第一条目的

进行事前和过程控制,确保建筑幕墙工程质量在施工阶段得到有效控制。

第二条范围

适用于集团各子公司开发的建筑高度不大于150m的明框、半隐框和隐框玻璃幕墙以及全玻璃幕墙工程、建筑高度不大于150m金属幕墙工程和建筑高度不大于100m的石材幕墙工程。

第三条职责

各子公司工程部负责幕墙工程的中间验收和隐蔽验收;竣工验收由子公司工程部组织,集团工程管理部参与验收。

第四条检查依据

4.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001

4.2 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

4.3 《建筑幕墙》JG 3035-1996

4.4 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003

4.5 《金属和石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001

4.6 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003

4.7 《铝合金建筑型材》GB/T 5237-2004

4.8 《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-2005

4.9 《中空玻璃》GB11944-2002

4.10 《夹层玻璃》GB9962-1999

4.11 《镀膜玻璃》GB/T14915-2002

4.12 《钢化玻璃》GB/T9963-1998

4.13 《着色玻璃》GB/T18701-2002

4.14 《压花玻璃》JC/T511-2002

4.15 《建筑设计防火规范》GB50016-2006

4.16 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)

4.17 其他现行的国家规范、条例及有关法规

4.18 其他现行的行业标准、规范

4.19 其他现行的地区规范、标准、条例及有关规定

4.20 现行的企业标准和规定

4.21 施工图设计文件、资料

4.22工程施工合同

第五条检查内容

5.1 现场质保体系检查

⑴幕墙设计、施工、监理、测试等单位的资质条件;

⑵幕墙评审意见;

⑶加工现场的环境、设备、质量控制措施等条件;

⑷材料验收和检验制度;

5.2 设计图纸的检查

查看设计图纸,明确幕墙体系、用材、幕墙性能、各种节点处理要求等;

5.3 质保资料检查

⑴幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件。

⑵建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件。

⑶幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

⑷幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告;石材用密封胶的耐污染性试验报告。

⑸后置埋件的现场拉拔强度检测报告。

⑹幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告。

⑺打胶、养护环境的温度、湿度记录;双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录。

⑻防雷装置测试记录。

⑼隐蔽工程验收记录:

a、预埋件(或后置埋件);

b、构件的连接节点;

c、变形缝及墙面转角处的构造节点;

d、幕墙防雷装置;

e、幕墙防火构造。

⑽幕墙构件和组件的加工制作记录;幕墙安装施工记录。

⑾玻璃幕墙产品实行生产许可证和准用证制度,未获得产品生产许可证的企业不得生产玻璃幕墙产品,未获得准用证的产品不得在建筑工程中使用。

5.4 现场实物检查

⑴过程检查

①重点检查预埋件、焊接、结构胶、密封胶、防腐连接件、构架安装;

②节点处理,变形缝处理;

③避雷设施;

④嵌板、单元板质量;

⑵竣工检查

①重点查零附件、紧固件等用料情况;

②门窗开启角度和安装;

③幕墙的平整度、垂直度,幕墙的外观;

④结构密封胶的施工;

⑤保温、防火、避雷、防水、排水的施工;

⑥幕墙四周与主体结构的处理等;

5.5 幕墙工程

5.5.1 一般规定

(1)幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验:

a、铝塑复合板的剥离强度。

b、石材的弯曲度;寒冷地区石材的耐冻融性;室内用花岗石的放射性。

c、玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性试

验;石材用结构胶的粘结强度;石材用密封胶的污染性。

(2)幕墙及其连接件应具有足够的承载力、刚度和相对于主体结构的位移能力。幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件应采用螺栓连接,并应有防松动措施。

(3)隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶,其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776)的规定;硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。

(4)立柱和横梁等主要受力构件,其截面受力部分的壁厚应经计算确定,且铝合金型材壁厚不应小于3.0mm,钢型材壁厚不应小于3.5 mm。

(5)隐框、半隐框幕墙构件中板材与金属框之间硅酮结构密封胶的粘结宽度,应分别计算风荷载标准值和板材自重标准值作用下硅酮结构密封胶的粘结宽度,并取其较大值,且不得小于7.0 mm。

(6)硅酮结构密封胶应打注饱满,并应在温度15—30℃、相对湿度50%以上、洁净的室内进行;不得在现场墙上打注。

(7)幕墙的防火除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的有关规定外,还应符合下列规定:

a、应根据防火材料的耐火极限决定防火层的厚度和宽度,并应在楼板处形成防火带。

b、防火层应采取隔离措施。防火层的衬板应采用经防腐处理且厚度不小于1.5 mm的钢板,不得采用铝板。

c、防火层的密封材料应采用防火密封胶。

d、防火层与玻璃不应直接接触,一块玻璃不应跨两个防火分区。

(8)主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。

(9)幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。

(10)单元幕墙连接处和吊挂处的铝合金型材的壁厚应通过计算确定,并不得小于5.0 mm。

(11)幕墙的金属框架与主体结构应通过预埋件连接,预埋件应在主体结构混凝土施工时埋入,预埋件的位置应准确。当没有条件采用预埋件连接时,应采用其他可靠的连接措施,并应通过试验确定其承载力。

(12)主柱应采用螺栓与角码连接,螺栓直径应经过计算,并不应小于10 mm。不同金属材料接触时应采用绝缘垫片分隔。

(13)幕墙的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应保证缝的使用功能和饰面的完整性。

(14)幕墙工程的设计应满足维护和清洁的要求。

5.5.2 玻璃幕墙工程

(1)适用范围:建筑高度不大于150m、抗震设防烈度不大于8度的隐框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙、明框玻璃幕墙、全玻幕墙及点支承玻璃幕墙。(2)材料质量要求:

①玻璃幕墙工程所使用的各种材料、构件和组件的质量,应符合设计

要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。

②铝合金型材应符合现行国家标准(GB/T5237)的规定,并不应低于

AA15级标准。

③玻璃幕墙使用的玻璃应符合以下规定:

a、玻璃幕墙应使用安全玻璃,玻璃的品种、规格、颜色、光学性能和安装方向应符合设计要求;

b、幕墙玻璃的厚度不应小于 6.0mm,全玻幕墙肋玻璃的厚度不应小于12mm;

c、幕墙的中空玻璃应采用双道密封,密封胶采用聚硫密封胶(明框幕墙)、丁基密封胶(明框、隐框及半隐框幕墙)、硅酮结构密封胶(隐框及半隐框幕墙),镀膜面应在中空玻璃的第2面或第3面;

d、钢化玻璃表面不得有损伤,8mm以下的钢化玻璃应进行引爆处理;

e、幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片干法加工合成的夹层玻璃,点支承玻璃幕墙夹层玻璃的夹层胶片(PVB)厚度不应小于0.76mm;

f、所有幕墙玻璃均应进行边缘处理。

(3)技术要求:

①玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。

②玻璃幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件必须安装牢固,其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求。

③各种连接件、紧固件的螺栓应有防松动措施;焊接连接应符合设计要求和焊接规范的规定。

④隐框或半隐框玻璃幕墙,每块玻璃下端应设置两个铝合金或不锈钢托条,其长度不应小于100 mm,厚度不应小于2 mm,托条外端应低于玻璃外表面2 mm。

⑤明框玻璃幕墙的玻璃安装应符合下列规定:

a、玻璃槽口与玻璃的配合尺寸应符合设计要求和技术标准的规定;

b、玻璃与构件不得直接接触,玻璃四周与构件凹槽底部应保持一定的空隙,每块玻璃下部应至少放置2块宽度与槽口宽度相同、长度不小于100mm 的弹性定位垫块,玻璃两边镶入量及空隙应符合设计要求;

c、玻璃四周橡胶条的材质、型号应符合设计要求,镶嵌应平整,橡胶条长度应比边框内槽长1.5~2.0%,橡胶条在转角处应斜面断开,并应用粘结剂粘结牢固后嵌入槽内。

⑥高度超过4 m的全玻璃幕墙应吊挂在主体结构上,吊夹具应符合设计要求,玻璃与玻璃,玻璃与玻璃肋之间的缝隙,应采用硅酮结构密封胶填嵌严密。

⑦点支承玻璃幕墙应采用带万向头的活动不锈钢爪,其钢爪间的中心距离应大于250 mm。

⑧玻璃幕墙四周、玻璃幕墙内表面与主体结构之间的连接节点、各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。

⑨玻璃幕墙应无渗漏。

⑩玻璃幕墙结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。

⑩玻璃幕墙开启窗的配件应齐全,安装应牢固,安装位置和开启方向、角度应正确;开启应灵活,关闭应严密。

⑩玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。

(4)质量要求:

①玻璃幕墙表面应平整、洁净;整幅玻璃的色泽应均匀一致;不得有污染和镀膜损坏。

玻璃幕墙工程质量检验标准完整版

玻璃幕墙工程质量检验 标准 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

玻璃幕墙工程质量检验标准 1总则1.0.1为统一玻璃幕墙工程质量检验的方法,保证玻璃幕墙工程质量,制定本标准。1.0.2本标准适用于玻璃幕墙工程材料的现场检验和安装质量的检验。1.0.3检验玻璃幕墙工程质量,应同时检查有关项目的质量保证资料。1.0.4玻璃幕墙工程质量的检验人员,应经专门培训,使用的仪器、设备应符合检验指标。1.0.5玻璃幕墙工程质量的检验除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2材料现场检验2.1一般规定2.1.1材料现场的检验,应将同一厂家生产的同一型号、规格、批号的材料作为一个检验批,每批应随机抽取3%且不得少于5件。检验记录应按本标准进行。2.1.2玻璃幕墙工程中所用的材料除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行的有关产品标准的规定。2.2铝合金型材2.2.1玻璃幕墙工程使用的铝合金型材,应进行壁厚、膜厚、硬度和表面质量的检验。2.2.2用于横梁、立柱等主要受力杆件的截面受力部位的铝合金型材壁厚实测值不得小于3mm。2.2.3壁厚的检验,应采用分辨率为0.05mm的游标卡尺或分辨率为0.1mm的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量,测点不应少于5个,并取最小值。2.2.4铝合金型材膜厚的检验指标,应符合下列规定:1)阳极氧化膜最小平均膜厚不应小于15μm,最小局部膜厚不应小于12μm。2)粉末静电喷涂涂层厚度的平均值不应小于60μm,其局部厚度不应大于120μm且不应小于40μm。3)电泳涂漆复合膜局部膜厚不应小于21μm。4)氟碳喷涂涂层平均厚度不应小于30μm,最小局部厚度不应小于25μm。2.2.5检验膜厚,应采用分辨率为0.5μm的膜厚检测仪检测。每个杆件在装饰面不同部位的测点不应少于5个,同一测点应测量5次,取平均值,修约至整数。2.2.6玻璃幕墙工程使用6063T5型材的韦氏硬度值,不得小于8,6063AT5型材的韦氏硬度值,不得小于10。2.2.7硬度的检验,应采用韦氏硬度计测量型材表面硬度。型材表面的涂层应清除干净,测点不应少于3个,并应以至少3点的测量值,取平均值,修约至0.5个单位值。2.2.8铝合金型材表面质量,应符合下列规定:1)型材表面应清洁,色泽应均匀。2)型材表面不应有皱纹、裂纹、起皮、腐蚀斑点、气泡、电灼伤、流痕、发粘以及膜(涂)层脱落等缺陷存在。2.2.9表面质量的检验,应在自然散射光条件下,不使用放大镜,观察检查。2.3钢材2.3.1玻璃幕墙工程使用的钢材,应进行膜厚和表达面质量的检验。2.3.2钢材表面应进行防腐处理。当采用热浸镀锌处理时,其膜厚应大于45μm;当采用静电喷涂时,其膜厚应大于40μm。2.3.3膜厚的检验,应采用分辨率为0.5μm的膜厚检测仪检测。每个杆件在不同部位的测点不应少于5个。同一测点应测量5次,取平均值,修约至整数。2.3.4钢材的表面不得有裂纹、气泡、结疤、泛锈、夹杂和折叠。2.3.5钢材表面质量的检验,应在自然散射光条件下,不使用放大镜,观察检查。2.4玻璃2.4.1玻璃幕墙工程使用的玻璃,应进行厚度、边长、外观质量、应力和边缘处理情况的检验。2.4.2玻璃厚度的允许偏差,应符合表2.4.2的规定。注:δ是中空玻璃的公称厚度,表示两片玻璃厚度与间隔框厚度之和。2.4.3检验玻璃厚度,应采用下列方法:1) 玻璃安装或组装前,可用分辨率为0.02mm的游标卡尺测量被检玻璃每边的中点,测量结果取平均值,修约到小数点后二位。2)对已安装的幕墙玻璃,可用分辨率为0.1mm的玻璃测量仪在被检玻璃上随机取4点进行检测,取平均值,修约至小数点后一位。2.4.4玻璃边长的检验指标,应符合下列规定:1)单片玻璃边长允许偏差应符合表2.4.4-1的规定。2中空玻璃的边长允许偏差应符合表2.4.4-2的规定。3夹层玻璃的边长允许偏差应符合表2.4.4-3的规

玻璃幕墙工程质量检验规程

玻璃幕墙工程质量检验规程 一、为保证玻璃幕墙的质量与安全,在幕墙的设计、加工、安装和监理中,应按以下规程加以控制: 1.玻璃幕墙为外围护结构,不得在抗震烈度大于8度的地区使用; 2.玻璃幕墙金属构件应采用精制铝合金型材,并符合GB5237标准要求;铝合金阳极氧化膜厚度不宜低于AA15级;幕墙的主要铝合金型材横截面大小应经计算确定,铝合金杆件型材截面受力部分的壁厚不小于3mm。 3.应使用安全玻璃,或有安全措施,幕墙使用热反射镀膜玻璃时,应采用真空磁空阴极溅射镀膜玻璃;对弧型玻璃幕墙可考虑采用热喷涂镀膜玻璃。 4.中空玻璃使用合格的硅酮结构密封胶(明框可采用聚硫密封胶)和丁基密封胶合成双密封中空玻璃。 5.风压按五十年一遇的瞬间时风值。在瞬时风压作用下,幕墙的主要受力杆件的相对挠度不应超过L/180(L为主要受力杆件的长度),绝对挠度不应超过20mm。 6.玻璃幕墙不应承受主体结构的内力。幕墙结构设计应考虑自重、风荷载、地震作用和温度作用的最不利组合及组合系数。抗风压设计取五十年一遇的瞬时风压值,采用局总压力增大系数按静荷载计算。抗震设计中,幕墙地震作用系数αmax应乘以动力系数3.0,温度作用效应按最大温度变化80℃计算。 铝合金型材弹性模量Ea取为7×10N4/mm 2 线膨胀系数α=2.3×10-5/℃ 铝合金的容重为27.1Kn/m3. 二、铝型材选用 1.尺寸及允许偏差:参标准 2.型材壁厚:一般不应低于以下数值: 门结构:2.0mm 窗结构:1.4mm 幕墙、玻璃幕墙顶:3.0mm 其他型材:1.0mm.

三、幕墙用钢材 用于幕墙结构的钢材有不锈钢、炭素钢和低合金钢。 1.不锈钢多用于制造金件和螺丝,材质应符合下列国家标准: 不锈钢棒GB1200 不锈钢冷轧钢板GB3280 不锈钢热轧钢板GB4237 2.低碳钢A3主要制作连接件(预埋件、角码、螺栓等),应用最多,低合金钢16Mn还用于预埋件的螺纹锚筋,材质应符合有关国家标准: 普通碳素结构钢技术条件GB700 优质碳素结构钢钢号和一般技术条件GB699 合金结构钢技术条件GB3077 普通碳素结构钢和低合金结构钢薄钢板技术条件GB912 普通碳素结构钢和低合金结构钢热轧热轧钢板技术条件GB3274 A3钢的物理力学性能; 弹性模量:E=21×104N/mm2 剪变模量:G=0.8×104 N/mm2 线胀系数:α=1.2×10-5/℃ 重力密度:γ=78.5kN/m 3 泊松比:ν=0.3 四、玻璃要求: 1.钢化玻璃的自爆率:3% 2.钢化玻璃的预留孔要在热处理前钻好,孔洞间距不应小于100mm,孔洞距板边距离不小于6mm,也不小于板厚。 3.幕墙墙面活动部分面积不宜大于墙壁面面积15%,宜采用上悬窗,开启角度不宜大于30%,开启后的宽度不且大于300mm。 4.隐框玻璃幕构件之间的拼缝必须妥善处理,既不过大,又不宜过小,一般12-20mm,设有擦窗机轨道时则不宜小于40mm。 5.明框幕墙构件中,玻璃与铝框之间的空隙要满足温度变形的要求,通常不小于8-10mm。

建筑工程质量检查标准要点

建筑工程质量检查标准 1.编制目的 本标准文件的编制目的是为了规范建筑工程建造质量,统一质量标准,提高建筑产品质量,特制定本检查标准作为现场施工作业文件。 2.适用范围 适用于武汉光谷联合股份有限公司及其关联公司在建的所有项目。 3.建筑工程质量检查标准 本标准为现场施工必须执行的文本(与设计或其它文件有冲突时,按本文件执行),投标人投标时必须认真考虑,竣工结算时一律不再增加任何费用。 建筑工程质量检查标准实行后,现场所有工序必须有监理部和发包人工程师签字认可的验收合格文件,否则,视为不合格工程,不予以支付工程款,也不进入结算; 4.基本规定 1、建筑工程应按下列规定进行施工质量控制: A、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品,就按各专业工程质量验收规范规定进行复验,并应经监理工程(建设单位技术负责人)检查认可。 B、各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。 C、相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录。未经监理工程(建设单位技术负责人)检查认可,不得进行下道工序施工。 2、建筑工程施工质量应按下列要求进行验收: A、建筑工程施工质量应符合本标准和相关专业验收规范的规定。 B、建筑工程施工应符合工程勘察,设计文件的要求。 C、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 D、工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。 E、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。 F、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样 G、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 H、对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。 I、承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。 J、工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。

路灯工程质量控制要点:

路灯工程质量控制要点: 一、材料进场质量关 1、质保资料齐全; 2、部分需要复检材料做好现场抽检工作; 3、做好材料进场原始记录资料。 二、施工工艺要点 1、室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。 2、室外导管的管口应设置在盒、箱内,在落地式配电 箱内的管口箱底无封板的管口应高出基础面50—80mm,所有管口在穿入电线电缆后应做密封处理。 3、电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半 径,电缆最小弯半径应符合GB50303-2002表12.2.1—1的规定。 4、不同回路,不同电压等级和交流与直流的电线,不 应穿于同一导管内,同一交流回路的电线应穿于同一金属导 管内,且管内不得有接头。 5、电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水,管口 应有保护措施,不进入接线盒(箱)的垂直管口穿线入电线、电缆后管口应密封。 6、采用多相供电时,绝缘层颜色应选择一致,即:保 护地线(PE线)应是黄、绿相同色,零线用淡蓝色,相线用:A相—黄色、B相—绿色、C相—红色。

7、低压电线和电缆、线间和线对地间绝缘电阻值必须 大于0.5MΩ。 8、电线、电缆做芯线连接金具(连线管和端子)规格 应与芯线的规格适配,且不得采用开口端子。 9、电线、电缆的回路标记应清晰、编号准确。 10、砼灯柱浇筑符合相关规范要求。 11、每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ。 12、在人行道等人员来往密集场所,需做好安全防护工作。 13、路灯与基础固定可靠,地脚螺栓备帽齐全,灯具接 线盒,盒盖的防水密封垫完整。 14、金属立柱及灯具可接近裸露导体,接地(PE)或接零(PEN)可靠,做的人工接地装置与金属灯柱及灯具的接地 端子连接且有标识。 15、灯具的自动通,断电源控制装置动作准确,每套灯 具熔断器盒内熔丝齐全,规格与灯具适配。 16、测试接地装置的接地电阻值必须符合要求。 17、当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小 于0.6m,圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不 应小于5m,接地装置焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合 下列规定。 ⑴扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面拖焊;

玻璃幕墙工程质量检验标准

玻璃幕墙工程质量验收标准 1 总则 1.0.1为统一玻璃幕墙工程质量检验的方法,保证玻璃幕墙工程质量,制定本标准。 1.0.2本标准适用于玻璃幕墙工程材料的现场检验和安装质量的检验。 1.0.3检验玻璃幕墙工程质量,应同时检查有关项目的质量保证资料。 1.0.4玻璃幕墙工程质量的检验人员,应经专门培训,使用的仪器、设备应符合检验指标。 1.0.5玻璃幕墙工程质量的检验除应符合本标准外,尚应符合现行有关强制性标准的规定。 2 材料现场检验 2.1 一般规定 2.1.1材料现场的检验,应将同一厂家生产的同一型号、规格、批号的材料作为一个检验批,每批应随机抽取3%且不得少于5件。检验记录应按本标准附录A的记录表进行。

2.1.2玻璃幕墙工程中所用的材料除应符合本标准的规定外,尚应符合现行的有关产品标准的规定。 2.2 铝合金型材 2.1.1玻璃幕墙工程使用的铝合金型材,应进行壁厚、膜厚、硬度和表面质量的检验。 2.2.2用于横梁、立柱等主要受力杆件的截面受力部位的铝合金型材壁厚实测值不得小于3mm。 2.2.3壁厚的检验,应采用分辨率为0.05mm的游标卡尺或分辨率为0.1mm的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量,测点不应少于5个,并取最小值。 2.2.4铝合金型材膜厚的检验指标,应符合下列规定: 1阳极氧化膜最小平均膜厚不应小于15μm,最小局部膜厚不应小于12μm 。 2粉末静电喷涂涂层厚度的平均值不应小于60μm,其局部厚度不应大于120μm且不应小于40μm。 3电泳涂漆复合膜局部膜厚不应小于21μm。 4氟碳喷涂涂层平均厚度不应小于30μm,最小局部厚度不应小于25μm。 2.2.5检验膜厚,应采用分辨率为0.5Um的膜厚检测仪检测。每个杆件在装饰面不同部位的测点不应少于5个,同一测点应测。

工程质量检查主要内容

**区**河治理工程 质量检查主要内容 一、管理体系检查 1、对施工单位、监理单位资质是进行核查,施工单位、监理单位是否建立质量管理体系、质量管理机构、质量管理制度;管理人员、是否到位。 2、对施工、监理单位的日常检查验收资料、内业管理资料进行不定期检查,检查其是否及时、真实、正确、齐全、规范。 二、对工程使用材料检查 检查进场材料是否符合设计及相关标准要求;是否有见证取样;送检样品所代表的量是否相符;检查检测频率是否符合相关规定;送检材料各项性能指标是否符合相关要求。对不符合要求的材料杜绝使用。 三、实体检查 1、以夹括河治理项目部日常检查记录为主,用检查中有无质量问题次数占总次数的比例作为评分标准,评为优良、合格、不合格。对检查出的问题要督促整改到位。 2、施工、监理单位对施工中发现设计的不足、深度不够等现象,是否及时与设计单位沟通,尽快解决施工中存在的问题。 3、施工、监理单位对工程质量的常规检查;定期和不定期抽查相结合的施工现场检查制度,是否落实,是否形成相应检查记录。 4、监理单位对检查中出现的问题能否及时督促施工单位落实整

改并有相应记录。

5、施工单位逾期不改正或拒不整改的,按合同条款追究其责任和做出相应处罚,并及时向相关单位报告。 6、对工程实体检查不定期抽查 四、行为检查 1、严格落实对施工、监理单位主要人员的考勤制度,对出勤率不满足要求的单位和个人,严格按合同条款进行处罚。检查施工单位的质量管理部门和人员是否落实到位,日常检查、专项检查是否严格按照相关要求执行。 2、加强工程原材料的管理,督促施工单位在材料使用前,完善工程材料、构配件检查、检测、验收、取样送检、登记工作;项目部管理人员应与监理同时作为取样见证人,监督其过程的真实有效。 3、督促监理单位,对施工资料、工程量进行审核;督促驻场监理人员对工程材料、设备、施工质量等方面进行检查或独立检查检测;对出现影响工程质量、安全等方面的问题,及时制止并上报。 4、检查施工单位、监理单位在工程的施工、检查、验收等方面的方法、措施、程序、检测仪器等是否符合相关规程和要求; 5、对在监督检查中提出的问题,督促相关单位在规定的期限内及时按要求整改落实,并严格按照合同条款执行。 **区**河治理工程建设管理项目部

城市道路路灯工程的质量控制

城市道路路灯工程的质量控制 发表时间:2018-12-13T10:01:26.743Z 来源:《红地产》2017年2月作者:张敏[导读] 城市道路路灯可以提供夜间交通安全照明,还可以维持夜间治安必要的设施,从路灯设施的好坏可以体现出一个城市现发展及代化的水平,因此做好城市道路照明设施施工的质量控制非常重要。 前言 随着城市规模的快速发展,城市道路照明种类也越来越繁多,路灯是城市基础设施。在路灯的使用过程中,如何更好地完成路灯工程的施工和施工中的质量控制,是我们城市照明同行面对的实际问题。 1 工程概况 本市某道路灯工程。该工程街道总长为3200m,品字型安装,该工程采用的灯具为防水放尘型高效光源的钠灯灯具,设计的安装高度大都为9.5m、12m、30m等。工程范围包括:1、路灯安装和路灯电缆敷设,路灯控制柜的安装;2、电缆预埋管敷设。 2 施工流程 (1)勘察设计:在勘察设计阶段,设计要考虑以后路灯的维修安全。如:路灯附近有无高压线、有无大树,路灯的高度控制在多高合适等等。 (2)施工定位:按设计要求到施工现场确认路灯位置,一是人员的交通安全,二是要考虑施工安装方便。 (3)挖灯杆坑、浇砼基础:开挖杆坑特别要注意的是不要挖坏地下管线,要事先做好管线调查。 (4)专变报装和安装:在专变报装负荷容量不宜太大,但要考虑周边道路路灯的发展,预留负荷裕量,避免重复投资。还必须考虑线路的电压降,尽量设置在道路中段的位置或十字交叉路口。专变周边要用水泥铺平,做好警示栏杆,防止杂草生长造成漏电事故。 (5)电缆敷设:主要是挖电缆沟前要勘测清楚原有其它管线,避免开挖损坏,电缆沟的深度要符合设计标准要求,并做好电缆防盗措施。 (6)立杆装灯,要注意些事项:放施工牌、锥形桩,疏导交通;施工人员戴安全帽,穿反光衣;现场施工技术负责人在施工前要向各班组长讲清楚安装技术要求和安全措施,各班组长向施工人员布置安装技术要求和安全措施,逐级负责,层层抓落实,做好安全措施。吊车施工配备专业安全人员负责指挥吊装。 (7)电缆接线,要注意些事项:电缆接头连接要紧固,绝缘密封要好;线路跳接处要注意跳相颜色,避免接错线,导致三相负荷不均匀;接线井内电缆接头要做防水处理,避免漏电事故。并在电缆线上挂电缆型号、规格、回路号的电缆标志牌。 (8)配电箱安装,要注意以下几点:接地要牢靠,接地电阻小于10Ω;电器连接要牢固;(要做安全防护栏;悬挂电气安全警示标志;箱内要有控制回路图和电缆标志牌。 (9)负荷调试:路灯调试要用万用表、兆欧表检测线路情况,相地线之间有无短路,相间有无短路等等;检测完后再分相送电,确定安全送电无故障。 (10)灯杆校正:调杆主要是各个方向均要垂直,使地脚螺丝受力均衡。 (11)焊接地线和检修门:焊接要牢固,焊接完后焊接处要涂防锈漆和银粉漆,防止焊接处氧化。 (12)封地脚螺丝:封地脚螺丝是用水泥将全部的螺丝和法兰盘封起来,再加贴瓷片,要有坡度,避免积水。 (13)工程验收:根据设计和工程施工及验收规程要求进行验收工作。 3 施工质量控制要点 3.1 电缆沟施工。 (1)线路测量及放线按施工图及业主提供的基准点、基准线、基准标高,从开始端用标杆,向前方逐渐定位,移动标杆,使其与路基距离符合要求,用线固定于两标尺之间,以放好的线为中心,按技术文件要求电缆沟宽度画出施工线。 (2)挖电缆沟设计要求电缆埋地深度大于0.7m,开挖土量较少,采用人工开挖方法。开挖时,一般以1:0.2的坡度下挖。坑深检查以直尺及拉线方式,应使电缆沟宽度及深度符合要求并平直。挖出的土应放于电缆沟旁边,但不应使土掉入电缆沟中,挖出的土于敷设完电缆后回填。 3.2 电缆敷设。 (1)地暗敷设的电缆,其地沟的开挖的深度要符合设计和规范要求,管沟的底部要平整,要清除对电缆有损害的锋尖形硬物,并在底部铺设细砂层,使电缆放置受力均匀。电缆穿越涵洞时,用大一级的钢套管进行保护 3.3 灯具安装。 该工程采用的灯具为防水放尘型高效光源的钠灯灯具。设计的安装高度大都为9.5m、12m、30m等。其特点是安装高度高,安装后不利于检测和维修,因而灯具的安装质量甚为重要。为确保质量,安装灯具必须注意下面几点:(1)灯具到货后要认真做好验收检查工作,检查其产品的合格证明书和检测报告,产品运输过程是否完好无损,零配件是否齐全。 (2)灯具从工地存放到运至现场安装均须小心放置和搬运,防止碰撞、振动和挤压令灯具变形受损。 3.4 拼装及吊装 (1)灯杆的安装。灯杆到货后,先检验灯杆的直线度、长度、直径等尺寸,运输到安装现场旁边。吊装采用8t汽车吊,吊装的方法:从底端处计起,全杆1/2~2/3左右之处,扎一吊点于末端分别引出三条白麻绳,用8t吊车吊起中间吊点处,移运至灯杆基础上,另12人分成三组分别拉紧白麻绳一端形成一个三角形,控制路灯杆的摆动,让路灯杆底部对着基础上的地脚螺栓孔,拉动中间的白麻绳,调节路灯杆的垂直度,让路灯杆四个螺丝孔完全套入地脚螺栓,检验垂直度,直至符合要求,上紧螺母,拆除钢丝绳及麻绳。 (2)高杆灯的安装。高杆灯是分段运输到现场的,应先按插入并用限位螺丝固定,于灯杆未端安装自动升降系统及灯具后才开始吊装。用50t或30t吊车进行吊装,吊装方式基本同其它灯杆类似。吊装时应注意由于灯杆未端已安装自动升降系统及灯具,其重量加大,故吊车吊点应加以考虑,可选择于大约2/3位置。 3.5 配电系统线路连接和检测

幕墙工程质量检查要点

幕墙工程质量检查要点 1.目的确保玻璃幕墙工程质量事前、事中和事后得到有 效控制。? 2.范围?适用于AAAA 有限公司开发的高度在150m(含 150m)以下明框、半隐框和隐框玻璃幕墙以及全玻璃 幕墙的安装工程,150m 以上的玻璃幕墙和其他幕墙 按专门的规定和设计图纸进行检查。? 3.职责工程部部负责玻璃幕墙的中间检查和隐蔽验收; 竣工验收由工程部组织, 相关部门参与。? 4.内容? 4.1. 检查依据 .4.1.1 中华人民共和国国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-96 .4.1.2 中华人民共和国国家标准《建筑幕墙》JGJ 3035-1996 .4.1.3 地方标准、规定和条例等? .4.1.4 设计施工图文件?

4.2 检查内容?4.2.1 现场质保体系检查?4.2.4.1.1 幕墙设计、施工、监理、测试等单位的资质条件; 4.2.4.1.2 幕墙评审意见;?4.2.4.1.3 加工现场的环境、设备、质量控制措施等条件; 4.2.4.1.4 材料验收和检验制度。 .4.2.2 设计图纸的检查 :查看设计图纸,明确幕墙体系、用材、幕墙性能、各?种节点处理要求等。? .4.2.3 质保资料检查? 4.2.3.1 各种材料的合格证、产品生产许可证、单元板的出厂合格证和打胶记录, 进口材料的商检报告。 4.2.3.2 结构胶、密封胶的物理耐用年限和保险年限质保书,相容性和性能测试报告。 万科集团工程管理手册 4.2.3.3 幕墙抗风压强度、雨水渗漏、空气渗透的检测报告。 4.2.3.4 正常情况下幕墙物理耐用年限的质量证书。?4.2.3.5 淋水试验记录、避雷接地测试记录、节点承载力试验报告。 4.2.3.6 隐蔽验收记录: 4.2.3.6.1 构件与主体结构的连接节点的安装。?4.2.3.6.2 幕墙四周、幕墙内表面与主体结构间隙的安装。?4.2.3.6.3 幕墙变形及墙面转角节点的安装。?4.2.3.6.4 幕墙防雷接地节点的安

市政工程质量控制检查要点

市政工程质量控制检查要点 一、道路工程质量控制检查要点 1、开工前,应对现场测量控制桩、水准点进行复核,确认无误后,并形成文件。施工中应对施工测量及其内业经常校核,确保准确。检验方法:用测量仪器量测并 填写记录;检查测量记录。 2、采用环刀法、灌沙法、灌水法、弯沉仪对路基压实度、弯沉值进行检测,确 保路基压实度、弯沉值符合设计及规范要求。检验方法:检查试验报告数据。 3、基层原材料质量、压实度、7d无侧限抗压强度应符合设计及规范要求。石灰稳定土粒料宜在冬期开始前30~45d完成施工,水泥稳定土粒料宜在冬期开始前15~30d完成施工。检验方法:检查试验报告数据;产品合格证书、进场验收记录。 4、沥青混合料面层施工准备、摊铺作业、压实成型与接缝和开放交通等工序施工质量应符合设计及规范要求。水泥混凝土路面模板、钢筋设置、摊铺与振动、接缝、养护和开放交通等工序施工质量应符合设计及规范要求。检验方法:检查隐蔽 工程验收记录和施工记录。 5、人行道铺砌应稳固、无撬动,表面平整、缝线直顺、缝宽均匀、灌缝饱满,无翘边、翘角、反坡、积水现象。检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 6、不同形式挡土墙的排水系统、泄水孔、反滤层和结构变形缝的施工质量应符 合设计及规范要求。检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 7、附属构筑物如路缘石、雨水支管与雨水口、排水沟或截水沟、倒虹管及涵洞、护坡、隔离墩、隔离栅、护栏、声屏障、防眩板等应符合设计及规范要求。检验方 法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 8、遇冬雨期等特殊气候施工时,应结合工程实际情况,制定专项施工方案,并 经审批程序批准后实施。检验方法:检查专项施工方案。 二、桥梁工程质量控制检查要点 1、基坑开挖允许偏差应符合设计及规范要求。基坑开挖不得扰动基底土,应保 证边坡稳定,防止塌方。检验方法:观察;尺量检查。 2、基础工程沉入桩、灌注桩施工质量应符合设计及规范要求。沉入桩桩身不得有劈裂,接桩牢固、直顺;灌注桩水下混凝土严禁有夹层和松散层,桩身抽芯检测

路灯安装工程质量控制

路灯安装工程质量控制 一、开挖沟槽 1、检查中线的控制点、中心桩、坡度板设置位置与高程、沟槽边坡稳定情况,严禁扰动槽底土壤。如采用机挖,应留20cm~30cm,采用人工清底。如发生超挖,用砂卵石回填并夯实,严禁用土回填; 2、地基承载力R≥0.15Mpa,及时督促施工单位做地基承载力试验。如遇流砂、淤泥、松散杂填土等软弱土,应会同设计单位研究处理方案;有换填先向业主方汇报后再决定; 3、应有良好排水措施,槽底不得受水浸泡,严禁带水作业;应有相应的防雨措施。 4、沟槽开挖边坡严格按设计及规范要求执行。深度H≤1.5m时,可按直槽开挖;1.5m<H≤3m时,开挖边坡1:0.3。 5、沟槽质量标准、检测频率与方法按现行相关规范执行。 二、U型槽的安装: 1、检查U型槽的钢筋、几何尺寸、强度及钢制构件,合格后同意其开始安装; 2、检查安装的高程、中线位置以及相互的连接情况,发现不合格的要求立即整改。 三、排管的检查: 1、检查所用排管的出厂合格证及检查报告,检查其壁厚、强度是否符合要求,不合格的要求其更换。 2、现浇砼要加强对支模的几何尺寸、稳定性等进行检查,浇注时检查砼的搅拌质量及振捣、养护质量检查砼底板的筑情况,不允许带水作业。 四、T型接口及连接井的检查: 1、检查其高程、位置是否符合要求; 2、用砖必须充分发水浸泡,砌井砂浆按设计配合比进行拌合。井壁必须垂直,砌体不得有通缝,砂浆饱满,抹面厚度符合设计要求,抹面压光,不得有空鼓、裂缝现象。 五、沟槽回填 1、回填前,须由获得《工程质量检测机构资质认可证书》和《计量合格证书》的检测机构出具击实标准,确定最佳含水量及最大干密度。

建筑幕墙工程质量验收的基本要求内容

建筑幕墙工程的质量验收容 一、建筑幕墙工程质量验收的基本要求 建筑幕墙工程质量验收应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300--2001)和相关专业验收规的规定。相关专业验收规主要有: 《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB 50210--2001) 《建筑幕墙》(JG 3035--1996) 《玻璃幕墙工程技术规》(JGJ 102--2003) 《金属与石材幕墙工程技术规》(JGJ 133—2001) 《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T 139—2001) 《钢结构工程施工质量验收规》(GB 50205--2001) 二、建筑幕墙工程质量验收的划分 1.建筑幕墙工程是建筑装饰装修分部工程中的一个子分部工程,由玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等主要分项工程组成。 2.分项工程可由一个或若干个检验批组成。检验批是按同一生产条件、由一定数量样本组成的检验体。 3.建筑幕墙工程检验批的划分规定如下: (1)相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500~1000m2为一个检验批.不足500m2应划分为一个检验批;每个检验批每100m2应至少抽查一处,每处不得少于10m2; (2)同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批; (3)对于异形或有特殊要求的幕墙,检验批的划分和每个检验批的检查数量应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程的规模,由监理单位、建设单位和施工单位协商确定。 4.检验批质量验收在施工单位自检和评定的基础上,由建设(监理)单位组织项目专业质量检查员等进行验收,并按规

定表格,做好检验批质量验收记录。 三、隐蔽工程验收 1.幕墙工程应对下列隐蔽工程项目进行验收: (1)预埋件或后置埋件; (2)构件的连接节点(包括构件与主体结构的连接节点); (3)变形缝及墙面转角处的构造节点; (4)幕墙防雷装置; (5)幕墙防火构造; (6)幕墙四周、表面与主体结构之间的封堵; (7)隐框玻璃幕墙玻璃板块的固定; (8)单元式幕墙的封口节点。 2.隐蔽工程在隐蔽以前,施工单位应及时通知建设(监理)单位检查验收。 3.隐蔽工程验收应做好隐蔽工程验收记录。 四、竣工技术资料管理 1.幕墙工程验收时应提交下列资料: (1)幕墙工程竣工图、结构计算书、设计说明及其他文件; (2)建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件; (3)幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告; (4)幕墙工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明、进口硅酮结构胶的商检证、硅酮结构胶的相容性和剥离粘结试验报告、石材用密封胶的耐污染性试验报告; (5)后置埋件的现场拉拔强度检测报告; (6)幕墙的风压变形性能、气密性能、水密性能及其他设计要求的性能检测报告; (7)打胶、养护环境温度、湿度记录,双组分硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录; (8)防雷装置检测记录; (9)隐蔽工程验收文件; (10)幕墙构件和组件的加工制作记录,幕墙安装施工记

建设工程质量检查要点

建设工程质量检查要点 一、质量行为 1、建设(开发)单位 开发单位资质;开工前建设单位办理工程质量监督、施工图设计文件审查、施工许可(开工报告)以及有重大变更施工图设计文件的重新报审手续,与勘察、设计、施工、监理单位签定的承包合同及相关责任主体的资质等级,组织图纸会审、设计交底情况。 2、勘察、设计单位 勘察、设计单位资质和人员资格,按照工程建设强制性标准和有关规定进行勘察、设计,责任人及注册师签字,参加地基验槽、单位工程质量验收;设计单位根据勘察文件进行设计,签发设计修改变更、技术洽商记录,基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收,进行设计交底、参与建设工程质量事故分析、处理等。 3、施工单位 施工企业资质、项目经理部管理人员的资格与配备;分包单位资质与对分包单位的管理;施工组织设计或施工方案审批及执行;施工现场施工操作技术规程及有关技术标准的配备;质量检验制度及执行;对建筑材料、构配件、设备及预拌混凝土的进场检验,试块、试件及有关材料的现场取样、送检;按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件施工等。 4、监理单位 监理单位资质、项目监理机构的人员资格与配备;监理规划、监理细则、旁站监理方案的编制及执行,对施工质量实施的监理;对施工企业

的资质、项目经理部人员资格、质量保证体系和质量管理体系的审查,对施工组织设计和施工方案的审批;对材料、构配件、设备检验等。 二、勘察、设计文件质量 1、勘察方案或勘察纲要、原始记录、勘察报告。依据的技术标准,地基设计等级、岩土工程勘察等级的评价;勘探孔的类型设置、数量、深度、间距;钻探工艺;取土(岩)设备、取样数量、质量;室内及原位测试数量、质量、测试手段;各种原位测试数据、图表的可靠性和完整性;对场地地形、地貌、地层构造、岩土性质及其均匀性描述和分析;各项岩土性质指标,岩土的强度参数、变形参数、地基承载力、桩基设计参数建议值的取值依据、准确性和合理性;对地基基础方案、基坑工程、降水工程、桩基工程等提出的分析建议以及所需设计参数的合理性和准确性;地下水埋藏情况、类型、水位、变化规律以及土和水对建筑材料腐蚀性的分析评价;建筑抗震地段的划分、场地土类别、场地类型、液化性评价与计算;对特殊性岩土的勘察、取样和测试;对不良地质条件的调查和勘探。 2、设计文件满足强制性标准和《辽宁省建筑工程施工图设计文件结构专业审查要点》的要求。荷载取值,抗震设防烈度、设计地震分组,建筑结构的安全等级,建筑节能设计;地基基础方案,室内地坪标高与绝对标高的关系,地基基础设计等级,基础持力层的确定,桩基础桩型的确定,承载力特征值的确定,基础埋深,地基及基础的计算,沉降变形验算及软弱下卧层的验算,地基与边坡的稳定验算;结构型式的选择,建筑物高度、高宽比,结构伸缩缝、沉降缝、抗震缝的设置;结构的构造,混凝土的强度等级;结构构件的保护层厚度,构件裂缝宽度及挠度的验算,构件的配筋率,柱的轴压比,抗震墙的轴压比,边缘构件的设

景观路路灯工程施工方案

目录 目录................................................................. 错误!未定义书签。 一、工程概况........................................................... 错误!未定义书签。 二、路灯施工方案总体选择............................................... 错误!未定义书签。 三、施工计划........................................................... 错误!未定义书签。 四、路灯施工方案....................................................... 错误!未定义书签。路灯施工工艺........................................................... 错误!未定义书签。、施工工艺和方法....................................................... 错误!未定义书签。、电缆沟槽开挖......................................................... 错误!未定义书签。、测量定位............................................................. 错误!未定义书签。、基础土方开挖......................................................... 错误!未定义书签。、基坑报检............................................................. 错误!未定义书签。、手空井和灯杆基础施工................................................. 错误!未定义书签。手孔井施工............................................................. 错误!未定义书签。灯杆基座............................................................... 错误!未定义书签。、模板安装............................................................. 错误!未定义书签。、混凝土浇筑........................................................... 错误!未定义书签。、基础回填............................................................. 错误!未定义书签。、清理基础预埋件丝扣胶带、安装灯杆..................................... 错误!未定义书签。、施工的质量控制要求和安全注意事项..................................... 错误!未定义书签。 六、施工主要设备和人员组织............................................. 错误!未定义书签。施工主要机械设备和材料见表1。......................................... 错误!未定义书签。施工人员组织见表2..................................................... 错误!未定义书签。 七、路灯施工工期安排................................................... 错误!未定义书签。 八、路灯施工质量保证措施............................................... 错误!未定义书签。 九、工期保证措施....................................................... 错误!未定义书签。 十、安全保证措施....................................................... 错误!未定义书签。安全施工管理措施...................................................... 错误!未定义书签。施工用电安全措施....................................................... 错误!未定义书签。十一、环境保护措施..................................................... 错误!未定义书签。 附表一:施工组织机构图............................................. 错误!未定义书签。 附表二:质量保证体系............................................... 错误!未定义书签。 附表三:安全管理机构............................................... 错误!未定义书签。

最新整理一建《建筑工程》考点:建筑幕墙工程质量检查与检验

一建《建筑工程》考点:建筑幕墙工程质量检查与检 验 1A422035掌握建筑幕墙工程质量检查与检验 一、建筑幕墙工程主要物理性能的检测 2、规范要求竣工时应提交幕墙的风压变形性能、气密性能、水密性能的检测报告,(通常称为三性试验) 4、三性检验不合格怎么办? 规范规定:幕墙性能检测中,由于安装缺陷使某项性能未达到规定要求时,允许在改进安装工艺、修补缺陷后重新检测。检测报告中应叙述改进的内容,幕墙工程施工时应按改进后的安装工艺实施;由于设计或材料缺 陷导致幕墙检测性能未达到规定值域时,应停止检测。修改设计或更换材料后,重新制作试件,另行检测。 5、三性试验的时间、应在幕墙工程构件大批量制作、安装前完成。 三、主要材料的性能复验 (一)复验材料品种 建筑幕墙使用下列材料,除了进行现场材料检测外,还应对其某些指标进行复验。 1、铝塑复合板的剥离强度;

2、石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻性能、室内用花岗石的放射性 3、幕墙用结构胶的邵氏硬度,标准条件下拉伸粘结强度; 4、是采用密封胶的污染性 5、幕墙用结构密封胶、耐侯胶与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验(这两项指标密封胶出厂检验报 告中不能提供。但在密封胶使用前必须进行试验)。 四、复验材料的数量:比例为5‰,不少于5个。 后置埋件应进行承载力现场实验,必要时进行极限拉拔实验。施工单位应委托有资质的检测单位进行现场检测,检测单位按照规范规定的比例采取随机抽样的方法,进行检测。(要点:①提交单位:施工单位;检测单位:国家法定检测机构;②方法:随机抽样;③不是破坏性实验④预加值:预加应力不小于设计的2倍) 五、硅酮结构密封胶的剥离试验 1、抽检比例:半隐框、隐框玻璃幕墙组件,每100个组件抽取1件进行剥离实验(1%) 3、合格判定:硅酮结构密封胶必须是内聚性破坏,即必须是胶本身的破坏,而不是粘结面的破坏,如结构

幕墙工程质量控制检查要点

幕墙工程质量控制检查 要点 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

幕墙工程质量控制检查要点 一、原材料检查要求 1、幕墙工程的主材的品种、规格、级别、颜色等须符合设计及规范要求。检验方法:检查材料、构件、组件的产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和材料的复验报告。 2、金属面板、玻璃、石材表面应平整、洁净、色泽一致,无污染、翘曲、划痕、缺损、裂痕、明显修痕等质量问题。检验方法:观察检查。 3、连接龙骨的连接件、预埋件、紧固件、螺栓、螺帽、钢钉、橡胶条、橡胶垫、点支承式幕墙的不锈钢爪等材料规格及尺寸应符合设计及规范要求。检验方法:观察;尺量检查。 4、不同部位要求的密封、防火、防腐、保温材料的性能及品种应符合设计及规范要求。检验方法:检查材料的产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和材料的复验报告。 5、所有幕墙玻璃均应进行边缘处理,且应为安全玻璃,玻璃厚度不应小于6mm,全玻幕墙肋玻璃的厚度不应小于12mm。检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。 6、石材孔槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。检验方法:检查进场验收记录或施工记录。 7、露天堆放的钢构件应有防雨、防蚀措施;玻璃不得在日光下暴晒,其边角应封包保护。检验方法:观察检查。

8、立柱和横梁等主要受力构件,其截面受力部分的壁厚应经计算确定,且铝合金型材壁厚不应小于,钢型材壁厚不应小于。检验方法:尺量检查;检查施工记录。 二、金属幕墙工程监察要点 1、金属幕墙组件的角接缝和孔眼应密封。铝塑复合板切边部位不得直接处于外墙面。检验方法:观察;核查施工记录。 2、金属幕墙的造型、立面分格及安装方向应符合设计要求。检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录及施工记录。 3、金属幕墙的板缝注胶应饱满、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计及规范要求。检查有水密性要求的金属幕墙是否存在渗漏。检验方法:观察;尺量检查;核查施工记录、淋水试验或淋水试验记录。 4、金属幕墙上的滴水线、流水坡向应正确顺直。检验方法:观察、用水平尺检查。 5、金属幕墙安装的垂直度、平整度、接缝质量等允许偏差应符合设计及规范要求。检验方法:用相关仪器进行量测。 三、玻璃幕墙工程监察要点 1、隐框或半隐框玻璃幕墙,每块玻璃下端应设置两个铝合金或不锈钢托条,其长度不应小于100mm,厚度不应小于2mm,托条外端应低于玻璃外表面2mm。检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。

工程质量检查主要内容质量检查的内容有哪些

工程质量检查主要内容质量检查的内容有哪些 **区**河治理工程 质量检查主要内容 一、管理体系检查 1、对施工单位、监理单位资质是进行核查,施工单位、监理单位是否建立质量管理体系、质量管理机构、质量管理制度;管理人员、是否到位。 二、对工程使用材料检查 检查进场材料是否符合设计及相关标准要求;是否有见证取样;送检样品所代表的量是否相符;检查检测频率是否符合相关规定; 送检材料各项性能指标是否符合相关要求。对不符合要求的材料杜 绝使用。 三、实体检查 1、以夹括河治理项目部日常检查记录为主,用检查中有无质量 问题次数占总次数的比例作为评分标准,评为优良、合格、不合格。对检查出的问题要督促整改到位。 3、施工、监理单位对工程质量的常规检查;定期和不定期抽查 相结合的施工现场检查制度,是否落实,是否形成相应检查记录。 4、监理单位对检查中出现的问题能否及时督促施工单位落实整 改并有相应记录。 5、施工单位逾期不改正或拒不整改的,按合同条款追究其责任 和做出相应处罚,并及时向相关单位报告。 6、对工程实体检查不定期抽查 四、行为检查