文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › hdpe双壁波纹管施工方案_图文

hdpe双壁波纹管施工方案_图文

hdpe双壁波纹管施工方案_图文
hdpe双壁波纹管施工方案_图文

hdpe双壁波纹管施工方案_图文

常德汉能太阳能电池标准化厂房(二期)项目

双壁波纹管施工方案专项施工方案

编制人:

审核人:

审批人:

湖南德成工程建设有限公司

二0一五年七月十八日

双壁波纹管施工方案一、工程概况:

常德汉能太阳能电池标准化厂房(二期)项目位于项目位于常德经济技术开发区。招标人为常德市现代工业发展投资有限公司。设计单位:上海电子工程设计研究院有限公司使用单位:常德汉能薄膜太阳能科技有限公司

建设单位:常德市现代工业发展投资公司

施工单位:湖南德成建设工程有限公司

监理单位:理工大学工程兵工程学院南京工程建设监理部勘察单位:常德市建筑设计院有限公司

常德汉能太阳能电池标准化厂房(二期)项目。总建筑面积约46961.42m2,其中主厂房为钢结构,单跨30米,地上1层,建筑面积为 38876.35m2,综合楼为框架结构,地上 3 层,建筑面积为4554.9m2,综合动力站为框架结构,地上1层,建筑面积为3530.17m2。二期项目招标控制价为 213511058.18元。本工程排水采用雨污分流机制,雨水管道管径有DN800、DN600、DN500、DN400、DN300、DN200、污水管道管径DN300、DN200,雨水收水口采用砖砌式单箅雨水口,铸铁井圈。

二、施工工艺:

测量放线?机械开槽?槽底平整夯实?砂砾垫层?砂基?管道安装?井室砌筑、抹面?胸腔填土?闭水试验?回填土夯实导线点、水准点加密控制及定位测量放线施工方案: 进场后对建设单位交接的水准点和导线点进行复测,闭合差符合设计要求后,进行导线点、水准点的加密,每60米范围内有一个水准点,加密点必须进行闭合平差,水准点的闭合差为20?L,确保加密点的准确,以满足排水管高程、线型控制的精度。

由于管道中线桩在施工中要被挖掉,因此在不受施工干扰、施测方便、易于保护的地方测设施工控制桩,测设中线方向控制桩,采用延长线或导线法,测设附属构筑物位置控制桩,采用交会法或平行线法。

三、沟槽开挖及基础处理:

熟悉图纸,根据设计给定的水准点及坐标控制点进行测量、定位、放线,引临时水准点及控制桩,经监理工程师复核认证批准后方可进行沟槽开挖。

工程采用挖掘机进行开挖,沟槽开挖要严格控制挖深及管道中心线,机械开挖留20cm的余量,由人工清槽至设计槽底高程位置,并将里程桩引至槽底。

严格控制沟槽开挖放坡系数,按设计的放坡系数挖够宽度,开挖时应注意沟槽土质情况,必要时应请驻地监理和甲方及设计代表现场确定放坡系数,以防槽边塌方。

沟槽开挖的土方直接装车外运,外运地点由业主指定。当沟槽开挖遇有地下水时,设置排水沟、集水坑,及时做好沟槽内地下水的排水降水工作,并采取先铺卵石或碎石层(厚度不小于100mm)的地基加固措施;当无地下水时,基础下素土夯实,压实系数大于0.95;当遇有淤

泥、杂填土等软弱地基时,按管道处理要求采用级配戈壁土进行换填处理;换填厚度为

30cm。

在沟槽开挖百米左右,土方外运人工清槽后,并经监理工程师检验合

格,方可在沟槽内进行下道工序的施工。

管道基础:

工程中管道基础采用20cm砂砾垫层基础,135?砂基础。管道基础采用粗砂;砂基基础施工时,槽底不得有积水、软泥;砂基厚度不得小于设计规定。

管道安装由机械配合人工下管,设专人指挥吊车逐节吊装,吊装管道中心线的控制采用边线法。吊车距沟边至少2m,避免起吊受力时造成沟边坍塌。

四、管道在安装前,对管口、直径等进行检查。

管道安装采用人工安装,槽深度不大时可由人工扛管下槽,槽深大于3m或管径大于公称直径DN400时,可用非金属绳索溜管入槽,依次平稳地放在砂砾基础管位上。严禁用金属绳索勾住两端管口或将管材自槽边翻抛入槽中。

稳管前,对基础设计高程和中线位置进行检查,符合设计和规范要求后方可进行稳管,同时需做好管道安装的高程和中线的测量定线工作。因管道接口为胶圈接口,故管道在顶进过程中,不得强行顶进,以防损坏管口,顶进深度符合技术规范要求。有质量问题的管子严禁下槽,安装后的管内底高程符合规范要求。管道与检查井连接采用柔性连接。

五、塑料检查井安装:

按设计要求安装塑料排水检查井,流槽应与上下游管底部顺接。检查井时预留支管应随砌随安,预留管的直径、方向、标高应符合设

计要求,管与井壁衔接处应严密,预留支管管口宜用低标号砂浆砌筑封口抹平。

六、闭水(水压)试验:

首先经监理工程师检查管道及检查井外观质量,检查验收合格后,沟槽内无积水,进行管道闭水试验。试验管段按井距分隔。

管道在闭水试验前应提前灌水并浸泡24小时,使接口及管身充分吃水后再进行闭水试验。允许渗漏量应符合规范《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)中的要求。当试验水头达规定水头时开始记录,观测管道的渗水量,直至观察结束时,不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定,渗水量不得超过规范要求。七、沟槽回填: 排水管道进行闭水试验验收合格后,及时进行沟槽回填。回填土根据实验室确定的最大干密度和最佳含水量进行分层夯实,直至达到规范要求的压实度指标。填土上方计划修路者其压实度为95%,填土上方不计划修路者其压实度为90%。

沟槽回填从管顶基础部位开始到管顶以上0.7m范围内采用人工回填。从管底到管顶以上0.4m范围内的沟槽回填材料,采用碎石屑、粒径小于40mm的砂砾、中砂粗砂或开挖出的良质土。

沟槽底必须回填质地良好、含水量适宜的原土,严禁回填垃圾、烂泥、砂砾石,沟槽内不得回填就地取砂石的筛余料,所有回填土根据不同的土质分别采用分层摊平、夯实、压实等方法达到设计规定的密实度要求。

井室周围回填压实时应沿井室中心对称进行,且不漏夯,回填压

实后与井壁紧贴。

分段回填压实时,相邻段的接茬呈阶梯形。

相关文档