文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 横河端子板(常用)技术手册

横河端子板(常用)技术手册

横河端子板(常用)技术手册
横河端子板(常用)技术手册

横河接线端子板技术手册

常用型号:

MRT(XMRT):RTD(热电阻)接线端子板

AET4D(XAET4D):TC(热电偶)接线端子板

AEA4D(XAEA4D):模拟量接线端子板

AED5D(XAED5D):数字量接线端子板

ARM15A(XARM15A):继电器输入接线端子板

ARM55W(XARM55W):继电器输出接线端子板(有源)

ARM55C(XARM55C):继电器输出接线端子板(干接点)

滨州新大新机电科技有限公司

提供横河兼容接线端子板

横河接线端子板技术性能

滨州新大新机电科技有限公司

一.AEA4D

8\16路模拟量输入输出端子板

配用DCS模块:AAI135\AAI835\AAP135配套电缆:KS1 AAI141\ AAI841\\AAI143\AAI543\AAB841配套电缆:KS1

AA V141\AA V142\AA V144 \ AA V542\AA V544配套电缆:KS1作用形式:电压、电流信号直连输入输出

内部连接形式:IDC座40P 四组可单一或冗余输入输出

现场连接形式: M3.5螺钉带透明盖板端子块四组,端子块可整体拔插

绝缘电阻:最小10MΩ(500VDC)

环境温度和湿度:0~50℃,10~90%RH

尺寸: 482mm*83mm

重量: 1.8Kg

二.AET4D

16路TC(热电偶)输入端子板

配用DCS模块:AAT145 配套电缆:KS1

作用形式:热电偶(mV)信号直连输入

内部连接形式:IDC座40P 四组可单一或冗余输入输出

现场连接形式: M3.5螺钉带透明盖板端子块四组,端子块可整体拔插

绝缘电阻:最小10MΩ(500VDC)

环境温度和湿度:0~50℃,10~90%RH

尺寸: 482mm*83mm

重量: 1.8Kg

三.MRT

32路RTD(热电阻)输入端子板

配用DCS模块:AAR145配套电缆:KS8

作用形式:电阻信号直连输入

内部连接形式:IDC座50P 两组单一输出

现场连接形式: M3螺钉带透明盖板端子块四组,端子块可整体拔插绝缘电阻:最小10MΩ(500VDC)

环境温度和湿度:0~50℃,10~90%RH

尺寸: 482mm*83mm

重量: 1.8Kg

四.AED5D

32路数字输入输出端子板

配用DCS模块:ADV151\ADV551配套电缆:AKB331

ADV161\ADV561配套电缆:AKB337

作用形式:数字信号直连输入输出

内部连接形式:IDC座50P 两组可单一或冗余输入输出

现场连接形式: M3.5螺钉带透明盖板端子块四组,端子块可整体拔插电源供电: 24VDC 3.2A,带LED指示和过流、过压、反接保护

绝缘电阻:最小10MΩ(500VDC)

环境温度和湿度:0~50℃,10~90%RH

尺寸: 482mm*83mm

重量: 1.8Kg

https://www.wendangku.net/doc/a39466670.html,

32路继电器隔离输入端子板

配用DCS模块:ADV151配套电缆:AKB331

ADV161配套电缆:AKB337

作用形式:机械式继电器隔离输入

内部连接形式:IDC座50P 两组可单一或冗余输出

输入信号:ON:≤150Ω;OFF:≥200KΩ

现场连接形式: M3.5螺钉带透明盖板端子块四组,端子块可整体拔插

内部电源供电: 24VDC 0.32A,带LED指示和过流、过压、反接保护

现场电源供电:双路(每16点为一路)24VDC,每路最大0.3A,带LED指示和过流、过压、反接保护

回路指示: LED动作指示

绝缘电阻:最小10MΩ(500VDC)

环境温度和湿度:0~50℃,10~90%RH

尺寸: 482mm*111mm

重量: 2.2Kg

32路继电器隔离输出端子板

配用DCS模块:ADV551配套电缆:AKB331

ADV561 配套电缆:AKB337

作用形式:机械式继电器隔离有源输出

内部连接形式:IDC座50P 两组可单一或冗余输入

现场连接形式: M3.5螺钉带透明盖板端子块四组,端子块可整体拔插最大负载:250V AC:0.6A每路30VDC:0.6A每路

最小负载:5V, 10 mA

内部电源供电: 24VDC 0.65A,带LED指示和过流、过压、反接保护现场电源供电:双路(每16点为一路),带LED指示

30VDC,每路最大9.6A 125VDC,每路最大1.6A

250VAC,每路最大9.6A

回路指示: LED动作指示和保险熔断报警指示

绝缘电阻:最小10MΩ(500VDC)

环境温度和湿度:0~50℃,10~90%RH

尺寸: 482mm*145mm

重量: 2.6Kg

32路继电器隔离输出端子板

配用DCS模块:ADV551配套电缆:AKB331

ADV561 配套电缆:AKB337

作用形式:机械式继电器隔离干接点输出(A为NO,B为NC)内部连接形式:IDC座50P 两组可单一或冗余输入

现场连接形式: M3螺钉带透明盖板端子块四组,端子块可整体拔插

电源接线形式: M3.5螺钉端子

最大负载:30VDC,1.5A每路

最小负载:5V,10 mA

内部电源供电: 24VDC 0.85A,带LED指示和过流、过压、反接保护

回路指示: LED动作指示

绝缘电阻:最小10MΩ(500VDC)

环境温度和湿度:0~50℃,10~90%RH

尺寸: 482mm*127mm

重量: 2.2Kg

https://www.wendangku.net/doc/a39466670.html,

专利产品--控制柜配线的全新解决方案

控制柜快速接线模块/端子板

n 全系列模块化结构:将控制柜内接线附件设计成模块化结构的系列产品,包括模拟及数字信号输入输出、电源分配等,采用统一的标准安装尺寸,元器件透明化设计,指示一目了然,既美观又快捷。

n 简化盘内布线:采用板上跳线的型式解决了设备接线方式的差异化和复杂化问题。信号传输和供电(直流)巧妙有机的融合在一起,接驳不同类型的仪表和信号只需在板上改变跳线即可,一个短路块就能省去一根线,减少了线路节点,降低了复杂线路对图纸的依赖性,彻底简化了盘内布线过程。

n 省略端子排:配备了新型的拔插式或弹簧式快速接线端子,接线迅速快捷并有足够强度。可直接接驳1~2.5mm 2导线,不必再专门配备接线端子排。内部接线端可采用端子或D-SUB 接口,与PLC 或DCS 连接可采用DB25针接口从板上集中引线。 n 不拆线停表,免配电开关,避免误操作:各输入输出回路均配备了拔插方便的保险以提供全方位的安全保障,用户不必再为外部设备单独配备配电开关和保险端子。特别解决了DCS 及PLC 系统外围仪表停表的问题,检修、拆除外部设备只要拔下保险而不必拆线,既快捷高效又安全可靠防止错接。电源回路采用过压、过流、反接保护措施,确保设备安全。

n 免万用表,免拆线测电流:电源回路和数字输入输出回路均配备全方位的LED 信号指示及保险熔断报警,巧妙特有的不拆线测量信号电流技术,测量电流只要将电流表表笔插入测试孔即可,整个测量过程设备不断电、不影响正常测量控制过程。 n

免安装板:使用本公司设计的XS 系列控制柜模块化接线组件,可省去安装背板。 n 品牌元件:全系列继电器均采用欧姆龙G2R 系列,FM 系列采用快速笼式弹簧端子(WAGO ),XS 系列采用可整体拆卸的螺钉端子(台湾)。

XS

系列 FM 系列

XS-32DO(FM-16DO) 32(16)路多功能通用继电器隔离数字输出模块(端子板),配合DCS(或PLC)数字信号输出模块使用。

输入型式:线圈侧共阴\共阳选择;输出型式:有源输出、无源常开接点、无源常闭接点。可用来控制电动机、电磁阀等装置。

XS-32DI(FM-32DI) 32路多功能继电器隔离数字输入模块(端子板),主要是配合DC(或PLC)数字信号输入模块使用。

输入线圈侧可进行有源、无源开关输入选择。可用来对来自危险场合的开关信号进行隔离输入。

XS-32AIO (FM-16AIO) 32(16)路多功能模拟信号输入输出模块(端子板),主要是配合DCS(或PLC)模拟量输入输出模块使用。 通过跳线可拼接出各种电压、电流、数字信号输入输出及电偶信号输入,可配接各种热电偶、两(三、四)线制变送器、单元仪表、阀 门定位器、电气转换器等模拟信号设备及有源开关、无源开关、小型电磁阀等。

FM-32DIO 32路非隔离输入输出模块(端子板),主要是配合

XS-32DIO\4D 32路直连模块(端子板),主要是配合无需隔离的DCS 无需隔离的DCS(或PLC)输入输出模块使用。适用于有源开关 (或PLC)输入输出模块使用。适用于电偶、电阻及其它直连信号的 无源开关、小型电磁阀等设备连接

输入输出连接。

XS-32P (FM-16P ) 32(16)路交/直流电源分配模块(端子板),主要是配合XS(FM)系列接线模块使用,用来进行电源分配。

横河系列

接线端子的基础知识

魏德米勒代理郑州盛世开元自动化设备总结接线端子的基础知识 ●1、术语 (1)、根据IEC60947-1标准 ●端子模组 带有一个或多个相互绝缘的预装配端子的绝缘体,准备固定在支撑件上。 ●端子 装置的导电部分,用于与外部电路的电气连接。 ●螺钉端子 使用任何类型的螺钉或螺母,直接或间接地连接的端子。它用作连接和分断导体或多个导体的相互连接。 ●无螺钉端子 使用弹簧、契子、偏心器或锥型体等等来进行直接或间接连接的端子。可用做连接和分断导体或多个导体的相互连接。 ●卡匝单元 端子的零件,用于导体需要机械夹紧和电气连接的场合。 ●保护导体(以PE做符号) 当电气连接以下部分时用来提供防止电击保护的导体: ----暴露的导电部分 ----外加的导电部分 ----主要的接地端子 ----接地电极 ----电源或类比中性线的接地点 ●中性导体(符号N) 连接系统中性点的导体,能够协助电能的输送。 ●隔离(隔离功能) 该功能是出自安全的原因,通过将整个设备或其部分与每一个电源分离开,从而达到设备所有部分或单个部分切断电源的目的。 ●电气间隙 两个导电部分的直线最短距离。 ●爬电距离 沿着绝缘材料表面,两个导电部分之间的最短距离。 (2)、根据NFC93-461标准 ●间隔 接线端子侧面的额定空间尺寸(mm)。当需要隔板时,隔离空间就是所有的额定尺寸。 ●插座 端子组块的导电部分,为适合的插头而设计,并确保该插头的电气接触。 ●隔板 用绝缘材料做成的可移开的部件,插在两个端子之间,确保侧面绝缘,延长两个导体之间的漏电间隙。 ●端板 由绝缘材料做成的可移的盖板,置于每个元件或一组端子模组的末端。它可以用作盖子安装。

铝基板焊盘及布线设计规范

前言 本技术规范起草部门:技术与设计部 本技术规范起草人:杨俊昌 本技术规范审核人:石艳伟 本技术规范批准人:唐在兴 本技术规范于2014年11月首次发布2016-7-28首次修改

铝基板焊盘及布线设计规范 1适用范围 本技术规范适用于铝基板贴片封装焊盘设计及布线设计。 2引用标准或文件 PIC2221-印制板通用设计标准 3术语、定义 3.1、印制电路板的走线:印制电路板的走线即印制电路板上的导线,是指PCB板上起各个元器件电气导通作用的连线.印制电路板的走线具有长度、宽度、厚度等属性。 3.2、PCB封装:PCB封装就是把实际的元器件各种参数(比如元器件的大小,长宽,直插,贴片,焊盘的大小,管脚的长宽,管脚的间距等)用图形的方式表现出来 3.3、焊盘:焊盘是电路板上用来焊接元器件或电线等的铜箔; 3.4、Mark点:Mark点也叫基准点,是电路板设计中PCB应用于自动贴片机上的位置识别点; 3.5、V-CUT:又名PCB板V槽刀,主要用于V-CUT机上面对印制线路板(PCB板)上切削加工出V形槽的刀具,以方便单个电路板的加工成型。 4设计原则 4.1、铝基板走线耐压设计(包括爬电距离、电气间隙等)应遵循公司内JSGF/HYW 004-2013-耐压设计技术规范; 4.2、为保证贴片元件焊接可靠,避免虚焊、短路问题,在选择公司已有的LED光源时,先选用公司内部LED焊盘库中已有的封装《铝基板焊盘库-A》;如焊盘库中没有合适的封装,需采用LED光源规格书中推荐焊盘大小设计; 4.3、根据实物设计焊盘如下: 4.3.1、焊盘长度 在焊点可靠性中,焊盘长度所起的作用比焊盘宽度更为重要,焊点的可靠性主要取决于焊盘 长度,其尺寸的选择,要有利于焊料融入时能够形成良好的弯月轮廓,还要避免焊料产生侨 连现象,以及兼顾元件的物理尺寸偏差; 如图1所示,焊盘的长度B等于焊端的长度T,加上焊端内侧的延伸长度b1,再加上焊端 外侧的延伸长度b2,即B=T+b1+b2;其中b1的长度(约为0.05mm~0.6mm),有利于 焊料熔融时能形成良好的弯月形轮廓的焊点;b2的长度(0.25mm~1.5mm)主要以保证形 成最佳的弯月形轮廓的焊点为宜;

关于安装定额端子外部接线问题

准确名称应该是:有端子外部接线;无端子外部接线;.焊、压接线端子。有端子外部接线:线头需要有接线端子,一般是锡焊,然后与端子板连接。无端子外部接线:线头没有接线端子,直接与端子板连接。.以上两种定额子目适用于2.5~6mm2导线施工。焊、压接线端子:定额子目适用于10mm2以上导线、电缆施工。 什么情况下套用“端子板外部接线”定额 配电箱是组装的,不是成套安装时,可以算,有些地方的卫生间局部等电位也按“端子板外部接线” 好,这个在预算中间都是需要套用的,这个定额分为有端子和无端子外部接线分别适用于多芯导线和单芯导线。你可以查看一下定额的工作内容中间没有导线进入配电箱以后的压接过程,10平方以上的套用焊接、压接端子线的定额,10平方一下的套用有端子和无端子的接线定额。 现在的空开都是插接式的,把空开的螺丝拧开,把先插入,拧拧紧螺丝即可,因此无需计算无端子外部接线,当线超过10mm2时候可以记取压铜接线端子 1. 压铜端子与焊铜端子分别什么时候套用? 比如:BV-4*10 需要4个接线端子吗?套压铜还是焊铜?BV-4*16呢? 回答;BV-4*10 需要4个接线端子,一般采用压铜端子。 2. 电缆是一定要做电缆头吗?那么同时做不做接线端子? 比如:yjv-4*95需要8个电缆头?那么还做接线端子吗?是不是电缆只套电缆头子目,不套压(焊)接线端子子目? 回答;电缆只套电缆头子目,不套压(焊)接线端子子目,电缆头子目中包括接线端子的安装。 3. 因为成套配电箱没有端子板,所以照明线路BV2*2.5与插座线路BV3*4是不是应该套无端子外部接线? 回答;有端子是指软线或多股线,无端子是指硬线。 4. 管内配线=图示尺寸+预留长度,那么进入成套配电箱时是不是要另外计算盘柜配线? 回答;不计算盘柜配线。 1. 压铜端子与焊铜端子分别什么时候套用?比如:BV-4*10 需要4个接线端子吗?套压铜还是焊铜?BV-4*16呢?答:小于10mm2多股铜芯线采用焊铜接线端子,大于等于10mm2一般采用压铜接线端子.依题意BV-4*10和BV-4*16采用压铜线接线端子. 2. 电缆是一定要做电缆头吗?那么同时做不做接线端子? 答:电缆一定要做电缆头,再套定额时因做电缆头时工作内容含有做接线端子,所以不用再套接线端子的制作安装. 3. 因为成套配电箱没有端子板,所以照明线路BV2*2.5与插座线路BV3*4是不是应该套无端子外部接线? 比如:BV2*2.5有2个无端子外部接线,BV3*4有3个无端子外部接线?

安装定额端子接线及电缆头答疑

安装定额端子接线及电缆头答疑

准确名称应该是:有端子外部接线;无端子外部接线;.焊、压接线端子。有端子外部接线:线头需要有接线端子,一般是锡焊,然后与端子板连接。无端子外部接线:线头没有接线端子,直接与端子板连接。.以上两种定额子目适用于2.5~6mm2导线施工。焊、压接线端子:定额子目适用于10mm2以上导线、电缆施工。 什么情况下套用“端子板外部接线”定额 配电箱是组装的,不是成套安装时,可以算,有些地方的卫生间局部等电位也按“端子板外部接线” 好,这个在预算中间都是需要套用的,这个定额分为有端子和无端子外部接线分别适用于多芯导线和单芯导线。你可以查看一下定额的工作内容中间没有导线进入配电箱以后的压接过程,10平方以上的套用焊接、压接端子线的定额,10平方一下的套用有端子和无端子的接线定额。 现在的空开都是插接式的,把空开的螺丝拧开,把先插入,拧拧紧螺丝即可,因此无需计算无端子外部接线,当线超过10mm2时候可以记取压铜接线端子 1. 压铜端子与焊铜端子分别什么时候套用? 比如:BV-4*10 需要4个接线端子吗?套压铜还是焊铜?BV-4*16呢? 回答;BV-4*10 需要4个接线端子,一般采用压铜端子。 2. 电缆是一定要做电缆头吗?那么同时做不做接线端子? 比如:yjv-4*95需要8个电缆头?那么还做接线端子吗?是不是电缆只套电缆头子目,不套压(焊)接线端子子目? 回答;电缆只套电缆头子目,不套压(焊)接线端子子目,电缆头子目中包括接线端子的安装。

3. 因为成套配电箱没有端子板,所以照明线路BV2*2.5与插座线路BV3*4是不是应该套无端子外部接线? 回答;有端子是指软线或多股线,无端子是指硬线。 4. 管内配线=图示尺寸+预留长度,那么进入成套配电箱时是不是要另外计算盘柜配线? 回答;不计算盘柜配线。 1. 压铜端子与焊铜端子分别什么时候套用?比如:BV-4*10 需要4个接线端子吗?套压铜还是焊铜?BV-4*16呢?答:小于10mm2多股铜芯线采用焊铜接线端子,大于等于10mm2一般采用压铜接线端子.依题意BV-4*10和BV-4*16采用压铜线接线端子. 2. 电缆是一定要做电缆头吗?那么同时做不做接线端子? 答:电缆一定要做电缆头,再套定额时因做电缆头时工作内容含有做接线端子,所以不用再套接线端子的制作安装. 3. 因为成套配电箱没有端子板,所以照明线路BV2*2.5与插座线路BV3*4是不是应该套无端子外部接线? 比如:BV2*2.5有2个无端子外部接线,BV3*4有3个无端子外部接线? 答:在套用成套配电箱时,辅材中含接线端子,已包括接线端子,不需在套无端子外部接线. 4. 管内配线=图示 尺寸+预留长度,那么进入成套配电箱时是不是要另外计算盘柜配线?=盘柜半周长*股数? 答:管内配线=图示尺寸+预留长度,进入成套配电箱时不需计算盘柜配线 1.有端子接线就是有线鼻子,如10mm电线以上,无端子就是6mm以下,不用线鼻子。

印制电路板制程简介

印制电路板制程简介 作者:佚名文章来源:PCB行业网站点击数:176 更新时间:2006-9-21

制程名称制程简介内容说明 印刷电路板 在电子装配中,印刷电路板(Printed Circuit Boards)是个关键零件。它搭载其它的电子零件并连通电路,以提供一个安稳的电路工作环境。如以其上电路配置的情形可概分为三类: 【单面板】将提供零件连接的金属线路布置于绝缘的基板材料上,该基板同时也是安装零件的支撑载具。 【双面板】当单面的电路不足以提供电子零件连接需求时,便可将电路布置于基板的两面,并在板上布建通孔电路以连通板面两侧电路。 【多层板】在较复杂的应用需求时,电路可以被布置成多层的结构并压合在一起,并在层间布建通孔电路连通各层电路。 内层线路 铜箔基板先裁切成适合加工生产的尺寸大小。基板压膜前通常需先用刷磨、微蚀等方法将板面铜箔做适当的粗化处理,再以适当的温度及压力将干膜光阻密合贴附其上。将贴好干膜光阻的基板送入紫外线曝光机中曝光,光阻在底片透光区域受紫外线照射后会产生聚合反应(该区域的干膜在稍后的显影、蚀铜步骤中将被保留下来当作蚀刻阻剂),而将底片上的线路影像移转到板面干膜光阻上。撕去膜面上的保护胶膜后,先以碳酸钠水溶液将膜面上未受光照的区域显影去除,再用盐酸及双氧水混合溶液将裸露出来的铜箔腐蚀去除,形成线路。最后再以氢氧化钠水溶液将功成身退的干膜光阻洗除。对于六层(含)以上的内层线路板以自动定位冲孔机冲出层间线路对位的铆合基准孔。 压合 完成后的内层线路板须以玻璃纤维树脂胶片与外层线路铜箔粘合。在压合前,内层板需先经黑(氧)化处理,使铜面钝化增加绝缘性;并使内层线路的铜面粗化以便能和胶片产生良好的粘合性能。叠合时先将六层线路﹝含﹞以上的内层线路

横河端子板(常用)技术手册_图文(精)

横河接线端子板技术手册 AET4D(XAET4D):TC(热电偶)接线端子板 MRT(XMRT):RTD(热电阻)接线端子板 ARM55C(XARM55C):继电器输出接线端子板(干接点)ARM55W(XARM55W):继电器输出接线端子板(有源)ARM15A(XARM15A):继电器输入接线端子板 AED5D(XAED5D):数字量接线端子板 AEA4D(XAEA4D):模拟量接线端子板 滨州新大新机电科技有限公司 常用型号: 提供横河兼容接线端子板 横河接线端子板技术性能 滨州新大新机电科技有限公司 一. AEA4D 8\16路模拟量输入输出端子板 配用DCS 模块: AAI135\AAI835\AAP135 配套电缆: KS1 AAI141\ AAI841\\AAI143\AAI543\AAB841 配套电缆: KS1 AA V141\AAV142\AAV144 \ AAV542\AAV544 配套电缆: KS1 作用形式:电压、电流信号直连输入输出

内部连接形式: IDC 座 40P 四组可单一或冗余输入输出 现场连接形式: M3.5螺钉带透明盖板端子块四组,端子块可整体拔插绝缘电阻:最小10M Ω(500VDC 环境温度和湿度:0~50℃,10~90%RH 尺寸: 482mm*83mm 重量: 1.8Kg 二. AET4D 16路TC(热电偶输入端子板 配用DCS 模块: AAT145 配套电缆: KS1 作用形式:热电偶(mV )信号直连输入 内部连接形式: IDC 座 40P 四组可单一或冗余输入输出 现场连接形式: M3.5螺钉带透明盖板端子块四组,端子块可整体拔插绝缘电阻:最小10M Ω(500VDC 环境温度和湿度:0~50℃,10~90%RH

铝基印制电路板0527

铝基板简介 应用背景: 金属PCB基板的发展现状及应用 1.金属PCB基板的发展和市场状况 随着电子产品向轻、薄、小、高密度、多功能化发展,印制板上元件组装密度和集成度越来越高,功率消耗越来越大,对PCB基板的散热性要求越来越迫切,如果基板的散热性不好,就会导致印制电路板上元器件过热,从而使整机可靠性下降。在此背景下诞生了高散热金属PCB基板。 金属PCB基板中应用最广的属铝基覆铜板,该产品是1969年由日本三洋国策发明的,1974年开始应用于STK系列功率放大混合集成电路。80年代初我国金属基覆铜板主要应用于军工产品,当时金属PCB基板材料完全依赖进口,价格昂贵。80年代中后期,随着铝基覆铜板在汽车、摩托车电子产品中的广泛使用及用量的扩大,推动了我国金属PCB基板研究及制造技术的发展及其在电子、电信、电力等诸多领域的广泛应用。 国外有代表性金属基板生产厂家有日本住友、日本松下电工、DENKA HITY PLATE公司、美国贝格斯公司等。日本住友金属PCB基板有三大系列(即铝基覆铜板、铁基覆铜板、硅钢覆铜板)。铝基覆铜板、铁基覆铜板、硅钢覆铜板商品牌号分别为ALC-1401和ALC-1370、ALC-5950和ALC-3370及ALC-2420。 国内最早研制金属基覆铜板的生产厂家是国营第704厂、90年代后期国内有许多单位也相继研制和生产铝基覆铜板。704厂的金属基板有三大系列,即铝基覆铜板、铜基覆铜板、铁基覆铜板。704厂的铝基覆铜板按其特性差异分为通用型和高散热型及高频电路用三种型号,其商业牌号分别为 MAF-01、MAF-02、MAF-03,铜基板和铁基板商品牌号分别为LSC-043F和MSF-034。据估测,全球金属基PCB产值约20亿美元,日本1991年金属基PCB的产值为25亿日元,1996年为60亿日元,2001年增长到80亿日元,约以每年13%的速度递增。 目前,我国金属PCB基板的市场正在逐年扩大,国外许多电子装配商亦纷纷在国内投资建厂,仅珠江三角洲地区铝基覆铜板需求量大约每月为近千平方米,国内每月需求量约为2000-3000m2,其市场前景十分看好。 2.金属PCB基板的特性和应用领域 金属PCB基板是由金属基板(如铝板、铜板、铁板、硅钢板)、高导热绝缘介质层和铜箔构成。绝缘介质层一般采用高导热的环氧玻纤布粘结片或高导热的环氧树脂,绝缘介质层的厚度为80μm-100μm,金属板厚度规格为0.5 mm,1.0mm,1.5 mm,2.0 ma,3.0 mm。各种金属基板的特性及应用领域: 铁基覆铜板和硅钢覆铜板具有优异的电气性能、导磁性、耐压,基板强度高。主要用于无刷直流电机、录音机、收录一体机用主轴电机及智能型驱动器。但硅钢覆铜板的磁性优于铁基覆铜板;铜基覆铜

接线图接端子排的问题

我是电工学徒,今天师傅叫我去接吸水棒的开关箱。他先跟我把原理图说了下。然后跟我说二次接线上有几处要接到端子上去,比如远程控制的一个转换开关,还有一个启动开关,还有2个指示灯的线。我不是很明白,为什么这几处都要接到端子上去?我发现这几处都是图上重复的地方。是不是实物上只有一个器件,所以要接端子?还是怎么回事?还有接端子的时候怎么接具体,就是串进去吗?明天就要接线了,谁会的师傅教教我啊。我真的不懂?????????? 问题补充:设计端子排的连接有没有什么要求??比如说一般都把什么样的接点引到端子排上?像接触器自锁互锁等触点一般不引到端子排上那什么样的需要引上呢?? 首先,你必须先知道端子排的作用。 我觉得端子排的作用有以下几点: 1.美观。因为端子排把控制线路的箱内部分和箱门部分分开,这样显得美观整齐,使控制线路不像蜘蛛网那么乱。 2.方便安装。装上端子排和端子号后,只要对应的线号接到对应的地方即可,根本不用想控制回路是什么样的,确实很快,很方便。 3.方便维修。使用过程中出现问题,可以直接用电表测量端子排上对应的界限端子有无电压快速找出故障(当然220V的控制回路比380V的控制回路要好查的多),查线也容易查,因为端子排上都会有端子号,对应的数字一般都接到控制回路中相应的接点。 4.方便安装远控。因为远控可以直接从端子排上接线,所以不需要对原来的控制回路进行更改。 等等。。 你的问题,我以一个两地控制回路(220V)来跟你说明一下。 首先,什么样的点要引到端子排?常闭触点(停止按钮)两个点,常开触点(启动按钮)2个点,肯定是要的。还有装换开关。如果有灯的话,必须还要有一个点,就是接触器的常闭触头的一个点(停止灯用)。当然,零线也是必须的,但是要是远控箱有几路,零线可以共用。说一下编号:常闭触点,两头分别为1和3;常开触点5和7,接触器常闭触点的一点,9;零线编号,N。也就是说,一个最简单的两地控制回路,起码要5根线引出到异地的控制箱(从端子3,5,7,9,N引出)。当然,这是没有转换开关的情况,有转换开关需要从转换开关引线出来,接法也跟原来的一样。 本地接线。1接电源,3和5短接,接触器常开自锁触点接5和7,启动灯接7和N,接触器线圈接7和热过载继电器的一端,热过载继电器的另一端接到N,接触器常闭触点接1和9,停止灯接9和N。转换开关要具体看电路图怎么接。 怎么样异地控制箱的接线。两地控制,两个常闭触点是串联的,两个常开触点是并联的。想到这点就很简单了。原来的常闭触点和常开触点之间会有短接线连接起来(3和5),把短接线拆开,引出两条线,接到远控常闭触点。然后5和7是接常开触点的,7和N是接启动灯的,9和N是接停止灯的。 如何以上你还不明白,发短消息给我。本人是电气技术人员。 电力电子配接线中,凡屏内设备与屏外设备相连接时,都要通过一些专门的接线端子,这些接线端子组合起来,便称为端子排。端子排的作用就是将屏内设备和平外设备的线路相连接,

接线端子 概述

接线端子是电气连接配件属于工业连接器,按照功能分类有,普通接线端子,保险接线端子,试验接线端子,接地接线端子,双层接线端子,双层导通接线端子,三层接线端子,三层导通接线端子,一进双出接线端子,一进三出接线端子,双进双出接线端子,刀闸接线端子,过电压保护接线端子,标记接线端子等。接线端子按电流分类,分为,普通接线端子(小电流接线端子),大电流接线端子(100A以上或25MM线以上)。接线端子按外型分类,可分为导轨式接线端子,固定式接线端子,线路板接线端子等。 接线端子是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,接线端子两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接,有时又需要断开,这时就可以用端子把它们连接起来,并且可以随时断开,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。而且适合大量的导线互联,在电力行业就有专门的端子排,端子箱,上面全是接线端子,单层的、双层的,电流的,电压的,普通的,可断的等等。一定的压接面积是为了保证可靠接触,以及保证能通过足够的电流。 一:插拔式快速接线端子(如下) 插拔式快速接线端子系列采用易于操作的可插拔连接与牢固通用的螺钉方式相结合,是各种零件连接了起来。插拔式快速接线端子由两部分插拔连接而成,一部分将线压紧,然后插到另一部分,这部分在焊接到PCB板上。此接底部机械原理,此防振动设计确保了产品长期的气密连接和成品的使用可靠性。插座两端可加装配耳,装配耳在很大程度上可以保护

接片并且可以防止接片排列位置不佳,同时这种插座设计可以保证插座可以正确的插进母体。插拔式快速接线端子就是用于实现电气连接,和接线柱都是接线用的,没有什么严格的区别,只是接线端子通常用在配电箱里面比较方便接线,承受的功率一般较小。在接线端子使用的过程中往往会发生各种各样的问题。如果接线端子黑了,其中的一种可能性并不一定是烧黑,氧化也可能黑。那么怎么去验证是不是烧黑的呢?我们采取的方法是用手指一擦,如果能擦掉,象烟灰一样,那就是被氧化而形成的黑色物质,得用砂纸或者锉刀才能磨掉。原因在于接线端子过热,导致高温的可能有两种:端子松动造成接触电阻过大,从而过热;端子未松动,但是回路因某种未知原因而过电流发热,例如电源电压过高了,或者负载短路了。 二:轨道式接线端子(如下) 产品特点: 1.端子具有通用安装脚因而可安装在U型导轨NC35及G型导轨NC32上; 2.封闭型的螺钉引导孔能够确保理想的螺丝刀操作; 3.对于多个截面等级的端子配备有统一附件,例如端板、分组隔板等等; 4.电位分配可通过接入端子中央的固定桥接件或插入线腔体的边插式桥接件来实现; 5.与普通端子外形一致的接地端子和N线滑块分断端子; 6.采用标识系统ZT,可实现统一标识; 7.图形并茂增强了配线系统立体感官。 三:线路板接线端子(如图)

接线端子排的连接方式

接线端子排的连接方式 在电力自动化联接系统中,接线端子排的出现方便了日常的操作与维修,其结构简单,种类丰富,可为行业伙伴提供成千上万种解决方案。当连接中的端子因烧坏发生短路时,端子的应用优势立显,断电后,可立即其取出烧坏的端子置换相同型号的新产品即可,整个维修时间大大缩短。作为端子自身,其主要包含以下几个方面的连接技术: 1、螺钉连接 螺钉连接是采用螺钉式接线端子排的连接方式,郑州盛世开元自动化设备提醒您要注意允许连接导线的最大和最小截面和不同规格螺钉允许的最大拧紧力矩。 2、焊接 焊接最常见的是锡焊。锡焊连接最重要的是焊锡料与被焊接表面之间应形成金属的连续性。因此冷压端子来说,重要的是可焊性。接线圆环端子焊接端最常见的镀层是锡合金、银和金。簧片式接触对常见的焊接端有焊片式、冲眼焊片式和缺口焊片式:针孔式接触对常见焊接端有钻孔圆弧缺口式。 3、压接 压接是为使金属在规定的限度内压缩和位移并将导线连接到接触对上的一种技术。好的压接连接能产生金属互熔流动,使导线和接触对材料对称变形。这种连接类似于冷焊连接,能得到较好的机械强度和电连续性,它能承受更恶劣的环境条件。目前普遍认为采用正确的压接连接比锡焊好,特别是在大电流场合必须使用压接。压接时须采用专用压接钳或自动、半自动压接机。应根据冷压端头导线截面,正确选用接触对的导线筒。要注意的是压接连接是永久性连接,只能使用一次。 4、绕接 绕接是将导线直接缠绕在带棱角的接触件绕接柱上。绕接时,导线在张力受到控制的情况下进行缠绕,压入并固定在接触件绕接柱的棱角处,以形成气密性接触。绕接导线有几个要求:导线直径的标称值应在0.25mm~1.0mm范围内;导线直径不大于0.5mm时控制工程网版权所有,导体材料的延伸率不小于15%;导线直径大于0.5mm时控制工程网版权所有,导体材料的延伸率不小于20%。绕接的工具包括绕枪和固定式绕接机。 5、刺破接连 刺破连接又称绝缘位移连接,是由美国在60年代发明的一种新颖端技术,具有可靠性高、成本低、使用方便等特点,目前已广泛应用于各种印制板用接线端子,冷压端头,圆环端子中。它适用于带状电缆的连接。连接时不需要剥去电缆的绝缘层,依靠接线端子的“U”字形接触簧片的尖端刺入绝缘层中,使电缆的导体滑进接触簧片的槽中并被夹持住控制工程网版权所有,从而使电缆导体和接线端子簧片之间形成紧密的电气连接性。它仅需简单的工具,但必须选用规定线规的电缆。

【CN208872784U】接线端子板【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920208892.2 (22)申请日 2019.02.19 (73)专利权人 滨州新大新机电科技有限公司 地址 256600 山东省滨州市滨城区黄河十 四路张课工业园12A (72)发明人 毕义军 朱建会 曲波 宋伟  (74)专利代理机构 济南泉城专利商标事务所 37218 代理人 张贵宾 (51)Int.Cl. G01R 1/04(2006.01) G01R 31/28(2006.01) G01R 31/02(2006.01) G05B 23/02(2006.01) (54)实用新型名称接线端子板(57)摘要本实用新型提供了一种接线端子板,包括:底板、固定于底板上的电源电路以及固定于底板上的信号回路,还包括:在线测试接插模块,布设固定于底板上,在线测试接插模块包括多组测试接口,测试接口内设有接插片;多个二极管,分别串联于信号回路中,每一二极管的两端增加测试连接点,测试连接点与接插片对应线路相连。通过本实用新型的技术方案,可以直接在线进行多信号回路同时检测,无需将将接线端子板上的信号线拆开,断开信号回路,提升了检测效率,减少了对控制系统上位机正常显示的影响,同时也有效减少了设备误动等现象的发生,提升了安全性能,而且检测准确性高,有利于实现故障位置的 准确查找。权利要求书1页 说明书5页 附图2页CN 208872784 U 2019.05.17 C N 208872784 U

权 利 要 求 书1/1页CN 208872784 U 1.一种接线端子板,包括底板、固定于所述底板上的电源电路以及固定于所述底板上的信号回路,其特征在于,还包括: 在线测试接插模块,布设固定于所述底板上,所述在线测试接插模块包括多组测试接口,所述测试接口内设有接插片; 多个二极管,分别串联于所述信号回路中,每一所述二极管的两端增加测试连接点,所述测试连接点与所述接插片对应线路相连。 2.根据权利要求1所述的接线端子板,其特征在于, 所述测试接口为8-16组。 3.根据权利要求2所述的接线端子板,其特征在于,所述在线测试接插模块还包括: 信号类型鉴别接口,与所述多组测试接口并列设置,并预先根据所述接线端子板的类型设置所述信号类型鉴别接口的高低电平,以供在线测试时相应检测所述接线端子板的类型。 4.根据权利要求3所述的接线端子板,其特征在于,所述在线测试接接插模块还包括: 一组防反插接口,与所述多组测试接口并列设置,任意两个所述防反插接口的内部轨道面的结构不同。 5.根据权利要求4所述的接线端子板,其特征在于,所述在线测试接插模块还包括: 电源输出接口,与所述多组测试接口并列设置,所述电源输出接口与所述电源电路对应线路相连,用于输出指定电压的电源。 2

接线端子插接插件和各类连接器的基础知识

接线端子和各类连接器的基础知识 接线端子用于将分开的电路连接到一起。通常这些连接器用于常需要切换和断开的场合,如连接电源,连接外围电路,或者需要更换的扩展部分。 在本教程中,我们将介绍下面主题 ?关于接线端子的常见术语 ?将接线端子进行区别分类 ?介绍上述分类之间的区别 ?介绍如何使用极性防反的接线端子 ?介绍如何使用极性防反的接线端子 在您开始阅读本文之前,请确保您已经知道或者学习了以下教程中所罗列的内容:

在我们开始讨论一些常用的连接器之前,让我们来探讨用于描述接线端子的术语。 公母端子Gender–接线端子的公母性说明了它是用来插入还是被插入的。(哈哈,如果你还是单纯的孩子,更详细的解释估计你得去问问你父母)遗憾的是,有些被称为公头的端子,实际上是按照母头的端子来使用的。在接下来的示例中,我们将将说明这些缘由。 Male and female 2.0mm PH series JST connectors 左边公右边母的 2.0mm PH系列的JSP接线端子 极性-大多数接线端子有约定的极性方向。这种特性使得接线端子可以防止接反。 North America wall plug 有极性的美规墙上插头。通过为插头叶片两种不同的宽度,插头只能单向进入插座

触点-触点是接线端子真正起作用的功能部分。它们是彼此接触的金属部件,形成电气导通的连接。这里也往往是导致连接不良的地方:触点可能变脏或氧化、或者金属弹片的弹性随时间蠕化变小而将导致触点松脱或连接不可靠。 ADH8066 mating connector 该连接器上的触点清晰可见。 间距–许多连接器由重复排列的一组触点组成。连接器的间距是从一个触点的中心到下一个触点的中心的距离。这一点很重要,因为有许多接线端子外观和触点看起来非常相似,但间距可能不同,所以往往一个型号系列的端子仅仅因为这个参数不同而不同,因此在不知道此参数情况下,很容易在购买了不能配对连接端子。

铝基板和pcb板的区别

铝基板和pcb板的区别 什么是铝基板 铝基板是一种具有良好散热功能的金属基覆铜板,一般单面板由三层结构所组成,分别是电路层(铜箔)、绝缘层和金属基层。常见于LED照明产品。有正反两面,白色的一面是焊接LED引脚的,另一面呈现铝本色,一般会涂抹导热凝浆后与导热部分接触。目前还有陶瓷基板等等。 什么是PCB板 PCB板一般指印制电路板。印制电路板{PCB线路板},又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者。它的发展已有100多年的历史了;它的设计主要是版图设计;采用电路板的主要优点是大大减少布线和装配的差错,提高了自动化水平和生产劳动率。 按照线路板层数可分为单面板、双面板、四层板、六层板以及其他多层线路板。由于印刷电路板并非一般终端产品,因此在名称的定义上略为混乱,例如:个人电脑用的母板,称为主板,而不能直接称为电路板,虽然主机板中有电路板的存在,但是并不相同,因此评估产业时两者有关却不能说相同。再譬如:因为有集成电路零件装载在电路板上,因而新闻媒体称他为IC板,但实质上他也不等同于印刷电路板。我们通常说的印刷电路板是指裸板-即没有上元器件的电路板。 铝基板和pcb板的区别 对于一些刚刚从事铝基板行业的小伙伴总会有这样的疑问,那就是铝基板与pcb板有什么区别,针对与这个疑问下面就具体的给大家说一说两者之间到底有那些区别? pcb板与铝基板在设计上都是按照pcb板的要求来设计的,目前在市场的铝基pcb板一般情况都是单面的铝基板,pcb板是一个大的种类,铝基板只是pcb板的一个种类而已,是铝基金属板,因其具备良好的导热性能,一般运用在LED行业。 pcb板一般而言就是铜基板,其也分为单面板与双面板,两者之间使用的材料是有很明显的区别的,铝基板的主要的材料是铝板,而pcb板主要的材料是铜。铝基板因其PP材料

端子板外部接线

端子板外部接端子板外部接线,分不同线径、按每个回路电线的根数汇总计算,每一根一个接线端子。预算时一般10mm2以上的才计算铜接线端子,10mm2及以下的一般不需要接线端子,套用无端子接线。结算时按实际情况计算即可。 端子板外部接线分2.5mm2内和6mm2内两个规格。又分为无端子接线和又端子接线两种安装方式。无端子接线是将导线头剥去线皮5~10mm,线头直接插入端子板或开关的接线孔,由螺丝拧紧压住导线头的接线方式。有端子接线是将导线头剥去线皮5~10mm,线头锡焊或压接接线端子(线鼻子),在由螺丝拧紧压住接线端子的接线方式。端子板外部接线子目不仅适用端子板,一般电气开关的有端子,无端子外部接线都可套用 有端子接线可软线,如RVS RVV 无端子接线套硬线,如BV ①什么是端子?②什么是无端子接线?③什么是有端子接线?④外部接线是什么意思?—— 关于①:端子也叫接线鼻,是在要接的线的端头加上一个专门用于接线的接头(有铝的、有铜的),这个接头端是圆管状,将要接的线头插入,然后用专用的工具挤压紧(通电量大的还要灌锡);另一个端头是个扁的,有有孔和无孔两种,有孔的用于通电量较大的,在电气安装时,是用螺栓穿过端子孔安装到电气上的。无孔的是用小螺丝压紧在电气上的。关于②:无端子接线将电线端头接在电气上时没有使用端子,而是直接接到电气的,在电气上的安装实际与有端子而无孔的是一样的。 关于③:有端子接线是相对无端子接线而言的,接法见①。 关于④:外部接线是相对端子板的,(端子板是一块专门用于接线的电气元件,端子板上有许多对用于接线的位置,将它们两两或多个接线点接上线,即电线就连通了),不在端子板上线就叫外部接线。 无端子外部接线:既不用端子,也不用端子板,而直接将两根或多根导线直接接通就叫无端子外部接线。 有端子外部接线:用了端子但导线没有在端子板上连通,而是两个端子或多个端子直接连通的(用一条螺栓将它们穿住压紧)。 1、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 2、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。 3、接线端子的材质必须与导线材质相同。 4、计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。 5、10mm单芯及以下或2.5mm多芯及以下的铜导线套用外部无端子接线,而16mm的单芯或4mm的多芯铜导线套用压接端子的子目。但由于有的现场16mm的导线压接端子后难以放入塑壳开关,所以仅计其零线压接端子,地线和火线计为外部无端子接线。

TB347接线端子板

TB347接线端子板 1 基本说明 TB347端子板是DEH 系统中与手操器连接使用的专用端子板。主要实现了外部信号到手操器的转接功能和8路DEH 伺服控制模块手动反馈逻辑判断功能。TB347端子板通过可插拔端子和手操器之间采用硬接线连接,输入信号为8路DI 信号,适用于ECS-100系统中的DEH 系统。 2 技术特性 表 2-1 技术特性 型号 TB347 供电 24VDC 24V ±10% Imax<400mA 信号类型 通道数 指标 DI 开关量输入 8路 输入类型 干触点(常开) 过电流 Imax:1A OFF 电阻 >100k Ω ON 电阻 <1k Ω EMC 指标 群脉冲 三级指标(1000V ) 浪涌 三级指标(2000V ) 3 使用说明 3.1 端子板外观图 TB347端子板结构外形如图 3-1所示: 图 3-1 TB347端子板结构外形图

3.2接插件说明 TB347端子板接插件说明如表 3-1示: 表 3-1 TB347端子板接插件说明 标号说明 J1 连接手操器J1端子 J2 连接手操器J2端子 J3 连接手操器J3端子 J4 连接现场外部信号 3.3跳线说明 JP401~JP408分别对应8路通道的手动反馈信号控制。如果该路通道连接了DEH伺服模块的手动反馈信号,则将相应的跳线连接1-2;如果该路通道未连接DEH伺服模块的手动反馈信号,则将相应的跳线连接2-3。TB347端子板跳线说明如表 3-2所示: 表 3-2 TB347端子板跳线说明 跳线对应端子连接手动反馈未接手动反馈 JP401 J4-29 J4-30 1-2 2-3 JP402 J4-31 J4-32 1-2 2-3 JP403 J4-33 J4-34 1-2 2-3 JP404 J4-35 J4-36 1-2 2-3 JP405 J4-37 J4-38 1-2 2-3 JP406 J4-39 J4-40 1-2 2-3 JP407 J4-41 J4-42 1-2 2-3 JP408 J4-43 J4-44 1-2 2-3 3.4端子定义及接线 TB347端子板接线端子说明如表 3-3所示: 表 3-3 TB347端子板接线端子说明 分组序号端子名称端子功能说明、注释备注 J1 12 24V 24V电源正极端子 已连接 11 24V 24V电源正极端子 10 GND 工作地端子 已连接 9 GND 工作地端子 8 挂闸A 挂闸信号 A端,干触点输出 挂闸信号 7 挂闸B 挂闸信号 B端,干触点输出 6 手动A 手动/自动切换开关A,干触点输出 手自动切换信号5 手动B 手动/自动切换开关B,干触点输出 4 急停A 紧急停车按钮A,干触点输出 紧急停机信号3 急停B 紧急停车按钮B,干触点输出

印制电路板基础知识 ()

广德宝达精密电路有限公司 Guangde Baoda precision PCB co., LTD 印制电路工艺 基础知识 主讲:张仁军 2013/10/21

1.印制板的定义 PCB是印制电路板英文(Printed Circuit Board)的简称,通常把在绝缘基材上,按照预定的设计,制成印制线路、印制元件或两者结合而成的导电图形称为印制电路,而在绝缘基材上提供元器件之间电气连接的导电图形,称为印制线路。这样就把印制电路或印制线路的成品板称为印制电路板。 印制板是电子工业的重要部件之一。几乎每种电子设备,小到电子手表、计算器,大到计算机,通讯电子设备,军用武器系统,只要有集成电路等电子元器件,为了它们之间的电气互连,都要使用印制板。在较大型的电子产品研究过程中,最基本的成功因素是该产品的印制板的设计、文件编制和制造。印制板的设计和制造质量直接影响到整个产品的质量和成本,甚至导致商业竞争的成败。

2.1 印制板以传统习惯分为三种方式:用途、基材、结构2.1.1以用途分类2.印制板的分类 手机、数码相机、电视机用印制板游戏机、DVD 用印制板LED 屏用印制板等等…通讯、监控用印制板医疗、勘探仪器用印制板控制台印制板等等…….. ⑶军用印制板----------火箭、雷达、导弹、军舰等 ⑵工业印制板(装备类) ⑴民用印制板(消费类)

2.印制板的分类 2.1.2 以基材分类 酚醛纸基印制板(FR-1、FR-2等) 环氧纸基印制板(FR-3) ⑴纸基印制板 ⑶玻璃布基印制板环氧玻璃布基印制板(FR-4等) 耐高温环氧树脂玻璃布基印制板(FR-5)聚四氟乙烯玻璃布基印制板(PTFE) ⑷特殊型印制板 金属基印制板(铝基板、铜基板) 陶瓷基印制板(陶瓷板等) 玻纤非织布(芯)、玻纤布(面) 的聚脂树脂板(CRM-7) 环氧合成 纤维印制板聚脂合成纤维印制板木浆纸玻纤布的环氧树脂印制板(CEM-1)纸基玻纤布的环氧树脂印制板(CEM-3) ⑵合成纤维 印制板

TB358-TC接线端子板

TB358-TC接线端子板 1基本说明 TB358-TC为16路热电偶输入端子板,可供2块不冗余的FW358作为热电偶输入卡使用。端子板上有冷端补偿电路,可对冷端温度进行补偿。卡件可调理的信号包括:(0~100)mV、(-100~+100)mV、(0~20)mV、(-20~+20)mV电压信号和各类热电偶信号(如:E型、K型、J型、S型、T 型、B型、N型和R型热电偶信号等)。 2使用说明 2.1端子板外观图 TB358-TC端子板结构外形如图 2-1所示: 图 2-1端子板结构外形图 2.2接插件说明 TB358-TC端子板接插件说明如表 2-1所示: 表 2-1 TB358-TC端子板接插件说明 标号说明 J1 接线端子 J2 第一块卡数据连线插座 J3 第二块卡数据连线插座

JP1、JP2 功能跳线 2.3跳线说明 TB358-TC端子板跳线说明如表 2-2所示: 表 2-2 TB358-TC端子板跳线说明 标号说明使用 JP1 一号卡板上选择冷端补偿方式跳工作:板上热敏电阻补偿;跳标定:外接精密 电阻补偿 JP2 二号卡板上选择冷端补偿方式跳工作:板上热敏电阻补偿;跳标定:外接精密 电阻补偿 2.4端子定义及接线 TB358-TC接线端子说明如表 2-3所示: 表 2-3 TB358-TC接线端子说明 描述端子号描述 一号卡CH 1+ 1 2 CH 1- CH 2+ 3 4 CH 2- CH 3+ 5 6 CH 3- CH 4+ 7 8 CH 4- NC 9 10 NC CH 5+ 11 12 CH 5- CH 6+ 13 14 CH 6- CH 7+ 15 16 CH 7- CH 8+ 17 18 CH 8- NC 19 20 NC 二号卡CH 9+ 21 22 CH 9- CH 10+ 23 24 CH 10- CH 11+ 25 26 CH 11- CH 12+ 27 28 CH 12- NC 29 30 NC CH 13+ 31 32 CH 13- CH 14+ 3334 CH 14- CH 15+ 35 36 CH 15- CH 16+ 37 38 CH 16- NC 39 40 NC NC 41 42 NC NC 43 44 NC ROUT1 45 46 ROUT2

什么叫接线端子

什么叫接线端子 接线端子 - 定义 接线端子就是用于实现电气连接的一种配件产品。 接线端子是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接,有时又需要断开,这事就可以用端子把它们连接起来,并且可以随时断开,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。而且适合大量的导线互联,在电力行业就有专门的端子排,端子箱,上面全是接线端子,单层的、双层的,电流的,电压的,普通的,可断的等等。一定的压接面积是为了保证可靠接触,以及保证能通过足够的电流。 接线端子 - 分类 接线端子的分类:[2]接线端子可以分为欧式接线端子系列、插拔式接线端子系列、栅栏式接线端子系列、弹簧式接线端子系列、轨道式接线端子系列、穿墙式接线端子系列,光电耦合型接线端子系列。。等等 插拔式系列接线端子由两部分插拔连接而成,一部分将线压紧,然后插到另一部分,这部分在焊接到PCB板上。此接底部机械原理,此防振动设计确保了产品长期的气密连接和成品的使用可靠性。插座两端可加装配耳,装配耳在很大程度上可以保护接片并且可以防止接片排列位置不佳,同时这种插座设计可以保证插座可以正确的插进母体。插座也可以有装配扣位和锁定扣位。装配扣位可以起到更加稳固地固定到PCB板上,锁定扣位可以在安装完成后锁定母体和插座。各种各样的插座设计可以搭配不同母体的插入方法,比如说:水平、垂直或倾斜向印刷电路板等,可以根据客户的要求选择不同的方式。既可以选择公制线规也可以选择标准线规。 欧式系列接线端子是现有接线科技中成本效益最高的形式 栅栏式系列接线端子是能够实现安全、可靠、有效的连接,特别是在大电流,高电压的使用环境中应用比较广泛。 弹簧式接线端子是利用弹簧性装置的新型接线端子,已广泛应用于世界电工和电子工程工业:照明、电梯升降控制、仪器仪表、电源、化学和汽车动力等。 轨道安装式接线端子采用了可靠的螺纹连接技术、电子容断技术和最新的电连接技术,广泛用于电力电子、通讯、电气控制和电源等领域。 轨道式系列接线端子采用压线和独特的螺纹自锁设计,使得接线连接可靠、安全。该系列接线端子外观设计美观大方,可配用多种附件,如短路片、标识条、挡板等。 H型穿墙式接线端子采用螺钉连接线技术,绝缘材料为PA66(阻燃等级:UL94,V-0),连接器采用优质的高导电金属材料。 H型穿墙式接线端子可并排安装在为1mm到10mm等厚度的面板上,可自动补偿调整面板厚度的距离,组成任意极数的端子排,而且可以使用隔离板来增加空气间隙和爬电距离。不需要任何工具便可将穿墙式接线端子牢固的安装在面板上矩形预留孔里,安装极其方便H型穿墙式接线端子广泛应用于一些需要穿墙解决方案的场合:电源、虑波器、电气控