

37. 穿越防火分区、重要场所、通风空调机房、变形缝,交接处水平管段

38. 防火阀两侧2m绝热

39. 防烟分区2000高层、地下500汽车地铁公共2000地铁设备750

40. 防烟分区长边60,高6m不大于75

41. 储烟仓10%净高500mm

安全疏散

42. 人员密度办公普4、研5、设6、会议桌1.8/0.8(m2/人)

43. 人员密度商场B2 0.56、B1 0.6、F1\2 0.43~0.6 建材、家具、灯饰30%计算

44. 人员密度娱乐录像厅1人/m2 其他0.5,展览厅0.75 固定座位1.1倍

45. 人员密度>100座餐饮餐厨比餐厅1:1.1食堂1:1

46. 百人宽度=单股人流宽度(0.55)*100/(疏散时间*每分钟每股通过人数(平43、梯37))

47. 厂房门0.9走道1.4楼梯1.1首层外门1.2

48. 公共建筑门口0.9走道楼梯1.1

49. 高层公共首层1.2走道单1.3双1.4楼梯1.2,高层医疗首层1.3走道单1.4双1.5楼梯1.3

50. 电影院观众厅走道0.6m/100人不小于1m边走道0.8 20排22列前后0.9 22排44列,体育馆26列(50列)边减少一半

51. 公共建筑建筑层数>=4层地下高差10m取1,3层或地下<10m取0.75,1~2层0.65

52. 地下人密场所取1

53. 高度<18m的住宅设栏杆宽1m

54. 人密场所疏散门1.4且周围1.4不设踏步,室外3m

55. 公共建筑疏散距离老幼25(20)娱乐25(9)医疗单多35(20)高病房24(12)教学单多35(22)

教学高旅馆高30(15)其他单多40(22)其他高40(20)

56. 自灭火疏散距离增加25%

57. 敞开式外廊增加5m,两个楼梯间之间减少5m,袋行走道减少2m

58. 一二级观众、展览、多功能、餐厅、营业厅室内至门最大30m疏散走道不大于10m分别可增加25%

59. 丁戊类木结构厂房任一点至安全出口50、60 60. 疏散门开启方向不限小于

60人每扇门小于30人

61. 厂房一个出口甲100平5人乙150平10人丙250平20人丁戊类400平30人地下50平15人

62. 住宅一个出口小于27m小于650平且小于13m 27~54 650平且小于10m

63. 公共建筑一个口<1000平的防火分区

64. 娱乐场所场所除外,除幼儿园、托儿所<200平且50人单多首层可设一个出口

65. 除医疗、老幼、娱乐一二级3层最大200平23层人数之和小于50,三级3层200平23层之和25人,四级2层200平2层15人

66. 高出部分层数不超过2层人数之和不超过50人每层200平可设一个

67. 一个疏散门a、老幼50平医疗教学75平b、50平净宽0.9m或疏散距离不大于15m面积200平净宽1.4mc、娱乐50平15人d、地下200平设备间e、地下50平15人

68. 疏散出口计算2000人每口250人超过2000人每口400人

69. 任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道直通地面的出口距离不大于60m

70. 避难走道设置防烟前室面积6 开向前室甲级开向避难走道乙级

71. 楼梯间开口间距不小于1m

72. 防烟楼梯间32 33 10人地下10m前室4.5 6 6 10

73. 室外疏散楼梯扶手1.1宽0.9角度45平台1h梯段0.25h 周围2m不开口

74. 室外消防梯0.6m宽离地3m

75. 应急照明走道1lx人密场所避难间3lx病房10lx楼梯间前室避难走道5lx

76. 指示标志20m袋行10转角1高1

77.

消防给水

78. 备用泵<54m住<25L/S室外<10l/s室内

79. 零流量压力1.2~1.4 流量1.5压力0.65

80. 轴流深井泵最低水位线3.2m,海拔每加300加0.3

81. 自灌式吸水0.6旋流防止器200mm

82. 吸水管1~1.2 1.2~1.6 出水管1.5~2 2~2.5

83. 出水管压力表1.6设计压力2倍

84. 试水管DN65

85. 消防水泵启动时间2min控制柜IP55与水泵一起,机械启动5min

86. 双电源切换时间不大于2s,内燃机15s

87. 给水管道分5段DN100最小

88. 室内竖管关1根,大于4根不相邻2根

89. 给水设计流速2.5m/s 不应大于7m/s

90. 水泵结合器10~15l/s 15~40m 离地0.7m地下0.4m周围2m止回阀安全阀

91. 稳压泵流量1%~3%不小于1l/s 保证最不利点静水压力0.15

92. 气压罐15次150L

93. 消防水池补水48h>2000m3时96h>500m3两格>1000m3两座

94. 消防水池取水口吸水高度6m,与建筑物距离15m与储罐40m液化石油气罐60m有措施40m

95. 商业、展览、综合、金融、图书、书库、档案、科研、宾馆3h,其他2h自喷水1h

96. 高位消防水箱100、50、36、18、12、6高一公共36m,住宅降一级,公共至少18 25l/s工业12、18,商店30000 36、50

97. 高位水箱保证最不利点静水压力高一公共0.1 大于100m0.15其他民用0.07工业0.1体积20000降0.07自喷水喷头0.1

98. 高位水箱旋流防止器150mm

99. 消火栓60m交错布置半径150间距120 路边0.5~2墙5 10~15l/s

100. 市政给水官网0.14mpa

101. 室内消火栓分区静水压力1工作压力2.4自喷水报警阀压力1.6喷头1.2

102. 室内消火栓65 25m 19mm 1.1m 103. 充实水柱380 90%

104. 减压0.5 0.7设0.35mpa13m 0.2mpa10m

防排烟

105. 自然通风50m公共100m住宅前室面积>2合用前室3

106. 自然通风每5层2m外窗避难层1%每朝向2m

107. 自然通风可开启外窗1.3~1.5开启装置

108. 厂房仓库屋面倾斜12,200m2 4000m2顶窗

109. 自然排烟厂房自2手3仓库翻倍自灭火减半

110. 自然排烟固定采光带厂房5%仓库10%

111. 机械排序直灌式加压送风送风量加20%

112. 前室走道25~30楼梯间走道40~50 余压阀50

113. 排烟量60m3/(h.m2),=走道回廊面积的2%,长*宽*2%

114. 排烟风机280℃30min

115. 送风机进风口与排烟风机出风口水平10米垂直3米

116. 风机两侧600mm空间

117. 风速金属20非金属15土建10送风7排烟10吊顶烟气流1.5机械补风10人员密集补风5自然补风3 118. 排烟口与防火分区最远点不超过30m

119. 排烟口1/2,与吊顶不大于0.5m

120. 排烟口与安全出口不应小于1.5m

121. 吊顶内排烟管道与可燃物150mm

122. 排烟管道耐火0.5h 穿越1.5h 2h

123. 补风口在储烟仓下沿下与排烟口5m

124. 补风管道0.5h 穿越1.5h

125. 长度20m的疏散走道

其他2

126. 红、绿单色50~300cd/m2,白红、白绿5~300cd/m2

127. 光通量50lm色温2500~2700K

128. 应急灯具IP54地面IP67

129. 转换时间5s,高危场所0.25s

130. CO2灭火器95%系统90%检修,每年一次

131. 灭火器0.08~1.5m

132. U=3A 50m2/A 2A 75m2/A 1A 100m2/A 15m\20m\25m

133. U=89B 0.5m2/B 55B 1m2/B 21B 1.5m2/B 9m\12m\15m

134. Q=KS/U K系数1、(消火栓)0.9、(自灭火)0.7、(都有)0.5、(堆场、储罐)0.3 (娱

乐、网吧、商场、地下)1.3倍

135. 备用电源持续运行时间高层商、展、综及高一类的金、图、档、科、宾馆3h其他2h

136. >100m 1.5h,医院、老年人、>10000m2 1h 其他0.5h

137. 主备电源切换30s

石油

138. 放空管高出2m,连续排放半径20m 高出3.5m 间歇排放半径10m 高出3.5m

139. 火炬周围30m严禁放空管,火炬1/5音速

140. 常压6低压103.4压力>103.4 141. 罐区围堰1m 3h

142. 防雷接地30m厚度4mm设避雷针

143. 装卸后静置2min流速4.5m/s

144. 装卸车鹤管4m与缓存5m 流速4.5静置3~5m

145. 锚地甲乙1000m丙150m河港中150m陆地罐区50m明火40m无关40m

地铁

146. 地下车站设备区防火分区1500m2,公共区5000m2,采用机械排烟其他最大2500m2

147. 防烟分区公共区2000设备区750

148. 6min撤离,安全出口距离10m一般5m,任一点与安全出口50m

149. 设备管理区疏散通道单面1.2双面1.5疏散门到安全出口40m,袋行走道22m地下通道100m消防楼梯1.2m 消防轨道1.1m

150. 其他建筑单多层40m22m设自灭火加25%

151. 疏散指示标志20m袋行、地铁10m转角1m高1m

152. 室内消火栓超过10个环状枝状4个

153. 站厅到站台1.5m/s向下气流列车2~11m/s

隧道

154. 分类500-1000-3000m 30-50-100m2

155. 防火分区1500m2,

156. 车行横道4m*4.5m,人行通道250~300m 1.2m*4.1m 上下层100m间隔

157. 管道充水90s,充实水柱10m,0.5MPa减压,消火栓间距50,普通120m30m50m

158. ABC类最少4具间距100m

159. 警报隧道外100~150m 1000m消防控制室电话、广播100~150m

160. 超过3000m纵向重点单洞双向重点排烟风速2m/s

161. 排烟风机250℃1h 管道1h

162. 疏散标志1.5m高,一般1m

163. 消火栓流量短10/内20/外30

加油站

164. 汽油加油站90,150,210m3 柴油折半单罐汽油<30 柴油50

165. 液化石油气LPG 30,45,60

166. 液化石油气LPG汽油合建LPG 单罐<=20,30,45 总60,120,180

167. CNG加气母站车道单车道4.5 双9,其他单4双6,半径9,8%,非沥青

168. 柴油罐隔离汽油或加气罐

169. 爆炸危险区域边缘3m

170. 罩棚顶棚0.25h高度4m边缘2m 管子高出罩棚1.5

171. 工艺区与站外建筑2.2m高墙

172. 锅炉140KW

173. 加气机2个干粉4kg,加油1 4kg 1个6L泡沫储罐35kg推车2个4kg干粉/50m2

174. 一二级5毯子2沙三级2毯子2沙

175. 液化石油气消防给水系统地上20L 50m3增设冷却埋地一级15二三级10L 1h

176. 室外消火栓30~50m距离

发电厂

177. 丁级、二级建筑构件0.75

178. 点火油罐区200m3移动式、固定式低中倍数泡沫面或系统

179. 变压器火灾危险性电力变压器火灾、油断路器、电缆火灾、其他原因

180. 变压器室100kg单独,设储油或档油设施,室外1000kg,外扩1m 卵石厚200mm

181. 地下变电站防火分区1000m2自灭火增1倍电缆夹层C类电缆

182. 变电站应急照明0.5lx 20min

飞机库

183. 分类3级~3000~2级~5000~1级~50000防火分区同此

184. 防火间距13米防火墙7.5m

185. 消防车道6m宽4.5m高,进出飞机库4.5*4.5m

186. 疏散距离75m

187. 疏散照明1lx30min

汽车库

188. 分类汽车50~150~300,2000~5000~10000

189. 分类修车2~5~15,500~1000~3000

190. 分类停车100~250~400

一、1.4m

191. 厂房疏散宽度:厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于0.9m;疏散走道的净宽度不宜小于1.4m。

192. 人员密集的公共场所,疏散门净宽度不应于1.4m,室外疏散小巷的净宽度不应小于3m。

193. 公共建筑内安全出口的门应设置在火灾时能从内部易于开启门的装置;人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设置门槛,从门扇开启90°。的门边处向外1.4m范围内不应设置踏步,疏散门应为推闩式外开门。

194. 二级充压20mpa系统,应为27.5±1.4表压。水雾喷头的平面布置方式可为矩形或菱形,当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。

195. 人防工程中商场、公共娱乐、场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于1.4m。

二、300mm 0.3m

技术实务

196. 防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为150~300二是在仓库门口砌筑高度为150~300的门坎,再在门坎两边填沙土形成漫坡,便于装卸。

197. 出水管上应设置闸阀和止回阀。当布置喷头时,喷头与顶板之间的距离不应大于300mm。电动机与墙壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于0.3m。电动机与其他设备的裸露带电部分的距离不应小于1m。

198. 当泡沫喷射口设置在罐壁项部、密封或挡雨板上方时,机械密封方式储罐的泡沫堰板高度不应小于0.3,且应高出密封圈0.1m,软密封方式储罐的泡沫堰板高度不应小于0.9m,当泡沫喷射口设罟在金属挡雨板下部时,泡沫堰板高度不应小于0.3m。

199. 烟气在初期水平速度为0.1~0.3m/s,垂直0.5~0.8m/s,中期垂直1~5,烟囱6~8 200. 喷头的保护高度0.3~6.5m。

201. 探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1m,距墙0.5~7 距地高度不宜超过20m。

综合能力

202. 当外墙体采用用B2级保温材料时,隔离带的设置高度不得小于300mm。

203. 密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于13mm,在封堵层两侧电缆上涂刷防火涂料长度300mm。

204. 光栅感温段的弯曲半径应大于300mm。

205. 普通灯具与易燃物距离不宜于300mm。

206. 储罐上泡沫混合液立管下端设置的锈渣清扫口与储罐基础或地面的距离一般为0.3~0.5m。

207. 泡沫喷淋管道支、吊架与泡沫喷头之间的距离不能小于0.3m。

208. 车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m。

209. 照明灯具与可燃物之间的安全距离普通灯具不应小于0.3m

210. 低干3KW以下可移动式电热器应放在不燃材料制作的工作台上,与周围可燃物应保持0.3m以上的距离。

211. 空调器具不应安装在可燃结构上,其设备与周围可燃物的距离不应小于0.3m。

三、600mm 0.6m

技术实务

212. 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。

213. 排烟风机机房采用2h的隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门。风机两侧应有600mm以上的空间。

214. 自控仪表室、变配电室不应与有可能泄漏液化石油气及散发相对密度大于0.7的可燃气体甲类生产设备、建筑物相邻布置;如必需相邻布置时,应用密封的不燃性实体墙或走廊相隔,必要时宜采取室内正压通风设施,其地面标高要高出装置地面0.6m以上。

215. 观众厅内疏散走道的净宽度,应按每百人不小于0.6m的净宽度计算,且不应小于1m边走道的净宽度不宜小于0.8m,20排22列(44)20排26列(50)。

216. 当泡沫喷射口设置在罐壁项部时,泡沫堰板与罐壁的间距不应小于0.6m 当泡沫喷射口设置在浮顶上时,泡沫堰板与罐壁的间距不宜小于0.6m。

217. 高倍数泡沫淹没深度的确定应符合下列规定:当用于扑救类火灾时,泡沫淹没深度不应小于最高保护对象高度的倍,且应高于最高保护对象最高点以上0.6m。

218. 局部应用系统淹没或覆盖A类火灾保护对象虽高点的厚度不应小于0.6m。综合能力

219. 钢质防火门门框内充填水泥沙浆,门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于600mm。

220. 将排风支管顺气流方向插入竖风道,且支管到支管出口的长度不小于600mm。

221. 水平管道应采用管卡固定;管卡的间距不宜大于600mm。

222. 风机外壳至墙壁或其它设备的距离不应小于600mm

223. 当变、配电所为正压室且布置在区、区内时,室内地面宜高出室外地面0.6m左右.有管道的侧面,净距不宜小于1m,

224. 且管道外壁与建筑本体增面之间的通道宽度不宜小于0.6m。

225. 消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m。

226. 水平管道采用管卡固定。管卡的间距不宜大于0.6m,转弯处应增设1个管卡。

227. 泡沫堰板和罐壁之间的距离要大于0.6m。

228. 维修合格证外围边框为红色实线,宽0.6m,内框线为黑色实线,用于疏散的爬梯及设首在脚手架上的临时疏散通道,其净宽度不应小于0.6m。

四、1倍

技术实务

229. 当设置有自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;局部没置时,增加的面积可按该局部

面积的1倍计算。当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,允许最大建筑面积可增加1倍;局部设置时,增加的面积可按该局部面积的1倍计算。

230. 架空通信线和通信发射塔架空电力线路1倍杆(塔)高,无绝缘层1倍杆(塔)高,有绝缘层1倍杆(塔)高。

五、2倍

技术实务231.

232. 中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算。

233. 燃气(油)锅炉房的正常通风量按换气次数不少于6(3)次/确定,事故通风量为正常通风量的2倍。

234. CO2储存容器间的正常通风量按换气次数不少于4次/确定,事故通风量为正常通风量的2倍。

235. 瓶组式系统设计持续喷雾时间按其实体火灾模拟试验灭火时间的2倍确定,且不宜小于10min。

综合能力

236. 测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的2倍的静水压力,保压时间不小于5min后,阀瓣处无渗漏。237. 准备不少于2只的试压用压力表,精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5~2倍。

238. 报警阀应进行渗漏试验,试验压力应为额定工作压力的2倍,保压时间不应小于5min。阀瓣处应无渗漏。239. 在压力调节阀的两侧、供水设备的压力侧、自动控水阀门的压力侧应安装压力表。压力表的测量范围应为

1.5~2倍的系统工作压力。

六、3倍

技术实务

240. 采用作为备用电源时,电池初装容量应为使用容量的3倍。

241. 贮存物品多、火灾荷载大,发生火灾在得不到充足的空气情况下,燃烧时间将会持续6~18h,是地面同样火灾荷载燃烧时间的3倍。

综合能力242.

243. 应急照明控制器在各电工作时各种控制功能应不受影响,各电工作时间不小于应急照明持续时间的3倍,且不小于2h。

244. 在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,其爆破时压力不应小于水带工作压力的3倍。

七、4倍

技术实务

245. 耐火等级应根据一旦火灾时可能达到的火焰温度确定。火灾时,由于环境温度剧烈升高,导致线芯电阻的增大,当火焰温度为800~1000℃时,导体电阻约增大3~4倍,此时仍应保证系统正常工作,需按此条件校验电压损失。

246. 应急发电机组\燃气轮机组的空气使用量比柴油机组大约2.5~4倍。

247. 由于泡沫是从液面下施加到储罐内,高背压泡沫产生器产生的泡沫黑要控制在2~4倍。

八、5倍

技术实务

248. 信息机房的用电量为普通办公室的4~5倍。

综合能力

249. 挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当倍的手提式灭火器质置小于45kg时,按45kg计)的静载荷。

九、6倍

技术实务

250. 七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体,其密度大约是空气密度的6倍,在一定压力下呈液态贮存。

十、1.3倍

251. 七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。252. 干式1.3倍保护面积160、260

253. 建材、家具、灯饰30%人员密度;0.56、0.6

254. 网格、栅格1.3倍喷水强度轻/4、中1/6、中2/8、严1/12、严2/16

255. 混合气体灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍。

256. 热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍。

十一、1.5倍

技术实务

257. 储存装置操作面距墙面或两操作面之间距离,不宜小于1m,且不应小于储存容器外径5倍。

258. 停机圩直径或边长尺寸应等于直升机机翼直径的1.5倍。

259. 当加油加气站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于1.5倍大于25m时设置非实体围墙。

十二、50%

260. 汽车库送风量不宣小于排烟量50%。

261. 在人防工程中,当补风通路的空气阻力不大于50pa时可自然补风,大于50pa时,应设置机械补风系统补风量不应小于排烟风量的50%。

262. 非气体保护房间,根据相关规范,当达一定规模时,火灾时需排烟,并补充50%新风。

263. 液化石油气罐与站外一、二、三类保护物地下室的出入口、门窗的安全间距增加50%。

十三、80%

264. 液化气体和易燃液体应按设备容积的80%装料,过量则有发生设备或容器爆裂的危险。

十四、30s

265. 消火检给水系统的气压罐消防储存水容积应满足火灾初期供两支水枪工作30s的消防用水量要求

266. 开式系统的设计响应时间不应大于30s。

267. 全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括:探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间,延时时间为30s。

268. 设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员在内30s撤离完毕。

269. 采用自动控制启动方式时,根据人员安仝撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;

全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s。

270. 干粉储存容器设计压力可取1.6或2.5压力级;其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85其增压时间不应大于30s。

271. 启动气体(泡沫)灭火装置,气体(泡沫)灭火控制器可设定不大于的延迟喷射时间30s;

272. 消防应急广播的单次语音播放时间宜为10~30s

273. 排烟风机和补风设施,并应在30s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统。系统持续主电工作48h后每隔30±2d自动由主电工作状态转入应急工作状态并持续30s—180s。

十九、6m

274. 采用公称直径为的小鹤管时,一般不大于6m卸车线中心线至零位罐的距离一般不小于6m。

275. 室内地面至顶棚或顶板的高度小于等于6m的场所应划分为防烟分区,并符合下列规定:

276. 汽油加油站单车道4m双车道6m,CNG加气母站单4.5双9

277. 常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于6m时,可设置在量顶上。

278. 防火分隔水幕宜采用雨淋式水幕喷头,水幕喷头的排列不少于3排,水幕宽度不宣小于6m。2L/s

279. 当室内高度超过6m,且具有对流条件时,长边不应大于75m。

二十、2m.

280. 疏散通道出口处设置在门洞边缘或门洞的上部,距吊顶不应小于0.5m,距地面不应小于2m。

281. 地下区间之间的联络通道洞口,应垂直于门洞设置具有双面标识的电光源型疏散指示标志。其下边缘距疏散平台不应小于2m。

282. 采用局部应用灭火系统的保护对象,保护对象周围的空气动速度不应大于2m/s挡风措施。

283. 消防控制室内设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m双列布置时不应小于2m。

284. 当用于扑救B类火灾时,汽油、煤油、柴油或苯类火灾的泡沫淹没深度应高于起火部位2m

285. 放空管一般应设在设备或容器的项部,其管口要高于附近有人操作的最高设备2m以上。

286. 放空管管口应高出设备平台2m及以上,且应高出所在地面5m及以上。

287. 自然排烟口底部距室内地面不应小于2m,中庭的自然排烟口净面积不应小于中庭地面面积的5%;

288. 区间隧道排烟系统宜采用纵向通风控制方式,通风气流流速应高于2m/s,但不得高于11m/s。

289. 地上储罐放散管高出2m及以上,高出5m及以上。地下储罐 2.5m及以上在储罐外的排污管上应设两道切断阀,阀间宜设排污。

290. 沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3m,蓄光型发光标志的间距不宜大于2m。

291. 建筑物外墙如为难燃性墙体时,防火墙突出40cm,防火墙中心线起每侧不应小于2m。

292. 防火埔转角两侧上的门窗洞口之间4m。紧靠防火墙两侧最近的水平距离2m。

293. 在防火墙两侧各2m范围内的风管保温材料应采用不燃材料。

294. 消防车道边缘距离取水点2m,消火栓距路边2m,距房量外墙5m。

295. 消防电梯800kg,轿厢尺寸1.5m×2m。

296. 边墙型喷头的两侧1m和前方2m范围内,以及顶板或吊顶下不得有阻挡喷水的障碍物

十五、日检

月检查内容检查项目及周期

1下列项目至少每日检查1次:干粉储存装置部件驱动气体储瓶充装量;

2检查内容

检查干粉储存装置部件是否有碰撞或机械性损伤,防护涂层是否完好;铭牌、标志、铅封应完好。对二氧化碳驱动气体储瓶逐个进行称重检查。日检查内容检查项目及周期

下列项目至少每日检查1次。干粉储存装置外观。灭火控制器运行情况。

启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力。检查内容

干粉储存装置是否固定牢固,标志牌是否清晰等。启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力是否符合设计要求。

十六、月检

干粉灭火系统月检查内容1检查项目及周期

下列项目至少每月检查1次。干粉储存装置部件。驱动气体储瓶充装量。2检查内容

检查干粉储存装置部件是否有碰撞或机械性损伤,防护涂层是否完好;铭牌、标志、铅封应完好。

对二氧化碳驱动气体储瓶逐个进行称重检查。

十七、季检、年检

季检的内容和要求

通过试验阀对泵组式系统进行1次放水试验,检查泵组启动、主各泵切换及报警联动功能是否正常。检查瓶组式系统的控制阀动作是否正常。

捡查管道和支、吊架是否松动,管道连接件是否变形、老化或有裂纹等现象。年检的内容和要求

定期测定次系统水源的供水能力。

对系统组件、管道及管件进行次全面检查,清洗储水箱、过滤器,并对控制阀后的管道进行吹扫。储水箱每半年换水一次,储水容器内的水按产品制造商的要求定期更换。进行系统模拟联动功能试验,试验内容与要求详见第四节第三部分。

标准要求二氧化碳灭火器每年至少检查一次,低于额定充装量的95%就应进行检修。

由于石油化工设备及受压容器,在温度应力、交变应力、介质强烈腐蚀等恶劣条件的作用下,容易出现泄漏,造成火灾和中毒事故。所以,每年都要作抽样探伤,必要时,还要做的100%检查。在不影响古建筑外部结构的前提下,高大的古建筑物上应视地形地物需要,安装避雷设施,并在每年雷雨季之前进行测试维修,保证完好有效。干粉灭火系统

下列项目每年检查1次:防护区及干粉储存装置间。管网,支架及喷放组件。模拟启动检查检查内容

防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置、防护区内和入口处的声光报警装置、入口处的安全标志及干粉灭火剂喷放指示门灯、无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置和门窗设有密封条的防护区的泄压装置。储存装装置间的位置、通道、耐火等级、应急照明装置及地下储存装置间机械排风装置。管网,支架及喷放组件

干粉储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志,干粉充装量,以及干粉储存容器的安装质量。集流管、驱动气体管道和减压阀的规格、连接方式、布置及其安全防护装置的泄压方向。选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量。

阀驱动装置的数量、型号、规格和标志,安装位置,气动阀驱动装置中启动气体储瓶的介质名称和充装压力,以及启动气体管道的规格、布置和连接方式。

管道的布置与连接方式、支架和支吊架的位置及间距、穿过建筑构件及其变形缝的处理、各管段和附件的型号规格以及防腐处理和油漆颜色;喷头的数量、型号、规格、安装位置和方向。

灭火控制器及手动、自动转换开关,手动启动、停止按钮,喷放指示灯、声光报警装置等联动设备的设置。

十八、系统年度检测

年度检测是建筑使用、管理单位按照相关法律法规和国家消防技术标准,每年度开展的定期功能性检查和测试;建筑使用、管理单位的年度检测可以委托具有资质的消防披术服务单位实施。(一)喷头检测内容及要求

1. 喷头数量、型号、规格、安装位置和方向符合设计文件要求,组件无碰撞变形或其它机械性损

伤,有型号、规格的永久性标志。检测步骤:

2. 对照设计文件查看喷头外观。(二)储存装置检测内容及要求

1. 干粉储存容器的数量、型号和规格,位置与固定方式,油漆和标志符合设计要求。

2. 驱动气瓶压力和干粉充装量符合设计要求。检测步骤

1. 对照设计文件查看干粉储存容器外观。

2. 查看驱动气瓶压力表状况,并记录其压力值。(三)功能性检测.检测内容及要求

1. 模拟干粉喷放功能检测

2. 模拟自动启动功能检测

3. 模拟手动启动/紧急停止功能检测

4. 备用瓶组切换功能检测

红军不怕远征难,25000算一半,车站码头转一转,顺便看看展览博物馆,花了234元钱。

358旅来休闲,商店图书档案馆。旅馆1万至2万5千,一宿234元钱。

地下建筑同旅馆,5000以下算一算剧场影院800以下咱不算,1200开始算,五千太少要一万,枪支总数423,总结就是室内栓。(单多层)

消防工程师考试相关数字知识点总结

消防工程师考试相关数 字知识点总结 Hessen was revised in January 2021

消防工程师考试相关数字知识点总结(下) ▲储存装置应符合下列规定:操作面距墙面或两操作面之间距离,不宜小于 1.0m,且不应小于储存容器外径1.5倍。 ▲二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。 ▲起降区面积的大小。当采用圆形与方形平面的停机坪时,其直径或边长尺寸应等于直升机机翼直径的1.5倍。 ▲当加油加气站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于表4-5-5、4-5-6中防火间距的1.5倍,且大于25m时,可设置非实体围墙。 ▲丙类生产的电于工业洁净厂房,在关键生产设备自带火灾报瞥和灭火装置以及回风气流中设有灵敏度严于0.01%obs/m的高灵敏度早期火灾报瞥探测系统后,安全疏散距离可按工艺需要确定,但不得大于以上规定的安全疏散距离的1.5倍。 二、50% ▲耐火电缆按绝缘材质可分为有机型和无机型两种。有机型主要是采用耐高温800℃的云母带以50%重叠搭盖率包覆两层作为耐火层。 ▲补风系统应直接从室外引入空气,补风量不应小于排烟量的50%。 ▲汽车库内无直接通向室外的汽车疏敗出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量50%。 ▲在人防工程中,当补风通路的空气阻力不大于50Pa时,可自然补风;当补风通路的空气阻力大于50Pa时,应设置火灾时可转换成补风的机械送风系统或单独的机械补风系统,补风量不应小于排烟风量的50%。 ▲非气体保护房间,根据相关规范,当达一定规模时,火灾时需排烟,并补充50%的新风。 ▲液化石油气罐与站外一、二、三类保护物地下室的出入口、门窗的距离,应按本表一、二、三类保护物的安全间距增加50%。 ▲在无阻平面空间内,火焰平均高度L高于顶棚高度ZH的50%,而且(或者)火源、直径D大于火源最小宽度的10%。 三、80% ▲液化气体和易燃液体应按设备容积的80%装料,过量则有发生设备或容器爆裂的危险。厚涂型防火涂料的涂层厚度,80%及以上面积符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不低于设计要求的85%。 四、30S ▲消火检给水系统的气压罐消防储存水容积应满足火灾初期供两支水枪工作30s的消防用水量要求,即Vx=2×5×30=300(L) 自动喷水灭火系统的储存水容积应满足火灾初期提供5个喷头工作30s的消防用水量要求,即Vx=5×1×30=150(L) ▲开式系统的设计响应时间不应大于30s。 ▲全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括:探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间,延时时间为30s。 ▲设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员在30s内撤离完毕。 ▲采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s。 ▲干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级;其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85;其增压时间不应大于30s。

注册消防工程师个人总结要点

一、火灾事故原因: 1.有令不行、有禁不止,不落实整改措施,不重视消防工作,忽视消防管理。 2.违章指挥、 违章作业。 3.消防人员未经过专业培训或教育培训不够。 4.消防组织不合理。 5.有关部门未督促企业落实整改措施。 6.防灭火设施技术和设计上有缺陷。 二、防火间距不足时应采取的措施: 1.改变建筑内部的生产或使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性。改变房屋部分结构的耐火性,提高建筑物的耐火等级。 2.调整生产厂房的部分工艺流程和仓库内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。 3.将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗,应采用防火门窗和加水幕保护。 4.拆除部分耐火等级低,占地面积小,使用价值低,且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。 5.设置独立的室外防火墙,在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。 三、人员疏散的判定标准: 1.烟气温度(2m以上空间内的烟气温度不大于180度,当热烟层降到 2.0M以下时,持续30分钟的临界温度为60度) 2.可见度10米(当热烟层降到2M以下时,对于大空间其能见度临界指标为10M) 3.一氧化碳(2500mg/L) 四、建筑消防设施的配置要点: 1.应配置室外消火栓给水系统。 2.应配置室内消火栓给水系统。 3. 应配置自动灭火系统。 4.应配置火灾自动报警系统。 5.应配置防排烟系统。 6.应配置安全疏散系统。 7.应配置建筑灭火器。 五、建筑内消防应急照明灯具的照度要求: 1.疏散走道不应低于1.0LX 2.人员密集场所、避难层不应低于 3.0LX,病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0LX 3.楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0LX 4.消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟排烟机房以及发生火灾时任需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照片的照度。 六、消防电梯设置要点有哪些? 1.消防电梯的数量应该依据规范每层建筑面积确定,并宜设置在不同的防火区内。 2.消防电梯应设前室,宜靠外墙设置,面积符合规范要求。 3.电梯前室的门为乙级防火门,电梯井及机房的围护结构应符合规范要求。 4.消防电梯轿厢内应设置专用电话,首层应设消防员专用操作按钮,消防电梯井底应设置排水设施。高层民用建筑前室门口还宜设挡水设施,轿厢内装饰应采用不然材料,动力与控制电缆应采用不燃材料。 5.消费电梯载重量不大于800KG,行驶速度应按首层到顶层不超过60S确定。 七、消防应急灯具测试 1.灯具正常工作时,光源应保持正常亮且五故障 2.操作试验按钮,使灯具处于应急工作状态,记录应急工作时间,该时间应不小于登记本身标识的应急工作时间。

消防工程师建筑防火127个知识点总结

消防工程师建筑防火127个知识点总结 一、建筑物的耐火的等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。 2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。 3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。 4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区, 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增

加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9米 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯。 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%。 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。 三、室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。

一级消防工程师考试知识点需要记忆的数字总结

一级消防工程师考试知识点需要记忆的数字总结一级消防工程师考试考点多,难度大,很多考生都是反复学习却总是记不住知识点,尤其是杂乱的数字容易记混,今天锅巴网小编为大家总结了一消考试中需要记忆的数字总结,相信对大家的备考会有一定帮助的。 数字总结一【】 1.技术实务 (1)厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于;疏散走道的净宽度不宜小于。(2)人员密集的公共场所,疏散门净宽度不应小于,室外疏散小巷的净宽度不应小于。 (3)公共建筑内安全出口的门应设罝在火灾时能从内部易于开启门的装罝;人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设罝门槛,从门扇开启90°的门边处向外范围内不应设臵踏步,疏散门应为推闩式外开门。 (4)二级充压系统,应为±(表压)。 (5)水雾喷头的平面布臵方式可为矩形或菱形.当按矩形布罝时,水霉喷头之间的距离不应大于倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。 2.综合能力 人防工程中商场、公共娱乐、场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于。数字总结二【300mm或】 1.技术实务 (1)防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为150mm~300mm;二是在仓库门口砌筑高度为150mm~300mm的门坎,再在门坎两边填沙土形成漫坡,便于装卸。

(2)出水管上应设臵闸阀和止回阀。DN≥300mm时,宜采用电动或水力闸阀。当在梁或其他障碍物的下方布罝喷头时,喷头与顶板之间的距离不得大于300mm。电动机与墙壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于。电动机与其他设备的裸露带电部分的距离不应小于1m。(3)当泡沫喷射口设臵在罐壁顶部、密封或挡雨板上方时,机械密封方式储罐的泡沫堰板高度不应小于,且应高出密封圈;软密封方式储罐的泡沬堰板高度不应小于。当泡沬喷射口设罟在金属挡雨板下部时,泡沬堰板高度不应小于。(4)据实验测晕,火灾初起时,烟气在水平方向扩散的速度为s。 (5)电动机应安装在不燃材料制成的机座上,电动机机座的基础与建筑物或其他设备之间应留出距离不小于1m的通道.电动机与墒壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于。 (6)喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:最大保护高度不宜大于;最小保护高度不应小于。 (7)探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为~,距地高度不宜超过20m。2.综合能力 (1)当外墙体采用用B2级保温材料时,检查是否每层沿楼板位臵设臵 不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设臵高度不得小于300mm。(2)消防水带内口径:内径25mm、50mm、65mm、80mm、100mm、125mm、150mm、300mm。 (3)同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不小于300mm。 (4)密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于13mm,封堵完成后,在封堵层两侧电缆上,涂刷防火涂料,长度300mm。

一级消防工程师考试知识点 需要记忆的数字总结

一级消防工程师考试知识点需要记忆的数字总结 一级消防工程师考试考点多,难度大,很多考生都是反复学习却总是记不住知识点,尤其是杂乱的数字容易记混,今天锅巴网小编为大家总结了一消考试中需要记忆的数字总结,相信对大家的备考会有一定帮助的。 数字总结一【1.4m】 1.技术实务 (1)厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于0.9m;疏散走道的净宽度不宜小于1.4m。 (2)人员密集的公共场所,疏散门净宽度不应小于1.4m,室外疏散小巷的净宽度不应小于3.0m。 (3)公共建筑内安全出口的门应设罝在火灾时能从内部易于开启门的装罝;人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设罝门槛,从门扇开启90°的门边处向外1.4m范围内不应设臵踏步,疏散门应为推闩式外开门。 (4)二级充压(20.0MPa)系统,应为27.6MPa±1.4MPa(表压)。 (5)水雾喷头的平面布臵方式可为矩形或菱形.当按矩形布罝时,水霉喷头之间的 距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。 2.综合能力 人防工程中商场、公共娱乐、场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于1.4m。 数字总结二【300mm或0.3m】 1.技术实务 (1)防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为150mm~300mm;二是在仓库门口砌筑高度为150mm~300mm的门坎,再在门坎两边填沙土形成漫坡,便于装卸。 (2)出水管上应设臵闸阀和止回阀。DN≥300mm时,宜采用电动或水力闸阀。当在梁或其他障碍物的下方布罝喷头时,喷头与顶板之间的距离不得大于300mm。电动机与墙壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于0.3m。电动机与其他设备的裸露带电部分的距离不应小于1m。 (3)当泡沫喷射口设臵在罐壁顶部、密封或挡雨板上方时,机械密封方式储罐的泡沫堰板高度不应小于0.3m,且应高出密封圈0.1m;软密封方式储罐的泡沬堰板高度不应小于0.9m。当泡沬喷射口设罟在金属挡雨板下部时,泡沬堰板高度不应小于0.3m。 (4)据实验测暈,火灾初起时,烟气在水平方向扩散的速度为0.3m/s。 (5)电动机应安装在不燃材料制成的机座上,电动机机座的基础与建筑物或其他设备之间应留出距离不小于1m的通道.电动机与墒壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于0.3m。 (6)喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:最大保护高度不宜大于6.5m;最小保护高度不应小于0.3m。 (7)探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m,距地高度不宜超过20m。 2.综合能力 (1)当外墙体采用用B2级保温材料时,检查是否每层沿楼板位臵设臵 不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设臵高度不得小于300mm。 (2)消防水带内口径:内径25mm、50mm、65mm、80mm、100mm、125mm、150mm、300mm。

注册消防工程师消防数字总结

注册消防工程师消防数字 总结 Revised by BETTY on December 25,2020 防火间距

I.生活用房与厂房的防火间距6m 2?较高的是防火墙,除甲类厂房、民用都可以不限,甲类厂房之间不应小于4in 3?丙丁戊类或单多层民用之间开口不大于5%不正对防火间距减少25% 4?较低的墙设防火墙甲乙类厂房6in丙丁戊类4in民用建筑高层4in单多 5.厂房外附设化学易燃品设备之间lOm与丿?房甲类12in乙类lOm 6?厂房与囤墙5m 7?甲类长裤与高层仓库13in &单多层戊类减少2in 9?两仓库外墙为防火墙丙类6in, 丁戊类4in 10.较高的是防火墙或裔度相同屋顶Ih且面积小防火间距不限 II.乙类仓库与民用建筑25m重要公共50m 12.民用建筑防火间距 13、9、11、14、6、7、8、9、10、12 13.>100in防火间距不应减少 14.1.改变生产和使用性质,改变房屋部分结构的耐火等级2、调整厂房的部分生产工艺,提高部分构件的耐火极限3、改造外墙为防火墙或减少相邻建筑的开口面积4、拆除陈旧的建筑物5、设立独立的室外防火墙 15?油浸变压器 630KVA、1260KVA 16?会议厅、多功能厅、观众厅布置在其他楼层2个门〈4001112 17.娱乐场所布置在其他楼层<200in2不能增加分隔2h+lh乙级 商店、展览、住院、教学、食堂、菜场3级2层4级单层,老幼场所1、2级3层3级2层4级单层 19.护理单元 40"60 床 1200"1500m2 20.防火玻璃墙耐火完整性高层Ih多层21.住宅相邻户开口距离Im,小于Im加隔板 22.商业服务网点<300in22h+>200设2个出口疏散距离一二级22三级20四级15 23.中间储罐5in3 防火分区 24.厂房 43325426 层 4315 25.少于10人不计,自灭火增1倍,丁戊类地上自灭火不限26.仓库开口屮级 6in*4in 27. 2&自灭火增1倍 29.一二级展览厅、营业厅自灭火+A\B1级材料高4000多首层10000地下2000 30.20000地下分隔下沉式广场、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间 31?丿?房仓库屋面板低于防火墙高出32.防火墙距离天窗小于4m高出或改乙级防火窗33.外墙为可燃或难燃防火墙凸出两侧2皿为不燃,不凸出两侧2皿不开口或为乙级窗 34.防火墙转角内角4m或乙级窗 35.甲乙类厂房甲乙丙类仓库防火墙4h 36?水幕3排6in强度2L 37.穿越防火分区、重要场所、通风空调机房、变形缝,交接处水平管段 3&防火阀两侧2皿绝热 39.防烟分区2000高层、地下500汽车地铁公共2000地铁设备750

一级消防工程师考试知识点-需要记忆的数字总结

(5)水雾喷头的平面布臵方式可为矩形或菱形.当按矩形布罝时,水霉喷头之间的距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。 数字总结二【300mm或0.3m】 1.技术实务

(7)探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m,距地高度不宜超过20m。

不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设臵高度不得小于300mm。(2)消防水带内口径:内径25mm、50mm、65mm、80mm、100mm、125mm、150mm、300mm。 (3)同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统,信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不小于300mm。(4)密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于13mm,封堵完成后,在封堵层两侧电缆上,涂刷防火涂料,长度300mm。 (5)光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求,光奸光栅感温段的弯曲半径应大于300mm。 (6)普通灯具与易燃物距离不宜于300mm。 超声波流最计的传感器一般采用V方式和Z方式安装,通常情况下,管径小于300mm时,采用V方式安装。 (7)为了便于观察和准确测里压力值,压力表与平衡式比例混合装臵的进口处的距离不大于0.3m。一般情況下,要保证距高倍数泡沬产生器的进气端小于或等于0.3m处没有遮挡物。 (8)储罐上泡沫混合液立管下端设臵的锈渣清扫口与储罐基础或地面的距离一般为0.3m~0.5m。 (9)泡沫喷淋管道支、吊架与泡沬喷头之间的距离不能小于0.3m。车间及试(实)验室的插座安装高度距地面不小于0.3m。 (10)照明灯具与可燃物之间的安全距离普通灯具不应小于0.3m。

注册消防工程师消防数字总结

防火间距 1. 生活用房与厂房的防火间距6m 2. 较高的是防火墙,除甲类厂房、民用都可以不限,甲类厂房之间不应小于4m 3. 丙丁戊类或单多层民用之间开口不大于5%不正对防火间距减少25% 4. 较低的墙设防火墙甲乙类厂房6m丙丁戊类4m民用建筑高层4m单多3.5m 5. 厂房外附设化学易燃品设备之间10m 与厂房甲类12m乙类10m 6. 厂房与围墙5m 7. 甲类长裤与高层仓库13m 8. 单多层戊类减少2m 9. 两仓库外墙为防火墙丙类6m,丁戊类4m 10. 较高的是防火墙或高度相同屋顶1h且面积小防火间距不限 11. 乙类仓库与民用建筑25m重要公共50m 12. 民用建筑防火间距 13、9、11、14、6、7、8、9、10、12 13. >100m防火间距不应减少 14. 1、改变生产和使用性质,改变房屋部分结构的耐火等级2、调整厂房的部分生产工艺,提高部分构件的耐火极限3、改造外墙为防火墙或减少相邻建筑的开口面积4、拆除旧的建筑物5、设立独立的室外防火墙 15. 油浸变压器630KVA、1260KVA 16. 会议厅、多功能厅、观众厅布置在其他楼层2个门<400m2 17. 娱乐场所布置在其他楼层<200m2不能增加分隔2h+1h乙级 18. 商店、展览、住院、教学、食堂、菜场3级2层4级单层,老幼场所1、2级3层3级2层4级单层 19. 护理单元40~60床1200~1500m2 20. 防火玻璃墙耐火完整性高层1h多层0.5h 21. 住宅相邻户开口距离1m,小于1m加0.6m隔板

22. 商业服务网点<300m2 2h+1.5h >200设2个出口疏散距离一二级22三级20四级15 23. 中间储罐5m3 防火分区 24. 厂房4332 542 6层4315 25. 少于10人不计,自灭火增1倍,丁戊类地上自灭火不限 26. 仓库开口甲级6m*4m 27. 民用15251265地下设备用房1000 28. 自灭火增1倍 29. 一二级展览厅、营业厅自灭火+A\B1级材料高4000多首层10000地下2000 30. 20000地下分隔下沉式广场、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间 31. 厂房仓库屋面板低于0.5h防火墙高出0.5m 32. 防火墙距离天窗小于4m 高出0.5m或改乙级防火窗 33. 外墙为可燃或难燃防火墙凸出0.4m 两侧2m为不燃,不凸出两侧2m不开口或为乙级窗 34. 防火墙转角角4m或乙级窗 35. 甲乙类厂房甲乙丙类仓库防火墙4h 36. 水幕3排6m强度2L 37. 穿越防火分区、重要场所、通风空调机房、变形缝,交接处水平管段 38. 防火阀两侧2m绝热 39. 防烟分区2000高层、地下500汽车地铁公共2000地铁设备750 40. 防烟分区长边60,高6m不大于75 41. 储烟仓10%净高500mm 安全疏散 42. 人员密度办公普4、研5、设6、会议桌1.8/0.8(m2/人) 43. 人员密度商场B2 0.56、B1 0.6、F1\2 0.43~0.6 建材、家具、灯饰30%计算 44. 人员密度娱乐录像厅1人/m2 其他0.5,展览厅0.75 固定座位1.1倍

2020年一级消防工程师三科考试重点总结

2020年一级消防工程师三科考试重点总结 2020年一级消防工程师三科考试重点总结 《技术实务》 一消安全技术实务科目分为五篇,其中重点第二篇、第三篇,也就是我们要重点掌握:强制性的标准和规范 第一步:了解消防基础知识、原理知识,小伙伴们在第一步只需要注意背诵记忆,该记的一定要记,该背的一定要背诵下来。 第二步:掌握建筑防火(建筑分类与耐火等级,总平面布局、平面布置,防火防烟分区,安全疏散,建筑电气防火、防爆,设备防火防爆、保温材料防火),消防设施(11 大系统:水、气、电)。 第三步:熟悉其他建筑、场所防火(石油化工,地铁,交通隧道,加油加气站,发电厂、飞机库、汽车库、修车库),安全评估(风险识别、性能化防火设计评估)。

《综合能力》 一消安全技术综合能力也分为五篇,其中重点第二篇、第三篇,也就是我们要重点掌握:建筑防火检查、设施安装、检测与维护。 第一步:了解消防相关法规与职业道德。 第二步:掌握建筑分类与耐火等级检查,总平面布局、平面布置检查,防火防烟分区,安全疏散检查,防爆检查,保温材料防火检查、消防设施检测与维护管理(11 大系统构成与组件、检测验收)。这部分内容多且杂,小伙伴们一定要分别记忆,避免记混、记错。 第三步:熟悉消防评估技术(火灾风险分析办法)与安全管理(社会单位消防安全管理、宣传教育培训、应急预案编制、施工消防安全管理、群众性消防安全管理)。 《案例分析》

一消安全案例分析也是分为五篇,其中重点:第一篇、第二篇、第五篇,我们需要重点掌握:建筑防火分类、消防设施应用、消防安全管理与火灾。 第一步:了解基本火灾原理知识。 第二步:掌握建筑防火与消防设施应用、火灾现场知识。 第三步:熟悉消防安全评估、安全管理。

2018年一级注册消防工程师数据记忆

2018注册消防工程师重要类数字总结 (1 )技术实务 厂房疏散宽度: 厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于0.9m;疏散走道的净宽度不宜小于 1.4m。 人员密集的公共场所,疏散门净宽度不应于1.4m,室外疏散小巷的净宽度不应小于 3.0nr。 公共建筑内安全出口的门应设罝在火灾时能从内部易于开启门的装罝;人员密集的公共 场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设罝门槛,从门扇开启90°的门边处向外1.4m范围内 不应设置踏步,疏散门应为推闩式外开门。 ②二级充压(20.0MPa)系统,应为27.6MPa±.4MPa(表压)。 水雾喷头的平面布置方式可为矩形或菱形?当按矩形布罝时,水霉喷头之间的距离不应 大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。 人防工程中商场、公共娱乐、场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于 1.4m。二、300mmor0.3m (1 )技术实务 防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为150mm-300mm二是在仓库门口砌筑高度为150mm- 300mm的门坎,再在门坎两边填沙土形成漫坡, 便于装卸。 (3 )出水管上应设置闸阀和止回阀。DN>300mm时,宜采用电动或水力闸阀。 当在梁或其他障碍物的下方布罝喷头时,喷头与顶板之间的距离不得大于300mm 电动机与墙壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于 0.3m。电动机与其他设备的裸露带电部分的距离不应小于1m= 当泡沫喷射口设置在罐壁顶部、密封或挡雨板上方时,机械密封方式储罐的泡沫堰板高 度不应小于0.3m,且应高出密封圈0.1m;软密封方式储罐的泡沬堰板高度不应小于0.9m.当泡沬喷射口设罟在金属挡雨板下部时,泡沬堰板高度不应小于0.3m。 据实验测暈,火灾初起时,烟气在水平方向扩散的速度为0.3m/s。 电动机应安装在不燃材料制成的机座上,电动机机座的基础与建筑物或其他设备之间应 留出距离不小于1m的通道.电动机与墒壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于0.3m。 喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:最大保护高度不宜大于 6.5m ;最小保护 高度不应小于0.3m。 专业知识分享

注册消防工程师消防数字总结

防火间距 1.生活用房与厂房的防火间距6m 2.较高的是防火墙,除甲类厂房、民用都可以不限,甲类厂房之间不应小于4m 3.丙丁戊类或单多层民用之间开口不大于5%不正对防火间距减少25% 4.较低的墙设防火墙甲乙类厂房6m丙丁戊类4m民用建筑高层4m单多3.5m 5.厂房外附设化学易燃品设备之间10m与厂房甲类12m乙类10m 6.厂房与围墙5m 7.甲类长裤与高层仓库13m 8.单多层戊类减少2m 9.两仓库外墙为防火墙丙类6m,丁戊类4m 10.较高的是防火墙或高度相同屋顶1h且面积小防火间距不限 11.乙类仓库与民用建筑25m重要公共50m 12.民用建筑防火间距13、9、11、14、6、7、8、9、10、12 13.>100m防火间距不应减少 14.1、改变生产和使用性质,改变房屋部分结构的耐火等级2、调整厂房的部分生产工艺,提高部分构件的耐火极限3、改造外墙为防火墙或减少相邻建筑的开口面积4、拆除陈旧的建筑物5、设立独立的室外防火墙 15.油浸变压器630KVA、1260KVA 16.会议厅、多功能厅、观众厅布置在其他楼层2个门<400m2 17.娱乐场所布置在其他楼层<200m2不能增加分隔2h+1h乙级

18.商店、展览、住院、教学、食堂、菜场3级2层4级单层,老幼场所1、2级3层3级2层4级单层 19.护理单元40~60床1200~1500m2 20.防火玻璃墙耐火完整性高层1h多层0.5h21.住宅相邻户开口距离1m,小于1m加0.6m隔板 22.商业服务网点<300m22h+1.5h>200设2个出口疏散距离一二级22三级20四级15 23.中间储罐5m3 防火分区 24.厂房43325426层4315 25.少于10人不计,自灭火增1倍,丁戊类地上自灭火不限26.仓库开口甲级6m*4m 27.民用15251265地下设备用房1000 28.自灭火增1倍 29.一二级展览厅、营业厅自灭火+A\B1级材料高4000多首层10000地下2000 30.20000地下分隔下沉式广场、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间 31.厂房仓库屋面板低于0.5h防火墙高出0.5m32.防火墙距离天窗小于4m 高出0.5m或改乙级防火窗 33.外墙为可燃或难燃防火墙凸出0.4m两侧2m为不燃,不凸出两侧2m不开口或为乙级窗 34.防火墙转角内角4m或乙级窗 35.甲乙类厂房甲乙丙类仓库防火墙4h

最新消防工程师考试相关数字知识点总结

消防工程师考试相关数字知识点总结(下) 一、1.5 倍 ▲储存装置应符合下列规定:操作面距墙面或两操作面之间距离,不宜小于1.0m,且不应小 于储存容器外径1.5倍。 ▲二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。 ▲起降区面积的大小。当采用圆形与方形平面的停机坪时,其直径或边长尺寸应等于直升机 机翼直径的1.5倍。 ▲当加油加气站的工艺设备与站外建(构)筑物之间的距离大于表4-5-5、4-5-6中防火间 距的1.5倍,且大于25m时,可设置非实体围墙。 ▲丙类生产的电于工业洁净厂房,在关键生产设备自带火灾报瞥和灭火装置以及回风气流中设有灵敏度严于0.01%obs/m 的高灵敏度早期火灾报瞥探测系统后,安全疏散距离可按工艺需要确定,但不得大于以上规定的安全疏散距离的1.5倍。 二、50% ▲耐火电缆按绝缘材质可分为有机型和无机型两种。有机型主要是采用耐高温800 C的云母 带以50%重叠搭盖率包覆两层作为耐火层。 ▲补风系统应直接从室外引入空气,补风量不应小于排烟量的50%。 ▲汽车库内无直接通向室外的汽车疏敗出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设 置进风系统,且送风量不宜小于排烟量50%。 ▲在人防工程中,当补风通路的空气阻力不大于50Pa时,可自然补风;当补风通路的空气 阻力大于50Pa时,应设置火灾时可转换成补风的机械送风系统或单独的机械补风系统,补风量不应小于排烟风量的50%。 ▲非气体保护房间,根据相关规范,当达一定规模时,火灾时需排烟,并补充50%的新风。 ▲液化石油气罐与站外一、二、三类保护物地下室的出入口、门窗的距离,应按本表一、二、三类保护物的安全间距增加50%。 ▲在无阻平面空间内,火焰平均高度L高于顶棚高度ZH的50%,而且(或者)火源、直 径D大于火源最小宽度的10%。 、80% ▲液化气体和易燃液体应按设备容积的80%装料,过量则有发生设备或容器爆裂的危险。厚涂型防火涂料的涂层厚度,80%及以上面积符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不低于设计要求的85%。 四、30S ▲消火检给水系统的气压罐消防储存水容积应满足火灾初期供两支水枪工作30s的消防用 水量要求,即Vx=2 X5 X30=300 (L) 自动喷水灭火系统的储存水容积应满足火灾初期提供5个喷头工作30s的消防用水量要求, 即Vx=5 X1 X30=150(L) ▲开式系统的设计响应时间不应大于30s。 ▲全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括:探测火灾时间、延时 时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间,延时时间为30s。 ▲设置气体灭火系统的防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员在30s内 撤离完毕。 ▲采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延 迟喷射;全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。室内局部应用灭火系统的干粉喷射 时间不应小于30s。 ▲干粉储存容器设计压力可取 1.6MPa或2.5MPa压力级;其干粉灭火剂的装量系数不应 大于0.85 ;其增压时间不应大于30s。 ▲启动气体(泡沫)灭火装置,气体(泡沫)灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时

一级注册消防工程师--2018新版《防排烟》规范中各种数字总结

2018新版《防排烟》规范中各种数字总结 2m: 设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口)的最近边缘的水平距离不应小于。 3m: 当自然排烟口设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上; 自然排烟窗(口)宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于。 6m 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于; 排烟量计算: 1 建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m3/(h·m2)计算,且取值不小于15000m3/h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)。 2 公共建筑、工业建筑中空间净高大于6m的场所,其每个防烟分区排烟量应根据场所内的热释放速率以及本标准第条~第条的规定计算确定,且不应小于表中的数值,或设置自然排烟窗(口),其所需有效排烟面积应根据表及自然排烟窗(口)处风速计算。 9m 注2挡烟设施:当空间净高大于9m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施。 20m 水平布置时送风机的进风口应设置在排烟出口两者边缘最小水平距离不应小于。

设置在靠外墙且不位于顶层区域的固定窗,单个固定窗的面积不应小于1㎡,且间距不宜大于20m,其下沿距室内地面的高度不宜小于层高的1/2。供消防救援人员进入的窗口面积不计入固定窗面积,但可组合布置。 24m/36m/500/1000/2000 表,防烟分区长边不应大于24m,最大允许面积为500㎡; 3m6m,防烟分区长边不应大于60m,具有自然对流条件时不应大于75m,最大允许面积为2000㎡。 30m 防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于30m。 50㎡ 对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道。 200m㎡ 当房间面积不大于200㎡时,自然排烟窗(口)的开启方向可不限。 500m㎡ 除地上建筑的走道或建筑面积小于500㎡的房间外设置排烟系统的场所应设置补风系统。 s 封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于s。 10m/s、5m/s、3m/s 一般场所机械送风口的风速不宜大于10m/s;公共聚集场所为了减少送风系统对人员疏散的干扰和心理恐惧的不利影响,规定其机械送风口的风速不宜大于5m/s,自然补风口的风速不宜大于3m/s。

消防考试常用的数字口诀!

消防考试常用的数字口诀!记忆知识点和做题更便捷! 在消防工程师考试中,有些知识点会在考试中反复出现,小编给大家整理出了消防工程师备考必备数字口诀,用数字来和常考知识点挂钩,方便大家高效备考。 一字口诀 1. 一机一箱一闸一漏:指现场机器、设备用电安全方面的要求:一台用电设备应有一个专用开关箱,开关箱内有一个隔离开关(一闸)和一个漏电保护器。 2. 一证二单:指用于工程的材料必须具备正式的出厂合格证、材质证明单和现场抽检合格的化验单。 3. 一岗双责:在建设工程上指某一具体工作岗位兼有双重责任,强调了每个工作岗位的安全责任,即该岗位的本职工作职责,和安全职责。 二字口诀 1. 两证:指现场主要管理和技术人员必须具备的《资格证书》和《岗位证书》。 2. 两不一建:在建设施工中,铁道部强调必须牢固树立“不留遗憾、不当罪人、建不朽工程”。

三字口诀 1. 三废:指环保中需要妥善处理的“废水、废气、废渣”。 2. 三控:指施工过程中的控制:事前控制,事中控制,事后控制。质量控制的关注点应在事前预控。也指“质量、进度、投资”三大控制。 3. 三保:指对施工的一般要求:保质量,保安全,保进度。 4.“三宝”:指安全帽、安全带、安全网的佩戴和安设。 5.三公:指考核和评比工作中的三项原则:公开、公平、公正。 6. 三令:指需报经业主同意后,由总监签发的开工令、停工令和复工令。 7. 三方:指工程建设管理体制中的“三方”:项目业主,承建商和监理单位。 8. 三全:指质量保证体系中的全员工、全方位、全过程的质量管理。 9. 三检:指施工中的自检、互检、交接检或专检。 10. 三工:指每项施工过程中,技术和质检人员应该做到:工前技术交底,工中检查指导,工后总结评比。 11. 三讲:指施工过程中的三次讲安全:上工前,讲安全注意事项;施工中,讲安全操作重点;收工后,讲评今天安全情况和经验教训。 12. 三违:是指“违章指挥,违章操作,违反劳动纪律”的简称。 13. 三网:即电信网,宽带网,电视网。 14. 三电:即电力,电信,广播电视设施。

消防工程师-数字总结

消防备考数字总结 一、1.4m (1)技术实务 厂房疏散宽度: ▲厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于0.9m;疏散走道的净宽度 不宜小于1.4m。 ▲人员密集的公共场所,疏散门净宽度不应于 1.4m,室外疏散小巷的净宽度不应小于3.0m。 ▲公共建筑内安全出口的门应设罝在火灾时能从内部易于开启门的装罝;人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设罝门槛,从门扇开启90°的门边处向外1.4m范围内不应设臵踏步,疏散门应为推闩式外开门。 ▲二级充压(20.0MPa)系统,应为27.6MPa± 1.4MPa(表压)。▲水雾喷头的平面布臵方式可为矩形或菱形.当按矩形布罝时,水霉 喷头之间的距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。 (2)综合能力 人防工程中商场、公共娱乐、场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于1.4m。 (1)技术实务 ▲防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫

坡,一般高为150mn r 300mm二是在仓库门口砌筑高度为150mn r 300mm勺门坎,再在门坎两边填沙土形成漫坡,便于装卸。 ▲ (3)出水管上应设臵闸阀和止回阀。DN> 300mn fl寸,宜采用电动或水力闸阀。当在梁或其他障碍物的下方布罝喷头时,喷头与顶板之间的距离不得大于300mm电动机与墙壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于0.3m。电动机与其他设备的裸露带电部分的距离不应小于1m ▲当泡沫喷射口设臵在罐壁顶部、密封或挡雨板上方时,机械密封方式储罐的泡沫堰板高度不应小于0.3m,且应高出密封圈0.1m;软密封方式储罐的泡沬堰板高度不应小于0.9m.当泡沬喷射口设罟在金属挡雨板下部时,泡沬堰板高度不应小于0.3m。 ▲据实验测暈,火灾初起时,烟气在水平方向扩散的速度为0.3m/s。▲电动机应安装在不燃材料制成的机座上,电动机机座的基础与建筑物或其他设备之间应留出距离不小于1m的通道.电动机与墒壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于 0.3m。 ▲喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:最大保护高度不宜大于6.5m;最小保护高度不应小于0.3m。 ▲探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~ 1.0m,距地高度不宜超过20m (2)综合能力

一级消防工程师 《综合能力》重要知识点总结(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 一级消防工程师《综合能力》重要知识点总结 现在距离2018年一级消防工程师考试只有90多天的了,你学习的怎么样了呢?是不是还是抓不住重点呢?今天锅巴网小编为大家整理了一级消防工程师《综合能力》第一篇、第二篇的各章节分值分布及学习重点,大家在复习备考的过程中可以多多参考,有重点的学习,相信能够达到事半功倍的效果。 第一篇:消防法律法规与职业道德 从上图可以看出: 2015年一消综合能力考试中,综合能力第一篇所占总分为7分,其中第一章法律规章所占分值为5分,第二章职业道德为2分; 2016年一消综合能力考试中,第一篇所占分值为7分,其中第一章法律规章所占分值为5分,与15年分值分布相比无变化。 2017年一消综合能力考试,第一篇所占分值为8分,每个章节所占分值发生了变化,第二章未出相关考点,而第一章法律规章所占分值为8分。 由此可看出,在消防综合能力第一篇预习中,重点章节为第一章法律规章。

第二篇:建筑防火检查 从上图可以看出: 综合能力第二篇在2015年考试中所占分值为33分,2016考试中占分为37分,2017年所占分值为35分,占比为29.17%。 第一章建筑分类和耐火等级检查在2015年、2016年所占分值相同,均为2分,2017年消防考试中,单选题和多选题均出现相关考题,所占分值为5分。 第二章总平面布局与平面布置检查在2015年考试中所占分值为9分,2016年考试中所占分值为8分,2017年所占分值降为4分。 第三章防火防烟分区检查在2015年和2016年考试中所占分值为8分,2017年消防考试中所出题型涉及单选题、多选题,所占分值为8分。 第四章安全疏散检查在2015年考试中所占分值为11分,2016年所占分值为11分,2017年消防考试中降为10分,题型涉及单选和多选。 第五章易燃易爆场所防火检查在2015年考试所占分值为0分,2016年所占分值为5分,2017年消防考试中,单选题和多选题均出现相关考题,所占分值降为3分。

2020年一级消防工程师与数字相关考点总结

一级消防工程师与数字相关考点一 1、一路供水:住宅h≤54;室外消火栓设计流量≤20L/S。 2、不设备用泵:住宅h<54m;室外消防给水设计流量≤25L/s;室内消防给水设计流量≤10L/s。 3、备用泵:给水系统:未明确规定;自动喷水系统:用一备一、用二备一;稳压泵:用一备一。 4、水泵零流量压力不应>设计工作压力的140%,且宜>120%;水泵流量为设计流量150%,不应<设计工作压力的65%。 5、减压阀校核设计流量为150%时,出口动压不应小于设计值的65%。 6、柴油机供油箱(按1.5L/KW配置,且不小于50%的储量)。 7、当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统时,高位消防水池储存室内消防用水量确有困难,但火灾发生时补水可靠,其总有效容积不应小于室内消防用水量的50%。 8、轴流深井泵安装于水井时,在水泵出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m,且海拔每增加300m,其最低淹没深度应至少增加0.3m。 9、水泵吸水口的淹没深度:吸水管喇叭口≥600mm,旋流防止器≥200mm。 10、高位消防水箱:采用出水管喇叭口时,不应小于600mm,采用防止旋流器时,且不应小于150mm的保护高度。 11、每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管。 12、用钢性防水套管时,应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。 13、消防水泵的吸水管/出水管;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。 14、室外消防管道直不小于DN100,有条件的而不应小于DN150。 15、室内消防管道管径最小不应小于DN100。 16、消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。 17、消防水箱进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32。 18、消防水箱溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢

消防工程师考试必须记忆的数字类知识点

消防工程师考试必须记忆的数字类知识点(总结篇) 1.4m (1)技术实务 厂房疏散宽度: >>厂房内疏散出口的最小净宽度不宜小于0.9m;疏散走道的净宽度不宜小于1.4m。 >>人员密集的公共场所,疏散门净宽度不应于1.4m,室外疏散小巷的净宽度不应小于3.0m。 >>公共建筑内安全出口的门应设罝在火灾时能从内部易于开启门的装罝;人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设罝门槛,从门扇开启90°的门边处向外1.4m范围内不应设臵踏步,疏散门应为推闩式外开门。 >>二级充压(20.0MPa)系统,应为27.6MPa±1.4MPa(表压)。 >>水雾喷头的平面布臵方式可为矩形或菱形.当按矩形布罝时,水霉喷头之间的距离不应大于1.4倍水雾喷头的水雾锥底圆半径。 300mm或0.3m (1)技术实务 >>防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑漫坡,一般高为150mm~300mm;二是在仓库门口砌筑高度为150mm~300mm的门坎,再在门坎两边填沙土形成漫坡,便于装卸。 >>(3)出水管上应设臵闸阀和止回阀。DN≥300mm时,宜采用电动或水力闸阀。当在梁或其他障碍物的下方布罝喷头时,喷头与顶板之间的距离不得大于300mm。电动机与墙壁之间,或成列装设的电动机一侧已有通道时,另一侧的净距离应不小于0.3m。电动机与其他设备的裸露带电部分的距离不应小于1m。 >>当泡沫喷射口设臵在罐壁顶部、密封或挡雨板上方时,机械密封方式储罐的泡沫堰板高度不应小于0.3m,且应高出密封圈0.1m;软密封方式储罐的泡沬堰板高度不应小于0.9m.当泡沬喷射口设罟在金属挡雨板下部时,泡沬堰板高度不应小于0.3m。

相关文档
相关文档 最新文档