文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防隐蔽工程验收记录表

消防隐蔽工程验收记录表

消防隐蔽工程验收记录表
消防隐蔽工程验收记录表

消防隐蔽工程验收记录表Newly compiled on November 23, 2020

管道(设备)水压试验记录

隐蔽工程质量验收记录表

隐蔽工程质量验收记录表

隐蔽工程质量验收记录表

GD2301064□□

隐蔽工程质量验收记录表

隐蔽工程质量验收记录表

消防隐蔽工程验收记录表

单位(子单位)工程名称 子分部(系统)工程名称 验收部位、区、段施工单位管道(设备)水压试验记 录 消防系统/自动喷水灭火系统管网 消防栓系统管道 自动喷水灭火系统管网 管道材质镀锌钢管 项目经理(负责 人) 管道(设备)名称和编号试验区域(层段) 或系统 试验类别 (强度/ 严 密性) 工作压 力(Mp a) 标准(设计要求)实际试验 试验 压力 (Mp a) 稳压时 间(mi n) 压降 (Mp a) 或泄漏 试验压力 (Mp a) 稳压时间 (mi n) 压降 (Mpa)或 泄漏 消火栓灭火系统消火栓灭火系统 管网 水压强度0.6 1.0 30 0.05 1.0 30 0.01 消火栓灭火系统消火栓灭火系统 管网 严密性0.6 0.6 1440 0.00 0.6 1440 0.00 自动喷水灭火系统自动喷水灭火系 统管网 水压强度0.6 1.44 30 0.05 1.44 30 0.01 自动喷水灭火系统自动喷水灭火系 统管网 严密性0.6 0.6 1440 0.00 0.6 1440 0.00 施工单位检 查评定结果 专业工长(施工员)测试人员 符合设计及施工质量验收规范的要求,合格。 项目专业质量检查员:年月日 (建设)单位或监理验 收结论 施工执行标准名称及编号

隐蔽工程质量验收记录表

隐蔽工程质量验收记录表

精品文库 符合设计及施工规范的要求。 项目专业质量检查员: 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人 ): 隐蔽工程质量验收记录表 自查结论 验收单位 验收结论 □ □ GD2301064

隐蔽工程质量验收记录表

消防工程 隐蔽工程验收记录

消防隐蔽工程验收记录 工程名称×××××××××建设单位××××××××× 施工单位×××××××××监理单位××××××××× 验收部位室外消火栓系统隐蔽 工程 验收日期图号—— 隐蔽检查内容工程验收内容: 1、基础验收符合要求,沟槽平整无尖角、槽宽度符合要求。 2、管材质量:规格和图纸相符合,有产品合格证及检验报告,无破损、裂缝、无缺陷,管件和管材规格相匹配,压力测试符合设计及规范要求。 3、室外消火栓系统管网采用热镀锌管,丝扣连接、管道敷设、阀门安装和阀门井设置、符合设计及验收规范要求,覆土厚度合理、管网安装完毕后进行水压测试及管网冲洗均验收合格,整个施工工艺及施工质量符合设计要求及规范规定。 4、按GB50016-2006第3.2.1条要求,室外消火栓系统安装完成后试验消火栓做试射试验,其出口压力达到设计要求为合格,即1.4MPa,持续2小时无渗漏。 施工单位检查结果 项目专业质量检查员: 年月日项目专业技术负责人专业工长(施工员) 监理(建设)单位结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日

版权申明 本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。版权为潘宏亮个人所有 This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is Pan Hongliang's personal ownership. 用户可将本文的内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本文任何内容或服务用于其他用途时,须征得本人及相关权利人的书面许可,并支付报酬。 Users may use the contents or services of this article for personal study, research or appreciation, and other non-commercial or non-profit purposes, but at the same time, they shall abide by the provisions of copyright law and other relevant laws, and shall not infringe upon the legitimate rights of this website and its relevant obligees. In addition, when any content or service of this article is used for other purposes, written permission and remuneration shall be obtained from the person concerned and the relevant obligee.

消防隐蔽工程验收记录表

消防隐蔽工程验收记录表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

管道(设备)水压试验记录 GD2302012□□单位(子单位)工程名称 子分部(系统)工程名称消防系统 / 自动喷水灭火系统管网 验收部位、区、段 消防栓系统管道 自动喷水灭火系统管网 管道材质镀锌钢管 施工单位项目经理(负责人)施工执行标准名称及编号 管道(设备)名称和编号试验区域(层段) 或系统 试验类别 (强度/ 严密性) 工作 压力 (Mpa) 标准(设计要求)实际试验 试验 压力 (Mpa) 稳压 时间 (min) 压降 (Mpa) 或泄漏 试验 压力 (Mpa) 稳压 时间 (min) 压降 (Mpa)或 泄漏 消火栓灭火系统消火栓灭火系 统管网 水压强度0.6 1.0300.05 1.0 300.01 消火栓灭火系统消火栓灭火系 统管网 严密性0.6 0.614400.00 0.614400.00 自动喷水灭火系统自动喷水灭火 系统管网 水压强度0.6 1.44 300.05 1.44300.01 自动喷水灭火系统自动喷水灭火 系统管网 严密性0.6 0.614400.00 0.614400.00 施工单位检查评定结果专业工长(施工员)测试人员 符合设计及施工质量验收规范的要求,合格。 项目专业质量检查员:2013年6月10日

(建设)单位或监理 验收结论 专业监理工程师(建设单位项目负责人):2013年6月10日 隐蔽工程质量验收记录表 GD2301064□□单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称消防栓系统电线线路工程分项工程名称消防电线线管施工单位项目经理 施工执行标准名称及编号 施工图名称及图号 隐蔽工程内容、部位、施工方法简介: 消防电线线管已安装完成,并经试验合格,同意隐蔽验收。 示图或说明 施工单位专业工长(施工员) 施工班组长

(吊顶)消防隐蔽工程验收记录表

室内消火栓系统管网安装报验申请表 工程名称: _____________ 编号:________________________ 致(监理单位): ____________________________________ 我单位已完成了地上十五层和地下一层喷淋消火栓试压工作,现上报该工程报验申请表,请予以审查和验收. 附件: 1.管道(设备)水压试验记录 承包单位(章)_______________ 项目经理 日期 监理单位意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师__________________ 日期___________________

建设单位意见: 建设单位 日期__________________ 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份 管道(设备)水压试验记录

吊顶内消火栓管道隐蔽工程报验申请表 工程名称:XXXXXXXXXXXX 编号: ____ 致(监理单位): ____________________________________ 我单位已完成了地上十五层和地下一层消火栓管道安装工作,现上报该工程报验申请表,请予以审查和验收. 附件: 1.消火栓管道安装隐蔽工程质量验收记录表 承包单位(章) 项目经理 日期__________________

监理单位意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 建设单位意见: 建设单位 日期__________________ 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份消火栓管道安装隐蔽工程质量验收记录表

吊顶内喷淋管道隐蔽工程报验申请表工程名称:XXXX 编号:______