文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面防水工程细部做法

屋面防水工程细部做法

屋面防水工程细部做法
屋面防水工程细部做法

五屋面及防水工程

5.1.屋面坡度符合设计要求。檐沟和天沟的找平层做好后,应进行泼水试验,当确认无积水后,方可施工面层。檐沟和天沟内不应有超过5mm深的积水。

5.2.保温屋面,保温层设置在防水层上部的做法其工程质量不宜保证,施工时不宜采用。

5.3.对屋面孔洞要用防水砼或砂浆封堵,堵好后进行24h蓄水实验,可单独对局部孔洞进行蓄水实验(孔洞周围砌60mm高水池),试水合格后进行下道工序施工。

5.4.屋面防水层做完后,要进行不少于24小时的浇水蓄水试验,经检查无积水、渗漏为合格,并做好试水记录。

5.5.屋面排水落口周围直径500mm范围内的坡度要单独加大,一般达到5%以上,防止出现坡度过小,容易积水,而且下水落口不位于最凹处,在施工中要特别注意水落口杯留置的标高。如图5-5

5.6.屋面排水落口处地漏采用的竖向地漏,一般为定型的铸铁产品,自行制作时,应做成半球形,并注意加工质量,不得采用室内平面地漏。

5.7.屋面施工时,应尽量避免将管道(上层小屋面的雨水管、水箱间的溢流管等)在泛水高度以下从室内穿出屋面。

5.8.出屋面的门下坎高出屋面不小于250mm,对此要求在结构施工时就应考虑,必要时和设计单位洽商进行设计变更。门向外开启,门坎向外放坡,放止水进入室内,防水应在门下口处进行有效的固定或密封处理。详见附图5-8A、5-8B。

当外开门有下门槛时,门槛下部细部处理参照外窗台做法。

5.9.卷材防水的泛水收头处采用金属盖板时,应在墙体的阴、阳角部位及盖板接头部位进行密封处理。泛水高度距成型屋面不小于250mm。

5.10.屋面天沟较长或转弯较多时,其纵向坡度不宜小于3%。

5.11.女儿墙内侧面墙面抹灰长度超过6m时,要做分隔缝,沈阳以北地区四季温差大,长度超过4m时,要设分隔缝。

5.12.卷材屋面的整体保护层和板块保护层分隔缝的设置位置为:与女儿墙交接处,与突出屋面的楼梯间、电梯间和屋面水箱墙的交接处,与管道、透气孔的交接处及建筑物开间的轴线处;凸出屋面的大型设备基础和柱子四周也要设分隔缝,其分隔缝形式参见附图4-14做法。水泥砂浆保护层的分隔缝间距(北方地区)不宜大于3m,一般为2m×2m,缝宽20mm,缝内嵌入密封防水材料;保护层采用地砖等块材镶贴时,分格缝间距一般为6m×6m。

特别强调:卷材屋面的整体保护层和板块保护层与女儿墙交接处必须设分隔缝,分隔缝可以防止裂缝产生并起分色作用。详见图5-12

5.13.当设计未明确时,女儿墙、檐沟顶面应粉出向内的排水坡(一般为6%)。如外墙为板(砖)材料饰面时,板(砖)宜切削成45度角对角镶贴。

5.14.当设计未明确时,厕所、盥洗间、阳台、走道等地面应较居室、工作室等地面相对降低20mm。明阳台落水口、厕所、盥洗间等的地漏应低于排水表面5mm。

5.15.水落管安装牢固,承插口边距离墙面不应小于20mm,管箍间距不得大于1.5m,在接头处设上下两个管箍,管箍插入墙内的圆钢直径不得小于10mm,锚入深度不得小于120mm,严禁用木楔固定。

对管径大于75mm的铸铁水落管,应每5m左右自上而下增设φ10抱杆固定,以保证施工和垂直承载的安全,且加固件必须进行防锈刷漆(颜色与管身相同)处理。

5.16.卷材防水屋面的基层与突出屋面的结构(女儿墙、立墙、天沟墙、变形缝、烟囱等)连接处以及基层的转角处(水落口、天沟、檐沟、屋脊等)均应做成圆弧。圆弧半径,对沥青防水卷材为100-150 mm;高聚物改性沥青防水卷材为50mm;合成高分子防水卷材为

20mm。

5.17.屋面保温层无论采用何种保温材料,其含水率都不易控制,保温层要做排气道。排气道应纵横贯通,并应与大气连通的排气孔相通。排气孔间距宜为6m,纵横设置,在保温层中预留槽作排气道时,其宽度一般为150-200mm,在保温层中埋置打孔细管(塑料管或镀锌管)作排气道时,管径为φ25-40mm。排气孔的数量宜为36m2屋面面积设置1个。排气出口埋设排气管,穿过保温层的管壁应设排气孔。排气出口构造如图5-17A。现在要求的做法是把排气孔设置在女儿墙泛水以下。

对应保温层排气道,找平层必须设排气道,并与保温层排气道贯通,保护层分格缝尽量与排气道对应,也可不对应。如图5-17B

5.18.天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺的宽度为200mm。天沟、檐沟卷材收头要固定密封。详见附图5-18A、5-18B。

5.19.高低跨有变形缝时,立墙交接处要采取适应变形的密封处理,详见图5-19。

5.20.卷材防水屋面的泛水构造为:当墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下,压顶应做防水处理。也可在砖墙预留凹槽,将截齐的卷材端部压入预留凹槽内,并用压条或垫片钉压固定,最大钉距不得大于900mm,然后用密封材料将凹槽嵌填封严。凹槽距屋面找平层最低高度不小于250mm,凹槽上部的墙体要做防水处理。

还可采取传统的在墙上设挑眉砖的做法。

也可设混凝土挑檐作滴水的做法。详见附图5-20。

也可采用定型镀锌铁皮做法,详见工艺指导。

5.21.伸出屋面管道周围的找平层应做上圆锥台,高30-40mm,半径为管道外径加50mm。管道与找平层间留凹槽,并嵌填密封材料,防水层收头处应用金属箍箍紧,并用密封材料封严,详见图5-21。圆锥台做法可采用塑料管做模板灌砂浆,塑料管切成两半片,铁丝固定。

5.22.屋面垂直出入口处防水层收头要压在混凝土压顶圈下,详见图5-22A。

屋面水平出入口收头应压在混凝土踏步下,防水层的泛水应设护墙,详见图5-22B。

5.23.北方地区不提倡使用刚性防水屋面,因为北方地区温差大,防水层易开裂。

刚性防水屋面的防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处,均应做柔性密封处理。

细石混凝土防水层与其基层间宜设隔离层,隔离层可采用纸筋灰、麻刀灰、低强度等级砂浆,干铺卷材等材料。刚性防水层应设置分隔缝,分隔缝设置在屋面板的支撑端,并应与板缝

对齐。分隔缝其纵横间距不大于6m,当距离大于6m时,要建议设计单位对防水层采取抵抗温度应力的加强措施。分隔缝宽度宜为20-40mm,分隔缝中嵌填密封材料,上部铺贴防水卷材,详见图5-23A、5-23B。

5.24.细石混凝土防水层与天沟、檐沟的交接处应留凹槽,并用密封材料封严,也可采取

传统的在天沟、檐沟上挑沿作滴水的做法。

5.25.刚性防水层与变形缝两侧墙体交接处应留宽度为30mm的缝隙,并应用密封材料嵌填,泛水处应铺设卷材或涂膜附加层。变形缝中应填充泡沫塑料或沥青麻丝,其上填放衬垫材料,并应用卷材封盖,顶部应加混凝土盖板或金属盖板,详见图5-25。

5.26.伸出屋面管道与刚性防水层处应留设缝隙,用密封材料嵌填,并应加设柔性防水附

加层,收头处应固定密封,详见图5-26。

5.27.屋面天沟内雨水横向落水口,宜用平面铸铁篦子,竖向落水口宜用半球形铸铁篦子,不宜用铅丝球代替。

高低跨屋面水落管的排水口距低屋面的高度应为200mm,下设135度弯头,出水口处并

设挡水板(槽)。

5.28.架空隔热板的规格宜为500mm×500mm×30mm,侧边宜做成45度斜面,板间缝隙应嵌实,上口宜做成低于板面3mm左右的凹缝,凹缝应纵横通顺,缝的宽窄深浅应一致。架空板的边缘应顺直,支座的平面不应小于120mm×120mm,禁止用竖砖砌筑,架空隔热层高度宜为100-300mm(按设计要求),架空板的边缘支座宜粉刷。架空板与女儿墙和立墙的距离不宜小于250mm,也不应过大。详见图5-28。

附图5-18A檐沟附图5-18B 檐沟卷材收头图

1-防水层;2-附加层;3-水泥钉;4-密封材料 1-钢压条;2-水泥钉;3-防水层;

4-附加层;5-密封材料

附图5-19 檐沟卷材收头附图5-20A卷材泛水收头

1-钢压条密封材料;2-金属或高分子盖板; 1-密封材料;2-附加层;3-防水层; 3-防水层;4-金属压条钉子固定;5-水泥钉 4-水泥钉;5-防水处理

屋面工程细部做法15119

屋面工程细部做法 1、天沟、檐沟 (1)天沟、檐沟增铺附加层。 采用Ⅱ型高聚物改性沥青防水卷材 或高分子防水卷材时,设置防水涂膜 防水层; (2)天沟、檐沟与屋面交接处 的附加层宜空铺,空铺宽度不应小于 200mm;(500mm) (3)天沟、檐沟卷材 收头应固定密封。 (4)无组织排水檐口 800mm范围内的卷材应采用满粘法,卷材收头应固定密封,檐口下端应做滴水处理; 无组织排水檐口的涂膜防水层收头,应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封严,檐 口下端应做滴水处理。 2、泛水 贴泛水处的 卷材应采用 满粘法,泛

水收头应根据泛水高度和泛水墙体材料确定其密封形式。 a、当墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下,用金属压条、水泥钉固定并用密封材料封闭严密,最大钉距不应大于900mm,压顶应做防水处理;卷材收头也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层高度不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理; b、墙体为混凝土时,卷材收头应采用金 属压条钉压,并用密封材料封固。 (2)泛水处的涂膜防水层,宜直接涂刷 至女儿墙的压顶下,收头处应用防水涂料多遍 涂刷封严;压顶应做防水处理。 (3)泛水宜采取隔热防晒措施,可在泛

水卷材面砌砖后抹水泥砂浆或浇筑细石混凝土保护,也可采用涂刷浅色涂料或粘贴铝箔保护。 3、变形缝 1)变形缝泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度不应小于 250mm;防水层应铺贴或涂刷至泛水墙的 顶部; 2)宜优先采用现浇钢筋混凝土盖板的做 法,其混凝土强度等级不应低于C30,也可 采用金属盖板;缝内应填充泡沫材料,上部 填放衬垫材料,并用卷材封盖。 3)高低跨内排水天沟与立墙交接 处,采取适应变形的密封处理。 4、水落口 1)水落口宜采用金属或塑料制 口; 2)水落口埋设标高,应考虑水 落口设防时增加的附加层和柔性密封 层的厚度及排水坡度加大的尺寸;

屋面及防水工程细部做法

1.一般要求 1.1 屋面坡度符合设计要求。檐沟和天沟的找平层做好后,应进行泼水试验,当确认无积水后,方可施工面层。檐沟和天沟内不应有超过5mm深的积水。 1.2 保温屋面,使用不吸水的材料,如硬质聚氨酯发泡。 1.3 对屋面孔洞要用防水混凝土或砂浆封堵,堵好后进行24h蓄水实验,可单独对局部孔洞进行蓄水实验(孔洞周围砌60mm高水池),试水合格后进行下道工序施工。 1.4 屋面防水层做完后,要进行不少于24小时的蓄水试验,经检查无积水、渗漏为合格,并做好试水记录。 1.5 屋面施工时,应尽量避免将管道(上层小屋面的雨水管、水箱间的溢流管等)在泛水高度以下从室内穿出屋面。 1.6 屋面防水卷材的搭接长度严格按规范施工。 1.7 女儿墙防水收口处至压顶与外墙相交处应做界格,每3延长米界一道,宽度宜为10mm,用防水油膏封嵌,深度为整个抹灰层。) 1.8 屋面工程保温层为水泥膨胀珍珠岩时,应做排气道。排气孔宜36㎡设一个。排汽孔使用Φ25以上钢管固定在结构层上,并放置在最高的纵横排汽道交汇处。屋面单面排水时,排气管宜分两排设置,第一排设置在距屋面最高60cm 的纵横汽道交汇处,第二排设置在屋面中间纵横排汽道交汇处。 2.具体细部做法 2.1 防水基层处理 卷材防水屋面的基层与突出屋面的结构(女儿墙、立墙、天沟墙、变形缝、烟囱等)连接处以及基层的转角处(水落口、天沟、檐沟、屋脊等)均应做成圆弧。圆弧半径,对沥青防水卷材为100-150mm;高聚物改性沥青防水卷材为50mm;合成高分子防水卷材为20mm。 2.1 天钩、檐沟部位的卷材铺贴 铺贴天钩、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少搭接。卷材(涂膜)防水层在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位,应增加卷材(涂膜)附加层。天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺的宽度为200mm。 2.3 防水卷材的收头处理 2.3.1 卷材防水屋面的泛水构造为:当墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺压

屋面防水卷材的施工要点及细部处理

1、屋面防水卷材的施工分析 屋面工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。这样避免施工后留下缺陷,造成返工,同时工程依据施工组织有计划地展开施工,防止工作遗漏、错乱、颠倒影响工程质量。有了施工组织,下一步施工负责人应向班组进行技术交底。内容包括:施工的部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品的保护措施和安全注意事项。屋面防水卷材工程设计原则: 1.1以防为主,放排结合 排水是屋面防水的一个重要内容,对于平屋顶,应以防为主,但应尽快将水排走,减轻防水层的负担,避免屋面较长时间积水。这就要求设计屋面及天沟的排水坡度和排水路线、排水管的管径及数量。 1.2按级设防,满足设防要求 屋面防水工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层的耐用年限等,选用不同的屋面防水卷材和不同的构造层次,以满足设防要求,保证防水可靠。 1.3适当考察施工因素 屋面防水卷材的质量取决于材料、设计、施工等诸因素,而其中施工因素的影响最大。尤其是现在,我国防水施工让以手工操作为主,

操作人员的技术水平、心理素质以及工艺的繁杂难易程度均会对施工质量造成相当大的影响。因此,一个好的设计,必须适当考虑施工因素,尽量采用简单的构造,选用施工方便的材料或提到设防能力,提高防水安全储备,弥补施工可能产生的缺陷。 1.4屋面找平层的要求 找平层是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度、能粘结的构造基础。因此,铺贴卷材的找平层应坚实,不得有突出的尖角和凹坑或表面起砂现象,当用2米长的直尺检查时,直尺与找平层表面的空隙不应超过5mm,空隙只允许平缓变化,且每米长度内不得超过一处。找平层相邻表面构成的转角处,应做成圆弧或钝角。当基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为20mm,水泥与砂浆比为1:2.5~1:3(体积比),水泥标号不低于42.5。找平层还要设分格缝,并嵌填密封材料,这样可避免或减少找平层开裂,以至于当结构变形或温差变形时,防水层不会形成裂缝,导致造成渗漏。缝宽为20mm,分格缝的纵向和横向间距不大于6 m,分格缝的位置设在屋面板的支端,屋面转角处防水层与突出屋面构件的交接处,防水层与女儿墙交接处等,且应与板端缝对齐,均匀顺直。水泥砂浆找平层施工时,先把屋面楼板杂物清理干净并洒水湿润。在铺设砂浆时,按由远到近,由高到低的程序进行,每分格内一次连续铺成,按设计控制好坡度,用2m以上长度刮杆刮平,待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平12小时后用草袋覆盖,浇水养护。对于突出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥台或方锥台

建筑屋面防水规范与做法

建筑屋面防水规范与做法 一、屋面工程质量验收规范及标准 1、规范要求强制性条文 (1)、屋面工程所用的防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等必须符合国家现行标准和设计要求。产品质量应由经过省级以上行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。(GB50207-2012 第3.0.6条) (2)、屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象。(GB50207-2012 第3.0.12条) (3)、保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,必须符合设计要求。(GB50207-2012 第5.1.7条) (4)、瓦片必须铺置牢固。在大风及地震设防地区或屋面坡度大于10%时,应按设计要求采取固定加强措施。(GB50207-2012 第7.2.7条) 2、屋面工程质量标准及检验方法 (1)、屋面工程质量检查数量和范围 防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,防水层应按屋面面积每100㎡抽查一处,每处应为10㎡,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50米抽查一处,每处应为5m,且不得少于3处。 细部构造工程各分项工程每个检验批应全数进行检验。 (2)、屋面工程质量验收标准及检验方法 严格按照《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)有关规定执行。 二、质量通病及防治措施 1、屋面渗漏 1.1 常见原因分析 1.1.1 卷材防水 (1)、防水材料变质失效 (2)、选用材料不当,防水层构造不合理 (3)、细部构造及卷材收头不合理 (4)、基层不平整,防水层表面积水

屋面工程细部做法

屋面工程细部做法 1.屋面找坡、找平层 控制要点: (1)屋面找坡层的铺、抹应从出水口位置拉放射线找坡,做到分水线清晰明快,坡度应符合设计与规范要求。 (2)找平层分格缝除在泛水的阴角处和屋脊处必须设置外,其余纵横向不得大于6m,缝宽20mm(上面应附加200mm~300mm的卷材单边点贴)。找平层在收水后进行二次抹压,使表面坚固、密实、平整,终凝后覆盖浇水。 (3)为避免出水口因铺设卷材附加层而形成排水不畅,出水口的找平层需比其他部位低20mm。 (4)屋面突出部分(如女儿墙、立墙、变形缝、排汽口等)和转角处(如水落口、檐口、天沟、屋脊等)的找平层应随保温层做成平缓的半圆弧,便于防水层粘贴平整,不产生皱折、死角等。圆弧半径:高聚物改性沥青防水卷材为50mm,合成高分子卷材为20mm(图2.1)。 如防水层不采用压盖砼保护做法,那么在找平层施工时,需将屋面突出部分和转角处的找平层半圆弧半径扩大至100~150mm。

图2.2 半圆弧形屋面找平层 2.屋面防水层 控制要点: (1)刚性防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处应留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料填嵌,泛水处应铺设卷材或涂膜附加层, (2)普通细石混凝土和补偿收缩混凝土防水层的分格缝,其纵横间距不得大于6m,分格缝的宽度宜为20mm,缝内嵌填密封材料,上部应设置保护层(图2.2.1)。 图2.2.1 刚性防水屋面 (3)卷材防水层在基层充分干燥后铺设,并应在檐口、泛水、屋面与突出屋面结构的连接处以及水落口四周,均按规范要求加铺一层卷材附加层,防水层要做到粘贴牢固、收头整齐、严密,无滑移、翘边、气泡、皱折等缺陷(图2.2.2)。 图2.2.2 卷材防水屋面 3.屋面防水细部做法

优质屋面工程细部做法(精制实操)

优质屋面工程细部做法 优质屋面工程细部做法 一、优质屋面工程细部作法质量要求 1.屋面的面层及天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面的防水构造、排水坡度等必须符合设计要求。保温层的排汽作法及排汽口构造应符合88J5图集的要求。面层的材料质量及配合比必须符合设计要求。 2.防水材料的铺设、搭接、压接、坡度和上卷收头高度及构造作法应符合规定。防水层与基层粘结牢固、结合严密、无滑移、无空鼓、无渗漏。屋面、阳台、雨篷排水口留置、坡度或水箅子安装符合设计要求,排水畅通,不得有翘边、例泛水、积水。 3.屋面防水层周边抹灰保护层不空裂,女儿墙内侧及顶部抹灰不空裂。屋面排汽管、排汽孔留置的高度、位置,应符合上人或不上人屋面的规定。

4.屋面排水的坡度和铺撒片状石渣的规格、厚度应符合设计要求,铺撒均匀,无粉末。铺撒彩砂应均匀,粘结牢固。铺设人造草坪应均匀平整、防风吹落。铺设地砖块材的平整度、坡度、排水孔和伸缩缝作法应符合要求,纵横缝顺直均匀,嵌缝合格无污染。 5.其他饰面材料面层的施工方法及技术除满足上述质量要求外,还要满足装饰、装修、楼地面工程的质量标准。 二、屋面面层精品效果的控制要点 1.控制屋面坡度,在排水通畅的前提下,坡度适宜,行走舒适。 应在屋面结构施工前,做好屋面坡度施工的深化设计,计算屋面各层作法的厚度、标高、坡度,以及与凸出屋面的竖向结构的标高和尺寸关系。当发现与规范相抵触时,提前与设计人员协商解决,满足创精品的施工需要。 2.控制屋面面层的装饰质量。屋面面层的饰面质

量,除要满足装饰、装修、楼地面的饰面标准外,还要保证坡度正确合理,排水通顺。装饰材料及其构造要求,还要适应温差变化大的露天环境,具有抗风化、耐久性强的特点,细部处理注重美观统一,保证使用功能并具有小品特色。 3.控制屋面平面面层与竖向结构之间过渡的装饰作法。屋顶竖向结构(建筑物及女儿墙)与屋顶平面交界处宜设圆弧造型过渡,通过圆弧消除不规则的尺寸偏差,以便于排砖、设缝、找规矩。圆弧造型作法见图l。圆弧造型应采用混凝土,不得用砂浆以免出现裂缝,同时应随屋面统一设置分格缝。 4.防水层收头必须高于屋面面层250mm,通常在收头处设金属盖口条。盖口条上面的缝要密封,方法有两种:(1)打胶,难度较大,打好不容易;(2)在盖口条与墙面缝隙处抹灰或用硅酮胶封闭,效果较好。盖口条可采用不锈钢、彩色钢板制作,顺风接口严密打胶封口,阴角、阳角要在铁活加工时剪裁正确,

屋面防水细部做法

精心整理 德国威达3mm 厚SBS 改性沥青防水卷材施工方法 项目情况:该项目为返修屋面,所以在铺设卷材前要做好两个步骤,一为基层处理,二为基层处理剂涂刷。混凝土基层要干燥、无浮灰、无其他杂物。相关要求见屋面工程防水规范相关要求。基层处理剂要使用油性冷底子油处理,涂刷厚度及干燥程度需要冷底子油厂家提供相关指标和涂刷说明。 一、德国威达弹性改性沥青防水卷材特点: 改性m,均为≥。立面1铺贴,上下两层之间卷材长边搭接缝应错开1/3~1/2卷材幅宽。 2、搭接缝 屋面防水施工时,SBS 卷材长短边搭接宽度均为≥100mm ,搭接缝采用热熔融合。 SBS 改性沥青防水卷材的搭接边处理在工程中是极为重要的一环,在施工中应严格按照国标要求“接缝部位必须溢出沥青热熔胶,并形成匀质的沥青条”为控制关键,溢出沥青条约2-5mm 均匀沥青条,如下示意图所示: 3、附加层的设置

精心整理 在平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等部应设置卷材附加增强层,一般情况下采用与大面卷材同材质的专用附加层卷材宽度500mm 。特殊部位附加卷材则需现场按要求进行裁剪。 三维阴阳角附加层如下示意图所示: 4、泛水防水细部做法 泛水根据泛水的高度和泛水墙体的材料确定其密封形式如墙体为砖墙,卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下,用压条压钉固定并用密封材料封闭严密,压顶应做防水处理,如墙体为混凝土墙时穿出屋面构造有凸檐则立面卷材的收口方式采用下图三所示,其它立面如有条件则优先采用下图四,5678123451 2、在防水层的施工中,操作人员均穿软底鞋,严禁穿带钉子鞋进入现场,以免损坏防水层;如发现卷材有破洞应及时修复。

屋面工程细部做法

满粘法,卷材收头应固定密 1、天沟、檐沟 屋面工程细部做法 (1)天沟、檐沟增铺附加层。采 用U 型高聚物改性沥青防水卷材或 高分子防水卷材时,设置防水涂膜防 水层; (2)天沟、檐沟与屋面交接处的 附加层宜空铺,空铺宽度不应小于 200mm (500mm 誉啊封料 ****** 水混 tr 有储倬壇豪林崭的附皿恳 (3)天沟、檐沟卷材 收头应固定密圭寸。 (4 )无组织排水檐口 800mn 范围内的卷材应采用 封,檐口下端应做滴水处理;

2、泛水 (1)铺贴泛水处的卷材应采用满粘法,泛水 收头应根据泛水高度和泛水墙体材料确定其密 封形式。 a 、当墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺至女 儿墙压顶下,用金属压条、水泥钉固定并用密封 材料封闭严密,最大钉距不应大于 900mm 压顶 应做防水处理;卷材收头也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层高度不应小 顶应做防水处理。 于250mm 凹槽上部的墙体应做防水处理; 爾水处印 K Z 幣啊材料 在泛水卷材面砌砖后抹水泥砂浆或浇筑 细石混凝土保护,也可采用涂刷浅色涂 处应用防水涂料多遍涂刷封严;压 b 、墙体为混凝土时,卷材收头应采用 (2)泛水处的涂膜防水层,宜 直接涂刷至女儿墙的压顶下,收头 剛加屈 (3)泛水宜米取隔热防晒措施,可 金属压条钉压,并用密封材料封固。

料或粘贴铝箔保护 3、变形缝 1)变形缝泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度不应小于 4、水落口 1) 水落口宜采用金属或塑料制口; 2) 水落口埋设标高,应考虑水落口设防时增加的附加层和柔性密封层的厚度及排 水坡度加大的 尺寸; — ■ □O Q g ■ 250mm 防水层应铺贴或涂刷至泛水墙的顶部; 2)宜优先采用现浇钢筋混凝土 韵H 穂 材轉H 輯 有肘倬卅害材制的时皿.讨 密拥対料 金虜飯引或合皮高分于卷材 ^86150 密封材料 4胡苗水 仏/7处 Ol?4 3)高低跨内排水天沟与立墙交接 采用金属盖板;缝内应填充泡沫材料,上部 法,其混凝土强度等级不应低于 C30,也可 填放衬垫材料,并用卷材封盖。 处,采取适应变形的密封处理。 盖板的做

屋面工程细部做法

屋面工程细部处理做法 1、细部处理屋面面层施工时,处理满足施工质量要求外,还需综合考虑观感的要求。屋面的天沟、檐沟、檐口、泛水、阴阳角、水落口、分格缝、变形缝、排气管道、伸出屋面管道等部位,是屋面工程中最容易出现渗漏的薄弱环节,对这些部位均应进行防水增强处理,并作为施工控制重点。用于细部构造的防水材料,由于品种多、用量少而作用非常大,所以对细部构造处理所用的防水材料应严格把关,严格按照《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)附录A、附录B 的规定抽样复验,并提出试验报告,不合格的材料,不得在屋面节点中使用。在编制施工方案前,全面检查屋面节点类型,对屋面节点进行分类统计。在编制施工方案时,需校核设计中是否存在遗漏的部位或者与现场、规范不符的地方。根据屋面细部构造节点类型,在施工方案及技术交底中需明确指出具体部位的具体做法。根据屋面细部构造节点类型,绘制典型节点做法示意图,并附相关文字予以说明。根据既定的施工方案,对作业班组进行统一交底,确保各班组施工时做法一致,美观大方。 2、屋面找平层 (1)保温层上找平层需按设计要求设置分隔缝,如保温层设置排汽管,应与排汽管位置相对应,用砂浆将如分隔木条嵌好。图1 分隔木条的嵌填示意图(2)伸出屋面管道周围的找平层做成高度不小于30mm的圆锥台,管道与找平层间应留设凹槽,如图2所示嵌填密封材料。

图2 伸出屋面管道的防水构造 (3)水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%,水落口杯与找平层接触处留设宽20mm,深20mm凹槽,如图3所示嵌填密封材料。 图3 水落口的防水构造3卷材屋面防水层 1、檐口、天沟、檐沟防水构造应符合下列规定:1)天沟、檐沟应增铺附加层。当采用沥青防水卷材时应增铺一层卷材;当采用高聚物改性沥青防水卷材或合成高分子防水卷材时宜采用防水涂膜增强层。2)天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺宽度应为200mm,见图4。

屋面防水层细部做法

屋面防水层细部做法 05YJ5-1 2/14 屋面防水层收头做法:建施24图,采用图集05YJ5-1 B 、C/9 屋面防水层转角做法:建施24图,采用图集 05YJ5-1 D/10 出屋面管道防水层做法:建施1图第6.4条,采用图集 屋面变形缝与主楼外墙接处05YJ5-1 2/35

屋面女儿墙顶变形缝05YJ5-1 B/33 I > * & L 林腰①①片NM 1KM4. 輛曲彌D ? K '/. 二"好也 F i :0? L I \ ? 料和 ftt&M 幅f [蛇西 HX-?" Wh* 利朋 宀⑤

屋面出口做法:建施24详图15/11 建施4图:上人屋面屋一、不上人屋面屋二 设计具体做法 说明: 1、 上人屋面全部面层完工后距女儿墙顶面尺寸 1.35米。注意按图示屋面找坡 2,,至出水口处0.5~1米范围再重加斜坡度出水。 2、 防水层收头距成品屋面不小于 250~300,所以要精细计算各部位总高度和找 坡层的高度尺寸,防水层下的砂浆面与出水口边相平 Ml 帖 5W \ > T 财层 05YJ5-1 33 柔性防水屋面变形燮 (二) 屋面出口做法:建施24图,采用图集05YJ5-1 A/12

3、屋面保温用80 厚硬质岩棉板铺贴。上人屋面上层的预制砼板块(广场砖)改用1:4 干硬性水泥砂浆铺贴,再填粗砂后按要求喂缝(甲方 2015 年6 月21 日联系函第4 条)。 4、四层顶屋面改为上人屋面(甲方2015年6月21日联系函第5条) 5、屋面雨棚及出屋面的风井顶板上做1:2.5 水泥砂浆参3~5,的防水粉(建24 图及总说明 6.1 条)。 6、做前外围先弹平线,防水层下的砂浆面收水光,各角呈小圆角。注意墙立面按要求压毡槽的留置。

优质工程屋面细部做法

、优质屋面工程细部作法质量要求 1.屋面的面层及天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面的防水构造、排水坡度等必须符合设计要求。 5.阿嚏饰面材料面层的施工方法及技术除满足上述质量要求外,还要满足装饰、装修、楼地面工程的质量标准。屋面面层的饰面质量,除要满足装饰、装修、楼地面的饰面标准外,还要保证坡度正确合理,排水通顺。装饰材料及其构造要求,还要适应温差变化大的露天环境,具有抗风化、耐久性强的特点,细部处理注重美观统一,保证使用功能并具有小品特色。

屋面防水细部做法

屋面防水细部做法文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

德国威达3mm厚SBS改性沥青防水卷材施工方法 项目情况:该项目为返修屋面,所以在铺设卷材前要做好两个步骤,一为基层处理,二为基层处理剂涂刷。混凝土基层要干燥、无浮灰、无其他杂物。相关要求见屋面工程防水规范相关要求。基层处理剂要使用油性冷底子油处理,涂刷厚度及干燥程度需要冷底子油厂家提供相关指标和涂刷说明。 一、德国威达弹性改性沥青防水卷材特点: 是一种高质量的弹性改性沥青防水卷材。卷材是通过使用高强度的聚酯胎基浸透优质SBS改性沥青涂层,上表面附石英砂,下表面附防粘保护膜。卷材厚度为3.0mm(含石英砂),规格为1.00*10.0 m,低温柔度≤-25℃高温流淌温度≥+110℃,最大抗拉力纵、横向均为≥800N/5cm,最大延伸率纵横均为≥40%。此材料特别适用于形变应力较大的场所如地面沉降较大的场所。铺设时采用喷灯满粘法安装,搭接宽度长边≥80MM、短边≥100MM。 二、热熔铺贴德国威达卷材施工工艺如下: 先将整卷卷材展开置于铺贴部位,视其合适后,把卷材从两头对卷,方可滚铺。一人手持汽油喷灯(喷枪)正对卷往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量大泡)即及时推滚卷材进行粘铺。另一人立即用铁滚筒滚铺,将卷材铺牢压实,并辅以小滚筒压密搭接缝及收头的卷材必须100%烘烤,粘铺时用小滚筒滚压必须有熔融沥青从边端挤出,用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严。同时要求卷材施工时,长边搭接不小80mm,短边搭接不小于100mm。立面卷材铺贴施工应到女儿墙高≥50mm 处。 三、节点处理: 1、卷材搭接 卷材铺贴时要注意同层之间的短边搭接缝应相互错开至少1.5m,上下两层卷材不得相互垂直铺贴,上下两层之间卷材长边搭接缝应错开1/3~1/2卷材幅宽。 2、搭接缝 屋面防水施工时,SBS卷材长短边搭接宽度均为≥100mm,搭接缝采用热熔融合。

屋面防水做法和细部构造施工要求

屋面防水做法和细部构造施工要求屋面防水做法和细部构造施工要求提要:保护层施工:保护层的施工应符合下列规定:1)绿豆砂应清洁、预热、铺撒均匀,并使其与沥青玛蹄脂粘结牢固 屋面防水做法和细部构造施工要求 一、屋面卷材防水施工 1、基地清理,符合要求,无积水; 2、找平层:基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形。找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层,不宜大于6m;沥青砂浆找平层,不宜大于4m。 3、结合层处理。 4、卷材铺设:卷材铺贴方向应符合下列规定:屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。卷材的铺贴方法应符合下列规定:卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面周边800mm 内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘;防水层采

取满粘法施工时,找平层的分格缝处宜空铺,空铺的宽度宜为100mm;在坡度大于25%的屋面上采用卷材作防水层时,应采取防止卷材下滑的固定措施。屋面卷材防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中等部位的处理;然后,由屋面最低处向上进。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少卷材的搭接。当铺贴连续多跨的屋面卷材时,应按先高跨后低跨、先远后近的次序。铺贴卷材应采用搭接法。平行于屋脊的搭接缝,应顺流水方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝,应顺年最大频率风向搭接。叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;搭接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开,各种卷材的搭接宽度应符合规范要求。天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于900mm,并用密封材料嵌填封严。卷材防水层完工并经验收合格后,应做好成品保护。 5、保护层施工:保护层的施工应符合下列规定: (1)绿豆砂应清洁、预热、铺撒均匀,并使其与沥青玛蹄脂粘结牢固,不得残留未粘结的绿豆砂。 (2)云母或蛙石保护层不得有粉料,撒铺应均匀,不得露底,多余的云母或蛭石应清除。(3)水泥砂浆保护层的表面应抹平压光,并设表面分格缝,分格面积宜为1m。 (4)块体材料保护层应留设分格缝,分格面积不宜大于100m,分格缝宽度不宜小于20mm。

屋面防水细部做法

德国威达3mm厚SBS改性沥青防水卷材施工方法项目情况:该项目为返修屋面,所以在铺设卷材前要做好两个步骤,一为基层处理,二为基层处理剂涂刷。混凝土基层要干燥、无浮灰、无其他杂物。相关要求见屋面工程防水规范相关要求。基层处理剂要使用油性冷底子油处理,涂刷厚度及干燥程度需要冷底子油厂家提供相关指标和涂刷说明。 一、德国威达弹性改性沥青防水卷材特点: 是一种高质量的弹性改性沥青防水卷材。卷材是通过使用高强度的聚酯胎基浸透优质SBS 改性沥青涂层,上表面附石英砂,下表面附防粘保护膜。卷材厚度为3.0mm (含石英砂),规格为1.00*10.0 m,低温柔度w -25C高温流淌温度》+110C,最大抗拉力纵、横向均为》800N/5cm,最大延伸率纵横均为》40%。此材料特别适用于形变应力较大的场所如地面沉降较大的场所。铺设时采用喷灯满粘法安装,搭接宽度长边》 80MM、短边》100MM。同时要求卷材施工时,长边搭接不小80mm,短边搭接不小于100mm立面卷材铺贴施工应到女儿墙高》50mm处。 三、节点处理: 1、卷材搭接 卷材铺贴时要注意同层之间的短边搭接缝应相互错开至少1.5m,上下两层卷材不得相互垂直铺贴,上下两层之间卷材长边搭接缝应错开1/3?1/2卷材幅宽。

屋面工程细部做法(3D示意图)

屋面工程精细化做法 总体构造及要求 说明: 1、屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 2、防水层和屋面细部构造施工完成后,必须分阶段经雨后检查及淋水、蓄水检验,连续淋水不少于2小时,蓄水不少于24小时。 3、卷材防水的泛水收头应嵌入墙体凹槽内并用金属压条固定密封膏封闭,宜附加砼外挑挑檐和鹰嘴滴水或金属泛水板保护收头,避免雨水顺墙体渗入泛水内。泛水高度距成型屋面不小于250mm。 4、伸出屋面保护层的管道、设备和预埋件(包括排气管)周围应做防水和固定锥台,其与保护层、防水锥台间留凹槽,并嵌填密封材料。 5、屋面找平层(保护层)应设置分格缝,分格缝间距宜4.0-6.0m,缝宽20mm,女儿墙周边分格缝缝宽为30mm。 6、嵌填的密封材料应与接缝两侧粘接牢固,表面应光滑,缝边应顺直,不得有气泡、开裂和剥离等缺陷。 7、檐口檐沟、天沟、女儿墙和出屋面保护层等细部构造应进行单独验收。 防水及保温层 说明: 1、屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及以上时施工。

2、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道等处应设置多道设防,包括设置附加层。 3、铺设屋面隔汽层和防水层前,找坡层、找平层等基层必须干净、干燥。

找平层、保温层 说明: 1、找平层除严格坡度控制外,还应在收水后二次压光,使表面坚固、平整。 2、基层与突出屋面结构的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形。 3、找平层宜设分割缝,保护层应设分格缝,并嵌填密封材料。 4、穿屋面立管管周与钢套管之间用嵌填密封材料,套管伸出屋面满足规范要求。

(完整版)屋面防水做法指引大全(附图)

屋面防水做法指引 一、屋面工程质量验收规范及标准 1、规范要求强制性条文 (1)、屋面工程所用的防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等必须符合国家现行标准和设计要求。1、天沟、檐沟 屋面工程细部做法(1)天沟、檐沟增铺附加层。采 用n型高聚物改性沥青防水卷材或 高分子防水卷材时,设置防水涂膜防 水层; (2)天沟、檐沟与屋面交接处的 附加层宜空铺,空铺宽度不应小于 200mm( 500mm 律聊席水 背制封料 ft■层 100 ""7 L附io 尾 有佯增?材科《附加? (3)天沟、檐沟卷材 收头应固定密圭 寸。 (4 )无组织排水檐口 800mn范围内的卷材应采用 满粘法,卷材收头应固定密 封,檐口下端应做滴水处理; 无组织排水檐口的涂膜防水层收头, 应用防水涂料多遍涂刷或用密封材料封 严,檐口下端应做滴水处理。 ?***!科 保as

(2)泛水处的涂膜防水层,宜 直接涂刷至女儿墙的压顶下,收头 顶应做防水处理。 (3)泛水宜采取隔热防晒措施,可 在泛水卷材面砌砖后抹水泥砂浆或浇筑 细石混凝土保护,也可采用涂刷浅色涂 2、泛水 封形式。 儿墙压顶下,用金属压条、水泥钉固定并用密封 材料封闭严密,最大钉距不应大于 900mm 压顶 应做防水处理;卷材收头也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层高度不应小 金属压条钉压,并用密封材料封固。 (1)铺贴泛水处的卷材应采用满粘法,泛水 收头应根据泛水高度和泛水墙体材料确定其密 a 、当墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺至女 于250mm 凹槽上部的墙体应做防水处理; b 墙体为混凝土时,卷材收头应采用 印 SKA 水泾 水餐钉一/ S A 压 诵M 話畀r 囚址 PH 加展 /—朋加桂 处应用防水涂料多遍涂刷封严;压 有!ifirtitatf**約附加碼 律W 防水星

屋面防水细部做法

德国威达 3mm 厚 SBS 改性沥青防水卷材施工方法项目情况:该项目为返修屋面,所以在铺设卷材前要做好两个步骤,一为基层处理,二为基层处理剂涂刷。混凝土基层要干燥、无浮灰、无其他杂物。相关要求见屋面工程防水规范相关要求。基层处理剂要使用油性冷底子油处理,涂刷厚度及干燥程度需要冷底子油厂家提供相关指标和涂刷说明。 一、德国威达弹性改性沥青防水卷材特点:是一种高质量的弹性改性沥青防水卷材。铺设时采用喷灯满粘法安装,搭接宽度长边》80MM、短边》100MM。 三、节点处理: 1 、卷材搭接 卷材铺贴时要注意同层之间的短边搭接缝应相互错开至少1.5m,上下两层卷材不得相互垂直铺贴,上下两层之间卷材长边搭接缝应错开1/3?1/2卷材幅宽。

屋面防水做法和细部构造

屋面防水做法和细部构造 发表于2010-4-15 8:14:47分使用道具小中大楼主 一、屋面卷材防水施工:1、基地清理,符合要求,无积水; 2、找平层:基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形。卷材的铺贴方法应符合下列规定:卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面周边800mm 内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘;防水层采 取满粘法施工时,找平层的分格缝处宜空铺,空铺的宽度宜为100mm;在坡度大于25%的屋面上采用卷材作防水层时,应采取防止卷材下滑的固定措施。(3)水泥砂浆保护层的表面应抹平压光,并设表面分格缝,分格面积宜为1m 。 (4)块体材料保护层应留设分格缝,分格面积不宜大于100m ,分格缝宽度不宜小于20mm。 (5)细石混凝土保护层,混凝土应密实,表面抹平压光,并留设分格缝,分格面积不大于36m 。 (6)浅色涂料保护层应与卷材粘结牢固,厚薄均匀,不得漏涂。 (7)水泥砂浆、块材或细石混凝土保护层与防水层之间应设置隔离层。 (8)刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm 的缝隙,并用密封材料嵌填严密。 二、屋面涂膜防水施工

屋面细部做法(最新)

屋面工程交底 为规屋面防水施工,项目部特明确以下节点做法,各相关人员及分包应严格执行,未尽之处请按建施图AT-603、建筑设计总说明、图集平屋面建筑构造一(03J201-1)执行; 一、本工程屋面分为上人、不上人两种,构造做法为 屋1 4. 4厚SBS 改性沥青卷材防水层(沿女儿墙上反至高于屋面完成面250)2. 无纺布隔离层用于楼梯间、(不上人屋面) 5. 20厚RS15水泥砂浆找平层6. 最薄弱处30厚泡沫混凝土(容重≤1100kg/立方米)找2%坡3. 80mm 厚泡沫玻璃保温层(导热系数λ≤0.060W/m·K 、燃烧性能A 级)7. 1.5厚JS 防水层(三道)沿侧墙上卷600高8.现浇钢筋混凝土屋面板屋2 3. 无纺布隔离层2. 40厚C20防水混凝土内配?6@150单层钢筋网 1. 5厚 RS20水泥砂浆粘贴地缸砖10厚(上人屋面) 5. 4厚SBS 改性沥青卷材防水层(沿女儿墙上反至高于屋面完成面250)7. 最薄弱处30厚泡沫混凝土(容重≤1100kg/立方米)找2%坡8. 1.5厚JS 防水层(三道)沿侧墙上卷400高9. 现浇钢筋混凝土屋面板 屋4 3. 无纺布隔离层 2. 40厚C20防水混凝土B6内配?6@150单层钢筋网(上人屋面) 5. 4厚SBS 改性沥青卷材防水层(沿女儿墙上反至高于屋面完成面250)7.(局部)最薄弱处30厚泡沫混凝土(容重≤1100kg/立方米)8.1.5厚JS 防水层(三道)沿侧墙上卷400高9.现浇钢筋混凝土屋面板,3%找坡(用于结构找坡)1. 40厚C20防水混凝土内配?6@150单层钢筋网6. 20厚RS15水泥砂浆找平层 1. 5厚RS20水泥砂浆粘贴地缸砖10厚6. 20厚RS15水泥砂浆找平层电梯间屋面 4. 80mm 厚泡沫玻璃保温层(导热系数λ≤0.060W/m·K 、燃烧性能A 级)4. 80mm 厚泡沫玻璃保温层(导热系数λ≤0.060W/m·K 、燃烧性能A 级)

屋面防水工程细部做法

五屋面及防水工程 5.1.屋面坡度符合设计要求。如图5-5 5.6.屋面排水落口处地漏采用的竖向地漏,一般为定型的铸铁产品,自行制作时,应做成半球形,并注意加工质量,不得采用室内平面地漏。