文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火灾自动报警系统施工技术方案要点

火灾自动报警系统施工技术方案要点

火灾自动报警系统施工技术方案要点
火灾自动报警系统施工技术方案要点

●火灾自动报警系统施工技术方案

施工技术方案

1.一般规定

1.1 火灾自动报警系统的施工应按设计图纸进行,不得随意更改。

1.2 火灾自动报警系统施工前,应具备设备的布置平面图、接线图、安装图、系统图以及其

它必要的技术文件。

1.3 火灾自动报警系统竣工时,施工单位应提交下列文件:

1.3.1 竣工图;

1.3.2 设计变更文字记录;

1.3.3 施工记录(包括隐蔽工程验收记录);

1.3.4 检验记录(包括绝缘电阻、接地电阻的测试记录);

1.3.5 竣工报告。

2.布线

2.1 火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规

定。

2.2 火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定。

对导线的种类、电压等级进行检查。

2.3 在管内或线槽的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线

槽内的积水及杂物清除干净。

2.4 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔

内。

2.5 导线在管内或线槽内,不应有接头或纽结。导线接头,应在接线盒内焊接或用端

子连接。

2.6 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均作密封处理。

2.7 管子超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:

2.7.1 管子长度每超过45m,无弯曲时;

2.7.2 管子长度每超过30m,有1个弯曲时;

2.7.3 管子长度每超过20m,有2个弯曲时;

2.7.4 管子长度每超过12m,有3个弯曲时;

2.8 管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均

应套锁母。

2.9 在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。

2.10 线槽的直线段每隔1.0~1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支

点:

2.10.1 线槽接头处;

2.10.2 距接线盒0.2m处;

2.10.3 线槽走向改变或转角处;

2.11 吊装线槽的吊杆直径,不小于6mm。

2.12 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿

措施,导线跨越变形缝的两侧应固定。并留有适当余量。

2.13 火灾自动报警系统导线辅设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电

阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

3.火灾探测器的安装

3.1 点型火灾探测器的安装位置,须符合下列规定:

3.1.1 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;

3.1.2 探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;

3.1.3 探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的

水平距离,不应小于0.5m;

3.1.4 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安

装间距,不应超过10m。感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端

墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。

3.1.5 探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°

3.2 线型火灾探测器和可燃气体探测器等有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关

国家标准的规定。

3.3 探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不

得使用带腐蚀性的助焊剂。

3.4 探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其

它颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

3.5 探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志。

3.6 探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

3.7 探测器确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。

3.8 探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防

腐蚀措施。

4.手动报警按钮的安装

4.1 手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.5m。

4.2 手动火灾报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜。

4.3 手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显

的标志。

5.消防控制设备的安装

5.1 消防控制设备在安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装。

5.2 消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于2m,且应

采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒

(箱),应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。

5.3 消防控制设备外接导线的端部,应有明显的标志。

5.4 消防控制设备盘(柜)内不同电压等级、不同电流类别的端子,应分开,并有明

显标志。

6.系统接地装置的安装

6.1 工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。

6.2 由消防控制室引至接地体的工作接地线,在通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固

的保护管。

6.3 工作接地线与保护接地线,必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。

6.4 接地装置施工完毕后,应及时作隐蔽工程验收,验收应包括下列内容:

6.4.1 测量接地电阻,并作记录;

6.4.2 查验应提交的技术文件;

6.4.3 审查施工质量。

●水系统施工技术方案

1.一般规定

1.1消防水泵、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道的安装,

应清除其内部污垢和杂物,安装中断时,其敞口处应封闭。

1.2供水设施安装时,其环境温度不应低于5℃。

2.消防水泵和稳压泵安装

2.1消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收

规范》的有关规定。

2.2消防水泵、稳压泵的规格、型号应符合设计要求。并应有产品合格证和安装使用

说明书。

2.3当设计无要求时,消防水泵出水管上应安装止回阀和压力表,并宜安装检查和试

水用的放水阀,消防水泵泵组的总出水管上还应安装压力表的泄压阀;安装压力

表时应加缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程应为工作压

力的2~2.5倍。

2.4吸水管及其附件的安装应符合下列要求:

2.4.1吸水管上的控制阀安装应在水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小

于消防水泵吸水口直径,且不应采用蝶阀。

2.4.2当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性连接时,吸水管

上应加设柔性连接管。

2.4.3吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。

3.消防气压给水设备安装

3.1消防气压给水设备的气压罐,其容积、气压、水位及工作压力应符合设计要求。

3.2消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等的安装应符合产

品使用说明书的要求。

3.3消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应符合设计要求;安装时其四

周应设检修通道,其宽度不应小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的

距离不得小于1.0m。

4.消防水泵接合器安装

4.1消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空阀、控

制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系

统。

4.2消防水泵接合器的安装应符合下列规定:

4.2.1应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行使地段;

4.2.2地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并在

附近设置指示其位置的固定标志;

4.2.3地上消防水泵接合器应设置与消火栓相区别的固定标志;

4.2.4墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度宜为

1.1m;距墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于

2.0m,且不应安装在玻璃

幕墙下方。

5.管网安装

5.1管网安装前应校直管子,并应清除管子内部的杂物;安装时应随时清除已安装管

道内部的杂物。

5.2在具有腐蚀性的场所安装管网前,应按设计要求对管子、管件等进行防腐处理。

5.3管网安装,当管子公称直径小于100mm时,可采用螺纹连接;当管子公称直径大

于等于100mm时,可采用焊接法兰或沟槽式连接。连接后,均不得减少管道的通

水横断面面积。

5.4螺纹连接应符合下列要求:

5.1.1管子宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;管子螺纹密封面应符合现

行国家标准《普通螺纹其本尺寸要求》、《普通螺纹公差与配合》、《管

路旋入端螺纹尺寸系列》的有关规定;

5.1.2当管道变径时,宜采用异径接头,在管道弯头处不得采用补芯;当需要采用

补芯时,三通上可用一个,四通上不应超过2个。公称直径大于50mm的管道

不宜采用活接头。

5.1.3螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分;拧紧螺纹时,不得将填

5.1.4挤入管道内;连接后,应将连接处外部清理干净。

5.5沟槽式连接应符合下列要求:

A 安装前准备

5.5.1安装机械:滚槽机、开孔机、钢管切割机、滚槽机尾架;

5.5.2材料准备:待管子(符合国家标准)、扳手、油标卡尺、水平仪、润滑剂(肥

皂水或洗洁净)木榔头、安装脚手架等。

5.5.3按管路设计要求装好待装管子的支架。

B 钢管滚槽

5.5.4用切管机将管材按所需长度切割,切口应平整,切口外若有毛刺应用砂轮机磨

平。

5.5.5将需加工的钢管架设在滚槽机和滚槽机尾架上。

5.5.6在钢管上放置水平仪、用水平仪测量,使钢管处于水平位置。

5.5.7将钢管端面与滚槽机止面贴紧,使钢管中轴线与滚槽机止面呈90度。

5.5.8启动滚槽机电机。徐徐压下千斤顶,使上轮均匀滚压钢管至预设定沟槽深度为

止,停机。

5.5.9用油标卡尺检查沟槽的深度和宽度,确认符合标准要求。

5.5.10千斤顶卸荷,取出钢管。

C 安装

5.5.11安装必须遵循先装大口径、总管、立管、后装小口径。、分管的原则。安装

过程中不可跳装、分段装,必须按顺序连续安装,以免出现段与段之间连接

困难和影响管路整体性能。

5.5.12准备号符合要求的管段,配件和附件。

5.5.13检查橡胶密封圈是否损伤,将其套上一根钢管的端部。

5.5.14将另一根钢管靠近已套上橡胶密封圈的钢管端部,两端处应留有一定的间隙,

间隙应符合标准要求。

5.5.15将橡胶密封圈套上另一根钢管端部,使橡胶密封圈于接口中间部位,并在其

周边涂抹润滑剂(洗洁净或肥皂水)。

5.5.16检查钢管道中轴线。

5.5.17在接口位置橡胶密封圈外侧按上下卡箍,并将卡箍凸边卡进沟槽内。

5.5.18在卡箍螺丝位置穿上螺栓,并均匀轮换拧紧螺母,防止橡胶密封圈起皱。

5.5.19检查确认卡箍凸边全圆周卡进沟槽内。

D 钢管开孔

5.5.20安装机械三通,机械四通的钢管应在接头支管部位用开孔机开孔。

5.5.21用链条将开孔机固定于钢管预定开孔位置处,启动电机转动钻头。

5.5.22操作设置在立柱顶部的手轮,转动手轮缓慢向下,并适量添加开孔钻头的润

滑剂(以保护钻头),完成钻头在钢管上开孔。

5.5.23清理钻落金属块和开孔部位残渣,孔洞有毛刺,须用砂轮打磨光滑。

E 试压

5.5.24管道安装完毕,应进行系统试压。试压前应全面检查各安装件、固定支架等

是否安装到位。

5.5.25管道试压可分段、分层、分片进行。

5.5.26当管道有压力时,不得转动卡箍,螺母等部件。

5.5.27管道试压的压力值,持压时间,试压合格标准应按有关规范标准执行。

5.6焊接连接应符合现行国家标准《工业管道工程施工及验收规范》、《现场设备工

业管道焊接工程施工及验收规范》的有关规定。

5.7管道的安装位置应符合设计要求。当设计无要求时,管道中心线与梁、柱、楼板

5.8管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:

5.8.1管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于下表的规定;

5.8.2管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等均应符合设

计要求和国家现行有关标准的规定;

5.8.3管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头

之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm;

5.9管道穿过建筑物的变形缝时,应设置柔性短管。穿过墙体或楼板时应加设套管,

套管长度不得小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;管道的焊接环缝不得位

于套管内。套管与管道的间隙应采用不燃烧材料填塞密实。

5.10管道横向安装宜设0.002-0.005的坡度,且应坡向排水管,当局部区域难以利用

排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。当喷头数量少于或等于5只时,可

在管道低凹处加设堵头;当喷头数量大于5只时,宜装设带阀门的排水管。

5.11配水干管、配水管应做红色红色环圈标志。

5.12管网在安装中断时,应将管道的敞口封闭。

6.报警阀组安装

6.1报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀,再进行报警阀辅助管道的连接。

水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位

置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,

距定内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应

小于1.2m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

6.2报警阀组附件的安装应符合下列要求:

6.2.1压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。

6.2.2排水管和试验阀应安装在便于操作的位置。

6.2.3水源控制阀安装应便于操作、且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。

6.3湿式报警阀组的安装应符合下列要求:

6.3.1应使报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报

警。

6.3.2报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,而且是便于排渣操作的位置。7.其他组件或设备的安装:

7.1水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀

门。水力警铃和报警阀的连接采用镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为15mm时,其长度不应大于6m;当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不应大于20m;

7.2安装后的水力警铃启动压力不应小于0.05MPa。

7.3水流指示器的安装应符合下列要求:

7.3.1水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号

应符合设计要求;

7.3.2水流指示器应竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致;安装

后的水流指示器的浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦。

7.4信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不应小于

300mm。

7.5排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行;排气阀应安装在配水干管顶

部、配水管的未端,且应确保无渗漏。

7.6控制阀的规格、型号和安装部位均应符合设计要求;安装方向正确,控制阀内应

清洁、无堵塞,无渗漏;主要控制阀应加设启闭标志;隐蔽处的控制阀应在明显

处设有指示其位置的标志。

7.7节流装置应安装在公称直径不小于50mm的水平管段上;减压孔板应安装在管道内

水流转弯处下游一侧的直管上,且与转弯处的距离不应小于管子公称直径的2倍。

7.8压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装中拆装改动。

7.9末端试水装置且安装在系统管网末端或分区管网末端。

8.系统试压和冲洗一般规定

8.1管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。

8.2强度试验和严密性试验宜用水进行。干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应

做水压试验和气压试验。

8.3系统试压前应具备下列条件:

8.3.1埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查符合设计要求;

8.3.2试压用的压力表不少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5~

2倍;

8.3.3试压冲洗方案已批准;

8.3.4对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除;加设的临时盲

板应具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时盲板的数量。8.4系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中试验介质,消除

缺陷后,重新再试。

8.5系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试压用的管道,并应与记录核对无

误,且应按本规范的表格格式填写记录。

8.6管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地

上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。

8.7管网冲洗宜用水进行。冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施。止回阀和报警阀

等应拆除,冲洗工作结束后及时复位。

8.8冲洗前,应对管道支架、吊架进行检查,必要时应采取加固措施。

8.9对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理。

8.10冲洗直径大于100mm的管道时,应对其焊缝、死角和底部进行敲打,但不得损伤

管道。

8.11管网冲洗合格后,应按本规范表格格式填写记录。

8.12水压试验和冲洗宜采用生活用水进行,不得使用海水或有腐蚀性化学物质的水。9.水压试验

9.1水压试验时环境温度不宜低于5℃,低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。

9.2当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa 时,水压强度试验压力应为设计工作压

力的1.5倍,并不应低于1.4 MPa;当系统设计压力大于1.0MPa 时,水压强度试

验压力为该工作压力加0.4MPa。

9.3水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的

空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和

无变形、且压力降不应大于0.05MPa。

9.4水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工

作压力,稳压24h,应无泄漏。

9.5自动喷水灭火系统水源干管、进户管和室内埋地管道应在回填前单独地或与系统

一起进行水压强度试验和水压严密性试验。

10.冲洗

10.1管网冲洗所采用的排水管道,应与排水系统可靠连接,其排放应畅通和安全。排

放管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。

10.2管网冲洗的水流速度不宜小于3m/s,其流量不小于下表的规定:

当施工现场冲洗流量不能满足要求时,应按系统的设计流量进行冲洗,或采用

水压气动冲洗法进行冲洗。

10.3管网的地上管道与地下管道连接前,应在配水管底部加设堵头后,对地下管道进

行冲洗。

10.4管网冲洗应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色基本一致时,

冲洗才可结束。

10.5管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。

10.6管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时可采用压缩空气吹干。11.消防泵和喷淋泵房间接地装置的安装:

11.1工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。

11.2由消防控制室引至接地体的工作接地线,在通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚

固的保护管。

11.3工作接地线与保护接地线,必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。

11.4接地装置施工完毕后,应及时作隐蔽工程验收,验收应包括下列内容:

11.4.1测量接地电阻,并作记录;

11.4.2查验应提交的技术文件;

11.4.3审查施工质量。

11.5系统组件的涂色与标志:

在系统的水泵、报警阀组、管网、压力开关和水量指示器安装调试完毕后,涂上红色漆以作标志,并作铭牌或标识,标明设备名称、用途、安装的位置和流向等。

12. 消火栓箱的安装要求:

12.1.室内消火栓的栓口中心距地面高度为 1.1m,允许偏差±20mm。阀门中心距箱侧面为

140mm。距箱后内表面为100mm。允许偏差±5mm;

12.2.栓口的出水方向应垂直于墙面。并不应安装在门轴处;

12.3.箱体安装垂直度允许偏差为3mm。

12.4.消火栓的启泵按钮,要安装在箱门开启的顺手侧。

●防排烟施工技术方案

(1)通风风管制作安装

风管制作采用机械化制安及外加工的办法组织施工,即现场施工人员根据深化图纸,复核现场同时编制加工草图。风管加工场根据草图剪切下料、咬口、折边、法兰制作、油漆及钻孔,使风管成为半成品并运输到安装现场。进入现场的半成品风管待清洁后进行拼装铆接,并堆放整齐,一旦安装条件成熟,立即安装。为了减少铁皮镀锌层的磨损,所以在加工及拼装操作时,地面、加工平台必须用软布(毛毯)覆盖。根据总进度要求,灵活调整安装程序,通风空调项目采取先主管、后支管,先风管、后设备的方式进行安装,最后配合装修,进行风口等终端部件的安装。

工艺流程----金属风管制作工程:

金属风管安装流程:

吊杆制作放线定位吊杆安装风管组装风管就位、找平

(2)主要施工方法及技术措施

根据加工图放大样,画展开图,并加放咬口或搭接的余量,然后划线下料,根据使用范围选择咬口形式,咬口必须紧密,宽度均匀,咬口应平直整齐,不得有弯曲或孔洞现象,咬口处板材若出现裂纹,则不得使用。板材的拼接咬口采用单咬口,直管纵向咬缝错开,不得有十字交叉拼接缝。

折边时,将折边线与折边机上下模具的中心重合,根据要求折成所需的角度,人工折边时,使板材上的折线与工作台上的型钢边重合,由两人分别从两端同时折压,折成所需角度后,再用打板修整,打出棱角。

风管法兰制作:方法兰由四根角钢组焊而成,法兰的内边长尺寸需稍大于风管的外形尺寸,允许偏差+1mm~+3mm,焊制时首先根据各种规格做标准结模,严格控制标准结模的尺寸,使同等规格的法兰误差在规范规定范围内。圆法兰加工时,先将整根角

钢在冷焊法兰圆机上卷成螺旋形状后取下,然后划线断开,逐个在平台上找平找正,再焊制钻孔。法兰成型后,需进行去焊渣、油漆。

风管与法兰铆接,须先进行质量检查,合格后将法兰套在风管上,管端伸出9mm左右翻边量,翻边应平整,不应遮挡住焊孔,四周要铲平,不可出现豁口,以免漏风。对管段长1200mm以上,边长大于或等于630mm和边长大于或等于800mm的保温风管均采取加固措施。铆接好的风管应进行质量检查和漏光检测,合格后方可进入吊装阶段。

风管安装前,先按设计确定标高,根据设计和现场实际情况确定吊架,完成后刷防锈漆。吊架安装要牢固可靠。水平管长边尺寸小于400mm,吊架间距不大于4m,大于或等于400mm,吊架间距不大于3m,且吊架不得设置在风口、阀门等处。

法兰连接螺栓选用镀锌螺栓,吊装时应系控制绳,防止碰撞造成损坏。

柔性短管的安装松紧适度,不得扭曲,负压段的可以紧一些,正压段的可以稍松一些。

一般风管用料按《GB50243-2002》4.2.1-1主控项目之规定

管道穿墙或穿楼板处必须加上套管,套管内径应与管道保温层外径大20-30mm,套管由厚度为0.8-1.0mm的镀锌铁皮或内径合适的钢管制作。

(3)安装部件

工艺流程:

施工准备风管开孔(支、吊架安装) 部件安装调整处理

施工方法和技术措施

通风空调系统的多叶调节阀应安装在便于操作和检修的部位,阀件安装应错开吊架位置。

消声器、消声弯头的安装前,应检查表面是否平整,有无损伤,内部是否清洁,有无破损,接缝是否平整,安装时方向要正确,并单独设置支吊架。

铝合金散流器、风口安装应横平竖直,表面平整,有调节和转动装置的风口安装后应保持原来的灵活程度。散流器成排安装较多,所以在风管吊装时首先应抓好吊装的标高关,风口开孔时应先拉线定位后开孔,安装时再抓好散流器的垂直度,从而保证风口散流器安装成排成线,标高一致。

防雨百叶风口在安装前配合土建留洞、预埋防腐木盒,在土建粉刷外墙时跟踪控制,确保风口平整度、水平度,安装后打上硅胶,确保风口不渗雨漏雨。

风管及部件安装完毕后,按系统压力等级进行严密性检验、漏风量测试,并应符合规范。

(4)设备安装

工艺流程:

施工准备基础检查减震器安装设备开箱检查

吊装就位找平找正预埋螺栓二次灌浆调整检查

与管道相连电机检查接线单机试车系统调试

施工方法和技术措施

设备开箱应检查箱号以及包装情况,核对设备名称、型号和规格,设备有无缺件(包括备件),表面有无损坏和锈蚀等情况;随箱的技术文件资料是否齐全,各项检查后作出记录。

设备搬运时应配合起重工专人指挥,使用的工具绳索等必须符合安全要求。

通风机安装前作产品、质量、平衡的检查,通风机的叶轮旋转后,每次均不应停留在原来的位置上,并不得碰壳,安装时应注意气流方向和翼轮转向,防止反转。

隔墙百叶窗式换气扇在洞内安装前应在土建施工时预留孔洞,安装时注意风机垂直度,在墙外侧应装防雨百叶,以免风机停止使用期间,室外的雨雪倒流入室内。安装前,配合土建对安装部位进行加强,使得屋顶风机屋顶强度能满足风机的要求,安装时要牢固可靠,螺栓连接时必须设垫片,弹簧垫圈防止脱落。安装后需进行防雨措施。

柜式风机吊装时,吊架牢固可靠,弹簧减震器的选用正当。吊筋采用可调式螺杆,能保证风机安装的水平度

通风机试运转前,并检查各项安全措施,盘动叶轮应无卡阻现象,供电电源相序正确后可送电试运转,持续时间不小于2小时,运转无异常振动,温升正常。

建议

1、根据《建筑设计防火规范》中8.5.1未明确要求设置湿式自动喷水灭火系统:

8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有

规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

1、大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭

的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂

的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2 的木器厂房;

占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制

鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的

准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;

2、每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制

品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面

积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地

下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

3、特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000

个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的

体育场的室内人员休息室与器材间等;

4、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的

展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门

诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;

5、设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2

的办公楼等;

6、设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二

层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺

场所(游泳场所除外);

7、藏书量超过50 万册的图书馆。

2、现场是否需要设置K=115流量的喷头以及是否需要设置80L/s流量的喷淋泵。

3、设计图纸中每个防火分区设置3~4只控制模块逐个控制板式排烟口,现场可以采用常

开百叶风口,只需要1只控制模块控制排烟管道中排烟防火总阀。可以达到降低成本和减少漏风量的好处。

火灾自动报警系统设计说明书

目录 1 引言.............................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.......................................... 错误!未定义书签。3火灾自动报警系统设计.............................. 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统保护对象分级.................... 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统形式的确定...................... 错误!未定义书签。 探测区域和报警区域划分.......................... 错误!未定义书签。 确定火灾探测器的种类、设置部位和数量............ 错误!未定义书签。 火灾探测器种类的选择......................... 错误!未定义书签。 火灾探测器的设置............................. 错误!未定义书签。 手动火灾报警按钮的设置.......................... 错误!未定义书签。 火灾报警控制器和监控系统的选择和系统布线以及工程应用错误!未定义书签。 消防联动控制设计................................ 错误!未定义书签。 火灾应急广播或火灾警报装置设置.................. 错误!未定义书签。4设计体会.......................................... 错误!未定义书签。参考资料............................................ 错误!未定义书签。

火灾报警系统安装施工工艺标准

火灾报警系统安装施工工艺 1 施工准备 2 引用标准 GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》 GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》 3 材料设备要求 3.1 钢管、接线盒、桥架、控制及通讯线缆的规格型号、材质及阻燃、耐火特性符合设计要求,通过消防产品专业认证,材质检测报告、合格证等齐全。 3.2 火灾探测器:感烟、感温探测器、可燃气体探测器、红外光束探测器、缆式探测器等应有3C认证、型式认可证书、产品质量正面书等。 3.3 手报、消防电话、模块箱。 3.4 控制台、消防报警主机、计算机、不间断电源、打印机等。 4 主要机具 4.1 施工机具:电钻、砂轮、电焊机、电锤。 4.2 测量器具:水平尺、钢卷尺、钢直尺、万用表、摇表、对线器。 4.3 调试仪器:专用消防报警系统综合调试仪器。 5 作业条件 5.1 预埋管路、接线盒、地面线槽及预留孔洞符合设计要求。 5.2 主机房内土建、装饰作业完工,抗静电地板安装完毕,温、湿度达到使用要求。 5.3 机房内接地端子箱安装完毕。 6 安装工艺 6.1工艺流程: 6.2 钢管、金属线槽及线缆敷设 钢管、金属线槽及线缆敷设请参照进行,火灾自动报警系统中钢管和金属线槽敷设及穿线的还应满足下列要求: 6.2.1 火灾自动报警系统线缆敷设等应根据《智能建筑工程质量验收规范》的规定,对线缆的种类、电压等级进行检查。 6.2.2 对每回路的导线用500V 的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20M Ω。 6.2.3 不同类型、不同系统、不同电压等级的消防报警线路不应穿入同一根管内或线槽的同

一槽孔内。 6.2.4 埋入非燃烧体的建筑物、构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物墙面的距离不应小于30mm。 6.2.5 如因条件限制,强电和弱电线路同用一竖井时,应分别布置在竖井的两侧。 6.2.6 在建筑物的吊顶内必须采用金属管、金属线槽。金属线槽和钢管明配时,应按设计要求采取防火保护措施。 6.2.7 暗装消火栓配管时应从侧面进线,接线盒不应放在消火栓箱的后侧。 6.2.8 管线与线槽的的接地应符合设计要求和有关规范的规定。 6.2.9 火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘线或铜芯电缆,阻燃耐火性能符合设计要求,其电压等级不应低于交流250V。 6.2.10 火灾报警器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,探测器的“+”线为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致,接线端子应有标号。 6.3 火灾探测器安装要求 6.3.1 火灾探测器安装应符合图纸设计要求。 6.3.2 探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 6.3.3 探测器的底座应固定可靠。 6.3.4 探测器的连接导线必须可靠压接或焊接,当采用焊接时不得使用带腐蚀性的助焊剂,外接导线应有0.15m 的余量,入端处应有明显标志。 6.3.5 探测器确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。 6.3.6 探测器底座的穿线孔宜封堵,安装时应采取保护措施(如装上防护罩)。 6.3.7 在电梯井、升降机井设置探测器时其位置宜在井道上方的机房顶棚上。 6.3.8 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m探测器周围0.5m 内,不应有遮挡物。 6.3.9 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。 6.3.10 在宽度小于3m 的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。 6.3.11 可燃气体探测器的安装位置和安装高度应依据所探测气体的性质而定: a 当探测的可燃气体比空气重时,探测器安装在下部。可燃气体探测器应安装在距煤气灶4m 以内,距离地面应为0.3m。 b 当探测的可燃气体比空气轻时,探测器安装在上部。当梁高大于0.6m 时,探测器应安装在有煤气灶梁的一侧。 c 在室内梁上设置可燃气体探测器时,探测器与顶棚距离应在0.3m 以内。 6.3.12 红外光束探测器的安装应符合以下要求: a 发射器和接收器应安装在一条直线上。 b 光线通路上应避免出现运动物体,不应有遮挡物。 c 相邻两组红外光束感烟探测器水平距离应不大于14m,探测器距侧墙的水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m。 d 探测器光束距顶棚一般为0.3~0.8m,且不得大于1m。 e 探测器发出的光束应与顶棚水平,远离强磁场,避免阳光直射,底座应牢固地安装在墙上。 6.4 缆式探测器的安装应符合以下要求:

火灾自动报警系统施工方案.doc

火灾自动报警系统施工方案 1-1 编制依据及原则 1.编制依据 1.1根据业主提供的北京市城建设计研究院的设计图纸。 1.2根据国家有关的设计施工规范和建筑质量检验评定标准: 1、《地铁设计规范》(GB50157-2003) 2、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998) 3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》 5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 6、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)(2001年版) 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版) 8、《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 9、《点型感温火灾探测器》(GB4716-2005) 10、《手动火灾报警按钮》(GB19880-2005) 11、《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 12、《线型光束感烟火灾探测器》(GB14003) 13、《线型感温火灾探测器》(GB16280-2005) 14、《电气火灾监控系统》(GB14287-2005) 15、《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》(GA61-2002) 16、《消防联动控制系统》 (GB16806-2006) 17、《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 18、《工业控制用软件评定准则》(GB/T13423-1992) 2.工程概况及特点 2.1工程概况 南京地铁一号线南延线工程PPP项目火灾自动报警及气体灭火控制系统,工程建设包含地下车站8座,分别为宁丹路站(含小行车辆基地区间工程)、共青团路站、花

火灾自动报警系统工程施工组织方案

专业资料 自动火灾报警系统施工方案 (一)配管及管内穿线工程 1、总则认真消化、熟悉图纸,所有配管工程必须以设计图纸为 依据,严格按图施工,不得随意改变管材质、设计走向主连 接位置。如必须改变位置和走向,除在图上标示清楚外,同 时办理有关变更手续。 2、暗配管需沿最近路线敷设,尽量减少弯头数。埋入墙和地面 混凝土中的管个壁离结构表面的净距不应小于30 mm,进 入落地式电柜的管线应排列整齐,高度一致,管口应高出基 础面不小于50mm。 3、所有穿线钢管均采用冷弯法,弯曲半径暗配管不得小于其外 径的10倍,明配管不得小于管外径的6倍。管材弯曲处严 禁有折皱、凹凸、裂缝等现象,管子弯扁度不得大于管径的 10%。 4、管路长度超过一定距离时,管路中间应加装过路接线盒或把 管径放大一级: 管子长度每超过45m,无弯曲时; 管子长度每超过30m,有一个弯曲时; 管子长度每超过20m,有二个弯曲时; 管子长度每超过12m,有三个弯曲时。 5、加装接线盒的位置奕便于穿线与检修维护,不宜在潮湿有腐 蚀性介质场所加装接线盒。管子入盒时,盒外侧应套锁母,

内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 6、管内或线槽的穿线,应在穿线前应将管、槽内的积水及杂物 清除干净。 7、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在 同一管内或线槽的同一孔内。导线在管、槽内,不应有接头 或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。敷设 在地下室等潮湿或多尘场所管路的管口和管子连接处,均应 作密封处理。 (二)线槽安装 1、在吊顶内敷设的各类管路和线槽需采用单独的卡具 吊装或支持物固定,不要依附在吊顶支架上。 2、线槽的直线段应每隔1.0~1.5m设置吊顶或支点。 在下列部位也设置支、吊点:线槽接头处;距接线盒 0.2m处;线槽走向改变或转弯处。 3、吊装线槽的吊杆直径不小于6mm。 4、管线径过建筑物的变形缝(包括沉降、伸缩缝、抗 震缝)处,应采取补偿措施。导线跨越变形缝的两侧应 固定,并留有适当余量。 5、火灾自动报警系统导线敷设后,应对每路导线用 500兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不小于 20兆欧。 (三)火灾自动触发装置

火灾自动报警系统设计方案与对策

火灾自动报警系统案 ●本系统采用控制中心型智能消防报警系统,具有火灾报警、联动控制等功能。系统包括以下容: 手动报警按钮、感烟探测器、感温探测器、警铃和水流指示器等报警装置,系统同时监视消火 栓按钮、报警阀、压力开关、水流指示器及信号阀等的动作信号。 ●为了便于控制和管理,所有消防信号将显示于总控制屏上,以便一旦发生火灾时,可迅速报告 消防局。 ●消防总控制室有以下设备:消防系统主机(工作站)、火灾视屏显示屏(LED)、火灾自动报警系 统总控制屏、消防联动控制盘、消防专用主机、应急电源配电盘和UPS电源、消防系统运行记 录打印机等。消防控制室可监听所有消防电源设备的状态。另外,消防总控制室设置一部直拨 消防单位的外线,并同时提供与消防插匹配的手提。 (1)火灾报警系统保护目标 ●快速火灾探测 ●准确定位火灾地点 ●及时发出火灾报警信号 ●警示相关人员以实现: ●快速疏散建筑物人群 ●通知相关部门采取救援措施 ●指示相关消防设备动作以实现: ●自动启动消防泵、喷淋泵等水系统灭火设备 ●联动火灾隔断手段如关闭防火卷帘门和防火阀等 ●开启排烟风机、正压风机等防排烟设备 ●开启应急广播、应急照明和疏散指示系统 (2)系统设计原则 ●系统应符合中国有关法律法规,符合消防管理条例和标准。 ●遵照安全第一、预防为主的原则,火灾自动报警系统应格保证设备可靠性和系统可靠性,避免 误报。 ●系统应具有先进性和适用性:系统的技术性能和质量指标均达到国际先进水平,且在安装调试、 软件编程和操作使用各面均简便易行,并适合建筑特点,达到最佳的性能价格比。 ●在系统设计时应明确与建筑设备监控系统、安防系统之间的接口界面,且系统的各项技术规均 符合相应要求。 ●在设计火灾自动报警系统时应预留该系统与综合信息共享管理系统之间信息数据交换接口,系 统的各项技术规均符合相应要求。 ●在系统设计时应尽量优化设备配置,考虑了整个建筑全系统的统筹配置,避免设备的重复购置 和管线的混乱局面。 在系统设计时应保留足够的冗余度:探测点与控制点的容量上及回路卡的设置上均应保留不少于20%的扩展余地。报警系统施工主要程序:

火灾报警系统施工方案

施工组织设计 投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间:

目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况:

本工程名称: 地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据: 3.1、依据:《火灾自动报警系统设计规》GB50116-98 《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005 《气体灭火系统施工及验收规》GB50166-2007 3.2、依据有关的国家及部颁施工标准及验收技术规 4、施工现场管理组 临建:现场库房及现场加工车间的确定:根据现场的实际情况,经甲方指定我单位的临时

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准 5.2.1材料准备 根据图纸设计及相关合同文件要求,准备相应材料,如感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、火焰探测器、红外光束探测器、复合探测器、缆式探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、输入模块、控制模块、切换模块、短路隔离器、搂层显示器、区域报警器、火灾报警控制器、报警专用电话、插孔、消防警铃、声光报警器、电线、电缆、桥架线槽、管材、接线端子箱等。 5.2.2技术准备 1.图纸设计应经当地消防部门审批,取得消防建审意见书。 2.施工前应进行由业主(甲方)组织的设计交底和由监理单位组织的图纸会审。 3.编制施工方案,并报上一级技术负责人审核批准。 4.火灾自动报警系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图、消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。 5.按批准的施工方案进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 5.2.3主要机具 1.操作工具:手电钻、冲击钻、梯子、对讲机、喷机、焊锡锅、电工专用工具等。 2.检测工具:万用表、卷尺、探测仪器实验器、水平尺、小线、先坠、兆欧表、接地电阻测试等。 5.2.4作业条件

1.线缆沟、槽、管、盒施工完毕,预埋管及预留孔符合设计要求。 2.已完成机房、弱电竖井的建筑施工。 3.设备机房的环境、电源及接地安装已完成,具备安装条件。 4. 设备、管道安装满足火灾自动报警及消防联动工程施工要求。 5.2.5施工组织及人员要求 专业技术人员应配置合理,劳动力已组织进场。专业技术人员和特殊工种必须持证上岗,操作工人应进行岗前培训。 5.3材料和质量控制要点 5.3.1一般规定 1.火灾自动报警及消防联动系统的设备应选用合格的产品,即有生产厂家的出厂合格证、国家消防电子产品质量监督检验中心的产品检验报告、安装使用说明书、“CCC”认证标识等。 2.对所有进场的材料设备进行开箱全面检查,所有随机的原始资料,自制设备的设计计算资料、图纸、测试记录、验收鉴定结论等应全部清点,整理归档。 3.消防主机应具有汉化图形显示及中文屏幕菜单等功能,并进行操作试验。 4.进口设备还应提供原产地证明的商检证明;配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文体(或附中文译文),设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,方可使用。

火灾自动报警系统设计规范

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 1总则 1为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 2本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。 3火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 4火灾自动报警系统的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。 2术语 1报警区域AlarmZone将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 2探测区域DetectionZone将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 3保护面积MonitoringArea一只火灾探测器能有效探测的面积。 4安装间距Spacing两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。 5保护半径MonitoringRadius一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。 6区域报警系统LocalAlarmSystem由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。 7集中报警系统RemoteAlarmSystem由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。 8控制中心报警系统ControlCenterAlarmSystem由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。 3系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 3.1系统保护对象分级 3.1.1火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 注:①一类建筑、二类建筑的划分,应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。 ②本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。 3.2火灾探测器设置部位 3.2.1火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 3.2.2火灾探测器的设置应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 4报警区域和探测区域的划分 4.1报警区域的划分 4.1.1报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。 4.2探测区域的划分 4.2.1探测区域的划分应符合下列规定: 4.2.1.1探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500㎡;从主要

火灾报警系统升级改造施工方案

火灾报警系统升级改造工程施工方案 编制: 审核: 批准:

施工组织设计(施工方案)审查会签表

1编制依据及编制说明 (1) 2工程概况 (1) 2.1工程简介 (1) 2.2主要实物工作量 (1) 3施工组织 (1) 3.1组织机构网络图 (1) 3.2技术准备工作 (1) 3.3施工现场准备 (2) 3.4施工场外准备 (2) 4主要施工工艺 (2) 4.1火灾自动报警系统 (2) 4.11施工工序................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.12准备工作 .................................................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.13手动火灾报警按钮的安装 (3) 4.14 金属线管敷设 (3) 4.15线缆敷设 (3) 5施工质量管理 (3) 5.1质量目标 (3) 5.2质量控制体系 (4) 5.3工程质量控制措施 (5) 5.4施工过程质量控制点设置 (6) 5.5采用规范及标准一览表 (7) 5.6严格执行有关质量管理规定 (8) 5.7严格执行通病防治措施 (8) 6HSE管理和消防、保卫管理 (8) 6.1 HSE目标和指标 (8) 6.2 HSE保证体系 (8) 6.3项目施工HSE管理措施 (9) 6.4 HSE资源保证措施 (9) 6.5 HSE教育培训措施 (9) 6.6危险控制措施 (9) 6.7监督检查措施 (11) 6.8奖惩措施 (11) 6.9事故管理 (11) 6.10应急管理 (12) 6.11环境保护和废料管理 (13) 6.12健康保护措施 (14) 6.13现场施工HSE控制措施 (14) 7主要施工机具及措施用料 (16) 7.1主要施工机具及使用时间 (16) 7.2施工措施用料 (16) 8施工进度计划安排 (18) 9施工现场临时用电安排 (19) 10附表................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。

火灾自动报警系统施工及验收规范

火警自动报警系统 施工及验收规范 GB 50166-2007 1 总则 2 基本规定 2.1质量管理 2.2设备、材料进场检验 3 系统施工 3.1一般规定 3.2布线 3.3控制器类设备的安装 3.4火灾探测器安装 3.5手动火灾报警按钮安装 3.6消防电气控制装置安装 3.7模块安装 3.8 火灾应急广播扬声器和火灾警报装置 安装 3.9消防专用电话安装 3.10 消防设备应急电源安装 3.11 系统接地 4 系统调试 4.1一般规定 4.2调试准备 4.3火灾报警控制器调试 4.4点型感烟、感温火灾探测器调试 4.5线型感温火灾探测器调试 4.6红外光束感烟火灾探测器调试 4.7 通过管路采样的吸气式火灾探测器调试4.8 点型火焰探测器和图象型火灾探测器调 试 4.9手动火灾报警按钮调试 4.10 消防联动控制器调试 4.11 区域显示器(火灾显示盘)调试 4.12 可燃气体报警控制器调试 4.13 可燃气体探测器调试 4.14 消防电话调试 4.15 消防应急广播设备调试 4.16 系统备用电源调试 4.17消防设备应急电源调试 4.18消防控制中心图型显示装置调试 4.19气体灭火控制器调试 4.20 防火卷帘控制器调试 4.21 其他受控部件调试 4.22 火灾自动报警系统的系统性能调试 5 系统的验收 5.1 一般规定 5.2 验收前的准备 5.3 验收 6 系统的使用和维护 6.1 使用前准备 6.2 使用和维护 附录 A 火灾自动报警系统分部、子分部、分项工程划分 附录 B 施工现场质量管理检查记录 附录 C 火灾自动报警系统施工过程检查记录 表 C.0.2 火灾自动报警系统施工过程检查记录 表 C.0.3 火灾自动报警系统施工过程检查记录 续表 C.0.3 表 C.0.4 火灾自动报警系统施工过程检查记录 续表 C.0.4 续表 C.0.4 续表 C.0.4 附录 D 火灾自动报警系统工程质量控制资料核查记录 附录 E 火灾自动报警系统工程验收记录附录 F 日常维护检查记录 1 总则 1.0.1 为了保障火灾自动报警系统的施工质量和使用功能,预防和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑中设置的火灾自动报警系统的施工及验收。不适用于火药、炸药、弹药、火工品等生产和贮存场所设置的火灾自动报警系统的施工及验收。 1.0.3 火灾自动报警系统在交付使用前必须经过验收。 1.0.4 火灾自动报警系统的施工及验收,除

基于PLC火灾自动报警系统设计毕业设计

摘要 在仓库设置火灾自动报警及灭火系统,这样在火灾初期可得到报警信号并能采取措施,从而防止火灾蔓延将火灾损失降到最小。本文重点讲述了火灾自动报警控制系统的设计概况,系统的构成等方面做了介绍,根据控制要求,对控制系统的分析给出I/O列表、控制梯形图以及程序的调试,并给出了调试过程和控制系统逻辑控制部分的方法。 关键词:火灾PLC 自动报警灭火系统

Abstract In the warehouse set up automatic fire alarm and fire extinguishing system, which can receive the alarm signals and can take measures in the initial stage of a fire,in order to prevent the spread of fire the fire damage to minimun. This paper focuses on the design of fire automatic alarm control system,system structure are introduced,according to the control requirements,debugging and analysis of control systems to I/O list,control of ladder diagram and the program,and presents the debug method of logic control part of the process and control system.矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 KEY WORD:The fire PLC Automatic fire alarm and fire fighting system

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 1 总则 1.0.1 为了合理设计火灾自动报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑内设置的火灾自动报警系统,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统。 1.0.3 火灾自动报警系统的设计,必须遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.0.4 火灾自动报警系统的设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关强制性国家标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 报警区域Alarm Zone 将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的单元。 2.0.2 探测区域Detection Zone 将报警区域按探测火灾的部位划分的单元。 2.0.3 保护面积Monitoring Area 一只火灾探测器能有效探测的面积 2.0.4 安装间距Spacing 两个相邻火灾探测器中心之间的水平距离。 2.0.5 保护半径Monitoring Radius 一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。 2.0.6 区域报警系统Local Alarm System 由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统。 2.0.7 集中报警系统Remote Alarm System 由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。

2.0.8 控制中心报警系统Control Center Alarm System 由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。 3 系统保护对象分级及火灾探测器设置部位 3.1系统保护对象分级 3.1.1 火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。 注1:一类建筑、二类建筑的划分,应符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。 注2:本表未列出的建筑的等级可按同类建筑的类比原则确定。 3.2 火灾探测器设置部位 3.2.1 火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。 3.2.2 火灾探测器的设置,应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。 4 报警区域和探测区域的划分 4.1 报警区域的划分 4.1.1 报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。 4.2 探测区域的划分 4.2.1 探测区域的划分应符合下列规定: 4.2.1.1 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要人口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。 4.2.1.2 红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过100m,缆式感温火灾探测器的探测区域的长度不宜超过200m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜在20~100m之间。 4.2.2 符合下列条件之一的二级保护对象,可将几个房间划为一个探测区域。

火灾自动报警系统安装施工工艺标准

SGBZ-0705 火灾自动报警系统安装 施工工艺标准依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000 1、范围 本章适用于工业与民用建筑火灾自动报警系统安装工程。不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统安装工程。 2、施工准备 2.1接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2主要设备材料: 2.2.1一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 2.2.2主要设备(见图2.2.2) 图2.2.2 区域火灾报警控制器;

集中报警控制设备; 消防中心控制设备; 图象显示与打印操作设备; 消防备用电源; 火灾探测器(感烟、感温、燃气等); 手动火灾报警按钮; 声光显示报警器; 各类模块(中继器); 各种联动控制及信号反馈设备; 消防通讯设备(如消防电话); 消防广播设备。 2.2.3一般常用的材料: 管材、型钢、线槽、电线、电缆、金属软管、防火涂料、异型塑料管、阻燃塑料管、接线盒、管箍、根母、护口、管卡子、焊条、氧气、乙炔、钢丝、铅丝、防锈漆、膨胀螺栓、胀塞、成套螺丝、焊油、焊锡、电池、机油、锯条、记号笔、绑带等。 2.3主要机具: 套丝机、套丝板、液压煨弯器、手动煨弯器、电焊机、气焊工具、台钻、手电钻、砂轮锯、电锤、开孔器、压线钳子、射钉枪、钢锯、手锤、活扳手、水平尺、直尺、角尺、钢卷尺线坠、电烙铁、电炉子、锡锅、扁锉、圆锉、压力案子、压力钳子、电工工具、高凳、工具袋、工具箱、万能表、兆欧表、试铃、对讲电话、步话机、试烟器、手提电吹风机等机具。 2.4劳动力配备: 根据工程工期要求,合理安排施工进度和劳动力计划,作到保工期、保质量、保安全、配备的施工员、电工、焊工等应持证上岗。 2.5编写施工方案和技术交底,组织施工人员根据工程特点进行交底和培训,使每个操作者应熟知技术、质量、安全消防的要求。 2.6应按设计要求,在施工现场配备用的规程规范、图册、工艺要求、质量记录、表格及各种有关文件。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 钢管内导线敷设线槽配线——火灾自动报警设备安装——检调试——钢管和金属线槽安装——测验收交付使用。 3.2钢管和金属线槽安装主要要求: 3.2.1进场管材、型钢、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、 建筑设备安装分项工程施工工艺标准—智能建筑部分 规格型号是否与要求相符合,填写检查记录。钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂和砂眼棱刺,无凹扁现象,镀锌层内外均匀完整无损。金属线槽及其附件,应采用经过镀锌处理的定型产品。线槽内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翅边等变形现象。 3.2.2配管前应根据设计、厂家提供的各种探测器、手动报警器、广播喇叭等设备的型号、规格,选定接线盒,使盒子与所安装的设备配套。 3.2.3电线保护管遇到下列情况之一时,应在便于穿线的位置增设接线盒: 管路长度超过30m,有弯曲时; 管路长度超过20m,有一个弯曲时;

火灾自动报警系统施工专项方案

火灾自动报警系统施工专项方案

北京市海淀区苏家坨镇北安河 西区定向安置房项目西区17地块火灾报警及消防联动系统 施 工 方 案 北京城建天宁消防有限责任公司 2015年11月1日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、工程范围 (2) 三、施工准备 (6) 四、施工程序 (8) 五、施工管理、配合与协调措施 (8) 六、专业施工方法及技术措施 (12) 七、施工进度计划及保证工期的措施 (19) 八、质量保证体系及措施 (20) 九、安全、文明施工保证措施 (23)

一、工程概况 本工程为北京市海淀区苏家坨镇北安河西区定向安置房项目其中的17地块,17地块总用地面积44257.56平方米,总建筑面积为188364平方米。其中地上总建筑面积110640平方米,地下建筑面积77724平方米。总停车数为1299辆(其中地上31辆,地下1268辆)。本地块北临北安河三街,南临北安河五街,西邻北安河路,东邻北安河东一路。抗震等级为8度,地上建筑为二类高层建筑、多层建筑,耐火等级为二级,楼座范围内地下建筑,耐火等级为一级,车库建筑耐火等级为一级。使用年限为50年。人防等级为核6级,平时用途为汽车库,战时用途分别为二等人员掩蔽所和人防物资库。 二、编制依据 建筑设计防火规范(GB50016-2006) 智能建筑设计标准(GB/T50314-2006) 高层民用建筑设计防火规范(50045-95)(2005年版) 火灾自动报警系统设计规范(GB50016-98) 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB 50166-2007) 智能建筑工程质量验收规范(GB 50339-2013) 三、工程范围 1、火灾自动报警和消防联动控制系统 1.1 火灾自动报警保护等级及系统组成: 1)本工程采用集中报警控制系统。消防控制室设在2#居服首层,各楼层的报警及联动等消防回路由封闭式金属防火线槽引至地库并引上至2#居服首层消防控制室。 2)系统构成:采用智能二总线型式,本系统由火灾探测器、带电话插孔的手动火灾报警按钮、水流指示器、火灾报警控制器、消防联动控制盘、电梯运行监控盘、火灾应急广播主机和消防通信主机、记录、显示和打印设备 、UPS电源设备等组成。 系统应具有对自动灭火装置及相关设备等进行自动控制;控制室远程控制、现场手动控

火灾自动报警系统设计论文

学生姓名:*** 专业班级:***班 论文名称:火灾自动报警系统设计指导老师: ***

某高层建筑大楼的消防系统设计 设计总说明 随着我国智能建筑业的发展,高层建筑及建筑群体越来越多,从而也促进消防系统以迅猛的速度向前迈进。在智能建筑的建筑物自动化系统中消防系统是非常重要的一个子系统, 担负着保障人员及财产安全的重任。该设计是针对某高层建筑大楼的消防系统进行的,主要涉及到消防系统的感应机构,即探测器、手动报警按钮、报警器、警报器、消火栓按钮等报警系统的设计,和其执行机构,即消火栓灭火系统、火灾事故广播、应急照明、疏散指示标志、防排烟系统、防火卷帘门等灭火系统和各种联动控制系统的设计。该设计方案可为高层建筑大楼的消防系统设计提供参考和借鉴。 关键词:消防;火灾报警;联动控制

目录 1绪论 (1) 1.1 消防系统的组成 (1) 1.2消防系统的分类 (1) 1.3消防系统的工作原理 (1) 1.4消防器件的概述 (2) 1.4.1探测器 (2) 1.4.2手动报警按钮 (3) 1.4.3火灾警报装置 (4) 1.4.4火灾应急广播及扬声器的设置 (4) 1.4.5消防专用电话的设置 (4) 1.4.6消火栓按钮 (4) 1.4.6 断路器 2消防系统的总体设计 (6) 2.1工程概况 (6) 2.1.1建筑的层面积 (6) 2.1.2楼层每层的层高 (6) 2.2设计依据及思路 (6) 2.3设计的总体方案 (7) 3子系统的设计 (8) 3.1火灾自动报警系统 (8) 3.1.1报警区域防火分区的划分 (8) 3.1.2火灾探测区域的划分 (8) 3.1.3探测器的布置安装 (8) 3.1.4手动报警按钮布置选型 (15) 3.1.5消火栓按钮布置选型 (16) 3.1.6 火灾事故广播布置选型 (16) 3.1.7消防专用电话系统 (17) 3.1.8消防警铃设置 (17)

火灾报警系统施工方案设计

施工组织设计

投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间: 目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2

3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况: 本工程名称:

地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据:

消防火灾自动报警系统施工方案

消防火灾自动报警系统施工方案 一、火灾自动报警系统施工工序 根据施工设计图纸及工程特点,合理安排施工工序。 扫管→穿线准备→穿平层支路线→桥架内主线→摇测绝缘→设备安装→配合消防总包调试→配合消防总包系统调试。 二、线管及线槽安装 工程中所用导线、管材及电气原件均应符合国家的现行技术标准,并有生产许可证和产品合格证。符合设计要求,技术规格书。 消防控制、广播、电源、通讯和报警线路,宜暗敷在非燃烧体结构内,当必须明敷时,应在金属线管及线槽上采取刷环氧防火涂料进行保护措施,如采用绝缘和护套为非燃烧性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在消防专用的电缆竖井内。 管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装管口护套,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。 在吊顶内敷设各类明装线管、线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。明装线管固定间距应均匀,管卡与终端、弯头中心、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为150~500mm,钢管管卡间的最大距离下列规定。 线槽的直线段应每隔1.0~1.5 m设置吊点或支点,吊装线槽的吊杆直径,采用10 mm。在下列部位也应设置吊点或支点。线槽接头处;距接线盒200 mm处;线槽走向改变或转角处。 三、线管、线槽内导线敷设 在穿线前,对已预埋管路;应对照图纸检查预埋管数量、位置,并应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。保证管路畅通,盒箱与管口应加管口护套,并固定牢固,无用管口应封堵。 导线应符合下列要求:

火灾自动报警系统的传输线路应采用铜芯绝缘导线或铜芯绝缘电缆,其电压等级不应低于交流250 v,火灾报警信号总线采用NH-RVS-2×2.5导线;火灾报警DC24V电源线采用NH-BV-2X2.5;消防电话线采用ZR-BV-2×1.5;消火栓泵控制线采用NH-KVV-4X1.5;联动控制线采用NH-BV-2X1.0。探测器之间和探测器至手动报警按钮间导线采用RVS电线。探测器的信号线“+”应为红色,“-”应为蓝色,其余线路应根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中,相同用途的导线颜色应一致,接线端子应有标号。 导线连接应符合下列要求: 盒箱与导线应留有适当余量,并盘好放入盒箱内不得外露。为保证管、线槽内无结头、扭结,无破皮损坏现象,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。箱盒内导线连接应先拧紧导线芯,刷锡后采用绝缘螺旋铜接线钮连接。涮锡时不应使用酸性焊剂。 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不能放在同一管内或线槽的同一槽孔内。三种总线均单独穿金属管,严禁与动力、照明、交流线、视频线或广播线穿入同一线管中。 火灾探测器的传输线路选择不同颜色的绝缘导线,同一工程中相关线路的绝缘导线颜色一致,接线端子应有标号。绝缘导线或电缆的总截面积小于管内面积的40%,敷设于封闭线槽内的导线或电缆的截面积小于线槽净截面积的50%。导线或电缆应按回路编号,分段绑扎,绑扎点间距小于2m。 消防控制设备外接导线端部应有明显标志。 绝缘摇测: 火灾自动报警系统导线敷设完成后,对每一回路导线用500 V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不小于20MΩ。确保绝缘,以保证系统稳定。 系统接地采用共用接地装置,接地电阻值≤1Ω,设专用接地干线,并在消防控制中心设专用接地板,专用接地干线截面积为35mm2。 消防设备的接地装置按照《建筑电气安装工程图集》JD10-125,常用接地装置作法图施工并符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011。 四、消防报警设备安装 火灾探测器的安装:

相关文档