文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 北京项目试验方案

北京项目试验方案

北京项目试验方案
北京项目试验方案

北京项目试验方案

Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

目录

1.编制依据............................................................

本工程施工图纸及施工组织设计............................................

主要规范规程............................................................ 2.工程概况............................................................

设计概况.................................................................

建筑概况................................................................

3.主要试验项目.........................................................

4 各分项工程试验取样原则...............................................

桩基础工程...............................................................

防水工程.................................................................

钢筋工程.................................................................

混凝土..................................................................

钢构件..................................................................

结构实体混凝土同条件强度检验取样原则...................................

结构实体钢筋保护层厚度检验取样原则及试验计划...........................

回填土取样原则及试验计划................................................

装饰材料................................................................

5.质量保证措施......................................................... 附件A .................................................................

1.编制依据

本工程施工图纸及施工组织设计

主要规范规程

表1-1主要规范规程

设计概况

表2-1设计概况表

建筑概况

主要功能

各层主要使用功能:地下二层为汽车库及设备、电气机房,设置了核6级战时人防物资库和核6级战时人员掩蔽所;地下一层夹层为自行车库;地下一层为员工餐厅、厨房、商业、汽车库及设备、电气机房等;高层地上部分首层为商业、办公大堂;二层为商业;三层以上为办公用房,屋顶层为机房层;为商业、办公大堂;二层以上为办公用房;屋顶层为机房层。

材料做法

1)墙体

2)屋面

3)防水防潮

4)内装修

5)外装修

目前立面方案还在深化确定阶段,由美国GP建筑设计有限公司负责深化中。

本工程采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构,基础形式1#、2#楼为桩承台和桩筏板+防水板基础,3#、4#楼梁板式筏形基础。

钢筋混凝土材料

1)各楼混凝土强度等级见表。

2)钢筋

采用HPB300、HRB400等级的钢筋。

钢筋接头形式,采用直螺纹连接。

3.主要试验项目

1.本工程原材试验:主要包括钢筋、水泥、砂、石、防水材料、砌块、聚苯板等;

施工试验:主要包括钢筋接头、砼及砂浆试块、回填土干密度等;

工程检测:主要包括桩身承载力检验及桩身完整性检测、钢筋保护层厚度、后置埋件等;

节能工程检测(按GB50411-2007):主要包括:外墙外保温,墙体节能及系

统节能检测等。

2. 有见证试验

根据<<北京市建设工程见证取样和送检管理规定>>的通知,京建质[2009]289号文要求,第四条,下列涉及结构安全的试块、试件和材料应按100%见证取样和送检:

(一)用于承重结构的混凝土试块;

(二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;

(三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;

(四)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;

(五)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;

(六)用于承重结构的混凝土中使用的掺合料和外加剂;

(七)防水材料;

(八)预应力钢绞线、锚夹具;

(九)沥青、沥青混合料;

(十)道路工程用无机结合料稳定材料;

(十一)建筑外窗;

(十二)建筑节能工程用保温材料、绝热材料、粘结材料、增强网、幕墙玻璃、

隔热型材、散热器、风机盘管机组、低压配电系统选择的电缆、电线等;

(十三)钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面

抗滑移系数和网架节点承载力试验;

(十四)国家及地方标准、规范规定的其它见证检验项目。

3. 现场试验室

现场试验室设在东大门,试验室温度控制在20℃±2。湿度控制在95%以上,并配备振动台800×800mm一台,混凝土抗压试模100×100×100,60组,抗渗试模20组,天平、环刀及砼塌落度仪两套等。由专业试验员管理,并做好标养室湿温度记录。

4.施工流水段划分

4 各分项工程试验取样原则

桩基础工程

本工程所有进入施工现场的原材料必须进行检验,凡是未经检验和检验不合格的原材料一律不得使用,检验合格的原材料必须报现场项目经理批准后方可使用;材料成品检验必须按要求进行。具体计划要求如下:

(1)进场各种型号的钢筋必须进行原材检验,且代表数量不得超过60T;

(2)施工前先做班前焊(工艺检验),按规格每300个头为一检验批,不足也按一批计, 做拉伸试验;

(3)抗拔桩混凝土每个灌注台班或者每50m3不得少于1组,一组3件,进行28天抗压试验;

工程桩施工完成后应进行承载力和桩身质量检验。根据设计要求应进行静载试验及桩身完整性检测,以确保桩的承载力及变形达到设计要求。

工程桩成型后做静载试验。单桩静荷载试验的桩数,为总桩数的1%;桩身完整性检测为总桩数的30%且不少于20根,对打桩质量存在疑义的部位应100%进行桩身完整性检测。

混凝土抗压试块试验

按砼浇注期间,每100m3留置一组3块,作好养护送试验室作28d抗压强度试验;同时留置一组3块,7d标准养护抗压强度试验。

本工程预计浇筑混凝土19040m3,大约需要留置28天混凝土试块200组,需要留置7天标准养护混凝土试块200组

水泥试验

(1)以同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,散装水泥为每≤500吨为一验收批。

(2)散装水泥:随机从不少于3个车罐中各取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12Kg的水泥作为试样。

按照目前1071根桩计算,每根桩需要水泥3吨,大约需要水泥3213吨,需要水泥原材试验7组。

钢筋试验

(1)以同一牌号、同一炉罐号、同一规格每60t为一验收批,不足60t也按一批计。

(2)每一验收批取一组试件,做拉伸及弯曲试验。

(3)钢筋搭接焊每300个接头为一批进行试验。

本工程大约需要Φ20钢筋560吨,需要钢筋原材试验10组。

本工程大约需要Φ18钢筋50吨,需要钢筋原材试验1组。

本工程大约需要Φ10钢筋235吨,需要钢筋原材试验4组。

本工程大约需要钢筋焊接接头30000个,需要搭接焊试验100组,Φ20工艺检测1组,Φ18工艺检测1组。

以上工程量用量依据图纸计算。实际送检批次可能较多,以实际为准。

防水工程

防水材料试验主要由防水施工单位提供详细材料质量资料。现场取样送检复试。

1.防水涂料:

以同一生产厂、同一品种、同一进场时间每10t为一验收批,不足10t也为一验收批计算,两组分每批共取样5kg。

2.自粘聚合物改性沥青防水卷材:

以同一生产厂家的同一类型、同一规格的产品以1000卷为一批,在每批中随机抽取5卷(每卷10㎡),小于1000卷时,每500-1000卷抽4卷,100到499卷抽3卷,100卷以下抽两卷,进行单位面积质量、面积、厚度和外观质量检验,在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验,进行可溶物含量、拉力试验、断裂延伸率、不透水性、低温柔度、耐热性(用作地下工程防水卷材时此项可以不做)。

在验收批中任取2卷,1卷试验,1卷备用,将试样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取长为1m的全幅卷材试样。

3. 聚乙烯丙纶防水卷材:

以同一生产厂家的同一类型、同一规格的产品以1000卷为一批,在每批中随机抽取5卷(每卷10㎡),小于1000卷时,每500-1000卷抽4卷,100到499卷抽3卷,100卷以下抽两卷,进行单位面积质量、面积、厚度和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验,进行可溶物含量、拉力试验、断裂延伸率、不透水性、低温柔度、耐热性(用作地下工程防水卷材时此项可以不做)。

在验收批中任取2卷,1卷试验,1卷备用,将试样卷材切除距外层卷头2500mm后,顺纵向切取长为1m的全幅卷材试样。

表4-1 卷材试验数量及试验计划表

钢筋工程

钢筋原材及接头取样原则:

1.钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合有关标准的规定。进场复验报告是进场抽样检验的结果,并作为材料能否在工程中应用的判断依据。

进场检验时,批量应按下列情况确定:

1 )对同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,当一次进场的数量大于该产品的出厂检验批量时,应划分为若干个出厂检验批量,按出厂检验的抽样方案执行;

2)对同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,当一次进场的数量小于或等于该产品的出厂检验批量时,应作为一个检验批量,然后按出厂检验的抽样方案执行;

3 )允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇筑方法的不同炉罐号钢筋组成混合批,重量不超过60吨为一批次。混合批各炉罐号含碳量只差不超过%,含锰量之差不超过%;

对于每批钢筋的检验数量,应按相关产品标准执行。国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》、《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》中规定每批抽取5个试件,每个试件应在任意不同根钢筋上截取,长度不小于500mm,截取部位应在距钢筋端头1m以外,采用砂轮切割机垂直钢筋长度方向进行切割,所得试件先进行重量偏差检验,再取其中2个试件进行力学性能检验。

每批钢筋进场前钢筋加工厂必须审查钢材厂家提供的材质报告、原材出厂合格证、钢筋原材复试报告,在钢筋加工厂经过外观、力学试验复检合格并申报监理认可后方可开始加工、使用。钢筋进入加工厂时,同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计,超过60t时每增加40t增加一组试件(一个抗拉,一个弯曲)。检验内容如下:a.外观检查

每批钢筋抽取5%进行检查,钢筋表面不得有裂纹,结疤和折叠,表面凸块不得超过横肋高度,每1m的弯曲度不大于4mm。钢筋按实际重量交货时随机抽取10根(长6m)称重,其重量偏差不得超过允许偏差。每批钢筋进场时及时

进行外观验收,表面生有老锈的为外观不合格,不得用于本工程,表面生有水锈的,可除锈后进行使用。

重量偏差检验

表4-2 钢筋的公称横截面面积与理论重量表

b.力学试验复检

每一验收批取一组试件(2个抗拉,2个弯曲),取样时在该批钢筋中任意抽取,取样部位为在每根钢筋距端头1米以外,采用砂轮切割机垂直钢筋长度方向切取,2个试件进行拉伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率),2个试件进行弯曲试验。如有一项试验结果不符合要求,则从同一批中另取双倍数量试件重新试验,如仍有一个试件不合格,则该批钢筋判定为不合格,退回厂家,以确保用于工程的钢筋均为优质钢筋。

2.热轧圆盘钢筋:

组批原则及取样规定同热轧带肋钢筋。

3.外加工半成品钢筋进场检验

根据建设部2011年3月3日建质【2011】26号文要求,实行外加工钢筋检测制度,建立外加工钢筋进场台帐,并按进场批次再次进行见证取样检测,检测不合格的不得投入使用。

4.钢筋连接:

1).直螺纹接头进入现场前由厂家提供型式检验报告。

2).工艺检验:在正式施工前,按同批钢筋、直螺纹连接形式,对各种规格型号的接头各抽取一组送实验室进行工艺检验,每组试件不少于3根,同时应对截取接头试件的母材,进行抗拉强度试验,试件数量也不少于3根,待工艺检验合格后方可取样送试进行现场检验。

3).现场检验:现场检验应对钢筋接头的外观质量和单向拉伸强度进行检查,根据JGJ107-2003规范规定,直螺纹钢筋同一施工条件下采用同一批材料的同等级同规格的接头每500个接头为一验收批,不足500个也为一验收批。每一检验批必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸试验,当3个试件的单向抗拉强度均满足相应等级的强度时,该批试件被评为合格,若有一个试件强度不符合要求时,应再在同批试件中再取6个试件进行复检,若复检强度达到要求,则评为合格,若仍然有至少一个强度达不到要求时则该批钢筋接头被评为不合格。

在现场连续检验10个检验批,其全部单向拉伸试件一次抽样均合格时,检验批接头数量可扩大一倍。

4).直螺纹连接试件接头在施工前从批量中随机抽取的试件,试件的长度为500mm,试件的委托单位上应注明原材的试验编号。

钢筋原材试验计划

注:1.此表取样试验数量依据工程量、工程流水段划分和规范规定。

2.工程量仅供试验参考,作试验请根据实际发生的数量为依据。

钢筋接头试验计划

4-4 钢筋接头试验计划表

试验检测工作总体计划

试验检测总体计划 试验室工作是控制工程质量的重要手段之一,试验数据是评定工程质量优劣的主要依据,为此,本试验室针对本工程特点制定工作计划,以便更好控制和指导施工。 一、试验检测工作计划 根据本项目编制的总体进度计划,现将试验工作计划安排如下:(一)前期试验工作 1、试验室建设: (1)结合本工程特点,公司指派一批具有符合资质要求的试验检测人员充实到本工程。 (2)试验室设立办公室、资料室、力学室、混凝土室、标养室、化分室、胶凝材料室、土工集料室、样品室和岩石切割室。 (3)建立健全各种规章制度、岗位职责、仪器设备操作规程及各种仪器、试验台账。 (4)建立消防、安全设施。 2、料源考察: 开工前对料源进行考察。料源考察包括取土场的位置、存储量;施工用水;砂石料;钢筋、水泥及矿物掺合料等。 3、外委试验 为保证工程开工条件,在试验未通过验收前,将施工所需试验检验工作委托至有相应资质的单位进行试验。前期所需进行试验的有:路基填料、砂石材料、水泥、粉煤灰、外加剂、水质等。

(二)施工过程中的试验检测工作计划 根据施工总体进度计划,试验室按照母体试验室批准的检测项目开展试验检测工作:对原材料按规定的频率进行检测工作;对全线所有取土场标准试验以及路基填料压实度检测;对各种强度等级的混凝土、砂浆进行配合比设计;对钢筋及钢筋接头检测;对混凝土结构实体质量检测。 1、原材料的检测工作: 1)胶凝材料(投入人员1人) 水泥在结构物施工中起着至关重要的作用,它直接影响着产品的质量,因此对水泥质量应严格把关。水泥的检测频率为同厂家、同编号、同生产日期且连续进场的散装水泥达500t(袋装为200t)为一批,不足上述数量也按一批计。试验室每批抽检,检测项目为比表面积、凝结时间、安定性和强度。 优质粉煤灰可以使混凝土的许多重要性能得到明显的改善。掺加适量的粉煤灰可以改善混凝土拌和料的流动性、粘聚性和保水性,使混凝土拌和料易于泵送、浇筑成型,并可减少坍落度的经时损失掺加粉煤灰后可减少水泥用量,且粉煤灰水化放热量很少,从而减少了水化放热量,因此施工时混凝土的温升降低,可明显减少温度裂缝,这对大体积混凝土工程特别有利。粉煤灰还可以提高混凝土的耐久性,减小混凝土变形。粉煤灰的质量好坏对混凝土影响很大,严格控制粉煤灰的质量也很重要。粉煤灰应每车检测,常规检测项目有:细度、需水量比、烧失量和游离氧化钙含量,试验合格后方可使用,严禁劣质粉煤灰在工程中使用。

实验检测方案

杭州标 试验检测计划 中国工程有限责任公司 工程施工标试验室 二〇一五年三月二十一日

杭州标 试验检测计划 批准: 审核: 校核: 编写:

目录 1 工程概况 (1) 2 方案编写主要依据 (3) 3 施工检测范围及内容 (3) 3.1 检测范围 (3) 3.2 主要检测内容 (3) 3.3 检测标准和规范 (3) 3.4试验检验方案 (5) 3.5原材料质量检验内容 (5) 3.6现场控制试验 (6) 3.7试验取样频次 (6) 4 检测工期 (7) 5机构设置及设备配备 (7) 5.1 机构职责 (8) 5.2 现场设备 (8) 6 建立见证取样送检制度 (8) 7 质量控制目标 (8) 8质量保证措施 (8) 9 附件 (9) 1 工程概况 千岛湖淳安县境内取水,通过输水隧洞将水引至杭州市余杭区闲林水库,全长112.34km。施工桩号50+850m~57+740m,57+740m~63+480m, 69+100m~76+400m段,优化设计负责实施。

本合同工程,主要位于杭州市富阳区渌渚镇境内,桩号全长7.3km,钢衬长度约1417m,倒虹管长度约833m,混凝土衬砌段长度约5050m。上游、下游段为输水隧洞,中间69+867~70+700段为倒虹吸管。 2 方案编写主要依据 (1)《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准第1部分:土建工程》(DL/T5113.1-2005) (2)《水工混凝土施工规范》(SL 667-2014) (3)《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176—2007) (4)《水工混凝土试验规程》(SL 352—2006) (5)《土工试验规程》(DL/T5355—2006) (6)杭州千岛湖配水工程施工Ⅲ标项目部招标文件 3 施工检测范围及内容 3.1 检测范围 施工质量检测范围包括本标段的隧道建筑工程、倒虹吸建筑工程。 3.2 主要检测内容 杭州项目部施工质量检测主要内容如下: (1)混凝土原材料(砂、石、岩石、水泥、粉煤灰、外加剂、水)性能检测试验。 (1)金属材料(钢筋)性能检验试验、焊接试验、机械连接接头试验; (2)混凝土力学、变形、耐久性能检验试验; (3)混凝土配合比设计试验; (4)混凝土生产(拌和)质量控制检验; (5)土石方回填现场生产性试验及生产质量控制检验; (6)监理工程师要求做的其他试验检验。 3.3 检测标准和规范 适用于本工程试验检验的主要技术标准和规范见表1。 表1 试验检验技术标准和规范表

工程试验送检及检测方案

xxxxx工程 试验送检方案 一、工程概况 Xxx工程位于xxx,由新桥和旧桥组成,人民新桥位于人民旧桥的东侧,修建于1992年,结构形式为刚架拱桥,刚架拱净跨径32m,桥梁全长52m,净宽7m,拱圈高度3.2m。人民新桥上部结构刚架拱桥横桥向由4片拱肋组成,拱肋间距为2.86m,拱肋宽0.35m。依据图纸设计要求,主要针对新桥采取如下措施; 1、拆除重建上部结构部分弦杆与斜撑;拆除重做人民新桥全桥桥面铺装及两侧桥头搭板,拆除微弯板,重新浇筑整体式桥面板; 2、保留原拱片,在原拱肋间新增三片拱片;对原拱片拱脚上缘、实腹段及部分拱脚下缘粘贴钢板,更换拱片支座;新建弦杆部分横隔板,对保留横隔板进行增大截面加固; 3、对主拱圈及桥面破损、开裂、露筋部位进行局部修补; 4、拆除重做新旧桥两侧人行道及栏杆;拆除新旧桥绿化带,重新设置中央分隔带等内容。 二、试验室管理制度 1、原材料的报验:现场试验检验人员应及时按取样规则进行取样送检,实验室填写《来样/报告发放登记表》,如需进行平行检验

或见证试验的应及时通知监理部进行取样; 2、试验室根据《来样/报告发放登记表》的内容,按照试验规程的要求,及时检测及时填写检测报告,并及时将检测报告及时反馈给物资部门。试验室保存电子版本和一份原件,并根据工程技术部门的要求提交检测报告。如遇检验材料不合格,应及时通知物资部门,物资部门及时对不合格材料进行封闭、标识; 3、试验检测原始记录是检测工程材料及产品参数特性的真实反映,任何人不得更改、删除。原始记录应力求完整,包括数据、曲线、图表、计算及导出数据; 4、检测报告格式报告填写应完整,数据准确、结论正确; 5、对工程中的检测试验过程负责协调、检查、管理; 6、参与现场质量管理和检查工作,对关键检测项目的实施进行监控。 三、试验检测项目、及检测频率 1.原材料

专项试验计划和方案

专项试验计划和方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点项目鹿邑县谷阳卫真项目区工程 专项试验计划与方案 河南基安建设工程有限公司 中小河流治理重点县谷阳卫真项目区施工Ⅱ标段项目部

二〇一六年六月 专项试验计划和方案 一.编制依据 (1)中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点项目鹿邑县谷阳卫真项目区工程设计施工图纸。 (2)国家现行强制性技术质量标准、验收规范、技术规程等。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002(2011年版) 《水工混凝土试验规程》SL352—2006 《堤防工程施工质量评定与验收规程》SL239—1999 《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169—2002 《土工试验规程》SL237—1999 《堤防工程施工质量验收评定标准》SL634—2012 (3)本工程《施工组织设计》。 (4)本公司质量体系程序文件及管理规章制度。 二.工程概况 闫沟河是八里河支流,发源于鹿邑县穆店乡赵庄东北部,流经穆店乡、鸣鹿办事处、谷阳办事处,于谷阳和卫真交界处入八里河。流域面积为,河长。 本次闫沟河治理范围为牛楼(G311国道桥)(4+000)~入八里河口 (0+077),主要治理措施是对河道进行清淤清障,沿河(0+077~1+440)岸坡进行植物防护长:重建吴园桥、汤庄桥、钓鱼台桥3座桥梁。 八里河属涡河水系,是白沟河左岸支流,发源于鹿邑县玄武镇王庄西,流经玄武镇、穆店乡、鸣鹿办事处、谷阳办事处、观堂乡、王皮溜镇6个乡镇,于王皮溜镇王河滩村入白沟河。八里河在玄武镇、穆店乡、鸣鹿办事处段又称蒿须沟。全流域面

试验检测计划方案

五、职责 5.1试验室职责 5.1.1 贯彻执行国家有关规章制度、标准、规程和规范,根据本项目实际情况制定相应的实施细则,解决试验工作中重要技术问题。 5.1.2了解重点工程施工进度和质量情况,提出主要工程材料的合理使用和正确保管的建议,参与重大质量事故的调查分析,参与重点项目的试验检测。 5.1.3 掌握本项目试验人员动态、试验仪器设备情况以及计量器具的定期检定等事宜。 5.1.4对本项目必要的试验资料进行统计分析和总结。 5.1.5 召开本项目试验工作会议,培训试验人员。 5.1.6制定试验人员的职责和工作纪律。 5.2 试验室主任岗位职责 5.2.1认真贯彻执行有关政策、方针、法规、条例和制度。 5.2.2协助确定本单位的方针和目标,协助决定本单位的发展规划和工作计划。 5.2.3对试验室的检测工作计划完成情况及检测工作的质量负责。 5.2.4负责建立完善的试验室质量保证体系和管理制度,并确保质量体系有效运行和管理制度能始终如一地贯彻落实。 5.2.5协调项目经理部与监理、业主相关试验部门的联系。 5.2.6考核各类试验人员的工作质量,并制定相应措施。制定试验室工作人员的培训计划。 5.2.7定期主持召开质量分析会议,讨论和研究生产中的问题,并针对出现的质量问题,认真分析原因,制定对策。 5.2.8完成领导交办的其他任务。 5.3 试验员岗位职责 5.3.1 贯彻执行建设部有关试验、计量认证工作的标准、规范、规程、方法及规章制度。认真执行项目部试验仪器管理相关制度。 5.3.2建立各种试验仪器档案、台帐及制定自检或周检计划、按计划对试验

仪器定期进行检定。 5.3.3负责对已进场的工程材料按规定频次进行取样、送检,监督现场不得使用未经检验或检验不合格的材料。 5.3.4协助物资部做好有关材料的验收、保管、标识工作。 5.3.5负责混凝土坍落度现场测定,按规定制作混凝土、砂浆试件并做好养护、送检试压工作。 5.3.6 负责盾构施工同步注浆和二次注浆、搅拌桩等配合比设计。 5.3.7 负责原材料试验报告、检验试验报告及与竣工资料、贯标有关的资料的保管、收集、积累工作。 5.3.8 对混凝土、砂浆、水泥浆规格进行检查统计分析并定期提出报告。 5.3.9 完成领导交办的其他任务。 5.4委托试验检测单位职责 5.4.1认真贯彻执行国家及广州市有关试验、计量认证工作的标准、规范、规程、方法及规章制度。 5.4.2公正、公平做好工地试验室委托的建材室内试验检测项目。 5.4.3负责车站顶板覆土回填的监测工作。 5.4.4负责对本检测单位的仪器、设备进行定期检定、校检。确保仪器、设备处于完好状态。 5.4.5向经理部工地试验室准确提供本合同段内的各分部、各分项工程委托的试验检测报告和资料。 5.4.6参加项目部有关质量抽检和事故分析。 5.4.7接受监理工程师的检查、监督。 六、试验依据及标准 6.1试验检测依据 试验检测依据合同条款、设计文件、技术标准及试验检测规程。 6.2试验检测内容 6.2.1.原材料检测。 6.2.2.施工工程质量检测。

装饰装修试验检测方案

装饰装修试验检测方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

重庆轨道交通环线一期工程装饰装修工程二标段试 验 检 测 方 案 编制人:车维 审核人:唐红荣 审批人:刘勇 重庆轨道交通环线一期工程装饰装修工程二标段重庆皇城互联网装饰股份有限公司 编制日期:2017年08月11日

目录 1.编制目的和据 (3) 1、编制目的和依据 (3) 编制目的 (3) 编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.试验内容编制说明 (4) 检测试验内容 (4) 施工过程质量检测试验 (4) 工程实体质量与使用功能检测 (5) 见证取样和送检原则 (5) 4.原材试验、检验取样计划以下 (5) 水泥 (5) 砂子 (5) 角钢 (6) 钢板 (6) 槽钢 (7) 镀锌方钢 (7) 聚氨酯防水材料 (7) 细石混凝土 (8) 砂浆 (8) 玻化砖 (8) 地面石材 (8) 细石混凝土 (8) 墙面石材 (9) 涂饰 (9) 夹胶玻璃 (10)

室内环境污染检测 (10) 栏杆 (11) 铝板 (11) 防静电地板 (11) 5.见证取样的送检程序 (12) 见证取样的送检程序 .................................................................................... 错误!未定义书签。 6.见证员的基本要求 (12) 见证员的基本要求 (12) 见证人的职责 (13) 7.室内环境污染检测 (13) 室内环境污染检测检验 (12) 8.资料管理 (14)

试验检测方案(参考模板)

四会市青岐涌综合整治工程设计采购 施工总承包(EPC) 试验检测方案 编制: 审批: 编制单位:广东省源天工程有限公司四会 市青岐涌综合整治工程设计采 购施工总承包(EPC)项目部 日期: 2018 年 1 月 6 日

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.试验检测规划及资源配备 (1) 3.1 试验规划 (1) 3.2 资源配备 (2) 4.主要试验项目检测计划 (3) 5.试验管理 (3) 5.1 试验现场管理 (6) 5.2 材料源管理 (6) 5.3见证取样试验管理 (6) 5.4 试验检测结果 (7) 5.5 试验检测资料管理 (7) 5.6 试验员岗位职责 (7)

1.工程概况 青岐涌综合整治工程位于四会市大沙镇,青岐涌为沟通绥江和西江的河道。该工程为堤路工程,左岸堤路工程防洪设计标准50年一遇,起点接青岐涌入口牛头寨与规划道路衔接,终点至大沙镇与321国道衔接,规划总长约9.3公里,设计范围8.707公里,行车道路为双向4车道。青岐涌右岸堤路防洪设计标准为100年一遇,起于飞鹅岭森林公园侧,止于大德洲尾,设计范围2.271公里。堤顶路为城市次干道,设计车速30公里/小时。此路的建设将有力推进丰乐围城乡一体化建设。 主要建设内容包括:道路工程、堤岸工程、给排水工程、交通工程、照明及景观工程等。 2.编制依据 2.1 施工合同,施工设计图纸、地勘资料和施工现场踏勘资料等全部资料; 2.2 本工程的施工组织设计。 2.3 主要规范、规程、标准: 1)《堤防工程设计规范》 GB50201-2014 2)《建筑地基基础检测规范》 DBJ 15-60-2008 3)《公路工程质量检验评定标准》 JTG F80/1-2004 4)《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 5)《公路水泥混凝土路面施工技术规范》 JTG F30-2003 6)《给水排水管道施工及验收规范》 GB50268-97 7)《公路桥涵施工技术规范》 JTJ041-2000 8)《城市道路照明设计标准》 CJJ45-2006 9)其他规范和标准:按国家最新的规范和标准执行。 3.试验检测规划及资源配备 3.1 试验规划

某工程材料检验试验计划专项方案

某工程材料检验试验计划专项方案.

某项目 材料检验试验施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 某建设集团有限公司 某某工程项目部编制.

某材料检验试验专项方案 目录 一、编制依据 ........................................ 2 二、工程概况 ........................................ 2 三、检验试验管理 .................................... 3 四、检验试验计划 (5) 1 某材料检验试验施工方案 一、编制依据 1、设计施工图。 2、工程施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50666-2015) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2008) 8、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 9、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) 10、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012)

11、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) 12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 13、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 15、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 17、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 18、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 19、其他现行规范、规定 二、工程概况 本工程为某市某小区,位于河北省某市某地,由某市某房地产开发有限公司开发,河北博科工程咨询有限公司设计,某市泰信达工程项目管理有限公司监理,主要有地上住宅,地下一层车库组成。 建筑结构安全等级二级 2 某材料检验试验施工方案 设计使用年5丙建筑抗震设防分 抗震设防烈Ⅲ建筑场地类 主楼框架抗震等级为一抗震等 丙地基基础设计等 地面粗糙度类持力层土层类型及4-层作为持力基础落于地基承载力标准值不小地基承载力标准140KP建筑结构类框架剪力墙结构筏板基础基础类型

现场检测试验实施管理细则

现场检测试验实施管理细则 一、概述 依据合同条款规定及规划对质量控制的要求,管理细则主要是对其进行控制并保持其现行有效,从而保证管理体系的持续适应性和有效性。 二、人员 本试验室已配备足够的管理人员和技术人员,并赋予其必要的权力和资源,明确其职责,对不符合检测工作进行控制,区分检测程序的偏离,采取纠正或预防措施,减少这种偏离。 试验室从组织机构和岗位职责面保证试验室及所有人员与检测活动、检测数据和结果不存在利益关系。所在母体组织通过公正性声明确保员工不受任来自外部的不正当的商业、财务和其它面的压力和影响,并防止商业贿赂。 试验室所有人员承诺确保所知悉的秘密、商业秘密和技术秘密不外泄。 试验室主任、技术负责人、质量负责人均由母体授权任命,当人员发生变更时报监理、业主备案。 三、部门职责 1、选定料源:主要指地材料(包括土、砂材料、灰)等,按设计文件提供的材源,通过试验,选择符合技术标准要求,开采便,运输费用低的

料场供施工使用。 2、试样管理;包括试样的采集、运输、分类、编号及保管。 3、验收复检:指对已进场的各种材料(包括原材料、成品或半成品材料)按技术标准或试验规程的规定,分批量进行有关技术性质试验,以决定准予使用或封存、清退。 4、标准试验:指完成各种混合材料的配合组成设计试验,提出配合比例及相关施工控制参数。 5、工艺试验:包括试验路铺筑、混合材料的预拌等过程中的试验工作,为施工控制采集有关的控制参数。 6、自检试验:包括配合比例、压实度、强度(包括各类试件的成型、养护和试验)、施工控制参数、分项或分部工程中间交工验收试验等。 7、协助试验:指为监理试验室提供其复核试验所需的一切材料(同现场监理人员一同取样,每种材料取两份,一份留自己试验用,一份送监理试验室),为现场监理人 员抽检试验提供必要的仪器设备及人员协助,以及委托试验的送样任务。 8、协助有关面调查施工中出现的质量问题或质量事故,为调查处理提供真实、齐全的试验数据、证据或信息,参与必要的试验检测工作。 9、对试验资料进行整理分析,提出分析报告,随时掌握施工质量动态,供有关人员参考。 10、参与现场科研试验工作,推广及应用材料、新技术、新工艺。 11、关键岗位质量职责

专项检测试验方案

泸州向林老窖股份有限公司 叙永县龙洞水库枢纽工程项目经理部 专项试验检测方案 一、工程概述 1.1工程概况 龙洞水库位于泸州市叙永县分水镇熊家湾村,距叙永县城56km,距分水镇1.5km。从泸州市经G76纳黔高速约100km可到达叙永县,从叙永县经“叙威路”至分水镇,分水镇与坝址之间有硬化水泥乡村公路,路面宽约3m,工程对外交通比较方便。是一座以灌溉为主,兼顾生态环境用水的小(二)型水利工程。 龙洞沟为倒流河右岸一级支流,位于四川叙永县与云南威信县交界处,流域地处四川境内,发源于海拔1700m左右的小豆地、作坊处。河流基本由北向南流,在桐麻坝附近汇入倒流河,龙洞沟全长约15.5km,地面流域面积为43.0km2。龙洞沟流域以北与永宁河支流黄坭河分水,东、西面均为几乎流向平行的且同为倒流河的无名支沟分界,南与倒流河干流相连。流域地理坐标界于东经105°13′~105°17′、北纬27°43′~27°55′之间,流域大致呈南北向的长叶形,水系呈羽状分布。 水库工程枢纽区包括粘土心墙堆石坝、右岸泄洪(导流)隧洞和左岸取水隧洞等主要建筑物。 1.2工程设计标准和施工范围 1、粘土心墙堆石坝

本工程挡水建筑物采用粘土心墙堆石坝,坝轴线布置成直线。正常蓄水位1283.00m,死水位1258.00m,设计洪水位1283.00m,校核洪水位为1284.16m。 大坝坝顶高程1286.00m,防浪墙顶高程1287.20,坝顶宽6.0m,坝轴线长114.00m,最大坝高63.0m。上游坝坡坡比1:1.8,1258.50m 高程处设一级马道,采用干砌块石护坡。下游坝坡坡比1:1.8,高程1255.00m处设一级马道,上下游马道宽度均为2.0m。 坝体从上游至下游分别为上游堆石料区、上游渡料区、上游反滤料区、粘土心墙料区、下游反滤料区、下游过渡料区及下游堆石料区。 心墙防渗体位于坝体中央,心墙轴线与坝轴线重合,心墙顶高程1284.50m,心墙顶宽3.0m,两侧坡比1:0.25。心墙底部设C25砼基座,粘土心墙上游侧外设反滤料,水平厚度1.0m,上游反滤层上游侧设过渡料,过渡层水平厚度3.0m,外侧填筑坡比1:0.25。下游反滤料区共设2层,水平厚度1.0m和2.0m,外侧填筑坡比1:0.25。反滤层下游侧设过渡料,水平厚度3.0m。外侧填筑坡比1:0.25。坝壳堆石料采用弱风化及新鲜的白云岩。 2、泄洪(导流、放空)隧洞 本工程导流隧洞结合泄洪、放空隧洞布置在枢纽右岸。 导流隧洞进口布置在大坝轴线上游右岸约193m,泄洪隧洞进口布置在导流洞进口下游约40m处。泄洪隧洞穿过右岸山体,由进口明渠段、进口检修闸门竖井段、闸后有压隧洞段、出口闸室段和消力池段组成。其中,导流隧洞与泄洪隧洞在桩号泄0+061.70(导0+130.00m)

试验检测方案

横八路道路建设项目试验检测方案 编制: 审批: 重庆珠峰业建设工程有限公司 2015年4月

目录 一:编制依据 (01) 二:工程概况 (02) 三:编制目的和试验宗旨 (4) 四:试验要求 (4) 五:常规材料试验检测项目 (5)

一、编制依据 1、横八路道路建设项目招标文件 2、横八路道路建设项目施工图设计 3、公路路基施工技术规范(JTG F10-2006) 4、公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008) 5、公路桥涵施工技术规范(JTGT F50-2011) 6、公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004) 7、公路土工试验规程(JTG E40-2007) 8、公路工程无机结合料稳定材料试验规程(JTG E51-2009) 9、公路工程集料试验规程(JTG E42-2005) 10、公路工程岩石试验规程(JTG E41-2005) 11、公路工程水质分析操作规程(JTJ 056-84) 12、建筑用砂(GB/T 14684-2011) 13、建筑用卵石、碎石(GB/T 14685-2011) 14、通用硅酸盐水泥(GB 175-2007) 15、水泥胶砂强度检验方法(ISO法)(GB/T 17671-1999) 16、水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法(GB/T 1346-2011) 17、建筑用钢筋标准与规范汇编 18、预应力混凝土桥梁用塑料波纹管(JT/T 529-2004) 19、公路桥梁板式橡胶支座(JT/T 4-2004) 20、混凝土外加剂应用技术规范(GB 50119-2003)

21、预应力筋用锚具,夹具和连接器应用技术规程(JGJ 85-2010) 22、砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ 98-2010) 23、普通混凝土配合比设计规程(JGJ 55-2011) 24、公路工程混合料配合比设计与试验技术手册 25、混凝土质量控制标准(GB 50164-2011) 26、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T 23-2011) 二、工程概述 1、工程范围 横八路道路建设项目为西东走向,位于重庆市巴南区高职城腹地。工程范围起点为K0+034,终点为K1+072,路线全长1.038公里(不含教育大道路口)。工程范围内设3*30m一跨连续小箱梁1座。 本次设计的横八路为城市次干道,双向四车道,标准路幅宽为32m,行车速度为30Km/h。 2、主要内容 道路段:K0+034~K0+670,K0+744~K1+072;除开桥梁106m,道路长约858m; 3、桥梁工程 邓家湾中桥采用3*30m预应力连续小箱梁预制安装,标准跨径为30m,梁高1.6m;桥梁起点里程桩号为K0+368.9,终点里程桩号为K0+474.9。桥全宽为32.0m,桥台设置80型伸缩缝。桥台采用U台接桩基承台,桥墩采用桩柱式桥墩接桩基。桩基础采用钻孔桩成型。桥台采用U型桥台接承台桩基础,圆形桩基础直径为1.8m,承台高度2.0m,桥墩采用桩柱式桥墩,桥墩直径1.8m,桩基直径2.0m,桥

工程试验实施方案

目录 第一章:工程试验检测各项细则 (3) 1、试验检测工作的目的 (3) 2、试验检测工作管理规范 (3) 3、试验检测的质量、工作方针 (3) 4、试验检测工作的依据 (4) 5、试验检测工作程序 (4) 6、试验管理目标 (5) 7、试验检测的管理制度 (5) 第二章材料进场报验程序 (10) 第三章原材料技术指标和试验方法 (11) 1.水泥 (11) 2.矿物掺和料 (14) 3.细骨料 (16) 4.粗骨料 (18) 5.外加剂 (21) 6、拌合水 (22) 7、钢材 (22)

8.预应力材料 (24) 9.防水材料 (25) 10.孔道压浆料 (26) 11.土工材料 (26) 12.石材 (28) 13.底砟 (28) 14.道砟 (29) 15.硫磺锚固原材 (29) 第四章施工工序检测指标及试验频率 (30) 1.桥涵工程 (30) 2、路基工程 (33) 3、路基附属: (39) 4、桥面系 (40) 5、桥梁横隔板工地连接: (41) 6、轨道工程 (42) 第五章配合比选定 (43) 1.配合比设计原则 (43) 第六章试验数据评定分析 (44) 1.原材料: (44)

2.砼: (44) 第一章:工程试验检测各项细则 1、试验检测工作的目的 试验工作在工程施工中占有重要位置,是质量保证体系的重要组成部分,是生产中对工程质量控制的必要技术手段。 1、检验各种材料的质量是否符合现行有关标准。 2、检验工程的结构和构件质量是否符合设计和施工的技术要求。 3、通过工程测试及施工监督检查,保证工程的施工质量。 4、监督检验主要工程材料的合理保管与应用。 5、为施工提供试验资料及技术数据。 2、试验检测工作管理规范 1、对本职工作认真负责,努力学习新技术、新方法,为施工生产提供优质服务。 2、严格执行现行最新规范、标准、规程。 3、工作严谨,不弄虚作假。 4、保持环境整洁,团结协作,以礼待人。 5、爱护试验仪器和设备,定期保养。 3、试验检测的质量、工作方针 1、遵守规范,实事求是,数据准确,结论公正。

(完整版)工程试验检测方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、试验检测人员及管理办法 (4) 四、主要试验检测方法 (7) 五、试验检测计划 .............................................................................. 18-26

嘉华大桥南延伸段二期工程(二标段)试验检测方案 一、编制依据 1、本工程施工图设计。 2、本工程招标文件及施工合同。 3、建筑工程、市政工程施工相关安全技术规范、操作规程。 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008) 《城市桥梁工程施工质量验收规范》(DBJ50-086-2008) 《钢筋剥肋滚轧直螺纹连接技术规程》(DB50/5027-2004) 《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010) 《钢筋机械连接用套筒》(JG/T163-2013) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2011)版) 《公路桥涵施工技术规范》(JTGTF50—2011) 《预应力钢绞线施工技术规范》(GB/T50224-2003) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013) 《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ 190-2010) 二、工程概况 嘉华大桥南延伸段二期工程位于九龙坡区,所涉及的工程内容包含高架主线里程K9+840-K10+275.053段、主线里程K9+840-K10+275.053段两侧的C、D、E、F四条辅道线、高架主线桥里程K9+854-K10+051段之下的四层车库、1座挡墙、1座涵洞及1个含五个出口的地通道。 1、车库工程 车库部分工程在直港大道北侧与一标段主线终点之间,设计里程为K9+852.811~K10+045.591,平面呈不规则矩形,南北向长约200m,东

试验计划方案

中国建筑工程总公司 CHINASTATECONSTRUCTIONENGRG.CORP. 9号学生集体宿舍等6项(南区学生 宿舍二期) 施工试验方案 筑工程有限公司 2016年1月

目录 一、编制依据 (2) 1、主要编制依据 (2) 2、参考资料 (2) 二、工程概况 (2) 三、现场试验设备配置 (3) 四、材料的见证取样与送检 (3) 1、有见证取样和送检制度 (3) 2、本工程有见证取样和送检的项目 (3) 3、有见证取样和送检的数量规定 (4) 五、试验项目及见证检测试验室的确定 (4) 六、有见证取样和送检人员的确定 (4) 七、试验人员配备 (4) 八、结构施工部分试验 (4) 1、钢筋 (4) 2、直螺纹套筒连接接头 (6) 3、混凝土 (8) 4、防水材料 (14) 5、建筑节能保温 (15) 6、脚手架钢管、扣件进场复试 (15) 7、水电暖通物资复试检测及计划 (15) 九、装饰装修部分试验 (16) 1、装饰装修物资内容 (16) 十、室内环境检测(国家强制性标准GB50325-2001) (19) 1、原材试验 (19) 十一、建立试验管理台帐 (19) 十二、试验质量保证措施 (19) 十三、试验资料管理 (20)

一、编制依据 1、主要编制依据 (1)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; (2)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; (3)、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; (4)、《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010; (5)、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010; (6)、《地下工程防水质量验收规范》GB50208-2011; (7)、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; (8)、《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008; (9)、《北京市抗震局建设项目抗震设防要求(标准)审查意见书》; (10)、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; (11)、《工业建筑防腐设计规范》GB50046-2008; (12)、《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ11-501-2009; (13)、北京市施工设计图纸; (14)、本工程施工组织设计等文件; (15)、北京市建设工程见证取样和送检管理规定; 2、参考资料 (1)《建筑工程常用材料试验手册》; 二、工程概况 ①功能:学生用宿舍以及附属用房 ②项目组成:由4栋单体建筑及2处人防出入口共6项组成。 ③建筑布局:由南向北依次为:9号学生集体宿舍楼、10号学生集体宿舍楼、学生集体宿舍及公共配套服务楼(综合楼)、11号学生集体宿舍楼。9~11号楼平面呈矩形,且地上外观尺寸一致,综合楼平面呈U形。 9、11号学生集体宿舍楼地下室独立设置,10号学生集体宿舍楼、学生集体宿舍及公共配套服务楼地下室连通为一个整体,并设有人防工程。

试验检测计划(第三方试验室)

XXXX公路工程试验检测有限公司XX市XX新区XXX路第三方检测试验室XX市XX区XX道路工程第三方检测实施方案 第一章工程概况 XX路概况:本项目位于XXXX新区,为城市支路,设计行车速度为30km/h,本次施工图设计道路起点为K0+000(XXX路与XXX路交叉口处),沿正北方向直线前进350m,终点位于K0+350(XXX路与XXX路交叉口处)。 第二章项目组织机构、人员及仪器配备 1.检测机构简介 XXXXX公路工程试验检测有限公司于2006年正式成立,隶属于XX省高等级公路工程监理有限公司。2007年初取得CMA计量认证证书,并获省交通厅公路工程试验检测综合乙级资质。2010年初通过CMA计量认证换证工作。 近年来,公司按照业务范围积极开展各项试验检测工作,先后承接了XX高速公路第一驻地办试验室、XX高速公路驻地办试验室、XX高速公路驻地办试验室等多条高速公路试验检测任务,在积极承接新建高速公路检测任务的同时,公司还先后参与了省内多条高速公路养护科研项目的检测任务。此外,公司还积极承接了XX市多条市政道路检测项目。 公司现拥有试验检测专业人员八十余名,主要检测仪器设备近90台(套),检测仪器设备齐全,能够熟练开展公路桥梁工程各类常规检测及特殊测试工作,人员及设备的配备均满足XX省交通基本建设工程质量监督站综合乙级试验检测机构的要求。 2.第三方试验室职责 1)贯彻执行国家标准、行业标准,建立、遵守各项规章制度; 2)贯彻执行已批准的工作计划并对月工作做出总结; 3)编制切实可行的检测方案报业主审批,并按审批后的方案进行检测; 4)对各标段原材料及工程质量进行随机抽检,检测数量及频率原则上按 照国家相关规范的规定取定,且为≥30%; 5)对原材料进行抽样统一登记,根据需要现场试验室不能检测的送往公 1

_检测试验计划方案-

郑州恒大山水城三区136#-138#楼、182#-186#楼、独立商业D 、地下车库二 检测试验方案 编制:审核:审批: 江苏省苏中建设集团股份有限公司 二0一六年六月

施工方案审批表 工程名称郑州恒大山水城三区 136#-138#楼、182#-186#楼、 独立商业D、地下车库二工程 日期2016/6/4 方案名称编制人册数页码检测试验方案方案王阳 1 10 相关部门会签 审核意见 项目部技术负责人日期2016/6/4 审核意见 项目管理部技术负责人日期 审核意见 分公司技术(安全)科日期 审批意见 分公司技术负责人日期 目录

1.编制说明1 2.编制依据1 3.工程概况1 4.检测、试验和见证取样的范围 2 5.各材料的取样方法及送检计划 2 5.2回填土压实度见证取样 2 5.3钢筋原材及焊接见证取样 3 5.4混凝土试块取样及留置 4 5.5 砌筑砂浆试件取样送检7 5.6水泥原材料进场复试取样、送检8 5.8砌体材料进场复试取样、送检8 5.9防水卷材见证取样8 6.工试验管理9 7.试验质量保证措施10

施工检测试验计划方案 一、编制说明 1、为强化混凝土结构工程质量控制,在项目开工前,结合本工程实际情况, 编制此方案,工程混凝土结构取样按本方案进行。 2、根据本工程的工作量,依据图纸要求及有关文件、法规、原材试验及施工 试验规程、规范的要求,对现场的试验做出计划,以便有条不紊的做好试验工作, 确保把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2015; 2、《建筑工程检测试验技术管理规范》 JGJ190-2010; 3、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《建筑工程施工工艺标准》; 6、恒大山水城三区(二)工程施工图纸及施工组织设计。 三、工程概况 工程名称郑州恒大山水城三区136#-138#楼、182#-186#楼、独立商业D、地下车库 二工程 建设地点河南省郑州市荥阳贾峪镇郭岗村 建设单位郑州恒林置业有限公司 施工单位江苏省苏中建设集团股份有限公司 设计单位河南省建筑设计研究院设计 监理单位河南省育兴建设工程管理有限公司 建设规模 楼号 地下 (层) 地上(层)建筑总高度(m)基础类型面积(㎡) 136~138#182 ~183# 1 6 21.75 条形基础4688.1 184~185# 1 16 50.58 桩基础15002.16/10830.88 186# 1 17 53.58 筏板基础11547.74 独立商业D 0 2 11.05 桩基础912.58 车库 1 \\条形基础14856.47

典型试验检测项目实施方案

典型试验检测项目实施 方案 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

典型试验检测项目实施方案 一、交工验收前工程质量检测实施方案 1 项目概况 (1)、主要技术指标 (2)、主要工程量 (3)、参建单位 2 项目委托及检测依据 2.1项目委托 委托单位: 委托文件: 2.2检测依据 (1)、交通运输部:《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部【2004】第3号令),2004;以下简称:“《验收办法》”; (2)、交通运输部:《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》,(交公路发【2010】65号),2010,以下简称“《实施细则》”; (3)、住建部《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008),2008;以下简称“《城镇验收规范》”; (4)、住建部《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008),2008,;以下简称“《城市桥梁验收规范》”; (5)、交通运输部:《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》(JTG F80/1-2004),2004,以下简称“《验评标准》”; (6)、交通运输部:《公路路基路面现场测试规程》(JTG E60-2008),2008; (7)、住建部:《城市桥梁设计荷载准则》(CJJ 77-98),1998; (8)、住建部:《城市桥梁设计通用规范》(征求意见稿),2007; (9)、交通部:《公路工程技术标准》(JTG B01-2003),2003; (10)、交工验收检测合同书;

(11)、批准的施工图设计及施工中有关设计变更的来往文件; (12)、相关设计、施工规范和试验规程。 3 主要检测内容 交工验收工程质量检测主要包括工程实体质量检测、工程外观质量检查、质量保证资料审查等。 3.1工程实体质量检测 依据《实施细则》的规定,项目交工验收工程质量检测主要抽查项目及抽检频率如表1所示。

交工试验检测项目实施方案

典型试验检测项目实施方案 公路工程交(竣)工试验检测项目实施方案(拟稿) 海南路桥建设工程检测有限公司 第三试验室 2015年4月

第一部分交(竣)工验收工程质量检测实施方案 一、交工验收前工程质量检测实施方案 1 项目概况(1)、主要技术指标;(2)、主要工程量;(3)、参建单位 2 项目委托及检测依据 项目委托委托单位:委托文件: 检测依据 (1)、交通运输部:《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部【2004】第3号令),2004;以下简称:“《验收办法》”; (2)、交通运输部:《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》,(交公路发【2010】65号),2010,以下简称“《实施细则》”; (3)、住建部《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1-2008),2008;以下简称“《城镇验收规范》”; (4)、住建部《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ 2-2008),2008,;以下简称“《城市桥梁验收规范》”; (5)、交通运输部:《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》(JTG F80/1-2004),2004,以下简称“《验评标准》”; (6)、交通运输部:《公路路基路面现场测试规程》(JTG E60-2008),2008;(7)、住建部:《城市桥梁设计荷载准则》(CJJ 77-98),1998; (8)、住建部:《城市桥梁设计通用规范》(征求意见稿),2007; (9)、交通部:《公路工程技术标准》(JTG B01-2003),2003; (10)、交工验收检测合同书; (11)、批准的施工图设计及施工中有关设计变更的来往文件; (12)、相关设计、施工规范和试验规程。 3 主要检测内容 交工验收工程质量检测主要包括工程实体质量检测、工程外观质量检查、质量保

地铁工程试验检测方案

试验检测方案1.工程概况 1.1明挖车站+盾构区间,共计2站3区间,包含***车站站、***车站站~88站区间、 66站~太湖路站区间、2#车站、***车站站~2#车站区间、中路与##大道贯通工程。 1.2***车站站位于二环路与门路之间的大道路口,车站偏大道路东侧设置。本站为地 下二层岛式车站,结构形式为双层双跨矩形框架结构,总长为200米,标准段宽度19.9米,顶板覆土约3米,底板埋深约16.5m。车站总建筑面积为12125.89 m2; 主体建筑面积8380.32 m2,车站附属建筑面积为3745.57 m2;其中风道面积1286.02 m2,出入口通道面积1917.66 m2,附属、风亭面积为541.89 m2。 1.32#车站位于33大道与中路交叉口下方,车站垂直33大道东西向布置。车站主体为 地下二层岛式(12m)车站,其中地下一层为站厅层,地下二层为站台层。车站总长276.1m,标准段总宽20.9m,站台计算长度120m。车站主体为明挖法施工。车站总建筑面积为13911.96㎡;主体建筑面积10873.68㎡,车站附属建筑面积为3038.28㎡。 1.4 33区间,采用盾构法施工。区间线路由北向南沿马鞍山路敷设,道路宽度28m, 双向六车道,规划道路红线80m。本区间与周边建筑物距离较远,最近的距离也大于10m;临近的构筑物主要是马路南北高架,共侧穿30个高架桥桩,其中与区间净距在1~3m的为14根,在3~6m范围内的为16根。本区间隧道为两条单洞单线圆形隧道,线路间距为10.2~14米,最小曲线半径为1200;本区间相邻车站太湖路站和水阳江路站,都为双层岛式站台车站,均采用明挖法施工。本区间采用1台盾构机,在33站南端设置两个接收井,掘进方向为***车站站出发经33站过站到路站。 1.5 33路站~***车站站区间,采用盾构法施工。区间线路由北向南沿路敷设,道路 宽度28~50m,双向六车道,规划道路红线80m。本区间除临近88街道办事处单层门卫房(净距约1m)外,与其余建筑物距离均较远。临近的构筑物主要为马鞍山路南北高架桥桥桩,共侧穿61颗高架桥桩,其中与区间净距在1~3m的为28

相关文档