、设计方案
1、拟作业层的层数m二2层,铺5omm木板层数为每隔10m满铺一层脚手板,共n2=3层。
2、拟定脚手板结构尺寸:立杆纵距立杆横距Lb=i.o5m, 步距h^8m、连墙按2步3跨设置。
3、脚手板采用松木50mm厚木板,其自重标准值q k i=o.5KN/m2, 靠近建筑物外端外伸部份铺设2oomm木板一块。作业层外侧设挡脚板一块。
4、安全网:采用每loocm2不少于2000目的安全网,沿架全高封闭,其自重标准值qQi=0.0O5KN/m2o
5、全部杆件采用4>48X 3.5mm钢管,其自重标准值qk2二O?
O384KN/m。
6、外架搭设高度30m,结构施工期间作为安全围护,装修阶段作为装修操作脚手架。
二、设计计算
(一)纵向水平杆、横向水平杆计算
纵向、横向水平杆的抗弯强度应按下列计算
M vf b = —
wt
w
式中M—弯矩设计值
W一截面模量
f—钢材的抗弯强度设计值,表5-1.6采用
纵向、横向水平杆弯矩设计值
M=1.2M GK+14SM QK
式中
M GK—脚手板自重标准值产生的弯矩
M QK—施工荷载标准值产生的弯矩纵向、横向水平杆的挠度应符合下式规定
U U ]
式中u—挠度
[u ]—容许挠度表518采用
1、横向水平杆计算
f] = z.34\/r r
HOC I “co I
计算邮
图1 横向水平杆计算简图
(1)荷载计算
作用于横向水平杆的恒载标准值
q〔二0?5>< 1.8 + 0.0384二0.9 + 0.0384二O?94KN/m
作用于横向水平杆的活载标准值
q2=2.0 X 1.8二3?6KN/m
q二q〔 + q2二0?94+3?6二4?54KN/m 查荷载与结构静力计算表
Mmax=— C]L2 ( 1 ——r ) 2
I o 22
M GK二£ X0.94X1.052(1—2=0.l25KN.m
M Q K=- X3.6X1.052
8
0 o2
(L 茴)547KN?m
M=1.2 M GK +1-4M QK
=1.2X0.125 + 1.4X0.47
=0.15 + 0.658=0.81 KN.m
查规范附录截面模量W=5.o8cm3=5o8omm3 810000
5080
=i59N/mm2<2O5N/mm2
满足要求
2、纵向水平杆计算
■ . II I
图2 纵向水平杆计算简图