文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某住宅项目消防工程施工组织方案

某住宅项目消防工程施工组织方案

某住宅项目消防工程施工组织方案
某住宅项目消防工程施工组织方案

景瑞太仓经开区住宅项目

二期消防工程

施工组织方案

编制人:徐强

审核人:何昕

编制单位:太仓市金盾消防工程有限公司日期:二零一二年七月二十一日

目录

施工组织设计编制依据

第一章总体概述

1.1 项目概况

1.2 设计的主要内容概述

1.3本工程拟实现的主要目标、指标

1.3.1工程总目标

1.3.2工期目标

1.3.3安全管理目标

1.3.4品质控制目标

1.3.5环境管理目标

第二章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

2.1 施工现场平面布置

第三章施工进度计划和工期管理网络图

3.1 施工进度计划编制说明

3.2 施工进度计划图

3.3 施工进度控制主要策略

3.4 工期管理网络图:

第四章各分部分项工程的施工方案

4.1密切配合土建施工

4.2消火栓系统及自动喷水灭火系统

第五章质量保证措施

5.1质量保证体系

5.2管理架构及职责

5.3影响质量的要素及控制

5.3.1劳动力的保证

5.3.2施工机具、检测设备的保证

5.3.3材料的优质保证

5.3.4质量管理网络图

5.4质量保证措施

第六章关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案

6.1消防工程实施重点、难点综述

6.2重点、难点的关键施工技术及解决方案

6.2.1消防系统

6.2.2设备和管道安装

6.2.3 平战转换

6.2.4 火灾报警联动调试施工

6.2.5 施工噪音的控制

6.2.6 成品保护方案与措施

第七章冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

7.1 夏季高温施工措施

7.2 冬季施工措施

7.3 雷雨季节安全施工措施

7.4 台风天气安全施工措施

7.5 梅雨季节施工措施

7.6 地下管线、水道的保护措施

7.7 地上管线的保护措施

7.8 对公共绿化与环境的保护措施

第八章项目管理机构与项目管理班子的人员配备、素质及管理经验

8.1 项目部主要施工管理人员一览表

8.2 项目管理人员网络图

8.3质量管理体系

第九章劳动力、机械设备和材料投入计划

9.1 拟投入的主要施工机械设备表

9.2 拟投入劳动力计划表

第十章与总包管理的配合协调措施

第十一章安全文明施工及环境保护措施

11.1安全文明与环境管理总目标

11.2安全、文明、环保管理架构及制度

11.3施工安全保证措施

11.4文明施工保证措施

11.5环境保护措施

第十二章安全生产方案及应急预案

施工组织设计编制依据:

由项目招标单位太仓景瑞置业有限公司提供的景瑞太仓经开区住宅项目二期消防工程招标文件。

由上海中房建筑设计有限公司、南京长江都市建筑设计股份有限公司、上海城乡建筑设计院有限公司、南京市民用建筑设计研究院有限责任公司设计的施工图纸。

施工现场勘察情况。

招标答疑文件。

本公司同类工程施工经验。

本施工组织设计的规范、标准、法规依据:

火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98)

火灾报警系统施工及验收规范(GB50166-92)

火灾报警探测器通用技术条件(GB4717-84)

消防联动控制设备通用技术条件(GB16806-1997)

电子计算机机房设计规范(GB50174-93)

工业控制用软件评定标准(GB/T13423-1992)

建筑设计防火规范(GBJ16-1987 2001版)

人民防空工程设计防火规范(GB50098-98 2001版)

自动喷水灭火设计规范(GBJ84-85)

自动喷水灭火系统设施施工及验收规范(GB50261-96)

建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)

工业金属管道设计规范(GB50316-2000)

给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97)

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB502428-2002)现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98)设计规定的相关图集。

江苏省及苏州市地方法规或规定。

第一章总体概述

1.1 项目概况

工程名称:太仓景瑞置业荣御蓝湾项目33、34#高层、车库1-1,1-2消防工程

工程地点与位置:太仓常胜南路18号。

建设规模:①二期33#、34#高层。33#高层为地下一层,地上三十二层;34#高层为地下一层,地上三十层。建筑面积:层高2.190米部分、挑廊下部、有永久性顶盖的室外楼梯、阁楼层、阳台面积以一半计入建筑面积;无永久性顶盖的室外楼梯、露台、闷顶、两层挑高的阳台及净深小于1米的阳台(本工程为和其它阳台区别,称为平台且未标面积)不计建筑面积。33#房建筑面积总计地上建筑面积36399.86平方米,地下建筑面积1304.91平方米,建筑高度地上94.8米、地下2.9米;34#房建筑面积总计地上建筑面积36445.28平方米,地下建筑面积1350.51平方米建筑高度地上89米、地下2.9米。建筑结构体系:剪力墙结构;建筑结构类别:丙类;主体结构合理使用年限:50年;抗震设防烈度: 7度。建筑物耐火等级:地上一级,地下一级。②二期1-1车库、1-2车库。1-1车库地下层高3.5米,、总建筑面积:4813平方米(不包括连通口面积),主要功能:设备用房、小型汽车停车库,停车方式为自走式停车,可停放小型汽车154辆;1-2车库地下层高3.6米,本地下室总建筑面积为10825平方米,用途:平时为汽车库,战时为二等人员隐蔽部及电站,平时功能:小型汽车停车库,停车方式为自走式,可停放小型汽车285辆。建筑结构类别:丙类;主体结构合理使用年限:50年;抗震设防烈度:7度。

质量要求:景瑞太仓经开区住宅项目二期消防工程质量合格

安全目标:重伤死亡事故:零;轻伤频率:小于千分之一;确保创苏州市文明工地、争创江苏省文明工地

承包方式:本项目承包合同属闭口包干性质[包工程承包范围、包工、包料、包工期、包质量、包安全、包工资及材料价之任何市场差价、施工管理费、所有间接费、综合费率、大型机械进退场费、保险、利润和国家规定的任何收费、税金、必须的加班费、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、运输、因材料或设备迟到所产生的窝工费及免税进口结关时所花的一切费用、通过政府相关有权主管部门(包括且不限于质检站、防雷办、技防办、人防办等部门)的检测、验收费用等,还包括向市政配套部门指定供应点采购由市政配套部门指定供应的设备材料(包括但不限于减压阀组、浮球阀、水表短管、水表箱、有线线缆、人防材料设备等)费用,[包括装饰对消火栓箱、消防泵控制柜、喷洒泵控制柜等箱(柜)的外形、式样、颜色、工艺等方面的要求而产生的费用]。

承包金额除按本合同的规定外,不得以任何方式调整或变更,任何计算承包金额算术上或数量上的错误皆由分包单位承担并应视为已被双方接受。工作量范围:荣御蓝湾项目项目33、34#车库1-1,1-2消防工程

1.2 设计的主要内容概述

(1)火灾自动报警系统

·感烟探测器、感温探测器:

1、所有感烟探测器和感温探测器使用同一型号底座,当有需要更换不

同类型的探测器时,底座无需更换;当探测器拆离底座时,火灾报

警控制盘会显示故障状态。探测器底座有故障及短路隔离功能,以

便能迅速确定线路短路位置。

2、探测器有预报警功能,并可根据安装现场环境参数的改变自动进行

灵敏补偿。

3、探测器的功能特性能适应环境的需要、环境参数的设置可根据环境

的要求能进行改变,符合下列环境要求条件:工作温度:摄氏0度

-40度;工作相对温度≤93%(不结露)

·监视模块

监视模块为可编地址码设备,用于监视设备状态,并同时监控2个信号。·控制模块

控制模块为可编地址码设备,用于控制设备及监控设备运行状态,配有微处理器几线路分析功能。

·警铃

在环境噪音大于60dB的场所设置警铃时,其声报警器的声压级高于背景噪音15dB。

·手动火灾报警按钮(带电话插孔)

工作温度:摄氏0度-58度;工作相对湿度:≤93%(不结露)。红色外壳,有现场复位功能。

集中报警控制器、各区域报警控制器可接收其对应各单体建筑物内的感烟、感温探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮、防火调节阀、防火排烟阀等动作信号,可联动控制与消防有关的设备,并显示运行状态,也可显示消防水池、水箱的水位,

并设超水位报警。集中报警控制器能接收各建筑物内上述各消防报警信号,也可集中报警控制器直接发出指令通过区域报警控制器启动相应的消防设施,消防控制中心的控制与信号显示功能符合国家消防规范要求。

在每个防火分区设置若干个手动报警按钮,从一个防火分区内任何位置到最邻近的一个手动报警按钮的步行距离不大于30m,手动报警按钮上设固定对讲电话插孔。

感烟探测器、感温探测器的保护面积、保护半径应按规范GB50116-98的要求,并符合下列规定:在宽度小于3米的内走廊顶棚上设置探测器时,居中布置。感温探测器的安装距离不应超过10米,感烟探测器的安装距离不应超过15米,探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半,宽度大于或等于3米的内走廊按照房间设置探测器。

(2)消防水系统

1、消防水管

A、室内消防管喷淋系统以及地下库的消火栓系统采用热镀锌管及配件,80㎜管件以及小于80㎜的管件采用丝扣连接,管径大雨80㎜的沟槽式连接,室外管网采用公称压力不小于2.5mpa的热镀锌管、外做防腐处理(按图纸要求),采用法兰连接。

B、室外明露和住宅公共部位有可能冰冻的消防给水管采用厚度25㎜聚乙烯发炮管保温防冻,外包1.5㎜厚铝皮。

C、各类钢管及管件:均应壁厚均匀,镀锌管内外壁镀锌均匀。无锈蚀,内外壁光滑整洁,无沙眼、裂纹、飞刺和疙瘩。管件无偏扣、乱扣、方扣以及丝扣不全和角度不准等现象。

2、室内消火栓系统给水管上减压阀前采用公称压力不小于2.5mpa的蝶阀,减压阀后采用公称压力不小于1.6mpa的蝶阀,车库消防系统采用公称压力不小于1.6mpa的蝶阀,所有阀门口径必须与所连接的管道相同。

3、湿式报警阀组、喷头、压力开关、水流指示器等主要系统组件选用经“国家消防产品质量监督检测中心”检验合格之产品(有检测报告),并提供有效期内的国家强制认证CCC标准标志及证书。压力开关、水流指示器及水位、气压、阀门限位等自动检测装置有清晰的铭牌,安全操作指示和产品说明书。水流指示器有水流方向的永久标志。安装前逐个进行主要功能检查,所有阀门开笔闭有明显标志。

4、喷淋喷头:采用动作温度为68℃的喷头,向上安装喷头采用直立型,向下安装喷头采用下垂型;喷头流量系数80L.(mpa)-Y2/min,标准响应型及灵敏型RT1 ≥180(m.s)0.5,喷头结构紧凑,外观精巧,喷头框架强度高、耐腐蚀性强、表面份本色钝化处理或刨光镀铬处理,闭式喷头进行密封性能实验,并无渗漏、无损伤,温感元件(玻璃管)强度高、动作可靠、密封件具有耐老化、耐腐蚀性。

5、湿式报警阀装置:适合于4℃~7℃的环境温度中使用,能达到灭火、控火之目的,采用乙型湿式报警阀、警铃确保启动压力不小于0.5mpa,且距水力警铃3M远处警铃声声强不小于70DB,报警阀有水流方向的永久标志。

6、水流指示器:动作流量15L/min-37.5L/min,外部可调,结构紧凑,外观美观,灵敏度在接线外直接可调。

7、压力开关:密封实验压力2.4mpa,动作压力:0.035mpa-0.05mpa。

8、各类阀门的规格型号符合设计要求,且安装后外观整齐、美观、无损伤。

表面光洁、无裂缝、防腐层完好;开关灵活,关闭灵活。填料密封完好无渗漏,阀体严密性好。阀杆无弯曲,手轮完整无损失。

自动喷淋给水系统

本工程喷水灭火系统采用湿式系统。

自动喷水灭火系统从消防水池吸水,系统由水池、水泵、阀门、高位水箱、喷头、水泵接合器、管网等组成,系统平时压力由高位消防水箱供给。(3)消防联动控制系统

消防泵控制:平时由消火栓管网配置的气压罐系统维持压力,消火栓按钮动作后,直接启动消火栓泵,消防控制中心可通过总线控制模块自动启动消火栓泵,或通过联动控制柜的手动控制按钮远程控制消火栓泵。消防控制中心能监视消火栓泵的电源和运行状态。自动喷洒控制:平时由气压罐及压力开关自动控制增压泵维持管网压力,管网压力过低时,直接起动主泵,火灾时喷头热膨胀破裂自动喷水,水流指示器动作并通过信号模块向消防中心报警,同时,报警阀动作,击响水警铃,启动喷洒泵。消防控制中心可通过控制模块自动启动喷洒泵,或通过联运控制柜上的手动控制喷淋泵。消防控制中心能监视喷淋泵的电源和运行状态。排烟口、排烟阀与排烟风机的控制:采用总线制控制方式对排烟口、排烟阀实现自动控制。火灾时,通过联动控制总线系统对与火灾相关的排烟阀、排烟口进行开闭控制。防火卷帘的联动控制:当火灾发生时,通过联动控制总线自动关闭相应区域的防火卷帘,疏散通道上的防火卷帘应按下列程序控制下降:感烟探测器动作后,卷帘下降至距地面1.8米,感温探测器动作后,卷帘下降到底。电梯监视控制系统:在消防控制中心及各消防值班室在确认火灾后,

通过联动控制总线控制模块优先控制电梯全部停于首层,消防控制中心或消防值班室对电梯监视运行状态。

(4)水灭火系统压力试验和管材

管道公称压力:高区2.5MPA,低区1.6MPA

消火栓系统试验压力1.4MPA*1.5倍

喷淋系统试验压力1.4MPA*1.5倍

1.3本工程拟实现的主要目标、指标

1.3.1工程总目标

配置强有力的项目班子,以科学严格的管理,精心严密的组织,运用充分优质的资源实施本工程施工,高标准运行ISO9001:2000质量管理体系,严格按设计图纸及国家规范施工。确保工程达到:工期准点、质量优级、工艺精湛、服务优质,无尾工、零缺陷,创精品工程,确保工程质量合格率100%,确保一次性通过消防验收。

1.3.2工期目标

开工日期: 150天(或竣工验收前5天)

1.3.3安全管理目标

高标准运行GB/T28001:2001职业安全健康管理体系标准及公司体系文件。树立“没有消除不了的隐患,没有避免不了的事故”的理念,在工程实施过程中自始至终保持良好的“健康、安全和环保”状态。

以封闭式、模块化为原则,全面推行职业安全卫生管理体系标准化管理,创一流安全文明施工窗口工程。

——重伤及重伤以上事故为零;

——重大机械事故为零;

——重大火灾事故为零;

——主要责任在我方的重大交通事故为零;

——重大设备事故为零;

——创“无重大违章工程”。

1.3.4品质控制目标

确保消防工程品质良好,符合国家质量验收标准,一次性通过消防验收,以确保与土建总包对整个项目质量目标的实现。

1.3.5环境管理目标

遵守法律法规,高效运行GB/T24001:2004环境管理体系标准及公司体系文件,追求绿色施工,营造文明、协调的生产环境。以确保总包公司创苏州市文明标化工地,和创江苏省文明工地。

施工总平面布置:

在业主和监理工程师的协调管理下,结合土建总包的现场规范化,积极服从总包与业主进行规划,优化平面布置,利用文明施工管理、节约施工场地。全面实施三大体系管理:

我公司在本工程全面实施ISO9001质量保证体系、OSHMS28001职业安全卫生管理体系三大体系管理,进行科学严格的管理。

配合协作:

我公司服从建设单位及项目管理公司,尊重监理工程师,无条件执行业主和监理工程师的指令,尊重现场各方,积极主动地执行工程的操作程序,紧紧围绕工程建设的总目标,发挥作用。

保修和服务:

以业主需要为天职,与业主建立并保持畅通快捷的服务联系渠道,即使在保修期满后,我们将继续提供施工技术上的优势,优质服务。“业主满意”是我们服务的宗旨。

保修服务响应时间:充分发挥当地企业优势力争最短为0.5小时。

第二章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置

2.1 施工现场平面布置

总体指导思想:考虑全面周到,布置合理有序,方便施工,便于管理,利于文明施工;

鉴于本工程施工场地的局限性,消防工程的施工现场总平面布置需征得土建总包的同意,并需纳入其管理。

临时供电。从工地总配电间接出的线路采用三相五线制TN-S系统,采用三相五线制橡胶绝缘电缆,尽量沿围墙架空布置,当穿过施工场地时,通过地下保护管。将电源引至现场消防工程设置的专用配电箱。

第三章施工进度计划和工期管理网络图

3.1 施工进度计划编制说明

根据招标文件的要求:消防安装符合总承包管理单位对工期的要求。并满足招标文件要求的施工工期,从2010年8月1日至2011年2月7日结束,施工工期 150 日历天

本消防工程规模较大,工期较紧,特别是在安装阶段,配合装潢以及其他各专业的工种较多,因此,在进度计划的编制过程中充分考虑到各个专业的影响以及各种资源的合理投入以满足这一要求。

3.2 施工进度计划图

见附图施工进度计划图所示。

3.3 施工进度控制主要策略

进度控制计划的控制模式

为保证本工程施工进度计划目标的实现,本项目的进度控制策略实行三级计划控制组合。即工程总施工进度计划(简称总计划或里程牌计划)、二级月度施工进度计划(简称月计划)、三级周施工进度计划(简称周计划)。

3.4 工期管理网络图:

工期管理网络图

我公司将组成景瑞太仓经开区住宅项目二期消防工程项目经理部,由公司负责本工程组织实施后勤保障系统,协调并调用各方面的人力、才力、物力资源,全力配合协调,确保本工程施工的顺利、高速、高质量进行。

选调优秀管理人员组成本消防安装工程项目经理部,对消防工程施工实行计划、组织、协调、控制、监督和指挥职能。项目经理具有丰富的大型消防工程项目管理经验;项目技术负责人不仅具有丰富的施工经验,并有较高的专业技术水平,承担并负责过多项大型、高难工程;项目部组成人员年轻有为,大部分具有丰富的专业工程施工经验,同时又具备丰富的专业技术技能,能做吃苦耐劳,具有较强的敬业精神。

保证充足的劳动力投入,我公司机电消防施工人员充足,工种齐全,施工素质高。对于本消防工程的施工,我公司均由本公司的施工人员进场施工,劳动力由公司统一调配,并且派遣人员全部参加过省(市)优质工程建设的班组、操作工人参与本工程的施工,以满足工程施工的需要。

在施工中以总工期为目标,以阶段控制计划为保证,采取动态管理,使施工组织科学化,合理化,确保阶段计划按期或提前完成。采用Microsoft Project2000项目管理软件辅助进行项目施工进度控制,合理使用“人力、物力、财力”资源,向关键工序要时间,从非关键线路中挖潜力,动态控制工程施工进度。

积极采用“新技术、新工艺、新设备、新材料”,本工程科技含量高,“四新技术”的采用是确保工程如期竣工的关键。

高标准运行ISO9001:2000质量体系、OHSAS18001:1999职业安全健康管理体系,全面贯彻落实公司制定的综合管理手册及综合程序文件,精

心组织施工。凡涉及“用户、质量、信誉”形为,进行严格的过程监控,杜绝质量通病,保证工程施工的顺利进行。

在项目实施过程中,高标准运行安全保证体系与环境管理体系,以施工安全、文明施工来确保工期目标的实现。

推行全面计划管理,结合土建进度以及装潢等主要专业工种的计划,认真编制切实可行的工程总进度计划,网络计划和相应的月、旬、周施工作业计划,所有计划均由现代项目管理软件辅助进行。对每个作业班组下达生产计划任务书,使施工生产上下协调,长、短期计划衔接。利用微机控制全面进度计划,坚持日平衡、周调度,确保月计划的实施,从而保证该工程总工期的实现。

设立施工工期进度奖与工期保证金制度,层层分解到各个施工进度控制点,然后再分解到各个作业、工种、班组,以每日生产计划任务书为依据。根据每周生产进度计划进行考核,完成生产计划班组给予奖励,完不成计划承担工期保证金的罚款,并且安排其它班组参加,确保当月生产施工进度计划完成。

投入足够的资金以及材料、施工机械以确保施工需要。根据施工进度的需求,施工机械以及材料及时组织进场。

处理、配合并协调好同业主其他指定分包工程间的关系,不仅保证工程的施工质量,确保施工安全,同时保证工程施工的顺利开展。

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

消防工程专项施工方案

**中心 消 防 施 工 方 案***公司

目录 第一章、指导思想和实施目标 (4) 1.1、指导思想 (4) 1.2、实施目标 (4) 第二章、工程概况和编制依据 (6) 2.1、工程概况 (6) 2.2、编制依据 (6) 第三章、施工组织机构 (8) 3.1项目组织机构设置 (8) 3.2项目组织机构特点 (9) 3.3公司与项目部的关系 (10) 3.4项目经理部主要成员及部门职责 (11) 第四章、施工方案 (14) 主要施工方法 (14) 4.1室内消火栓系统施工方案 (14) 4.1.1 系统工程施工流程 (14) 4.1.2分项工艺施工方法 (14) 4.2、自动喷淋灭火系统施工方案 (15) 4.3、通风及防排烟施工方案 (27) 4.3.1主要设备材料的检查 (27) 4.3.2主要设备及管道的安装 (28) 1、风机的安装 (28) 第五章、确保工程质量的技术组织措施 (29) 5.1质量目标 (29) 5.2质量保证体系 (30) 5.3质量岗位责任制 (30) 5.3.1项目经理质量职责 (30) 5.3.2项目技术经理质量职责 (30) 5.3.3项目生产经理质量职责 (30) 5.3.4质量员质量职责 (30) 5.3.5各专业工程师(施工员)质量职责 (31) 5.4 质量管理制度 (31) 5.4.1过程管理三检制度 (31) 5.4.2质量会诊制度 (32)

5.4.3物资采购质量管理制度 (32) 5.4.4挂牌施工管理制度 (33) 5.4.5质量奖惩制度 (33) 5.5 主要分部分项工程质量控制点 (33) 5.6质量管理措施 (35) 5.6.1技术保证措施 (35) 5.6.2合同保证措施 (35) 5.6.3主要分部分项工程质量管理措施 (35) 5.7成品保护措施 (36) 5.7.1成立成品保护管理组 (36) 5.7.2成品保护管理的运行方式 (36) 5.7.3成品保护措施 (36) 第六章工程投入的主要施工机械及劳动力安排计划 (37) 6.1拟投入的主要施工机械设备 (37) 6.2样板计划 (38) 6.3周边协调 (38) 6.4施工总体部署 (38) 6.5劳动力需用计划 (39) 6.6劳动力与主要材料、设备保证措施 (39) 6.6.1、质量控制程序 (40) 6.6.2、质量保证体系 (41) 6.6.3、主要管理人员职责 (41) 6.6.4、技术组织保证措施 (42) 第七章、确保工程安全的技术组织措施 (43) 7.1、现场安装的安全施工措施 (43) 第八章、确保工程进度的技术组织措施 (45) 8.1、工期目标: (46) 8.2、建立完善的组织保证体系 (46) 8.3、进度计划的控制 (46) 8.4、做好技术协调工作 (47) 8.5、加强内外部的协调工作 (47) 8.6、年进度计划、季进度计划、月进度计划、周进度计划的控制 (48)

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:鄂托克前旗红色教育基地消防工程及监理项目 建设单位:鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心 设计单位:鄂尔多斯市金辰建筑设计规划有限公司 项目地点:鄂托克前旗 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。

项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火卷帘门当周围烟感动作时自动下降至距地1.8米,温感动作时下降到底,防火分区上卷帘门动作时一次下降到底,并接收其反馈信号。报警主机可手动或自动切断相关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯;并按规范要求接通火灾层层号灯及警铃。消防广播接收到火灾信号时,接通着火层及相邻各层消防广播(或接通着火分区及相邻分区消防广播);在风机房、水泵房、电梯机房等设备用房设置有消防专用对讲电话分机,与消控中心进行通讯。 2、消火栓及自动喷淋系统 在各层电梯前室及主要出入口设置有消火栓箱,室内设置有水-泡沫两用消火栓箱,其消火栓系统设为高、低两个分区。水泵房内室内消火栓泵2台,一用一备;室外消火栓泵2台,一用一备。 室外设置地上式室外消防栓,喷淋水泵接合器、消火栓水泵接合器及水喷雾水泵接合器及消防车取水口,供消防车对大楼进行供水。 火灾初期消防用水消防水箱供水,室外设消防车取水口。

消防工程专项施工方案

****仓储一期项目 消防安装工程 专项施工方案

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作

二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围 五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容资源配备计划 附表

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据 ,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。目前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的服务。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标 ,我们将“用我们的智慧和行动 ,实现对用户的承诺”。 二、编制依据 1 、依据**,提供的施工图。 2 、主要法规 : (1) 中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法 (2) 中华人民共和国安全生产法 (3) 中华人民共和国环境保护法 (4) 建设工程质量管理条例 3 、主要规程、规范 : (1) 火灾自动报警施工验收规范 GB50166-92 (2) 自动喷水灭火系统施工验收规范 GB50261-96 (3) 火灾自动报警系统检验规程 DB21 / T1204-2003 (4) 自动喷水灭火系统检验规程 DB21 / T1205-2003

住宅楼消防工程施工方案

目录 一、工程概况 (1) 1、工程说明 (1) 二、施工组织方案 (1) (一)、分项施工技术方案 (2) (二)、施工准备工作 (18) (三)、主要施工机械设备表 (20) (四)、施工队组成及拟定人员出工计划 (21) (五)、确保品质管制的技术组织措施 (22) (六)、确保工程施工安全卫生的技术组织措施 (30) (七)、确保文明施工的技术组织措施 (33) (八)、确保工期技术组织措施 (36) (九)、与装修和其它专业的协作配合措施 (37) (十)、施工进度计划 (38)

一、工程概况 1. 工程说明 1.1 工程名称:住宅楼消防工程 1.2 建设单位: 1.3 设计单位: 1.4 工程概况 住宅楼建筑面积为62282.06m2,建筑高度为81.4米(掩口高度),建筑层数为地下一层,地上二十六层,局部二十三层,建筑物的耐火等级为一级。 防火分区设置:每个自然层为一个防火分区。 消控中心设在小区值班室。消控中心设有火灾自动报警系统、联动系统、消防电话,消控中心实时监测整栋楼的消防设施的运行状态。 大楼各层均有自动喷淋及消火栓,在疏散通道、安全出口、疏散楼梯等均设置指示灯及应急照明。 本项目按二类建筑进行消防没计。 1.5 施工范围 招标内容包括消火栓系统管道、消火栓箱安装;报警系统设备安装及相应线路敷设;喷淋系统喷头安装及相应管路敷设;消防机械排烟风机、正压送风系统风机及风口安装; 1.6 质量要求 通过太原市消防部门验收,若因厂商带料或施工品质不良引发之验收延期或不合格等概由厂商负全部责任。 二、施工组织方案 为了保证本消防工程的顺利进行,首先针对本工程情况,以强有力的管理和技术力量组建工程项目经理部,明确职责、加强现场管理、强化统一指挥、统一协调,严格按图纸、施工规范标准施工,严格执行IS02000标准,确保工程质量和服务质量。做好现场的文明施工.安全管理工作。 (一)、分项施工技术方案 1、消防弱电施系统施工 本系统包括火灾自动报警、联动控制系统、消防电话对讲系统。 (1)、配线

消防工程施工组织方案范本

消防工程施工组织方案范本: 施工组织措施一、工程概况:(一) 建设单位:(二) 建设项目:(三) 设计部门:(四) 工程地点:(五) 工程简介:二、消防工程内容㈠消防系统组成1、防报警联动系统:由探测器(感温、烟感、红外感光、红外对射)、感温电缆、手动报警按钮(带电话插孔)、消防泵启动报警按钮、防火分区显示器(楼层显示器)、信号模块、联动模块、多线模块、消防电话、消防广播及消防联动报警控制器(简称主机)组成。2、消火栓系统:由消火栓泵、各种阀门及管网、远程压力表、压力触点表、压力表、消火栓泵控制柜、消火栓箱、消火栓接口、消火栓水带、消火栓枪头及启泵报警按钮组成。3、水灭火系统:(1)报警阀喷淋系统:由喷淋泵、各种阀门及管网、报警阀、压力开关、水流指示器、信号蝶阀、水力警铃、远程压力表、压力触点表、压力表、喷淋泵控制柜、喷淋头及末端试水装置组成。(2)雨淋阀水幕及水喷雾系统:由增压泵、各种阀门及管网、雨淋阀、水流指示器、信号蝶阀、、远程压力表、压力触点表、压力表、水幕及水雾喷头组成。4、排烟系统:由正压送风风机、风机控制柜、防火阀、排烟阀、送风排烟风口等组成。5、消防电源切断:由联动系统中的联动模块控制空气断路器自动断电机构。6、防火卷帘系统:由动力电动机、机械传动机构、限位器、帘体、动力控制箱及现场按钮组成。7、气体灭火系统:由灭火气体瓶、气体灭火系统管网、喷嘴、气动启瓶气体瓶、灭火气体瓶瓶头阀、气体灭火系统管网选择阀、气动启瓶气体瓶启瓶电磁阀、压力开关信号器、气体灭火控制柜、声光报警器、紧急启停按钮、气体喷洒指示灯、灭火气体储气状态指示器等组成。8、气熔胶(EBM)灭火系统:由箱体、钢球、气熔胶、气熔胶电引爆装置、电引爆控制箱、声光报警器、气熔胶引爆紧急启停按钮、气熔胶喷洒指示灯。9、可燃气体入户管道关闭:由联动系统中的联动模块控制管道上的电动阀门关闭切断可燃气体。10、消防应急电源切换:在电力系统不能正常供电时,联动系统中的联动模块立即切换到消防应急电源(EPS直流逆变应急电源或柴油发电机)。㈡工作原理:1、消防报警联动系统:当探测器、感温电缆、手动报警按钮、消防启泵报警按钮等将现场火灾信号报回主机后,主机发出报警笛声并显示报警信号所在位置(地址)。当报警点达到两点以上时,风机被消防联动模块启动,火灾现场及相邻区域(楼层)排烟阀被消防联动模块动作,打开送风排烟口送风排烟并向主机回馈信号,当火灾现场燃烧温度升高到防火阀的极限温度后,防火阀卡栓被熔断后动作使送风排烟口关闭并向主机回馈信号,避免因送风而助燃;非

办公楼消防工程施工方案

某办公楼消防工程 施工方案 技术负责人: 投标单位:

目录 一、工程概况及特点 二、管理力量及劳动力安排计划 三、主要施工机械配备 四、施工方案及主要施工方法 ㈠、施工安装准备 ㈡、主要施工工艺流程及安装施工方法 ㈢、确保工程质量的技术组织措施 ㈣、确保安全生产的技术组织措施 ㈤、确保文明施工的技术组织措施 ㈥、确保工期的技术组织措施

建设厅办公楼(水电消防) 福州市晋安区地方税务局办公楼 消防工程施工组织设计方案 一、工程概况及特点: ㈠、 主要工程内容 1、火灾自动报警、消防联动控制、消防广播、消防对讲电话系统 本工程设计为集中火灾报警系统。消防控制室设报警主机,计算机及辅助设备,在门厅、电梯前室、公共走道等处设置感烟火灾探测器,在每层电梯前室、楼梯口等处设置手动报警按钮,在机房、水泵房、配电房等处设电话插孔及消防对讲电话,通过开启或关闭模块来实现对火灾楼层防火联动设备的控制。 2、消火栓系统: 在火灾发生初期,其消防用水由屋顶消防储水供给。在10分钟后,通过消火栓内的按钮,将火灾信号自动传送到消控中心,由消控中心自动或手动启动消防泵,将水池内的水通过二台消防泵(一用一备)加压送入消火栓管网,送到灭火点。 该系统主要设备有:设SGL24/65型白色铝合金消火栓箱,地下室设SGP24B50型泡沫水两用消火栓箱。室外设水泵接合器。 3、自动喷淋系统: 在火灾初期,其消防用水经屋顶水箱、气压罐供给,温度达到68度,喷头自动爆裂喷水,压力开关动作,反馈信号传至消控中心,由消控中心自动或手动启动喷淋加压泵,将水池的水抽入喷淋管网,送至灭火点。 二、管理力量及劳动力安排计划: ㈠、 现场施工组织机构 鉴于本工程内部现代化设施先进、完善,工程技术质量要求高,工作量大,工期紧凑的特点,我司在施工管理组织结构、劳力配备上将采取以下措施: 确定现场合理的组织结构,建立强有力的项目组织机制: 根据本项目的特殊性和施工组织的需要,选择有工程施工经验,组织能力强的项目经理担任本项目的项目经理,全面负责本项目工程,实行因事设职, 因职选人的原则,为加强施工组织运作,保证质量、保证文明安全生产,保证工程进度,提高劳动生产力及各施工单位协作配合而实施有效的管理。施工组织的管理工作量由计划→实施→检查→处理→完善的环节组成,施工现场的管理由现场项目经理部指挥,现场项目部由公司统一领导,现场设项目组。 实行项目经理负责制进行管理: 项目经理 ★ 认真贯彻国家有关方针、政策、法规及公司制定的各项规章制度,确保公司下达的各项经济指标圆满完成。 ★ 根据公司及合同有关要求编制项目管理制度,策划项目管理模式。 ★ 负责项目的全面管理工作,领导项目组完成公司下达的各项指标,对项目工作质量全面负责,主要对项目班子工作质量负责。 ★ 维护企业形象和社会信誉,批准执行项目《质量计划》,建立项目各项管理制度,签发项目对业主、监理单位、业主指定土建施工承包方、公司文件。 ★ 严格执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款。 ★ 控制工程成本,合理管理项目资金运转。 ★ 定期向公司总经理报告工作。 ★ 做好项目管理人员的人事管理工作。 ★ 参照工程总包单位生产计划,组织编制项目工程进度计划与施工技术方案,实施落实施工质量和现场安全文明生产。 ★ 组织制定项目经理部各类管理人员的岗位职责权限和各项规章制度。 ★ 协调与业主、总包方、监理及各施工单位等的工作联系。 项目技术负责人 ◆参与制定的执行项目管理制度,并依据管理制度及施工规范制定项目施工组织设计。制定并监督执行项目质量计划和程序实施细则。负责项目全面质量管理和技术管理工作,对施工管理实行监控,反馈整理信息。 ◆全面负责项目技术质量日常管理,具体协调施工技术管理工作。 ◆负责指导项目检验试验,审定技术保证资料。负责总体施工进度计划和月计划的控制工作。 项 目 经 理 安全质检员 调试负责材料员 试验员 水、电施工员 施 工 班 组

消防工程施工组织设计

山西临汾开发区开发建设有限公司办公楼消防水施 施工方案 一、工程概况: 山西临汾开发区开发建设有限公司办公楼,位于临汾市开发区河汾一路,地下一层,地上六层,总建筑面积为9568m2,占地面积1250m2,该办公楼总高度为24m,框架结构。消防水施设自动喷水灭火系统和消火栓系统。 二、机械设备配置: 电焊机2台套丝机2台沟槽机1台台式水钻1台 电锤2把手持水钻1把切槽机1台台钻1台 三、人员配置: 水施工长1名,班长2名,施工人员若干名,资料员1名,材料员1名,技术员1名。 四、具体施工方案: 1、水施进入顺序: 与建设方确定已装修现须安排拆除部位,确定水施管道标高位置,且须拆除不影响施工后水施材料设备等报验。报验后进入施工阶段。 2、消防管道按“先主管、后支管;先室内、后室外,由下而上”的原则施工,消火栓管道焊接,喷淋管道直径≥100沟槽连接,直径<100螺纹连接。 3、消火栓系统施工方案:

(1)施工顺序: 根据“从上向下,先主后支,先大口径后小口径”的原则,地下室消防主横管制作,然后制作各轴竖管,顶部横管,打压试验,试验合格后,各层消火栓制作,消火栓箱安装,栓口安装,水箱接至消火栓系统环网,水泵接合器安装。分层进行压力和密闭性试验,合格后,管道除锈防腐、保温。最后放置水带水枪,等候交工。 消火栓给水系统工作流程:先地下后地上,先室内后室外,先主管道后支管,进场材料报验地下消火栓主管消火栓立管高层环管消火栓箱定位安装消火栓管及栓安装系统分段试压 系统冲洗消火栓箱内设施安装系统调试维护管理 (2)消火栓系统的组件及作用安装要求: ○1消防泵由主泵、备泵并联组成,其作用是当火灾发生时,总控制柜给主泵发出指令,如因故障无法启动时,降压控制柜自动切换备用泵启动,从而起到正常供水的作用。泵的安全必须在一个“标”字上,要求纵向、横向水平度为零,间距两侧一致,与基础固定牢固,为了减少泵的振动,要求每条地脚螺栓加橡胶减振器。进水管的中心应与泵的吸水口中心重合,不得出现错位现象,吸水管应加一个控制闸阀,吸水口装一个偏心大小头和一个软管接头。出水管接一个软接头、止回阀、蝶阀,便于观察处安一块1.6Mpa/m2的压力表。在便于排水(即最低处)安装一个DN65的排水闸阀。 ○2消火栓管网一般是由环形设计,设计是为了防止某一端的管内部堵塞,或阀门损坏造成不能正常供水而采取的一种双供的供水办法。 Ⅰ、消火栓安装应符合设计要求(栓、枪带、枪体、箱体),主要规范

住宅楼消防工程施工方案

施 工 方 案 编制单位: 编制日期: 目录

第一章工程概况 (2) 1.1工程概况 (3) 1.2 消防工程内容 (3) 1.3 规范选用 (3) 第二章施工进度计划与施工安装工期保证措施 (3) 2. 1 工期目标 (4) 2.2 施工组织——项目部的组成 (4) 2.3施工顺序 (4) 2.4 劳动力需要计划 (5) 2.5 施工进度计划 (5) 2.6 施工安装工期保证措施 (5) 第三章施工方案与施工技术措施 (6) 3.1 消火栓给水系统施工方案与施工技术措施 (6) 3.2 自动喷水灭火系统施工方案与施工技术措施 (13) 3.3 火灾自动报警控制系统施工方案与施工技术措施 (21) 第四章消防工程施工质量保证措施 (23) 4.1工程质量目标 (24) 4.2 公司质量体系组织机构 (24) 4.3 切实按公司“质量手册”运作 (24) 4.4 理解设计意图,组织图纸会审,做好两级技术交底,坚持按图施工 (25) 4.5 严格执行“五不准”制度 (25) 4.6 重要工序、关键部位设置质量“见证点” (25) 4.7 认真做好隐蔽工程的检测和记录 (26) 4.8 接受监理单位的监督管理,实施施工全过程质量控制 (26) 4.9 确保检测设备的准确度与精度 (26) 4.10 认真做好工程质量的评定工作 (27) 第五章材料设备质量的保证措施 (27) 5.1 工程设备材料质量要求 (27) 5.2 把好工程物资采购关与验收关 (28) 5.3 认真做好物质供货方的评价选择 (28) 5.4 工程材料设备必须进行验证、检测 (28) 5.5 严格执行公司材料设备保管发放制度 (28) 5.6 加强材料设备运输、安装和安装后的防护 (29) 第六章安全文明施工和管理措施 (29) 6.1安全文明施工目标 (29) 6.2项目安全施工和文明生产管理体系 (30) 6.3 进行“标化工地”教育,树立“标化工地”思想 (30) 6.4 严格执行安全文明施工责任制。真正。树立“安全第一、预防为主”的思想,坚持 贯彻管施工必须管安全文明生产的原则,认真落实有关“安全生产、文明施工”的规定 (31) 6.5 贯彻执行三级安全教育 (31) 6.6 坚持安全文明生产“三同时” (31) 6.7 现场安全文明施工十项规定 (31) 第七章施工配合与协作 (32)

消防工程施工组织设计方案方案

消防施工组织设计方案

一、工程概况: ㈠、工程简介 本工程建筑面积为35580平方米,综合馆一为高层综合性多功能体育训练馆;综合馆二为多层综合性多体育训练馆;羽毛球馆为高层综合性训练比赛场馆;综合馆一设有局部地下室,为变配电、泵房等设备用房。总平(馆一与馆二之间)设有600T的消防水池㈡、主要工程容 1、消火栓系统:在火灾发生十分钟其消防水由馆一屋顶水箱18T供给,?启动消火箱按钮将火灾信号传送到消控中心,自动启动地下室泵房的2台一用一备的消火栓泵。 2、自动喷淋、水喷雾系统:由屋顶水箱及喷淋气压罐经保压立管到地下室与喷淋水泵主干管连通形成保压水。如发生火灾,喷淋头自动爆裂,喷水引起水流指示器动作将信号自动传送到消控中心,自动或手动启动地下室一用一备的喷淋水泵或水喷雾泵,通过湿式报警阀或雨淋阀传送到各个灭火点,增大喷头压力以达到先期灭火。 3、火灾报警系统、联动控制系统:在羽毛球馆一层消控中心设置一台集中报警控制器,一套联动控制柜,组成消防联动控制系统,?对各栋楼进行火灾监控及消防事故广播。 二、主要施工方法: ㈠、本工程中执行的标准 1.《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-96 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ㈡、施工安装准备 1、根据省建筑设计研究院的消火栓系统、喷淋系统的施工图纸火灾自动报警系统及联动控制弱电施工图,结合有关消防规对图纸进行自审、熟悉,使施工人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图和技术特点,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾、错误。 2、建立项目组织机构,确定本工程项目的项目经理及组织机构人选,坚持合理分工与密切协作相结合,把有施工经验、有创新精神、有工作效率的人选入机构,执行因事设职、因职选人的原则。 3、组织精干专业施工班组人员,由项目经理部向施工班组人员进行施工组织设计、计划和技术交底,按照开工日期和劳动力需要量计划,组织劳动力进场,同时要进行安全防火和文明施工等方面的教育。

水电消防工程施工方案

深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业主体工程一标 水电安装及消防工程施工方案工程名称:深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业主体工程1标工程地点:深圳市南山区蛇口西车辆段内一号地块 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:深圳市广胜达建筑工程有限公司 日期:年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (4) (一)工程总概况: (4) (二)安装工程各专业概况 (6) 第三章工程实施目标 (10) 第四章施工部署 (11) (一)组织机构 (11) (二)技术准备 (12) (三)施工机具与材料的准备 (13) (四)施工现场临时设施的准备 (14) 第五章主要分部分项工程施工方法 (14) (一)给排水安装工程 (14) (二)电气工程 (31) (三)通风与空调安装工程 (41) (四)建筑智能工程 (62) 第六章主要资源计划 (68) (一)主要劳动力计划 (68) (二)主要施工机具计划 (69) (三)主要材料设备计划 (71) 第八章主要技术措施 (73) (一)质量保证体系 (73) (二)质量保证措施 (74) (三)质量通病的防治措施 (77) (四)工期保证措施 (81) (五)技术组织措施 (83) (六)安全文明施工措施 (84) (七)降低成本措施 (89) (八)成品保护措施 (89) (九)雨季施工防雨防风范措施 (90) 第八章与土建、装饰等专业的协调配合 (91) 第九章安装工程服务与保修 (92) (一)工程交付 (92) (二)用户操作及维修手册的编制 (92) (三)培训 (93) (四)工程保修 (94)

水电安装及消防工程施工方案 第一章编制依据 1、中建国际(深圳)设计顾问有限公司设计的蛇口西车辆段上盖物业主体工程1标各专业施工图。 2、本工程现场实地踏勘情况和建设单位提供的有关资料。 3、国家及行业现行建筑安装工程施工与验收规范、规程及质量检验评定等标准。 4、国家、建设部和省、市建设行政主管部门颁布的现行有关质量、安全、文明施工和环保等方面的法律、法规、标准及规范性文件; 5、本工程的施工承包合同及相关文件; 6、本公司现行的有关管理制度、规定,项目部组织机构、人员安排和设备配置情况及公司在同类工程中的施工经验等。 规范图集: 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《室外排水设计规范》(GB50013-2006) 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006) 《建筑给水排水采及暖工程施工资料验收规范》(GB50242-2002) 《高层建筑设计防火规范》(GB5045-95)(2005年版) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

最新完整版酒店消防工程施工组织设计方案

最新完整版酒店消防工程施工组织设计方案 第一部分工程概况及编制说明 一、工程概况及特点 (一)工程概况 **酒店消防工程位于**市南大街,主体为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 (二)工程特点 1、本工程为**酒店消防工程,对本项目的防火安全要求很高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的

各程序必须达到设计规范要求。 2、消防警报器、火灾报警及消防联动系统安装工程自动化控制程度高,对综合技术人员的施工素质要求严,施工安装、检测、测试质量是本设计安全运行的关键。 3、本项目设施设有吊顶,所有水电工艺设施在顶上分层次明敷,各专业工种标高统一协调,统一布置才能保证顶部整齐美观。 4、本安装工程系统复杂,前期必须与装修配合密切。各工种主体交叉必须采用流水施工,施工期间应主动接受业主和监理的统一协调,在全面透彻理解设计意图的基础上,进行详细的细部深化设计,编制可行的施工方案,采用科学的施工组织管理和控制手段,先进的施工技术,保质保量完成本工程招标范围内的管道、电气和设备安装。 二、施工组织设计编制原则 1、本施工组织设计系本工程竞标文件,着重施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施。 2、本施工组织设计是指导本工程实施过程中各项组织、技术、生产、经济活动的综合性文件,是项目经理受企业法人代表的委托,针对本工程项目招标文件所规定的内容而编制的规划性文件。 三、本工程执行的技术标准 1、本工程执行的技术标准 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 2005版 《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-2005 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 2005版

消防工程施工方案

消防工程施工方案 一、工程概况 本工程位于桂平市凤凰新区开发区,建筑结构为框架结构,共八层,其中地下室一层,地上七层,建筑面积为7140㎡。消防工程主要包括:消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警系统、防排烟系统。 二、施工准备工作 (1)消防工程施工前,必须协助建设单位进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工。 (2)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。 (3)认真阅读施工图纸,对设计有疑问的地方要迅速与设计单位、消防部门、监理单位联系,确保消防工程符合规范要求。 (4)施工中原则上遵循“电让水,水让风,风让设备”的顺序施工。 三、消火栓系统 1.消防给水管道安装 1. 施工程序: 施工顺序是:先地上后地下,先干线和主管,后支线或支管,每道工序施工完毕后邀请业主、监理工程师进行检评、隐蔽。然后进行下一道工序的施工。

2.主要施工方法 2.1预留预埋 (1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管,管道穿楼板孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个工程至关重要。它将直接影响给管道安装的顺利进行。 (2)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 (3)所有出外墙和过楼板管道先预留钢套管,立管预留孔洞上下应竖直,预留孔洞应比相应水管径大1.5倍。 (4)隐蔽预埋的管道,试压合格并经监理验收后才可隐蔽。 (5)所有预留预埋都须进行二次复核。 2.2套管安装 (1)刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加固,并做好套管的防堵工作。 (2)穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中,用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。 (3)给水引入管和给水管排水及通气立管,穿过地板楼板、屋面及墙处均应预留套管。套管直径比穿过管道直径大2号,管道与管道间有25mm间隙。 (4)套管材质为镀锌钢管,套管应高出地面80mm,在地板处管道与套管之间用水泥填封。在楼板处用阻火材料填封。 (5)严格按标准图集加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构施工图尺寸确定,套管管径参照下列标准:

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

消防工程施工方案

济东高速公路房建工程二标段 济阳服务区 消 防 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

编制日期:

一、编制依据: (1)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (2)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 根据施工现场和工程实际进度情况组织施工,能够确保各项施工工序相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短施工工期; 3、采用流水作业法安排施工进度计划,保证各施工工序的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力、财力和各种施工设备,达到完成施工任务的目的; 4、从实际出发,做好人力、物力和机械设备的综合平衡,组织均衡施工; 5、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。

三、工程概况: 我单位所承建的济南至东营高速公路济阳服务区位于济阳县仁风镇,主要包含服务区南北区综合楼、泵房发电机房、南北区加油站、南北区汽修车间、南北区空调机房、消防水池和生活水池附属设施。济阳服务区总建筑面积5564.2平方米,绿地面积21714.24平方米,铺装地面面积3884.74平方米。服务区综合楼为框架结构,基础为独立基础,主体填充墙为加气砼砌块,楼地面为整体地面砖,外窗为氟碳铝合金窗,中空玻璃,吊顶工程为普通石膏板吊顶,屋面为坡屋面,外墙装饰为灰色毛菇砖。本工程还包括水、电、消防、空调等分项工程。附属设施泵房发电机房、汽修车间为框架结构,其余附属设施为砖混结构。 (二)、服务区南区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85平方米,建筑高度为8.04米,室内外高差为0.45米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (二)、服务区北区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85平方米,建筑高度为8.04米,室内外高差为0.45米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (三)、服务区泵房发电机房(主要分布在南区):本建筑地上1层,局部地下一层,层高3.3m,地下一层层高3.6m,建筑面积为110.54平方米,采用砖混结构,钢筋混凝土条形基础。地下一层为框架剪力墙结构。 (四)、服务区加油站(南北区各一座):本建筑地上1层,建筑面积为129.73平方米,建筑高度为3.9m,室内外高差为0.3米,采用砖混结构,钢筋混凝土条形基础。

住宅楼消防工程施工组织设计方案.doc

橄榄绿洲消防工程 施 工 组 织 设 计 方 案

目录 一、工程概况 (1) 1、工程说明 (1) 二、施工组织方案 (1) (一)、分项施工技术方案 (2) (二)、施工准备工作 (18) (三)、主要施工机械设备表 (20) (四)、施工队组成及拟定人员出工计划 (21) (五)、确保品质管制的技术组织措施 (22) (六)、确保工程施工安全卫生的技术组织措施 (30) (七)、确保文明施工的技术组织措施 (33) (八)、确保工期技术组织措施 (36) (九)、与装修和其它专业的协作配合措施 (37) (十)、施工进度计划 (38)

一、工程概况 1. 工程说明 1.1 工程名称:橄榄绿洲消防工程 1.2 建设单位:衡水辉腾房地产开发有限公司 1.3 设计单位:河北华艺建筑设计有限公司 1.4工程概况 本项目地处河北省衡水市,为橄榄绿洲小区住宅及车库,总建筑面积为116449.9㎡。建筑层数为地下一层,地上十八层,一层至二层为商业,三层及以上为住宅,本建筑物属于二类建筑。防火分区设置:每个自然层为一个防火分区。消控中心设在小区值班室。消控中心设有火灾自动报警系统、联动系统、消防电话,消控中心实时监测整栋楼的消防设施的运行状态。 1.5 施工范围 施工内容包括消火栓系统管道、消火栓箱安装;自动报警系统设备安装及相应线路敷设;喷淋系统喷头安装及相应管路敷设 1.6 编制依据 1、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 2、《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ116-98) 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(GJ303-88) 4、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBK303-88) 5、《自动喷水灭火系统设计规范》(GBT84-85) 6、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 7、《通风与空调工程施工验收规范》(GBJ243-82) 8、《设备安装工程施工及验收规范》(TBJ23-96) 9、《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》 (GB50258-96) 二、施工组织方案 为了保证本消防工程的顺利进行,首先针对本工程情况,以强有力的管理和技术力量组建工程项目经理部,明确职责、加强现场管理、强化统一指挥、统一协调,严格按图纸、施工规范标准施工,严格执行IS02000标准,

消防工程施工方案及技术措施01274

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量管理体系与措施 三、安全管理体系与措施 四、环境保护管理体系与措施 五、工程进度计划与保证措施 六、资源配备计划 七、施工设备

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 星河国际项目1#、2#、6#栋消防工程建设地点位于岳阳白石岭路(十五中对面)星河国际项目西北角,工程建筑面积约55000㎡。 工程范围主要包括: 1、火灾自动报警及联动控制系统 室内工程:系统内消防穿线(含预埋管道、接线盒)、各楼层消火栓按钮、声光报警器、手动报警按钮、模块、总线隔离器、感温探测器、感烟探测器、报警主机(包括联动盘及联动电源、多线盘等)、消防端子箱、区域报警器等设备、安装及调试工作。 2、消火栓系统 室内工程:室内所有消火栓系统管道、消防箱(含内置配件)、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作,商铺部分的消防栓系统。 3、自动喷淋系统: 室内工程:室内所有管道、喷头、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作。 4、通风、防排烟系统: 系统内排、送风机、风管、风口、风阀采购、安装及调试工作。 5、电梯三方通话系统: 系统内的消防控制室至电梯机房设消防两部电话(含管道、接线盒)、电话线、面板、电话机在本次工程范围内。 6、负责消防配电的调试及验收工作等:

6.1、消防动力配电从消防动力配电箱出线开始到消防用电设备末梢部分的配管、穿线等采购及安装(含消防动力箱);消防水泵等较大型设备的控制柜的安装及布线; 6.2、疏散指示及应急照明系统设备的安装调试及验收从应急照明配电箱出线开始至各灯具,含管道预埋、穿线、灯具安装,不含应急照明配电箱。 7、各栋其余为消防而设置或带有消防功能的消防设施,如防火门、防火卷帘、灭火器、消防灯具等的采购和安装; 8、在消防系统验收前或在总包单位要求下,消防施工单位应负责消防系统的预留洞的封堵,接线盒的面板安装。 9、室外消防管网(含室外消防栓)工程。 10、负责组织消防报建和组织消防验收及培训工作,并确保消防报建和消防验收在发包人规定的期限内验收合格和交付使用。 工期要求:本工程根据甲方要求确定合理的施工工期实施,甲方将根据工程实际进度情况合理安排工期,并在要求工程竣工前30日以书面形式通知乙方。 质量标准:符合国家验收标准。 二、施工组织及规划 我公司对本工程高度重视,为保证本工程达到国家验收标准并顺利完工,以树立公司良好形象,公司将对项目经理部的人员进行精心挑选,组织精干、具有理论和施工经验的工程技术人员及参与全面的项目及施工管理工作。 1、施工组织机构