文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯详细流程安装方案

电梯详细流程安装方案

电梯详细流程安装方案
电梯详细流程安装方案

施工方案

一. 工程概况:

工程名称:铜塔寺步行街和金源地产办公楼

工程地点:长垣县城关

销售单位:巨人通力电梯有限公司

监理单位:巨人通力电梯有限公司

安装单位:巨人通力电梯有限公司

工程内容:电梯和扶梯的安装

工程目标:合同签定、土建确认、用户同意生产后45天内交货,货到现场后安装工期为30天,可根据实际情况进行调整。按合同中用户的要求日期前竣工、

验收完毕并交付使用,施工工程质量要求标准为合格。

二. 劳动力组织:

为了在要求的工期内完成以上工程施工目标,我们作如下的劳动力组织:

1.配备1个安装班组及2名现场工程师。

2.从合同生效到设备到货、施工安装进场前,选派两名工程技术人员负责跟建设单

位的联络配合及协调。

3.在设备到货土建具备安装条件,安装人员进场。安排1个安装班组共6~8人(含

质检员)进场,每一个班组分别同时安装2台电梯。

三. 施工前的技术准备:

组织全体施工人员,布置任务,再次熟悉及加强电梯施工工艺流程中每个步骤中的质量控制要点,每个安装班组均应明确工期目标,领会工程进度计划表(见后)的安排的意图,作好有关资料及技术质量交底等工作。

四. 各分部工程的施工方法——安装工序流程

出厂所提供的电梯,生产厂家以零部件的形式提供,在现场每台电梯梯需经以下17个安装工序,流程如下:

⑴安装前的准备工作→⑵制作样板及井道放线→⑶安装导轨支架→⑷安装并调整导轨→⑸

安装轿架及轿厢→⑹安装机房曳引机→⑺安装对重、曳引绳及限速器→⑻安装门地坎、门上坎及门框→⑼安装调整厅门并安装厅外信号装置→⑽安装井道线槽及布线→⑾安装随行电缆→⑿安装机房控制柜,配电柜及机房布线→⒀安装轿顶线槽及轿厢布

线→⒁拆井道脚手架及安装底坑设备→⒂慢车调试并安装井道信息、端站减速保护装置→⒃快车调试及运行测试→⒄整理工地、资料;自检。

注:每一道工序的质量控制计划和要点见本施工组织设计方案的《施工质量保证及文明施工组织措施》。

五. 整体施工安排及工程进度计划

根据本工程的总体要求,我们将本工程的进度计划安排三个大阶段:

第一阶段:

时间:为合同生效之日起约45天的时间

任务目标:1. 产品的加工制作、运输到安装现场;

2. 跟踪土建,确保土建部分具备满足合同中设备的安装条件。

具体措施:1. 从合同生效即日起,就严格执行合同,立即安排生产厂家投产,

按计划完成所有合同设备的生产。并于次日开始发运,采用汽车

运输,一般情况下,运输车辆从出厂到合同指定工地的时间是3

天。

2. 安排2名工程技术人员,定期(至少每月2次)跟用户联络,跟踪土

建进展情况, 确保土建部分具备满足合同中设备的安装条件。

第二阶段:

时间:约30天的时间

任务目标:完成设备进场到安装自检验收结束的16个工序

具体措施:1. 安排1个安装班组同时进场,班组)在30天内完成2台电梯安

装的16道工序

2. 第二阶段具体的施工进度、耗用天数见后附的《施工进度计划表》

(一张)。

3.安装过程中指定现场安装经理(陈清明、工程师)进行安装过程

中的协调工作,及时用工程联系单的方式与用户和其它施工单位

沟通,解决现场出现的任何问题。

第三阶段:

时间:安装完毕以后

任务目标:1. 整理资料,上报劳动局/质检站及有关部门竣工验收(第17道工序)

2. 根据验收结果,若有必要,进行整改直到全部合格

3. 机动时间,以备施工过程中因其它不可预见的因素影响造成某道

工序的拖延,不致影响到建设单位要求竣工时间被拖后。

具体措施:留出10天的时间来完成竣工验收的收尾工作及备用时间,足以满足任务要求。

六. 施工中可能出现的不利因素的对策

1. 若土建不具备安装条件的时间推迟

如果建设单位的土建具备安装条件,设备能够进场,我方计划按上述施工方案,安排1个安装班组进场进行为期25天的安装施工,就可满足建设单位竣工并验收完毕

的要求。如果土建(或其它)原因不具备电梯安装条件,需推迟进场日期,我方将

视实际情况与建设单位协商,以便重新协商一个安装进度,并视情况对安装工序进

行调整,例如:对可交叉施工的工序同步安装,以缩短施工时间来满足建设方使用

的要求。

2. 施工计划总工期中预留10天机动时间

为防备施工过程不可预见因素影响造成的误工,我方计划在完成电梯的安装自检

验收工作(详见后施工进度计划安排),留有10天的时间来进行劳动局/质监站的

竣工验收工作,同时这10天的时间,又能作为若发生误工后时间上的补偿,以确

保电梯在建设单位要求的竣工日期能交付使用。

施工质量保证

一.质量保证体系

1.安装班组在进行每道工序施工时,对照每道工序的质量控制计划进行,并在每道工序

完工后对本道工序的质量控制点进行自检,记录于配合上述质量控制计划的专用表格

《安装过程工序检查报告》中,及时发现、纠正问题,本道工序不合格不能进行下道

工序的施工。

2.每台电梯每道工序完工之后,专职质检员按照上述质量控制计划的控制点进行复检,

发现不合格之处,立即提出整改通知,以保证每台电梯每道工序的安装质量。

3.每台电梯所有安装工序完成后,质检员在班组的配合下,按照国家电梯安装验收标准,

逐台进行整机的安装验收。对不合格处提出整改通知,并复检至合格,方可报劳动局、

质检站等部门验收。

4.对质量采取与效益挂钩的奖罚措施、采取优质优价;奖罚基数为各分项工程工资额的

15%。

5.从第一道安装工序开始到整机安装完毕的全过程中,形成了“对照质量计划进行每道

工序的施工”+“每道工序完工后班组自检”+“每道工序质检员复检”+“整机验收”

2的质量管理制度,同时辅以必要的经济奖罚措施,是我方本次工程的质量保证体系

的核心内容。

二. 施工质量控制计划

1. 安装前的准备工作

土建检查必须落实现场是否基本具备安装条件;施工电源是否到位;零部件存储间足够存放部件、安全措施良好;各隐蔽工程是否良好。

脚手架的搭设要符合脚手架图纸要求。

每层厅门门口应设置防护栏,并张贴施工标志。

开箱并对照装箱清单逐台检查客梯的零部件情况,是否有缺件及零部件损坏,若有异常情况及时报告并通知建设单位备档,及时补发所需零部件以使安装施工正常进行。

进行机房设备的吊装,要注意吊装安全。

2. 制作样板和井道放线

必须记录每一楼层的井道数据,最终确定井道验收结果。

上下样板必须符合布置图要求

样板的水平度必需≤5mm

样板及样板线必须定位牢靠、保证不会在安装过程中走动

3. 安装导轨支架

膨胀螺栓(直径、型号等)必须符合本电梯安装要求,若采预埋钢板结构,必须确认

钢板预埋符合本电梯安装要求。

焊接导轨支架必须双面焊牢、焊缝连续饱满

导轨支架间距≤2.5m,水平度≤5mm

顶端导轨支架间距导轨顶端距500mm

4. 安装并调整导轨

导轨相对内表面尖距离偏差,轿厢导轨为0~+2mm,对重导轨为0~+3mm,轿厢/对重导轨

全高偏差≤1mm

导轨垂直度每5m应≤0.7mm

轿厢导轨接头处台阶≤0.05mm,不应有连续缝隙,局部缝隙≤0.5mm

对重导轨接头处台阶≤0.15mm,不应有连续缝隙,局部缝隙≤1mm

导轨接头修光长度应为250~300mm

导轨要用压板固定在导轨支架上,不应采用焊接或螺栓直接固定

两轿厢导轨接头不应在同一水平面上

导轨顶端位置,在轿厢或对重冲顶或蹲底时,导靴不会超出导轨

5. 安装轿架及轿厢

轿厢底盘水平度不应超过3/1000

导轨工作面和安全钳间隙应符合产品要求

本产品采用弹性滑动导靴,伸缩范围≤4mm

轿顶反绳轮垂直度偏差≤0.5mm

轿厢壁拼装定位牢靠,壁板连接平整,不应有间隙

6. 安装机房曳引机

曳引轮、导向轮垂直度偏差≤0.5mm

曳引机承重梁长度应超过墙厚中心20mm,且不小于75mm

曳引机应有适当润滑油,油标油位显示清晰

7. 安装对重、曳引绳及限速器

对重平衡铁固定可靠,对重导向轮保证润滑,加妥钢丝绳保护,对重防护网安装位置正确。

补偿链滚筒运行良好。

补偿钢丝绳滚轮限位开关安装正确。

曳引绳长度应满足轿底/对重撞板至缓冲器顶面的距离,绳表面不应有油污。

曳引绳相互差值不大于10%。

曳引绳头螺母应将锁母锁紧并装有销钉。

限速器钢丝绳与导轨垂线平行距离偏差≤±5mm

限速器钢丝绳长度应满足涨紧装置距底坑地面的距离,绳表面不应有油污。

8. 安装门地坎、门上坎及门框

厅门地坎要高出最终地面2~5mm,水平度偏差≤1/1000

厅门门套立柱垂直度偏差及横梁的垂直度偏差≤1/1000

厅门导轨与地坎槽在导轨两端和中间三处的偏差均≤±1mm

厅门导轨侧面对地坎平面垂直度≤0.5mm

厅门底端面与地坎间隙6±2mm

轿门地坎间隙与厅门地坎间隙在-1~+2mm之间(放轿厢地坎垂线每层门均须测量)9. 安装调整厅门并安装厅外信号装置

本产品门为双折中分门,每层门缝隙必须≤3mm

厅门限位应符合开关门要求

门扇与门框间隙均匀,尺寸为6±2mm

门轮与轿厢地坎间隙在5-8mm间(放轿厢地坎垂线,每层门均须测量)

各层厅门的安装、调整都应达到运行轻快平稳的效果

厅门钥匙开关操作要灵活,各层呼梯按钮及信号指示装置盒位置正确、横竖端正10. 安装井道线槽及布线

微电子信号线应和其它线路按产品要求隔离敷设

线槽必须接地保护、接头处必须跨接

线槽内电线总截面面积不许超过该线槽总截面面积的60%

线槽弯角电线受力处应加绝缘衬,出入口应有护套保护

采用金属软管处,应固定点均匀,转弯处弯曲半径不小于外径的4倍

11. 安装随行电缆

随行电缆的弯曲半径不小于400mm,不应有打结、扭曲

随行电缆长度应能满足轿厢压缩缓冲器时不得与底坑地面和轿厢边框接触的要求

电缆的定位要充分考虑到运行中不得与导轨支架、线槽发生卡阻、摩擦

12. 安装机房控制柜,配电柜及机房布线

配电柜及主电源开关应在机房入口方便操作处

动力线和控制线路应隔离敷设,零地线应始终分开,接地线须用黄绿线

线槽内电线总截面面积不许超过该线槽总截面面积的60%

控制柜安装位置应方便维修

主电源开关不应控制井道、机房、轿厢及轿顶的照明及电源插座和报警装置

接入控制柜各接线端子应有线号

动力回路绝缘电阻应大于0.5MΩ, 其它回路应大于0.25MΩ

13. 安装轿顶线槽及轿厢布线

线槽内电线总截面面积不许超过该线槽总截面面积的60%

轿顶接线盒、轿厢操纵盘各接线端子应有线号

照明、风扇等220V电源线,应与电子线路控制线分开敷设

14. 拆井道脚手架及安装底坑设备

油压缓冲器活塞垂直度偏差≤0.5mm,应保证缓冲器开关能正常工作

缓冲器与轿底/对重碰板距离150~400mm(本产品为液压缓冲器)

涨紧装置距底坑平面距离应在400±50mm内

应设在打开底层厅门能操作的位置设置一个底坑急停开关怀以方便检修

对重/轿底的撞板中心与缓冲器中心偏差<20mm

15. 慢车调试并安装井道信息、端站减速保护装置

动慢车前应确认当轿厢运动时,在井道内没有其它可能碰到轿厢的杂物。

按产品要求,确认一切准备工作均已完成方可通电动车。

井道信息的安装位置应保证电梯的正常工作

上下端站的限位、极限、强迫减速开关位置必须正确

检修控制盒,轿顶检修控制优先于机房检修控制功能必须符合要求,以确保安全

制动器间隙需≤0.7mm

慢车运行到各层、检查并各层门刀、门锁、门地坎间隙均满足要求为止

门机调整到能灵活带到轿门及每层厅门,满足开关门要求为止

16. 快车调试及运行测试

产品运行速度满足要求,起动运行和减速停止,舒适感良好。

指令、召唤、超载、关门保护及声光信号显示准确无误

平层精度应在±5mm范围

各运行、超载试验正常,测定温升,噪声正常

17. 整理工地、资料;自检

制动器板手应涂成红色挂在机房,曳引轮、限速器轮必须有方向标记

机房、井道、底坑、轿顶无杂物

所有电梯金属构架、托垫、承重梁、焊接处均应涂漆防锈处理

按照客梯安装验收规范作一次全面的整机自检验收,合格后方可申报有关部门(劳动局、

建委、建设单位、监理单位)进行验收。

按要求整理有关工程内页资料/竣工资料/设备手册,准备完整移交。

安全防护及成品保护措施

一. 安全防护及文明施工措施:

1.安装人员要持证上岗,项目管理班子配备专门安全员

2.全体人员必须严格遵守公司各项安全操作规程和安全规章制度,进入现场必须穿

着工作服及工作鞋、佩带安全帽;人力搬运大型物件,应穿防砸安全鞋;进行电

气作业应穿绝缘鞋。

3.电梯井道中及脚手架上的高空作业必须佩带安全带,并牢固固定。

4.严禁在工作时间酗酒、酒后上班、及上班打闹玩耍。

5.不得使用明火照明,不得使用“三炉”。

6.每个电梯厅门入口必须使用围栏防护,并做好安全标志。脚手架材料及搭设必须

符合要求。

7.使用乙炔氧气、电焊必须遵守设备的安全操作规程。并由持证人员操作。

8.使用各种电动工具(如电锤、手电转、砂轮机等)必须遵守设备的安全操作规程。

使用前要检查设备的可靠性、并要使用三孔接地插头保证良好接地、防止漏电现

象产生。

9.吊装时一定要确认吊装绳索可靠,起吊点合适,承受力足够。大件的吊装工作应

由专业的吊装人员来完成。

10.电梯通电动车应按照调试手册的每一个步骤来完成,不得擅自违章操作。

11.电梯的检修控制接线,必需满足产品设计中的检修控制要求,如:当电梯轿顶检

修开关处于检修状态时,机房的检修操作按钮就无法操作电梯上下(即轿顶检修

优先)。

12.专职安全员每天必须巡视工地各个安装班组的作业情况,发现安全隐患,立即纠

正。每天应记录各班组的安全状况,每周由安全员组织全体施工人员召开至少一

次的安全会议并进行安全教育。安全员有权对不安全的行为给予处罚,不安全的

行为严重时安全员有权发出停工整改指令。

二.每台电梯安装施工的最后一道工序就包含了设备的清洗整理工作,主要内容如下:

1.每台电梯安装完毕后,必须将安装运输过程中因搬动、磕碰产生的掉漆重新补上并作防锈处理,包含:电梯井道、机房、底坑中所有的金属构架、托垫、承重梁、

工字钢、角钢、轨道支架、焊接处等均应上漆处理。

2.电梯井道、机房、底坑、轿厢、轿顶中的所有杂物、垃圾、积水均应清理干净、任何无关的工具、杂物均不许滞留于上述地方。

3.在电梯移交用户之前,应再作一次全面的清扫,在安装过程中,由安装人员或现场其它单位人员在电梯表面(包含厅门、轿厢、按钮盒等)留下的手印、污迹、

水泥沙浆残留物等均应清洗干净。

4.揭除电梯发货时的各不锈钢表面的保护膜时,应注意不能留下胶水的痕迹;对接缝处要仔细清理,不留下保护膜残片。

5.电梯钢丝绳均应用棉纱擦拭,不能有油污。

6.土建施工作业在电梯厅门地坎中留下的垃圾、水泥残留物在交付使用前应全部清

理干净。

三. 电梯安装完毕,交付使用之前,应做好半成品/成品保护,主要措施如下:

1. 有电梯的不锈钢保护膜(包含厅门、轿厢、按钮盒等)在安装过程中均不能揭除,

尽量保留到移交用户之前几天才撕去保护膜。

2. 电梯安装完毕,机房控制柜应锁好;机房门窗应上锁,所有电气设备的电源总闸

应处于关断状态。盖好线槽盖板,并在机房门口张贴“机房重地、闲人勿入”之

标识。

3. 电梯各层门扇、门套保护膜不应撕去,若在安装工程中有损坏,应在此时加以重

新保护。

4. 电梯各层门召唤面板和信号显示装置不锈钢保护膜不应撕去,为了防止按钮/信号

显示装置被施工现场的其它人员损坏,必要时将所有召唤面板用防护盖板盖上。

5. 在土建进行电梯厅门填充四周装饰时派专人配合、尽量使土建施工作业对设备影

响减到最低程度。

6. 必要时在每层电梯厅门前设置2-3cm 的挡水栏,以防土建施工的水流入电梯井

道。

7. 平时应将电梯轿厢开到最高层,以防各层积水流入。

8. 严禁其它人员未经许可,擅自操作电梯。

9. 对其它施工单位的有关人员违规行为及时劝阻但必须态度良好,共同保护好已施

工完毕的设备。

施工升降机安装

安全技术交底表 表AQ-C11-1 编号 工程名称G135地块工业厂房及配套设施项目9-1#厂房等25项(9-1#厂房等12项) 总包单位河北建设集团有限 公司 部位 施工升降机安 装 工种安装拆卸工 拆装单位北京杰驰霖建设工程有限公司 安全技术交底内容 建筑施工电梯操作安全技术交底 1.安装与拆卸作业安全要求 (1)电梯立柱的纵向中心至建筑物的距离,应按照说明书并视现场的施工条件确定,优先选择较小距离,以利整机的稳定。一般承载力应不小于100kN/m2,基础用C30混凝土。 (2)安装和拆卸过程中,要有专人统一指挥,并熟识图纸、安装程序及检查要点。 (3)装上两节立柱后,要在其两个方面调整垂直度,并把平衡重、梯笼就位。 (4)调试梯笼。调试导向滚轮与导轨间隙,以电梯不能自动下滑为限,并在离地面10m高度以内,做上下运行试验。 (5)随立柱的升高,必须按规定进行附壁连接,第一道附壁杆距地面应为8m左右,以后每隔8m(按说明书规定)做一道附壁连接,连接件必须紧固,随紧固随调整立柱的垂直度,每10m 偏差不大于5mm。顶部悬臂部分不得超过说明书规定的高度。 (6)在立柱加节安装时,梯笼内可以载两个安装工人和安装工具进行使用,因此时尚没安装上限位保险,所以必须控制梯笼的上滚轮升至离齿条顶端50cm处。另外因梯笼处于无配重运行,工作时,还必须用钢丝绳做保险,把梯笼顶部与钢丝绳牢固连接在立柱上。向下运行时,应靠梯笼自重分段逐节下滑,每下滑一个标准节,停车一次,以免超速刹车发热。 (7)立柱接至全高后,装上天轮组,将梯笼升高到离天轮1.5m左右,钢丝绳绕过天轮其下端与平衡重用卡子(绳夹)固定,当钢丝绳直径为18.5mm时,应使用Yb-20型号的卡子,不少于4个,间距按100~120mm卡牢。当配重碰到下面缓冲弹簧时,梯笼顶离天轮架的距离应不少于300mm。 (8)安装完毕进行整机调试,荷载试验按照《建筑机械技术试验规程》进行,合格后方能投入使用。 (9)在拆除平衡重之前,必须对升降机及附壁杆制动器的间隙、主传动机构的运行进行检查,确认正常后,方可拆除。 (10)梯笼升至柱顶,使平衡铁落地,然后再点动慢慢上升50cm左右,梯笼不发生下滑即可开始按顺序拆除。 (11)先把平衡重拆下平放,拆下钢丝绳及天轮组。 (12)把梯笼开至接近柱顶处拆除立柱标准节。每拆除两个标准节,随之把附壁支撑架同时拆下,拆下的附件装入梯笼时,其吊重不能超载。因无配重,电梯负荷时间太长会产生过热,这给安装和拆除工作带来一定危险(此时因无平衡重载重量应折减)。 (13)安装拆卸附壁杆,以及各层通道架设铺板时,梯笼应随之停置在作业层的高度,不得在拆除过程中同时上下运行。 (14)安装和拆除人员必须按高处作业要求,挂好安全带。

电梯安装施进度计划

施 工 进 度 计 划 电梯有限公司

2 工程概况 井道和机房型式:一井一梯( )台、一井 ( )梯( )台,有机房( )台、无机房( ) 台。 工程特殊情况: 。 3 施工计划 施工组织 该工程施工组织框图如下: 工程目标 该工程质量、工期、文明施工和安全目标如下: 3.2.1 质量目标:监督检验一次合格率100%; 3.2.2 工期目标:按合同规定完成工程;

3.2.3文明施工目标:规范、文明地施工、无治安事故发生; 3.2.4安全目标: ①人身伤亡事故0; ②消防事故0; ③设备事故:无重要电梯设备、施工设备、检测设备损失事故发生。 施工协调管理 3.3.1 项目经理负责联系协调工作。 3.3.2 在进场施工前将电梯施工进度计划提交给建设方,其中包括与土建项目的接口时间表,接口时间表经双方确认后,具体的工程进度按此时间表进行。同时在施工进场前取得建设方施工现场负责人的名单,以便及时相互协调。 3.3.3进场施工后,参加由总承建商或监理公司定期以及不定期组织的各施工单位现场负责人调会议。 3.3.4如果出现工期延误或技术更改情况,双方应及时协调解决,如涉及责任、费用、溯源事项的还应以书面形式记载。 4.施工准备 工作流程 施工准备的工作流程框图如下: 图4-1施工准备的工作流程框图 前期准备 施工前期准备主要应做好以下工作: 4.2.1现场施工人员暂舍安置、备件仓库协调; 4.2.2机房和井道建筑工程勘查验收(机房及井道顶面的施工、曳引机混凝土基础及构架的强度、井道内建筑模版及脚手架的拆除,施工垃圾清除); 4.2.3脚手架按相关规范搭设和验收; 4.2.4施工用电准备;

(完整word版)电梯安装施工工艺流程

搭设样板架→测量井道、确定基准线→样板就位,挂基准线→机房放线→使用激光准直定位仪确定基准线。 1.搭设样板架。 在井道顶板下面1m左右处用膨胀螺栓将角钢支架水平固定于井道壁上,水平度误差不大于3/1000,(见图30-1-5)。样板架宜采用不小于50×50角钢制作,所用材料应经过挑选与调直,锈蚀严重或变形扭曲的角钢不应使用(如图30-1-6)。样板与支架端部应垫实找平,水平度误差不大于3/1000,为防止位移,在井道测量与放线结束后,应将样板与支架点焊。 图30-1-5 图30-1-6 2.测量井道,确定基准线 (1)预放两根厅门口线测量井道,一般两线间距为门口净宽。

(2)根据井道测量法来确定基线时应注意的问题。 ①井道内安装的部件对轿厢运行有无妨碍。同时必须考虑到门上滑道及地坎等与井壁距离,对重与井壁距离,必须保证在轿厢及对重上下运行时其运动部分与井道内静止的部件及建筑结构净距离不小于50mm。 ②确定轿厢轨道线位置时,要根据道架高度要求,考虑安装位置有无问题。道架高度计算方法如下(如图30-1-7): H=L-A-B-C 式中H——道架高(左); L——轿厢中心至墙面(左)距离; A——轿厢中心至安全钳内表面距离; B——安全钳与导轨面距离(3~4mm); C——导轨高度及垫片厚度之和。 图30-1-7 ③对重导轨中心线确定时应考虑对重宽度(包括对重块最突出部分),距墙壁及轿厢应有不小于50mm的间隙。 ④对于贯通门电梯,井道深度≥厅门地坎宽度×2+厅门地坎与轿厢地坎间隙×2+轿厢深度,并考虑井壁垂直度是否满足安装要求。 ⑤各层厅门地坎位置确定,应根据厅门线测出每层牛腿与该线距离,做到既要少剔牛腿或墙面,又要做到离墙最远的地坎稳装后,门立柱与墙面间隙小于30mm。 ⑥对于厅门建筑上装有大理石门套以及装饰墙的电梯,确定厅门基准线时,

电梯安装工程施工设计方案

. . 比尔特电梯 宏馨石板嘉苑项目电梯安装工程施工组织设计 编制: 审核: 批准:

编制日期: 2014 年 8 月 目录 1、工程概况 2、安装施工组织管理 3、安装施工总平面规划(附施工区域平面布置图) 4、主要施工方法及技术组织措施 5、工程重难点及要求 6、人力资源配置 7、技术文件及资料 8、主要施工机具及检测仪器 9、安全防护用品 10、施工工艺及流程 11、安全、质量管理 12、工程质量目标 13、安装施工进度

比尔特电梯 小区项目电梯安装工程施工组织设计 1、工程概况 1.1、小区项目位于简阳市石板凳镇,该项目地面分别为地上7层,由 1栋建筑 组成,每幢各单元设置 1台电梯,电梯为帝奥电梯生产的帝奥牌电梯。 1.2、本工程建设单位是,质量安全检验机构是,验收合格后由安装单位向建设单位提供《电梯检验报告书》和《电梯安装工程竣工验收资料》。 1.3、该项目选用帝奥电梯 2 台,自编号为 1#.2# 1.4、本工程共有2 台垂直电梯。电梯的安装工程全部由比尔特电梯承接安装。 1.5、电梯井道为砖混和混泥土结构。 1.6、电梯型号、性能及主要参数(未标注尺寸单位均为mm)

2、安装施工组织管理 本工程参照项目法施工,实行施工项目经理责任制管理,组成项目部,项目管理体系如下: 3、安装施工总平面规划 3.1、电梯安装队按期进入施工现场,由建设单位提供临时房屋为库房,设置办公室、库房、工具房。施工用电设置总配电箱低压供电。380V用电直接由总配电箱供电。220V电动工具在电梯井道作移动式随机使用,电梯井道照明采用行灯系列。施工用电总电源由建设单位提供。 施工现场总平面如图所示:

电梯安装工程施工质量控制要点

电梯工程施工质量控制要点 1、总则 1.1为确保电梯安装工程质量在施工阶段得到有效控制,特制定本控制要点。 1.2适用于山海天城建集团开发的各类建筑工程的电梯安装工程。 2、检查依据 2.1《电梯制造与安装安全规范》(GB 7588—2003) 2.2《电梯工程施工质量验收规范》 (GB 50310—2002) 2.3《电梯安装验收规范》(GB/T 10060-2011) 2.4《电梯操作装置、信号及附件》(JG/T5009-1992) 2.5《电梯试验方法》(GB/T10059-2009) 2.6《住宅电梯的配置和选择》(JG/T5010—1992) 2.7《建筑电气安装工程质量验收规范》(GB50303-2002) 2.8《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》(GB/T 7024-2008 ) 2.9《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899-1997) 2.10设计施工图及设计变更单、工程洽商、图纸会审等资料 3、质量控制流程 施工前准备工作

4、质量控制过程 4.1事前控制 4.1.1组织审核土建施工图、电梯安装配线图、电梯运行控制图和其他各工种施工图,核查井道尺寸、井底坑桩顶标高、井坑底标高、消防电梯井底排水设施、井道顶层标高、机房内设备布置、机房出入口形式、机房防雨和降温措施等技术要求,并形成纪要。 4.1.2工程技术人员对各建筑单体楼层数、电梯停站数、电梯开站数和电梯总台数进行列表统计,提前三个月上报采购计划(进口电梯提前六个月)。 4.1.3设有刷卡(或一^通)等特殊控制的电梯、轿箱内安装摄像头的电梯以及需要与消防联动的电梯,工程技术人员应组织协调相关弱电施工单位和电梯安装单位的施工配合工作。 4.1.4召集电梯安装单位与土建总包单位协调配合工作,在安装开工前明确配合工作费用(包括电费等),并签定书面协议。 4.1.5协调提供电梯部件的安放场地,临时工具房,临时施工用电,施工用水,装饰楼地面标高线,复核井道相关尺寸,督促土建单位做好井道清理,井道防水等相关配合工作,并要求电梯安装单位对土建清理准备工作进行验收后书面确认。 4.1.6根据合同提供的供货清单,对到场部件进行开箱验收,发现与合同规定的型号不符、部件缺损、无质保书等情况,应及时与供货商取得联系,要求其在限定日期内进行整改。 4.1.7审查安装单位人员资格证明文件并进行登记,填写《施工单位管理人员及特殊专业人员资格证明文件统计表》,重点控制安装单位管理者及专业工种人员的资格,对不符合要求的,要求安装单位撤换。 4.1.8要求安装单位上报所用规范清单,审查其时效性,并在《施工方案审批表》上注明审查结果。

施工升降机安装流程

起重机械登记备案流程 一、租赁单位报审施工升降机资料如下: 外用电梯租赁(产权)单位提交资料:①安装单位资质等级,②营业执照、税务登记证、③安全生产许可证、特种设备安装许可证、④组织机构代码证、⑤北京市起重机械登记统一编号、⑥施工升降机产品合格证、起重机械制造监督检验证书、⑦起重机械维护保养管理制度、⑧施工升降机拆、安装事故应急准备与响应预案、⑨北京城建八公司起重机械三方安全责任协议书(总包单位、产权单位、安装单位法人签字盖章)⑩施工升降机拆、安装方案,施工升降机拆、安装方案附表审批(监理公司审核同意签字后方可操作)等相关资料。 二、安装单位报审施工升降机提交资料如下: 1、施工升降机安装单位准备资料:施工升降机安装单位资质、 营业执照、税务登记证、安全生产许可证、单位专业人员技术资格证书,安全员、电工、汽车吊司机等特种机械操作人员证书,汽车吊进场安全验收记录表(监理公司审核同意签字)。 2、拆、安装工作人员证书复印件,备齐全部盖单位红章交总 包备案。起重机械设备委托安装合同书,施工电梯三方安全生产协议书。 3、各种报审批复完成后,现场检查验收合格出具检验合格报 告上报区建委,申请起重机械拆、安装报审表。 三、建委备案提交的资料如下:

1、签定租赁合同书一式四份,合同内容除签字外,其它文字、数据 必须机打,报城建八公司审批盖章,特注:合同单位名称和工程名称与报审表名称必须一致(去建委备案必须带两份原件)。 2、《施工现场起重机械验收核查表》(AQ-B2-3),总包单位、监理公 司安全主管对此表审核签字。 3、产权单位提供所需备案资料,报区建委,通过网站审核,批复同 意,网上下载《施工现场起重机械拆装报审表》。 4、每台施工升降机附一份不需要使用无线电对讲机证明,证明包括: 施工单位、工程名称、工程地址全称,设备编号、设备型号、证明加盖公司红章。(特注:单位名称与报审表单位名称要相符)5、施工升降机基础试验报告(每台附一份),北京市施工升降机基础 验收表AQ-C9-1-3(除负责人签字外,填制文字、数据必须是机打) 6、网上审报区建委,区建委收到安装告知信息后,在网上下载《安 装告知确认单》填表签字盖章,完成相关手续上报待批复。 7、施工升降机起重机械检验检测合格报告原件。 8、填制建委《北京市施工升降机拆安装统一检查验收表》 (AQ-C9-1)表,其中:北京市施工升降机基础验收表 (AQ-C9-1-3)区建委备案要留存。 9、区建委审核登记表,《北京市起重机械使用登记表》签字盖章一 式三份批复后,施工单位、监理、建委各留存一份备案。 10、特种作业人员资格证书(拆安装、操作人员、一名电工、一名汽

杂物电梯安装工艺

杂 物 电 梯 " 安 装 工 艺 编制单位:上海其士电梯工程有限公司

目录 一、杂物电梯安装安全守则 (3) 二、杂物电梯安装工艺控制流程 (4) 三、杂物电梯安装工艺细则.................................................5-9 !

一、杂物电梯安装安全守则 1、必须牢记“安全第一”的生产观念,从思想上保持高度警惕。 2、进入施工现场,必须头戴安全帽,工作时穿上规定的工作服和安全鞋,不可戴手镯 等装饰品。严禁在工作时玩耍、打斗、饮酒。 3、工作区域及周围地区必须保持清洁,任何时间均应防止绊倒,或其它损伤。保持安 全检查的环境。 4、工作现场要有足够的照明,随身照明严禁使用明火或220V电源照明,必须用36V 以下的电源作照明。 5、当使用易燃,易爆及有害液体时,必须要有足够的空气流通,并有保护装置的消防 器材。在现场严禁吸烟和引入火种。如在密封场所也无通风设施,则必须戴上认可的口罩,防止溶液接触到皮肤。切勿将氧气、氯气等混合以免发生爆炸。 6、在使用电动工具时,必须保证有可靠接地,并配有漏电保护器,电动工具不得在潮 湿或水中使用,切不可将电动工具当作其它用途使用。 7、气割设备应放置在妥善地方,并有“禁止吸烟”标示,消防措施和灭火工具。氧气 瓶和乙炔瓶存放距离不得小于7米,且远离火源至少10米。 8、当进行电焊或气割工作时,应提前与业主防火部门取得联系。申请动火证,操作工 必须持有操作证方可动火,动火前必须有监护人并配备灭火器。 9、每天工作结束时,检查是否有工具,无用的物品还没有拾起,看看安排的工作是否 完成。检查开关是否开着。同时应确保防火设备处于良好的状态。 10、每个工地必须备有急救箱。 ;

电梯安装质量控制.

电梯施工工地安全质量管理制度 为了加强电梯施工工程的安全、质量管理,严格抓好各个安全、质量控制点,特制定安装、安全、质量管理制度如下: 1. 进入施工现场所有人员都必须正确使用个人劳动保护用品。 2. 新增人员必须办理好相关手续才能进入施工现场。 3. 进入现场后做好井道厅门防护方可施工。 4. 井道施工必须正确佩戴安全帽系安全带。 5. 井道施工不能赤膊、穿拖鞋作业。 6. 严禁酒后作业。 7. 严禁使用安全带吊装设备。 8. 严禁把厅门钥匙借与无证人员。 9. 库房内应配备防火设施,严禁乱拉电线,不准使用电炉、取暖器。 10. 走梯施工时,电梯轿顶施工人数不能超过4 人。 11. 有脚手架施工时,应按要求设置安全网。 12. 安全员必须佩戴安全员袖套,如离开工地必须临时指定其他人员负责。 13. 开箱物品不能随意乱堆乱放,进入库房的物品应摆放整齐、保持库房清洁、无烟头。 14. 各电器元件必须防水、防潮。 15. 机房导向轮、轿顶、对重反绳轮应放在干燥位置,作好防雨措施。 16. 导轨堆放整齐,有保护。 17. 厅门、轿门及轿厢壁板不能堆放在库房时表面必须有保护。 18. 顶层井道脚手架搭设符合要求安全牢固。 19. 对重块压杆坚固且用强度足够的铁丝或钢绳给对重块作二次保护。对重块数须确保电梯不溜车.(至少大于轿厢载重的60%) 20. 动慢车后限速器,安全钳联动实验有效,电器开关有效。 21. 动慢车前缓冲器必须安装及加油。 22. 走车施工在轿顶或轿厢底板上搭设脚手架必须做保护。 23. 动车后不能短接机房急停,限速器开关,轿顶急停开关。

现场质量管理制度 (一)、质量目标电梯安装保证一次验收合格,争创优质工程。 (二)、质量保证措施明确安装质量不仅指工程质量,还包括工作质量;工程质量指安装的设备能够安装、正常运转。而工作质量是指企业的领导工作、管理工作和生产技术及后勤服务工作质量。为了保证工程质量,首先要加强领导和管理,建立健全质量管理组织机构和加强教育宣传工作。 1、开工前应熟悉图纸和现场情况,对安装所需设备和材料进行检查,认真做好开箱点件工作。 2、要严格执行施工现场的有关制度,做到安装、文明施工。 3、安装前对每个部件都要进行质量检查,防止有不合格的部件装入整机。 4、健全检查制度,安装队每天认真做好《施工过程记录》和《每天工作日记》内容真实有效,公司定期检查。 5、各级人员把住质量关,严格执行规范和操作规程,按图施工,不准任意修改图纸。执行国家有关规范和公司颁布的各种有关规定。 6、严格执行验收制度,对检查结果详细记录,对竣工的电梯进行质量评定。 7、定期检查安装工具,对不合格的工具坚决不用,同时班组和检查人员的工具配置型号统一化。 8、认真进行各工序检查,并做好记录。 9. 安装质量验收流程图(见下页) 验验收前准备 验收 采取纠正措施 实施安装 鉴别 签发合格证

施工升降机安装方案

施工升降机安装施工方案 工程名称:天旗·凤凰城 施工单位:温州市亚飞铝窗有限公司长春分公司 技术负责人: 项目负责人: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间:

表B03 施工升降机安装专项施工方案会签表

施工升降机安装施工方案 1、编制说明 1.1目的 本方案用于指导天旗凤凰城施工升降机的安装工作,以保证施工升降机安装工作安全、有序、高效的完成。 方案主要内容包括对安装工作的具体要求,同时提出了对工程承建方有关协作工作的基本要求,提请工程承建单位予以落实。 方案提出了对今后施工升降机拆卸工作的设想,但施工升降机拆卸时应根据具体情况另行编制具有针对性的专项施工方案。 1.2主要编制依据 1.2.1施工升降机产品使用说明书 1.2.2GB 10055《施工升降机安全规则》 1.2.3GB/T 10054《施工升降机技术条件》 1.2.4JGJ 80《建筑施工高处作业安全技术规范》 1.2.5JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 2、工程概况 天旗凤凰城位于至规划路、西至二道区国税局、南至自由大路、北至经纬南路。 3、施工升降机概况 4、施工升降机现场布置方案 4.1升降机现场平面布置情况 施工升降机根据现场具体情况布置安排。 4.2场地要求 4.2.1安装工地应具备能量足够的电源,并必须配备一个专供升降机用的电源箱,每个吊笼均应由一开关控制。工地的专用电源箱应直接从工地变电室引入电源,距离不应超过30m。 4.2.2具备运输和堆置升降机零部件的道路和场地。 4.2.3升降机运动部件与建筑物和固定施工设备之间的距离不得小于0.25m。 4.3基础施工 4.3.1基础处理方案 拟定将施工升降机布置于主体建筑外侧,回填土上现场浇筑升降机基础。基础(导轨架)中心距建筑主体结构边缘控制尺寸,垂直附着于墙体或梁上时为3000~3500mm,附墙架平行于板或阳台时,基础中心距附着点控制尺寸2600~3100mm,其距结构边缘距离大于1900 mm,同时吊笼运行满足4.2.3条规定(吊笼从中心线往建筑方向的尺寸为1600mm)。 基础的处理方案选择:主体建筑外侧回填土上现场浇筑升降机基础。提供以下基础尺寸:按设计尺寸(4400×3800×300mm)进行浇筑(以下内容根据该方案进行考虑)。 4.3.2基础施工 4.3.3.1施工升降机基础设计尺寸为4400×3800×300mm。详见基础制作图。 1)基础截面尺寸及布筋参见附图。 2)基础的地面地耐力应在0.15MPa以上(在地面上浇筑时),基础平台能承受的载荷能力大于P1。(P1=539.6KN) 3)平台用12钢筋按@200间距双层向布置。地脚螺栓应与基础主钢筋焊牢。 4)基础用C30标号以上浇筑,其表面平整度偏差不大于4mm。 5)基础符合排水要求。 4.3 附墙措施 4.4.1附墙距离 同基础定位尺寸。 4.4.2 附墙方式 根据工程情况及厂家提供的安装方式,施工升降机采用直接附墙方式(长附墙

无机房电梯安装工艺设计文件

无机房电梯安装工艺文件 编制:日期:年月日 审核:日期:年月日

审批:日期:年月日 目录 一、编写依据 二、项目简介 三、质量保证措施及工艺流程 四、施工进度计划及保证措施 五、现场安装的安全保证措施 六、劳动力安排计划及措施 七、安装,调试中所用工具和测试设备 八、现场文明施工措施

一、编制依据 1.1电梯安装尺寸的设计依据 本安装工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格依据下列文件进行编写,文件包括: a) 项目电梯招标文件; b) 项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图,图纸设计单位:; ②井道建筑平面图,图纸设计单位:; 1.2 电梯技术规格的设计依据 本安装工程施工方案中电梯质量与安全控制依据下列文件进行编写,文件包括: ①GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规》 ②GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规》 ③JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规》

④《特种设备安全监察条例》(国务院549号令) ⑤《电梯监督检验规程》(国质检锅[2002]1号) 1.3本工程的台电梯全部由有限公司制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件进行编写,文件包括: ①安装工艺手册; ②机房布置图; ③井道布置图; ④部件安装图; ⑤电气接线图; ⑥电气原理图; 二、项目简介 本项目共有电梯台(型号:)根据用户需求,该电梯全部由制造,电梯的安装工程全部由 负责安装。 1、根据项目的特点我司将根据业主方面的要求完成该项目,并根据现场实际情况制定施工方案。 2、电梯的安装工期由业主方提供合格井道吊装塔棚完毕之日起天完工,我方将根据业主方的工程进度作适当调整,按期、按质完成安装。 3、本工程人员的投入全部是具有年安装工作经验以上的员工,全部持证工程的施工人员。

(完整版)电梯安装工程项目管理

电梯安装工程项目管理 核心提示:电梯安装工程中的施工质量和安全管理涉及多方面,且自始至终贯穿于安装施工的全过程。唯有牢固地树立质量第一、安全第一的思想,采 电梯安装工程中的施工质量和安全管理涉及多方面,且自始至终贯穿于安装施工的全过程。唯有牢固地树立“质量第一、安全第一”的思想,采用科学的方法,严格地管理,认真把好每一道工序、每一个环节的质量关、安全关,才能保证整个工程的质量和安全。 1 质量管理 1.1 严格按照规范抓质量 电梯安装工程的订货合同、安装合同、安装图纸技术资料和“施工及验收规范”明确提出了安装工程的施工质量要求。安装施工质量的目标,就是通过安装施工过程中的科学管理,实现图纸技术资料和规范的要求,保证工程的安装施工质量。 1.2 认真组织实施 为了提前把影响施工质量的问题暴露出来,在施工前要对待安装电梯的井道尺寸进行认真的复核,并结合电梯厂家提供的图纸技术资料现场验查到货情况。针对电梯设备各部件安装的先后顺序大小难易程度,编制施工组织设计和施工方案,提出科学的施工方法和工艺(国际电梯网),选用适当的施工机械、工具,从技术上保证安装质量目标的实现。为了使施工人员熟练掌握安装设备的技术资料、施工规范和技术要领,电梯厂家的技术人员要向安装单位的施工技术人员进行设备技术资料、施工验收规范的技术、质量交底。对未安装过的新梯种项目,安装单位要在认真消化掌握了电梯厂家图纸技术资料后方能组织施工,并要向施工人员交底或进行培训,待施工人员透彻地掌握了新方法,新工艺之后上岗,确保电梯安装的质量。

2 进度管理 2.1 综合考虑,制定切实可行的进度计划 项目在实施过程中,影响进度的因素很多。诸如自身的管理水平、施工现场环境、劳动力需求状况、设计变更的影响、资金问题、物资供应问题、风险问题、以及其他建设相关方的影响等等。对这此问题如果没有制定积极有效的措施,往往会造成一个因素产生一种“共振效应”,带动其他因素的影响。在事前没有很好的进行分析,制定应急计划,等事情发生了才手忙脚乱,不知所措。管理组织上不能够保证进度目标的实施。因此必须综合考虑,按照合同工期要求,拟订好进度总控计划,制定详细的进度计划。 2.2 加强协调,责任落实到人 按照总控计划编制详尽的分阶段分专业进度计划表,落实到时间、人员等资源的投入,明确各专业责任人,并拟订保证进度的具体措施。加强施工过程的协调配合,及时解决施工中需明确和解决的问题。协调的主要手段可通过每周管理例会和专题协调会议沟通解决。并强调对例会和专题会议议定事项和约定工作完成时间必须落实,跟踪检查,对未按时完成约定工作的及时签发书面通知进行督促。对重要事项和要求各方均采用备忘录书面函件通过设计管理部发至各方,并跟踪解决和落实。跟踪计划检查,及时纠正进度偏差。根据进度计划时间节点,每周例会重点检查进度计划完成情况,发现偏差,要求分析原因,制定纠偏措施,将拖后的进度赶回来。 3 人力资源管理 施工单位的人员和劳动组织,人的因素第一。施工单位的人员的技术素质和责任心对安装工程施工质量和安全至关重大。没有与工程技术难易程度相适应的业务水平,没有责任心的施工员去施工,没有主动的安全意识,就谈不上保证工程的质量和安全。在劳动组织中没有各技术工种的有机配合,严密的安全措施和规范的安全制度,同时协同施工及专门的质量安全检查人员的检查和监督,也很难以保证整个工程的质量和安全。从一定意义上来说,人是决定工程成败的关键。所有的工程项目均是通过人将材料组织而创造出来的。只有拥有一支富

电梯安装质量控制措施资料

电梯安装工程质量控制要点 控制点 1、以基准垂线为准,复核电梯机房、井道的尺寸。 2、检查a引装置的组装 3、检查导轨的安装 4、检查轿厢、层门组装 5、检查电气装置安装 6、检查整机系统安全设施 7、对试运行的监测 8、电梯井及电梯外观检查 控制措施 1、以基准垂线为准,复核电梯机房、井道的尺寸。 电梯安装一般要设置十条基准垂线(轿厢导轨基准线四根,对重导轨基准线四根、厅门地坎基准线二根)。每次作业前,均应复查一次基准线,确认无位移,与其他物体不接触后,方可作业。基准线尺寸必须符合图纸要求,各线偏差不大于0.3mm。梯井墙面的宽度、深度(进深)、垂直度应符合施工要求。 2、检查a引装置的组装 蜗轮减速器的油位及油质应符合要求; 各部轴承油位及油质应符合要求; 油标齐全,油量充足; 凡机房内通井道的孔,要防止漏油、漏水,在孔四周筑高75mm以上宽度适当的台阶; 钢丝绳与机房楼板孔洞每边的间隙均应为25~50mm; 限速器绳索至导轨的距离(两个方面)的偏差均应不超过+5mm; 绳索在电梯正常运行时不应触及夹绳钳。 3、检查导轨的安装 每根导轨至少有两个导轨架,其间距不应大于2.5m; 导轨架的水平误差不应大于5mm; 直埋式导轨架的埋入深度不小于120mm,地角螺栓的埋入深度亦不应小于

120mm; 导轨架与墙面间允许增加等于导轨宽度的方形金属垫板以调整高度;垫板厚度超过10mm时,应与导轨架焊接,焊接导轨架时应双面焊; 导轨应用压板固定在导轨架上,不应用焊接或螺栓连接; 电梯撞顶及蹲底时,各导靴均不应越出导轨。 4、检查轿厢、层门组装 轿厢底盘平面的水平度不应超过2/1000; 反绳轮与轿厢架上梁间的间隙相互的差值均不得超过1mm; 反绳轮的不垂直度不应超过0.5mm; 门扇跳动(振动)要小,无燥声。 5、检查电气装置安装 电线槽内敷设导线的总面积(包括绝缘层)不应超过槽内净面积的60%;电线管内敷设导线总面积(包括绝缘层)不应超过管内净面积的40%; 导线要标号,两端要注明接线编号; 机房控制柜(屏)的安装位置应距墙600~700mm,且远离门或窗,防雨水侵入; 电源总开关应装在机房内入口处,距地面高1.3~1.5m墙上; 检查控制柜(屏)上元器件安装及标志,包括标志名称或代号;检查各种保险、接触器、继电器使其符合电梯工作要求;检查选型和工作状态; 机组、控制柜、井道、轿厢、厅门等应接地或接零,超过50m应重复接地;接地电阻<4?; 轿顶和底坑或轿底需设电源插座和检视用灯,还应有220V电线插座供检修测试用。 6、检查整机系统安全设施见表14-10,若其中有一项不合格,则视为“整机性能试验与检测”不合格。 整机性能的试验与检测要求

施工升降机安装施工方案

目录 工程概述及编制依 据 (2) 二、 SC施工升降机概 述........................... (2) 三、安装流 程........................... ……........ ................. ..... .............. (2) 四、SC型施工升降机的安 装 (2) 五、安全措施及注意事 项........................................................................ 1 0 六、现场配合工 作................ ........ ........................... ……1 1 一、工程概述及编制依据: 工程名称:住院部改造工程 建设地址:深圳市龙华区大浪华旺路68号 施工单位:中国十九冶集团有限公司 安装单位:深圳市亚太建筑工程有限公司 设备型号:SC200/200TD 备案编号:粤BD-S01063 编制依据: 1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 ; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 ; 3、《施工升降机安全规程》GB10055-2007 ;

4、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 ; 5、施工升降机GB/T10054-2005 ; 6、施工升降机使用说明书。 二、SC施工升降机概述 SC型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。这种电梯可以非常方便地自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而增高。 SC型施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备。考虑物料的垂直运输和人员的上落,运输设备的实用性和安全性,并根据本工程现场条件及建筑物的结构,确定SC型施工升降机安装位置。 三、安装流程: (基础)T场地清理T底盘、护栏的安装T导轨节的安装T吊笼、传动机构T电气安装、试车T导轨架加高T附墙架T 电缆导向装置T安全限位装置 安装过程可利用已装在建筑物外侧的塔吊配合安装,与塔吊的位置关系参见附图。 四、SC型施工升降机的安装 安装前,必须熟悉SC型施工升降机的性能,具体技术参数。为确保安装安全、顺利,根据SC 型施工升降机的安装要求,应仔细阅读《使用说明书》及《零配件图册》,其施工程序如下。 安装前的准备: 一)基础制作: 1、根据SC型施工升降机吊笼规格及II型附墙安装要求,按“使用说明书”并结合工地实际情况,选择升降机的安装位置,按相应技术要求由土建单位设计制作升降机基础,要求基础平台能承受总自重2陪以上的静压力,并应有排水设施。 (1)升降机的基础应满足《SC型施工升降机安装方案》中的各项要求。此外,还必须符合当地的安全法规。 (2)基础所承受的载荷不得小于P。 (3)基础周围必须有良好的排水措施。 2、确定基础中心点与附着墙面的距离为米。如下图所示: ⑴基础承受的载荷能力应大于P ()。P=(吊笼重+外笼重+导轨架总重+载重)x ⑵混凝土基础板下面的承载力应大于。 ⑶双层钢筋网:钢筋直径12 mm,间距200 mm。 ⑷L距离根据所选择的附架型号而定。 ⑸基础座或基础预埋件应全部埋入混凝土基础板内。 ⑹基础周围须考虑排水措施。 二)、接地装置的连接方案。如下图: (在砼顶板上的基础接地连接引到首层主体防雷扁铁上与之焊接) 标准节 基础3、基础的技 术要求

电梯安装施工工艺流程范文

电梯安装施工工艺 流程

搭设样板架→测量井道、确定基准线→样板就位,挂基准线→机房放线→使用激光准直定位仪确定基准线。 1.搭设样板架。 在井道顶板下面1m左右处用膨胀螺栓将角钢支架水平固定于井道壁上,水平度误差不大于3/1000,(见图30-1-5)。样板架宜采用不小于50×50角钢制作,所用材料应经过挑选与调直,锈蚀严重或变形扭曲的角钢不应使用(如图30-1-6)。样板与支架端部应垫实找平,水平度误差不大于3/1000,为防止位移,在井道测量与放线结束后,应将样板与支架点焊。 图30-1-5

图30-1-6 2.测量井道,确定基准线 (1)预放两根厅门口线测量井道,一般两线间距为门口净宽。 (2)根据井道测量法来确定基线时应注意的问题。 ①井道内安装的部件对轿厢运行有无妨碍。同时必须考虑到门上滑道及地坎等与井壁距离,对重与井壁距离,必须保证在轿厢及对重上下运行时其运动部分与井道内静止的部件及建筑结构净距离不小于50mm。 ②确定轿厢轨道线位置时,要根据道架高度要求,考虑安装位置有无问题。道架高度计算方法如下(如图30-1-7): H=L-A-B-C 式中 H——道架高(左); L——轿厢中心至墙面(左)距离; A——轿厢中心至安全钳内表面距离;

B——安全钳与导轨面距离(3~4mm); C——导轨高度及垫片厚度之和。 图30-1-7 ③对重导轨中心线确定时应考虑对重宽度(包括对重块最突出部分),距墙壁及轿厢应有不小于50mm的间隙。 ④对于贯通门电梯,井道深度≥厅门地坎宽度×2+厅门地坎与轿厢地坎间隙×2+轿厢深度,并考虑井壁垂直度是否满足安装要求。 ⑤各层厅门地坎位置确定,应根据厅门线测出每层牛腿与该线距离,做到既要少剔牛腿或墙面,又要做到离墙最远的地坎稳装后,门立柱与墙面间隙小于30mm。 ⑥对于厅门建筑上装有大理石门套以及装饰墙的电梯,确定厅门基准线时,除考虑以上5项外,还应参阅建筑施工图,考虑利于门套及装饰墙的施工。 ⑦对两台或多台并列电梯安装时注意各梯中心距与建筑图是否相符,应根据井道、候梯厅等情况,对所有厅门指示灯、按钮

电梯安装工程项目管理存在问题及对策探究

电梯安装工程项目管理存在问题及对策探究 发表时间:2018-12-04T15:24:08.047Z 来源:《防护工程》2018年第25期作者:梁妙[导读] 这一现象的存在对于电梯行业的发展与进步无疑有着直接的推动作用。作为现代生活的必需品之一,电梯为人民群众的生活带来一定便捷,其作用价值不可替代。长期以来,电梯安装工程一直是电梯行业所关注的焦点,本文简要分析了电梯安装工程项目管理中存在的问题,并提出了相应的解决对策。 梁妙 上海三菱电梯有限公司广西分公司摘要:现阶段,高层建筑及超高层建筑已经成为了建筑行业当中的主流。这一现象的存在对于电梯行业的发展与进步无疑有着直接的推动作用。作为现代生活的必需品之一,电梯为人民群众的生活带来一定便捷,其作用价值不可替代。长期以来,电梯安装工程一直是电梯行业所关注的焦点,本文简要分析了电梯安装工程项目管理中存在的问题,并提出了相应的解决对策。 关键词:电梯安装工程;项目管理;问题;对策引言 为了确保电梯运行的稳定性与安全性,避免出现电梯安全问题,就必须加强电梯安装工程的项目管理工作,切实做好每一个环节,保障安装工程的质量。 一、现存问题 (一)安装质量问题电梯的安装质量问题主要包括以下几种:一是电梯的质量问题。如电梯配套设备存在质量问题、电梯的设计问题等。二是安装人员的技术水平。从事电梯安装工作的人员普遍存在综合素质水平低下的情况,且在安装过程中经常会出现违规操作或不规范操作的情况。由于受困于专业能力不足的影响,即便安装环节存在问题也无法及时发现并解决。三是安装工程的后期审核工作没有落实。任何一个项目在完成之后均会开展全面的后期审核,多数电梯安装工程的后期审核较为片面,往往只是局限在审核电梯的运行状态方面。 当电梯存在安装质量问题时,其负面表现主要表现在以下几点:一是轻微运行故障。安装质量问题所造成的影响普遍具有隐蔽性的特点,并不会直接体现出来,往往只有在使用专业的测量仪器调试电梯时才会发现。二是稳定性较差。一般情况下,电梯对于稳定性的要求较高。可当电梯存在安装质量问题,且荷载量较高时,其稳定性会出现明显下降的现象。三是精度不足。在安装电梯的过程中,难免会受到客观因素影响而出现安装精度偏差的现象,国内对于电梯安装精度偏差具有明确的标准及偏差范围,一旦电梯的安装精度不足,就会在后期使用阶段频繁出现故障。例如:当电梯的底座安装之后即可进行电梯的外笼拼装作业,外笼拼装的重点在于外笼门框的垂直度,且垂直度偏差不得高于1/1000度,否则就会到电梯门的开启造成影响的负面影响。 (二)安装周期较长对于安装周期的控制,是衡量施工单位业务能力的主要体现。若施工单位无法在规定的时间内完成电梯安装工作,不仅需要根据合同标准给予业主单位一定的经济赔偿,更会导致自身在行业内部的声誉受损。现阶段,安装周期较长,工期延误俨然成为了电梯安装行业的一个现状。即便多数施工单位均根据工作经验采取了合理的控制措施,但由于影响电梯安装工作的因素较多,所以控制措施的实用性较差。 (三)安装成本较高从本质来看,电梯安装工程存在的意义在于为企业盈利,通过对于安装成本的有效控制,可以确保企业的经济效益。因此,电梯安装施工单位始终将成本控制工作作为核心,并不断寻求控制成本的有效措施。但在实际当中,电梯安装工程成本较高或超出预期的现象屡见不鲜,从实践可以得出以下结论:一是预算工作不到位。多数施工单位将工作重心放置于施工质量方面,忽视了对于财务风险的有效管理及控制,甚至个别规模较小的施工单位不会配制专业的财务人员,从而致使企业遭受到较大的财务风险。二是生产资料的变化幅度较大。在电梯安装工程施工周期较长的背景下,无论是基础的施工材料,还是人力成本均会出现一定程度的变动。当变化幅度较大的时候,就会致使实际施工成本超出前期预算。三是管理人员的职业问题。个别电梯安装工程项目的管理人员存在素质道德水平低下的问题,难免会在工作的过程中为了个人利益而损害企业利益,从而导致安装成本上升。 (四)安全问题长期以来,安全问题一直是电梯安装工程中的一个重点。由于电梯安装工程的工作环境较为特殊,一旦出现安全事故,会直接对安装人员的生命安全造成威胁。对常见的安全事故原因进行分析可以得出结论,导致出现安全事故的主要原因在于三点:一是安全措施不到位。常见的安全措施为安全绳。在员工使用安全绳进行施工作业的之前,需要对安全绳的质量及相关连接部件进行详细检查,确保不存在老化问题或者故障问题时才可进行使用。二是员工安全意识不足。在施工的过程中,个别员工会为了追求工作效率而出现不规范操作的现象。这虽然能够达到预期的目标,却也会在无形之中降低安全系数。三是现场安全监督工作不到位。施工前,管理及监督人员需要对相关安全设施及施工环境进行全面的检查,确保无误后才可开展施工。另外,个别施工单位为了追求经济效益,增加员工的工作时间和工作强度。这一现象的存在无疑会进一步增加安全问题发生的概率。 二、提高电梯安装工程项目管理效果的对策分析 (一)提高电梯安装质量为了达到提高电梯安装质量的根本目的,施工单位必须从项目管理的角度去寻求有效的解决途径。首先,施工单位应当对常见的电梯安装问题进行分析,并将理论分析结果应用到实践当中。其次,施工单位要根据自身工作的实际情况制定相关的管理制度。管理制度必须始终围绕实用性进行制定,且制定完成后需要贯彻到各个环节的电梯安装工作当中。施工单位要重点关注安装过程中的操作规范化,且任何一个安装步骤完成之后均需要开展有针对性的安装审核。最后,施工单位要重视电梯试运行阶段所反馈出的各类问题,且需要定期对电梯的运行状态进行检查,检查电梯在不同工作环境下的表现情况。当发现电梯存在安装问题的时候,需要及时采取有效措施解决问题或者采取返工处理。

施工升降机安装流程

施工升降机安装流程 一、施工升降机安装及安全常识 1、强化安全培训,提高安全意识,严格高空作业操作规范。 2、穿劳保服,穿防滑,戴安全帽,系安全带,严禁酒后作业,严禁雷、雨、雪或风速超过6级等劣气候作业。 3、持证上岗。 4、设置警示标志,禁止非工作人员进入现场,防止高空坠物,必要时加安全防护网。 二、施工升降机安装前的工作衔接 1、进行安装工作安排,落实安装人员到达; 2、安装吿知书,安装前确认是否有“安装吿知书”,否则不得进行安装,并及时报吿,经售后服务中心领导同意后方可进行提前安装,(特殊情况下使用单位需写出相关的书面“承诺书”); 3、甲方是否提供落实好辅助设备塔吊(吊车),经纬仪和现场协调员; 4、甲方提供在20米内不小于25平方的电缆线是否准备好(从工地配电室到电梯外电箱的进线); 5、仔细核查现场物资(设备)是损伤,各配件是否有遗失; 6、协调确认施工升降机上下运行通道障碍物是否拆除; 三、施工升降机安装与调试检验 1、清理基础 将基础清扫干净,清除积水,杂物; 2、安装底架 基础节 垂直度校准 1)、底架 用塔吊(吊车)将底架吊运至基础上,调整好位置后套入预埋地脚螺栓(待拧紧)如遇基础不平整,八字支架应向基础低的一侧; 2)、基础节, 选出基础节安在底架上,用基础螺栓紧固。 3)、垂直度校准 用水平仪检测基础节主弦管的四个管口是否水平, 垂直; 垂直度校准 4)、垂直度校准后,再升6个标节(应先在地上将各标节用标节螺栓联接固定)用塔吊吊起使标准节弦管与基础节弦管口对应吻合,穿好螺栓拧紧, 5)、装上缓冲弹簧座并与基础节联接用螺栓拧紧(也可待主机装完后安装弹簧座); 3、安装时,各标节主弦管的4个接口和各标节联节螺栓均需抺上黄油防锈; 4、 安装笼子及驱动架 1)、将两个笼分别用塔吊吊起套在导轨架上并缓缓放下于缓冲弹簧上; 2)、分别将两个驱动架的各背轮及轮调至最大间隙、用吊车吊起安装吊笼上方穿好联接销轴并联接好; 5、安装好吊笼防护栏; 6、安装好地面防护围栏; 7、安装下限位碰块和下极限位碰块 接通升降机电源并试运行,首先检查确认安装无误后,用点动试运行,根据驱动板极限开关实际位置,将下限位碰块和下极限位碰块装好,防止吊笼撞底,(下限位碰块的安装位置,应保证吊笼载向下运行时当开关触及下限位碰块时自动切断控制电源而达到停车),停车后吊笼底与地面缓冲弹簧的距离为100-400MM ,吊笼进门坎与门框架门坎平齐,下限位碰块的安装位置应保证极限位开关在下限位开关的动作之后产生动作,而且吊笼不撞击缓冲弹簧,限位开关和极限开关调整合后,便可进行导轨架接高及附着架的继续安装作业; 8、 安装升节 继续安装直到期需要的高度,每间隔6-9米安装一道附着架; 9、安装附着架,

相关文档