1.气溶胶:分散在气体中的固体粒子或液滴所构成的悬浮体系

2.除尘器的全效率:含尘气体通过除尘器时所捕集的粉尘量占进入除尘器的粉尘总量的百分数称为除尘器全效率

3.比电阻:一个物质的比电阻是其长度和横截面积各为一个单位的时电阻。

4.控制点:当排风罩,为保证有害物全部吸入罩内,距离吸气口最远的有害物散发点,该点位控制点.

5.全面通风:对整个房间进行通风换气,目的是用清洁空气稀释室内含有害物的空气,同时不断地把污染空气排到室外,保证室内空气环境达到卫生标准的通风方式。

6.(净化)总效率:在同一时间内,净化装置去除污染物的量与进入装置的污染物量之百分比.

7.湿式除尘器:用水或其它的液体使含尘气体中的粉尘或捕集到的粉尘润湿的装置

8.事故通风:当生产设备发生偶然事故或故障时,可能突然散发出大量的有害气体或有爆炸性的气体进入车间,这时需要尽快的把有害物排到室外,这种通风称为事故通风。9粉尘:是指散发于气体中的细小固体粒子10.灰尘:所有固态分散性微粒11.烟:所有凝聚性固态微粒,以及液态粒子和固态粒子因凝聚作用而生成的微粒,通常是在燃烧,熔炼及熔化过程中受热挥发,直接升华为气态,然后冷凝所形成的.12.雾:雾是指所有液态分散性微粒的液态凝聚性微粒,是液体受机械力的作用分裂或蒸汽在凝结核上凝结而形成13.密闭罩:是把有害物密闭起来,割断生产过程中造成的一次尘化气流和室内二次气流的联系,在利用抽风在罩内造成一定的负压,保证在一些操作孔,观察孔或缝隙处从外向里进风,防止粉尘等有害物向外逸出.14.板效率:实际塔板能到达的分离程度与理论塔板所达到的平衡情况的比较.15.除尘装置(除尘器)从气体介质中将固体粒子分离捕集的设备1.确定全面通风风量时,为什么有时采用分别稀释各有害物空气量之和,而有时取其中的最大值?答:根据卫生标准的规定,当数种溶剂的蒸汽,或数种刺激性气体,同时在室内放散时由于他们对人体的作用是叠加的,全面通风量应按各种气体分别稀释至容许浓度所需空气量的总和计算。同时放散数种其他有害物质时应分别计算稀释个有害物所需的风量,然后取得最大值。 2.列出局部排风罩有哪几种型式,其设计原则是什么答:按照工作原理不同,局部排风罩可分为以下几种形式。密闭罩柜式排风罩外部吸气罩接受式排风罩吹吸式排风罩。设计时,应遵循以下原则:①局部排风罩应尽可能包围或靠近有害物发生源,使有害物局限于较小的空间,尽可能减小其吸气范围,便于捕集和控制。②排风罩的吸气气流方向尽可能与污染物气流运动一致。③已被污染的吸入气流不允许通过人的呼吸区。设计时要充分考虑操作人员的位置和活动范围。④排风罩应力求结构简单造价低,便于制作安装和拆卸维修。⑤和工艺密切配合,使局部排风罩与生产工艺协调一致,力求不影响工艺操作。⑥要尽可能避免或减弱干扰气流如穿堂风送风气流等对吸气气流的影响。 3.分析影响电除尘器除尘效率的主要因素?答:电除尘器的除尘效率与粉尘性质、电场强度、气流速度、气体性质及除尘器结构等因素有关。通过一系列假设可以得出在除尘器尺寸一定的情况下,除尘效率和气流速度成反比。 4.通风管道系统划分原则是什么?答:系统划分的原则是:(1)空气处理要求相同室内参数要求相同的,可以化为同一系统。(2)统一生产流程运行班次和运行时间相同的,可以划分为同一系统。(3)对以下情况应单独设置排风系统:①两种或两种以上的有害物质混合后能引起然绕或爆炸;②两种物质混合后能形成毒害更大或腐蚀性的混合物或化合物;③两种有害物质混合后易使蒸汽凝结并积聚粉尘;④放散剧毒物质的房间和设备。(4)除尘系统的划分应符合下列要求:①同一生产流程同时工作的杨尘点相距不大时,宜合为一个系统;②同时工作但粉尘种类不同的杨尘点,当工艺允许时不同粉尘混合回收或粉尘无回收价值时也可合设一个系统③温湿度不同的含尘气体,当混合后可能导致风管内结露时,应设系统。(5)如排风量大的排风点位于风机附近,不宜和远处排风量小的排风点合为同一系统。增设该排风点后会增大系统总阻力。5.什么是余压?利用热压和风压进行自然通风时必须具备什么条件?答:为便于计算,我们把室内某一点的压力和室外同标高未受建筑或其他物体扰动的空气压力差值称为改点的余压。必须具备以下条件(1)有组织的自然通风;(2)管道式自然通风;(3)渗透通风。 6.通风系统测试中,测定断面和测点怎么布置答:测量断面应选择在气流平稳的直管段上。测量断面设在弯头,三通等异形部件前面时,距这些部件的距离要大于2倍管道直径;设在这些部件的后面时,应大于4~5倍管道直径。(最好把图8—1画出来)(1)矩形管道可将管道断面化为若干等面积的小矩形,测点布置在每个小矩形的中心,小矩形每边的长度为20mm左右。(2)圆形管道在同一断面设置两个彼此垂直的测孔,并将管道断面分成一定数量的等面积同心环。7.通风系统中,进风口和排风口位置应遵循什么原则?进风口:(1)、应设在室外空气较清洁的地点。进风口处室外空气中有害物质浓度不应大于室内作业地点最高允许浓度的30%;(2)、应尽量设在排风口的上风侧,并且应低于排风口;(3)、进风口的底部距室外地坪不宜低于2m,当不知在绿化地带时不宜低于1m;(4)、降温用的进风口宜设在建筑物的背阴处。排风口:(1)、在一般情况下通风排气立管出口至少应高出屋面0.5m。(2)、通风排气中的有害物质必须经大气扩散稀释时,排风口应位于建筑物空气动力阴影区和正压面以上(3)、要求在大气中扩散稀释的通风排气,其排风口上不应设风帽。8.通风房间的气流组织确定原则是什么?答:按以下原则确定:(1)、排风口应尽量靠近有害物源或有害物浓度高的区域,把有害物迅速从室内排除。(2)、送风口应精良接近操作地点。送入通风房间的清洁空气,要先经过操作地点,再经过污染区域排至室外。(3)、在整个通风房间内,尽量使送风气流均匀分布,减少涡流,避免有害物在局部地区的积聚。

9.为什么两个型号相同的除尘器串联运行时,它们的除尘效率是不同的?哪一级的除尘效率高?两个型号相同的除尘器串联运行时,由于它们工作顺序的不同,大粒径粉尘已经被前一级除尘器分离,而后一级除尘器处理粉尘的粒径主要是小粒径,两者除尘效率也就不同;因为后一级的除尘器处理粉尘的粒径较小,分离难度大,则效率低于前一级的除尘器。10风管的阻力损失包括那两项?怎么计算?沿程阻力损失和局部阻力损失,

20. 吸收法和吸附法各有什么特点?他们各适用于什么场合?吸收法:吸收法是利用废气中不同组分在液体中具有不同浓解度

的性质来分离分子状态污染物的一种净化方法。吸收法常用于净化含量为百分之几百到几千的无机污染物,吸收法净化效率高,应用范围广,是气态污染物净化的常用方法。吸附法:吸附法是利用多孔性固体吸附剂对废气中各组分的吸附能力不同,选择性地吸附一种或几种组分,从而达到分离净化目的。吸附法适用范围很广,可以分离回收绝大多数有机气体和大多数无机气体,尤其在净化有机浓剂蒸汽时,具有较高的效率。吸附法也是气态污染物净化的常用方法

三:计算题

1、如图所示的车间内,生产设备总散热量Q1=350kw,维护结构失热量Q2=400kW,上部天窗排风量Lzp=2.78m3/s,从工作区排

走的风量Ljp=4.16 m3/s,自然进风量L zj=1.34 m3/s,车间工作区温度t n=20℃,室外空气温度t w=-12℃,车间的温度梯度为0.3℃/m,天窗中心高10m,试计算:机械送风量G jj、送风温度t j和进风所需的加热量Q3

2、长A=1m,宽B=0.8m的酸性镀铜槽,槽内溶液温度等于室温,设计该槽上的槽边排风罩。

答:B=0.8m>700mm 所以采用双侧吸风,根据国家标准设计条缝排风罩的断面尺寸即(E*F)有200*200,250*200,250*250。

所以选用E*F=250*250

3、某车间使用的脱漆剂成分为苯、醋酸乙酯、乙醇、松节油,计算的每种溶剂蒸气稀释到最高允许浓度下的通风量分别为555.5

m3/s、10m3/s、0、2.22m3/s,此车间有余热散放,所需通风量为500m3/s、求车间所需的全面通风量。

答:L1=555.5+10+0+2.22=567.72(m3/s)

L2=500(m3/s)

L1>L2,车间所需的全面通风量567.72(m3/s)。

4、某车间设有局部排风系统,局部排风量为0.56kg/s,冬季室内工作区温度为15℃,冬季通风室外计算温度为-15℃,采暖室

外计算温度为-25℃,(大气为标准大气压,空气定压比热1.01kj/(kg·℃)。围护结构耗热量为8.8KW,室内维持负压,机械进风量为排风量的90%,试求机械通风量和送风温度。

答:根据风量平衡即送风量等于排风量,

机械通风量=0.56*0.9=0.504kg/s

5、某水平圆形热源(散热面直径B=1.0m)的对流散热量为Q=5.466kj/s,拟在热源上部1.0m处设直径为D=1.2m的圆伞形接受

罩排除余热。设室内有轻微的横向气流干扰,排风量应是?(罩口扩大面积的空气吸入气流速V=0.5m/s)

6、有一金属熔化炉(坩埚炉)平面尺寸为 600mm×600mm,炉内温度为600℃,周围空气温度为20℃。在炉口上部400mm处设接

受罩,周围横向风速0.3 m/s。确定排风罩罩口尺寸及排风量。

7、有一两级除尘系统,系统风量为2.22m3/s,工艺设备产尘量为22.2g/s,除尘器的除尘效率分别为80%和95%,计算该系

统的总效率和排放浓度。

工业通风第四版答案

工业通风第四版答案 3 4. 某车间体积 Vf =1000m,由于突然发生事故,某种污染物大量散入 车间,散发量为 350mg/s,事故发生后 10min 被发现,立即开动事故 风机,事故排风量为L=3.6m3/s ,试问:风机启动后要经过多长时间 3 室内污染物浓度才能降到100mg/m以下(风机启动后污染物继续发散)。 解: f 3 3 3 ∵V =1000m,L=3.6m /s ,x=350mg/m, y 0=0, y 1= 350 10 60 210mg/m , y 2=100mg/m 3 3 Vf ∴V f ln Ly 1 x Ly L Ly 2 x Ly 1000 ln 3.6210 350 3.6 0 3.6 3.6 100 350 3.6 0 1000 ln40.6 1028.82s ≈17.15min 3.6 5. 某大修厂在喷漆室内对汽车外表喷漆,每台车需 1.5h ,消耗硝基 漆12kg,硝基漆中含有 20%的香蕉水,为了降低漆的黏度,便于工作,喷漆前又按漆与溶剂质量比 4:1 加入香蕉水,香蕉水的主要成分是:甲苯 50%,环己酮8%,环己烷 8%,乙酸乙酯 30%,正丁醇 4%,计算使车间空气符合卫生标准所需的最小通风量(取 K值为 1.0 ) 解:∵加量前香蕉水含量m1=12 20%=2.4kg, 加量后12x4,解得 x =0.8kg, 2.4 x 1 则加量后香蕉水含量m2=2.4+0.8=3.2kg

∴甲苯散发量 x1=3.2 50%=1.6kg, x’1= 1.6 1000 1000 296.3mg / s ; 1.5 3600 环己酮散发量 x2=3.2 8%=0.256kg, x’2= 0.256 1000 1000 47.41mg/s 1. 5 3600 环己烷散发量 x3=3.2 8%=0.256kg, x’ 3= 0.256 1000 1000 47.41mg/s 1. 5 3600 乙酸乙酯散发量 x4=3.2 30%=0.96kg,x’4= 0.96 1000 1000 177.78mg/s 1. 5 3600 正丁醇散发量 x5=3.2 4%=0.128kg, x’ 5= 0.128 1000 1000 23.7mg/s 1. 5 3600 根据卫生标准,车间空气中上述有机溶剂蒸气的允许浓度为: 甲苯 y p1=50mg/m3, 环己酮 y p2=50mg/m3, 环己烷 y p3=250mg/m3, 乙酸乙酯 y p4=200mg/m3, 正丁醇没有规定不计风量, 送风空气中上述溶剂的浓度为零,即y0=0 ∴稀释到使车间空气符合卫生标准所需的最小通风量为L= Kx ypx y0 甲苯: L1=1 296. 3 5.926m 3/s, 50 2 1 47.41 0.9482m 3 /s, 环己酮: L = 50 3 1 47.41 0.19m 3 /s, 环己烷: L = 250 乙酸乙酯: L4=1177.78 0.8889m 3/s 200 正丁醇: L5=0 ∴数种有机溶剂混合存在时,全面通风量为各自所需风量之和,即L=L 1+L2+L3+L4 +L5=5.926+0.9482+0.19+0.8889=7.9531m 3/s 8. 某车间布置如图所示,已知生产设备散热量且 Q=350kW,围护结构

工业通风复习题全.

一、概念解释 气溶胶一般把固体或液体为力分散在气体介质中所构成的分散系统 烟所有凝聚型固态颗粒以及液态粒子和固态粒子因凝聚作用而生成的微粒,通常是在燃烧熔炼剂熔化过程中受热挥发直接升华为气态然后冷凝而成。 尘化粉尘从静止状态变为悬浮于周围空气中的非分护的机械或物理过程 一次气流 二次气流 颗粒浓度 局部排风在集中产生有害物的局部地点设置有害物捕获装置,将有害物就地排走,以控制有害物向室内扩散。 全面通风对整个房间进行通风换气,原理是用清洁空气稀释冲淡室内含有有害物的空气,同时不断地把污染空气排到室外,保证室内空气环境达到卫生标准无组织通风 外部排风罩 控制风速 吹吸式通风 高悬罩 低悬罩 烟气调质 除尘器的全效率 分级效率、 穿透率 沉降速度 旋风除尘器的返混 悬浮速度 切割粒径 尘粒的驱进速度 电晕 反电晕

电晕闭塞 吸附的平衡保持量 流速当量直径 流量当量直径 爆炸浓度极限 空气动力阴影区 液泛 余压 密闭防烟 防火分区 防烟分区 防烟垂壁 二、简答题 1.影响人体热舒适性的基本参数有哪些? 空气温度、空气湿度、空气流速、新风量、其他(热辐射、气流组织的均匀程度、吹风感、着衣程度) 2.人体控制体温的机理(途径)有哪两个? 一:人体通过控制新陈代谢获得热量的多少来控制体温 二:通过改变皮肤表面的血液循环量以控制人体向周围的散热量来控制体温3.工业有害物危害人体的途径有哪三方面? 呼吸道、皮肤与粘膜、消化道 4.工业有害物对人体的危害程度取决于哪些因素? 粉尘的粒径、有害物的成分与物理化学性质,有害物的含量,对人体的作用时间,劳动场所的气象条件,人的劳动强度及个体方面的因素。 5.防治工业有害物的综合措施有哪些? 首先从改进工艺着手减少有害物的发生量,即改革工艺设备和工艺操作方法,提高机械化自动化程度,从根本上杜绝和减少有害物的产生,其次是净化空气,即采取合理的通风措施降低空气中有害物的含量,尽可能地使其达到国家卫生标准的要求,第三是建立严格的检查管理制度,规范日常清洁和

工业通风基础知识测试题.doc

工业通风基本基础知识测试题 一、填空题 1.1标准大气压二101325 Pa= 760 mm汞柱10 m水柱。 2.全面通风应尽量采用自然通风,以节约能源和投资。当自然通风达不到 卫生要求时,则采用机械通风或自然和机械相结合的联合通风。 3.凡是散发有害物质的作业场所,应优先考虑布置风部通风系统。 4.全面通风的效果取决于通风换气量和车间内的气流组织两个因素。 5.排放污染物企业布置在当地夏季最小频率风向的被保护区域的上风侧, 符合防护距离要求。 6.厂区总平面布置:生产区选择在易扩散污染物地段,布置在全笙最小风 频的上风侧。非生产区布置在全年最小风频的下风侧,辅助生产区布置在二者之间。 7.高温车间纵轴与夏季主导风向夹角大于45。,热源尽量夏季主导风向下 风侧。 8.当机械通风系统采用部分循环空气时,送入工作场所空气中有害气 体、蒸汽及粉尘的含量,不应超过规定接触限值的逐 9.夏季自然通风的进气窗其下端距地面不应高于1.2叩,以便空气 直接吹向工作地点。冬季自然通风用的进气窗其下端一般不低于4m o 如低于4m时,应采取防止冷风吹I讪工作地点的有效 措施。 10.当工作地点气温235°C肘,应采取局部降温和综合防暑措施 11.高温的测量:常年从事高温作业,在夏季最热季节测量,不定期从事高

温作业,在工期内最热月测量:从事室外作业,在最热月晴天有太阳辐射时测量。 12.当空气温度低于5°C和高于35°C、大气压低于98. 8 kPa和高于 103.4 kPa,在计算空气中有毒物质浓度之前,必先将采集的空气体积换算为“标准采样体积”。 13.向大气排放有害物质的工业企业应布置在当地夏季最小频风向的被保 护对象的上风侧。 14.厂区总平面布置:生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段。 15.高温、热加工车间或有特殊要求和人员较多的建筑物应避免骐 16.控制或消除有毒有害物质、保障达到接触限值的根本措施是去毒害化 或低毒害化。 17.设置集中供暖且有排风的生产厂房及辅助建筑物,应考虑自然补凶的 可能性。当自然补风达不到室内卫生和生产要求或在技术、经济上不合理时,应设置机械通风系统。 排风罩按工作原理可分为密闭罩、柜式罩、外部罩、接收吸气罩、吹吸罩等:按用途可分为除尘罩、排毒罩等。 18.室内通风量的测定,通常采用示踪气体法,使用耍作为示踪气体时,其 释放量以0.5?/蛆为宜,使用勉作为示踪气体时,其释放量以2?4g /挤为宜。 19.通风除尘管网在布置时,要考虑尽量减少弯头的数目,弯头的曲率半径一般应取管道半径的2?2.5倍;三通应设在渐扩管处,其夹角在30?45。。

工业通风复习题全

一、概念解释 气溶胶烟尘化一次气流二次气流颗粒浓度局部排风全面通风无组织通风外部排风罩控制风速吹吸式通风高悬罩低悬罩烟气调质除尘器的全效率、分级效率、穿透率沉降速度旋风除尘器的返混悬浮速度切割粒径尘粒的驱进速度电晕反电晕电晕闭塞吸附剂的静活性和动活性流速当量直径流量当量直径爆炸浓度极限空气动力阴影区余压密闭防烟防火分区防烟分区防烟垂壁 二、简答题 1.人体控制体温的机理(途径)有哪两个? 2.工业有害物危害人体的途径有哪三方面? 3.工业有害物对人体的危害程度取决于哪些因素? 4.防治工业有害物的综合措施有哪些? 5.进行车间通风系统设计时,可采取哪些节能措施? 6.局部排风系统的可分为哪几部分? 7.如何计算消除余热、余湿、及多种有害气体所需的全面通风量? 8.通风房间的气流组织应遵循哪些原则? 9.事故通风的排风量怎样确定? 10.简述自然通风产生的必要条件和中和面的特征? 11.上吸式吸气罩的排风量有哪两种计算方法? 12.根据安装高度的不同,接受罩可分为哪两种?它们是如何划分的? 13.与除尘技术相关的粉尘特性有哪些? 14.目前除尘器的除尘机理有哪些? 15.为什么同一粒径的尘粒,在不同除尘器中的分级效率有可能不同? 16.旋风除尘器的内外涡旋的运动特点有何不同? 17.袋式除尘器的阻力由哪几部分组成?过滤风速怎样影响袋式除尘器的阻力? 18.为什么袋式除尘器安装新滤袋后的除尘效率反而不高? 19.袋式除尘器的除尘方法有哪些? 20.湿式除尘器的机理有哪几方面? 21.电除尘器的优点有哪些? 22.克服高比电阻的方法有哪些? 23.选择除尘器时应考虑哪些因素?

工业通风试卷及答案

工业通风试卷及答案文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、名词术语 1、自然通风:指由自然因素作用而形成的通风现象,亦即是由于有限空间内外空气的密度差、大气运动、大气压力差等自然因素引起有限空间内外空气能量差后,促使有限空间的气体流动并与大气交换的现象。 2、粉尘:悬浮于空气中的固体和液体微粒称为气溶胶粒子,国内习惯上统称为粉尘。 3、全效率:含尘气流通过除尘器时,被捕集的粉尘量占进入除尘器粉尘总量的百分数称为除尘器的全效率,也叫除尘器的平均效率。 4、分割粒径:把除尘器分级效率为50%时的粒径称为分割粒径。 5、吸收:用适当的液体与混合气体接触,利用气体在液体中溶解能力的不同,除去其中一种或者几种组分的过程称为吸收。 6、全面通风:向整个房间通入清洁的新鲜空气进行通风换气,用清洁空气稀释室内含有有害物的气体,同时不断把污染空气排至室外,保持室内空气环境达到卫生标准。 7、局部排风:利用局部气流,是工作区域不受有害物的污染,以形成良好的局部工作环境。 8、置换通风:指利用下送上回的送风方式实现通风的一种新气流组织形式,它将新鲜空气直接送入工作区,并在地板上形成一层较薄的空气湖。所谓空气湖就是由较凉的新鲜空气扩散而成的,因室内的热源产生向上的对流气流,新鲜空气随其向房间上部流动而形成室内空气运动的主导气流。 9、分级效率:指除尘器对某一粒径或某一粒径范围的粉尘的除尘效率。

10、驱进速度:当静电力等于空气阻力时,作用在尘粒上的外力之和等于零,尘粒在横向作等速运动,这时尘粒的运动速度称为驱进速度。 二、简要回答以下问题 1、简述旋风除尘器的工作原理及速度分布情况。 答:(原理)含尘气流由切线进口进入除尘器,沿外壁由上行下作螺旋形旋转运动,这股向下旋转的气流称为外涡旋。外涡旋到达椎体(底)后,转而向上,沿轴心向上旋转,最后经排出管排出。这股向上旋转的气流称为内涡旋。气流作旋转运动时,尘粒在惯性离心力的推动下,向外壁移动,达到外壁的尘粒在气流和重力的共同作用下,沿壁面落入灰斗。 (速度分布)(1)切向速度。外涡旋的切向速度随半径的减小而增加的,在内外涡旋交界面上达到最大。内涡旋的切向速度随半径的减小而减小的。旋风除尘器内某一断面上的切向速度分布规律可用下式表示: 外涡旋: c r v n t = 内涡旋: c v r ' t /= (2)径向速度。外涡旋的径向速度是内向的,内涡旋的径向速度是外向的,气流的切向分速度和径向分速度对尘粒的分离起着相反的影响。前者产生惯性离心力,使尘粒有向外的径向运动,后者则造成尘粒作向心的径向运动,把它推入内涡旋。由于内涡旋的径向分速度是向外的,内涡旋对尘粒仍有一定的分离作用。(3)轴向速度。外涡旋的轴向速度是向下的,内涡旋的轴向速度是向上的。 2、吸收过程双膜理论要点。

工业通风第四版答案汇编

工业通风第四版答案

工业通风第四版答案 4.某车间体积V f =1000m 3,由于突然发生事故,某种污染物大量散入车间,散发量为350mg/s ,事故发生后10min 被发现,立即开动事故风机,事故排风量为L=3.6m 3/s ,试问:风机启动后要经过多长时间室内污染物浓度才能降到100mg/m 3以下(风机启动后污染物继续发散)。 解: ∵V f =1000m 3 ,L=3.6m 3/s ,x=350mg/m 3, y 0=0, y 1==??f 6010350V 210mg/m 3 , y 2=100mg/m 3 ∴0 6.33501006.306.33502106.3ln 6.31000y ln 0201f ?--??--?=----== Ly x L Ly x Ly L V τ == ln40.66 .31000 1028.82s ≈17.15min 5.某大修厂在喷漆室内对汽车外表喷漆,每台车需1.5h ,消耗硝基漆12kg ,硝基漆中含有20%的香蕉水,为了降低漆的黏度,便于工作,喷漆前又按漆与溶剂质量比4:1加入香蕉水,香蕉水的主要成分是:甲苯50%,环己酮8%,环己烷8%,乙酸乙酯30%,正丁醇4%,计算使车间空气符合卫生标准所需的最小通风量(取K 值为1.0) 解: ∵加量前香蕉水含量m 1=12?20%=2.4kg, 加量后 1 4 4.212=++x x ,解得x =0.8kg,

则加量后香蕉水含量m 2=2.4+0.8=3.2kg ∴甲苯散发量x 1=3.2?50%=1.6kg, x ’1= s /mg 3.2963600 5.11000 10006.1=???; 环己酮散发量x 2=3.2?8%=0.256kg, x ’2=mg/s 41.4736005.11000 1000256.0=??? 环己烷散发量x 3=3.2?8%=0.256kg, x ’3=mg/s 41.4736005.11000 1000256.0=??? 乙酸乙酯散发量x 4=3.2?30%=0.96kg,x ’4=mg/s 78.17736005.11000 100096.0=??? 正丁醇散发量x 5=3.2?4%=0.128kg, x ’5=mg/s 7.233600 5.11000 1000128.0=??? 根据卫生标准,车间空气中上述有机溶剂蒸气的允许浓度为: 甲苯y p1=50mg/m 3, 环己酮y p2=50mg/m 3, 环己烷y p3=250mg/m 3, 乙酸乙酯y p4=200mg/m 3, 正丁醇没有规定不计风量, 送风空气中上述溶剂的浓度为零,即y 0=0 ∴稀释到使车间空气符合卫生标准所需的最小通风量为L= y y Kx px - 甲苯:L 1= m 926.550 3.2961=?3 /s, 环己酮:L 2=m 9482.05041.471=?3 /s, 环己烷:L 3=m 19.0250 41.471=?3 /s, 乙酸乙酯:L 4=m 8889.0200 78.1771=?3 /s 正丁醇:L 5=0 ∴数种有机溶剂混合存在时,全面通风量为各自所需风量之和,即 L=L 1+L 2+L 3+L 4+L 5=5.926+0.9482+0.19+0.8889=7.9531m 3/s 8.某车间布置如图所示,已知生产设备散热量且Q=350kW ,围护结构失热量Q b =450kW ,上部天窗排风量L zp =2.78m3/s ,局部排风量L jp =4.16m3/s ,室内工作区温度t n =20℃,室外空气温度t w =-12℃,

工业通风复习题全

工业通风复习题全

一、概念解释 气溶胶烟尘化一次气流二次气流颗粒浓度局部排风全面通风无组织通风外部排风罩控制风速吹吸式通风高悬罩低悬罩烟气调质除尘器的全效率、分级效率、穿透率沉降速度旋风除尘器的返混悬浮速度切割粒径尘粒的驱进速度电晕反电晕电晕闭塞吸附剂的静活性和动活性流速当量直径流量当量直径爆炸浓度极限空气动力阴影区余压密闭防烟防火分区防烟分区防烟垂壁 二、简答题 1.人体控制体温的机理(途径)有哪两个? 2.工业有害物危害人体的途径有哪三方面? 3.工业有害物对人体的危害程度取决于哪些因素? 4.防治工业有害物的综合措施有哪些? 5.进行车间通风系统设计时,可采取哪些节能措施? 6.局部排风系统的可分为哪几部分? 7.如何计算消除余热、余湿、及多种有害气体所需的全面通风量? 8.通风房间的气流组织应遵循哪些原则? 9.事故通风的排风量怎样确定? 10.简述自然通风产生的必要条件和中和面的特征? 11.上吸式吸气罩的排风量有哪两种计算方法? 12.根据安装高度的不同,接受罩可分为哪两种?它们是如何划分的? 13.与除尘技术相关的粉尘特性有哪些? 14.目前除尘器的除尘机理有哪些? 15.为什么同一粒径的尘粒,在不同除尘器中的分级效率有可能不同? 16.旋风除尘器的内外涡旋的运动特点有何不同? 17.袋式除尘器的阻力由哪几部分组成?过滤风速怎样影响袋式除尘器的阻力? 18.为什么袋式除尘器安装新滤袋后的除尘效率反而不高? 19.袋式除尘器的除尘方法有哪些? 20.湿式除尘器的机理有哪几方面? 21.电除尘器的优点有哪些? 22.克服高比电阻的方法有哪些? 23.选择除尘器时应考虑哪些因素?

工业通风考题

一、填空 1、 粉尘对人体健康的危害同粉尘的性质,粒径大小,进入人体的粉尘量有关。 2、 有害蒸气或气体的浓度有两种表示方法,一种是质量浓度,另一种是体积浓度。 3、 标准状态下,质量浓度和体积浓度的换算可按下式进行: Y=C M C M 4.2210 *4.2210*33 mg/m 3 4、“工业三废”是指废水、废气、废渣。 5、局部排风系统由局部排风罩、风管、净化设备、风机构成。 6、由于通风房间不是非常严密的,处于正压状态时,室内的部分空气会通过房间不严密的缝隙或窗户、门洞渗到室外,渗到室外的这部分空气量称为无组织排风;当室内处于负压状态时,室外空气会渗入室内,这部分空气量称为无组织进风。 7、事故排风的风量应根据工艺设计所提供的资料通过计算确定,当工艺设计不能提供有关计算资料时,应按每小时不小于房间全部容积的8次换气量确定。 8、距离吸气口最远的有害物散发点称为控制点;这一点的空气运动速度称为控制风速。 9、粉尘的特性有:粘附性、爆炸性、荷电性与比电阻、润湿性。 10、粉尘的密度分为真密度和容积密度两种。松散状态下单位体积粉尘的质量称为粉尘的容积密度;在密实状态下单位体积粉尘的质量称为真密度(或尘粒密度)。 11、目前常用除尘器的除尘机理主要有重力、离心力、惯性碰撞、接触阻留、扩散、静电力、凝聚七个方面。 12、袋式除尘器的过滤作用主要是依靠初层及以后逐渐堆积起来的粉尘层进行的,滤料只是起着形成初层和支持它的骨架作用,因此,滤布的网孔不是越大越好。 13、袋式除尘器运行一段时间后要及时进行清灰,清灰时不能破坏初层,以免效率下降。 14、处理含尘浓度高的气体时,为减轻袋式除尘器的负担,最好采用两级除尘,用低阻除尘器进行预净化。 15、惯性碰撞数越大,除尘效率越高。 16、电除尘器的供电装置包括:升压变压器、整流器、控制装置。 17、有害气体的净化方法主要有四种:燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、物理吸收和化学吸收的区别:前者一般没有明显的化学反应,可以看作是单纯的物理溶解过程,是可逆的,解吸时不改变被吸收气体的性质;后者则伴有明显的化学反应,且效率比前者高,特别是处理低浓度气体时。 19、在吸收操作中,被吸收气体称为吸收质,气相中不参与吸收的气体称为堕气,吸收用的液体称为吸收剂。 20、常用的用于气体净化的吸收设备有:喷淋塔、填料塔、湍球塔、筛板塔、文丘里吸收器。 21、薄钢板是风管制作最常用的材料,有普通薄钢板和镀锌薄钢板两种。 22、保温结构有四层:防腐层、保温层、防潮层、保护层。 23、在0-0平面上,余压等于零的平面称为中和面。 24、如果迎风面和背风面的外墙开孔面积占外墙总面积的25%以上,而且车间内部阻挡较少时,室外气流在车间内的速度衰减比较小,能横贯整个车间,形成所谓的“穿堂风”。 25、影响人体舒适感的因素有:温度、相对湿度和流动速度。 二、名词解释 1、 尘化作用:使尘粒从静止状态变成悬浮于周围空气中的作用。 2、 质量浓度:每立方米空气中所含有害蒸气或气体的毫克数,以mg/m 3 表示。

(完整版)建环工业通风答案

通风 一、名词 除尘器效率:除尘器从气流中捕集粉尘的能力。 余压:室内某一点的压力和室外同标高为受建筑物或其它物体扰动的空气压力的差值。 工业通风:在局部地方或整个车间把不符合卫生标准的污浊空气排到室外,把新鲜空气或经过净化后达到卫生标准的空气送入室内 穿透率:穿过除尘器的粉尘与进入除尘器的粉尘的比率 置换通风:通过把较低风速(紊流度)的新鲜空气送入人员工作区,利用挤压的原理把污染空气挤到上部空间排走的通风方法,它能在改善室内空气品质的基础上与辐射吊顶(地板)技术结合实现节能的目的。 全面通风:也称稀释通风,它一方面用清洁空气稀释室内空气中的有害物浓度,同时不断把污染空气排至室外,使室内空气中有害物浓度不超过卫生标准规定的最高允许浓度。 二次气流: :由于通风或冷热气流对流所形成的室内气流 局部通风:采取局部排风装置,对局部地点的污染物进行处理的通风方法。 烟筒效应:—如果是一多层建筑物,仍设室内温度高于室外温度,则室外空气从下层房间的外门窗缝隙或开启的洞口进入室内,经内门窗缝隙或开启的洞口进入楼内的垂直通道向上流动,最后经上层的内门窗缝隙或开启的洞口和外墙的窗、阳台门缝或开启的洞口排至室外。 时间加权平均允许浓度:时间为权规定的8小时工作日的平均允许接触水平的 风压:通风中空气压力也叫风流压力(简称为风压),它是表示运动空气所具有的能量, 它包括静压、动压和全压。 外部排风罩:设备不能密闭,排风罩设在有害源附近,依靠吸力,造成气体流动,排除有害物质的装置。

二、单选 1、下列选项()不是影响作业场所气象条件的基本参数C A空气温度B空气湿度C空气组成 D 空气流速 2、在选用静电除尘器来净化空气时,必须首先考虑粉尘的()。D A粒径B密度C粘附性D荷电性 3、下列关于位压的描述选项()是不正确的D A 位压是相对于某一基准面具有的能量 B位压是一种潜在的能量,在在本处呈对外无力效应,不能直接测量,只能通过测定高度及空气柱的平均密度来计算。 C位压与静压可以相互转化 D分为绝对值位压和相对位压 4、自然通风是指利用建筑物内外空气的密度差引起的()或室外大气运动引起的()使室外新鲜空气达到通风换气作用的一种通风方式。D A风压热压B重力差气量差C气量差重力差D热压风压 5、当粉尘粒径大于滤袋纤维形成的网孔直径而无法通过时这种除尘机理称为()C A 筛率效应 B 惯性碰撞效应 C 拦截效应 D 扩散效应 6、关于洗涤式除尘器的说法不正确的是()D A 液滴对尘粒的捕集作用,并非单纯的液滴与尘粒的惯性碰撞和截流 B 既具有除尘作用,业具有烟气降温和吸收有害气体的作用 C 适用于处理高温高湿易燃的有害气体 D 适用于处理粘性大和憎水性粉尘 三、简答 1、自然通风的设计计算步骤

工业通风第四版答案

工业通风第四版答案 4、某车间体积V f =1000m 3,由于突然发生事故,某种污染物大量散入车间,散发量为350mg/s,事故发生后10min 被发现,立即开动事故风机,事故排风量为L=3、6m 3/s,试问:风机启动后要经过多长时间室内污染物浓度才能降到100mg/m 3以下(风机启动后污染物继续发散)。 解: ∵V f =1000m 3 ,L=3、6m 3/s,x=350mg/m 3, y 0=0, y 1==??f 6010350V 210mg/m 3 , y 2=100mg/m 3 ∴0 6.33501006.306.33502106.3ln 6.31000y ln 0201f ?--??--?=----== Ly x L Ly x Ly L V τ == ln40.66 .31000 1028、82s ≈17、15min 5、某大修厂在喷漆室内对汽车外表喷漆,每台车需1、5h,消耗硝基漆12kg,硝基漆中含有20%的香蕉水,为了降低漆的黏度,便于工作,喷漆前又按漆与溶剂质量比4:1加入香蕉水,香蕉水的主要成分就是:甲苯50%,环己酮8%,环己烷8%,乙酸乙酯30%,正丁醇4%,计算使车间空气符合卫生标准所需的最小通风量(取K 值为1、0) 解: ∵加量前香蕉水含量m 1=12?20%=2、4kg, 加量后 1 4 4.212=++x x ,解得x =0、8kg, 则加量后香蕉水含量m 2=2、4+0、8=3、2kg ∴甲苯散发量x 1=3、2?50%=1、6kg, x ’1=s /mg 3.2963600 5.11000 10006.1=???; 环 己 酮 散 发 量 x 2=3 、 2 ? 8%=0、256kg,

工业通风复习题

一、基本概念 1.粉尘:指在生产过程中产生并能较长时间悬浮在空气中的固体颗粒。 2.分割粒径:指除尘器能捕集一半的尘粒的直径。 3.堆积密度:把自然堆积状态下单位体积粉尘的质量称为堆积密度。 4.粉尘的湿润性:尘粒能否与液体相互附着或附着难易的性质称为粉尘的湿润性。 5.粉尘的荷电性(带电性):粉尘在其产生和运动过程中,由于相互碰撞、摩擦、放射线照射、电晕放电及接触带电体等原因而带有一定电荷的性质称为粉尘的荷电性(带电性)。6.尘源:产生粉尘的设备或产生粉尘的地点叫做尘源。 7.水硬性粉尘:有些粉尘(如水泥、石灰等)与水接触后,会发生粘连变硬形成硬垢,这种粉尘称为水硬性粉尘。 8.动安置角或滑动角:将粉尘置于光滑的平板上,使该板倾斜到粉尘开始滑动时的倾斜角称为动安置角或滑动角。 9.有爆炸危险性粉尘:悬浮在空气中的某些粉尘(如煤尘、麻尘等),当达到一定浓度时,若存在着能量足够的火源(高温、明火、电火花、摩擦、碰撞等),就会引起爆炸。这类粉尘称为有爆炸危险性粉尘。 10.尘粒的沉降速度:尘粒在所受各种合力作用下从静止开始作加速下降运动,随着尘粒运动速度的增中,流体阻力也随之增加。当作用在尘粒上的外力之和F为零时,尘粒开始在流体中作等速沉降,这时的降落速度称为尘粒的沉降速度。 11 .粉尘的磨损性:指粉尘在流动过程中对器壁或管壁的磨损程度 12.控制点:距离排风罩口最远的零点称为控制点。 13.控制距离:排风罩口距控制点的距离称为控制距离。 14.湿式除尘器:利用液滴或液膜洗涤含尘气体,使粉尘从气流中分离出来。 15.粉尘尘化:从尘源产尘后,尘粒从静止状态变为悬浮于空气中的状态,并进而扩散蔓延的过程,也叫粉尘扩散。 16.集合管式通风除尘系统:是将所有排风支管全部或大部分连接于集合管上,然后同除尘器和通风机相连的除尘系统。 17.电除尘器:利用高压电场使尘粒荷电,在库仑力作用下使粉尘从气流中分离出来。18.全密闭罩:将整个尘源密封起来的排风罩。 19.湿式除尘器:利用液滴或液膜洗涤含尘气体,使粉尘从气流中分离出来。 20.反电晕现象:在使用电除尘器过程中,如粉尘比电阻大于1011Ω·cm时, 粉尘释放负电荷就很缓慢, 粉尘层内形成较强的电场强度而使粉尘空隙中的空气电离, 即出现反电晕现象。这时正离子向负极运动过程中与负离子中和, 使除尘效率下降。 二、填空 1.按粉尘的成分粉尘可分为:、、。 2.粉尘的颗粒大小不同,不但对人体和环境的危害不同,而且对粉尘的以及除尘器的和都有很大影响。 3.粉尘的粒径分布也称粒径的或叫做,可用分组的质量百分数或个数百分数来表示.前者称为,后者称为。 4.粉尘的分散度不同,对人体的危害以及除尘机理和所采取的粉尘方式也不同,掌握粉尘的分散度是、和的基本条件. 5.粉尘的分散度高,即表示占的比例大,反之则小.分散度的高低,与和.

通风考题及参考答案

2010年通风考题 (红色为答案,兰色表示有疑问) 专业知识(上) 一、单选题 10.下列有关甲、乙类厂房采暖通风设计的说法,何项是错误的? (A)甲、乙类厂房中的空气不应循环使用暖规5.3.6 (B)甲、乙类厂房内严禁采用电热散热器采暖建规10.2.2 (C)甲、乙类厂房用的送风设备与排风设备宜布置在同一通风机房内暖规5.7.8 、建规10.1.3 :“不应” (D)甲、乙类厂房排风设备不应与其他房间的送、排风设备布置在同一通风机房内暖规5.7.8 11.现场组装的除尘器壳体应做漏风量检测,在设计工作压力下离心式除尘器允许的最大漏风率,应为下列何项? (A)5% (B)4% (C)3% 施规7.2.4-2 (D)2% 12.关于防空地下室防护通风的设计,下列何项正确? (A)穿墙通风管,应采取可靠的防护密闭措施人防 5.2.13:“穿越防护密闭墙的通风管”(B)战时为物资库的防空地下室,应在值班室设置测压装置 (C)防爆波活门的额定风量不应小于战时隔绝式通风量人防5.2.10:“战时清洁通风量”(D)过滤吸收器的额定风量必须大于滤毒通风时的进风量人防5.2.16:“严禁小于” 13.下述有关风帽的设置和选用规定,何项是错误的? (A)排放有害气体的风帽宜布置在空气动力阴影区教材P163 “有害物质会积聚”(B)筒形风帽禁止布置在室外空气正压区内教材P1670:“禁止” (C)除尘系统应选用锥形风帽暖规5.8.25:“宜采用” (D)自然排风系统应选用筒形风帽教材P170:“用于自然通风” 14.减少局部排风罩设计排风量的方法,下列何项是错误的? (A)外部吸气罩的四周加法兰 (B)冷过程通风柜将吸风口设在上部教材P175:“应设在下部” (C)条缝式槽边罩将低矮截面改成高截面 (D)条缝式槽边罩将等高条缝改成楔形条缝 15.关于机械全面通风的计算方法,下列何项正确? (A)当数种溶剂(苯及同系物或醇类或醋酸类)的蒸汽同时在室内散发时,全面通风量应

通风除尘习题

思考题与习题 第二章粉尘控制基础 1.名词解释 粉尘;积尘;粉尘爆炸;沉降速度;悬浮速度 A.粉尘是空气污染的重要污染物质之一,是对能较长时间悬浮于空气中颗粒物的总称。 B积尘:在重力作用下,从含尘空气中沉降到各类物体的表面上的粉尘,形成降尘,也称积尘或落尘。 C、:沉降速度:作用在尘粒上的外力之和等于零时尘粒的下降速度。(百度) D、悬浮速度:就是固体或液体的颗粒在流体中处于悬浮状态时,流体的速度。(百度) 2.简述粉尘的来源和危害。 粉尘的来源a.物料的粉碎、研磨过程——再生性粉尘。 b.物料的筛分、输送、打包、入仓等过程——夹杂性粉尘。 粉尘危害1对人体健康的危害:呼吸系统尘肺病是职业病中影响面最广、危害最严重的一类疾病。2粉尘对生产的影响1.导致操作环境的恶化2.对产品品质的影响3.对设备的影响。3发生粉尘爆炸。 3.简述粉尘爆炸的条件。哪些粉尘容易发生粉尘爆炸? 粉尘发生燃烧爆炸的条件:(1)可燃性粉尘悬浮到空气中形成一定浓度;(2)密闭空间;(3)有氧气;(4)火源。 爆炸性粉尘的类型(1)植物性粉尘:如面粉、粮食粉尘、玉米粉,烟草、亚麻,纸粉、木粉等;(2)动物性粉尘:如鱼粉等;(3)金属性粉尘:如铝粉、镁粉等;(4)矿物性粉尘:如煤尘、活性炭等;(5)人工合成产品粉尘:如火药、染料等。 4.粮食工业的粉尘有哪些特点? 粮食工业粉尘的特点:是一种无毒性但有害的有机性粉尘,含有一定量的呼吸性粉尘, 遇到一定条件会发生粉尘的燃烧和爆炸。 5. 简述粮食工业通风除尘系统的组成。 粮食工业通风除尘系统由吸尘罩、通风管道、除尘器和风机等四部分构成。 1.吸尘罩。密闭尘源或缩小尘源范围。节省吸风量。 2.通风管道。含尘空气安全输送和净化空气排放。 3.除尘器。净化含尘空气。排放空气符合环保要求。 4.风机。空气流动的动力源。 6.简述粮食工业粉尘的控制方法和标准。 粮食工业粉尘控制的方法:机械式的局部排风通风方式,即通风除尘技术。利用通风的方法排除生产中产生的含尘空气,并同时对含尘空气进行净化和粉尘收集而且达到含尘空气排放标准的技术称为通风除尘技术。 粉尘控制的卫生标准和排放标准(1)卫生标准《工业企业设计卫生标准》 《工作场所有害因素职业接触限值》工人操作区域含尘浓度≤10mg/m3 (2)排放标准排放浓度≤150mg/m3 第三章离心式通风机 风机-属于空气输送机械,是对气体输送和气体压缩机械的简称。 离心式通风机构造由进风口1、叶轮2、机壳3、轴及轴承4等4部分组成。 离心式通风机工作过程电动机——叶轮旋转——产生离心力——叶轮内空气被甩出,出现负压区——内外压力差——空气连续流入和排出——排出时,在机壳内发生能量转换,以较高成份的静压排出

工业通风试题及答案(骄阳教育)

工业通风试题及答案 工业通风试题及答案(一) 一、填空 1、粉尘对人体健康的危害同粉尘的性质,粒径大小,进入人体的粉尘量有关。 2、有害蒸气或气体的浓度有两种表示方法,一种是质量浓度,另一种是体积浓度。 4、“工业三废”是指废水、废气、废渣。 5、局部排风系统由局部排风罩、风管、净化设备、风机构成。 6、由于通风房间不是非常严密的,处于正压状态时,室内的部分空气会通过房间不严密的缝隙或窗户、门洞渗到室外,渗到室外的这部分空气量称为无组织排风;当室内处于负压状态时,室外空气会渗入室内,这部分空气量称为无组织进风。 7、事故排风的风量应根据工艺设计所提供的资料通过计算确定,当工艺设计不能提供有关计算资料时,应按每小时不小于房间全部容积的8次换气量确定。 8、距离吸气口最远的有害物散发点称为控制点;这一点的空气运动速度称为控制风速。 9、粉尘的特性有:粘附性、爆炸性、荷电性与比电阻、

润湿性。 10、粉尘的密度分为真密度和容积密度两种。松散状态下单位体积粉尘的质量称为粉尘的容积密度;在密实状态下单位体积粉尘的质量称为真密度(或尘粒密度)。 11目前常用除尘器的除尘机理主要有重力、离心力、惯性碰撞、接触阻留、扩散、静电力、凝聚七个方面。 12、袋式除尘器的过滤作用主要是依靠初层及以后逐渐堆积起来的粉尘层进行的,滤料只是起着形成初层和支持它的骨架作用,因此,滤布的网孔不是越大越好。 13、袋式除尘器运行一段时间后要及时进行清灰,清灰时不能破坏初层,以免效率下降。 14、处理含尘浓度高的气体时,为减轻袋式除尘器的负担,最好采用两级除尘,用低阻除尘器进行预净化。 15、惯性碰撞数越大,除尘效率越高。 16、电除尘器的供电装置包括:升压变压器、整流器、控制装置。 17、有害气体的净化方法主要有四种:燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、物理吸收和化学吸收的区别:前者一般没有明显的化学反应,可以看作是单纯的物理溶解过程,是可逆的,解吸时不改变被吸收气体的性质;后者则伴有明显的化学反

最新工业通风第四版答案

工业通风第四版答案 4.某车间体积V f =1000m 3,由于突然发生事故,某种污染物大量散入车间,散发量为350mg/s ,事故发生后10min 被发现,立即开动事故风机,事故排风量为L=3.6m 3/s ,试问:风机启动后要经过多长时间室内污染物浓度才能降到100mg/m 3以下(风机启动后污染物继续发散)。 解: ∵V f =1000m 3 ,L=3.6m 3/s ,x=350mg/m 3, y 0=0, y 1==??f 6010350V 210mg/m 3 , y 2=100mg/m 3 ∴0 6.33501006.306.33502106.3ln 6.31000y ln 0201f ?--??--?=----== Ly x L Ly x Ly L V τ == ln40.66 .31000 1028.82s ≈17.15min 5.某大修厂在喷漆室内对汽车外表喷漆,每台车需1.5h ,消耗硝基漆12kg ,硝基漆中含有20%的香蕉水,为了降低漆的黏度,便于工作,喷漆前又按漆与溶剂质量比4:1加入香蕉水,香蕉水的主要成分是:甲苯50%,环己酮8%,环己烷8%,乙酸乙酯30%,正丁醇4%,计算使车间空气符合卫生标准所需的最小通风量(取K 值为1.0) 解: ∵加量前香蕉水含量m 1=12?20%=2.4kg, 加量后 1 4 4.212=++x x ,解得x =0.8kg, 则加量后香蕉水含量m 2=2.4+0.8=3.2kg

∴甲苯散发量x 1=3.2?50%=1.6kg, x ’1= s /mg 3.2963600 5.11000 10006.1=???; 环己酮散发量x 2=3.2?8%=0.256kg, x ’2=mg/s 41.4736005.11000 1000256.0=??? 环己烷散发量x 3=3.2?8%=0.256kg, x ’3=mg/s 41.4736005.11000 1000256.0=??? 乙酸乙酯散发量x 4=3.2?30%=0.96kg,x ’4=mg/s 78.1773600 5.11000 100096.0=??? 正丁醇散发量x 5=3.2?4%=0.128kg, x ’5=mg/s 7.233600 5.11000 1000128.0=??? 根据卫生标准,车间空气中上述有机溶剂蒸气的允许浓度为: 甲苯y p1=50mg/m 3, 环己酮y p2=50mg/m 3, 环己烷y p3=250mg/m 3, 乙酸乙酯y p4=200mg/m 3, 正丁醇没有规定不计风量, 送风空气中上述溶剂的浓度为零,即y 0=0 ∴稀释到使车间空气符合卫生标准所需的最小通风量为L= y y Kx px - 甲苯:L 1= m 926.550 3.2961=?3 /s, 环己酮:L 2=m 9482.05041.471=?3 /s, 环己烷:L 3=m 19.0250 41.471=?3 /s, 乙酸乙酯:L 4=m 8889.0200 78.1771=?3 /s 正丁醇:L 5=0 ∴数种有机溶剂混合存在时,全面通风量为各自所需风量之和,即 L=L 1+L 2+L 3+L 4+L 5=5.926+0.9482+0.19+0.8889=7.9531m 3/s 8.某车间布置如图所示,已知生产设备散热量且Q=350kW ,围护结构失热量Q b =450kW ,上部天窗排风量L zp =2.78m3/s ,局部排风量L jp =4.16m3/s ,室内工作区温度t n =20℃,室外空气温度t w =-12℃,机

北科大安全工业通风习题总结

第二章 2--‐4 某厂有一体积V f=1200m的车间突然发生事故,散发某种有害气体进入车间,散发量为350mg/s,事故发生后10min被发现,立即开动事故通风机,事故排风量L=3.6m3/s,试确定风机起动后多长时间内有害物浓度才能降到100mg/m3以下。 2--‐5某车间工艺设备散发的硫酸蒸气x=20mg/s。已知夏季通风室外计算温度t w=32℃,车间余热量为174kw。要求车间内温度不超过35℃,有害蒸气浓度不超过卫生标准,试计算该车间的全面通风量(取K=3)。 2--‐6某车间同时散发有害气体C0和S02,已知它们的发生量分别为:x co=120mg/s,x S02=105mg/s。试计算该车问所需的全面通风量(取K=6) 2--‐7某房间体积为170m。,采用自然通风每小时换气两次。室内无人时,房间空气中C02与室外相同(体积分数为0.05%),工作人员每小时呼出的C02量为19.8g/h。在下列情况下,求室内能容纳的最多人数。 (1)工作人员进入房间后的第1小时,空气中C02含量不超过0.1%。 (2)室内一直有人,空气中C02含量始终不超过0.1%。

第三章 3--‐4 : 有一侧吸罩罩口尺寸为300mm×300mm。已知其排风量为0.54 m3/s,按下列情况:计算距罩口0.3m处的控制风速。 (1)自由悬挂,无法兰边。 (2)自由悬挂,有法兰边。 (3)放在工作台上,无法兰边。 3--‐5 : 有一镀银槽槽面尺寸为800mm×600mm,槽内溶液温度为室温,采用低截面条缝式槽边排风罩。槽靠墙布置时,计算其排风量、条缝口尺寸及阻力。

工业通风与除尘答案

东 北 大 学 继 续 教 育 学 院 工业通风与除尘(I )试 卷(作业考核 线上) B 卷 学习中心: 姓 名: (共 5 页) 一、 名词解释( 每题3分,共24分) 1. 粉尘:能在空气中浮游的固体颗粒。 2.含湿量:含有1公斤干空气的空气中所含水蒸气的质量称为空气的含湿量。 3.时间加权平均容许浓度: 指以时间为权数规定的8小时工作日的平均容许 接触水平。 4. 沉降速度:粉尘在重力的作用下自由沉降所达到的最大速度。 5.全效率:含尘气体通过除尘器时所捕集的粉尘量占进入除尘器的粉尘总量 的百分数称为除尘器全效率。 6.中位径:累计质量百分数为50%时的粒径。 7.控制点:距吸气口最远的有害物散发点。 8.摩擦阻力:由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的沿程能量 损失,称为摩擦阻力或沿程阻力 二、 单项选择,将答案写入表格。(每题2分,共24分)

1、所谓 就是合理地布置送、排风口的位置、分配风量以及选用风口形 式,以便用最小的通风量达到最佳的通风效果。 A 通风方法 B 局部通风 C 气流组织 D 全面通风 2、在不设有组织自然通风的房间中,当机械进、排风量相等时,室内压力 等于室外大气压力。当机械进风量大于机械排风量时,室内处于 状态。 A 负压 B 正压 C 大气压 D 零压 3、对于冷过程的通风柜,应将吸风口布设在通风柜的 ,才能有效地控 制有害物。 A 上部 B 下部 C 中间 D 上下均可 4、槽边排风罩分为单侧和双侧两种,单侧适用于槽宽 。 A B ≤700mm B B ≤800mm C B ≤900mm D B ≤1200mm 5、粉尘的粒径分布也称为粉尘的分散度,若以颗粒的粒数表示所占的比例 称为 。 A 频率分布 B 质量分布 C 粒数分布 D 颗粒分布 6、旋风除尘器利用离心力捕集粉尘,筒体直径愈小,尘粒受到的惯性离心 力愈大。目前常用的旋风除尘器直径一般不超过 。 A 200mm B 400mm C 800mm D 1000mm 7、袋式除尘器是一种干式的高效除尘器,它利用纤维织物的过滤作用进行 除尘。对于 的粉尘,效率高达98%~99%。 A 2m μ以上 B 10m μ以上 C 5m μ以上 D 1m μ 8、为减小局部阻力,布置管道时,应尽量取直线,减少弯头。圆形风管弯 头的曲率半径一般应大于 管径。 A 1倍 B 1~2倍 C 3倍 D 4倍 9、除尘风管应尽可能垂直或倾斜敷设,倾斜敷设时与水平面的夹角最好大 于 度。 A 20 B 30 C 45 D 60 10、当管段内空气流速不变时,风管的阻力是由降低空气的 来克服的。

相关文档