文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 全国电工进网作业许可理论考试试题特种类继电保护(答案)

全国电工进网作业许可理论考试试题特种类继电保护(答案)

全国电工进网作业许可理论考试试题特种类继电保护(答案)
全国电工进网作业许可理论考试试题特种类继电保护(答案)

全国电工进网作业许可理论考试试题1

特种类继电保护 A卷

一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分)

1、无限大容量系统的特征为(C )。

A.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压应维持不变,频率不作要求

B.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线频率应维持不变,电压不作要求

C.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压及频率基本维持不变

D.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压及频率不作要求

2、低压配电网中所有设备的外露可导电部分均接公共保护线PE,或接公共保护中性线PEN的系统称为( A)。 A.TN系统 B.TT系统 C.IT系统

3、继电保护中根据逻辑部分的输出,完成继电保护发出断路器跳闸命令或信号的是(C )的作用。

A.显示部分

B. 跳闸部分

C. 执行部分

D. 测量部分

4、对于反应故障参数降低而动作的欠量继电保护装置,灵敏度计算为(D )。

A. 保护范围末发生金属性短路时故障参数最小计算值除以保护装置的动作参数

B. 保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值除以保护装置的动作参数

C. 保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最小计算值

D. 保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值

5、中性点不接地系统通常采用接地选线和(D)的方式实现单相接地保护。

A.零序电流I段保护 B.零序电流II段保护

C.零序电流III段保护 D.绝缘监视

6、零序电流I段保护与( A )构成线路接地短路的主保护。

A.零序电流II段保护 B.零序电流III段保护 C.瞬时电流速段保护 D.限时电流速段保护

7、三段式零序电流保护中第III段为( C )。

A.瞬时零序电流速断保护 B.限时零序电流速断保护C.零序过电流保护

8、中性点不接地系统发生单相接地故障,故障线路零序电流方向为(B )。

A.由母线流向线路 B.由线路流向母线 C.不确定

9、限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应选择(B )进行校验。

A.对保护最有利的情况 B.对保护最不利的情况 C.随便一种情况

10、零序电压通常采用三相五柱式电压互感器或( D )取得。

A.三个单相式电流互感器 B.一个单相式电流互感器

C.三相三柱式电压互感器D.三个单相式电压互感器

11、时间继电器的文字符号表示为( B )。

A. KV B.KT C. KM D.KS

12、零序电流II段的保护范围为(A )。

A.本线路全长 B.本线路及下级线路全长

C.本线路一部分 D.本线路全长及下级线路一部分

13、本线路的限时电流速断保护与下级线路瞬时电流速断保护范围有重叠区,当在重叠区发生故障时由(B )。 A.本线路的限时电流速断保护动作跳闸 B.下级线路瞬时电流速断保护动作跳闸

C.均动作跳闸 D.均不动作

14、继电保护连接片(或称为压板)用于(A)。

A.投入/退出保护,接通/断开保护出口 B.增大保护固有动作时间

C.增加触点容量 D.代替熔断器的作用

15、变压器瓦斯保护接线中的中间继电器应是(A)。

A.快速动作的继电器 B.带延时的继电器 C.慢速动作的继电器

16、在使用跌落式熔断器时,应按照(A)、额定电流和额定开断电流选择。

A.额定电压 B.额定频率 C.额定功率 D.额定负荷电流

17、变压器在外部短路时差动保护将( C )。

A.正确动作 B.误动作 C.不动作

18、电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式,两侧线电流的相位相差( A )。

A.30o B.45o C.60o D.90o

19、变压器气体保护的主要元件是气体继电器,安装在(B )。

A.变压器油箱内 B.变压器油箱与油枕之间的的连接管道中

C.高压套管上 D.低压套管上

20、变压器油箱外故障包括引出线上的相间故障、套管破碎通过外壳发生的单相接地故障及( A )等。

A.引出线的套管闪络故障 B.一相绕组匝间短路

C.绕组与铁芯之间的单相接地故障 D.绕组间的相间故障

21、采用波形间断原理构成的变压器差动保护,当间断角小于整定值时( A )。

A.开放保护 B.闭锁保护 C.起动合闸 D.发动作信号

22、变压器主保护包括( D )、电流速断保护、纵差动保护。

A.过负荷保护 B.过电流保护 C.零序保护 D.气体保护

23、变压器过负荷保护动作后( A )。

A.延时动作于信号 B.跳开变压器各侧断路器 C.给出轻瓦斯信号

24、变压器内部发生严重故障时,油箱内产生大量气体,使瓦斯继电器动作,则( B )。

A.发出轻瓦斯信号B.保护跳闸,断开变压器各侧断路器

C.发出过电流信号 D.发出过负荷信号

25、电动机的相间短路保护动作于( A )。

A.跳闸 B.信号 C.减负荷

26、电动机容量在5MW以下时,纵差动保护采用( B )接线。

A.一相式 B.两相式 C.三相式

27、电动机容量在5MW及以上时,纵差动保护采用( C )接线。

A.一相式 B.两相式 C.三相式

28、高压电动机通常装设纵差动保护或电流速断保护、( C )、起动时间过长保护、过热保护、堵转保护、过电流保护、单相接地保护、低电压保护等。

A.瓦斯保护 B.距离保护 C.负序电流保护 D.气体保护

29、当电动机供电网络电压降低时,电动机转速会( A )。

A.下降 B.升高 C.不变

30、电动机在起动过程中或运行中发生堵转,电流将( A )。

A.急剧增大 B.不变 C.减小

31、微机保护对模数变换系统采样数据进行分析、计算和判断,实现各种继电保护功能的方法称为( B )。 A.动作特性B.算法 C.数据中断 D.数据采集

32、微机保护采样时,采样频率f s与采样信号中所含最高频率成分f max的频率的关系为( B )。

A.f s>f max B.f s>2f max C.f s

33、当采用控制开关或通过遥控装置将断路器操作合闸于故障线路时,继电保护动作将断路器跳闸,自动重合闸将( B )。

A.自动合闸B.不应动作 C.延时合闸

34、备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到故障时,继电保护应( B )。

A.延时动作 B.加速动作 C.不动作 D.拒绝动作

35、按电压降低自动减负荷装置的低电压元件的整定值应( A )电压崩溃的临界电压,并留有一定的裕度。A.高于 B.低于 C.等于

36、自动重合闸装置按照重合闸的动作次数可分为( D )和二次(多次)重合闸。

A.单相重合闸 B.三相重合闸 C.综合重合闸 D.一次重合闸

37、电压互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用(A )标注。

A.减极性原则 B.加极性原则 C.阶梯时限原则 D.同极性原则

38、电流互感器的接线方式中,三相都装有电流互感器以及相应的电流元件,能够反应三相电流的接线方式为( A )。

A.三相完全星形接线 B.两相不完全星形接线 C.两相电流差接线

39、电流互感器二次应该装有一个( A ),以防止互感器一、二次绕组绝缘击穿时危及设备和人身安全。

A.保安接地点 B.熔断器 C.安全防护罩 D.继电保护

40、异常运行情况发生时,瞬时或延时发出警铃音响信号,称为( B )。

A.事故信号B.预告信号 C.位置信号 D.联系信号

二、判断题(正确的选是,错误的选否,每题1分,错判或不判为0分,总计36分)

1、电力系统中性点运行方式是指电力系统中发电机或变压器的中性点的接地方式。( T )

2、变电站中将交流一次侧高电压转换成二次电压,供给控制、测量、保护等二次设备使用的电气设备是电流互感器。(F )

3、二次系统中,由各种电气测量仪表、监测装置、切换开关及其回路接线构成,实现指示或记录一次系统和设备的运行状态和参数的系统称为控制系统。( F )

4、电流继电器动作后,使继电器返回到原始状态的最大电流称为电流继电器的返回电流。(T )

5、用于反应本线路瞬时电流速断保护范围以外的故障,同时作为瞬时电流速断保护的后备的保护为限时电流速断保护。( T )

6、当本线路限时电流速断保护与下级线路限时电流速断保护配合整定时,具有动作电流降低、灵敏度提高、保护范围增长及动作时间短的特点。( F )

7、绝缘监视装置反应中性点不接地系统发生单相接地故障,是由低电压继电器动作后接通信号回路,给出接地故障信号的。( F )

8、线路纵差保护在线路区外短路保护将延时动作。( F )

9、中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。( T )

10、限时电流速断保护灵敏度校验条件为以本线路末端两相短路时,流过保护的最小短路电流进行校验。( T )

11、对单侧有电源的辐射形电网,瞬时电流速断保护对下级线路故障应动作。(F )

12、电流继电器的返回电流与动作电流之比称为电流继电器的返回系数。( Ft)

13、采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当任一相差动回路电流的二次谐波含量满足制动判据时即闭锁保护称为分相制动。( F )

14、变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护、过电流保护和气体保护的后备保护。( F )

15、变压器重瓦斯保护动作时将延时动作于信号。(F )

16、变压器励磁涌流呈非正弦特性,波形连续,出现间断角。(F )

17、根据变压器励磁涌流特点,当鉴别是励磁涌流时须开放保护。( F )

18、常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、变压器差动保护、零序电流保护等。( F )

19、跌落式熔断器主要用作配电变压器、远距离电缆线路、电容组、无分支、分段的架空线路的短路故障保护。(F )

20、在三相变压器中,至少有两相存在励磁涌流。( T )

21、变压器气体保护用于反应变压器油箱内部的各种故障以及油箱漏油等造成油面降低。(T )

22、电动机过热保护为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的主保护。(F )

23、高压电动机通常指供电电压等级为220V/380V的电动机。( F )

24、电动机纵差动保护接线,一侧接于中性点侧电流互感器,另一侧接于电动机绕组上。( F )

25、为防止电动机自启动时供电电压长时间不能恢复,在次要电动机上装设低电压保护。( T )

26、电动机堵转保护采用正序电流构成。(T )

27、电动机纵差动保护接线时,机端电流互感器与中性点侧电流互感器,型号相同,变比不同。(F )

28、微机保护是指将微型机、微控制器等作为核心部件构成的继电保护。( T )

29、线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时将可以合闸成功。( F )

30、频率是电力系统运行的一个重要指标,反应电力系统无功功率供需平衡的状态。( F )

31、当断路器重合于永久性故障,继电保护再次跳开断路器切除故障,这将使断路器负担加重,在很短时间内两次受到故障冲击。(T )

32、备用电源自动投入装置保证在工作电源故障退出后能够继续获得电源,使变电所的所用电正常供电。( T )

33、在安装接线图中,通常采用相对编号表示二次设备之间的连接关系。( T )

34、当电流互感器以一次电流从某端流入,二次电流从按减极性原则标注规定正方向的同名端流出时,则电流互感器一次、二次电流相位相反。( F )

35、电流互感器二次回路不能装设熔断器,不设置切换回路,防止电流互感器二次回路开路。(T )

36、电流互感器的接线方式中,只有二相装有电流互感器以及相应的电流元件,只能反应二相电流的接线方式为两相电流差接线。( F )

三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意,每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分,总计16分)

1、三相短路的特征包括( ABCD )。

A.三相对称 B.三相短路回路完全相同 C.三相短路电流相等 D.各相相位互差1200

2、继电保护根据所承担的任务分为( AD )。

A. 主保护

B.微机保护 C.集成保护 D.后备保护

3、微机保护定时中断服务程序的功能包括(ABCDE )。

A.完成数据采集 B.计算保护功能中的测量值

C.将计算值与整定值比较 D.时钟计时并实现保护动作时限

E.保护逻辑判断发出保护出口命令

4、电力系统短路的基本类型有( ABCD )。

A.三相短路 B.两相短路 C.单相接地短路 D.两相接地短路

5、变电站自动化系统中监控子系统的主要功能有( ABCDEF )。

A.数据采集 B.事件顺序记录C.操作控制 D.故障记录、故障录波和测距

E.安全监视 F.人机联系、打印

6、电力网主要由( ABCD )组成。

A.送电线路 B.变电所 C.配电所 D.配电线路

7、分立元件构成的继电保护二次接线图中,展开图的特点为( BCD )。

A.对整体装置和回路的构成有一个明确的整体的概念

B.按不同电源电路划分成多个独立电路

C.在图形上方有统一规定的文字符号

D.各导线、端子有统一的规定的回路编号和标号

8、采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由( ACD )及TA断线检测等部分构成。

A.二次谐波制动 B.电压制动元件C.差动元件 D.差动速断元件

四、案例分析题(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意,每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分,总计8分)

1、某变电站采用微机保护,现在需将某重合闸保护信号接入,应接入( A )。

A.开关量输入输出系统 B.模拟量输入系统 C.人机对话系统 D.通讯系统

2、某35 kV系统通过输电线路向负荷供电,当线路末端发生三相短路时,短路电流为3.5 kA,当同一地点发生两相短路时,其短路电流为( C )。

A.6.06 kA B.4.95 kA C.3.03 kA D.1.77 kA

全国电工进网作业许可理论考试试题1

特种类继电保护B卷

一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分)

1、X1Ab08c3|规程规定:发电机直配网络中接地电容电流大于5A时,中性点接地方式采用( A )。

A.经消弧线圈接地 B.直接接地 C.经电阻接地

2、X1Ab01a4|我国电力系统中性点接地方式分为( C )与非直接接地两大类。

A.中性点经电抗接地 B.中性点经电阻接地

C.中性点直接接地 D.中性点经消弧线圈接地

3、X2Aa02b4|电力系统出现振荡属于( C )。

A.故障状态 B.正常运行状态 C.异常运行状态 D.紧急状态

4、X2Bb00a4|继电保护装置以尽可能快的速度切除故障元件或设备是指保护具有较好的( B )。

A.选择性

B.快速性

C.灵敏性

D.可靠性

5、X3Ba11a3|瞬时电流速断保护动作电流的整定原则为( A )。

A.躲过本线路末端短路可能出现的最大短路电流 B.躲过本线路末端短路可能出现的最小短路电流C.躲过本线路末端短路可能出现的最大负荷电流

6、X3Ca11a4|零序电流通常采用( A )取得。

A.零序电流滤过器 B.一个单相式电流互感器

C.三相五柱式电压互感器 D.三相三柱式电压互感器

7、X3Ca07a3|为保证零序电流保护有较稳定的保护区和灵敏度,考虑中性点接地的多少、分布时,应使电网中对应零序电流的网络尽可能( C )。

A.灵活,可随时调整 B.有较大变化C.保持不变或变化较小

8、X3Ab02a4|继电保护装置中过电压继电器反应( A )而动作。

A.电压增大 B.电流减小 C.电流增大 D.电压降低

9、X3Ab16a3|当低电压继电器返回时,动断触点(B )。

A.闭合 B.断开 C.任意位置

10、X3Bb10a3|限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应选择( B )进行校验。

A.对保护最有利的情况 B.对保护最不利的情况 C.随便一种情况

11、X3Bc07a3|考虑上下级定时限过电流保护灵敏度配合时,动作电流应为( A )。

A.本线路定时限过电流保护整定值较大 B.下条线路定时限过电流保护整定值较大

C.上下级整定值相等

12、X3Ca14a3|三段式零序电流保护中第I段为(A )。

A.瞬时零序电流速断保护 B.限时零序电流速断保护 C.零序过电流保护

13、X3Aa04b4|电流继电器的( A )之比称为电流继电器的返回系数。

A.返回电流与动作电流 B.动作电流与返回电流

C.返回电压与动作电压 D.动作电压与返回电压

14、X3Ab01b4|继电保护装置中电压继电器接在( B )的二次测。

A.电流互感器 B.电压互感器 C.断路器 D.输电线路

15、X4Cb02a3|变压器励磁电流存在于( A )。

A.电源侧 B.负荷侧 C.电源侧及负荷侧

16、X4Ba03b4|变压器气体保护的主要元件是( C )。

A.电流继电器 B.电压继电器C.气体继电器 D.中间继电器

17、X4Cc04a4|变压器差动保护动作电流应按躲过(C )整定。

A.最大三相短路电 B.最小两相短路电流C.最大不平衡电流 D.最大负荷电流

18、X4Aa04c4|变压器异常运行包括过负荷、外部短路引起的过电流及( A )等。

A.油箱漏油等造成油面降低 B.一相绕组匝间短路

C.引出线的套管闪络故障 D.绕组间的相间故障

19、X4Cd05a4|采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当二次谐波含量超过定值时( A )差动保护。

A.闭锁 B.开放 C.经给定延时后闭锁

20、X4Aa03a4|变压器发生故障后,应该( D )。

A.加强监视 B.继续运行

C.运行到无法运行时断开D.立即将变压器从系统中切除

21、X4Ea08a3|变压器低电压起动的过电流保护的电压元件接在降压变压器( B )母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压降低时动作。

A.高压侧 B.低压侧 C.高压侧或低压侧

22、X4Cb12b4|根据变压器励磁涌流特点,当保护鉴别不是励磁涌流时须( A )。

A.开放保护 B.闭锁保护 C.起动合闸 D.发闭锁信号

23、X4Cd07a3|变压器差动速断元件的动作电流整定时大于变压器的( C )。

A.最大负荷电流 B.最大不平衡电流C.励磁涌流

24、X4Aa11a4|对于容量在( A )单独运行变压器应装设纵差动保护。

A.10000 kVA以上 B.10000 kVA以下 C.800kVA及以上 D.400kVA及以上

25、X5Ca08b3|电动机负序电流保护,当I2<1.2I1时( A ) (I2负序电流,I1正序电流)。

A.自动解除闭锁 B.闭锁保护 C.发出信号

26、X5Ab02a4|电流速断保护主要用于容量为( A )的电动机。

A.小于2MW B.2MW及以上 C.小于5MW D.5MW及以上

27、X5Aa05a4|高压电动机发生单相接地故障时应( B )。

A.无论电流大小马上切除故障电动机 B.视接地电流大小可切除电动机或发出报警信号

C.无论电流大小只需发出异常信号 D.继续维持运行

28、X5Cd03a4|对于接地故障电流不是很大的电动机采用零序电流保护,一般采用( C )取得零序电流。A.正序电流互感器 B.负序电流互感器 C.零序电流互感器 D.零序电压互感器

29、X5Ca06b3|电动机的内部发生两相短路,电动机的正序电流( A )负序电流。

A.大于 B.小于 C.等于

30、X5Aa01b4|高压电动机运行中可能发生的主要故障有电动机定子绕组的相间短路故障、( B )以及一相绕组的匝间短路。

A.高压套管短路故障 B.单相接地短路 C.起动时间过长 D.低压套管短路故障

31、X6Ab03a4|微机保护中将模拟量转换为数字量称为( C )。

A.模拟滤波器 B.多路转换 C.模数转换 D.逻辑判断

32、X6Ab05a4|微机保护中整定值的输入和修改、对微机主系统的检查等工作通过( D )实现。

A.电压形成 B.软件算法 C.逻辑判断 D.人机接口

33、X7Ba05a4|下列故障中( A )属于瞬时性故障。

A.线路对树枝放电 B.变压器匝间短路 C.绝缘子击穿或损坏 D.线路三相断线故障

34、X7Bb01b3|( C )是电力系统运行的一个重要指标,反应电力系统有功功率供需平衡的状态。

A.电压 B.电流 C.频率

35、X7Ba04a3|电力系统中母线和变压器发生故障,一般( B )重合闸。

A.必须采用B.不采用 C.根据实际情况采用

36、X7Ba06c4|下列故障中( A )属于永久性故障。

A.绝缘子击穿或损坏 B.大风引起短时碰线

C.雷击过电压引起绝缘子表面闪络 D.线路对树枝放电

37、X8Ba00b4|分立元件构成的继电保护二次接线图,按照其用途可分为原理接线图和( D )。

A.展开图 B.逻辑框图 C.流程图D.安装接线图

38、X8Aa06a4|电流互感器同极性端采用L1、L2、K1、K2标识时,以下表述正确的是( D )。

A.L1、L2为同极性端 B.K1、K2为同极性端 C.L1、K2为同极性端 D.L1、K1为同极性端

39、X8Aa02a4|电流互感器一次侧接( C ),二次侧接负载。

A.电压互感器二次侧 B.继电器线圈C.系统一次电流 D.表计

40、X8Aa16b3|电流互感器二次回路不能装设( C ),不设置切换回路,防止电流互感器二次回路开路。

A.接地点 B.继电保护C.熔断器

二、判断题(正确的选是,错误的选否,每题1分,错判或不判为0分,总计36分)

1、P1Aa17b2|变电站中将交流一次侧高电压转换成二次电压,供给控制、测量、保护等二次设备使用的电气设备是电流互感器。( F )

2、P1Aa00c2|电力系统是由发电厂、变电所、送电线路、配电线路、电力用户组成的整体。(T )

3、P2Aa08b2|继电保护系统检出任何故障或异常情况时,都将发出跳闸命令将设备从系统中切除。( F )

4、P3Ad04a2|微机保护中时间继电器由计数器实现,通过对计数脉冲进行计数获得需要延时。( T )

5、P3Ba07d2|瞬时电流速断保护反应线路故障时电流增大动作,且无动作延时。(T )

6、P3Ad03b2|微机保护中电流、电压继电器由微型电流、电压继电器实现。(F )

7、P3Aa07c2|当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点断开。( F )

8、P3Ac02b2|时间继电器起动后,经整定的时间延时后动合触点断开。( F )

9、P3Bb14c2|当本线路限时电流速断保护与下级线路限时电流速断保护配合整定时,具有动作电流降低、灵敏度提高、保护范围增长及动作时间短的特点。( F )

10、P3Db01b2|线路纵差保护可以反应两侧电流互感器之间任何地点的故障。(T )

11、P3Aa00c2|电流继电器在继电保护装置中作为测量和起动元件,反应电压增大超过定值而动作。( F )

12、P3Aa08b2|当通过电流继电器的电流小于返回电流时,继电器返回,动合触点闭合。( F )

13、P4Cc00b2|当变压器外部故障,差动保护中流入不平衡电流,保护应不动作。( T )

14、P4Cd02b2|变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,外部故障时,短路电流增大,制动量增大,保护不动作。( T )

15、P4Cc03e2|在变压器差动保护中,由于两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配造成的不平衡电流在计算时引入电流互感器同型系数、电压平衡调整及非周期分量系数等措施。(F )

16、P4Ba05b2|变压器内部发生轻微故障,产生少量气体流向油枕,使瓦斯继电器动作,发出轻瓦斯信号。( T )

17、P4Aa15c2|变压器过电流保护用于反应外部故障引起的过电流。( T)

18、P4Bb03b2|变压器瓦斯保护接线中切换片XB切换到试验位置,在变压器内部发生严重故障瓦斯保护动作时只发信号,不跳闸。(T )

19、P4Ba02c2|变压器重瓦斯保护动作时将跳开变压器各侧断路器。( T )

20、P4Ca02c2|电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式,为使变压器差动保护回路正常时电流为0,电流互感器采用相位补偿接线和幅值调整。(T )

21、P4Aa02d2|变压器油箱外故障包括绕组间的线间故障、引出线的套管闪络故障及套管破碎通过外壳发生的单相接地故障等。( F )

22、P5Cc01b2|电动机在起动过程中或运行中发生堵转,电流将急剧增大。( T )

23、P5Ab03b2|纵差动保护主要用于容量为2MW及以上的电动机。(T )

24、P5Ca05d2|电动机的外部发生两相短路,电动机的正序电流等于负序电流。(F )

25、P5Cc02b2|电动机堵转保护采用定时限动作特性构成。(T )

26、P5Ce02c2|电动机的过负荷保护简化时可以采用反时限特性的过负荷保护。( F )

27、P5Ca07c2|电动机负序电流保护,当I2>1.2I1时闭锁负序电流保护(I2负序电流,I1正序电流)。( T )

28、P6Ac01b2|微机保护的各种不同功能、不同原理,主要区别体现在软件上。( T)

29、P7Ac00d4|备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为变压器备用和暗备用方式。( F )

30、P7Ba22b2|在双侧电源线路上实现自动重合闸,应考虑合闸时两侧电源间的同步的问题。(T )

31、P7Bb03c2|自动低频减载装置按照频率下降的不同程度,自动分级断开相应的非重要负荷。( T )

32、P7Ba25d2|自动重合闸装置按照一次系统情况可分为三相重合闸、双侧电源重合闸等。(F )

33、P8Da06c2|中央事故音响信号利用“不对应”原则起动,即断路器合闸,相应的控制开关在“合闸后”位置时启动事故音响。( F )

34、P8Ba14c2|从屏背面看,表明屏内安装设备背面引出端子之间的连接关系,以及端子排之间的连接关系的图纸为端子排图。( F )

35、P8Ab06b2|电压互感器的变比可以计算为

.

U

1/

.

U

2。( T )

36、P8Fa03a2|蓄电池-充电机直流电源系统有充电-放电运行方式和浮充电运行方式。( T )

三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意,每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分,总计16分)

1、D7Ab03a4|变电站工作母线失压的原因包括( ABCDE )。

A.供电电源故障 B.供电变压器故障

C.母线故障 D.出现故障没有断开 E.断路器误跳闸

2、D1Bc06a4|电力系统单相短路的特点是( BCD )。

A.三相对称 B.三相不对称

C.故障相存在短路电流 D.出现负序电流和零序电流

3、D6Ba03a5|我国变电站自动化系统的基本功能包括( ABCDE )。

A.监控子系统功能 B.微机保护子系统功能

C.自动装置子系统功能 D.系统综合功能

E.远动和通讯功能

4、D8Cc02a4|隔离开关的操动机构通常有( ACD )三种形式。

A.气动操作 B.弹簧储能操动机构 C.电动操作 D.电动液压操作

5、D1Aa05c4|变电站是电力系统中联系发电厂与用户的中间环节,具有( BCD )和交换功率等功能。

A.产生电能 B.分配电能 C.变换电压 D.汇集电能

6、D8Ca07a4|断路器和隔离开关的控制设备包括( ABC )。

A.微机测控装置 B.控制开关 C.控制按钮 D.互感器

7、D3Ba20a4|断路器辅助触点接于保护跳闸回路中,可以用于( AB )。

A.在保护动作后,断开跳闸回路,避免跳闸线圈长时间通电而烧坏

B.避免中间继电器的触点断开跳闸回路,保护触点

C.主要用于增加触点数量 D.可代替熔断器

8、D4Aa01h4|变压器油箱内故障包括( BCD )等。

A.引出线上的相间故障 B.一相绕组匝间短路

C.绕组与铁芯之间的单相接地短路 D.绕组间的相间短路

四、案例分析题(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意,每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分,总计8分)

1、A7Ac09a4|某变电站采用变压器备自投接线,工作变压器故障后跳闸,但备用变压器并无电压,据分析此时( A )。

A.自投装置不会投入 B.自投装置投入备用电源

C.自投装置投入备用电源后再跳开 D.自投装置将再次投入工作变压器

2、J2Bc08a2|某10kV系统输电线路安装了反应故障时电流增大的过电流保护,保护整定电流值为5A,线路末端短路最大三相短路电流为15A,线路末端短路最小两相短路电流为10A,该保护的灵敏系数为( C )。

A.5 B.3 C.2 D.1.5

全国电工进网作业许可理论考试试题2

特种类继电保护A卷

一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分)

1、X1Aa05a4|电力系统中作为联系发电厂与用户的中间环节,具有汇集电能和分配电能、变换电压和交换功率等功能的称为( A )。

A.变电站 B.变压器 C.发电厂 D.断路器

2、X1Ab00a4|电力系统中性点运行方式是指电力系统中发电机或( A )的中性点的接地方式。

A.变压器 B.电压互感器 C.电流互感器 D.母线

3、X2Ca01a4|继电保护中用于测量被保护对象的各类运行参数,在故障情况下将测得的故障参数与给定的整定值进行比较,将比较结果输出给逻辑部分的是( D )的作用。

A.显示部分

B. 逻辑部分

C. 执行部分

D. 测量部分

4、X2Bc06a3|对上、下级保护之间进行灵敏度配合时,下级保护灵敏度应比上级保护灵敏度( B )。

A.低

B.高

C.相等

5、X3Ab13a3|由低电压继电器的动作原理可知,低电压继电器的返回系数( A )。

A.大于1 B.小于1 C.等于1

6、X3Cb01a4|中性点不接地系统发生单相接地故障,非故障线路零序电流( B )。

A.等于0 B.等于本线路对地电容电流

C.等于各线路对地电容电流之和 D.等于故障线路零序电流

7、X3Ca21a4|在系统正常运行时,三相对称,各分量中( D )。

A..

I

A=0 B.

.

I

B=0 C.

.

I

C=0 D.3

.

I

0=0

8、X3Ca17a4|本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为( A )。

A.与下级线路零序电流I段保护配合 B.与本线路零序电流I段保护配合

C.与下级线路零序电流II段保护配合 D.与电流速断保护配合

9、X3Bc07a3|考虑上下级定时限过电流保护灵敏度配合时,动作电流应为( a)。

A.本线路定时限过电流保护整定值较大 B.下条线路定时限过电流保护整定值较大 C.上下级整定值相等

10、X3Ba03a3|从故障切除时间考虑,原则上继电保护动作时间应( A )。

A.越短越好 B.越长越好 C.无要求,动作就行

11、X3Da07a4|接地距离保护反应故障为( A )。

A.接地故障 B.相间故障 C.一相断线 D.两相断线

12、X3Ca19a4|零序电流I段保护与( A )构成线路接地短路的主保护。

A.零序电流II段保护 B.零序电流III段保护 C.瞬时电流速段保护 D.限时电流速段保护

13、X3Ca09b4|零序电压通常采用三相五柱式电压互感器或( D )取得。

A.三个单相式电流互感器 B.一个单相式电流互感器

C.三相三柱式电压互感器 D.三个单相式电压互感器

14、X3Cb12a4|对中性点不接地系统,根据系统发生单相接地故障时的电流大小及方向特征,实现故障检测与选线的装置为( D )。

A.备用电源自投装置 B.自动重合闸装置 C.绝缘监视装置 D.接地选线装置

15、X4Ea03b4|常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、( B )、复合电压起动的过电流保护、负序过电流保护、阻抗保护等。

A.电流速断保护 B.低电压起动的过电流保护 C.变压器差动保护 D.气体保护

16、X4Cb13a4|利用变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量的特征,通常采用( B )构成变压器差动保护。 A.二次谐波制动原理 B.带速饱和变流器的差动继电器

C.鉴别波形间断原理 D.波形对称原理

17、X4Ba02a3|变压器重瓦斯保护动作时将( B )。

A.延时动作于信号 B.跳开变压器各侧断路器 C.给出轻瓦斯信号

18、X4Ba01b4|变压器气体保护包括重瓦斯保护和( C )。

A.零序电流保护 B.过负荷保护 C.轻瓦斯保护 D.速断电流保护

19、X4Aa20a4|变压器保护中( A )、零序电流保护为变压器的后备保护。

A.过电流保护 B.瓦斯保护 C.过负荷保护 D.速断电流保护

20、X4Cc08a2|实际中减少差动回路不平衡电流的主要措施是,两侧电流互感器要匹配及( C )等。

A.采用二次谐波制动 B.采用间断角原理制动

C.减小电流互感器二次负载阻抗 D.电压平衡调整

21、X4Cb12a4|根据变压器励磁涌流特点,当保护鉴别出现励磁涌流时须( B )。

A.开放保护 B.闭锁保护 C.直接跳闸 D.发动作信号

22、X4Cb09a4|变压器励磁涌流中含有明显的( B)分量,使波形偏向时间轴的一侧。

A.周期 B.非周期 C.矩形波 D.基波

23、X4Ca00a4|变压器差动保护反应( A )而动作。

A.变压器两侧电流的大小和相位 B.变压器电流升高

C.变压器电压降低 D.功率方向

24、X4Cc03a4|在变压器差动保护中,由于两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配造成的不平衡电流在计算时引入( a )、电流互感器变比误差系数及非周期分量系数等措施。

A.电流互感器同型系数 B.电流平衡调整

C.电压平衡调整 D.调整电压互感器的变比

25、X5Ba03a4|电动机电流速断保护定值按照( A )整定。

A.躲过电动机的最大起动电流 B.躲过电动机的最小起动电流

C.躲过外部故障切除后电动机的最大起动电流,以及外部三相短路故障时电动机向外提供的最大反馈电流D.躲过电动机的最小负荷电流

26、X5Ab13b3|电动机单相接地故障电流为10A及以上时,保护将( A )。

A.带时限动作于跳闸 B.动作于信号 C.减负荷

27、X5Ca02a3|电动机负序电流保护动作于( A )。

A.跳闸 B.信号 C.减负荷

28、X5Bb04c4|电动机纵差动保护接线采用比率制动特性,应保证躲过电动机全电压起动时、正常运行时以及( A )差动回路的不平衡电流。

A.外部三相短路电动机向外供给短路电流时 B.内部接地短路时

C.内部两相短路时 D.内部三相短路时

29、X5Bb00b3|电动机容量在5MW以下时,纵差动保护采用( B )接线。

A.一相式 B.两相式 C.三相式

30、X5Da04a4|装设低电压保护的电动机,在供电电压( A )时退出。

A.降低 B.升高 C.不变

31、X6Ac03a4|微机保护每间隔一个采样间隔会产生一个采样脉冲,微型机将转入执行一次( A )。

A.中断服务程序 B.主循环程序 C.跳闸程序 D.逻辑闭锁程序

32、X6Ba09a4|变电站的主要调压手段是( B )和控制无功功率补偿电容器。

A.低频减负荷 B.调节有载调压变压器分接头位置

C.采用备用电源自投装置 D.采用自动重合闸装置

33、X7Ba08a3|线路上发生线路倒杆等永久性故障,若使断路器重新合闸时将(B )。

A.可以合闸成功 B.保护动作再次跳闸 C.延时动作,合闸成功

34、X7Ba20a3|自动重合闸动作后应( B ),以准备好再次动作。

A.手动复归 B.自动复归 C.先手动复归,再自动起动

35、X7Ac05a4|变压器备自投接线中,备用变压器采用( B )方式。

A.暗备用 B.明备用 C.线路备用 D.母线备用

36、X7Ba07a3|线路上发生绝缘子表面闪络等瞬时性故障时,若使断路器重新合闸时将( A )。

A.可以合闸成功 B.保护动作再次跳闸 C.合闸后延时跳闸

37、X8Ba00a4|分立元件构成的继电保护二次接线图,按照其用途可分为( A )和安装接线图。

A.原理接线图 B.逻辑框图 C.流程图 D.正视图

38、X8Ba08b4|分立元件构成的继电保护二次接线图,展开式原理图中交流电压回路采用的数字组为(D )。 A.0-199 B.200-300 C.400-599 D.600-799

39、X8Ca02b4|断路器控制方式中,按照控制断路器数量的不同可分为(A )和一对N控制。

A.一对一控制 B.一对二控制 C.一对三控制 D.一对四控制

40、X8Aa12a3|电流互感器的接线方式中,只有二相装有电流互感器和一个电流元件,流入电流元件的电流为两相电流差的接线方式为( C )。

A.三相完全星形接线 B.两相不完全星形接线 C.两相电流差接线

二、判断题(正确的选是,错误的选否,每题1分,错判或不判为0分,总计36分)

1、P1Ab08d2|规程规定:6-10kV电网中接地电流大于30A时,中性点接地方式采用中性点直接接地。( F )

2、P1Aa01c2|电力系统中联系发电机与主变压器的中间环节称为电力网。( F )

3、P2Ac06b2|二次系统中,由各种电气测量仪表、监测装置、切换开关及其回路接线构成,实现指示或记录一次系统和设备的运行状态和参数的系统称为控制系统。( F )

4、P3Ca24b2|零序电流III段保护动作时限小于反应相间故障过电流保护动作时限,灵敏度高。( F? )

5、P3Ba00c2|继电保护中相间短路通常仅考虑单相接地短路、两相短路、三相短路几种情况。( F )

6、P3Ba01b2|电力系统发生相间短路时的主要特征是电流减小。( F)

7、P3Bc13b2|定时限过电流保护近后备灵敏系数计算为最小运行方式本线路末端两相短路电流与动作电流之比。( T)

8、P3Aa05b2|由电流继电器的动作原理可知,电流继电器的返回系数小于1。( T )

9、P3Bb09b2|限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应考虑全线路范围内对各种故障的反应能力。(T )

10、P3Db01b2|线路纵差保护可以反应两侧电流互感器之间任何地点的故障。(T )

11、P3Db00b2|瞬时电流速断保护可以快速切除全线的短路故障。( F)

12、P3Be01b2|三段式电流保护加装功率方向元件后,即可构成三段式方向电流保护。( T)

13、P4Cb17d2|采用波形间断原理构成的变压器差动保护,当间断角大于整定值时闭锁保护。( T)

14、P4Da00h2|对大容量的变压器,可以装设单独的电流速断保护,与气体保护配合构成变压器的主保护。(F )

15、P4Aa06d2|变压器主保护包括气体保护、纵差动保护或电流速断保护等。( T)

16、P4Ca09e2|变压器差动保护可实现外部故障时不动作,内部故障时动作,从原理上能够保证选择性。( T )

17、P4Aa17b2|变压器过负荷保护用于反应外部故障引起的过电流。( F )

18、P4Aa08d2|规程规定,对于容量在800kVA及以上的车间内油浸式变压器,应装设瓦斯保护。( T )

19、P4Ba07b2|变压器内部发生严重故障时,油箱内产生大量气体,使重瓦斯继电器动作,接通保护跳闸回路,断开变压器各侧断路器。( T )

20、P4Ca07b2|外部故障时变压器差动保护中,流入差动继电器的电流为不平衡电流。( T )

21、P4Cc02b2|在微机变压器差动保护中,由于电流互感器变比标准化造成的不平衡电流采取电流平衡调整的

措施。( T )

22、P5Ab15c2|过热保护用于运行过程中易发生过负荷的电动机。(T )

23、P5Ca07e2|电动机负序电流保护,当I2>1.2I1时开放负序电流保护(I2负序电流,I1正序电流)。(F )

24、P5Da07b2|电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护不应动作。( T )

25、P5Da05b2|对不允许或不需要自起动的电动机,供电电源消失后需要从电网中断开的电动机应装设低电压保护。( T )

26、P5Da03b2|为防止电动机自启动时供电电压长时间不能恢复,在重要电动机上装设低电压保护。(F )

27、P5Cd03c2|对于接地故障电流不是很大的电动机采用零序电流保护,一般采用零序电压互感器取得零序电流。( F )

28、P6Ab07b2|微机保护采样中断的时间间隔T s与采样频率f s的关系为f s=1/T s。( T )

29、P7Ba24c2|自动重合闸装置按照重合闸的动作次数可分为一次重合闸和二次(多次)重合闸。( T )

30、P7Ac00c4|备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为明备用和暗备用方式。(T )

31、P7Ba22b2|在双侧电源线路上实现自动重合闸,应考虑合闸时两侧电源间的同步的问题。( T )

32、P7Ba23e2|自动重合闸装置按照重合闸作用断路器的方式可分为单侧电源重合闸、单相重合闸和综合重合闸。( F )

33、P8Ab04b2|电压互感器一次绕组和二次绕组的极性通常采用减极性原则标注。( T )

34、P8Aa15d2|继电保护用于反应正常状态的电流,因此不允许继电保护与测量仪表共用同一电流互感器。( F )

35、P8Cb05b2|断路器位置信号中,当断路器在合闸位置时绿灯亮。( F )

36、P8Ca03b2|断路器控制中,按照操作电源的不同可分为强电控制和弱电控制。(F )

三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意,每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分,总计16分)

1、D3Ca14g3|三段式零序电流保护由(ABC )组成。

A.瞬时零序电流速断保护 B.限时零序电流速断保护 C.零序过电流保护 D.绝缘监视装置

2、D7Ba05d4|下列故障中( BCD )属于永久性故障。

A.线路对树枝放电 B.变压器匝间短路 C.线路倒杆 D.线路三相断线故障

3、D8Aa03c4|电流互感器二次侧额定电流一般为( BC )。

A.0.5A B.1A C.5A D.10A

4、D8Cb04e4|断路器“防跳”措施有( BC )两种。

A.手动防跳 B.电气防跳 C.机械防跳 D.人为闭锁防跳

5、D2Ab01a4|电力系统自动调节装置有( BD)。

A.备用电源自动投入装置 B.同步发电机励磁自动调节装置

C.电力系统硅整流装置 D.电力系统频率自动调节装置

6、D6Ab01e4|微机保护硬件结构由( ACD )组成。

A.数据采集系统 B.软件算法 C.微机主系统 D.开关量输入/输出系统

7、D6Ab13a6|微机保护采用通用的硬件平台方式应满足(ABCDEF )的基本要求。

A.高可靠性 B.开放性 C.通用性

D.灵活性和可扩展性 E.模块化 F.与新型互感器接口

8、D3Cb08d5|中性点不接地系统通常用( DE )实现单相接地保护。

A.零序电流I段保护 B.零序电流II段保护

C.零序电流III段保护 D.接地选线装置

E.绝缘监视装置

四、案例分析题(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意,每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分,总计8分)

1、A4Bb06a4|某变电站油浸式变压器大修后,气体保护出口切换片放于试验位置,突然变压器内部发生相间短路,瓦斯保护动作时结果为( D )。

A.只将高压侧断路器切除 B.只将低压侧断路器切除

C.断开变压器各侧断路器 D.发重瓦斯信号,不跳闸

2、J2Bc08a2|某10kV系统输电线路安装了反应故障时电流增大的过电流保护,保护整定电流值为5A,线路末端短路最大三相短路电流为15A,线路末端短路最小两相短路电流为10A,该保护的灵敏系数为( C )。

A.5 B.3 C.2 D.1.5

全国电工进网作业许可理论考试试题2

特种类继电保护B卷

一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分)

1、X1Bc03a3|电力系统正常运行时仅有( A )。

A.正序分量 B.负序分量 C.零序分量

2、X1Aa00a4|电力系统是由( a)、变电所、送电线路、配电线路、电力用户组成的整体。

A.发电厂 B.变压器 C.继电保护 D.断路器

3、X2Bb00a4|继电保护装置以尽可能快的速度切除故障元件或设备是指保护具有较好的( B )。

A.选择性

B.快速性

C.灵敏性

D.可靠性

4、X2Ca03a4|继电保护中根据逻辑部分的输出,完成继电保护发出断路器跳闸命令或信号的是( C )的作用。

A.显示部分

B. 跳闸部分

C. 执行部分

D. 测量部分

5、X3Cb04a4|中性点不接地系统发生单相接地故障,故障线路零序电流方向为( B )。

A.由母线流向线路 B.由线路流向母线 C.不确定

6、X3Aa04b4|电流继电器的( A )之比称为电流继电器的返回系数。

A.返回电流与动作电流 B.动作电流与返回电流 C.返回电压与动作电压 D.动作电压与返回电压7、X3Cb11a4|绝缘监视装置反应中性点不接地系统发生单相接地故障时,由( A )动作后接通信号回路,给出接地故障信号。

A.过电压继电器 B.低电压继电器 C.过电流继电器 D.中间继电器

8、X3Ca17a4|本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为( A )。

A.与下级线路零序电流I段保护配合 B.与本线路零序电流I段保护配合

C.与下级线路零序电流II段保护配合 D.与电流速断保护配合

9、X3Cb01a4|中性点不接地系统发生单相接地故障,非故障线路零序电流( B )。

A.等于0 B.等于本线路对地电容电流

C.等于各线路对地电容电流之和 D.等于故障线路零序电流

10、X3Cb08b4|中性点不接地系统通常采用接地选线和( D )的方式实现单相接地保护。

A.零序电流I段保护 B.零序电流II段保护 C.零序电流III段保护 D.绝缘监视

11、X3Da03a4|距离保护装置测量阻抗小于整定阻抗时,说明( D )。

A.短路点在保护区外,保护不动作 B.短路点在保护区外,保护动作

C.短路点在保护区内,保护不动作 D.短路点在保护区内,保护动作

12、X3Bc12a4|电流保护的动作时间与通入保护的电流有关,保护起动后,如电流大时动作时间短,电流小时动作时间长称为( B )。

A.定时限过电流保护 B.反时限电流保护 C.零序电流保护 D.方向电流保护

13、X3Bb09a4|限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应考虑全线路范围内对( D )的反应能力。

A.三相短路 B.两相短路 C.单相接地短路 D.各种故障

14、X3Da00a4|距离保护反应保护安装处至故障点之间的( D )。

A.电压 B.电流 C.功率 D.阻抗

15、X4Ca01a4|电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式,两侧线电流的相位相差( A )。

A.30o B.45o C.60o D.90o

16、X4Aa07a4|变压器气体保护用于反应变压器油箱内部的各种故障以及( D )。

A.过负荷 B.引出线的套管闪络故障

C.引出线上的相间故障 D.油箱漏油等造成油面降低

17、X4Aa02c4|变压器油箱外故障包括引出线上的相间故障、套管破碎通过外壳发生的单相接地故障及( A )等。

A.引出线的套管闪络故障 B.一相绕组匝间短路

C.绕组与铁芯之间的单相接地故障 D.绕组间的相间故障

18、X4Cb00a4|变压器正常运行时励磁电流一般约为变压器额定电流的( A )。

A.3%-5% B.10%-15% C.3-5倍 D.6-8倍

19、X4Aa00a4|变压器故障分为油箱内故障和( D )两大类。

A.匝间短路故障 B.绕组故障 C.绝缘故障 D.油箱外故障

20、X4Aa06b4|变压器主保护包括( D )、电流速断保护、纵差动保护。

A.过负荷保护 B.过电流保护 C.零序保护 D.气体保护

21、X4Cc04a4|变压器差动保护动作电流应按躲过( C )整定。

A.最大三相短路电流 B.最小两相短路电流 C.最大不平衡电流 D.最大负荷电流

22、X4Ba07a4|变压器内部发生严重故障时,油箱内产生大量气体,使瓦斯继电器动作,则( B )。

A.发出轻瓦斯信号 B.保护跳闸,断开变压器各侧断路器

C.发出过电流信号 D.发出过负荷信号

23、X4Cd01a4|变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,引入外部( C )作为制动量。

A.电压 B.功率 C.短路电流 D.阻抗

24、X4Cc06a4|变压器差动保护灵敏度校验按照保护范围内( B )校验。

A.最大短路电流 B.最小短路电流 C.最大不平衡电流 D.最大负荷电流

25、X5Cb04a4|电动机运行中被过热保护跳闸后,随着散热使积累热量减小到过热积累闭锁电动机再起动定值时( B )。

A.电动机禁止再起动回路解除,电动机不能再起动 B.电动机禁止再起动回路解除,电动机可以再起动

C.电动机禁止再起动回路动作,电动机可以再起动 D.电动机禁止再起动回路动作,电动机不能再起动

26、X5Cb01a3|电动机过热保护采用( A )模拟电动机的发热效应。

A.等效运行电流 B.最大负荷电流 C.最大短路电流

27、X5Ce03a4|电动机的过负荷保护采用定时限特性时,保护动作时限应大于( a ),一般取9~16S。

A.电动机的起动时间 B.电动机的速断保护动作时间

C.电动机的最大允许堵转时间 D.电动机的最大允许过热时间

28、X5Cc08a4|电动机在起动过程中发生堵转,由( A )作用。

A.堵转保护 B.起动时间过长保护 C.过热保护 D.零序电流保护

29、X5Da03a3|为防止电动机自启动时供电电压长时间不能恢复,在( B )上装设低电压保护。

A.重要电动机 B.次要电动机 C.主要电动机

30、X5Bb04c4|电动机纵差动保护接线采用比率制动特性,应保证躲过电动机全电压起动时、正常运行时以及( A )差动回路的不平衡电流。

A.外部三相短路电动机向外供给短路电流时 B.内部接地短路时

C.内部两相短路时 D.内部三相短路时

31、X6Ab05a4|微机保护中整定值的输入和修改、对微机主系统的检查等工作通过( D )实现。

A.电压形成 B.软件算法 C.逻辑判断 D.人机接口

32、X6Ac02a4|微机保护对模数变换系统采样数据进行分析、计算和判断,实现各种继电保护功能的方法称为( B )。

A.动作特性 B.算法 C.数据中断 D.数据采集

33、X7Bb05b3|自动低频减载装置的作用为( B )及保证重要负荷用电。

A.保证普通负荷正常运行 B.保证电力系统安全稳定运行 C.保证继电保护动作的选择性

34、X7Ac03a4|我国变电站一次主接线备用电源自动投入的主要一次接线方案有:( C )、变压器备自投接线及进线备自投接线等。

A.暗备用自投 B.明备用自投 C.低压母线分段备自投接线 D.无功备用自投

35、X7Ba18a3|在任何情况下,自动重合闸的动作次数应( C )。

A.自动重合一次 B.自动重合二次 C.符合预先规定的次数

36、X7Ba20a3|自动重合闸动作后应( B ),以准备好再次动作。

A.手动复归 B.自动复归 C.先手动复归,再自动起动

37、X8Cb04b3|断路器“防跳”措施有( A )和电气防跳两种。

A.机械防跳 B.手动防跳 C.人为闭锁防跳

38、X8Cb08a4|断路器位置信号中,当断路器被自动重合闸动作合闸时( D )。

A.绿灯亮 B.红灯亮 C.绿灯闪 D.红灯闪

39、X8Ba12c4|安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图及( C )。

A.原理接线图 B.流程图 C.端子排图 D.逻辑框图

40、X8Ba14a4|从屏背面看,表明屏内安装设备在背面引出端子之间的连接关系,以及与端子排之间的连接关系的图纸为( B )。

A.原理接线图 B.屏背面接线图 C.端子排图 D.屏面布置图

二、判断题(正确的选是,错误的选否,每题1分,错判或不判为0分,总计36分)

1、P1Aa10a2|电力负荷是用户的用电设备或用电单位总体所消耗的功率。( T )

2、P1Ab08d2|规程规定:6-10kV电网中接地电流大于30A时,中性点接地方式采用中性点直接接地。( F )

3、P2Ac06b2|二次系统中,由各种电气测量仪表、监测装置、切换开关及其回路接线构成,实现指示或记录一次系统和设备的运行状态和参数的系统称为控制系统。( F )

4、P3Bc10b2|一般将定时限过电流保护动作时间整定原则称为阶梯时限原则。( T)

5、P3Da09a2|距离保护的保护感受阻抗与故障距离成正比,保护范围不受系统运行方式的影响。( T )

6、P3Ba18b2|继电保护装置的连接片(或称为压板)用于投入/退出保护,接通/断开保护出口。( T )

7、P3Da07b2|接地距离保护反应故障为接地故障。(T )

8、P3Ad00b2|中间继电器在继电保护中主要实现动作信号。( F)

9、P3Ca14d2|三段式零序电流保护中第I段为瞬时零序电流速断保护。( T )

10、P3Bc08b2|上下级定时限过电流保护按照选择性要求,上级线路比下级线路动作时间大。(T )

11、P3Ba13c2|瞬时电流速断保护对线路的保护,当线路在最大运行方式下发生三相短路时保护有最大的保护范围。( T)

12、P3Bb08b2|在本线路的限时电流速断保护与下级线路瞬时电流速断保护范围的重叠区发生故障,如瞬时电流速断保护拒动,则上述保护均不动作。(F )

13、P4Bb05c2|变压器气体保护的范围为变压器油箱外部。( F )

14、P4Ea09b2|变压器低电压起动的过电流保护的电压元件动作电压整定,按照躲过正常运行母线可能出现的最低工作电压。( T)

15、P4Cb12d2|根据变压器励磁涌流特点,当鉴别是励磁涌流时须闭锁保护。( T)

16、P4Aa11b2|对于容量在10000 kVA以上的单独运行变压器应装设纵差动保护。( T)

17、P4Da00h2|对大容量的变压器,可以装设单独的电流速断保护,与气体保护配合构成变压器的主保护。(F )

18、P4Db06a2|跌落式熔断器的下限开断电流保证在保护安装处出现需要保护的最小短路电流时,熔断器能正常供电。( F )

19、P4Cb04b2|变压器出现励磁涌流时,如不采取措施,差动保护将误动作。( T )

20、P4Aa20e2|变压器保护中电流速断保护、零序电流为变压器的后备保护。( F)

21、P4Cb15b2|利用变压器励磁涌流中波形间断、短路电流连续的特征,通常采用带速饱和变流器的差动继电器构成变压器差动保护。( F )

22、P5Ba02c2|电动机低定值电流速断保护在电动机起动时投入。(F )

23、P5Ab12c2|电动机单相接地故障的自然接地电流(未补偿过的电流)大于5A时需装设低电压保护。( F )

24、P5Da00b2|当电动机供电网络电压降低时,电动机转速会下降。( T)

25、P5Ab13d2|电动机单相接地故障电流为10A及以上时,保护将动作于信号。( F )

26、P5Cc01b2|电动机在起动过程中或运行中发生堵转,电流将急剧增大。( T )

27、P5Aa01e2|高压电动机运行中可能发生的主要故障有电动机定子绕组的相间短路故障、单相接地短路以及一相绕组的匝间短路。(T )

28、P6Ac03b2|微机保护每间隔一个采样间隔会产生一个采样脉冲,微型机将转入执行一次中断服务程序。( T)

29、P7Ba23e2|自动重合闸装置按照重合闸作用断路器的方式可分为单侧电源重合闸、单相重合闸和综合重合闸。( F )

30、P7Ac00d4|备用电源自动投入的一次接线方案按照备用方式可以分为变压器备用和暗备用方式。( F )

31、P7Ba00d2|电力系统的故障性质可分为永久性故障和电缆故障。( F )

32、P7Ab05b2|备用电源自动投入装置工作时,备用电源投入到故障时,继电保护应加速动作。( T )

33、P8Cc01c2|隔离开关的操作控制回路受断路器和接地刀闸辅助触点控制,只有断路器合闸,接地刀闸闭合的情况下,才可能对隔离开关进行操作。( F)

34、P8Da01c2|异常运行情况发生时,瞬时或延时发出警铃音响信号,即事故信号。( F )

35、P8Ca05e2|断路器控制回路中,操作电源电压为48V及以下称为弱电控制。(T )

36、P8Ca06a4|隔离开关控制方式中,电压等级为220kV及以上的隔离开关采用就地控制。( F )

三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意,每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分,总计16分)

1、D2Aa07c3|继电保护装置是在(AB )情况下动作的一种自动装置。

A.电力系统故障 B.异常运行 C.正常状态

2、D3Bb15a5|限时电流速断保护的特点是(ACDE )。

A.可保护本线路全长 B.可保护本线路及下级线路全长

C.简单可靠 D.一般只有0.5S延时(有时为1S)

E.保护范围受系统运行方式影响

3、D2Aa08a4|继电保护系统为保证电力系统和电气设备的安全运行,实现(ABCD )功能。

A.迅速检出故障或异常情况 B.发出信号 C.向断路器发跳闸命令

D.将故障设备从电力系统中切除或终止异常运行

4、D7Ba12a4|线路采用自动重合闸,其作用归纳为( ABCD )。

A.发生瞬间故障时自动恢复正常供电,提高供电可靠性

B.弥补继电保护选择性不足,纠正各种情况造成的断路器的误跳闸

C.与继电保护配合,在很多情况下能够加速切除故障

D.对双侧电源供电的线路,提高并列运行的稳定性

5、D5Ca03c4|电动机负序电流保护动作时限特性,可以根据需要选择( AC )。

A.定时限特性 B.短延时特性 C.反时限特性 D.长延时特性

6、D6Ba05a4|变电站自动化系统中监控子系统的事件顺序记录包括(AB )。

A.断路器跳合闸记录 B.保护动作顺序记录 C.故障录波 D.故障测距

7、D1Bc05a4|电力系统两相短路的特点是(BCD )。

A.三相对称 B.三相不对称,出现负序电流

C.只有故障相存在短路电流 D.两相的短路电流数值相等,相位相反

8、D2Ac00e4|发电厂、变电站的电气系统,按其作用分为( CD )。

A.模拟系统 B.数字系统C.二次系统 D.一次系统

四、案例分析题(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意,每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分,总计8分)

1、A8Ab11a4|某变电站负荷出线采用电流三段保护,其互感器应采用( D )。

A.测量用电压互感器 B.保护用电压互感器 C.测量用电流互感器 D.保护用电流互感器

2、J1Bb02a4|某10kV系统通过配电线路向负荷供电,电源电抗X=0.12Ω,线路长度=10 km,线路单位长度电抗X=0.30Ω/ km,当线路末端发生三相短路时,短路电流周期分量为( D )。

A.3.50 kA B.3.07 kA C.2.17 kA D.1.85 kA

全国电工进网作业许可理论考试试题3

特种类继电保护 A卷

一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分)

1、电力系统中至少有一个中性点直接与接地设施相连接的接地方式称为( A )。

A.中性点直接接地 B.中性点经电阻接地 C.中性点经电抗接地 D.中性点经消弧线圈接地

2、电力系统中性点运行方式是指电力系统中发电机或( A)的中性点的接地方式。

A.变压器 B.电压互感器 C.电流互感器 D.母线

3、对于反应故障参数上升而动作的过量继电保护装置,灵敏度计算为( A )。

A. 保护范围末发生金属性短路时故障参数最小计算值除以保护装置的动作参数

B. 保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值除以保护装置的动作参数

C. 保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最小值

D. 保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最大值

4、反应故障时电压降低动作的低电压保护,要使保护动作,灵敏系数必须( A )。

A.大于1

B.小于1

C.等于1

5、瞬时电流速断保护反应线路故障( A )时动作,且无动作延时。

A.电流增大 B.电流减小 C.电压升高 D.功率因数增大

6、一般把继电保护动作值、动作时间的计算和( C )称为继电保护的整定计算。

A.继电器选择 B.相位计算 C.灵敏度的校验 D.功率计算

7、距离保护装置反应( B )而动作。

A.测量阻抗增大 B.测量阻抗降低 C.电流增大 D.电压降低

8、定时限过电流保护近后备灵敏系数计算为( A )。

A.最小运行方式本线路末端两相短路电流与动作电流之比

B.最大运行方式本线路末端三相短路电流与动作电流之比

C.最小运行方式下级线路末端两相短路电流与动作电流之比

D.最大运行方式下级线路末端三相短路电流与动作电流之比

9、电力系统发生的接地故障,包括( B )和两相接地故障。

A.两相故障 B.单相接地故障 C.三相故障 D.两相断线故障

10、定时限过电流保护近后备灵敏系数要求( B )。

A.大于1.2 B.大于1.3 - 1.5 C.小于 1.2 D.小于1.3 - 1.5

11、零序电压通常采用三相五柱式电压互感器或( D )取得。

A.三个单相式电流互感器 B.一个单相式电流互感器

C.三相三柱式电压互感器 D.三个单相式电压互感器

12、从故障切除时间考虑,原则上继电保护动作时间应( A )。

A.越短越好 B.越长越好 C.无要求,动作就行

13、三段式零序电流保护中第II段为( B )。

A.瞬时零序电流速断保护 B.限时零序电流速断保护 C.零序过电流保护

14、瞬时电流速断保护对线路的保护,当线路在最大运行方式下发生三相短路时( A )。

A.保护有最大的保护范围 B.保护有最小的保护范围 C.保护范围无论何时均相同

15、变压器气体保护包括重瓦斯保护和( C )。

A.零序电流保护 B.过负荷保护 C.轻瓦斯保护 D.速断电流保护

16、变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,外部故障时,短路电流增大,制动量( B )。

A.减小 B.增大 C.不变

17、利用变压器励磁涌流中波形间断、短路电流连续的特征,通常采用( C )构成变压器差动保护。

A.二次谐波制动原理B.带速饱和变流器的差动继电器C.鉴别波形间断原理D.波形对称原理

18、跌落式熔断器的下限开断电流保证在保护安装处出现需要保护的最小短路电流时,熔断器能( A )。

A.可靠跌落 B.正常供电 C.发出异常信号

19、变压器低电压起动的过电流保护的电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压上,反应三相线电压( A )时动作。 A.降低 B.升高 C.不变

20、变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,内部故障时,制动量( A )。

A.较小 B.较大 C.不变

21、变压器在外部短路时差动保护将( C )。 A.正确动作 B.误动作 C.不动作

22、变压器出现励磁涌流时,如不采取措施,差动保护将( B )。

A.正确动作 B.误动作 C.不动作

23、变压器电流速断保护动作电流按躲过变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流,并躲过( B )整定。

A.变压器电源侧母线短路时流过保护的最大短路电流 B.变压器空载投入时的励磁涌流

C.最大负荷电流 D.最小负荷电流

24、变压器油箱外故障包括套管破碎通过外壳发生的单相接地故障、引出线的套管闪络故障及( B )等。

A.绕组间的相间故障 B.出线上的相间故障

C.绕组与铁芯之间的单相接地故障 D.一相绕组匝间短路

25、电动机过热保护为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、起动时间过长、堵转等

的(B )。 A.主保护 B.后备保护 C.主要保护

26、电动机负序电流保护,当(B )时自动解除闭锁(I2负序电流,I1正序电流)。

A.I2>1.2I1 B.I2<1.2I1 C.I1>1.2I2 D.I1<1.2I2

27、高压电动机运行中可能发生的主要故障有电动机定子绕组的相间短路故障、( B )以及一相绕组的匝间短路。 A.高压套管短路故障 B.单相接地短路 C.起动时间过长 D.低压套管短路故障

28、电动机运行中由过热保护跳闸时(A )。

A.电动机禁止再起动回路动作,电动机不能再起动

B.电动机禁止再起动回路不动作,电动机可以再起动

C.电动机禁止再起动回路动作,电动机可以再起动

D.电动机禁止再起动回路不动作,电动机不能再起动

29、电动机单相接地故障电流为10A及以上时,保护将( A )。

A.带时限动作于跳闸 B.动作于信号 C.减负荷

30、电动机外部发生不对称短路故障,负序电流保护应( B )。

A.开放保护 B.闭锁保护 C.延时跳闸

31、变电站的主要调压手段是( B )和控制无功功率补偿电容器。

A.低频减负荷 B.调节有载调压变压器分接头位置 C.采用备用电源自投装置 D.采用自动重合闸装置

32、根据现场设备的分散地点分别安装现场单元,现场单元可以是微机保护和监控功能二合一的装置,也可以是微机保护和监控部分各自独立的方式称为( B )变电站自动化系统。

A.集中式 B.分散分布式 C.微机式 D.主从式

33、我国变电站一次主接线备用电源自动投入的主要一次接线方案有:低压母线分段备自投接线、变压器备自投接线及( A )等。A.进线备自投接线 B.暗备用自投 C.明备用自投 D.无功备用自投

34、在电力系统中无功功率必须留有足够的运行备用容量,在可能发生电压崩溃的负荷中心区域,采用按( A )降低自动减负荷装置。 A.电压 B.电流 C.频率

35、当工作电源因故障自动跳闸后,自动迅速地将备用电源投入的一种自动装置称为( A )。

A.备用电源自动投入装置 B.自动重合闸装置 C.低频减载装置 D.低压减载装置

36、自动重合闸装置按照重合闸的动作次数可分为一次重合闸和( C )。

A.单相重合闸 B.三相重合闸 C.二次(多次)重合闸 D.综合重合闸

37、断路器事故跳闸时,发出蜂鸣器音响信号,称为( A )。

A.事故信号 B.预告信号 C.位置信号 D.联系信号

38、电流互感器二次回路不能装设熔断器,不设置切换回路,防止电流互感器( B )。

A.一、二次绕组绝缘击穿 B.二次回路开路 C.二次电流过大

39、中央事故音响信号利用“不对应”原则起动,即( A )时启动事故音响。

A.断路器跳闸,相应的控制开关在“合闸后”位置

B.断路器合闸,相应的控制开关在“合闸后”位置

C.断路器跳闸,相应的控制开关在“分闸后”位置

D.断路器合闸,相应的控制开关在“分闸后”位置

40、分立元件构成的继电保护二次接线图,按照其用途可分为原理接线图和( D )。

A.展开图 B.逻辑框图 C.流程图 D.安装接线图

二、判断题(正确的选是,错误的选否,每题1分,错判或不判为0分,总计36分)

1、电力系统发生短路后短路电流的大小由负荷和短路阻抗决定。( F )

2、电力系统短路中发生三相短路的几率最大。(F )

3、继电保护反映电力系统元件和电气设备的故障,根据运行维护条件和设备的承受能力,自动发出信号、减负荷或延时跳闸。(F )

4、电压继电器分为过电压继电器及低电压继电器两种。(T )

5、限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应考虑全线路范围内对各种故障的反应能力。( T )

6、电流继电器动作后,使继电器返回到原始状态的最小电流称为电流继电器的返回电流。( F )

7、当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。( T )

8、在本线路的限时电流速断保护与下级线路瞬时电流速断保护范围的重叠区发生故障,如瞬时电流速断保护拒动,则由本线路的限时电流速断保护动作跳闸。( T )

9、靠近线路电源端与靠近线路负荷端的定时限过电流保护,靠近线路电源端动作时间整定值小。( F)

10、当通过电流继电器的电流小于返回电流时,继电器返回,动合触点闭合。( F )

11、三段式电流保护对双侧有电源的线路或环网线路,通过动作电流、动作时限整定任何时候都不能保证保护的选择性。( T )

12、零序电压的大小可根据表达式3

.

U

0=

.

U

A-

.

U

B-

.

U

C求得。( F )

13、变压器低电压起动的过电流保护的灵敏度比定时限过电流保护的灵敏度高。( T )

14、对大容量的变压器,可以装设单独的电流速断保护,与气体保护配合构成变压器的主保护。(F )

15、变压器差动保护动作电流应按躲过最大不平衡电流整定。( T )

16、变压器纵差动保护或电流速断保护动作后跳开变压器各侧断路器。( T )

17、采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、差动速断元件及TA断线检测等部分构成。(T )

18、造成变压器差动保护不平衡电流的因素有电流互感器变比标准化、两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配、变压器分接头调整等。(T )

19、变压器过电流保护用于反应外部故障引起的过电流。( T )

20、在使用跌落式熔断器时,应按照额定电压、额定电流和额定负荷电流选择。( F )

21、当变压器外部故障,差动保护中流入不平衡电流,保护应不动作。(T )

22、电动机过热保护由过热起动、过热跳闸、过热禁止再起动构成。( T)

23、电动机在起动过程中或运行中发生堵转,电流将减小。( F)

24、电动机电流速断保护高定值按照躲过电动机的最大负荷电流整定。( F)

25、电动机纵差动保护接线时,机端电流互感器与中性点侧电流互感器,型号不同,变比不同。( F )

26、电动机容量在5MW以下时,纵差动保护采用两相式接线。( T )

27、电动机过热保护采用最大短路电流模拟电动机的发热效应。( F )

28、微机保护通过A/D获得输入电压、电流的模拟量的过程称为采样。( F)

29、当采用控制开关或通过遥控装置将断路器操作跳闸时,自动重合闸将自动合闸。(F )

30、断路器多次重合到故障上,断路器的灭弧能力将下降,设备可能遭到破坏,引起故障扩大。( T )

31、自动低频减载装置的作用为保证继电保护动作的选择性及保证重要负荷用电。( F )

32、将非正常操作断开的断路器按需要自动重新合闸的一种自动装置称为自动重合闸装置。( T )

33、电流互感器是将交流一次侧大电流转换成可供测量、保护等二次设备使用的二次侧电流的变流设备。( T )

34、隔离开关没有灭弧机构,不允许切断和接通负荷电流。( T)

35、从屏背面看,屏内安装设备接线所需的各类端子排列,表明屏内设备连接与屏顶设备、屏外设备连接关系的图纸为端子排图。( t )

36、从屏正面看,将各安装设备的实际安装位置按比例画出的正视图为屏面布置图。( T )

三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意,每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分,总计16分)

1、电力系统中出现( ABDE )属于异常运行状态。

A.过负荷 B.频率降低 C.三相短路 D.过电压 E.系统振荡 F.两相接地短路

2、继电保护应具有( AB ),以保证正确无误而又迅速地切断故障。

A.选择性,快速性

B. 灵敏性,可靠性 C.预防性,安全性 D.安全性, 实用性

3、低压配电网中按照保护接地形式可分为( ABC )A.TN系统 B.TT系统 C.IT系统 D.NN系统

4、电动机的低电压保护装于( ABC )。

A.电压恢复时为保证重要电动机的起动而需要断开的次要电动机

B.不允许自起动的电动机 C.不需要自起动的电动机 D.所有电动机

5、继电保护动作具有选择性,其包含的含义为( AC )。

A.当继电保护或断路器拒动时,后备保护切除故障时保证停电范围尽可能小

B.继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作时不误动

C.当元件或设备故障时,首先由装设在本设备上的继电保护动作切除故障

D.继电保护以尽可能快的速度动作切除故障元件或设备

6、微机保护数据采集系统包括(ABCDE )等功能模块。

A.电压形成 B.模拟滤波器 C.采样保持 D.多路转换 E.模数转换

7、电力系统自动装置可分为( AD )。

A.自动调节装置 B.电力系统硅整流装置 C.电力系统无功补偿装置 D.自动操作装置

8、微机保护的特点包括( ABCDE )。

A.维护调试方便 B.可靠性高 C.易于获得附加功能 D.灵活性大 E.保护性能得到很好改善

四、案例分析题(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意,每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分,总计8分)

1、某企业的电动机装设过热保护,在运行中由于过负荷产生过热,当积累热量达到过热积累跳闸定值时保护将起动( B )。 A.过热告警 B.过热跳闸 C.过热闭锁 D.过热禁止再起动

2、某变电站线路装设低电压保护,其正常工作时电压为100V,其动作电压为80V,在保护范围末端发生故障的最大电压为50V,则该低电压保护的灵敏系数为( B )。 A.1.25 B.1.6 C.2 D.3

全国电工进网作业许可理论考试试题3

特种类继电保护B卷

一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分)

1、电力系统中性点不接地系统发生单相接地故障时,三相线电压( B )。

A.不对称 B.对称 C.某一线电压为0,其余两线电压不变

2、电力系统是由发电厂、变电所、送电线路、配电线路、( D )组成的整体。

A.变压器 B.断路器 C.继电保护 D.电力用户

3、继电保护动作时仅将故障部分切除,使非故障部分继续运行,停电范围尽可能小,这是指保护具有较好的( A )。

A.选择性

B.快速性

C.灵敏性

D.可靠性

4、电力系统继电保护由( B )、逻辑部分和执行部分构成。

A.显示部分

B. 测量部分

C.判断部分

D.采样部分

5、整定限时电流速断保护动作电流时,可靠系数取( C )。

A.0.5 - 1.0 B.1.0 C.1.1 - 1.2 D.2.0

6、时间继电器电源可取自( B )。

A.交流 B.直流 C.交流或直流

7、三段式零序电流保护中第I段为( A )。

A.瞬时零序电流速断保护 B.限时零序电流速断保护 C.零序过电流保护

8、零序电流II段的保护范围为( D )。

A.本线路全长B.本线路及下级线路全长C.本线路一部分D.本线路全长及下级线路一部分

9、本线路的限时电流速断保护动作时间的整定原则为( A )。

A.与下级线路瞬时电流速断保护配合 B.与本线路瞬时电流速断保护配合

C.与下级线路限时电流速断保护配合 D.与零序电流速断保护配合

10、一般把继电保护( C )、动作时间的计算和灵敏度的校验称为继电保护的整定计算。

A.功率 B.相位 C.动作值 D.相角

11、零序电流的大小可根据表达式( A )求得。

A.3.

I

0 =

.

I

A+

.

I

B+

.

I

C B.3

.

I

0=-(

.

I

A+

.

I

B+

.

I

C)

C.3.

I

0=

.

I

A+

.

I

B-

.

I

C D.3

.

I

0=

.

I

A-

.

I

B-

.

I

C

12、瞬时电流速断保护对线路的保护,当线路在最大运行方式下发生三相短路时( A )。

A.保护有最大的保护范围 B.保护有最小的保护范围 C.保护范围无论何时均相同

13、本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为( A )。

A.与下级线路零序电流I段保护配合 B.与本线路零序电流I段保护配合

C.与下级线路零序电流II段保护配合 D.与电流速断保护配合

14、当加于低电压继电器的线圈电压( B )继电器的动作电压时,继电器动作。

A.大于 B.小于 C.无关

15、变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应变压器绕组、套管故障以及( B )。

A.过电压 B.引出线的短路故障 C.油箱漏油造成油面降低 D.过负荷

16、变压器电流速断保护动作电流按躲过( a ),并躲过变压器空载投入时的励磁涌流整定。

A.变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流 C.最大负荷电流

B.变压器负荷侧母线短路时流过保护的最小短路电流 D.最小负荷电流

17、常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、低电压起动的过电流保护、复合电压起动的过电流保护、( D)、阻抗保护等。

A.气体保护 B.电流速断保护 C.变压器差动保护 D.负序过电流保护

18、变压器励磁涌流中含有明显的( B )分量,使波形偏向时间轴的一侧。

A.周期 B.非周期 C.矩形波 D.基波

19、变压器保护中( B )为变压器及相邻元件接地故障的后备保护。

A.过电流保护 B.零序电流保护 C.过负荷保护 D.速断电流保护

20、变压器低电压起动的过电流保护的电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压上,反应三相线电压( A )时动作。 A.降低 B.升高 C.不变

21、变压器异常运行包括过负荷、外部短路引起的过电流及( A )等。

A.油箱漏油等造成油面降低 B.一相绕组匝间短路

C.引出线的套管闪络故障 D.绕组间的相间故障

22、跌落式熔断器熔丝组件安装在熔丝管内,正常时依靠作用在( A )上的拉力使熔丝管保持在合闸位置。

A.熔体 B.弹簧 C.熔断器 D.螺母

23、变压器低电压起动的过电流保护的电压元件动作电压整定,按照躲过( A )。

A.正常运行母线可能出现的最低工作电压 B.额定电压

C.最大工作电压 D.零序电压

24、对于容量在10000 kVA以下的变压器,当过电流保护动作时间大于( D )时,应装设电流速断保护。

A.2.5S B.1.5S C.1 S D.0.5S

25、电动机电流速断保护定值按照( A )整定。

A.躲过电动机的最大起动电流 B.躲过电动机的最小起动电流

C.躲过外部故障切除后电动机的最大起动电流,以及外部三相短路故障时电动机向外提供的最大反馈电流 D.躲过电动机的最小负荷电流

26、下列保护中( D )用于运行过程中易发生过负荷的电动机。

A.低电压保护 B.堵转保护 C.过热保护 D.过负荷保护

27、电动机单相接地故障电流为10A及以上时,保护将( A )。

A.带时限动作于跳闸 B.动作于信号 C.减负荷

28、以下保护中( D )用于反应高压电动机定子绕组相间短路故障。

A.低电压保护 B.起动时间过长保护 C.过热保护 D.纵差动保护和电流速断保护

29、电动机负序电流保护动作时限特性,可以根据需要选择反时限特性或( A )。

A.定时限特性 B.短延时特性 C.长延时特性

30、电动机堵转保护采用( A )构成。

A.定时限动作特性 B.反时限动作特性 C.长延时动作特性 D.短延时动作特性

31、微机保护硬件结构由(A )、开关量输入/输出系统、微机主系统组成。

A.数据采集系统 B.软件算法 C.中断程序 D.逻辑判断

32、微机保护具有信号测量、逻辑判断、( A )等布线逻辑保护的功能。

A.出口执行 B.人机接口 C.硬件自检 D.模数变换

(完整版)电工安全教育培训试卷及答案

特种作业人员电工安全培训试卷 编号:姓名:单位:得分: 一、选择题(每题2分,共20分) 1、触电事故中,绝大部分是( )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 2、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A.按摩 B.点穴 C,人工呼吸 3 A 4 A. 5 A 6 A 7 A. 用。B.态 8 A 9 A 10 A. 1 2 3 相互连接。 4、人体是导体,当人体接触到具有不同的两点时,由于的作用,就会在人体内形成,这种现象就是触电。 5、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:、 和。 6、重复接地是指零线上的一处或多处通过与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备对地电压;减轻零线断线时的触电危险;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善架空线路的性能等。 7、对容易产生静电的场所,要保持地面,或者铺设性能好的地面;工作人员要穿的衣服和鞋靴,积聚静电及时导人大地,防止静电,产生火花。 8、电流对人体的伤害有两种类型:即和。

9、高压电缆带电移动时,应、,并有专人统一指挥。 10、雨天室外处理电缆故障和接头时,应有措施。更换或处理电缆故障后,必须进行 试验,以防止电动机和转动机构。 三、判断题(每题2分,共20分) 1、特种作业人员考核合格的,发给相应的岗位资格证书。 ( ) 2、特种作业人员复审内容不包括健康检查。 ( ) 3、电工可以穿防静电鞋工作。 ( ) 4、在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险”的标示牌。() 5、为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。( ) 6 7 8 9 10 1 1-5 6-10 1.适应 2. 3.金属 4.电位 5. 6. 7.潮湿 8.电击 9. 10.防雨 1-5 错 6-10错对错对错 四、简答题 1、凡是电气设备发生故障,不查明原因严禁强行送电。 2、严禁任意放大保护整定值或扎住开关。严禁带负荷拉刀闸。 3、严禁未拆临时接地线而送电。 4、严禁未验明无电而检修。

电工进网作业许可证考试试题有答案

电工进网作业许可证考试试题有答案 一、单项选择题(每题备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选货不选为0分,总计40分) 1、变压器调整电压分接引线一般从( C )引出。 A、一次测绕组; B、低压绕组; C、高压绕组. 2、变压器正常运行时,各部件温度是( C ) A、互不相关, B、相同, C、不同. 3、当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,( A )能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。 A、气体继电器 B、冷却装置 C、吸湿器 4、如果忽略变压器一、二次绕组漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值,( B )等于二次侧感应电势有效值。 A、二次侧电压瞬时值; B、二次侧电压有效值; C、二次侧电压最大值. 5、高压配电网是指电压在( C )及以上配电网。 A、1KV B、35KV C、110KV 6、电压波动以电压变化期间( B )之差相对于电压额定值百分数来表示。 A、电压实际值与电压额定值 B、电压最大值与电压最小值 C、电压最大值与电压额定值

7、变压器油试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和( B )。 A、润滑试验; B、简化试验; C、抽样试验. 8、变压器二次绕组开路,一次绕组施加( A )额定电压时,一次绕组中流过电流为空载电流。 A、额定功率; B、任意功率; C、最大功率. 9、变压器功率是指变压器( C )之比百分数。 A、总输出与总输入; B、输出有功功率与输入总功率; C、输出有功功率与输入有功功率. 10、容量在630kVA以下变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查( A ). A、一次; B、两次; C、三次. 11、变压器空载合闸时,( A )产生较大冲击电流。 A、会; B、不会; C、很难. 12、变压器高压绕组电流一定( C )低压绕组电流. A、大于; B、等于; C、小于. 13、SF6断路器灭弧室含水量应小于( A ) A、150ppm; B、200ppm; C、250ppm. 14、触头间恢复电压是指触头间电弧( C )后外电路施加在触头之间电压。 ; A、重燃; B、彻底熄灭; C、暂时熄灭. 15、与双柱式隔离开关相比,仰角式(V型)隔离开关优

电工进网作业许可考试习题(高压类)版

电工进网作业许可考试习题(高压类)2012版 一丶电工基础 一丶单项选择 1.带电物体相互作用是因为带电物体周围存在着(C)。PT1 A.电压 B.磁场 C.电场 D.电晕 2.电场中某点A的电位等于单位(B)在该点所具有的电位能。PT1 A.电子 B.正电荷 C.负电荷 D.以上都正确 3.关于电路中各点的电位与参考点的选择,以下说法错误的是(D)PT1 A.各点电位的大小与参考点的选择有关, B.各点电位的正负与参考点的选择有关, C.计算电路中某点的电位就是求该点与参考点之间的电位差, D.各点电位的大小和正负与参考点的选择都无关。 4丶已知电路中A点电位为15V,B点电位为4V,则A丶B两点间的电压为(A)V。PT1 A丶11 B-11 C丶19 D丶60 5丶若在5秒内通过导体横截面的电量为25库仑,则电流强度为(A)安培。PT1 A.5 B.25 C.30 D.125 6丶方向不变,大小随时间变化的电流叫(C)PT2 A.正弦交流电 B.简谐交流电 C.脉动直流电 D.脉动交流电 7丶测量电路中电流时,电流表量程应(B)在该电路中。PT2

A.大于被测电路实际值,并联 B.大于被测电路实际值,串联 C.小于被测电路实际值,并联 D.小于被测电路实际值,串联8丶已知截面积为20mm2的导线,流过的电流为300A,则该导线中的电流密度为(D)。PT2<解:300/20=15> A.320A/mm2 B.25A/mm2 C.30A/mm2 D.15A/mm2 9丶在电源外部,正电荷是由(D)。PT2 A.低电位移向高电位 B.低电位移向参考电位 C.高电位移向参考电位 D.高电位移向低电位 10丶当电路开路时电源端电压在数值上等于(B)。PT2 A.零 B.电源电动势 C.电源内阻的电压 D.无法确定 11丶电源电压表示电场力在(A)将单位正电荷由高电位移向低电位时所做的功。PT2 A.外电路 B.内电路 C.整个电路 D.无法确定 12丶电路中,导体对(C)呈现的阻碍作用称为电阻,用参数R表示。PT3 A.电压 B.电量 C.电流 D.电流密度 13.求导体电阻大小的表达式为(B)。PT3 A.R=pLS B.R=pL/S C.R=pS/L D.R=Ls/p 14.导体电阻越小,则其电导就(B)。PT3 A.不变 B.越大 C.越小 D.不确定 15.已知电路的未端电压为18v,电流为6A,则该电路电阻为(C)Ω。PT3

电工实训考试试题

《电工实训》试卷 班级:姓名:得分:一.填空(共20分,每空2分) 1.电力拖动系统就是用__去驱动生产的机械的一门技 术。 2.刀开关又称闸刀开关,广泛的用于交流__HZ,__V 以下的小电流电路中 3.电力拖动系统就是用__去驱动生产的机械的一门技术 瓷底胶盖刀开关又称____;组合开关又称____; 自动空气开关又称____ 4.常开触头是指线圈未通电时,触头处于__状态; 常闭触头是指线圈未通电时,触头处于__状态; 5.熔断器是低压电路及电动机控制线路中用于__和__ 保护电器 二.判断题(共10分,每题2分) 1.手控电器是指依靠人力直接操作的电器,如按钮 () 2.自控电器是指按 照指令信号的变化而自 动动作的电器,如继电 器 () 3.对于照明电路的短路保护,熔体的额定电流应稍大于或等于负载的额定电流 () 4.一般绿色表示停止按钮,红色表示启动按钮 () 5.主令电器是一种自动切换的小电流开关电器 () 三.选择题(共15分,每题3分) 1.开启式负荷开关不包括以下哪个组成部分() A.进线座 B.出线座 C.瓷柄 D.发热元件 2.当电压降低或变为零时,自动空气开关哪部分工作() A.电磁脱扣器 B.欠电压脱扣器 C.发热元件 D.双金属片 3.急停按钮用()按钮 A.绿色蘑菇 B.黄色蘑菇 C.白色蘑菇 D.红色蘑菇 4.熔体的电流为额定电流2倍时,熔体在()后熔断 A.1小时以上 B.一小时以下~40秒 D.立即 5.减震环由何种材料制成() A.铜 B.银 C.石英砂 D.锡

四.简答(共20分,每题10分) 1.电力拖动系统的主要组成部分是什么 2.电力拖动系统的特点 五.综合题(共35分) 1.标注以下型号的意义(10分) (1)HZ □---□□/□ (2)C J □-- □/□ 2.故障分析与处理(10分) 熔断器在电流正常时,熔体被熔断 3.某机床电动机额定功率为,额定电压为380V,额定电流为7.25A,启动电流为额定电流的7倍,确定自动空气开关的型号和规格(15分)

电工安全培训试题及答案

电工安全培训试题及答案 电工安全培训试题及答案 无论是在学校还是在社会中,我们很多时候都会有考试,接触到试题,试题是命题者按照一定的考核目的编写出来的。那么你知道什么样的试题才能有效帮助到我们吗?下面是收集整理的电工安全培训试题及答案,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 一、填空题: 1. 我国安全生产管理方针:安全第一,预防为主,综合治理。 2. 从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作流程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 3、我公司安全管理的目标是:以人为本,营造全员参与的企业安全文化氛围。最终实现“零工伤、零灾害、零污染”的“三零”目标。 4. 从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。 5. 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。 6. 消防工作方针:预防为主,、防消结合。

7. 上班要集中精力搞好安全生产,平稳操作,严格遵守劳动纪律和工艺纪律,认真做好各种纪录,不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情,对他人违章操作加以劝阻和制止。 8. 认真执行岗位责任制,有权拒绝一切违章作业指令,并立即越级向上级汇报。 9. 对于危险作业,必须先申请批准在实施。危险作业对于违章指挥,作业人员有权拒绝作业。 10. 公司常见的消防设施、器材有灭火器、消火栓、消防应急灯、安全疏散标志。 11、安全带的正确系挂方法是高挂低用。 12、油漆工作业场所不得进行焊接和明火作业。 13、新职工必须经过公司、车间部和班组三级安全教育。 14、废弃的油棉纱不可以随手乱扔。 15、在厂区内不可以流动吸烟。 16、喷涂现场明火作业必须办动火证。 17、电气设备着火时,在用水灭火之前,必须首先切断电源。 18、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于 24 伏。 二、判断题 1、劳动保护就是为了保护劳动者在生产过程中的`安全和健康。 2、能自动消除危险因素,避免事故发生的装置叫保险装置。

全国电工进网作业许可考试(二)

复习资料(二)一、单选题: 1、下图所示为三相平衡负载的星形连接示意图,下列关于线电流I L 与相电流Ip、线电压U L 与相电压Up之间 的关系表达正确的是( C )。 A、I L =Ip,U L =Up B、I L =Ip,U L =Up C、I L =Ip,U L =Up D、I L =Ip,U L =Up 2、关于380/220V市电系统,( A )说法是正确的。 A、220V是相电压,380V是线电压 B、220V是线电压,380V是相电压 C、220V和380V都是相电压 D、以上答案皆不对 3、当消弧线圈的电感电流大于(A )时,接地处具有多余的电感性电流称为过补偿。 A、接地电容电流 B、接地电感电流 C、接地电阻性电流 D、接地电容电流和接地电阻性电流 4、小容量配电所高压侧通常采用隔离开关-熔断器或跌落式熔断器、( B)等主接线形式。 A、隔离开关 B、负荷开关-熔断器 C、熔断器 D、断路器-熔断器 5、( A )的配电系统中,在一段母线故障或检修时,另一段母线仍旧能继续运行。 A、单母线分段接线 B、单母线接线 C、内桥接线 D、外桥接线 6、由各级电压的电力线路,将各种发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个( A )和用电的整体,叫做电力系统。 A、发电、输电、配电 B、发电、输电、变电

C、变电、输电、配电 D、发电、变电、配电 7、我国10kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用( A )的运行方式。 A、中性点不接地 B、中性点直接接地 C、中性点经消弧线圈接地 D、中性点经电阻接地 8、在( B )中广泛采用的TN系统和TT系统,均为中性点直接接地运行方式,其目的是保障人身设备安全。 A、中压配电系统 B、低压配电系统 C、高压配电系统 D、中低压配电系统 9、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之差与( B )之比的百分数来表示。 A、实际频率 B、额定频率 C、平均频率 D、瞬时频率 10、在中性点不接地的电力系统中,当发生单相接地故障时,流入大地的电流若过大,就会在接地故障点出现断续电弧而引起( A )。 A、过电压 B、过电流 C、过负荷 D、欠电压 11、中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,接地相对地电压( D )。 A、最高为线电压 B、最高为相电压 C、最低为相电压 D、最低为零 12、变、配电所主要由主变压器、( C )、控制系统等部分构成,是电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节。 A、输电线路 B、配电线路 C、配电装置及测量 D、发电厂 13、对于A级绝缘材料,其允许最高温度为105,由于绕组的平均温度一般比油温高10,同时为了防止油质劣化,所以规定变压器上层油温最高不超过( C )。 A、93 B、94 C、95 D、96 14、( A ),多用于8000kVA及以上的变压器,其箱沿设在下部,上节箱身做成钟罩形,故又称钟罩式油箱。 A、吊器身式油箱 B、吊箱壳式油箱 C、吊整体式油箱 D、吊分体式油箱 15、变压器铭牌上,绕组数用( A )表示三绕组。 A、S B、D C、G D、H 16、并列运行时,如果其中一台变压器发生故障从电网中切除时,其余变压器( B )。 A、必须停止运行 B、仍能继续供电 C、肯定也发生故障 D、自动切除 17、YynO连接的变压器其中性线电流不应超过低压侧额定电流的( D )。 A、5% B、10% C、15% D、25%

电工安全培训试题及答案

一、填空题: 1. 我国安全生产管理方针:安全第一,预防为主,综合治理。 2. 从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作流程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 3、我公司安全管理的目标是:以人为本,营造全员参与的企业安全文化氛围。最终实现“零工伤、零灾害、零污染”的“三零”目标。 4. 从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。 5. 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。 6. 消防工作方针:预防为主,、防消结合。 7. 上班要集中精力搞好安全生产,平稳操作,严格遵守劳动纪律和工艺纪律,认真做好各种纪录,不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情,对他人违章操作加以劝阻和制止。 8. 认真执行岗位责任制,有权拒绝一切违章作业指令,并立即越级向上级汇报。 9. 对于危险作业,必须先申请批准在实施。危险作业对于违章指挥,作业人员有权拒绝作业。 10. 公司常见的消防设施、器材有灭火器、消火栓、消防应急灯、安全疏散标志。 11、安全带的正确系挂方法是高挂低用。 12、油漆工作业场所不得进行焊接和明火作业。

13、新职工必须经过公司、车间部和班组三级安全教育。 14、废弃的油棉纱不可以随手乱扔。 15、在厂区内不可以流动吸烟。 16、喷涂现场明火作业必须办动火证。 17、电气设备着火时,在用水灭火之前,必须首先切断电源。 18、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24 伏。 二、判断题(对的打“√”错的打“×”每题分共分) 1、劳动保护就是为了保护劳动者在生产过程中的`安全和健康。( √) 2、能自动消除危险因素,避免事故发生的装置叫保险装置。( √) 3、使用手持电动工具时,必须戴好绝缘手套。( √) 4、焊工在作业区周围有易燃、易爆物品未清除干净时可以先焊割。( ×) 5、使用梯子时、应有防滑措施、踏步应牢固无裂缝。( √) 6、泡沫灭火器可用于电气设备火灾的灭火。( ×) 7、机器保护罩的主要作用是使机器较为美观。( ×) 8、严格执行操作规程,不得违章指挥和违章作业;对违章作业的指令有权拒绝,并有责任制止他人违章作业。( √) 9、电气设备着火时,在用水灭火之前,必须首先切断电源。(√) 10、起重机司机可以倾斜吊运物体。( ×) 11、运转中的机械设备对人的伤害方式主要有撞伤、压伤、轧伤、卷缠等。( √) 12、正确配戴和使用个人安全防护用品、用具,是保证劳动者安全与健康的一种防护措施。( √)

全国电工进网作业许可考试

全国电工进网作业许可考试 高压类理论试题(2009年B1卷) 一、单项选择题(每题备选项中,只有一项最符合题意,每题一分,错选或不选为0分,总计40分) 1、直接将电能送到用户的网络称为(C) A 发电网 B 输电网 C 配电网 2、供电质量指电能质量与(A) A 供电可靠性 B 供电经济性 C 供电服务质量 3、变压器的调压方式为(C) A 有励磁调压和有载调压 B 无励磁调压和无载调压 C 无励磁调压和有载调压 4、变压器的储油柜位于变压器油箱的上方,通过(B)与油箱相通 A 冷却装置 B 气体继电器 C 吸湿器 5 、变压器一次绕组加额定电压,,二次绕组带负载运行,二次电压大小将随(C)大小的改变而改变 A 空载损耗 B 励磁阻抗大小 C 负载阻抗大小 6、变压器稳定温升的大小与(A) A 变压器的损耗和散热能力等 B 变压器周围环境的温度 C 变压器绕组排列方式 7、变压器一、二次侧绕组匝数之比可以近似的认为等于(B)之比 A 一、二次侧电压瞬时值 B 一、二次侧电压有效值 C 一、二次

侧电压最大值 8、绕组Dd联接的三相变压器的二次侧的额定电流等于(C) A 变压器额定容量除以一次测额定电流的3倍 B 变压器额定容量除以二次测额定电流的20。5倍 C 变压器额定容量除以二次测额定电流的30。5倍 9、变压器(A),变压器的温度达到稳定时的温升称为稳定温升 A 正常运行时 B 故障运行时 C 过负荷运行时 10 、三相变压器绕组为星形联接时,绕组相电压乘以30。5就等于(C) A 相电压 B 最大电压 C 线电压 11、空气冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与(B)之差 A 绕组最低温度 B 冷却空气温度 C 绕组平均温度 12、干式变压器主要有环氧树脂绝缘干式变压器、气体绝缘干式变压器和(C) A 低损耗油干式变压器 B 卷铁芯干式变压器 C H级绝缘干式变压器 13、FN3—10R/400是(A)的负荷开关 A 带熔断器 B 带热脱扣器 C 改进型 14、弹簧储能操动机构储能过程中,(B)被拉伸储能 A 分闸弹簧 B 合闸弹簧 C 分闸弹簧和合闸弹簧 15、弹簧储能操动机构的缺点之一是(C)

09级电工实验预习思考题答案

09级电工实验预习思考题答案 实验三叠加原理实验1、在叠加原理实验中,要令、 分别单独作用,应如何操作?可否直接将不作用的电源(或)置零连接?在叠加原理实验中,要令单独作用,则将开关投向侧,开关投向短路侧;要令单独作用,则将开关投向短路侧,开关投向侧。不能直接将不作用的电源置零连接,因为实际电源有一定的内阻,如这样做,电源内阻会分去一部分电压,从而造成实验数据不准确,导致实验误差。2、实验电路中,若有一个电阻器改为二极管,试问叠加原理的叠加性与齐次性还成立吗?为什么?成立。当电流沿着二极管的正向流过二极管时,叠加原理的叠加性与齐次性都成立,但当反向流过二极管时,会由于二级管的单向导电性而使得无法验证叠加原理的正确性,但这只是由于二极管的性质造成的。实验四戴维南定理和诺顿定理的验证——线性有源二端网络等效参数的测定1、在求戴维南或诺顿等效电路时,做短路试验,测的条件是什么?在本实验中可否直接做负载短路实验?测的条件是:插入毫安表,端接 A、B 端。在本实验中可直接做负载短路实验,测出开路电压 U 与短路电流 I,等效电阻。2、说明测有源二端网络开路电压及等效内阻的几种方法,并比较其优缺点。(1)测开 路电压:①零示法,优点:可以消除电压表内阻的影响;缺点:操作上有难度,尤其是精确度的把握。②直接用电压表测量,优点:方便简单,一目了然;缺点:会造成较大的误差。(2)测等效内阻:①直接用欧姆表测量,优点:方便简单,一目了然;缺点:会造成较大的误差。 ②开路电压、短路电流法,优点:测量方法简单,容易操作;缺点:当二端网络的内阻很小时,容易损坏其内部元件,因此不宜选用。③伏安法,优点:利用伏安特性曲线可以直观地看出其电压与电流的关系;缺点:需作图,比较繁琐。④半电压法,优点:方法比较简单;缺点:难于把握精确度。1、在日常生活中,当日光灯上缺少了启辉器时,人们常用一根导线将启辉器的两端短接一下,然后迅速断开,使日光灯点亮;或用一只启辉器去点亮多只同类型的日光灯,这是为什么?当开关接通的时候,电源电压立即通过镇流器和灯管灯丝加到启辉器的两极。220 伏的电压立即使启辉器的惰性气体电离,产生辉光放电。辉光放电的热量使双金属片受热膨胀,两极接触。电流通过镇流器、启辉器触极和两端灯丝构成通路。灯丝很快被电流加热,发射出大量电子。这时,由于启辉器两极闭合,两极间电压为零,辉光放电消失,管内温度降低;双金属片自动复位,两极断开。 在两极断开的瞬间,电路电流突然切断,镇流器产生很大的自感电动势,与电源电压叠加后作用于管两端。灯丝受热时发射出来的大量电子,在灯管两端高电压作用下,以极大的速度由低电势端向高电势端运动。在加速运动的过程中,碰撞管内氩气分子,使之迅速电离。氩气电离生热,热量使水银产生蒸气,随之水银蒸气也被电离,并发出强烈的紫外线。在紫外线的激发下,管壁内的荧光粉发出近乎白色的可见光。2、为了改变电路的功率因数常在感性负载上并联电容器此时增加了一条电流支路问电路的总电流增大还是减小,此时感性原件上的电流和功率是否改变?总电流减小;此时感性原件上的电流和功率不变。3、提高线路功率因数,为什么只采用并联电容器法,而不用串联法,所并的电容器是否越大越好?采用并联电容补偿,是由线路与负载的连接方式决定的:在低压线路上(1KV 以下),因为用电设备大多数是电机类的,都是感性负载,又是并联在线路上,线路需要补偿的是感性无功,所以要用电容器并联补偿。串联无法补偿。电容器是无功元件,如果补偿过头,造成过补偿,线路中的容性无功功率过大,线路的功率因数一样会降低。所以补偿要恰到好处(适量),不是越大越好。实验九三相交流电路的研究三相负载星形或三角形 连接,是根据绕组(如电动机)或用电器的额定电压连接的。负载额定电压是 220V 的星形连接;额定电压是 380V 的三角形连接。1、试分析三相星形联接不对称负载在无中线的情况

企业电工安全培训试题(附答案)

电工入厂三级安全教育考试题A卷 班组:姓名:成绩: 一、是非判断题(10题,每题1分) 1.在单相回路上,装设了漏电保护开关后,电源侧可不需装设过流保护装置。() 2.安装漏电保护器和不安装漏电保护器的用电设备不要共用一个接地装置。() 3.不接地电网不必采用保护接零。() 4.36伏是安全电压值,所以人体长期接触也不会发生危险。() 5.低压带电工作时,人体不得同时接触两根线头。() 6.如有人处在高压导线意外落地的危险区域内时,脱离危险的最简单的方法是大步疾走出 危险区域。() 7.对于电气设备拉开接触器、空气开关等设备断电即可认为设备停电。() 8.检修电容器时,将电容器停电后就可进行工作。() 9.重复接地的主要作用是为了降低接地装置的接地电阻。() 10.平行的两条电线,不允许在两瓷珠的内侧绑线。() 二、选择题(10题,每题2分) 1.熔断器在照明线路上是作为保护装置。 A过载B短路C过载及短路 2.三相四线制系统供电的光管电路,其零线应采用铜芯线,截面应按相线选择。A额定电流的50% B截面额定电流50% C截面额定电流的100% 3.触电者在无呼吸无心跳情况下,并同时出现等三种症状时可判断为真死,并终止抢救。 A瞳孔扩大,关节僵硬,出现尸斑B瞳孔扩大,牙关紧闭,手脚僵冷C嘴唇发黑,手足僵冷,出现尸斑 4.发生人身触电时,当通过人体的交流电流达到毫安时会有生命危险。 A 30 B 50 C 100 5.漏电保护器的动作时间不超过 A 秒称为快速型。 A 0.1 B 0.2 C 2 6.在带电设备附近工作,带电设备只允许在工作者的。 A左、右两侧B前面一侧C后面一侧 7.防止触电事故的措施很多,其中有重要意义的是。 A做好设备维修保养B严格执行操作规程C贯彻安全用电教育 8.低压绝缘鞋是防止触电的。 A主要技术措施B基本安全用具C辅助安全用具 9.按我国标准,安全电压是指由供电的电压系列。 A特定电源B市电交流电源C直流电源 10.我国安全电压额定值等级是。 A 42伏,36伏,24伏,12伏,6伏 B 50伏,42伏,36伏,24伏,12伏 C 48伏,36伏,24伏,12伏,6伏

全国电工进网作业许可证考试 高压类 题库 高压11

试卷编号:高压十一考试: 第1套姓名______________ 准考证号码 ______________________________________ 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分) 1、产生谐波电流最为突出的设备是()。 A. 晶闸管变流设备 B. 电焊机 C. 荧光灯 2、在某一时间段内,电压缓慢变化而偏离额定值的程度,称为()。 A. 电压偏差 B. 电压波动 C. 电压闪变 3、变压器的铭牌上标有变压器的()。 A. 最小输出功率 B. 效率 C. 技术参数 4、变压器的绕组一般用绝缘纸包的铜线或()绕制而成。 A. 铝线 B. 绝缘 C. 硅钢片 5、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,变压器从电源吸取的 功率称为()。 A. 短路损耗 B. 开路损耗 C. 空载损耗 6、绕组Dd联接的三相变压器的二次侧的额定电压等于()。 A. 变压器额定容量除以一次侧额定相电流的3倍 B. 变压器额定容量除以二次侧额定电流的2倍 C. 变压器额定容量除以二次侧额定电流的3倍 7、变压器正常运行时,()的温度最高。 A. 绕组 B. 铁芯 C. 变压器油 8、变压器二次侧带负载下的调压称为()。 A. 无励磁调压 B. 有载调压 C. 无载调压 9、变压器的变比等于()之比。 A. 一、二次侧感应电势有效值 B. 一、二次侧感应电势最大值 C. 一、二次侧感应电势瞬时值 10、电压互感器工作时相当于一台()的降压变压器。 A. 空载运行 B. 负载运行 C. 短路运行 11、几万伏或几十万伏高压电能输送到负荷区后,必须经过不同的降压变压器将高电压降低 为(),以满足各种负荷的需要。 A. 不同等级的频率 B. 不同等级的电压 C. 不同频率的电流 12、如果忽略变压器一、二次绕组的()和电阻时,变压器一次侧电压有效值等于一次侧感应电势有效 值,二次侧电压有效值等于二次侧感应电势有效值。 A. 漏电抗 B. 励磁电抗 C. 励磁阻抗 13、RGC型高压开关柜常用于额定电压3~24KV的()接线变电所中。 A. 单母线 B. 双母线 C. 桥式 14、 RN1系列熔断器是否熔断应根据()来判断。 A. 熔断指示器 B. 电路中电流表指0 C. 电路中电压表指0 15、液压操动机构是()进行合、分闸的操作机构。 A. 利用气体压力储存能量,依靠液体压力传递能量 B. 利用液体压力储存能量,依靠气体压力传递能量 C. 利用液体压力储存能量,依靠液体压力传递能量 16、 GW4-35/1000表示()。 A. 35KV户内隔离开关 B. 35KV户外隔离开关 C. 35KV户内断路器 17、对变电所中断路器进行夜间巡视检查时,应()。 A. 开灯进行 B. 闭灯进行 C. 开灯、闭灯均可 18、电容器三相间的容量应平衡,其误差不应超过一相总容量的()。 A. 2% B. 5% C. 10% 19、电容器组在正常运行时,可在()倍额定电流下长期运行。 A 1.1 B 1.2 C 1.3 20、KYN××800-10型高压开关柜利用()来实现小车与接地开关之间的连锁。 A. 电磁锁 B. 程序锁 C. 机械连锁

电工进网作业许可证测验(理论测验)

电工进网作业许可证测验(理论测验)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

2013电工进网作业许可证试卷 (高压类理论试题) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选货不选为0分,总计40分) 1、高压配电网是指电压在( C )及以上的配电网。 A、1KV B、35KV C、110KV 2、电压波动以电压变化期间( B )之差相对于电压额定值的百分数来表示。 A、电压实际值与电压额定值 B、电压最大值与电压最小值 C、电压最大值与电压额定值 3、变压器油的试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和( B )。 A、润滑试验; B、简化试验; C、抽样试验. 4、变压器二次绕组开路,一次绕组施加( A )的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流。 A、额定功率; B、任意功率; C、最大功率. 5、变压器的功率是指变压器的( C )之比的百分数。 A、总输出与总输入; B、输出有功功率与输入总功率; C、输出有功功率与输入有功功率. 6、容量在630kV A以下的变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查( A ). A、一次; B、两次; C、三次. 7、变压器调整电压的分接引线一般从( C )引出。 A、一次测绕组; B、低压绕组; C、高压绕组. 8、变压器正常运行时,各部件的温度是( C ) A、互不相关的, B、相同的, C、不同的. 9、当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,( A )能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。 A、气体继电器 B、冷却装置 C、吸湿器 10、如果忽略变压器一、二次绕组的漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值,( B )等于二次侧感应电势有效值。 A、二次侧电压瞬时值; B、二次侧电压有效值; C、二次侧电压最大值. 11、变压器空载合闸时,( A )产生较大的冲击电流。 A、会; B、不会; C、很难. 12、变压器的高压绕组的电流一定( C )低压绕组的电流. A、大于; B、等于; C、小于. 13、SF6断路器灭弧室的含水量应小于( A ) A、150ppm; B、200ppm; C、250ppm. 14、触头间恢复电压是指触头间电弧( C )后外电路施加在触头之间的电压。 ; A、重燃; B、彻底熄灭; C、暂时熄灭. 15、与双柱式隔离开关相比,仰角式(V型)隔离开关的优点是( C ) A、操动机构简单、占用空间小 B、重量轻、操动机构简单 C、重量轻、占用空间小

电工实训试题基础知识汇总

1、正弦交流电常用的三种表示方法为___________、___________、___________。 2、电伤是由电流的___________、___________、___________等对人体造成的伤害。 3、安全色是表达安全信息含义的颜色,表示___________、___________、___________等 4、油断路器中的油是做___________用的。 5、电力变压器的电磁部分由___________和___________组成,其基本原理是电生___________和磁生__________的作用。 6、交流接触器的结构主要由___________、___________和___________组成。 7、高压配电装置包括___________和___________。 二、判断题(共10分,每题1分。正确的打“√”,错误的打“×”。) 1、电功率就是单位时间内电场力所做的功。() 2、电烙印是电击的特征之一。() 3、已结束的工作票,保存3个月。() 4、一般低压设备和线路,绝缘电阻应不低于0.5MΩ。() 5、裸导线和塑料绝缘线的最高温度一般在超过70O C。() 6、高压熔断器具有定时限特性。() 7、变压器瓦斯继电器发出警报信号后,应对变压器外部进行仔细检查。() 8、检查刀开关时只要将刀开关拉开,就能确保安全。() 9、铜导线电阻小,导电性较差。() 10、每个照明支路的灯具数量不宜超过10个。() 三、选择题(共10分,每题1分。请将正确答案序号填在横线上。)1、万用表使用完毕后不能将旋钮置于_______________档。 A、电阻档 B、交流电压最高档 C、空档 2、电缆线路的定期巡视一般_______________一次。 A、每年 B、每季度 C、每月 3、通过熔体的电流越大,熔体熔断时间越_______________。 A、长 B、短 C、不变 4、电容器分层安装时一般不超过_______________层,层与层之间不得有隔板。 A、3层 B、4层 C、5层 5、_______________级负荷应有两上独立的电源供电。 A、Ⅰ B、Ⅱ C、Ⅲ 6、_______________可以接通和断开正常的负荷电流A、隔离开关 B、负荷开关 C、断路器 7、一般避雷线的保护角取_______________。 A、20O B、40O C、10O~20O D、20O~30O 8.用水灭火时,水喷嘴至带电体距离35KV应不小于_______________米。 A、1 B、0.5 C、0.7 D、0.6 9、户外照明灯具一般不应低于_______________米。 A、1 B、2 C、3 D、5 10、电流通过人体的途径,_______________的最危险。 A、左手至脚 B、右手至脚 C、左手至右手 D、脚至脚 四、名词解释(共15分,每题3分) 1、交流电: 2、电伤: 3、保护接地: 4、变压器额定电流: 5、事故照明: 五、计算题(共5分,每题5分) 两盏220V、200W电灯,灯泡电阻为484Ω(每只),当电源电压为灯泡额定电压时,求两盏灯泡电流。 六、问答题(共40分,每题5分) 1、如何进行胸外按压? 2、安全用具日常检查的项目有哪些? 3、什么是漏电保护? 4、电气防爆技术措施有哪些?一、填空题(共20分,每空1分) 1、三相电源通常接成___________、___________。 2、晶闸管的三个电极分别为___________、___________。 3、电伤是由电流的___________、___________、___________等对人体造成的伤害。 4、电弧是大量的___________汇集而成的。

电工安全教育培训试题及答案

重庆工程有限公司贞丰项目部电工安全考试试卷 姓名:单位: 工种:成绩: 一、选择题(每小题2分共40分) 1、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( )。 A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别 2、万用表的转换开关是实现( )。 A、各种测量种类及量程的开关 B、万用表电流接通的开关 C、接通被测物的测量开关 3、绝缘棒平时应( )。 A、放置平稳 B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形 C、放在墙角4、绝缘手套的测验周期是( )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 5、绝缘靴的试验周期是( )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次 6、在值班期间需要移开或越过遮栏时( )。 A、必须有领导在场 B、必须先停电 C、必须有监护人在场 7、值班人员巡视高压设备( )。 A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理 8、倒闸操作票执行后,必须( )。 A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存 9、接受倒闸操作命令时( )。 A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受 B、只要监护人在场,操作人也可以接受

C、可由变电站(所)长接受 10、直流母线的正极相色漆规定为( )。 A、蓝 B、白 C、赭 11、接地中线相色漆规定涂为( )。 A、黑 B、紫 C、白 12、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为( )。 A、85℃ B、90℃ C、95℃ 13、电流互感器的外皮最高允许温度为( )。 A、60℃ B、75℃ C、80℃ 14、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下,10kV以下电缆只允许连续( )运行。 A、1h过负荷35% B、过负荷20% C、2h过负荷15% 15、电力变压器的油起( )作用。 A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热 16、继电保护装置是由( )组成的。 A、二次回路各元件 B、各种继电器 C、包括各种继电器和仪表回路 17、信号继电器动作后( )。 A、继电器本身掉牌或灯光指示 B、应立即接通灯光音响回路 C、应是一边本身掉牌,一边触点闭合接通其它信号 18、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并( )。 A、自动重合闸一次 B、发出信号 C、将完好部分继续运行 19、装设接地线时,应( )。 A、先装中相 B、先装接地端,再装两边相 C、先装导线端 20、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口( )。 A、装入绝缘手套中 B、卷上去 C、套在手套外面

电工高压进网作业许可证考试题库(含答案)

全国电工进网作业许可考试 高压类理论考试题(2008年A3卷) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选货不选为0分,总计40分) 1、高压配电网是指电压在( C )及以上的配电网。 A、1KV B、35KV C、110KV 2、电压波动以电压变化期间( B )之差相对于电压额定值的百分数来表示。 A、电压实际值与电压额定值 B、电压最大值与电压最小值 C、电压最大值与电压额定值 3、变压器油的试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和( B )。 A、润滑试验; B、简化试验; C、抽样试验. 4、变压器二次绕组开路,一次绕组施加( A )的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流。 A、额定功率; B、任意功率; C、最大功率. 5、变压器的功率是指变压器的( C )之比的百分数。 A、总输出与总输入; B、输出有功功率与输入总功率; C、输出有功功率与输入有功功率. 6、容量在630kVA以下的变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查( A ). A、一次; B、两次; C、三次. 7、变压器调整电压的分接引线一般从( C )引出。 A、一次测绕组; B、低压绕组; C、高压绕组. 8、变压器正常运行时,各部件的温度是( C ) A、互不相关的, B、相同的, C、不同的. 9、当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,( A )能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。 A、气体继电器 B、冷却装置 C、吸湿器 10、如果忽略变压器一、二次绕组的漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值,( B )等于二次侧感应电势有效值。

电工套管试题 有答案

《电工套管》试题(有答案) 姓名:分数: 一、单选题(每题2分,共40分) 1.电工套管的产品标准是(A) AJG/T3050-1998BJG/T3050-2008 CGB/T3050-1998DGB/T3050-2008 2.套管做抗压性能时,中型套管选取的抗压荷载值为(B)N A320B750C1250D4000 3硬质套管抗压性能时,卸荷1min时,外径变化率为(B)ADf≤25%BDf≤10%CDf≤15%DDf≤30% 4.套管抗冲击性能所取试样放入60℃±2℃的烘箱内预处理(C)A24hB30hC240hD300h 5.套管抗冲击性能轻型套管下落高度为(A)mm A100±1B200±1C300±1D400±1 6.套管抗冲击性能-15型套管,低温箱处理温度为(A) A-5℃±1℃B-10℃±1℃ C-15℃±1℃D-20℃±1℃ 7.硬质套管弯曲性能试验低温处理时间为(A)h A2B3C4D5 8.硬质套管弯扁性能烘箱处理温度为(B) A50℃±2℃B60℃±2℃C70℃±2℃D80℃±2℃

9.半硬质套管弯扁性能试验取样长度为其外径的(D)倍 A15B20C25D30 10.电工套管耐热性能制备三根(C)mm长的试样 A60B70C80D90 11.电工套管跌落性能下落高度为试样最低点距混凝土地面高(C)mm A500B1000C1500D2000 12.规定电工套管耐热性能压痕直经di≤(B)mm。 A1B2C3D4 13.电工套管绝缘强度试验施压电压为(C)V A1000B1500C2000D2500 14.电工套管绝缘强度试验要求套管放入水中长度为(B)mm A5000B1000C1200D1500 15.电工套管绝缘强度试验结果判定要求(C)min不击穿。 A5B10C15D20 16.下列硬质套管公称尺寸可以不进行弯扁试验的是(D) A16B20C25D32 17.最小壁厚测定试验需要去一段套管,沿横截面个等分点,其中一点为,取4点的。(D) A4最薄点最小值B4最远点平均值 C6最薄点最小值D4最薄点平均值 18.套管绝缘电阻测试试验要求水温在60℃±2℃下恒温(A)h

2020版电工进网作业许可证(高压)考试真题库(含参考答案)

2014年3月 2013版电工进网作业许可证(高压)考试试题集- 1 一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、已知一段电路消耗的电功率为10W , 该段电路两端的电压为5V,则该段电路的电阻为( D )。P21 A 、10 B 、2 C 、5 D 、2.5 (R U R I UI P 22 ===;即P U R 2==Ω=5.21052 ) 2、三相对称交流电源的特点是( A )。P30 A 、三相电动势的幅值和频率相等,初相位互差120° B 、三相电动势的幅值和频率相等,初相位互差90° C 、三相电动势的幅值和频率不相等,初相位互差120° D 、三相电动势的幅值和频率不相等,初相位互差90° 3、双电源的高压配电所电气主接线,可以一路电源供电,另一路电源进线备用,两段母线并列运行,当工作电源断电时,可手动或自动地投入( B ),即可恢复对整个配电所的供电。P49 A 、工作电源 B 、备用电源 C 、发电电源 D 、直流电源 4、过补偿方式可避免(B )的产生,因此得到广泛采用。P65 A 、谐振过电流 B 、谐振过电压 C 、大气过电压 D 、操作过电压 5、中断供电时将造成人身伤亡,属于( A )负荷。P45 A 、一类 B 、二类 C 、三类 D 、四类 6、用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的( C )。P45 A 、电压 B 、电流 C 、功率 D 、电阻 7、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之差与( B )之比的百分数来表示。P57 A 、实际频率 B 、额定频率 C 、平均频率 D 、瞬时频率 8、在电力系统中,用得较多的限制短路电流的方法有,选择合适的接线方式、采用分裂绕组变压器和分段电抗器、采用线路电抗器、采用( A )等。P61 A 、微机保护及综合自动化装置 B 、电磁保护 C 、晶体管保护 D 、熔断器 9、供电电压允许偏差规定,( A )电压允许偏差为额定电压的±7%。P55 A 、10kV 及以下三相供电的 B 、10kV 及以上三相供电的 C 、35kV 及以下三相供电的 D 、35kV 及以上三相供电的 10、由各级电压的电力线路,将各种发电厂、 变电所和电力用户联系起来的一个( A )和用电的整体,叫做电力系统。P41 A 、发电、 输电、配电 B 、发电、 输电、变电 C 、变电、 输电、配电 D 、发电、 变电、配电 11、从发电厂到用户的供电过程包括( A )、升压变压器、输电线、降压变压器、配电线等。P41 A 、发电机 B 、汽轮机 C 、电动机 D 、调相机

相关文档
相关文档 最新文档