文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑给水排水工程-期末考试复习必备

建筑给水排水工程-期末考试复习必备

建筑给水排水工程-期末考试复习必备
建筑给水排水工程-期末考试复习必备

一、填空(20分,每空2分)

1. 一个给水当量的流量是0.2 L/S,一个排水当量的流量是0.33 L/S。

2.根据用户对水质、水压、水量、水温的要求,并结合外部给水系统情况进行划分,给水系统有三种基本给水系统,为:生活给水系统,生产给水系统,消防给水系。

3.

3.建筑排水系统横支管上宜设清扫口,立管上设检查口等清扫设备。

二、单项选择题(20分,每题2分)

1、6层的住宅建筑用估算的方法计算给水系统所需压力为( C )

MPa。

A、0.20

B、0.24

C、0.28

D、0.32 注:120+4*40=280

2.关于建筑内部给水系统计算中最不利配水点的叙述中正确的是(D )

A.整个系统的最高点即为最不利点

B. 整个系统的最远点即为最不利点

C. 整个系统的最高且最远点即为最不利点

D. 决定整个系统所需最大压力的点即为最不利点

3.建筑内部分流制生活排水系统是指(C)

A.生活排水与屋面雨水分别排至建筑物外

B. 生活污水与屋面雨水分别排至建筑物外

C. 生活污水与生活废水分别排至建筑物外

D. 生活废水与屋面雨水分别排至建筑物外

4、高层建筑中消火栓给水管道系统(),且消火栓给水立管管径应

()。C

A、应独立设置;不小于100mm

B、可与生活给水管道合用;不小

于50mm

C、应独立设置;不小于50mm

D、可与生活给水管道合用;不小

于100mm。

5、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C )

A 吸水管设在虹吸管段

B 吸水管向下坡向水泵

C 异径偏心大小头

D 同心异径管。

6. 下列情况下应设置环形通气管的是( B )

A.在连接有3个大便器且长度为13的排水横支管上

B.在设有器具通气管时

C.在连接有5个大便器的横支管上

D.在高层建筑中

注:下列排水管段应设置环形通气管:

1 连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管;

2接6个及6以上大便器的污水横支管;

3 设有器具通气管。

7. 下列关于消火栓系统的叙述正确的是(D )

A. 水泵结合器的主要作用是向消防车供水

B. 消火栓栓口离地面的安装高度为1.2m

C. 同一建筑物应选用同一规格的消火栓、水带和水枪

D.室内消防竖管直径不应小于DN100

8. 凡接有大便器的支管,即使仅有1个大便器,其最小管径也为(C )mm。

A、50

B、75

C、100

D、125

9. 雨水排水系统水力计算时,对于有一定坡度的屋面,汇水面积按(B )计算。

A.屋面的实际面积

B.屋面的水平投影面积

C.最大受雨面正投影的一半

D.有效受雨面积的1/2

10. 下列关于水表的叙述中错误的是:(B )

A.水表节点是指安装在引入管上的水表及其前后设置的阀门和泄水装置

的总称

B. 根据翼轮构造不同,流速式水表可分为两类;其中叶轮转轴与水流方向垂直的为螺翼式水表注:应为平行

C.住宅的分户水表宜设置在户外,并相对集中

D.水表按照读数机构的位置分为现场指示型、远传型及组合型

三.简答题(40分)

1、简述湿式自动喷水灭火系统的工作过程。(10分)

适用于环境温度4℃

在高位水箱、稳压泵或气压给水装置等设备作用下,是处于警戒状态的系统管道内始终充满压力水。当发生火灾时安装在闭式喷头温感元件在热气流作用下爆破或熔化,自动开启喷头实施喷水,水流指示器在水流作用下动作向火灾报警控制器发出报警信号,报告起火区域,湿式报警阀在水流的作用下自动开启,报警口水流经延迟器到达水力警铃发出声警报,压力开关、报警阀组或稳压装置上的的压力开关向向控制器输出启用喷淋泵的信号,喷淋泵启动向管网供水,动作后的喷头按设计喷水强度均匀喷洒实施控火或灭火,完成系统的启动。

2、在排水管网的水力计算中横管要满足哪些规定。(10分)

(1)最大设计充满度

(2)管道坡度(塑料排水横管的标准坡度为0.026

(3)最小管径为50mm,凡是接大便器的支管,最小管径100mm

设计规定

⑴最大设计充满度:建筑内部排水横管按非满流设计,以便使污废水释放出的气体能自由流动排入大气,调节排水管道系统内的压力,接纳意外的高峰流量。小于最大设计充满度;

⑵管道坡度:通用坡度是指正常条件下应予保证的坡度;最小坡度为必须保证的坡度。一般情况下应采用通用坡度,当横管过长或建筑空间受限制时,可采用最小坡度。标准的塑料排水管件(三通、弯头)的夹角为91.5°,所以,塑料排水横管的通用坡度均为0.026。大于最小坡度。

⑶最小管径:为了排水通畅,防止管道堵塞,保障室内环境卫生,规定了建筑内部排水管的最小管径为50mm。医院、厨房、浴室以及大便器排放的污水水质特殊,其最小管径应大于50mm。医院洗涤盆和污水盆内往往有一些棉花球、纱布、玻璃渣和竹签等杂物落人,为防止管道堵塞,管径不小于75mm。厨房排放的污水中含有大量的油脂和泥沙,容易在管道内壁附着聚集,减小管道的过水面积。为防止管道堵塞,多层住宅厨房间的排水立管管径最小为75mm,公共食堂厨房排水管实际选用的管径应比计算管径大一号,且干管管径不小于100mm,支管管径不小于75mm。浴室泄水管的管径宜为100mm。大便器是唯一在排水口没有十字栏栅的卫生器具,瞬时排水量大,污水中的固体杂质多,所以,凡连接大便器的支管,即使仅有1个大便器,其最小管径也为100mm。若小便器和小便槽冲洗不及时,尿垢容易聚积,堵塞管道,因此,小便糟和连接3个及3个以上小便器的排水支管管径不小于75mm。

五.综合题(20分)

简述水池—水泵——水箱的给水的适用条件,在该给水方式中如何确定水池和水泵的容积、水泵的流量和扬程。

水池水泵水箱联合供水方式

条件:当室外供水管网不允许直接抽水时,常在室内设一贮水池,先均匀地将室外给水放入贮水池,水泵由池中吸水加压供水。组成水池、水泵、水箱的供水方式

第一章建筑内部给水系统

●给水系统的分类:根据用户对水质、水压、水量、水温的要求,并结合外部

给水系统情况进行划分,有3种基本给水系统:生活给水系统,生产给水系统,消防给水系统。

●生活给水水质系统按供水水质分为生活饮用水系统、直饮水系统和杂用水系

统。

●给水系统的组成:一般由引入管、给水管道、给水附件、给水设备、配水设

施和计量仪表等组成。

●引入管:从室外给水管网的接管点引至建筑物内的管段,一般又称“进户

管”。说明:一般建筑引入管可以只设一条。不允许间断供水的建筑,引入管不少于2条,应从室外环状管网不同管段引入。引入管设两条时,应分别从建筑物的两侧引入,以确保安全供水;当一条管道出现问题需要检修时,另一条管道仍可保正供水;若必须同侧引入时,两条引入管的间距不得小于15m ,并在两条引管之间的室外给水管上装阀门。

●水表节点是安装在引入管上的水表及其前后设置的阀门和泄水装置的总称。

●给水附件是指管道系统中调节水量、水压、控制水流方向、改善水质,以及

关断水流,便于管道、仪表和设备检修的各类阀门和设备。给水附件包括各种阀门、水锤消除器、过滤器、减压孔板等管路附件。

●给水方式即指建筑内部给水系统的供水方案。可采用综合评判法确定。

在初步确定给水方式时,对层高不超过3.5m的民用建筑,给水系统所需的压力H(自室外地面算起),可用以下经验法估算:1层(n=1)为100kPa,2层(n=2)为120kPa,3层(n=3)以上每增加1层,增加40kPa(即H=120+40×(n-2)kPa,其中n≥2)。

●给水方式的基本形式:1. 依靠外网压力的给水方式(1)直接给水方式适用

于室外给水管网的水量、水压在一天内均能满足用水要求的建筑;(2)设水箱的给水方式宜在室外给水管网供水压力周期性不足时采用。2. 依靠水泵升压给水方式(1)设水泵的给水方式宜在室外给水管网的水压经常不足时采用;(2)设置水泵、水箱的给水方式宜在室外给水管网压力低于或经常不满足建筑内给水管网所需的水压,且室外用水不均匀时采用。(3)气压给水方式宜在室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑内给水管网所需水压,室内用水不均匀,且不宜设置高位水箱时采用。(4)分区给水方式室外给水管网水压线以下楼层为低区由外网直接供水,以上楼层为高区由升压贮水设备供水。(5)分质给水方式.

●给水方式选择原则: 1、尽量利用外部给水管网的水压直接供水。在外部管网

水压和流量不能满足整个建筑物用水要求时,则建筑物下层应利用外网水压直接供水,上层可设置加压和流量调节装置供水。2、除高层建筑和消防要求较高的大型公共建筑和工业建筑外,一般情况消防给水系统宜与生活或生产给水系统共用一个系统。但应注意生活给水管道水质不能被污染。3、生活给水系统中,卫生器具处的静压力不得大于0.60MPa。各分区最低卫生器具配水点静水压不宜大于0.45MPa(特殊情况下不宜大于0.55MPa),水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施。一般最低处卫生器具给水配件的静水压力应控制在以下数值范围:(分区依据)⑴旅馆、招待所、宾馆、住宅、医院等晚间有人住宿和停留的建筑,在

0.30MPa~0.35MPa范围;⑵办公楼、教学楼、商业楼等晚间无人住宿和停

留的建筑,在0.35MPa~0.45MPa范围。4、生产给水系统的最大静水压力,应根据工艺要求、用水设备、管道材料、管道配件、附件、仪表等工作压力确定。5、消火栓给水系统最低处消火栓,最大静水压力不应大于0.80MPa,且超过0.50MPa时应采取减压措施。6、自动喷水灭火系统管网的工作压力不应大于1.20MPa,最低喷头处的最大静水压力不应大于1.0MPa,其竖向分区按最低喷头处最大静水压力不大于0.80MPa进行控制,若超过0.80MPa,应采取减压措施。

第二章建筑内部给水系统的计算

●额定流量:满足卫生器具和用水设备用途要求而规定的,其配水出口在单位

时间流出的水量。最低工作压力:各种配水装置为克服给水配件内摩阻、冲击及流速变化等阻力,而放出额定流量所需的最小静水压力。最不利配水点:给水系统水压如能满足某一配水点的压力时,则系统中其他用水点的压力均能满足,则称该点为给水系统中的.......

● 要满足建筑内给水系统各配水点单位时间内使用时所需的水量,给水系统的

水压就应保证最不利点配水点具有足够的流出水头。

式中 H —建筑内给水系统所需的水压,kPa ;

H1—引入管起点至最不利配水点位置高度所要求的静水压,kPa ;

H2—引入管起点至最不利配水点的给水管路即计算管路的沿程与局部水头损失之和,kPa ;

H3—水流通过水表时的水头损失,kPa ;

H4—最不利配水点所需的最低工作压力,kPa 。

● 建筑内的生活用水量在1昼夜、1h 里都是不均匀的,为保证用水,生活给水

管道的设计流量应为建筑内,卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,设计秒流量。

● 卫生器具当量:以污水盆上支管公称直径为15mm 的水嘴的额定流量0.2m/s

作为一个当量值,其他卫生器具的额定流量均以他的标准折算成当量值的倍数,即当量数。

● 给水管网水力计算的目的在于确定各管段管径、管网的水头损失和确定给水

系统的所需压力。

● 高层建筑给水系统应采取竖向分区供水即在建筑物的垂直方向按层分段,各

段为一区,分别组成各自的给水系统。确定分区范围时应充分利用室外给水管网的水压,以节省能量,并要结合其他建筑设备工程的情况综合考虑,尽量将给水分区的设备层与其他相关工程所需设备层共同设置,以节省土建费用,同时要使各区最低卫生器具或用水设备配水装置处的静水压力小于其工作压力,以免配水装置的零件损坏漏水,住宅、旅馆、医院宜为0.30—0.35Mpa ,办公楼因卫生器具较以上建筑少,且使用不频繁,故卫生器具配水装置处的静水压力可略高些,宜为0.35—0.45Mpa 。

● 第三章 建筑消防系统

● 建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵接合器及增压水泵等组成。

● 消防水箱对扑救初期火灾起着重要作用,为确保其自动供水的可靠性,应在

建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施;水箱的安装高度应满足室内最不利点消火栓所需的水压要求,且应储存10min 的室内消防用水量。当室内消防用水量不超过25L/s ,经计算水箱消防储水量超过12m 3时,仍可采用12 m 3;当室内消防用水量超过25L/s ,经计算水箱消防储水量超过18m 3时,仍可采用18 m 3。

● 消火栓给水系统的给水方式:(1)由室外给水管网直接供水的消防给水方式:

宜在室外给水管网提供的水量和水压,在任何时候均能满足室内消火栓给水系统所需的水量、水压要求时采用;(2)设水箱的消火栓给水方式:宜在室外管网一天之内有一定时间能保证消防水量、水压时(或是由生活泵向水箱补水)采用。(3)设水泵、水箱的消火栓给水方式 宜在室外给水管网的水压不能满足室内消火栓给水系统的水压要求时采用。水箱由生活泵补水,贮存10min 的消防用水量,火灾发生初期由水箱供水灭火,消防水泵启动后由消

4321H H H H H +++=

防水泵供水灭火。

●水枪充实水柱长度:消火栓设备的水枪射流灭火,需要有一定强度的密实水

流才能有效地扑灭火灾。如图所示,水枪射流中在26mm~38mm直径圆断面内、包含全部水量75%~90%的密实水柱长度称为充实水柱长度,以Hm表示。

●当消火栓口处压力>0.5MPa时,应在消火栓处设减压装置,一般采用减压阀

或减压孔板,用以减少消火栓前的剩余水压,使消防水量合理分配系统均衡供水,利于节水和消防人员把握水枪安全操作,也可避免高位水箱中的消防贮水量在短时间里用完。

●第四章建筑内部排水系统

●建筑内部污废水排水系统应能满足三个基本要求:首先,系统能迅速畅通地

将污废水排到室外;其次,排水管道系统内的气压稳定,有毒有害气体不进入室内,保持室内良好的环境卫生;第三,管线布置合理,简短顺直,工程造价低。建筑内部污废水排水系统的基本组成部分有:卫生器具和生产设备的受水器、排水管道、清通设备和通气管道。

●清通设备包括设在横支管顶端的清扫口,设在立管或较长横干管上的检查口

和设在室内较长的埋地横干管上的检查口井。

●污废水排水系统的类型1、单立管排水系统是指只有一根排水立管,没有

专门通气立管的系统。合流制;2、双立管排水系统合流制;3、三立管排水系统分流制;

●附件——存水弯是在卫生器具排水管上或卫生器具内部设置的有一定高度

的水柱,防止排水管道系统中的气体窜入室内的附件,存水弯内一定高度的水柱称为水封。按存水弯的构造分为管式存水弯、瓶式存水弯。

●地漏是一种内有水封,用来排除地面水的特殊排水装置。设置在:经常有水

溅落的卫生器具附近地面(如浴盆、洗脸盆、小便器、洗涤盆等);地面有水需要排除的场所(如淋浴间、水泵房);地面需要清洗的场所(如食堂、餐厅);住宅中还可用作洗衣机排水口。

●水封的作用:水封是设在卫生器具排水口下,用来抵抗排水管内气压变化,

防止排水管道系统中气体窜人室内的一定高度的水柱,通常用存水弯来实施。建筑内部各种卫生器具的水封高度一般为50~100mm。

●水封破坏:因静态和动态原因造成存水弯内水封高度减少,不足以抵抗管道

内允许的压力变化值时(一般为±25mmH2O),管道内气体进入室内的现象叫水封破坏。在一个排水系统中,只有要一个水封破坏,整个排水系统的平衡就被打破。水封水量损失的主要有以下三个原因:1.自虹吸损失 2.诱导虹吸损失 3.静态损失。

●立管中水流状态:在部分充满水的排水立管中,水流运动状态与排水量、管

径、水质、管壁粗糙度、横支管与立管连接处的几何形状、立管高度及同时向立管排水的横支管数目等因素有关。其中,排水量和管径是主要因素。通常用充水率α表示,充水率α是指水流断面积wt与管道断面积wj的比值。

附壁螺旋流(α<1/4)、水膜流(1/4<α<1/3,不会破坏水封)和水塞流(α>1/3)。

●排水立管内的水流流动状态影响着排水系统的安全可靠程度和工程造价,若

设计选用附壁螺旋流状态,系统内压力稳定,安全可靠,室内环境卫生好,但管径大造价高;若选用水塞流状态,管径小造价低,但系统内压力波动

大,水封容易破坏,污染室内环境卫生。所以,在同时考虑安全因素和经济因素的情况下,各国都选用水膜流作为设计排水立管的依据。

●稳定立管压力增大通水能力的措施:⑴不断改变立管内水流的方向,增加

水向下流动的阻力,消耗水流的动能,减小污水在立管内的下降速度。⑵改变立管内壁表面的形状,改变水在立管内的流动轨迹和下降流速。⑶设置专用通气管或吸气阀,改变补气方向, 使向负压区补充的空气不经过水舌,由通气立管从下补气,或由环形通气管、器具通气管从上补气。⑷改变横支管与立管连接处的构造形式,代替原来的三通,避免形成水舌或减小水舌面积,减小排水横支管下方立管内的负压值,这种管件叫上部特制配件。改变立管与排出管、横干管连接处的构造形式,代替一般的弯头,减小立管底部和排出管、横干管内的正压值,这种管件叫下部特制配件。上部特制配件要与下部特制配件配套使用。

●排水管道的布置与敷设1.排水畅通,水力条件好2. 保证设有排水管道房间

或场所的正常使用3. 保证排水管道不受损坏4. 不影响室内环境卫生条件建筑层数较多,底层横支管与立管连接处至立管底部的距离小于表4-4规定的最小距离时,底部支管应单独排出。P165;5. 施工安装、维护管理方便6.占地面积小,总管线短、工程造价低。

●同层排水系统:是指卫生间器具排水管不穿越楼板,排水管在本层套内与排

水立管连接,安装检修不影响下层的一种排水方式。有三个特点:首先、产权明晰,卫生间排水管路系统布置在本层中,不干扰下层;其次,卫生器具的布置不受限制,楼板上没有卫生器具的排水预留孔,用户可以自由布置卫生器具的位置,满足卫生器具个性化的要求,从而提高房屋品味;再次,排水噪声小,渗漏几率小。

●第五章建筑内部排水系统的计算

●排水当量:为计算方便,将每一个卫生器具的排水量折算成排水当量,以一

个污水盆的排水量0.33L/s 作为一个排水当量,将其他卫生器具的排水量与

0.33L/s 的比值作为该卫生器具的排水当量。规定一个排水当量是一个给水

当量额定流量的1.65倍。

●为保证最不利时刻的最大排水量能迅速、安全排放,某管段的排水设计流量

应为该管段的瞬时最大排水流量,又称为排水设计秒流量。

●横管的水力计算:设计规定⑴最大设计充满度:建筑内部排水横管按非满

流设计,以便使污废水释放出的气体能自由流动排入大气,调节排水管道系统内的压力,接纳意外的高峰流量。小于最大设计充满度;⑵管道坡度:通用坡度是指正常条件下应予保证的坡度;最小坡度为必须保证的坡度。一般情况下应采用通用坡度,当横管过长或建筑空间受限制时,可采用最小坡度。标准的塑料排水管件(三通、弯头)的夹角为91.5°,所以,塑料排水横管的通用坡度均为0.026。大于最小坡度。⑶最小管径:为了排水通畅,防止管道堵塞,保障室内环境卫生,规定了建筑内部排水管的最小管径为50mm。医院、厨房、浴室以及大便器排放的污水水质特殊,其最小管径应大于50mm。医院洗涤盆和污水盆内往往有一些棉花球、纱布、玻璃渣和竹签等杂物落人,为防止管道堵塞,管径不小于75mm。厨房排放的污水中含有大量的油脂和泥沙,容易在管道内壁附着聚集,减小管道的过水面积。为防止管道堵塞,多层住宅厨房间的排水立管管径最小为75mm,公共食堂厨房排水管实际选用的管径应比计算管径大一号,且干管管径不小于100mm,

支管管径不小于75mm。浴室泄水管的管径宜为100mm。大便器是唯一在排水口没有十字栏栅的卫生器具,瞬时排水量大,污水中的固体杂质多,所以,凡连接大便器的支管,即使仅有1个大便器,其最小管径也为100mm。

若小便器和小便槽冲洗不及时,尿垢容易聚积,堵塞管道,因此,小便糟和连接3个及3个以上小便器的排水支管管径不小于75mm。

●通气管道计算:单立管排水系统的伸顶通气管管径可与污水管相同,但在最

冷月平均气温低于-13℃的地区,为防止伸顶通气管口结霜,减小通气管断面,应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。通气管的管径应根据排水能力、管道长度来确定,一般不宜小于排水管管径的1/2,通气管最小管径可按表5-9确定。P191

●第六章建筑雨水排水系统

●建筑雨水排水系统分类:1、按建筑物内部是否有雨水管道分为两类建筑

物内部设有雨水管道,屋面设雨水斗的雨水排除系统为内排水系统,否则为外排水系统。2、按雨水在管道内的流态分为重力无压流、重力半有压流和压力流三类。3、按屋面的排水条件分为檐沟排水、天沟排水和无沟排水。

4、按出户埋地横干管是否有自由水面分为敞开式排水系统和密闭式排水系

统两类。5、按一根立管连接的雨水斗数量分为单斗系统和多斗系统。

●第七章建筑内部热水供应系统

●热水供应系统的分类:局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域热水供

应系统。

●热水供应系统的组成:1.热媒系统(第一循环系统)2.热水供应系统(第

二循环系统)3.附件。热媒系统由热源、水加热器和热媒管网组成。热水供水系统由热水配水管网和回水管网组成。附件包括:蒸汽、热水的控制附件及管道的连接附件,如温度自动调节器、疏水器、减压阀、安全阀、自动排气阀、膨胀罐、管道伸缩器、闸阀、水嘴等。

●热水供应系统的供水方式:1.按热水加热方式的不同,直接加热也称一次

换热,是利用以燃气、燃油、燃煤为燃料的热水锅炉,把冷水直接加热到所需热水温度,或者是将蒸汽或高温水通过穿孔管或喷射器直接通入冷水混合制备热水。间接加热也称二次换热,是将热媒通过水加热器把热量传递给冷水达到加热冷水的目的,在加热过程中热媒(如蒸汽)与被加热水不直接接触。2.按热水管网的压力工况,开式热水供水方式,即在所有配水点关闭后,系统内的水仍与大气相通;闭式热水供水方式,即在所有配水点关闭后,整个系统与大气隔绝,形成密闭系统。

●热水供应系统的附件:1.自动温度调节装置2.疏水器蒸汽立管最低处、

蒸汽管下凹处的下部宜设疏水器。3.减压阀是利用流体通过阀瓣产生阻力而减压并达到所求值的自动调节阀,其阀后压力可在一定范围内进行调整。

4.自动排气阀5.膨胀管、膨胀水罐和安全阀:膨胀管用于由高位冷水箱向水加热器供应冷水的开式热水系统;闭式热水供应系统的日用热水量>10m3时,应设压力膨胀水罐(隔膜式或胶囊式)以吸收贮热设备及管道内水升温时的膨胀量,防止系统超压,保证系统安全运行。压力膨胀水罐宜设置在水加热器和止回阀之间的冷水进水管或热水回水管的分支管上;闭式热水供应系统的日用热水量≤10m3时,可采用设安全阀泄压的措施。

●热水管道的布置与敷设:热水横管均应保持有不小于0.003的坡度,配水横

干管应沿水流方向上升,利于管道中的气体向高点聚集,便于排放;回水横

管应沿水流方向下降,便于检修时泄水和排除管内污物;热水立管与横管连接时,为避免管道伸缩应力破坏管网,应采用乙字弯的连接方式。

第一章

.给水系统的组成:1)引入管2)水表节点3)给水管道4)给水附件5)配水设施6)增压和贮水设备

.水表节点:是安装在引入观赏的水表机器前后设置的阀门和泄水装置的总称。.给水附件:管道系统中调节水量、水压、控制水流方向,改善水质以及关断水流,便于管道,仪表和设备检修的各类阀门和设备。

.配水设施:生活,生产和消防给水系统管网的终端用水点上的装置。

.给水方式的基本形式及适用条件:1)直接给水方式:外网的水压在一天中的任何时刻均能满足室内水压要求。2) 设水箱的给水方式: a.室外给水管网的水压周期性不足时采用;b.外网的水压偏高或不稳定 3)设水泵的给水方式:适宜在室外给水管网的水压经常不足时采用4) 设置水箱和水泵的联合给水方式:外网的水压低于或经常不满足建筑内给水管网所需的水压,且室内用水不均匀时采用5)其他给水方式:外网的水压低于或经常不满足建筑内给水管网所需的水压,室内用水不均匀,且不宜设置高位水箱时采用。6)分区给水方式:室外给水管网的压力只能满足建筑下层供水要求。 7)分质给水方式:根据不同用途所需的不同水质,分别设置独立的给水系统

.给水管道的布置形式:按照供水可靠程度分为支状和环状。按照水平干管的敷设位置分为上行下给、下行上给和中分式。

.管道敷设形式:明装:即管道外露优:安装维修方便、造价低,但外露的管道影响美观,表面易结垢,积灰尘,一般用于对卫生、美观没有特殊要求的建筑暗装:即管道隐蔽优:管道不影响室内的整洁、美观缺:施工复杂,维修困难,造价高

. 管道的防护:1.防腐管道除垢后,在外币刷涂防腐涂料。2.防冻:寒冷地区屋顶水箱,冬季不采暖的室内管道,设于门厅、过道处的管道应采取保温措施。防露:管道结露—在湿热气候下或空气湿度高的房间内的给水管,由于管道内水温低,空气中水分会凝结成水附着在管道表面,严重时会产生滴水。防结露措施——与保温措施类似。3.防漏:健全管理、加强管材质量和施工质量的监督 4.防振:设计时控制管道流速;支、吊架内衬垫减震材料。

第二章

. 额定流量:满足卫生器具和用水设备用途要求而规定的,其配水出口在单位时间内流出的水量。

.最不利配水点:给水系统中如果某一配水点的水压被满足则系统中其他用水点的压力均能被满足,则该点成为最不利配水点。

. 设计秒流量:建筑内的生活用水量在1昼夜、建筑内的生活用水量在1昼夜、1小时里用水的不均匀性很大,为保证用水,性很大,为保证用水,生活给水管道的设计流量应为建筑内卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,即设计秒流量。

.水泵设在房间内怎样解决噪音问题:为减小水泵运行时震动所产生的噪声在水泵及其吸水管,出水管上均应设隔振装置,采用在水泵机组设在房间内时的基础下设橡胶,弹簧减震器或橡胶隔振垫,再吸水管,出水管中装设可由橡胶接头装置,水泵机组设在房间内时要采取隔振防噪措施,应采用低噪音水泵,管道支架和管道穿墙外应采取防固体措施必要时在建筑上采取隔声消声措施。

.增压贮水设备:水泵,气压给水设备,水箱,贮水池,吸水井

.气压给水设备概念:原理:根据波义耳-马略特定律,即在定温条件下,一定质量的气体的绝对压力和它所占的体积成反比的原理制造的。定义:气压给水设备是利用密闭贮罐内压缩空气的压力变化,调节和压送水量,起到增压和水量调节的作用。

.气压给水设备的优缺点:优点:1)罐的送水压力是压缩空气而不是位置高度,因罐的送水压力是压缩空气而不是位置高度,此其设置位置不受限制,便于隐蔽,安装、拆卸都很方便。2)密闭装置,水质不受污染; 3)自动化操作,便于维护管理缺点:1)调节容积小(总容积20%~30%)。贮水量少调节容积小,贮水量少。2)压力变化大,对给水附件的寿命有一定的影响。水泵启闭频繁,电耗大。3)水泵启闭频繁,电耗大。适用范围:适用于不易设置水箱的场所,但其调节容积小,耗钢材,供水压力变幅大

.贮水池作用:贮存和调节水量的构筑物。 .

.吸水井设置条件:不需要设置贮水池,又不允许直接从室外市政管网吸水

. 水箱作用:保证水压、贮水,调节水量组成:进水管,出水管,溢流管,泄水管,通气管,水位信号装置

.水质污染现象及其原因 a. 贮水池中制作材料或防腐涂料选择不当,若含有毒物逐渐溶于水中,将直接污染水质 b. 水在贮水池中停留时间过长,水中余氯耗尽,随着有害微生物的生长,繁殖会使水腐败变质 c. 贮水池管理不当,如水箱入孔不严密,通气管溢流管扣敞开设置,尘土蚊蝇等均可通过以上孔口浸入水中造成污染 d. 回流污染,即非饮用水或其他液体倒流入生活给水系统

.水质防护措施 a.各给水系统应各自独立、自成系统,不得串接 b.饮用水管道与贮水池不要布置在易受污染处,非饮用水管不能从贮水设备中穿过 c.建筑内部的生活用水池宜设在专用房间内 d.贮水池加强管理,定期清理 e.给水装置放水口与用水设备溢水流之间应有不小于放水口径 2.5倍的空气间隙 f.特殊器具不能设置最小空气间隙时,应设置管道倒流防止器或采用其他有效的隔断措施

第三章

.灭火系统:消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、其他非税灭火剂的固定灭火系统

.消火栓给水系统的组成:一般由水枪,水带,消火栓,消防管道,高位水箱,水泵结合器及增压水泵等组成

.消火栓设备:由水枪,水带,消火栓组成,均在状语消火栓箱内

.水泵结合器:是连接消防车向是被消防系统加压给水的装置

.消防水池适用条件:用于无室外消防水源情况下,灾持续时间内的室内消防用水量

.消防水箱对扑救初期火灾起着重要作用,应储存10min的室内消防用水量

.水枪的充实水柱:水枪射流在26mm~38mm直径圆断面内、包含全部水量75%~90%的密实水柱长度

.消火栓布置要求 1. 建筑高≤24m,体积≤5000m3的库房,应保证有一支水枪的充实水柱到达同层内任何部位 2. 其他民用建筑应保证有2支水枪的充实水柱达到同层内任何部位 3. 消火栓口距地面安装高度为1.1m,拴口宜向下或与墙面垂直安装。同一建筑内应选用同一规格的消火栓,水带水枪方便使用。为保证及时灭火,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵按钮或报警信号装置 4. 消火栓应设在使用方便的走道内,宜靠近疏散方便的通道口处、楼梯间内。建筑设有消防楼梯时,其前室应设消火栓,在建筑物屋顶应设1个消火栓,以便于消防人员经常检查消防给水系统是否正常运行,同时还能起到保护建筑物免受邻近建筑物火灾的波及,在寒冷地球屋顶消火栓可设在顶层出口处,水箱间或采取防冻技术措施

.消火栓口所需的水压:水枪喷嘴处的压力,水带的水头损失,消火栓栓口水头损失

.自动喷水灭火系统:是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的灭火设施。具有安全可靠,控制火宅成功率高,经济适用等特点

.自动喷水灭火系统分类及使用条件:a.湿式自动喷水灭火系统:适用于环境温度大于4度小于70度得建筑物;b.干式自动喷水灭火系统:适用于采暖期长而建筑物内无采暖的场所;c.预作用喷水灭火系统:适用于对建筑装饰要求高,灭火要求及时的建筑物;d.雨淋喷水灭火系统:适用于火灾蔓延快危险性大的建筑或部位;e.水幕系统:适用于需防火隔离的开口部位,如舞台与观众台之间的隔离水帘,消防防火卷帘的冷却等;f.水喷雾灭火系统:适用于可燃液体火灾和电气火灾

. 报警阀作用:开启和关闭管网的水流,传递控制信号至控制系统并启动水力警铃直接报警

.特性系数法:从系统设计最不利点喷头开始,沿程计算各喷头的压力,喷水量和管段的累积流量,水头损失,直至某管段累积流量达到设计流量为止。此后的管段中流量不再累计,仅计算水头损失

第四章

.污废水排水系统类型:a.单立管排水系统:只有一根排水立管;b.双立管排水系统:一根排水立管和一根专用通气立管;c.三立管排水系统:两根排水立管公用一根通气立管

.水封的作用:水封是设在卫生器具排水口下,用来抵抗排水管内气压变化,防止排水管道系统中气体窜入室内的一定高度的水柱,通常用存水弯来实施。

.水封破坏:因静态和动态原因造成存水弯内水封高度减少,不足以抵抗管道内允许的压力变化值时,管道内气体进入室内的现象叫水封破坏。水封水量损失越多,水封高度越小,抵抗管内压力波动的能力越弱,水封内水量损失主要有以下三个原因:(1)自虹吸损失(2)诱导虹吸损失(3)静态损失

.通气管的作用与种类:排水立管顶管应设伸顶通气管,其顶端应装设风箱或网罩,避免杂物落入排水立管,通气管道系统包括通气支管,通气立管,结合通气

管和汇合通气管

.水流流动状态分析:在部分充满水的排水立管中,水流运动状态与排水量、管径、水质、管壁粗糙度、横支管与立管连接处的几何形状、立管高度即同时向立管排水的横直管数目有关。研究发现随着流量的不断增加,立管中水流状态主要经过附壁螺旋流,水膜流,水塞流三个阶段,排水立管的水流流动状态影响着排水系统的安全可靠程度和工程造价,若选用附壁螺旋流状态,系统内压力稳定,安全可靠,室内环境卫生,但管径大造价高;若选用水塞流状态,管径小造价低,但系统内压力波动大,水封容易破坏,污染室内环境卫生,所以选用水膜流作为设计排水立管的依据比较好

.排水管道的管材及连接方式:建筑内部排水管道应采用建筑排水塑料管及管件或柔性接口机制排水铸铁管及相应管件,柔性接口机制排水铸铁管有两种:一种是连接铸造工艺制造,采用法兰压盖,橡胶密封阀,螺栓连接,另一种是水平旋转离心铸造工艺制造,采用不锈钢带,橡胶密封阀,卡紧螺栓连接

第六章

.天沟外排水特点:它由天沟,雨水斗和排水立管组成。天沟外排水方式在屋面不舍雨水斗,管道不穿过屋面,排水安全可靠,不会因施工不善造成屋面漏水或检查井冒水,且节省管材,施工简单,有利于厂房内空间利用,也可减少厂区雨水管道的埋深。缺点:但因天沟有一定的坡度,而且较长,排水立管由墙外,也存在着屋面垫层厚,结构负荷增大,晴天屋面堆积灰尘多,雨水天沟排水不畅;寒冷地区排水立管可能冻裂的缺点

.内排水:排水系统排水安全,避免屋内冒水;缺点:但须用金属管材多,易生凝结水,管系内不能排入水产,废水需另设生产排水系统

.内排水系统:建筑物内部设有雨水管道,屋面没有雨水斗的雨水系统为内排水系统

.内排水系统组成:雨水斗,连接管,悬吊管,立管,排水管,埋地干管和附属构筑物

.内排水系统分类:a按雨水排出室外方法分为架空和埋地排水系统;b.按雨水在管道内流态分为重力无压流,重力半有压流和压力流;c.按屋面排水条件分为檐沟,天沟和无沟排水;d.按出户埋地横干管是否有自由水面分为敞开式和密闭式排水系统;e.按一根立管连接雨水斗的数量分为单斗和多斗系统

.雨水排水系统的泄水能力取决于天沟位置高度,天沟水深,管道摩阻,雨水斗的局部阻力,其中主要取决于天沟位置高度

.汇水面积计算:对于有一定坡度的屋面,汇水面积不按实际面积而按水平投影面积计算。考虑到大风作用下雨水倾斜降落的影响,高出屋面的墙壁,应附加其最大受雨面正投影的一半作为有效汇水面积计算

第七章

.热水供应系统的分类:局部、集中、区域热水供应系统 .组成:a.热媒系统::由热源。水加热器和热媒管网组成;b.热水供应系统:热水配水管网和回管网组成;c.附件:包括整齐、热水的控制附件及管道的连接附件组成.

.热水供水方式:a.按热水方式的不同,有直接和间接加热之分;b.按热水管网的压力工况,可分为开式和闭式两类;c.按热水管网设置循环管网的方式不同有全循环、单循环、无循环;d.按热水管网运行方式不同,分为全天循环和定时循

环方式;e.按热水官网采取的循环动力不同,分类自然和机械循环方式;f.按热水配水管网水平的位置不同,分为下行上给和上行下给供水方式

.热水系统器材和附件作用:1)自动温度调节装置:为实现节能节水,安全供水,在水加热设备的热媒管道上应装设自动温度调节装置来控制出水温度;2)疏水器:热水供应系统以蒸汽做热媒时,为保证凝结水及时释放,同时又防止蒸汽漏失,在用气设备的凝结水管段上应装设流水器;3)减压阀:把蒸汽压力降到需要值,才能保证设备使用安全4)自动排气阀:为排除热水管段系统中,热水气体产生的气体,以保证管内热水的畅通,防止管道的腐蚀,上行下给式系统的用水干管最高出应设自动排气阀;5)膨胀管,膨胀水罐和安全阀:在集水供应系统中,冷水被加热后,水的体积要膨胀,如果热水的系统是密闭的,在卫生器具不用水时,必然会增加系统的压力,有胀裂管道的危险因此需要设;6)自然补偿管道和浓缩器:热水供应系统中管道因受热膨胀而伸长,为保证管网使用安全,再热水管网上应采取补偿管道温度伸缩的措施,以避免管道因承受了超过自身所所的内应力而导致弯曲甚至破裂

第八章

.热水循环流量:在热水供应系统中当全部或部分配水点不用水时,将一定量的水流重新加热以保持热水供应系统中所需的热水水温

.第二循环管网的计算方式步骤:一绘制系统图,找出循环水头损失最大的环路分段编号;二确定回水管管径比相应的配水管径小一号,但是最小不小于20mm;三计算各管段重点水温;四计算各管段的热损失;五计算循环流量

.强制循环的注意事项:1回水管管径一般可比其相应的配水管管径小2号,但不得小于20mm;2配水管的允许温度可采用5度至10度;3计算强制循环管网计算时,不考虑自然循环作用水头的影响;4循环水泵应设在回水管上,宜设备用泵;5循环水泵应由泵前回水管的温度控制开停

第十章

.居住小区供水方式:直接,调调蓄增压和分压供水方式

.居住小区设计用水量:包括居住小区的生活用水量,公共建筑用水量,绿化用水量,水景和娱乐设施用水量,道路和广场洒水用水量,公共设施用水量、管网漏水水量及未遇见水量、消防用水量

第十一章

.中水原水:选作为中水水源而未经处理得水

.中水系统:由中水源水的收集、储存、处理和中水供给等一些列工程设施组成的有机结合体

.水量平衡:就是将设计的建筑或建筑群的中水原水量、处理量、处理设备耗水量、中水调节储量、中水用量、自来水补给量等进行计算和协调,使其达到供给与使用平衡一致的过程

.水量平衡目的:以合理确定建筑中水系统集流方式,中水处理系统的规模和水处理工艺流程,原水收集、水质处理和中水供应几个部分有机结合

.水量平衡措施:1)溢流调节:在原水管道进入处理站之前和中水处理设施之后,分别设置分流井和溢流井,适应原水量出现瞬时高降,设备故障检修或用水短时间中断等晋级热数情况,保护水处理设施和调节设施不受损坏 2)贮存调节:设

置原水调节池,中水调节池,中水高位水箱等进行水量调节,以控制原水量,处理水量,用水量之间的不均衡性3)运行调节:利用水为信号控制处理设备的自动运行,并合理调整运行班次,可有效的调节水量平衡4)用水调节5)自来水调节

.中水系统的安全防护措施:a.水处理实施应安全,稳定的运行,出水水质达到规定要求;b.避免中水管道系统与生活饮用水系统误接,污染生活饮用水水质;

c.中水道与生活饮用水管道、排水管管道平行埋设时,水平近距不小于0.5m,交叉埋设时,中水管道在饮用水管道下面排水管道上面,净距不小于0.15m;

d.为了避免发生误饮,出卫生间外,中水管道不宜暗装于墙内;

e.严格控制中水的消毒过程,均匀投配保证消毒剂与中水的接触时间,确保管网末端的余氯量;

f.中水处理站管理人员经过专门的训练后再上岗,也是保证中水水质的一个重要因素

.热水管网的敷设布置要求:(1)确保供水安全和良好的水利条件,力求经济合理(2)保护管道不受损坏 (3)不影响生产安全和建筑物的使用 (4)便于安装维修布置要求:给水横管穿承重墙或基础、立管穿楼板时均应预留孔洞,安暗装管道在墙中敷设时,也应预留墙槽,以免临时打洞、刨槽影响建筑结构的强度;给水管采用软质的交联聚乙烯管或聚乙烯管埋地敷设时,宜采用分水器配水,并将给水管道敷设在套管内;引入管进入建筑内有两种情况,一种是从建筑物的浅基础下通过,另一种是穿越承重墙或基础;管道在空间敷设时,不需采用固定措施,以保证施工方便和安全供水

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

2)资源耗费大,电量耗费大 3)供水流程的最后环节,直接承担向用户输 水的任务,对用户龙头出水的水量、水压 及水质的影响至关重要。直饮水的控制环 节. 4)水司最重要的部门,待遇最好的部门 3.给水管网的类型(简答题) 1)按水源数目:单水源给水管网,多水源给水管网 单水源:所有用于水来自于一个清水池 多水源:多个清水池作为水源,大中城市一般为多水源 2)按照连接方式:统一给水管网,分区给水管网 统一:系统中只有一个管网。中国管网之庞大世界第一。 分区:划分为多个区域,各区域 管网具有独立的供水泵 站,不同的水压可降低管 网平均压力,减少爆管和 泵站能量的浪费

3)按照动力方式:重力输水管网,压力输水管网 重力:水源地势高,水依靠自身重力流入用户 压力:清水池的水由泵站加压送出。有时经过多级加压 4)按照布置方式:枝装管网,环状管网 枝装:可靠性差,末端易水质恶化 环状:可靠性高,投资大(可能会考优缺点) 4.给水管网布置的总要求 1)供给用户所需的水量 2)保证用户足够的水压 3)保证不间断供水 4)保障用户饮水安全5.给水管网布置的具体原则(简答题) 1)前瞻性——按照城市规划来布置管网,考 虑给水系统分期建设的可能性,留有充分 的发展余地。 2)安全性——保证管网安全可靠,当局部管 网发生事故时,断水范围应减到可接受的 最小程度 3)全面性——管线遍布在整个给水区内,保证

用户有足够的水量和水压 4)经济性——力求以最短距离敷设管线,以 降低管网造价和供水能量费用;减少拆迁, 少占农田 5)层次性——先确定主干管布置,然后布置一般管线与设施,2~3级 管线综合——协调好与其它管道电缆和道 路等工程的关系 6.给水管网布置的基本形式——环状网和枝装网 枝装网——供水安全性差,末端水质恶化严重,造价低 环状网——供水安全性好,造价高。 1)在城市建设初期采用枝装网,以后逐步连成环状; 2)供水安全性较低的边缘地区工矿企业可采用环状网 7.给水管网布置的具体注意事项(可能有填空题) 1)与城市平面布置图和规划图一致,一般敷设在道路下,应避免在高级路面下通过。 2)干管延伸方向应和二泵站到水池、水塔、

浅谈建筑给水排水工程设计与运用

浅谈建筑给水排水工程设计与运用 发表时间:2019-09-11T14:21:51.030Z 来源:《房地产世界》2019年6期作者:骆世鹏 [导读] 本文首先对建筑给排水设计工作体系的应用进行分析,其次阐述了建筑给排水设计方案优化与应用,以供参考。 骆世鹏 身份证号码:45068119901112xxxx 摘要:我国经济自改革开放以来取得了较快的发展,居民对建筑设计提出了更高的安全性和舒适性要求。目前我国水资源较为缺乏,建筑给排水设计工作也变得越来越重要,我国建筑给排水系统也得到快速的发展和应用。本文首先对建筑给排水设计工作体系的应用进行分析,其次阐述了建筑给排水设计方案优化与应用,以供参考。 关键词:建筑给水排水;工程设计;应用;优化;运用 一、分析建筑给排水设计工作体系的构建 1、吸取外国经验,构建合理的给排水设计体系 现阶段,随着建筑工程项目的增多,为给水排水工程的设计与应用方面提供了丰富的机遇,从而极大的提升了我国在给排水工程上设计的经验,避免了错误的出现。此外,加强对外国经验与技术方面的学习,并于我国实际给排水工程的实际应用情况相结合,从而帮助我国为健全给水排水设计体系奠定了坚实的基础,同时,也为我国建筑给水排水设计步骤与流程的规范起到积极的作用。除此之外,在建筑工程之中,给水排水工程与民众的实际生活与工作方面也有着紧密联系。所以,在设计建筑给排水工程时,除了要考虑建筑工程的属性外,还需将设计人员的理论知识与经验相结合,从而使给排水工程的设计更加合理、可靠,对完善建筑给水排水设计体系有着积极的帮助作用。 2、规范设计标准,确保建筑使用效果 近年来,我国在经济方面取得的成绩有目共睹,所以民众对于建筑工程的舒适程度也有着更加严格的要求。现阶段,智能化已经成为我国建筑设计主要的发展方向。在设计建筑,尤其是高层建筑过程中,消防系统的设计无疑是当中的关键环节,以此来避免火灾影响扩大化。所以,对于给排水工程的设计人员来讲,其必须严格遵从给排水设计标准或者规范中的要求来完成建筑给水排水工程设计,做好消防方面的设计工作,同时保证建筑的排水功能可以在有效发挥,对建筑安全与舒适程度的提高有着积极的作用。 二、建筑给水排水工程的设计与应用 给水与排水工程是整个建筑工程设计过程中非常重要的两部分,下面将依次对给水与排水工程设计方案的优化与应用方面进行分析: 1、建筑给水设计方案的优化与应用 一般来说,消防给水与给水管道等是给水系统设计的主要部分,其中,如果室内存在较大的使用面积,则通常会设置一个或者多个卫生间,同时也会将厨房与卫生间之间预留一定距离,所以会造成给水管道的长度显著增加。与此同时,当增加给水管道长度之后,则不可避免的会导致噪音在管线末端出现,从而会因此影响民众的日常生活,同时也会增加供水管道的压力,致使隐患问题在管道使用中出现。因此,在设计建筑给水系统时,需要对民众生活影响因素予以慎重考虑,注意给水管道的噪音问题,设置相对合理的管道长度,以免当中出现压力过大和与其相关的一系列问题。此外,在建筑工程给水系统中,消防给水设计也是当中重要的一环。通常来讲,在民用建筑中,消防给水系统会单独的予以设计,以保证在火灾出现后,可以将民用的生命以及财产损失控制在最小范围。另外,在设计建筑工程过程中,消防系统需要予以合理且人性化的设计,根据建筑工程本身的特点与用途,将一定规格的排水管与消防水泵等设置其中,方便消防系统可以更好的对火灾事故进行更有效的控制,同时也可将消防给水系统设计的经济性与合理性更好的表现出来。 2、建筑排水设计方案的优化与应用 通常来讲,排水管道与地漏等是建筑排水系统中主要的组成部分。在一些老旧建筑中,铸铁管道是当中排水系统主要使用的材质,但随意使用时间的增长,其难免会出现生锈腐蚀,致使漏水情况出现,对民众的生活有一定影响。然而,随着材料技术的不断发展,以塑料为主要材质的管道在排水工程中得到了更多的应用,其在耐用性方面有着极大的优势,而缺点则是噪音大,所以在布置管道时,要对其布置方式予以优化,降低噪音对民众的影响。另外,地漏通常会设置在排水量较大的厨房以及浴室等区域,如果地漏排水不畅,则会导致室内累积大量的水而无法有效排出,一旦渗漏到楼下,则会导致彼此出现一定程度的经济损失,所以保持地漏的通畅性是十分关键的。为此,在设计排水系统时,注意完善并优化地漏方面的设计,对地漏水封深度予以有效控制,增强防涸功能。同时,对于特殊地段来讲,例如,淋浴间,可在此设置更大规格的地漏,有助于增加排水量,避免积水过多问题的出现。最后,在设计排水管道时,要注意根据排水区域不同来合理的选择排水管道材质,有助于提高其使用年限,避免渗水问题的出现。同时,如条件允许,可增加隔音材料的使用,或者将减压阀门设置在管道中,有助于避免共振噪音的出现。 3、管道排水设计方案的优化与应用 建筑排水系统包括排水管道和地漏等。目前排水管道所选用的管道材质主要是铸铁,但铸铁排水管道的缺点是容易生锈,因此对居民生活产生影响。目前我国通常采用塑料排水管道,避免管道生锈的问题,这种新型排水管道目前应用较广泛。但这种管道的缺点是噪音较大,对居民生活产生影响;塑料管道跟其他管道相比更易产生噪音,因此设计人员应对塑料管道设置进行优化,再设计过程中尽可能将排水管道设计在距离卧室较远的位置,并安装消声装置降低噪声对居民的影响。有排水需要的房间应设置地漏,这种设施是为了防止用水量较大的厨房、浴室等发生流水故障给居民带来经济损失和不便,因此地漏的设置也应合理。建筑物设计需要优化地漏,按照建筑给排水设计规范合理设计。对于淋浴间建筑排水设计应采用特殊型号的地漏,提高美观的同时有效的控制水封深度。排水管材选择应符合实际情况,选择隔音材料和减压阀,防止共振噪声,保障居民日常休息不受影响。 4、节能设计的应用 建筑设计时应贯彻国家节能减排的战略目标,并严格遵守规范标准对建筑给排水系统设计。目前太阳能环保系统的应用增加了建筑设计的环保性,利用更加无污染、可再生的太阳能,有效降低了对环境的污染,并提高的经济效益。节能型设备的应用,不仅可以有效降低水资源的消耗,还极大的减少居民的经济支出。目前新建的住宅都安装了太阳能热水器。其工作原理是利用太阳能循环泵供水对贮水箱的

排水工程上册考试题库

排水工程上册题库 一、选择题 1. 雨水管300mn管径(钢筋混凝土管)的最小设计坡度是(C )。 A 、0.001 B 、 0.002 C、 0.003 D 、0.004 2. 倒虹管最小设计流速应大于( B ) m/s。 A、0.8 B 、0.9 C 、1.0 D 、1.2 3. 新建地区的排水系统一般采用( C )。 A、直排式合流制 B 、不完全分流制 C完全分流制 D 、截流式合流制 4. 生活污水设计总变化系数K Z表示(D)。 A、最高日最高时污水量与平均时的污水量比值 B、最高日最高时污水量与最高日平均时的污水量比值 C最高日最高时污水量与平均日最高时的污水量比值 D、最高日最高时污水量与平均日平均时的污水量比值 5. 排水管道跌水水头大于( C )时,应设跌水井。 A、 0.5m B 、 1.0m C、 2.0m D 、 4.0m 6. 当工业废水能产生引起爆炸或火灾的气体时,其管道系统中必须设置( C )。 A、检查井 B、跌水井 C、水封井 D、事故排放口 7. 地下污水管线布置原则中不正确的是( B )。 A. 小管让大管 B. 刚性结构管让柔性结构管 D. 设计管线让已建管线 C. 有压管让无压管

8、雨水口连接管长度不宜超过( C ), 雨水口连接管串联雨水口个数不宜连超过( C )。 A、 15m 4 个 B 、20m 4 个 C、 25m 3 个 D 、30m 5 个 9. 某给排水工程师在设计穿越河道的倒虹管时,采用了下列设计数据,其 中不符合要求的是( C )。 A、倒虹管的管径为400mm B、倒虹管内流速为1.2m/s C倒虹管的管底距规划河底的垂直距离为0.5m D倒虹管的工作管线为两条 10. 各种不同直径的室外排水管道在检查井内的连接,应采取( D )连接方式。 A、水面平接 B、管顶平接 C、管底平接 D A或B 1 1 .排水管道充满度是指( A )。 A、管道内的水深与管径的比值 B、管道直径与水量的比值 C管内水量与管道坡度之比 D 、管道外径与水深之比 12. 污水量的时变化系数是指( A )。 A、最高日最高时污水量与该日平均时污水量的比值 B、最高日污水量与平均日污水量的比值 C最高日最高时污水量与平均日平均时污水量的比值 D最高日污水量与平均日平均时污水量的比值 13. 以下关于排水体制说法不正确的是( C) A、通常情况下选择排水体制时需要考虑的最主要因素是环境保护要

建筑给水排水工程,期末考试复习必备

一、填空(20分,每空2分) 1. 一个给水当量的流量是0.2 L/S,一个排水当量的流量是0.33L/S。 2.根据用户对水质、水压、水量、水温的要求,并结合外部给水系统情况进行划分,给水系统有三种基本给水系统,为:生活给水系统,生产给水系统,消防给水系。 3. 3.建筑排水系统横支管上宜设清扫口,立管上设检查口等清扫设备。 二、单项选择题(20分,每题2分) 1、6层的住宅建筑用估算的方法计算给水系统所需压力为( C )MPa。 A、0.20 B、0.24 C、0.28 D、0.32 注:120+4*40=280 2.关于建筑内部给水系统计算中最不利配水点的叙述中正确的是(D ) A.整个系统的最高点即为最不利点 B. 整个系统的最远点即为最不利点 C. 整个系统的最高且最远点即为最不利点 D. 决定整个系统所需最大压力的点即为最不利点 3.建筑内部分流制生活排水系统是指(C) A.生活排水与屋面雨水分别排至建筑物外 B. 生活污水与屋面雨水分别排至建筑物外 C. 生活污水与生活废水分别排至建筑物外 D. 生活废水与屋面雨水分别排至建筑物外 4、高层建筑中消火栓给水管道系统(? ),且消火栓给水立管管径应(? )。C A、应独立设置;不小于100mm?? B、可与生活给水管道合用;不小于50mm? C、应独立设置;不小于50mm??? D、可与生活给水管道合用;不小于100mm。 5、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C ) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管。 6. 下列情况下应设置环形通气管的是( B ) A.在连接有3个大便器且长度为13的排水横支管上 B.在设有器具通气管时 C.在连接有5个大便器的横支管上

建筑给水排水工程设计

建筑给水排水工程设计

毕业设计 题目紫微住宅小区1号楼给排水工程设计专业给水排水工程 班级 XXXX 学生XXXX 指导教师XXXXXX XXXX 年

摘要 本设计的主要任务是进行西安市紫薇住宅小区的给水排水设计。这是一栋18层商住楼。本工程为本工程为二类高层住宅楼,,地下一层,地上十八层层,地下一层为丙类库房。主体部分一层为商业,二到十八层为住宅。总建筑面积为:6339.62,建筑高度:52.60m。屋面为不上人屋面。一层与地下室层高1m,2至18层层高2.9m。每层包括3户,每户设卫生间各一个,共有洗手盆1个,大便器1个,洗脸盆1个,洗衣机1个,洗涤盆1个。根据建筑物性质、用途及建筑单位要求,室内设有完善的给水排水卫生设备系统。该大楼要求消防给水系统安全可靠,设置独立的消火栓系统以及自动喷水灭火系统,消防时直接启动消防泵。生活水泵可以根据用户需要自动启动,并且自动稳压。本设计说明书包含建筑工程设计中的生活给水,消防给水,雨水,生活污水等设计项目。主要内容包括生活给水系统的设计计算、消火栓给水系统的设计计算、喷淋系统的设计计算、生活污水排水系统的设计计算、屋面雨水排水系统的设计计算。 关键词:生活给水,消火栓给水,自动喷淋系统,建筑排水 1

Abstract The main task of this design is to be water supply and drainage design Xi'an Lagerstroemia residential district. This is a 18-storey commercial and residential. The project-oriented engineering as second-class high-rise residential buildings ,, basement, ground eighteen layers, Class C basement storeroom. The ground floor of the main business, two to eighteen floors for residential. The total construction area: 6339.62, building height: 52.60m. The roof is not accessible roof. Floor and basement floors 1m, 2 - 18 layers of high 2.9m. Each includes three, one each household toilet set, a total wash basin, a toilet, a wash basin, a washing machine, a washing basin. According to building nature, purpose and construction unit requirements, has improved the indoor water supply and drainage sanitation systems. The building requires fire water system is safe and reliable, set up a separate fire hydrant system and automatic sprinkler system, fire pump fire when started directly. Living water pump can be started automatically according to user needs, and automatic voltage regulator. The design manual contains architectural engineering design life, water supply, fire water, rainwater, sewage and other design projects. The main contents include domestic water supply system design calculations, design hydrant water supply system calculation, design sprinkler system calculation, design calculations 1

建筑给水排水工程习题及答案

建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D) A r r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 B r r r r u u u u u u u u u u r r C u u r u u r u u r 中水水源格栅间调节池预处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 D r r r u u u u u u u u u u r r 注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C) A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。

建筑给水排水工程试题及答案

建筑给水排水工 程 一、填空题 1、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中 的水引入并满足各类用水对 _水量_、_水质_和_水压_要求 的冷水供应系统。 2、建筑给水系统中给水方式 的基本类型是 ___利用外网水压直接给水方式 ___、___设有增压和贮水设备 的给水方式 ___、 ___分区给水方式 ___和____分质给水方式 ___。 3、室内给水管道 的敷设有 ___明装___和__暗装__两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于 ___0.7m _____,并 应铺设在冰冻线以下 __0.2m __处。 4、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑 的高度分界线为 ___24____m ;高层与超高层建筑高度分界线为 ___100__m 。 5、室内排水系统 的附件主要是指 检查清扫口;地漏 ,存水弯、隔油具、滤毛器和吸气阀。 6、室内排水通气管系统 的作用主要是 排除臭气、保持气压稳定补充新鲜空气降低噪音。 7、室内热水供应方式,根据是否设置循环管网线,如何设置循环管网可分为全循环、半循环、无循环;根据循环管路长 度不同可分为等程、异程;根据循环动力不同可分为 _自然循环、机械循环。 8、疏水器 的作用是阻汽排水。 9、化粪池是一种具有 结构简单、便于管理、不消耗动力、和造价低等优点。局部处理生活污水 的构筑物。 二、名词解释 1、特性流量:水流通过水表产生 100kpa 水头损失时 的流量值。 2、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出 的对灭火有效 的射流长度,手提式水枪 的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流 的水量穿过 38cm 圆圈为止 的一段射流长度。 90% 3、自清流速:不使管道中杂质沉淀 的最小流速。 4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度,而热媒在整个加热过程中与被 加热水不直接接触。 三、判断题 1、消防用水对水质 的要求高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够 的水量和水压。 2、在水表口径确定中,当用水量均匀时,应按照系统 的设计流量不超过水表 的额定流量来确定水表 的口径。 (×) (√) 3、建筑内给水管道设计秒流量 的确定方法有三种,即平方根法、经验法、概率法。 4、消火栓 的保护半径是指以消火栓为圆心,消火栓水枪喷射 的充实水柱作为半径。 5、建筑内部合流排水是指建筑中两种或两种以上 的污废水合用一套排水管道系统排除( (√) (×) √)

最新建筑给水排水工程设计说明书精编版

2020年建筑给水排水工程设计说明书精编 版

建筑给水排水工程 设计说明书 一、工程概况

本工程为具有餐饮、住宿、办公会议功能的综合楼。 二、建筑设计资料 建筑物所在地的总平面图,建筑物各层平面图、剖面图、立面图以及卫生间大样图等。地下层为高低压配电房、冷冻机房、工具房、消防控制室及电话总机房,贮水池与水泵房也设于地下层中。1层为大厅及餐厅,餐厅每日就餐人数200人。2~8层为客房, 客房共有床位172张,每间客房均带有卫生间。9层为会议室和休息室,屋顶层为电梯机房和中央热水机组间,屋顶水箱设于屋顶层之上。 根据建筑物性质、用途及建筑单位要求,室内设有完善的给水排水卫生设备及集中热水供应系统,要求全天供应热水。该大楼要求消防给水安全可靠,设置独立的消火栓系统及自动喷水系统,每个消火栓内设按钮,消防时直接启动消防泵。生活水泵要求自动启动。管道要求全部暗敷设。 三、城市给水排水资料 1、给水水源 本建筑以城市给水管网为水源,大楼西面有一条DN400的市政给水干管,接管点比该处地面低0.5m,常年资用水头为200 Kpa,城市管网不允许直接抽水。 2、排水条件 本地区建有生活污水处理厂,城市排水污(废)水、雨水分流制排水系统。本建筑东侧有DN600的市政排水管道(管底标高:-1.50m)和雨水管(管底标高:-2.00m)。 3、热源情况

本地区无城市热力管网,该大楼自设集中供热机组间。 4、卫生设备情况 除卫生设备、洗衣房、厨房用水外,其它未预见水量按上述用水量之和的15%计,另有5m3/h的空调冷却用水量 二、设计过程说明 1、给水工程 根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的工作水压,仅为200kpa,故室内给水拟采用上、下分区供水方式。即1~3层及地下室由室外给水管网直接供水,地下层和一层直接接入室给水管,2~3层采用上行下给方式。4~9层为设水泵、水箱联合供水方式,管网上行下给。因为市政管网不允许直接抽水,故在建筑物地下室内设生活——消防合用水池。屋顶水箱设水位继电器自动合闭水泵。 2、排水工程 室内排水管采用合流排放,直接排入城市污水管道,没有专用勇气管。因美观要求,部分排水管道不能伸顶通气,故在八层把专用通气立管连接起来,保证所有排水管通气。 雨水管没有八棍,从室内墙角通下,直接排入市政雨水管,装修时把管道掩埋。 3、热水供应工程 室内热水采用集中式热水供应系统,由设于层顶的中央热水机组直接供给,采用上行下给方式。冷水由水箱供给。在每棍热水立管的末端设热水回水

建筑给水排水工程重点整理

一、给水系统的分类 给水系统按照其用途可分为3类基本给水系统: 1.生活给水系统 供人们在不同场合的饮用、烹饪、盥洗、洗涤、沐浴等日常生活用水的给水系统。其水质必须符合国家规定的生活饮用水卫生标准。 2生产给水系统 供给各类产品生产过程中所需的用水、生产设备的冷却、原料和产品的洗涤及锅炉用水等的给水系统。生产用水对水质、水量、水压及安全性随工艺要求的不同,而有较大的差异。 3.消防给水系统 供给各类消防设备扑灭火灾用水的给水系统。消防用水对水质的要求不高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。 上述3类基本给水系统可以独立设置,也可根据各类用水对水质、水量、水压、水温的不同要求,结合室外给水系统的实际情况,经技术经济比较,或兼顾社会、经济、技术、环境等因素的综合考虑,设置成组合各异的共用系统。如生活、生产共用给水系统,生活、消防共用给水系统,生产、消防共用给水系统,生活、生产、消防共用给水系统。还可按供水用途的不同、系统功能的不同,设置成饮用水给水系统、杂用水(中水)给水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火给水系统、水幕消防给水系统,以及循环或重复使用的生产给水系统等等。 给水方式是指建筑内给水系统的具体组成与具体布里的实施方案(同时,根据管网,水平干管的位置不同,又分为下行上给式、上行下给式、中分式以及枝状和环状等形式。 在初步设计过程中,可用经验法估算建筑所需水压,看能否采用直接给水方式: 即1层为100kPa, 2层为120kPa, 3层以上每增加1层,水压增加4okPa。

三、分区给水方式 1.利用外网水压的分区给水方式 2.设高位水箱的分区给水方式 一般各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0. 45MPa,且最大 不得大于0. 55MPao .钢管的连接方法 钢管的连接方法有螺纹连接、焊接和xx 连接。 (1)螺纹连接 即利用带螺纹的管道配件连接。配件用可锻铸铁制成,抗腐性及机械强度均较大,也分镀锌与不镀锌两种,钢制配件较少。镀锌钢管必须用螺纹连接,其配件也应为镀锌配件。这种方法多用于明装管道。 (2)焊接 焊接是用焊机、焊条烧焊将两段管道连接在一起。优点是接头紧密,不漏水,不需配件,施工迅速,但无法拆卸。焊接只适用于不镀锌钢管。这种方法多用于暗装管道, (3)xx连接 在较大管径(50mm以上)的管道上,常将法兰盘焊接(或用螺纹连接)在管端,再以螺栓将两个法兰连接在一起,进而两段管道也就连接在一起了。法兰连接一般用在连接阀门,止回阀,水表,水泵等处,以及需要经常拆卸,检修的管道上。 止回阀和截止阀有方向性的 水表: 水表是一种计量用户累计用水量的仪表。流速式水表的构造和性能

排水工程(上册)课后答案及例题

第二章习题 1、某肉类联合加工厂每天宰杀活牲畜258T ,废水量标准8.2m 3/t 活畜,总变化系数1.8,三班制生产,每班8h,最大职工数860人,其中在高温及污染严重车间工作的职工占总数的40%,使用淋浴人数按85%计,其余60%的职工在一般车间工作,使用淋浴人数按30%计.工厂居住区面积9.5×104 ㎡,人口密度580人/104 ㎡,生活污水量标准160L/人·d,各种污水由管道汇集送至污水处理站,试计算该厂的最大时污水设计流量. 解: 该厂的最大时污水设计流量Q=Q 1 +Q 2 +Q 3 Q 1 =k·n·k z 24×3600 =160×9.5×585×1.824×3600 =18.525L/s Q 2 =A 1 B 1 K 1 +A 2 B 2 K 2 T×3600 +C 1 D 1 +C 2 D 2 3600 =860×60%×25×3.0+860×40%×35×2.58×3600 +860×60%×30%×40+860×40%×85%×60 3600 =2.39+6.59=8.98L/s Q 3 =m·M·k z T×3600 =258×8.2×1.8×103 3600×24 =44.08 L/s Q=Q 1 +Q 2 +Q 3 =18.525+8.98+44.08=72.59 L/s 2、下图为某工厂工业废水干管平面图。图上注明各废水排除口的位置,设计流量以及各设计管段的长度,检查井处的地面标高,排除口1的管底标高为218。9m,其余各排除口 的埋深均不得小于 1.6m 。该地区土壤无冰冻。要求列表进行干管的水力计算,并将计算结果标注在图上。 解:先进行干管的流量计算如下表:

建筑给水排水工程期末考试简答题题库

1,从满足各用水点水压的要求的角度,给水系统有哪几种常用的给水方式?他们各自的使用条件是什么? ⑴依靠外网压力的给水方式 ①直接给水方式:适用于给水管网的水量,水压在一天内均能满足用水要求的建筑 ②设水箱的给水方式:室外给水管网供水压力周期不足时采用 ⑵依靠水泵升压的供水方式 ①设水泵的给水方式:室外管网的水压经常不足时采用 ②设水泵、水箱的给水方式:室外给水管网水压低于或经常不满足建筑内给水管网所需的 水压,且室内用水不均匀时采用 ③气压给水方式:室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑内给水管网所需水压,室内 用水不均匀,且不适宜设施高位水箱时采用 ④分区给水方式:室外给水管网的压力只能满足建筑下几层供水要求时 2,简述建筑中水原水按水质状况可分为哪几类各自的来源及特点。 ①沐浴排水:有机物和悬浮物浓度都较低,但阴离子洗涤剂的含量可能较高 ②盥洗排水:水质与沐浴排水相近,但悬浮物浓度较高 ③冷却水:水温较高,污染较轻 ④洗衣排水:水质与盥洗排水较近,但洗涤剂含量较高 ⑤厨房排水:有机物浓度、浊度个油脂含量都较高 ⑥冲厕排水:有机物浓度、悬浮物浓度和细菌含量都很高 3,简述全循环、立管循环、干管循环和不循环系统的管道设置及运行特点 ①全循环:是指热水干管,热水立管和热水支管都设置相应的循环管道,保持热水循环。 运行特点:适用于对热水供应要求比较高的建筑中 ②立管循环:是指热水干管和热水立管均设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于设 有全日供应热水的建筑和设有定时供应热水的高层建筑中 ③干管循环:是指热水干管设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于定时供应热水的 建筑中。 ④不循环:是指在热水管网中不设置任何循环管道。特点:热水供应系统较小,使用要求 不高的定时热水供应系统 4,造成给水系统水质二次污染的原因有哪些? ①管网污染:供水管道老化腐蚀,渗漏等因素 ②回流污染:无防倒流污染措施时,非饮用水或其他液体倒流入生活给水系统 ③贮水过程污染:贮水池,水箱制作材料或防腐涂料选择不当,含有有毒物质,溶于水中 ④微生物污染:水在贮水池,水箱中停留时间过长,余氯耗尽,微生物繁殖使水腐败变质 ⑤设计、施工安装或使用不当造成污染 5,造成高层建筑给水消防系统超压的原因? ①消防水泵试验、检查时,水泵出水量较小,管网压力升高 ②火灾初起,消防泵启动,消防栓或喷头的实际开启放水出流量,远小于按规范要求计算 选定的水泵出流量,水泵扬程升高 ③消防给水系统分区范围偏大,启动消防时,为满足楼层最不利消火栓或喷头所需压力, 则低层消火栓或喷头压力过大 6,建筑雨水排水系统可分为哪几类?各有什么特点? ①按管道内的流态:重力无压流:是指雨水通过自由堰流入管道,在重力作用下附壁流动, 管内压力正常:重力半有压流:管内水气混合,在重力和负压抽吸双重作用下流的; 压力流:管内充满雨水,主要在负压作用下流动

建筑给水排水工程 术语

术语、符号 . 术语 ..生活饮用水水质符合生活饮用水卫生标准的用于日常饮用、洗涤的水。 ..生活杂用水用于冲洗便器、汽车,浇洒道路、浇灌绿化,补充空调循环用水的非饮用水。 ..小时变化系数最高日最大时用水量与平均时用水量的比值。 ..最大时用水量最高日最大用水时段内的小时用水量。 . . 平均时用水量最高日用水时段内的平均小时用水量。 ..回流污染由虹吸回流或背压回流对生活给水系统造成的污染。 ..背压回流 给水管道内上游失压导致下游有压的非饮用水或其他液体、混合物进入生活给水管道系统的现象。 ..虹吸回流 给水管道内负压引起卫生器具、受水容器中的水或液体混合物倒流入生活给水系统的现象。 . .空气间隙 在给水系统中,管道出水口或水嘴口的最低点与用水设备溢流水位间的垂直空间距离;在排水系统中,间接排水的设备或容器的排出管口最低点与受水器溢流水位间的垂直空间距离。 ..溢流边缘指由此溢流的容器上边缘。 ..倒流防止器 一种采用止回部件组成的可防止给水管道水流倒流的装置。 ..真空破坏器 一种可导入大气压消除给水管道内水流因虹吸而倒流的装置。 ..引入管 将室外给水管引入建筑物或由市政管道引入至小区给水管网的管段。 ..接户管 布置在建筑物周围,直接与建筑物引入管和排出管相接的给水排水管道。 ..入户管(进户管) 住宅内生活给水管道进入住户至水表的管段。 ..竖向分区建筑给水系统中,在垂直向分成若干供水区。 ..并联供水建筑物各竖向给水分区有独立增(减)压系统供水的方式。 ..串联供水 建筑物各竖向给水分区,逐区串级增(减)压供水的方式。 ..叠压供水 利用室外给水管网余压直接抽水再增压的二次供水方式。 ..明设室内管道明露布置的方法。 ..暗设, 室内管道布置在墙体管槽、管道井或管沟内,或者由建筑装饰隐蔽的敷设方法。..分水器集中控制多支路供水的管道附件。 ..线胀系数温度每增加℃时,管线单位长度的增量。 ..卫生器具, 供水并接受、排出污废水或污物的容器或装置。

建筑给水排水工程期末复习题

建筑给水排水工程期末复习题 (2013?2014-1学期) 模拟试卷一 ―、填空题(每空1分,共30分) 1.建筑内部给水系统根据用途一般可分为() ()()三类。 2.进水管一般由侧壁距箱顶()mm处接入水箱。 3.自动喷水灭火系统水力计算的方法有()和( )两种。 4.热水供应系统可分为()、()和 ()三类。 5.室内给水施工图一般由设计施工说明、()、 ()、()等四部分组成。 6.给水引入管穿越()、墙体和楼板时,应及时配合土建做好孔 洞及()。 7地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施。对有要求的建筑物,必须采用()。 8、蹲式大便器分为()、()和( ___________ )三种。 9、屋面雨水系统按设计流态可分为()、() 、()。 10自动喷水灭火系统水平敷设的管道应有()坡度,坡向泄水点。 11、室外排水管道多采用()或(),其接口方式有()和()两种形式。 12.建筑物中水水源可取()和()。 四、多项选择题(每小题2分,共20分,将正确的答案的序号填入括号内) 1.截止阀按连接方式分为()。 A.内(外)螺纹截止阀 B.承插连接截止阀 C法兰截止阀 D.卡套式截止阀 2.( )为喷头常闭的自动喷水灭火系统。 A.湿式自动喷水灭火系统 B.干式自动喷水灭火系统 C预作用喷头灭火系统 D.雨淋灭火系统 3.下列说法正确的是()。 A.半容积式水加热器的供热量按设计秒流量计算; B.容积式水加热器的供热量按设计小时耗热量与容积式水加热器的设计小时供热量之差计算; C.快速式水加热器的供热量按设计秒流量计算; D.半即热式水加热器的供热量按设计小时耗热量计算。 4.开水集中制备分散供应系统对管道材质要求较高,常用的管材有 ()。 A.薄壁不锈钢管 B.塑料管 C.薄壁钢管 D.复合管

排水工程上册第四版课后习题答案

2、何为排水系统及排水体制?排水体制分几类,各类的优缺点,选择排水体制的原则是什么? 答:在城市和工业企业中通常有生活污水、工业废水和雨水。这些污水是采用一个管渠系统来排除,或是采用两个或两个以上各自独立的管渠系统来排除。污水的这种不同排除方式所形成的排水系统,称做排水系统的体制(简称排水体制)。排水系统的体制一般分为合流制和分流制两种类型。 从环境保护方面来看,如果采用合流制将城市生活污水、工业废水和雨水全部截流送往污水厂进行处理,然后再排放,从控制和防止水体的污染来看,是较好的;但这时截流主干管尺寸很大,污水厂容量增加很多,建设费用也相应地增高。分流制是将城市污水全部送至污水厂进行处理。但初雨径流未加处理就直接排入水体,对城市水体也会造成污染,有时还很严重,这是它的缺点。 合理地选择排水系统的体制,是将城市和工业企业排水系统规划和设计的重要问题。它不仅从根本上影响排水系统的设计、施工、维护管理,而且对城市和工业企业的规划和环境保护影响深远,同时也影响排水系统工程的总投资和初期建设费用以及维护和管理费用。通常,排水系统体制的选择应满足环境保护的需要,根据当地条件,通过技术经济比较确定。而环境保护应是选择排水体制时所考虑的主要问题。 3、排水系统主要由哪几部分组成,各部分的用途是什么? 答:城市污水包括排入城镇污水管道的生活污水和工业废水。将工业废水排入城市生活污水排水系统,就组成城市污水排水系统。 城市生活污水排水系统由下列几个主要部分组成: 1) 室内污水管道系统及设备。其作用是收集生活污水,并将其排送至室外居住小区污水管道中去。 2) 室外污水管道系统。分布在地面下的依靠重力流输送污水至泵站、污水厂或水体的管道系统统称为室外污水管道系统。 3) 污水泵站及压力管道。污水一般以重力流排除,但往往由于受到地形等条件的限制而发生困难,这时就需要设置泵站。 4) 污水厂。供处理和利用污水、污泥的一系列构筑物及附属构筑物的综合体称污水处理厂。 5) 出水口及事故排出口。污水排入水体的渠道和出口称出水口,它是整个城市污水排水系统的终点设备。 工业废水排水系统,由下列几个主要部分组成: 1) 车间内部管道系统和设备。主要用于收集各生产设备排除的工业废水,并将其排送至车间外部的厂区管道系统中去。 2) 厂区管道系统。敷设在工厂内,用以收集并输送各车间排出的工业废水的管道系统。 3) 污水泵站及压力管道。 4) 废水处理站。是回收和处理废水与污泥的场所。 雨水排水系统的主要组成部分 1) 建筑物的雨水管道系统和设备。主要是收集工业、公共或大型建筑的屋面雨水,并将其排入室外的雨水管渠系统中去。 2) 居住小区或工厂雨水管渠系统。 3) 街道雨水管渠系统。 4) 排洪沟。 5) 出水口。 4.排水系统布置的几种形式各有什么特点?及其适用条件 1、正交式:在地势向水体适当倾斜的地区,各排水流域的干管可以最短距离沿

工程建筑给水排水工程试题与答案.docx

建筑给水排水工程 一、填空题 1 、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中的水引入并满足各类用水对_水量 _、 _水质 _和 _水压 _要求的冷水供应系统。 2 、建筑给水系统中给水方式的基本类型是___利用外网水压直接给水方式___、 ___设有增压和贮水设备的给水方式___、___分区给水方式 ___和____分质给水方式 ___。 3 、室内给水管道的敷设有___明装 ___和__暗装 __两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于___0.7m_____,并应铺设在冰冻线以下 __0.2m __ 处。 4 、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑的高度分界线为___24____m ;高层与超高层建筑高度分界线为 ___100__m 。 5 、室内排水系统的附件主要是指检查清扫口;地漏, 存水弯、隔油具、滤毛器和吸气阀。 6 、室内排水通气管系统的作用主要是排除臭气、保持气压稳定补充新鲜空气降低噪音。 7、室内热水供应方式,根据是否设置循环管网线,如何设置循环管网可分为全循环、半循环、无循环;根据循环管路长 度不同可分为等程、异程;根据循环动力不同可分为_自然循环、机械循环。

8 、疏水器的作用是阻汽排水。 9 、化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和造价低等优点。局部处理生活污水的构筑物。 二、名词解释 1 、特性流量:水流通过水表产生100kpa水头损失时的流量值。 2 、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出的对灭火有效的射流长度,手提式水枪的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流90%的水量穿过 38cm 圆圈为止的一段射流长度。 3、自清流速:不使管道中杂质沉淀的最小流速。 4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度,而热媒在整个加热过程中与被 加热水不直接接触。 三、判断题 1 、消防用水对水质的要求高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。(×) 2 、在水表口径确定中,当用水量均匀时,应按照系统的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表的口径。(√) 3 、建筑内给水管道设计秒流量的确定方法有三种,即平方根法、经验法、概率法。(√)

建筑给排水毕业设计任务书

广东水利电力职业技术学院 2011届给水排水工程技术专业 毕业设计任务书与指导书 课题名称:广州某小学教学楼 给排水工程设计 专业班级 姓名 学号 指导教师:孙超 二O一三年十二月

第一部分 毕业设计任务书 一、毕业设计(论文)的内容与要求 1、毕业设计的内容 受广州某学校的委托,设计其教学楼,要求设计完善的建筑给水、排水和消防给水系统。并满足下列要求: 1)给水系统供水安全可靠,保证水质、水压、水量、水温; 2)排水畅通、气压稳定、室内环境卫生条件好; 3)技术先进、运行管理方便、投资少。 2、毕业设计的要求与数据 (1)工程概况 某小学教学楼建筑总面积为3010.8m2, 地上5层,各层高详见建筑图。各层功能详见平面所示,首层为架空层和水泵设备房、电房,2~5层为教室,每层设用男女卫生间,内设台式洗脸盆、大便器,小便槽等。教职工人数按学生人数的10%计。每层走廊预留恒温饮水机进水管(DN20,设置倒流防止器)。 (2)原始资料 A、建筑设计资料 1)各层建筑平面图 2)屋面、楼梯顶建筑平面图 B、给排水设计资料 3)据市政建设和环保部门批准文件决定,给水进水管从建筑北面的规划路给 水管DN150引入,市政给水管网常年提供可靠水压为0.25MPa,水质符合 饮用水标准。城市管网不允许直接抽水。 4)污水、雨水排出管可从建筑西南面的规划路排出,与城市排水管网相连。 该市设有城市污水处理厂,室内生活污水需经化粪池处理后排入城市污水 管道。接入市政雨污水管前必须设置水质检测井。

(3)工程地质和地震资料 不考虑地震影响。 二、毕业设计(论文)应完成的工作 1、设计、计算、说明书一份,(约为2万字),装订成册。包括6部分: 1)设计总说明; 2)目录 3)前言:设计资料、工程性质、设计任务和设计范围、设计内容等; 正文: 1、分析设计资料,确定建筑内部的给排水、消防系统方式。 2、用水房间卫生器具及管道的布置及敷设。 3、室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定。 4、建筑内部给排水系统、消防系统的计算。 5、水泵房布置及计算。 4)结论 5)参考文献 6)致谢 2、设计图纸包括: 1)图纸目录; 2)总说明、图例、设备统计表; 3)各层给排水平面图(首层给、排水平面图分开) 4)各层水消防平面图 5)消防水箱大样图; 6)泵房平面布置图; 7)泵房剖面及管道轴测图; 8)给水管道系统图;

相关文档