一、编制依据:

(一)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明;

(二)现行规范、规程:

1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92

2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005

3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

4.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005;

二、方案编制原则:

1、严格遵守国家现行规范规程

2、合理安排施工程序和顺序:

工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期;

1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务;

2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术;

3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工;

4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。

三、工程概况:

本项目地处山东淄博市,位于柳泉路和共青团西路交叉路口,总建筑面积为6140.00㎡,为商业用途确定。本工程地下室部分耐火等级为一级;商业部分为高层建筑,耐火等级为一级;塔楼为一类高层公共建筑,耐火等级为一级;商业及汽车库内设有自动喷淋灭火系统。

室内消防:

1).消火栓给水灭火系统:

系统为常高压供水系统由市政给水管网直接供给。

消防箱的配备及要求:室内消火栓口径DN65,直流水枪d19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度L=25m,消防箱箱体材料为铝合金。

消火栓管道:当工作压力等于或小于1.2MPa时, 采用普通内外热镀锌钢管;当工作压力大于 1.2MPa时,采用内外热镀锌钢管接加厚钢管或内外热镀锌无缝钢管,管径小于或等于

DN100时采用丝扣连接,管径大于DN100时采用卡箍、法兰连接。

室内消火栓按04S202安装,栓口离地面高度为1.10m。

消防水泵接合器按99S203和99(03)S203安装。

2).自动喷水灭火系统:

系统概况:

本工程在地下室设湿式自动喷水灭火系统。地下室商铺中危Ⅱ级

系统为临时高压系统。因市政压力能满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度,火灾前期由市政给水管供水。之后由设在地下室泵房的喷水泵供水。泵房设置2台喷淋泵(一用一备),报警阀前设环状管网,设置不少于三套水泵接合器。

系统控制:

平时水压由市给水管网压力维持,火灾时,喷头动作,水流通过水流指示器时,浆片动作并向消防中心显示着火灾区域位置,同时报警阀处的压力开关动作自动启动喷淋水泵,向消防中心报警,并敲响水力警铃,喷水泵设就地启、停装置。高位消防水箱及消防水池警戒水位时报警,低水位时停泵并报警。

管材和接口:

当工作压力等于或小于1.2MPa时, 采用普通内外热镀锌钢管;当工作压力大于1.2MPa时,采用内外热镀锌钢管接加厚钢管或内外热镀锌无缝钢管,管径小于或等于DN100时采用丝扣连接,管径大于DN100时采用卡箍、法兰连接。当喷头为60°锥管螺纹(NT)时,宜采用热镀锌钢管。

喷头选用:

喷头选用闭式玻璃球喷头,流量系数K=80,喷头动作温度均为68℃,均采用吊顶型喷头,朝下安装。

喷头布置:

除设计图纸的具体要求外,可参照如下原则安装

1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的碰头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不宜大于150~550mm。

2、装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。

3、当梁、风管、排水管、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。

4、净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设喷头。

3).火灾自动报警及消防联动

本工程采用两线总线制火灾报警控制器一台,从而实现火灾自动报警及消防设备的自动控制。

火灾平面图中火警模块接线端子箱:单输入单输出模块的出现单输入单导线为4根,双输入双输出模块的出线导线为8根,其余为2根。

各系统导线均穿PVC管暗敷或敷设于封闭金属线槽内。

线路明敷含在吊顶内明敷时,导线应穿金属管或金属线槽敷设。金属管或非耐火大型金属线槽表面应刷防火涂料。

烟、温、探测器吸顶安装,位置与灯具、水喷头、吸顶扬声器、空调风口、梁的影响等因素综合考虑,可做适当调整,但应符合规范要求,地上部分均按有吊顶考虑。

手动火灾报警按钮明装距地1.4米;警铃、挂墙式扬声器明装距地2.4米;探测器室外灯在房门上或房门旁距地2.0米。各模块集中或相对集中装于模块箱内,模块箱明装,底边距地2.0米。消防专用电话分机插座,电话插孔墙上安装,距地1.4米。

报警控制器采用双电源供电,火灾报警系统的控制模块,警铃所需的24V直流电源由火灾报警控制设备供给。

消防控制模块输出点不宜接入电压高于24V的有电源控制回路,这是可在控制模块和设备之间加装中间继电器箱进行转接,中间继电器箱由消防设备供应商成套提供。

任一个消火栓按钮动作,一对接点直接启动消火栓泵,并接受反馈信号,点亮消火栓的起泵指示灯。

四、施工部署及质量要求:

1)、施工准备

1、根据图纸设计的消火栓系统、喷淋系统的施工图纸火灾自动报警系统及联动控制弱电施工图,结合有关消防规范对图纸进行自审、熟悉,使施工人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图和技术特点,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾、错误。施工时必须认真核对图纸,密切配合土建及其他专业进行施工,确保准确无误。

2、配备工程需要的各主要机具类型数量和进场时间,对固定的机具要进行就位,接电源、保养和调试等工作。

3、材料的加工和订货,依据图纸提供的数据,订货采购选用经业主提供厂家的各种规格

管材、设备等,预制加工所需的支吊架及配件等,使其满足施工的要求。

2)、主要施工工序及安装施工方法

⒈火灾自动报警、联动控制、消防自动广播、消防对讲电话系统

⑴、施工顺序:

PVC塑料管暗敷

墙体 PVC塑料管接管桥架敷设

管内穿线

线槽敷线

绝缘电阻测试

安装探测器底座、按钮、警铃、信号灯

消控中心设备安装探头安装

系统调试

⑵、施工方法及技术要求:所用阻燃型(PVC)塑料管,其材质均能应具有阻燃、耐冲击性能,其氧指数不应低于27%的阻燃指标,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。阻燃型塑料管,其外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管里外应光滑,无凸棱、凹陷、针孔、气泡;内外径尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。所用阻燃型塑料管附件及暗配阻燃型塑料制品,如接线盒、管箍头,必须使用配套的阻燃型塑料制品,接线盒,均应外观整齐,开孔齐全,无劈裂损坏等现象。

管路连接应使用套箍连接(包括端接头接管)。用小刷子沾配套供应的塑料管粘接剂,均匀涂抹在管外壁上,将管子插入套箍;管口应到位。粘接剂性能要求粘接后1min内不移位,粘性保持时间长,并具有防水性。管路垂直或水平敷设时,每隔1m距离应有一个固定点,在弯曲部位主尖以圆弧中心点为始点距两端300~500mm处各加一个固定点。管进盒、箱,一管一孔,先接端接头然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒子口。

抹灰及地面工程结束后,在管内或线槽内布线,穿线前应将管内或线槽内的污水杂物清除干净,放线前应对导线的规格、型号进行核对,管内穿线应检查护口是否齐全,对不同极性的电线颜色按规范要求加以区分。不同电压等级,不同电流类别线路不应在同一管内或同一槽孔内,线接头只能在接线盒上,根据吊顶高度和现浇板底平的净空高度,预留导线长度,并穿金属软管保护,绝缘电阻值不应小于20MΩ。

布线结束对导线进行绝缘测试,阻值应符合规范要求,编号并做好测试记录。在土建及

内装修结束后,?按图纸位置安装探测器底座至梁、墙边等距离不应小于0.5米,周围0.5米内不应有遮挡物,至送风口距离不小于1.5米,探测器应水平安装,倾斜度不应大于45°。? 手动报警按钮安装高度距地1.5米,线路应按要求进行接线,所有设备安装应考虑装饰效果,不影响美观。?消防控制中心报警器落地安装时,其底宜高出地坪0.1-0.2米,控制器的主电源引入线应直接与消防电源连接,严禁用电源插头。控制器的接地应牢固,有明显标志。系统安装结束后由一组有经验的专业技术人员进场,对整个系统按照规范进行调试,对报警主机要求测试如下功能:

①火灾报警自检功能;

②消音、复位功能;

③故障报警功能;

④火灾优先功能;

⑤报警记忆功能;

⑥电源自动转换和备用电源的自动充电功能;

⑦备用电源的欠压和过压报警功能。

主机调试完毕后,按各系统干线安装探头,要求逐个测试电压,电压正常方可装上。

采用专用的检查仪器对探测器逐个进行加烟或加温试验,其动作应准确无误。

⑶、质量要求:

A.管道连接紧密、管口光滑、护口齐全、管子弯曲处无明显折皱,盒、箱设置正确、固定可靠、管子入合、箱处顺直。

B.穿过变形缝处有补偿装置,穿过建筑物和设备基础处加保护套管。

C.绝缘电阻值不小于20MΩ,接地(接零)线截面选用正确,连接牢固紧密。

D.感烟、感温等探测器安装时必须达到盒口周边无破损,探测器接线正确,外观无损伤和无浆活污染,牢固可靠。并采取防尘和防潮措施。

E.消防控制设备的布置应符合下列要求:⑴单列布置时,盘前操作距离不应小于2m;

⑵在值班人员经常工作的一面,控制盘至墙的距离不应小于3m;⑶盘后维修距离不应小于1m;

⑷控制盘排列长度大于4m时,控制盘两端应设置宽度不小于1m的通道。

F.探测器的安装倾斜角不能大于45°,大于45°时应采取措施使探测器成水平安装;活动地板下的探测器应做独立支架固定,不允许直接安装在活动地板下面或倒置安装在基础地面上;安装在轻钢龙骨吊顶或活动式(插板式)吊顶下面的探测器盒必须与顶板固定好,

再安装探测器。

G.端子箱内各回路电线排列整齐,线号清楚,导线绑扎成束,端子号相互对应,字迹清晰。

H.消防控制室内柜(盘)接地电阻值应符合下列要求:工作接地采用联合接地,接地电阻值应小于1Ω;应用专用接地干线由消防控制室引至接地体。专用接地干线应用铜芯绝缘导线或电缆,?其线芯截面积为25mm2;由消防控制室接地极引至各消防设备的接地线应选用铜芯绝缘软线,其线芯截面积为6mm2;各地线压接应牢固可靠,并有防松垫圈;各路导线接头正确牢固,编号清晰,绑扎成束。

I、安装探测器及手动报警器时应注意保持吊顶、墙面的整洁。安装后应采取防尘和防潮措施,配有专用防尘罩的应及时装上,具有探测器防护盖的应在调试前上好,调试时再拧装探头。柜(盘)除采用防尘和防潮等措施外,最好及时将房门上锁,以防止设备损坏和丢失。

3)、自动喷淋灭火系统、室内消火栓系统

认真熟悉图纸,测量尺寸,预制加工,核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标,标高是否有交叉,或排列位置不当,及时与设计人员及甲方技术负责人研究解决,检查管件、管材、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。

3.1施工顺序

⑴、喷淋系统施工顺序:

安装准备

干管安装

立管安装

干、支管安装气压罐、阀门、水流指示器、截流装置等安装

管道试压

水泵启动柜湿式报警阀喷淋头安装

系统通水调试

⑵、消火栓系统施工顺序:

安装准备

干管安装

立管安装环网、阀门等安装

支管安装消火栓安装消火水泵安装

管道试压冲洗

水泵启动安装

消火栓配件安装

系统通水调试

3.2施工办法及技术要求:

进场的材料,检验其规格、型号、尺寸、质量是否符合设计图纸要求。

3.2.1室内消防系统的钢材、管材、各类阀件及附属制品零配件等,应有出厂证书及产品合格证书并附带公安消防部门的检验认可证书。进入现场后,安装使用前做检查、验证工作,必须符合有关规范、部颁标准及消防监督部门的规定和要求。

3.2.2消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀、划伤、箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全,栓阀外形规矩、无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。

3.3消火栓配管及箱体安装

室内消火栓安装:按设计图纸,明装、暗装或半暗装。暗装或半暗装在防火墙上的消火栓,其背面用不小于60mm的钢丝网水泥砂浆或厚度不小于6mm的钢板封堵。

消火栓的安装应严格按规范中的有关规定安装,栓口应朝外,阀门中心距地面为1.1m,阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,水龙带应根据箱内挂钉或水龙带盘上。

管道穿墙壁或楼板时设金属或塑料套管,穿楼板套管:顶部高出装饰地面20mm,厨卫内套管:顶部高出装饰地面50mm,穿楼板、穿墙套管缝隙之间应用阻燃密实材料和防水油膏填实。穿越钢筋混凝土水池(箱)地下室构筑物外墙屋面板设防水套管,做法详见02S404;穿越防火墙、不同防火分区楼板时设防水套管,做法详见02S404,管道与套管之间缝隙采用不燃烧材料填塞密实;穿越结构伸缩缝、抗震缝、沉降缝时,墙体两侧采取柔性连接(如选用金属波纹管)。

管道采用法兰连接时,检查法兰端面是否干净,采用3~5mm的橡胶垫片,法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先收紧最不利点,然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。

管道在安装前应清除接口处的浮锈,污垢及油脂。

管道变径采用异径管,喷头与管网连接时采用异径管件,不得采用补心。

每段供水干管或配水管上应设一个防晃支架,管道过长或改变方向需增设,但管径小于等于DN150时可不设

系统中直径等于或大于DN100mm的管道,分段采用法兰或沟槽连接式连接件(卡箍)连接。净空高度大于8m的场所内,立管上应有法兰或卡箍连接。

消火栓支管要以栓阀的坐标,标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。

不同管径的管道连接采用三通配件或机械三通配件

3.4水泵安装

水泵配管安装应在水泵定位找平找正,稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。安装顺序为逆止阀,阀门依次与水泵紧牢,与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧牢,和线坠找直找正,量出配管尺寸,配管先点焊在这片法兰上,再把法兰松开取下焊接,冷却后再与阀门连接好,最后再焊接与配管相接的另一管段。

配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。

3.5消火栓配件安装

消火栓配件安装,应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底。消防水龙带与水枪、快速接头的连接,一般用14号铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝,设有电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。

管道与阀门,水表等附件连接时,附件两端应设固定支承件。

管道安装要做到横平竖直,器具供水口标高位置要准确。

法兰阀门安装时,需进行阀体手把开启关闭动作检查,管道设备连接时,法兰需采用双面焊接,法兰固定罗栓外露丝扣2~3 扣。丝扣阀门连接时,阀前须设活接配件,以方便日后拆卸维修。阀门安装位置要合理,方便操作,成排阀门安装时,标高要一致,操作轮朝向也

需统一,保证整体美观。

水流指示器安装:一般安装在水平分支干管。应水平立装,倾斜度不宜过大,保证叶片活动灵敏,水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段,?安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。水流指示器适用于直径为50~150mm的管道上安装。

吊架和喷头的距离应大于0.3m,距末端喷头的距离应小于0.75m。

吊架应设在相邻喷头间的管段上,当相邻喷头间距不大于3.6m时可设一个;小于1.8m时可隔段设置。

管道支吊架制作安装严格按照设计要求,参见下表

报警阀安装应设于明显易于操作的位置,?距地高度为1.2米左右,报警阀处地面应有排水措施。报警阀组装时应按产品说明书和设计要求,阀门处于常开状态。喷洒立管和消火栓立管安装要安装卡件固定,立管底部的支架要牢固,防止立管下坠。

消火栓支管要以栓口中心距地1.1m标高定位甩口,消火栓箱安装时,应用水平尺检查正面和侧面的垂直度,核定后再稳固消火栓箱,箱门开启应灵活。

3.6防腐要求和做法,按照设计要求及做法施工,参见下表

3.7消防管道试压

(1).消火栓系统试验水压采用1.0MPa,保持2h无明显渗漏。

(2).自动喷水灭火系统试验压力采用 1.4MPa,试压方法按《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005的规定执行。

管道试压完毕后,作冲洗工作,清除管道中的杂物。冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除,冲冼水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品。冲洗强度应达到消防时的最大设计流量。喷头支管安装要与吊顶装修同步进行,根据吊顶材料高度定出喷头的予留口标高,喷洒的规格、类型、动作温度要符合设计要求,喷头安装的保护面积、间距及距墙、柱的距离,应符合规范要求,装饰盘要贴紧吊顶,安装喷头要用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧,附加任何装饰性涂层,喷头应放在保护箱内,在安装现场用一个拿一个,安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头保护罩填料应采用聚四氟乙烯带,防止损坏和污染吊顶。喷洒管道支吊架安装应符合规范要求,不得防碍喷头喷射效果,在干管、主管均应加防晃固定支架。喷洒管道的固定支架安装应符合规范要求。

防晃固定支架应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和50%水平方向推动力而不损坏或产生永久变形。立管要设两个方向的防晃固定支架。

消火栓配件安装,应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,采用专用接头连接。

(3)、质量要求:

A、自动喷洒的喷头位置,间距和方向必须符合设计要求和施工规范规定。

B、箱式消火栓的安装应栓口朝外,阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定。水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密,并卷折,挂在托盘或支架上。

C、消火栓阀门中心距地面为1.1m,允许偏差20mm。阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差5mm。

D、吊架应设在相邻喷头间的管段上,当相邻喷头间距不大于3.6m,可设一个;小于1.8m,允许隔段设置。

E、消防系统施工完毕后,各部位的设备组件要有保护措施,防止碰动跑水,损坏装修成品;

报警阀、消火栓箱内附件,各部位的仪表等均应加强管理,防止丢失和损坏;

喷洒头安装时不得污染和损坏吊顶装饰面。

F、喷洒头与吊顶接触要牢靠,护口盘不偏斜;支管末端弯头处应加卡件固定,做到喷洒头成排、成行安装。

五、安全生产与文明施工

(一)、安全管理措施:

⑴落实安全责任,实施责任管理;

⑵安全教育与训练:安全知识教育,使操作者了解、掌握生产过程中潜在的危险因素及防范措施,新工人入场前做好“三级安全教育”;

⑶安全检查:查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理,同时结合季节特点开展防雷电、防坍塌、防高处坠落等,做到边查边改;

⑷作业标准化,按科学的作业标准,规范人的行为,有利于控制人的不安全行为,减少人失误;

⑸生产技术与安全技术的统一,体现了安全生产责任制的落实,具体的落实“管生产同时管安全”的管理原则。当生产与安全发生矛盾,危及生命或成品时,施工就要停下整改,消除危险因素后再施工;

⑹正确对待事故的调查与处理。

(二)、文明施工

建立文明的施工现场,使施工现场和临时设施范围内秩序井然,文明安全,环境保持干净,防火设施完备,做到主管挂帅,系统把关,普遍检查,建章建制,责任到人,落实整改,严明奖惩。

文明施工的措施有:

1、组织管理措施:健全管理组织,以项目经理为组长,以管理人员为成员的施工现场文明施工管理组织,接受总承包单位的监督检查,做好本单位的文明施工,健全管理制度,班组及其他人员一律责任到人,检查制度,采取综合检查与专业检查相结合,定期检查与随时抽查相结合,集体检查与个人检查相结合等方法,班组实行自检、互检、交接检制度,做到自产自清、日产日清、工完场清标准管理。

奖惩制度:制定奖罚细则,坚持奖罚兑现。

2、现场管理措施:

开展安全文明施工活动,整理、整顿、清扫、清洁、素养。

把施工现场不需要和不合理的人、事、物及时处理,科学合理地安排布置,使人才合理使用物品合理定置,实现人、物、场所在空间上的最佳结合,从而达到科学施工、文明安全生产。

对施工现场的设备、场地、物品维护打扫,保持现场环境卫生、干净、无污染,使设备运转正常。

注意精神文明、礼貌待人。

努力提高施工现场全体职工的素质,养成遵章守纪和文明施工习惯,不断提高施工现场的安全文明施工水平。

合理定置把施工期间所需要的物在空间上合理布置,实现人与物、人与场所、物与场所、物与物之间的最佳结合,使施工现场程序化、标准化、规范化、体现文明施工水平。

六、项目管理机构

项 目 经 理

宋永凤

项目技术负责人

伊 树

资料员

田召斌

七、确保工程质量的技术组织措施

1基本原则

按照一流管理、一流质量、一流速度、一流服务的项目管理总体思想,实现有计划、有

秩序、程序化的质量管理,强化工序质量控制,创精品工程。

以建设单位、监理单位及政府质监部门的质量管理规定及相关规范标准为准绳,开工后根据具体情况进一步编制详细的工程质量保证计划,明确质量控制的措施、方法和检测手段以及达到的质量标准,为现场施工管理提供质量保证。

2.质量目标

坚持“质量第一、预防为主、防治结合”的原则,通过对原材料以及施工过程中各个施工环节的严格控制和监督,高质量地完成所承担的工程项目,确保本标工程达到“优良”等级,打造精品工程,争取良好信誉。

3.质量保证措施

编制合理先进的施工方案,确保工程质量,加快工程进度

对施工全过程实行网络计划管理,并以日、周短计划,保月、季长计划,对未按控制点完成的施工项目除经济处罚外,及时采取补救措施,尽量减少突击完成任务,保证工程优质、高速平稳完成。

严格施工程序,详细分解装置实物构成,制定出科学合理的施工工序,精心组织,严格管理,在施工中严格按A、B、C三级质量控制计划,为施工全过程的质量控制明确保证措施,实施工序交接制度,未经自检、共检合格的工序不得进行下道工序的施工。

把好原材料质量关,原材料进厂前,除所应具备的材质证明文件外,还必须按有关规范要求配合监理单位进行复检并报业主检验合格后,方准使用。材料、产品按要求及时进行标识,保证材料的使用质量。同时,对所有材料采用单线图材料管理办法,以保证最低成本施工。

4.冬季施工组织技术措施

4.1冬季前的准备

4.1.1 组织措施

(1)、冬季施工中的施工程序;?施工方法;现场布置;设备、材料的供应计划;?安全防火措施等内容。

(2)、与当地气象台站保持联系,及时接收天气预报,?防止寒流突然袭击。

4.1.2 图纸准备

凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,?查对其是否能适应冬季施工要求。

4.1.3 现场准备

①根据实物工程量提前组织有关机具、?保温材料进场。

②工地的临时供水管道及白灰膏等材料做好保温防冻工作。

③做好冬季耐材及喷涂施工试喷(配)工作,提出施工配合比。

4.1.4 安全与防火

①冬季施工时,要采取防滑措施。特别是施工梯道、架子、坡道经常清理积水、积雪、结冰,必须绑扎可靠的防滑条。

②现场火源应加强管理,严禁现场生火取暖。

③电源开关,控制箱等设施要统一布置,加锁保护,?防止乱拉电线,设专人负责管理,防止漏电触电。

④冬季施工中,凡高空作业(相对高度 2.0M)应系安全带,穿胶底鞋,?防止滑落及高空坠落。

4.2其他措施

①冬季施工前须制定专项冬季施工方案,提前做好冬季施工物资和技术准备。

②现场临时设施要做好保温、防冻的工作。

③施工现场不得随意点火取暖,严防火灾发生。

④建立冬季施工领导小组,检查、督促冬季施工措施的落实、执行情况。

⑤做好施工人员冬季施工教育工作,将过冬准备工作作到实处。

临时用电

5.施工用电

①雨季施工期间要经常检查所有施工用电设备是否有良好的接地、?接零保护,认真检查所安装漏电保护器动作可靠性,确保防护措施落实、可靠,避免事故发生。

②现场临时用电、电缆宜架空敷设,禁止电缆在雨水中浸泡。

③临时用电线路应装有漏电保护器,防止触电伤人。

④电气开关箱应防雨防水。

八、主要施工机具和劳动力计划表

主要施工机具计划表

26 钢丝绳

注:人员计划及机具计划在不同施工阶段根据施工进度和现场具体情况作相应调整。

劳动力计划表:

单位:人

消防工程施工技术方案

2008-12-18 20:54:27| 分类:默认分类|字号订阅

主要施工工艺及技术措施

一水消防工程施工方法及措施

消防工程施工前,应到江门市消防局进行消防工程报装。消防工程使用的喷头、报警阀、压力开关、水流指示器、消火栓、水带、接扣、水枪、消火栓箱等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检测中心检验合格的产品.

一、消防供水设施的安装施工

(一)消防水泵及稳压泵的安装

消防水泵安装工艺:施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→压水管路安装→单机调试。

1.水泵安装:消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程

施工及验收通用规范》及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。

(1)检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高均符合工程设计要求。

(2)泵的开箱检查应符合下列要求:应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好;应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。

(3)出厂时已装配、调整完善的部分不得拆卸。

(4)电动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;电动机与泵之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。

(5)整体安装的泵,纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000,并应在泵的进出口法兰面或其他水平面上进行测量;解体安装的泵纵向和横向安装水平偏差均不应大于0.50/1000,并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。

2.吸水管的安装

(1)水泵吸水管路的基本要求是不漏气、不积气、不吸气。

(2)当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。

(3)吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。为保证消防水泵能够安全和及时启动,水泵的吸水方式应为自灌式。在吸水管路的安装中,应有沿水流方向连续下升的坡度,一般应大于5‰。

(4)在吸水管如果需要安装阀门时,应安装闸阀,不能使用蝶阀。

3.水泵的调试:水泵机组及附件安装完毕后,需进行单机试验,在有条件的情况下,应进行带负荷试验。

水泵的单机试验应按以下方法和步骤进行:

(1)检查配电柜是否符合要求,及电机接线端子是否符合产品要求。

(2)将电机与水泵联轴器的键拆下,使电机与水泵脱离。

(3)将电机进行点试车,检查转向及声音是否正常。

(4)将电机与水泵用键连接起来,手动盘车,检查水泵转动时是否有杂音。

(5)对水泵机组进行点试车。在水泵没有水的情况下,不易长时间启动水泵,以免损坏水泵的轴承。

(6)将水泵的管网管路闸阀关闭,打开试验管道闸门。启动水泵机组,观察管道上的压力表数值,并对试验管道的闸阀进行调节,用来控制管道压力,使管道压力达到水泵正常工作的压力值。

(7)观察安全阀启动压力值,并对安全阀调节,使安全阀启动压力值为水泵工作压力值的1.1 倍。

(8)检查各阀门及管件、焊口是否有渗漏现象。

(9)填写水泵单机试车单。

泵试运转时应符合下列要求:

(1)各固定连接部位不应有松动。

(2)转子及各运动部件运转正常,不得有异常声响和磨擦现象。

(3)附属系统的运转应正常;管道连接应牢固无渗漏。

(4)滑动轴承的温度不应大于70℃;滚动轴承的温度不应大于80℃;特殊轴承的温度应符合设备技术文件的规定。

(5)泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均应灵敏、正确、可靠。

(二)消防水箱安装和消防水池施工

1.消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连。

2.管道穿过钢筋混凝土消防水箱或消防水池时,应加设防水套管;对有振动的管道应加设柔性接头。进水管和出水管的接头与钢板消防水箱的连接应采用焊接,焊接处应作防锈处理。

(三)消防水泵接合器安装

1.消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。

2.消防水泵接合器的安装应符合下列规定:

(1)地上消防水泵接合器应设置与消火栓区别的固定标志。

(2)墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求,设计无要求时,其安

装高度宜为1.1m,与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m。不宜

安装在玻璃幕墙下方。

二、自动喷水灭火系统安装

自动喷水灭火系统的施工工艺流程:施工准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道试压→管道冲洗→减压装置安装→报警阀配件及其他组件安装、喷洒头安装→系统通水调试

(一)施工准备

1.根据现场情况对施工图进行复核,核对各管道的坐标,标高是否有交叉或排列位置不当的现象。

2.检查预埋和预留洞是否准确。

3.检查管道、管件、阀门、设备及组件是否符合设计要求和质量标准。

(二)干管安装

1.管道材料及连接:自动喷水灭火系统的管道,工作压力≤1.20MPa 时,采用热镀锌钢管;工作压力>1.20MPa 时,采用热镀锌无缝钢管。DN100 及以下采用丝扣连接,DN100 以上采用沟槽式卡箍连接。无论何种连接方式,均不得减少管道的流通面积。

(1)螺纹连接的要求:管道应采用机械切割,切割面不得有飞边,毛刺。加工的管子螺纹封面应完整、光滑,不得有缺丝或断丝,尺寸偏差应符合标准要求。当管道变径时,应采用异径焊头;在管道变径处不得采用补芯。如必须采用补芯时,三通上可用1 个,四通上不应超过2 个,大于DN50 的管道不得采用补芯。螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹面上,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管内。如果填料采用麻丝时,应在附着在螺纹面加麻丝上涂抹白铅油,管道连接后清除麻头,并在接头处涂防锈漆。

(2)沟槽连接的要求:沟槽式管路连接系统是用压力响应式密封圈套入两连接钢管端部,两片卡件包裹密封圈并卡入钢管沟槽,上紧两圆头椭圆颈螺栓,实现钢管密封连接。用电动滚槽机加工沟槽,沟槽宽度、深度按照生产厂家的要求进行加工。喷洒干管用沟槽连接每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接在一起,使用倒链安装,但不宜过长。

2.管道穿过建筑物时的变形缝时,应设置柔性短管。穿过墙体或楼板时应加设套管。

(三)管道支、吊架的安装

1. 管道支、吊架的最大允许间距主要是由所承受垂直方向载荷来决定,它应满足强度条件和刚度条件。最大间距见表6-7。

自动喷水管道支、吊架最大间距

公称管

径25 32 40 50 65 80 100 125 150

管距

( M) 3.5 4 4.5 5.0 6.0 8.0 8.5 7.0

8.0

2.支、吊架的受力部件,如横梁、吊杆、螺栓等应符合设计要求和国家规定。

3.支、吊架的安装位置,不应妨碍喷头的喷水效果。支、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间距离不宜大于750mm。

4.支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。大口径的阀门应设专门支、吊架,不得以管道承重。

5.配水管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段上设置的吊架均不宜少于一个;当喷头之间距离小于1.8m 时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。

6.当管子的公称直径等于或大于50mm 时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

消防工程专项施工方案

**中心 消 防 施 工 方 案***公司

目录 第一章、指导思想和实施目标 (4) 1.1、指导思想 (4) 1.2、实施目标 (4) 第二章、工程概况和编制依据 (6) 2.1、工程概况 (6) 2.2、编制依据 (6) 第三章、施工组织机构 (8) 3.1项目组织机构设置 (8) 3.2项目组织机构特点 (9) 3.3公司与项目部的关系 (10) 3.4项目经理部主要成员及部门职责 (11) 第四章、施工方案 (14) 主要施工方法 (14) 4.1室内消火栓系统施工方案 (14) 4.1.1 系统工程施工流程 (14) 4.1.2分项工艺施工方法 (14) 4.2、自动喷淋灭火系统施工方案 (15) 4.3、通风及防排烟施工方案 (27) 4.3.1主要设备材料的检查 (27) 4.3.2主要设备及管道的安装 (28) 1、风机的安装 (28) 第五章、确保工程质量的技术组织措施 (29) 5.1质量目标 (29) 5.2质量保证体系 (30) 5.3质量岗位责任制 (30) 5.3.1项目经理质量职责 (30) 5.3.2项目技术经理质量职责 (30) 5.3.3项目生产经理质量职责 (30) 5.3.4质量员质量职责 (30) 5.3.5各专业工程师(施工员)质量职责 (31) 5.4 质量管理制度 (31) 5.4.1过程管理三检制度 (31) 5.4.2质量会诊制度 (32)

5.4.3物资采购质量管理制度 (32) 5.4.4挂牌施工管理制度 (33) 5.4.5质量奖惩制度 (33) 5.5 主要分部分项工程质量控制点 (33) 5.6质量管理措施 (35) 5.6.1技术保证措施 (35) 5.6.2合同保证措施 (35) 5.6.3主要分部分项工程质量管理措施 (35) 5.7成品保护措施 (36) 5.7.1成立成品保护管理组 (36) 5.7.2成品保护管理的运行方式 (36) 5.7.3成品保护措施 (36) 第六章工程投入的主要施工机械及劳动力安排计划 (37) 6.1拟投入的主要施工机械设备 (37) 6.2样板计划 (38) 6.3周边协调 (38) 6.4施工总体部署 (38) 6.5劳动力需用计划 (39) 6.6劳动力与主要材料、设备保证措施 (39) 6.6.1、质量控制程序 (40) 6.6.2、质量保证体系 (41) 6.6.3、主要管理人员职责 (41) 6.6.4、技术组织保证措施 (42) 第七章、确保工程安全的技术组织措施 (43) 7.1、现场安装的安全施工措施 (43) 第八章、确保工程进度的技术组织措施 (45) 8.1、工期目标: (46) 8.2、建立完善的组织保证体系 (46) 8.3、进度计划的控制 (46) 8.4、做好技术协调工作 (47) 8.5、加强内外部的协调工作 (47) 8.6、年进度计划、季进度计划、月进度计划、周进度计划的控制 (48)

消防工程施工方法及给水措施

消防工程施工方法及给水措施 消防工程使用的喷头、报警阀、压力开关、水流指示器、消火栓、水带、接扣、水枪、消火栓箱等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检测中心检验合格的产品,并经消防部门备案登记,且准予使用的产品。 (一)、消防供水设施的安装施工 1、消防水泵及稳压泵的安装 消防水泵安装工艺:施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试。 (1).水泵安装:消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。 检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高均符合工程设计要求。 泵的开箱检查应符合下列要求:应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好;应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。 出厂时已装配、调整完善的部分不得拆卸。 电动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;电动机与泵之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。 整体安装的泵,纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000mm,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000mm,并应在泵的进出口法兰面或其他水平面上进行测量;解体安装的泵纵向和 横向安装水平偏差均不应大于0.50/1000mm,并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。 水泵安装允许偏差 室内给水设备安装的允许偏差 项次项目允许偏差(mm) 1静置设备坐标15 标高±5 垂直度(每米)5 2离心式水泵立式泵体垂直度(每米)0.1 卧式泵体水平度(每米)0.1

联轴器同心度轴向倾斜 (每米)0.8 径向位移0.1 (2).吸水管的安装 水泵吸水管路的基本要求是不漏气、不积气、不吸气。 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 为保证消防水泵能够安全和及时启动,水泵的吸水方式应为自灌式。在吸水管路的安装中,应有沿水流方向连续下升的坡度,一般应大于5‰。 在吸水管如果需要安装阀门时,应安装闸阀,不能使用蝶阀。 (3).水泵的调试:水泵机组及附件安装完毕后,需进行单机试验,在有条件的情况下,应进行带负荷试验。 A、水泵的单机试验应按以下方法和步骤进行: ①检查配电柜是否符合要求,及电机接线端子是否符合产品要求。 ②将电机与水泵联轴器的键拆下,使电机与水泵脱离。 ③将电机进行点试车,检查转向及声音是否正常。 ④将电机与水泵用键连接起来,手动盘车,检查水泵转动时是否有杂音。 ⑤对水泵机组进行点试车。在水泵没有水的情况下,不易长时间启动水泵,以免损坏水泵的轴承。 ⑥将水泵的管网管路闸阀关闭,打开试验管道闸门。启动水泵机组, 观察管道上的压力表数值,并对试验管道的闸阀进行调节,用来控制管道压力,使管道压力达到水泵正常工作的压力值。 ⑦观察安全阀启动压力值,并对安全阀调节,使安全阀启动压力值为水泵工作压力值的1.1 倍。 ⑧检查各阀门及管件、焊口是否有渗漏现象。 ⑨填写水泵单机试车单。 B、泵试运转时应符合下列要求: ①各固定连接部位不应有松动。 ②转子及各运动部件运转正常,不得有异常声响和磨擦现象。

水电消防工程施工方案

深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业主体工程一标 水电安装及消防工程施工方案工程名称:深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业主体工程1标工程地点:深圳市南山区蛇口西车辆段内一号地块 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:深圳市广胜达建筑工程有限公司 日期:年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (4) (一)工程总概况: (4) (二)安装工程各专业概况 (6) 第三章工程实施目标 (10) 第四章施工部署 (11) (一)组织机构 (11) (二)技术准备 (12) (三)施工机具与材料的准备 (13) (四)施工现场临时设施的准备 (14) 第五章主要分部分项工程施工方法 (14) (一)给排水安装工程 (14) (二)电气工程 (31) (三)通风与空调安装工程 (41) (四)建筑智能工程 (62) 第六章主要资源计划 (68) (一)主要劳动力计划 (68) (二)主要施工机具计划 (69) (三)主要材料设备计划 (71) 第八章主要技术措施 (73) (一)质量保证体系 (73) (二)质量保证措施 (74) (三)质量通病的防治措施 (77) (四)工期保证措施 (81) (五)技术组织措施 (83) (六)安全文明施工措施 (84) (七)降低成本措施 (89) (八)成品保护措施 (89) (九)雨季施工防雨防风范措施 (90) 第八章与土建、装饰等专业的协调配合 (91) 第九章安装工程服务与保修 (92) (一)工程交付 (92) (二)用户操作及维修手册的编制 (92) (三)培训 (93) (四)工程保修 (94)

水电安装及消防工程施工方案 第一章编制依据 1、中建国际(深圳)设计顾问有限公司设计的蛇口西车辆段上盖物业主体工程1标各专业施工图。 2、本工程现场实地踏勘情况和建设单位提供的有关资料。 3、国家及行业现行建筑安装工程施工与验收规范、规程及质量检验评定等标准。 4、国家、建设部和省、市建设行政主管部门颁布的现行有关质量、安全、文明施工和环保等方面的法律、法规、标准及规范性文件; 5、本工程的施工承包合同及相关文件; 6、本公司现行的有关管理制度、规定,项目部组织机构、人员安排和设备配置情况及公司在同类工程中的施工经验等。 规范图集: 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《室外排水设计规范》(GB50013-2006) 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006) 《建筑给水排水采及暖工程施工资料验收规范》(GB50242-2002) 《高层建筑设计防火规范》(GB5045-95)(2005年版) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

消防工程专项施工方案

****仓储一期项目 消防安装工程 专项施工方案

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作

二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围 五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容资源配备计划 附表

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据 ,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。目前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的服务。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标 ,我们将“用我们的智慧和行动 ,实现对用户的承诺”。 二、编制依据 1 、依据**,提供的施工图。 2 、主要法规 : (1) 中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法 (2) 中华人民共和国安全生产法 (3) 中华人民共和国环境保护法 (4) 建设工程质量管理条例 3 、主要规程、规范 : (1) 火灾自动报警施工验收规范 GB50166-92 (2) 自动喷水灭火系统施工验收规范 GB50261-96 (3) 火灾自动报警系统检验规程 DB21 / T1204-2003 (4) 自动喷水灭火系统检验规程 DB21 / T1205-2003

住宅楼消防工程施工方案

目录 一、工程概况 (1) 1、工程说明 (1) 二、施工组织方案 (1) (一)、分项施工技术方案 (2) (二)、施工准备工作 (18) (三)、主要施工机械设备表 (20) (四)、施工队组成及拟定人员出工计划 (21) (五)、确保品质管制的技术组织措施 (22) (六)、确保工程施工安全卫生的技术组织措施 (30) (七)、确保文明施工的技术组织措施 (33) (八)、确保工期技术组织措施 (36) (九)、与装修和其它专业的协作配合措施 (37) (十)、施工进度计划 (38)

一、工程概况 1. 工程说明 1.1 工程名称:住宅楼消防工程 1.2 建设单位: 1.3 设计单位: 1.4 工程概况 住宅楼建筑面积为62282.06m2,建筑高度为81.4米(掩口高度),建筑层数为地下一层,地上二十六层,局部二十三层,建筑物的耐火等级为一级。 防火分区设置:每个自然层为一个防火分区。 消控中心设在小区值班室。消控中心设有火灾自动报警系统、联动系统、消防电话,消控中心实时监测整栋楼的消防设施的运行状态。 大楼各层均有自动喷淋及消火栓,在疏散通道、安全出口、疏散楼梯等均设置指示灯及应急照明。 本项目按二类建筑进行消防没计。 1.5 施工范围 招标内容包括消火栓系统管道、消火栓箱安装;报警系统设备安装及相应线路敷设;喷淋系统喷头安装及相应管路敷设;消防机械排烟风机、正压送风系统风机及风口安装; 1.6 质量要求 通过太原市消防部门验收,若因厂商带料或施工品质不良引发之验收延期或不合格等概由厂商负全部责任。 二、施工组织方案 为了保证本消防工程的顺利进行,首先针对本工程情况,以强有力的管理和技术力量组建工程项目经理部,明确职责、加强现场管理、强化统一指挥、统一协调,严格按图纸、施工规范标准施工,严格执行IS02000标准,确保工程质量和服务质量。做好现场的文明施工.安全管理工作。 (一)、分项施工技术方案 1、消防弱电施系统施工 本系统包括火灾自动报警、联动控制系统、消防电话对讲系统。 (1)、配线

给排水及消防施工方案

————————————给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批:

———————————

目录 1.工程概况 ------------------------------------------------------------------------------------ 1 ----------- ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 2. 施工依据----------------------------------------------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法 ------------------------------------------------------------ 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施 ------------------------------------------------ 5 4.1、消防水系统----------------------------------------------------------------------- 5 4.1.1、放线、敷管 -------------------------------------------------------------- 5 4.1.2、管道支架的安装 -------------------------------------------------------- 5 4.1.3、阀门安装 ----------------------------------------------------------------- 5 4.1.4、外管敷设 ----------------------------------------------------------------- 6 4.1.5、系统管网冲洗、试压 -------------------------------------------------- 6 4.1.6、设备安装 ----------------------------------------------------------------- 7 4.1.7、系统调试 ----------------------------------------------------------------- 9 4.1.8、灭火器安装的施工方法 ----------------------------------------------- 9 4.2、各分项工程的施工顺序 ------------------------------------------------------- 9 4.2.1、施工顺序 ----------------------------------------------------------------- 9 4.2.2、分项工程施工顺序 ---------------------------------------------------- 10 4.3、消火栓箱及水成膜泡沫灭火装置的施工方案 --------------------------- 10 4.4、隧道内消火栓管道系统的施工方案 --------------------------------------- 11 5.施工安全措施 ----------------------------------------------------------------------------- 12

最新消防工程专项施工方案

合肥市图书馆多功能厅维修改造工程 消 防 工 程 专 项 施 工 方 案 安徽八方工程有限公司 2017年3月3日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程范围内的项目内容 (3) 四、施工准备情况 (3) 五、主要施工方法和技术措施 (4) 六、进度计划及人员安排 (8) 七、质量标准 (8) 八、安全生产及文明施工 (9)

一、工程概况 本工程为民用工程,位于合肥市亳州路,框架结构。本工程包室内消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警及联动系统。 二、编制依据 1、《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222—2015 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2015 3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2013 4、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 5、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2005 6、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007 7、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005 8、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2007 9、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 三、工程范围内的项目内容 1、消防管道DN<100采用加镀锌钢管丝扣连接,DN≧100采用镀锌无缝钢管,卡扣连接。 2、报警系统采用耐火阻燃绝缘电缆。其他按相关规范施工。 四、施工准备情况 本公司已组织专业技术人员对图纸进行解读和熟悉,对参与施工的人员进行技术交底、安全交底、质量要求标准交底,使进场的每位人员全面熟记和掌握。在机械设备方面由电焊机二台、热熔机二台、电动套丝机一台、电锤三台、管钳五套、扳手三套、台钳二套。 由于安装工程的特点是待装修改造中原物拆除后才能进行主管及分支管安装,如拆除前安装主支管道,装修管道挡住的阴角无法进行恢复,期间按照图纸确定的内容配合其他工种施工,确保按时保质保量完成工作。

办公楼消防工程施工方案

某办公楼消防工程 施工方案 技术负责人: 投标单位:

目录 一、工程概况及特点 二、管理力量及劳动力安排计划 三、主要施工机械配备 四、施工方案及主要施工方法 ㈠、施工安装准备 ㈡、主要施工工艺流程及安装施工方法 ㈢、确保工程质量的技术组织措施 ㈣、确保安全生产的技术组织措施 ㈤、确保文明施工的技术组织措施 ㈥、确保工期的技术组织措施

建设厅办公楼(水电消防) 福州市晋安区地方税务局办公楼 消防工程施工组织设计方案 一、工程概况及特点: ㈠、 主要工程内容 1、火灾自动报警、消防联动控制、消防广播、消防对讲电话系统 本工程设计为集中火灾报警系统。消防控制室设报警主机,计算机及辅助设备,在门厅、电梯前室、公共走道等处设置感烟火灾探测器,在每层电梯前室、楼梯口等处设置手动报警按钮,在机房、水泵房、配电房等处设电话插孔及消防对讲电话,通过开启或关闭模块来实现对火灾楼层防火联动设备的控制。 2、消火栓系统: 在火灾发生初期,其消防用水由屋顶消防储水供给。在10分钟后,通过消火栓内的按钮,将火灾信号自动传送到消控中心,由消控中心自动或手动启动消防泵,将水池内的水通过二台消防泵(一用一备)加压送入消火栓管网,送到灭火点。 该系统主要设备有:设SGL24/65型白色铝合金消火栓箱,地下室设SGP24B50型泡沫水两用消火栓箱。室外设水泵接合器。 3、自动喷淋系统: 在火灾初期,其消防用水经屋顶水箱、气压罐供给,温度达到68度,喷头自动爆裂喷水,压力开关动作,反馈信号传至消控中心,由消控中心自动或手动启动喷淋加压泵,将水池的水抽入喷淋管网,送至灭火点。 二、管理力量及劳动力安排计划: ㈠、 现场施工组织机构 鉴于本工程内部现代化设施先进、完善,工程技术质量要求高,工作量大,工期紧凑的特点,我司在施工管理组织结构、劳力配备上将采取以下措施: 确定现场合理的组织结构,建立强有力的项目组织机制: 根据本项目的特殊性和施工组织的需要,选择有工程施工经验,组织能力强的项目经理担任本项目的项目经理,全面负责本项目工程,实行因事设职, 因职选人的原则,为加强施工组织运作,保证质量、保证文明安全生产,保证工程进度,提高劳动生产力及各施工单位协作配合而实施有效的管理。施工组织的管理工作量由计划→实施→检查→处理→完善的环节组成,施工现场的管理由现场项目经理部指挥,现场项目部由公司统一领导,现场设项目组。 实行项目经理负责制进行管理: 项目经理 ★ 认真贯彻国家有关方针、政策、法规及公司制定的各项规章制度,确保公司下达的各项经济指标圆满完成。 ★ 根据公司及合同有关要求编制项目管理制度,策划项目管理模式。 ★ 负责项目的全面管理工作,领导项目组完成公司下达的各项指标,对项目工作质量全面负责,主要对项目班子工作质量负责。 ★ 维护企业形象和社会信誉,批准执行项目《质量计划》,建立项目各项管理制度,签发项目对业主、监理单位、业主指定土建施工承包方、公司文件。 ★ 严格执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款。 ★ 控制工程成本,合理管理项目资金运转。 ★ 定期向公司总经理报告工作。 ★ 做好项目管理人员的人事管理工作。 ★ 参照工程总包单位生产计划,组织编制项目工程进度计划与施工技术方案,实施落实施工质量和现场安全文明生产。 ★ 组织制定项目经理部各类管理人员的岗位职责权限和各项规章制度。 ★ 协调与业主、总包方、监理及各施工单位等的工作联系。 项目技术负责人 ◆参与制定的执行项目管理制度,并依据管理制度及施工规范制定项目施工组织设计。制定并监督执行项目质量计划和程序实施细则。负责项目全面质量管理和技术管理工作,对施工管理实行监控,反馈整理信息。 ◆全面负责项目技术质量日常管理,具体协调施工技术管理工作。 ◆负责指导项目检验试验,审定技术保证资料。负责总体施工进度计划和月计划的控制工作。 项 目 经 理 安全质检员 调试负责材料员 试验员 水、电施工员 施 工 班 组

住宅楼消防工程施工方案

施 工 方 案 编制单位: 编制日期: 目录

第一章工程概况 (2) 1.1工程概况 (3) 1.2 消防工程内容 (3) 1.3 规范选用 (3) 第二章施工进度计划与施工安装工期保证措施 (3) 2. 1 工期目标 (4) 2.2 施工组织——项目部的组成 (4) 2.3施工顺序 (4) 2.4 劳动力需要计划 (5) 2.5 施工进度计划 (5) 2.6 施工安装工期保证措施 (5) 第三章施工方案与施工技术措施 (6) 3.1 消火栓给水系统施工方案与施工技术措施 (6) 3.2 自动喷水灭火系统施工方案与施工技术措施 (13) 3.3 火灾自动报警控制系统施工方案与施工技术措施 (21) 第四章消防工程施工质量保证措施 (23) 4.1工程质量目标 (24) 4.2 公司质量体系组织机构 (24) 4.3 切实按公司“质量手册”运作 (24) 4.4 理解设计意图,组织图纸会审,做好两级技术交底,坚持按图施工 (25) 4.5 严格执行“五不准”制度 (25) 4.6 重要工序、关键部位设置质量“见证点” (25) 4.7 认真做好隐蔽工程的检测和记录 (26) 4.8 接受监理单位的监督管理,实施施工全过程质量控制 (26) 4.9 确保检测设备的准确度与精度 (26) 4.10 认真做好工程质量的评定工作 (27) 第五章材料设备质量的保证措施 (27) 5.1 工程设备材料质量要求 (27) 5.2 把好工程物资采购关与验收关 (28) 5.3 认真做好物质供货方的评价选择 (28) 5.4 工程材料设备必须进行验证、检测 (28) 5.5 严格执行公司材料设备保管发放制度 (28) 5.6 加强材料设备运输、安装和安装后的防护 (29) 第六章安全文明施工和管理措施 (29) 6.1安全文明施工目标 (29) 6.2项目安全施工和文明生产管理体系 (30) 6.3 进行“标化工地”教育,树立“标化工地”思想 (30) 6.4 严格执行安全文明施工责任制。真正。树立“安全第一、预防为主”的思想,坚持 贯彻管施工必须管安全文明生产的原则,认真落实有关“安全生产、文明施工”的规定 (31) 6.5 贯彻执行三级安全教育 (31) 6.6 坚持安全文明生产“三同时” (31) 6.7 现场安全文明施工十项规定 (31) 第七章施工配合与协作 (32)

消防工程施工方案

消防工程施工方案 一、工程概况 本工程位于桂平市凤凰新区开发区,建筑结构为框架结构,共八层,其中地下室一层,地上七层,建筑面积为7140㎡。消防工程主要包括:消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警系统、防排烟系统。 二、施工准备工作 (1)消防工程施工前,必须协助建设单位进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工。 (2)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。 (3)认真阅读施工图纸,对设计有疑问的地方要迅速与设计单位、消防部门、监理单位联系,确保消防工程符合规范要求。 (4)施工中原则上遵循“电让水,水让风,风让设备”的顺序施工。 三、消火栓系统 1.消防给水管道安装 1. 施工程序: 施工顺序是:先地上后地下,先干线和主管,后支线或支管,每道工序施工完毕后邀请业主、监理工程师进行检评、隐蔽。然后进行下一道工序的施工。

2.主要施工方法 2.1预留预埋 (1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管,管道穿楼板孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个工程至关重要。它将直接影响给管道安装的顺利进行。 (2)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 (3)所有出外墙和过楼板管道先预留钢套管,立管预留孔洞上下应竖直,预留孔洞应比相应水管径大1.5倍。 (4)隐蔽预埋的管道,试压合格并经监理验收后才可隐蔽。 (5)所有预留预埋都须进行二次复核。 2.2套管安装 (1)刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加固,并做好套管的防堵工作。 (2)穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中,用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。 (3)给水引入管和给水管排水及通气立管,穿过地板楼板、屋面及墙处均应预留套管。套管直径比穿过管道直径大2号,管道与管道间有25mm间隙。 (4)套管材质为镀锌钢管,套管应高出地面80mm,在地板处管道与套管之间用水泥填封。在楼板处用阻火材料填封。 (5)严格按标准图集加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构施工图尺寸确定,套管管径参照下列标准:

水电消防安装方案

质晟嘉苑工程 水 电 消 防 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 成兴建设工程

水电消防安装施工方案 第一节工程简介 一、工程概况 本工程为质晟嘉苑3#底商住宅楼工程,工程位于人文路与商都路交界处,地理环境优越。地上25层,地下2层,框剪结构。使用年限为50年,筏板基础,抗震7度。。 二、工程主要容 给水系统工程、排水系统工程、电气系统工程。 三、工程特点 1、该工程项目装修到位,部设施完备、土建、安装施工要求质量优良。安装工程需要与土建互相配合、协调,方可确保工程按期交付使用。 2、本工程施工、专业多,不同专业交叉频繁,具有高度协调性。 3、本工程给排水、电气安装,为此其要求的施工工作人员必须具有高度的责任性、专业性。 四、编制依据 ●给排水、电气施工图。 ●公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量保证体系文件。 ●国家现有的给排水、电气施工及验收规。 ●《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002。 ●《建筑排水硬聚氯乙稀管道施工及验收规》CJJ30-89 ●《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002。 第二节工程管理目标及组织机构

一、管理目标 质量目标:工程竣工交验一次性合格率100%,确保达到优良工程标准。 工期目标:保证按总工期要求。 安全目标:安全事故为零。 二、管理原则 在项目部的统一领导下,严格按照合同精神,对本工程推行项目法管理。由项目部实行“统一组织、统一协调、统一结算”的三统一原则。 本工程将在ISO9001标准所规的质量保证体系下,推行全面计划管理,全面质量管理,材料管理及施工技术事件控制等现代化的管理方法,确保管理目标的实现。 1、实行项目法管理 项目经理是公司的全权代表,设置项目的组织机构,对项目实行质量、进度、成本控制,负责履行合同。 项目经理参与组织编制施工组织设计,根据国家法规和有关标准、规以及项目的特点、重点,依照公司的经营宗旨和质量方针,制订质量保证措施,安全文明施工等其他技术措施,编制施工计划安排进度,做好动态管理,每周召开生产协调会,解决生产和技术问题,合理调配劳动力,做到进度、质量两不误。对重大设计变更或其他方面的变动,及时调整计划,不得有违目标。 施工过程中要注意施工成品保护及与各专业的协调配合,对其在敞开式的施工产品纳入防护围,协调各专业的交叉作业配合,强化计划管理,服从甲方、监理的指导和监督,按即定的质量目标、工期目标完成合同任务,达到优良工程。

给排水、消防工程施工组织设计方案

给排水、消防工程施工方案 一、工程概况 建设单位: 监理单位: 施工单位: ******大厦位于开发区***广场南侧,B座地上四层,地下二层。A座地上十九层,地下一层,共二十层,地下一层标高-5.4,一至十二层层高4.5米。十三至二十层层高4.2米。给排水专业工程分生活给排水系统、消火栓给水系统、自动喷洒给水系统。 生活给排水系统:A座地下一层至四层、B座一层至四层为低区,由市政管网直接供水;五层~十一层为中区,由地下一层生活水箱和中区变频调速给水设备联合供水,十二层-二十层为高区,由地下一层生活水箱和高区变频调速给水设备联合供水,生活水箱有效容积为36m3。排水有生活污水和雨水排水。 消火栓给水系统:B座为一个供水区域,A座地下一层至十层为低区,由室外地下消防,水池和室地下一层消防泵房低区专用室消火栓水泵联合供水,低区室消火栓管网在地下一层顶、九层顶分别设置消火栓环状管网;在屋顶设有效容积为18m 的消防高位水箱。十一层、十九层为高区十一层顶、十九层顶分别设置消火栓环状管网。室外设地下式消防水泵接合器共三套。 自动喷洒系统:B座为一个供水区域,A座地下一层至二层为低区,三层至十一层为中区,十一层至十九层为高区。有地下室水泵房供水,屋面稳压装置维持平时的系统压力。 二、编制依据 *******大厦水施图、招投标文件

《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261—2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 标准图集:《室管道支架及吊架安装》03S402 、《卫生设备安装》99S304、《室消火栓安装》04S202、《室外消火栓》01S201等。 三、施工准备 (1)管道安装前,参与施工的技术人员和操作工人必须认真识读设计图纸及其技术说明文件,明确设计意图,了解设计要求。 (2)施工前,管道专业工程师根据设计图纸、施工方案、施工验收规,对参与管道工程施工的现场操作人员进行工程技术交底和质量安全交底,并办理管道施工技术交底手续。会同土建施工单位、建设单位,按设计图纸、管道施工规验收、预留孔洞、预埋件、有关的沟槽,办理同步工程报验手续,为下一步管道的安装打下良好的基础。 (3)对进场材料进行严格检查,必须符合设计要求。 (4)材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须由制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品提交业主、监理审批。 (5)材料运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,做到每道工序均有交接制度。 (6)由于本工程涉及材料种类多,因此材料入库后要进行标识和分类、分规格堆放及管理,同时采取措施防止扭曲变形,防止受潮霉变等措施,材料出库领用时认真核对规格型号和产品质量并办理领用手续。 (7)库外堆放材料,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠,如材料堆放的场地可能产生积水,在下面必须垫上枕木,室外堆放的材料必须用塑料布遮拦严实,避免日晒雨淋。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。材料使用

消防工程水电安装施工方案

水电消防安装施工方案 第一节工程简介 一、工程概况工程名称:工程XXXXXXXX 公司建设单位:XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX工程地点: 工程规模:框架、层数1栋4座12层并联小高层,总建筑面积约19781平方米。 二、工程主要内容 给水系统工程、排水系统工程、热水系统工程、电气系统工程。 三、工程特点 1、该工程项目作为XXXXXX工程。其装修到位,内部设施完备、土建、安装施工要求质量优良。安装工程需要与土建互相配合、协调,方可确保工程按期交付使用。 2、本工程施工、专业多,不同专业交叉频繁,具有高度协调性。 3、本工程XXX个日历天,且为硬性工期,本工程给排水、电气安装,为此其要求的施工工作人员必须具有高度的责任性、专业性。 四、编制依据 ●XXXXXXXX招标文件。 ●XXXXXXXX工程给排水、电气施工图。 ●公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量保证体系

文件。 ●国家现有的给排水、电气施工及验收规范。 ●《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002。 ●《建筑排水硬聚氯乙稀管道施工及验收规范》CJJ30-89 ●《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。- 1 - 第二节工程管理目标及组织机构 一、管理目标 质量目标:工程竣工交验一次性合格率100%,确保达到优良工程标准。 工期目标:保证按总工期要求。 安全目标:安全事故为零。 二、管理原则 在项目部的统一领导下,严格按照合同精神,对本工程推行项目法管理。由项目部实行“统一组织、统一协调、统一结算”的三统一原则。本工程将在ISO9001标准所规范的质量保证体系下,推行全面计划管理,全面质量管理,材料管理及施工技术事件控制等现代化的管理方法,确保管理目标的实现。 1、实行项目法管理 项目经理是公司的全权代表,设置项目的组织机构,对项目实行质量、

消防工程施工方案

济东高速公路房建工程二标段 济阳服务区 消 防 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

编制日期:

一、编制依据: (1)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (2)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 根据施工现场和工程实际进度情况组织施工,能够确保各项施工工序相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短施工工期; 3、采用流水作业法安排施工进度计划,保证各施工工序的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力、财力和各种施工设备,达到完成施工任务的目的; 4、从实际出发,做好人力、物力和机械设备的综合平衡,组织均衡施工; 5、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。

三、工程概况: 我单位所承建的济南至东营高速公路济阳服务区位于济阳县仁风镇,主要包含服务区南北区综合楼、泵房发电机房、南北区加油站、南北区汽修车间、南北区空调机房、消防水池和生活水池附属设施。济阳服务区总建筑面积5564.2平方米,绿地面积21714.24平方米,铺装地面面积3884.74平方米。服务区综合楼为框架结构,基础为独立基础,主体填充墙为加气砼砌块,楼地面为整体地面砖,外窗为氟碳铝合金窗,中空玻璃,吊顶工程为普通石膏板吊顶,屋面为坡屋面,外墙装饰为灰色毛菇砖。本工程还包括水、电、消防、空调等分项工程。附属设施泵房发电机房、汽修车间为框架结构,其余附属设施为砖混结构。 (二)、服务区南区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85平方米,建筑高度为8.04米,室内外高差为0.45米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (二)、服务区北区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85平方米,建筑高度为8.04米,室内外高差为0.45米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (三)、服务区泵房发电机房(主要分布在南区):本建筑地上1层,局部地下一层,层高3.3m,地下一层层高3.6m,建筑面积为110.54平方米,采用砖混结构,钢筋混凝土条形基础。地下一层为框架剪力墙结构。 (四)、服务区加油站(南北区各一座):本建筑地上1层,建筑面积为129.73平方米,建筑高度为3.9m,室内外高差为0.3米,采用砖混结构,钢筋混凝土条形基础。

给排水与消防施工方案

———————————— 给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批: ———————————

目录 1.工程概况----------------------------------------------- 1 2.施工依据----------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法------------------------------- 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施----------------------- 4 4.1 、消防水系统--------------------------------------- 4 4.1.1 、放线、敷管--------------------------------- 4 4.1.2 、管道支架的安装----------------------------- 4 4.1.3 、阀门安装----------------------------------- 4 4.1.4 、外管敷设----------------------------------- 5 4.1.5 、系统管网冲洗、试压------------------------- 5 4.1.6 、设备安装----------------------------------- 6 4.1.7 、系统调试----------------------------------- 7 4.1.8 、灭火器安装的施工方法----------------------- 7 4.2 、各分项工程的施工顺序----------------------------- 8 4.2.1 、一般施工顺序------------------------------- 8 4.2.2 、分项工程施工顺序--------------------------- 8 4.3 、消火栓箱及水成膜泡沫灭火装置的施工方案----------- 8 4.4 、隧道内消火栓管道系统的施工方案------------------- 9 5.施工安全措施------------------------------------------ 10

相关文档