师宗县烂泥沟副三井北翼运输巷
掘
进
安
全
技
术
措
施
二0一三年三月十五日
汇审单位及人员签字:安全组:
技术组:
通风组:
机电组:
矿总工程师审批意见:矿长审批意见:
安全技术措施贯彻学习记录
负责人:贯彻人:
副三井北翼运输巷掘进安全技术措施
我矿根据师煤安发【2013】1号文件关于春节复产的通知与师煤安发【2013】5号开展“打非治违”的通知,为了贯彻党的十八大精神,实施安全发展,夯实我矿安全基础,在结合我矿井下实际,认真分析我矿井开拓开采现状,明确我矿井采掘计划,逐一查找、制定方案、逐步完善,并认真贯彻落实。
一、掘进内容及目的:
1、副三井北翼运输巷及采区回风巷大部分地段矮小、断梁折柱多,约350米,全是木支护,为了裁弯改至甩掉这350米老巷,我矿从新打的运输巷掘进180米,掘通原副二井采区回风巷,采用U型钢及工字钢支护。
二、掘进人员安排:
早班人员安排:矿领导:张红超(生产副矿长)、陈老友:(安全员)、王建才:(瓦检员)、徐永强:(班组长)
作业人员:(小王见才)、王花子、陈保贵、满德生、李登学、陈石见、张国祥、高忠金、李太贤、王聪全、余兵良、王小良、
中班人员安排:矿领导:彭康亮(机电副矿长)、李登红:(安全员)、满红权(瓦检员)、刘露刚(班组长)
作业人员:王洪平、王绍明、刘春平、董红飞、卢小正、沈
清福、刘鸭柱、王绍林、朱文斌
三、施工要求:
1、在掘进中,施工人员对巷道的质量标准必须严格按制定安全技术措施进行施工。
2、掘进要求:底宽2.8米。净高2.4米,相距0.6米。
3、施工前先由测量技术人员准确放出巷道中、腰线,根据中、腰线检查断面是否符合设计要求,符合要求后开始架设U型钢支架。
4、必须打好前探支护。
5、在井下掘进工作面及其他工作面,必须坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则,打30米、保20米、掘10米的原则进行施工。
四、材料准备:
①、U型钢支架及其附件、卡缆、螺栓、拉杆等。
②、施工机具:大锤、手搞、钢卷尺、木锯、铁锹、活口扳手、梅花扳手、水平尺等。
③、施工前检查U钢可缩性支架无裂痕,胡弧线段无飞边氧化物熔渣等阻碍物,无硬过度现象,主要配件应具有可换性,
④、施工所需材料及机具等准备齐全并运至施工地点。
⑤、检查架棚处井巷工程掘进质量,巷道欠挖超过规定必须处理使其符合要求。
五、施工工艺
1、工艺流程:
放中、腰线→挖柱窝→上棚梁→加固→关顶→背帮
2、安设支架的基本要求
①、U 型钢可缩性支架及其附件的材质和加工必须符合设计及有关标准规定。
②、U型钢可缩性支架装配附件齐全,无锈蚀现象,螺纹部份有防锈油脂。
③、U型钢支架棚距600mm,允许误差±50mm,巷道净宽允许误差±100mm,净高允许误差±100mm
④水平巷道支架的前倾后仰符合以下规定:
合格:偏差±10mm(1m垂线不大于17mm)
优良:偏差±50mm(1m垂线不大于9mm)
⑤、拉杆的安设位置,,数量应符合设计要求
⑥、柱窝挖到实底,底梁要铺设在实底上,柱窝深度200mm。
⑦、搭接长度为450mm,允许误差﹣30~﹢50mm,
⑧、卡缆螺栓扭矩,允许偏差≤5%,用扭矩扳手量测检查点前一架支架螺栓的扭矩。
⑨、卡缆间距150mm,允许偏差±30mm.
师宗县烂泥沟煤矿有限责任公司