文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 仓库施工组织设计

仓库施工组织设计

仓库施工组织设计
仓库施工组织设计

第一章、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划

1-1:工程概况

1-1-1:项目概况

本工程为码头中转物流仓库项目工程,业主为张家港港务集团有限公司,建设地点:张家港市金港镇长江中路252号,招标工期为129天,投标工期为129天,质量标准为合格。

1-1-2:建筑概况

1、本工程为仓库,层数为一层,建筑面积为:11822m2。主要结构类型:门式刚架结构;

建筑高度15.5米;基础采用桩基础,独立柱下基础;设计使用年限为:50年;抗震设计等级为:四级,设计基本地震加速;设防烈度为:6度;耐火等级为:二级。2、砌体工程:基础墙采用MU15的混凝土普通砖,Mb10水泥砂浆砌筑;内墙采用124厚纤维增强型硅酸盐板填充100厚岩棉。非承重墙采用150mm厚加气混凝土板墙(ALC 板)立面体积抗压强度≥4.0MPa;其余为注明墙体采用C75系列轻钢龙骨。

3、砼:采用商品砼。

4、屋面做法:

混凝土屋面:防水选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水涂料及水泥基防水涂料。保温采用挤塑聚苯乙烯板。保护层采用细石混凝土按刚性防水要求施工,内铺设钢筋网片。

金属板屋面:采用材厚0.65mm镀铝锌压型板,屋面采光板采用板厚2.0mm耐候性FRP采光板,材质为玻璃纤维强化聚酯树脂。保温采用粉红色超细玻璃棉毡

5、门窗:镀锌钢板门门、断热型铝合金窗

1-1-3:结构概况

1-1-4:施工条件

拟建项目位于张家港市金港镇长江中路252号。施工用电、供水由业主提供临时水源接口及电源接口。

1-2:方案针对性分析

1. 本工程所处地段交通运输方便,施工场地较理想,能满足施工要求。连续施工期间必须设专人进行交通协调联络。

2.本工程施工地点位于业主用地范围内,必须把环境保护和安全防护作为施工管理的重点之一。

3.由于本工程功能用途为仓库用房工程,如何防治和消除类似工程施工中的常见弊病,成为本次施工组织的重要议题。

4.根据本工程自身的施工特点,施工中现场主要布置施工机械及各项材料堆放及制作场等。施工中为配合施工现场场地的布置,本工程材料输送要注意按计划分批进场,尽量减少占用场地。

5.本工程施工用电、用水能满足施工要求。

1-3:编制依据、编制说明及施工段划分

1-3-1:编制依据

1、本项目的招标文件、包括全部章节、补充答疑文件和附件。

2、招标人提供的本项目的建筑、结构、水电工程图纸。

3、国家和行业现行的施工及验收规范。

4、安全生产和文明施工应贯彻的标准规范规程。

5、《建筑法》、《消防法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》等法律法规。

6、我公司的质量管理体系及技术经济条件(包括技术装备、人员素质、管理水平和施工能力)及内部管理的各项规定。

7、工程特点、现场条件等综合情况。

1-3-2:编制说明

1、本工程建筑设计新颖,功能齐全。抓住本工程的特征及施工的重点、难点,认真研究其主要的施工方法及施工技术措施,是本施工方案的关键。建立完整的工程质量保证体系及质量保证措施,是本施工组织设计研究的重点。

2、本工程施工工期紧,要求高。认真研究进度计划,完善安排工序穿插,狠抓总工期、总进度的控制及分阶段计划的实施,采取完整有效的工期保证措施,确保工程如期完成,是本施工方案考虑的要点。

3、本工程位于张家港市金港镇长江中路252号,环境特殊,所以严抓施工全过程的管理,现场的总体布局,立面防护以及洞口临边、交叉作业、垂直运输、安全用电、机械设备、工地防火、现场文明、环境卫生等工作,是本施工方案不可缺少的组成部分。

4、实施本工程的预期目标,对本工程项目部组织机构的配备、项目经理的选派、资源的充足、技术力量的雄厚、施工力量的强大、施工方案的全面、制度的完善、措施的落实、管理的到位是本工程质量、工期、安全、文明施工的重要保证,也是研究编制本施工方案的一大要点。

5、主要施工技术的说明

5-1、本工程结构砼全部采用商品砼,泵送砼施工技术。

5-2、模板采用多层胶合模板,扣件钢管支撑固定。

5-3、钢筋连接采用电渣压力焊、搭接焊、机械连接等连接技术。

5-4、基坑降排水采用基底暗沟及明排水相结合的施工方案。

5-5、垂直运输采用汽车吊。

5-6、外部围护落地式脚手架。

5-7、砼按我清水混凝土施工方法组织施工,砼表面达到清水混凝土要求。

1-3-3:施工段划分

根据本工程的特征,采取结构施工平行流水、分项穿插,装修阶段、钢结构安装阶段立体分层,交叉作业的原则组织施工。顺序是先地下后地上,先深后浅;先主体后装饰;先室内后室外的原则组织施工。并充分利用时间和空间,合理安排主体结构与装饰、装饰与水电、设备、专业设备等水平与立体交叉作业,尽量扩大施工面,做到均衡生产,加快施工进度,确保按期完成。

施工流水段划分

1、结构施工阶段

本工程主体结构施工阶段不分平面施工段,以保证结构的整体性及抗震性,如图纸有要求,按照图纸施工。

主体结构施工按标高段采取柱、梁、板一次性浇筑,不留设施工缝。 2、装修阶段

装修阶段施工段的划分为四个施工段:基础第一段,外装饰为第二段、内装修为第三段、外墙涂料为第四段,每个施工段的施工作业是相对独立,但又紧密联系的。

1、 总施工流程

2、 分部、分项施工流程:

3、

(1)基础结构施工:

(2)钢筋砼结构层施工:

(3)砌体层施工:

(4)室内装饰:

(5)室外装饰:

第二章、施工现场平面布置和临时设施布置

2-1:施工现场平面布置原则

科学、合理地做好各分阶段施工现场平面的布置是施工组织的重要环节,所有的施工前期准备工作都要以平面布置合理、紧凑为前提。施工平面布置图见附表。

2-2:现场标准化管理布置要求

1.工地主要入口处设置大门,采用钢结构和砖砌体相结合,大门4.50m,宽度6.00m,门柱为砖垛外刷白色外墙涂料,门头为钢结构,设灯光照明,有企业标牌,同时在大门两侧设置美观醒目的四牌两图。

2.实行围栏施工,围栏高度2.2~2.5m,用砖砌并粉刷,刷白,高度色泽一致。

3.实行(施工道路、场地)硬化施工,做到场地平整,道路通畅坚实,排水畅通。基础施工完后及时回填平整,清除积土,浇筑临时混凝土散水。

4.各种临时设施,包括办公、教室、生活用房,仓库、材料与构件堆场,临时水电管线,严格按照施工组织设计确定的施工平面图布置,搭设或埋设整齐,不准乱堆乱放

5.施工现场办公室要经常清扫,保持清洁,顶棚吊顶并刷白,岗位责任制及其配套图表嵌入镜框上墙,图牌清洁,挂放整齐,位置合适。资料存放有序,办公桌椅等摆放平齐。2-3:施工现场临时生产设施的布置

1、垂直运输机械:施工吊装采用汽车吊。

2、现场钢筋、加工场及材料仓库等临时设施布置在建筑物周边。

3、钢筋加工棚处:分别安置3台钢筋弯曲机、2台钢筋切断机。

4、木工加工棚处:分别安置3台电锯,并设消防器材。

5、现场设置临时仓库,放置小型电动机械及其他材料,设置消防器材。

6、现场设置搅拌机2台。

7、场地材料堆放按总平面布置图要求进行堆放,且布置整齐,并对所有的堆放材料按照要求悬挂标牌,进行标识,保证施工现场的标准化。

2-4:施工道路及场地

(1)、铺设场内临时道路,宽4.5m,高出路面15cm,垫200厚天然级配砂石,上浇筑混凝土。两侧做好明沟排水,确保材料顺利进场,冬雨季能施工。

(2)、搭设搅拌机棚,设置浇筑混凝土的砂、石堆放场地。搅拌机场地及砂石堆放场地

均做混凝土地面。

(3)、施工机械设备进场就位,并运转调试正常。

(4)、施工现场排水,在拟建房屋四周脚手架外侧及临时道路两侧开好排水明沟(200宽、300深),砌筑污水沉淀池,接通排水管道,确保现场场地无积水。

2-5:施工现场临时用电

采用220/380V三相五线制(TN-S系统)供电方式配线,配电线路用电杆(钢管杆)架空敷设,使用铜芯橡皮绝缘聚氯乙烯护套电缆。在工地设一配电间,采用放射式混合配电方式,根据现场施工机械布置位置和用电要求,从配电间分出支路供电。

2-6:施工现场临时用水

进水总管由建设单位提供至施工现场,管径要求DN100。施工现场用φ50钢管接到各施工搅拌站等地方,管线一律为暗埋,埋深为300以下;楼层供水用φ50钢管附在主体结构垂直向上架设。

第三章、施工进度计划和各阶段的保证措施

工期管理作为项目施工的一项重要内容,是业主单位关注和最终评价承建本工程的施工企业是否履行合同条款的首要指标,无论是对企业的社会信誉、工程经济效益,还是对业主单位都具有十分重要的意义。为此在工程施工中,必须科学地安排施工计划,合理地组织生产要素,加强工期动态控制,确保按合同履约,维护我公司“重合同、守信用”的良好社会形象。

根据合同要求,确定本工程工期管理目标为:保证总工期为129日历天,详见附表。

3.1施工计划管理

按照合同工期分解——确定工期控制点(基础、主体结构、结构验收等)——按控制点编制月计划工期——计划报建设单位和监理单位审核——按月计划编制周计划——按周计划编制日进度——项目经理、技术负责人、工长、施工队负责人签字认可——计划执行。

3.2进度保证措施

一、总体保证措施

1、合同条款的落实

在签定的合同条款中,明确工期时间,以合同的约束力作为施工单位的承诺保证。

2、组织机构的落实

调配经验较丰富和技术水平较高的项目经理、技术负责人、施工负责人、安全负责人等组成强有力的项目经理部全面负责本工程施工管理,并选择经验丰富的施工班组完成各专业工种的施工。

3、选择性能优良的施工机具

施工机械的准备将从日前着手准备,选择性能优良,先进的施工机具,合理布置,根据施工机械进场顺序,对机械设备进行全面的组织。届时将按组织计划进场安装、调试、并保证机械完好,使所有进场机械设备均处于最佳状态。

4、做好材料管理工作

按照施工组织设计的要求,根据工程控制计划要求,进行工料分析,相应编制材料进场计划;材料采购选择公司制定的合格分供方名册范围内的材料供应商;材料进场必须先检验合格后,才能投入使用;施工现场的材料堆放有序,并作出正确标识;仓库管理有条不紊;材料的入仓、领用、退还等均能清楚地用台帐记录下来;定期对材料做好盘点工作。

5、施工程序的合理确定

采用平面分区流水均衡插入立体交叉作业施工。一项工序紧跟一项工序向前推进,既在平面分区流水,又在不同的上下楼层主体交叉作业,既充分利用施工面,又均衡施工,互不干扰,大大加快了施工进度,缩短工期。

6、科学合理管理工程施工进度

编制优化的施工网络进度计划、月度计划,按照项目进度控制目标要求,合理调整每月计划,使之符合施工网络进度计划;搞好与建设单位、设计单位的配合,定期召开协调会议,对施工进度中遇到和发现的一些问题,及时研究协调。工程进度实行周末检查,每周到会。通过例会制度落实每天进度, 实行动态管理, 随时调整计划,及时确定对策, 使进度计划确实能指导生产并真正付诸实施。

7、落实质量管理

严格按照公司编制的质量体系程序文件及作业指导书要求进行施工,执行施工程序,保证各分项工程质量一次成活,避免返工,耗时费工。

8、加强资金的运作工作

以工程合同为原则,搞好资金的管理、督促、检查工程总包合同和各专业单位分

即使甲方资金万一不能按时到位,公司也将确保工程连续施工,按期完成。

9、发挥微机作用

采用项目管理软件进行计划编制,并运用计算机对计划进行动态跟踪管理,使工期计划更科学,更合理。施工过程中,每周将现场的实际进度完成情况输入,并与计算机的总进度计划进行对比,找出超前或滞后的工程项目,分析原因,及时对各种生产要素进行调整平衡,保证各项工作按计划完成。

10、实行奖罚措施

按经济规律办事,公司与项目经理部签定协议,根据工程合同条款实行奖罚;项目经理部为调动项目内部全体员工的积极性,对各工期控制点制定奖罚措施,将工程的施工进度的奖罚与工程质量、安全、文明施工及各方协调配合的施工情况挂钩,以带动整个工程健康发展,按期完成和生产安全。

二、各阶段进度保证措施

从本工程的具体情况分析,工程的关键线路在基础施工、主体结构施工。因此,为保证工期,需保证钢筋工、砼工、模板工,各种安装工种及机械的随时调配,保证本工程工期的的顺利实现。

1、基础工程

本工程采用桩基基础和独立基础,所以基础工程的进度直接影响总体施工进度,为此我司配备汽车吊,同时作为主体钢结构施工时的运输设备。另外,还要根据实际情况配备足够的施工人员,以保证基础工程能在不影响进度的情况下顺利完成。

2、主体结构

钢结构工程:工厂内生产后运输进场安装。大型钢构件均采用机械吊装。主钢梁采用25T 吊车吊装,其余构件采用16T吊车吊装。砌体工程:工程采用混凝土砖砌筑。砌体工程严格按照《非承重混凝土小型砌体砌块工程技术规程》(D/T15-18-97)以及《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2001)以及施工。

3、其他配合工种

设备、电气、消防、给排水、市政、绿化工程,须在总施工网络计划控制下进行。工程施工期间加强管理,互相沟通,互相配合,确保工期的实现。

第四章、各分部分项工程的完整施工方案及质量保证措施

4-1:测量工程

4.1.1施工平面控制网及水准网测设

根据甲方提供的测量定位放线依据,建立施工平面控制网和水准网。成立专门测量小组,负责施工平面控制网和水准网及现场一切测量工作,并由专业测量员整理资料。工程测量仪器选用经有关计量检测部门检定合格的J6级经纬仪完成施工平面控制网,楼层标高控制用S3水准仪。

测量开始前,复核业主及有关部门移交的平面坐标控制点及水准控制点,防止人为或自然引起的控制点移位,准确无误后才开始开展下步工作。在施工过程中,经常对坐标控制网及轴线控制点,水准基点复核检查,并加以保护。施工控制网点,水准点及建筑物主轴线控制点标志应做到牢固、稳定,不下沉,不变位。可标记在附近固定建筑物上,埋设地面上点应用混凝土包护。

施工控制网点测量应进行闭合误差校核,误差在1/5000内。

4.1.2施工放线

(1)建筑物轴线的定位与标定:根据施工控制网点用经纬仪测量定位,用钢尺测量开间及平面尺寸。轴线应对角校核,总体尺寸与开间尺寸相复核。复核准确后将轴线延伸至稳固的龙门架上,并标画轴线代号。

(2)主体结构施工抄平放线

根据轴线放出相应墙、柱、梁和各种洞口平面位置。砌砖抄平放线,根据施工图纸在地面上弹出墙体边线,门窗线,并在柱上标记。砌筑一定高度后在墙身上弹出标高墨线,窗位线,洞口位置线。

4-2:桩基工程

项目经理组织工程技术人员编制施工组织设计,并在项目部成员中进行学习和交底,制定本桩基工程的关键过程的各控制点。预算员根据投标预算、图纸及施工方案,编制好施工图纸预算,并编制好能用于指导施工的预算,提供各种资源的需用量。工程技术人员根据设计图纸、施工进度提出各种材料及半成品的使用计划,以便进行定货和进货,不至因供货原因影响工程进度。

1、图纸、规范、标准、图集等深化

工程技术人员应在开工前准备好本工程所需的规范、标准、图集等技术资料,并确定其

是否有效。

4-2-1预制管桩

4-2-1-1

1.根据甲方提供的测量控制网点和总平面布置图,在现场建立基准点和分基准点,并设置明显可靠的保护标志。

2.测出桩位轴线及桩位点,并在各轴线的延长线上、距边桩20m以外埋设控制桩。以利施工过程中和验收时核对轴线与桩位。

3.对放好的桩位进行复测,确认无误后报送总包和监理复核验收,合格签字后方可正式压桩。桩位中心点放样偏差不得大于10mm。测量基线要定期复核,及时修正并保存

4.桩位定位前应检查各轴线交点的距离是否与桩位图相符,然后用直角坐标或极坐标法测放样桩,样桩用木桩或钢筋标记,并涂以红油漆以便查找。

5.桩机就位后应对样桩再次进行校核,确认无误后再对中、压桩。

6.桩基轴线的允许偏差为:单排桩:100mm,群桩:200mm。

7.为控制送桩标高精度,应在施工区60m以外设置2个以上水准控制点。

4-2-1-2桩材外观检查

1.对进场的预制桩应及时进行外观质量检查,并做好验收交接记录,对不符合验收标准的桩不予接收,并及时报验进场的管桩数量及产品合格证。

2.检查桩身混凝土强度是否达到设计强度100%,否则不得使用。

3.桩材堆放场地应平整坚实,不得产生不均匀沉陷,堆放层数不得超过二层。

4-2-1-3吊桩定位

单点起吊桩时,钢丝绳应绑在桩端0.293L(L为单节桩长)处。待桩吊直后,再放入桩机夹桩箱内扶正就位,然后用两台经纬仪成90°角,从正面和侧面观测桩身垂直度,其精度控制在0.5%以内,尤其首节桩必须仔细调整,以确保其垂直导向作用。

4-2-4打桩作业

打桩刚开始速度不宜过快,当桩入土中2m左右后,再次用经纬仪校正其垂直度。观测桩身、桩架是否垂直,桩机平台是否水平,符合要求后再转入正常压桩。施工过程中要经常注意观察桩身是否发生位移、偏斜,发现问题及时纠正。本桩基工程为单节桩,当桩尖进入硬土层时,要连续施工,不得间断,以免造成滞桩或打不到位。当桩至设计标高后,做好工程记录。

4-2-1-5送桩

1.送桩器的外型尺寸要与工程桩的外形尺寸相一致,并且要有足够的强度与刚度,端面要平整,最好具备防滑性能。送桩时,送桩器的轴线应与桩身轴线相吻合,送桩器上还要用油漆标出送桩深度,以便准确地将桩送至设计标高。

4-2-1-6常见质量问题其现象、原因分析与防治措施

一、桩身断裂

A.现象:在施工过程中,桩身突然倾斜错位,当桩尖处土质条件没有特殊变化,而贯入度突然增大,此时可能是桩身断裂。

B.原因:

1、桩材加工弯曲度超过规定,桩尖偏离桩的纵轴线较大,沉入过程中桩身发生倾斜或

2、桩入土后,遇到大块坚硬的障碍物,把桩尖挤向一侧。

3、插桩不垂直,在压入一定深度后,用移机方法来纠正,使桩身产生曲折。

4、桩材混凝土强度不够,在堆放、吊运过程中产生裂纹或断裂而未被发现。

C. 预防措施:

1、施工前应把桩位下的障碍物清理干净,必要时对每个桩位用钎探检查。

2、加强桩材外观检查,发现桩身弯曲超过规定(L/1000且≤20mm)

3、在插桩过程中如发现桩不垂直应及时纠正,桩压入一定深度发生严重倾斜时,不得采用移机方法来纠正。

4、桩的堆放和吊运应严格执行规范,若桩身裂缝超过验收标准严禁使用。

二、桩顶损坏

A. 现象:在沉桩过程中,桩顶出现损坏。

B. 原因:

1、桩材混凝土配比不良,施工控制不严,养护措施不力。

2、桩顶端面不平,造成桩顶端面与桩轴线不垂直。

3、桩顶与送桩杆的接触面不平,送桩时造成桩顶端面局部应力集中而损坏。

C. 预防措施:

1、桩制作时,桩顶加密箍筋位置要准确,并按规范养护。

2、沉桩前应检查桩顶有无凹凸现象,其端面是否垂直于轴线,桩尖是否偏斜,若不符合规范要求不得使用,或经过修补处理后才能使用。

3、检查送桩杆与桩的接触面是否平整,如不平整应进行处理才能使用。

三、桩位偏移

A. 现象:在施工过程中,相邻的桩产生横向位移或桩身上浮。

B. 原因:

1、桩入土后,遇到大块坚硬的障碍物,把桩尖挤向一侧。

2、桩数量较多且桩距较小,压桩时土被挤压到极限密实度后而向上隆起,相邻的桩被浮起。

3、在软土地基施压较密集的群桩时,由于压桩引起的超孔隙水压力较大把相邻的桩推向一侧或浮起。

C. 预防措施:

1、施工前应先将桩位下的障碍物清理干净,加强桩材外观检查,若发现桩身弯曲超过

2、在施工过程中,如发现桩不垂直应及时纠正。

4-2-2水泥搅拌桩

4-2-2-1水泥搅拌桩施工工艺主要流程为:

1、桩机定位-喷浆搅拌钻时到底-关泵搅拌提升-喷浆搅拌到底-关泵搅拌提升-成桩。桩机定位:首先熟悉图纸要求。在桩位放样后,桩机就位,整平对中。

2、喷浆搅拌钻时到底:开动灰浆泵,确认浆液顺利从喷咀喷出时,启动桩机,操作升降手把使搅拌轴沿导向架搅拌回转向下切土钻进。钻进参数一般为钻速1m/min,转数60r/min左右,喷浆压力1-1.4Mpa,喷浆量33L/min。如遇硬土层,可用钢绳加压器均匀给压,钻进到设计桩底高程。

3、关泵搅拌提升:搅拌头进入工序后,即可自桩底以60r/min的转数反转,以与钻进相等的速度将搅拌头提升到地面(如发现搅拌头被软泥糊住,须及时清除)。

4、喷浆重复搅拌钻时到设计桩底高程:按照工序2操作要求进行。

5、关泵重复搅拌提升到地面,成桩。

6、成桩后,停止搅拌开启灰浆泵,加清水清洗全部管路中残存的水泥浆,清除粘附在搅拌头上的软土。重复工序1再施工另一搅拌桩(见水泥搅拌桩施工工艺流程图)。

水泥搅拌桩施工工艺流程图

4-2-2-2、施工方法

(1)测量放样

施工前,根据设计图纸,定位放线,开挖沟槽,然后放第一组桩柆,根据设计图纸尺寸带线。

(2)制备水泥浆

水泥用量按设计标准为土体质量的15%,水灰比为1:0.5。施工中加水可使用定量容器进行用水量控制。

(3)预拌下沉喷浆

待水泥搅拌桩机的冷却水循环正常后,启动搅拌桩机电机,放松搅拌桩机吊索,使搅拌桩机沿导向架搅拌切土下沉,下沉速度可由电机的电流监测表控制。下沉速度≤0.8m/分,工作电流不应大于70A。开始喷浆搅拌,喷浆过程中,不断搅拌水泥浆。随时观察设备运行及地层变化情况,钻头下沉至设计深度位置时,停止钻进。

(4)提升喷浆

提升钻头喷浆。喷浆过程中,不断搅拌水泥浆,防止其离析,并通过电脑自动计录,喷浆量,离地面50cm时,停止喷浆。

(5)三次搅拌喷浆

第二次喷浆完成后,继续三次下沉钻头进行补浆喷浆,搅拌至设计位置深度。

(6)四次搅拌喷浆

搅拌至设计位置深度后。进行第四次提升搅拌,进一步拌和均匀。孔深范围内各段补浆量由电脑自动控制,并保证四次喷浆完成后,各段喷浆量相等,水泥浆刚好使用完毕。

(7)清洗

若桩机停止施工或施工间歇时间太长时,向水泥浆搅拌桶中加入清水,开启灰浆泵,清洗全部管中残存的水泥浆。直至基本干净。并将粘附在搅拌头的软土清洗干净(8)移位

桩机移至进行下一桩位,重复进行上述步骤的施工。

4-2-2-3、技术措施

⑴严格控制下钻和提升速度,保证喷浆量,确保成桩质量。

⑵用电脑仪控制钻孔深度,确保停浆面搅拌时间。

⑶配制好的水泥浆不得离析,供浆必须连续。因故停浆时必须重叠不小于0.5m接

⑷随时检查施工记录和浆液配料浓度。

⑸施工前首先做不少于5根水泥搅拌桩试桩,试桩施工方法同上,主要是收集以下施工技术参数:

A.水泥浆配比,

B.钻进速度,

C.提升速度,

D.泵浆压力。

4-3:土方工程

1.根据本工程基础的特点,充分利用本公司自有的机械挖土机和运输设备的优势,基础土方开挖以机械开挖为主,人工开挖为辅,机械挖土采用履带式反铲挖掘机。

2.土方施工顺序:测量放线→洒土方开挖轮廓线→破砼地面→降、排水→土方开挖。

3.开挖前到市政和水、电部门详细调研,在开挖前对有疑点的地方先派人用ф28 的钢筋作钎探,发现异常,人工开挖,直至排除疑点或采取相关措施后再行开挖,此工作在放线后和挖土过程中,超机械挖土前一天进行。

4.工艺流程:确定开挖的顺序和坡度→分阶段分层平均下挖→人工修边和清底→护坡。

5.土方开挖宜从上到下分层分段依次进行,随时做成一定坡势,以得于泄水。

6. 本工程基槽开挖时,若有超过设计埋深处,须按设计要求分层夯实回填至设计底标高,尽量避免对原状土的扰动,并作好护坡措施。挖土时遇到特殊情况时,必须与甲方和有关部门协商,不得破坏地下管道、电缆等公共设施及文物。开挖完后,及时会同设计院、甲方、质监站、现场监理等有关部门验槽。

7.修帮清底,在距槽底设计标高 20 厘米槽帮处,抄出水平线,钉上小木橛,然后用人工将暂留土层挖走,同时由两端轴线(中心线)引桩拉通线(用小线或铅线),检查距槽边尺寸,确定宽标准,以此修槽边,最后清除槽底土方。

8.土方挖到设计标高后,会同设计单位,勘察单位,建设单位及质量监督等部门检查底土质是否符合要求,局部超挖部分按设计要求进行分层夯实回填。防止基土扰动,如不符合要求的松土层,坟坑、枯井、树根等到情况时,应作地基处理记录,及时签证做好隐蔽记录。

9.控制离基底设计标高 20cm 处,暂停开挖,直至基底混凝土垫层施工前再开挖到设计标高,清除泥浆,及时做好混凝土垫层,再做基础。

厘米,待验槽前组织人工突击清除,以防基底进水,人工扰动地基,基槽在周边基外侧挖水沟,设集水井,在基槽上部脚手架外边设一圈排水明沟,尺寸为 30 厘米(宽)*30 厘米(深),每隔 20 米,设置集水井。

4-4:基础工程

4.4.1、钢筋工程

1、钢筋的制作与绑扎

(1)本工程所有钢筋均根据施工图纸及现行的规范及规程要求,在场加工成型二次运输进场,由吊臂运输到各施工段施工。

(2)钢筋绑扎之前要保持表面洁净,油渍及铁锈等要清除干净。

(3)钢筋工施工员进行钢筋开料并由项目经理复核。开料后施工员核对成品钢筋的钢号、直径、形状尺寸、数量等与料单是否相符。

(4)绑扎时,钢筋的数量、规格、接头位置、搭接长度、间距应严格按施工图纸和规范施工绑扎。

(5)梁的箍筋必须呈封闭型,开口处设置135弯头,弯头长度不少于10d。

(6)梁受力钢筋采用焊接接头,单面焊焊接长度10d。同一构件内的焊接接头应互相错开,在任一焊接接头时中心至长度为35d且不小于500区段内同一根钢筋不得有两个接头。

2、钢筋工程技术措施

a)所有进场钢筋必须有出厂合格证及使用认证证书,并且每种钢筋及钢号应送样至实验室记进行物理试验,做到先试后用。

b)各种钢筋的焊接前进行试焊,试焊合格方可施工。工人进场施工前同样进行试焊。焊接接头必须随机抽样进行试验。

c)混凝土浇筑时设钢筋工跟班,专门整理由于混凝土浇筑而扰乱的钢筋,特别是支座负筋、悬臂结构面筋,必须保证其位置准确。

4.4.2模板工程

模板的制作及安装质量,对于保证砼结构构件的外观平整和几何尺寸的准确,以及结构的强度、刚度都将直接的影响,故模板工程施工前必须熟悉施工图纸,进行模板设计,并翻样,各部位编号经复核无误后进行模板制作。

4.4.2.1.基础模板:

基础垫层浇捣结束后,校对龙门板中的轴线尺寸及标高,用线锤将轴线引至垫层上,弹

辅以木模,模板支设位置应根据基础边框线进行安装,侧模须一次性支设完毕,基础模板面标高应符合设计要求,外侧竖杆、斜撑杆、平拉杆用钢管扣件固定。

地梁侧模固定必须拉线整直,保证截面尺寸,侧模边用小木桩及斜撑钉在两侧的基槽边,靠土的部分要用木块或砖垫牢,防止振捣时跑模。整个砼基础模板一次性安装完毕经验收合格后再进行下道工序。

砌基础墙的同时安装独立柱模,高度安装至±0.00,用钢模作侧模,木模为辅,钢杆作夹杆,扣件固定,每档上下间距不大于800mm,具体安置方法同主体柱模安装。

4.4.2.2.主体结构工程

该工程为框架结构,楼面现浇楼板。外墙采取先砌墙后安装柱模,内墙除楼梯墙,隔墙外其余先浇柱后砌墙。每个流水段模板工艺流程:搭设钢杆承重排架→安装柱模、校正固定→铺框架梁底模及梁侧模→斜撑校正固定→铺板底模、补梁、柱接头→补板缝→验收模板。

排架搭设:该工程所有排架一律采用Ф48*3.5钢管作支撑,排架必须立在砼或底脚木头上(外挑构件排架支设在地基土上的木垫板上,同时应做好排水设施的布置,防止下陷)。排架还应该加设扫地杆,排架间距为纵横向小于1000,要求水平牵杆保持同一平面,立杆垂直,钢管间连接一律采用接头扣件或转向扣件,纵横方向立杆成一直线,并设置纵横向剪刀撑,其斜角应在45~60度之间,或使排架钢管间隔抵住墙体,确保整体排架的刚度与稳定性。排架中所有扣件应拧紧,不得出现松脱现象。

一般模板支撑体系与操作平台体系相互分开,严禁以脚手架作为支模的立杆撑架,模板支撑、斜拉杆、剪刀撑等严禁随意改变位置。

柱模:柱模采用十一夹板加楞木的定型模板,每个流水段楼面结构浇筑完毕放完线后开始安装框架柱模,梁底承重排架同步进行。矩形柱由四片竖向侧板组成,(详见下图)在模板外每隔60cm设柱箍,柱顶与梁交接处留缺口,以便与梁模板接合,并在缺口左右及底部加钉衬口档木,在横向侧板的底部设清扫口。构造柱:每层局部承重墙结束即开始支模,(支柱模前必须清理柱底杂物)柱模支安前要拉通线及吊线锤校正,校正后固定,柱之间必须用钢管斜撑,使其绝对保证不位移,不跑模,要确保柱与梁板接头不变形不漏浆。接头处模板应认真制作,拼缝严密,严禁乱拼乱凑。因本工程层高均在3.3米以上,故在模板安装时在2米高左右设置门子洞,便于混凝土的振捣。

为保证柱模的稳定性和不变形,两侧加斜撑固定,在纵向相临柱之间设剪刀撑,并固定在模板上,使整个模板工程保持稳定,浇筑砼时,加强监测,发现变形及时纠正。

标高,然后安装梁底模板,并拉线找平,当梁跨度在4米及大于4米时,要按3‰起拱,悬臂构件按跨度的5‰起拱,且起拱高度不大于20mm。当梁较高时,先安装梁的一面侧模,待钢筋绑扎好再安装另一面侧模板,梁高大于700以上的深梁模板,由于混凝土侧压力随高度的增加而增大,为防止模板向外爆裂及中间膨胀,在梁侧中部设置通长横楞,采用对拉螺栓紧固。圆弧梁底模采用木模,按照1:1比例放样后支设梁底模,侧模采用竖直狭条模板加钉铁皮予以拼模,侧模采用对拉螺栓予以固定。板底支撑及模板见下图:

主次梁交接时,先主梁起拱,后次梁起拱。梁下支柱支承在基土面上时,应对基土平整夯实,满足承载力要求,并加木垫块或混凝土垫板等有效措施,确保混凝土在浇注过程中不会发生支顶下沉,梁侧模板制作高度应根据梁高及楼板模板碰旁或压旁来确定。

模板拆除:非承重梁、柱侧模,在砼强度能保证表面棱角不掉落时才能拆模。板底模小于2米要达到设计强度的55%的强度。大于2米要达到75%以上强度,梁底板拆模小于8米要达到75%以上的强度,大于8米要达到100%的强度才能拆模。悬挑构件要达到100%强度拆底模。砼的增强值必须记录好气温条件,并根据7天的试块强度测算,上层梁板浇筑时,下一层梁板底模不能拆除,上一层达到强度后墙体砌筑完成才可拆下一层的梁、板底模。但必须保留少部分支撑,拆底模前必须有工地施工员、质量员书面批准后方可拆除。拆下的模板随时清理、整修、擦脱模剂,分类堆放。

4.4.3、混凝土工程

1、材料要求

原材料:混凝土采用商品混凝土。混凝土配合比由商品混凝土供应商提供,我公司试验室进行校核,并交监理工程师审核方可进行施工。施工时严格按规范要求进行混凝土的进场检验。

2、混凝土浇筑与养护

(1)混凝土浇筑前的检查与准备:混凝土浇筑前应对模板进行检查,包括模板的形状、尺寸和标高;支架的稳定性;模板缝隙、孔洞封闭清况:预埋件的位置、数量和牢靠程度等。必须保证模板在混凝土浇筑过程中不产生位移或松动。

还要检查钢筋的种类、规格、数量、弯折和接头位置、搭接长度等。同时还需检查预埋管道和钢筋保护层厚度。检查结果应填人隐检记录。

(2)混凝土的浇筑:

1)梁及板混凝土浇筑是用振动棒和平板振动器配合使用。

确保快插慢拔,振捣时间15~30秒,以混凝土开始泛浆和不冒气泡为准。

3)混凝土浇筑完毕后12小时内对混凝土开始专人淋水养护。养护时间不少于7天。4)按规范制作150×150的试件。

4-5:主体工程

4.5.1、钢筋工程

1、钢筋的制作与绑扎

(1)本工程所有钢筋均根据施工图纸及现行的规范及规程要求,在场加工成型二次运输进场,由吊臂以及钢井架运输到各施工段施工。

(2)钢筋绑扎之前要保持表面洁净,油渍及铁锈等要清除干净。

(3)钢筋工施工员进行钢筋开料并由项目经理复核。开料后施工员核对成品钢筋的钢号、直径、形状尺寸、数量等与料单是否相符。

(4)绑扎时,钢筋的数量、规格、接头位置、搭接长度、间距应严格按施工图纸和规范施工绑扎。

(5)梁的箍筋必须呈封闭型,开口处设置135弯头,弯头长度不少于10d。

(6)梁受力钢筋采用焊接接头,单面焊焊接长度10d。同一构件内的焊接接头应互相错开,在任一焊接接头时中心至长度为35d且不小于500区段内同一根钢筋不得有两个接头。

2、钢筋工程技术措施

a)所有进场钢筋必须有出厂合格证及使用认证证书,并且每种钢筋及钢号应送样至实验室记进行物理试验,做到先试后用。

b)各种钢筋的焊接前进行试焊,试焊合格方可施工。工人进场施工前同样进行试焊。焊接接头必须随机抽样进行试验。

c)混凝土浇筑时设铁工跟班,专门整理由于混凝土浇筑而扰乱的钢筋,特别是支座负筋、悬臂结构面筋,必须保证其位置准确。

4.5.2、混凝土工程

1、材料要求

原材料:混凝土采用商品混凝土。混凝土配合比由商品混凝土供应商提供,我公司试验室进行校核,并交监理工程师审核方可进行施工。施工时严格按规范要求进行混凝土的进场检验。

2、混凝土浇筑与养护

钢结构仓库工程施工组织设计

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 - 0 -

【本页是封面,下载后可以删除!】 目录 第一章编制说明及依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工准备 (3) 第一节现场准备 (3) 第二节技术准备 (4) 第三节主要机械、机具准备 (4) 第四节施工现场平面布臵 (6) 第四章施工部署 (6) 第一节工程注意事项 (6) 第二节项目管理机构及施工组织系统 (6) 第三节施工进度计划 (8) 第五章主要施工工程方案 (8) 第一节桩基工程 (8) 第二节土方工程 (9) 第三节模板工程 (9) 第四节钢筋工程....................................................................................................9第五节砼工程. (10) 第六节砌体工程 (11) 第七节测量控制手段...........................................................................................11第八节钢结构工程...............................................................................................12第九节外脚手架工程 (20)

第六章根据《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》并结合本工程制定通病扼制措施 (24) 第七章质量管理 (30) 第八章进度和成本管理 (35) 第九章安全管理 (36) 第十章文明管理 (42) 附图1 (44) 亚铝工业城铝板带材料仓库工程施工进度计划表(附后) ***材料仓库工程 施工组织设计 第一章编制说明及依据 第一节编制说明 为顺利完成***材料仓库工程,根据本工程的特点及现场施工条件,并结合多年来施工类似工程的经验,编制本施工组织设计,作为我公司的施工指导文件。 第二节编制依据 依据: (1)业主(甲方)提供施工图; (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50300——2001 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 ——2002

仓库工程土建施工组织设计方案

一、编制依据 1、建设单位的意图和对工程施工工期、质量等要求,设计图纸对各分部分项工 程施工的要求。 2、通过对施工现场情况的具体考察,获得施工现场地形,交通运输情况等资料,以及施工现场的“三通一平”等情况。 3、本工程的具体建筑,设计特点。 4、我公司承建本工程所具备的机械设备、人员及同类型工程施工技术方面的优势。 5、国家现行的施工质量验收规范,操作规程和施工质量验收统一标准,以及国 家与地方现行的安全生产、文明施工及环境保护等有关规定,以及省市对创建无质量通病工程所作的相关规定。 5.1、根据《现行建筑施工规范大全》有关规定。 5.2、根据《建筑分项工程施工标准》规定。 5.3、根据《建筑工程施工及验收规范》规定。 二、工程概况 本工程为中国天辰工程有限公司设计,单体名称为仓库,为单层钢结构。该工程东西轴线长度为67.9米、南北轴线长度为56.0米,基础为混凝土条形基础和柱下独立基础,基础垫层强度等级为C20,承台基础、基础梁为C30,膨胀加宽带为C35,混凝土均采用商品混凝土。 三、施工组织及总程序 1、施工组织原则 根据本工程的结构特点和施工条件,按照“技术先进、科学管理、经济合理、切实可行”的原则,在对工程进行定性和定量分析后,确定本工程施工中不同阶段的主

攻方向和其它配合的最佳方案,工程的整个施工过程以土建施工为主,各安装专业配合穿插进行施工,在确保工程质量和安全施工的前提下,把强化管理缩短工期放在首位,使该工程的施工达到预期的目的。 2、施工组织机构及人员职责 选派施工经验丰富的项目经理承担该工程的施工管理,严格按合同及设计文件施工,实行项目经理负责制,以施工合同和成本控制为主要内容,以科学管理和先进技术为手段,行使计划,组织,指挥,协调,控制,监督六项基本职能,全面 履行与TCC签订的合同.选配施工经验丰富的专业技术人员组建各职能部门,配 备先进的机具和设备,以科学的手段,先进的技术,优质、高速、文明的完成本工程。项目经理部设项目经理、技术负责人、质量安全负责人,下设技术员、质量检验员、安全员、材料员、预算员等。 项目经理:全面负责组织协调各施工区的施工工作,对招标单位的工程全面实施负直接责任,保证工程进度质量及施工预算得以实现。同时在项目部其它人员的协助下制定月进度计划,负责对发生的问题提出解决方案。对施工区交叉作业进行协调,并代表投标单位负责与建设单位在经济、工期、质量等所有方面进行协商。确定具体时间开月进度协调会,落实下月计划,工程进度款数额,听取甲方对进度的改进意见和要求。在项目部内部召开周日协调会,解决每周、每日工作上的进度、质量、材料供应、劳动力协调及安全文明施工等事宜。 施工经理:施工经理是施工项目的直接领导与参与人,协助项目经理的工作,负责公司质量体系文件在工程项目上的组织实施;参与编制施工组织设计,优化施工方案,负责落实各项技术节约措施,提供技术节约措施计划;负责向专业工长进行技术交底,并按交底要求组织施工;负责编制与修订特殊过程施工方案,负责组 织专人在施工中连续跟踪、监督和记录施工方案的实施;组织本项目部有关人员审核图纸,并提交书面审图意见;负责本项目质量记录的汇总评定;编制各类施工进度计划及半成品加工计划;参与对不合格品的报告、调查及处置工作。组织施工人员进行全面施工,组织计算并准确上报近期所用施工材料,每日统计签署施工所用人工时及包干制所发生费用并及时上报,施工时积累考核每个工人的技术水平与劳动态度与劳动强度,以备参与工资的评定等工作。 技术员:在项目经理和项目工程师的指导下,负责对全部工程的技术管理工作,做好技术交底工作,向施工队下达技术指令单,做好解释工作;同时及时同设计联系,反馈图纸疑问和部分施工现场的疑难问题,落实解决方法;收集办理项目的施工核定和设计变更,为竣工结算准备资料,并做好各阶段的成本核算和工程进度款的基础核算工作。

标准化厂房施工组织设计方案

王庄1#标准化厂房工程 施 工 组 织 设 计 江苏中锐建设安装工程有限公司 二○一一年六月二十六日

目录 第一章施工组织总体构想?2 1.1总体构想 (2) 2.1方案针对性 (2) 2.1施工段划分 (2) 第二章施工平面布置计划 (3) 2.1临时设施?3 2.2 交通安排 (3) 2.3机械设备3? 2.4 临时水电 (3) 第三章施工进度计划及保证措施?3 3.1 施工进度计划编制说明 (3) 3.2 工期保证措施 (4) 第四章各分部分项施工方案 (5) 4.1施工测量 (5) 4.2土方施工?6 4.3 钢筋混凝土工程 (8) 4.4砌筑工程 (17) 4.5外墙脚手架18? 4.6乳胶漆墙面 (20) 4.7 门窗工程2?1 4.8 钢结构制作、安装2?3 4. 9 给排水施工 (37) 4.10 电气工程施工 (46) 第五章质量保证措施 (51) 5.1质量保证措施.............................................................................................................. 51 5.2原材料与成品半成品的控制措施52? 第六章安全文明施工及环境保护 (53) 6.1 安全保证措施53? 6.2 文明施工保证措施56? 6.3环境保护措施57? 第七章项目管理人员组织配置58? 7.1项目管理班子名单58? 7.2项目管理人员的职责、职权.................................................................................... 58 第八章人、材、机进场计划59? 8.1 拟投入劳动力动态表59? 8.2 施工机械配置60? 8.3施工材料进场60? 第九章特殊季节施工61? 9.1 夏季施工措施 (61) 9.2雨季施工措施:6?1 第十章地下管线及地上地下设施保护措施61?

仓库施工组织设计方案

仓库施工组织设计方案 一、工程概况 金塔县葵花籽仓储设施扩建工程项目由金塔县政府采购办公室兴建。古城乡政府驻地改建立业2座砖混结构葵花籽仓库,其中:1#库平面轴线尺寸33米*8米,层高为5.4米,建筑面积为264平方米;2#仓储库平面直线尺寸为30,米*8米,层高为5.4米,建筑面积为240平方米;建设300平方米一座,建设晒场1500平方米,平面轴线尺寸50米*30米,砼地面/场地高出地面5公分,购置多功能清选机二台。 二、施工总体安排第一节组织机构及指挥系统一、指挥系统根据该工程的规模特点,公司领导班子特别重视,为组织协调和加强本工程的组织领导工作,特成立由公司总经理亲自挂帅,公司总工程师担任技术负责人,及各职能部门参加的工程现场指挥部,形成指挥系统。 二、组织机构 本工程采用项目法施工,具体由我公司优秀项目经理部─全面负责指挥该项目工程现场施工和各项管理工作,并在公司范围内抽调强有力的各项专业技术管理人员,充实原有班子,建成强有力的项目管理班子,健全各项管理制度,统一指挥,协调各方面的关系,确保工程的工期、质量、安全、成本及文明施工,做到优质高效。项目经理及管理人员简历和近期主要业绩见标书的前部分。 三、各方面的组织协调 在劳动力调配上,由项目经理部会同公司劳动力调配部门,组织优秀施工班组,具有丰实检经验和施工技术水平的操作人员。 在物力上,公司的材料分公司将优先供应和串换现场需要的各种材料,公司的机械化分公司在砼机具、钢筋加工设备、发电设备、车辆等机械器具上优先解决,专人负责,确保机械器具的正常运转和使用。 在财力上,建设单位拔付的工程款在银行成立专门帐户,专款专用,当建设单位的资金暂时不到位时由公司内部通过资金结算中心等部门调集资金,保证工程正常施工。 第二节方针目标管理 充分发挥民营建筑施工企业的优势,发扬“团结、实干、求实、创新”的三建精神,依据公司质量体系文件规定,制定出严格的质量、安全、工期的控制措施,大力采用新技术、新工艺、新材料,以科技进步推动施工生产,密切与建设单位、设计单位及其它周边相关单位之间的联系,强化项目管理,精心组织施工,确保优质高速地完成施工任务。为使各项目标全面实现,现详述如下: 质量目标 在工程竣工后,由建筑工程质量监督检查站进行质量评定,工程质量优良,合格率必须达到100%。 安全目标: 本工程安全管理实行标准化,争取达到市级“安全施工标准化工地”。 1)、施工安全方面:

物流仓库建设工程施工组织设计

连云港市家得福物流仓库建设工程 施 工 组 织 设 计 2013年7月18日

目录 一.编制依据 (1) 二.工程概况 (2) 三.开工.竣工日期 (2) 四.施工组织部署 (2) 五.施工组织机构 (3) 六.施工技术措施和方案 (3) 七..施工进度打算及工期保证措施 (24)

八.工程质量保证体系 (26) 九. 劳动力打算及安排 (33) 十. 安全生产技术保证体系及措施 (34)

十一.文明施工综合治理及消防保证措施 (39) 十二.本工程拟投入的要紧机械机 具 (41) 十三.扬尘治理及雨季施工措施 (42) 十四.降低成本及节能减排措施 (43) 十五.环境爱护和职业健康保证措施 (43) 十六.成品爱护措施 (44) 十七.施工现场临时设施平面布置示意 (44) 十八混凝土结构时期施工进度打算 (44)

一.工程概况 2.1工程概况 工程名称:连云港家得福物流仓库设建工程(以下简称“本工程”)本工程位于连云港市开发区东方大道以南、顾圩路以东;建筑面积为15000m2,其中地上14272m2,地下728m2;地上一层,地下一层,地下层高为3.6m,地上层高为13.5m;本工程±0.000以下:仓库基础为桩基承台独立柱基:地下消防水池:-0.05米250厚的现浇框架柱梁板(柱断面1000×550 600×600 、梁断面400×1000 400×800 )、承台、地梁、底板顶相当标高为-3.65m、承台垫层底相对标高为-4.95。±0.00以上:为钢结构柱梁板、1.2m高混凝土砌块外墙及内隔墙、屋面为彩钢板。地面:造价人才网为混凝土水泥地面。 二. 编制依据及编制讲明 1.编制依据 依照连云港市建筑设计研究院有限责任公司?家得福农产品物流配送中心?设计图纸2013046。 GBJ202-83 地基于基础工程施工及验收规范 GB50204-92 混凝土结构工程施工及验收规范 GB50209-95 地面与楼地面工程施工及验收规范

仓库施工组织设计

仓库施工组织设计 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

第一章、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划 分 1-1:工程概况 1-1-1:项目概况 本工程为码头中转物流仓库项目工程,业主为张家港港务集团有限公司,建设地点:张家港市金港镇长江中路252号,招标工期为129天,投标工期为129天,质量标准为合格。 1-1-2:建筑概况 1、本工程为仓库,层数为一层,建筑面积为:11822m2。主要结构类型:门式刚架 结构;建筑高度米;基础采用桩基础,独立柱下基础;设计使用年限为:50年;抗震设计等级为:四级,设计基本地震加速;设防烈度为:6度;耐火等级为:二级。 2、砌体工程:基础墙采用MU15的混凝土普通砖,Mb10水泥砂浆砌筑;内墙采用124厚纤维增强型硅酸盐板填充100厚岩棉。非承重墙采用150mm厚加气混凝土板墙(ALC板)立面体积抗压强度≥;其余为注明墙体采用C75系列轻钢龙骨。 3、砼:采用商品砼。 4、屋面做法: 混凝土屋面:防水选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水涂料及水泥基防水涂料。保温采用挤塑聚苯乙烯板。保护层采用细石混凝土按刚性防水要求施工,内铺设钢筋网片。 金属板屋面:采用材厚镀铝锌压型板,屋面采光板采用板厚耐候性FRP采光板,材质为玻璃纤维强化聚酯树脂。保温采用粉红色超细玻璃棉毡 5、门窗:镀锌钢板门门、断热型铝合金窗 1-1-3:结构概况

1-1-4:施工条件 拟建项目位于张家港市金港镇长江中路252号。施工用电、供水由业主提供临时水源接口及电源接口。 1-2:方案针对性分析 1. 本工程所处地段交通运输方便,施工场地较理想,能满足施工要求。连续施工期间必须设专人进行交通协调联络。 2.本工程施工地点位于业主用地范围内,必须把环境保护和安全防护作为施工管理的重点之一。 3.由于本工程功能用途为仓库用房工程,如何防治和消除类似工程施工中的常见弊病,成为本次施工组织的重要议题。 4.根据本工程自身的施工特点,施工中现场主要布置施工机械及各项材料堆放及制作场等。施工中为配合施工现场场地的布置,本工程材料输送要注意按计划分批进场,尽量减少占用场地。 5.本工程施工用电、用水能满足施工要求。 1-3:编制依据、编制说明及施工段划分 1-3-1:编制依据 1、本项目的招标文件、包括全部章节、补充答疑文件和附件。 2、招标人提供的本项目的建筑、结构、水电工程图纸。 3、国家和行业现行的施工及验收规范。 4、安全生产和文明施工应贯彻的标准规范规程。 5、《建筑法》、《消防法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》等法律法规。 6、我公司的质量管理体系及技术经济条件(包括技术装备、人员素质、管理水平和施工能力)及内部管理的各项规定。

仓库施工组织设计

第一章:编制说明 一、编制依据: 1、鄂北米业1-4#仓库工程图纸。 4、国家及地区有关规范,规程和文件。 二、主要规程、规范、标准

三、工程概况: 1、工程地理位置及现场环境 1.1、本工程为鄂北米业有限责任公司投资兴建的四栋同规格仓库,位于湖北省广水市十长路(万景城市广场东300m)。 1.2、本工程施工现场范围内的三通一平工作已基本完成,具备施工条件。施工临时用电、用水接口位于场地西北側 2、主要建筑、结构设计说明 2.1、建筑设计 2.2、结构设计

四、工程施工目标 依据“鄂北米业有限责任公司”有关招标文件后,我公司组织有关人员对施工现场进行了踏勘,同时对有关图纸进行了认真的熟悉与分析,对如何满足建设单位要求,确保本工程优质、如期交付建设单位使用进行了认真的研究,并提出了“创一流质量”和“创一流工期”的工程管理目标,具体如下: 1、质量目标: 按照国家施工及验收规范标准施工,本工程质量等级应为“合格”工程。 2、安全及文明施工目标: 确保现场文明施工争安全生产无事故工地,创“广水市安全文明标准化工地”标准。 3、工期目标: 根据该工程特点及现有天气条件的实际情况,我公司拟定该工程施工总工期为120个日历天(含节日、雨季施工之因素)。

第二章:施工布署 一、组织机构 根据工程规模、结构特点和复杂程度,确定由李世银任本工程项目经理,遵循合理分工、密切协作、因事设职与因职选人的原则,建立有施工经验、有开拓精神和工作效率的工地领导机构。组织机构图如下: 二、施工方案的选择 1、土方工程:采用挖掘机并辅以人工进行土方开挖。

2、钢筋工程:竖向粗钢筋采用电渣压力焊连接,水平方向粗钢筋采用闪光对焊连接。 3、模板工程:基础、柱、梁、板主要采用18MM厚多层板。支撑体系统采用木方和钢管支撑体系。结合本工程特点:结构梁柱标高较高,故在支模时,柱底下各梁下设置预留洞,方便浇混凝土前清理各浇混凝土。分层分段先主后次浇筑。 4、混凝土工程:零星砼和二次结构采用现场自拌砼浇灌,主体结构砼采用商品砼浇制。 5、预留螺栓:由钢构厂商进行施工,本公司设专业人员进行复验,每节点预埋预留工序完成后,请业主复验确保预埋预留螺栓的精确度。 三、主要施工机械设备的配置 因本工程工期及工程量,投入的施工机具与建筑机械见下表: 四、劳动力组织 1、根据采用的施工组织方式及实际施工需要,确定合理的劳动组织,建立相应的专

库房改建项目施工组织设计

XX市烟草公司XX县分公司城郊烟站库房 改建项目施工组织设计 一、主要施工方法 1.1编制依据和管理目标 1.1.1编制依据 本工程施工组织设计按照国家现行的《施工组织设计编制指南》及公司的质量体系文件及建设单位提供的施工蓝图、答疑纪要和国家现行的施工规范、规程等编制而成。 1.1.2管理目标 科学组织,严格管理,发挥我公司优势,科学地组织各工号、各工种间的交叉作业,精心施工,确保工程实现如下目标: 1)质量目标 按照公司“按规矩办事,创一流质量”的质量方针,分部工程合格率100%,工程质量达到优良工程标准。 2)工期目标 按招标文件要求的投标工期为30天,在确保工程质量、安全生产和过程精品的前提下,我单位投标工期为30天。 3)安全目标 执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011),采取有效措施,杜绝亡人事故,轻伤频率控制在1.5‰以下,确保达到省级安全达标工地。

4)文明施工目标 按照省级文明工地的有关规定和要求,文明施工,创花园式工地。 5)环保目标 现场设环保专职管理人员,制定施工现场生活、卫生制度和宿舍、食堂卫生制度。不污染场外道路,搞好环境卫生。树立全员环保意识,最大限度减少环境污染,施工现场排污达标排放,施工噪音从合理选择施工机具及采用可靠的技术措施入手,控制在规定范围内,以保证周围广大职工及住户人员正常的工作、生活环境。 6)科技进步目标 为实现上述工程质量、工期、安全文明、环保等目标,充分发挥科技是第一生产力的作用。在工程施工中,加大科技投入,积极推广应用“四新”技术及建设部推广的《建筑业10项新技术》,并采用成熟的科技成果和现代化管理技术,不断提高工程质量,缩短工期,减轻工人劳动强度。 1.2施工部署 1.2.1指导思想 我们的施工指导思想是:以质量控制为核心,发挥质量保证体系的作用,制订工程项目质量保证措施,选派经验丰富的项目经理及技术管理人员,积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备,精心组织,科学管理,确保工程按照设计

仓库土建工程施工组织设计方案

正元化肥60-80项目 综合仓库土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中化集团 二零一三年一月三十号 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工顺序 (3) 四、施工准备 (3) 五、主要施工方法 (5) 六、机具配置 (15) 七、人员组织 (16) 八、施工目标 (17) 九、质量保证措施 (17) 十、安全保证措施 (19) 十一、文明施工 (20) 十二、施工组织机构 (21) 一、工程概况 综合仓库工程属于正元化肥60-80项目第四标段中一个新建项目,

开挖深度-1.9m,但整个施工厂区地下水位较高,为确保工程安全、顺利施工,特编制此施工方案。 综合仓库轴线距离79.5m×21m,结构形式为钢筋混凝土排架结构,填充墙±0.00以下采用M10水泥砂浆砌筑MU20烧结砖,±0.00以上采用M5混合砂浆砌筑MU5烧结空心砖,墙厚240mm,地上1层,基础为有梁式独立桩承台,地基处理采用预应力高强钢筋砼管桩。 基底相对标高为-1.9m,根据地勘报告-0.6m左右就见地下水,施工时要进行明泵基坑排水,必要时采取降水措施。 基坑开挖暂考虑边坡用砂袋护坡,施工中视边坡情况必要时再打木桩配合砂袋进行边坡支护。 本工程垂直运输采用两套龙门架卷扬机配合。 二、编制依据 2.1施工图纸 2.2施工手册及现行规; 2.3施工现场的实际情况; 2.4《混凝土工程质量验收规》——GB-50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》——GB50300—2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规》——GB50202—2002 《钢筋焊接及验收规》——JGJ18—2003 《组合钢模板技术规》——JBJ—2001 《砼强度检验评定标准》——GBJ107—2010

新建厂房工程施工组织设计方案

第一章工程概况 1、工程概况 本工程建筑面积为56500m2,建筑最高高度21m,采用桩基础,办公楼、倒班楼为框架结构五层,抗震设防烈度为7度。基础承台、柱、梁混凝土强度等级为C30,填充墙采用200mm厚MU100空心砖,M10水泥砂浆、M7.5混合砂浆砌筑。2#厂房为钢结构厂房。 第二章施工组织及施工平面布置 1、施工组织 为全面实现我司就本工程对工程的承诺,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程建设任务,我司将成立项目经理部,按照项目法施工的要施项目管理,对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制。 1.1、项目部人员 1.2、项目部管理目标 (1)工期目标: 确保本工程在合同工期完成。 (2)质量目标: 确保本工程质量合格。 (3)安全生产目标:

确保本工程在施工期间无重大伤亡事故,安全事故负伤频率控制在0.8‰以。 (4)文明施工目标: 确保本工程达到市“安全文明工地”标准。 2、施工平面总布置 本工程施工场地复杂,如何合理布置好施工现场,是关系到能否有利于施工进度及工地文明施工的重要环节,根据本工程现场情况,特订如下方案。平面布置图附后。 2.1、施工现场设置木工、钢筋加工场地,水泥、砂石堆场和搅拌机场地,在施工区设置一只临时配电柜,装漏电开关,现场分路架设电缆线,动力、照明分开设置。现场设置照明灯具,以确保夜间施工的照明需要。现场施工用电均采用二级漏电,三级保护措施。 2.2、采用临时排水沟或集中降水坑确保工程施工现场排水畅通。 3、劳动力准备 根据本工程的实际情况,我们将从我司第一、第二劳务公司中选择最优秀的成建制的劳务队伍进驻本现场,以确保本工程的施工质量和施工进度。各施工班组进场前进行入场教育,特殊工种持证上岗,入场后迅速进入工作状态。具体劳动力计划详见附表。

苏州某框架结构厂房及配套设施施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 技术标书说明 某(苏州)有限公司的厚爱,使得本公司有幸参加“某(苏州)有限公司新建厂房”工程的投标,在此向贵公司表示深深的感谢。我公司领导层和参与投标的全体员工表示:如能中标,定是业主给我们的一次机遇,我们将给业主一个满意的回报。 我公司通过对该工程招标文件、答疑纪要和设计图纸认真的学习和阅读,对照国家现行的相关施工、验收规范、标准及省标、图集和省市有关文件。仔细勘察了施工现场及周边环境,参阅了本公司的《综合管理手册》,《管理程序文件》和《作业指导书》中涉及到类似工程的应用。为对业主的全面负责,根据我公司丰富的施工管理经验和创优能力,在本项目中标后,将贯彻全面控制,全方位管理,整体协调施工,争创“四无”(无渗漏、无质量通病、无返修、无用户投诉)工程的原则,认真编写下述标书。 本技术标书旨在响应招标文件中的有关内容,力求施工组织设计严密周到,施工管理全方位细致协调,总承包的责任落到实处,确切保证我公司在该项目中以一流的施工技术,一流的科学管理,一流的施工速度,创建一流的工程质量,给业主和用户一个满意的回报。

目录 第一章编制说明 (9) 1.1综合说明 (9) 1.2编制原则 (10) 1.3编制依据 (10) 1.4本工程应严格遵循的国家法律、法规及标准 (10) 1.4.1国家法律 (11) 1.4.2国家工程建设强制性条文 (11) 1.4.3工程建设国家标准 (11) 1.4.4行业标准 (11) 1.4.5江苏省技术操作规程 (12) 1.5施工承诺 (12) 第二章概述 (15) 2.1工程概况 (15) 2.2建筑设计概况 (15) 2.3结构设计概况 (16) 2.4主要装饰工程的构造 (17) 2.5项目总目标和施工原则 (18) 2.5.1项目总目标 (18) 2.5.2施工原则 (18) 第三章施工准备及总部署 (20) 3.1指导思想 (20) 3.2施工顺序 (20) 3.3施工项目组织 (20) 3.3.1施工项目组织机构设置 (20) 3.3.2工程管理人员架构表 (21) 3.3.3 项目经理部岗位责职 (23) 3.4现场总体布局 (26) 3.4.1现场围墙 (26) 3.4.2现场道路 (26) 3.4.3现场排水组织 (27) 3.4.4临时设施布置 (27) 3.4.5堆场布置 (28) 3.5施工机械 (28) 3.5.1施工机械选择 (29) 3.5.2施工机械布置 (29) 3.5.3施工机械计划 (30) 3.5.4主要施工检测设备一览表 (31) 3.6场外运输 (31) 3.7场内运输 (31) 3.8施工劳动力组织 (31) 3.9主要材料进场计划 (32) 3.10施工用电方案 (32) 3.10.1施工用电布置 (32) 3.10.2施工用电计算 (33) 3.11施工用水方案 (35)

立体仓库建设工程施工组织设计方案

立体仓库建设工程施工组织设计、工程概况 建设单位:中山市广银投资有限公司 工程名 称: 中山市广银投资有限公司立体仓库(三期厂房)设计单 位: 中山市第三建筑设计院有限公司 结构类 型: 轻钢结构 建筑面积: 2 2654.89m 工程地 点: 广东九州通医药有限公司(火炬开发区沿江东二路) 院内。 本工程为中山市广银投资有限公司立体仓库(三期厂房)工程,结构形式为轻钢结构,本工程双连跨,跨度20m长度62.4m。屋面呈双坡状自由落水,屋面坡度i=10%,根据设计要求,门式刚架梁、柱均采用焊接H型钢,主材材质Q235B埋弧自动焊焊丝牌号H08A 焊剂HJ431,手工电弧焊焊条型号E5003(牌号J502)。檩条、支撑等次钢构件材质Q235B手工电弧焊条型号E4303 (牌号J422)。梁柱接头采用10.9S大六角头高强度螺栓规格M27 M22 M2Q其它联接部位均为C级普通螺栓。屋盖墙体檩条均采用冷弯薄壁型钢材质采用Q235B墙面、屋面采用单层彩板加保温隔热棉。主要构件有刚架柱27根,抗风柱8根、刚架梁18榀。所有钢结构构件、彩板等均在 加工厂内制作加工、运输进场安装

二、施工组织设计编制依据 1?依据国家颁布的现行建筑施工规范 a、《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) b、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) c、《建筑建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) d、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001) e、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) f 、《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) g、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) h、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) i 、《型钢混凝土组合结构设计规程》(JGJ94-94) j 、《广东省建筑结构荷载规定》(DBJ15-2-90) k、《广东省地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003) l 、《广东省预应力混凝土管桩基础技术规程》(DJB/T15-22-98) m《钢结构设计规范》(GB50017-2003) n《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) O、《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2002) P、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102 2002)

临时仓库施工组织设计

********************** 临时仓库施工方案 ****************************************

编制:校核:批准:

目录 1.工程概况 (3) 2.编制依据 (3) 3.现场布置概况 (3) 4.临时仓库施工方法 (3) 4.1 基础做法 (3) 4.2 仓库做法 (3) 5 临时设施维护要求 (3) 6 现场安全措施 (3) 6.1技术措施 (3) 6.2 组织措施 (3) 7. 工期要求 (3)

临时仓库施工方案 1.工程概况 ************ 2.编制依据 (1)施工总平面布置图; (2)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); (3)《消防管理条例》 3.现场布置概况 现场仓库位**************** 图3-1 临时仓库位置示意图 其中基础占地为14.8*45=666㎡,仓库建于基础之上,面积约为36m*12m=432㎡。4.临时仓库施工方法 4.1 基础做法 现场场地经平整夯实后进行基础施工,做法为C25细石混凝土,其上设置排水沟及地梁。地梁设主筋Ф16四根,箍筋为Ф6200。具体见图4-1.

图4-1 仓库基础图 4.2 仓库做法 仓库采用彩钢板房做法,建于地梁之上,长36m,宽12m,高度为5m,具体做法见图4-2。

图4-2 仓库做法图纸 5 临时设施维护要求 仓库区域里面存放黑白料、聚脲、环氧胶泥、环氧底漆等原材料,要求阴凉、干燥、通风条件下(15℃-30℃)。并且要有一个月的存货期,临时仓库净高5米,材料堆放最高不超过2.5米,上部不算坡屋面的高度还有不小于2.5米的通风及隔热空间,另原材料密封桶与四周维护结构有不小于200mm间隔,隔离潮气、通风良好、远离热源,完全可以满足原材料通风及临时贮存的温度要求。库配备足够的干粉灭火器,严禁吸烟及使用明火。库挂温度计,当温度超过30度时,采用大型风机进行机械通风降温。

物流中心仓库工程施工组织设计

目录 第一章编制说明及编制依据 (1) 第二章工程概况及施工部署 (2) 工程投入地主要物资(材料)情况描述及进场计划 (4) 工程投入地主要施工机械设备情况描述及进场计划 (10) 劳动力安排情况描述: (17) 第三章主要施工方法 (19) 第四章确保工程质量地技术组织措施 (134) 第五章确保安全生产地技术组织措施 (139) 第六章确保文明施工地技术组织措施 (151) 第七章确保工期地技术组织措施 (155) 第八章拟投入地主要施工机械设备表 (157) 第九章劳动力计划表 (159) 第十章施工进度表 (160) 第十一章施工总平面图及临时用地表 (161) 附表一施工进度计划表 附图一施工平面图

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 1、本施工组织设计严格按照工程设计图纸及招标书对施工组织设计地要求进行编制.在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署. 2、根据本工程设计特点、功能要求,本着“百年大计,质量第一”地质量意识和对业主高度负责地原则,以业主地要求为准绳,对工程质量终身负责,以“科学、经济、优质、高效” 为本施工组织设计编制地指导思想. 3、公司上下对本工程非常重视,收到招标文件后,立即召集参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验地人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求地前提下,成立编制专题小组,集思广议、博采众长,力求本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强. 第二节编制依据 1、物流中心仓库工程地招标文件、工程量清单以及施工图纸. 2、 ISO9001质量体系对施工企业地具体要求. 3、我公司地人力资源、技术水平、机械设备装备情况及质量、安全管理体系与管理制度. 4、国家和行业现行地施工及验收规范,以及厦门市地方相关规范、规程.

厂房水电安装施工组织设计方案

水电安装施工组织设计 1、工程概况 该工程为才子集团高科技工业园7#8#厂房,建筑地址位于学校院内,建筑面积为9134平为米,三层框架结构,计划于2005月2月17日竣工。 根据设计施工图纸和招标文件规定,本工程水电施工组织设计考虑给排水系统、电气、消防系统、电话设计。 2、专业工程简介 本工程给排水系统含给水、排水、雨水;电气系统含高压配电系统、防雷接地系统;消防系统含消火栓;电话设计。 2.1室内生活给水系统 2.1.1给水水源:生活用水由市政自来水管网供给。进水主管采用DN≥150镀锌钢管,螺纹接头。 2.1.2供水方式:供水方式为下行上给式供水方式。 管材选用及安装:室内给水采用钢塑复合管、螺纹接头。 2.2排水系统: 本工程污废排水方式采用分流制,管材选用UPVC排水塑料管,生活区污水化粪池局部处理后排入生活区和厂区污水管道,再就近排入市政污水沟道系统。其中生活区的职工食堂污废水经隔油池隔油处理后排入生活区生活污水管道。 屋面落水经屋面雨水斗沿UPVC排水塑料管排入市政雨水沟道系统。 2.3消防栓系统: 本工程消防水源为常高压给水系统,灭火时所需水量和水压均由地下消防专用水池和消防水箱提供,给水总管为DN≥100镀锌钢管丝接,在车间室内设置SN65单栓消火栓箱,屋顶设试验用消火栓一只。 2.4电气系统: 本工程共有高低压配电系统、动力照明系统工程、电话设计、防雷接地系统、动力配电五部分。其中本工程施工范围:车间内公共走道照明,防雷接地,电话设计三部分。 2.4.1车间内公共走道照明系统:强电垂直干线采用SC25管沿墙暗敷, 2.4.2电话设计系统:电话垂直干线采用穿管在墙体内暗敷、至各层HX电话接线箱、,由各层接线箱、过路箱埋至各分支箱、电话管为SC15,再由分支箱埋至各层车

库房工程施工组织设计

、编制说明及依据 1、编制说明 1.1本工程施工组织设计按照设计图纸和招标文件要求以及现场施工条件进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下进行施工组织的设计与安排。 1.2根据本工程设计特点、功能要求,本着对工程质量的负责,以“科学、优质、高效”为编制原则。 2、施工组织设计编制依据 2.1XXXX有限公司库房工程设计图纸 2.1XXXX有限公司库房工程招标文件及答疑等文件。 2.3公司的技术、机械设备装备情况及各项施工管理制度 2.4国家和行业现行的施工及验收规范 2.5国家现行的法律法规 、工程概况及设计特征 1、工程概况 1.1建设单位:XXXX有限公司 1.2工程名称:库房工程 1.3建设地点:

1.4设计单位: 1.5建设工期: 2、工程设计特征 2.1建筑规模:总建筑面积为13897m2,其中备件及轴承库房1847.75 m2,设备大件库房3384.29 m2,电线及电器仪表库1480.55 m2,耐火材料和电缆库房 1885.49 m2,三类物资库房1847.75 m2,润滑站及建材库房1186.79 m2,有色金属库房378.98 m2,钢丝绳库库房1885.49 m2 。 2.2该八项库房工程的结构及建筑特征均类似,因此,以下统一说明: 结构类型为:基础采用柱下钢筋混凝土独立基础,厂房结构采用轻型门式刚架; 混凝土等级要求:垫层C10,独立基础、基础梁C30,二次浇灌C35。 钢材要求:钢柱、钢梁、吊车梁采用Q345B钢材制作,柱间支撑、屋面支撑、系 杆采用Q235B钢材制作;墙梁、檩条、拉条等次要构件采用Q235A钢材制作;焊接 材料为Q345与Q235,均为手工焊接;地脚锚栓材质为Q235B,普通螺栓采用C级, 强度级别为4.6级,高强螺栓均为10.9s;檩条、墙梁均采用冷弯薄壁型钢;墙面压型钢板采用0.6mm厚YX-35-125-750(V-125)型,屋面压型板采用0.6mm厚YX-380-760 型。 墙体工程做法为:1.2m以下外墙采用240mm 厚砖墙,1.2m以上墙体采用象牙白色0.6mm 厚YX-125-750(V125)型镀铝锌彩钢板;土0.000以下采用MU10烧结多孔砖,M5水泥砂浆砌筑,土0.000以上采用MU10多孔砖,M5混合砂浆砌筑;墙身防潮层设置于地面以下60mm处,采用20厚1:2水泥砂浆加5%防水剂。 屋面工程做法为:采用海蓝色0.6mm厚YX51-380-760型镀铝锌彩钢板;屋面排水为内天沟,采用? 110PVC落水管,于地面50mm处伸出外墙。 门窗工程做法为:本工程门窗为彩钢窗。 其他内容以工程设计图纸为准。 三、现场总平面布置 1、施工总平面布置的依据 招标文件的有关要求,工程施工部署、施工方案、施工进度安排以及施工现场的实际情况和环境条件等。 2、施工总平面布置的原则 2.1合理布置场内道路、排水系统和原材料堆场,尽量减小场内二次搬运。 2.2充分满足方便施工、安全施工、文明施工、环境保护的要求。

轻钢结构厂房施工组织设计(压型彩钢板)

目录 第一章编制目的与依据 (2) 第二章工程概况及特点 (3) 第三章施工部署 (4) (一)、实施目标 (4) (二)、施工准备工作 (4) (三)、施工协调管理 (6) (四)、施工现场平面布置 (8) (五)、临时设施占地计划 (9) (六)、劳动力计划 (9) 第四章主要项目施工方案 (10) (一)、钢结构施工安装工艺及流程 (10) (二)、钢结构工程安装 (11) 1、吊装前准备 (11) 2、施工机械选择 (12) 3、钢结构的吊装 (12) 4、钢结构防腐技术 (14) (三)、围护材料施工安装 (15) 1、材料进场 (16) 2、吊运 (16) 3、材料吊上屋架施工要点 (16) 4、檩条安装 (16) 5、彩色钢板铺设及固定 (17) 第五章工程质量保证措施 (19) 第六章安全施工保证措施 (24) 第七章文明施工保证措施 (27) 第八章工期保证措施 (29)

第一章编制目的与依据 一、编制目的: 本施工组织设计编制的目的是:为**科技孵化园区厂房轻钢结构工程项目投标阶段,提供较为完整的纲领性技术文件,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 二、编制依据: 1、招标文件、施工图纸等资料。 2、兰州市有关建筑工程安装文明施工规范、标准。 3、兰州市建明钢结构有限公司施工节点图集、ISO9001质量保证体系标准 文件,质量手册等技术指导性文件以及现有同类工程的施工经验、技术力量。 4、根据中国现行的有关标准和规范要求: (1)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (2)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) (3)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)(4)《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) (5)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87) (6)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) (7)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (8)《钢--砼组合楼盖结构设计与施工规程》(YB9238-92) (9)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:98)

仓库钢结构施工组织设计

目录 一、工程综述 (1) 二、项目管理目标 (3) 三、施工部署 (5) 四、施工方案 (10) 五、雨季施工措施 (45) 六、质量保证体系及措施 (48) 七、安全消防文明施工 (53) 八、环境保护 (63)

一、工程综述 1.工程概况 1.1工程名称:珠海港洪湾港区二期工程(第一阶段)——仓库 1.2、工程地点:珠海港洪湾港区 1.3结构类型:单层钢结构厂房,总长136m,宽36m, 单跨,跨度为36m柱距8mm。檐口高+8.00m。 2.工程特点、难点 2.1施工工期短 本工程工期十分紧张,阶段时间内资源投入很大,在短时间内完成钢结构制作、安装;钢结构的安装,对钢结构施工中的管理、协调、组织能力要求较高。 2.2质量要求高 本工程是一个大型的高质量要求的工程,为此我部将进行严格的质量管理,对工程进行全方位的质量控制。 3.编制依据 3.1本工程中交第四航务工程勘察设计院有限公司钢结构设计总说明及钢结构设计图纸 3.2.《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 3.3《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 3.4《碳钢钢焊条》(GB5117) 3.5《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》(JGJ82-91) 3.6《熔化焊用钢丝》(GB/T14957) 3.7《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》(GB/T3632~3633) 3.8《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81—2002) 3.9《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ50018-2002) 3.10《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 3.11《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》(GB50224-95) 3.12《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 3.13《工程测量规范》(GB50026-93) 3.14《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300) 3.15《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)

某钢结构厂房施工组织设计方案

钢结构厂房施工组织设计日月年编制日期:2004510编制单位:目录 第一卷简况4 第一章 1.1编制依据4 第二章 1.2工程简况4 第三章 1.3主要技术规范、规程4 第四章 1.4施工条件5 第五章 1.5工程特点5 第二卷主要工程数量6 第三卷施工组织及进度安排9 第一章 3.1施工组织机构框图及主要施工管理人员表9 第二章 3.2施工队伍部署及任务划分9 第三章 3.3主要施工机具及劳动力配备10 第四章 3.4工程总体进度安排14 第四卷临时工程16 第一章 4.1安排原则16 第二章 4.2现场协调16 第三章 4.3临时水电及通讯16 第五卷主要工程施工方案和施工技术措施17 第一章 5.1 施工准备17 第二章 5.2 土建工程施工18 第三章 5.3钢结构及围护施工25 第一节 5.3.1主构件制作25 第二节 5.3.2屋面檩条、墙面檩条制作31 第三节 5.3.3其它附件制作31 第四节 5.3.4彩板地选型、加工32 第五节 5.3.5钢结构、围护门窗安装33 第四章 5.4水、电、暖施工38 第一节 5.4.1电力工程38 第二节 5.4.2给排水、采暖、动力管道施工方案及技术措施44 第六卷工程创优规划和工程质量保证措施49 第一章 6.1 工程质量创优目标49 第二章 6.2 质量创优制度49 第三章 6.3 质量保证体系49 第四章 6.4 保证质量主要施工技术措施50 第一节 6.4.1 土建工程50 第二节 6.4.2钢结构工程51 第三节 6.4.3水、电、暖及动力管道工程51 第七卷工期、安全保证措施53 第一章 7.1 保证工期地主要措施53 第一节 7.1.1 组织措施53 第二节 7.1.2 技术措施53

相关文档
相关文档 最新文档