文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排水沟安全技术交底1

排水沟安全技术交底1

排水沟安全技术交底1
排水沟安全技术交底1

排水沟安全技术交底

工程名称:勇创·凯旋城5·6·7栋施工单位:贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司

施工班组:砖工分项工程临时排水沟

交底内容:

1、土质基坑应设置临时排水沟和集水坑,做好排水工作,严禁水中下基,不得长久暴露和浸泡,经检查合格立即施工。

2、砌石前应先座浆,再开始砌筑,如基坑有水,须在基础以外挖临时排水沟,将基坑内积水排干。

3、施工开挖时采用人工配合机械开挖,开挖时要严格控制好宽度及标高,禁止出现超挖,对超挖的部分必须采用粘土回填,回填时采用打夯机夯实。

4、放样挂线:砌筑前应进行放样挂线,放样挂线须经过核对,挂线架牢固可靠,在施工中应经常检查挂线的位置。

5、排水沟施工时应先施工底部的浆砌,砌筑时要避免出现通缝现象,上下两层缝错开不小于8cm。砌筑时墙的厚度及沟底的厚度必须符合设计要求。

6、石料强度应满足设计和规范要求,且不风化、无裂纹、水缝。严禁薄石立砌,表面凹陷不大于2cm,砌筑时应丁顺相间,上下错缝。严禁使用卵形及薄片石。

7、砌筑施工时要严格按挤浆法进行施工,对不符合施工工艺要求和砌筑砂浆不饱満的要返工重做,对砌筑完的水沟应及时洒水养护。

8、每20米设置一道沉降缝。每个工作日结束后,需按工作缝处理,或设置为沉降

缝。

9、沟底、内侧边及沟顶采用M10号砂浆抹面,抹面的厚度为2cm。抹面时必须对砌完的片石表面清除浮渣及洒水润湿,避免出现抹完后出现空鼓现象,对因连接不好出现空鼓的抹面要敲除重新抹面,直致符合验收标准。

10、严格控制流水面纵坡,防止积水,保证水流畅通。

交底人:职务:被交底人:职务:

现浇钢筋混凝土排水沟施工技术交底

现浇沟 一、施工准备 一)、 1、认真审核纸及,并办理。 2、认真编制(方案) 3、施工前应按照图纸标明的现况位置在施工。 4、水沟施工前,必须验槽,经签认合格后方可进行下道施工。 市政基础议施工程杖术亥底记录 5、根据进行,定出水沟中线、和宽度,确定水沟的位置,并对控制桩进行加密和保护。 6、对和进行检验、试验。 二)、材料要求 1、水泥:水泥宜采用。水泥应具有出厂和单,进场后应取样复试合格,其质量符合国家现行标准的规定和设计要求。 2、 (1)钢筋出厂时应有和检验报告单,钢筋的品种、级别、规格,应符合设计要求。钢筋进场时应抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合国家现行标准《钢筋混凝土用》(GB 1499)等的规定。 (2)钢筋不得有严重的锈蚀、麻坑、劈裂、夹砂、夹层等缺陷。 (3)钢筋应按类型、直径、、等条件分别堆放,并应避免油污、锈蚀。 (4)当发现钢筋脆断、不良或力学性能显着不正常等现象时,应对该批钢筋进行或其他专项检验。 3、砂:宜选用质地坚硬、级配良好的中粗砂,其不于3%。 4、石子:石子最大不得大于结构截面最小尺寸的1/4,不得大于钢筋最小净距的3/4,且不得大于40mm。其含泥量不得大于1%,不应大于%。 5、拌合用水:宜采用饮用水。当采用其他水源时,其应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》(JGJ 63)的规定。 三)、机具设备 1、机械:、、机动、、、、电锯、、等。 2、机具:插人式混凝土振捣器、平板振捣器、刮杠、、、木抹子、铁抹子等。 四)、作业条件

1、、已经完成,经有关方面验收合格。 2、现场“”满足施工需要。 3、一侧堆土距离槽边上口以外。 4、已经降至基底以下。 二、 一)、 →钢筋绑扎→底板→底板→侧墙、内模安装→侧墙、顶板钢筋绑扎→侧墙、顶板外模安装→侧墙、顶板混凝土浇筑 二)、艺 1、混凝土垫层 (1)模板:垫层边模用10#或100mm×100mm方,模板背后用或方木固定。 (2)垫层混凝土:采用平板振捣器振捣密实,根据控制线,进行表面刮杠,木抹搓压拍实,待垫层混凝土强度达到后方可进行下道工序施工。 2、底板钢筋绑扎 (1)钢筋的接式与位置:钢筋接头型式必须符合设计要求;当设计无要求时,中凡直径大于22mm 的钢筋接头宜采用焊接或;其余钢筋接头可采用绑扎搭接,其应符合设计及相应规定。底板上、下层钢筋的接置应相互错开;其下层钢筋接头位置应在底板跨中1/3部位,上层钢筋接头位置应在底板端部1/3部位。 (2)底板钢筋绑扎:底板上、下层双向受力钢筋应逐点绑扎,不得跳扣绑扎。底板上、下层钢筋间设钢筋马凳支撑,马凳间距应根据底板厚度不同而确定,一般为600mrn~1200mm。应用或卡扣固定,使保护层厚度符合设计要求。 (3)钢筋接头要求 1)钢筋绑扎接头的位置,其搭接长度的末端至钢筋弯曲处的距离,不得小于的10倍,且不宜在最大处。 2)钢筋的连接,无论焊接或绑扎,设置在同一构件内的接头均应相互错开35倍钢筋直径(绑扎接头不小于30倍钢筋直径),但不得小于500mm。 (4)钢筋加工质量要求见下表。 钢筋加工质量(mm) 项目检验方法

砼工程安全技术交底

砼工程施工安全技术交底 表7-7 工程名称武铁佳苑东区25#、 29#楼 施工单位 中铁电气化局 北京建筑工程有限公司 施工部位地下室及主体工程施工内容混凝土浇筑 一般性质内容1、车子向料斗倒料,应有挡车措施,不得用力过猛和撤把,脚不得踏在料斗上,料升起时斗的下方不得站人,清理料斗下砂石时,必须将两条链扣牢; 2、在搅拌机运转工程中,不得将工具深入滚筒内; 3、用垂直运输时,小车车把不得伸出笼外,车轮前后要楔牢; 4、浇灌框架梁柱砼,要注意观察模板、顶架情况,发现异常及时报告,不准直接站在模板或支撑上操作; 5、在浇灌结构边沿的柱、梁砼时,外部应有平桥或安全网等必要的安全措施; 6、浇灌深基坑基础砼前和施工过程中,应检查基坑边坡土质有无崩裂倾塌的危险,如发现情况,应立即报告并采取措施; 7、砼泵应安放在平整、坚实的地面上,周围不得有障碍物; 8、使用振动棒时应穿戴防护用品,用装有漏电保护的开关箱,开关箱就架空放置; 9、振动器不得在初凝的砼、地板、脚手架和干硬的地面上进行试振。在检修或作业间断时,应断开电源; 10、振动棒软管不得出现裂纹,当软管使用过久使长度增长时,应及时修复或更换。 施工现场针对性交底交底内容: 一、针对现场的安全文明施工要求 1.施工人员入现场必须进行入场安全教育,经考核合格后方可进入施工现场; 2.作业人员进入施工现场必须戴合格安全帽,系好下颚带,锁好带扣; 3.施工人员要严格遵守操作规程,振捣设备安全可靠; 4.泵送砼浇注时,输送管道头应紧固可靠,不漏浆,安全阀完好,管道支架要牢固,检修时 必须卸压; 5.浇注框架梁、柱、墙时,应搭设操作平台,铺满绑牢跳板,严禁直接站在模板或支架上操作; 6.使用溜槽、串桶时必须固定牢固,操作部位应设护身栏,严禁站在溜槽上操作; 7.用料斗吊运砼时,要与信号工密切配合,缓慢升降,防止料斗碰撞伤人; 8.砼振捣时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋,防止触电; 9.夜间施工照明行灯电压不得大于36V,行灯、流动闸箱不得放在墙模平台或顶板钢筋上,遇 有大风、 雨、雪、大雾等恶劣天气应停止作业; 10.雨季施工要注意电器设备的防雨、防潮、防触电; 11.浇注顶板时,外防护架搭设应超出作业面; 12.振捣棒使用前检查各部位连接牢固,旋转方向正确,清洁; 13.作业转移时,电机电缆线要保持足够的长度和高度,严禁用电缆线拖、拉振捣器; 14.振捣工必须懂得振捣器的安全知识和使用方法,保养、作业后及时性清洁设备; 15.振捣器接线必须正确,电机绝缘电阻必须合格,并有可靠的零线保护,必须装设合格漏电 保护开 关保护; 16.插入式振捣器应2人操作,1人控制振捣器,1人控制电机及开关,棒管弯曲半径不得小 于50cm, 且不能多于2个弯,振捣棒自然插入、拔出,不能硬插拔或推,不要蛮碰钢筋或模板等硬物,

2021新版生产车间排水沟安全技术交底

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021新版生产车间排水沟安全 技术交底 Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

2021新版生产车间排水沟安全技术交底 交底内容: 进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具。 1、场地平整 场地平整采用挖机和人工配合,机械操作人员必须持证上岗,严格按照设备操作规程操作机械,相关安全要求详见专项技术交底。 场地平整首先采用挖机挖到设计标高,场地平整采用人工平整,场地平整过程中要有专人指挥,以免机械伤害到施工人员。 2、混凝土浇筑 (1)混凝土浇筑直接采用罐车下料,罐车卸料过程中,要有专人指挥,以免罐车误伤人员。 (2)混凝土振捣过程中,要有人员配合,严格按照振捣棒操作

规程使用,操作规程详见专项安全操作交底。 (3)混凝土收面时,采用专用收面机械时,严格按照操作规程操作,要有专人操作,不得随意人员操作。 3、水泥管安装 安装水泥管时注意施工安全,有序的进行施工拼装。 补充交底内容: 交底人签名: 日期:年月日 本人已经接受《现场安全作业交底》。本人承诺并自愿遵守此次安全交底内容及其他有关安全生产管理规章制度和安全注意事项。 作业人员(全员)签名: 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

现浇钢筋混凝土排水沟施工技术交底

现浇钢筋混凝土排水沟施工技术交底 1 施工准备技术准备 1.认真审核施工图纸及设计说明,并办理图纸会审记录。 2.认真编制施工组织设计(方案) 3.施工前应按照图纸标明的现况位置在施工。 4水沟施工前,必须验槽,经签认合格后方可进行下道工序施工。市政基础议施工程杖术亥底记录 5.根据设计图纸进行施工测量,定出水沟中线、高程和宽度,确定水沟变形缝的位置,并对控制桩进行加密和保护。 6.对原材料和半成品进行检验、试验。 2 材料要求 1.水泥:水泥宜采用普通硅酸盐水泥。水泥应具有出厂合格证和检验报告单,进场后应取样复试合格,其质量符合国家现行标准的规定和设计要求。 2.钢筋 (1)钢筋出厂时应有产品合格证和检验报告单,钢筋的品种、级别、规格,应符合设计要求。钢筋进场时应抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合国家现行标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499)等的规定。 (2)钢筋不得有严重的锈蚀、麻坑、劈裂、夹砂、夹层等缺陷。 (3)钢筋应按类型、直径、钢号、批号等条件分别堆放,并应避免油污、锈蚀。 (4)当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学分析或其他专项检验。

3.砂:宜选用质地坚硬、级配良好的中粗砂,其含泥量不应大于3%。 4.石子:石子最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4,不得大于钢筋最小净距的3/4,且不得大于40mm。其含泥量不得大于1%,吸水率不应大于1.5%。 5.混凝土拌合用水:宜采用饮用水。当采用其他水源时,其水质应符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》(JGJ 63)的规定。 2.3 机具设备 1.机械:混凝土搅拌机、混凝土搅拌运输车、机动翻斗车、钢筋切断机、钢筋调直机、钢筋弯曲机、电锯、电刨、电焊机等。 2.机具:插人式混凝土振捣器、平板振捣器、刮杠、溜槽、铁锹、木抹子、铁抹子等。 2.4 作业条件 1.土方开挖、基坑支护已经完成,经有关方面验收合格。 2.现场“三通一平”满足施工需要。 3.沟槽一侧堆土距离槽边上口1.5m 以外。 4.基坑地下水已经降至基底以下0.5m。 3 施工工艺 3.1 工艺流程 混凝土垫层→底板钢筋绑扎→底板模板安装→底板混凝土浇筑→侧墙、顶板内模安装 →侧墙、顶板钢筋绑扎→侧墙、顶板外模安装→侧墙、顶板混凝土浇筑 3.2 操作工艺 1.混凝土垫层

混凝土排水沟施工技术交底

技术交底记录 编号:001第1页/共7页 一、适用范围 适用于满洲里博汇通综合储运物流铁路专用线混凝土排水沟工程。 二、施工工艺及技术要求 1.设计要求 本工程混凝土排水沟采用矩形沟形式,矩形排水沟采用C40混凝土现浇,排水沟盖 板为钢筋混凝土结构,具体尺寸详见附图1。 2.施工准备工作 (1)认真审核施工图纸及设计说明,根据设计图纸进行施工放样。 (2)清理场地,机械配合人工将矩形水沟基底清除。 3.施工工艺 测量放线f基槽开挖f标咼控制f砂垫层f模板安装及加固f混凝土浇筑f模板拆除一混凝土养护 4.质量标准及技术要求: 4.1基槽开挖 4.1.1测量放线: ①技术人员根据路基断面放出每条矩形沟起点中桩、折点中桩、终点中桩和中间每隔10米加密水沟中线桩。 ②为了便于施工,根据中桩现场将开挖边线撒上白灰,开挖基槽时,排水沟外侧机械开挖至边线留10cm然后人工修整至设计位置。 4.1.2标高控制 ①每个施工段水沟起止点沟底、沟顶标高及排水坡度均严格按照图纸标注标高进行控制,确保水沟纵向坡度,保证排水通畅。

工程名称满洲里博汇通综合储运物流铁路专用线工程作业队 交底项目混凝土排水沟施工技术交底接收日期2015.8.13 ②水沟开挖时,测量人员及作业人员应严格控制标高,严禁超挖,一旦超挖必须用 打夯机夯实。 4.2钢筋工程 环向钢筋N1采用①8钢筋;纵向钢筋N2采用①6钢筋。 ①钢筋由加工棚集中加工,钢筋运至现场需上盖下垫,其中钢筋加工质量要求见表 项目允许偏差检验方法受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸±10钢尺检查弯起钢筋的弯折的位置±20钢尺检查 箍筋内净尺寸i5钢尺检查 钢筋类别受拉区(mm)受压区(mm)检测方法I30d20d尺量 n35d25d尺量 m45d30d尺量 。 交底人施工负责人

弃土场排水沟施工技术交底

弃土场排水沟施工技术交底 一、编制目的 为了保证弃土场排水沟安全顺利施工,弃土场建成后不影响周围居民生活和生态环境。 二、编制依据 《铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规范》TB10002.4-2005 《京沈客专弃土场设计图》 三、施工工艺流程 排水沟平面布置放线→抄平→挖排水沟→清理排水沟(按2%的排水坡度清理排水沟底平)→排水沟铺设碎石垫层浇筑M10浆砌片石 四、工程概况 本工程排水沟结构型式采用M10浆砌片石,局部路段根据情况适当加大排水沟尺寸。当弃土场横向宽度大于100m时设置土场顶中心排水沟。 五、施工方法 5.1、测量放样 开挖前必须通知测量人员,根据弃土场平面布置放置盲沟排水沟位置。各别弃土场根据测量人员现场实际情况设置。浆砌排水沟工程采用分段施工,分段放样。根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,然后根据“沟中心至中桩距离”参数放出排水沟中线,再通过排水沟结构尺寸放出水沟边线,并用白灰在地上画出。通过沟底高程、沟底纵坡确定开挖深度。线位设好以后请监理工程师检测,符合要求后再进行下道工序。 5.2、基坑开挖 利用测量放样出的边线及计算出的开挖深度,采用人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输的基坑开挖方式。基坑开挖至距设计沟底10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,基坑沟底应在密实的土体上。开挖清理完毕后请监理工程师检测,符合要求后再进行下道工序。 5.3、砌筑方法 a、片石、砌体在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净。 b、砌筑基础的第一层时,如基底为岩层,应先将基底表面清洗、湿润,再

坐浆砌筑;如为土质,可直接坐浆砌筑。 c、基础分2个工作层砌筑,每个工作层的水平缝应大致找平。砌体较长时可分段分层砌筑,但两相邻工作段的砌筑差一般不宜超过 1.2m;分段位置宜尽量设在沉降缝或伸缩缝处,各段水平砌缝应一致,各工作层竖缝应相互错开,不得贯通。 d、各砌层的砌块应安放稳固,较大的砌块应使用于下层,且大面向下,安砌时应选取形状及尺寸较为合适的砌块,尖锐突出部分应敲除。砌块间应砂浆饱满,粘结牢固,不得直接贴靠或脱空。砌筑时,底浆应铺满,竖缝砂浆应先在已砌石块侧面铺放一部分,然后于石块放好后填满捣实。用小石子混凝土塞竖缝时,应以扁铁捣实。竖缝较宽时,应在砂浆中塞以小石块,不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小石片支垫。 e、砌筑上层块时,应避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时,已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润。 f、基础每10-20米设置一道沉降缝。每个工作日结束后,需按工作缝处理,或设置为沉降缝。 六、施工注意事项 6.1 片石在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净。 6.2 砌筑第一层砌块时,应先将基础表面清洗、湿润,再坐浆砌筑。 6.3砌筑上层块时,应避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时,已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润。 6.4排水沟必须分段施工,分段成型。在雨季,为使基坑免遭雨水浸泡,严禁长段开挖,且做好临时排水设施。 6.5排水沟的开挖、整修、夯实、砌筑形成流水作业,随挖随砌。 6.6若现场地形有变化,经现场监理工程师同意的情况下根据现场情况另行设置。 6.7砂浆拌和时须采用模板或雨布放置在出浆口,水泥、砂、石等原材料须放置在模板或雨布上。 七、质量要求 7.1、基本要求

混凝土排水沟施工技术交底

混凝土排水沟技术交底 (一)施工准备 排水沟工程施工前,应进行详细的施工组织设计。充分作好料场、拌和场等施工场地的布置以及施工用电、用水、道路和机具设备的准备工作。应对试验和施工的设备进行检测和试运行,如不符合要求,应予更换或调整。还应作好永久性和必要的临时性排水设施,确保衬砌沟床符合施工要求。 (二)土方工程施工 排水沟基础开挖为石方地段,按照排水沟尺寸开挖。 1、排水沟放样 石方工程施工前,应进行排水沟施工放样。首先,用全站仪定出排水沟的中心控制线。中心桩在直线段每50m一个。曲线段20m一个桩,误差不超过1/1000。其次,按四等水准要求控制高程,闭合精度要求控制在20 。每200m留一个临时高程控制点。最后,根据中心线和高程控制点,放样出排水沟底脚线和沟口线共四条控制线。 2、排水沟开挖 人工配合空压机开挖,先用风镐将石头打破人工将风镐破碎石头挖出。 (三)原材料及砼配合比 1、水泥 砼排水沟所用水泥应符合《水工混凝土施工规范》SDJ207-82

的有关规定,宜采用标号325普通硅酸盐水泥,生产厂家府谷大庄水泥。 2、砂 现浇砼所用的砂为中砂,以级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的天然河砂为好,由硬质岩石轧碎的人工砂也可以,要求质地坚硬、颗粒洁净,耐久性好,且不得包含团块、盐碱、壤土、有机物和其它有害杂质。细度模数控制在~内,含泥量小于3%,含水量小于4%。 3、碎石 现浇砼所用碎石为龙潭岩石场1~3cm。须选用质地坚硬、清洁、级配良好的碎石。超径含量控制在15%以内,逊径应小于10%,针片状含量不大于10%。 4、外加剂 砼现浇排水沟均有抗渗要求,宜加入一些外加剂来提高其抗渗性能。PC-2型引气剂,其主要成份为松香皂及其热聚合物,具有引气、减水、提高砼抗渗的功能,配制时按重量比,一般加入量为水泥重量的~1/万;M型减水剂,其主要成份为木质素和碳酸钙,具有减水、增气、提高强度和防渗性能,配制时按水泥重量的~%加入。 5、拌制和养护用水拌制和养护混凝土,应采用饮用水,工业污水和沼泽水不得使用。 6、材料的运输和存贮 拌制砼所用材料,在运输和存贮时,不得被其它材料污染,不同来源和规格的集料不能混合储存,同时这些材料应贮存在经过硬化的

排水沟开挖技术交底.docx

排水沟开挖技术交底 交底内容: 一.工程概况 唐山站排水沟,设计使用年限50年。排水沟分布复杂,分为纵向横向。基础设计等级为乙级,土壤最大冻结深度0.8m。场地类型为中软~中硬土。 二.基坑开挖施工要求 由技术人员放出开挖边线,现场撒出白灰线,挖基边坡的m值可根据工地的地质条件选用0.33--0.5,或采用支挡防护取m=0。净宽1m,按此放坡;高度根据设计标高调整。基坑开挖采用人工配合机械开挖,挖至距基底标高20cm时停止机械开挖,不得超挖。并报设计院配合组及监理单位检查地基承载力,地基承载力应大于等于120Kpa,地基承载力合格后采用人工修整挖至设计标高。基坑开挖时保证设计尺寸,不得超挖欠挖。 三、安全防护 在基础开挖时,在旁边设立警示标志,进入工地必须佩戴安全帽。 四、地基处理 1、排水沟基础下路基填土分层压实,压实系数不小于0.96,填土至设计标高,人工进行整平,经试验人员测定地基承载力满足要求,方可进行垫层混凝土施工;若地基承载力不满足要求,则挖除松软土层并使用砂夹碎石进行夯实、回填至设计标高后,方可进

行下一步施工。 五、安全施工技术交底 (1)施工前须探明施工范围内的地下缆线,并为之做好标记,加盖扣槽防护。 (2)施工前对全体人员必须进行安全教育,安全员、防护员必须经过既有线施工安全培训,并经考核合格后,方可上岗。 (3)特殊工种作业,必须严格执行本工种的各项有关规定,上岗人员必须经培训合格,并持有合格证书后,方可上岗,严禁无证上岗作业。 (4)强化防火、防盗、防触电等教育,对重点防火部位:电源线、电器设备经常检查,做到防患于未然。施工现场的电器设备,要经由培训的专职人员使用操作,并应设置触电保护器,以防触电伤人。 (5)施工区要设安全标志以及针对性的警示牌与警示灯,夜间施工作业设照明设施。 (6)机具、材料堆放在基坑边坡周边安全距离以外,弃土要及时运出场地。 字段2

公路混凝土排水沟施工技术交底

合同段T11信宜(桂粤界)至茂名高速公路电白连接线)(K114+280~K121+910, K121+910-K126+838.511 路基砼排水沟工程 首件总结报告 编制:审核:

报日期:申 中国铁建港航局集团信宜(桂粤界)至茂名高速公路T11合同段项目经理部 现浇混凝土矩形排水沟施工技术交底 一施工准备 1 技术准备 1.1认真审核施工图纸及设计说明,并就图纸不明处向项目部报告。 1.2.施工前应按照图纸标明的现况位置在施工。 1.3水沟施工前,必须验槽,经签认合格后方可进行下道工序施工。 1.4.根据设计图纸进行施工测量,定出水沟中线、高程和宽度,确定水沟变形缝的位置,并对控制桩进行加密和保护。 1.5.对原材料和半成品进行检验、试验。 2 材料要求 2.1.水泥:水泥宜采用普通硅酸盐水泥。水泥应具有出厂合格证和检验报告单,进场后应取样复试合格,其质量符合国家现行标准的规定和设计要求。 2.3.砂:宜选用质地坚硬、级配良好的中粗砂,其含泥量不应大于3%。 2.4.石子:石子最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4,不得大于钢筋最小净距的3/4,且不得大于40mm。其含泥量不得大于1%,吸水率不应大于1.5%。 2.5.混凝土拌合用水:达到洁净或饮用水标准。 3 机具设备 1.机械:混凝土搅拌机、混凝土搅拌运输车、机动翻斗车、钢筋切断等加工机械等。 2.机具:插人式混凝土振捣器、平板振捣器、刮杠、溜槽、铁锹、木抹子、铁抹子等。 4 作业条件 1.土方开挖、基坑支护已经完成,经有关方面验收合格。 2.现场“三通一平”满足施工需要。 3.沟槽一侧堆土距离槽边上口1.5m以外。 4.基坑地下水已经降至基底以下0.5m。 二施工工艺 2.1 工艺流程 施工准备→测量放桩→基槽开挖及验收→沟壁模板安装→沟壁混凝土浇筑→拆侧模→沟底混凝土浇筑→养护→检查验收 2.2 操作工艺 2.2.1侧壁、顶板内模安装 1)内模安装时水平和垂直支撑采用可调支撑,控制侧壁标高。 2)侧壁模板宜采用整体式钢模板。 3)模板接缝处用双面胶填实,防止漏浆。 4)矩形管沟的直壁侧模不采用螺栓固定时,其两侧模板间应加设临时支撑杆,浇筑应随混凝土面接近撑杆时,将撑杆拆除。 5)模板表面应涂刷脱模剂或模板漆。

现浇钢筋混凝土排水沟技术交底

技术交底单 施工单位:中铁二十一局集团公司编号: 工程名称路基工程接底部门路基附属施工队 交底项目现浇钢筋混凝土排水沟交底日期 适用范围:现浇钢筋混凝土排水沟施工 1.施工注意事项: 施工所用水泥、砂、石子等材料的品种、规格、质量应符合要求。 2.施工技术要求: 排水沟底宽60cm,深60cm,厚度为20cm,斜坡坡度为1:1,排水沟采用C30钢筋混凝土制作,钢筋采用HPB235 Φ6,排水沟每10m为一现浇制作单元,每两个单元间设伸缩缝一道,缝宽2cm,缝内先填塞深10cm沥青木板,后填塞深10cm的M10水泥砂浆,排水沟底板钢筋的混凝土保护层厚度不小于7cm,靠土倒沟壁钢筋的混凝土保护层厚度不小于7cm,其他钢筋的混凝土保护层不小于3cm,浇筑钢筋混凝土排水沟前应夯实排水沟底部及周边。 3、施工程序: (一)、施工放样 (1)放出侧沟边线,检查路基宽度。 (2)放样断面距离按20m控制。 (二)、地面排水沟施工 第一步:现浇沟壁 进场后先根据技术交底的“侧沟中线高程”进行清沟,高挖低填。路面排水沟设计宽度见尺寸布置图。 排水沟要置于稳定的地基上,基底要密实,平整且无草皮、树根等杂物,无积水,压实质量要符合设计要求。 模板采用竹胶板,钢管和方木混合支撑,并用定型支架支撑,混凝土采用小振捣棒振捣,以保证侧沟侧壁稳定光滑直顺。模板高度不能低于侧沟顶面标高,保证水沟的深度。

浇筑时不应过快,防止跑模,边灌边振捣。待浇筑到标高后,用抹子收面,保证沟壁平顺。 第二步:现浇沟底 (1)沟壁浇筑完成后,待混凝土强度凝固后,且表面及棱角不因拆模而受损时,方可拆除沟壁模板,进行沟底浇筑。 (2)浇筑时不应过快,边灌边振捣。待浇筑到标高后,用抹子收面,保证沟底平顺。 交底人:接收人:

砼工安全技术交底完整版

砼工安全技术交底 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

一、安全常识 1、进入施工现场必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,禁止吸 烟。 2、施工现场作业人员严禁酒后上岗,疲劳作业、带病作业。 3、进入施工现场必须遵守施工现场安全管理制度,严禁违章指 挥,违章作业;做到三不伤害:不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。 二、作业安全 1、振捣手在使用振动棒作业时,必须戴好绝缘手套,穿好胶鞋。振 动棒严禁在钢筋上,愣别振捣,避免把电机烧毁。 2、振动器应放置在固定的架子上,不得扎在钢筋上,不准拖拉。 3、振动棒严禁在钢筋上,愣别振捣,避免把电机烧毁。 4、振动器、振动棒的电源线路必须完整,严禁使用有破损的电缆。 5、作业人员禁止用湿手开或关电源,以防触电。 6、作业时,临边防护必须完整、有效,严禁无防护作业。 7、砼泵输送砼时,管道接头严密、牢固,管道的架子必须牢固,输 送前必须试压,检修必须卸压;立管与楼层预留洞用木楔卡牢,钢管固定。 8、砼浇筑时,采用布料杆布料,布料杆固定架采用直径φ的钢管搭 设,横立杆间距均为1500,布料杆底座与固定架用钢管固定牢固,保证砼输送时,布料杆稳定、不摇晃、不倾斜。

9、 基础砼浇注时,基槽四周临边防护完整,上下走人行马道,在槽 边不得向槽里投掷物体。 10、 利用塔吊吊运物体时,起吊吊钩吊起超过头部方可松手、超 过障碍物以上的允许高度,才能行车或转臂;吊物下落时,施工人员不得站在吊物下,待吊物下落距地1m 左右时,作业人员过去扶稳吊物,缓缓落地。 11、 在运输、浇灌的同时,有落地灰要及时回收利用,并且做到 活完料净脚下清,保持施工现场清洁卫生。 12、 砼泵安全操作交底: 1... 砼泵操作人员必须经过专门的培训,能熟练操作砼泵。 2... 操作人员、专业电工必须经常检查砼泵的完好情况,保证砼泵运行时处于 安全、正常的状态。 3... 不得擅自改动安全装置,必须以正确的方式使用。 4... 砼泵送设备安置应距离基坑一定距离,布料杆动作范围内必须保证无障 碍、有无高压线。 5... 水平输送管道敷设线路应接近直线,少弯曲。管道与管道支撑必须筋骨可 靠,管道接头应密封可靠。Y 型管道应装接锥形管。 6... 严禁将垂直管道直接装接在泵的输送口上,应在垂直管架的前段装接场地 不小于10M 的水平管,水平管近泵时处应装逆止阀。 7... 风力大于六极以上时,蹦车不得使用布料杆,天气炎热时,应用湿麻袋、 湿草包遮盖管道。 8... 布料杆支腿应全部伸出并支固,支固前不得启动布料杆,布料杆升离支架 后方可回转。布料杆伸出应按顺序进行,严禁用布料杆起吊或拖拉物件。布料杆处于全伸缩状态时,严禁移动车身。作业中移动时,应将上段布料杆折叠固定,移动速度不超过10KM/H ,布料杆不得使用超过规定直径的配管,装接的软管应系防脱安全绳带。

公路混凝土排水沟施工技术交底

现浇混凝土矩形排水沟施工技术交底 一施工准备 1 技术准备 1.1认真审核施工图纸及设计说明,并就图纸不明处向项目部报告。 二施工工艺 2.1 工艺流程 施工准备→测量放桩→基槽开挖及验收→沟壁模板安装→沟壁混凝土浇筑→拆侧模→沟底混凝土浇筑→养护→检查验收 2.2 操作工艺 2.2.1侧壁、顶板内模安装 (1)模板支架安装:模板与支架宜采用碗扣式脚手架或钢管扣件脚手架。 (2)内模安装 l)内模安装时水平和垂直支撑采用可调支撑,控制侧壁标高。 2)侧壁模板宜采用18mm胶合板。 3)模板接缝处用细海绵胶条填实,防止漏浆。 4)矩形管沟的直壁侧模不采用螺栓固定时,其两侧模板间应加设临时支撑杆,浇筑应随混凝土面接近撑杆时,将撑杆拆除。 5)模板表面应涂刷脱模剂或模板漆。

混凝土安全技术交底

安全技术交底 安全技术交底表编号 工程名称盘锦行政服务中心综合楼C 施工部位地下室工种振捣手 施工单位山东同翔劳务有 限公司 安全技术交底内容 1、进入施工现场必须戴好安全帽,高处作业必须系好安全带。 2、施工作业人员严禁酒后上岗,疲劳作业、带病作业。 3、施工人员必须遵守现场安全管理制度,不违章指挥、不违章作业;做到三不伤害:不伤害自己、不伤害别人、不被人伤害。 针对性交底: 一、混凝土浇筑 1.混凝土浇注作业包括混凝土的垂直运输、灌注、振捣等施工过程,是一个多工种人员的联合作业,各工种人员必须遵守本工种的安全操作规程; 2.不得直接在钢筋上踩踏、行走; 3.混凝土振捣器使用前必须经电工检验确认合格后方可使用。开关箱内必须设漏电保护器,插座插头应完好无损,电源线不得破皮漏电;操作者必须穿绝缘鞋(胶鞋),戴绝缘于套。 二、混凝土振捣棒 1.使用前检查各部位,应连接牢固,旋转方向正确; 2.振捣器不得放在初凝的砼地板、脚手架、道路和干硬的地面进行振捣,如检修或作业间断应切断电源;

3.插入式振捣器转轴的弯曲半径不能小于50cm,并不得多于两个弯,操作时振动棒应自然垂直沉入砼,不得用力硬插、斜握全面插入砼中; 4.振捣器应保持清洁,不得有砼结在电动机壳上,妨碍散热; 5.作业转移,导线应保持足够长度和松度,严禁用电源线拖拉振捣器; 操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套;作业后,必须作好清洗、保养工作,振捣器要放在干燥处。 交底人签名职务交底时间 项目总监项目总工 接受交底人 签名 注:1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表;2、签名处不够时,应将签到表附后。

公路混凝土排水沟施工技术交底

(K114+280?K121+910, K121+910-K126+838.511 电白连接线) 路基轻排水沟工程 首件总结报告 中国铁建 编制: 审核: 申报日期: 中国铁建港航局集团

信宜(桂粤界)至茂名高速公路T11合同段项目经理部

现浇混凝土矩形排水沟施工技术交底 一施工准备 1技术准备 1.1认真审核施工图纸及设计说明,并就图纸不明处向项目部报告。 1.2. 施工前应按照图纸标明的现况位置在施工。 1 -3水沟施工前,必须验槽,经签认合格后方可进行下道工序施工。 14根据设计图纸进行施工测量,定出水沟中线、高程和宽度,确定水沟变形缝的位置,并对控制桩进行加密和保护。 1.5.对原材料和半成品进行检验、试验。 2材料要求 2.1. 水泥:水泥宜采用普通硅酸盐水泥。水泥应具有出厂合格证和检验报告单,进场后应取样复试合格,其质量符合国家现行标准的规定和设计要求。 2.3. 砂:宜选用质地坚硬、级配良好的中粗砂,其含泥量不应大于3%。 2.4. 石子:石子最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4,不得大于钢筋最小净距的 3/4,且不得大于40mm。其含泥量不得大于1 %,吸水率不应大于1.5%。 2.5. 混凝土拌合用水:达到洁净或饮用水标准。 3机具设备 1 ?机械:混凝土搅拌机、混凝土搅拌运输车、机动翻斗车、钢筋切断等加工机械等。 2. 机具:插人式混凝土振捣器、平板振捣器、刮杠、溜槽、铁锹、木抹子、铁抹子等。 4作业条件 1 ? 土方开挖、基坑支护已经完成,经有尖方面验收合格。 2. 现场三通一平”满足施工需要。 3. 沟槽一侧堆土距离槽边上口1.5m以外。 4. 基坑地下水已经降至基底以下0.5m。 二施工工艺 2.1 工艺流程 施工准备T测量放桩T基槽开挖及验收T沟壁模板安装T沟壁混凝土浇筑T拆侧模T沟底 混凝土浇筑T养护T检查验收 2.2 操作工艺 2.2.1 ?、顶板内模安装

最新整理现浇钢筋混凝土排水沟技术交底

最新整理现浇钢筋混凝土排水沟技术交底 适用范围:现浇钢筋混凝土排水沟施工 1.施工注意事项: 施工所用水泥、砂、石子等材料的品种、规格、质量应符合要求。钢筋混凝土安全技术交底 1.混凝土泵的操作人员必须经过专门培训合格后,方可上岗独立操作。 2.泵送混凝土时,混凝土泵的支腿应完全伸出,并插好安全销。 3.混凝土泵与输送管连通后,应按所用混凝土泵使用说明书的规定进行全面检查,符合要求后方能开机进行空运转。 4.泵送设备必须有出厂合格证和产品使用说明书。现场安装接管,必须按施工方案执行泵送混凝土所用碎石。不得大于输送管径的1/3,不得大于混凝土结构截面最小尺寸的1/4,并不得大于钢筋最小净距的3/4。 5.泵送设备必须放置在坚实的地基上,与基坑周边保持足够安全距离。 6.水平泵送管道敷设线路应接近直线,少弯曲,管道支撑必须紧固可靠,管道接头处应密封可靠。Y型管道应装接锥形管。 7.垂直管道架设的前端应安装长度不少于10m的水平管,严禁直接装接在泵的软出口上,水平管近泵处应装逆止阀。热天应用湿麻袋或湿草包等遮盖管路。 8.敷设向下倾斜的管道时,下端应接一段水平管,其长度至少是倾斜高低差的5倍,如倾斜度较大时,应在坡道上端装置排气阀。 9.作业前应检查各部位,操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等位置正确,液压系统无泄漏,电气线路绝缘良好,接线正确,开关无损坏,有重复接地和触电保护器,安全阀,压力表等各种仪表正常有效。 10.泵送混凝土前必须先用按规定配制的水泥砂浆润滑管道,无关人员必须离开管道,高层建筑管道较长,应分段设置监控点。

11.混凝土搅拌运输汽车出料前,应高速转3~4min方可出料至泵机,按工程需要计划多台泵机和泵车配合。保证连续泵送施工。现场门口,应设专人指挥泵车进出安全。 12.使用布料杆浇筑混凝土时,支腿必须先全部伸出固定平稳,并按顺序伸出布料杆。在全伸状态中,严禁移动车身,严禁使用布料杆起吊或拖拉物件。 13.泵送混凝土连续作业中,料斗内应保持一定数量的混凝土,不得吸空,并随时监控各种仪表和指示灯,出现不正常时,应及时调整或处理。必须暂停作业时,应每隔5~10min (冬季3~5min)泵送一次。若停止时间较长再泵送时,应逆向运转一至二个行程,然后顺向泵送。 14.泵送过程中发生输送管道堵塞现象时,应进行逆向运转使混凝土返回料斗,必要时应拆管排除堵塞。 15.浇筑混凝土出料口的软管应系扎防脱安全绳(带),移动时要防碰撞伤人。 16.作业后,必须将料斗内和管道内的混凝土全部输出,然后对泵机、料斗、管道进行冲洗。用压缩空气冲洗管道时,管道两侧和出口端前方10m内不得站人,并应采用金属网等收集冲出的泡沫及砂、石粒,防止溅出伤人。 17.严禁用压缩空气冲洗布料杆配管,布料杆的折叠收缩应按顺序进行。 18.各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应复位,液压系统应卸荷,拉闸切断电源,锁好电箱。 19.遇大雨或五级大风及其以上时,必须停止泵送作业。 20.现场补充交底内容:

排水沟砌筑技术交底(新编版)

排水沟砌筑技术交底(新编版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0001

排水沟砌筑技术交底(新编版) (一)施工范围 体育场内设计图新建排水沟部分 (二)设计情况 根据现场尺寸及土质情况,确定排水沟净宽为40cm,深度50cm。采用普通砖砌筑,墙厚为24墙。普通砖尺寸规格:240mm×115mm×53mm,并在砌筑前一天浇水润湿。砂浆为混合砂浆,内加防水材料,强度为M7.5。内建沉淀池:1000mm×400mm×300mm,每 (三)施工方法 1)基层处理:将基地表面杂物清扫干净,砌体垫层采用8CMC15砼找平。 2)放线:根据设计要求弹线,并根据路面标高,确定砌体顶面标高。在已建排水沟边上立直径100UPVC管,每5米设立一根,将

标高打在UPVC管上以便拉通线定标高。 3)普通砖砌筑:砌筑时按墙宽尺寸和砌块规格尺寸,按排版设计进行排列拍块,按设计要求砌筑。不够整块时可以切成需要尺寸。竖向灰缝为1cm,水平灰缝0.8cm,灰缝饱满。砌筑时,满铺满挤,上下丁字错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的三分之一,转角处相互咬砌搭接。砌筑完成后内壁做2CM后1:2水泥砂浆抹面及铺底。 (四)质量要求 1)允许偏差(见表1) 2)砌体灰缝应横平竖直、砂浆饱满。饱满度不得小于90%,不允许存在透析现象。 (五)文明施工要求 1)施工现场运料严禁仍抛,应轻拿轻放。 2)砌体应经常洒水润湿,做到“活完料尽脚下净”。 3)安全帽与安全带必须佩带与扣紧。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

公路混凝土排水沟施工技术交底

信宜(桂粤界)至茂名高速公路T11合同段 (K114+280~K121+910, K121+910-K126+838.511电白连接 线) 路基砼排水沟工程 首件总结报告 编制: 审核: 申报日期: 中国铁建港航局集团 信宜(桂粤界)至茂名高速公路T11合同段工程经理

部 现浇混凝土矩形排水沟施工技术交底 一施工准备 1 技术准备 1.1认真审核施工图纸及设计说明,并就图纸不明处向工程部报告。 1.2.施工前应按照图纸标明的现况位置在施工。 1.3水沟施工前,必须验槽,经签认合格后方可进行下道工序施工。 1.4.根据设计图纸进行施工测量,定出水沟中线、高程和宽度,确定水沟变形缝的位置,并对控制桩进行加密和保护。 1.5.对原材料和半成品进行检验、实验。最新整理排水沟技术安全交底

最新整理排水沟技术安全交底 交底内容: 一、施工前准备 1、施工前要测量人员进行放线。 2、施工原材料及机具设备必须运至施工现场,才可进行沟槽开挖。 二、施工流程:沟槽开挖→排水沟砌筑→抹灰 三、技术要求 1、排水沟采用页岩砖砌筑,内侧用砂浆抹面。排水沟向水流方向的倾斜度以2‰;为宜。 2、视情况封闭或半封闭。在排水沟转角处和进入市政管线接口处设置沉淀池,沉淀池采用砌砖池,规格为2.00 m×1.50m×1.50m。 3、具体的尺寸详见下图 四、施工方法及注意事项 1、施工开挖时采用人工配合机械开挖,开挖时要严格控制好宽度及标高,禁止出现超挖,对超挖的部分必须采用粘土回填,回填时采用打夯机夯实。 2、排水沟施工时应先施工底部的浆砌,砌筑时要严格挂线进行施工。砌筑时要避免出现 通缝现象,上下两层缝错开不小于8cm。砌筑时墙的厚度及沟底的厚度必须符合设计要求,水沟的净空尺寸必须大于设计尺寸。 3、堆放拌和好的砂浆禁止直接堆在松散的地面上,下面要铺设铁皮等隔离设施,砂浆应随拌随用,对拌合完堆放时间太久砂浆的应当废弃,禁止用于砌筑施工中。 4、砌筑施工时要严格按挤浆法进行施工,对不符合施工工艺要求和砌筑砂浆不饱満的要返工重做,对砌筑完的水沟应及时洒水养护。 5、抹面时必须对砌完的片石表面清除浮渣及洒水润湿,避免出现抹完后出现空鼓现象,对因连接不好出现空鼓的抹面要敲除重新抹面,直致符合验收标准。

一、检测程序及检测方法 1、施工的排水沟表面应平整,浆砌的砂浆强度及砼的强度必须合格。 2、结构尺寸必须符合设计要求。 五、安全文明施工 1、进入施工现场必须戴好安全帽。 2、工人入场必须经过三级安全教育,并经考核合格后方可上岗作业; 3、沟槽开挖时注意两人的作业距离,不应小于2.5米,以免造成伤害; 4、因排水沟施工时离基坑较近,所以施工要注意安全,防止跌落基坑产生高处坠落; 5、砌筑材料和施工工具要摆放在排水沟远离基坑一侧,施工人员施工时要拿好工具和材料,防止施工工具及材料掉落基础,产生物体打击。 6、作业中出现不安全险情时,必须立即停止作业,撤离危险区域,报告领导解决,严禁冒险作业。

相关文档