文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直流配电系统

直流配电系统

直流配电系统
直流配电系统

直流配电系统

一、通信设备对基础电源的要求

通信局(站)的基础电源分交流基础电源和直流基础电源两大类。

向各种通信设备和二次变换电源设备或装置提供直流电压的电源为直流基础电源。

由于程控数字通信设备是利用计算机控制的设备,数字电路工作速度高,对瞬变和杂音电压十分敏感,因此供电质量要求很高。即:

(1) 电压波动,杂音电压及瞬变电压应小于允许范围。

(2) 电源不允许瞬间中断。因为通信信息存储在存储器中,所有的存储单元都有双套装置。若电源瞬间中断,两套平行工作的存储器同时丢失信息。

(3) 供电设备自动工作性能好,做到少人维护或无人维护。

1. 基础电压指标

绝大多数程控数字通信供电系统的基础电压为-48V,也有少量采用-24V。这种“-”型基础电压是指电源正馈电线接地,作为参考电位零伏,负馈电线装接熔断器后,与机架电源连接。

通信机房内每一个机架的直流输入端子处-48V电压允许变动范围为-40~-57伏。

-48V直流电源(第一级)输出端子处测量的杂音电压指标:

(1)电话衡重杂音电压:≤2mV (符合ITU-T建议0.41条件)

(2)峰-峰值杂音电压:0~300Hz,≤400mV

(3)宽频杂音电压:3.4~150kHz,≤100mV有效值

150kHz~30MHz,≤30mV有效值

(4)离散频率杂音电压: 3.4~150kHz,≤5mV有效值

150~200kHz,≤3mV有效值

各种程控交换机供电系统基础电压范围不同。有些交换机电压允许变化范围大,称为宽电压范围,这类交换机适应性强。有些交换机电压允许范围小,称为窄电压范围,这类交换机适应性小。扩大基础电压范围有利于简化供电系统,所以发展趋势则为宽电压范围。

基础电压范围内的工作电压有三种:浮充电压,均衡电压和终止电压。在通信电源供电系统中,整流器和蓄电池并接于馈电线上,当市电正常时,由整流器供电,同时也给蓄电池微小的补充电流。这种供电方式称为浮充,这一过程中整流器输出的电压称为浮充电压。为了使蓄电池储备足够的容量,视需要升高浮充电压,使流入电池补充电流增加,称为均衡充电,这一过程整流器输出的电压为“均衡”电压。基础电压上限由均衡电压确定。一旦市电中断,整流器停机,蓄电池单独向负荷供电,蓄电池放电允许最低值,称为终止电压。基础电压的下限是蓄电池组的终止电压。

2. 杂音电压指标

由于程控数字通信设备采用了大量集成元件电路,它们对各种频率的干扰信号敏感,所以不仅有如机电制通信设备供电系统那样有衡重杂音和宽频杂音指标要求,还有多种杂音指标要求。

(1) 衡重杂音各国衡重杂音都依据CCITT(国际电报电话咨询委员会)建议,即电话电路

177

以800Hz杂音电压为标准,其它频率杂音电压响度强弱,用等效杂音系数表示(衡重杂音)。

系统衡重杂音的测量点视情况选择在整流器输出端、蓄电池输出端及机房机架的输入端(PDK),各测量点数值不一。

(2) 宽频杂音它是指各次谐波均方根值,即周期连续频谱电压。有几个区段:下限值有的取10~30Hz,有的取零频,上限值则取30MHz。下限值是考虑到目前整流器大多为相控型,故输出成分中含市电(50Hz)的基波及谐波。

(3) 峰值杂音它是指叠加在直流输出上的交流分量峰值,即指晶闸管或高频开关电路导致的针状脉冲。

(4) 离散杂音它是指无线电干扰杂音或射频杂音,通常为150kHz~30MHz频段内的个别频率杂音。

(5) 瞬态杂音此项是指由于电源干扰或本机故障所产生的随机杂音。瞬态脉冲时间愈短,影响愈小,则允许的瞬变电压愈高。瞬变电压主要是在熔断器熔断时,使电路产生大电流变化率,则电路因为感性,故感应出高压。

二、直流供电方式

机电制交换机采用汇流排把基础电源直接馈送到机房机架,这种方式称为汇流式馈电,又因汇流排电阻很低,也称为低阻配电方式。在这种配电系统中,当某列架负载发生短路时,瞬态电压便影响其它工作着的列架负载工作,且发生设备的损坏。

引起供电系统电压瞬变因素很多,故必须注意(尤其是低阻配电系统):

(1) 熔断器速断特性不好,使熔断器在短路故障尚未到达最大时就熔断。

(2) 尽量减小系统中电感量:如电池组安装时汇流条成U型,正负极尽可能靠拢,以减小瞬变电压。馈电线正负间隔,靠拢并行放设。

三、高阻配电方式

程控交换机有用高阻配电方式,又称辐射式馈电,即各机架电源负馈线,均用高阻电缆从公共配电点引出。也有用低阻配电方式。高阻配电方式优点较多,以AXE-10交换机为例说明:

负载馈电线电阻与距离及电缆截面有关,瑞典AXE-10程控交换机配电系统,馈电线距离按25米计算,要保证每根负馈电线的电阻大于45mΩ。若距离小于25m,则将配电屏上预置的30mΩ电阻串入负馈线,电缆截面选10mm2。

在采用高阻配电的供电系统中,若某一支路发生短路,或熔断器熔断,使电路中所产生的瞬变电压限制在一定范围内。

四、直流馈电线全程压降

目前我国已引进近20种程控交换机设备及程控交换机电源设备,放电回路电压降差异较大,直流馈电线截面是依据全程放电回路压降和馈电线允许截流量,以及经济电流密度而选定。

几个国家集中供电系统全程压降指标规定如下:

178

179 图1-4 几个国家放电回路全程压降

(1) 日本NEAX61交换机供电系统全程放电回路电压降共为2V ,电压降分配如图1-4(a)所示。

(2) S -1240交换机设备全程放电回路压降规定为4.8V ,电压降分配如图1-4(b)所示。

(3) DM -100程控交换机设备全程放电回路压降最大为2.5V(一般为1.5V),电压降分配如图1-4(c)所示。

(4) 德国EWSD 交换机设备规定馈电线上电压降为1.0V ,直流屏和专业电源架(SPC)上电压降为0.8V ,共为1.8V 。

五、直流配电设备的技术条件与选型

直流供电系统由整流器、蓄电池、直流变换器(DC/DC)和直流配电屏等部分组成。整流器的交流电源由交流配电屏引入,整流器的输出端通过直流配电屏与蓄电池和负载连接。当通信设备需要多种不同数值的电压时,可以采用直流变换器(DC/DC)或机架电源将基础电 源的电压变换为所需的电压。由于直流供电系统

中设置了蓄电池组。因此可以保证不间断供电。

直流供电系统目前广泛应用并联浮充供电方式,

并联浮充供电方式的原理结构如图1-5所示。整流

器与蓄电池并联后对通信设备供电。市电正常时

整流器一方面给通信设备供电,一方面给蓄电池

充电,以补充蓄电池因局部放电而失去的电量。

在浮充工作状态下,蓄电池还能起一定的滤波作用。市电中断时,蓄电池单独给通信设备供电。由于蓄电池通常都处于充足电状态,所以市电

图1-5 并联浮充供电方式的原理结构

短期中断时,可以由蓄电池保证不间断供电。若市电中断时间过长,整流器应由油机发电机组供电。并联浮充供电方式的优点是结构简单、工作可靠,供电效率也较高。但是,采用这种方式时,在浮充工作状态下,输出电压较高,当蓄电池单独供电时,输出电压较低,因此负载电压变化范围较大。

随着通信事业的迅速发展,高层通信大楼越来越多。在高层通信大楼中,如果直流供电系统都安装在底层的电力室内,那么从直流配电屏到高层通信机房就需要很长的馈电线。为了降低馈线电阻压降和缩短载流量很大的直流馈线,电力室可分层设置。一般来说,一个电力室供四五层为宜。为了进一步缩短直流馈线,电力室还可以向上向下双向供电。

根据我国通信行业标准YD/T 105-2000《通信局(站)电源系统总技术要求》,设备的可靠性指标为:

(1)直流配电设备,在15年使用时间内,平均失效间隔时间(MTBF)应≥106 h,不可用度应≤1.0×10-6。

(2)相控整流设备,在10年使用时间内,平均失效间隔时间(MTBF)应≥8×103 h,不可用度应≤3.75×10-4。

(3)高频开关整流设备,在15年使用时间内,平均失效间隔时间(MTBF)应≥5×104 h,不可用度应≤6.6×10-6。主要技术指标见表1-1。

(4)直流—直流变换器设备

在15年使用时间内,平均失效间隔时间(MTBF)应≥5×104 h,不可用度应≤6.6×10-6。

(5)防酸式蓄电池组,全浮充工作方式在12年使用时间内,平均失效间隔时间(MTBF)应≥7×105 h,不可用度应≤1.72×10-5。

(6)阀控式密封铅酸蓄电池组,全浮充工作方式在10年作用时间内,平均失效间隔时间(MTBF)应≥3.5×105 h,不可用度应≤3.43×10-5。

表1-1 通信电源主要技术指标

180

简述轨道交通直流供电系统的开关设备

轨道交通直流供电系统的开关设备简述 摘要轨道交通的供电系统包括高、中、低压交流供电系统、直流供电系统以及电力集中监控系统(SCADA)等。直流供电系统中的电器设备包括整流器、直流快速断路器、直流开关柜等。本文简要介绍了直流供电系统的关键性设备——直流开关柜(KMB、MB、NPMPD)以及直流快速断路器(UR、HPB)。 关键词直流供电系统直流快速断路器直流开关柜 一.引言 城市轨道交通是指在轨道上行驶或以导向系统行驶的、服务于城市的交通。一般认为, 城市轨道交通包括轻型轨道、高架铁路和地下铁路等几种形式。其中轻型轨道交通是一种轻型车辆的城市快速轨道交通方式, 国际上通称Light Rail Transit(LRT), 近年来在国内外发展很快。它以外部电源为动力, 以钢轮、钢轨为导向。其主要设施在地面, 部分路段可能还设置成高架铁路, 有的则进入地下(但通常所占比重不大)。它不与其他地面车辆混杂行驶, 要求线路是全隔离或基本隔离。地下铁路系统则要求更高, 完全隔离, 全部或大部分线路设置在地面以下, 而且对线路、站台、行车控制等都有特殊的要求。 在过去的20年里, 城市轨道交通得到了空前的发展, 许多城市的交通系统趋向成熟, 解决了大量的技术、设备、资金和管理难题。据不完全统计, 现在已有不少于200 座城市正在积极地从事各种轨道交通的规划和修建工作, 规划的线路总长度达7000 km 以上。从目前的态势看, 轨道交通将成为世界城市交通的发展方向。

城市轨道交通之所以为世人所青睐, 是因为它有着其他交通工具所无法比拟的优点: 快捷、准时、安全、舒适、运量大、能耗低且污染轻。 轨道交通的供电系统包括高、中、低压交流供电系统、直流供电系统以及电力集中监控系统(SCADA)等。直流供电系统中的电器设备包括整流器、直流快速断路器、直流开关柜等。本文简要介绍了直流供电系统的关键性设备—直流开关柜(KMB、MB、NPMPD)以及直流快速断路器(UR、HPB)。 二.直流供电原理与要求 轨道交通使用直流供电。多年来,串联绕组整流式电机因其启动转矩大,特别适于牵引,一直作为一种理想的驱动装置。对于直流,供电导体(电感为1~4mH/Km)上的压降仅取决于电阻。现在电力电子技术已得到快速发展,因而我们可以用电压和频率都可变的电源给三相交流电机供电,但电力传输仍以直流形式。目前变频变压(VVVF)交流传动技术在国外已经成熟,并得到普遍应用。 供电导体(架空接触线或接触轨)的额定电压按DIN 57115第一部分的推荐值选取。作为一般原则,有轨电车的电压为690V,中小客运量的地铁电压为750V,客运量的地铁电压为1200V或1500V,也有3000V。电压允许波动范围为+12%~-30%。额定电流下,整流器的额定电压比供电导体的额定电压高5%~10%。刹车时,火车头将能量反馈到DC网络上,从而使电压增高。仅少数情况下,通过转换器将刹车能量反馈至三相交流系统中。

直流配电系统可行性研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/a413722513.html, 直流配电系统可行性研究 作者:杜彦镔杜兆文吕恒琪 来源:《电子技术与软件工程》2015年第09期 摘要本文主要对家居生活的直流配电系统进行可行性研究。本研究是基于对一些数据的统计。作为家庭负载,我们假设每个家庭都有一个空调,一台冰箱,一台洗衣机、照明和一个电视。本文综述了可再生能源下几种直流配电系统的可行性。配电系统是根据几种不同的分布类型进行分类的,例如高压系统,低压系统,高低压混合系统,交流和高压混合系统,交流和低压混合系统。能源效率和成本竞争力是我们所要考虑的因素。 【关键词】直流配电系统能源效率 1 研究背景 交流配电系统在电网运行过程中存在了很长一段时间。传统上更多的使用交流而不是直流是因为负载可以更好的适应交流,发电厂发出的交流电可以方便传输。然而,使用直流电源作为新的消费产品和IT产品正在加速出现。例如包括手机、电脑和LED照明技术在内被认为是未来科技。由于直流负载的大幅增加,国内直流配电系统变得有吸引力。不仅激发了对可再生能源研究利用,而且使为家庭提供直流电源成为了可能。 在韩国,能源消费持续增加。据统计,2000年韩国的家庭用电总量为371亿千瓦,到2008年,以年平均6.02%的增速达到592亿千瓦,大约占总功耗的15%.随着功耗的增加,一些直流负载例如手机、电脑和LED照明设施随处可见。近年来,增加了对可再生能源的利用,用直流电源对家庭供电的可能性不断增加。许多可再生能源,例如太阳能光伏发电,本质上是直流供应。直流配电系统具有以下优势。可再生能源发出的直流电可以更容易融入一个直流电网。这样做省去了转换过程,节省2.5%至10%的能源。除此之外,电能质量和电压的稳定也会得到明显提高。通过比较研究,家庭用电消耗主要可以分为6种主要形式:冰箱、洗衣机、空调、照明、电视和电脑。表1是2006年韩国这几种耗电形式的年耗电量和供应率。 2 几种配电系统的特性 每种供电系统的特性如表2所示.从一个案例分析研究从交流系统变为直流系统带来的影响。为了简便分析,我们假设每一个转换装置都使用了逆变器。我们忽略掉每日和季节性变化给负载模式带来的影响,把设备的实际功率视为一个常数。 3 几种配电系统的比较 48V直流配电系统的重置成本低于其他系统,因为大多数现有的设备不需要改变电路,电网不需要重置电缆。但是这种配电系统的安全保障措施还没有完全建立,仍有许多潜在的危险。因此,对此系统而言我们应该考虑更多的安全问题。

供配电系统设计规范

供配电系统设计规 范

《供配电系统设计规范》《供配电系统设计规范》GB50052/95 第一章总则 (2) 第二章负荷分级及供电要求 (2) 第三章电源及供电系统 (3) 第四章电压选择和电能质量 (4) 第五章无功补偿 (5) 第六章低压配电 (6) 附录一名词解释 (7)

第一章总则 第1.0.1条为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于110KV及以下的供配电系统新建和扩建工程的设计。 第1.0.3条供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。 第1.0.4条供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。 第1.0.5条供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 第1.0.6条供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准和规范的规定。 第二章负荷分级及供电要求 第2.0.1条电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在

政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定: 一、符合下列情况之一时,应为一级负荷: 1.中断供电将造成人身伤亡时。 2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常见于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。 二、符合下列情况之一时,应为二级负荷: 1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。 2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。 三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。

高、低压开关柜、直流屏技术要求

高低压、配电柜、直流屏技术文件 第一部分 10KV高压配电柜 本工程10KV高压配电柜按中置柜设计,配电柜内所有设备的技术 参数应符合相应的国家标准。 2.4标准的适用和执行: 投标人所提供的货物除应满足本技术要求以外,还应符合下列相关标准的规定。进口元器件允许适用原产国标准,但必须等同或优于中华人民共和国国家标准,如这些标准内容有冲突,按高的标准执行。 (1)GB3906-91《3~35KV户内交流高压开关设备》 (2)DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 (3)GB311.1-83和GB311.2~311.6-83《高电压试验技术》 (4)GB863《交流高压电器在长期工作时的发热》 (5)SD201《交流高压隔离开关的技术条件》 (6)SD318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》 (7)GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 (8)DL403-91《10~35户内高压真空断路器订货技术条件》 (9)SDJ5-85《高压配电装置设计技术规程》 (10)GB763《交流高压电器在长时间工作时的发热》 (11)GB762-81 《电气设备额定电流》 (12)IEC229-1A 《短路保护并列设备》 (13)GB1208-87 《电流互感器》 (14)IEC-185 《电流互感器》 (15)GB50150-91 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》 (16)GB50171-92 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施

工及验收规范》 (17)GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 (18)国家现行包装运输标准。 凡本技术要求未特别提及的地方,也应符合中华人民共和国现行的有关国家标准。 一、高压配电柜型号和技术要求详见本工程电气设计说明及电施图 二、技术参数: 1、额定工作电压:10KV 2、额定频率:50Hz±1% 3、防护等级:IP40 4、额定短路开短能力:31.5KA 三、开关柜内主要元器件的技术参数 1、真空断路器品牌:CCK ZN18,常州森源 VS1 1)、真空断路器及其操动机构应具有防跳装置,在操作方式中不允许采用手动直接合闸(手动直接合闸仅限于机械调试中使用)。 2)、真空断路器及其操动机构必须是一体式结构,并且安装在牢固的支架上。 3)、真空断路器应装设分、合闸按钮和分、合闸指示器,外壳适当位置应设置有观察孔可以看到分、合闸位置状态。 4)、真空断路器在无需维修或更换部件的情况下,连续合分额定电流的操作总次数为20000次;在此期间,应无零件更换,无机械或电气调整,无维修。 2、微机保护品牌:西安远征,清华紫光,许继电气 1)、支持软件在线升级。 2)、装置应配备大屏幕图形液晶显示器,采用全中文菜单操作方式。 3)、应采用分层设计方法,软件应具有很好的灵活性、可靠性、

英文翻译 直流供电系统

DC GENERATION SYSTEM-INTRODUCTION Purpose The DC generation system makes a nominal 28v dc for airplane systems. General The DC generation system has these components: - Battery - Battery charger - Transformer rectifier units (3). DC GENERATION SYSTEM - GENERAL DESCRIPTION General Description The DC generation system supplies a nominal 28v dc to different loads. The power source for the DC system is usually the AC system. The battery supplies power if the AC system is not available. Transformer Rectifier Units To create DC power from the normal AC source, the DC system uses transformer-rectifier units (TRUs). The three TRUs take 115v ac, decrease the voltage (transforms), and rectify it to a nominal 28v dc. Battery Chargers The main battery charger and auxiliary battery charger give a DC voltage output to charge their respective battery. Each charger operates like a TRU after the battery gets to full charge. The main battery charger sends a constant DC voltage to the battery and the hot and switched hot battery buses. The auxiliary battery and auxiliary battery charger power DC buses only during non-normal conditions. See the standby power system section for more information. (AMM PART I 24-34) Batteries Each battery is a 48 ampere-hour, nominal 24v dc power source. The main battery supplies power for APU starting and is a standby power source if all other power supplies do not operate. The auxiliary battery helps the main battery supply standby power only. Control and Protection The standby power control unit (SPCU), the battery switch, and the standby power switch give primary control of the DC system. The battery switch and the standby power switch give manual control of power to some DC buses. The SPCU gives automatic control and protection of DC buses. It uses inputs from the flight compartment and system monitoring to control DC power sources and distribution. Power Distribution The DC power distribution system is in the power distribution panels (PDPs) and in the SPCU.

直流电源技术标准

直流电源技术标准 为了使广大设计工程师和运行人员更好地掌握直流操作电源,我们特编辑一组文章,在本期及下期刊物中陆续登出使大家更好地学习相关标准,了解这一技术的进程。在编辑工作中。引用了《直流电源》杂志的部分文章,该刊主编顾霓鸿先生对我们的编辑工作给予了指导,在此深表感谢! 一.概述 国家电网公司直流电源技术标准(简称企标)是为规范国家电网公司生产设备管理,提高输变电设备的运行水平,在对近5年直流电源设备评估和广泛征求意见的基础上,依据电力行业标准DL/T459—2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》及相关蓄电池、电磁兼容试验、直流系统设计技术规程等国家标准、电力行业标准、国家电网公司电力生产设备评估管理办法、预防直流电源系统事故措施、关于加强电力生产技术监督工作意见等文件编制完成的。企标对直流系统设备的技术条件、订货、监造、出厂验收、现场验收、现场安装、试验方法等提出了具体规定。 电力行业标准DL/T459-一2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》是在电力工业部组织的镉镍直流屏联合设计、微机控制直流电源柜设计之后,由于电力电子产品的更新,直流电源装置技术的迅速发展,对变电站无人值守的需要,1999年由电力行业高压开关设备标准化技术委员会提出并归口,中国电力科学研究院高压开关研究所负责起草编制,于2001年1月实施。直流电源系统主要南充电装置(变流器或整流器)、蓄电池、直流馈电三大部分组成。所以该标准是以蓄电池、电力电子技术、半导体变流器、低压成套开关设备和控制设备、电磁兼容试验、直流系统设计技术规程等国家标准、电力行业标准为依据,结合电力工业发展需要而制定。电力行业标准规定了直流电源柜的技术要求、试验方法、包装及贮运条件。 国家标准CB/T19826—2005《电力工程直流电源通用技术条什及安全要求》是由量度继电器和保护设备标准化技术委员会提出并归口,国家继电器质量监督检验中心负责起草编制。该标准是以蓄电池、继电器、电磁兼容试验、直流系统设计技术规程等国家标准、继电器行业标准为依据而制定。此标准是属于制造类标准,本应由全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会(天津)或全国电力电子技术标准化技术委员会(西安)提出并归口,由天津电气传动设计研究所或西安电力电子技术研究所起草。而现即由国家继电器质量监督榆验中心负责起草编制。由于标准制定没有天津电气传动设计研究所、西安电力电子技术研究所、中国电力科学研究院参加,所以造成该标准技术要求低于国家强制性标准及相关专业技术要求。 为宣贯同家电网公司直流电源系统管理规范,因上述因素,对现实施电力行业标准DL/T459—2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》及2006年7月将实施国家标准GB/T19826—2005《电力工程直流电源通用技术条件及安全要求》和《国家电网公司直流电源技术标准》(简称企标)的技术要求做相应比较,大致分以下几部分说明。 二.技术要求比较

配电箱规范和技术要求

XXXX商住小区配电箱(柜)技术要求 “XXXX商住小区”供电系统配电箱(柜)众多,控制复杂,其采购安装由不同的施工企业完成。为保证配电箱(柜)采购安装质量的协调统一、顺利通过建设单位,设计单位,监理单位、质检站等单位验收,同时方便后期运行维护,特制订本技术要求。未尽事宜,按相关行业、国家标准执行。 1、配电箱技术性能及国家规范和标 1.1、GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》; 1.2、《低压配电设计规范》GB50054-2011; 1.3、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 1.4、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 1.5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996 1.6、《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466.1-1997 1.7、《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002 1.8、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 1.9、《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2002; 1.10、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-1990; 1.11、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92; 1.12、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB5016-92 1.13、XXXXX设计院配电箱(柜)系统图的相关参数要求。 1.14、其他现行相关标准和规范

2、运行条件: 2.1、额定绝缘电压: 660V 2.2、额定工作电压: 380V±10%(主电路) 220 V±10%(辅电路) 2.3、柜外壳防护等级: 户内: IP20 户外: IP53以上 2.4、柜内操作对带电部份防护等级: IP20 3、一般技术要求: 3.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。 3.2 照明电表箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M10,二层底板返边与箱底不小于30mm。 3.3 配电箱箱(柜)采用通用锁,每把锁配两把钥匙。3.4 配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 3.5、所有落地配电柜均配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。 3.6、两台或两台以上的配电箱(柜)相邻敷设时,箱(柜)的高度、厚度应一致。

某住宅小区供配电系统设计

For pers onal use only in study and research; not for commercial use 学号6 9 《工厂供电》 课程设计 (2010级本科) 题目:_某住宅小区供配电系统设计_ 学院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名:甘孝田 指导教师:赵文忠职称:教授 完成日期:2012年12 月27 日

工厂供电课程设计任务书

四.需收集和阅读的资料及参考文献(指导教师推荐)

【1】刘涤尘、王明阳、吴政球?电气工程基础[M].武汉:武汉理工大学出版社.2003年【2】张学成.工矿企业供电设计指导书[M].北京:北京矿业大学出版社.1998年【3】刘介才.工厂供电简明设计手册[M].北京:机械工业出版社.1993年 【4】刘介才.实用供配电技术手册[M].北京:中国水利水电出版社.2002年 【5】刘介才.工厂供电[M].北京:机械工业出版社.1997年 【7】JGJ16-2008民用建筑电气设计规范 【8】GB50054-95低压配电设计规范 【9】GB50052-95供配电系统设计规范 【10】GB50217-2007电力工程电缆设计规范 【11】GB50060-92 3?110KV高压配电装置设计规范 指导教师签名:赵文忠 2012年12 月14 日

目录 一、设计说明 .............................................................. 1.. 1.1工程概况 ......... ... ..................................................... .1 1.2设计依据 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4小区概况 (1) 二、小区负荷计算 .......................................................... 1.. 三、无功补偿方式 (3) 3.1无功补偿方式.......................................................... 3. 3.2无功补偿容量.......................................................... 3. 3.3并联电容器的选择及制 (4) 四、变配电所位置和型式的选择 .............................................. 4. 4.1 变配电所位置的确定 (4) 4.2变配电所的总体布置 (4) 五、主变压器台数和容量的确定 .............................................. 5. 5.1变压器主变台数的选择.......................................................... 5. 5.2变压器容量的选择 (5) 六、变配电所主接线方案的选择 .............................................. 5. 6.1变电所主接线方案的评价 (6) 七、短路电流的计算 ........................................................ 7. 7.1短路计算的意义和方法 (7) 7.2相关节点的短路计算............................................................ 7. 7.2.4 K-1点的短路电流计算 (8) 7.2.5 K-2点的短路电流计算 (8) 八、变电所低压侧一次设备的选择与校验 (9) 8.1低压母线的选择与校验 (9) 8.2低压电缆、设备的选择与校验 (10) 九、变压器保护设置 (13) 9.1变电所10kV馈线保护 (14)

低压配电柜GGD技术规范教材

低压配电柜技术规范 1.总则 1.1本规范书提出最低限度的技术要求,未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文, 制造厂商保证提供符合本规范书和有关最新标准的高质量产品. 包括技术指标、性能、结构、试验以及资料交付和技术文件等要求. 1.2本规范书所使用的标准,如与需方报执行的标准发生矛盾时按较高标准执行. 2.设备规范 2.1名称:高级型低压固定式开关柜 2.2型号:GGD型 2.3电气参数 2.3.1绝缘水平和额定工作电压 a.主电路绝缘水平:工频2500V(1分钟); b.主电路额定工作电压:交流400V;660V; c.频率:50HZ. 2.3.2辅助电路额定工作电压 a.交流:400V、230V; 2.3.3额定电流 a.母线额定电流:2500A(MAX); b.支母线额定电流:1400A. 2.3.4额定短时耐受电流 a.主母线结构在规定的试验条件下,1S内所能承受的电流值为100KA(有效值). b.中性母线结构在规定的条件下,1S内所能承受的电流值为50KA(有效值). c.保护接地导体在规定的试验条件下,1S内所能承受的电流值为30KA(有效值). 2.3.5额定峰值耐受电流 主母线及支母线结构在规定的试验条件下,所能承受的短路电流峰值140KA. 2.3.6作为保护元件(如断路器熔断器)在额定工作电压和规定的试验条件下的分断能力不应小于主母线的额定短时耐受电流80KA(有效值). 3. 技术标准 3.1引用标准 《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251-2005 试验依据标准:GB7251.3-2006 注:低压成套开关设备和控制设备第三部分;对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求(idt IEC439-3:2001) 《塑料燃烧性能实验方法,水平法和垂直法》GB/T2408-1996 《电工成套装置的导线颜色》 GB/T2681-1981 《电工成套装置中的指示灯和按钮》 GB/T2681-1981 《人-机界面标志标识的基本和安全规则,指示器和操作器的编码规则》 GB/T4025-2003 《外壳防护等级(IP代码)》 GB4208-1983 质量体系符合GB/TI9901-94,ISO9001-94标准。 符合IEC-439-1(1985)标准,UTE63-410标准。 《包装储存标志》 GB191 《电力传动控制站的产品包装与运输规程》JB3084-82

供配电系统设计规范200930301

关于发布国家标准《供配电系统设计规范》的公告 现批准《供配电系统设计规范》为国家标准,编号为GB50052-2009,自2010年7月1日起实施。其中,第3.0.1、3.0.2、3.0.3、3.0.9、4.0.2条为强制性条文,必须严格执行。原《供配电系统设计规范》GB50052-95同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 二○○九年十一月十一日 1 总则 1.0.1 为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于小于等于110kV的供配电系统新建、扩建和改建工程的设计。 1.0.3 供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。 1.0.4 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,在满足近期使用要求的同时,兼顾未来发展的需要。1.0.5 供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的高效节能、性能先进、绿色环保、安全可靠的电气产品。 1.0.6 供配电系统设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行的有关标准和规范的规定。

2 术语 本规范用名词曾用名词解释 关键负荷 (Vital load)一个用电负荷由于突然断电,足以引起一个安全上的关注时,称该负荷为关键负荷 重要负荷(Essential load)一个用电负荷由于突然断电,足以引起一个经济上的关注时,称该负荷为重要负荷 一般负荷 (Non essential load)一个用电负荷既不上眼关键负荷,也不属于重要负荷的,称该负荷为一般负荷 双重电源(Duplicate supply)到一个负荷的电源是由两个电路提供的,这两个电路就安全供电而言被认为是互相独立的 应急电源(Safety electric source)用来维持安全用电设备工作所需的电源 EPS (Emergeney Power Supply) 集中供电式应急电源 UPS

低压开关柜及其动力配电箱技术合约协议规范标准书

目录 1. 总则 (1) 2. 标准规范 (1) 3. 工作与供货范围及供货设备数量 (2) 4. 技术要求 (4) 5. 技术文件和图纸 (8) 6. 试验和检查 (10) 7. 技术服务与设计联络 (12) 8. 附图:低压开关柜及动力配电箱招标文件附图

1总则 1.1本设备技术规范适用于400V低压开关柜设备,经提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方法的技术要求。动力配电箱的技术要求参照本规范执行。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节 做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 供方应获得£09000( GB/T19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,提供的产品必须通过国家强制安全认证,即CCC (Chi na Compulsory Certification),并有3C认证检验报告、两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2标准规范 2.1合同设备包括卖方向其他厂家购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会 (IEC)标准以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守使用方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。 本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此): (1)《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.1 (2)《低压设备和控制设备》GB1408 (3)《低压成套开关设备》GB7251- (4)《低压成套开关设备和控制设备》IEC439-1

中国联通-48V直流供电系统技术规范V1.0(1230)

中国联通通信机房配套设备技术规范第五分册 -48V直流供电系统技术规范V1.0 China Unicom Telcom Station Ancillary Equipments Technical Specifications Part 5: -48V DC Power Supply System Technical Specification(V1.0) 中国联通公司发布

目次 目次.............................................................................. I 前言............................................................................. II -48V直流供电系统技术规范v1.0. (1) 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 名词解释 (1) 4 总则 (2) 5 环境要求 (2) 5.1 -48V高频开关电源设备 (2) 5.2蓄电池组温度范围要求 (2) 5.3机房洁净度要求 (3) 5.4设备使用地点 (3) 6 系统组成 (3) 7 设备配置 (4) 7.1设备配置原则 (4) 7.2高频整流模块的配置 (4) 7.3直流配电设备的配置 (4) 7.4各级开关选择及配置 (5) 8 -48V直流设备主要技术要求 (5) 8.1交流输入 (5) 8.2直流输出 (5) 8.3整流模块 (6) 8.4蓄电池管理功能 (7) 8.5系统总体技术要求 (8) 8.6保护功能 (8) 8.7系统电磁兼容性 (9) 8.8系统可靠性 (10) 9 导线的选择和布放 (10) 9.1导线的选择 (10) 9.2导线的布放 (11) 10 监控系统要求 (11) 11 接地与安全要求 (11) 11.1接地要求 (11) 11.2安全要求 (11)

中国联通240V直流供电系统技术规范v1.0

中国联通通信机房配套设备技术规范第一分册 240V直流供电系统技术规范V1.0 China Unicom Telcom Station Ancillary Equipments Technical Specifications Part 1: 240V DC Power Supply System Technical Specification(V1.0) 中国联通公司发布

目次 目次.............................................................................. I 前言............................................................................. II 240V直流供电系统技术规范V1.0 (1) 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 名词和术语 (1) 4 总则 (2) 5 环境要求 (2) 5.1 240V高频开关电源设备 (2) 5.2 蓄电池组温度范围要求 (3) 5.3 机房洁净度要求 (3) 5.4 设备使用地点 (3) 6 系统组成 (3) 7 设备配置 (4) 7.1 设备配置原则 (4) 7.2 高频整流模块的配置 (4) 7.3 直流配电设备的配置 (5) 7.4 各级开关选择及配置 (5) 8 240V直流设备主要技术要求 (6) 8.1 交流输入 (6) 8.2 直流输出 (6) 8.3 整流模块 (6) 8.4 蓄电池管理功能 (8) 8.5 系统总体技术要求 (8) 8.6 绝缘监察 (8) 8.7 保护功能 (9) 8.8 系统电磁兼容性 (10) 8.9 系统可靠性 (10) 9 导线的选择和布放 (10) 9.1 导线的选择 (10) 9.2 导线的布放 (11) 10 监控系统要求 (11) 10.1 监控系统要求 (11) 10.2 告警系统要求 (12) 11 接地与安全要求 (12) 11.1 接地要求 (12) 11.2 安全要求 (12)

10kV及以下供配电设计与安装图集 - 副本

10kV及以下供配电设计与安装图集(上册)1.pdf 110~500KV变电所总布置设计规程.pdf 35KV及以下架空电力线路施工及验收规范.pdf 35KV无人值班变电所典型方案设计.pdf 35~110KV小型化无人值班变电站标准工程图集:设计、加工安装、设备材料、概算.pdf GB2682-1981电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色.pdf GB50045.CHM GB50054-95低压配电设计规范.chm GB50096-1999住宅设计规范.chm GB50116-98火灾自动报警系统设计规范.chm GB50116-98自动报警设计规范.chm GB50194-1993建设工程施工现场供用电安全规范.pdf GB50261-96自动喷水灭火系统施工及验收规范.pdf GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》.pdf GB50343-2004.pdf _新编电气工程师实用手册(上、下册) 《电气制图与读图手册》.pdf 《电气装置安装工程施工及验收规范》汇编.pdf 《建筑电气专业设计技术措施》..pdf 常用低压设备供配电设备选型与安装技术手册.pdf 电缆计算程序V1.1.zip 电气符号00DX001.dwg 电气设备实用手册(上下册).rar 电气设计安装技术实用手册 电气设计规范大全.chm 电气设计数据查询.chm 防雷计算软件.exe 建筑安装工程质量工程师手册 建筑电气工程施工质量验收表格 建筑电气数据软件版 建筑灭火器配置设计计算程序.exe 建筑弱电工程设计手册 建筑物电子信息系统防雷技术规范.txt 民用建筑电气设计手册 民用建筑电气设计资料集办公、住宅 实用电工计算手册 实用电工计算手册2 实用节电技术与方法 需要系数法负荷计算.exe 照度计算 整定保护.exe 注册考试用规范目录.txt 电力系统继电保护最新实用技术及检验标准规程规范实用手册.rar

低压交流配电柜技术规范

汉中恒大城10kV住宅配套)工程 0.4kV交流配电柜订货技术规范 设计单位:汉中电力设计院 二〇一三年六月

目录 1 总则 (1) 2 技术要求 (2) 3试验 (8) 4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造、工厂(现场)验收 (8) 5 项目需求部分 (10) 6 投标人响应部分 (12)

1 总则 1.1 本规范书文件提出了对380/220V交流系统的功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 投标人应具有ISO9001质量保证体系认证证书、宜具有ISO14001环境管理体系认证证书、宜具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书,并具有AAA级资信等级证书,宜具有重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。必须具备国网机构检验合格证书。必须已经生产投运过十套及以上类似或高于本规范书要求的设备,并具有在相同或更恶劣的运行条件下持续稳定运行两年以上的成功经验。投标方应随同投标书提供所要求的资格证明文件及供货记录。 1.4 投标人提供的产品应具有国家或电力行业级检验检测机构试验合格的证明文件。 1.5 如果投标人没有以书面的形式对本规范书的条文提出异议,则表示投标人提供的设备完全符合本规范书的要求;如有与本规范书要求不一致的地方,必须逐项在“项目单位技术差异表”中列出。如果没有不一致的地方,必须在“项目单位技术差异表”中写明为“无差异”。 1.6 本规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.7本规范书将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本规范书未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.8 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于下列内容。 1.8.1 提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.8.2 提供设备安装、使用的说明书。 1.8.3 提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 1.8.4 提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其它资料。 1.8.5 提供设备管理和运行所需有关资料。 1.8.6 所提供设备应发运到规定的目的地。 1.8.7 如标准、规范与本规范书的条文有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。

视频监控系统直流供电解决方案易飞达

视频监控系统直流供电解决方案易飞 达

高速公路视频监控系统设备供电集中式直流远程供电解决方案建议书 西安久泰通讯工程有限公司 杭州鼎联科通讯技术有限公司

目录 引言...................................................... . (1) 一、直流远程供电原理 (2) 二、高速沿线监控摄像头直流集中供电解决方案 (3) 1 项目要求...................................................... . (3) 2 方案设计...................................................... . (3) 三、系统主要设备介绍 (5) 1 局端设备...................................................... . (5) 2 远端设备......................................................

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 (8) 3 光电复合缆...................................................... .. (9) 4 网管系统...................................................... . (10) 四、其它材料...................................................... . (11) 1 泰尔认证...................................................... . (11) 2 应用案例...................................................... . (19)

地铁直流1500V供电系统保护

摘要:本文以直流1500V双边供电的牵引变电所为例,介绍了地铁直流牵引变电所内各开关柜的保护配置,并详细阐述了主要保护的原理,如大电流脱扣保护、电流上升率保护、定时限过流保护、低电压保护、双边联跳保护、接触网热过负荷保护、框架保护等。最后,对于目前的保护原理中存在的不足之处,本文也做了分析,如多辆列车短时间内相继启动可能会造成保护误动,小电流(尤其是有电弧的情况)短路故障与正常运行电流的区分,以及框架保护的选择性问题。 关键词:地铁直流保护 0 引言 在我国,地铁是城市公共交通的重点发展方向,设备国产化又是发展的主要原则。在地铁直流供电继电保护领域内,国产保护设备还处于起步阶段,目前,国内主要城市的地铁直流保护设备均来自国外,例如广州地铁二号线选用的是德国Siemens公司的DPU96,武汉轻轨选用的是瑞士sechron公司的SEPCOS。通过对部分国外产品的研究,笔者认为,直流保护设备的原理并不是十分复杂,功能实现在理论上也没有任何障碍,希望通过本文的抛砖引玉,在将来的不久,能够看到国产的直流保护设备在我国甚至国际市场成为主流。 1 一次系统简介 图1显示了一个典型的牵引变电所的电气主接线图,该所将主变电所来的交流高电压(典型值:33kV)经整流机组(包括变压器及整流器)降压、整流为直流1500V,再经直流开关柜向接触网供电。我国上海和广州地铁的直流牵引供电系统均是如此,北京地铁采用的是第三轨受流器(上海和广州地铁则是架空接触网),其馈电电压为750V。由于750V馈电电压供电距离短、杂散电流大,现在多采用1500V。图2显示的是采用双边供电的上行接触网的分区段示意图(下行亦相同),一个供电区由相邻的2个牵引变电所同时供电,这种双边供电的方式提高了供电的可靠性,同时分区段的方式使故障被隔离在某个区段以内,而不致影响其它供电区段,因而被广泛采用。本文中所讨论的保护原理均基于1500V架空接触网双边供电方式。 图1 典型牵引变电所电气主接线参考图