文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监理-桩基子分部质量评估报告

监理-桩基子分部质量评估报告

监理-桩基子分部质量评估报告
监理-桩基子分部质量评估报告

梅林保障性住房工程

桩基子分部工程

工程名称:梅林保障性住房工程

建设单位:慈溪中冶置业有限公司

施工单位:上海宝冶集团有限公司

设计单位:上海宝冶集团工程设计中心总监理工程师:高震

审批人:邓志隆

监理单位(章):

报告日期:年月日

梅林保障性住房工程

桩基子分部工程质量评估报告

一、工程概况:

1、工程概况

工程名称:梅林保障性住房工程

工程位置:浙江省慈溪市梅林路以西、三北大街以南

工程规模:占地面积107359m2,建筑面积270099.02m2

监理部分造价:

建设单位:慈溪中冶置业有限公司

施工承包单位:上海宝冶建设有限公司

设计单位:上海宝冶集团工程设计中心

勘察单位:宁波宁大地基处理技术有限公司(2011年5月26日企业名称变更)

2、工程特点

本工程为保障性住房小区,项目共计楼房栋数31栋,其中11层21栋、18层10栋,项目房源总套数2008套。总建筑面积270099.02.m2,本工程为框架剪力墙结构,建筑层数为11与18层,项目合同价款5.6亿;项目合同731天。

3、监理组织机构及监理人员

现场监理组织机构由我单位派遣第106项目部负责成立梅林保障性住房工程项目监理组。

监理人员一览表

二、桩基类型及桩数:

1、本工程1-31#楼结构安全等级为二级,地基基础设计为桩基础,采用泥浆

护壁钻孔灌注桩,部分使用混凝土预应力管桩基础,分别以8-3、7-2层

作为桩尖持力层,设计平均桩长为55米左右。灌注桩的截面尺寸为φ

600mm、φ700mm,采用电焊接长,桩的砼强度等级为C35,主筋为8φ16、10φ16,箍筋为φ6@250,加筋箍为φ16@2000、φ16@2000。混凝土预应

力管桩采用AB型 PHC管桩,壁厚110mm,130mm;PTC管桩直径400mm、

壁厚60mm。

执行标准为:《建筑桩基技术规范》、《宁波市建筑桩基设计与施工细则》、《建筑地基基础设计规范》。

2、本工程1-31#楼、地下车库及公建配套实际施工总桩数为:4579根,其

中,PHC管桩2267根(抗拔桩1008根)、钻孔灌注桩2157根(抗拔桩

903根)、公建A~D有155套PTC管桩。本工程试桩:静载试验数量为65

根,抗拔桩试验数量为24根。

三、采用主要材料:

1、钢材:本工程桩基钢材采用HPB235(I级)、HRB335(II级)钢筋,直径在

6~16mm不等。

2、钢筋主要生产厂家有:中天钢铁集团有限公司、浙江富钢金属制品有限

公司、江阴市长达钢铁有限公司、日照钢铁控股集团有限公司、江苏雨

花集团公司、上海申特型钢有限公司、江阴市西城钢铁有限公司,钢材

力学复试报告共 213 份,检测结果合格。

3、本工程灌注桩基全部采用C35商品砼浇筑,砼生产厂家为:宁波浦发混

凝土有限公司、慈溪市城关混凝土有限公司。质保资料、配比单齐全。

四、监理控制过程中对有关问题处理:

1、编制了桩基施工工艺流程专项方案、灌注桩专线方案、桩基工程施工监

理旁站方案,在实施操作过程中,监理机构实施了24小时跟踪旁站,严

格控制,情况较好。

2、桩身焊接:

本工程桩身焊接均采用单面焊,焊接人员持有上岗证,专业焊工操作,

焊条合格证齐全。焊接密实、平整度及外观较好,检查评定合格。

3、砼试块留置:

本桩基工程共计留置砼试块 2157 组。砼试块强度经检测均符合设计强

度要求。

五、桩基检测情况:

1、桩基偏位检测:

本工程桩偏位复核数量共 4424根,偏位值均符合规范允许范围,

均评定合格。

2、桩基静荷载试验:

本工程桩基静荷载试验桩为 65 根,其中分别为:抗拔桩24根,抗压桩37根。承载力特征值分别为 500~3000KN不等;最大试验荷

载6800KN,均满足设计要求。

3、桩基低应变检测试验:

本工程桩基静荷载试验桩为 2663 根,其中包括:钻孔灌注桩(直径600、650、700mm)、PHC管桩(直径600mm,壁厚110、130)。总抽检率为:

60.2%;均满足设计要求。

六、桩基资料情况:

1、本工程桩基隐蔽验收记录齐全,均评定合格;

2、本桩基工程检验批资料齐全,均评定合格;

3、其他各项资料、方案齐全。

七、监理方对桩基子分部的质量验收评定:

综上所述,经我监理方对项目桩基施工阶段质量保证资料审核(监理范围内),承包商所提交的桩基工程质量控制资料齐全完整,桩偏位复核、砼试块检测、静荷载试验等均评定合格。对检验批、分项、子分部资料评定合格。

验收结论:合格。

马鞍山迈世纪工程咨询有限公司

2012年月日

道路工程监理质量评估报告(参考)

道路工程监理质量评估报告 一、工程概况 1、工程基本情况 (1) 工程名称; 萍乡市广寒寨垦殖场龙家头—-小沙江水泥砼路面新建工程 (2) 工程地点: 萍乡市湘东镇广寒寨乡 (3) 建设单位: 湘东镇广寒寨乡 (4) 设计单位: 赣州市恒兴路桥设计咨询有限公司 (5) 监理单位: 江西省恒信工程建设监理咨询有限公司 (6) 施工单位: 江西共青城建筑有限责任公司 2、工程设计概况 (1) 道路等级: 城市主干路Ⅱ级。 (2) 计算行车速度: 机动车道 40 公里/小时。 (3) 设计荷载: 城-A 级。 (4) 设计年限: 道路交通量达到饱和状态设计年限 20 年; 路面设计使用年限12 年。 (5) 抗震设防要求: 按地震基本烈度 6 度不设防。 (6) 规划道路红线宽度 40 米,道路横断面划分如下: 机动车道宽 21 米,两侧人行道各宽 9. 5 米。 3、道路结构: 结构组合如下: 细粒式沥青混凝土上面层 5cm ;粗粒式沥青混凝土下面层 7cm ;水泥稳定碎石基层; 30cm 级配碎石底基层; 20cm 结构层;总厚度 62cm ;人行道结构 6cm 青石人行道小板 2cm ;M10 水泥砂浆 10cm 水泥混凝土(C1 0) 10cm 碎石垫层4、施工过程中的几项大的设计变更 (1) 应新区管委会的要求增加了 K1+120 处过路涵一道。 (2) 铜鼓岭两侧网格护坡取消。 (3) 取消道路右侧护脚墙 5、投资情况合同工程中标暂定金额为: 2436666. 00 元。 6、工程进度情况工程于 2008 年 3 月 24 日开工, 2008 年 12 月 20 日完工,总工期 266 天。由于施工环境及其他因素的影响,实际工期采取顺延,未能满足合同工期要求。 二、工程施工监理依据 1、《建设工程监理规范》 (GB50319—2000) ; 2、《城市道路设计规范》 (GJ37—90) ; 3、《市政工程设计技术管理标准》 (2006) 、 4、《公路桥梁施工技术标准》 5、《公路工程质量检验评定标准》 (JTG-F80/1-2004) 6、本工程勘察报告、设计图纸及变更设计文件; 7、本工程的《施工承包合同》和《委托监理合同》 ; 8、其它与本工程相关的国家及地方的法律、法规、标准、规定等。 三、单位工程划分 按照市政工程质量评定标准中单位工程划分原则,结合本标段的具体情况,本标段划分为路基、排水、路面 3 个单位工程。 1、路基工程道路起点桩号为 K1+100,终点桩号为 K1+380,全长 280 米,土质情况较差,有鱼塘、淤泥、人工填土等不良土质; 线路经过一座铜鼓岭,土石方量大。工程共计完成: 土石方开挖约 52000m3;回填石方 17000m3;

园林绿化监理质量评估报告41435

景混公路、小磨公路、勐景公路生态建 设景观绿化工程 质量评估报告 编制人: 批准人: 云南建宇建设咨询监理有限公司 2014年6月

一、工程概况 工程名称:景混公路、小磨公路、勐景公路生态建设景观绿化工程 工程地点;该工程位于景混公路、小磨公路、勐景公路 内容包括:绿化景观 建设单位:景洪市林业局 监理单位:云南建宇建设咨询监理有限公司 施工单位:西双版纳金木贸易有限公司 西双版纳恒业公司 勐养在合苗圃公司 西双版纳金棕生物科技有限公司 西双版纳紫荆花园林有限公司 合同造价:约1700万合同工期:90天 二、监理质量评估依据: 1、本工程建设工程委托监理合同。 2、业主提交的本工程设计图及说明、相关设计变更联系单。 3、《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 4、《城市绿化工程施工及验收规范》 CJJ/T82-99 5、《园林绿化技术规程》 DB33/TI009-2001 6、《植物检疫条例》

三、监理工作中的目标控制: 根据工程的特点,依据监理合同,银川夯实工程咨询有限公司的监理任务。详细编制了《监理规范》、《监理实施细则》、依据监理合同和工程需要合理配置监理人员,并进行了任务和职能分工。 1、质量控制: 以施工图纸、施工及验收规范、工程质量验评标准、合同等为依据,督促承包单位建立国之本、健全质量保证体系,全面实现工程质量管理。从人员、材料、机械、方法及环境五个方面进行全面控制、督促承包单位的质保体系正常运行。 首先对承包单位的企业资质、人员资质、机构设置、人员和机械配备及质量管理体系进行全面核查;严把材料关,对进场材料使用;审查批准施工单位申报的施工组织设计或施工方案;严格工序报验制度,上道工序不合格,不得进行下道工序施工;对关键部位,关键环节进行旁站监理,并特别强调预控措施,针对隐蔽工程必须经过验收合格后方可进入下一道工序施工。结合有目的的巡视检查,确保分项工程施工质量,预防质量通病的存在。对施工存在的问题及时进行跟踪检查、落实,确保工程质量不留隐患。绿化养护,在完成任种植后,及时地督促施工方进行养护,合理安排人员清理杂草、灌水、加固扶树柱、修剪,病虫的防治。 园林绿化工程要求严格按照《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/82-99)的规定操作。种植树穴的开挖,基肥的施放,

桩基础监理评估报告

桩基础子分部工程质量监理评估报告 我公司受业主委托,对该工程桩基础子分部进行施工阶段的工程监理,该工程桩基础子分部工程于2013年4月2日开始施工,经业主方、监理方、施工方三方共同努力于2013年6月7日完成,该工程桩基础子分部目前已具备验收条件,我监理部对该桩基础子分部工程施工过程中的实际监理情况及工程质量的评价意见如下: 一、工程概况 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 二、桩基工程简述 根据地质勘查报告及现场实际情况,本工程桩基础采用的就是抗拔桩,抗拔桩桩型:AZH-50-16B,桩砼标号:C35,桩长为16m。 桩数量与规格: 建筑设计标高±0、000,其绝对标高为+9、500m。 三、监理质量评估依据: 1、国家与地方政府发布的工程建设标准强制性条文与相关的施工质量验收规范。 2、本工程有关设计图纸、技术核定单、有关的标准图集及说明等技术文件。 3、监理合同、施工合同、设计委托合同。 4、经总监审批的施工组织设计。 5、监理规划与监理实施细则。

6、《建设工程监理规范》 7、《地基基础设计规范》 四、主要监理工作内容 1、施工企业现场管理制度执行情况 施工企业现场施工,安全保证体系,质量保证体系健全,特种作业人员持证上岗,在桩基子分部工程施工中,。施工班组在每道工序完成后进行自检,施工完成后在自检合格后报施工单位进行复检,认定工程质量符合设计与规范要求后报验,对存在的问题及时整改。 2、监理桩基工程质量控制要点 1)施工前首先进行图纸会审,审核压桩施工方案。 2)对桩基施工单位资质审查,施工机械设备,特种作业人员审查;审查进场成品桩、接桩用焊条等厂家资质及产品合格证,做外观检验,并做好记录,并留有影像资料; 3)对压桩用压力表、规格及质量应进行检查,并审查压力表与油压系统配套校验证书。 4)基础桩工程施工前,先进行压桩试验,以确定压桩的有关参数。 5)接桩时应保持上、下节桩身轴线一致,并尽可能缩短接桩时间间隙。当采用焊接法接桩时,应两人同时对角对称的进行,焊缝应连续饱满,并用垫块填实接桩处的缝隙,以防止节点变形不均匀引起桩身倾斜; 6)施工过程中,对桩的定位、接桩与送桩终止的标高进行旁站并留有影像资料; 做好压桩监理日记,重点记录压桩压力、桩垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。送桩留下的桩孔,应立即用碎石或道渣回填密实。 五、检验批、分项分部验收情况 1、工程质量验收及评定情况 1)、预应力钢筋混凝土管桩,采用静压沉桩方式;质量控制按建筑地基基础工程施工质量验收规范进行验收。检查桩位布置尺寸与测量定位,对基桩定位、桩身垂直度、沉桩、接桩焊接、桩顶标高控制实施全过程监控与旁站,并做好详细的旁站检查记录,桩基施工处于受控状态。

道路工程监理质量评估报告

****************工程(一标段)监理质量评估报告 编制人: 批准人: 河北***********监理有限公司 年月日

目录 一、工程概况 二、监理依据 三、工程监理情况 四、工程实施情况 五、质量评定情况 六、工程观感质量情况 七、质量保证资料核查情况 八、最终评估意见

一、工程概况: 工程名称:***************工程(一标段) 工程地点:*******至********。 工程范围:本工程内的路基路面及排水工程,交通设施工程,绿化工程等。 参建单位: 建设单位:******住房和城乡建设局 设计单位:石家庄市政设计研究院有限责任公司 施工单位:***********有限公司? 监理单位:河北**********监理有限公司 本工程造价:约万元 要求工期:4个月 工程质量标准:合格。 二、监理依据: 依法签订的监理委托合同和工程建设承包合同及其有关附件。 业主、监理单位和承包商在工程实施过程中有关的会议记录,函件和其它文字记载。业主提供的正式施工图纸、文件报告及有关资料。 政府批准的建设计划、规划等与工程建设有关的文件。 国家和省、市有关工程建设和监理的政策、法规、规范、标准及省、市有关规定文件。 工程有关适用的施工及验收规范、标准、图集 1《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 2《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

3《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 4《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 6《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 7《城市园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012 三、工程监理情况: 监理工作就是“四控两管一协调”,而质量控制是监理工作的核心,质量控制主要有: 事前控制:熟悉掌握施工图纸和有关的技术规范和验评标准;审查施工单位资质、施工组织设计及施工方案;进场材料报验;施工现场检查验收及核查工程质量保证措施等。对重点工序质量控制关键点进行技术交底。 事中控制:对施工过程进行全面控制,主要采用巡视、旁站、平等检验等方法。严格执行隐蔽工程验收和见证取样送检制度,强化验收,过程控制。 事后控制:对已完成的单位、分部、分项、检验批工程及时组织验收;审核材料抽验试验结果;及时跟踪工程内业资料整理。 四、工程实施情况: 本工程项目主要有以下几个子单位工程: 道路工程 道路工程共分以下几个分部工程:路基分部、基层分部、路面分部、人行道分部、非机动车道分部、道路附属分部; 绿化工程

工程监理质量评估报告

工程监理质量评估报告 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 (章): 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000平方米,地下一层,主体建筑16F,局部20F,建筑总高度米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室

人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000年10月18日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为2个月,土方施工1个月,基础分部2个半月,主体结构6个月,建筑装饰分部10个月,安装工程施工24个月(包括建筑智能的施工)。室外总图工程施工3个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下:

二、验收依据、评估范围及工程分项/分部/单位工程划分验收情况 1、验收依据。 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、相关建筑工程施工质量验收规范及其他相关工程建设标准规范。 2)合同文件包括施工承包合同、投标商务标/技术标文件等。 3)设计文件(设计图纸、设计说明、设计变更等)。 4)国家关于建设工程的法律、法规、行政性文件的要求。 5)《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001。 2、本质量评估报告的评估范围。 本质量评估范围为扬州供电公司生产营运调度用房单位工程。以下施工内容确定不在本评估范围内:室外单位工程包括附属建筑、室外环境、电气等;建筑智能的综合布线系统、电视监控系统、门禁系统、车位管理及系统集成;电梯分部(由另外单位监理)。 3、分项、分部工程划分及验收情况。

公路监理评估报告

公路监理评估报告 填写说明 1、质量评估报告由监理单位负责打印填写,提交给建设单位。 2、填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚。 3、凡需签名处,需打印姓名后再亲笔签名。 4、质量评估报告一式四份,监理单位、建设单位、监督站、备案机关各持一份。 5、“进场日期”填写监理单位进驻施工现场的时间。 6、“工程规模”是指房屋建筑的建筑面积/层数、结构形式、工程造价、工程用途等情况。 7、“工程监理范围”是指工程监理合同内的监理范围与实际监理范围的对比说明。 8、“施工阶段原材料、构配件及设备质量控制情况”主要内容包括以下几个方面监理控制情况和结论性意见: ①工程所用材料、构配件、设备的进场监控情况和质量证明文件是否齐全。 ②工程所用材料、构配件、设备是否按规定进行见证取样和送检的控制情况。 ③所采用新材料、新工艺、新设备的情况。 9、“分部分项工程质量控制情况”主要内容包括: ①分部、分项工程和隐蔽验收情况。 ②桩基础工程质量(包括桩基检测等)。 ③主体结构工程质量。 ④消除质量通病工作的开展情况。 ⑤对重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量措施的审查。 ⑥对承包单位的施工组织设计(方案)落实情况的检查。 ⑦对承包单位按设计图纸、国家标准、合同施工的检查。 10、“工程技术资料情况”是核查工程技术资料是否齐全。 11、“整改意见”是指对工程实体质量、工程技术资料等存在的问题及未完成工程项目提出改正、限期完成的意见。 12、“工程质量综合评估意见”是指根据工程设计、施工合同、国家有关施工验收规范和技术标准,全面评价工程质量水平,提出是否可以通过质量验收的意见。 某高速公路监理工作总结

桩基工程监理评估报告样本

桩基工程监理评估 报告

总部经济园3、4、6号楼及地下车库二期 桩 基 评 估 报 告 中国轻工业西安设计工程有限责任公司 二0一七年八月七日 一、工程概况 工程名称:总部经济园3、4、6号楼及地下车库二期建设单位:陕西省沣西置业有限公司 设计单位:中国建筑西北设计研究有限公司 承包单位:陕西建工第六建设集团有限公司 监理单位:中国轻工业西安设计工程有限责任公司 勘察单位:咸阳市建筑设计研究院 工程概况:

4号楼建筑面积为23935.11平方米,地上15层,总高度58米,地下2层(非车库部分)建筑面积2253.20平方米。均采用CFG 桩复合地基,钢筋混凝土框架-剪力墙结构、板式筏基础加柱墩的基础形式。设计使用年限50年,抗震设防类别丙类,结构安全等级二级,抗震设防烈度8度,地基基础设计等级乙级,耐火等级一级。相对标高±0.00相当于绝对标高389.00m(黄海高程)。4号楼于 2月19日开始土方开挖, 6月10日开挖结束,边坡支护及时跟进, 6月13日开始进行CFG工程桩施工, 6月21日打桩完成,共计775根桩(有效桩长8m桩148根,有效桩长6m 桩627根),桩位平面采用等边三角形布置,桩距1500mm,桩径400mm,混凝土强度等级C30,地基承载力特征值360kPa,单桩承载力特征值450kN,极限值900kN。 二、施工情况及对承包商的评价 桩基工程于年 6 月13 日开工,至年 6 月22日结束。 桩基工程由1台桩机施工。于年6 月13日开始试打桩,桩砼经28天后的静载试验,单桩承载力特征值均满足设计要求。年6 月13日开始工程桩施工,到6月22日,共计完成工程桩775根,施工用时10天。按施工合同约定完成了全部桩基施工任务。 整个施工过程中,施工单位能按照“质量第一”的原则,能坚持每道工序均有人把关,施工组织基本合理,质量保证体系基本健全。

路基质量评估报告11

海峡两岸内环路、顺高路、东城大道匝道工程 工程质量评估报告 (路基分部) 建设单位:花桥开发区资产经营有限公司 设计单位:深圳西伦土木结构有限公司杭州分公司 承包单位:昆山市新江市政工程有限公司 监理单位(章): 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期:2011年4月27日 江苏省建设厅监制

灰土路基质量评估报告 一、工程概况 内环路、顺高路、东城大道匝道工程位于海峡两岸商贸合作区,全长约1200米,总造价1800万。该工程灰土路基结构为20cm6%梨翻层,设计压实度87%;20cm6%灰土层,设计压实度90%;20cm8%灰土层,设计压实度93%;20cm10%灰土层,设计压实度93%;20cm12%灰土层,设计压实度95%,7天无侧限强度≥0.55MP。 二、工程施工情况简述 1.施工简况:本工程路基施工于2010年5月20日开始至2011年4月27日完工。 2.质量控制:灰土路基主要控制目标为灰剂量以及压实度。 3.进场材料构配件的质量控制:凡运到施工现场的原材料,进场有向项目监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表》,经监理见证送检合格后,方可投入使用。 4.工序施工过程中的跟踪监督、检查、控制:通过现场见证取样送检方式,控制灰土灰剂量及压实度。灰土填筑时严格按照规范和监理细则实施,并在施工过程中控制平整度以及横坡。完成之后都经监理确认验收合格后,才进入下一道工序。 5现场旁站:施工时监理对填土厚度、高程控制进行旁站。 6质保资料的控制:施工前取土样送检测中心检测,石灰进场时必须出具产

品合格证明,经现场取样送检合格后方可使用。每层灰土施工完成后都在监理见证下取样检测,检测合格方可进行下道工序。 三工程质量评估依据 1.施工合同 2.工程设计图纸 3.图纸会审文件 4.设计变更文件 5.验收规范 四.工程质量评估 本工程全长约1200米,原材料送检合格,频率满足规范要求。经检测中心检测,压实度、灰剂量以及无侧限强度均满足设计要求。 五.质量评估意见 经自我检验后,对内环路、顺高路、东城大道匝道工程灰土路基部位评估意见如下: 1. 各类原材料出厂合格证明书,相关实验报告等资料齐全,数据正确,实验结果合格,符合验收规范规定。 2. 路基检测全部合格。 3.各类技术资料完整,齐全,数据正确,符合验收规范规定。 4.本工程符合我国现行的相关法律.法规。 鉴于以上的几个方面,我方认为内环路、顺高路、东城大道匝道工程灰土路基符合验收规范要求,质量评定为合格。 昆山加林工程项目管理有限公司 2011年4月27日

静压桩基工程监理质量评估报告

静压管桩基础 质 量 评 估 报 告 编制人: 审核人: 监理有限公司 0年0月0日

-一、前言 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建设单位: 4、勘察单位: 5、设计单位: 6、施工单位: 7、监理单位: 二、质量评估依据 1、海口市城市规划设计研究院编制的施工设计图。 2、福建省建专岩土工程有限公司提供的地质勘察报告。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2016。 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。 6、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 7、《建设工程监理规范》(GB50319—2013) 8、核工业华南二九四工程物探公司提供的桩基检测报告。 9、武夷文旅广场-北一区桩基施工记录。 10、武夷文旅广场-北一区桩基竣工平面图。

三、工程特点 1、1 桩基概况 本工程位于。本工程分为Ⅰ区、Ⅱ区及以外区域,均为预应力混凝土管桩,强度为C80等级管桩,型号为PHC-125-A型,Ⅰ区抗拔桩有效桩长不小于7m,Ⅱ区抗拔桩有效桩长不小于9m,其她区域有效桩长不小于6m。地基基础设计等级为乙级;设计要求单桩竖向抗压承载力特征值为2000KN,单桩竖向抗压极限承载力标准值4000KN,压桩力为4300KN;管桩施工采用静压工艺,施工桩数为为774根,桩尖采用“十”字型钢桩尖。 1、2 土层分布情况 根据设计要求,静压预制管桩应进入全风化石英片岩⑥或砂土状强风化石英片岩⑦或碎块状强风化泥质粉砂岩⑧0、5m以上。 1、3 试桩要求 试桩要求桩底进入⑥或⑦或⑧层土0、5m,单桩竖向承载力极限值不小于4000KN。 试桩的目的就是确定单桩允许承载力,为本工程桩基优化设计提供依据。 四、质量受控状态 1、对生产厂家资质,企业营业执照,安全生产证书进行审查。 2、对进场材料进行严格检查(桩裂缝、垂直度、合格证、复检报告)等。 3、对施工单位放线成果进行复核。

市政道路工程监理竣工质量评估报告书

宝利支路(新兴路至新七路段)道路工程 竣 工 质 量 评 估 报 告

编制: 审核: 滨州高新工程监理有限公司 2016年12月03日 目录 一、工程概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 二、监理评估依据。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 三、监理质量控制情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 1、施工前期控制 2、原材料控制: 3、施工过程控制 4、质量验收控制 5、质量问题处理 6、资料整理 四、功能性试验情况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 五、工程质量评估意见。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

一、工程概况 1)、工程名称:滨州宝利支路(新兴路至新七路段)道路工程 2)、工程地点:滨州市高新区 3)、建设规模:宝利支路(新兴路至新七路段)道路工程为南北走向,起点于新兴路中心K0+000,线路向北终于规划新七路路边(k0+465.607)。全长0.465km,该道路位于按规划标准实施,道路等级为Ⅱ级城市支路,计算行车速度为30km/h。 4)、结构类型:车行道结构层总厚度为60cm,路面结构如下,第一层:面层细粒式沥青混凝土(AC-10 )3cm,第二层:下面层中粒式沥青混凝土(AC-16)4cm,第三层:基层二灰稳定碎石20cm,第四层:上底基层石灰稳定土(石灰含量16%)15cm,第五层:下底基层石灰稳定土(石灰含量16%)15cm。二三层之间透层沥青1.2kg/m,立沿石安装。 5)、结构设计使用年限:10年 6)、施工时间:2016年5月15日--2016年10月30日 7)、建设单位:滨州高新置业有限公司 8)、设计单位:滨州市公路勘测设计院 9)、施工单位:山东华野路桥工程有限公司 10)、监理单位:滨州高新工程监理有限公司 二、监理评估依据 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008) 2、《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006) 3、《公路工程技术规范》(JTG B01-2014) 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》 5、《市政工程质量评定标准》

桩基工程验收监理质量评估报告

兆隆·金盾国际A区8#楼 桩基工程质量评估报告 建设单位:郑州兆隆房地产开发有限公司 设计单位:河南东方建筑设计有限公司 勘探单位:河南地矿建设工程(集团)有限公司 监理单位:郑州广源建设监理咨询有限公司 施工单位(章):河南省合立建筑工程有限公司技术负责人: 日期: 2014年月日

桩基工程质量评估报告 一、工程概况 1、工程名称:兆隆·金盾国际A区8#楼 2、工程地点:商丘市归德路与珠江路交叉口西侧 3、建筑面积:29765.29平方米 4、结构层数:混凝土剪力墙结构;地下2层,地上32层 5、参建单位: 建设单位:郑州兆隆房地产开发有限公司 设计单位:河南东方建筑设计有限公司 监理单位:郑州广源建设监理咨询有限公司 施工单位:河南省合立建筑工程有限公司 二、桩基工程情况 1、基础依据河南省地矿建设工程(集团)有限公司2013.01.17提供的兆隆金盾国际商住小区(A区)《岩土工程勘察报告(详勘)》进行设计。采用PHS 桩桩筏基础,桩基础设计等级乙级。 2、本工程±0.000相对高程为50.800米。桩顶标高-7.380(相对高程43.420)。方桩边长a=400mm,桩型号为 PHS-400(220)A-20m,桩身混凝土强度等级为C80。预应力混凝土空心方桩按照中南地区工程建设标准12ZTG208<<预应力混凝土空心方桩>>设计制造,方桩厂家应提供产品详细图纸大样及有关说明(包括方桩力学性能指标),提供产品的有关检验数据及质保证书。本工程桩端持力层为第8层粉土层,进入持力层不应小于800mm。依据当地经验资料,设计单桩承载力特征值为1400kN。为了检验PHS桩的适应性, 3、本工程桩基正式施工之前应按照设计要求进行施工工艺和承载力特性检验性试桩,以便设计依据试桩结果及时调整工程桩设计参数。桩需接长时采

市政道路监理评估报告

平邑县东城新区明生路管沟开挖工程 (0+000—1+973) 评 估 报 告 山东敬业建设项目管理有限公司

一、工程概况 平邑县东城新区明生路管沟开挖工程,全长1973m,位于平邑东城新区,管沟开挖红线宽24m。主车道宽18m,人行道宽2*3m。 主要包括污水管道开挖、雨水管道开挖、电力及管线管沟开挖 二、项目建设责任单位 1、建设单位:平邑镇政府平邑街道办事处 2、施工单位:费县昌达路桥 3、设计单位:临沂勘测设计院 4、监理单位:山东敬业建设项目管理有限公司 5、审计单位:平邑县审计局 三、质量评估依据及技术规范 (1)质量评估依据 1、按现行监理法规,工程建设监理合同。 2、工程承包合同。 3、工程地质资料,施工图及设计要求。 4、建筑安装工程质量检验评定标准,施工验收规范和相定的地方现行规定标准。 5、试验、检测所遵循的技术标准、规程规定。 (2)质量评定用技术规范

《市政管沟开挖工程质量检验评定标准》(CJJ1-90) 《市政桥梁工程质量检验评定标准》(CJJ2-90) 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) 《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98) 《公路软土地基设计与施工技术规范》(JTJ017-96) 《公路路基施工技术规范》(JTJ033-95) 《公路粉煤灰路堤设计与施工技术规范》(JTJ016-93) 《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 《公路工程沥青及沥青混合料试验规范》(JTJ034-2000) 《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-96) 《公路改性沥青路面施工技术规范》(JTJ036-98) 四.监理机构及监理业务范围 1、监理机构组成 项目监理工程师均为从事多年工作的专业技术人员和具有多年市政项目管理经验管理者,从事监理工作多年,省级、国家级监理证书。 2、监理业务范围 通过目标规划、动态控制、组织协调、信息管理、合同管理等方面的监理工作,确保实现平邑东城项目聚集区建设项目的投资、进度、质量及安全方面的预期目标。 3、监理工作依据 ●国家及省市有关工程建设的法律、法规和规章; ●国家及省市有关工程建设的技术标准、规范和规程; ●现行的工程建设规范、规程和标准;

建筑工程监理质量评估报告

××工程 工程质量评估报告 单位技术负责人:××× 总监理工程师: ××× ×××建设监理公司 ×年×月×日 ××监理有限公司(监理单位)受××(建设单位)的委托,对××工程实施工程施工阶段监理,并于2004 年×月×日派驻项目监理部开始对××工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004 年×月×日××工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于×月×日牵头组织了由 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项目 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 一、工程基本情况 本工程参建各方: 建设单位:××××××××××× 勘察单位:×××××××××××

设计单位:××××××××××× 施工单位:××××××××××× 监理单位:××××××××××× (一)工程概况 工程名称: ××× 工程地点: ××× 结构类型: ××× 层数: ××× 建筑面积: ××× 基础埋深: ××× 总高度: ××× 计划开工日期: ××× 计划竣工日期: ××× 说明:本工程为框架×层,层高均为×m,建筑面积为××㎡。依据××有限公司(设计单位)提供的《××工程地质勘察报告》编号×××,××(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度×度,建筑安全耐火等级为×级。

(二)承包单位基本情况 承包单位:××××××××××× 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责××工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 (三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 (四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

公路工程监理评估报告27311

建设工程02标 监 理 评 估 报 告 总监: 工程咨询有限责任公司 第二驻地办 2016年月日 目录 工程监理简况……………………………………..……. ……….. …..……. 一、工程概况…………………..……. ……….. …..……. ……….. ..……. 二、承包单位基本情况………..……. ……….. …..……. ……….. …….

三、工程质量评估依据……………..……. ……….. …..……. ……….. … 四、工程监理情况……..……. ……….. …..……. ……….. …..……. …… 五、分部、分项工程质量评价……………..……. ……….. …..……. …… 六、预验收情况……..……. ……….. …..……. ……….. …..……. …… 七、执行国家建筑强制性条文情况….. …..……. ……….. ……….. … 八、安全文明施工管理……..……. ……….. …..……. ……….. …….. … 九、工程质量综合评价……………..……. ……….. …..……. ……….. … 工程监理简况 工程项目监理部受业主委托全面负责工程质量、进度和造价控制,进行合同管理和安全生产、文明施工管理,协调各参建方的相互关系。在工作中我们严格履行《建设工程监理委托合同》,始终以《监理规范》、《监理规划》、《监理实施细则》等为指导,严格执行设计图纸、施工规范和施工合同,以质量控制为重点,作到监理人员跟班作业,对关键工序和重要部位实施全过程旁站监理,运用平行检测、检查、巡视等手段发现问题并及时解决。在施工阶段中坚持以事前控制、事中控制为主,事后检查整改为最后防线的原则,严格监理、热情服务,公正、科学地开展监理工作。该工程项目监理工作于年月日开始,在建设单位、设计单位、施

建筑工程监理质量评估报告

XX工程 工程质量评估报告 单位技术负责人: XXX 总监理工程师: XXX XXX建设监理公司 XX监理有限公司(监理单位)受XX(建设单位)的委托,对XX工程实施工程 施工阶段监理,并于2004年X月X日派驻项目监理部开始对XX工程进行施工阶段质量控制。通过建设单位、设计单位、承包单位、监理单位的共同努力,于2004年X月 X日XX工程达到竣工条件,经施工单位申请,我项目监理部于X月X日牵头组织了 建设单位、设计单位、施工单位组成的验收小组,对该工程进行了竣工预验收。我项 监理部将该工程的质量评估报告出具如下: 、工程基本情况本工程参建各方:建设单位:XXXXXXXXXXX 勘察单位:XXXXXXXXXXX

设计单位: X X X X X X X X X X X 施工单位: 监理单位: (一)工程概况 工程名称: 工程地点: 结构类型: 层数:XX 建筑面积: 基础埋深: 总咼度:X XX 计划开工日期:XXX 计划竣工日期:XXX 说明:本工程为框架X层,层高均为X m,建筑面积为XXrf。依据XX有限公司(设 计单位)提供的《XX工程地质勘察报告》编号XXX,XX(设计单位)基础设计,采用柱基、条基基础,上部结构形式为框架形式,抗震设防烈度X度,建筑安全耐火等级为 X级。

二)承包单位基本情况 承包单位:XXXXXXXXXXX 承包范围:土建、建筑电气、给排水 现场项目经理部全面负责XX工程的施工任务,各管理人员配备基本齐全,资格符合要求,各施工专业人员持证上岗,符合要求,人员配备也基本满足施工要求。各类施工机械设计规格、型号、数量满足要求,工程原材料、构配件、设备能按使用计划落实到位,施工过程中组织有序,与项目监理部的配合也比较好。 三)主要采取的施工方法 1.现浇混凝土全部采用商品混凝土,基础、现浇梁板混凝土采用泵输送混凝土。 2.框架柱、梁、板、楼梯均采用竹胶板模板。 3.钢筋接头、框架柱均采用电渣压力焊形式。 4.其他分部工程及各工序为常规施工做法。 四)工程监理情况 1.抓好事前控制,严把开工关。 在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容、行为主体、验收标准及工作要求。 本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技

公路工程监理评估报告

建设工程02标 总监: 程咨询有限责任公司第二驻地办2016年

工程监理简况 、工程概况二、承包单位基本情况三、工程质量评估依据 四、工程监理情况 ..... 五、分部、分项工程质量评价六、预验收情况七、执行国家建筑强制性条文情况八、安全文明施工管理??… 九、工程质量综合评价

工程监理简况 工程项目监理部受业主委托全面负责工程质量、进度和造价控制,进行合同管理和安全生产、文明施工管理,协调各参建方的相互关系。在工作中我们严格履行 《建设工程监理委托合同》,始终以《监理规范》、《监理规划》、《监理实施细则》等为指导,严格执行设计图纸、施工规范和施工合同,以质量控制为重点,作到监理人员跟班作业,对关键工序和重要部位实施全过程旁站监理,运用平行检测、检 查、巡视等手段发现问题并及时解决。在施工阶段中坚持以事前控制、事中控制为 主,事后检查整改为最后防线的原则,严格监理、热情服务,公正、科学地开展监 理工作。该工程项目监理工作于年月日开始,在建设单位、设计单位、施 工单位及我单位的共同努力下,于年月日完成沥青混凝土路面层施工,工 程达到基本竣工条件。 、工程概况 1、本工程参建各方: 建设单位:市公路管理局 设计单位:建材地质工程勘察院 设计单位:省交通规划设计研究院 施工单位:路桥工程有限公司 监理单位:工程咨询有限责任公司 2、项目特征: 1) 单位工程名称:工程建设项目 2) 工程地点:2标段起于K0+700, 讫于K0+900 路面类型:沥青混凝土路面,路面结构层总厚度74 cm 4)道路等级:一级

5)路幅宽度:一般公路段2 4 .5米,严店街道段3 6米 9)工程质量等级:合格 3、地质情况:淤泥及耕植土 4、结构特点:本项目主体工程包括道路工程、桥梁工程、管涵工程。道路工程由 软路基开挖、换填、碾压;路面结构层共由四部分组成,即路基碾压验收合格后, 2 0 cm 厚低剂量水泥稳定碎石层, 3 6 cm 厚水泥稳定碎石层,8 cm 厚AG-2 5C 粗 粒式沥青混凝土, 6 cm 厚(岩沥青改性)AG-2 0C 中粒式沥青混凝土,面层为 4 cm 厚(岩沥青改性)AG-13C 细粒式沥青混凝土;桥梁工程: S103省道改建 工程02标共有三座小桥,分别为 K9+846小桥、K13+600小桥、K16+385小桥,上 部结构均为一跨16m 预应力T 梁,K9+846小桥和K13+600小桥基础为扩大基础, 下部结构为U 型桥台,K16+385小桥基础为桩基,下部结构为盖梁式台帽,三座小 桥均为半幅新建半幅拆除老桥重建;管涵工程主要由圆管涵、盖板涵、倒虹吸 座涵洞及钢筋混凝土雨水 管、排污管安装;雨水井、检查井砌筑等组成。 二、承包单位基本情况 承包单位:河南乾坤路桥工程有限公司 承包内容:施工图纸及合同约定的全部内容 承包单位现场项目执行经理全面负责2标段内的施工任务, 各管理层人员配备 齐全,资格符合要求。施工人员及各专业人员岗位证书齐全,符合要求。劳务人员 数量满足施工工期要求。施工各类设备规格、型号、数量满足施工要求。工程原材 料、构配件、设备能按使用计划落实。根据对施工单位及主要工程原材料、构配件 6)道路总长: 11.6公里 7)开工日期: 201年 月 8)竣工日期: 201年 月 74

工程监理质量评估报告.doc

××调度楼:质量评估报告 B9 ××××调度楼工程 工程质量评估报告 建设单位:××××供电局 设计单位:××建筑设计研究院 承包单位:×××建筑工程公司 监理单位 ( 章) : 总监理工程师:××× 公司技术负责人:××× 日期:××年××月××日 江苏省建设厅监制

××调度楼:质量评估报告 项目质量评估报告 一、工程建设概况 1、建设工程概况: ××××公司生产营运调度用房工程,由××供电公司投资,建筑面积约23000 平方米,地下一层,主体建筑 16F,局部 20F,建筑总高度 97.7 米。本工程为电力销售、电力调度及供电公司管理人员办公用的综合楼。 本工程由×××地质勘探设计院负责岩土、水文地质勘探工作,××建筑设 计研究院负责本工程的设计及设计协调工作。并由以下单位进行专项设计:外装饰幕墙由沈阳远大铝业工程有限公司负责设计;内装饰由苏州金螳螂建筑装饰有限公司设计;地下室人防部分由江苏省第二建筑设计研究院设计;建筑智能由东大智能化系统有限公司及清华同方股份有限公司设计。 2、施工情况: 1)各专业施工时间跨度。本工程自2000 年 10 月 18 日破土动工,桩基及支护施工时间跨度为 2 个月,土方施工 1 个月,基础分部 2 个半月,主体结构 6 个月,建筑装饰分部 10 个月,安装工程施工 24 个月(包括建筑智能的施工)。 室外总图工程施工 3 个月。 2)参加各方的单位名称、负责人及施工内容列表如下: 序备施工单位负责人施工内容 号注 1 扬州市桩基 于金涛 桩基的钻孔灌注桩,支护的井点降水、水公司泥土桩、土方开挖 / 回填。 地基及基础分部:地下防水的地下涂料及 卷材防水、防水混凝土,混凝土基础的各 分项工程及后浇带。主体结构:混凝土结 构的模板 / 钢筋、混凝土;砌体结构的砖 2 扬州市建筑张利祥、砌体、混凝土小型空心砖砌块。装饰装修:地下室细石混凝土面层、墙面抹灰及墙面 工程公司凌亚康水性涂料涂饰,防火门安装; 17F 以上陶 瓷地砖地面,墙面水性涂饰,塑料窗安装 及防火门安装。卷材防水屋面。室外子单 位工程混凝土道路及石材饰面,雨污水系 统及化粪池。 沈阳远大铝 3 业工程有限闫成林、幕墙工程的玻璃幕墙、金属幕墙。钢结构公司(扬建分赵超焊接、安装及涂饰工程。铝板吊顶。 包) 主楼 6-16F 装饰装修:地面地毯、石材、苏州金螳螂木地板面层、陶瓷砖及抗静电地板,暗龙4 建筑装饰有李恒星骨吊顶工程的纸面石膏板 +矿棉板饰面、 限公司铝板吊顶;墙面石材饰面板及乳胶漆涂饰 工程;部分会议室软包;细部处理包括橱

桥梁桩基监理评估报告

廊桥工程 桩基子分部 廊桥工程 XX有限公司

7、 8 9、 桩基础子分部工程质量监理评估报告 我公司受业主委托,对该工程桩基础子分部进行施工阶段的工程监理,该 工程桩基础子分部工程于 XX 年11月6日开始施工,经业主方、监理方、施 工方三方共同努力于2019年1月10日完成颐荷-颐荷廊桥桩基础子,该工程 项目(部位)桩基础子分部目前已具备验收条件,我监理部对该桩基础子分部 工程施工过程中的实际监理情况及工程质量的评价意见如下: 、桩基工程简述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、参加单位: 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 施工单位: 二、监理质量评估依据: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》 (CJJ2-2008) 10、本工程有关设计图纸、技术核定单、有关的标准图集及说明等技术文1、 2、 3、 4、 5、 6、 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2011 《建筑工程施工质量检验统一标准》( GB 50300-2001) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ 18-2003 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《建设工程监理规范》(GB50319-2000)

11、监理合同、施工合同、设计委托合同 12、国家和地方政府发布的工程建设标准强制性条文和相关的施工质量验收规范 13、经总监审批的施工组织设计 14、监理规划和监理实施细则 三、主要监理工作内容 1、施工企业现场管理制度执行情况 施工企业现场施工,安全保证体系,质量保证体系健全,特种作业人员持证上岗,在桩基子分部工程施工中,。施工班组在每道工序完成后进行自检,施工完成后在自检合格后报施工单位进行复检,认定工程质量符合设计和规范要求后报验,对存在的问题及时整改。 2、监理桩基工程质量控制要点 1)施工准备阶段 在冲孔灌注桩施工前,监理人员首先对施工单位提供的施工组织设计方案进行了认真的审核,并提出自己的审核意见,同时编制桩基监理实施细则。对进场的钻机、经纬仪及电焊机筝施工机械设备、仪器仪表审核其出厂合格证及检定证书等资料,符合要求,同意在工程中使用,对进场的钢筋、焊条等材料,检查其合格证,同时做好材料见证取样送检,实行材料使用监理审批制度,监理人员在施工用材料进场前,按规范要求现场见证取样并送检。核查商品砼公司的资质,经检查砼原材料质量控制资料齐全,均符合设计及有关规范要求,同意在工程中使用。经检查现场具备开工条件,同意柱基开始施工。 2)施工过程阶段 ①、测量放样控制:根据与业主签订的《监理委托合同》,对施工阶段进行了全过程监理,监理过程中,监理人员首先对施工单位的控制点引测及各柱位放样结果进行认真复核,符合要求。 ②为能更形象具体的体现性的施工情况以及每一根性的其体情况,项目多的监理人员对桩进行了认真汇总,对有异常情况的桩均反时与业主、设计院等单位联系征询意见,使质量达到设计及施工质量验收规范要求。在整个施工过程中牢固树立严格