1.1 工程概况

项目名称:*****宿舍楼维修工程

建设地点:

项目概况:*****宿舍楼维修工程二标段:包括但不限于总改造宿舍492间,改造总建筑面积18246.84㎡。其中2号栋为四人间宿舍,共六层,每层40间宿舍,建筑面积为8051.88㎡;4号栋为八人间宿舍,其六层,每层21间宿舍,建筑面积为5095.98 ㎡;6号栋为八人间宿舍,其六层,每层21间宿舍,建筑面积为5095.98㎡。具体详见本项目工程量清单及施工图纸。

工期要求:50日历天,从监理下达开工令之日起开始计算;

质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准;

保修要求:按建设部[2000]年第80号令执行。

1.2 编制依据

*****宿舍楼维修工程设计图纸及工程量清单。

现场踏勘、调查所掌握的第一手资料。

我公司现有技术力量、队伍素质、机械装备、财务实力、组织协调能力及多年来在类似工程施工中积累的丰富施工管理与技术经验。

国家现行的施工技术规范与操作规程:

《建筑给水排水设计规范》

《供配电系统设计规范》

《工程测量规范》

《建筑工程施工质量验收统一标准》

《建筑地面工程施工质量验收规范》

《建筑装饰装修工程质量验收规范》

《建筑电气工程施工质量验收规范》

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》

《综合布线系统工程验收规范》

《建设工程项目管理规范》

《施工现场临时用电安全技术规范》

1.3 编制原则

遵循设计图纸、施工规范、规程、验收标准的原则。在编写主要项目施工方法中,严格按设计图纸要求,执行现行施工规范、规程及验收标准,确保工程质量。

坚持实事求是的原则。在制定各具体项目实施全套方案过程中,充分研究、分析本工程的特点、难点,坚持科学组织、合理安排、均衡生产,确保优质高效完成本工程的建设任务。

坚持施工全过程严格管理的原则。在各道工序施工中,认真自检,严格执行监理工程师指令,尊重业主和设计代表意见,严格管理。

坚持推广应用“四新”成果的原则。在施工中积极推广应用新技术、

新材料、新工艺、新设备,充分发挥科学技术在施工中的先导作用。

坚持专业化作业与综合管理相结合的原则。在施工组织安排上,以专业队为基本组成形式,机械化作业为主,充分发挥专业人员和先进优良设备之优势,并采取综合管理手段合理配置,以达到整体优化目的。

实施项目法管理,利用网络技术对生产资源及生产诸要素进行优化配置,保证实现成本、工期、质量、安全及社会信誉等预期目标。

1.4 施工组织与部署

1.4.1 施工总体目标

“干一项工程,树一块丰碑”是我公司一贯的经营宗旨。施工过程中,我公司将重点投入、重点保证,从人、财、物上大力支持;在业主、监理的指导下,以“一流的质量、一流的设备、一流的文明施工”完成本工程。

1.4.1.1工期目标

确保本工程在施工总工期50个有日历日内完工并竣工验收。

我公司将通过加大投入、加强管理,派精干的队伍、精良的设备进场,确保按照业主要求的时间高标准完成施工任务,并尽量提前完工。

1.4.1.2质量目标

确保本工程质量标准达到合格,并争创省优质工程。

1.4.1.3 安全目标

严格执行国家有关部门发布的安全生产法规、施工安全规则,确保零事故。

1.4.1.4 文明施工目标

严格按环保法、水保法和建设工程施工现场管理办法等有关规定施工,注意扬尘、汽车尾气、噪音、污水、碴土等环境综合治理。采取责任承担

法科学组织管理,使场容场貌、料具堆放、消防保卫、环境保护及职工生活等均符合规定要求,争创文明样板工地。

1.4.1.5环境保护目标

保护生态环境:按规范和设计图施工,确保生态环境目标的实现。

防治环境污染:防止和减轻施工给周围环境造成粉尘、噪声、振动、废水、废料的污染,确保达到法律法规要求。

1.4.2 总体安排与施工组织机构

1.4.

2.1 总体安排

我们的指导思想是:“采用先进的管理模式,充分发挥优势”,“以科技为先导、以管理为保证,?提高现代化施工水平”,并努力将“五比”争先即:比安全、比质量、比进度、比管理、比文明施工,争先进活动贯穿于施工全过程。采取有力措施确保合格,按期完成施工任务。

发挥我公司技术优势,抽调精锐力量,组成技术素质高,战斗力强的专业施工队伍进场,建立并完善与现场要求相适应的管理与技术体系,扬我所长,集我之优于一体。为保证工期、质量,便于现场的统一指挥。各施工队隶属项目经理部全权调度管理。

1.4.

2.2施工现场组织机构设置

本工程实行项目法管理施工,在施工现场成立“*****宿舍楼维修工程”,其项目经理部组织机构框图如下图所示:

1.4.

2.3本项目以现行国际惯例来运作和管理该项目,即以项目经理责任制为核心,以质量、进度、安全和资金管理控制为主要内容,以系统管理和先进技术为手段的项目管理机制;同时严格按照ISO9001标准建立质量保证体系,形成以全面质量管理为中心环节、以专业管理和计算机辅助相结合的科学化管理体制,以此出色地实现我们的质量方针和本工程质量目标。

1.4.3 施工准备工作

1.4.3.1 设备、人员准备动员

1.4.3.1.1施工人员动员

对参与本工程的全体人员进行以下内容的动员教育:

介绍本工程的情况和建设意义,增强使命感、责任感;

讲述本工程的特点和注意事项;

熟悉合同文件和技术要求;

明确质量、工期、安全目标,增强环保意识。

1.4.3.1.2机械设备准备

调集拟投入本工程施工的所有自有机械设备,进行维修保养,做到整装待发;购置部分专业技术装备。

设备、人员、材料运到现场的方法如下:

根据施工进度需要和业主要求,人员及物资设备拟分期分批进入现场,并依据情况变化随时调整加强。进场后主要工作是清理现场、接通水电、修建临时房屋等。

机械设备进场情况具体对待,走行机械可以上路行驶,直开进场,不便占路行驶的,租用或是利用内部的不同吨位的平板车托运。

1.4.3.2 技术准备

1.4.3.

2.1测量仪器设备准备

本工程测试仪器设备和人员均从本单位试验检测中心统一调配,同时,到仪器检测单位校核仪器,以满足施工需要。

1.4.3.

2.2迅速组建现场施工管理机构,现场办公、靠前指挥。施工技术和管理人员准时到位,并根据施工需要,进行业务分工,明确职责范围,推行岗位责任制。

1.4.3.

2.3施工组织机构主要成员及职能部门的管理职责

项目经理:项目经理是我单位法定代表人的授权委托人,在本工程实施全过程以我单位的名义执行与此有关的事务。对本工程工作负全责,贯彻落实上级有关法律、法规。

项目副经理:配合项目经理抓好施工生产,并负责处理现场的一些日常工作。

技术负责人:对本工程安全、质量、施工技术等负直接技术责任,搞好技术管理工作;制定技术全套方案、措施;负责“四新”技术推广和应用;负责本工程施工组织设计及质量计划进行编制、实施;解决工程质量中的关键施工技术和重大技术难题;负责本工程项目的验工计价。

现场技术负责人:负责本工程的施工技术工作;编制实施性施工组织设计和施工全套方案;对测量班进行指导并检查工作;负责技术交底、过程监控,解决施工技术疑难问题;负责编制竣工资料和进行技术总结;组织推广应用"四新"技术。测量队负责控制测量、放线定位测量和对工程进行复核、检查及其它抽查性测量工作,参与验工计价。及时掌握工程建设动态,负责工程调度统计快报,负责施工配合和协调工作的统一调度。

质检员:负责制定本工程的安全管理规划,负责安全综合管理,编制安全技术全套方案、措施,并认真贯彻落实;组织定期安全检查;定期对职工进行安全教育,对关键工序的负责人和作业人员提出安全施工防范的技术交底。

制定质量管理规划,负责质量综合管理,行使质量监察职能;负责全面质量管理,组织工程项目的QC小组活动,负责贯彻“三标一体”标准的正常运行;负责现场原材料试件和混凝土试件的样品采集和测试、检验及质量记录;选定混凝土的施工配合比等试验数据。

安全员:负责对本工程项目的安全、文明施工进行督促,定期对职工进行安全教育,对施工班组进行安全技术交底。

计划财务:负责对本工程项目承包合同及成本控制的管理;负责本项目施工计划的制定与实施管理;负责验工计价工作。负责工程项目的财务管理、成本核算工作;参与合同评审,组织开展成本预算、计划、核算、

分析、控制、考核工作;参加工程项目验工计价,指导各施工队开展责任成本核算工作。

物资设备:负责本工程物资招标采购事宜和物资管理及物资管理办法;负责本工程全部施工设备的管理工作,制定施工机械、设备管理制度。

综合办公室:处理项目经理部党政、文秘等一切日常工作,负责对外协调等接待工作;负责工地医疗、卫生防疫等工作,制订各种疾病预防措施。

认真做好设计图纸审核及现场核对工作。组织参加各单位召开技术交底会议,明确设计意图和标准,统一技术资料编制及管理方法,消除设计疑问。

对工程所需的主材、地材进行取样鉴定,及时向监理工程师提供试验检测报告,经批准合格后,确定采购点。

根据设计文件和工程特点,结合投入施工的实际力量和对施工现场的深入了解,编制实施性施工组织设计、项目质量计划及关键工序作业指导书,为组织和指导施工提供技术标准和工作程序。

组织做好向各施工队分别进行专业技术交底,内容应包括:施工组织设计全套方案、任务分工、设计内容、创优目标、质量等级、施工标准、工期目标、安全文明施工措施等,让全体施工人员目标明确、任务明确、标准明确、责任明确,全心全力投入施工。

1.4.3.4 生产准备

队伍进场后,各就各位,立即开展生产准备各项工作,生产准备工作进展好坏,是关系到工程能否准点开工的重要环节,本工程生产准备任务时间紧,任务重,应高度重视,严密组织,做到有条不紊,忙而不乱。

重点应抓好以下各方面工作:

1.4.3.4.1现场清理

按设计红线范围,认真做好场地清理工作,另外,积极配合监理、甲方搞好施工前准备工作。

1.4.3.4.2临时设施布置

由于现场施工场地限制,除现场加工棚及一间现场指挥办公室等布置于施工现场外,其他生活及办公设施采用租赁附近民房的形式解决;具体位置及做法见平面布置图。

洗车槽:严格按照渣土管理处规定的洗车槽做法建设洗车槽,洗车槽前方设置电控道闸,车未洗干净道闸不打开,洗车槽前后10米采用30cm 厚的C30砼进行硬化。尽量设置在已经建好的路口位置,方便接水接电。

施工用电:本工程的施工用电主要是电焊机、电锤、气泵等设备,用电量比较集中,根据以上特点,因此考虑外接动力电源,外电源引入配电箱后,采用三相五线制供电。考虑施工过程中电力有可能突然中断,根据需要配备1台柴油发电机,确保工程连续施工。

1.4.4 总体施工顺序

总体施工顺序为:

施工准备→施工测量放线→拆除工程→建筑工程→墙面天棚工程→楼地面工程→外墙面工程→创优处理及竣工验收。其中水电安装等工程穿插在装修施工中进行。

1.4.5 施工现场平面布置

1.4.5.1施工现场布置原则;

场地布置是工程建设的关键之一,其计划布置的好坏,直接影响工程

建设的进度和工程造价,从长期的工程实践中总结的经验,我们对场地布置的原则如下:

①尽量使用业主提供的红线征地范围,减少临时租地;

②根据施工的先后次序,利用永征地或已完工程作未完工程的临时施工场地;

③不妨碍施工测量放线,保障运输道路通畅;

④依实际地形布置场地,减少建场费用;

⑤靠近主体工程,减少工地搬运距离,职工上下班方便;

⑥各工程的作业不产生干扰;

⑦尽量集中便于管理;

⑧符合环境保护法规、条例,满足使用、安全、卫生。

1.4.5.2施工现场总平面布置

施工现场具体布置详见“施工现场平面布置图”。

1.5 主要施工方法

1.5.1 施工测量

在结构施工测量中,按装饰工程要求将装饰施工所需的控制点和线及时弹在墙和板上,作为施工的控制依据。

地面测量:在四周墙身上投测出所需+500水平线,作为地面面层施工标高控制线。

隔墙线测量:根据每层结构施工轴线放出各内隔墙、分户墙、外墙内保温线。

门、窗洞口测量:外门窗以顶层分出的边线为准,用经纬仪将边线标划在外墙面上的各层窗洞口两侧,弹出竖向控制线;窗口横向控制线用钢

尺传递,并弹在墙上。室内门、窗洞口竖直控制线由轴线关系弹出,水平控制线也由钢尺传递弹出。

1.5.2 拆除工程

1.5.

2.1拆除工程包括:墙面抹灰拆除、立面块料拆除,地面块料拆除,门窗拆除,卫生洁具拆除等。

1.5.

2.2拆除原则

破碎的砖块、墙皮等轻质垃圾可通过人工搬运及机械清运;粉末状的、容易扬尘的垃圾装入袋子内,使用人工及机械清运。楼层内拆除的垃圾由小推车水平运输到指定位置,垃圾下料分段进行。

1.5.

2.3拆除施工技术措施

1.拆除前架设好36伏安全照明临电线路,并确认其他电源、水源已关闭,可安全的进行作业。

2.拆除工作有严格的时间限制,低噪音的拆除工作可安排在早晚进行,高噪音的工作安排在白天进行。

1.5.

2.4墙体拆除

1.拆除墙体前确认墙内电线断电、附着的管道断水。首先在墙体两侧搭设结构

支撑脚手架,支撑距离墙体最大不超过500mm。

2.墙体拆除之前楼板面垫好模板,防止物体下落时楼板振动过大。

3.拆除墙体与其它墙体之间连接时,先用切割机进行切割出一条沟线,再由人工剔凿,确保拆除分界线规范,并避免拆除时其它墙体的震动破坏。

4.墙体拆除时,一边拆除一边将垃圾清运下楼,不得积压,清运时洒水降尘。

5.严禁破坏混凝土梁、板。上层砖墙开洞后用镐和凿子将墙从上到下拆除,拆除墙体可使用风镐。

6.拆除过程中如发现楼板、梁变形或出现裂纹,应立即停止,并增加支撑。与设计共同商讨出解决全套方案后才能进行施工。

7.设专人负责安全。

1.5.

2.5水电设备、管线的拆除

1.首先与建设单位和监理单位进行现场仔细勘查,摸清原有管线布局,原有设备的性能和具体需要拆除的水电管线、设备等,作好书面交底记录,以便准确掌握哪些地方该拆,哪些地方不该拆,哪些地方先拆,哪些地方后拆。

2.在此项工程拆除过程中,我们将选派公司有丰富施工经验的技术人员和专业操作人员进行本次拆除工程的管理和施工,并安排专业安全员负责施工现场的安全管理工作。在拆除工作开始前先将设备、电气、水暖等与外界联系的地方和可能影响拆除工作安全的所有接口关闭或切断,搭设好拆除施工用的脚手架平台,再将各种设备、管线等接头和连接处用专业工具先拆开。

3.拆除工作要遵循自上而下和先外面后里面的拆除原则。

4.拆除前,要由专业技术人员进行交底;拆除时,要派专业技术人员现场指导,专业技术工人进行操作,以免发生错拆和误拆,造成不必要的损失和麻烦,增加工程成本和工期等的投入。

1.5.

2.6墙面装饰层拆除

1.充分了解原有结构和原装饰层的做法,摸清原有墙体内水电管线的预埋情况。

2.封堵外门窗口,防止粉尘到处飘洒和噪音的扩散,对周围环境造成污染。

3.在每段作业墙面拆除时,首先由施工工人搭设好作业架子平台,由专业电工接好照明和施工用机具,一切施工前的准备工作完工后,由专职安全员检查合格后,施工工人方能进行拆除工作。

4.先将所有拆除的墙面用滚筒或刷子的沾水充分湿润后,再进行墙体面层的拆除工作。特别注意:润湿墙面的水不要过多,以免造成到处流水现象。

5.墙面拆除的操作工人自上而下由人工使用扁铲、手锤、刮板等工具进行逐段拆除,部分采用机铲拆除。同时清除基层表面的松动面层,露出坚实基层分段验收合格后方能进入下一步施工工序,对墙体基层有缺陷的地方要进行及时修补

1.5.

2.7拆除物的清理

1.积极办理建筑垃圾消纳手续。拆除后的材料、设备存放于现场设置的封闭垃圾站内,利用晚上11点至次日6点的时间由有资质的回收单位进行回收清运。在晚上运输时车辆不能按喇叭,要将车辆的噪音控制到最小。

2.清运垃圾时进行洒水和袋装,进行人工搬运至指定的堆放地点,不能任意抛撒,减少扬尘。

3.将袋装垃圾用人工抬运进车上,严禁抛起投入车内,产生噪音。垃圾清运人员不得大声呼喊和用铁锹直接将大块垃圾抛入车内。

4.车辆开出后,要将拆除物堆放地点进行打扫和用水冲洗干净,保持现场整洁。车辆装运垃圾时最高处应低于车帮15㎝,清运的车辆要用苫布进行严密的覆盖,对进出场的车辆进行冲洗,不得带泥离开施工现场等措施

控制扬尘污染。

1.5.

2.8施工注意事项

1.对部分拆除的同一建筑物或构筑物进行拆除前,应先对保留部分采取必要的加固措施。

2.禁止立体交叉方式拆房施工。砌体和简易结构房屋等确需倾覆拆除的,倾覆物与相邻建筑物、构筑物之间的距离必须达到被拆除物体高度的1.5倍以上。

3.必须采取相应措施确保作业人员应在脚手架或稳固的结构上操作,被拆除的构件应有安全的放置场所。对只进行部分拆除的建筑,必须先将保留部分加固,再进行分离拆除。

4.施工中必须由专人负责监测被拆除建筑的结构状态,并应做好记录。当发现有不稳定状态的趋势时,必须停止作业,采取有效措施,消除隐患。

5.拆卸下来的各种材料应及时清理,分类堆放在指定场所,上层建筑垃圾应设立串筒倾倒,不得随意从高处下抛,并及时清运。拆下的材料和建筑垃圾应及时清理,严禁高空抛下。拆卸的材料应放置垂直升降设备或流放槽卸下。建筑垃圾应设置垃圾井道卸下。屋面、楼面、平(阳)台上,不得集中堆放材料和建筑垃圾,堆放的重量或高度应经过计算,控制在结构承载允许范围内。

6.拆除施工应分段进行,不得垂直交叉作业。作业面的孔洞应封闭。

7.楼板上严禁多人聚集或堆放材料。

8.拆除管道及容器时,必须查清其残留物的种类、化学性质,采取相应措施后,方可进行拆除施工。

1.5.

2.9防尘措施

1.设立专人负责现场洒水工作,配置加压水泵、水管。

2.对现场堆放的垃圾用安全网覆盖,洒水湿润。

3.垃圾运输车辆选用带有顶盖的车辆。

4.对现场进行隔离。

1.5.3 墙面天棚工程

1.5.3.1 抹灰施工方法

(1)一般抹灰施工

a 抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。

b 一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

c 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

d 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝。

e 一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定:

普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整,分格缝应清晰。

高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝和灰线应清晰美观。

f 护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。

g 抹灰层的总进厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。

h 抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。

i 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10 mm。

j 一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合下表:

(2)室内抹灰

a 基层为砼时,抹灰前应先刷素水泥浆一道。

b 墙面阳角抹灰时,先将靠尺在墙角的一面用线锤找直,然后在墙角的另一面顺靠尺抹上砂浆.室内墙裙、踢脚板一般要比罩面灰墙面来3~5mm,根据高度尺寸弹上线,把八字壬尺在线上用铁抹子切齐,修边整理。

c 抹灰从上而下进行。一般在标筋完成稍收干后接着抹中层灰,抹成灰应比两边的标筋稍厚,然后用刮杠靠住两边的标筋,由下向上刮平,并用木抹子补灰搓平。

d 室内墙面、柱面的阳角,门窗洞口的阳角,一般可用1:2水泥砂浆抹出护角,彷角高度不应低于2米,每侧宽度不小于50mm。其做法:根据灰饼厚度抹灰,然后粘好八字靠尺,并找方吊直,用1:2水泥砂浆分层抹平,待砂浆稍干后,再用捋角器和水泥浆捋出小园角。

e 抹窗台板:用1:3水泥砂浆抹底层灰,厚5~7mm。面层工原浆压光,并将上口压成小圆角,下口要求平直,不得有毛刺,浇水养护2~3d。配制砂浆应计量准确,搅拌均匀,稠度适宜。

1.5.3.2 吊顶工程施工方法

(1)施工工艺

弹线、安装吊杆、安装主龙骨、安装副龙骨、起拱调平、安装铝扣板吊顶。

(2)施工方法

a 根据图纸先在墙上、柱上弹出顶棚标高水平墨线,在顶板上画出吊顶布局,确定吊杆位置并与原预留吊杆焊接;如原吊筋位置不符或无预留吊筋时,采用M8膨胀螺栓在顶板上固定,吊杆采用φ8钢筋加工。

b 根据吊顶标高安装大龙骨,基本定位后调节吊挂抄平下皮(注意起拱量);再根据板的规格确定中、小龙骨位置,中、小龙骨必须和大龙骨底面贴紧,安装。垂直吊挂时应用钳夹紧,防止松紧不一。

c 主龙骨间距一般为1000mm,龙骨接头要错开;吊杆的方向也要错开,避免主龙骨向一边倾斜。用吊杆上的螺栓上下调节,保证一定起拱度,视房间大小起拱5~20mm,房间短向1/200,待水平度调好后再逐个拧紧螺帽。开孔位置需将大龙骨加固。

d 施工过程中注意各工种之间配合,待顶棚内的风口、灯具、消防管线等施工完毕,并通过各种试验后方可安装面板。铝扣板吊顶安装:注意铝扣板的表面色泽,必须符合设计规范要求,铝扣板的几何尺寸进行核定,偏差在±1mm,安装时注意对缝尺寸,安装完后轻轻撕去其表面保护膜。

(3)质量标准

a 主控项目

吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。

暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。

吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理;木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。

B 一般项目

饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。

饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。

金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致,角缝应吻合,表面应平整,无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨应顺直,无劈裂、变形。

吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散措施。暗龙骨员顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》的规定。

1.5.3.3 乳胶漆墙面施工方法

(1)作业条件

a 墙、柱表面应基本干燥,基层含水率不大于8%;

b 过墙管道、洞口等处应提前抹灰找平;

c 门窗安装完毕,地面施工完毕;

d 环境温度保持在5℃以上;

e 做好样板间并经鉴定合格。

(2)操作工艺

根据涂料工程施工及验收规范,混凝土及抹灰内墙,顶棚表面涂料工程,按图纸质量要求进行装修,主要工序为:

清扫→第一遍水泥石灰膏砂浆→磨平→第二遍水泥石灰膏砂浆→磨平→第一遍涂料→复补腻子→磨平(光)→第二遍涂料。

清理墙、柱表面:首先将墙、柱表面的灰渣铲干净。

修补墙、柱表面:修补前,先涂刷一遍用三倍水稀释后的合成胶水。然后用水石膏将墙、柱表面的坑洞、缝隙补平,干燥后用砂纸将凸出处磨掉,将浮尘扫净。

水泥石灰膏砂浆:按设计要求,第一遍为15厚1:1:6水泥石灰膏打底扫毛或划出纹道,第一遍用抹灰钢光匙横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮一刮板最后收头,要干净平顺。干燥用磨砂纸将浮腻子及斑迹磨平磨光,再将墙柱表面清扫干净;第二遍为5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平,第二遍用抹灰钢光匙竖向满刮,所用材料及方法同第一遍,干燥后用砂纸磨平并扫干净。

刷第一遍乳脂漆:乳脂漆在使用前先用萝斗过滤。涂刷顺序是先刷顶板后刷墙柱面,墙柱面是先上后下。乳脂漆用排笔涂刷。使用新排笔时,将活动的排笔毛拔掉。乳脂漆使用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍漆刷不开。由于乳脂漆漆膜干燥较快,因此应连续迅速操作。从一头开始,逐渐向另一头推进,要上下顺刷,互相衔接,后一排笔紧接前一排笔,避免出现干燥后接头。待第一遍乳脂漆干燥后复补腻子,腻子干燥后用砂纸磨光,清扫干净。

刷第二遍和第三遍乳脂漆:第二遍和第三遍乳脂漆操作要求同第一遍。

使用前要充分搅拌。

(3)施工注意事项

避免工程质量通病:

透底:产生原因是涂层薄,因此刷乳脂漆时除应注意不漏刷外,还应保持乳脂漆的稠度,不可随意加水过多。

接槎明显:涂刷时要上下顺刷,后一排笔紧接前一排笔,若间隔时间稍长,就容易看出接头,因此大面积涂刷时,应配足人员,互相衔接。

刷纹明显:乳脂漆稠度要适中,排笔蘸漆量要适当,多理多顺防止刷纹过大。

刷分色线时,施工前认真划好粉线,用力均匀,起落要轻,排笔蘸漆量要适当,从上至下或从左至右刷。

涂刷带颜色的乳脂漆时,配料要合适,保证独立面每遍用同一批涂料,并且一次用完,保证颜色一致。

1.5.3.4内墙面砖施工方法

(1)工艺流程:

基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分隔→排砖浸砖→镶贴面砖→面砖勾缝及擦缝

(2)作业条件:

a 墙顶抹灰完毕后,做好墙面防水层、保护层和地面防水层、混凝土垫层。

b 搭设双排架子或钉高马镫短头应离开墙面和窗角150~200mm。架子的步高和马镫高、长度要符合施工要求和安全操作规程。

c 安装好门窗框,隐蔽部位的防腐、填嵌应处理好,并用1:3水泥砂

房屋修缮工程施工方案

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载!!! 精 品 文 档 【精品word文档、可以自由编辑!】 一、编制依据 本施工组织设计作为指导本工程中标后进场施工的依据,编制时对项目管

理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、工程质量控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成全部施工任务的重要经济技术文件。 本施工组织设计依据以下几项编制: 1、根据门头沟既有城镇普通砖混住宅节能工程招标文件所提供清单所列项。 2、根据招标文件所提原有建筑物4#、5#、8#楼现场实际情况。 3、依据ISO9001《质量管理体系要求》标准制定并发行的质量管理体系文件。 4、依据GB/T28001-2001&OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系规范》标准制定的职业健康管理体系文件。 5、依据GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996《环境管理体系规范》标准制定的环境管理体系文件。 6、国家现行有关规范、标准及规程。 10、现场勘查的实际情况及我公司目前的各方面的实际情况。 第二节编制说明 Xx既有城镇普通砖混住宅节能改造项目4#、5#、8#楼由xx出资修缮的项目,主要为外墙保温、涂料、屋面保温、单元防盗门、空调、防盗窗的拆除与安装。建筑地点位于北京市门头沟永新社区4#、5#、8#楼,建设规模12568.6m2,工程类别为砖混,六层结构,檐口高度约21m。 本工程三栋住宅均为居民生活区,施工项目均为外墙与屋顶,其主要重点在外架的安全与文明施工,必须具备较高的组织协调、施工管理能力才能圆满地完成本工程的施工。 本《施工组织设计》是工程投标的技术性文件,编制时对工期、质量目标、项目管理组织机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其适用性及针对性。在工程实施前还要编制详细的专项实施性施工方案、措施,指导工程施工,确保本工程在45个日历天工期内完成本工程的合同范围内的全部工程内容。 根据本工程的特点,本施工组织设计主要从以下3个方面入手进行安排: 1、确保工期为核心,施工工期为45个日历天,根据项目特点,制定分阶段工期目标,合理安排各工序施工进度,确保工期目标的实现。 2、质量第一,确保工程质量满足业主要求。施工技术措施紧抓难点、重点工序施工。实行质量定岗定责,利用先进可靠的工艺措施保证质量目标的实现;贯彻实施ISO质量管理体系,使项目各级管理得以保证。 3、把文明施工、环境管理放在与工程质量、安全、进度同等的位置一起抓。

维修改造工程施工组织设计最新版

目录 第一章综合概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与措施 第四章安全、文明管理体系与措施 第五章工程进度计划与措施 第六章主要施工机械和主要测量、质检仪器设备第七章环境保护管理体系与措施 第八章成品与半成品的保护措施 第九章施工总平面布置图 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四、劳动力曲线图 附表五、施工进度横道图 附表六、施工总平面图

第一章综合概述 本施工组织设计主要编制依据如下: (一)、维修改造项目第一标段工程招标文件 (二)、施工现场实际情况和周围情况 (三)、工程测量规范 (四)、工程测量基本术语标准 (五)、《广东省维修改造项目暂行办法》 (六)、《广东省维修改造技术规范(修订)》 (七)、《广东省维修改造技术规程》 (八)、雨棚平面图(施工图) (九)、平面图(施工图) (十)、设备动力平面图(水泵房施工图) (十一)、动力平面图(水泵房施工图) (十二)、工艺流程图 (十三)、国家现行其他相关规范、规程、标准 本工程为广东省环市西苑片区进行微改造,包括维修路面、修补绿化、疏通下水道、重新布置三线、解决水压不足等问题,总改造面积约4500平方米(祥见图纸及工程量清单)。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工总包干的形式承包。 。

第二章施工方案与技术措施 一、门窗拆除 (一)拆除准备工作 门窗拆除工作开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一位施工人员都能掌握门拆除施工中应注意的各种注意事项。 场地搭设:为方便前期旧门窗拆除及后期新门窗安装,我司已经在施工现场搭设好了脚手架及安全防护网,以便于旧门窗的拆除工作及保护拆除人员安全问题。 (二)人员布置 人员准备:拆除人员预计在30人左右。拟派经验丰富的拆除班组进行拆除,以确保拆除进度及对现场成品保护。拆除人员在门窗拆除前统一进场,进行统一调度。 (三)安全防护 1、施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场 2、搭设脚手架:为确保拆除人员及拆除成品保护,在施工现场搭设脚手架及安全网,以保证人员及路人的安全。 (四)拆除流程

道路维修改造施工方案审批稿

道路维修改造施工方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

【正本】微电子工业区一期道路人行道改造工程 投标文件 【技术标部分】

2012 年 8 月 27 日 目录 一、按时支付农名工工资声明 二、各分部分项工程的完整施工方案,保证质量措施 (1)、各分部分项工程的完整施工工艺和技术方案 (2)、材料的加工、制作、运输方案 (3)、各分部分项工程施工质量和安全保证体系和措施 三、施工现场平面布置图及施工道路平面图 四、拟投入的主要施工机械设备表和进场计划 五、劳动力计划表 六、工程材料的进场计划 七、计划开、竣工日期和施工进度计划 八、工期保证措施 九、冬、雨季施工保证措施 十、地下管线及其它地上地下设施的加固措施 十一、保证安全生产文明施工措施 十二、保护环境减少扰民降低环境污染和噪音的措施 十三、对本工程的合理化建议 十四、赶工措施

按时支付农民工工资声明 1、我单位中标后,由经省住房和城乡建设厅和天津市建设工程招标投标办公室审核备案登记的专业担保公司出具的见索即付的无条件担保,提供担保额度为工程造价的2%的农民工工资支付担保,农民工工资支付担保的有效期为工程竣工验收后150天,受益人为我单位工地上的农民工,由天津市住房和城乡建设局指定的机构代为索赔并在我单位的配合下直接发放到农民工手中。 2、我单位截止竞标之日止,在以前所承建的工程中都是按时足额发放农民工工资,不存在拖欠或克扣农民工工资的行为。 3、我单位中标后能够及时、足额提交农民工工资支付担保。 4、我单位承诺:一旦我单位承包的建筑工程项目中出现拖欠职工工资情况的,可直接扣除履约保证金。

办公大楼维修改造拆除工程施工方案

办公大楼维修改造拆除工程施工方案 一、施工难点 本工程涉及办公大楼办公室、会议室、卫生间、楼梯间、走道翻新及部分拆除,施工面积大、施工人员较多,因此安全、消防工作是本工程中非常重要的工作,因此,我公司将建立起一套行之有效的安全管理体系及措施,确保施工人员及工作人员的安全,确保工程的拆除工作,在工期内顺利完成拆除工作,为室内装修天花、墙柱面、地面及各专业施工的顺利开展奠定基础。 拆除工作势必造成相对较大的噪声和振动,然而在楼内有办公区,为了减少嘈音对楼内的正常工作与休息,我公司将严格执行拆除时间上的要求。 本次拆除工作要在规定的时间内完成,这就要求我们采用合理的施工安排,拆除流程以及拆除方法,保证在规定的时间内将室外的全部拆除项目顺利完成。 本工程拆除项目多,因此要做好拆除准备工作,严格按照拆除流程施工。 拆除时,外墙墙体会因震动而导致开裂和墙皮脱落,为避免伤及地面人和物,我们将设立安全网,进行防护。 二、拆除施工方法 本工程拆除工作内容主要包含:办公大楼办公室、会议室、卫生间、楼梯间、走道翻新及部分拆除等。

(一)砖砌体拆除 1、拆除墙体前确认墙内电线断电、附着的管道断水。首先在墙体两侧搭设结构支撑脚手架,支撑距离墙体最大不超过500mm。 2、墙体拆除之前楼板面垫好模板,防止物体下落时楼板振动过大。 3、拆除墙体与其它墙体之间连接时,先用切割机进行切割出一条沟线,再由人工剔凿,确保拆除分界线规范,并避免拆除时其它墙体的震动破坏,拆除时严禁将整面墙推到。 4、墙体拆除时,一边拆除一边将垃圾清运下楼,不得积压,清运时洒水降尘。 5、严禁破坏混凝土梁、板。上层砖墙开洞后用镐和凿子将墙从上到下拆除,拆除墙体可使用风镐。 6、拆除过程中如发现楼板、梁变形或出现裂纹,应立即停止,并增加支撑。与设计共同商讨出解决方案后才能进行施工。 7、设专人负责安全。 (二)墙体、天棚涂料面拆除 1、拆除前熟悉设计图,确认电线断电、附着的管道断水。 2、涂料面拆除防止物体下落时楼板振动过大。 3、人工采用专用拆除铲子进行铲除,先铲除天棚再墙面。 4、涂料层拆除时,一边拆除一边将垃圾清运下楼统一堆

小区维修改造项目最完整的施工方案

施工组织设计 (一)工程范围 (1)工程概况 工程名称:项目 建设地点:本工程为家属区设施维修改造,土建部分包括连锁块铺装及部分混凝土道路铺装、部分围墙维修,围墙重修。弱电部分包括视频监控系统、监控室设置在门卫内负责集中管理和监控。在小区出入口、建筑物出入口、车道等处分别设置摄像机进行视频安防监控、摄像机室外高清日夜型,监控杆或墙壁安装。排水系统为雨污分流,分别接入市政雨水,污水管网。 (2)编制说明 1.根据国家有关的设计、施工规范和建筑质量检验评定标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203—2011 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑给水及消火栓系统技术规范》 GB50242-2002 《入侵报警工程设计规范》 GB50394-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》 GB50395-2007 《安全防范工程技术规范》 GB50348-2014 《建设工程施工现场供用电安全的规定》 GB50194-2012 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 本施工组织设计编制过程严格依据上述规范要求但不仅限于上述所列。如遇施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的要求时,我方将通知监理工程师,提出相应解决方法并征得监理工程师的同意,当技术规范与设计图纸要求不一致时执行较严格标准。

(二)施工方案与技术措施 我公司一向重视工程施工的准备工作,不打无准备仗,明确施工技术是整个施工管理的核心,在施工前必须充分做好技术准备。准备工作包括:设计图纸会审准备、施工依据准备、安全计划准备、质量计划准备、施工现场、施工方案准备和施工前技术交底准备等各项工作。 (1)施工技术准备 1. 由项目技术负责人组织工程技术人员深化熟悉图纸,掌握设计要点和施工工艺标准,会同甲方、设计单位、监理进行设计交底和图纸会审。 2. 进一步深化系统施工方案,编制详细的施工组织设计,组织工程技术人员向施工人员进行技术交底,熟悉系统施工工艺、检测、试验及调试方案,明确系统消防工程检验规范和评定标准。 3. 制定保证工程质量技术措施和安全操作规程的技术文件,编制质量验收计划和安全检查规定。 4. 建立完整的技术档案和竣工资料所需的各种试验记录样本和表格,编制施工中试压、冲洗、试验、调试计划及资料计划。 5. 做好各种设备技术文件的准备工作。 6. 做好所有支架、吊架、托架的选用设计工作,并做出样品供甲方、设计、监理选用。 (2)施工现场准备 按甲方统一安排在指定现场,确定材料、库房及堆放场地,现场材料加工及设备放置位置,生活及办公设施,生活施工用电、用水道路。 1. 施工机械准备 (1)提前做好机械调度平衡和设备进场前的维护保养,试运转每台设备,对于故障设备及时给予维修。 (2)开工前一周,技术负责人、项目经理报所需施工机械设备清单,并组织机械设备进场,保证开工前半个月机械设备运抵施工现场,保证正常施工需要。 (3)施工过程中所需机械设备提前一个星期运抵施工现场,急需设备可就近租用。

道路维修施工组织设计

. 2标)红花岗区小街小巷改造工程(道理维修施工组织设计 编制 审核 审批

贵州富城建筑工程有限公司 2014年6月 文档资料Word . 目录 一、工程概 况 (4) 二、施工准备工 作 (4) 1、组织机构准 备 (4) 2、现场施工驻地准 备 (5) 3、现场机械准 备 (5) 4、现场材料准 备 (5) 5、现场用水、用电准备 ................................. 5 6、交通占道报批准 备 (6) 三、安全控制及目

标 (6) 1、建立安全生产责任 制 (6) 2、建立安全生产检查制度 ............................... 7 3、制定符合本项目的交通安全措施方案 .................... 8 4、安全生产的目 标 (8) 四、道路工 程 (8) 1、施工工艺流 程 (8) 2、工艺质量控制要 点 (9) 3、执行报监程 序 (12) 4、质量目 标 (13) 五、排水工程施 工 (13) 1、总

则 (13) 2、管道施 工 (14) 文档资料Word . 3、雨水口及检查井施工 ................................ 16 4、排水管道闭水试验 .................................. 17 5、管沟回 填 (18) 六、路灯安 装 (18) 1、老路基开挖 ....................................... 18 2、测量定位 ......................................... 18 3、基础土方开挖 ..................................... 19 4、基坑报检 ......................................... 19

改造维修工程施工方案设计

天全县烈士陵园二期工程 施 工 组 织 设 计 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 天全县建筑安装公司 2015年7月28日

目录 一、工程概况 二、组织设计编制依据 三、施工准备 四、现场管理措施 五、主要分部工程的施工方案和技术措施 六、竣工验收资料

一、工程概况 天全县烈士陵园二期工程,改造工程内容包括:青石栏杆、青石地板、石挡土墙、陈列室外墙贴磁砖、PPR给水管 DN25、地面贴玻化砖、外地面硬化、不锈钢大门等工程。 二、施工组织设计编制依据 本施工组织设计以国家现行验收规范为依据编制的。 三、施工准备工作 (一)图会审和技术交底 由设计人员和预算人员进行图纸内审,并提出书面疑问,在参加由项目部组织的设计交底和图纸会审。然后,由项目部负责收集、整理、打印图纸会审纪要,其内容应保证齐全、有效,经设计单位、建设单位、监理单位、施工单位签字盖章后存档。 施工技术交底按照现场管理规定逐级交底。 四、现场管理措施 4.1标准化工作 现场施工质量不仅应由直接参与施工的人员按照质量标准来保证做到施工操作标准化,施工管理标准化,而且必须使现场所有影响工程质量的因素和工作都要实现标准化。按质量保证模式和本工程质量保证计划要求做到施工质量标准化管理。 4.2表格化管理 在现场管理工作中,工程项目部与业主及监理实行的表格化管理,过

程当中各个工序之间的表格化管理;材料的表格化管理;分部工程的验收表格化管理。 4.3现场质量施工管理体系 结合工程的特点和施工现场情况,建立现场质量制度和质量保证体系,编制工程项目质量保证计划,在工程建设过程中认真贯彻执行国家《建设工程质量管理条例》,从而使工程目标和措施得到保证。 1.质量责任制贯彻“谁施工谁就负责质量、谁就负责安全,谁就负责文明施工”的方针,施工现场质量责任制要求在施工现场的各类人员各司其职、自我把关、人尽其责,做到按图施工、按工艺操作、按制度办事、保证本岗位不将不合格产品流向下一道工序,对白己参与的工序和工程的施工质量负责到底。 2、加强“三检制”(自检、互检、专检),分项工程在施工完毕且分项工程要求的检验工作完成后方进行该分项工程质量检验评定和核定。工程竣工验收前项目技术负责人应整理好分项、分部工程质量检验资料和装饰工程质量保证资料,经审核满足规定要求后报监理公司做最终审核。 3、为了保证和提高工程质量,还建立了工作保证体系。该体系按以下程序动作,通过计划(A)、实施(B)、检查(C)、处理(D)四 个阶段把施工中相应的质量有机结合。质量管理的全过程就是按照计划(A)、实施(B)、检查(C)、处理(D)循环不停地、周而复始地运转,每完成一次循环,解决一定的质量问题,达到保证质量和提高质量的目标。4.施工过程中的质量控制 施工过程中的质量控制是整个施工阶段现场施工质量控制的中心环

办公场所局部修缮工程施工组织设计方案

办公场所局部修缮工程施工组织设计方案

目录 第一章:工程概况 第二章:施工管理组织 第三章:工程特征 第四章:施工方案 第五章:施工准备 第六章:主要项目的施工方法 第七章:施工进度计划 第八章:主要材料及半成品采购、保管计划第九章:工程质量、技术保证措施 第十章:文明安全施工管理及保证措施

第一章工程概况 1、本工程为**电信县分公司生产办公场所局部修缮工程,原室内门为木结构,施工将更换为新型套装门,原室外门为协和门改为不锈钢防盗门,原水磨石窗台板改为大理石窗台板,对房屋装饰部分的墙体抹灰、天棚、地面进行拆除,卫生间,踢脚板等重新施工;本次予以全部更换、卫生洁具全部更新。 第二章施工管理组织 本工程如我公司中标,将由公司挑选管理经验丰富、技术水平高、责任心强的优秀管理人员组建工程项目部,从组织上确保严格按本施工组织设计制定的各项技术要求,以ISO9000的施工质量管理模式,对本工程实施科学规范化的项目管理,以确保本工程按合同如期竣工,验收一次达标。 1.项目部配备人员: 项目经理人: 质量员: 施工员: 安全员: 造价员: 材料员:

公司项目组织网络图 2.工程划分 将工程划分为屋顶改造工程、水电安装工程、装饰工程。 1、以屋顶改造工程为中心,采取立体交叉作业,安排好各工序的搭接。 3、合理安排劳动力流水。要密切围绕办公楼改造工程组织工序施工。 4、收尾竣工:要抓紧,抓好修理、收头,并做好成品保护。 总之,各工种、工序之间要密切配合,合理安排,组织流水施工,做到连续均衡生产。 公司 工程项目部 技术科 质安科 财务科 办公室 保 障 队 砼 队 砌筑队 防水队 木工队 装饰队 机械队

道路改造施工方案

盛津园道路改造施工方案

目录 1、综合说明3 2、维修施工方案4 3、施工安全保证措施15 4、现场文明施工措施17 5、二次搬运管理措施18 6、工程资料管理措施19 第一章综合说明

工程名称:盛津园园区内道路维修工程 建设地点:天津市南开区城厢中路西侧 项目概况:柏油路面及烧结砖铺设 工程简介:一、该工程位于盛津园小区内,原有道路为沥青照面,部分路段为烧结砖。二、现有路面病害情况:1、沥青路面部分:路面不密实,松散、脱落,透水严重,平整度差;2、烧结砖路面部分:烧结砖与砖之间有错台现象,无填缝料或老化剥落,部分砖边角剥落,表层松散、露骨。三、改造处治方案:为达到消除路面病害,恢复使用功能,提升道路当体的目的,将原有人工铺设沥青路面清除及烧结砖清除,修复破损基础,重新机械铺设沥青路面及人工铺设烧结砖。 质量标准:达到国家施工验收规范合格标准

第二章维修施工方案 一、路基工程施工 施工工艺流程:施工准备→拆除水泥侧石、烧结砖→旧路面铣刨→受损基础修复→碾压→检验→整平碾压→自检合格→监理检验→沥青混凝土底层面层施工→整平碾压→自检合格→监理检验→路基填筑完毕 二、拆除人行道面包砖路面、拆除人行道面包砖基层及拆除混凝土路缘石 拆除旧水泥混凝土路面总体是采用风钻机把路面大致破裂后再用挖机或者推土机清除的方法对路面上的碎裂混凝土进行清理。 1、拆除人行道、停车位路面,均应测定好设计标高,中桩定位,由测量员计算好现有高程与设计标高拆除高差。 2、根据计算好的高差应在各桩号上标注好。 3、根据现场情况,组织施工,正常情况下,先用风钻机队老路面实施点对点的打孔成缝,使之开裂。 4、组织挖掘机,装载车对拆除后的老路面成块废渣进行集中清除,运至指定弃土场。 5、对老路面下能够用于填筑的土石料可取样送检,可用作填筑料,运至填方区填筑。 6、对根据设计标高形成的新路基应复测,复测后,对新路基表层30内应复松,采用路基分层填筑的碾压方案进行碾压并调平标高 三、面包砖面层铺设 1、面包砖集中采购,根据施工进度安排分期分批进货到场。材料到场后堆放整齐,防止碰撞损坏和污染。 2、面包砖安装前,基槽夯密实,下垫砂浆要满足设计配合比,砂浆垫层要求砂浆饱满,面包砖安装时挂线安装。面包砖及缘石块与块之间予留1厘米的缝隙,并用砂浆嵌填密实,确保稳固、直顺、平整。 3、面包砖安装采用双面挂线的方式进行,两面都要跟线平齐,以保证水泥砖及缘石安装的平整和垂直。 4、安装完后及时对面包砖表面遗留砂浆清理、打扫干净,注意对成型产品(工序)的保护。 四、挖土和运输

维修改造施工方案

我公司依据图纸;招标文件;国家有关文件、法规、规范;IS09001质量手册等各项工作指导书等条文,充分研究工程实际情况和施工特点,并结合本公司的施工优势,编制本工程的施工组织文件。 一、技术准备 认真领会施工维修方案的各项内容和要求,组织本工程项目班子成员及施工作业人员。 同业主对工程进行交接,保证施工现场具备维修及装修施工作业条件。根据施工图纸及时计算各项工程量,编制施工方案和整体工程施工组织设计、项目质量计划,经业主批准后,在施工中严格实施。编制切实可行的质量计划和技术措施,根据工程各阶段特点,制定出预控措施,确保受控。 二、施工现场准备 1、图纸交底。 2、根据施工现场及临时设施需要,布置临时设施。 3、施工用电、水由业主提供,按表计量,按用量交费。 4、消防设施布置:在工地及易然物附近设置消防栓、灭火器。

一、拆除工程 (一)拆除前清理准备 拆除清理施工作业前首先了解现状,摸清需拆除的结构形式,加固改造的部位和装修做法,做到心中有数,措施得力。 所有施工人员必须经过岗前培训和相关的安全教育,熟悉现场情况,树立安全施工的思想,进入施工现场必须按规定着装,戴好安全帽及劳保用具,作业中要按标准程序实施落实。 施工现场负责人要全面了解掌握全局情况,亲临现场指挥施工,并协调好与有关各方的关系,搞好联合劳动协作,提高应变能力,处理好突发事件,保证施工作业顺利进行。 拆除时采用先上后下、先非承重结构后承重结构,采用湿法作业,控制施工扬尘,砂石飞溅。 (二)拆除顺序 1、地面拆除→隔墙拆除→天棚拆除→电气管线拆除→水暖管线拆除→墙面拆除→门窗拆除 2、运输清场 3、拆除的垃圾利用下班后时间集中运出,当日的垃圾必须当日清除完毕。 4、清运完毕后立即对运输通道、楼道等进行清扫。 5、要求保留的物品,在甲方指定地点整齐放置;废弃垃圾用挖掘机或铲车装车,自卸汽车外运到指定的垃圾消纳处。 (三)注意事项 1、仔细保护运行设备,杜绝砸碰。 2、关好走廊大门,作到无噪声或低噪声施工。 3、保持通风,及时除尘,避免污染周围环境。 二、主体建筑物及室内维修工程 (一)房屋屋顶维修 1、屋面防水维修方法 (1)工艺流程 基层表面清理、修补→涂刷配套的基层处理剂→节点部位粘贴→定位、弹基准线→铺贴自

办公楼外墙翻修工程施工方案

防城港中一重工办公楼翻修项目 外墙翻修 施 工 方 案 二〇一五年十月二十一日 编制单位:武汉第八建工集团有限公司

一、工程概况 防城港中一重工办公楼,由于种种因素造成内外墙及屋面渗水、漏水严重,内墙油漆脱落、墙体空鼓,影响公司形象及正常办公。现要求我公司对办公楼进行翻修,且翻修期间行政人员正常作息。 二、施工准备 1、施工区域及材料堆放 施工期间中一重工办公楼行政人员正常作息,不能封闭施工,故施工作业人员不得办公楼行政大门进入办公楼施工,施工所用机械设备、各种材料均堆置于办公楼西侧停车场洗车位与制作车间中间空置地面,不影响车辆正常出入。 2、作业条件 A、电源施工所用三相电源由业主安排人员从制作车间接出,二相电源则在办公楼内就近使用。 B、水源洗车位附近水源点,及办公楼卫生间就近水源。 C、施工机械 2台滚筒式搅拌机、两台单臂提升机、两台高压水泵。 D、作业人员项目部管理人员,架子施工队、外墙凿除施工队、抹灰施工队、贴砖施工队、油漆工等工种。 E、准备足够数量的安全警示带、警示牌、安全网,做好各

项安全防护措施。 三、操作工艺 办公楼外脚手架搭设工程→办公楼外墙施工障碍物拆除→办公楼外墙装饰装修部分破除→外墙墙面清理及建筑垃圾外运→外墙抹灰工程→外墙贴砖工程→外脚手架的拆除→清理建筑垃圾→内墙抹灰工程→内墙装饰工程。 1、外脚手架的搭设 A.材料选择 (1)钢管落地脚手架,选用外径48mm,壁厚3.5mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 (2)本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。

房屋维修改造工程实施方案

1.全面性 1.1工程概况、施工组织方案; 1.1.1工程概况 工程名称:新疆应用职业技术学院维修改造工程 维修内容:第二标段:1、2、3号公寓楼、3号教学楼粉刷油漆、涂料及零星粉刷工程。 质量标准:合格 开竣工时间:计划2014年6月27日开工,2014年8月20日竣工。施工总工期55天(日历天)。 1.1.2施工组织方案 1.1. 2.1项目管理机构配置及管理 本施工组织方案为我公司对本工程施工的总体构思和部署, 是本工程的施工大纲,它将用以指导本工程施工 ,确保本工程优质, 高效 ,安全 ,低耗, 高速度的完成。 施工组织机构及人员配备:根据招标文件对本工程的施工要求,以及工程规模、工期、质量等方面的要求,特设一个项目经理部,对该工程进行项目管理,严格按照本工程招标文件中各项条款所规定的工程内容、工作范围、权利、义务和职责,管理好本工程的施工工作,实现本工程的工期目标和质量目标。 项目部组织一套高效、精干、强有力的施工队伍,配备完整的管理人员及有经验的、高素质的施工班组,按基础、主体结构、装饰装修等不同阶段,分别考虑和安排。为保证施工质量,提高效率,便于核算,各作业班组保持相对稳定,并由项目部统一安排、统筹调度。 项目部下设以下专业施工作业班组:由专职质检工程师负责质检小组,由钢筋专业工程师负责钢筋施工班组,由模板专业工程师负责模板施工班组,由砼专业工程师负责砼施工班组,由电气工程师负责电气安装班组,由设备工程师负责设备工程安装班组。另设砌筑班组、防水施工班组及各专业装饰班组。根据工程性质,配备以下技术人员:项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员、资料员、材料员、核算员。人员状况及数量如下表所示:

市政道路维修改造工程施工设计方案

大兴区庞各庄镇2014-2015年街坊路维 修改造工程 施 工 组 织 设 计 2016年3月17日

目录 第一章施工部署和平面布置 (3) 一、施工部署规划 (3) 二、施工平面布置 (3) 第二章施工方案和技术措施 (5) 一、技术规范 (5) 二、施工方案 (5) 第三章机械设备及劳动力配备 (9) 一、劳动力计划安排 (9) 二、施工机械、设备计划安排 (10) 第四章安全管理 (11) 一、安全管理体系建设 (11) 二、指导思想和工作目标 (11) 三、安全保证措施 (11) 四、施工过程中安全检查 (12) 五、安全教育 (13) 第五章质量保证体系和控制措施 (14) 一、质量方针、质量目标 (14) 二、质量组织机构的设置 (14) 三、施工过程阶段的质量控制 (15)

第六章进度计划及保证措施 (18) 一、施工进度计划 (18) 二、进度计划的安排原则 (18) 三、工期保证措施 (18) 四、保证工程进度具体措施 (20)

第一章施工部署和平面布置 一、施工部署规划 1、编制依据及范围 施工组织设计的编制依据是:招标文件(包括图纸和答疑文件等)中规定的招标范围、工程数量、工期要求、施工条件和相关的施工技术规范及标准,并经过现场踏勘,结合本公司ISO9001质量体系手册及程序文件,工程质量安全管理、技术成果,先进的机械设备,技术水平及公司从事工程施工的实践经验进行编制。 2、施工组织 本工程将按《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)组织施工,公司授权项目部经理全权负责,施工的组织指挥、管理、协调和控制、代表法人履行合同,对施工质量、安全、工期、经营和环保全面负责。本合同段组建项目经理部,项目经理部设置项目经理一人,技术负责人一人,项目副经理一人。项目经理为企业法人在该项目上的代理人,对该工程项目负总责。项目经理部由三个职能部门组成,分别为工程技术部、质安部、材料设备部。 二、施工平面布置 根据该工程特点,为了能按期、保质、保量完成工程任务,我单位通过现场踏勘及沿线调查研究,并结合我单位已完成的类似工程的经验,经过全面、认真分析,拟将本工程划为两个施工队进行施工,编制了本工程施工总平面布置。 1、临时工程 根据本合同段工程量分布、工程特点、任务划分,现场调查,本着满足施工,节约投资的原则,确定临时工程的设置。 2、施工营地

维修改造工程施工方案

目录 第一章工程概况及目标 (2) 第二章施工现场管理组织机构 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章施工总体部署规划 (6) 第五章主要工程项目的施工程序和施工方法 (8) 第六章施工进度计划及说明 (16) 第七章工程质量目标及保证措施 (18) 第八章安全、文明施工目标以及保证措施 (27) 第九章施工材料管理及成品保护 (32) 第十章工程资料管理与工程验收 (33)

第一章工程概况及目标 第一节工程简介 1、工程名称:小东江通信机房大修((编号:SY2018LX-WX-0502); 2、建设地点:本工程位于资兴市东江镇上小东江,交通非常便利;工程施工属于同一封闭区域内的3个不同施工地点。 3、工期要求:计划开工日期为2018年06月12日,计划完工日期为2018年07月21日,总工期为 40日历天。 第二节工期目标 按招标文件及本施工组织设计,本着为业主负责的原则,在人、财、物各方面积极创造条件,协调各方面工作,在确保工程质量、安全的前提下,确保整体装修施工如期完工。 第三节质量目标 根据国家的验收规范及本公司的施工实力,加强施工中的质量管理,在装修工程施工中,我们对施工现场实行科学化管理。确保该工程达到国家、建设部现行的工程质量验收标准。

第二章施工现场管理组织机构 本工程如我公司中标,将由公司挑选管理经验丰富、技术水平高、责任心强的优秀管理人员组建工程项目部,从组织上确保严格按本施工组织设计制定的各项技术要求,以ISO9002的施工质量管理模式,对本工程实施科学规范化的项目管理,以确保本工程按合同如期竣工,验收一次达标。 第一节项目部配备人员: 项目经理: 施工员: 安全员: 第二节 第三章施工准备 第一节技术准备 第一条施工合同签订之日起,组织项目部人员对本工程的设计意图、风格、特点及细部做法进行推敲,对施工图纸进行深化熟悉。

道路维修工程施工方案

咸宁碧桂园北地块丹桂香堤(三)停车楼道路维修工程 施 工 方 案 施工单位: 建设单位: 编制日期:

咸宁碧桂园北地块丹桂香堤(三)停车楼道路维修工程 施工方案 本工程属于混凝土道路维修工程,工程内容为混凝土路面高程增高,位于道路上检查井修复。路段全长约180M,宽6M,根据现场实测高程,旧混凝土路面高程比设计高程低3cm-31cm。 一、施工准备 洒水车1台清洗旧混凝土道路路面 二、施工步骤 清洗路面后在旧路面上浇筑混凝土面板 三、水泥混凝土路面施工 ⑴测量、放线及立模中心线测设:将中心桩引至路面中心线上,用35~40cm长的钢钎每10cm一根立于中心线上,并且设计高程线位置上用一根长尼龙绳带出路面中心线。立模线测设:由经纬仪每20cm 测出一组垂直于中心线的两边边桩,从中心线两侧垂直量取图纸规定尺寸作为立模线,控制每块钢模位置。高程控制:首先在紧靠立模线内侧每10cm立一根35—40cm钢钎,根据施工水准点测出每根钢钎的顶高程,再算出每根钢钎位置路面设计高程与钢钎顶高程差值,从钢钎顶向下用小钢尺量出路面高程线位置,将每根钢钎上高出路面高程5—10cm位置用一根尼龙绳带出路面立模线上路面高程线(+5—+10mm),如此线结合水平尺控制每块钢模的顶高程。 立模:严格按照图纸及施工技术规范,根据立模线及高程线的控制方法立出钢模,并对顶高程(+5—+10mm)断面尺寸(深度)、轴线

偏位、直、度、稳固情况等进行自检,再申报复检。 ⑵钢筋制作及安放:严格按图纸规定尺寸、规格及放置位置执行,每班施工前将所用钢筋置于所用位置的钢模外侧,钢筋不到位不得施工。 ⑶拌和场出料:采用商品砼,安排专人负责,对每车砼料做到质量、数量上的严格把关。配合比准确,拌和均匀,确保砼强度达到设计要求。 ⑷运料:用混凝土搅拌站罐车运输,为了保证施工进度,车数根据施工工程量制定,将砼出料至浇筑完毕时间控制在允许范围之内,最长时间不得超出混凝土初凝时间。 (5)现场浇筑 前场浇筑,由混凝土罐车根据顺序铺料,高出钢膜顶3-5cm,用两台振动棒呈梅花型振捣,平板振动器、振动梁振动,振动梁振动速度为 1.2-1.5m/min,不能中途停留,振实提浆后,用括尺将上部不平部分刮去,进行粗光,再用铝合金靠尺靠板面,发现有高出或低洼处进行找补,直至合格,然后在精光,精光2-3小时,用手压板面无印痕,可进行洒水养生,养护期间3天内不得通车行人。当混凝土达到强度25-30%时,进行锯缝,依据上述测量放线定出的中心线垂直进行切缝,确保切缝的直顺,并垂直于道路中心线。 四、安全工作措施 为保证施工路段能够安全有序的进行施工,采用有力保障措施: 1、在施工路段两头设置醒目交通安全警示牌,“施工路段,车辆

维修改造工程施工方案与技术措施

施工方案与技术措施 1.1 工程概况 项目名称:*****学生宿舍维修工程 建设地点: 项目概况:*****学生宿舍维修工程二标段:包括但不限于总改造宿舍492间,改造总建筑面积18246.84㎡。其中2号栋为四人间宿舍,共六层,每层40间宿舍,建筑面积为8051.88㎡;4号栋为八人间宿舍,其六层,每层21间宿舍,建筑面积为5095.98 ㎡;6号栋为八人间宿舍,其六层,每层21间宿舍,建筑面积为5095.98㎡。具体详见本项目工程量清单及施工图纸。 工期要求:50日历天,从监理下达开工令之日起开始计算; 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准; 保修要求:按建设部[2000]年第80号令执行。 1.2 编制依据 *****学生宿舍维修工程设计图纸及工程量清单。 现场踏勘、调查所掌握的第一手资料。 我公司现有技术力量、队伍素质、机械装备、财务实力、组织协调能力及多年来在类似工程施工中积累的丰富施工管理与技术经验。 国家现行的施工技术规范与操作规程: 《建筑给水排水设计规范》 《供配电系统设计规范》 《工程测量规范》

《建筑工程施工质量验收统一标准》 《建筑地面工程施工质量验收规范》 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 《建筑电气工程施工质量验收规范》 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》 《综合布线系统工程验收规范》 《建设工程项目管理规范》 《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 编制原则 遵循设计图纸、施工规范、规程、验收标准的原则。在编写主要项目施工方法中,严格按设计图纸要求,执行现行施工规范、规程及验收标准,确保工程质量。 坚持实事求是的原则。在制定各具体项目实施方案过程中,充分研究、分析本工程的特点、难点,坚持科学组织、合理安排、均衡生产,确保优质高效完成本工程的建设任务。 坚持施工全过程严格管理的原则。在各道工序施工中,认真自检,严格执行监理工程师指令,尊重业主和设计代表意见,严格管理。 坚持推广应用“四新”成果的原则。在施工中积极推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备,充分发挥科学技术在施工中的先导作用。 坚持专业化作业与综合管理相结合的原则。在施工组织安排

办公楼维修改造工程施工及方案

岳麓区街道科学村社区居委会工程(一、四层) 办 公 楼 维 修 施 工 组 织 设 计 编制时间:年月

一、编制依据 1.1《中华人民共和国建筑法》、《建筑装饰行业标准》以及其他有关法律法规。 1.2国家现行的建筑装饰工程施工及验收规范,省市建设主管部门现行有关规定。 1.湖南省部分厅局办公楼维修改造招标项目《招标文件》和全套施工图。 1 2.4勘查现场所了解的具体情况。 1.5我公司企业标准和质量保证体系。 1.6我公司现有施工力量和技术装备情况。 1.7我公司合作技术力量和行业资源、专业厂商、材料供应商。 1.8我公司在其他类似工程施工中总结的经验。 1.9其他参考资料。 二、施工规范及技术标准 本工程的施工规范及技术标准编制依据: 2.1《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 2.2《木结构工程施工及验收规范》GBJ206-83; 2.3《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-91; 2.4《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-95; 2.5《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95; 2.6《电气装置安装工程电器照明装置施工及验收规范》GB5

0259-96; 2.7《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82; 2.8《建筑工程施工现场用电安全规范》GB50194-93; 2.9《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86; 2.10《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-88; 2.11本公司有关施工质量、安全生产、技术管理等文件。 2.12建设单位对该工程提出的维修改造要求。 本施工组织设计作为指导文件之一呈报业主,如若中标,我公司将以此作为指导施工的制度文件,并在业主、设计方、监理方的指导下进一步规范、完善执行。 三、工程概况 本工程岳麓区街道科学村社区居委会,位于湖南省长沙市岳麓区,框架结构。本工程为一层、四层维修改造。 1、工作办公室、卫生间、楼道、屋面改造工程,工作内容包括2-4楼卫生间、1-4楼楼梯间、4楼屋面、1-4楼监控摄像头。 2、拆除工程包括2-4楼卫生间原隔断、大便器、拖把池、门及门套、地面砖、原地面防水、墙砖、天棚吊顶;1-4楼楼梯间地面砖、踏步、墙面、天棚;4楼屋面复合地板,砼水箱及垃圾外运,运距20km。 3、新建建筑装饰装修工程包括1-4楼地面防水及地面砖,卫生间隔断、隔墙、墙砖、天棚吊顶、门及门套安装、大便器、拖

公路大修工程施工组织设计最新版

第一章编制依据 1.1 编制依据 1.1.1 怀柔区雁栖镇八西路乡村公路改造工程(三标段)施工招标文件; 1.1.2 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88; 1.1.3 《公路工程施工安全技术规范》JTJ076-95; 1.1.4 《公路工程国内招标文件范本(2003年版)》; 1.1.5 《北京市城市道路工程施工技术规程》DBJ01-45-2000; 1.1.6 《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 1.1.7 《公路路基施工技术规范》JTJ033-95; 1.1.8 《公路工程技术标准》JTJ001-97; 1.1.9 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 1.1.10《北京市测量规范》(CJJ8-99); 1.1.11《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87); 1.1.12《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-200); 1.1.13《市政道路工程质量检验标准》(DBJ01-11-95); 1.1.14《市政道路工程质量评定标准》(DBJ01-22-95); 1.1.15 《工程测量规范》(GB50026-93); 1.1.16 《粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程》CJJ4-97; 1.1.17 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTJ057-94; 1.1.18 《公路工程集料试验规程》JTJ058-94; 1.1.19《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 1.1.20 《土方工程施工及验收规范》GB202-83; 1.1.21 《道路交通标志和标线》GB5768-1999; 1.1.22 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50—2001; 1.1.23 《北京市怀柔区2009年乡村公路工程施工图设计》; 1.1.24 现场的实地考察; 1.1.25 交通部颁发的公路工程标准、规范、规程; 1.1.26 国家颁发的相关法律、法规、政策等; 1.2 编制原则 1.2.1 在充分理解招标文件的基础上,以设计文件及有关规范为依据,紧密结合现场实际情况,编制经济科学、切实可行的施工方案。做到施工部署、施工方案、施工方法及工艺先进科学。

电气工程维修及改造施工方案

工程电气线路维修及办公区电气改造方案

编制: 审核: 一、工程概括 本工程主要作业内容包括两大部分,第一部分为楼内电气检修,第二部分为办公区办公工位的强弱电改造。其中楼内电气检修包括:配电柜的检修、电气管线的维修、更新等。办公区办公工位的强弱电改造主要内容包括:原有办公工位的拆除以及调整后新工位的强弱电地插的安装及配电等。 二、编制依据 1、建筑工程施工质量验收统一标准 2、建筑电气安装工程施工质量验收规范 3、电气装置安装工程电气设备交接试验标准 4、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 5、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 三、施工准备

1.技术准备: 施工人员做到认真理解业主意图,深入现场了解工程实际情况及业主要求,按照业主的要求精心组织施工,确保工程优质高效地顺利完成。 2.人员准备: 依据业主的进度需求,配置充足的设备、材料、机具、人力,确保工程保质保量的完成。 四、施工方法 电气工程配管及管内穿线 ⑴施工程序 ①暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯→测 定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→地线跨接 ②管内穿线施工程序:施工准备→选择导线→穿拉线→清 扫管路→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查绝缘摇测 ⑵主要施工方法和技术要求 暗管敷设的基本要求为:暗敷的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm。

五、施工安全保证措施 1、认真做好安全生产教育,对所有参加施工生产的职工均应进行 入场生产安全和消防安全教育,未经教育不得上岗,同时应结合工程进度及不同施工工艺,进行针对性的安全知识与遵章守纪教育。 2 、做到无施工方案不施工,有方案没交底不施工,班组上岗前没安 全交底不施工。施工班组要认真做好安全上岗交底活动记录,每周上午组织不少于1小时的安全教育活动。 3、严格遵守“十不烧”规定,执行工程多机多监护制度 4、现场机电维修人员应该经常检查设备触电漏电保护是否完好有效。 5、现场用电机具较多,电线不得乱拖、乱拉。材料运输、堆放时,一定要注意保护好电线,防止碰砸电线,造成电线包皮破碎剥落,发现有电线露芯或电线包皮破损要即时修调。 6、现场施工用的机电设备均应有良好的二级防护装置。 7、电动机械及工具应严格按一机一闸制接线,并设安全漏电开关。 8、所有机械操作人员必须持有操作合格证,否则不准上岗作业。

相关文档