1.一条220kV线路,相差高频工作频率f=173.0kHz,线路长76km。则高频信号在传送中的衰耗是<$b$>。(单位:Np)(保留小数点后二位)(1.0分)

变量:X1=[140.0-180.0]#0

公式:b=roundDouble(0.75*0.001*sqrt(173.0)*76+0.3,2)=1.05

2.有一高频阻波器,电感量L为98.0μH,阻塞频率f为400kHz。此时阻波器内需并联<$Y1$>纳法的电容才能满足要求。(保留小数点后一位)(1.0分)

变量:X1=[80.0-150.0]#0

公式:Y1=roundDouble(1/(4*3.14*3.14*400*400*98.0),1)=0.0

3.中性点直接接地系统中其中某线路,正常负荷电流Ifh为93

4.0A,已知零序保护

的接线方式如图所示,其中CT变比nCT为600/5,当正常运行情况下,有一只CT二次接线断线,此时流过继电器的电流将是<$I0$>A。(小数点后保留两位)(1.0分)

变量:X1=[50.0-1000.0]#0

公式:I0=roundDouble(934.0/120.0,2)=7.78

4.如图有一负序电压滤过器,当通入单相电压57V时的负序电压时,该滤过器的

输出端mm上的电压将达到<$Umn$>伏。

(1.0分)

变量:X1=<57>

公式:Umn=1.5*57=85.5

5.设线路每公里正序阻抗Z1为0.4Ω/km,保护安装点到故障点的距离L为

16.0km,对采用0°接线方式的距离保护中的阻抗继电器,试分析在保护范围内发生三相短路时,其测量阻抗为<$Z$>Ω。(设nTV=1 nTA=1)(1.0分)

变量:X1=[5.0-50.0]#0

公式:Z=0.4*16.0=6.4

6.如图D-14-1所示,C折合到110kV侧),k2点的最大接地短路电流Ikg为2200A,最小接地短路电流为2000A,1号断路器零序保护的一次整定值为Ⅰ段

1200A,0s;Ⅱ段330A,0.5s。计算3号断路器零序电流保护Ⅰ的一次动作电流值是<$I$>安,及动作时间是<$t$>秒。(取可靠系数Krel=1.3,配合系数Kco=1.1)。

(1.0分)

变量:X1=<2000,2200,2400,2600,2800>

公式:I=1.3*2200=2860.0

公式:t=0=0.0

7.如图D-24所示,某35kV单电源辐射形线路,L1的保护方案为限时电流速断和过电流保护,电流互感器为不完全星形接线。已知L1的最大负荷电流为300A,变电站A的1、2号断路器保护定值如图所示。则L1的限时电流速断动作值应整定为<$i$>安,动作时间整定为<$t$>秒。(保留小数点后一位)

(1.0分)

变量:X1=<35,66,110>

公式:i=roundDouble(18.33,1)=18.3

公式:t=roundDouble(1.0,1)=1.0

8.图s31所示电路中,已知L=4H,R=10Ω,U=110V,试求该电路的时间常数

<$t$>s,电路进入稳态后电阻上的电压<$UR$>V。

(1.0分)

变量:X1=<2,4,6,8>

变量:X2=<80,90,100,110>

公式:t=4/10.0=0.4

公式:UR=110=110.0

9.三只电容器组成的混联电路,如图s8所示,C1=70μF,C2=C3=20μF, 则等效电容

C=<$C$>μF。(1.0分)

变量:X1=<40,50,60,70>

公式:C=40*70/(40+70)=25.454545454545453

10.有一高频阻波器,电感量L为90.0μH,阻塞频率f为400kHz。求阻波器内需并联()纳法的电容<$C$>才能满足要求。(保留两位小数)(1.0分)

变量:X1=[80.0-150.0]#0

公式:C=roundDouble(pow(10,9)/(4*3.14*3.14*4*4*90.0*pow(10,4)),2)=1.76 11.如图D-25-2所示,1、2号断路器均装设三段式的相间距离保护(方向阻抗继电器),已知1号断路器一次整定阻抗值为:Z1set(1)=3.6Ω/ph,0s,Z2set(1)=11Ω/ph,0.5s,Z3set(1)=114Ω/ph,3s。AB段线路输送的最大负荷电流为500A,最大负荷功率因数角为40°。试计算2号断路器距离保护的Ⅱ段的二次整定阻抗<$Z$>欧姆,动作时间整定<$t$>秒。(保留小数点后一位)

(1.0分)

变量:X1=<3.6>

公式:Z=2.06=2.06

公式:t=1.0=1.0

12.一条220kV线路,相差高频工作频率f=159kHz,线路L长84.0km。计算高频信号在传送中的衰耗是<$b$>Np。(1.0分)

变量:X1=[50.0-100.0]#0

公式:b=0.00075*sqrt(159)*84.0+0.3=1.094399773413865

13.有一高频通道,M端发信功率P1为10W,N端收信功率P2为9.5 W,则通道工作衰耗<$b$>(单位:dB)。(保留小数点后三位)(1.0分)

变量:X1=[8.5-10.0]#1

公式:b=roundDouble(10*log10(10/9.5),3)=0.223

14.如图所示系统,求三相系统振荡时,相间阻抗继电器KZ的测量阻抗轨迹,用图表示。方向阻抗继电器在σ=90度时动作,σ=270度时返回(σ为E M、E N两相量间的夹角),系统最长振荡周期为1.5秒,为了躲过系统振荡的影响,方向阻抗继电器动作时间整定应大于<$t$>秒

(1.0分)

变量:X1=<1.5>

公式:t=(270-90)*1.5/360=0.75

15.在发电机出口将A相直接接地,然后发电机零起升压,检验其定子接地保护(只反应零序电压的定值),试问发电机升压至一次电压<$UBC$>伏时,其定子接地保护刚好动作(已知:定子接地保护定值为15V,电压互感器变比为

)。(1.0分)

变量:X1=<15>

公式:UBC=100*15=1500.0

16.有一台SFL120000/110 型降压变压器,向10KV网络供电,铭牌数据为

经计算归算到高压侧的变压器参数中GT是<$GT$> 西,BT是<$BT$>西。(1.0分)

变量:X1=<10>

公式:GT=1.82*pow(10,-6)=1.82E-6

公式:BT=13.2*pow(10,-6)=1.3199999999999999E-5

17.如图D-14-3所示,已知k1点最大三相短路电流为1300A(折合到110kV侧),k2点的最大接地短路电流Ikg为2200A,最小接地短路电流为2000A,1号断路器零序保护的一次整定值为Ⅰ段1200A,0s;Ⅱ段330A,0.5s。计算3号断路器零序电流保护Ⅲ段的一次动作电流值<$I$>安,及动作时间<$t$>秒。(取可靠系数Krel=1.3,配合系数Kco=1.1)。(结果保留两位小数)

(1.0分)

变量:X1=<2000,2200,2400,2600,2800>

公式:I=roundDouble(1.1*330,2)=363.0

公式:t=roundDouble(0.5+0.5,2)=1.0

18.如图某一Yn,Yn12接线降压变压器,Yn侧装有过电流保护,保护的CT采用不完全星接线方式,当d11侧发生a,b两相短路时,故障电流Ik达到800A,此时流过Yn侧过电流保护三相故障电流IA是<$IA$>A、IB是<$IB$>A、IC是<$IC$>A。

(1.0分)

变量:X1=<800>

公式:IA=800/sqrt(3)=461.88021535170066

公式:IB=(-2*800)/sqrt(3)=-923.7604307034013

公式:IC=800/sqrt(3)=461.88021535170066

19.35KV电网每相对地电容C为1.0UF ,此时需要安装消弧线圈,考虑裕度系数取1.35,则所安装的消弧线圈容量SXH应为<$SXH$>MVA。(π取3.14且保留小数点后二位)(1.0分)

变量:X1=[1.0-10.0]#0

公式:SXH=roundDouble(1.35*314*1.0*35*35*pow(10,-6),2)=0.52

20.如图D-44所示,已知:IK=731.0A,Kc=1,nTA=600/5,经计算过流保护定值是<$Iset$>A,并核算本线路末端故障时,该保护的灵敏度为<$K$>。(设返回系数为0.85,可靠系数为1.2)(保留小数点后两位)

(1.0分)

变量:X1=[500.0-1000.0]#0

公式:Iset=roundDouble((1.2*551.12)/(0.85*120),2)=6.48

公式:K=roundDouble(((0.866*731.0)/0.4425)/120/6.48,2)=1.84

21.如图D-35所示,有对称T型四端网络,R1=R2=200Ω,R3=800Ω,其负载电阻R =600Ω,计算可得知该四端网络的衰耗值是<$L$>dB。(保留小数点后两位)

(1.0分)

变量:X1=<200,400,600,800>

公式:L=roundDouble(20*(log10((1000+600)/800)),2)=6.02

22.有一台降压变压器额定容量Se为3200KVA,电压为35±2×2.5%/

6.3KV,Ud=7%,系统阻抗忽略不计,继电器采用不完全星形接线,计算高压侧的额定电流<$I1$>A,电流速断保护的一次动作值是<$I2$>安。(采用电磁型继电器,可靠系数取1.4)。(保留小数点后一位)(1.0分)

变量:X1=<3200>

公式:I1=roundDouble(3200/(sqrt(3)*35),1)=52.8

公式:I2=roundDouble(20*3200/(sqrt(3)*35),1)=1055.7

23.如图D-14-2所示,已知k1点最大三相短路电流为1300A(折合到110kV侧),k2点的最大接地短路电流Ikg为2000A,最小接地短路电流为2000A,1号断路器零序保护的一次整定值为Ⅰ段1200A,0s;Ⅱ段330A,0.5s。计算3号断路器零序电流保护Ⅱ段的一次动作电流值<$I$>安,及动作时间<$t$>秒。(取可靠系数Krel=

1.3,配合系数Kco=1.1)。(1.0分)

变量:X1=<2000,2200,2400,2600,2800>

公式:I=1.1*1200=1320.0

公式:t=0+0.5=0.5

24.如图D-25-1所示,1、2号断路器均装设三段式的相间距离保护(方向阻抗继电器),已知1号断路器一次整定阻抗值为:Z1set(1)=3.6Ω/ph,0s,Z2set(1)=11Ω/ph,0.5s,Z3set(1)=114Ω/ph,3s。AB段线路输送的最大负荷电流为500A,最大负荷功率因数角为40°。试计算2号断路器距离保护的Ⅰ段的二次整定阻抗<$Z$>欧姆,动作时间整定<$t$>秒。(保留小数点后一位)

(1.0分)

变量:X1=<3.6>

公式:Z=1.1=1.1

公式:t=0=0.0

25.结合滤过器的试验接线如图D-41所示,在高频工作频段所测得的数值为:U1=10V,U2=4.8V,U3=5.88V,U4=9.45V,各元件参数如图中所示。试计算结合滤过器电缆侧的输入阻抗<$Z$>Ω和工作衰耗<$b$>dB。(保留小数点后两位)

(1.0分)

变量:X1=[5.0-6.0]#2

公式:Z=roundDouble(100*5.88/4.8,2)=122.5

公式:b=0.49=0.49

26.两台变压器并联运行,总负荷为6007kVA,第一台变压器额定容量S1e为4000kVA,Uk%=6.5,第二台变压器容量S2e为1800kVA,Uk%=7,问是第

(<$Y1$>、<$Y3$>)台变压器将过负荷,且过负荷(<$Y2$>、<$Y4$>)Kva(1.0分)

变量:X1=<1000,1500,1800,2000>

公式:Y1=1=1.0

公式:

Y2=6007*(70000/(1800*1.0))/(16.25+(70000/(1800*1.0)))-4000=236.675062972291 93

公式:Y3=2=2.0

公式:Y4=6007*16.25/(16.25+(70000/(1800*1.0)))-1800=-29.675062972292153 27.一高频通道,M端发信功率为P113.0W,N端收信功率P2为9.8 W,计算通道的工作衰耗<$b$>dB。(保留两位小数)(1.0分)

变量:X1=[10.0-20.0]#0

公式:b=roundDouble(10*log(13.0/9.8),2)=2.83

28.有一台SFL1--20000/110型降压变压器,向10KV网络供电,铭牌数据为△

Pk=135.0KW ,Uk%=10.5 ,△P0=22KW ,I0%=0.8 ,经计算,归算到高压侧的变压器参数中RT是<$RT$>欧姆, XT是<$XT$>欧姆。(保留小数点后两位)(1.0分)变量:X1=[100.0-150.0]#0

公式:RT=roundDouble(121*135.0/4000.0,2)=4.08

公式:XT=63.53=63.53

29.如图D-43所示,母线A处装有距离保护,当k1处发生短路故障时,已知每公里正序阻抗为0.4Ω/km,I AB为1000A,I CB为1800A,L AB和L分别是25km、10km,请计算A处的距离保护的测量阻抗应<$Z$>。

(1.0分)

变量:X1=<0.4>

公式:Z=0.4*25+(1000+1000+1800)*0.4*10/1000=25.2

30.如图D-25-3所示,1、2号断路器均装设三段式的相间距离保护(方向阻抗继电器),已知1号断路器一次整定阻抗值为:Z1set(1)=3.6Ω/ph,0s,Z2set(1)=11Ω/ph,0.5s,Z3set(1)=114Ω/ph,3s。AB段线路输送的最大负荷电流为500A,最大负荷功率因数角为40°。试计算2号断路器距离保护的Ⅲ段的二次整定阻抗<$Z$>欧姆,动作时间整定<$t$>秒。(保留小数点后一位)

(1.0分)

变量:X1=<3.6>

公式:Z=10.4=10.4

公式:t=3.5=3.5

31.如图D-42所示,一衰耗值P为4.343dB的对称T型四端网络的特性阻抗与负载阻抗相等,均为75Ω。该四端网络的参数R1是<$R1$>Ω、R2是<$R2$>Ω、R3是<$R3$>Ω。(保留小数点后两位)

(1.0分)

变量:X1=<4.343,8.686,13.039,17.732>

公式:

R1=roundDouble(75*(pow(2.718281828459045,4.343/8.686)-1)/(pow(2.7182818284 59045,4.343/8.686)+1),2)=18.37

公式:

R2=roundDouble(75*(pow(2.718281828459045,4.343/8.686)-1)/(pow(2.7182818284 59045,4.343/8.686)+1),2)=18.37

公式:

R3=roundDouble(2*75/(pow(2.718281828459045,4.343/8.686)-pow(2.71828182845 9045,-4.343/8.686)),2)=143.93

32.根据系统阻抗图D-23所示,计算k点短路时流过保护安装点的两相短路电流<$I$>安。(Sb=100MV

A,Ub=571.4kV)。(保留小数点后一位)

(1.0分)

变量:X1=<571.4>

公式:I=roundDouble((100/(571.4*1.0))*(0.04/0.2)*1000,1)=35.0

《电力系统继电保护》试题库 (第7套试卷) 答案

试卷7答案 一、填空题 1、金属性 2、相间短路、接地短路 3、方向阻抗继电器 4、瓦斯轻瓦斯重瓦斯跳闸 5、匝间相间不能 6、电流 7、流出 8、不正常状态发信号故障时跳闸 9、非周期 10、故障元件 11.螺管线圈式吸收衔铁式转动舌片式大于动作电流小于返回电流使返回系数小于1启动电流返回电流 返回电流/启动电流 12.接线和负荷性质 13.对地电容电流 14.接地的中性点的位置 15. 1.5 16.最大阻抗 17.最灵敏 18.正常无高频正常有高频移频 19.比较支路电流相位 20.当固定连接破坏时,保护会出现误动 二、选择题【每题2分,共20分】 1.B 2.A 3.B 4.D 5.A 6.B 7.C 8.A 9.A10.B 三、判断题【每题1分,共5分】 1.错 2.对 3.对 4.错 5.对 四、简答题 1.依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 2.何为瞬时性故障,何谓永久性故障? 答:当故障发生并切除故障后,经过一定延时故障点绝缘强度恢复、故障点消失,若把断开的线路断路器再合上就能够恢复正常的供电,则称这类故障是瞬时性故障。如果故障不能自动消失,延时后故障点依然存在,则称这类故障是永久性故障。 3.变压器可能发生哪些故障和不正常运行状态?它们与线路相比有何异同?

答:变压器故障可以分为油箱外和油箱内两种故障,油箱外得故障主要是套管和引出线上发生相间短路和接地短路。油箱内的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等。 变压器的不正常运行状态主要有变压器外部短路引起的过电流、负荷长时间超过额定容量引起的过负荷、风扇故障或漏油等原因引起的冷却能力下降等。此外,对于中性点不接地运行的星形接线变压器,外部接地短路时有可能造成变压器中性点过电压,威胁变压的绝缘;大容量变压器在过电压或低频率等异常工况下会使变压器过励磁,引起铁芯和其他金属构件的过热。 油箱外故障与线路的故障基本相同,都包括单相接地故障、两相接地故障、两相不接地故障和三相故障几种形式,故障时也都会出现电压降低、电流增大等现象。油箱内故障要比线路故障复杂,除了包括相间故障和接地故障外,还包括匝间故障、铁芯故障等,电气量变化的特点也较为复杂。 4.发电机在运行中为什么?失磁对发电机的电力系统有哪些影响?对于失磁发电机什么时候才造成危害?为什么? 答:发电机运行中,由于励磁绕组故障、励磁回路开路、半导体励磁系统故障、灭磁开关误跳闸、自动调节历次系统故障以及误操作的原因都会引起励磁电流突然消失或下降到静稳及线所对应的励磁电流以下。 失磁对机组的影响: <1>造成转子槽楔、护环的接触面局部过热。 <2>引起定子端部过热。 <3>使定子绕组过电流。 <4>造成有功功率周期性摆动和机组振动等。 对系统的影响: <1>造成系统无功大量缺额、各点电压降低,甚至因电压崩溃而瓦解。 <2>引起机组或输电线路过电流,若机电保护动作,可导致大面积停电。 <3>引起相邻机组与系统之间或系统各部分之间失步。 对于失磁发电机只有在失步后才会造成对机组和系统的危害。由于出现滑差,在转子上产生差额电流,引起局部过热。此时吸取大量无功功率引起定子绕组过电流。异步运行时,将造成机组振动等。 五、计算题 1.解:过电流保护4的最大负荷电流为 4.max I =400+500+550=1450A 保护4的过电流定值为 .4 4.max ss rel set re K K I I K =ⅢⅢ=2.55A 时限为4t Ⅲ=max(1t Ⅲ, 2t Ⅲ,3t Ⅲ)+t ?=1.5s 2.解:1.元件阻抗计算 20.43012()0.44016() 11510.5%44.1()31.5 AB BC T Z Z Z =?=Ω=?=Ω=?=Ω3.答:(1)过电流保护动作值 ,灵敏度1.26<1.5;(2)低压过电流保护动作电流 ,动作电压,灵敏度2.36。

继电保护试卷(试题、答案)教学文稿

继电保护试卷(试题、 答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简 答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; ( 密 封 线 内 不 答 题 )

7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一.判断题(每题1分,共15分) 1.电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行 的稳定性。 ( √) 2.继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值 进行比较。( ×) 3.电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动 作。 ( √ ) 4.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 (×) 5.电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序 分量。 (× ) 6.中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非 故障相对地电容电流之和。 (× ) 7.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。 (×) 8.长线路的测量阻抗受故障点过渡阻抗的影响比短线路大。 (×) 9.电流比相式母线保护动作判断只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。 (√) 10.对于中性点非直接接地电网,母线保护采用三相式接线。 ( × ) 11.平行线路的一回线检修时,横差方向保护应自动退出工作。 (√ ) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。 (×)

继电保护竞赛技能笔试试题答卷及参考答案

河北省电力公司继电保护知识与技能竞赛技能笔试试卷(90分钟,满分80分) 一、填空题(每题1分,共20分) 1、定期检验测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应大于1兆欧 姆。 2、为加速切除220kV线路电流互感器与断路器之间的故障,纵联差动保护应采取的措施为母差保 护接远跳。 3 4、变电站综合自动化系统中计算机局域网的通讯媒介有两种:光纤和电缆,后者又可以分为同轴5 6 7 8r 9 10 11 12 修正法、GPS控制采样时钟同步法。 13、输电线路光纤电流差动保护单侧传动差动保护,防止误跳对侧开关的措施有:对侧断开保护 出口回路、本侧差动保护采取通道自环的试验方式。 14、直流系统的寄生回路往往在直流系统接地或操作直流保险时暴露出来。 15、当主变压器开关失灵时,微机型母线保护兼失灵保护除应跳开失灵开关所在母线的其它开关 外,还应联跳该主变各侧开关。 16、相-地”制电力载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、 保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。

17、 电平表实际上也是电压表,它不是以V 为单位而刻度的,而是以dB 为单位刻度的,一般电 平表以1mW 功率在600欧姆上的电压0.775V 为基准值而刻度的。 18、 220kV 电压互感器二次变比是2200。三次变比是3/2200。 19、 按照河北南网继电保护定值管理规定,现场运行人员对继电保护装置的实际整定值与应执行 定值通知单的一致性负责,值班调度员对应执行定值通知单与实际执行定值通知单的一致性负责。 20、 某220kV 变电站为双母线电气主接线,应工程建设需要,扩建1个220kV 线路新间隔,原有 二、1234、一台微机变压器保护用于Yyd 接线的变压器,外部电流互感器全星形接入,微机内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,(A ) (A )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小; (B )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大; (C )动作值一样。 5、杨工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该母线PT 的 UA 为基准,测得UA 超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、

2016年电力考试网继电保护技师题库第3套详解

继电保护工-技师试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。 A.正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电 B.正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电 C.正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电 D.正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 该题得分:0 正确答案:A 2.由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是()。 A.由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝 B.由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝 C.100%的定子绕组线匝 D.由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。 该题得分:0 正确答案:B 3.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是()。 A.受工频干扰大,加工设备制造困难 B.受高频干扰大 C.通道衰耗大 该题得分:1.0 正确答案:A 4.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。 A.误动 B.拒动 C.正确动作 D.不定。 该题得分:1.0 正确答案:C 5.新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护()。 A.投入 B.退出 C.投入退出均可 D.视变压器情况而定。 该题得分:0 正确答案: A

6.按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为()。 A.三相三继电器式完全星形接线 B.两相两继电器式不完全星形接线 C.两相三继电器式不完全星形接线 D.两相电流差式接线。 该题得分:1.0 正确答案:C 7.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为Iph B.电流互感器接成三角形接线时为Iph C.电流互感器接成两相差接时为零 D.电流互感器接成三角形接线时为Iph。 该题得分:0 正确答案:B 8.利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上()。 A.加装2次谐波滤过器 B.加装5次谐波滤过器 C.加装3次谐波滤过器 D.加装高次谐波滤过器。 该题得分:0 正确答案:C 9.发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是()。 A.破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率出力降低 B.无功功率出力增加 C.转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少 D.转子电流增加,致使转子绕组过电流。 该题得分:1.0 正确答案:A 10.如图所示系统为大接地电流系统,当k点发生金属性接地故障时,在M处流过 线路MN的3I0与M母线3U0的相位关系是()。 A.3I0超前M母线3U0约为1100 B. B.取决于线路MN的零序阻抗角 C. C.3I0滞后M母线3U0约为700 D. D.3I0滞后M母线3U0约为1100。

国网考试电力系统继电保护 习题库

欢迎阅读 第一章绪论 习题 1-1在图1-1所示的网络中,设在d点发生短路,试就以下几种情况评述保护1和保护2对四项基本要求的满足情况: (1)保护1按整定时间先动作跳开1DL,保护2起动并在故障切除后返回; (2)保护1和保护2同时按保护1整定时间动作并跳开1DL和2DL; (3)保护1和保护2同时按保护2整定时间动作并跳开1DL和2DL; (4)保护1起动但未跳闸,保护2动作跳开2DL; )、 dz·J K lm(1)、 被 =1.5, zq 3种 t10=2.5s。 1 求电流I段定值 (1)动作电流I’dz I’dz=K’k×Id·B·max=1.3×4.97=6.46(kA) 其中Id =E S/(X s+X AB)=(37/3)/(0.3+10×0.4)=4.97(kA) ·B·max (2) 灵敏性校验,即求l min l min = 1/Z b×((3/2)·E x/ I’dz-X s,max) = 1/0.4×( (37/2) / 6.46 -0.3)=6.4 (km)

l min % = 6.4/10 ×100% = 64% > 15% 2 求电流II段定值 (1) 求动作电流I’’dz 为与相邻变压器的瞬动保护相配合,按躲过母线C最大运行方式时流过被整定保护的最大短路电流来整定(取变压器为并列运行)于是 =E S/(X s+X AB+X B/2)=(37/3)/(0.3+4+9.2/2)=2.4(kA)Id ·C·max I’’dz=K’’k·Id·C·max=1.1×2.4=2.64(kA) 式中X B=U %×(U2B / S B)=0.075×(352/10)=9.2(Ω) d (2)灵敏性校验 K’’lm=Id·B·min / I’’dz=3/ 2×4.97/2.64=1.63 > 1.5满足要求(3 t’’ 3 (1) I 式中 (2) K lm (1) 考虑C 4. (1) Ig 取n1=400/5 (2)继电器动作电流 I段I’dz·J=K jx×I’dz/ n1=6.46×103/80 = 80.75(A) II段I’’dz·J =2.64×103/80 = 33(A) III段I dz·J = 523 / 80 = 6.54(A) 5 求当非快速切除故障时母线A的最小残压 非快速保护的动作区最靠近母线A的一点为电流I段最小保护范围的末端,该点短路时母线A的残余电压为

继电保护专业测试试题

A、安全知识 11、【2】电气设备分为高压和低压两种:高压:电压在250伏以上者;低压:电压在250伏及以下者。------( ) (×) 12、【1】工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。------( ) (√) 13、【1】工作负责人不可以填写工作票。------( ) (×) 14、【1】工作许可人可以签发工作票。------( ) (×) 15、【1】根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设的专责监护人不得兼做其他工作。------( ) (√) 16、【1】备用主要发供电设备不能按调度规定的时间投入运行,应算作事故。------( ) (√) 17、【1】生产场所失火,造成直接经济损失超过10000元者,应算作事故。------( ) (√) 18、【1】由于通讯失灵,造成延误送电可不算作事故。------( ) (×) 19、【2】对尚末构成事故的异常情况,但情节严重、性质恶劣,本单位及上级主管单位可以认定为事故。------( ) (√) B、工种相关知识 143、【3】在使用三极管时,若集电极电流Ic超过最大允许电流Icm,则β值要增大------( )。 (×) 144、【2】因为三极管是放大电路中的放大元件,所以它把输入能量放大了------( )。(×) 145、【1】当三极管电路短电时,不能用万用表的欧姆档去测量三极管间的电阻------( )。(√) 146、【2】当温度T升高时,三极管的Icbo将增大------( )。(√) 147、【2】半导体二极管的伏安特性曲线是一条直线------( )。(×) 148、【2】所谓三极管的放大作用是在输入端输入一个能量较小的信号,而在输出端获得一个能量较大的信号------( )。√)

电力考试网继电保护技师题库第套

继电保护工-技师 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。 A.正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电 B.正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电 C.正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电 D.正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 该题得分:0 正确答案:A 2.由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是()。 A.由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝 B.由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝 C.100%的定子绕组线匝 D.由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。 该题得分:0 正确答案:B 3.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是()。 A.受工频干扰大,加工设备制造困难 B.受高频干扰大 C.通道衰耗大 该题得分:1.0 正确答案:A 4.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。 A.误动 B.拒动 C.正确动作 D.不定。 该题得分:1.0 正确答案:C 5.新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护()。 A.投入 B.退出 C.投入退出均可 D.视变压器情况而定。 该题得分:0 正确答案:A 6.按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为()。

A.三相三继电器式完全星形接线 B.两相两继电器式不完全星形接线 C.两相三继电器式不完全星形接线 D.两相电流差式接线。 该题得分:1.0 正确答案:C 7.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为Iph B.电流互感器接成三角形接线时为Iph C.电流互感器接成两相差接时为零 D.电流互感器接成三角形接线时为Iph。 该题得分:0 正确答案:B 8.利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上()。

继电保护试题库(选择,判断题)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电抗器等电气元件正常运行均应有( C ); 若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护; (D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态,温度设为( C )℃,应控制继保室 内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的( C )。 (A)2倍; (B)1.5倍; (C)1/3倍; (D)1/5倍。 13、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是( C )。 (A)两相短路; (B)三相短路; (C)两相短路接地; (D)与故障类型无关。 14、电力系统发生振荡时,各点电压和电流( A )。 (A)均作往复性摆动;(B)均会发生突变;(C)电压摆动,电流不变;(D)均不变。 15、快速切除线路与母线的短路故障,是提高电力系统的( A )的最重要的手段。 (A)暂态稳定;(B)静态稳定;(C)动态稳定;(D)热稳定。 16、对电力系统的稳定性干扰最严重的是( B )。 (A)投切大型空载变压器; (B)发生三相短路故障; (C)系统内发生二相接地短路; (D)发生单相接地。 17、快速切除线路任意一点故障的主保护是( C )。 (A)距离保护;(B)零序电流保护;(C)纵联保护;(D)相间过流保护。 18、主保护拒动时,用来切除故障的保护是( A )。

继电保护试卷1(试题、答案)

华南理工大学网络教育学院 2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× )

继电保护技师考试题库简答题(60题)

中等 4.试分析方向阻抗继电器消除各种类型故障的死区的方法。 答案要点:记忆回路和引入非故障相电压(或第三相电压);(1分)记忆回路在发生对称故障和不对称故障时的快速段保护中起作用;(1分)引入非故障相电压在发生不对称故障时的快速段保护和延时段保护中起作用。(2分) 中等 4.数字滤波与模拟滤波相比有何优点? 答:1.不存在元件特性的差异,一旦程序设计完成,每台装置的特性就完全一致。(1分)2.可靠性高,不存在元件老化、温度变化对滤波器特性的影响。(1分)3.灵活性高,只要改变算法或某些滤波系数即可实现滤波器特性的目的。(1分)4.不存在阻抗匹配的问题。(1分) 易 4.电流互感器10%误差不满足要求时,可采取哪些措施? 答:1.增大电缆截面。(1分)2.串接备用电流互感器使允许负载增大1倍。(1分)3.改用伏安特性较高的二次绕组。(1分)4.提高电流互感器的变比。 中 4.试说明数字滤波器的优点。答:滤波精度高:通过增加数值字长可很容易提高精度。(1分)可靠性高:滤波特性基本不受环境、温度的影响。滤波特性改变灵活方便:(1分)通过改变算法或系数,即可改变滤波特性。(1分)可用于时分复用:通过时分复用,一套滤波算法即可完成所有交流通道的滤波任务。(1分)中 4高频闭锁式纵联保护的收发讯机为什么要采用远方启动发信? 答:1.采用远方启动发信,可使值班运行人员检查高频通道时单独进行,而不必与对侧保护的运行人员同时联合检查通道。(2分)2.还有最主要的原因是为了保证在区外故障时,近故障侧(反方向侧)能确保启动发信,从而使二侧保护均收到高频闭锁信号而将保护闭锁起来。防止了高频闭锁式纵联保护在区外近故障侧因某种原因拒绝启动发信,远故障侧在测量到正方向故障停信后,因收不到闭锁信号而误动。(2分)中 4.试述自耦变压器有什么优缺 点? 答:优点:1.节省材料,造价 低。2.损耗少(包括铜损及铁 损)。3.重量轻,便于运输安装, 能扩大变压器的极限制造容量。 (2分) 缺点:1.自耦变压器由于原边 与副边之间除磁耦合外还有电 气直接耦合,增加保护配置的复 杂性。2.中性点绝缘水平低, 故中性点必须直接接地,增加系 统单相短路容量。3.使不同电 压的零序网络相连通,给零序保 护的配合带来困难(2分) 易 4.为什么发电机纵差保护对匝 间短路没有作用而变压器差动 保护对变压器各侧绕组匝间短 路有保护作用? 答:发电机同一相发生匝间短 路,虽然短路电流可以很大,但 差动继电器中无差流。(2分)而 变压器各侧绕组的匝间短路,通 过变压器铁心磁路的耦合,改变 了各侧电流的大小和相位,使变 压器差动保护对匝间短路有作 用。(2分) 中等 4.怎么样利用工作电压通过定 相的方法检查发电机同期回路 接线的正确性? 答:试验前有运行人员进行倒闸 操作,腾出发电厂升压变电所的 一条母线,然后合上发电机出口 开关的隔离刀闸和发电机出口 开关,直接将发电机升压后接至 该母线上。(2分)由于通过该母 线的电压互感器和发电机电压 互感器加至同期回路的两个电 压实际上都是发电机电压,因此 同期回路反映发电机和系统电 压的两只电压表的指示应基本 相同,组合式同步表的指针也应 指示在同期点上不动;否则,同 期回路的接线认为有错误。(2 分) 中 4.变压器零差保护相对于反映 相间短路的纵差保护来说有什 么优缺点? 答:1)、零差保护的不平衡电流 与空载合闸的励磁涌流、调压分 接头的调整无关;因此,其最小 动作电流小于纵差保护的最小 动作电流,灵敏度较高。(1分) 2)、零差保护所用电流互感器变 比完全一致,与变压器变比无 关;(1分) 3)、零差保护与变压器任一侧 断线的非全相运行方式无关;(1 分) 4)、由于零差保护反映的是零序 电流有名值,因而当其用于自藕 变压器时,在高压侧接地故障 时,灵敏度较底;(0.5分) 5)、由于组成零差保护的互感器 多,其汲出电流(互感器励磁电 流)较大,使灵敏度降低。(0.5 分) 难 4.什么叫传输衰耗?画图说明 如何进行单侧通道传输衰耗的 测试? 答:1)、传输衰耗是当信号接入 四端网络后输入端与输出端的 相对电平bt=10log(Pi/P0) Pi---输入功率,P0---输出功率 (1分) 2)、测试传输衰耗时,启动 高频收发信机在工作频率 下进行测试。测试接线图如 下:(1分) 计算式为:Zi=U1/I1 bt=10log(U1*I1/U22*400)dbm(1 分) 若无高频交流电流表,可在收发 信机出口处串一只R=5Ω左右小 电阻,用选频表测两端相对电平 Lr,换算成电流。由于测量时串 入一只电阻,将产生一定的附加 衰耗,但只要取的足够小,如R=5 Ω, 仅为通道阻抗的5%,所以可 以认为这个误差是允许的。(1 分) 中等 4.保护采用线路TV时应注意的 问题及解决方法是什么? 答:在线路合闸于故障时,在合 闸前后TV都无电压输出,姆欧 继电器的极化电压的记忆回路 将失去作用。为此在合闸时应使 姆欧继电器的特性改变为无方 向性(在阻抗平面上特性圆包围 原点)。(1分)在线路两相运行 时断开相电压很小(由健全相通 过静电和电磁耦合产生的),但 有零序电流存在,导致断开相的 接地距离继电器可能持续动作。 (1分)所以每相距离继电器都 应配有该相的电流元件,必须有 电流(定值很小,不会影响距离 元件的灵敏度)存在,该相距离 元件的动作才是有效的。(1分) 在故障相单相跳闸进入两相运 行时故障相上储存的能量,包括 该相并联电抗器中的电磁能,在 短路消失后不会立即释放完毕, 而会在线路电感、分布电容和电 抗器的电感间振荡以至逐渐衰 减,其振荡频率接近50Hz,衰减 时间常数相当长。所以两相运行 的保护最好不反映断开相的电 压。(1分) 中等 4.在零序电流保护的整定中,对 故障类型和故障方式的选择有 什么考虑? 答:零序电流保护的整定,应以 常见的故障类型和故障方式为 依据。 1)、只考虑单一设备的故障。对 两个及以上设备的重叠故障,可 视为稀有故障,不作为整定保护 的依据。(1分) 2)、只考虑常见的、在同一地点 发生单相接地或两相短路接地 的简单故障,不考虑多点同时短 路的复杂故障。(1分) 3)、要考虑相邻线路故障对侧断 路器先跳闸或单侧重合于故障 线路的情况,但不考虑相邻母线 故障中性点接地变压器先跳闸 的情况(母线故障时,应按规定, 保证母联断路器或分段断路器 先跳闸)。因为中性点接地变压 器先断开,会引起相邻线路的零 序故障电流突然增大,如果靠大 幅度提高线路零序电流保护瞬 时段定值来防止其越级跳闸,显 然会严重损害整个电网保护的 工作性能,所以必须靠母线保护 本身来防止接地变压器先跳闸。 (1分) 4)、对单相重合闸线路,应考虑 两相运行情况(分相操作断路器 的三相重合闸线路,原则上靠断 路器非全相保护防止出现两相 运行情况)。(0.5分) 5)、对三相重合闸线路,应考虑 断路器合闸三相不同期的情况。 (0.5分) 易 5.主变零序后备保护中零序过 流与放电间隙过流是否同时工 作?各在什么条件下起作用? 答:①两者不同时工作(1分) ②当变压器中性点接地运行时 零序过流保护起作用,间隙过流 应退出(1分)③当变压器中性 点不接地时,放电间隙过流起作 用,零序过流保护应退出(2分) 1

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

继电保护技师技能鉴定试题(第二版-最新版本)

继电保护技能鉴定题库(技师) 一、选择: 1、对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其( A)。(A)正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电;(B)正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电;(c)正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电;(D)正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 2、电磁式测量仪表,可以用来测量( C )。 (A)直流电;(B)交流电;(C)交、直流电;(D)高频电压。 3、如下图所示,RC移相电路输出电压u o 对输入电压u i 的 相移应( B )。 (A)大于90o;(B)小于90o;(C)等于90o;(D)等于180o。 4、CPU是按一定规律工作的,在计算机必须有一个( D )产生周期性变化的信号。 (A)运算器;(B)控制器;(C)寄存器;(D)时钟发生器。 5、在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器不装在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的几率为( B )。 (A)l/3;(B)l/6;(C)1/2;(D)l。 6、可以存贮一位二进制数的电路是( C )。 (A)单稳态触发器;(B)无稳态触发器;(C)双稳态触发器;(D)多稳态触发器。 7、电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值(A )。 (A)相对愈小,动作时间愈短;(B)相对愈大,动作时间愈短;(C)相对愈小,动作时间愈长;(D)相对愈大,动作时间愈长。 8、系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会( C )。(A)误动;(B)拒动;(C)正确动作;(D)不定。 9、在“四统一”综合重合闸中,判别接地故障的元件为( A )。 (A)阻抗元件;(B)负序电流元件;(C)零序电流元件;(D)普通电流元件。10、同杆并架线路,在一条线路两侧三相断路器跳闸后,存在( A )电流。 (A)潜供;(B)助增;(C)汲出;(D)零序。 11、晶体管保护中突变量起动回路通常采用( A)。(A)微分电路;(B)积分电路;(C)单稳电路;(D)零指示器。 12、按照部颁反措的要求,防止跳跃继电器的电流线圈与电压线圈间耐压水平应( B )。 (A)不低于2500V、2min的试验标准;(B)不低于1000V、1min的试验标准;(C)不低2500V、lmin的试验标准;(D)不低于1000V、2min的试验标准。 13、按照部颁反措要点要求,对于有两组跳闸线圈的断路器( A )。 (A)其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电;(B)两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电;(C)其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断器;(D)对直流熔断器无特殊要求。 14、功率方向继电器的转矩M=KU K I K cos( K ?+α),所 以继电器的动作带有方向性,它的动作围( C )。 (A)-(90o+α)>K ?>(90o-α);(B) K ?=90o-α;(C)-(90o+α)<K ?<(90o一α);(D) K ? =90o+α。 15、线路两侧的保护装置在发生短路时,其中的一侧保护装置先动作,等它动作跳闸后,另一侧保护装置才动作。这种情况称之为( B )。 (A)保护有死区;(B)保护相继动作;(C)保护不正确动作;(D)保护既存在相继动作又存在死区。 16、如果不考虑负荷电流和线路电阻,在大电流接地系统中发生接地短路时,下列说确的是( A )。 (A)零序电流超前零序电压90o;(B)零序电流落后零序电压90o;(C)零序电流与零序电压同相;(D)零序电流与零序电压反相。 17、采用-30o接线的方向阻抗继电器,在三相短路故障时,继电器端子上所感受的阻抗等于( B)。 (A)短路点至保护安装处的正序阻抗 ? 1 Z;(B)(3/2) j30 - 1 e ? Z;(C)(1/2) j30 - 1 e ? Z;(D)3 ? 1 Z。 18、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。(A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只

(全)继电保护模拟考试题库附答案

继电保护模拟考试 1、【判断题】变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。(×) 2、【判断题】当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。(√) 3、【判断题】合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度。(×) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(√) 6、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 7、【判断题】电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护瞬时跳闸。(×) 8、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。(√)

9、【判断题】在二次回路中设备之间的所有连接线均需要标号,标号采用数字与文字组合,表明回路的性质与用途。(√) 10、【判断题】电动机堵转保护采用正序电流构成。(√) 11、【判断题】微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。(√) 12、【判断题】隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。(√) 13、【判断题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。(×) 14、【判断题】对于容量在400kVA及以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。(×) 15、【判断题】定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。(√) 16、【判断题】备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。(×) 17、【判断题】变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。(×) 18、【判断题】变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。(√) 19、【判断题】线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。(√)

继电保护专业笔试新题库

继电保护专业Ⅱ级题库 继电保护Ⅱ级单项选择题 1. (易)在正弦交流纯电容电路中,下列各式,正确的是( A )。 (A )I =U ωC ;(B )I =C U ω;(c )I =C U ω;(D )I =C U 。 2. (易)电阻负载并联时功率与电阻关系是( C )。 (A )因为电流相等,所以功率与电阻成正比; (B )因为电流相等,所以功率与电阻成反比; (C )因为电压相等,所以功率与电阻大小成反比; (D )因为电压相等,所以功率与电阻大小成正比。 3. (易)欠电压继电器是反映电压( B )。 (A )上升而动作;(B )低于整定值而动作;(C )为额定值而动作;(D )视情况而异的上升或降低而动作。 4. (易)当系统发生故障时,正确地跳开离故障点最近的断路器,是继电保护的(B )的体现。 (A )快速性;(B )选择性;(C )可靠性;(D )灵敏性。 5. (易)在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于( B )。 (A )1.5 mm 2;(B )2.5mm 2;(C )4mm 2;(D )5mm 2 。 6. (易)我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是( B )。 (A )直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式; (B )直接接地方式、经消弧线圈接地方式和不接地方式; (C )不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式; (D )直接接地方式、经大电抗器接地方式和不接地方式。 7. (易)在小电流接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角的电压为( C )。 (A )故障点距母线越近,电压越高; (B )故障点距母线越近,电压越低; (C )不管距离远近,基本上电压一样高; (D )不定。 8. (易)高压输电线路的故障,绝大部分是( A )。 (A )单相接地短路;(B )两相接地短路;(C )三相短路;(D )两相相间短路。

鉴定题库-继电保护工技师题30%

1.>何谓高频保护的通道余量? 答案:当区外故障时,线路任一侧的收信机必须准确接收对侧发信机送来的高频信号,为此发 信机发出的高频信号,必须能补偿通道中的衰耗,并且应有一定的余量,以保证收信机可靠地工作,此余量称为通道余量。 2.>在数字电路中,正逻辑“1”表示低电位,“0”表示高电位。( ) 答案:× 3.>只要电压或电流的波形不是标准的正弦波,其中必定包含高次谐波。( ) 答案:√ 4.>在大接地电流系统中,变压器中性点接地的数量和变压器在系统中的位置,是经综合考虑变 压器的绝缘水平、降低接地短路电流、保证继电保护可靠动作等要求而决定的。( ) 答案:√ 5.>距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电流, 大于流过保护安装处的电流,其增加部分称之为汲出电流。( ) 答案:× 6.>相差高频保护起动发信方式有:保护起动; 远方起动;手动起动。( ) 答案:√ 7.>高压输电线路的高频加工设备是指阻波器、耦合电容器、结合滤波器和高频电缆。( ) 答案:√ 8.>接入负载的四端网络的输入阻抗,等于输入端电压与电流之比,它与网络系数及负载有关。 ( ) 答案:√ 9.>综合重合闸中接地判别元件,一般由零序过电流或零序过电压继电器构成,它的作用是区别 出非对称接地短路故障。( ) 答案:√ 10.>高频保护通道的工作方式,可分为长期发信和故障时发信两种。( ) 答案:√ 11.>晶体管高频保护中,方波形成器的作用是将复合滤过器I K I · · +12输出的工频正弦波变成 工频方波,以控制发信机工作。( )

12.>在220kV双母线运行方式下,当任一母线故障,母线差动保护动作而母联断路器拒动时,母差保护将无法切除故障,这时需由断路器失灵保护或对侧线路保护来切除故障母线。( )答案:√ 二、选择题 1.>对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其( ) 。 (A)正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电;(B)正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电;(C)正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电;(D)正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 答案:A 2.>电磁式测量仪表,可以用来测量( )。 (A)直流电;(B)交流电;(C)交、直流电;(D)高频电压。 答案:C 3.>如图A-2所示,RC移相电路输出电压u o对输入电压u i的相移应( )。 图A-2 (A)大于90°;(B)小于90°;(C)等于90°;(D)等于180°。 答案:B 4.>CPU是按一定规律工作的,在计算机内必须有一个( ) 产生周期性变化的信号。 (A)运算器;(B)控制器;(C)寄存器;(D)时钟发生器。 答案:D 5.>在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器不装在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的几率为( )。 (A)1/3;(B)1/6;(C)1/2;(D)1。 答案:B 6.>可以存贮一位二进制数的电路是( )。