文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2007年 一、二水平主排水泵房联合试运措施

2007年 一、二水平主排水泵房联合试运措施

2007年 一、二水平主排水泵房联合试运措施
2007年 一、二水平主排水泵房联合试运措施

鹤壁中泰矿业有限公司2007年井下主排水泵

联合试运方案

为了检验矿井井下排水能力和泵房的抗灾能力,中泰公司特制定2007年井下主排水泵房联合试运方案。

一、作业名称:井下主排水泵房联合试运

二、联合试运时间:5月30日、5月31日17:00 —20:00

三、联合试运地点:一水平泵房、二水平泵房、地面蓄水池

四、联合试运指挥部组成:

指挥长:张先超

副指挥长:樊金志、宋超、王洪杰

成员:苏锡甫、赵景、杨国华、姬孬只及一、二水平泵房司机和维修工

五、联合试运成员具体分工安排:

1、一水平泵房:

现场负责人:杨国华

水泵司机:管国民、张月军

维修工:李月军、曹永

2、二水平泵房:

现场负责人:姬孬只

水泵司机:石金明、石志强

维修工:栗小平、张月平

3、地面测试人员:

现场负责人:苏锡甫

测试人员:芦运海、胡俊化

六、指挥部地点

指挥部设在机电队机电调度

七、联合试运工作标准及要求:

1、试运前,要将一、二水平泵房排水设备、供电设备及管路仔细检查、巡检一遍,发现问题,及时处理。

2、试运时,现场人员要将水泵运行时的各种参数(电压、电流、压力、流量等)记录准确。

3、公司排水系统的排水能力应符合《煤矿安全规程》第二百七十八条要求,能在20小时内排完矿井24小时的涌水量。

八、联合试运方案:

1、联合试运前的准备:

1.1、试运前,施工负责人要组织所有参加本项目人员认真学习措施,并签字备查。

1.2、试运前,将试运所用的工具、材料等准备齐全。

1.3、试运前,维修工要对设备、管路检查一遍,确保设备、管路完好。

1.4、试运前,技术员要对泵房内电气设备的各种整定值重新进行校验一次,确保整定值准确、可靠。

1.5、试运前必须与矿、机电调度及联合试运负责人联系,经许可后方准进行联合试运。

2、联合试运方法与步骤:

2.1、第一阶段:5月30日17:00 —20:00

二水平泵房

1、17:00二水平泵房司机启动一回路1#泵,开1#泵走二水平一路管排水。

2、17:30二水平泵房启动二回路2#清水泵,开2#清水泵走二水平二路管排水。

3、18:00二水平泵房启动一回路3#清水泵,开3#清水泵走二水平三路管排水。

4、18:30二水平泵房停1#、2#清水泵,启动二回路4#清水泵,开4#清水泵走二水平一路管排水。

5、19:00启动一回路5#清水泵,开5#清水泵走二水平二路管排水。

6、19:30二水平泵房停3#、4#、5#清水泵,泵房联合试运第一阶段结束。

2.2第二阶段:5月31日17:00 —20:00

一水平泵房

1、17:00一水平泵房司机合一水平泵房变电所高压联络开关,停高压二回路总开关,由高压一回路供电。启动1#清水泵,走一水平一路管排水。

2、17:30一水平泵房启动2#清水泵,开2#清水泵走一水平二路管排水。

3、18:00一水平泵房启动3#清水泵,开3#清水泵与1#清水泵同走一水平一路管排水。

4、18:30停1#、2#、3#清水泵,一水平泵房联合试运结束。

二水平泵房

1、17:00二水平泵房司机合二水平泵房变电所高压联络开关,停高压

一回路总开关,由高压二回路供电。启动1#清水泵,走二水平一路管排水。

2、17:10二水平泵房启动2#清水泵,开2#清水泵走二水平二路管排水。

3、17:20二水平泵房启动3#清水泵,开3#清水泵由二水平三路管排水。

4、17:30二水平泵房启动4#清水泵,开4#清水泵与1#清水泵同走二水平一路管排水。

5、17:40二水平泵房启动5#清水泵,开5#清水泵与2#清水泵同走二水平三路管排水。

6、18:10二水平泵房停1#、2#、3#、4#、5#清水泵,二水平泵房联合试运结束。

7、18:30泵房联合试运第二阶段结束。

九、联合试运安全技术措施:

1、对施工中有可能危击施工人员人身安全的技术防范措施:

1.1、水泵试运期间,试运人员要听从负责人的统一指挥,无负责人的命令,不得擅自开泵。

1.2、人员在回水池边行走测量数据时,要注意脚下,以防地滑发生意外。

1.3、联合试运期间,水泵司机要密切注意水泵运行时的各种数据,如有异常,要立即向指挥部进行汇报。

1.4、联合试运转期间,二水平泵房、一水平泵房要各安排2名维修工待命,若发现设备、管路有异常时,要即时进行检查,找出设备原因或管路跑水地点并进行处理。

1.5、试运前,维修工要对设备、管路检查一遍,确保设备、管路完好。

2、设备事故预想及防范处理措施:

事故预想:如在联合试运期间,发生电气设备跳闸事故。

防范处理措施:维修工要及时进行查找原因,进行处理。

鹤壁中泰矿业有限公司机电部

二○○七年四月二十九日

鹤壁中泰矿业有限公司2007年井下主排水泵

联合试运方案

鹤壁中泰矿业有限公司机电部

二○○七年四月二十九日

排水管渠井下作业安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.排水管渠井下作业安全操 作规程正式版

排水管渠井下作业安全操作规程正式 版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 【摘要】通过对下井疏挖作业安全隐患及井上作业人员的安全职责的分析,总结出下井疏挖作业安全操作规程,以“安全第一,预防为主”的安全方针认真做到警钟长鸣,安全工作长抓不懈。 【关键词】下井疏挖作业安全操作规程 近年来我国的安全生产形势依然严峻,重、特大事故时有发生,如中原钢铁公司“7·7”钢水爆溅伤亡事故、空分集团有限公司“7·11”触电死亡事故、西区污水处理厂“7·21”中毒窒息事故等,不

仅给人民群众生命财产和国家经济带来极大的危害,而且给社会造成了巨大的负面影响。因此,研究生产企业存在的安全管理问题,建立健全安全操作规程,严格按操作规程进行施工,让隐患得到消除,这对建设更加安全、幸福、美好的和谐社会至关重要。井下疏挖作业,这一看似平常的工作,其实也属于高危工作,对其应该有一套完善的安全工作规程。为此,作者根据多年实际工作经验总结,就排水管渠井下作业安全操作规程的内容探讨如下: 一、下井作业人员应提前准备好安全标志,检查施工所用的机械设备、工具是否安全可靠、完好、适用,所配备的安全防护器材是否齐全。

排水泵站施工方案(完)

天津市滨海新区北大港农场2014年高标准 基本农田整理项目 天津市津协建筑安装工程有限公司

二零一六年二月十五日 排水泵站施工方案 工程概况 一、施工排水 泵站所在干渠平均上口 20m ,深4m ,坡比1:2,施工期水深2.5m 。施工排水 主要为泵站配套涵闸进出口浆砌石护坡,施工时需沿河提修筑横向围堰2道,与河提相连,形成封闭基坑,排除基坑明水,保证干场施工作业。 围堰釆用土围堰,设计水深2.5m ,堰高3.0m ,堰顶宽度3m ,坡比为1:1。挡 水围堰搭建完成后,釆用7.5KW 离心泵排出基坑内积水。 ^ 300 ^ 泵站围堰断面图 2〉土方开挖 泵站工程基槽土方开挖从上到下分层分段依次进行,釆用1m 3挖掘机挖土,就 近堆放两侧,用于回填。基坑的基底、边坡适当留有保护层,一般25-30㎝,然后 釆用人工挖至设计高程。 3〉土方回填 土方回填釆用74kw 推土机铺料,蛙夯夯实。土方回填土料质量应符合筑提土 料要求,土方回填按照设计规定的压实度标准进行控制。回填从最低处开始,按水 平分层逐层填筑,一般铺土厚度控制在15?20㎝,土块限制粒径不超过10㎝。 二、排水沟清淤施工 排水沟清淤施工釆用分段填筑围堰,排除清淤河道内积水,进而形成河道全线 同时干场清淤的施工方案。工程临时性建筑物只需填筑土围堰。 围堰 本工程每500m 设1个围堰,干沟及支沟水深2.5m ,围堰考虑安全超高 0.5m ,堰顶

宽度3m,围堰填筑坡比结合水上水下综合考虑为1:1.5。 围堰填筑所需临时土方,从项目区外取土,釆用1m3挖掘机挖取,装8T自卸汽车运输至现场,平均运距3KW;围堰填筑施工釆用74KW拖拉机碾压,蛙夯朴夯;清淤完毕后,围堰拆除釆用1m3挖掘机挖除,装8T自卸汽车运输3KW弃回取土场内。 2〉施工排水 施工排水为渠道内围堰填筑闭气后的初期排水。初期排水是主体工程形成干场作业的前提施工条件。施工初期排水考虑釆用釆用7.5kw离心泵排排除,积水可排入附近渠道。 3〉排水沟清淤施工 清淤工程线路较长,工程量大,渠道釆用泵排并充分晾槽后,同时施工。清淤施工釆用1m3挖掘机开挖,倒运二次,单侧出土,1m3挖掘机装8T自卸汽车运输至弃土场弃掉。项目工程清淤土方均运至项目区西侧空地,运距根据具体交通情况平均确定均为3kw。 施工期间,应严格按照相关施工规范施工,避免或减少淤泥沿途洒落。渠道清淤断面应严格按照施工图纸进行施工,清淤土方应及时弃运至弃土场。清淤过程中,如出现裂缝和滑动迹象时,应立即暂停施工和釆取应急抢救措施。 三、施工组织部署 1、施工组织管理 1.1组织机构 为确保本工程各项目标的完成,设项目部组织机构,项目部领导班子由项目经理、三总师、及副经理组成,主管技术、质量、生产、安全、经营、成本和行政管理工作,并负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜。。 2、质量目标 3、施工现场安全管理目标 确保北京市市级文明安全工地。 4、施工计划和施工管理措施 根据本工程特点,将整体工期目标进行二次分解,确定几个在工程中起到关健作用的阶段工期控制目标。再以每个阶段工期控制目标反推工期,以此确定每个分项工程的最晚开始日期。根据各分阶段、分项目的工期目标,设定出详细的网络计划。在网络计划中结合机械、人力、材料等各种资源,重点确保各阶段需完成的工期目标。在实际施工中,严格以网络计划为指导,切实推进分项计划的进展,最终保证总工期目标的实现。 5、施工工期计划安排 包括合同及计划工期 施工进度计划网络图和施工进度计划表。 关键部位阶段工期计划: 6、施工顺序

天然气阀井井下作业安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A58264 天然气阀井井下作业安全操作规程 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

天然气阀井井下作业安全操作规程 标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 通过对天然气阀井井下作业安全隐患及井上作业人员的安全职责的分析,总结出天然气井下作业安全操作规程,以“安全第一,预防为主”的安全方针认真做到警钟长鸣,安全工作长抓不懈。近年来我国的安全生产形势依然严峻,重、特大事故时有发生,不仅给人民群众生命财产和国家经济带来极大的危害,而且给社会造成了巨大的负面影响。因此,天然气公司存在的安全管理问题,应建立健全的安全操作规程,严格按操作规程进行作业,让隐患得到消除,这对建设更加安全、幸福、美好的和谐社会至关重要。

排水泵房施工方案

建筑工程作业指导书 I、工程概况 1.1排水泵站建筑面积76.39m2,上部为砖砼结构,单层结构层高 5.4米, 士0.000标高等于2.980m,下部为钢筋砼预制现浇沉井? 8X 9.75m内径,深II. 050米,泵站的南北向各设钢筋砼出水井(6.0 <0 X.7)及闸槽井 (3.3 为.8 <8.38) 一座。 1.1.1排水泵房、变电所士0.000以上均采用砖混结构,现浇梁板体系,房屋外立面采用涂料粉刷。排水泵井及闸槽井采用沉井法施工(轻型井点降水),变电所层高5.38m,建筑面积为120.32m2, 士0.000标高等于绝对标高 2.980m。 1.2电力 室内照明采用220V单相供电,室内照明采用交流380V/220V三相四线供电,动力采用交流380V/220V三相四线供电,电源从低层配电间引接,立交洞身及泵站室外照明均以由泵房ZM外控制。本工程保护接地型式采用TN-S,所有电气设备在正常情况下,不带电的金属外壳部分,保护导线的金属管,均需与PE线可靠连接,节能方面采用节能型日光灯及低损耗镇流器,外灯采用高压纳灯。排水泵采用软起动降压起动。 1.3排水 泵站、变电所室外雨水、公路涵洞的雨水集中于沉井内,由潜水排污泵抽出,通过一根DN800的排水管排入附近小河内。 排水泵井内选用350QW1000-12,性能(Q= 1000m3/h,H=12m,N=55KW), 一台250QW520-12.5潜水排污泵性能(Q=520m3/h,H=12.5m,N=30KW)。隔栅

设备采用GH 1 000型回转式隔栅除污机,机电功率为2 .2KW,安装角度为8 0度,栅条间隙宽度80mm。选用MPZ-18型电动葫芦一台(起重量2吨,启开高度18米,功率3.4KW)。水泵扬水管采用法兰焊接钢管。 1.4闸槽井、出水井 本工程设置的闸槽井,尺寸为LXBXH= 4.3m X2.7mX7.74 m,并配置于摇式启闭机和DN 800铸铁镶钢闸门。 出水井尺寸为LXBXH= 6.0mM.0mX2.om。 1.5进出立管线 进水管管径为D800mm钢筋砼排水管,从桥梁1#井连至泵井处,并做钢筋砼坞帮加固;泵站出水管管径为DN800mm的球墨铸铁排水管。 1.6消防 本泵站高MFA2手提式灭火器,分设在门卫、生活用房、变电室和泵房内。 2、拟投放本工程的人员及机械 2.1拟投入本工程的劳动力

给水排水系统图(施工图)绘制规则

给水排水系统图(施工图)绘制规则 建设部建筑设计院水专业组 摘要:随着经济的迅速发展,民用建筑物的功能与体型日趋复杂、庞大,用传统的轴侧图画法绘制给排水系统图遇到了困难。介绍了平面展开图画法,对轴侧图的画线进行了简化,而在系统的原理及功能表述方面做了加强。 关键词:建筑给水排水系统图绘制规则 Formulation of Working Drawings of Water and Discharge System Abstract:The function and size of civil buildings are going to complicating and hugeness day by day with the fast development of national economy.The axonometric projection is not fit the progressing demand in making up of working drawings of water and discharge systems.A new advance called flat-developing drawing based on improved axonometric projection with simplified lineation and enhanced expression of systematic function and principle is presented in this paper.▲ 1 说明 我院从80年代初开始,给水排水专业施工图从原来的平面图、系统图并重改为以平面图为主、辅以系统图及大样图的表示方法。即:平面图详细表示水平管道的管径、坡度、定位尺寸及标高等内容,作为施工的主要依据。平面图中因比例限制不能表示清楚的部分,如卫生间、水池、水泵房、水箱间、热交换间、各种水处理间、冷却塔布置等给排水内容较复杂处另画大样图。系统图则借鉴美、英、日等国较简练的绘图方法,在大部分工程设计中用特定的展开图画法取代传统的轴侧图(又名透视图)画法。 系统图的这种画法对轴侧图的画线进行了简化,而在系统的原理及功能表述方面做了加强。它大大节省了制图画图的时间。经过十几年的实践,效果良好。为使这种设计制图方法更具科学性,我们又从几何做图法及系统图功能表达要求的角度,对其进行整理、加工及完善,使其系统化。本文暂把其称之为系统图的新型画法,并做一简单介绍。 1.1采用新画法的理由 改革开放以来,随着经济的迅速发展,民用建筑物的功能与体型越来越复杂、庞大,建筑给排水系统不论从内容上还是复杂性方面已远远超越了传统的水卫概念。用传统的轴侧图画法绘制给排水系统图遇到了困难,这是考虑新型画法的起始原因。综合表述新型画法的理由和意义,有以下几点:

井下作业安全规程(SY 5727-2007)

井下作业安全规程SY 5727-2007 1 范围 本标准规定了陆上油气田井下施工作业的安全要求。 本标准适用于试油(气)、修井、酸化压裂、射孔等井下作业施工中的安全要求。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 150 钢制压力容器 GB 2894-1996 安全标志 GB 4706.23 家用和类似用途电器的安全室内加热器的特殊要求 JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 SY/T 5035-2004 吊环、吊卡、吊钳 SY/T 5080-2004 石油钻机和修井机用转盘 SY/T 5170-1998 石油天然气工业用钢丝绳规范 SY/T 5202-2004 石油修井机 SY/T 5225-2005 石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程 SY/T 5235-91 抽油杆吊卡 SY/T 5236-2000 抽油杆吊钩 SY/T 5325-2005 射孔施工及质量监控规范 SY/T 5791-2007 液压修井机立放井架作业规程 SY/T 5836-93 中深井压裂设计施工方法 SY/T 5858-2004 石油工业动火作业安全规程 SY/T 5981-2000 常规试油试采技术规程 SY/T 6120-1995 油井井下作业防喷技术规程 SY/T 6194 套管和油管 SY/T 6277-2005 含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程 SY 6355-1998 石油天然气生产专用安全标志 SY 6442-2000 石油钻井井架分级评定规范 SY/T 6605-2004 石油钻、修井用吊具安全技术检验规范 SY/T 6610-2005 含硫化氢油气井井下作业推荐作法 3 施工准备

进水泵房安全操作规程

进水泵房安全操作规程 一、污水入池前准备 1.根据调度指令,及时开启指令中规定设备。 2.开启闸门启闭器,如用电关启时,则手柄必须脱离转动轴,如用人力时,关掉电源将手柄插入摇动。 3.闸门启闭机开闭时应守机使用,待停机后方可离开机旁,绝不允许投入运行后,随即离开。 4.开启旋转格栅应严格按照旋转格栅使用要求执行,并守机十分钟,检查机械设备有无异常情况后方可离机,绝不允许投入运行后,随即离开。 5.在池内水位达到工艺规定标高时,方可启动水泵,同时根据水池水位情况与值班调度取得联系。 二、起动、运转 1.按调度指令打开切换井的进出水闸门,关闭其他各闸门。 2.水泵启动前,应向填料函上的接管,引注清水润滑橡胶轴承,待泵出水后即可关小,有水滴出为宜,检查泵轴承位的油位,确保各处水、油路畅通。 3.水泵启动前检查各连接部位应无松动,用手转动联轴器,看是否灵活,泵内是否有响声。 4.水泵启动时,机旁不得站人,启动后应至少守机五分钟检查设备情况,如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立郧停机检查,绝不允许投入运行后随即离开机泵。 5.水泵在运行中,应注意以下事项:

(1)检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。 (2)水泵流量是否正常,检查出水管水流情况,根据水池水位变化,估计水泵运行时间,及时与调度联系。 (3)检查水泵填料压板是否发热,滴水是否正常,每班不得少于八次。 (4)注意机组的响声,振动情况。 (5)检查轴承电机温升情况,发现异常应立即停机,通知值班调度。 (6)检查格栅及进水口是否堵塞,水位是否过低。 6.水泵电动机在冷状态下一般允许连续起动六次,两次间隔时间至少十五分钟。 三、停机 1.达到工艺要求或接受调度指令,应立即停机,关闭其闸门,停机后,应把使用设备擦洗干净,设备周围打扫干净。 2.冰冻季节停机后,应排除泵内积水,以免损坏零件。 3.备用泵应每星期用手旋转泵轴180°,并注意轴承处油位标记,及时加油。 四、检修泵、潜水泵、通风机的使用 1.检修泵应按生产科规定开启,在未使用时保证清洁、完好。 2.潜水泵应注意水池水位情况,应即时开启,人不离机,池净即停。 3.通风机按操作人员运行经验进行启闭。 五、设备事故的处理

煤矿井下泵房自动排水系统说明

煤矿井下泵房排水智能控制系统说明 井下排水是确保煤矿安全生产的重要环节,也是用电大户,确保其稳定可靠地运行,对矿井的安全生产有着重大意义。徐州兆恒工控科技有限公司的泵房排水智能控制系统,实现了对井下排水装备的自动控制和能效优化,不仅能提高水泵的工作效率和可靠性,也大大减轻了工作人员的劳动强度,为智慧矿山建设提供保障。 1、主要功能 1. 实现井下水泵的自动控制、远程手动控制、就地一键式启动,并保留原有的按步骤手动操作启停水泵。 2. 根据水仓水位和峰谷供电时机,在无人值守的情况下,按能效较优化方式轮换启停水泵。 3. 通过地面监控室计算机远程控制水泵的启停;能够显示并记录排水系统的各种参数和设备的运行状态:包括水池水位、水泵出水口的压力、吸水管真空度、电动阀的位置、电机的工作电流、重要位置的温度等。所有数据能够存储于数据库,并进行数据分析,评估排水设备的健康状况。 4. 通过就地操作箱控制水泵的启停;并能在就地操作箱的触摸屏上显示水泵的各种参数。 5. 本系统能够把有关数据和图形传送到局域网,实现信息的共享。 2、系统组成及构件 徐州兆恒工控科技有限公司的泵房排水智能控制系统主要由智能控制系统、语音系统、视频智能识别系统及用户平台组成。系统信号传输依托于矿井现有以太网络。控制系统采用西门子PLC及Wincc编程平台;视频智能识别系统选用海康高清机芯;语音系统具备开车预警、故障语音提示、语音对讲功能。视频系统和智能控制系统均具有网络发布接口,无论是集控室用户、矿调度用户、internet 用户都可以通过不同的用户权限登陆访问视频数据和控制数据界面。 系统由PLC读取现场传感器数据包括射流负压、出口压力、电机温度、电机振动、水仓液位、阀门到位、电机智能综保数据,按照预先设定的控制方法实现

水泵工安全操作规程完整

水泵工安全技术操作规程 一、水泵启动前的检查及准备工作 1、检查各紧固螺栓是否齐全,不得松动。 2、联轴器间隙应符合规定,防护罩应安装可靠,不得妨碍水泵运转。 3、检查吸水管路是否正常,吸水管浸入水中深度,吸水高度是否符合规定。 4、检查各种电气线路和仪表是否正常,启动柜接线无松动,没有短路现象, 电压在额定电压的±10%围。 5、检查填料松紧是否适当,盘车2-3转,检查水泵转动部分有无卡阻现象。 6、对检查发现的问题,必须及时处理或汇报当班负责人,待处理完毕符合要 求后,方可启动水泵。 二、水泵的启动顺序 1、开启水泵启动柜启动按钮。 2、待电机转速达到正常状态时,慢慢将排水管上的闸阀打开,待电流达到额 定值90%后为止;同时注意观察、压力表、电压表、电流表的指示是否正常,当电流达到规定值后,表明正常启动。 三、水泵运行中注意事项 1、检查水泵、电机有无异常响声或振动;电流、电压不超过规定值;当电流 达不到规定值时,表明水泵没上水,应立即停泵;水泵轴承温度不超过75℃; 电机温度不能超过650C。 2、检查压力表、真空表指示是否正常;填料松紧应适度(不进气,要滴水, 但不成线)。 3、注意吸水井水位变化,水位太低时及时停泵,不能空转。 4、运行中发现有异常情况即:水泵不上水、水泵和电机有异常响声与振动、 泵体及管路或阀门刺水、电流增大不返回时应紧急停机检查并向领导汇报。 四、水泵正常停机 1、关闭出水闸阀,切断电源。 2、关闭电磁流量计电源。 五、水泵紧急停机 1、切断电源,关闭出水闸阀。 2、上报主管负责人,并做好记录。 六、工作泵和备用泵应交替运行,对于不经常运行的水泵电机,每隔10天至少 要运转2-3小时,以防潮湿。长期停泵应将泵的水放掉,以防锈蚀或冻裂。 七、认真填好运转记录。

天然气阀井井下作业安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L5999 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 天然气阀井井下作业安全操作规程正式样本

天然气阀井井下作业安全操作规程 正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 通过对天然气阀井井下作业安全隐患及井上作业 人员的安全职责的分析,总结出天然气井下作业安全 操作规程,以“安全第一,预防为主”的安全方针认 真做到警钟长鸣,安全工作长抓不懈。近年来我国的 安全生产形势依然严峻,重、特大事故时有发生,不 仅给人民群众生命财产和国家经济带来极大的危害, 而且给社会造成了巨大的负面影响。因此,天然气公 司存在的安全管理问题,应建立健全的安全操作规 程,严格按操作规程进行作业,让隐患得到消除,这 对建设更加安全、幸福、美好的和谐社会至关重要。

天然气阀井井下作业,这一看似平常的工作,其实也属于高危工作,对其应该有一套完善的安全工作规程。通过这几年实际工作经验总结,就天然气阀井下井作业安全操作规程的内容如下; 一、下井作业人员应提前准备好安全标志,检查下井所用的工具是否安全可靠、完好、适用,所配备的安全防护器材是否齐全。 二、下井作业时必须有现场负责人在场监督安全措施的落实,指定2人以上的监护人。 三、下井作业前必须将天然气阀井井盖打开,使井内自然通风,排放井内沼气,然后使用多功能天然气气体检测仪进行有害气体检测,确定危险气体浓度未超标,由现场负责人同意后,方可下井作业。 四、为保证下井作业人员安全,进入阀井内必须穿防火服,身扣安全防护带,并系安全绳,口罩戴好

煤矿泵房自动化排水系统设计方案

XXX煤矿泵房自动化 排水系统设计方案 常州兰陵阀门控制有限公司联

序言 安全、优质、节能、高产、减少岗位人员、提高劳动效率最终达到降低成本,增强企业市场竞争能力,企业要生存、要发展,必须走安全、高效、高产实现矿井自动化之路,通过提高自动化控制水平,实现健全、全矿井的自动化、信息化网络化建设,提高管理管理水平,做到安全生产,减员增效,提高生产率。而井下自动化排水系统是井下自动化系统的重要组成部分。 全矿井中央水泵控制系统主要由两部分组成:井上监视、控制部分和井下中央水泵房排水控制部分。 1、井上监视、控制部分 采用上位机控制,用于实现全矿井水泵控制系统的地面监控与井下的数据传输、并配有功能强大的软件操作系统,用于实现全矿井的排水控制与监控,通过矿井网络系统将信息传送到全矿井综合自动化平台,全矿井综合自动化平台对有关信息进行分析后在WEB网页上发布,实现信息的共享。该系统软件功能强大,界面直观,操作简便,功能齐全,形象逼真的动态画面和全中文显示,还具有实时报警监视、数据采集、处理、显示及打印功能,安全确认机制和历史数据记录功能。 在工控机通过局域网与工控机连接的计算机都可浏览各水泵的运行状态及其信息。计算机和系统软件留有足够的冗余和以太网、OPC接口,可以方便地进行扩展,为实现全矿井综合自动化奠定基础。各监控系统实时采集生产工况参数,可以采用图形、报表的形式显示系统的实时工况。 该系统优化了生产计划,在服务器中建立了综合历史数据库,定时将水泵控制站的运行时间、水仓水位、流量等数据存入数据库中,便于统一管理,更好的利用峰谷电差价降低生产成本,设定不同的使用权限,各司其职。 2、中央水泵房控制部分 中央水泵房控制部分由PLC可编程控制箱、水泵综合控制箱和各种传感器组成,具有以下功能。 自动启泵过程:综合控制箱与PLC结合可实现水位自动监控,系统可根据水位的高低准确地发出开、停泵指令。当水位达到高位时,立即起动;当水位继续上升至高位极限水位时,

全尾砂胶结充填井下作业安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 全尾砂胶结充填井下作业安全操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4062-75 全尾砂胶结充填井下作业安全操作 规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、充填管道的运输 1、管道运输时不应受到剧烈撞击、抛摔。贮存时应放在不超过40℃的库房内,并远离热源。 2、运输充填管道要求人工抬运,不得用电机车拖拉,防止管道损坏。 3、管道下井时,应具有绞车等吊装工具,用铁管横挡井口,管道末端上好管箍,绳索绑扎在卡箍上,而后慢慢下放。绳索抗拉强度要求是被放管道重量的5倍以上,绳索长度要超过管道下放区间高度的20米以上,并且每次作业最多只允许下放一根管道。 4、更换井间废旧管道时,下放废旧管道上端绑扎要牢,下放要慢,井底不得站人,待废旧管道下至井底后,再来人将管道慢慢拉离井底。此作业过程,上、

下井口要联系好才可进行。 二、管道的铺设与安装 1、在充填管道安装前,应检查管路的完好情况。如充填管路出现深槽、大面积磨损等情况时,应先将破损部分截掉,否则禁止使用。 2、正确识别管路联接件的用途。在安装前管道切口要求打磨光滑,切口垂直管壁,以利安装。管路连接要求安全、牢靠,严禁出现脱落、跑浆等现象。 3、巷道中管路铺设要求尽量平直、整齐,上下井口马头门处及过桥的弯曲必须平缓自然、绑扎牢靠,使其不得有摆动的自由度。 4、井筒中管道除正常的接头联接外,应视具体情况增加管路与井架等的固定点,以防止管道坠井及振动现象的发生。 三、充填准备工作 1、检查充填管路及联接是否完好、牢固。 2、及时更换磨损严重的管道、管件,使整个充填管路保持正常待工作状态。

消防泵房安全操作规程通用范本

内部编号:AN-QP-HT558 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 消防泵房安全操作规程通用范本

消防泵房安全操作规程通用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、操作规程 (1)目的确保操作之安全性,正确性。 (2)适用范围适用于大厦消防设备、保安闭路电视系统。 (3)职责中控室保安员负责中控室机电设备操作。 (4)工作程序 二、消防设备操作工作程序 A消防报警 a)系统自检:进行相关操作。

B消防泵 a)自动启动:消防泵控制柜处于“自动”位置,当“火险”时,在楼层击碎"消火栓报警盒"报警,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。 b)手动启动:在消防泵控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位上,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 C喷淋泵 a)自动启动:喷淋泵控制柜处于“自动”位置,当楼层发生火灾时喷淋头爆裂,水流掣动作联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。 b)手动启动:在喷淋泵控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,按启动

煤矿泵房自动化排水系统设计方案

煤矿泵房自动化排水系统设计方案

常州兰陵阀门控制有限公司 联 1 / 19 序言 安全、优质、节能、高产、减少岗位人员、提高劳动效率最终达到降低成本,增强企业市场竞争能力,企业要生存、要发展,必须走安全、高效、高产实现矿井自动化之路,通过提高自动化控制水平,实现健全、全矿井的自动化、信息化网络化建设,提高管理管理水平,做到安全生产,减员增效,提高生产率。而井下自动化排水系统是井下自动化系统的重要组成部分。 全矿井中央水泵控制系统主要由两部分组成:井上监视、控制部分和井下中央水泵房排水控制部分。 、井上监视、控制部分 采用上位机控制,用于实现全矿井水泵控制系统的地面监控与井下的数据传输、并配有功能强大的软件操作系统,用于实现全矿井的排水控制与监控,通过矿井网络系统将信息传送到全矿井综合自动化平台,全矿井综合自动化平台对有关信息进行分析后在网页上发布,实现信息的共享。该系统软件功能强大,界面直观,操作简便,功能齐全,形象逼真的动态画面和全中文显示,还具有实时报警监视、数据采集、处理、显示及打印功能,安全确认机制和历史数据记录功能。 在工控机通过局域网与工控机连接的计算机都可浏览各水泵的运行状态及其信息。计算机和系统软件留有足够的冗余和以太网、接口,可以方便地进行扩展,为实现全矿井综合自动化奠定基础。各监控系统实时采集生产工况参数,可以采用图形、报表的形式显示系统的实时工况。 该系统优化了生产计划,在服务器中建立了综合历史数据库,定时将水泵控制站的运行时间、水仓水位、流量等数据存入数据库中,便于统一管理,更好的利用

峰谷电差价降低生产成本,设定不同的使用权限,各司其职。 、中央水泵房控制部分 中央水泵房控制部分由可编程控制箱、水泵综合控制箱和各种传感器组成,具有以下功能。 自动启泵过程:综合控制箱与结合可实现水位自动监控,系统可根据水位的高低准确地发出开、停泵指令。当水位达到高位时,立即起动;当水位继续上升至高位极限水位时,系2 / 19 统根据诊断结果,起动备用水泵,以最大的排水能力来排除矿井涌水。不论起动几台水泵,当水位按要求逐渐下降过程中,系统会逐渐减少运行水泵的数量。 当以太网或编程箱发生故障时,水泵综合控制箱也能独立自动控制单台水泵运行。 、基本控制功能 系统功能应有数据自动采集、泵阀自动控制、系统自动控制、动态显示及故障记录报警几个部分组成。 数据自动采集和检测 数据自动采集和检测应分为两类:模拟量数据和数字量数据,通过的模拟量、数字量模块进行读取,保证数据的准确性及响应时间。刷新周期不大于。 模拟量检测的数据主要有:电机工作电压、电机工作电流、水仓水位、出水管流量、水泵温度、每台泵出口压力和水泵吸水管真空度。 数字量检测的数据主要有:水泵的工作状态(工作、备用或者检修状态)、水泵的起、停状态、电动闸阀的工作状态和启闭位置、射流泵总成专用阀的工作状态和液位开关的状态。 数据自动采集系统将水位变化信号进行转换处理、实时检测、从而判断矿井的涌水量,根据不同的水位状态来控制排水泵的启停。 电机温度、流量计等传感器与变送器,主要用于检测水泵、电机的运行状况,超限、报警,以避免水泵和电机的损坏。 的数字量输入模块将各种开关量信号采集到中作为数据处理的条件和依据,控制水泵的启停。 泵阀控制 整个系统要求达到设计的预期目的,阀门的控制是关键,系统的主控部件采用电动闸阀和射流泵总成。所有阀门可以通过控制箱、水泵综合自动控制箱进行开关控制。 水泵系统采用射流泵抽真空上水方式起动,启泵时将自动打开射流泵入水管路阀门,同时打开射流泵真空管路阀门,使泵体内造成必要的真空度,系统接收到负压传感器的信号后,同时关闭射流泵真空管路及射流泵入水管路阀门,阀门关闭后将自动起动水泵电机,当水泵出水口达到设定的压力值,系统接收到正压传感器的信号后打开出水管路电动闸阀进行排水。 若电动闸阀打开后一定时间内水泵压力未达到设定值,系统应会自动停止水泵运行并关闭电动闸阀同时报警。 当水仓水位达到低位时将先自动关闭排水管路电动闸阀,电动闸阀关闭到到位后,停止水泵电机。 自动控制 3 / 19 在水泵综合自动控制箱处于远程自动控制状态时通过自动检测水仓水位及相关

井下作业安全操作规程

井下作业安全操作规程 1、每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口,其间距不小于30米;矿井每个中段采场至少有两个能行人的安全出口并与直达地面的出口相通。 2、矿井必须有独立的能保障井下作业所需通风量的通风采场;通风不良好的掘进工作面(天井)和采场必须安装局部通风设备,按井下作业最高人数算供风量不得少于4m3(min/人)。 3、提升设备、设施及安装、配合、连接等要符合有关安全规程要求,强度安全系数可靠,有防过卷、断绳、坠井和跑车等安全保护装置,提升系统有灵敏、清晰、可靠的信号装置,并有专人负责管理。 4、垂直深度超过50m的竖井用作人员出口,须用罐笼或电梯升降人员,罐笼须装设能打开的活顶盖,应装设扶手、设阻车,装设不小于1.2m的罐门或罐帘,乘车人员按每人占用0.2m2底板面积计算,禁止人货同时升降。 5、井下要有防水措施和排水系统。 6、井下要建立电气设备保护接地系统,所有电气设备的金属外壳及电缆的配件,金属外皮等都应接地。 7、井下相邻巷道与采场之间,巷道和采场与采空区之间,必须留有足够的安全隔离矿柱,规格应在采矿设计中规定,生产中要严加保护,免受破坏,保障其在整个利用期间的稳定性。 8、井下要有防尘、供水设施,凿岩出的碴必须采取湿式作业,接

尘人员必须佩戴防尘口罩。 9、井下火工材料储存、运输、使用,必须符合爆破安全规程要求,要配备专用炮箱、炮棍、炮工必须经过专业培训,取得操作证者方能上岗操作。 10、地下采矿必须按采矿设计和作业规程进行采矿,要坚持采剥并举,掘进先行,首先按总体设计规定的开采顺序划分矿块(采场)进行生产探矿,搞清矿块的产状及主要构造,再根据所选定的采矿方法作该矿块的采准,切割和回采设计;施工时,要先做好采准、切割工程,经验收符合设计要求时,再进行切,采和回采作业,在施工过程中,须有地、测、采专业人员进行指导和监督管理,保证按设计施工,严禁不切准、切割工程,只采不掘,乱挖乱采。 11、要按作业过程、规定管理顶帮,作业前必须认真检查通风情况,认真检查和处理作业地的浮石,作业地点出现严重危及人身安全的征兆时必须迅速撤出危险区,并及时报告与处理。 12、采场回采,必须事先处理顶板和两帮的浮石,采好场地,确认安全后,方准进后回采作业,严禁在同一采场同时处理浮石、平场和凿岩作业。 13、采掘作业面放炮后,要进行通风,严禁顶着炮烟作业。 14、井下偏僻与危险作业地点(采场、天井等)严禁单人作业。 15、采用浅眼留矿法,必须严格遵守放矿作业规程,放矿人员要与采场内人员密切联系,在放矿范围内禁止上下同时作业。

雨污水管道井下作业安全操作规程

方案 因近几年工程多次发生雨、污水井下作业发生事故,造成部分人员伤亡,公司领导对在雨、污水检查井内作业的安全问题非常重视,并且对施工、管理在安全防范意识、安全措施、施工器材等方面提出更高的要求。为达到安全生产、杜绝事故的目的,我公司特制定较为具体的实施办法。 一、前期准备 1、必须在作业前对作业人、监护人进行安全生产教育,提高井 下作业人员的安全意识,特别是对新员工一定要进行安全教育。安全教育前要做充分准备,安全教育时要讲究效果,安全教育后受教育者每人必须签字。 2、下井作业是指在新老管网相接的检查井中砌筑雨、污水管道 封头、拆除封头;新建的雨、污水管网和正在运行中的雨、污水管网通过检查井相接必须下检查井工作的;采用工人下检查井清除垃圾的;运行的雨、污水管网清通养护过程中必须下井作业的;以及其它因素必须下检查井工作。 3、凡属下井作业必须由施工单位编制详细的施工方案和应急预 案报集团生产部和工管部审批,批准后由施工负责人组织所有施工人员开会进行下井前安全技术措施、安全组织纪律教育。在正式施工前由下井作业施工负责人签发下井工作票。

4、施工前必须事先对原管道的水流方向和水位高低进行检查, 特别要调查附近工厂排放的工业废水废气的有害程度及排放时间,以便确定封堵和制订安全防护措施。 5、下井作业人员必须身体健康、神志清醒。超过50岁人员和有 呼吸道、心血管、过敏症或皮肤过敏症、饮酒后不得从事该工作。 6、拆除封堵时必须遵循先下游后上游,严禁同时拆除两个封堵。 7、严禁使用过滤式防毒面具和隔离供氧面具。必须使用供压缩 空气的隔离式防护装具。雨、污水管网中下井作业人员必须穿戴供压缩空气的隔离式防护装备。 8、作业前,应提前1小时打开工作面及其上、下游的检查井盖, 用排风扇、轴流风机强排风30分钟以上,并经多功能气体测试仪检测,所测读数在安全范围内方可下井。主要项目有:硫化氢、含氧量、一氧化碳、甲烷。所有检测数据如实填写《特殊部位气体检测记录》。 操作人员下井后,井口必须连续排风,直至操作人员上井。 9、施工时各种机电设备及抽水点的值班人员应全力保障机电设 备的正常安全运行,确保达到降水、送气、换气效果,如抽水点出现异常情况应及时汇报施工现场负责人,决定井下工作人员是否撤离工作点的问题。 10、遇重大自然灾害及狂风暴雨等恶劣天气,应尽量减少或杜绝 下井作业。 二、安全措施 1、施工期间每半小时须用多功能气体测试仪检测是否正常(污

给排水图纸识图方法

. 给排水图纸识图方法标高 - 平面图标注方式 标高 - 剖面图标注方式

. 标高 - 轴测图标注方式 标高 注意点: 1、室内标高一般标注的是相对标高,即相对正负零的标高; 2、标高一般情况下是以“m”为计量单位的,写小数点后面第三位; 3、标高按标注位置分为:顶标高、中心标高、底标高;

4、图纸没有特别说明,一般情况下:给水管标注的是管道中心标高,排水管标注的是 管道底标高。 管道管径标注 管径应以 mm为单位。水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称 直径 DN表示(如 DN15、DN50);无缝钢管、螺旋、铜管、不锈钢管等管材,管径宜 以外径 D×壁厚表示(如D108×4、D159×4.5 等);钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、 耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径宜以内径 d 表示(如 d230、d380 等);塑料管材, 管径宜按产品标准的方法表示。当设计均用公称直径DN表示管径时,应用公称直径DN 与相应产品规格对照表。 管道管径的标注 管路编号 (1)当建筑物的给水引入管或排水排出管的数量超过 1 根时,宜进行编号。 (2)建筑物穿越楼层的立管,其数量超过 1 根时宜进行编号。 (3)在总平面图中,当给排水附属构筑物的数量超过 1 个时,宜进行编号。编号方法 为:构筑物代号-编号;给水构筑物的编号顺序宜为:从水源到干管,再从干管到支管,最后到用户;排水构筑物的编号顺序宜为:从上游到下游,先干管后支管。

(4)当给排水机电设备的数量超过 1 台时,宜进行编号,并应有设备编号与设备名称对照表。管路编号 给水引入(排水排出)管编号表示方法 建筑给排水施工图的主要内容 建筑给排水施工图一般由图纸目录、主要设备材料表、设计说明、图例、平面图、系统 图(轴测图)、施工详图等组成。 室外小区给排水工程,根据工程内容还应包括管道断面图、给排水节点图等。

井下作业安全操作规程

编号:CZ-GC-02347 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 井下作业安全操作规程 Safety operation rules for underground operation

井下作业安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口,其间距不小于30米;矿井每个中段采场至少有两个能行人的安全出口并与直达地面的出口相通。 2、矿井必须有独立的能保障井下作业所需通风量的通风采场;通风不良好的掘进工作面(天井)和采场必须安装局部通风设备,按井下作业最高人数算供风量不得少于4m3(min/人)。 3、提升设备、设施及安装、配合、连接等要符合有关安全规程要求,强度安全系数可靠,有防过卷、断绳、坠井和跑车等安全保护装置,提升系统有灵敏、清晰、可靠的信号装置,并有专人负责管理。 4、垂直深度超过50m的竖井用作人员出口,须用罐笼或电梯升降人员,罐笼须装设能打开的活顶盖,应装设扶手、设阻车,装设不小于1.2m的罐门或罐帘,乘车人员按每人占用0.2m2底板面

积计算,禁止人货同时升降。 5、井下要有防水措施和排水系统。 6、井下要建立电气设备保护接地系统,所有电气设备的金属外壳及电缆的配件,金属外皮等都应接地。 7、井下相邻巷道与采场之间,巷道和采场与采空区之间,必须留有足够的安全隔离矿柱,规格应在采矿设计中规定,生产中要严加保护,免受破坏,保障其在整个利用期间的稳定性。 8、井下要有防尘、供水设施,凿岩出的碴必须采取湿式作业,接尘人员必须佩戴防尘口罩。 9、井下火工材料储存、运输、使用,必须符合爆破安全规程要求,要配备专用炮箱、炮棍、炮工必须经过专业培训,取得操作证者方能上岗操作。 10、地下采矿必须按采矿设计和作业规程进行采矿,要坚持采剥并举,掘进先行,首先按总体设计规定的开采顺序划分矿块(采场)进行生产探矿,搞清矿块的产状及主要构造,再根据所选定的采矿方法作该矿块的采准,切割和回采设计;施工时,要先做好采准、切