文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电网公司仓库建设改造标准教材

电网公司仓库建设改造标准教材

电网公司仓库建设改造标准教材
电网公司仓库建设改造标准教材

国家电网公司仓库建设改造标准

前言

为建成科学规的仓储体系,提高仓库运作效率,结合各单位现状,分析各层级仓库特点,统一公司仓库建设改造标准和配置标准,建成功能齐全、规格统一、管理规、满足电网发展要求的现代化电力物资仓库,结合国家标准和《国家电网公司仓储网络规划指导意见》、《国家电网公司标识应用管理办法》(国家电网外联〔2013〕1186号),编制本标准。

本标准包括仓库设置、规模布局、建筑要求、标识标牌配置、设施设备配置、物资存储摆放要求等标准。关于仓储业务操作规、运行维护管理规等业务管理规未包含在本标准中,遵照《国家电网公司仓储管理业务工作规》和《国家电网公司实物库存管理办法》执行。

本标准由国家电网公司物资部解释。

目录

1. 适用围 (3)

2. 仓库设置标准 (3)

2.1. 仓库分类 (3)

2.2. 仓库命名 (3)

2.3. 运作模式 (3)

2.4. 仓库设置数量 (4)

2.5. 建筑规模标准 (4)

2.5.1. 仓库总体规模设计 (4)

2.5.2. 各级仓库单体规模设计 (4)

3. 仓库建筑设计要求 (5)

3.1. 仓库建筑形式 (5)

3.2. 新建仓库主要建筑要求 (5)

3.2.1. 地坪承载要求 (5)

3.2.2. 库房建筑要求 (5)

3.2.3. 多层库房的一般建筑要求 (6)

3.2.4. 室外料棚一般建筑要求 (6)

3.2.5. 室外露天堆场一般建筑要求 (6)

3.2.6. 道路一般建筑要求 (6)

3.2.7. 卸货平台要求 (6)

3.3. 仓库配套工程和设施要求 (6)

3.3.1. 排水系统 (6)

3.3.2. 电气工程 (6)

3.3.3. 防雷系统 (7)

3.3.4. 通讯和信息 (7)

3.3.5. 消防设施 (7)

3.3.6. 安保设施 (7)

3.4. 改造仓库建筑设计要求 (8)

4. 仓库区域设置标准 (8)

5. 仓库标识标牌配置 (8)

5.1. 应用原则与围 (8)

5.2. 外观颜色搭配要求 (10)

6. 设施设备配置 (11)

6.1. 自动化立体仓库 (11)

6.2. 存储设施 (11)

6.3. 装卸搬运设备 (12)

6.4. 计量设备及辅助工器具 (12)

6.5. 设施设备保管使用要求 (13)

7. 物资存储标准 (13)

7.1. 存储物资类别标准 (13)

7.2. 物资摆放标准 (13)

8. 仓库信息化标准 (15)

8.1. 仓储信息管理标准 (15)

8.2. 仓储作业信息化标准 (15)

8.3. 仓储监控管理标准 (15)

9. 制度配置标准 (16)

10. 档案管理标准 (17)

附件1:各功能区域面积设置参考表 (19)

附件2:仓库标识标牌设计制作要求 (20)

附件3:设施设备规格型号参考 (28)

附件4:各层级仓库储备物资类别参考 (33)

附件5:物资码放标准 (46)

附件6:信息化设备配置标准 (49)

附件7:单据管理标准 (50)

附件8:物资说明书保管规 (52)

附件9:库区配套工程建设和配置参照标准 (53)

1.适用围

本标准适用于国家电网公司新建、改建、扩建的仓库,包括全民、集体和租赁(超过20年租赁合同)仓库。

2.仓库设置标准

2.1.仓库分类

国家电网公司按照功能定位,仓库分为应急物资储备库、中心库、周转库、仓储点和专业仓储点5大类。如表1所示。

2.2.

国网储备仓库:国网+地(市)名+应急物资储备仓库。如国网应急物资储备仓库、国网应急物资储备仓库。

省中心库:省公司名称(简称)+地区+中心库。如国网电力中心库、国网电力中心库。

地(市)周转库:直辖市公司名称或地(市)公司名称(简称)+地区/地址名+仓库。如国网供电公司云海仓库、国网电力昌平仓库。

县仓储点:县(市)公司名称+地址名+仓库。如国网阳谷县供电公司曙光仓库、国网市供电公司硖仲仓库。

专业仓储点:

(1)直属单位仓储点:直属单位名称(简称)+地区/地址名+仓储点。如国网检修公司金凤仓储点、国网供电公司检修公司云海仓储点。

(2)供电所仓储点:地(市)公司或县(市)公司名称(简称)+地区名+仓储点。如国网供电公司柳仓储点、国网县供电公司洋中仓储点。

2.3.运作模式

2.3.1.国网储备仓库服务辐射围覆盖华北、华中、华东、西北、东北五大区域。由国网物资部负责统筹管理,组织制定和优化物资储备定额,确定储备方式和储备策略。六大应急储备仓库所属单位的省物资公司或地(市)物资供应中心负责国网储备库的仓储配送管理和作业。

2.3.2.省中心库主要存储应急储备物资、集中储备备品备件、通用周转物资等,服务辐射半径保证在交通便利地区2-3个小时(偏远地区4-5个小时)送达。由省公司物资部负责统筹管理,组织制定和优化全省物资储备定额,确定中心库、周转库储备方式和储备策略,仓库所属省物资公司负责仓储配送管理和作业。

2.3.3.地(市)周转库服务辐射半径保证在交通便利地区1-2个小时(偏远地区2-3

个小时)送达。由地(市)物资供应中心负责统筹管理,组织制定和优化本地(市)物资储备定额,负责仓储配送管理和作业,

2.3.4.县仓储点设在县(市)公司运维检修部(仓储班),由地(市)物资供应中心负责统筹管理,组织制定和优化本地区物资储备定额,县(市)运维检修部(仓储班)负责仓储配送管理和作业。独立法人县公司仓储点库存物资类别同地(市)周转库。县(市)运维检修部(仓储班)负责将物资配送至现场,服务辐射半径保证在交通便利地区1个小时送达。

2.3.5.专业仓储点设在各级直属单位及所属班组(含乡镇供电所),满足24小时随时供货。由省公司统一备案管理,由所属单位负责日常管理和领用出库,按照“按需领用、定额补库”方式运作。设立实物台帐,实时记录库存领用和物资耗用信息。具备条件的单位通过信息管理系统,逐步将专业仓储点物资纳入库存“一本帐”管理。

2.4.仓库设置数量

2.4.1.国网储备仓库:国家电网公司设置六个,分别位于、、、、、,服务辐射围覆盖华北、华中、华东、西北、东北五大区域。

2.4.2.中心库设在省物资公司,原则上一个省公司设置1个。

2.4.

3.周转库设置在地(市)物资供应中心,原则上一个地市公司设置1个。

2.4.4.仓储点设置在县(市)公司运维检修部(仓储班),原则上一个县公司设置1个。

2.4.5.专业仓储点设置在各级直属单位及所属班组(含乡镇供电所),专业支撑机构根据需要设置N个。

2.5.建筑规模标准

2.5.1.仓库总体规模设计

根据仓库属性、储备物资类别和供应模式,考虑售电量、地域面积等因素,合理设定总体仓库规划建设面积(见表2)。

注:1.

2. 面积允许调整的因素:在省区域国土面积超过40万平方公里时,总面积可上浮10%,当国土面积超过100万平方公里时,总面积可上浮20%。

2.5.2.各级仓库单体规模设计

2.5.2.1.单个省中心库面积原则上不得超过30000平方米。

2.5.2.2.单个周转库面积原则上不得超过5000平方米。

2.5.2.

3.单个县仓储点面积不得超过1000平方米。

2.5.2.4.单个专业仓储点面积不得超过200平方米。

2.5.2.5.可参照所辖区域售电量规划仓库面积,见表3。

表3:各层级仓库参考建筑规模

(亿千瓦时),省中心库按所管辖各地(市、县)的售电量进行累加获得,地(市)周转库按市(郊)区和所管辖各县(市)的售电量进行累加获得。

2.参考仓库占地面积(平方米)是指各仓库对应售电量,设置的仓库占地面积标准,各单位可根据实际情况进行调整,原则上不得突破。

3.仓库建筑设计要求

3.1.仓库建筑形式

3.1.1.仓库主要建筑分为库房、室外料棚、露天堆场、道路等。库房类型包括单层库房、多层库房。

3.1.2.仓库配套建筑包含办公室(值班室)、保安室(监控室)、资料档案室、休息室、卫生间、工具室、车辆库等。各单位根据仓库基础条件和业务实际需要选择配置配套建筑。

3.2.新建仓库主要建筑要求

3.2.1.地坪承载要求

仓库的地坪承载需满足物资存放要求,非自动化仓库地坪承载要求不低于4吨,自动化立体仓库地坪承载需满足按货架承载货物重量及相关设备动载要求。

3.2.2.库房建筑要求

1)新建仓库主通道大门采用电动移门。物资出入频繁的大门两侧加装防撞杆,直径150毫米,高度1000毫米,并涂刷橙色警示。

2)新建库房均采用轻型门式钢架结构,严格遵守《门式钢架轻型钢结构技术规程》CECS102:2002的规定设计。钢梁挠度控制,应该按照CECS102:2002控制屋面坡度变化率,避免屋面积水。

3)钢结构库房建筑外墙板主体采用竖条板,板型统一,厚度不低于0.6毫米,北方地区应加保温,保温层厚度根据所在地区不同进行选取。建筑外墙自室外地面起1.1米高度围采用砌体结构。

4)库房高度根据使用要求的室净高确定,取地坪到柱轴线与斜梁轴线交点之间的高度。无吊车房屋门式钢架结构高度宜取4.5-9米;有吊车的仓库应根据轨顶标高和吊车净空要求确定,一般宜为9-12米。为维修方便,设屋顶检修梯。

5)屋顶面板采用彩钢板双坡屋面,颜色为灰色,采用角弛Ⅲ,坡度取5%-10%,屋面板两侧设外檐沟,屋面以及檐沟的板缝均需填塞密封条,封堵密封胶。

6)库房大门净宽不小于4米,高度不低于4.2米,采用电动防火卷帘。门上均设雨篷,每边宽于门不小于300毫米,外挑1500毫米,并设小门供日常人员出入。

7)库房建筑地面统一为彩色耐磨地面,荷载较大者配置构造钢筋,不建议使用环氧自流地坪。地面承重要求大于10吨/平方米,安装高层货架的地面需进行抄平和硬化地面处理。叉车充电区地面应在库地面要求基础上,再作防酸防碱环氧处理;区域周边设计出水道,并做防酸处理;附近墙体上设计排风扇。

库房建设标准

危化品库房 一、电气设施方面 库房内尽量不要安装其它电气设施。在每个库房墙的底部开扇百叶窗满足通风要求。如要安装电灯、排气扇等,必须选用《防爆电器设计、安装、维护、检测与安全技术标准规范实用手册》要求的防爆型产品,电源线要用镀锌钢水管密封,连接部位用挠性防爆管过渡,密封管要做好接地。 1、防爆开关、插座最好安装在库房外面。 2、排风扇的安装位置在库房墙体底部和顶部各设置一台,因为很多 危化品散发的蒸气密度是大于空气的,可燃蒸汽会在地面附件积聚。底部设置一台方便抽取地面积聚的蒸气。 3、化学品库房宜设置温度计及空调,以控制化学品库房内的温度。 空调设置的位置宜远离进排风设备,同时满足对电器防爆的要求。 二、消防设施方面 1、设置监控摄像头,有毒气体探测器,感温探测器等监控探测系统。 监控探测系统同时应满足对电器防爆的要求。监控探测系统的各个部分要连接到消防监控室。 2、设置干粉灭火器和悬挂式干粉自动灭火装置。

三、其他硬件设施方面 1、库房门口要设置10cm左右墁坡,防止包装损坏时,易燃液体流散到外部,遇火源引发火灾。 2、设置防爆门。防爆门应具有很高的抗爆强度,需采用角钢或槽钢、 工字钢拼装焊接制作门框骨架,门板则以抗爆强度高的装甲钢板或锅炉钢板制作。 3、化学品库房内应设有排液槽,地面应设置成斜坡,使泄漏之液体 收集到排液槽内。排液槽宜设置一定的坡度,其末端应设有一集液池(室内室外都可以),方便排液槽内的液体聚集到集液池内。 集液池需有一立方米之体积,其结构应防渗漏。集液池设置在墙角处,幷于墙上设置一出口,便于抽取泄漏之化学液体。集液池要尽量密封,防止收集的液体挥发到空气中,对环境造成危害,同时产生火灾隐患。 4、危险化学品库房内须配备防毒面具、防化手套、防化鞋、防护眼 镜等防护用品做应急准备。 5、张贴警示标志和危化品理化性质及处置指示牌。 6、按规范安装避雷设施。

仓库建设标准

化学品仓库建设标准 一:电气安全: 根据中国化学品安全协会《化工企业电气安全》规定,生产、储存化学过程中必定涉及电气安全方面,而电气设备如日光灯、监控摄像、空调排风等固有电气用品的安全与否直接影响着该化学仓库的安全性,因此将电气设备的固有安全性放在重要的地位,在权重的分配中需给予重点考虑。电气设备的固有安全性应从以下七个方面衡量: 1.(加强、双重)绝缘: 主要考虑绝缘材料的选择是否符合要求,线路绝缘等级与线路电压是否匹配,绝缘线路是否出现老化、过热等安全隐患; 2.屏护: 是一种对电击危险因素进行隔离的手段,采用遮拦、护盖箱闸、护罩等将危险的带电体同外界隔离开来; 3.间距: 是指带电体与地面之间、带电体与其他设备和设施之间、带电体和带电体之间必须保持必要的安全距离,避免产生火花引起火灾或者爆炸。比如考虑导线之间、对地距离等是否符合要求,临时线路是否沿墙或架空架设,距地高度是否满足(户内大于2. 5m,户外大于4.5m,跨越道路大于6m;临时线路与其它设备、门窗、水管的距离是否大于0.3m); 4.保护接地(零)和等电位联结; 5.安全特低电压; 6.安全装置: 安全装置是在电气设备发生故障或问题时自动启动的,用来防止触电事故以及有关的火灾爆炸和机械伤害等。它是防止事故发生的最后一道屏障,也是保证用电系统安全运行的关键,因此是电气设备固有安全性的较重要的因素之一。用电安全装置的种类很多,主要包括安全联锁装置、继电保护装置和漏电保护装置等。在评价安全装置的情况时,要综合考虑各项影响因素:安全装置的齐全有效;选用合格的安全装置;选用的安全装置与被保护设备相匹配;定期检修维护;正确动作率的大小。 7.防护性能: 这里的防护性能主要指结合电气设备或设施的使用环境,从电气设备或设施的结构来评价电气设备、设施的固有安全性。现场检查时,可以从电气设备和变配电室两方面检验。 二.电气环境: 这里所说的电气环境是指对电气安全有影响的自然及非自然因素。自然因素主要指雷电、静电等;非自然因素主要指电气系统工作场所的环境因素,如电磁辐射;易燃易爆、高温、潮湿、腐蚀、金属占有系数大等特殊场所。 1.雷电: 雷击是大气中的自然放电现象。雷电伤害是由直击雷、雷电感应、雷电波的电性质、热性质、机械性质的破坏作用而引起。可以从以下几方面做好防护:观察统计雷暴日;设计防雷建筑物;配置防雷装置(比如避雷针但是注意定期检查接地线的完好以及接地线电阻是否符合安全要求【小于等于10欧姆】),架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。; 2.静电: 静电是在宏观范围内暂时失去平衡的相对静止的正电和负电。

仓库建设标准

建设标准 第1章总则 第一条为加强对商务普通仓库工程项目决策和建设的科学管理,正常掌握建设标准,合理确定建设水平,推动技术进步,提高投资效益,制订本建设标准。 第二条本建设标准是编制、评估、审批商业普通仓库工程项目可行性研究报告的重要依据,也是有关部门审查工程项目初步设计和监督检查整个建设过程建设标准的尺度。 第三条本建设标准适用于新建商业普通仓库(包括储备仓库、批发零售仓库和运输仓库)工程,改、扩建工程可参照执行。 第四条商业普通仓库的建设必须认真贯彻艰苦奋斗、勤俭建国的方针,在满足当前需要的同时适当考虑物流技术的进步和物流形式的变化,顾及今后的发展。 第五条商业普通仓库的建设必须切实执行国家有关的技术经济政策,积极采用新技术、新材料和新设备,做到适用安全、技术先进、经济合理、确保质量。 第六条商业普通仓库的建设必须重视消防和商品防护,保证商品储存安全。 第七条建设商业普通仓库必须有充足的货源,选择的库址必须交通运输方便,储存商品流向合理。

第八条商业普通仓库的建设应依据不同的使用功能和商品特性,合理利用建筑空间,提高储存能力,方便商品进出。 第九条商业普通仓库的建设,除执行本建设标准外,尚应执行国家现行的有关标准和定额、指标的规定。 第2章建设规模与项目构成 第十条商业普通仓库的建设必须根据商品流通需要和货源情况、地区建设条件社会效益和企业经济效益等综合分析研究,合理确定项目的建设规模。 第十一条商业普通仓库建设规模应以库房总建筑面积为规划分标准,按下列三个规模等级进行建设: 一、大型仓库:库房总面积大于或等于3000㎡; 二、中型仓库:库房总建筑面积小于3000㎡,大于或等于1000㎡; 三、小型仓库:库房总面积小于1000㎡,大于或等于5000㎡。 第十二条商业普通仓库的库房总建筑面积,应根据不同的仓库类型、不同的仓库建筑形式和需要的商品储存量合理确定;库房单位储存量建筑面积指标不应超过表1的规定。 库房单位存储量建筑面积(㎡/t)表1

危废仓库建立标准67085

危废仓库建设参考标准 根据相关标准和上级要求,危废仓库建设情况成为环保检查的一项重要内容,综合有关要求,现提供如下参考标准供企业参照,并尽可能以更高标准严格要求: 1、危废仓库要独立、密闭,上锁防盗,仓库内要有安全照明设施和观察窗口,危废仓库管理责任制要上墙; 2、仓库地面要防渗,顶部防水、防晒;地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造,建筑材料必须与危险废物相容,门口要设置围堰; 3、存放危废为液体的仓库内必须有泄漏液体收集装置(例如托盘、导流沟、收集池),存放危废为具有挥发性气体的仓库内必须有导出口及气体净化装置; 4、仓库门上要张贴包含所有危废的标识、标牌,仓库内对应墙上有标志标识,无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装,包装桶、袋上有标签; 5、危废和一般固废不能混存,不同危废分开存放并设置隔断隔离; 6、仓库现场要有危废产生台账和转移联单,在危险废物回取后应继续保留三年; 7、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间,容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方,必须有耐腐蚀的硬化地面,且表面无裂隙; 8、医院产生的临床废物,必须当日消毒,消毒后装入容器。常温下贮存期不得超过一天,于摄氏5度以下冷藏的,不得超过7天。 9、根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关条款的规定:不设置危险废物识别标志的,处1-10万罚款;不正常使用污染处理设施,或未经环保部门批准拆除、闲置污染治理设施的,处2-20万元罚款;将危废提供或者委托给无经营许可证的单位从事经营活动的,处2-20万元处罚;不按规定填写危废转移联单或未经批准擅自转移危废的,处5-20万元处罚;将危废混入非危险废物中储存的,处3-10万元处罚;未经安全性处置,混合收集、储存、运输、处置具有不相容性质的危废的,处3-10万元处罚;为采取相应防范措施,造成危废扬散、流失、渗漏或造成其他环境污染的,处3-10万元处罚;在运输过程中沿途丢弃、以三维非得,处3-10万元处罚;未制定危废意外事故防范措施和应急预案的,处3-10万元处罚。

标准化库房建设方案

标准化库房建设方案 1、建设必要性 为进一步规范库房管理,建立健全完善的库房管理体系,按照“制度健全、归类有序、帐物相符”的原则对库房进行规范化管理。严格执行出入库手续,做好固定资产建账工作,定期进行盘点。对库房物品按物料种类、规格分区堆放整齐。健全相关制度,对出库相关物品统筹调配,本着“节约、节俭”的原则,教育相关人员在使用过程中爱护物资,确保物尽其用。 2、库管员职责 (1)负责物资的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 (2)负责物资的装卸和搬运。 (3)负责对废品进行处理 (4)负责检验物资以及处理有缺陷物资。 3、物资验收及入库原则 (1)物资到达项目部库房后,库管员根据清单上所列名称、数量、型号和规格进行核对,经相关负责人员对质量检验合格后,才可入库。如发现和清单不符或有损坏,应立即和厂家联系进行处理。 (2)库管员对入库物资填写入库单,并报请相关领导人签字。 (3)物资管理要严格把关,出现以下情况时要拒绝验收和入库: A、未经项目经理或物资设备部批准的采购。 B、与合同计划或请购单不相符的物资。 C、与要求不符合的采购物资。 (4)因生产急需或其他原因不能入库的物资,库管员应到现场核对验收,并及时补填入库单。 4、物资保管原则 (1)物资入库后,应按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放。因库房大小使得不同的物资需要叠放,必须坚持坚固结实的物资在下面。 (2)仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现数量有误差须及时找出原因并更正。 (3)对库房中码放的各类物资必须贴明标示,以方便管理。码放物资时必须整齐,不同类别之间应留有空间方便移动存取。

仓库建设标准

仓库建设标准 建设标准 第1章总则 第一条为加强对商务普通仓库工程项目决策和建设的科学管 理,正常掌握建设标准,合理确定建设水平,推动技术进步,提高投资效益,制订本建设标准。 第二条本建设标准是编制、评估、审批商业普通仓库工程项目 可行性研究报告的重要依据,也是有关部门审查工程项目初步设计和监督检查整个建设过程建设标准的尺度。 第三条本建设标准适用于新建商业普通仓库(包括储备仓库、 批发零售仓库和运输仓库)工程,改、扩建工程可参照执行。 第四条商业普通仓库的建设必须认真贯彻艰苦奋斗、勤俭建国的方针,在满足当前需要的同时适当考虑物流技术的进步和物流形式的变化,顾及今后的发

展。 第五条商业普通仓库的建设必须切实执行国家有关的技术经济政策,积极采用新技术、新材料和新设备,做到适用安全、技术先进、经济合理、确保质量。 第六条商业普通仓库的建设必须重视消防和商品防护,保证商品储存安全。 交通运输方便,储存商品流向合理 第八条商业普通仓库的建设应依据不同的使用功能和商品特性,合理利用建筑空间,提高储存能力,方便商品进出。 第九条商业普通仓库的建设,除执行本建设标准外,尚应执行国家现行的有关标准和定额、指标的规定。 第2章建设规模与项目构成 第十条商业普通仓库的建设必须根据商品流通需要和货源情况、地区建设条件社会效益和企业经济效益等综合分析研究,合理确定项目的建设规模。 第^一条商业普通仓库建设规模应以库房总建筑面积为规划分标准,按下列三个规模等级进行建设: 一、大型仓库:库房总面积大于或等于3000川; 二、中型仓库:库房总建筑面积小于3000 〃,大于或等于 1000 m2;

标准化仓储建设规范书

标准化仓储建设规范书 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

标准化仓储建设规范书 物资供应中心仓储管理部

一、仓库的平面布局与储存区域空间规划 1.仓库的平面布局 仓库库区平面布局是指一个仓库的各个组成部,在规定的范围内,进行平面和立体的全面合理的安排。 1)仓库库区平面布局的要求 (1)要适应仓储单位生产流程。

①单一的物流方向。 ②最短的运距。 ③最少的装卸环节。 ④最大的利用空间。 (2)有利于提高仓储经济效益; ①因地制宜,保证仓库充分利用。 ②平面布局应与竖向布置相适应。 ③能充分使用机械化设备。 (3)有利于保证安全生产和文明生产。 ①符合建筑防火规范。 ②符合卫生、环境要求。 (4)根据效率最大化和生产最大化的原则进行布局和设计 2.储存区域空间规划 储存空间规划的主要内容包括:仓储区域面积规划、柱子间隔规划、库房高度规划、通道宽度规划。 储存区域面积是指在仓库使用面积中实际用来堆放商品所占的面积,即库房使用面积减去必要的通道、跺距、墙距及进行收发、验收、备料等作业区后所剩余的面积。

二、仓库建筑设计要求 1.仓库建筑形式 仓库主要建筑分为库房、室外料棚、露天堆场、道路等。库房类型包括单层库房、多层库房。 仓库配套建筑包含办公室(值班室)、保安室(监控室)、资料档案室、休息室、卫生间、工具室、车辆库等。各供应站根据仓库基础条件和业务实际需要选择配置配套建筑。 2.仓库主要建筑要求 地坪承载要求 仓库的地坪承载需满足物资存放要求,非自动化仓库地坪承载要求不低于4吨,自动化立体仓库地坪承载需满足按货架承载货物重量及相关设备动载要求。 库房建筑要求 1)仓库主通道大门采用电动移门。物资出入频繁的大门两侧加装防撞杆,直径150毫米,高度1000毫米,并涂刷橙色警示。 2)库房均采用轻型门式钢架结构,严格遵守《门式钢架轻型钢结构技术规程》CECS102:2002的规定设计。钢梁挠度控制,应该按照CECS102:2002控制屋面坡度变化率,避免屋面积水。

仓储建设标准

仓库分类C类(中转仓)D类库容50台以下50台以上类型自建 合作 自建 合作 自建托管面积(22.5平米/库位) 1125平米以下 1125平米以上 准入条件 1.仓储根据公司规划或业务需求建设 2.出租方可以提供有效权属证明 3.3个月后库位利用率达到80% 1.一二线城市不可建设合作库2.仓库位置要求距离经销商门店500米以上3.出租方可以提供有效权属证明 4.合作经销商不能与场地及场地出租方存在关联 5.仓储服务费用3500/月,预付半年 6.保险费用按照初期保额要求收取整年年险 1.仓储根据公司规划或业务需求建设2.出租方可以提供有效权属证明3.3个月后库位利用率达到80% 1.仓库位置要求距离经销 商门店500米以上 2.出租方可以提供有效权 属证明 3.合作经销商不能与场地 及场地出租方存在关联 4.仓储服务费用3500/ 月,预付半年 5.保险费用按照初期保额 要求收取整年年险 1.仓储根据公司规划或业务需求建设 2.出租方可以提供有效权属证明 1.托管属于公司行为1.1上市公司托管方 1.2仓储厂房土地拥有者托管方1.3集团公司下的托管方 1.4自然人股东大于500万房产或证明其资产能力 的托管方 1.5国有/集体性质的下仓储托管方 1.6规范的有规模以上大型物流公司(3个仓储基 地,单个仓储存放50台车以上) 上述条件满足一条即可成为托管方的标的 2.托管方经营范围涉及仓储服务,不涉及汽车销 售,具有仓储管理的经验及制度 3.公司从事经营,年限大于半年 4.托管场地具有有效权属证明,不存在法律风险 5.托管方方必须出授权书委托专人进行车辆出入存管理 6.场地覆盖车辆《财产险》 协议《租赁协议-两方》 《租赁协议-三方》 《租赁协议-两方》 《租赁协议-三方》 《租赁协议-两方》 《车辆存储及监管协议》 期限一年起一年一签一年起一年一签一年起一年一签 出入库操作系统出入库操作系统出入库操作系统出入库操作系统出入库操作系统出入库操作指令对接,同步系统出入库操作 盘点频率 1.PDA盘点一天两次 2.WMS盘点一天一次 1.PDA盘点一天两次2.WMS盘点一天一次 1.PDA盘点一天两次2.WMS盘点一天一次 1.PDA盘点一天两次2.WMS盘点一天一次 1.PDA盘点一天两次2.WMS盘点一天一次抽查全盘半月一次 人员配置2-4人2-3人1-3人1-2人1人总部对接人员1人 监管时间24小时8小时24小时8小时24小时24小时系统设备WMS+PDA WMS+PDA WMS+PDA WMS+PDA WMS+PDA WMS 保险财产综合险附加盗抢财产综合险附加盗抢财产综合险附加盗抢财产综合险附加盗抢财产综合险附加盗抢财产综合险保额初期保额2000万 初期保额2000万 初期保额1000万 初期保额1000万 初期保额500万 1000万以上保险 监控覆盖覆盖覆盖覆盖覆盖-保险柜/钥匙柜√√√√√ -库址选择√√√√√ √围墙及隔离封闭区域封闭区域封闭区域封闭区域封闭区域/半封闭区域 封闭区域出入口 独立出入口 独立出入口 独立出入口 独立出入口 -独立出入口 管理要求 软件条件 硬件要求 仓库建设标准 A类4500平米以上 200台以上 B类50台-200台 1125-4500平米

数据仓库建设的几点建议.doc

北京甲骨文软件有限公司咨询经理鲁百年博士 一、国内信息化的现状 1、信息化建设的发展历史: 在国内信息化建设过程中,基本上是按照当时业务系统的需求进行建设,例如:在一个企业中,财务部门为了减少工资发放的差错,提高发放的效率,先建设一个工资发放和管理程序;为了报账和核对的需求,建设一个财务管理程序;在银行首先为了业务处理的方便,将最基本的手工记帐和处理的业务建成一个系统,过一段时间,如果有新的业务推出,就再建设一个新的系统,或在原系统的基础上增加新的业务处理。这样的结果使每个系统和系统之间缺少真正的信息沟通和信息交换。 2、为何要建立数据仓库: 前面我们讲过,业务系统各自为政,相互独立。当很多业务系统建立后,由于领导的要求和决策的需求,需要一些指标的分析,在相应的业务系统基础上再增加分析和相应的报表功能,这样每个系统就增加了报表和分析功能。但是,由于数据源不统一导致了对同一个指标分析的结果不相同。为了解决该问题,Bell Inman提出了数据仓库的概念,其目的是为了分析和决策的需要,将相互分离的业务系统的数据源整合在一起,可以为领导和决策层提供分析和辅助决策。 3、国内企业对数据仓库建设认识的误区: 大家对数据仓库的认识是将业务系统的数据进行数据抽取、迁移和加载(ETL),将这些数据进行整合存放在一起,统一管理,需要什么样的分析就可提供什么样的分析,这就是数据仓库。这样做的结果是花了一年到两年的时间都无法将整个企业业务系统的数据整合在一起,花钱多、见效慢、风险大。一年后领导问起数据仓库项目时,回答往往是资金不足,人力不够,再投入一些资源、或者再延长半年的时间就会见到效果,但是往往半年过后还是仅仅可以看到十几张或者几十张报表。领导不满意,项目负责人压力也很大,无法交待。这时,项目经理或者项目负责人才意识到,项目有问题,但是谁也不敢说项目有问题,因为这样显然是自己当时的决策失误。怎么办?寻找咨询公司或者一些大的厂商,答案往往是数据仓库缺乏数据模型,应该考虑数据模型。如果建设时考虑到整个企业的数据模型,就可以建设成企业级的数据仓库(EDW)。什么是数据模型,就是满足整

建筑施工标准库房建设标准(机电安装)

物料库房管理标准 总则 为加强公司对工程材料和设备采购的管理,加强材料成本的控制,材料的合理、规范使用维护公司的资产安全,提高物料整体管理水平,统一各项目材料库房管理的规范化、标准化、制度化,根据公司实际运行情况特制定本标准。 第一章库房搭建标准 1.围挡材料使用彩钢瓦(颜色根据甲方总包要求),未要求的情况下采用蓝色,围挡高度 2.5米,固定支架采用角钢或矩钢,围挡与支架固定采用自攻螺丝。2.库房货架不得多于四组,两组摆放丝接管件,两组摆放沟槽管件,放置地面的材料需设置防潮架或防潮垫。 3.库房内搭建两平方米左右的小库房用于单独存放设备及电线等贵重材料。 4.库房门口摆放一张工作台用于集中领料及库管填写手工出入库账。 5.货架材料根据分类及型号填写对应标识卡,按照顺序依次粘贴,做到整齐划一。 6.安全标识牌、材料标识牌等粘贴牢固,防止脱落。 7.库房内保持干燥、通风,整洁。 8.设立醒目的防火标志,禁止带入火种。 9.配备相应的灭火器材,并确保完好、有效;灭火器上墙挂置。 10.根据项目合同金额匹配库房搭建面积:

图例1 图例2

第二章库房材料管理标准 一、库房材料堆码 1.货架上材料按种类、型号、品名分区依次整齐摆放,材料标识牌对应准确。 图例3 图例4

2.袋装、纸箱包装材料按种类和型号整齐堆放,注意防潮。 图例5 图例6

3.临电固定资产指定区域整齐堆放。 4.贵重易损材料安排固定位置妥善保管。 二、库房到货材料验收 1.库管人员核对到场物料与送货单信息是否一致(物料名称、规格型号、数量、品牌);外观是否完好;初步检验材料质量合格后库管或其指定收货人员需在送货单上签字确认(姓名、时间)。 2.库管人员或其指定收货人员对送货单务必进行妥善保管。 3.出现以下情况,应第一时间告知采购部 (1)现场所送物料数量与送货单不符,库管或其指定收货人员应在每一联送货单上备注现场实际收货数量。 (2)现场所送物料外观有破损现象,应在每一联送货单上备注现场实际检查情况。 (3)到场物料的配套资料(检验报告、合格证)不完整,采购部将安排商家立即补送。 (4)现场物料验收过程中,如果发现送货单未随货物到达现场,采购部将安排商家立即补送 图例7 4.材料入库登记完成后,及时将送货单和资料移交项目部保管。 三、库房材料出入库管理 1.入库 (1)库管人员依据实际到场物料,登记入库台账(名称、型号规格、数量),办理入库手续。 (2)材料到货后,仓库管理人员将合格物料依据物料所属规格型号进行分类堆放及设置标识卡,做到整齐摆放、合理有序,方便生产。 (3)在已入库货品中仍发现不合格货品,应隔离存放和做出明显标示,并及时通知采购人员联系处理事宜。 2.出库 (1)库房实行“集中领料制”,即劳务承建人须提前一天,向库管人员提交第二天所需要领用的物料用量明细,库管人员根据施工班组提供的领料明细,提前把物料堆放到靠近门口位置,写好出库单。施工人员第二天早晨与仓库管理人员

仓库层数规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除 仓库层数规范 篇一:建筑设计防火规范--厂房和仓库 3厂房和仓库 3.1火灾危险性分类 3.1.1生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.1的规定。 表3.1.1生产的火灾危险性分类 3.1.2同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分 区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部 分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:1火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较 大的生产部分采取了有效的防火措施;

2丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺, 封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。 3.1.3储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和 储存物品中的可燃物数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.3的规定。 表3.1.3储存物品的火灾危险性分类 3.1.4同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火 灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。 3.1.5丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包 装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。 3.2厂房和仓库的耐火等级 3.2.1厂房和仓库的耐火等级可分为一、二、三、四级,相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限,除本规范另有规定外,不应低于表3.2.1的规定。 表3.2.1不同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h) 注:二级耐火等级建筑采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。

金库库房建设、设施及安全标准

第二章金库库房建设、设施及安全标准 第五条金库库房(以下简称“库房”)必须建在单位大楼内,库房禁区与办公区、生活区、警卫区应严格分开,以安全、适用为原则。 一、金库位置要隐蔽,避开地下的市政工程、通讯设施、原始沟渠和室内的通风、给排水管道等。 金库设在地下室的,要进行被覆,要装备抽(排)水和通风设备。建筑应为双墙回廊式,回廊净宽一般在600-800毫米,四面贯通,转角处设折射装置。 二、库房墙体不得临街,不得直接接触其他单位和居民住宅,不得裸露于公共场所。 三、库房一律采用钢筋混凝土六面浇筑结构,厚度不少于25厘米,墙体内要用14毫米钢筋双层错位排列,钢线捆扎,钢筋间距15X15厘米,用500标号以上水泥浇注,混凝土强度为C50。 四、库房面积必须适应业务开拓和发展的需要,使用面积不得小于20平方米。中心金库内要分隔成内外库(外库作为存放尾数箱使用),并设置钞票整点室。 五、金库内应安装通风、防潮、温控系统,通气孔要采用“Z”字型或错位式,呈内高外低,直径不得大于20X20厘米,出风口距地面要达到2.5米以上,不得临街;通气孔内外要安装18毫米以上防护钢筋(间距不得大于8厘米)或有孔钢板,钢板厚度不得小于0.5厘米(通风孔不得大于1厘米),安装空调或排气设备的,出风口要采取防火、防毒、防盗措施。库内相对湿度应保持在70%度左右,不设水暖设施。 六、若代理人民银行货币发行业务的,业务库与发行库必须严格分开,分设金库和库门。 七、库房必须设置库门和安全门(备用应急门),库门不得面对营业厅柜台。 八、开设保管箱业务的,其保管库的结构与金库的结构要求相同。 第六条、库区应设置守库室。守库室的安全标准必须达到: 一、守库室原则上要设在金库的两边,紧靠库房,分主副守库室,联社守库室要与库房和营业厅分隔,单独设置供守库值班人员进出的门道。 二、因库区条件限制,可采取同楼异地值守的办法,但库区必须是完整的结构并具备完善的技防系统设施,守库值班人员对库区和营业场所的监控要通过视频监控系统等技术手段实施。 三、守库室内必须设卫生间,有条件的应在守库值班区域内设炊事设施。

标准化仓储建设规范书

标准化仓储建设规范书

物资供应中心仓储管理部

一、仓库的平面布局与储存区域空间规划 (2) 1.仓库的平面布局 (2) 2.储存区域空间规划 (3) 二、仓库建筑设计要求 (4) 1.仓库建筑形式 (4) 2.仓库主要建筑要求 (4) 地坪承载要求 (4) 库房建筑要求 (4) 多层库房的一般建筑要求 (6) 室外料棚一般建筑要求 (6) 室外露天堆场一般建筑要求 (6) 道路一般建筑要求 (7) 卸货平台要求 (7) 3.仓库配套工程和设施要求 (7) 排水系统 (7) 电气系统 (8) 防雷系统 (9) 通讯和信息 (9) 消防设施 (10) 安保设施 (10) 4.改造仓库建筑设计要求 (11) 三、货架的选择及托盘的选择 (11) 1.层架 (12) 2. 托盘货架 (13) 3. 阁楼式货架 (14)

4.其他类型货架 (14) 5.托盘 (15) 平托盘 (17) 柱式托盘 (19) 其他类型托盘 (19) 托盘规格 (20) 四、仓库设备选择 (21) 1. 物资搬运设备 (21) 低举升托盘叉车 (21) 平衡重叉车 (22) 前移式叉车 (22) 高架堆垛机 (23) 2. 仓库养护设备 (24) 通风系统及通风机 (24) 减湿设备 (25) 空气幕 (26) 五、标准化仓库标识设置 (27) 一、仓库的平面布局与储存区域空间规划 1.仓库的平面布局 仓库库区平面布局是指一个仓库的各个组成部,在规定的范围内,进行平面和立体的全面合理的安排。

1)仓库库区平面布局的要求 (1)要适应仓储单位生产流程。 ①单一的物流方向。 ②最短的运距。 ③最少的装卸环节。 ④最大的利用空间。 (2)有利于提高仓储经济效益; ①因地制宜,保证仓库充分利用。 ②平面布局应与竖向布置相适应。 ③能充分使用机械化设备。 (3)有利于保证安全生产和文明生产。 ①符合建筑防火规范。 ②符合卫生、环境要求。 (4)根据效率最大化和生产最大化的原则进行布局和设计 2.储存区域空间规划 储存空间规划的主要内容包括:仓储区域面积规划、柱子间隔规划、库房高度规划、通道宽度规划。

(完整版)建筑设计防火规范--厂房和仓库

3 厂房和仓库 3.1 火灾危险性分类 3.1.1 生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.1的规定。 表3.1.1 生产的火灾危险性分类 3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分

区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定: 1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施; 2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。 3.1.3 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.3的规定。 表3.1.3 储存物品的火灾危险性分类

3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。 3.1.5丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。 3.2 厂房和仓库的耐火等级 3.2.1厂房和仓库的耐火等级可分为一、二、三、四级,相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限,除本规范另有规定外,不应低于表3.2.1的规定。 表3.2.1 不同耐火等级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h)

仓库建设标准

建设标准第1章总则 第一条为加强对商务普通仓库工程项目决策和建设的科学管理,正常掌握建设标准,合理确定建设水平,推动技术进步,提高投资效益,制订本建设标准。 第二条本建设标准是编制、评估、审批商业普通仓库工程项目可行性研究报告的重要依据,也是有关部门审查工程项目初步设计和监督检查整个建设过程建设标准的尺度。 第三条本建设标准适用于新建商业普通仓库(包括储备仓库、批发零售仓库和运输仓库)工程,改、扩建工程可参照执行。 第四条商业普通仓库的建设必须认真贯彻艰苦奋斗、勤俭建国的方针,在满足当前需要的同时适当考虑物流技术的进步和物流形式的变化,顾及今后的发展。 第五条商业普通仓库的建设必须切实执行国家有关的技术经济政策,积极采用新技术、新材料和新设备,做到适用安全、技术先进、经济合理、确保质量。 第六条商业普通仓库的建设必须重视消防和商品防护,保证商品储存安全。 第七条建设商业普通仓库必须有充足的货源,选择的库址必须交通运输方便,储存商品流向合理。 第八条商业普通仓库的建设应依据不同的使用功能和商品特性,合理利用建筑空间,提高储存能力,方便商品进出。

第九条商业普通仓库的建设,除执行本建设标准外,尚应执行国家现行的有关标准和定额、指标的规定。 第2章建设规模与项目构成 第十条商业普通仓库的建设必须根据商品流通需要和货源情况、地区建设条件社会效益和企业经济效益等综合分析研究,合理确定项目的建设规模。 第十一条商业普通仓库建设规模应以库房总建筑面积为规划分标准,按下列三个规模等级进行建设: 一、大型仓库:库房总面积大于或等于3000㎡; 二、中型仓库:库房总建筑面积小于3000㎡,大于或等于1000㎡; 三、小型仓库:库房总面积小于1000㎡,大于或等于5000㎡。 第十二条商业普通仓库的库房总建筑面积,应根据不同的仓库类型、不同的仓库建筑形式和需要的商品储存量合理确定;库房单位储存量建筑面积指标不应超过表1的规定。 库房单位存储量建筑面积(㎡/t)表1 注:①储备仓库和批发零售仓库的储存量以综合吨为单位,运输仓库的储存量以重量吨为单位。

粮食仓库建设标准

(国家粮食局2001年修订版) 第一章总则 第一条为确保粮食储藏安全,推进粮食仓库(以下简称粮库)建设技术进步,加强项目决策和建设的管理,充分发挥投资效益,制定本建设标准。 第二条本建设标准是编制、评估、审批粮库项目可行性研究报告的重要依据,是审查粮库项目初步设计和监督检查项目建设的尺度。 第三条本建设标准适用于总仓容量为 2.5万t及以上xx粮库项目。xx 2.5万t以下粮库和改、扩建粮库项目可参照执行。 第四条粮库项目建设应遵循下列原则: 一、必须贯彻执行国家基本建设有关法律、法规和国家粮库建设政策,采用先进技术,节约用地,少占耕地;防止污染,注重环保;安全适用、经济合理、有利发展; 二、应根据粮食生产、储存、流通和消费的需要,按经济区域统筹规划,合理布局设点;粮库项目应优先在粮食主产区、主销区和交通干线粮食集散地选点建设; 三、应根据当地建设规划,对粮库进行总体规划;以近期建设规模为主,适当考虑远期发展的需要;粮库建设可根据实际需要和财力、物力等条件,一次或分期实施; 四、应按照节约、节能、高效的原则,选用符合使用功能要求和适应当地自然条件的粮仓仓型;采用成熟的新技术、新工艺、新设备和新材料;积极推广散装、散运、散卸、散存(简称“四散”)技术;完善仓储工艺,满足安全储粮需要,提高粮食仓储设施现代化水平;五、应充分利用当地可提供的社会协

作条件,提高粮库专业化协作和社会化服务的水平;改、扩建项目应充分利用原有设施。 第五条粮库项目建设,除应执行本建设标准外,尚应符合国家有关标准、规范的规定。 第二章建设规模与项目构成 第六条粮库项目的建设规模,按粮库的总仓容量划分以下三类: 一类:15万t以上; 二类:5.1万t~15万t; 三类:2.5万t~5万t。 第七条粮库按主要使用功能可分为收纳库、中转库、储备库和综合库。各类粮库的总仓容量宜按下列规定计算: 一、收纳库: 按年收购量的60%确定; 二、中转库: 按不大于年中转量的10%确定; 三、储备库: 按国家或地方的计划储备量确定; 四、综合库: 按不同功能的仓容量综合确定。收纳库宜按三类粮库建设;国家储备库宜按一类或二类粮库建设。 第八条粮库建设项目由生产设施、辅助生产设施、办公生活设施、室外工程及独立工程构成。

档案室建设标准

档案室建设标准 一、档案室建设指导原则:安全、实用、方便。 二、档案室位置:档案室要远离易燃、易爆、空气污染区。 (一)平房作档案室的,位置应在办公室附近,要高于周围地势。 (二)楼房作档案室的,一般不要安排在顶楼或楼两侧。档案室要远离卫生间、洗涮间、热水房等。 三、档案室用房一般要求档案库房、办公室、阅览室分开。 四、档案室库房承重:楼房作档案室的,楼板承重必须达到档案库楼面均布活荷载应为5KN/m2;采用密集架式,不应小于12KN/m2。 五、档案室库房橱俱布置:建议使用铁质档案橱(架)。 档案库房在布置橱俱时,应考虑到工作人员管理和放置档案保护、检测设备的空间。 主通道净宽不小于1m。 两行装具间净宽不小于0.8m,装具端部与墙之间走道净宽不小于0.6m。 装具背面与墙的间隔不小于0.1m,装具顶端与天棚间隔不小于0.5m。 六、档案室的防护设施 档案室应具备防火、防水(潮)、防高温、防盗、防虫、防鼠、防有害气体、防光、防磁等要求。 (一)防火 档案室严禁烟火,严禁使用明火照明,要在明显处标识“严禁烟火”警示牌。 1、档案室用电动力负荷采用380V三相供电,照明负荷采用220V单相供电。 2、线路铺设必须为暗线,且根据要求选用线材;开关、插座必须符合安全要求。

3、独立的档案室建筑要有避雷设施。 4、照明灯具宜选用40W或60W乳白色白炽灯,并加装防爆罩。 5、灭火器材要选用气体或干粉灭火剂,灭火器材存放位置要方便取放,不应放在档案库房内,已到保质期应及时更换。 6、档案室要配备手电筒,以备停电时使用,严禁明火照明。 (二)防潮(水)、防高温 档案室温度一般控制在14--24℃,相对湿度为50—65%。 1、档案库房要根据面积配备一定数量的温湿度仪。 2、档案库房在平房或一楼的,应配备除湿机。 3、档案库房不宜安装水(气)暖;上下水管道禁止通过档案库房。 4、档案库房应安装空调。 (三)防盗 档案室应安装防盗窗、防盗门,安全保管钥匙。建议安装防盗报警装置。(四)防虫、防鼠 1、档案库房要及时投放防虫药物,推荐使用电子杀虫仪。 2、档案室禁止存放食物,要安置一定数量的防鼠盒,及时投放灭鼠药物。(五)防有害气体 档案室要远离污染区,周围有空气污染的,档案库房门窗要进行密封处理。(六)防光 1、档案橱俱摆放应与窗户垂直。 2、档案库房窗户要有红黑两色窗帘,避免阳光直射档案。 (七)防紫外线 档案库房要使用白炽灯,禁止使用日光灯。

仓储物流四个能力建设标准精编版

仓储物流四个能力建设 标准精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

DB22/Txxxx—2010 I C S C 仓储物流单位消防安全“四个能力” 建设指南 2010-xx-xx发布2010-xx-xx实施

前??言 本标准按照GB/—2009给出的规则起草。 本标准的消防安全“四个能力”是在消防工作实践中总结出来的,包括检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织疏散逃生能力和消防宣传教育能力。仓储物流单位根据本标准开展消防安全“四个能力”建设是落实仓储物流单位消防安全主体责任、提升消防安全管理能力、最大限度预防和减少火灾事故的治本之策。 本标准由吉林省公安消防总队提出。 本标准起草单位:吉林省公安消防总队。 本标准主要起草人:

仓储物流单位消防安全“四个能力”建设指南 1 范围 本标准规定了仓储物流单位消防安全“四个能力”建设的术语和定义、建设要求和验收等。 本标准适用于吉林省行政区域内火灾危险性为丙、丁、戊类的仓储物流单位。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB50016建筑设计防火规范 DB22/T××××社会单位消防安全“四个能力”建设指南 3 术语和定义 DB22/T××××界定的术语和定义适用于本文件。 仓储物流单位定义 火灾危险性类别属于GB50016中分类为丙、丁、戊类储存场所。 4建设要求 检查消除火灾隐患能力 4.1.1仓储物流单位消防安全责任人、消防安全管理人每月至少应组织一次防火检查;内设部门负责人每周应开展一次防火检查。 4.1.2仓储物流单位及其内设部门组织开展防火检查,应包括下列内容: a)消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作规程的执行和落实情况; b)用火、用电有无违章; c)丙类液体储存场所是否符合防火防爆要求; d)库房是否按垛距、柱距、墙距要求标划能够持久存在的跺位线,物品入库前是否经专人检查; e)库存物品是否分类、分堆、分组和分垛存放;库房内运货通道宽度是否满足要求,是否存放影响安全的物品等; f)仓库保管员岗位消防知识掌握情况; g)消防水源情况,消防设施、灭火器材完好情况,室内外消火栓、水泵接合器有无损坏、埋压、遮挡、圈占等影响使用情况; h)消防车通道是否畅通; i)消防(控制室)值班情况、消防控制设备运行情况及相关记录; j)防火巡查、火灾隐患整改以及防范措施落实情况; k)库房内是否设置办公室、休息室; l)灭火和应急疏散预案的演练情况; m)其他消防安全情况。

档案室建设要求参考技术规范

三、档案用房建筑 1.档案用房建筑设计要遵循安全保密、布局合理、科学适用的原则,新建办公楼时,档案用房要纳入计划,提出档案用房的建筑要求。 2.档案用房要按照功能区分原则,力求达到功能合理,流程便捷。档案用房要实行“三分开”(档案业务工作室、档案库房和阅档室分开)。为了便于安全管理,档案业务工作室、档案库房和阅档室应设在同一楼层。在档案库房面积应能容纳本机关形成的全部档案,并能容纳由本机关自行保管(不向档案馆移交)的全部档案。 3.档案库房以东或南朝向为宜,墙壁要具有隔热、防潮性能。在楼层安排上不用一楼、地下室和最高层。档案库房应集中布置,远离易燃、易爆场所,不能紧邻卫生间等潮湿、有污染源的部位。 4.档案库房要符合档案防护的基本要求,即防潮、防水、防火、防盗、防阳光照射、防紫外线照射、防高温、防尘、防污染和防有害生物(霉、虫、鼠)。 5.档案库房净高不应低于2.40m。当有梁和通风管道时,其局部净高不应低于 2.20m。为防止溢水流入库房,室内比室外楼地面应高出20mm。当档案库房与其他用房同层布置且楼地面有高差时,应采用坡道连通。 6.档案库房门窗既要便于通风,又要便于密闭,门应具备防火防盗功能,密封性能好,且宜采用金属防盗门,库房门与地面的缝隙不应大于5mm;窗应为双层窗,开启窗应有密闭措施,设纱窗;当采用高窗时,墙的下部应增设通风口,通风口设金属网。档案库房不得采用跨层或跨间的通长窗。档案库房外门、外窗均应安装防盗网等安全防护措施。 7.档案库房地面应光洁、平整、耐磨,不易生尘,应有防潮措施。档案库房地面平均承重应为200公斤/平方M以上,采用密集架时承重应不低于在500公斤/平方M为宜。 8.档案库房墙体要求光洁、平整、不易生尘、坚固耐久,具有隔热、防潮、防尘、防火功能。 9.档案库内严禁设置明火设施,库房的电源开关应设于库房外,并应设有防止漏电的安全保护设置,控制导线和供电导线应用铜芯导线。配电线路宜采用穿金属管暗敷方式。空调设施应单独设置配电线路,并采用穿金属管保护。库房内不应设置消防以外的给水点,给、排水管道不应穿越库区。上下水立管不应安装在与档案库相邻的内墙上。 一、各档案库的建筑及技术参数:1、各馆室的最小面积应能容纳目前各资料存放,还必须考虑一定的发展空间。 2、地板承重最大容量为1240公斤/平M,采用密集架时应不大于1200公斤/平M。 3、密集柜每组分为六层搁板,每层搁板承重为80公斤,柜体自重为80公斤。 4、每组柜体存放档案盒的多少根据档案盒尺寸来计算。

相关文档