万华烟台工业园钢楼梯、栏杆设计统一规定
一、指导思想:
为了使万华烟台工业园内建筑物室外钢梯、露天装置平台及钢梯扶手栏杆设计统一,外观简洁明快美观,达到工业园内设计风格一致。
二、设计依据:
《建筑设计防火规范》GB50016—2006
《钢结构设计规范》GB50017━2003
《固定式钢梯及平台安全要求》GB4053.1—2009
《钢梯》图集02(03)J401
三、一般规定:
3.1防护要求
3.1.1距下方相邻楼板或地面1.2m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆;
3.1.2在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合,应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏杆;
3.2材料
防护栏杆及钢梯采用钢材的力学性能应为Q235B。
钢梯踏步板采用镀锌钢格栅板。
3.3栏杆设计载荷
3.3.1防护栏杆安装后顶部栏杆应能承受水平方向和垂直向下方向不小于890N/m集中载荷和不小于700N/m均布载荷。在相邻立柱间的最大挠曲变形应不大于跨度的1/250。水平和垂直载荷以及集中
和均布载荷均不叠加。
3.3.2中间栏杆应能承受在中圆周上施加的不小于890N/m水平集中载荷,最大挠曲变形不大于75mm。
3.3.3端部或末端立柱应能承受在立柱顶部施加的任何方向上890N/m的集中载荷。
3.4.安装及防腐
3.4.1设计应使其积存水和湿气最小,以减少锈蚀和腐蚀。
3.4.2防护栏杆及钢平台应采用焊接连接,防护栏杆与钢平台焊接采用四周围焊,焊缝厚度为4mm,焊接要求应符合GB50205的规定;当不便焊接时,可采用螺栓连接,但应保证设计的结构强度。
3.4.3钢梯及防护栏杆除锈:除锈等级Sa2.5,以喷射除锈作为主要除锈方法,手工和动力除锈仅作为喷射除锈的补充手段。
3.4.4防护栏杆防腐蚀做法:
部位油漆名称固体含量干膜厚度
底漆环氧富锌底漆80
中间漆环氧云母氧化铁中间漆80
面漆可覆涂聚氨酯面漆(灰色)40可覆涂聚氨酯面漆(灰色)40
钢梯防腐蚀做法:与钢结构处理方法相同。
3.4.5所有构件进场之前必须完成所有防腐程序,运输过程中构件间用软泡间隔,以免破坏其防腐
四、结构要求
4.1结构形式
4.1.1防护栏杆应采用包括扶手(顶部栏杆)、中间栏杆和立柱的结构形式或其他等效的结构。
4.1.2防护栏杆各构件的布置应确保中间栏杆(横杆)与上下构件间形成的空隙间距不大于500mm。构件设置方式应阻止攀爬。
4.1.3钢斜梯与水平面的倾角尽量采用3
5.5°,特殊情况下倾角应该在30°~40°之间,不得大于40°(特殊操作平台除外)。
图1楼梯剖面图
4.2栏杆高度
4.2.1防护栏杆高度统一为1200mm;
4.3扶手
4.3.1扶手的设计应允许手能连续滑动。
4.3.2平台扶手采用DN40X3.5钢管,楼梯扶手采用DN40X3.5钢管。
4.3.3扶手后应有不小于75mm的净空间,以便于手握。
4.4.中间栏杆
4.4.1在扶手和踢脚板之间应至少设置两道中间栏杆;
4.4.2平台中间栏杆采用不小于30mm×4mm扁钢,中间栏杆与
上下构件间形成的空隙间距如附图所示(不大于500mm)。斜梯中间栏杆采用30mm×4mm扁钢,固定在立柱中间。
4.5.立柱
4.5.1防护栏杆端部应设置立柱或确保与建筑物或其他固定结构牢固连接,立柱间距600mm;
4.5.2立柱不应在踢脚板上安装,除非踢脚板为承载的构件。
4.5.3平台立柱应采用DN40X3.5钢管;斜梯立柱应采用DN40X3.5钢管;
4.6.踢脚板
4.6.1踢脚板顶部在平台地面之上高度应不小于100mm,其底部距地面应不大于10mm。踢脚板采用100mm×3mm的钢板。
4.6.2在室内的平台、通道或地面。如果没有排水或排除有害液体要求,踢脚板下端可不留空隙。
图2栏杆立面图
4.7梯梁
4.7.1梯梁应选用槽钢;满足结构计算要求的前提下,应优先选
用普18a槽钢。
梯段高度超过3.3米,梯梁高度应由计算确定。
4.7.2踏步与梯梁采用M12螺栓连接。
具体详见附图《万华烟台工业园钢楼梯、栏杆设计统一规定附图》。