文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全整改通知单模板

安全整改通知单模板

安全整改通知单模板
安全整改通知单模板

安全整改通知单

部门(制单部门)

抄送:(主管、协管部门)

报:(副总)

存档:(制单部门)

安全整改通知(检查通报)回复单

主管:审核:拟制:

安全检查整改通知单

安全检查整改通知单

安全检查整改通知单 表号:SAQX-TZH-006 项目名称:昌兴—楼西35千伏二电源线路工程 编号: 主送:施工队 存在问题的单位及地点:64# 检查发现时间: 2015 年 10 月 08 日 10 时 存在问题及处理意见: 1.有个别工人佩戴安全帽不规范(2人),未系紧帽绳,督促现场整改,不作为复查项目。 2.挖坑时,坑边有人员逗留,作业人员在坑内休息,责令立即整改,对施工人员强化安全意识教育,现场整改完成,不作为复查项目。 3.挖坑时,堆放物件与余土距坑边较近,责令立即整改,堆积余土为距坑边0.8m以外。整改完成后报项目部复检。 安全专业人员(签字): 被通知单位(或部门、施工队)领导(签字):

安全检查整改报告及复检单 项目名称:繁峙古家庄110kV送电线路工程编号:SAQX-SG01-001 对存在问题的整改结果: 我项目部对建设部4月1日现场安全大检查,发现的所有问题按标准工艺要求,进行了全面检查、整改、自检,现申请复检,请审查。 施工项目部: 项目经理(签字): 申请复检日期:

整改验证结果及意见: 整改验证人(签字): 复检确认日期: 安全检查整改通知单 表号:SAQX-TZH-006 项目名称:昌兴—楼西35千伏二电源线路工程 编号: 主送:施工队 存在问题的单位及地点:52# 检查发现时间: 2015 年 11 月 12 日 16 时 存在问题及处理意见: 1. 施工场地未及时清理,责令立即整改,清除障碍物等杂物,对施工人员强化安全 意识教育,现场整改完成。

2.螺栓置在铁塔横担上,责令立即整改,材料应放置在工具袋中,对施工人员 强化安全意识教育,现场整改完成。 安全专业人员(签字): 被通知单位(或部门、施工队)领导(签字):

建筑施工安全隐患整改通知单.doc

建筑施工安全隐患整改通知单 工程名称:日期:年月日项目部项目经理联系电话 结构类型安全员形象进度 一、文明施工达不到文明施工标准□道路未硬化□材料堆放乱□围挡封闭不到 位□作业、办公、生活区设置不符要求□现场标牌不全□消防措施不到位□无专职 安全员□特种作业人员未持证上岗□ 二、临时用电不规范□未采用TN-S 系统□私拉乱接□配电线路不符要求□专用 保护零线设置不符要求□不符合“三级配电二级保护”要求□配电箱不符要求□现 场照明不符要求□ 三、起重机械设备限位保险装置不齐全□基础部分不符要求□架体连接不符要 存求□钢丝绳不符要求□安全专项方案不符要求□接料平台搭设不符要求□未经检查验收合格□ 在 四、基坑支护达不到安全要求□基坑支护施工单位无相应施工资质□安全专项方案不符要求□临边防护措施不符要求□坑边载荷距离不符要求□上下通道不符要求□ 问五、脚手架连墙杆搭设不符要求□小横杆少□杆件连接不符要求□未按规定设置剪刀撑□基础不符要求□搭设不到位□脚手板未满铺□脚手架搭设不规范□密目 题立网不严密捆扎不牢□安全平网杂物多□ 六、主体防高处坠落措施不到位□安全网破损绑扎不牢□临边洞口防护不到位 和□防护棚、安全通道搭设不符要求□施工机械防护装置不到位□安全帽、安全带佩戴不全□ 隐 七、模板支撑搭设不规范□基础不符要求□未按规定设置纵横向支撑□模板堆放不符要求□支拆模板无操作台□ 八、安全技术资料不齐全完善□安全专项方案不符要求□技术交底不符要求□ 患无经常性安全教育□验收资料不符要求□ 其它: 处 理该工程经检查存在以上安全问题和隐患,现责令停工整改、边施工边整改,限意期天整改完毕,整改完毕后报公司工程部。 见 检查人:项目部:

安全隐患整改通知单模板

表C15—2 隐患整改通知单 施工吊篮使用需要到质监部门备案:

1、吊篮提供单位(出租单位以及自购吊篮的使用单位)对提供的吊篮质量负责。吊篮提供单位应为每台吊篮进行编号(编号应为钢印永久性标志),建立吊篮专项安拆、使用和维修等情况的管理记录档案,制定各项安全生产管理制度和操作规程;配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置,安全性能符合国家、行业及本市有关标准规定的要求。 吊篮出租单位应依法取得《营业执照》,出租吊篮时,出租单位应当与使用单位签订租赁合同、安全管理协议,明确各自的安全责任。租赁合同中应当明确定期保养的具体时间、责任人员、保养检查项目以及使用单位不得转租吊篮等内容。 2、建设单位严格遵守国家有关建设工程基本程序和质量安全方面的法律法规和强制性标准。建设单位依法进行项目发包,禁止肢解发包或指定工程分包,建设单位依法直接发包的专业工程,建设单位、专业承包单位要与施工总承包单位签订施工现场统一管理协议,明确各方的责任、权利和义务,建设单位不得明示或者暗示使用单位购买、租赁、使用不符合安全要求的吊篮及构配件,否则依法承担安全责任。 3、施工总承包单位对吊篮安全管理负总责。施工总承包单位的质量安全责任不因工程分包行为而转移,施工总承包单位要审查出租单位的营业执照,吊篮的出厂合格证、产品型式检验报告和每台吊篮的管理记录档案,审查安装、拆卸专项施工方案,审查吊篮使用人员的教育培训记录,审查安装、拆卸人员的资格证书;组织吊篮提供单位、使用单位、监理单位对安装后的吊篮进行验收;监督使用单位对吊篮做好安全防护措施,督促吊篮提供单位对吊篮进行检查和维修保养;派人对现场进行巡查,发现问题立即整改或要求相关单位整改。 4、分包使用单位对吊篮安全使用负责。根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化,对吊篮采取相应的安全防护措施;督促吊篮提供单位对吊篮进行检查和维修保养;审查出租单位的营业执照,吊篮的出厂合格证及产品型式检验报告,审查安装、拆卸专项施工方案,对吊篮使用人员进行教育培训,审查安装、拆卸人员的资格证书。 5、监理单位对吊篮安全使用负监理责任。负责审核吊篮的相关产品技术资料和吊篮安装拆卸作业人员的证件,审批吊篮的安装、拆卸专项方案,监督检查吊篮的安装、拆卸、使用情况,对发现存在生产安全事故隐患的,应当要求施工总承包单位和分包使用单位限期整改,对拒不整改的,及时向建设单位和建设主管部门报告。 6、检测单位应对吊篮检测结果负责。对检验合格的吊篮出具安全合格证明文件,将不合格报告及时书面告知各级工程安全监督机构。

整改通知单(模板)

工程整改通知书 工程名称编号 整改单位负责人 检查情况及 整改要求 整改期限 复检意见 复查人:复查日期: 检查单位阿拉善盟玛雅房地产开发有限公司 工程负责人日期2012年4月11日整改签收人:日期: 物业安保培训方案 为规范保安工作,使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能,特制定本教学教材大纲。

一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二.培训的及要求培训目的 1)保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主,在教学过程中,应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识,在工作中的操作与运用,并基本掌握现场保护及处理知识2)职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容,使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范)法律常识教学是理论课的主要内容之一,要求所有保安都应熟知 国家有关法律、法规,成为懂法、知法、守法的公民,运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护,定点守卫及区域巡逻为主要内容,在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的 技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1)保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限,同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2)消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义,熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法,做到防患于未燃,保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育,使保安树立法律意识和良好的职业道德观念,能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题;增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训

隐患整改通知单样本

编号:001 被检查单位滨湖菊园二标段项目部检查时间2014年11月21日检查人孙勇 存在的隐患问题 塔吊砖胎模砌筑时,施工人员从基坑上用推车往基坑内倒砌筑砂浆,并且下方砌筑人员未避开。极易造成推车翻入6米深基坑,导致人员伤亡。 整改措施1、立即停止作业。 2、待基坑边坡支护完成后方可继续施工。 3、砂浆拌制应在基坑内,砌筑体附近拌制,或用车运至现场。严禁从基坑边上倾倒。 备 注 后续施工应严格按方案执行。以安全为第一,保证质量。 被检查单位负责人签字 签发部门深圳建业建筑 工程有限公司 签发人签发日期

编号:002 被检查单位滨湖菊园二标段项目部检查时间2014年11月21日检查人孙勇 存在的隐患问题基坑支护围栏及空压机堆放位置: 1、基坑周边围护未及时完成。 2、空压机放在基坑边施工。 整改措施1、尽快补齐围护,并悬挂警示标志。 2、停止空压机作业,空压机移至坑内或远离基坑边缘处,严禁扰动边坡土质。 备 注 后续施工应严格按方案执行。以安全为第一,保证质量。 被检查单位负责人签字 签发部门深圳建业建筑 工程有限公司 签发人签发日期

编号:003 被检查单位滨湖菊园二标段项目部检查时间2015年03月10日检查人耿卫红、孙勇、蔡丹青、费广海、彭更生、王斌、李工 存在的隐患问题1.办公区二级电箱缺线路图,联系人标识不符要求,安全员王工负责整改。 2.办公区晾晒区由费工安排。 3.办公区电缆埋地,竖直方向套PVC管王负责整改。 4.工地大门处空地新建垃圾池由费工安排。 5.支护边坡破坏,裸露区域重新硬化由费工安排。 6.施工道路南边草皮破坏,重新种草皮由费工安排。 7.幼儿园裸露土方,塔吊触及区域铺石子,其余位置覆盖由费工安排。 8.总配电房清扫由王工安排。 9.移动电箱不需要接地由王工安排。 10.大灯电缆线套PVC管由王工负责。

整改通知单范本

整改通知单范本 篇一 xx 楼大包队: 201x 年x 月x 日由xx 市住房和城乡建设局组织的执法检查组,对我项目部进行安全、质量综合大检查,经检查,你队施工的5#楼项目,因下列问题,必须于201x 年x 月x日前立即整改完毕,否则,将按有关规定进行停工处罚和经济制裁。 存在主要问题: 模板: 1、模板支撑系统没有扫地杆; 2、楼梯踏步模板没有按留3 槎支撑; 3、模板支撑系统于外架连在一起; 4、模板拼缝不严密。 5、楼梯踏步拆模太早。 钢筋: 1、钢筋绑扎关键部位控制不严;

2、保护层厚度不均匀、保护层垫块太少。 混凝土: 1、标高控制失控; 2、现浇板混凝土面、楼梯踏步不平整; 3、漏浆严重、浪费极大。 签发人: 签收人: 篇二 xxxx 高速公路养护责任有限公司: xx 站以南、xxx 以北有多处整修路面的施工现场,我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现:施工现场管理不到位、警示标志不全等,是发生交通事故的隐患。为此,xxxx 带领有关人员专门约见了施工方负责人,实地察看了施工现场,指出存在的问题和不足以及如何整改等。为确保施工区域安全畅通、避免因路面因施工造成交通事故和堵塞,特向贵公司下发此整改通知书:

一、施工现场要严格按照施工安全要求作业,要严格做到白天施工,天黑之前撤出施工现场。 二、施工点布局不合理,要科学设置具体的施工地点,要么靠近路边护栏一侧,要么靠近中央隔离带一侧,不得忽左忽右,让过往司机捉摸不透,左冲右突。应在一侧完工后再统一调换到另一侧。 三、警示设施残缺不全。施工区域缺乏提前告之的警示牌、导向标志、更没有减速标志等。要在来车方向距施工点2km、lkm、500m、lOOm 处分别设置“前方施工、谨慎驾驶”等警示牌,进入渠化区前要有必要的导向标志、减速标志等,让司机提前做到心中有数、减速慢行。 四、施工现场夜间无人值守。由于夜间不施工,又没人值班,一些锥筒被风刮倒、被行驶的车辆挂到后横七竖八的。躺在路面上,高速行驶的车辆如果躲闪不及,极易发生交通事故。因此要派出专人看守,及时将倒地的锥筒扶正摆好。 五、值班人员履行职责不到位。要有专门的保通人员,无论白天还是夜间,都要认真履行责任,施工时,要在前方(来车方向)挥动旗帜等警示司机减速通行;夜间不施工时,要不间断巡视整个施工现场,发现问题及时解决。

整改通知单范本

整改通知单范本 整改通知单范本 篇一 xx 楼大包队: 201x 年 x 月 x 日由 xx 市住房和城乡建设局组织的执法检查组,对我项目部进行安全、质量综合大检查,经检查,你队施工的 5#楼项目,因下列问题,必须于 201x 年 x 月 x日前立即整改完毕,否则,将按有关规定进行停工处罚和经济制裁。 存在主要问题: 模板: 1、模板支撑系统没有扫地杆; 2、楼梯踏步模板没有按留 3 槎支撑; 3、模板支撑系统于外架连在一起; 4、模板拼缝不严密。 5、楼梯踏步拆模太早。 钢筋: 1、钢筋绑扎关键部位控制不严; 2、保护层厚度不均匀、保护层垫块太少。 混凝土: 1、标高控制失控; 2、现浇板混凝土面、楼梯踏步不平整;

3、漏浆严重、浪费极大。 签发人: 签收人: 篇二 xxxx 高速公路养护责任有限公司: xx 站以南、 xxx 以北有多处整修路面的施工现场,我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现:施工现场管理不到位、警示标志不全等,是发生交通事故的隐患。为此, xxxx 带领有关人员专门约见了施工方负责人,实地察看了施工现场,指出存在的问题和不足以及如何整改等。为确保施工区域安全畅通、避免因路面因施工造成交通事故和堵塞,特向贵公司下发此整改通知书: 一、施工现场要严格按照施工安全要求作业,要严格做到白天施工,天黑之前撤出施工现场。 二、施工点布局不合理,要科学设置具体的施工地点,要么靠近路边护栏一侧,要么靠近中央隔离带一侧,不得忽左忽右,让过往司机捉摸不透,左冲右突。应在一侧完工后再统一调换到另一侧。 三、警示设施残缺不全。施工区域缺乏提前告之的警示牌、导向标志、更没有减速标志等。要在来车方向距施工点 2km、 lkm、500m、 lOOm 处分别设置“前方施工、谨慎驾驶”等警示牌,进入渠化区前要有必要的导向标志、减速标志等,让司机提前做到心中有数、减速慢行。

[施工安全整改通知书]安全整改通知单范文

竭诚为您提供优质文档/双击可除 [施工安全整改通知书]安全整改通知单 范文 施工整改通知书,对于当今施工方面,常常存在着大大小小的许多问题,所以相关检查部门就予以检查严格,当检查不合格就让施工方予以整改,工程才能保证。下面小编给大家带来施工安全整改通知书,供大家参考! 施工安全整改通知书范文篇一 施工现场安全隐患整改通知书:

xx班组: xx年x月x日深装总项目部对你班组搭设脚手架进行安全检查,指出钢管立杆枕木不符合安全规范,存在安全隐患,必须立即整改。 现责成你班组于通知当日下午15:00以前整改,整改完成、经施工员(xx)复查符合规范后,方可进行继续施工。 否则,项目部将按照安全生产规定给予惩罚,并由你班组承担重新组织力量进行整改的一切责任。 特此通知 xx建筑安装工程有限公司xx脚手架工程管理办公室

签发人 施工安全整改通知书范文篇二 xx建筑环宇劳务有限公司-嘉绒.景秀尚城2#、3#项目部: 在20xx年6月17日,对你工地的施工安全安全(文明施工)检查(验收)中,发现你工地主要存在以下隐患及问题,望派专人负责督促整改。若整改措施不落实(不及时)者,将按《中华人民共和国建筑法》处理,直至责令停工,由此造成的一切后果和经济损失将由贵公司全部承担。 一、存在的主要隐患、问题及要求:1.2号楼、3号楼的临边防护未完善。2.2号楼、3号楼的外架安全网未铺设。3.未完善木工房的双层搭建,木工房电锯无安全防护罩,存在安全隐患。4现场材料堆码不规范。5.现场零星材料未及时清理。6.钢材(分原材、半成品、成品)未分堆码区未挂牌,原材型号无标识。7.三级配电箱安装不规范(塔吊运行系统应实行独立电源、塔吊上的照明系统不能接在运行系统电源

相关文档