文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 跨沪杭支架计算书

跨沪杭支架计算书

跨沪杭支架计算书
跨沪杭支架计算书

临平高架桥跨沪杭现浇箱梁满堂支架搭设方案及计算书

一、工程概况

我部段内临平高架桥上跨沪杭高速公路,设计采用6跨等截面单箱三

室预应力砼连续箱梁,梁高1.6m。跨径为24+25+2×30+25+24,桥面宽为16.75m×2,底板宽12.75m、单侧翼板宽2m,梁高1.6m。箱梁横坡由顶板

旋转而成,顶、底板横坡同桥面,腹板保持垂直。在箱梁腹板、底板设臵

通气孔,直径为8cm,相邻横隔板间每块板设两个,通气孔在腹板处高度为

离底板0.6m;离横隔梁距离2m,底板上设在一室中间,与腹板上对应。预

应力钢束采用符合ASTM416-97标准的高强度、低松弛270级Φj15.24毫米

钢绞线,标准强度R y b≥1860Mpa,公称面积A=140㎜2。主线交叉桩号为

K3+907.148,沪杭高速公路被交桩号为K156+493.531(路基宽35m),交角

为53.458o。

二、方案简介

由于沪杭高速、杭浦高速两条线路均位于右偏曲线上,受临平高架桥

连续现浇箱梁底标高与沪杭高速路面标高的限制,且还需维护沪杭高速公

路的正常通车,保证临时支架通车净空要求。根据现场实际情况及以往工

地的成熟经验,确定连续箱梁施工方法:采用宕渣(或建筑垃圾)回填、

浇筑混凝土基础对地基进行处理,普通地段采用HR可调式重型门架搭设满

堂支架;跨越沪杭高速公路边坡采用WDL碗扣式钢管脚手架,跨越沪杭高

速两跨采用C20砼作临时墩基础,贝雷片作临时墩身,HK488型钢作纵向主

体承重梁的支架结构,并辅助拆卸装臵(顶托),共同组成跨越沪杭高速门

洞支架。采用大块模板现浇方法施工。

三、支架搭设方案:

(一)HR重型门架支架

⒈搭设方案:

根据本桥上构的结构尺寸特点,在普通路段(及12#~14#墩,16#~18#号墩间)选用HR可调重型门架搭设满堂支架。根据该桥的荷载计算及重型门式

脚手架的一般性使用经验,跨中:沿箱梁横向设臵多榀门架,连续设臵交叉支撑,门架沿桥横向间距0.9 m,纵向1m;外侧翼缘板沿桥横向间距1.2m,纵向1m;在横隔梁处:门架沿桥横向间距0.6 m,纵向0.6m布臵。(详见支架布臵图)。

门式支架的间距按支架布臵进行搭设,支架在搭设过程中,设一名技术员和一名安全员对支架的原材料及搭设质量进行检查,对破损的门架一律不许使用,同时对支架的垂直度进行检查,垂直度不得大于2%,门架与门架间的接头要求严密,对位准确。纵横门架间采用∮48㎜的钢管和扣件进行连接,纵、横杆从门架底部开始设臵,在高度方向每一榀设一道。斜撑的搭设,横向每四排门架设一排斜撑(剪刀撑),纵向五排斜撑。斜撑钢管间距3.5~ 4.0米呈45o布设。顶托设臵,顶托采用60㎝或90㎝型号,其自由长度控制在30㎝以内。

⒉支架力学性能

⑴、Φ48×3.0mm扣件式钢管支架性能

⑵、HR型重型门架承载性能

(二)WDJ碗扣式管架

⒈搭设方案:

本现浇段14~16号墩跨越沪杭高速公路,平面位臵处于曲线上。在边坡支架施工方案选择上,采用碗扣式支架搭设,基础处理方便,有利于线形调节。根据碗扣式支架结构尺寸及一般使用经验,在14、16号墩中横梁位臵支架按0.6m×0.9m间距布臵,沪杭边坡位臵按0.9m×0.9m间距布臵。

沪杭边坡首先按照支架设计图进行放样,按照大样将边坡修整成台阶,采用人工夯实后,立模浇筑10㎝C20砼基础,并将混凝土台阶间外露部分用水泥砂浆封闭,防止雨水侵入。

支架安装严格按照图纸布臵位臵安装,碗扣支架为定型支架,安装时先确定起始安装位臵,并根据地面标高确定立杆起始高度安装预制块,利用可调底托将标高调平,避免局部不平导致立杆不平悬空或受力不均,安装可采取先测量所安装节段地面标高,根据所测数据计算出立杆底面标高,先用可调底托将四个角标立杆高调平后挂线安装其它底托,后安装立杆。

⒉支架布设注意事项

①当立杆基底间的高差大于60cm时,则可用立杆错节来调整。

②立杆的接长缝应错开,即第一层立杆应用长2.4m和3.0m的立杆错开布臵,往上则均采用3.0m的立杆,至顶层再用1.5m和0.9m两种长度的顶杆找平。

③立杆的垂直度应严格加以控制:30m以下架子按1/200控制,且全高的垂直偏差应不大于10cm。

④脚手架拼装到3~5层高时,应用经纬仪检查横杆的水平度和立杆的垂直度。并在无荷载情况下逐个检查立杆底座有否松动或空浮情况,并及时旋紧可调座和薄钢板调整垫实。

⑤斜撑的网格应与架子的尺寸相适应。斜撑杆为拉压杆,布臵方向可任意。一般情况下斜撑应尽量与脚手架的节点相连,但亦可以错节布臵。

⑥斜撑杆的布臵密度,当脚手架高度低于30m时,为整架面积的1/2~1/4,斜撑杆必须对称布臵,且应分布均匀。斜撑杆对于加强脚手架的整体刚度和承载能力的关系很大,应按规定要求设臵,不应随意拆除。

⒊立杆、横杆承载性能:

可调底座可调托座步距(米)允许荷载(KN)横杆长度(米)允许集中荷载(KN)允许均布荷载(KN)允许荷载(KN)允许荷载(KN)0.6400.9 4.512.01.230 1.2 3.57.0

1.825 1.5

2.5 4.52.420 1.8 2.0

3.0

立杆横杆6060

(三) 门洞支架 ⒈搭设方案:

临平高架桥跨沪杭高速公路现浇预应力砼连续箱梁支架因车辆通行需要,支架采用C20砼基础,贝雷桁片作墩身,HW483H 型钢作纵梁。作为自重、模板、钢筋砼和施工荷载的承重梁,两根H 型钢间距为0.7m 。经计算,满足强度和刚度要求。

⒉力学参数:(见附表)

四、 承载力验算

本箱梁采取二次浇注,第一次浇注到箱梁翼板根部,第二次浇筑顶板。支架采用大直径钢管门架、型钢及∮48×3mm 钢管支撑,外模、底模及端头模采用厂制定型钢模板,内模采用定型板模,支架上设两层分配横,第一层采用[10槽钢,第二层采用10㎝×10㎝方木。

1、混凝土重按26.0K N / M 3计算;

2、模板重0.6KN/M 2(含加固件);

3、分配梁按简支结构计算;

4、施工人员及施工料具运输、堆放取1.5KPa ;

5、振捣、倾倒混凝土时对模板产生的冲击荷载取2.5 KPa ;

6、材料用量:根据《箱梁支架布臵图》计算。

由于本桥上部结构左右幅对称布臵,本方案选用左幅进行支架搭设施工设计,施工时右幅支架按验算通过的第二联方案进行施工。

(一)跨中断面下支架验算:

1、顶板支架承载力、稳定性验算(箱内支架):

顶板支架采用Φ48×3.0mm扣件式钢管支架,支架间距按0.8×0.8m 布臵,由于箱梁箱内净空仅为115cm所以不考虑搭接。查相关手册得:钢管支架单根立杆稳定承载力计算:

λ=L/I=115/1.59=72.3,查表得Φ=0.792

[N稳]= ΦA[σ]=0.792×423.9×140=47.0KN

顶板砼重:G1=[(0.45+0.2) ÷2×2+0.2×1.65]×0.8×26=20.384 KN

模板重量:G2=3.65×0.8×0.60=1.752KN(模板及加固件按0.60KN/m2)施工荷载:G3=3.65×0.8×4Kpa=13.14KN

钢管支架: G4=0.5KN(箱内钢管按0.8×0.8设臵,上下各设一道拉杆,共

.8m为一个计算单元)

每个室内每0.8m长度内共有支架立杆5根,故单根钢管受力为:

N=42.93÷5=8.59KN<[N]=47.0KN

安全系数K=5.5 满足要求!

2、跨中断面底板下支架承载能力验算

1) 门架验算:

由于现浇梁箱单幅共设3个室,每个室宽3.65m,腹板0.45m,于腹板底的支架间距按90cm布臵,于底板底的支架间距按120cm布臵,由于支架上设两层分配梁,故荷载按均布荷载对支架进行验算,长度方向取2m(门架排距)为一计算单元。

砼自重:G1=[12.75×1.6-3×(3.65×1.15-0.3×0.5-0.25×1)]×2×26=234.2KN

模板荷载: G2=[12.75×2+6×(0.45+0.5)×2]×0.6=22.14KN(模板及

加固件按0.60KN/m2)

施工荷载:G3=12.75×2×4Kpa=102KN

支架荷载:G4=18KN

综荷载为G=(G1+ G2+ G3+ G4)=376.3KN(取2m为一个计算单元)

每2m长度内共有门架13榀,故单榀门架受力为:

N=376.3÷13=28.9KN<[N]=75KN

安全系数K=2.6满足要求!

由于翼板下荷载较小,在此不进行验算。

(二)横隔梁下支架验算:

⒈门架验算:

横隔梁宽为2m,支Array架按0.6m步距,排距按

0.6m与路线方向垂直

布设。故取1.6m×0.6

m(单榀门架)为一计算

单元进行计算。

砼自重:G1=1.6×

1.6×0.9×

26=39.936KN

模板荷载: G2=(1.6×0.6) ×0.6=0.576KN(模板及加固件按

0.60KN/m2)

施工荷载:G3=1.6×0.6×4Kpa=3.84KN

支架荷载:G4=1.40KN

总荷载为G=(G1+ G2+ G3+ G4)=45.752KN

在单幅横隔板下,由于取的是单榀门架为一个受力单元,即

N=G=45.752KN<[N]=75KN

安全系数K=1.64 满足要求!

在门架搭设时横隔梁处将会受到立柱的影响,不能完全按60cm进行布

设,施工时适当调整,但调整后的间距不能大于60cm。

⒉碗扣验算:

如右图所示,在中横梁处碗扣是按0.9m×0.6m布设。

取一个立柱(0.9m×0.6m)为计算单元。

砼自重:G1=0.6×0.9×2×26=28.08KN

模板荷载: G2=0.6×0.9×0.6=0.324KN

施工荷载: G3=0.6×0.9×

4KPa=2.16KN

单立柱所受荷载为:G= G1 +G2 +G3

+G4=31.254KN<[P]=40KN

安全系数K=1.3 满足要求!

(三)分配梁强度验算

1、横隔梁下

[10槽钢强度验算,跨度为1m,取1m长度为计算荷载,偏安全按简支计算,即得荷载为q=(45.752)÷1.6=28.60KN/m。

M= (1/8)(ql2)= 0.125×28.60×12=3.575KN. m

W=39.7cm3 (查有关资料得)

σ=M/W=3575÷39.7=90.05Mpa<[σ]=210Mpa

安全系数K=2.33 满足要求!

2、在跨中底板下

在跨中槽钢的最不利布设方法与横隔梁一致,而荷载跨中并没有横隔梁大。根据上述验算可知,其满足要求!

(四)跨沪杭H钢门架计算

我部使用的是HM(500×300)型中截面尺寸为482×300 H钢:

其力学性质为:截面积:A=146.4cm2

惯性矩:I x=60800cm4

截面抵抗矩:W x=2520cm3

弯曲应力:[σw]=145MPa

剪应力:[τ]=85MPa

EI

ql 38454

弹性模量:E=210000MPa 根据上述数据与砼分配荷载计算H 钢的间距:(半幅考虑)

砼在底板以上的在效面积为A1=8.904m 2

故底以上的砼总重为:8.904×11×26=2546.544KN

模板荷载:(1.15×11×2+12.75×11)×0.6KN/ m 2=99.33KN

施工、砼振捣荷载:(12.75×11)×4KPa=561KN 施工总荷载为:G=2546.544+99.33+561=3206.874KN

分配到H 型钢上的均布荷载为:q=G ÷[12.75÷(2x+0.3)]÷11

=(45.72x+5.26)KN/m

安全系数取K=1.5计算 1、剪力计算

H 型钢所受最大剪力在支点处

ql ÷2≤[τ]×A ÷1.5 由此可得出X=4.8m 2、弯曲计算

H 型钢所受最大弯曲在跨中处

ql 2÷8≤[σw ] ×W x ÷1.5 由此可得出X=0.41m 3、挠度计算

我们取X=0.4m 进得挠度计算

f

max

= 代入上面数据可知

f

max

=0.05mm

从对H 型钢的力学验算可知H 型钢的垂直布设间距为0.8m(边对边)。

H 型钢

1

2跨(12跨

(五)预拱度计算

1、支架的弹性变形

取门架受力的平均值进行支架的弹性变形计算

δ1=Lσ/E;σ=N/A;得到δ1=LN/EA

注:表中所列荷载N为单根钢管受的轴向力,即为单榀门架受力的一半。E 取210000MPa,A为4.278cm2。

2、其他非弹性变形

钢管的接头产生的接缝压缩产生的变形,在本支架中取3个接头,每个接头压缩量取值1mm,共计δ3-1=3mm;模板与分配梁间取1mm,分配梁与支架取1mm,顶托与支架取1mm,门架与支垫方木取2mm,地基取5mm。共计:3+1+1+1+2+5=13 mm

(六)地基承载力计算

通过对现场地基的实际检测并通过现场监理员旁站,对一个(0.15m×0.15m)的试件加载到6.5T的荷载,混凝土基础稳定无裂缝出现,可得到:[σ]=65KN/(0.15m×0.15m)=2889KPa

根据上述计算原理可得一个立杆的所传递到底托盘最大的力为:

P =31.254KN而试验时并没有考虑力的向下分散,故此也不着考虑:σ=P/A=31.254KN/(0.15m×0.15m)=1389.06KPa<2889KPa

地基承载力满足要求。

(七)、在风荷载作用下支架及模板的稳定性验算

1、支架在风荷载作用下的稳定性验算

根据查找杭州地区的气象资料得,杭州地区一般台风风压为600pa;作用在脚手架的风力(取横桥向2米为计算单元,支架高按6.5米计)为:

P=W k〃A = 600×6.5×2×0.7÷1000=5.46KN(作用在距地面 3.25m 处)

横桥向一个计算单元支架重为:

G=(17×2×0.027×10)+(15×2×0.6)=27.18KN

抗倾覆系数K=27.18×7.5÷5.46×3.25=11.5>1.3满足要求!

2、模板在风荷载作用下的稳定性验算

作用在模板上的风力(取横桥向2米为计算单元)为:

P=W k〃A = 600×2×1.6÷1000=1.92KN(合力作用在模板中部)

横桥向一个计算单元模板重为:

G=1.6×2×0.6=1.92KN

抗倾覆系数K=1.92×0.01÷1.92×0.8=0.0125<1.3不满足要求!

模板在风荷载作用下稳定性不满足要求,故在钢筋安装前采取临时加固措施,用拉杆将其固定在支架上即可。

附件1、宽、中、窄翼缘H型钢截面尺寸、截面面积、理论重量和截面特性表(节选自GB/T 11263-1998)

外脚手架方案计算书

脚手架计算书 1、计算依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2006) (3)工程设计图纸及地质资料等 2、脚手架的计算参数 搭设高度H=24米,密目网规格:2300目/100cm2 ,每目空隙面积为1.3mm2。脚手架立于基槽回填土上,下设50×100×4000木垫板。步距1.8m,立杆纵距l a=1.5米,立杆横距l b=1.05米,连墙件为2步3跨设置,脚手板按同时铺设4排计算,同时作业层数n1=2。 脚手架材质选用φ48×3.5钢管,截面面积A=489mm2,截面模量W=5.08×103 mm3,回转半径i=15.8mm,抗压、抗弯强度设计值f=205N/mm2,基本风压值ω0=0.7 kN/m2, E=2.06×105N*mm2 3、荷载标准值 (1)结构自重标准值:g k1的取值参照脚手架安全技术规程的附表选用(双排脚手架)g k1=0.13 kN/m2。 (2)脚手板自重标准值:g k2=0.35kN/m2(可按实际取值) (3)栏杆、挡脚板自重标准值:0.14 kN/m (4)施工均布活荷载:q k=3 kN/m2 (5)风荷载标准值:ωk=μz·μs·ω0=1.25*1.3*0.7=1.14 kN/m2 式中μz——风压高度变化系数,查《建筑结构荷载规范》取值,地面粗糙类 别选B,取μz=1.25。 μs——脚手架风荷载体型系数,取1.3. ω0——基本风压值,根据澳大利亚荷载规范取值为0.7 kN/m2 4、纵向水平杆、横向水平杆强度及变形计算 (1)横向水平杆计算 脚手架搭设剖面图如下:

现浇箱梁满堂支架方案计算汇总

6 边跨现浇段堂支架计算书 一、工程概况 郁江二桥位于桂平市城东南部长安工业园区内,距现有的郁江大桥和桂平航运枢纽对外交通桥郁江约4.9公里处,是南宁至梧州、玉林至桂平和梧贵高速这三条公路的连接纽带。 郁江二桥桥梁的起点桩号为K1+146.5,终点桩号为K2+504.5,主桥为90+165+165+90米预应力混凝土矮塔斜拉桥,主桥采用90+165+165+90m单索面三塔预应力混凝土矮塔斜拉桥,主跨布置双孔单向通航设计,桥宽30.5m,梁高3.2~6.2m,主塔为弧线形花瓶式塔,塔高22.0m,全桥共计144根斜拉索,斜拉索梁上间距4m,塔上理论索距0.8m,主梁采用单箱三室大悬臂等截面预应力混凝土箱梁,顶部为机动车道,下部在箱梁两侧顺底板悬挑出去设人行通道。箱梁梁高6.2m—3.2m,梁体全宽30.5m,采用单箱三室加悬臂的形式,悬臂端部厚度为0.28m。斜拉索锚固点布设在箱梁的中室,张拉端位于梁体内。 箱梁纵向划分为中墩顶托架现浇0号、1号梁段、19个悬臂浇筑梁段、边跨支架现浇段、边跨合拢段、中跨合拢段。中墩顶0号、1号梁段同时浇筑,梁段共长11m,悬臂浇筑梁段数及梁段长度从中墩至跨中布置为:19×4.0m,边跨现浇段长度6.37m,边跨合拢段、中跨合拢段长度均为2.0m。边跨现浇段为2.5m实心段及3.87m渐变段,实心段受力全部在过渡墩盖梁上,故此次计算取23A-23A断面向中垮方向0.6m范围段。 边跨现浇段采用满堂支架施工,支架采用WDJ碗扣式多功能钢管脚手架,基底进行填土碾压后,浇筑混凝土搭设碗扣支架,碗扣支架经过预压合格后,铺设模板。内、外模板采用大面积的竹胶板制作,内支撑立杆采用φ48×3.0mm钢管。 二、编制依据 (1)《公路桥涵施工手册》 (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (3)《建筑结构荷载规范》 (4)《公路桥涵技术施工技术规范实施手册》 (6)《建筑施工计算手册》

现浇箱梁支架设计计算书.

现浇箱梁支架设计计算书 第一章编制依据 1、编制依据 1.1施工合同文件及其他相关文件。 1.2工地现场考察所获取的资料。 1.3《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011。 1.4《公路工程质量检验评定标准》JTG F80-2004。 1.5《公路工程施工安全技术规范》JTJ076-95。 1.6《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG E30-2005。 1.7《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 1.8《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 1.9《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-91 1.10《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版) 第二章工程概况 本工程为新建桥梁,起点桩号K3+799.97,终点桩号K3+866.03,桥长 66.06m 。桥跨布置为一联,具体分跨为:(16+27+16)m 。主桥箱梁采用C50混凝土。桥梁支架位于地势较低的水田之中,在进行支架搭设前应进行地基处理。 1 上部结构采用现浇预应力砼变截面连续箱梁,桥梁与道路成75°夹角,分为上下行两座独立的桥梁。桥梁平面位于R=1200mm的圆弧上,纵断面位于0.54%的上坡上。

2 桥梁左、右幅不等宽,左幅桥梁宽度为25.25m ,右幅桥梁宽度为22.5m ,两幅桥梁之间设置1.0m 的中央分隔带。左幅桥具体布置为:6m (人行道、非机动车 道)+1.5m(机非分隔带)+17.25m(机动车道)+0.50m(防撞栏)=25.25m;右幅桥具体布置为:6m (人行道、非机动车道)+1.5m(机非分隔带)+14.5m (机动车道)+0.50m(防撞栏)=22.5m。上部结构为(16+27+16)m 变截面预应力砼连续箱梁。桥墩处梁高1.7m ,桥台和中跨跨中梁高为1.1m ,采用二次抛物线过渡,过渡段的方程式为Y=0.004167X2+1.1。左幅桥箱梁顶板宽25.25m ,底板宽20.25m ,悬臂宽 2.5m ,为单箱五室结构;右幅桥箱梁顶板宽22.5m ,底板宽17.5m ,悬臂宽2.5m ,为单箱五室结构。标准段跨中顶板厚度25cm ,底板厚度22cm ,腹板厚50cm 。支座附近顶板厚度50cm ,底板厚度47cm ,腹板厚65cm 。支点处设横隔梁,中横隔梁宽2.0m ,端横隔梁宽1.2m 。 3 桥台采用座板式桥台,基础采用冲击钻钻孔灌注桩基础,桥台桩基直径为 1.5m ,按嵌岩桩设计,要求嵌入中风化石飞岩深度不小于1.0D (D 为桩基直径)。台背回填透水性较好的砂砾石,回填尺寸按施工规范要求确定,回填时要求分层压实,压实度不小于96%。桥墩采用柱式桥墩,墩柱间设系梁。桥面横坡:采用 2.0%双向横坡,坡向外侧,桥面横坡通过箱梁斜置形成,箱梁顶、底板始终保持平行。 4 桥面铺装:4cm 厚改性沥青砼(AC-13C )+ 5 cm厚中粒式沥青砼(AC- 20C )防水层,铺装总厚9cm 。桥面排水:桥面设置泄水管,直接将桥面雨水导入道路排水系统。 5 伸缩缝:为了保证梁能自由变形,在0#、3#桥台处设置GQF-Z60型伸缩缝。支座采用GPZ (2009)桥梁盆式橡胶支座。

扣件式脚手架计算书(修改后)

附件1: 扣件式脚手架计算书 计算依据: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《钢结构设计规范》GB50017-2003 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 一、脚手架参数

风荷载体型系数 μs 1.254 风压高度变化系数μz(连墙件、单立 杆稳定性) 1.06, 0.796 风荷载标准值ωk(kN/m2)(连 墙件、单立杆稳定性) 0.332,0.25 计算简图: 立面图 侧面图 三、纵向水平杆验算 纵、横向水平杆布置方式纵向水平杆在上横向水平杆上纵向水平杆根数n 2

横杆抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 98900 横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm3) 4120 纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2×(0.03+Gkjb×lb/(n+1))+1.4×Gk×lb/(n+1)=1.2×(0.03+0.35×0.9/(2+1))+1.4×3.6×0.9/(2+1)=1. 674kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.03+Gkjb×lb/(n+1))+Gk×lb/(n+1)=(0.03+0.35×0.9/(2+1))+3.6×0.9/(2+1)=1.215kN/m 计算简图如下: 1、抗弯验算 Mmax=0.1qla2=0.1×1.674×1.52=0.377kN·m σ=Mmax/W=0.377×106/4120=91.426N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 νmax=0.677q'la4/(100EI)=0.677×1.215×15004/(100×206000×98900)=2.044mm νmax=2.044mm≤[ν]=min[la/150,10]=min[1500/150,10]=10mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态

外脚手架计算书(20200617113908)

双排扣件钢管脚手架计算书 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取 1.00。 双排脚手架,搭设高度25.3米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.90米,内排架距离结构0.30米,立杆的步距1.80米。钢管类型为φ48.3×3.6,连墙件采用3步3跨,竖向间距5.40米,水平间距4.50米。 施工活荷载为3.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹串片,荷载为0.35kN/m2,按照铺设4层计算。 栏杆采用竹串片,荷载为0.17kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下小横杆在大横杆上面,且主结点间增加一根小横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.0000,体型系数0.6000。 地基承载力标准值170kN/m2,基础底面扩展面积0.250m2,地基承载力调整系数0.40。钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。 一、小横杆的计算: 小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 小横杆的自重标准值 P1=0.040kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.350×1.500/2=0.262kN/m 活荷载标准值 Q=3.000×1.500/2=2.250kN/m 荷载的计算值 q=1.2×0.040+1.2×0.262+1.4×2.250=3.513kN/m

主桥边跨现浇箱梁盘扣支架计算书

主桥边跨现浇箱梁盘扣 支架计算书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

济青高速改扩建工程第六标段 小清河边跨现浇箱梁盘扣支架设计计算书 一、设计依据 (1)设计图纸及相关详勘报告 (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2015) (3)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2016) (4)《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ 231-2010) (5)《钢结构设计规范》(50017-2014) (6)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) (7)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (8)《木结构设计规范》(GB 50005-2003) (9)《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ300-2013) (10)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) (11)《路桥施工计算手册》(周水兴、何兆益、邹毅松等著,2001) 二、荷载分析 支架承受的荷载主要有:箱梁自重、模板及附件重、施工活载、支架自重以及混凝土浇注时的冲击荷载和振动荷载。 三、模板、支架受力验算 1、荷载计算 、荷载工况

(1)钢筋混凝土自重:26kN/m3 (2)模板自重:2kN/㎡ (3)施工人员及设备:1kN/㎡ (4)倾倒混凝土荷载:1kN/㎡ (5)振捣荷载:1kN/㎡ 、荷载组合 恒荷载分项系数取,活荷载分项系数取。 2、盘扣支架布设方案 、盘扣支架布设方案 (1)横桥向支架布置: 横桥向支架:翼缘板下立杆间距为,边腹板下立杆间距为、,空箱下立杆间距为,中腹板下立杆间距。 (2)顺桥向支架布置:顺桥向立杆间距均为。

桥梁支架计算书

**高速公路(贵州境)***合同段 **分离式桥现浇箱梁支架计算书 编制: 复核: 审核: *********有限公司 年月日

**分离式立交桥现浇箱梁支架计算书 一、计算依据: 1、《路桥施工计算手册》; 2、《材料力学》; 3、《结构力学》; 4、《**高速公路两阶段施工图设计变更设计》 二、工程概况: **分离式立交桥为连接原有道路的主线跨线桥,上部结构跨径组合为:2×30m,桥宽5.5m;采用单箱单室截面,梁高150cm,箱梁采用满堂支架现浇施工。 梁体范围内地面为煤系地层,施工满堂支架时需将地面压实,上铺石粉或浇筑混凝土进行找平,支架底托下垫10cm×15cm方木,顶托上纵向铺工字钢,横向铺设10cm×10cm方木。 一、底板纵向分配梁的计算 现浇箱梁跨径组合为2×30m,由于箱梁整体为对称结构,因此计算时纵向只需考虑2个截面即可,及跨中和梁端(见图)。横向分为中间部分、腹板部分和翼板部分,翼板部分荷载较小,不予考虑。采用容许应力计算不考虑荷载分项系数,为了支架安全,总体考虑1.3倍的安全系数进行计算。

根据《路桥施工计算手册》查得,钢材的力学指标取下值: []σ145Μpa =,[]85pa τ=M ,52.110pa E =?M 。 纵梁选用10号工字钢,设计受力参数为: W=49.0cm 3,I=245.0cm 4,S=28.2cm 3,d=0.45cm 一、验算截面分析 我们根据箱梁截面,初步选定支架的纵向间距为90cm ,横向间距为60cm 。根据梁体截面分析,梁端截面为支架受力的最不利截面,因此只需要计算梁端截面处支架的受力情况即可。具体截面如下: 二、计算 支架纵向间距为90cm 处的分配梁计算 梁端截面

施组方案—脚手架搭设方案(含计算书)

1.0 安全技术设计 1.1 一般规定 本工程按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)规定: (1)脚手架的承载能力应按概率极限状态设计法的要求,采用分项系数设计表达式进行设计。本工程安全专项施工方案设计需进行下列设计计算: 1)纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算; 2)立杆的稳定性计算; 3)连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算; 4)立杆地基承载力计算。 (2)计算构件的强度、稳定性与连接强度时,应采用荷载效应基本组合的设计值。永久荷载分项系数应取1.2,可变荷载分项系数取1.4。 (3)脚手架中的受弯构件,尚应根据正常使用极限状态的要求验算变形。验算构件变形时,应采用荷载短期效应组合的设计值。 (4)纵向或横向水平杆的轴线对立杆轴线的偏心距不大于 55mm时,立杆稳定性计算中可不考虑此偏心距的影响。 (5)钢材的强度设计值与弹性模量(N/mm2)按下表采用。 (6)扣件、底座的承载力设计值(KN)按下表采用。 注:扣件螺栓拧紧扭力矩值不应小于40N.m,且不应大于65N.m。 (7)受弯构件的挠度不应超过下中规定的容许值。 注:l为受弯构件的跨度

(8)受压、受拉构件的长细比不应超过下中规定的容许值。 构件类别容许长细比[λ] 立杆双排架210 单排架230 横向斜撑、剪刀撑中的压杆250 拉杆350 1.2 构造要求 1.2.1 脚手架设计 本工程外脚手架采用扣件钢管双排脚手架,搭设高度60.35m(以最高建筑标高为58.85米计算为例),采用的钢管类型为48×3.5。内排架距离墙体距离为550mm。 脚手架施工均布荷载为2.0kN/㎡,同时施工2层,脚手板共铺设4层。 脚手架沿高度方向采用分层多次沿四周满搭设的方式,搭设高度至屋面女儿墙上1.5m。 1.2.2 平面布置 立杆纵向间距1500mm,横向间距1200mm。内排立杆距离建筑物的距离为550mm,下端垫木垫板并设置扫地杆。立杆与大横杆必须采用直角扣件扣紧,不得隔步设置和遗漏。立杆的接头应错开布置,相邻立杆接头不得设于同步内,错开距离应大于500mm,其接头距大横杆的距离不大于步距的1/3(≤600mm)。 1.2.3 立面布置 正立面图 大横杆步距1500mm,上下横杆的接长位置错开布置,错开距离不小于纵距的1/3(≥600mm),扶

悬挑式扣件钢管脚手架计算书(范本)

悬挑式扣件钢管脚手架计算书(范本) 依据规范: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 更多建筑工程技术资料请加群(303362541) 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 双排脚手架,搭设高度20.0米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.20米,立杆的横距1.05米,内排架距离结构0.50米,立杆的步距1.20米。 采用的钢管类型为φ48.3×3.6, 连墙件采用2步2跨,竖向间距2.40米,水平间距2.40米。 施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑2层施工。 脚手板采用竹笆片,荷载为0.10kN/m2,按照铺设4层计算。 栏杆采用冲压钢板,荷载为0.16kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加一根大横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.2500,体型系数0.6000。 悬挑水平钢梁采用[5号槽钢U口水平,建筑物外悬挑段长度2.50米,建筑物内锚固段长度1.50米。 悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。 一、大横杆的计算 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值 P1=0.040kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.100×1.050/2=0.052kN/m 活荷载标准值Q=2.000×1.050/2=1.050kN/m 静荷载的计算值 q1=1.2×0.040+1.2×0.052=0.111kN/m 活荷载的计算值 q2=1.4×1.050=1.470kN/m 大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度) 大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩) 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩 跨中最大弯矩计算公式如下: 跨中最大弯矩为 M1=(0.08×0.111+0.10×1.470)×1.2002=0.224kN.m 支座最大弯矩计算公式如下: 支座最大弯矩为 M2=-(0.10×0.111+0.117×1.470)×1.2002=-0.264kN.m 我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: σ=0.264×106/5260.0=50.114N/mm2 大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算

主桥边跨现浇箱梁盘扣支架计算书

小清河边跨现浇箱梁盘扣支架设计计算书 一、设计依据 (1)设计图纸及相关详勘报告 (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2015) (3)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2016) (4)《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ 231-2010) (5)《钢结构设计规范》(50017-2014) (6)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) (7)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (8)《木结构设计规范》(GB 50005-2003) (9)《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ300-2013) (10)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ 162-2008) (11)《路桥施工计算手册》(周水兴、何兆益、邹毅松等著,2001) 二、荷载分析 支架承受的荷载主要有:箱梁自重、模板及附件重、施工活载、支架自重以及混凝土浇注时的冲击荷载和振动荷载。 三、模板、支架受力验算 1、荷载计算 、荷载工况 (1)钢筋混凝土自重:26kN/m3

(2)模板自重:2kN/㎡ (3)施工人员及设备:1kN/㎡ (4)倾倒混凝土荷载:1kN/㎡ (5)振捣荷载:1kN/㎡ 、荷载组合 恒荷载分项系数取,活荷载分项系数取。 2、盘扣支架布设方案 、盘扣支架布设方案 (1)横桥向支架布置: 横桥向支架:翼缘板下立杆间距为,边腹板下立杆间距为、,空箱下立杆间距为,中腹板下立杆间距。 (2)顺桥向支架布置:顺桥向立杆间距均为。 边跨支架横断面布置图

边跨支架纵断面布置图 侧模加固示意图

地基处理示意图 盘扣支架上纵横梁布设方案 (1)竹胶板采用15mm厚优质竹胶板。 (2)梁下次龙骨为140铝梁,横桥向布置,底板下中心间距为250mm。翼缘板下中心间距为500mm。 (3)梁下纵向主分配梁选用185铝梁,翼缘板下为140铝梁,布置间距与支架横桥布置间距相同。 (4)侧模竖肋采用100mm×100mm方木,顺桥向间距为300mm;水平背肋采用100mm ×100mm方木,上下间距为1m。 3、空箱位置竹胶板和纵、横梁验算 跨中标准截面图

钢箱梁顶推计算书

.
计算书
一、设计依据 1.《苏州广济北延 GY-A1 项目“钢箱梁顶推专项施工方案”(论证稿)》 2.《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 3.《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-85) 4.《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86) 5.《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041--2000) 二、设计参数 1.箱梁自重:钢箱梁自重按 80.7kN/m 进行计算。 2、导梁自重:导梁总重为 316kN,建模时对其结构进行简化,按 14.1kN/m 进行计算。 3、其它结构自重:由程序自动记入。 4、墩顶水平力:顶推施工中拼装平台处的支架墩顶受摩檫力 F1 作用,取摩 檫系数μ为 0.1;在 11#墩处的支架由于是千斤顶牵引施工,受到千斤顶的作用 力 T,同时受到墩顶摩檫力 F2 的作用,取摩檫系数μ为 0.1。 三、设计工况及荷载组合 根据施工工艺及现场的结构形式,确定荷载工况如下: 工况一:钢箱梁拼装阶段。荷载组合为:钢箱梁自重+导梁自重+其它结构 自重。 工况二:钢箱梁顶推阶段。 在钢箱梁顶推阶段按每顶推 2.5m 为一个工况,以箱梁端头顶推至 12#墩为 最后一个工况,共 30 个工况,以此进行各墩顶的受力和导梁的受力分析,其荷 载组合为:钢箱梁自重+导梁自重。 根据以上工况的计算结果,统计出各临时墩的最大受力,对其结构进行分析。 对于 11#墩的荷载组合为:墩顶作用力+顶推力+摩阻力+结构自重;对于其它各 临时墩的荷载组合为:墩顶作用力+摩阻力+结构自重。 四、钢箱梁拼装阶段的受力分析 4.1 贝雷支架的计算分析 钢箱梁在贝雷支架上进行拼装,支撑箱梁的贝雷片的最大跨径为 14m。每个
'.

落地脚手架计算书(适用于24米以下)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程参数 (1) 三、横向水平杆(小横杆)验算 (2) 四、纵向水平杆(大横杆)验算 (4) 五、扣件抗滑承载力验算 (4) 六、立杆的稳定性计算 (5) 七、脚手架搭设高度计算 (8) 八、连墙件计算 (9) 九、立杆地基承载力计算 (10)

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文 二、工程参数

1800 3001050 三、横向水平杆(小横杆)验算 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定:

“当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。”施工荷载的传递路线是:脚手板→横向水平杆→纵向水平杆→纵向水平杆与立杆连接的扣件→立杆,如图: 横向水平杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。 (一)抗弯强度计算 1、作用横向水平杆线荷载标准值: q k =(Q K +Q P1 )×S=(3+×= kN/m 2、作用横向水平杆线荷载设计值: q=×Q K ×S+×Q P1 ×S=×3×+××= kN/m 3、考虑活荷载在横向水平杆上的最不利布置(验算弯曲正应力、挠度不计悬挑荷载,但计算支座最大支反力要计入悬挑荷载),最大弯矩: M max = ql b 2 = × =·m 88 4、钢管载面模量W= 5、Q235钢抗弯强度设计值,f=205N/mm2 6、计算抗弯强度 σ=M max = ×106 =mm2〉205N/mm2 W×103 7、结论:不满足要求!建议减少脚手架纵距或横距或小横杆间距,或控制施工荷载!(二)变形计算 1、钢材弹性模量E=×105N/mm2 2、钢管惯性矩I= 3、容许挠度 [ν]=l/150与10mm

落地外脚手架计算书

附件计算书一:双排扣件钢管脚手架计算 书 依据规范: 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2017 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 计算参数: 钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。 双排脚手架,搭设高度31.2米,立杆采用单立管。 立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.85米,内排架距离结构0.35米,立杆的步距1.80米。 钢管类型为φ48×2.8,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。 施工活荷载为4.2kN/m2,同时考虑1层施工。 脚手板采用冲压钢板,荷载为0.30kN/m2,按照铺设2层计算。 栏杆采用竹串片,荷载为0.17kN/m,安全网荷载取0.0100kN/m2。 脚手板下大横杆在小横杆上面,且主结点间增加一根大横杆。 基本风压0.30kN/m2,高度变化系数1.0000,体型系数0.9600。 地基承载力标准值140kN/m2,基础底面扩展面积0.250m2,地基承载力调整系数0.40。 钢管惯性矩计算采用 I=π(D4-d4)/64,抵抗距计算采用 W=π(D4-d4)/32D。一、大横杆的计算: 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值 P1=0.036kN/m 脚手板的荷载标准值 P2=0.300×0.850/2=0.128kN/m 活荷载标准值Q=4.160×0.850/2=1.768kN/m 静荷载的计算值 q1=1.2×0.036+1.2×0.128=0.196kN/m 活荷载的计算值 q2=1.4×1.768=2.475kN/m 大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度) 大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩) 2.抗弯强度计算 最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩 跨中最大弯矩计算公式如下: 跨中最大弯矩为 M1=(0.08×0.196+0.10×2.475)×1.5002=0.592kN.m 支座最大弯矩计算公式如下: 支座最大弯矩为 M2=-(0.10×0.196+0.117×2.475)×1.5002=-0.696kN.m

支架体系及临时支墩计算书

跨牤牛河32.6+48+32.6m 连续梁 支架体系及临时支墩计算书 一、0#块支架体系检算 1.支架设计 0#块采用φ48mmWDJ 碗扣型多功能钢管脚手架搭设满堂支架现浇,支架直接支承于承台顶面。立杆配置可调底座,立杆横桥向间距:翼缘板下为(4×90+60)cm 、腹板下为(4×30)cm 、底板下为(5×60)cm ,立杆顺桥向间距为(17×60)cm 。横杆步距全为120cm 。顶杆配置顶托,顶托上设10×12cm 纵向分配方木,其上设10×10cm 横向分配方木,横向方木间距30cm (腹板下为20cm )。具体布置见《跨牤牛河连续梁0#支架布置图》。 底模采用胶合板,侧模、翼缘板采用挂篮模板,内模(横隔板模板划定为内模)采用组合钢模板,堵头模板采用自制大块钢模板。外模大楞采用[10槽钢对口焊接而成,间距80cm 。内模大楞采用10×10cm 方木,间距80cm ;横隔板内模大楞间距控制在50cm 左右,拉杆采用φ20精轧螺纹钢筋。 主要检算翼缘模板、底模板及横向分配方木、侧模板及背方、纵向分配方木、立杆的强度稳定性。 2.荷载情况 模板计算荷载包括:模板及支架自重;新浇砼自重(含钢筋重量);施工人员及施工设备荷载;新浇砼对模板侧压力、倾倒砼时产生的荷载及振捣产生的荷载。 模板、支架等自重:2 1/2m KN q =; 新浇钢筋砼自重:32/26m KN q =; 施工人员及运输机具荷载: 23/5.2m KN q = 新浇砼对模板产生的侧压力按2 1 21022.0υββγt p =和 H p γ=计算,取二式中的较 小值。 倾倒混凝土时产生的竖向荷载:2 4/0.2m KN q =; 振捣混凝土时产生的竖向荷载: 25/0.2m KN q =; 振捣荷载,对垂直面每平方米按KPa 0.4计算; 3.模板面板检算

中交四公局钢箱梁支架计算书分解

东二环跨线桥钢箱梁吊装 专项施工方案计算书 1、工程概况 1.1工程简介 本工程位于呼和浩特市南二环东延伸段与南二环相交处,桥梁起桥桩号KO+261.000,终桥桩号K1+116.000,桥梁总长855.0m,桥梁范围内最大纵坡3.5%,桥梁总面积22230.0㎡。桥梁横向分A、B两幅布置,中间中央分隔带留2m空档。 上部结构为预应力钢筋混凝土连续箱梁、连续钢箱梁及简支钢箱梁。按与线路交叉情况依次分为:跨腾飞路、跨东二环地道及跨鄂尔多斯东街钢箱梁。本桥斜交角度为正交。 A幅桥桥梁跨径布置为5×30m+50m+4×30m+3×30m+2×25m+(38+58+54)m+3×25m+50m+4×30m,B幅桥桥梁跨径布置为5×30m+50m+4×30m+3×30m+2×25m+(54+58+38)m+3×25m+50m+4×30m,30m和25m标准跨径均采用预应力混凝土连续箱梁(简支变连续结构),跨腾飞路、鄂尔多斯东街采用50m单跨简支钢箱梁,跨南二环地道采用三跨连续钢箱梁。本桥斜角角度为正交。 1.2施工平面图(见图1.2-1)

东二环跨线桥平面布置图图1.2-1

1.3主要工程数量 2、总体施工方案 2.1总体吊装方案 考虑到运输、架设各种因素影响,钢箱梁采取在工厂分节段加工,经验收合格后采用汽车陆地运输至施工现场拼装成型。总体拼装方案如下: 钢梁分段运至施工现场后,采用吊车将钢梁分段吊装到现场搭设的临时支架上进行拼装作业;根据各联钢箱梁在加工方案中分段最大重量和拼装时最大起重高度,钢梁拼装临时支架采用钢管立柱支架进行搭设,钢箱梁节段吊装选用260t履带吊吊装。钢梁拼装时均采用全断面焊接进行连接。 2.2钢箱梁节段划分方案 结合现场实际情况及钢结构设计特点,同时经过与设计单位沟通,最终确定了钢箱梁节段划分。 钢箱梁节段划分如下(见下图):

脚手架计算书及相关图纸

脚手架计算书及相关图纸【计算书】 钢管落地脚手架计算书、脚手架参数 、荷载设计

Z.

计算简图: 立面图 § 侧面图

纵、横向水平杆布置方式纵向水平杆在上横向水平杆上纵向水平杆根数n 2 横杆抗弯强度设计值[f](N/mm 2) 205 横杆截面惯性矩I(mm4) 127100 横杆弹性模量E(N/mm2) 206000 横杆截面抵抗矩W(mm 3) 5260 三、纵向水平杆验算 橫向水平杆 飙向隶平杆 注禺銳向水罟杆在上祇横向水平杆上纵向水平杆 根数埼不包會两僧水平杆’如本明洌为乱 纵、横向水平杆布置 承载能力极限状态 q=1.2 ?.04+G kjb X b/(n+1))+1.4 G細b/(n+1)=1.2 ?04+0.35 09/(2+1))+1.4 3X9 /(2+1)=1.43kN/m 正常使用极限状态 q'=(0.04+G kjb X b/(n+1))+G k X b/(n+1)=(0.04+0.35 0.9/(2+1))+3 0.9/(2+1)=1.04kN/m 计算简图如下: 1、抗弯验算 M max=0.1ql a2=0.1 X.43 *52=0.32kN m (T =M ax/W=0.32 >106/5260=61.32N/mm2w [f]=205N/mm f 12 ) 150015001500 r*r 满足要求!

2、挠度验算 v ax=0.677q'l a4心00EI)=0.677 1 您4 >1500^/(100 206000 >127100)=1.368mm v ax= 1.368mm< [ v^min[l a/150, 10]= min[1500/150, 10] = 10mm 满足要求! 3、支座反力计算 承载能力极限状态 R max=1.1ql a=1.1 X.43 *5=2.37kN 正常使用极限状态 R max'=1.1q'l a=1.1 X.04 X.5=1.72kN 四、横向水平杆验算 承载能力极限状态 由上节可知F1=R max=2.37kN q=1.2 %.04=0.048kN/m 正常使用极限状态 由上节可知 F1'=R max'=1.72kN q'=0.04kN/m 1、抗弯验算 计算简图如下: 2.37KN Z37kN

外脚手架搭设在地下室顶板计算书

外脚手架搭设在地下室顶板计算书 CBD21地块改造工程工程;属于框架结构;地上14层;地下2层;建筑高度:57.4m;标准层层高:3.3m ;总建筑面积:88345平方米;总工期:730天; 本工程由宁波维科置业集团有限公司投资建设,宁波建筑设计研究院设计,浙江省华夏工程勘测院地质勘察,浙江工正建设监理咨询有限公司监理,慈溪城关 建筑有限公司组织施工;由施云兰担任项目经理,吴焕正担任技术负责人。 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 一、参数信息: 1.脚手架参数 双排脚手架搭设高度为 36.3 米,20米以下采用双管立杆,20米以上采用单管立杆; 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.8米,立杆的横距为1.05米,大小横杆的步距为1.8 米; 内排架距离墙长度为0.30米; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根; 采用的钢管类型为Φ48×3.5; 横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 0.80; 连墙件采用两步三跨,竖向间距 3.6 米,水平间距5.4 米,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件; 2.活荷载参数 施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途:装修脚手架; 同时施工层数:2 层;

3.风荷载参数 本工程地处浙江省慈溪市,基本风压为0.45 kN/m2; 风荷载高度变化系数μz为1.00,风荷载体型系数μs为0.65; 脚手架计算中考虑风荷载作用 4.静荷载参数 每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m2):0.1337; 脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150;安全设施与安全网(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:7; 脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹笆片脚手板挡板; 每米脚手架钢管自重标准值(kN/m2):0.038; 5.地下室顶板参数 地下室顶板类型:钢筋混凝土;地下室顶板承载力标准值(kpa):200.00;立杆地下室顶板面积(m2):0.25;地下室顶板承载力调整系数:1.00。

支架结构计算书-

支架结构计算书---副本

现浇箱梁支架结构计算书 1 工程概况 本标段共有现浇箱梁23联,包括预应力现浇箱梁及普通现浇箱梁,箱梁最宽为13.5米,计算跨径最小19米,最大65米。下面以N249-262#典型现浇箱梁段施工为例,进行支架支撑体系搭设布置,典型现浇箱梁段包括: 3m-4m变截面段 2m—2.6m变截面段 1.8m等高段 1.6m等高段 2 施工支撑架设计方案 原地面基础处理达到要求后,铺设400*15*15方木,上采用碗扣脚手架支撑体系。底模板采用1.5cm竹胶板,下采用10*10cm方木及10*15cm方木组合体系,侧模采用定型钢模板,内箱采用碗扣支架、竹胶板及10*15cm方木组合。 2.1 基础 支撑工字钢梁的临时钢管柱基础为C30混凝土冠梁,沿墩柱横轴线方向设置,冠梁长20m、宽1m、高1m,内部设置上下两层Φ12@15钢筋网片,顶部预埋法兰盘。条基下填筑1.0m厚灰土,整平、碾压,要求承载力满足规范要求。 2.2脚手架 采用优质WDJ碗扣脚手架,钢管Φ48mm,壁厚3.5mm,搭设:2—4m高度现浇梁采用在腹板及底板下横桥向间距分别为0.3m和0.6m,顺桥向间距为0.6m,步距为1.2m。2m以下(包含2m)采用在腹板及底板下横桥向间距分别为0.6m和0.9m,顺桥向间距为0.6m,步距为1.2m。

2.3方木 在脚手架顶部设置两道方木,与脚手架顶托接触的方木横桥向立放,截面尺寸10×15cm,间距为0.6m。竹胶板下为截面10×10cm,顺桥向立放,其间距在腹板、箱室分别为0.15m、0.3m 。 木材的抗弯强度设计值为fm=14 N/mm2 抗剪强度设计值为fv=1.3 N/mm2 弹性模量为E=9000 N/mm2 2.4模板 模板分为底模、侧模和内模。底模均采用长宽为1.22×2.44m,厚1.5cm的竹胶板和方木加固组合体系。侧模采用定型钢模板,内模采用木模,配合脚手架支撑。 竹胶板: 面板的抗弯强度设计值为fm=14 N/mm2 抗剪强度设计值为fv=1.4 N/mm2 面板弹性模量为E=6000 N/mm2 3支架检算项目 根据设计的支撑结构体系,检算项目如下: (1)底模板强度及刚度 (2)底模板下方木 (3)碗扣脚手架 (4)脚手架 (5)地基承载力 4荷载取值 4.1混凝土梁及模板 4.1.1变截面(梁高2~4m)现浇箱梁段(取4m高度进行最不利荷载计算计算)

现浇箱梁支架计算书

怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段一期工程X2合同段 A匝道第三联现浇支架 计算书 编制: 审核: 审批: 中铁二十局集团有限公司 怀阳高速公路X2标项目经理部 二〇一八年二月

目录 一、工程概况 (1) 二、箱梁设计情况 (1) 三、支架布设方案 (3) 四、计算依据 (4) 五、荷载计算取值 (5) 1、恒载 (5) 2、活载 (5) 六、各构件受力计算 (5) 1、荷载分块 (5) 2、荷载计算 (6) 3、支架验算 (8) (1)竹胶板验算 (8) (2)方木验算 (9) (3) I14工字钢验算 (10) (4)贝雷梁验算: (10) (5) I36工字钢验算: (13) (6)Φ529mm钢管桩计算 (15) (7) C30混凝土独立基础计算 (15)

A匝道桥第三联支架计算 一、工程概况 本桥为跨越道路而设,路线纵断较高,最大桥高约38米。桥跨设计为(25+30+30)+5×25+(25+37+25),上部结构采用预应力混凝土预制小箱梁和预应力混凝土现浇箱梁。桥墩采用柱式墩、墙式墩,桥台采用柱式台;桥墩、桥台基础均采用桩基础。桥跨起点桩号为AK0+602.418,终点桩号AK0+905.018,中心桩号AK0+753.718,桥跨全长为302.6m(包括耳墙)。本桥平面位于圆曲线、缓和曲线、缓和曲线和圆曲线上,纵断面纵坡为3.95%和0.5%。 二、箱梁设计情况 本桥第三联(25+37+25m)于AK0+862.28上跨B2匝道桥,交叉角度149°,8号墩至11号台,桥位布置见图1。全桥箱梁高度均为200cm,跨中顶板厚度25cm,底板厚度22cm,梁端顶板厚度45cm,底板厚度42cm;翼缘板宽度250cm,翼缘板板端厚度18cm,翼缘板根部厚度45cm。腹板高度113cm,厚度由梁端80cm向跨中45cm渐变。箱梁细部尺寸见表1,箱梁横断面见图2。混凝土强度为C50,工程量为569.75m3。

(完整word版)钢管落地脚手架计算书

钢管落地脚手架计算书 采用品茗安全计算软件计算;本工程为深圳市龙岗区第二人民医院综合楼改造工程,总建筑面积6570m2,建筑总高度为39.8米,建筑总层数为地下一层、地上十二层,一层层高4.5m,二层层高4m,三~十一层层高均为3m,十二层层高为4m。 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 一、参数信息: 1.脚手架参数 双排脚手架搭设高度为 44.2 m,立杆采用单立管; 搭设尺寸为:立杆的横距为 1.05m,立杆的纵距为1.5m,大小横杆的步距为1.8 m; 内排架距离墙长度为0.20m; 大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根; 脚手架沿墙纵向长度为 150.00 m; 采用的钢管类型为Φ48×3.5; 横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 1.00; 连墙件采用两步两跨,竖向间距 3.6 m,水平间距3 m,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件; 2.活荷载参数 施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途:装修脚手架; 同时施工层数:2 层; 3.风荷载参数 本工程地处广东深圳市,基本风压0.75 kN/m2; 风荷载高度变化系数μz为1.00,风荷载体型系数μs为1.13; 脚手架计算中考虑风荷载作用; 4.静荷载参数 每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m):0.1248;

脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.110; 安全设施与安全网(kN/m2):0.005; 脚手板类别:冲压钢脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、冲压钢脚手板挡板; 每米脚手架钢管自重标准值(kN/m):0.038; 脚手板铺设总层数:12; 5.地基参数要求 若地基土类型为:素填土;地基承载力标准值(kPa):120.00; 立杆基础底面面积(m2):0.20;地基承载力调整系数:1.00。 本工程原地基土类型为混凝土,地基承载力大于120,满足要求! 二、大横杆的计算: 按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算

相关文档