文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外幕墙淋水试验施工方案完整版

外幕墙淋水试验施工方案完整版

外幕墙淋水试验施工方案完整版
外幕墙淋水试验施工方案完整版

外幕墙淋水试验施工方

HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

******项目

外幕墙淋水试验施工方案编制人:

审核人:

审批人:

编制单位:*******项目经理部

编制日期:2016年11月01日

目录

一、工程概况

工程基本信息

二、编制依据

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003

《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001

三、施工部署

随着精装等室内单位进场开展施工。业主发函要求要求在外架手架拆除后,对幕墙进行百分之百的淋水测试。为了配合业主相关要求,及时发现并排除外墙是否有渗漏隐患,现结合本工程特点特编制本方案。

、外幕墙淋水的部位及淋水范围

1、淋水部位:1~9#楼。

2、淋水范围:淋水部位的所有外墙,主要包括建筑石材幕墙、铝合金门窗、雨棚、采光井均应进行检测。

、外幕墙淋水试验检测的要求

淋水必须接喷嘴,喷嘴后接20mm直径的水管,水压应达到200~250KPa;离外墙30公分做15分钟喷淋,喷淋涵盖接缝部位。幕墙淋水试验装置安装在被检测区域的外表面。四、施工准备

技术准备

①技术人员对现场管理人员及试验人员进行技术交底。

②试验人员及验收人员熟悉工程各部位构造做法及相关防水措施。

③淋水前应根据喷淋设备的准备情况,安排专人负责跟踪,配备好维修人员。

④必须安排人员在喷淋现场进行检查,便于对发现的渗水点分析原因,进行妥善处理。

主要机具设备准备

用机具设备有:吊车、吊篮、门子架、¢20柔性软管(PPR)、水泵、喷嘴、水桶等。

布置机具

本工程1~9#楼幕墙高度将近60米,因此只能吊篮及35吨吊车作为操作平台,同时按照每3栋楼布置一台压力达到650KP的水泵,分别流水施工,水泵要连接控制阀及压力表。

劳动力组织与职责分工

为了施工管理,我项目经理部成立了以项目经理为组长,生产经理、总工程师、质量总监为副组长的外墙淋水试验领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

劳动力计划

各分项工程施工人数配置情况见表式:

五、淋水试验方法

根据《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T139-2001)行标的有关幕墙现场淋水检测方法,同时参照《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》(GB/T15228-94)和三性试验对雨水渗漏实际操作及判断依据等,提出如下现场淋水渗漏检测试验方法:

1.根据本工程的实际情况,我司建议采用现场的临时消防水作为现场淋水试验水源。

2.将幕墙淋水试验装置(见附图,按检验标准制作)安装在被检幕墙的外表面处(吊篮上),每一检验区域喷淋面积1800mm*1800mm,使用4个喷嘴后连接软管,单个喷嘴喷淋直径为1060mm,四个喷嘴喷林面积为,淋水总量不小于14L/min,喷嘴垂直于幕墙面。

3.喷淋装置将水均匀地喷向幕墙试件表面,形成连续水幕,淋水总流量不小于4L/(㎡.min),喷淋时间持续5min,在室内观察有无渗漏现象发生。

4.喷嘴安装在支架上,框架用撑杆与被测幕墙连接,水管与喷嘴连接并引至水源。当水压不够时,采用增压泵增压。水流量采用压力表监测。

六、试验步骤

1、采用喷嘴(如B-25,型号为#)控制阀和压力计。喷嘴处的水压至少达~ 喷水量不少于4L/㎡min,喷水水嘴的距离幕墙面300mm,选择2层楼高,将幕墙淋水装置安装在被检测的外表面。

2、在室外距幕墙玻璃表面约300mm处。沿与幕墙表面垂直的方向对准待测接缝从上往下喷水,连续往复喷水5分钟。同时在室内侧人员观察任何有可能漏水部位检测是否漏水。如在5分钟未发现有任何漏水,则进行下一个待测部位检测。

3、按照要求做好《幕墙抗渗淋水试验记录》。对有渗水现象的部位做好标识。如果无法确定漏水的确切位置,用干抹布擦干漏水,分析具体渗水部位,在室外至上而下地进行检查,并用防水胶带将非检查部位的接缝从室外侧进行密封,再喷水。直到所有接缝都能满足要求。

七、现场淋水示意图

幕墙淋水示意图

八、淋水试验质量要求

按单位工程统计的户均渗漏率不大于处/户,则该楼栋可停止全面淋水检验,各渗漏点整改完成后,自行进行淋水检查,直至单位工程无渗漏点。

以项目经理为首,建立生产、监督相互制约的质量保证体系,做到事事有人管,环环有人抓。并建立以项目总工程师为首的工程质量监督检查小组,下设专职质检员,做到事前有交底,事后有验收。

九、成品保护

淋水用水

淋水试验所用的水源为施工消防用水,禁止使用钢管内壁已生锈产生“黄水”的施工消防用水,以免对外墙饰面砖、铝合金窗造成污染。

外墙饰面砖及铝合金窗

1、淋水管不得直接采用钉子固定在饰面砖墙面,避免对墙体整体性造成破坏,应固定在阳台栏杆上面。

2、工人在操作过程不得对已完成的铝合金门窗框及玻璃产生破坏。

3、渗漏点修复整改过程应注意对外墙饰面砖的保护,避免对渗漏点周围饰面砖产生破坏。

十、环保管理措施

外墙临水检验所用完的水源就近进行绿化浇灌,不得直接排入城市雨水井、污水井管道排走,不得对水资源造成浪费。

附表:幕墙抗渗淋水试验记录

幕墙抗渗淋水试验记录

外墙淋水方案说明

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工安排 (3) 四、施工准备 (3) 五、主要施工方法和施工要点 (5) 六、外墙防水控制要点 (6) 七、淋水试验质量要求 (11) 八、外墙渗漏原因分析及处理方法 (12) 九、成品保护 (14) 十、安全文明施工保证措施 (15) 十一、环保管理措施 (16)

一、编制依据 为了保证外墙外立面防水效果,满足业主入住使用功能,不断提高建设工程施工质量、有效解决住宅工程外墙渗水质量通病;根据建设单位要求结合本工程工程特点,依据设计施工图纸、技术文件,按照现行施工验收规、技术操作规程、国家质量检验标准、国家法令法规、政府有关文件精神,结合本工程质量标准、采用外墙淋水检查的手段,加强外墙渗水质量缺陷控制,特编制本外墙淋水试验施工方案。 二、工程概况 2.1工程总体概况

本工程由19#楼-24#楼6栋高层和单体地下车库组成,其中19#楼地下1层地上22层,20#、23#楼地下1层地上24层,21#、22#、24#楼地上18层,建筑高度52.51-69.91米,其中地下含地库约17259平方米;19#楼建筑面积10466.38平方米;20#楼建筑面积10452.63平方米;21#楼建筑面积7706.2平方米;22#楼建筑面积7190.92平方米;23#楼建筑面积10672.9平方米;24#楼建筑面积13874.3平方米;A段商业建筑面积1065.68平方米;总建筑面积约78688.01平方米。 2.2、建筑外立面设计概况 涂料外墙1 做法 1)墙体(双面勾缝)表面清理干净; 2)墙体满拉毛(不同材质墙体交界处挂φ0.7X15X15镀锌钢丝网300宽,每边搭接150mm,顶层外墙、外侧墙体满挂网) 3)15厚1:2.5水泥砂浆(掺5%防水剂)找平层 4)界面剂、保温层(厚度暂定) 5)5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布一层(注:首层为7厚,网格布二层,玻纤布160g/m2)

外墙及门窗淋水试验方法

外墙及门窗淋水实施办法 一、目的: (2) 二、适用范围: (2) 三、淋水时间节点: (2) 四、选用材料: (2) 五、检查方法: (2) 六、相关人员配合: (5) 七、注意事项: (6)

外墙及门窗淋水实施办法 一、 目的: 确保外墙及门窗交付业主正常使用,杜绝渗漏水的现象发生,交付前必须对此项工作做系统全性的排查整改。降低交付质量缺陷点,提升交房后业主质量满意度。 二、 适用范围: 适用于所有在建项目。 三、 淋水时间节点: 工程淋水检验的开始时间应在外保温工程(北方区域工程才有)、外窗安装工程完成后,外墙涂料等装饰工程开始前实施外墙淋水检 验。 四、 选用材料: 主要材料、设备: 1、 淋水管:内径20mmPPR 管、PPR 管件; 2、 喷水装置:高压手动喷雾器; 3、 固定或悬垂用具:铁钉、铁线、绳子等。 注:由被验收检查施工单位提供相应的专业验收工 具,确保外墙、窗户的淋水工作正常开展;施工单位若没 有准备工具或委托项目部办理,并由项目部代购,费用由 施工单位承担。 五、 检查方法: 1、 外墙淋水时间为12小时,每5层为一个检验单位(小于5层按5层计算); 2、 淋水开始前应关闭本墙面上的所有窗户; 3、 淋水管取水点为每户预留的自来水给水点,出水压力为0.2Mpa (出水口压力需采用压力表实测)。为保证淋水水量均匀,每户的取水点均应连接在淋水管网上。

4、淋水管从被淋水层上一层户内外窗引出,确保外墙体的每个角落均可以覆盖,并做有效固定保证淋水管不变形,在PPR管挠度过大不能满足有效淋水的情况下必须采用固定或悬垂用具处理;

外墙淋水试验方法

目录 一、工程概况。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 二、淋水检查人员。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 三、外墙淋水试验的技术要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 四、外墙淋水试验布管密度与淋水持续时间。。。。。。。。。。。。。3 五、外墙淋水试验记录和资料留档。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 六、渗漏水处理措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 附件1。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 附件2。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 一、工程概况 本工程位于……,总建筑面积平方米。外墙均采用多孔页岩砖进行砌筑,外墙面层为饰面砖。 为切实解决外墙渗漏通病,提高工程施工质量。在外墙施工完成后外脚手架拆除前和工程竣工初验前分两阶段采用人工淋水试验方式对外墙淋水试验,检查是否有渗漏水现象发生,以便及时 整改和修复。 二、淋水检查人员 1、为了保证外墙淋水正常进行,成立淋水试验检查小组机构,明确小组成员分工和 职责。组长(邓宁):全面负责淋水试验进度安排; 副组长(谭开初):负责淋水方案编制、方案交底和过程检查、渗漏原因分析; 副组长(林信红):负责淋水方案组织与实施、渗漏原因分析; 成员(左胜友、陈波)负责各栋的淋水部位具体进度安排、协调现场工序安排和人员落实、负责淋水供水管、淋水管布设和走向。负责淋水过程检查,发现渗漏点及时做好标识和资料汇总。门窗安装单位必须安排人员在喷淋现场进行检查,便于对

幕墙淋水试验专项方案

幕墙淋水试验专项方案 一、工程简介 1、项目名称: 2、地理位置: 3、建设单位: 4、工程监理: 5、建筑主体设计单位: 6、幕墙设计单位: 7、施工单位: 8、工程范围: 9、质量标准: 10、工程概况: 二、幕墙基本构造 1、单元式玻璃幕墙:本工程单元式玻璃幕墙采用竖明横隐玻璃幕墙,单元组件在工厂完成组装,工地现场整体吊装。根据设计,单元式幕墙按每层层高、明框中心距划分标准单元, 2、构件式幕墙:除上述单元式玻璃幕墙外,其余如外露铝单板装饰条、竖向和横向百叶窗、女儿墙檐口封板等部位采用构件式幕墙,现场安装。铝单板采用2.5mm,牌号3003,状态H24,用氟碳树脂涂层,厚度40um, 氟碳树脂含量不

应低于75%。竖向和横向铝单板装饰框与玻璃之间由硅酮耐候密封胶密封。 三、编制依据 幕墙施工图纸。 2、幕墙施工组织设计。 3、《建筑施工组织设计规范》GB/T50502 4、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 5、《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 四、现场淋水试验 1、试验目的 在幕墙安装期间定期进行现场淋水试验,为了检查幕墙工程在使用过程中的抗雨水渗漏情况。 2、试验部位 根据本工程实际情况及冬季的气候条件,玻璃幕墙系统做3次淋水试验,在幕墙标高每间隔50m的部位进行。位置由建设单位指定。 3、试验条件 (1)淋水过程中,对环境因素要求室内温度达到零摄氏度以上,由于临近冬季,近期气候不稳定,经常处于负温,实验之前首先调查气温,选择零摄氏度以上的天气进行试验。 (2)淋水工序之前的工作必须全部完成,且经检查验收合格。 (3)根据本工程的实际情况,我司建议采用现场的临时消防栓或采用外部水源作为现场淋水试验水源。 4、幕墙淋水试验现场人员配置计划

外墙淋水方案-模板

外墙淋水施工方案 (模板--------供参考) 项目名称:____________________________ 施工单位:____________________________ 监理单位:____________________________ 建设单位:____________________________ 编制日期:____________________________

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工安排 (3) 四、施工准备 (3) 五、主要施工方法和施工要点 (5) 六、外墙防水控制要点 (6) 七、淋水试验质量要求 (11) 八、外墙渗漏原因分析及处理方法 (10) 九、成品保护 (14) 十、安全文明施工保证措施 (15) 十一、环保管理措施 (14)

一、编制依据 为了保证外墙外立面防水效果,满足业主入住使用功能,不断提高建设工程施工质量、有效解决住宅工程外墙渗水质量通病;根据建设单位要求结合本工程特点,依据设计施工图纸、技术文件,按照现行施工验收规范、技术操作规程、国家质量检验标准、国家法令法规、政府有关文件精神,结合本工程质量标准、采用外墙淋水检查的手段,加强外墙渗水质量缺陷控制,特编制本外墙淋水试验施工方案。 序号类别名称编号 1 图纸设计施工图纸及相关设计文件(包括设计变更、 图纸会审记录、等) / 2 施组《施工组织设计》/ 3 规范《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011 4 规范DGJ32/J16-2014 5 合同工程总包合同 二、工程概况 2.1工程总体概况 工程名称 建设单位施工单位 监理单位设计单位 工程地址江 安全目标建筑面积㎡ 基础结构主体结构 使用年限50年抗震等级 本工程由***栋高层和单体地下车库组成,其中地下*层地上**层,建筑高度***米,其中地下室约***平方米,总建筑面积约***平方米。 2.2、建筑外立面设计概况 外墙1 做法

外墙淋水试验检测方案完整版

外墙淋水试验检测方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

外墙淋水试验方案 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位 施工单位: 工程地点: 本工程分为1~11号楼,4号为垃圾房,7号楼为会所,其它为高层住宅楼,首层为6米架空层,塔楼标准层层高为米。其中1号楼共35层,屋面高度米,外围最高为米;2号楼共37层,屋面高度米,外围最高为米;3号楼共37层,屋面高度米,外围最高为米;5号楼共38层,屋面高度米,外围最高为米;6号楼共36层,屋面高度米,外围最高为米;8号楼共32层,屋面高度米,外围最高为米;9号楼共34层,屋面高度米,外围最高为米;10号楼共33层,屋面高度米,外围最高为米;11号楼共31层,屋面高度米,外围最高为米。 二、综合阐述 随着高层住宅的普及和大玻璃窗的广泛应用,雨季中住宅屋面、外墙和窗边渗水的问题越来越突出,已成为业主投诉的主要住宅质量通病。屋面、外墙和窗边的渗漏是仅次于结构安全的使用功能性质量问题,由于屋面外墙和窗边位于建筑产品的最外部,处于阳光曝晒、风吹雨打、冰雪冻融、四季变化的热胀冷缩之中,时时都在经受雨水侵蚀的考验之中。 考虑到施工过程中存在的质量通病集中体现在屋面、外墙和窗边渗漏等方面,加强事先控制及事中控制显得尤为必要,加强施工过程的质量控制和竣工验收措施是防止建筑屋面、外墙和窗边渗漏的重要手段,必须引起足够的重视。检验屋面、外墙和窗边是否存在渗漏水的方法有自然降雨和人工蓄、淋水两种方法,由于自然降雨雨量、时间不定和风向不稳,难以及时、全面地检验屋面、外墙面和窗边的渗漏情况,所以,目前对于具有防水功能要求的构件进行渗漏水检验时,采用人工蓄、淋水检验是一种有效的方法;为了能使外墙淋水试验真正反映工程质量,我项目部做出以下淋水试验方案。 三、淋水设备准备、淋水管安装、拆除要求 1、淋水设备加压水泵型号可根据本工程的高度确定,确保扬程及远端压力达到要求,并配备相应的电机。 2、淋水管安装

幕墙淋水试验

■ 范围 本附录适用于各类建筑幕墙的现场淋水试验,通过现场检验,对有渗漏的部位进行修补.最后达到完全阻止水渗透的目的。 ■ 测试范围幕墙的待测部位应具有典型性和代表性,应包括垂直的和水平的接缝,或其它有可能出现渗漏的部位。幕墙的室内部分应便于观察渗漏状况, ? 试验步骤 1应采用喷嘴(如B 一25,型号为#6.030)。此喷嘴与3/4 时的水管连在一起,且配有一控制阀和一个压力计。喷嘴处的水压应为200kPa 至235kRa。 2在幕墙的室外侧,选定长度为1.5 米的接缝,在距幕坡表面约0.7 米处。沿与幕墙表面垂直的方向对准待测接缝进行喷水,连续往复喷水5 分钟。同时在室内侧检查任何可能的渗水。如果在5 分钟内未发现有任何漏水,则转入下一个待测的部位。 3依次对选定的测试部位进行喷水,喷水顺序宜从下方横料的接缝开始,后是相邻的横料与竖料间的接缝,再后是竖料的接缝,直至试完待测区域内的所有部位。 4对有渗水现象出现的部位,应记录其位置。如果无法确定漏水的确切位置,则可采取下述步骤进行确定: 1)待幕墙自然变干之后,自上而下地进行检查,并用防水胶带将非检查部位的接缝从室外侧进行密封。 2)重复试验。 3)如果无任何漏水,则可认为此接缝合格,不必再用胶带密封。如果漏水,则此接缝应重新用胶带进行密封,防止在以后的试验中千扰其它部位的试验。 4)按照先下后上的检验原则,对待测范围内的所有接缝重复进行上述检验,直到找到漏水部位的确切位置。 ? 修补和再测试 1 对有漏水现象的部位,应进行修补。待充分干燥后,进行再次测试,直到无任何漏水为止. 2 在完成所有修补工作,且充分干燥后,应重新检测所有接缝。如果仍有漏水,则须进行进一步的修补和再侧试,直到所有接缝都能满足要求.

外墙淋水、蓄水试验方案

目录 1 试验目的及范围 (1) 2 外窗外墙淋水试验操作 (1) 2.1 试验时点 (1) 2.2 试验准备工作 (1) 2.3 试验部位及取样数量 (1) 2.4 试验方法 (1) 2.5 试验结果记录 (3) 3 卫生间蓄水试验操作指引 (4) 3.1 试验时点 (4) 3.2 试验部位及取样数量 (4) 3.3 试验方法 (4) 3.4 试验结果记录 (4) 4 屋面蓄水试验操作指引 (4) 4.1 试验时点 (4) 4.2 试验部位及取样数量 (4) 4.3 试验方法 (4) 4.4 试验结果记录 (5)

1试验目的及范围 为保证35地块8栋住宅楼(14#-19#栋、25#-26#栋)在交房前确保外墙无渗漏,卫生间、屋面无渗漏,保证使用功能,顺利交付小业主,避免小业主收楼后的渗漏问题的投诉,特编制本方案。 本方案适用于某某工程二期二标段14#-19#栋、25#-26#栋。 本方案实施由总包单位某某工程实施,各相关分包:某某某应积极配合。2外窗外墙淋水试验操作 2.1 试验时点 室外园林、室外管网大面积已完工,所检测楼栋外窗全部封闭、外墙装饰全部完成。 各栋室内已通水。 2.2 试验准备工作 淋水管:应准备好淋水管。淋水管材料为PPR管,管径25mm。淋水管按照建筑轮廓布置,每道淋水管长度根据建筑轮廓线确定。 17栋2个单元之间南北向外轮廓总长度超过20米,近23米,需在屋面上设置淋水管,淋水管设置3个给水口(见图2.3),管道间采用热熔连接法。淋水管使用手枪钻等工具开设喷水孔;喷水孔沿管道成直线均匀分布,孔径3mm,孔间距100mm。 流量表和水压表:应准备好流量表和水压表各2只,安装于淋水管总管上。 增压泵:若现场水压不足,应预先准备增压泵。 2.3 试验部位及取样数量 总包单位对所有栋号所有部位进行检查,同时做好记录和签字确认。业主、监理进行抽查。 2.4 试验方法 (1)淋水管设置方法 外墙、外窗淋水合并进行。第一道淋水管设置在顶层,以下每4层

高层住宅外墙淋水试验方案

外墙淋水试验方案 二、综合阐述 随着高层住宅的普及和大玻璃窗的广泛应用,雨季中住宅屋面、外墙和窗边渗水的问题越来越突出,已成为业主投诉的主要住宅质量通病。屋面、外墙和窗边的渗漏是仅次于结构安全的使用功能性质量问题,由于屋面外墙和窗边位于建筑产品的最外部,处于阳光曝晒、风吹雨打、冰雪冻融、四季变化的热胀冷缩之中,时时都在经受雨水侵蚀的考验之中。 考虑到施工过程中存在的质量通病集中体现在屋面、外墙和窗边渗漏等方面,加强事先控制及事中控制显得尤为必要,加强施工过程的质量控制和竣工验收措施是防止建筑屋面、外墙和窗边渗漏的重要手段,必须引起足够的重视。为了能使外墙淋水试验真正反映工程质量,我项目部做出以下淋水试验方案。 三、淋水设备准备、淋水管安装、拆除要求 1、淋水设备 加压水泵型号可根据本工程的高度确定,确保扬程及远端压力达到要求,并配备相应的电机。 2、淋水管安装 (1)供水主管安装采用直径Φ50㎜PVC塑料管,每根主管上所接挂墙淋水管不超过两根,水压控制在0.1 MPa -0.2MPa。供水主管从加压水泵至屋面外女儿墙。 (2)淋水管安装采用直径Φ25㎜PVC塑料管建立横向管网,淋水管从供水主管接入至各栋楼的外墙一周,淋水管安装共两种方法: A、第一次全面淋水管安装在外墙脚手架内立杆平行于大横杆,搁置于内立杆与小横杆之上固定. B、第二次全面淋水管安装在外墙外侧与外墙固定或用绳带挂

吊在窗体固定 (3)每根淋水管设单排喷淋孔,喷水方向与水平方向成30°角左右或各设两排喷淋孔,方向成90?(分别斜向下45?及斜向上45?)。喷水孔用3mm钻头在管上沿直线钻孔、孔距50-80mm,“喷嘴”对着墙体或窗体,在被检表面形成连续水幕。需保证PVC管每个小孔都有充足水量流出。 (4)最顶端淋水管必须控制供水量及水压(其总量程宜为1Mpa 以内),以控制出水压力及淋水量。 (5)各路供水管分别设置阀门,控制供水量及水压;总供水管设置阀门,以控制总供水压力。 (6)根据水泵电机配备电源控制设备,并做好漏电的防护工作。 (7)依据泵提供的水压力,可以同时进行多面外墙的淋水试验。 3、淋水管拆除 先拆除淋水管后拆除外脚手架 四、淋水试验方法 淋水试验是通过加压水泵将水送至附设于外墙(脚手架)外侧的PVC喷淋管从而对外墙进行加压喷淋以检验外墙和窗边渗漏情况的一种现场检验方法。淋水试验按以下方法进行。 1、淋水试验一般自上而下进行。 2、淋水试验按从上向下以大线条划分为一个淋水段,安装PVC塑料喷淋管,根据试验检查情况调整,为保证喷淋水源的压力和水流量,不宜挂设多道,顶层挂设在女儿墙中部位置。 3、淋水时调整控制阀大小,最远端淋水点水压力一般不宜小于1Mpa,且确保压力不过大(不影响喷淋)。淋水量应控制在3L/(m 2.min)以上,每次持续淋水时间应不少于24小时,或淋水至发生严重渗漏止。 4、阳台栏杆位置不设置喷淋水管,但淋水管(不开孔)需要从阳台位置通过。有凹凸线条喷淋管无法淋水的位置,用人工补助淋水。 5、每栋号楼淋水试验结束24h后,请建设、监理等单位技术人员共

外墙淋水试验方案√

南京崇文金城A区四标段工程外墙淋水试验方案 南通华荣建设集团有限公司

目录 第一章:编制目的 (2) 第二章:工程概况 (2) 第三章:淋水时间节点 (2) 第四章:选用材料 (2) 第五章:检查方法 (2) 第六章:淋水系统管道施工方法 (2) 第七章:淋水试验注意事项 (2) 第八章:外墙渗漏原因分析判定 (2) 第九章:外墙渗漏常用处理方法 (2) 附件1:外墙(窗)淋水试验检查记录表 (2)

外墙淋水试验方案 第一章:编制目的 为确保外墙及门窗交付业主正常使用,杜绝渗漏水的现象发生,交付前必须对此项工作做系统全性的排查整改。降低交付质量缺陷点,提升交房后业主质量满意度。 第二章:工程概况 本工程为崇文金城A地块项目土建及安装工程,位于南京市建邺区新梗街以北,临近南京外国语学校。本工程包括8、7、1、28号楼(其中8、7、1号楼33F,28号楼局部2F)和地下车库项目的土建及安装。施工总建筑面积为73567.06 m2,属于住宅小区工程。 外墙设计特征:1-4层主要采用岩棉板+石材;5层以上主要采用水泥发泡板保温+涂料;外窗主要为铝合金窗+中空玻璃。 第三章:淋水时间节点 外墙淋水检验分两次进行。 第一次开始时间在主体验收前,主要针对山墙外墙螺杆洞施工质量进行淋水检验; 第二次开始时间应在外墙腻子、外窗安装完成后,外墙涂料等装饰工程开始前实施淋水检验。若因安装原因无法关闭的门窗由门窗施工单位负责封闭。

第四章:选用材料 主要材料、设备: 1、淋水管:内径20mmPPR管、PPR管件; 2、固定或悬垂用具:铁钉、铁线、绳子等。 第五章:检查方法 1、外墙淋水时间为24小时,每5层为一个检验单位; 2、淋水开始前应关闭本墙面上的所有窗户; 3、淋水管取水点为每层预留的自来水给水点,出水压力为 0.2~0.3Mpa。为保证淋水水量均匀,每层的取水点均应连接在淋水环网上; 4、淋水管从被淋水层上一层户内外窗引出(第一道布管直接安装于屋面挑檐下口或女儿墙外面下口),确保外墙体的每个角落均可以覆盖,并做有效固定保证淋水管不变形,在PPR管挠度过大不能满足有效淋水的情况下必须采用固定或悬垂用具处理; 5、管线布置沿外墙四个面依次进行安装和淋水试验。

幕墙淋水试验方案

盛荟居工程 幕墙淋水试验方案 审批: 审核: 编制: 2016年10月14日

目录 第一章工程概况 (2) 第二章试水条件 (3) 第三章施工准备 (3) 第四章施工工艺 (4) 第五章安全环保措施 (4)

第一章工程概况 1.1.编制依据 1、国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准中关于幕墙淋水验收要求。现行建筑行业技术标准和建筑施工的有关规程及文件。 2、中华人民共和国、深圳市人民政府有关工程管理、市政建设及环境保护等地方性的法规及规定。 1.2.幕墙工程概况 工程名称:盛荟居工程 建设地点:深圳市龙华新区民治街道民塘路与简上路交汇 设计单位:筑博设计股份有限公司 监理单位:上海建设工程监理咨询有限公司 总包单位:上海建工五建集团有限公司 建筑层数A、B座楼29层、裙房3层、A、B座楼地下2层 建筑高度A、B座楼93.5m、裙房15.m 结构类型框架-剪力墙结构 基础类型桩基筏板基础 单体组成塔楼A、塔楼B、裙房及地下车库、设备房 周围环境本工程位于项目地点位于深圳市龙华新区民治街道片区,北面为城市次干道简上路,南面为上塘新村,东面为民塘路,西面为现状住宅及空地。 本工程基础形式为桩400mm厚整体筏板基础,筏板混凝土强度等级均为C35,地下室剪力墙、柱混凝土强度等级为C35,,抗渗等级为P6,抗震等级三级。 1.3.淋水试水概述: 众所周知,幕墙工程暴露于室外,将不同程度地受到各种水的影响,

其中受淋雨影响最为常见。虽然幕墙具备防雨水渗漏功能,但是其受施工工艺、材料性能制约,当降雨时,由于雨水的渗透、流动、冲击和积聚,会对一定程度造成幕墙施工不完善部位出现渗漏情况。 幕墙进行淋雨试验的目的是确定幕墙在淋雨条件下,其防止雨水渗透的能力。 第二章试水条件 2.1.淋水过程中,对环境因素要求室内温度达到零摄氏度以上。 2.2.淋水工序之前的工作必须全部完成,且经检查验收合格。 2.3.淋水所使用的水源已确定且水源可靠、无污染。 第三章施工准备 3.1.淋水位置及技术准备 1、淋水高度在裙房四层标高15米处,按东立面EL-06图号,从C-14 轴往C-3轴方向顺序往外立面石材淋水、北立面EL-05图号,C-J轴至C-C轴、,西立面EL-07图号,从C-3轴至C-12轴至。 2、技术人员对现场管理人员及实验人员进行技术交底。 3、试验人员及验收人员熟悉工程各部位构造做法及相关防水措施。 4、淋水前应根据喷淋设备的准备情况,安排专人负责跟踪,配备好维 修人员。 5、必须安排人员在喷淋现场进行检查,便于对发现的渗水点共同分析 原因,进行妥善处理。 6、建设单位应安排专人对淋水试验全过程进行跟踪。 7、监理工程师必须对淋水试验的全过程进行旁站监理。 3.2. 主要机具设备准备 用机具设备有:¢20柔性软管(PPR)、水泵、喷嘴、水桶、龙门架等。

外墙及门窗淋水试验实施方案精编版

外墙及门窗淋水试验实 施方案 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

附件1: 外墙及门窗淋水试验实施方案 一、目的: 确保外墙及门窗交付业主正常使用,杜绝渗漏水的现象发生,交付前必须对此项工作做系统全面性的排查整改。降低交付质量缺陷点,提升交房后业主质量满意度。 二、适用范围: 适用所有在建项目。 三、淋水时间节点: 工程淋水检验的开始时间应在外保温工程、外窗安装工程完成后,外墙涂料等装饰工程开始前实施外墙淋水检验。 四、选用材料: 主要材料、设备: (一)淋水管:内径20mmPPR 管、PPR 管件; (二) 喷水装置:高压手动喷雾器; (三)固定或悬垂用具:铁钉、铁线、、绳子等。 五、检查方法: (一)外墙淋水时间为12小时,每5层为一个检验单位(小于5层按5层计算); (二)淋水开始前应关闭本墙面上的所有窗户; (三)淋水管取水点为每户预留的自来水给水点,出水压力为0.2Mpa (出水口压力需采用压力表实测)。为保证淋水水量均匀,每户的取水点均应连接在淋水管网上。 淋水 喷水装

(四)淋水管从被淋水层上一层户内外窗引出,确保外墙体的每个角落均可以覆盖,并做有效固定保证淋水管不变形,在PPR管挠度过大不能满足有效淋水的情况下必须采用固定或悬垂用具处理; (五)淋水管距外墙表面≤100 mm,喷水孔成直线均匀分布,喷水方向与水平方向角度≤30o,孔径3mm,孔间距150~200mm。详见示意:(六)开始淋水后的第2小时、第4小时、第8小时、第12小时进行检查,检查所淋水的范围内的全部外墙墙体及门窗结合位置是否有渗水情况,如有则使用粉笔在渗漏位置按检查次数逐次标记,如下图; (七)门窗淋水专项 对于层数3层及以下的住宅产品门窗淋水验收可采用喷水装置人工检验,使压力大于0.2Mpa的雾状仿雨水从窗上口开始由上向下沿窗框缝以1m/分钟的速度冲淋,水头角度不大于90度,淋水5分钟后无水渗漏到室内为合格。 六、相关人员配合 (一)施工单位人员 外墙淋水时,施工单位必须保证有2人配合验收工作,其主要工作是配合对外墙管连接及水管加水、水管下吊、检查墙体渗漏情况; 门窗淋水时,施工单位必须保证1人配合验收工作,其主要工作是配合门窗淋水及协助发现问题点;保证每两个小时检查1次,记录并标记建筑实体渗水问题点,反馈给项目部和监理公司; 施工单位现场技术负责人,负责分析制定渗漏点整改方案。 (二)监理单位人员 外墙及门窗淋水时,监理公司应有专人对两项验收工作给予技术指导,并将验收检查的问题点反馈给施工单位,分析渗漏原因并划分渗漏问题责任单位,督促施工单位制定渗漏部位整改方案,跟进其整改效果,确保问题点全部关闭; (三)甲方项目部人员

外墙淋水试验方案

XX项目 外墙淋水施工方案编制: 审核: 审批: XX项目项目部 2018年09月

目录 1. 编制依据 (1) 1.1编制目的 (1) 1.2编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2建筑外立面概况 (1) 2.1.1无外保温外墙 (1) 2.1.2 外保温外墙 (2) 2.1.3 铝合金门窗边做法 (2) 3. 施工部署 (3) 3.1外墙淋水部位 (3) 3.2外墙淋水试验时间 (3) 3.3淋水检查人员 (3) 4. 施工准备 (4) 4.1材料及设备 (4) 4.2施工机具计划 (4) 4.3劳动力计划 (4) 5. 主要施工方法及要点 (5) 5.1布管和淋水要求 (5) 5.2外墙淋水试验记录和问题处理 (6) 5.2.1第一次全面淋水 (6) 5.2.2整改后淋水 (6) 5.2.3第二次全面淋水 (6) 6. 渗漏原因分析及处理方法 (7) 6.1渗漏原因分析 (7) 6.1.1渗透的原因 (7) 6.1.2渗透的隐患 (7) 6.2渗漏处理方案 (8) 6.2.1外墙渗漏的常用处理方法 (8) 6.2.2渗漏维修常用方案 (8) 7. 成品保护措施 (9) 8. 安全保证措施 (9) 9. 环境保护措施 (10)

1.编制依据 1.1编制目的 为满足建筑住宅的使用功能的要求,需要在外墙施工完成后拟用人工淋水试验的方法对外墙、铝合金门窗等部位进行喷淋水试验,检查是否有渗漏现象发生,以便及时整改和修复,最终交给业主合格的产品。 1.2编制依据 1.《建筑防水工程技术规范》(DBJ15-19-2006) 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 3. 业主提供的本工程施工图纸、设计变更、等设计文件。 2.工程概况 2.1工程概况 2.2建筑外立面概况 2.2.1无外保温外墙 (1)、涂料封底漆两道,面漆两道;

外墙淋水试验专项现场施工方法

目录 1 编制依据 编制依据 (1) 重庆市及永川区质量验收要求及文件; (2) 总承包合同及金科实测实量要求; (3) 本工程施工图纸及施工组织设计;

(4) 重庆住宅工程分户质量验收管理办法 2 工程概况 工程概况一览表 ******************* 建筑设计概况一览表 *************************** 本工程外墙淋水试验的栋号1\2\3号楼。 3 外墙淋水试验的目的 通过对建筑物的外墙,门窗等部位进行淋水试验,全面检查是否存在渗漏现象,以便于及时发现问题,有针对性的开展整改工作,最终向业主交付合格的建筑产品。 外墙淋水试验方法 各项准备工作做好且满足试验条件后,建设、监理等相关单位,对淋水过程进 行监督和记录。 淋水试验自上而下进行,试验前应将门窗全部关闭。全面淋水试验分为两次进行。第一次全面淋水试验的目的是全面检查,发现漏点并进行整改,第二次全面淋水试验的目的是最后全面检查,确保交楼时外墙渗漏率接近零。 4 材料及设备 材料

设备 水源 根据现场实际情况,现场施工用水源为市政管网。现场在29#楼负一层位置安装了2台功率为11KW、扬程100米的加压泵,顶层压力满足要求。 5布管和淋水孔的布置 供水支管及淋水管布管 1. 供水支管自顶层开始每隔3层(9m左右)设一道,一端接于施工临时供水管 上,一端相连淋水管。各供水支管均配置一个水量水压调整控制阀门,以控制淋水管的水量及水压;当淋水管较长时应沿外墙均匀设置多个供水支管与淋水管连接,以保证最远端淋水点水压力。 2. 供水支管尽量布置在阳台附近,绑缚在栏杆等位置上。 3. 淋水管采用DN25 PPR管,沿建筑外墙(阳台边、飘窗边)环四周设置。 4. 淋水管离墙面约100mm,离墙距离可通过尼龙绳水平固定。竖向用尼龙绳悬 挂于顶层墙面顶部(尼龙绳上端固定于女儿墙顶),尼龙绳长度应大于建筑高

幕墙淋水试验

■范围 本附录适用于各类建筑幕墙的现场淋水试验,通过现场检验,对有渗漏的部位进行修补.最后达到完全阻止水渗透的目的。 ■测试范围 幕墙的待测部位应具有典型性和代表性,应包括垂直的和水平的接缝,或其它有可能出现渗漏的部位。幕墙的室内部分应便于观察渗漏状况, ●试验步骤 1 应采用喷嘴(如B一25,型号为#。此喷嘴与3/4时的水管连在一起,且配有一控制阀和一个压力计。喷嘴处的水压应为200kPa至235kRa。 2 在幕墙的室外侧,选定长度为米的接缝,在距幕坡表面约米处。沿与幕墙表面垂直的方向对准待测接缝进行喷水,连续往复喷水5分钟。同时在室内侧检查任何可能的渗水。如果在5分钟内未发现有任何漏水,则转入下一个待测的部位。 3 依次对选定的测试部位进行喷水,喷水顺序宜从下方横料的接缝开始,后是相邻的横料与竖料间的接缝,再后是竖料的接缝,直至试完待测区域内的所有部位。 4 对有渗水现象出现的部位,应记录其位置。如果无法确定漏水的确切位置,则可采取下述步骤进行确定: 1)待幕墙自然变干之后,自上而下地进行检查,并用防水胶带将非检查部位的接缝从室外侧进行密封。 2)重复试验。 3)如果无任何漏水,则可认为此接缝合格,不必再用胶带密封。如果漏水,则此接缝应重新用胶带进行密封,防止在以后的试验中千扰其它部位的试验。 4)按照先下后上的检验原则,对待测范围内的所有接缝重复进行上述检验,直到找到漏水部位的确切位置。 ●修补和再测试 1 对有漏水现象的部位,应进行修补。待充分干燥后,进行再次测试,直到无任何漏水为止. 2 在完成所有修补工作,且充分干燥后,应重新检测所有接缝。如果仍有漏水,则须进行进一步的修补和再侧试,直到所有接缝都能满足要求. 玻璃幕墙将建筑物外围护的防风、遮雨、采光、隔热保温等使用功能与建筑外墙装饰相结合,形成融建筑技术、建筑艺术为一体的建筑外围护结构,已在我国高层和超高层建筑中广泛应用。但由于玻璃幕墙结构的特殊性,涉及材料种类多、技术要求较高,既要有正确的设计计算、规范的工艺流程,又要有配套的加工设备及高素质的施工队伍,因此对玻璃幕墙工程质量控制点的掌握更为重要,结合笔者的监理工作实践,本文简要叙述玻璃幕墙工程质量控制的几个要点。 1.设计的安全要求 幕墙设计要给制作、安装、监理等各方面人员在不经任何解释的情况下能完全看懂,因此,图纸应该完整、详尽,表达方式应规范化。现玻璃幕墙工程多由施工企业自行设计,图纸未经原结构设计单位审核,有的虽经审核,也只是从总体方案、立面效果上粗审一下,未起到技术审核把关作用。因此,设计图纸极不规范,普遍存在设计图纸深度不够、设计图纸不全的现象。无施工图说明和施工要求,缺少节点大样图,缺少预埋件锚固节点计算、幕墙龙骨框架在竖向荷载、水平荷载作用下的应力变形等计算。避雷、防火、防排水措施不当,没有通过设计确定幕墙自身避雷接地系统的设置分布、引出线的材料和截面尺寸与主体结构防雷系统可靠连接,并在设计图、大样图上标注清楚,而直接利用幕

外幕墙淋水试验施工方案 (2)

******项目 外幕墙淋水试验施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:*******项目经理部 编制日期:2016年11月01日

目录

一、工程概况 工程基本信息 略 二、编制依据 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)三、施工部署随着精装等室内单位进场开展施工。业主发函要求要求在外架手架拆除后,对幕墙进行百分之百的淋水测试。为了配合业主相关要求,及时发现并排除外墙是否有渗漏隐患,现结合本工程特点特编制本方案。 、外幕墙淋水的部位及淋水范围 1、淋水部位:1~9#楼。 2、淋水范围:淋水部位的所有外墙,主要包括建筑石材幕墙、铝合金门窗、雨棚、采光井均应进行检测。 、外幕墙淋水试验检测的要求 淋水必须接喷嘴,喷嘴后接20mm直径的水管,水压应达到200~250KPa;离外墙30公分做15分钟喷淋,喷淋涵盖接缝部位。幕墙淋水试验装置安装在被检测区域的外表面。 四、施工准备 技术准备 ①技术人员对现场管理人员及试验人员进行技术交底。 ②试验人员及验收人员熟悉工程各部位构造做法及相关防水措施。

③淋水前应根据喷淋设备的准备情况,安排专人负责跟踪,配备好维修人员。 ④必须安排人员在喷淋现场进行检查,便于对发现的渗水点分析原因,进行妥善处理。 主要机具设备准备 用机具设备有:吊车、吊篮、门子架、¢20柔性软管(PPR)、水泵、喷嘴、水桶等。 布置机具 本工程1~9#楼幕墙高度将近60米,因此只能吊篮及35吨吊车作为操作平台,同时按照每3栋楼布置一台压力达到650KP的水泵,分别流水施工,水泵要连接控制阀及压力表。 劳动力组织与职责分工 为了施工管理,我项目经理部成立了以项目经理为组长,生产经理、总工程师、质量总监为副组长的外墙淋水试验领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 劳动力计划 各分项工程施工人数配置情况见表式:

建筑外墙淋水试验施工方案

建筑外墙淋水试验施工方案

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (5) 2.1、工程总体概况 (5) 2.2、建筑设计概况 (7) 2.3、建筑外墙及屋面设计概况 (8) 三、施工部署(安排) (9) 3.1、淋水的部位及淋水范围 (9) 3.2、淋水试验实施的时间 (9) 3.3、劳动力组织与职责分工 (9) 四、施工准备 (10) 4.1、技术准备 (10) 4.2、材料计划 (10) 4.3、施工机具计划 (10) 4.4、劳动力计划 (10) 五、主要施工方法和施工要点 (11) 5.1、布管和淋水一般要求 (11) 5.3外墙淋水试验记录和问题处理 (11) 六、淋水试验质量要求 (12) 七、成品保护 (12) 7.1、淋水用水 (12) 7.2外墙饰面砖及铝合金窗 (12)

八、安全文明施工保证措施 (13) 7.1、组织措施 (13) 7.2、安全技术措施 (13) 7.3、文明施工措施 (14) 九、环保及职业健康安全管理措施 (14)

外墙及屋面淋水试验施工方案 一、编制依据 为了保证怡置招商渝北两路组团F标准分区F69-1、F70-1地块项目外墙及斜屋面防水效果,满足业主入住使用功能,不断提高建设工程施工质量、有效解决住宅工程外墙渗水质量通病。本工程特按照工程特点,依据设计施工图纸、技术文件,按照现行施工验收规范、技术操作规程、国家质量检验标准、国家法令法规、政府有关文件精神,结合本工程质量标准、采用外墙淋水检查的手段,加强外墙渗水质量缺陷控制,特编制本外墙淋水试验施工方案。 编制本方案依据的施工图纸、施工组织设计、规范及标准详见表式1.1: 表式1.1 编制依据表

外墙淋水试验

第一节外墙淋水试验 一、外墙淋水试验实施的时间 1.一般情况下,外墙淋水试验应在外墙第一遍涂料完成7-10天、外架拆除后尽快进行(对于质感涂料,宜在质感料完成而面油涂料未开始前进行)。 2.淋水试验应尽量安排在第一轮模拟验收前完成。 3.若为精装修交楼,淋水试验及问题整改应在精装修进场前完成。 4.对于工期非常紧迫的高层建筑,若脚手架拉结点、门窗封闭不影响淋水效果,可在落架之前进行第一次全面淋水试验,落架后必须再至少进行一次全面淋水。 二、外墙淋水试验范围 1.建筑外墙、铝合金门窗、幕墙等。 2.玻璃与墙体未脱开的玻璃天窗、雨棚应对与墙体接缝位置进行24小时闭水或淋水试验检查。 三、布管、淋水一般要求 1.挂墙淋水线管采用Φ25 PVC管,用3mm钻头在管上沿直线钻孔,孔距50-80mm,“喷嘴”对着墙体或窗体,在被检外墙表面形成连续水幕。 2.淋水PVC管挂墙的总长度(包括主管所接多根PVC管)应根据水压而定,需保证PVC管每个小孔都有充足水量流出。

3.供水主管宜采用Φ30-40的透明软管或PVC管,严禁使用内壁已生锈产生“黄水”的钢管。 4.挂墙淋水管应挂在建筑外墙顶部位置,供水主管可临时绑缚在阳台栏杆等位置并注意保护成品,挂线管时严禁采用在墙上钉钉等破坏墙体、成品的措施。 5.淋水试验的水源可就近采用自来水、绿化浇灌水、消防水,进行淋水试验的单位应主动推动用水协调工作,保证水源供应。 6.水压不够时,相应标段的总包单位应采取加压等措施,保证淋水试验正常进行。 7.不超过6层的多层建筑,每个立面在顶部布一条管即可。若立面中间有横向凸出线条断开,则应根据线条位置分段布管。 8.淋水试验开始前,淋水单位应将淋水范围内铝合金门窗全部关闭,因安装原因无法关闭的门窗由门窗施工单位负责封闭。 四、外墙淋水试验的时间、渗漏记录 1.第一次全面淋水 (1)第一次全面淋水持续时间不得少于24小时。 (2)第一次全面淋水必须进行,不因下雨而免予进行。 (3)淋水试验记录时间段包括开始淋水后4小时、8小时、24小时三次,对于4小时内即渗漏的点应做特别关注。

万科技术标准外墙淋水试验

1.目的 1.1.确保各项目房屋入伙交付时,户均外墙渗漏率降低到接近零。 1.2.统一深圳区域各项目外墙淋水试验的方法和流程。 2.适用范围 2.1.适用于万科深圳区域各公司开发的所有项目。 2.2.深圳区域各项目部应按此技术标准,根据项目的具体情况,编制详细具体 的外墙淋水试验方案。 3.外墙淋水试验实施的时间 3.1.一般情况下,外墙淋水试验应在外墙第一遍涂料完成7-10天、外架拆除 后尽快进行(对于质感涂料,宜在质感料完成而面油涂料未开始前进行)。 3.2.淋水试验应尽量安排在第一轮模拟验收前完成。 3.3.若为精装修交楼,淋水试验及问题整改应在精装修进场前完成。 3.4.对于工期非常紧迫的高层建筑,若脚手架拉结点、门窗封闭不影响淋水效 果,可在落架之前进行第一次全面淋水试验,落架后必须再至少进行一次全面淋水。 4.外墙淋水试验范围 4.1.建筑外墙、铝合金门窗、幕墙等。

4.2.玻璃与墙体未脱开的玻璃天窗、雨棚应对与墙体接缝位置进行24小时闭水 或淋水试验检查。 5.外墙淋水试验次数和实施单位 5.1.各标段外墙全面淋水试验不得少于2次,全面淋水试验由总包单位负责。 5.2.各次全面淋水后发现发生的问题由责任单位负责整改,整改完成后由责任 单位负责淋水检查,总包应配合各分包单位进行淋水检查。 6.各单位职责 6.1.项目部的职责: 6.1.1.确定各标段、各楼栋进行外墙淋水试验的时间节点要求。 6.1.2.审核总包淋水试验方案和进度计划,对总包、铝合金门窗施工单位、监 理进行淋水技术交底,确保淋水试验符合本技术标准要求。 6.1.3.掌握淋水试验的进展情况,督促淋水试验按计划进行。 6.1.4.协助监理协调处理总包、分包、物业之间的关系,确保淋水试验正常进 行。 6.1.5.掌握发生渗漏的情况,并进行原因分析和判断,区分渗漏的严重程度, 确定整改方案。 6.1.6.协助监理督促总包和相关单位及时进行整改、复查工作。

外墙淋水试验施工方案

施工组织设计(工程方案)报审表

外墙淋水试验施工方案 GD-C1-325/1 单位(子单位)工程名称:潮州恒大城80-80#? 100-107#楼及周边地下室工程地点:潮州市湘桥区桥东东山美人城 总承包单位:(公章)开平住宅建筑工程有限公司 专业承包施工单位:(公章) 编制单位:开平住宅建筑工程有限公司 编制人: 编制日期:年月日 审核人: 审批人:(编制企业技术负责人) 审批日期:年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 一、工程总体概况 (3) 二、建筑概况 (4) 三、外墙面做法 (4) 四、各参建单位 (4) 五、安全目标 (5) 六、质量目标 (5) 第三章、外墙淋水的部位及淋水范围 (5) 第四章、实施小组 (5) 第五章、施工准备 (6) 一、技术准备 (6) 二、材料准备 (6) 三、试验机具准备 (6) 第六章试验方法和试验要点 (6) 一、布管和淋水一般要求 (6) 二、压力喷水的试验标准 (7) 三、门窗喷水试验 (8) 四、外墙淋水试验 (8)

第1页共13页 五、外墙淋水试验的时间、渗漏记录 (9) 六、资料收集、整理 (10) 七、成品保护 (10) 第七章安全文明施工保证措施 (11) 一、组织措施 (11) 二、安全技术措施 (11) 三、文明施工措施 (12) 第八章、环保管理措施 (13)

外墙淋水试验方案 第一章编制依据 为了保证我司承建工程外墙外立面防水效果,满足业主入住使用功能,不断提高建设工程施工质量、有效解决住宅工程外墙渗水质量通病:执行湖州市恒大置业有限公司(关于开展住宅工程装饰装修分部验收前外墙淋水试验的通知》。按照工程特点,依据设计施工图纸、技术文件,按照现行施工验收规范、技术操作规程、国家质量检验标准、国家法令法规、政府有关文件精神,结合本工程质量标准、采用外墙淋水检查的手段检查外墙防水效果,特编制本外墙淋水试验方案。 编制本方案依据本工程施工图纸(包括设计交更、圈纸会审记录、设计交底等)、施工组织设计、规范及标准。 《潮州恒大城764-79、85#-94#楼及周边地下室工程施工组织设计》 《潮州恒大城76# 794、85# 94#楼装饰装修工程施工方案》 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《广州市住宅工程质量通病防治手册》 《住宅室内防水工程技术规程》JCJ298-2013 《铝合金门窗工程技术规程》JGJ214-2010 《墙体材料应用统一技术规程》CB50574-2010 《广州市住宅工程外墙淋水技术指引》(橞建志[2015]579号)

相关文档