文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时设施验收表

临时设施验收表

临时设施验收表
临时设施验收表

湖南顺天建设集团有限公司

湘江枢纽长沙城区(开福段)汤家湖路高排二期管涵改造工程

临时设施验收表

湖南麟辉建设集团有限公司

《芙蓉生态新城一号安置小区B/C区二标》

临时设施验收表

项目施工临时设施验收表

附表 2 驻地建设验收表 项目名称:×××项目 序号 检查项目 检查内容 检查记录 检查结果 1.按建设方案实施,选址合理,避开泥沼、危岩、陡坡、高压线路、最高洪水位以 下等危险区域和自然灾害易发区,未占压燃气管道等危险源管道;未建设在机械作 业半径、建筑物坠物半径,以及设备倾覆后可能波及的空间内。□ 2.驻地内电线布设、电器配置、防雷接地符合规范规定和建设方案要求。□ 3.防火间距符合规范要求,消防通道畅通,消防器材布置合理并满足要求,避雷设 施有效。□ 1 选址布局 4.驻地生活区与办公区分开设置,场地进行砼硬化处理,污水和垃圾设置集中处理 点。□ 5.场地四周设置完善的排水系统,排水通畅。□ 6.办公区、生活区应设置消防设施(含消防通道)总平面布置图,张贴消防责任分 区负责人铭牌。□ 1.新建砖混结构房屋墙体下部设 0.5m 高墙裙。□ 2 3 4 5 结构要求 办公室 2.拼装式板房材料选用阻燃、防水材料且满足环保要求,相关证件齐全。□ 1.室内地面硬化处理,门窗设置齐全,通风照明良好。□ 2.消防设施配备齐全。□ 1.会议室能容纳 30人同时开会且不小于 80m ,设置 2个门并向外开启,通风、照 2 会议室 明良好。□ 民工学校/活 1.门窗设置齐全,设置 2个门并向外开启,通风照明良好。□ 动学习室 2.房屋结构满足当地最大风力及雪灾等不可抗拒自然灾害要求。□

1.室内地面硬化处理,每人单铺,床铺间距是否不小于 0.5m ,通道宽度是否不小 于 0.9m 。□ 2.室内是否有消暑、保暖、防蚊虫叮咬和防煤气中毒措施。□ 3.配有饮用水集中供应设施。□ 6 宿舍 4.消防设施配置齐全。□ 5.双层及以上板房必须在两端各设一道楼梯口。□ 1.未设在污染源下风处。□ 2.食堂内地面硬化和防滑处理,配有消毒设备、排风设施、冷藏设施、防火设施和 防四害措施,各配套设施符合卫生要求,煤气罐需备存的单独设置存放间。□ 3.自取地下水饮用时,必须经检测合格方可饮用。□ 1.浴室分设男女浴室,地面作防滑处理,排水、透风良好。□ 2.使用防水灯具和开关,设置漏电保护装置,符合卫生要求。□ 1.办公、生活区设置男女可冲洗式厕所,蹲位间设置隔板,隔板高度不小于 0.9m ; 通风、采光良好,地面防滑处理,大小便池内镶贴瓷砖。□ 2.城市工程的化粪池与污水管道相连接,山区工程的化粪池有围挡防护,符合卫生 要求。□ 7 8 9 食堂 浴室 厕所 文体活动室/ 10 1.地面硬化和防滑处理,运动器材具有产品质量合格证,场地内标线清晰。□ 活动场地 初步验收意见: 日期: 年 月 日

施工现场临时用电设施验收表

施工现场临时用电设施验收表 施工单位深圳新国俊建筑装饰设计工程有限 公司 工程名称 半岛城邦花园(三期)1#、 3#、7#大堂/电梯厅精装修 工程 检查人及验收人员 序号验收项目验收内容结果1 临时用电施工 组织设计 是否按临时施工用电组织设计要求实施总体布设按方案布置 2 工地临近高压 线防护 工地临近高压线要有可靠的防护措施,防护要严密,达到安全要求无高压线 3 支线架设配电箱引入引出线要采用套管和横担 进出电线要排列整齐,匹配合理 严禁使用绝缘差、老化、破皮电线,防止漏电 应采用绝缘子固定,并架空敷设 线路过道要有可靠的保护 线路直接埋地,敷设深度不小于0.6m,引出地面从2m高度至 地下0.2m处,必须架设防护套管 无采用套管 电线排列整 齐 电线完好 电缆线沿墙 的绝缘固定 离地2.5m以 上 4 现场照明手持照明灯应使用36V以下安全电压 危险场所用36V安全电压,特别危险场所采用12V 照明导线应固定在绝缘子上 现场照明灯要用绝缘橡套电缆,生活照明采用护套绝缘导线 照明线路及灯具距地面不能小于规定距离,严禁使用电炉 防止电线绝缘差、老化、破皮、漏电,严禁用碘钨灯取暖 36V 照明导线采 用架空,均 采用三线电 缆 生活区2.5 ㎡护套线穿 管假设 5 架设低 压干线不准采用竹质电杆,电杆应设横担和绝缘子 电线不能架设在脚手架或树上等处 架空线离地按规定有足够的高度 镀锌横担, 蝶式绝缘子 高度离地5m 6 电箱配电箱配电箱制作要统一,做到有色标、有编号 电箱制作要内外油漆,有防雨措施,门锁安全 金属电箱外壳要有接地保护,箱内电气装置齐全可靠 线路、位置安装要合理,有地排、零排,电线进出配电箱应下 进下出 色标全,编 号却个别门 损坏,箱内 电气装置齐 全,接线正 确 7 开关箱熔丝开关箱要符合一机一闸一保险,箱内无杂物,不积灰 配电箱与开关箱之间距离30m左右,用电设备与开关箱超过3m 应加随机开关,配电箱的下沿离地面不小于1.2m。箱内严禁动 力、照明混用;严禁用其他金属丝代替熔丝,熔丝安装要合理 箱内清洁度 较好,做到 “四个一” 要求 8 接地或接零严禁接地接零混接,接地体应符合要求,两根之间距离不小于 2.5m,电阻值为4Ω,接地体不宜用螺纹钢,测试三组接地装置,电阻均<4Ω 验收意见: 日期: 项目负责人:日期: 注:验收栏目内有数据的,在验收栏目内填写实测数据,无数据用文字说明.

施工现场临时用电验收记录表

项目名称总容量(KW) 95 进线截面(mm 2 ) 10验收日期2015/3/10序号 检查结果 123456 78910111213141516 中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行新技术大厦六层装修工程室内配线、距地面高度不得小于 2.5m ,绝缘铝线截面不得小于 2.5mmm 2 。 专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。 架空线路必须采用绝缘铝线或绝缘铜线。绝缘铝线截面不小于16mm 2 ,绝缘铜线的截面不小于 10mm 2 。 架空线路档距不得大于 35m ;线间距离不得小于 1.3m ,并按相序排列。 自备发电机组符合<<施工现场临时用电安全技术规范>>JGJ46--2005 6.2.1至 6.27要求 架空线路中最大狐垂与地面最小垂直距离;施工现场为4m ;机动车道为6m 。 电缆干线应采用埋地或敷设,严禁沿地面明设。 电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m 高度 至地下0.2m 处,必须加设防护套管。 橡皮电缆敷设时,应高墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,橡皮电缆的最大狐垂距地不得小于是 2.5m 。与电气设备连接的保护零线应为截面就小于 2.5mm 2 的绝缘多股铜线,与手持 式用电设备连续的保护零应为截面不小于 1.5mm 2 的绝缘多股铜线。保护零统一标志为绿/黄双色线。 在建工程(含脚架具)的外侧边缘与外电架空线路的电小安全操作距离;1KV 以下:4m ;1-10KV :6m ;35-110KV :8m 。施工现场机动车道与外电架空线路(1KV 以下)交叉时,电小垂直距离为6m 。 当不能满足最小安全操作距离时,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。中性点直接接地的电力线路必须采用 TN-S 接零保护系统。专用保护零线除在 配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线的中间处和末端处做重复接地,接地电阻不应大于10欧。施工现场临时用电验收记录表 检查内容与要求 临时用电设备5台及5台以上(或设备总容量在50KW 及50KW 以上)应编制临时 用电施工组织设计。 安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

活动房构配件进场验收记录 活动房质量检查记录 建筑设备安装质量检查记录 临时建筑工程质量验收记

表A.0.1 活动房构配件进场验收记录 工程名称编号 构件、配件名 进场日期称 材料品种规格进场数量 生产企业出厂批号 验收情况: 1.数量件,包。 2.表面质量情况检查 损坏: 破包: 污染: 3.存放地点 4.附件: 生产企业资质: 构配件合格证: 材料质量证明: 检测报告: 建筑、结构图纸、安装施工说明书、使用说明书: 验收意见: 质检员:材料员:年月日

表A .0.2 活动房质量检查记录 工程名称使用单位建筑面积建设单位安装单位 层 数 监理单位 检查项目 检查情况 使用单位验收意见 1.构件应提供出厂合格证 2.钢构件不应明显变形、损坏和严重锈蚀3.构配件的焊接部位不得脱焊,焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷 4.主要受力构件的防火保护层应符合设计要求 5.基础的混凝土、砂浆强度应符合设计要求6、楼板质量应符合设计要求,锁定装置应齐全有效 7.节点螺栓规格、数量应符合设计要求,螺栓应紧固 8.支撑体系应符合设计要求,花篮式调节螺栓的锁定装置应完好 主控项目 9.屋面、外墙、外门窗防止雨、雪渗漏措施应符合设计要求 1.主构件采用2根C 型薄壁型钢焊接制作的,应在C 型薄壁型钢外侧接缝处进行防水密封处理 2.非承重的彩钢板厚度不应小于0.4mm ;彩钢板用于屋面时,彩钢板的厚度不应小于0.5mm 3.墙板应无明显变形、损坏;不得现场裁割 一般项目 4.外窗气密性、水密性、保温隔热性能应符合设计要求

续表A .0.2 检查项目 检查情况 使用单位验收意见 5.嵌入式墙板安装应平整,上下搭接逢应采用企口缝,外侧板应向下搭接,搭接长度8mm ~15 mm 6.楼板、地板应安装平稳、拼缝紧密,楼板、地板与墙板之间的缝隙应采用30 mm ×5 mm 的压边条封边 7.楼梯的坡度应符合设计要求。楼梯与楼面梁之间应用螺栓可靠连接,栏杆与楼面、楼梯应连接牢靠 8.穿透屋面螺栓处的防渗漏措施应符合设计要求。屋面板的固定螺栓、防水垫圈、金属垫圈、尼龙套管等应齐全、连接可靠9.屋面板应安装平稳、檐口平直,板的搭接方向应正确一致。屋面包角钢板、泛水钢 板等构配件的搭接应顺主导风向或顺水流方向,搭接部位、长度应符合设计要求。屋脊引水板应固定牢固 10.门窗垂直度和平整度应符合规范要求,接缝处应用玻璃胶密封,门窗框和玻璃应有成品保护措施 11.钢构件油漆应完好,外露螺栓应有防护措施 一般 项目12.活动房周边排水应通畅、无积水

临时用电检查验收记录

编号:SM-ZD-64000 临时用电检查验收记录Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

临时用电检查验收记录 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 临时用电工程安装完毕后,由公司基层安全部门组织检查验收。参加人员有主管临时用电安全的领导人和技术人员,施工现场主管,编制临电设计者,电工班长及安全员。检查内容应包括:配电线路、各种配电箱、开关箱、电气设备安装、设备调试、接地电阻测试记录等,并做好记录,参加人员签字。 a、单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的变压器或发电机工作接地电阻值不得大于10 b、保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于 10 c、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30 1、接地电阻测试记录 工作接地、重复接地、防雷接地等各种接地装置按要求

施工完工后,应进行各类接地电阻测试并做好记录。填写时应由工长、安全员参加,测试人员必须如实填写数值不得涂改。 2、临时用电定期安全检查 安全检查是及时掌握电气运行情况,尽早发现隐患,确保电气设备安全运行的重要措施。《施工现场临时用电安全技术规范》JCJ46-2005中规定:临时用电工程的定期检查时间,施工现场每月一次;基层公司每季一次。基层公司检查时,应复查接地电阻。 ⑴临时用电定期检查制度 为了认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,保证生产的顺利进行,防止触电事故的发生,特制定临时用电定期检查制度。 a)施工现场电工每天上班前检查一遍线路和电气设备的使用情况,发现问题及时处理。每月对所有配电箱、开关箱进行检查和维修一次,并将检查和维修情况做好记录。 b)施工现场每星期由工长、安全员、技术员、电工对工地的用电设备,用电情况进行全面检查,并将检查和解决的

施工现场临时设施验收表

施工用电系统验收记录表 合同名称:合同编号: No. 工程部位验收时间 序号验收项目要求结果 1 总体布置是否按临时施工用电组织设计要求实施总体布设 2 配电系统施工现场采用三级配电、二级漏电保护系统 3 变配电装置露天变压器设置符合规范要求,配电间安全防护措施和安全用具、警告标志齐全 配电间门要朝外开,高处正中装20cm×30cm玻璃 4 线路架设不准采用竹质电杆,电杆应设横担和绝缘子 电线不能架设在脚手架或树上等处 架空线离地按规定有足够的高度 配电箱引入引出线要采用套管和横担 进出电线要排列整齐,匹配合理 严禁使用绝缘差、老化、破皮电线,线路及接头不得裸露 应采用绝缘子固定,并架空敷设 电缆敷设应使用五芯电缆,线路过道要有可靠的保护 线路直接埋地,敷设深度不小于0.6m,引出地面从2m高度至地下0.2m 处,必须架设防护套管 5 现场照明手持照明灯应使用36V以下安全电压,严禁使用电炉;危险场所用36V 安全电压,特别危险场所采用12V 照明导线应固定在绝缘子上,线路不乱接乱拉 现场照明灯要用绝缘橡套电缆,生活照明采用护套绝缘导线 照明线路及灯具距地面不能小于规定距离,灯具安装高度室内不低于2.5m、室外不低于3m 防止电线绝缘差、老化、破皮、漏电,严禁用碘钨灯取暖 照明专用回路应有漏电保护,灯具金属外壳应作接零保护 6 电箱配电箱动力、照明配电箱宜分别设置,合并设置时应分路配电 配电箱制作要统一,做到有色标、有编号 电箱制作要内外油漆,有防雨措施,门锁安全 金属电箱外壳要有接地保护,箱内电气装置齐全可靠 线路、位置安装要合理,有地排、零排,电线进出配电箱应下进下出配电箱与开关箱之间距离应控制在30m以内,配电箱的下沿离地面不小于1.2m 固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m 移动式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m 7 开关箱开关箱要符合一机一闸一漏一箱,箱内无杂物,不积灰 配电箱与开关箱之间距离30m左右,用电设备与开关箱超过3m应加随机开关 固定式开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m 移动式开关箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m 箱内严禁动力、照明混用 严禁用其他金属丝代替熔丝,熔丝安装要合理 8 接地或接零严禁接地接零混接,接地体应符合要求,两根之间距离不小于2.5m,电阻值应小于4Ω,接地体不宜用螺纹钢 9 电气元件严禁使用淘汰的电器产品 电器应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得外斜和松动 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s;开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s 10 工地临近高压 线防护 工地临近高压线要有可靠的防护措施,防护要严密,达到安全要求附件设施、材料及相关资料清单 施工单位验收意见 负责人签名:日期: 监理单位验收意见 负责人签名:日期:

施工现场临时用电安全验收记录表

施工现场临时用电安全验收记录表 工程代码:XA/D4-1 工程名称中石化新疆乌鲁木齐石油分公司开发区1#加油加 气站 供电方式三线五线制 用电容量28KW 设备保护方式/ 进线截面BV3X25+2X16mm2 序号验收 项目 验收内容验收结果 1 外电 防护 外电高低压线路下方不允许施工,不允许搭设生活设施或作业棚,不 允许堆放材料及杂物、起重吊物及在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外 电之间要保持安全距离。达不到最小操作距离的,增设屏障、遮拦、围栏 或保护网,并悬挂醒目的标志牌或迁移外电线路。 / 2 接地与 接零保 护系统 现场采用TN-S系统时,工作接地阻值不大于4Ω,重复接地不得少于3 处且每处接地阻值不大于10Ω。PE线与N线分开,不得混接。保护零线应使 用绿/黄双色线。同一施工现场电气设备不允许一部分做保护接零,另一部 分采用保护接地。按规定作防雷接地,接地体、接地线、接地位置正确。 导线截面与色线应按方案及规范设置。 符合规范要求 3 配电箱 开关箱 配电箱采用定型化产品,铁板厚度应大于1.5mm 。施工现场用电按“三 级配电两级保护”设置,开关箱做到“一机、一闸、一漏、一箱”,各级 箱中漏电保护器应匹配,配电箱进出线符合要求,电箱有门、有锁、有防 雨措施、有责任人标识;配电箱布置场所道路通畅,有足够二人操作的空 间,高度1.3-1.5m ,移动式电箱高度不低于0.6m-1.5m。箱内配电装置隔 离开头完好无破损,线路相色清楚,标识正确,回路清晰,多回路易采用 端子板接线。 符合规范要求 4 现场 照明 照明专用电路应按规定设置漏电保护器。手持照明灯及潮湿处使用安 全电压,灯具金属外壳应按规范做接零保护,防火距离应满足要求。现场 照明导线为橡皮绝缘电缆,严禁使用花线、塑料铝芯线及破皮老化的电线; 室外照明灯具高度能满足要求。 符合规范要求 5 配电 线路 现场架空线路的导线、电杆、横担符合规范及设计要求,架空敷设时, 用绝缘子固定,与地面的距离大于4m,机动车道大于6m。电缆埋地数敷设 深度及做法符合规范要求,按规定使用五芯电缆。 符合规范要求 6 电器 装置 箱内电器应按规定紧固在电气安装板上,不得歪、斜、松、动,箱内 电器应完好,选型定值合理,标明用途,熔断器熔丝匹配,严禁用其他金 属丝代替熔丝。 符合规范要求 7 变配电 装置 配电室的结构形式和作业环境应满足规范要求,发电机组与外电线路 有联锁控制,不是同时使用。室内应配置砂箱和绝缘灭火器,独立设置接 地系统。 / 8 用电档 案 有专项临时用电方案,方案中有计算书、用电平面图、系统图、电工 持证上岗、有巡视检查记录、接地电阻测试记录、技术交底资料。应按临 时用电组织设计要求实施总体布设。 临电方案已审批合格 验收结论施工单位验收意见: 项目负责人:技术负责人: 安全员:安装负责人: 年月日监理单位审查意见: 电气监理工程师:

施工现场临时用电验收表(新)

施工现场临时用电验收表 工程名称逍林镇新二江河道疏浚整治项目Ⅱ标用电部位用电方 式 保护方式 序号 验收 项目 验收内容验收结果 1 施 工 方 案 用电设备5台以上(含5台)或总容量50kW以上(含50kW)应编制有临时用电施工组织设计并经上级审批 用电设备5台以下或总容量50kW以下应编制有安全用电技术措施并经上级审批 临时用电施工组织设计或安全电技术措施针对性强,能指导施工 有专项安全技术交底 2 外 电 防 护 低压线路下方应无生活设施、作业棚、堆放材料、施工作业区 在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间,必须保持安全操作距离 起重机的任何部位或吊物边缘与10kV以下的外电架空线路边线最小水平安全距离不得小于2m 达不到最小安全操作距离时必须采取防护措施,设置屏障、遮栏、围栏或保护网,并挂警告标志牌 3 配 电 线 路 架空线、电杆、横坦应符合规定要求。架空线路与地面距离:施工现场应大于4m,机动车道应大于6m 架空线必须在专用电杆上,不得架设在树木、脚手架上电缆埋地敷设时应用绝缘子固定,高度不应低于 2.5m。 建筑物内电缆沿墙水平敷设高度不应低于1.8m 按规定使用五芯电缆 PE线的颜色应是绿/黄双色线,其截面应不小于工作零线的截面

采用TN—S系统:重复接地点不少于3处,每个接 地电阻值应不大于10。PE线与N线分开不得混接 采用TT系统:每个接地电阻值应不大于4 高于建筑物的大型设备除做好重复接地外还必须按 规定设置防雷接地装置,防雷接地电阻值应不大于30 表(九)—6续 表

电 装置 门向外开并配锁,应有防雨、火、水、雷和小动物出入等措施,通风良好 发电机组应采用三相四线制中性点直接接地系统,并独立设置,接地电阻应符合要求。发电机组与外电线路有联锁控制,不得同时使用 验收意见: 年月日 项目负责人 技术负责人 安装负责人 施工员 安全员 机电管理员 电工

临时用电验收表

工程名称施工现场临时用电验收表 供电方式用电容量 序号 验收项目验收内容验收结果 1 施工万案用电设备5台以上洽5台)或总容量50KW 以上(含 50KW)应编制有临时用施工组织设计并经上级审批 用电设备5台以下或总容量50KW以下应编制有安全用电技术 措施并经上级审批 临时用电施工组织设计或安全用电技术措施针对性强,能指导施工 有专项安全技术交底 2 外电防护低压线路下方应无生活设施、作业棚、堆放材料、施工 作业区 在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间,必须保持安全操作距离 起重机的任何部位或吊物边缘与10KW以下的外电架 空线路边缘最小水平安全距离不得小于2m 达不到最小安全操作距离时必须采取防护措施,设置屏 障、遮拦、围栏或保护网,并挂警示牌 3 配电线路 架空线、电杆、横担应符合规定要求。架空线路与地面距离:施工现场应大于4m,机动车道应大于6m 架空线必须在专用电杆上,不得架设在树木、脚手架上 电缆埋地敷设方式、深度庆符合规范要求。过路及地下 0.2m至地上2m应穿管保护 电缆架空敷设时应用绝缘子固定,高度不应低于2.5m。 建筑物内电缆尚墙水平敷设咼度不应低于 1.8m 按规定使用五芯电缆 PE线的颜色应是绿/黄双色线,其截面应不小于工作零线的截面 室内配线应用绝缘子固定,距地高度不应低于 2.5m, 排列整齐。室内配线必须是绝缘导线 4 保护方式 采用TN-S系统:重复接地点不少于3处,每个接地电阴值应不大于10Q。PE线与N线分开不得混接 采用TT系统:每个接地电阻值应不大于4Q 高于建筑物的大型设备除做好重复接地外还必须按规定设置防雷接地装置,防雷接地电阻值应不大于30 Q 进线截面保护方式

(完整版)临时用电检查记录表格模板.doc

施 工 现 场 临 时 用 电 安 全 检 查 记 录 表 工程名称 单位名称 检查日期 检查人员 序 检查项目 检 查 内 容 检查结果 整改措施 号 不得小于安全距离且有防护措施,防护措施符合 1 外电防护 要求、封闭严密。 配电箱引入引出线要采用套管和横担; 进出电线 要排列整齐、匹配合理;严禁使用绝缘差、 老化、 破皮电线、防止漏电;应采用绝缘子固定、并架 2 支线架设 空敷设;线路过道要有可靠的保护; 线路直接埋 地,敷设深度不小于 0.6m ,引出地面从 2m 高度 至地下 0.2m 处,必须架设防护套管。 手持照明灯应使用 36V 以下安全电压; 危险场所使用 36V 安全电压、特别危险场采用 12V ; 照明导线应固定在绝缘子上; 灯具金属外壳作接 3 现场照明 零保护;现场照明灯要用绝缘橡套电缆, 生活照 明采用护套绝缘导线; 照明线路及灯具距地面不 能小于规定距离, 严禁使用电炉; 防止电线绝缘 差、老化、破皮、漏电、严禁用碘钨灯取暖。 不准采用竹质电杆, 电杆应设横担和绝缘子; 电 4 线不能架设在脚手架或树上等处; 架空线离地按 规定有足够的高度。 配电箱、开关箱内电气设备完好无缺,箱体下方 进出线、开关箱应符合“一机一闸一漏一箱”的 要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无 配电箱开关 杂物,箱前通道畅通,并应对电箱统一编号,刷 5 上危险标志。保护零线(PE、绿 / 黄线)中间和 箱 末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生振动的重复接地不少于两处。残缺绝缘盖的闸刀开关禁止使用;开关严禁用铜、铁、铝线作熔断保险丝,熔丝安装要合理。 不得用金属丝代替熔丝;闸具、熔断器参数与设 6 电器装置 备容量匹配、安装符合要求。 工作接地与重复接地符合要求, 严禁接地接零混 7 接地或接零 接,接地体符合要求,二根之间距离不小于 2.5m , 接地体不宜用螺纹钢。 露天变压器设置符合规定要求, 配电间安全防护 8 变配电装置 措施和安全用具、 警告标志齐全; 配电间门要朝 外开,高处正中装 20×30cm 玻璃。 9 移动用电 电源线路,必须使用绝缘胶套管式电缆; 用电设 架设低压 干线

临时用电验收记录表

临时用电检查记录表 安3-19-3 单位名称江苏南通二建集团有限公司工程名称永和新城E块农民安置房 检查人及验收人员施建辉唐超智顾小飞唐海荣黄金昌俞帅雷 序 号 检查项目检查内容结果 1 临时用电施 工组织设计 是否按临时施工用电组织设计要求实施总体布设。按方案布置 2 工地临近高 压线防护 应编制防护架方案,审批手续齐全,防护严密按方案布置 3 支线架设配电箱引入引出线要采用套管和横担; 进出电线要排列整齐、匹配合理; 严禁使用绝缘差、老化、破皮电线、防止漏电; 应采用绝缘子固定、并架空敷设; 线路过道要有可靠的保护; 线路直接埋地,敷设深度不小于0.6m,引出地面从2m高度至地 下0.2m处,必须架设防护套管。 电线排列整齐 线完好 电缆线沿墙绝缘固定,离地 2.5m以上 4 现场照明手持照明灯应使用36V以下安全电压; 危险场所使用36V安全电压、特别危险场采用12V; 照明导线应固定在绝缘子上; 现场照明灯要用绝缘橡套电缆,生活照明采用护套绝缘导线; 照明线路及灯具距地面不能小于规定距离,严禁使用电炉; 防止电线绝缘差、老化、破皮、漏电、严禁用碘钨灯取暖。 36V 照明导线采用架空,均采用三 蕊电缆 生活区2.5mm2护套线穿管架设 5 架设低压干 线 不准采用竹质电杆,电杆应设横担和绝缘子; 电线不能架设在脚手架或树上等处; 架空线离地按规定有足够的高度。 镀锌横担,蝶式绝缘子 高度离地5m 6 电箱配电箱配电箱制作要统一,做到有色标,有编号; 电箱制作要内外油漆,有防雨措施,门锁齐全; 金属电箱外壳要有接地保护,箱内电气装置齐全可靠; 线路、位置安装要合理、有地排、零牌,电线进出应下进下出。 色标全,已编号个别门锁损坏 箱内电气装置齐全,接线正确。 7 开关箱熔丝开关箱要符合一机一闸一保险,箱内无杂物、不积灰; 配电箱与开关箱之间距离30m左右,用电设备与开关箱超过3m 应加随机开关,配电箱的下沿离地面不小于1.2m箱内严禁动力、 照明混用; 严禁用其它金属代替熔丝,熔丝安装要合理。 箱内清洁度较好 做到“四个一”要求 8 接地或接零严禁接地接零混接,接地体符合要求,二根之间距离不小于 2.5m,电阻值为4Ω,接地体不宜用螺纹钢。 测试三组接地装置,电阻值均 <4Ω 9 变配电装置露天变压器设置符合规定要求,配电间安全防护措施和安全用 具、警告标志齐全; 配电间门要朝外开,高处正中装20×30cm玻璃。 无露天变压器,配电间安全用具 及标志齐全,门朝外开 验收意见: 待部分不符合的项目整改完以后,同意投入使用。 参加检查人员: 日期:年月日注:检查栏目内有数据的,在检查栏目内填写实测数据,无数据用文字说明。

施工现场临时建筑物技术规范

施工现场临时建筑物技术规范JGJT188-2009 施工现场临时建筑物技术规范JGJ/T188-2009 中华人民共和国行业标准 JGJ/T 188-2009 备案号J954-2009 施工现场临时建筑物技术规范 Technical code of temporary building of construction site 2009-10-30发布 2010-07-0实施 中华人民共和国住房和城乡建设部发布 2 中华人民共和国行业标准 施工现场临时建筑物技术规范

JGJ/T188-2009 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2010年7月1日 中华人民共和国住房和城乡建设部公告第420号关于发布行业标准《施工现场临时建筑物技术规范》的公告现批准《施工现场临时建筑物技术规范》为行业标准,编号为 JGJ/T189-2009自2010年7月1日起实施。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2009年10月30日 4前言 根据原建设部《关于印发 的通知》(建标[2007]125号)的要求,规范编制组经广泛调

差研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定了本规范。本规范的主要技术内容是:1、总则;2、术语;3、基本规定;4、基地与总平面; 5、建筑设计; 6、建筑防火; 7、结构设计; 8、建筑设备; 9、建筑安装;10、质量验收;11、使用与维护;12、拆除与回收;附录A活动房质量检查表;附录B建筑设备安装质量检查记录表;附录C临时建筑工程质量验收记录表。 本规范由住房和城乡建设部负责管理,由福建建科建筑设计院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送福建建科建筑设计院有限公司(福州市鼓楼区省府路83号运管大厦七层,邮编350001 本规范主编单位:福建建科建筑设计院有限公司 中国建筑第七工程局有限公司 本规范参编单位:福建省工程建设科学技术标准化协会 福建省建筑设计研究院

建设项目规划验收内容记录表

建设项目规划验收检查内容记录表

建设工程规划验收内容: (一)规划要求:建筑平面位置、用地范围、退线距离(包括红线、绿线、黄线、蓝线、紫线等)、建筑间距、退界距离、出入口设置等总平面布局; (二)建筑功能和指标:建筑使用性质、建筑面积、建筑层数、建筑高度、建筑密度、容积率、绿地率、停车泊位等技术指标;

(三)建筑环境和形象:建筑造型、立面色彩、材质、外墙广告等;绿地、小品、雕塑、水池等;临时设施和施工场地;(四)配套和服务设施:道路、踏步、围墙、大门、停车场、基地高程等;社区物业用房、公厕、垃圾站、各种管线等;(五)其他规划设计条件、规委会规定的相关内容。 规划中的七色线: 七线:红线、绿线、蓝线、紫线、黑线、橙线和黄线。 “红线”主要针对道路控制; “绿线”是规划城市公共绿地、公园、单位绿地和环城绿地等; “蓝线”规定城市水面,主要包括河流、湖泊及护堤; “紫线”规定历史文化街区; “黑线”规定给排水、电力、电信、燃气等市政管网。 “橙线”轨道交通管理 “黄线”城市基础设施用地的控制界线 建设工程规划验收必须达到下列标准:

(一)建筑平面定位符合审批项目总平面图要求; (二)建筑单体符合已审批的施工图; (三)拆除核发建设工程规划许可证时规定拆除的建筑物、构筑物及工程建设时所建的全部临时设施,施工渣土清运完毕;(四)公厕、垃圾站(含垃圾围子)、邮政、室外给排水管道等公共配套设施、绿化工程、建筑基地环境已按规划审批要求实施建设; (五)管线和道路已按所批准规划实施建设; (六)对规划部门的承诺已履行且无邻里矛盾; (七)符合其他规划要求。

施工现场临时建筑物技术规范JGJT188-2009

施工现场临时建筑物技术规范JGJT188-2009施工现场临时建筑物技术规范JGJ/T188-2009中华人民共和国行业标准 JGJ/T 188-2009 备案号J954-2009 施工现场临时建筑物技术规范 Technical code of temporary building of construction site 2009-10-30发布 2010-07-0实施

中华人民共和国住房和城乡建设部发布2 中华人民共和国行业标准 施工现场临时建筑物技术规范

JGJ/T188-2009 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2010年7月1日 中华人民共和国住房和城乡建设部公告第420 号关于发布行 业标准《施工现场临时建筑物技术规范》的公告现批准《施 工现场临时建筑物技术规范》为行业标准,编号为 JGJ/T189-2009 自 2010 年 7 月 1 日起实施。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出 版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部

2009年10月30日 4 前言 根据原建设部《关于印发 的通知》(建标[2007]125号)的要求,规范编制组经广泛调

差研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进 标准,并在广泛征求意见的基础上,制定了本规范。本规范 的主要技术内容是: 1 、总则; 2 、术语; 3 、基本规定; 4 、基地与总平面; 5 、建筑设计; 6 、建筑防火; 7 、结构设计; 8 、建筑设备; 9 、建筑安装;10、质量验收;11、使用与维护;12、拆除 与回收;附录 A 活动房质量检查表;附录B建筑设备安装质 量检查记录表;附录 C 临时建筑工程质量验收记录表。 本规范由住房和城乡建设部负责管理,由福建建科建筑设计 院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见 或建议,请寄送福建建科建筑设计院有限公司(福州市鼓楼 区省府路83 号运管大厦七层,邮编350001 本规范主编单位:福建建科建筑设计院有限公司

施工临时设施验收表

1 附表 2 驻地建设验收表 项目名称:×××项目 序号 检查项 目 检查内容 检查记录 检查结果 1.按建设方案实施,选址合理,避开泥沼、危岩、陡坡、高压线路、最高洪水位以 下等危险区域和自然灾害易发区,未占压燃气管道等危险源管道;未建设在机械作 业半径、建筑物坠物半径,以及设备倾覆后可能波及的空间内。□ 2.驻地内电线布设、电器配置、防雷接地符合规范规定和建设方案要求。□ 3.防火间距符合规范要求,消防通道畅通,消防器材布置合理并满足要求,避雷设 施有效。□ 1 选址布 局 4.驻地生活区与办公区分开设置,场地进行砼硬化处理,污水和垃圾设置集中处理 点。□ 5.场地四周设置完善的排水系统,排水通畅。□ 6.办公区、生活区应设置消防设施(含消防通道)总平面布置图,张贴消防责任分 区负责人铭牌。□ 1.新建砖混结构房屋墙体下部设 0.5m 高墙裙。□ 2 3 4 5 结构要求 办公室 2.拼装式板房材料选用阻燃、防水材料且满足环保要求,相关证件齐全。□ 1.室内地面硬化处理,门窗设置齐全,通风照明良好。□ 2.消防设施配备齐全。□ 1.会议室能容纳 30人同时开会且不小于 80m ,设置 2个门并向外开启,通风、照 2 会议室 明良好。□ 民工学校/活 1.门窗设置齐全,设置 2个门并向外开启,通风照明良好。□ 动学习室 2.房屋结构满足当地最大风力及雪灾等不可抗拒自然灾害要求。□

1 1.室内地面硬化处理,每人单铺,床铺间距是否不小于 0.5m ,通道宽度是否不小 于 0.9m 。□ 2.室内是否有消暑、保暖、防蚊虫叮咬和防煤气中毒措施。□ 3.配有饮用水集中供应设施。□ 6 宿 舍 4.消防设施配置齐全。□ 5.双层及以上板房必须在两端各设一道楼梯口。□ 1.未设在污染源下风处。□ 2.食堂内地面硬化和防滑处理,配有消毒设备、排风设施、冷藏设施、防火设施和 防四害措施,各配套设施符合卫生要求,煤气罐需备存的单独设置存放间。□ 3.自取地下水饮用时,必须经检测合格方可饮用。□ 1.浴室分设男女浴室,地面作防滑处理,排水、透风良好。□ 2.使用防水灯具和开关,设置漏电保护装置,符合卫生要求。□ 1.办公、生活区设置男女可冲洗式厕所,蹲位间设置隔板,隔板高度不小于 0.9m ; 通风、采光良好,地面防滑处理,大小便池内镶贴瓷砖。□ 2.城市工程的化粪池与污水管道相连接,山区工程的化粪池有围挡防护,符合卫生 要求。□ 7 8 9 食 堂 浴室 厕所 文体活动室/ 10 1.地面硬化和防滑处理,运动器材具有产品质量合格证,场地内标线清晰。□ 活动场地 初步验收意 见: 日期: 年 月 日

现场临时建筑验收表

现场临时建筑验收表 单位名称工程名称 层数及高度幢数及间数 序号检查项目检查要求检查结果1 方案有无搭设方案及计算书,是否按方案要求搭设 2 产品合格证生产单位有无生产许可证、经营手册及相关资质,有无产品合格证 13 防火等级A级防火 检查验收意见及结论: 验收人: 项目负责人: 日期:年月日 监理单位意见: 项目监理机构(章): 总/专业监理工程师:

日期:年月日 施工现场消防设施验收表 表3-02 工程名称 施工单位项目负责人 分包单位分包负责人 序号检查 项目 内容与要求 验收 结果 一管理 制度 1.落实防火管理制度、三级防火责任制,有明显的防火标志和宣传教 育 2.落实动火审批制度,严格执行“十不烧”规定 3.成立义务消防队,消防器材专人管理 4.发现火险隐患,按“三定”原则落实整改、有记录 二易燃 物管 理 1.危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m 2.临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m 3.可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距 不应小于10m。 4.建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时,其芯 材的燃烧性能等级应为A级。 5.废弃的易燃易爆体等不得随便丢弃,应妥善处理 三防火 器材 配置 1.各易燃项目的灭火器配置要符合GB50720-2011表5. 2.2-1的要求 2.房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进 度的差距不超过3层 3.建筑高度大于24m或单体体积超过3万方的在建工程,应设置临时 室内消防给水系统 4.高度超过100m的在建工程,应在石方楼层增设临时中转水池及加压 泵,中转水池的有效容积不少于10立方 5.在建工程结构施工完毕的每层楼梯处设置消防水枪、水带及软管, 且每个设置点不应少于2套 6.施工现场的消火栓泵应采用专用的消防配电线路 四现场 防火 1.建筑物内外道路和通道畅通 2.临时用房和在建工程应采取可靠的防火分隔,有安全疏散的技术措 施。在建工程内不得兼作办公室、民工宿舍、仓库

施工现场临时用电验收记录表

施工现场临时用电验收记录表 施工单位上海********建筑有限公司 工程名 称 **********工程 检查人及验收人 员 朱达、陈晓凯、王建军、徐志国 序号验收项 目 验收内容 结 果 1 临时用电 施工组织设计 是否按临时施工用电组织设计要求实施总体布设 按方案 布置 2 工地临近 高压线防护 工地临近高压线要有可靠的防护措施,防护要严密,达到安全要 求 无高压 线 3支线架设 配电箱引入引出线要采用套管和横担 进出电线要排列整齐,匹配合理 严禁使用绝缘差、老化、破皮电线,防止漏电 应采用绝缘子固定,并架空敷设 线路过道要有可靠的保护 线路直接埋地,敷设深度不小于0.6m,引出地面从2m高 度至地下0.2m处,必须架设防护套管 无采用 套管 电线排 列整齐 电线完 好 电缆线 沿墙的绝缘 固定 离地 2.5m以上 4现场照明 手持照明灯应使用36V以下安全电压 危险场所用36V安全电压,特别危险场所采用12V 照明导线应固定在绝缘子上 现场照明灯要用绝缘橡套电缆,生活照明采用护套绝缘导 线 照明线路及灯具距地面不能小于规定距离,严禁使用电炉 防止电线绝缘差、老化、破皮、漏电,严禁用碘钨灯取暖 36V 照明导 线采用架 空,均采用 三线电缆 生活区 2.5㎡护套线 穿管假设 5架设低 压干线 不准采用竹质电杆,电杆应设横担和绝缘子 电线不能架设在脚手架或树上等处 架空线离地按规定有足够的高度 镀锌横 担,蝶式绝 缘子高度离 地5m

6电箱配电 箱 配电箱制作要统一,做到有色标、有编号 电箱制作要内外油漆,有防雨措施,门锁安全 金属电箱外壳要有接地保护,箱内电气装置齐全可靠 线路、位置安装要合理,有地排、零排,电线进出配电箱 应下进下出 色标 全,编号却 个别门损 坏,箱内电 气装置齐 全,接线正 确 7开关箱熔 丝 开关箱要符合一机一闸一保险,箱内无杂物,不积灰 配电箱与开关箱之间距离30m左右,用电设备与开关箱超 过3m应加随机开关,配电箱的下沿离地面不小于1.2m。箱内 严禁动力、照明混用;严禁用其他金属丝代替熔丝,熔丝安装 要合理 箱内清 洁度较好, 做到“四个 一”要求 8接地或接 零 严禁接地接零混接,接地体应符合要求,两根之间距离不 小于2.5m,电阻值为4Ω,接地体不宜用螺纹钢, 测试三 组接地装 置,电阻均 <4Ω 9变配电装 置 露天变压器设置符合规范要求,配电间安全防护措施和安 全用具、警告标志齐全; 配电间门要朝外开,高处正中装20cm×30cm玻璃。 无露天变压 器,配电间 安全用具及 标志安全, 门朝外开 验收意见: 同意投入使用。 参加验收人员:朱达、陈晓凯、王建军、徐志国 监理:日期: 注:验收栏目内有数据的,在验收栏目内填写实测数据,无数据用文字说明.

临时建筑工程验收记录表(3.5)修

办公生活区临建质量验收记录表(项目部)工程名称安装单位 类型/层数□办公区□生活区 □厕所□食堂 建筑面积㎡ 验收项目验收标准验收结论检查人签字 临建设施地基与基础1、现浇基础的混凝土≥C20,砌筑砂浆≥M2.5,基础埋深≥0.3m。 2、地面高于室外地面150mm。 3、基础做法、天然地基承载力符合技术标准和规范要求。 项目总工程师 项目生产经理 临建设施主体结构质量1、是否编制临建搭设方案,方案是否经过审核、审批,是否严格 按照方案进行搭设。 2、构件应提供出厂合格证。 3、钢构件不应明显变形、损坏和严重锈蚀。 4、构配件的焊接部位不得脱焊、焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺 陷。 5、节点螺栓规格、数量应符合设计要求,螺栓应紧固。 6、非承重的彩钢板厚度≥0.4mm;用于屋面时,厚度≥0.5mm。 7、墙板应无明显变形,损坏;不得现场截割。 8、楼板、地板应安装平稳、拼缝紧密,楼板、地板与墙板之间的 缝隙应采用30×5mm的压边条封边。 9、楼梯的坡度应符合设计要求。楼梯与楼面梁之间应用螺栓可靠 连接,栏杆与楼面、楼梯应连接牢靠。 项目总工程师 项目生产经理 临建设施消防安全1、活动房最大允许长度为60m;最多允许层数2层。 2、每栋活动房间距≥3.5m;每层建筑面积>200㎡时,至少设置 2个楼梯。 3、消防器材配置:每100㎡配备2具干粉式灭火器。 4、消防车道的净宽度和净高度≥4m。 5、消防主管、消防栓设置符合技术标准和规范要求。 6、活动房、食堂等采用材料符合技术标准和规范关于防火要求。 项目书记 项目安全总监 (主管) 临建设施用电、用水安 全1、供电线路布设应横平竖直且使用阻燃PVC管、PVC线槽或金 属管对线路进行保护,线路水平敷设安装高度为2.8米。 2、空调回路应与普通插座和照明回路分开设置,空调插座安装高 度为1.8米,普通插座及开关安装高度为1.3米。 3、所有插座应安装在格栅墙上,如需在其他墙板安装插座应做防 火处理。 4、宿舍区应安装足够插座,确保住人床铺必须有单独插座,上铺 安装高度为1.8米,下铺安装高度为0.8米。 5、宿舍区用电应安装供电时间控制装置和限流装置。 6、办公生活区用水应有节水措施(如使用节水龙头和节水喷淋), 且厕所必须安装时控供水装置。 项目书记 项目安全总监 (主管) 项目机电员 临建设施平面规划与使用功能1、活动房周边排水应通畅,无积水。 2、办公用房、库房和生活住房应分开设置和布局,均不应设置在 危险地段和易发生灾害区域,设在软弱地段应采取加强措施。 3、设置洗漱池、晒衣架等辅助设施。 4、食堂与厕所距离≥15m;室内净高≥2.5m。 5、厕所内蹲位之间必须设置隔板,高度≥0.9m。 6、生活区宜单独设置文体活动室,使用面积≥50㎡。 项目书记 项目生产经理 综合验收结果: □同意使用□经整改后投入使用□不同意,原因 临时建筑施工单位:(盖章) 项目经理:项目生产经理: 项目书记:项目总工程师: 项目安全总监(主管):项目机电员: 20 年月日验收标准:施工现场临时建筑物技术规范JGJ/T188-2009

相关文档