序号类别检验项目采用标准检测频率取样方法

1 土方

回填

土工击实

最大干密度

《土工试验方法标准》GB/T50123 每5000m3或土质发生变化时取具有代表性的扰动土最优含水率

压实程度压实系数《建筑地基基础设计规范》GB 50007 每1000㎡不少于3个点。灌砂法、环刀法、核子仪密度法

2 地基与

基础

换填地基

压实系数

或承载力

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202

检验数量,每单位工程不应少于3

点,1000m2以上工程,每100m2至

少应有1点,3000m2以上工程,每

300m2至少应有1点。每一独立基础

下至少应有1点,基槽每延20米

应有1点

压实系数:采用环刀法,取样点

应位于每层厚度的2/3深度处,

采用贯入仪或动力触探检测时,

每分层检验点的间距应小于4m。

承载力:按所选用的施工机械、

换填材料及场地的土质条件进

行现场试验。

加固地基

复合地基

承载力

检测数量为总数的0.5%~1%,但不

应少于3处。有单桩强度检验要求

时,数量为总数的0.5%~1%,但不

应少于3根。

根据现场施工条件,选择具有代

表性的场地进行现场试验桩基

承载力

《建筑桩基检测技术规范》JGJ 106

检测数量在同一条件下不应少于3

根,且不宜少于总桩数的1%;当工

程桩总数在50根以内时,不应少

于2根。

1、施工质量有疑问的桩,

2、设计方认为重要的桩,

3、局部地质条件出现异常的桩,

4、施工工艺不同的桩,

5、承载力验收检测时适量选择

完整性检测中判定的Ⅲ类桩,

6、同类型桩宜均匀分布,

7、完整性检测时,柱下三桩或

三桩以下的承台抽检桩数不得

少于1根。

桩身完整性

设计等级为甲级,或地质条件复

杂、成桩质量可靠性较低的灌注

桩,抽检数量不应少于总桩数的

30%,且不得少于20根;其他桩基

工程的抽检数量不应少于总桩数

的20%,且不得少于10根;对混凝

土预制桩及地下水位以上且终成

孔后经过核验的灌注桩,检验数量

不应少于总桩数的10%,且不得少

于10根。每个柱子承台下不得少

于1根。

建筑工程试验检测项目及频率汇总表

序号类别检验项目采用标准检测频率取样方法

3 基坑支

土钉墙土钉抗拔力

《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120

土钉采用抗拉试验检测承载力,同

一条件下,试验数量不宜少于土钉

总数的1%,且不应少于3根;

现场随机取样水泥土墙

墙身完整性

水泥土墙应在设计开挖龄期采用

钻芯法检测墙身完整性,钻芯数量

不宜少于总桩数的2%,且不得少于

5根;并应根据设计要求取样进行

单轴抗压强度试验。

现场随机取样墙体强度按设计要求取样锚杆、锚索锁定力

基本试验和蠕变试验锚杆数量不

应少于3根,且试验锚杆材料尺寸

及施工工艺应与工程锚杆相同;验

收试验锚杆的数量应取锚杆总数

的5%,且不得少于3根。

现场随机取样

4 结构工

机械

连接

工艺

检验

抗拉强度《钢筋机械连接通用技术规范》JGJ 107

以接头的材料、型式、等级、规格、

施工条件的500个接头作为一批

在工程结构中随机截取取3个接

头试件。

机械

连接

现场

检验

钢筋

焊接

工艺

检验

抗拉强度

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

以300个同接头型式,同钢筋级别

的接头作为一批

从不同部位随机取样,闪光对焊

取6根,搭接焊取3根。

弯曲

建筑工程试验检测项目及频率汇总表

序号类

检验项目采用标准检测频率取样方法

4 结

钢筋

连接

闪光对焊

抗拉强度

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

以300个同接头型式,同钢筋级别的

接头作为一批

从不同部位随机取样,闪光

对焊取6根,其它取3根。

弯曲

气压焊

抗拉强度

弯曲

电弧焊、电

渣压力焊、

预埋件钢

筋T形接头

抗拉强度

网片焊接

抗剪力

抗拉强度

抗剪力

混凝

混凝土配

合比设计

工作性

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

每种水泥砼强度等级至少做三个水灰比,每个水灰比至少应拌制一

组相同的试样

强度等级

混凝土性

标准养护

试件强度

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

《建筑工程冬季施工规程》JGJ 104

每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于1

次;每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得

少于1次;当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每

200m3取样不得少于1次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不

得少于1次;每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护

试件的留置组数应根据实际需要确定。

同条件试件强

度(受冻临界、

拆模、张拉、放

张和临时负荷

等)

同条件养护28d

转标准养护28d

试件强度

抗渗性能

《地下防水工程质量验收规范》GB 50208

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

对有抗渗要求的混凝土结构,应浇筑地点随机取样。同一工程、同

一配合比的混凝土,取样不应少于1次,留置组数可根据实际需要

确定。

砌筑

砂浆

砂浆配合

比设计

强度等级《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ 98

《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203

每种砂浆强度等级至少做三个不同的配合比,其它两个配合比按基准

配合比的水泥用量分别增加减少10%。每个配合比一组相同的试样稠度

建筑工程试验检测项目及频率汇总表

序号类别检验项目采用标准检测频率取样方法

4 结构

工程

砂浆力学

性能

标准养护

试件强度

《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ 98

《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203

每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台

搅拌机应至少抽检一组,一组3块。

网架结构焊

接球节点、

螺栓球节点

承载力

《钢结构工程施工质量验收规范》

GB 50205

每个工程可取受力最不利的节点,以

600只为一批,不足600只仍按一批

计。

每批取3只为一组焊缝质量焊缝探伤一级焊缝100%;二级焊缝20% 超声波或射线探伤记录

后锚固

(植筋、锚栓)

抗拔承载力《混凝土结构后锚固技术规范》JGJ 145

同规格、同型号,基本相同部位的锚

栓组成一个检验批,抽取数量按每批

锚栓总数的1‰计算,且不少于3根。

每批取3根

5 装饰

装修

饰面砖粘贴粘结强度《建筑工程饰面砖粘结强度》JGJ 110

每1000m2同类带饰面砖预制墙板为

一个检验批,每检验批取一组,每组

应为3块

每批取3块

6 实体

质量

混凝土结构

钢筋保护层厚

《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB 50204

钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结

构构件的重要性共同选定;对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%

且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、

板类构件所占比例均不宜小于50%。对选定的梁类构件,应对全部纵向受

力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵

向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测

量1点。

建筑工程试验检测项目及频率汇总表

序号类别检验项目采用标准检测频率取样方法

6 实体

质量

混凝土结构

结构实体检验

用同条件养护

试件强度

《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB 50204

同条件养护构件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工

方等各方共同选定;同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根

据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。

围护结构

外窗气密性能

(适用于严寒、

寒冷、夏热冬冷

地区)

《建筑节能工程施工质量验收规范》

GB 50411

每个检验批抽查5%,并不少于3樘;

高层建筑外窗,每个检验批抽查10%,

并不少于6樘。

每批不少于3樘外墙节能结构

每一单位工程每种节能保温做法至

少取3个芯样。且不宜在同一房间外

墙取2个或2个以上芯样。

现场随即抽取不少于3个芯样砌体砂浆强度现场检测

《砌体工程现场检测技术标准》

GB/T50315-2000

当检测对象为整栋建筑物或建筑物的一部分时,应将其划分为一个或若干

个可以独立进行分析的结构单元,每一结构单元划分为若干个检测单元。

每一检测单元内,应随机选择6个构件(单片墙体、柱),作为6个测区。

当一个检测单元不足6个构件时,应将每个构件作为一个测区。每一测区

应随机布置若干测点,原位轴压法、扁顶法、原位单剪法、筒压法的测点

数不应少于1个。原位单砖双剪法、推出法、砂浆片剪切法、回弹法、点

荷法、射钉法测点数应不少于5个。

建筑工程试验检测项目及频率汇总表

序号类别检验

项目

采用标准检测频率取样方法

7 使用

功能

室内环境

污染物

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

GB 50325

应抽检有代表性的房间室内环境污

染物浓度,抽检数量不得少于5%,

并不得少于3间;房间总数少于3

间时,应全数检测。

对采用集中空调的民用建筑工

程,应在空调正常运转的条件下

进行检测。对采用自然通风的民

用建筑工程,甲醛、苯、氨、总

挥发性有机化合物(TVOC)浓度

检测应在对外门窗关闭1小时

后进行;氡浓度检测应在房间的

对外门窗关闭24小时以后进行甲醛

TVOC

系统节能

性能

室内温度

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

居住建筑每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10% 供热系统室外管网

的水力平衡度

每个热源与换热站均不少于1个独立的供热系统供热系统的补水率每个热源与换热站均不少于1个独立的供热系统

室外管网的热输送

效率

每个热源与换热站均不少于1个独立的供热系统各风口的风量按风管系统梳理抽查10%,且不得少于1个系统通风与空调系统的

总风量

按风管系统梳理抽查10%,且不得少于1个系统空调机组的水流量按系统数量抽查10%,且不得少于1个系统

空调系统冷热水、冷

却水总流量

全数

平均照度与照明功

率密度

按同一功能区不少于2处

建筑工程试验检测项目及频率汇总表

序号类

检验

项目

采用标准检测频率取样方法

8 混

通用硅

酸盐水

胶砂强度

《通用硅酸盐水泥》GB 175

袋装水泥:以同一厂家、同品种、同标

号、同批号的水泥每200T检验1次。

散装水泥:以同一厂家、同品种、同标

号、同批号的水泥每500T检验1次,

不同批号及不足500T的均按一批次检

验。

碱含量试验同品种、同标号的水泥做1

袋装水泥:从20个以上不同部

位的袋中取等量样品水泥,经混

拌均匀后称取不少于12kg;

散装水泥:随机从适当位置插入

水泥一定深度取等量水泥,经混

拌均匀后称取不少于12kg;

样品取得后应存放在密封的金

属容器中,加封条。

安全性

凝结时间

砌筑

水泥

安定性

《砌筑水泥》GB/T 3183

强度

天然砂

筛分析

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》

JGJ 52

《建筑用砂》GB/T 14684

以进场数量为一检验批,每检验批代表

数量不得超过400m3

取样前先铲除堆脚等处无代表

性的部分,再在料堆的顶部、中

部和底部,各由均匀分布的几个

不同部位,抽取大致相等的8份

组成一组试样。

含泥量

泥块含量

人工砂

筛分析

石粉含量(含亚甲蓝试

验)

筛分析

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》

JGJ 52

每批次进场检验1次,每检验批代表数

量不得超过400m3

取样前先铲除堆脚等处无代表

性的部分,再在料堆的顶部、中

部和底部,各由均匀分布的几个

不同部位,抽取大致相等的15

份组成一组试样。

含泥量

泥块含量

轻集料

颗粒级配(筛分析)

《轻集料及其试验方法第1部分:轻集料》

GB/T17431.1

《轻集料及其试验方法第2部分:轻集料试验方法》

GB/T 17431.2

对均匀料堆以200m3为一批,不足200m3

也按一批计。

试样从料堆锥体的不同方向不

同位置任选10点抽取,从袋装

料和散装料(车、船)抽样时,

应从10个不同位置和高度(或

料袋)中抽取。

堆积密度

筒压强度(或强度标

号)

吸水率

粉煤灰

细度

《粉煤灰混凝土应用技术规范》GBJ 146 每200T检验1次参考袋装水泥取样烧矢量

需水量比(同一供灰单

位,一次/月)

二氧化硫含量(同一供

灰单位,一次/季)

建筑工程试验检测项目及频率汇总表

序号类

检验

项目

采用标准检测频率取样方法

8 混

普通减水剂

高效减水剂

PH值

《混凝土外加剂》GB 8076

掺量大于1%(含1%)同品种的外加剂每一批

号为100t,掺量小于1%的外加剂每一批号

为50t。不足100t或50t的也应按一个批量

计。

每一批号取样量不少于0.2t水泥

所需用的外加剂量,取样时应充分

混合,分为两等份,其中一份进行

试验,另一份密封保存半年,以备

有疑问时,提交国家指定的检验机

关进行复验或仲裁。

密度(或细度)

减水率

早强减水剂

密度(或细度)

《混凝土外加剂》GB 8076

钢筋锈蚀

减水率

1d和3d抗压强度

缓凝减水剂

缓凝高效减

水剂

PH值

《混凝土外加剂》GB 8076

密度(或细度)

混凝土凝结时间

减水率

引气减水剂

PH值

《混凝土外加剂》GB 8076

密度(或细度)

减水率

含气量

早强剂

钢筋锈蚀

《混凝土外加剂》GB 8076

密度(或细度)

1d和3d抗压强度比

缓凝剂

PH值

《混凝土外加剂》GB 8076

密度(或细度)

混凝土凝结时间

建筑工程试验检测项目及频率汇总表

序号类

检验

项目

采用标准检测频率取样方法

8混

泵送剂

PH值

《混凝土泵送剂》JC 473

掺量大于1%(含1%)同品种的外加剂每

一批号为100t,掺量小于1%的外加剂

每一批号为50t。不足100t或50t的

也应按一个批量计。

每一批号取样量不少于

0.2t水泥所需用的外加剂

量,取样时应充分混合,

分为两等份,其中一份进

行试验,另一份密封保存

半年,以备有疑问时,提

交国家指定的检验机关进

行复验或仲裁。

密度(或细度)

坍落度增加值

坍落度保留值

防冻剂

钢筋锈蚀

《混凝土防冻剂》JC 475

密度(或细度)

R-7和R+28抗压强度比

膨胀剂限制膨胀率《混凝土膨胀剂》GB 23439

引气剂

PH值

《混凝土外加剂》GB 8076

密度(或细度)

含气量

防水剂

PH值

《砂浆、混凝土防水剂》JC 474

钢筋锈蚀

密度(或细度)

速凝剂

密度(或细度)

《喷射混凝土用速凝剂》JC 477

1d抗压强度

凝结时间

9 钢

热轧光圆钢筋

拉伸(屈服强度、抗拉强度、断

后伸长率)《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆

钢筋》GB 1499.1

每批次进场检验一次,每检验批代表

数量不得超过60T,超过60T部分,

每增加40T(或不足40T的余数),增

加一个拉伸试验试样和一个冷弯试验

试样。

热轧带肋钢筋取拉伸试样

2根,长度不少于400mm,

取冷弯试样2根长度不少

于500mm,热轧光圆钢筋

取拉伸试样2根,长度不

少于400mm,取冷弯试样

2根长度不少于500mm 弯曲性能

热轧带肋钢筋

拉伸(屈服强度、抗拉强度、断

后伸长率)《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋

钢筋》GB 1499.2

弯曲性能

建筑工程试验检测项目及频率汇总表

序号类别

检验

项目

采用标准检测频率取样方法

9 钢材碳素结构钢

低合金高强

度结构钢

拉伸(屈服

强度、抗拉

强度、断后

伸长率)

复试条件:

《钢结构工

程施工质量

验收规范》GB

50205相关规

《钢及钢产品力学性能试验取样位置

及试样制备》GB/T 2975

《碳素结构钢》GB/T 700

《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

每批由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、

同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材

组成。每检验批重量不得大于60T,

拉伸试样1根,长度不少于

400mm,取冷弯试样1根长度

不少于500mm,

冲击试样3根。

弯曲

冲击

钢筋混凝土

用余热处理

钢筋

拉伸(屈服强度、抗拉强度、

伸长率)《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB

13014

每批由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、

同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材

组成。每检验批重量不得大于60T,

拉伸试样2根,长度不少于

400mm,取冷弯试样2根,长

度不少于500mm。

冷弯

冷轧带肋钢

拉伸(抗拉强度、伸长率)《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》

JGJ 95

每批由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、

同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材

组成。每检验批重量不得大于60T,

拉伸试样每盘1个,长度不少

于400mm,弯曲试样每批2

个,长度不少于500mm。

弯曲或反复弯曲

冷轧扭钢筋

拉伸(抗拉强度、延伸率)《冷轧扭钢筋混凝土结构技术规程》

JGJ 115

每批由同一型号、同一强度等级、同一规格

尺寸、同一台(套)轧机生产的钢筋组成。

每检验批不应大于20T,不足20T按一批计。

拉伸试样每批2根,长度不少

于400mm,弯曲试样每批1

个,长度不少于500mm。

冷弯

预应力混凝

土用钢绞线

最大力

《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224

每批由同一牌号、同一规格、同一生产工艺

捻制的钢绞线组成,每批质量不大于60t。

在每(任)盘卷中任一端截取

整根钢绞线最大力、规定非比

例延伸力、最大力总伸长率各

每批取3根。

规定非比例延伸力

最大力总伸长率

10 钢结

构连

接件

及防

火涂

扭剪型高强

度螺栓连接

预应力

《钢结构工程施工质量验收规范》

GB 50205

《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》

GB/T 3632

每3000套为一批,不足3000套视为一批每种规格及批次取8套

高强度大六

角头螺栓连

接副

扭矩系数

《钢结构工程施工质量验收规范》

GB 50205

《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六

角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231

每3000套为一批,不足3000套视为一批每种规格及批次取8套

试验检测项目及试验检测频率规定明细表

省道二桓线三道沟至下套段边防公路建设项目 试验检测项目及试验检测频率规定明细表 试验说明 一、试验检测频率应严格按照要求的最小频率及标准进行,当不足一次时,最少进行试验一次,具体说明如下: 1、每批货:钢筋、钢丝、钢绞线、预应力粗钢筋、冷拔低碳钢筋,应为同品种、同等级、同一截面、同一炉号、在同一时间交货,钢筋重量60吨为一批,冷拉钢筋20吨为一批。沥青为同一容器,重量在100吨以下。 2、每批号:同一厂家、同品质、同编号、同生产日期水泥为200吨,不足200吨按一批对待。石灰为200吨,粉煤灰为1000立方米。 3、每料源:粗细骨料为同一粒径等级、同一厂家,结构物为100立方米以下,路面为1000立方米以下。 4、每级土壤:为同一地点、同一类别,且数量在5000立方米或以下。 5、同批构件:系指一个或多个构件,用同一级别、同一材料、同一配合比混凝土预制的构件。 二、根据《公路工程施工监理规范》和有关管理办法的规定,将试验检测工作分为承包人试验和监理工程师试验两大类。 (一)承包人试验应包括验证试验、工艺试验、见证试验、自检试验、标准试验和委托试验。 1、自检试验:是承包人按要求频率和标准进行最小频率的试验。

2、验证试验:是对材料或商品构件进行预先鉴定,以决定是否可以用于工程。 3、工艺试验:是根据技术规范的规定,在施工之前对路基路面及其他需要通过预先试验方能施工的分项工程预先进行工艺试验,然后依其试验结果全面指导施工。主要包括:(1)掺灰土方路基施工(2)路面各结构层施工(3)桥涵工程特殊施工工艺以及其它工程。 4、见证试验:是指在承包单位按规定自检的基础上,在建设单位,监理单位的试验检测人员的见证下,由施工人员在现场取样,送至指定单位进行试验。见证试验范围:(1)用于承重结构的混凝土、砂浆试件试验。(2)用于结构工程的主要受力钢筋。(3)稳定粒料的无侧限抗压强度。(4)沥青技术指标,沥青混凝土马歇尔稳定度试验。(5)土基的最大干密度试验。(6)监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目,见证试验的频率时承包单位自检频率的10%。但对下列项目应按承包人频率100%进行见证取样送检试验:半刚性基层、底基层强度、水泥混凝土强度、结构混凝土强度以及重要施工部位。 5、标准试验:施工前应对工程控制永的标准数据进行试验确定,为标准试验,包括材料最大干密度确定(标准击实)、混合料的掺配比例的确定等等(配比)。标准试验是对各项工程的标准指标进行施工前的数据采集,它是控制和指导施工的科学依据,包括各项标准击实验、寂寥的标准级配试验、混合料的配合比试验、标准强度试验等。应按以下要求进行:1)试验监理工程师应派出试验监理人员参加承包人试验的全过程,并进行有效的现场监督检查。2)在各项工程开工前合同规定或合理的时间内,应由承包人先完成标准试验,试验报告及试验材料提交监理工程师审查批准。3)监理工程师应在承包人进行标准试验的同时或以后,平行进行复核(对比)试验,必要时以便确定或调整承包人标准试验的参数或指标。 6、委托试验:承包人不具备试验检测条件或未经主管部门批准同一进行试验检测项目,承包人可委托有资质的试验室进行,试验结果作为自检试验出现。

市政道路工程试验检测项目及频率汇总表48773

市政道路工程试验检测项目及频率汇总表 (2012-12-08 09:20:48) 转载▼ 标签: 杂谈 市政道路工程试验检测项目及频率汇总表 序号类别检验项目采用标准检测频率取样方法 1土工颗粒分析、界限含水量、击 实试验、室内CBR试验 JTG E40《公路土工试验规程》 JTG F10《公路路基施工技术规范》 《公路工程标准施工招标文件》2009版 每5000m3或土质发生变化时取具有代表性的扰动土50kg。 2细集料(水泥 砼用) 筛分、含泥量、泥块含量 JTG E42《公路工程集料试验规程》 《公路工程标准施工招标文件》2009版 JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 以进场数量为一检验批,每检验批代表数量不得超 过400m3 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部 分,再在料堆的顶部、中部和底部,各 由均匀分布的几个不同部位,抽取大致 相等的8份组成一组试样,每组试样 25kg。 表观密度、堆积密度、坚固 性 每一料源检验1次 含水量混凝土开盘前必做 3细集料(沥青 砼用) 筛分、含泥量、泥块含量、 砂当量或亚甲兰值JTG E42《公路工程集料试验规程》 《公路工程标准施工招标文件》2009版 JTG E40《公路沥青路面施工技术规范》 以进场数量为一检验批,每检验批代表数量不得超 过400 m3 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部 分,再在料堆的顶部、中部和底部,各 由均匀分布的几个不同部位,抽取大致 相等的8份组成一组试样,每组试样 25kg。 坚固性、棱角性每一料源检验1次 4粗集料(水泥 砼用) 筛分、含泥量、针片状含量、 压碎值 JTG E42《公路工程集料试验规程》 JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 每批次进场检验1次,每检验批代表数量不得超过 400m3 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部 分,再在料堆的顶部、中部和底部,各 由均匀分布的几个不同部位,抽取大致 相等的15份组成一组试样,每组试样 50kg。 表观密度、堆积密度、坚固 性、碱活性 每一料源检验1次 含水量混凝土开盘前必做 精选文档

公路工程试验检测项目与频率汇总表

公路工程试验检测项目及频率汇总表 序号类别检验项目采用标准检测频率取样方法 颗粒分析、界限含水量、JTGE40《公路土工试验规程》 击实试验、室内CBR试 每5000m3或土质发生变化时取具有代表性的扰动土1土工JTGF10《公路路基施工技术规范》 验《公路工程标准施工招标文件》2009版 2 细集料 (水 泥砼 用) 以进场数量为一检验批,每检验批代表数筛分、含泥量、泥块含量 取样前先铲除堆脚等 处无代表性的 量不得超过400m3 JTGE42《公路工程集料试验规程》 部分,再在料堆的顶 部、中部和底部,表观密度、堆积密度、坚 《公路工程标准施工招标文件》2009版 每一料源检验1次 各由均匀分布的几个 不同部位,抽取固性JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 大致相等的8份组成 一组试样。 含水量混凝土开盘前必做 筛分、含泥量、泥块含量、以进场数量为一检验批,每检验批代表数取样前先铲除堆脚等处无代表性的 3 细集料(沥砂当量或亚甲兰值 青砼用) 坚固性、棱角性 JTGE401《公路沥 青路面施工技术规 范》每一料源检验 次 JTGE42《公路工程集料试验规程》 《公路工程标准施工招标文件》2009版 量不得超过400m3部分,再在料堆的顶部、中部和 底部, 各由均匀分布的几个不同部位, 抽取 大致相等的8份组成一组试样。 筛分、含泥量、针片状含每批次进场检验1次,每检验批代表数量 4 粗集料(水 泥砼用) 量、压碎值 3 不得超过400m JTGE42《公路工程集料试验规程》 表观密度、堆积密度、坚 每一料源检验1次 JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 固性、碱活性 含水量混凝土开盘前必做 取样前先铲除堆脚等处无 代表性的 部分,再在料堆的顶部、 中部和底部, 各由均匀分布的几个不同 部位,抽取 大致相等的15份组成一 组试样。

市政桥梁工程试验检测项目及频率汇总表

市政桥梁工程试验检测项目及频率汇总表

市政桥梁工程试验检测项目及频率汇总表 序号类别检验项目采用标准检测频率取样方法 1 土工颗粒分析、界限含水量、 击实试验、室内CBR试 验 JTG E40《公路土工试验规程》 JTG F10《公路路基施工技术规范》 《公路工程标准施工招标文件》2009版 每5000m3或土质发生变化时取具有代表性的扰动土 2 细集料(水 泥砼用) 筛分、含泥量、泥块含量 JTG E42《公路工程集料试验规程》 《公路工程标准施工招标文件》2009版 JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 量不得超过400m3 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的8份组成一组试样。 表观密度、堆积密度、坚 固性 每一料源检验1次 含水量混凝土开盘前必做 3 细集料(沥 青砼用) 筛分、含泥量、泥块含量、 砂当量或亚甲兰值 JTG E42《公路工程集料试验规程》 《公路工程标准施工招标文件》2009版 JTG E40《公路沥青路面施工技术规范》 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 量不得超过400 m3 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的8份组成一组试样。 坚固性、棱角性每一料源检验1次 4 粗集料(水 泥砼用) 筛分、含泥量、针片状含 量、压碎值 JTG E42《公路工程集料试验规程》 JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 每批次进场检验1次,每检验批代表数量 不得超过400m3 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的15份组成一组试样。 表观密度、堆积密度、坚 固性、碱活性 每一料源检验1次 含水量混凝土开盘前必做 5 粗集料(沥 青混合料 用) 筛分、含泥量、针片状含 量、压碎值、表观密度、 吸水率JTG E42《公路工程集料试验规程》 JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》 每批次进场检验1次,每检验批代表数量 不得超过400 m3 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的15份组成一组试样。 粘附性、磨耗损失、坚固 性、软石含量、磨光值(表 面层) 每一料源检验1次

市政道路工程试验检测项目及频率一览表

市政道路工程试验检测项目及频率汇总表2014.10 编 序号 1类别 土工 检验项目采用标准 颗粒分析、界限含水量、JTG E40《公路土工试验规程》 击实试验、室内CBR 试JTG F10《公路路基施工技术规范》 验《公路工程标准施工招标文件》2009 版 检测频率取样方法 每 5000m 3 或土质发生变化时取具有代表性的扰动土50kg。 2 3 4 5细集料(水 泥砼用) 细集料(沥 青砼用) 粗集料(水 泥砼用) 粗集料(沥 青混合料用) 筛分、含泥量、泥块含量 JTG E42《公路工程集料试验规程》 表观密度、堆积密度、坚《公路工程标准施工招标文件》2009 版 固性JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 含水量 筛分、含泥量、泥块含量、 砂当量或亚甲兰值JTG E42《公路工程集料试验规程》 《公路工程标准施工招标文件》2009 版 坚固性、棱角性JTG E40《公路沥青路面施工技术规范》 筛分、含泥量、针片状含 量、压碎值 JTG E42《公路工程集料试验规程》 表观密度、堆积密度、坚 JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 固性、碱活性 含水量 筛分、含泥量、针片状含 量、压碎值、表观密度、 吸水率JTG E42《公路工程集料试验规程》 粘附性、磨耗损失、坚固JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》 性、软石含量、磨光值(表 面层) 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 量不得超过 400m3 每一料源检验 1 次 混凝土开盘前必做 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 量不得超过 400 m3 每一料源检验 1 次 每批次进场检验 1 次,每检验批代表数量 不得超过 400m 3 每一料源检验 1 次 混凝土开盘前必做 每批次进场检验 1 次,每检验批代表数量 不得超过 400 m3 每一料源检验 1 次 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的8 份组成一组试样,每组 试样 25kg。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的8 份组成一组试样,每组 试样 25kg。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的 15 份组成一组试样,每组 试样 50kg。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的 15 份组成一组试样,每组 试样 50kg。

建筑施工工程试验检测计划方案.docx

建筑施工工程试验检测计划方案 目录 1 工程概述 (1) 2 试验检测依据的标准 (1) 3 试验检测标准取样频次的要求 (2) 混凝土原材料进货验收检验取样频次的要求 (2) 混凝土拌和物试验检测取样频次的要求 (3) 4 试验检测方案 (3) 5 原材料进场品质检验试验. (5) 原材料进场检验试验的基本运作方式 (5) 原材料进场检验要求 (5) 6 工程施工质量控制试验检测 (7) 工程施工质量试验检测的运作方式 (7) 各部位砼检测计划 . (7)

7 本工程拟用混凝土配合比,砂浆配合比检测计划 (7)

1工程概述 2试验检测依据的标准 (1)《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202-2011 ): (2)《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007); (3)《水泥密度测定方法》(GB/T 208-94 ); (4)《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》( GB/T 1346-2011); (5)《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T 2419-2005); (6)《水泥胶砂强度检验方法( ISO 法)》(GB/T 17671-1999); (7)《水泥比表面积测定法方法勃式法》(GB/T 8074-2008 ); (8)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596-2005); (9)《钢筋混凝土用刚第1部分:热轧光圆钢筋》(GB); (10)《钢筋混凝土用刚第 2 部分:热轧带肋钢筋》(GB ); (11)《钢筋混凝土用刚弯曲和反方向弯曲试验方法》( YB/T 5126-2003); (12)《金属材料弯曲试验方法》(GB/T 232-2010 ); (13)《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》(GB/T ); (14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012 ); (15)《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T 2653-2008 ); (16)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2001 ); (17)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010 );

工地试验室主要试验检测项目及频率.doc

序号 公路工程试验检测项目及频率汇总表 类别检验项目采用标准施工单位自检频率取样方法 1 2 3 4 5 颗粒分析、界限含水量 土工试验、击实试 验、室内 CBR试验 筛分、含泥量、泥块含 量 细集料(水泥 表观密度、堆积密度、 砼用) 坚固性 含水量 筛分、表观密度、含泥细集料(沥青 量、砂当量或亚甲兰值 砼用) 坚固性、棱角性 筛分、含泥量、针片状 含量、压碎值 粗集料(水泥 表观密度、堆积密度、 砼用) 坚固性、碱活性 含水量 筛分、含泥量、针片状 含量、压碎值、表观密 粗集料 度、吸水率 (沥青混合 粘附性、磨耗损失、坚 料用) 固性、软石含量、磨光 值(表面层) JTG E40 -2007 《公路土工试验规程》 JTG F10 -2006 《公路路基施工技术规范》每 5000m3或土质发生变化时 《公路工程标准施工招标文件》2009 版 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 JTGE42 - 2005 《公路工程集料试验规程》 量不得超过 400m3 《公路工程标准施工招标文件》 2009 版 每一料源检验 1 次 JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规范》 混凝土开盘前必做 JTGE42 - 2005 《公路工程集料试验规程》 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 量不得超过 400m3 《公路工程标准施工招标文件》 2009 版 JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》每一料源检验 1 次 每批次进场检验 1 次,每检验批代表数量 JTGE42-2005 《公路工程集料试验规程》 不得超过 400m3 JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规范》每一料源检验 1 次 砼开盘前必做 每批次进场检验 1 次,每检验批代表数量 JTGE42-2005《公路工程集料试验规程》 不得超过 1000m3 JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》 每一料源检验 1 次 取具有代表性的扰动土 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分, 再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀 分布的几个不同部位,抽取大致相等的 8 份 组成一组试样。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分, 再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀 分布的几个不同部位,抽取大致相等的 8 份 组成一组试样。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分, 再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀 分布的几个不同部位,抽取大致相等的 15 份组成一组试样。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分, 再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀 分布的几个不同部位,抽取大致相等的 15 份组成一组试样。

项目工程试验检测计划

试验检测计划

审批页 编制人: 审核人: 审批人: 监理单位:

目录 第一章编制依据2 第二章工程简况3 第三章现场实验管理保证体系及管理措施4 1.建立实验管理台帐5 2.实验质量保证措施5 3.资料管理措施5 4.实验安全管理5 5.实验检测设备及工具管理6 第四章实验工程检测的内容、方法、频率 (7) (一)路基填土 (7) (二)原材料 (7) (四)水质分析实验 (11) (五)水泥混凝土、水泥砂浆、水泥净浆配合比 (11) (六)水泥混凝土检验 (13) (七)砂浆、水泥净浆抗压强度检验 (15) (八)混凝土实体检测 (15) (九)地基承载力检验 (16) (十)路面质量检测 (17) 第五章实验检测工程与检测计划 (20) (一)原材料、成品、半成品及构配件综合检验计划表 (21) (二)路基、路面工程实验检测工程计划表 (24) (三)给排水工程实验检测工程计划表 (29) 一、编制依据 依据施工合同、施工设计图纸、地勘资料、施工组织设计及相关资料。 依据国家、住房和城乡建设部、交通部部相关规范、标准、规程。 公路路基施工技术规范(JTJ 033-95) 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001) 给水排水管道工程施工技术及验收规范(GB 50268-976) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204-2015) 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 公路土工实验规程(JTG E40-2007) 公路工程水泥及水泥混凝土实验规程(JTG E30-2005) 公路工程石料实验规程(JTJ054-94) 公路工程集料实验规程(JTG E42-2005) 公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008)

工程试验检测计划

工程试验检测计划

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

前海自贸大厦公共空间部分 精装修工程试验检测计划 编制人:朱贵 审核人:刘耀军 批准人:崔峥 深圳市奇信建设集团股份有限公司 2017年7月

目录 1.编制依据 (5) 2.工程概况 (5) 3.本工程进行试验检测预控的材料及相关项目 (6) 4.试验检测准备工作 (6) 5.试验检测计划 (7) 6.建立试验检测管理台帐 (10) 7.试验检测质量保证措施 (10)

试验检测计划 1.编制依据: 1.1、前海自贸大厦公共空间部分室内精装修工程施工图纸。 1.2、前海自贸大厦公共空间部分室内精装修工程施工组织设计。 1.3、建筑工程资料管理规程:DB11/T695-2009。 2.工程概况: 2.1基本概况 序号项目内容 1 工程名称前海自贸大厦公共空间部分精装修工程 2 工程地址深圳市前海深港现代服务业合作区妈湾片19单元 03街坊01地块 3 建筑面积装修面积约28000㎡ 4 建设单位前海开发区投资控股有限公司 5 设计单位深圳市杰恩创意设计股份有限公司 6 总包单位中建三局 7 监理单位深圳市京圳工程咨询有限公司 8 施工单位深圳市奇信建设集团股份有限公司 9 合同质量目标合格 10 合同工期计划开工日期:2017年5月20日 计划竣工日期:2017年12月30日 总工期215天 2.2 建筑设计概况 序号项目内容 1 建筑功能办公型 2 建筑面积81405㎡

工程试验检测计划

前海自贸大厦公共空间部分精装修工程试验检测计划 编制人:朱贵 审核人:耀军 批准人:峥 市奇信建设集团股份 2017年7月

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.本工程进行试验检测预控的材料及相关项目 (4) 4.试验检测准备工作 (4) 5.试验检测计划 (5) 6.建立试验检测管理台帐 (8) 7.试验检测质量保证措施 (8)

试验检测计划 1.编制依据: 1.1、前海自贸大厦公共空间部分室精装修工程施工图纸。 1.2、前海自贸大厦公共空间部分室精装修工程施工组织设计。 1.3、建筑工程资料管理规程:DB11/T695-2009。 2.工程概况: 2.1基本概况 2.2 建筑设计概况

2.3工期 本工程开工日期为2017年5月20日,计划竣工日期为2017年12月30日。 3、本工程进行试验预控的材料及相关项目 涉及结构安全的试块、试件和材料100%实行见证取样和送检。 3.1原材试验:钢筋、水泥、砂子、石子; 3.2复试材料:砌块、石材、瓷砖、电线、电缆、植筋胶等; 3.3砼、砂浆试验; 3.4安全防护物品设施试验:安全网、安全带、安全帽、扣件: 3.5室环境检测; 4.试验准备工作 根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规,原材试验检测及施工试验检测的规程,规的要求,对现场的试验检测做出预控计划,以便有条不紊的做好试验检测工作,真正把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 4.1掌握有见证试验检测工作的原则及相关要求 该工程实行有见证试验检测,有见证取样和送检是在监理人员的见证下,由施工人员在现场取样,送到指定的试验检测(室)单位进行试验,有见证取样和送检次数达到100%,工程的重要部位须增加有见证取样和送检次数,送检试样在现场施工试验检测中随机抽取,不得另外进行。施工过程中见证人按照有见证取

建筑工程试验检测项目及频率汇总表.

建筑工程试验检测项目及频率汇总表 序号类别检验项目采用标准检测频率取样方法 1 土方 回填 土工击实 最大干密度 《土工试验方法标准》GB/T50123 每5000m3或土质发生变化时取具有代表性的扰动土最优含水率 压实程度压实系数《建筑地基基础设计规范》GB 50007 每1000㎡不少于3个点。灌砂法、环刀法、核子仪密度法 2 地基与 基础 换填地基 压实系数 或承载力 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202 检验数量,每单位工程不应少于3 点,1000m2以上工程,每100m2至 少应有1点,3000m2以上工程,每 300m2至少应有1点。每一独立基础 下至少应有1点,基槽每延20米 应有1点 压实系数:采用环刀法,取样点 应位于每层厚度的2/3深度处, 采用贯入仪或动力触探检测时, 每分层检验点的间距应小于4m。 承载力:按所选用的施工机械、 换填材料及场地的土质条件进 行现场试验。 加固地基 复合地基 承载力 检测数量为总数的0.5%~1%,但不 应少于3处。有单桩强度检验要求 时,数量为总数的0.5%~1%,但不 应少于3根。 根据现场施工条件,选择具有代 表性的场地进行现场试验桩基 承载力 《建筑桩基检测技术规范》JGJ 106 检测数量在同一条件下不应少于3 根,且不宜少于总桩数的1%;当工 程桩总数在50根以内时,不应少 于2根。 1、施工质量有疑问的桩, 2、设计方认为重要的桩, 3、局部地质条件出现异常的桩, 4、施工工艺不同的桩, 5、承载力验收检测时适量选择 完整性检测中判定的Ⅲ类桩, 6、同类型桩宜均匀分布, 7、完整性检测时,柱下三桩或 三桩以下的承台抽检桩数不得 少于1根。 桩身完整性 设计等级为甲级,或地质条件复 杂、成桩质量可靠性较低的灌注 桩,抽检数量不应少于总桩数的 30%,且不得少于20根;其他桩基 工程的抽检数量不应少于总桩数 的20%,且不得少于10根;对混凝 土预制桩及地下水位以上且终成 孔后经过核验的灌注桩,检验数量 不应少于总桩数的10%,且不得少 于10根。每个柱子承台下不得少 于1根。

试验检测项目及频率

素土试验项目及频率 配比:素土击实、液塑限按每2-3km做一次,需提前7天送检;施工正常检测:压实度用灌砂法按每压实层每1000平米做三个点(需提供压实度要求),沟槽回填压实度用环刀法每层每井距每侧三点(需提供压实度要求),送检日期为施工日期或施工第二天。 灰土试验项目及频率 配比:灰土击实(需提供设计灰剂量)、素土液塑限、灰剂量标准曲线、无侧限抗压强度(需提供设计强度及设计压实度)按每2-3km做一次;石灰钙镁含量(需提供石灰种类、等级及产地)一次;每一个灰土配比需提前20天送样; 施工正常检测:施工期间灰剂量按每1000平米1组、无侧限抗压强度按每2000平米1组送检送检日期为施工日期,压实度用灌砂法按每压实层每1000平米1个点送检送检日期为施工日期或施工第二天。 二灰碎石试验项目及频率 配比:二灰碎石配合比一个(需提供石灰:粉煤灰:碎石比例、所用碎石种类及原材料产地、设计强度、设计压实度、级配要求)、各种原材料(石灰、粉煤灰、各种碎石)做一次,需提前30天送检; 施工正常检测:施工期间灰剂量按每1000平米1组、无侧限抗压强度按每2000平米1组、二灰碎石筛分按每2000平米1组送

检送检日期为施工日期,压实度用灌砂法按每压实层每1000平米1个点送检送检日期为施工日期或施工第二天。施工完成后20-28天时取芯按每层1000平米1个点检测厚度(需提供设计厚度)。 沥青混凝土试验检测项目及频率 配比:沥青混凝土目标、生产配合比一个(需提供沥青混凝土型号、设计压实度要求、碎石种类、产地,沥青种类产地、矿粉产地、道路等级、级配要求、依据规范,最好复印一下图纸的前两页说明看看)、各种原材料(各种碎石、矿粉、各种沥青)做一次,需提前30天送检; 施工正常检测:沥青混合料沥青含量及矿料级配试验施工期间一天一次、沥青混合料马歇尔试验施工期间一天一次。施工第二天对前一天完成的沥青混凝土取芯按每层1000平米1个点检测厚度及压实度(需提供设计厚度及压实度)。 原材料检测 碎石400m3一次、砂400m3一次、石灰60t一次、沥青每批次1次。

建筑工程检测项目一览表

建筑工程检测项目一览表(2) 十八、饰面砖瓦类 1、陶瓷砖 1) 定义:由粘土或其他非金属原料制造的用于覆盖墙面和地面的薄板制品,是在室温下通过挤压或干压或其他方法成型,干燥后,烧结等工艺处理而成。 2) 依据标准:GB/T4100-2006《陶瓷砖》 3) 按照成型方法分类挤压砖A、干压砖B等。 干压砖按照吸水率划分为瓷质砖(E≤0.5%)、炻瓷砖(0.5%<E≤3%)、细炻砖(3%<E≤6%)、炻质砖(6%<E≤10%)、陶质砖(E>10%)。 挤压砖按照吸水率划分为AI类(E≤3%) AIIa类(3%<E≤6%) IIb类(6%<E≤10%)AIII类(E>10%) 4) 检测指标与样品要求 样品使用部位检测指标样品要求 地面内墙外墙吸水率 地面砖200×200mm 、300×300mm(需在原 中心基础上切割)各10片切割片;原尺寸5片 (规格大于600 mm×600 mm时,需在原中 心基础上切割为600 mm×600 mm)/墙面砖 200×200mm 10片外+1箱原片 抗热震性 破坏强度 断裂模数 5) 委托检测时,需要提供出产品标准或吸水率E,此信息在产品包装上、产品说明书或厂家提供的型式检测报告上都有说明。 1.烧结瓦GB/T21149-2007 1) 适用范围:建筑物屋面覆盖及装饰用的烧结瓦类产品。 2) 分类:平瓦、脊瓦、三曲瓦、双筒瓦等 3) 检测指标:抗弯曲性能、抗冻性能、耐急冷急热、吸水率。

4) 送样数量和验收批:送样16片,同类别同规格同色号同等级的,每1万~3.5万为一批。 1.混凝土瓦JC/T746-2007 1) 适用范围:适用于由水泥、细集料和水等为主要原材料经拌和、成型的,用于坡屋面的屋面瓦和配件瓦。 2) 分类:屋面瓦和配件瓦,屋面瓦分为波形屋面瓦和平板屋面瓦。配件瓦一般不检测。 3) 检测指标:承载力、吸水率、抗渗性能。 4) 送样数量:养护龄期要大于28天,送样10片。 十九、回填材料(简易土工试验) 1、取样方法 1.1环刀法:每段每层进行试验,应在夯实层下半部(至下层表面以上2/3处)取样。具体操作方法 (1)在取土处用平口铲挖一个20×20cm的小坑,挖至下层表面2/3处; (2)将环刀刃口向下放在土样上,放上环盖,将落锤反复自由落下,打至环刀深入约1~2cm,用平口铲将环刀连同盖一起取出; (3)轻轻取下环盖,用削土刀修平环刀两端余土,擦净环刀外壁,将环刀内的土样取出,一个土样放入一个不透气的小塑料袋内。 1.2灌水法:(1)根据回填材料的最大粒径确定基坑尺寸 石子最大粒径mm 试坑尺寸mm 直径深度 5(20) 40 60 200150 200 250 800 200 250 300 1000 (2)将选定试验处的试坑地面整平,除去表面松散的土层; (3)按确定的试坑直径划出坑口轮廓线,在该线内下挖至要求深度,边挖边将坑内的试样装入盛土容器内,称取该坑内全部试样的质量,准确至10g,不得有散落,

市政工程常用试验检测项目与频率汇总.

市政工程常用试验检测项目与频率汇总 市政工程检测项目与频率 CJJ 1-2008 注:检测压实度﹑弯沉﹑灰剂量﹑弯沉的依据都一样,所以重复的就不再注明。 工程类别检测项目检测频率检测方法检测依据 路基土方路基 压实度 每1000㎡﹑每压实层抽检 3点 环刀法﹑灌砂法或灌水 法 JTG E40-2007《公路土工 试验规程》,JTG E60- 2008《公路路基路面现场测 试规程》弯沉每车道每20米测一点弯沉仪检测 JTG E60-2008《公路路基 路面现场测试规程》 路肩压实度每100米,每测各抽检一点 环刀法﹑灌砂法或灌水 法 同土方路基 换填土处 理软土路 基 压实度 每1000㎡﹑每压实层抽检 3点 环刀法﹑灌砂法或灌水 法 同土方路基弯沉每车道﹑每20米测一点弯沉仪检测JTG E60-2008 砂垫层处 理软土路 基 压实度 每1000㎡﹑每压实层抽检 3点 灌砂法同土方路基弯沉每车道﹑每20米测一点弯沉仪检测JTG E60-2008 基层及底基层石灰稳定 土,石灰 粉煤灰稳 定砂砾 ﹙碎 石﹚,石 灰粉煤灰 稳定钢渣 灰剂量 每拌合作业段检验不少于1 次,并不小于1000㎡ 现场取样试验 由试验室人员取样,JT J 057-1994《公路工程无 机结合料稳定材料试验规 程》 7d无侧 限抗压强 度 每2000㎡抽检1组﹙6块﹚现场取样试验检测依据JTJ 057-1994压实度 每1000㎡﹑每压实层抽检 1点 环刀法﹑灌砂法或灌水 法 同土方路基 弯沉每车道﹑每20米测1点弯沉仪检测JTG E60-2008 水泥稳定 土类 水泥剂量 每拌合作业段检验不少于1 次,并不小于1000㎡ 现场取样试验由委托试验室人员取样 7d无侧 限抗压强 度 每2000㎡抽检1组﹙6块﹚现场取样试验JTG 057-1994

常用 项公路工程试验检测项目

常用46项公路工程试验检测项目、频率及取样要求1、土颗粒分析、液限、塑性指数、承载比CBR、最大干密度、最佳含水量、天然含水量? (1)开工前检验一次,施工过程中每5000m3检验一次。? (2)天然含水量:压实前随时检测开工前检验一次,施工过程中每25000m3检验一次按T0101-2007、T0102-2007要求取具有代表性的样品。编织袋、100 kg。? 2、细集料(水泥混凝土用)筛分、含泥量、泥块含量每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过400m3或600t。按T0301-2005取样。? 先铲除表面处无代表性的部分,然后在料堆的顶部、中部、底部取得大致相等的若干份组成一组试样。抽检混合料合成级配时也可在拌和楼直接取料。编织袋,10kg。?

3、粗集料(水泥混凝土用)筛分、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过400m3。编织袋,筛分等30kg,压碎值料10kg。? 4、集料(水泥稳定或级配碎石)筛分、含泥量、针片状含量、压碎值、颗粒组成(合成级配),塑性指数每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过1000m3。编织袋,30kg。? 5、粗集料(沥青混凝土用)颗粒组成、针片状含量、含泥量(小于颗粒含量)、压碎值、密度及吸水率每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过1000 m3。编织袋,筛分30kg,压碎值料10kg粘附性、石料酸碱性、软石含量必要时做。必要时做。? 6、细集料(沥青混凝土用)颗粒组成、含泥量(小于含量)、砂当量、密度每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过500m3。按JTGE42-2005要求取具有代表性的样品。编织袋,10kg棱角性必要时做。必要时做。?

工程检测试验项目计划

南京殷巷—天井山T接学景变110kV线路工程- 电缆总承包 工程检测试验项目计划

批准:(项目技术负责人)年月日审核:(项目质检员)年月日编写:(项目技术员)年月日

目录

南京殷巷—天井山T接学景变110kV线路工程 检测试验项目计划 1工程概况 现状110kV学景变两回进线均T接110kV高方线,为提高学景变运行安全性,将其中1回进线改T至110kV殷天线。全线采用架空、电缆相结合方式走线。南京市规划局编号为201601060#《南京市江宁区建设工程市政规划设计要点通知书》已经批复。 本工程将现状110kV学景变进线电缆通道位于龙眠大道东侧拉管出口处的部分电缆沟改造为电缆接头井,新建电缆线路自龙眠大道东侧新建接头井处与现状电缆接头后,沿月华西路、日晖路、善鉴路向西走线,绕过江宁区科学园消防中队后,采用22m跨度的钢桥架架空通过泄洪沟后,利用绕越高速公路既有现状涵洞下穿越绕越高速,然后沿科建路北侧继续向西走线至新立电缆终端杆G1,电缆上杆与110kV 殷天线架空线路搭接实现T接。 全线新建电缆通道长2.3公里,利用现有通道长0.1公里,新建通道按照3回110kV+12回10kV考虑,本期敷设1回,新放电缆电气长2.6公里,电缆选用铜芯、交联聚乙烯绝缘、皱纹铝护套、聚乙烯外护套纵向阻水、涂石墨导电层的阻燃型电 -Z-64/110-1×800mm2,并采用相配套的中间接头和户外力电缆,型号为ZC-YJLW 03 终端。 本工程电缆土建主要采用电缆工作井、电缆沟、电缆排管、电缆桥架等土建形式,其中新建电缆沟30米、电缆工作井422米、电缆排管1822米。 跨越泄洪沟电缆桥架22米,采用一跨过河,基础为钻孔灌注桩,桩径800,桩长为25m,盖梁平面尺寸为2350*1000,高为600。 电缆井混凝土等级C30,抗渗等级P6,垫层采用C20素砼,电缆井断面内尺寸1600(B)*1900(H),外尺寸2100(B)*2450(H),预制盖板C20。 钢筋采用HPB300和HRB400级热轧普通钢筋。 排管基础为C20砼底板,下设碎石垫层,排管采用C20砼包封,电缆管采用砼管枕定位,每隔2m设置一道管枕,排列断面见T0201-04详图。 钢桁架下弦杆采用∟140X10双拼角钢,腹杆采用∟100X10双拼角钢,上下平联采用∟140X10角钢,端立柱及端横联采用[20b双拼槽钢,节点处通过螺栓连接,连接板厚度12mm。

工程检测试验项目计划

. . . . .. . 南京殷巷—天井山T接学景变110kV线路工程- 电缆总承包 工程检测试验项目计划

. . . . .. . 批准:(项目技术负责人)年月日审核:(项目质检员)年月日编写:(项目技术员)年月日

目录

南京殷巷—天井山T接学景变110kV线路工程 检测试验项目计划 1工程概况 现状110kV学景变两回进线均T接110kV高方线,为提高学景变运行安全性,将其中1回进线改T至110kV殷天线。全线采用架空、电缆相结合方式走线。南京市规划局编号为201601060#《南京市江宁区建设工程市政规划设计要点通知书》已经批复。 本工程将现状110kV学景变进线电缆通道位于龙眠大道东侧拉管出口处的部分电缆沟改造为电缆接头井,新建电缆线路自龙眠大道东侧新建接头井处与现状电缆接头后,沿月华西路、日晖路、善鉴路向西走线,绕过江宁区科学园消防中队后,采用22m跨度的钢桥架架空通过泄洪沟后,利用绕越高速公路既有现状涵洞下穿越绕越高速,然后沿科建路北侧继续向西走线至新立电缆终端杆G1,电缆上杆与110kV殷天线架空线路搭接实现T接。 全线新建电缆通道长2.3公里,利用现有通道长0.1公里,新建通道按照3回110kV+12回10kV考虑,本期敷设1回,新放电缆电气长2.6公里,电缆选用铜芯、交联聚乙烯绝缘、皱纹铝护套、聚乙烯外护套纵向阻水、涂石墨导电层的阻燃型电力电缆,型号为ZC-YJLW03-Z-64/110-1×800mm2,并采用相配套的中间接头和户外终端。 本工程电缆土建主要采用电缆工作井、电缆沟、电缆排管、电缆桥架等土建形式,其中新建电缆沟30米、电缆工作井422米、电缆排管1822米。 跨越泄洪沟电缆桥架22米,采用一跨过河,基础为钻孔灌注桩,桩径800,桩长为25m,盖梁平面尺寸为2350*1000,高为600。 电缆井混凝土等级C30,抗渗等级P6,垫层采用C20素砼,电缆井断面内尺寸1600(B)*1900(H),外尺寸2100(B)*2450(H),预制盖板C20。 钢筋采用HPB300和HRB400级热轧普通钢筋。 排管基础为C20砼底板,下设碎石垫层,排管采用C20砼包封,电缆管采用砼管枕定位,每隔2m设置一道管枕,排列断面见T0201-04详图。 钢桁架下弦杆采用∟140X10双拼角钢,腹杆采用∟100X10双拼角钢,上下平联采用∟140X10角钢,端立柱及端横联采用[20b双拼槽钢,节点处通过螺栓连接,连接板厚度12mm。

建筑工程试验项目及检测内容

接触到的试验项目及检测内容 1、预拌(商品)混凝土 预拌(商品)混凝土,除应在预拌混凝土厂内按规定留置试块外,混凝土运到施工现场后,还应根据预拌混凝土GB50204-2002(2011版)规定取样。 用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取每100m3相同配合比的混凝土取样不少于一组;一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100m3时,取样也不得少于一组;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000m3时,其交货检验的试样为每200m 3混凝土取样不得少于一组。 混凝土坍落度检验的试样,每100m3相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次;当一个工作班相同配合比的混凝土不100m3时,也不得少于一次。 混凝土标养条件及养护室要求: 混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水化作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行标准养护。砼(混凝土)的养护目的,一是创造各种条件使水泥充分水化,加速砼硬化:二是防止砼成型后暴晒、风吹、寒冷等条件而出现

的不正常收缩、裂缝等破损现象。混凝土标准养护专用于混凝土试块,水泥试块的恒温恒湿标准养护。养护室符合国家最新标准,条件为温度20℃±2℃、相对湿度95%RH以上、并养护28d。 2、结构实体检验用同条件养护试件 根据混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002的规定,结构实体检验用用同条件养护试件的留置方式和取样数量应符合以下规定: 1、对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验,其内容包括混凝土强度钢筋保护层厚度及工程合同约定的项目等。 2、同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。 3、同一强度等级的同条件养护试件的留置不宜少于10组,留置数量不应少于3组。 4、当试件达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件进行强度试验所谓等效养护龄期,就是逐日累计养护温度达到600d,且龄期宜取14d~60d一般情况,温度取当天的平均温度。 3、混凝土抗渗试块 根据地下工程防水技术规范(GBJ108-87),混凝土抗渗试块取样按下列规定: 对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样,同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于二组(每组6个试件);连续浇筑500m3留置一组试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于俩组。

市政道路工程试验检测项目及频率一览表

市政道路工程试验检测项目及频率一览表

市政道路工程试验检测项目及频率汇总表 序号类别检验项目采用标准检测频率取样方法 6 集料 (基层用) 筛分相对密度、压碎值 JTG E42《公路工程集料试验规程》 JTJ034《公路路面基层施工技术规范》 每批次进场检验1次,每检验批代表数量 不得超过400m3 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部 分,再在料堆的顶部、中部和底部,各 由均匀分布的几个不同部位,抽取大致 相等的若干份组成一组试样,每组试样 70kg。 含水量混凝土开盘前必做 7 矿粉外观、筛分、表观密度、 含水量 JTG E42《公路工程集料试验规程》 JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》 每100T检验1次 参考袋装水泥取样亲水系数、塑性指数每料源检验1次 8 石料饱水抗压强度JTG D61《公路圬工桥涵设计规范》 JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 JTG E41《公路工程岩石试验规程》 每一料源检验1次 建筑砌筑采用50m m±2mm圆柱体 桥梁工程砌筑采用70m m±2mm立方体 砌体工程砌筑采用70m m±2mm立方体 9 水泥细度 标准稠度用水量 凝结时间 安定性 胶砂强度 GB175《通用硅酸盐水泥》 JTG E30《公路工程水泥及水泥砼试验规程》 GB/T8074《水泥比表面积测定方法勃氏法》 GB/T1346《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安 定性检验方法》 GB/T17671《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》 袋装水泥:以同一厂家、同品种、同标号、 同批号的水泥每200T检验1次。 散装水泥:以同一厂家、同品种、同标号、 同批号的水泥每500T检验1次,不同批 号及不足500T的均按一批次检验。 碱含量试验同品种、同标号的水泥做1次 袋装水泥:从20个以上不同部位的袋 中取等量样品水泥,经混拌均匀后称取 不少于12kg; 散装水泥:随机从适当位置插入水泥一 定深度取等量水泥,经混拌均匀后称取 不少于12kg; 样品取得后应存放在密封的金属容器 中,加封条。 10 钢筋 原材 外观 拉伸 冷弯 GB228《金属材料室温拉伸试验方法》 GB232《金属材料弯曲试验方法》 GB1499.1《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆 钢筋》GB1499.2《钢筋混凝土用钢第2部分:热 轧带肋钢筋》 每批次进场检验一次,每检验批代表数量 不得超过60T,超过60T部分,每增加 40T(或不足40T的余数),增加一个拉 伸试验试样和一个冷弯试验试样。 热轧带肋钢筋取拉伸试样2根,长度不 少于500mm,取冷弯试样2根长度不 少于400mm,热轧光圆钢筋取拉伸试 样2根,长度不少于500mm,取冷弯 试样2根长度不少于400mm

相关文档