文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护(本版)复习大纲

继电保护(本版)复习大纲

继电保护(本版)复习大纲
继电保护(本版)复习大纲

继电保护复习资料

第一章绪论

电力系统运行状态分为:

正常状态:等约束和不等约束条件都满足,电力系统在规定的限度内可以长期安全稳定运行。

不正常状态:正常运行条件受到破坏,但还未发生故障。等约束条件满足,部分不等约束条件不满足。

(eg:负荷潮流越限致使电流升高(过负荷)

发电机突然甩负荷引起发电机频率升高;

系统出现有功功率缺额引起的频率降低;

中性点不接地系统单相接地引起的非接地相电压升高;

电力系统发生振荡;)

故障状态:一次设备运行中由于外力、绝缘老化、过电压、误操作等原因发生短路、断线。(各种类型的短路是最常见也是最危险的故障状态。)

2. 根据可测参量的不同差异,可以构成不同原理的继电保护:

电流增大-过电流保护

电压降低-低电压保护

阻抗减小-阻抗(距离)保护

两侧电流大小和相位的差别-纵联差动保护(高频、微波、光纤)

对称分量-零序或负序分量保护

非电气量-瓦斯保护、过热保护等

3.简述继电保护的原理、要求、组成、作用分别是什么?

原理:利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量,当突变量达到一定值时,启动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。

对继电保护的基本要求——

可靠性:不拒动、不误动

选择性:保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小

速动性:指保护装置以可能最短的时限将故障或异常工况自电网中切除或消除。

灵敏性:只在规定的保护的范围内,在最不利条件下对故障情况的反应能力。

继电保护装置的组成框图见课本第6页图1.3

继电保护的作用(基本任务):(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其它无故障部分迅速恢复正常运行。

(2)反应电气元件的不正常运行状态,根据运行维护的具体条件(例如有无经常值班人员)和设备的承受能力,发出警报信号、减负荷或延时跳闸。

第二章电网的电流保护

4. 什么是系统最大运行方式和最小运行方式?

系统最大运行方式:在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安装处的电

流最大,与此对应的系统运行方式。(对应的系统等值阻抗Zs最小)

系统最小运行方式:在相同地点发生相同类型的短路时流过保护安装处的电

流最小,与此对应的系统运行方式。(对应的系统等值阻抗Zs最大)使电流速断保护有最小保护范围的是最小运行方式下两相短路,动作电流是按照最大运行方式下三相短路整定的。

5. 返回电流与启动电流的比值称为继电器的返回系数Kre,过电流继电器的返回系数恒小于1.

6.灵敏系数Ksen用来衡量保护范围,保护范围越长越灵敏。

Ksen=最小运行方式下本线路末端发生两相短路时的短路电流/动作电流

7. 电流三段式保护分别是:电流速断保护(电流Ⅰ段保护)、限时电流速断保护(电流Ⅱ段保护)、定时限过电流保护(电流Ⅲ段保护)

(1)Ⅰ段保护不能保护线路全长。动作电流按躲过相邻下一条线路出口短路时可能出现的最大短路电流来整定:课本17页式2.3和2.4

动作时间取决于继电器本身固有的动作时间,一般小于10ms,理想情况下动作时间为0s。

保护范围的校验:要求最小保护范围大于被保护线路全长的15%。计算式见课本18页2.7式.

(2)Ⅱ段保护必须能保护本线路全长。动作电流的整定见2.9式,动作时限的选择课本第20页式2.11:灵敏性校验式2.12,保证灵敏系数Ksen≥1.3-1.5 (3)Ⅲ段保护一般情况下既能保护本线路全长,又能保护相邻线路全长,起远后备保护的作用。动作电流按躲开最大负荷电流来整定,公式见23页2.17式;动作时限见式2.18.

定时限过电流保护灵敏系数的校验,仍采用式2.12:作为本线路的主保护时,要求Ksen≥1.3-1.5;作为相邻线路的后备保护时,要求Ksen≥1.2。此外,在各个过电流保护之间要求灵敏系数互相配合,即越靠近故障点的保护应具有越高的灵敏系数。

电流Ⅰ、Ⅱ段联合工作就可以保证全线路的故障在0.5秒内予以切除,一般情况下能够满足速动性的要求,可以作为“主保护”。

8.电流三段式保护的评价和应用:

选择性:通过动作电流、动作时间来保证选择性。

单电源辐射网络上可保证获得选择性;

多电源网络上在某些特殊情况下才获得选择性。

速动性:无时限速断和带时限速断保护动作是迅速的;

过电流保护则常常不能满足速动性的要求。

灵敏性:运行方式变化较大时,速断保护往往不能满足要求。

被保护线路很短时,无限时电流速断保护常为零。

长距离重负荷线路过电流保护的灵敏度常常也很小。

灵敏度差是电流电压保护的主要缺点。

可靠性:继电器简单、数量少,整定计算和校验容易。

可靠性好是它的主要优点。

应用:主要用在35kv及以下的单电源辐射网上。

(或者见课本25页下至26页上)

9.电流速断保护不能保证选择性时,保护误动作,需加装功率方向性元件。

10.双侧电源网络相间短路的方向性电流保护,其原理是在原有保护基础上加装功率方向判别元件,反方向故障时把保护闭锁不致误动。

采用0°接线方式(即采用故障相的电压和电流作为功率方向元件的参考相

量)的功率方向元件时,若正方向出口附近短路接地,故障相对地电压很低,功率方向元件不能动作,出现“电压死区”。

而90°接线方式的功率方向元件采用非故障的相间电压作为电压参考相量,判别故障相电流的相位,可有效消除电压死区。即

优点:(1)对各种两相短路都没有死区-引入了非故障相电压。

(2)适当选择内角后,对各种故障都能保证方向性。

90°接线方式原理图见第38页图2.30

注意:若功率方向继电器有一个线圈的极性接反,就会出现正向故障拒动,反向故障误动的现象,从而造成严重事故。

11.中性点直接接地系统中什么情况下采用方向性零序电流保护,为什么不采用三相相间电流保护?

第一问,见49页2.3.6节第一段。第二问,见50页2.3.7零序电流保护相对相电流保护的优点。

12.零序电流灵敏Ⅰ段与不灵敏Ⅰ段的区别。

灵敏 I 段:

I 0,max 是本线末单相或两相接地故障可能出现的最大零序电流

I 0,unb 是断路器三相触头不同期合闸时出现的最大零序电流

若保护动作时间 > 三相不同期合闸时间,可不考虑 I 0.unb 影响。若I 0.unb > I 0.max 造成灵敏度降低,保护范围缩小,可考虑给保护加短延时(0.1s ),按I 0.max 整定以躲过断路器三相不同期合闸的影响。

不灵敏 I 段——定值较高

当线路采用单相自动重合闸时,按能躲过非全相运行状态下,系统又发生振荡时所出现的最大零序电流。

灵敏Ⅰ段:针对全相运行状态下的接地短路起保护作用,非全相运行时退出; 不灵敏Ⅰ段:针对非全相运行状态下的接地短路起保护作用,对全相运行也起

到一定的保护作用。

第三章 电网距离保护

距离保护是利用短路发生时电压、电流同时变化的特征,测量电压与电流的比值,该比值反应故障点到保护安装处的距离,如果短路点距离小于整定值则动作的保护。(距离保护是一种欠量保护)

13.距离保护的应用范围有哪些?对距离保护的评价?

应用范围:可在多侧电源的高压及超高压复杂电力系统中应用,可作为发电

机、变压器保护的后备保护。

评价:(1)保护区稳定,比电流电压保护灵敏度高,受运行方式影响小

(2)Ⅰ段不能保护全长,首末端共30%-40%的范围故障保护动作有时延

(3)接线复杂,可靠性低

(4)可用于发电机、变压器保护中作后备

14.阻抗继电器的种类及其动作方程?(课本第69页)

AB C CA B BC A U I U I U I ---;;{})3.12.1(3,3max .0.0-=?=I rel unb max I rel I set K I I K I

(在距离保护中,阻抗继电器就是在系统发生短路故障时,通过测量故障环路上的测量阻抗Zm ,并将它与整定阻抗Zset 相比较,以确定故障所处的区段,在保护范围内部故障时,给出动作信号。也称为阻抗元件、距离继电器、测量元件。

阻抗继电器在阻抗复平面动作区域的形状,成为动作特性。动作特性用复数的数学方程描述时,此方程就称为动作方程)

阻抗继电器分为如下五种:圆特性阻抗继电器、苹果形特性和橄榄形特性阻抗元件、直线特性的阻抗元件、多边形特性的阻抗元件、复合特性的阻抗元件。

其中圆特性又可分为偏移圆特性、方向圆特性、全阻抗圆特性和上抛圆特性等。动作方程有绝对值比较动作方程和相位比较动作方程。

(1)偏移圆特性: 绝对值比较动作方程 相位比较动作方程

当测量阻抗Zm 的阻抗角等于阻抗元件的最灵敏角时,动作阻抗Zop (使阻抗元件处于临界动作状态的阻抗)最大,保护范围最长。偏移圆特性阻抗元件没有完全的方向性(在反向故障时有一定的动作区)。应用在距离保护的Ⅲ段保护。

(2)方向圆特性: 绝对值比较动作方程 ,

相位比较动作方程

不同测量阻抗角所对应的动作阻抗是不同的。测量阻抗角等于最灵敏角时,动作阻抗最大,保护范围最长。当保护反方向发生故障时不动作,阻抗元件本身具有方向性。应用在距离保护的第I 、II 段。

(3)全阻抗圆特性

绝对值比较动作方程

相位比较动作方程

不同测量阻抗角所对应的动作阻抗相同。无方向性。应用在单侧电源系统中。

15.正方向出口的相间短路存在动作死区的是偏移圆特性阻抗继电器;受过渡电阻(系统振荡)影响最小的是全阻抗圆特性的阻抗继电器,次之是偏移圆特性特性阻抗继电器,最大的是方向圆特性的阻抗继电器;过负荷能力最强的是全阻抗圆特性,次之是偏移圆特性、最弱的是方向圆特性。

16.在距离保护的I 、II 段保护整定值计算中乘以一个小于1的可靠系数是为了保证动作的选择性。(距离保护是一种欠量保护)

17.①过渡电阻的存在使阻抗继电器的测量阻抗增大,保护范围减小。

②若方向阻抗继电器的极性接反,则正向故障时保护拒动作,反向故障时保护误动作。

()21212121set set set set m Z Z Z Z Z -≤+- 90arg 9021≤--≤-set m m set Z Z Z Z 0,21==set set set Z Z Z set set m Z Z Z 2121≤- 90arg 90≤-≤-m m set Z Z Z set set set set Z Z Z Z -==21,set m Z Z ≤ 90arg 90≤+-≤-set m m set Z Z Z Z

第四章输电线路纵联保护

18.纵联保护的概念和特点?

将线路一侧电气量信息经通信通道传到另一侧,安装于线路两侧的保护对两侧的电气量同时比较、联合工作,即在线路两侧之间发生纵向联系,以这种方式构成的保护称之为输电线路的纵联保护。

特点:纵联保护仅反映线路内部故障,不反应正常运行和外部故障,具有绝对的选择性。无时限跳闸。

19.闭锁式方向纵联保护的工作原理?

采用正常时无高频电流,而在区外故障时发闭锁信号的方式构成。对于故障线路,两端功率方向均为正,无闭锁信号,保护动作;对于非故障线路,由功率方向为负的一侧发闭锁信号,将两侧保护闭锁。

原理接线图见131页图4.14。

20.闭锁式距离纵联保护是将方向比较式纵联保护和距离保护结合起来得到的,使区内故障时能瞬时动作切除故障,区外故障时则具有常规距离保护的阶段式配合特性,起到后备保护的作用。

21.输电线路纵联保护中通道的种类?纵联比较式保护中通道传输的信号的种类有哪些(另一种问法:电力线载波信号的种类)?

通道种类:导引线通道,电力线载波通道(利用输电线路构成通道),微波通道,光纤通道。

纵联比较式保护中通道传输的信号的种类:闭锁信号,允许信号,跳闸信号。(高频信号载波传送由输电线路实现。)

22.对于闭锁式方向纵联保护,区内故障伴有通道损坏时,如果传送的是闭锁信号,故障线路的保护能可靠动作;非故障线路的保护受通道损坏的影响会误动。如果传送的是允许信号,受通道损坏的影响保护会拒动。

23.方向比较式纵联保护和纵联电流差动保护的区别是什么?

见课本第119页最后两段。

24.电力线载波通信中高频阻波器有何作用?

使两端发送的高频载波信号只在本线路内传输而不穿越到相邻线路上去(防止高频电流窜越)。

第五章自动重合闸

25.什么是单相重合闸?

单相重合闸是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作直接跳开三相断路器,不再进行重合。

26.什么是潜供电流?它对单相重合闸有何影响?

线路上发生单相接地故障,继电保护通过选相元件只将故障相自线路两侧断开,非故障相仍然继续运行,这时非故障相与断开的故障相之间存在静电(通过相间电容)和电磁(通过相间互感)的联系,使故障点弧光通道中仍有一定数值的电流通过,此电流称为潜供电流。它的大小与线路的参数有关,线路电压越高,越长,负荷电流越大,潜供电流越大。

自动重合闸只有在故障点电弧熄灭且绝缘强度恢复以后才有可能成功,潜供电流的存在,将使短路时弧光通道的去游离受到严重阻碍,因此单相重合闸的动作时限整定时要考虑潜供电流的影响。

27.同期合闸的条件是什么?

两侧系统的电压幅值差、相位差、频率差合格。

第六章电力变压器保护

28.电力变压器的主保护是什么?

瓦斯保护和变压器纵差动保护。(变压器纵差保护是利用比较变压器两侧电流的幅值和相位的原理构成的。把变压器两侧的电流互感器按差接法接线,在正常运行和外部故障时,流入继电器的电流为两侧电流之差,其值接近为零,继电器不动作;在内部故障时,流入继电器的电流为两侧电流之和,其值为短路电流,继电器动作。)

29.Yd11接线的双绕组三相变压器纵差动保护原理图。(课本168页图6.2)30.励磁涌流是在什么情况下产生的?为什么要鉴别励磁涌流?励磁涌流特点有什么特点?如何利用其特点来克服励磁涌流?

①当变压器空载投入或外部故障切除后电压恢复时,由于铁芯中的磁通不能突变,可能出现很大的励磁电流,即励磁涌流。

②励磁涌流的数值可达额定电流的6~8倍,造成的不平衡电流很大,保护可能误动,故需鉴别励磁涌流并予以克服。

③励磁涌流的特点:1、数值很大,含有很大的非周期分量。

2、含有很大的二次谐波分量,一般大于基波分量的20%。

3、励磁涌流的波形中有间断,间断角度α一般大于60°。

④克服措施:励磁涌流闭锁。

(1)采用速饱和中间变流器(2)二次谐波制动(3)间断角鉴别

计算题为单电源线路段电流保护动作电流整定、动作时限、保护范围校验的相关计算。

其中大部分题是老师复习课点到的,答案来自课本或课件或百度,为了大家的70+,欢迎补充和讨论~~~

继电保护课程设计(完整版)

继电保护原理课程设计报告评语: 考勤(10) 守纪 (10) 设计过程 (40) 设计报告 (30) 小组答辩 (10) 总成绩 (100) 专业:电气工程及其自动化 班级:电气1004 姓名:王英帅 学号:201009341 指导教师:赵峰 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2013年7月18日

1 设计原始资料 1.1 具体题目 如下图所示网络,系统参数为: 3115/E =? kV ,G115X =Ω、G310X =Ω,160L =km ,340L =km ,B-C 50L =km , C-D 30L =km ,D-E 20L =km ,线路阻抗0.4Ω/km , I rel 1.2K =、III rel rel 1.15K K II ==,A 300I m ax C.-B =、C-D.max 200A I =、D-E.max 150A I =,SS 1.5K =,re 0.85K = G1 G3 98 4 51 2 3 A B C D E L1L3 1.2 要完成的任务 我要完成的是对保护5和保护3进行三段电流保护的整定设计,本次课程设计通过对线路的主保护和后备保护的整定计算来满足对各段电流及时间的要求。 2 设计的课题内容 2.1 设计规程 根据规程要求110kV 线路保护包括完整的三段相间距离保护、三段接地距离保护、三段零序方向过流保护和低频率保护,并配有三相一次重合闸功能、过负荷告警功能,跳合闸操作回路。在本次课程设计中涉及的是三段过流保护。其中,I 段、II 段可方向闭锁,从而保证了保护的选择性。 2.2 本设计保护配置 2.2.1 主保护配置 主保护:反映整个保护元件上的故障并能最短的延时有选择的切出故障的保护。在本设计中,I 段电流速断保护、II 段限时电流速断保护作为主保护。 2.2.2 后备保护配置

继电保护试题与答案

全国2002年4月高等教育自学考试 电力系统微型计算机继电保护试题 课程代码:02313 一、填空题(每小题1分,共20分) 1. 以微型计算机为核心的继电保护装置称为微型机继电保护装置。 2. 交流电流交换器输出量的幅值与输入模拟电流量的幅值成_正比_。 3. 脉冲传递函数定义为:在零初始条件下,离散系统输出响应的Z变换与输入信号的Z变换 之_比值_。 4. 当离散系统特征方程的根,都位于Z平面的单位圆之外时,离散系统_不稳定_。 5. 在一个控制系统中,只要有一处或几处的信号是离散信号时,这样的控制系统称为离散— 控制系统。 6?反映电力系统输电设备运行状态的模拟电气量主要有两种:来自电压互感器和电流互感器 二次侧的交流电压和交流「电流_信号。 7. 在一个采样周期内,依次对每一个模拟输入信号进行采样的采样方式称为_顺序_采样。 8. 脉冲传递函数分子多项式为零的根,称为脉冲传递函数的零点。 9. 从某一信号中,提取出有用频率成份信号的过程,称为滤波。 10. 合理配置数字滤波器脉冲传递函数的零点,能够滤除—输入信号中不需要的频率成份。 11. 合理配置数字滤波器脉冲传递函数的极点,能够提取输入信号中需要的一频率—成份信号。 12. 数字滤波器脉冲传递函数的零点z i在脉冲传递函数表达式中以因子1-Z_i Z-1的形式岀现。 13. 如果设计样本的频率特性频谱的最大截止频率为fmax,则要求对设计样本的单位冲激响 应h(t)进行采样时,采样频率要求大于_2f max_o 14. 为了提高微型机继电保护装置的抗干扰能力,在开关量输入电路中采取的隔离技术是_光 电隔离_ o 15. 利用正弦函数的_三个_瞬时采样值的乘积来计算正弦函数的幅值和相位的算法称为三点 采样值乘积算法。 16. 在电力系统正常运行时,微型机距离保护的软件程序工作在自检循环并每隔一个采样周 期中断一次,进行数据采集。 17. 微型机距离保护的软件程序主要有三个模块一初始化及自检循环程序、_采样中断程序-和 故障处理程序。 18. 在电力系统正常运行时,相电流瞬时采值差的突变量起动元件△I bC等于_零_o 19. 电力系统在非全相运行时,一旦发生故障,则健全相电流差起动元件_起动_o 20. 设U1、i1、D1;U2、i2、D2分别是电压、电流和电流一阶导数的采样值,则采用解微分方程 算法时,测量电感L的计算值为(U[U2- u?i」)/(i_2D」- i」D?)_。 二、单项选择题(每小题1分,共10分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案, 并将正确 答案的号码写在题干后面的括号内。) 21. 脉冲传递函数零点是哪个方程的根(2 ) ①分母为零②分子为零 ③分子+分母④分母-分子 22. 逐次比较式数据采集系统中,模/数转换器输出量正比于输入电压量的(4 )

电力系统继电保护原理—考试题库及答案

水轮发电机长期允许的负序电流一般是发电机额定电流的多少倍? A. 8%; B. 12%; C. 40%; D. 4%; 回答错误!正确答案: B 发电机失磁保护动作的必要条件是: A. 机端测量阻抗位于第Ⅳ象限; B. 发电机吸收感性无功; C. 机端电压降低; D. 励磁电压降低;

回答错误!正确答案: D 理想情况下,线路内部故障时,纵联电流保护中差动回路的电流: A. 为故障电流的总和 B. 为0 C. 为电容电流 D. 为负荷电流 回答错误!正确答案: A 助增的分支系数: A. 小于0 B. 小于1 C. 与电源的位置与大小无关 D.

大于等于1 回答错误!正确答案: D 能够反映发电机定子绕组匝间短路的保护称为: A. 横联差动; B. 失灵保护; C. 过电流保护; D. 纵联差动; 回答错误!正确答案: A 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备称为电力系统的。 A. 二次设备 B. 备用设备 C. 一次设备

D. 高压设备 回答错误!正确答案: A 理想条件下,正常运行及外部故障时,流过差动回路的电流应该是: A. 负荷电流; B. 励磁电流; C. 0; D. 外部故障电流的总和; 回答错误!正确答案: C 正常、过激运行的发电机失磁后,机端测量阻抗的变化轨迹应该是 A. 从第Ⅰ象限到第Ⅱ象限 B. 从第Ⅰ象限到第Ⅲ象限 C.

从第Ⅰ象限到第Ⅳ象限 D. 从第Ⅳ象限到第Ⅱ象限 回答错误!正确答案: C 单侧电源供电的线路上发生故障时,过渡电阻使测量阻抗。 A. 保持不变 B. 由感性变为容性 C. 增大 D. 减小 回答错误!正确答案: C 励磁涌流的波形偏于时间轴的一侧,主要是由于励磁涌流中什么的影响? A. 高次谐波; B. 非周期分量;

110KV线路继电保护课程设计15431汇编

第1章绪论 电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。因此,继电保护技术得天独厚,在40余年的时间里完成了发展的4个历史阶段:继电保护的萌芽期、晶体管继电保护、集成运算放大器的集成电路保护和计算机继电保护。继电保护技术未来趋势是向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化的发展。 随着计算机硬件的迅速发展,微机保护硬件也在不断发展。电力系统对微机保护的要求不断提高,除了保护的基本功能外,还应具有大容量故障信息和数据的长期存放空间,快速的数据处理功能,强大的通信能力,与其它保护。 继电保护的原理是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信号量,当突变量到达一定值时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。对电力系统继电保护的基本性能要求是有选择性,速动性,灵敏性,可靠性。 这次课程设计以最常见的110KV电网线路保护设计为例进行分析设计,要求对整个电力系统及其自动化专业方面的课程有综合的了解。特别是对继电保护、电力系统、电路、发电厂的电气部分有一定的研究。重点进行了电路的化简,短路电流的求法,继电保护中电流保护、距离保护的具体计算。 1.1 继电保护 电力系统的运行中最常见也是最危险的故障是发生各种形式的各种短路。发生短路时可能会产生以下后果: 1、电力系统电压大幅度下降,广大用户负荷的正常工作遭到破坏。 2、故障处有很大的短路电流,产生的电弧会烧坏电气设备。 3、电气设备中流过强大的电流产生的发热和电动力,使设备的寿命减少,甚至遭到破坏。 4、破坏发电机的并列运行的稳定性,引起电力系统震荡甚至使整个系统失去稳定而解列瓦解。 因此在电力系统中要求采取各种措施消除或减少发生事故的可能性,一旦发生故障,必须迅速而有选择性的切除故障,且切除故障的时间常常要求在很短的时间内(十分之几或百分之几秒)。实践证明只有在每个元件上装设保护装置才有可能完成这个要求,而这种装置在目前使用的大多数是由单个继电器或继电器及其附属设备的组合构成的,因此称为继电保护装置,它能够反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状

继电保护课程设计

目录 电力系统继电保护课程设计任务书 (1) 一、设计目的 (1) 二、课题选择 (1) 三、设计任务 (1) 四、整定计算 (1) 五、参考文献 (2) 输电线路三段式电流保护设计 (3) 一、摘要 (3) 二、继电保护基本任务 (3) 三、继电保护装置构成 (4) 四、继电保护装置的基本要求 (4) 五、三段式电流保护原理及接线图 (6) 六、继电保护设计 (7) 1.确定保护3在最大、最小运行方式下的等值电抗 (7) 2.相间短路的最大、最小短路电流的计算 (8) 3.整定保护1、2、3的最小保护范围计算 (8) 4.整定保护2、3的限时电流速断保护定值,并校验灵敏度 (9) 5.保护1、2、3的动作时限计算 (11) 参考文献: (12)

电力系统继电保护课程设计任务书 一、设计目的 1、巩固和加深对电力系统继电保护课程基础理论的理解。 2、对课程中某些章节的内容进行深入研究。 3、学习工程设计的基本方法。 4、学习设计型论文的写作方法。 二、课题选择 输电线路三段式电流保护设计 三、设计任务 1、设计要求 熟悉电力系统继电保护、电力系统分析等相关课程知识。 2、原理接线图 四、整定计算 ,20,3/1151Ω==G X kV E φ

,10,1032Ω=Ω=G G X X L1=L2=60km ,L3=40km, LB-C=30km,LC-D=30km, LD-E=20km,线路阻抗0.4Ω/km, 2.1=I rel K ,=∏rel K 15.1=I ∏rel K , 最大负荷电流IB-C.Lmax=300A, IC-D.Lmax=200A, ID-E.Lmax=150A, 电动机自启动系数Kss=1.5,电流继电器返回系数Kre=0.85。 最大运行方式:三台发电机及线路L1、L2、L3同时投入运行;最小运行方式:G2、L2退出运行。 五、参考文献 [1] 谷水清.电力系统继电保护(第二版)[M].北京:中国电力出版社,2013 [2] 贺家礼.电力系统继电保护[M].北京:中国电力出版社,2004 [3] 能源部西北电力设计院.电力工程电气设计手册(电气二次部分).北京: 中国电力出版社,1982 [4] 方大千.实用继电保护技术[M].北京:人民邮电出版社,2003 [5] 崔家佩等.电力系统继电保护及安全自动装置整定计算[M].北京:水利电 力出版社,1993 [6] 卓有乐.电力工程电气设计200例[M].北京:中国电力出版社,2002 [7] 陈德树.计算机继电保护原理与技术[M].北京:水利电力出版社,1992

全国2007年4月高等教育自学考试电力系统继电保护试题及答案

全国2007年4月高等教育自学考试 电力系统继电保护试题 课程代码:02302 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( ) A .等于0 B .小于1 C .等于1 D .大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( ) A .大于2 B .大于1.3~1.5 C .大于1.2 D .大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( ) A .有机会只切除一条线路 B .有机会只切除一条线路 C .100%切除两条故障线路 D .不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( ) A .方向性 B .可靠性 C .灵敏性 D .选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( ) A .90°接线 B .3 0、30 C.-3、-3 D .-30、30 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( ) A .全阻抗继电器 B .方向阻抗继电器 C .偏移特性阻抗继电器 D .上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( ) A .0°接线 B .90°接线 C .3 0、30 D .A 、A +30零序补偿电流的接线方式

8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的() A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的() A.选择性 B.可靠性C.灵敏性 D.速动性10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的() A.选择性 B.速动性C.灵敏性 D.可靠性11.距离Ⅲ段保护,采用方向阻抗继电器比采用全阻抗继电器()A.灵敏度高 B.灵敏度低C.灵敏度一样 D.保护范围小12.高频阻波器的作用是() A.限制短路电流 B.防止工频电流窜越 C.防止高频电流窜越 D.补偿接地电流13.对于Y,d11接线变压器,为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等,应使变压器Y侧电流互感器变比() A.等于变压器变比n B.增大倍 T C.减少倍 D.增大3倍14.发电机横差保护的作用是() A.保护定子绕组匝间短路 B.保护定子绕组相间短路C.保护定子绕组接地短路 D.保护转子绕组一点接地故障 15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是() A.低电压起动的过电流保护 B.复合电压起动的过电流保护 C.负序电流保护 D.阻抗保护 二、填空题(本大题共23小题,每小题1分,共23分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

电力系统继电保护课程设计

课程设计报告 课程名称电力系统继电保护 设计题目110kV线路距离保护的设计 设计时间2016-2017学年第一学期 专业年级电气134班 姓名王学成 学号 2013011983 提交时间 2016年12月19日 成绩 指导教师何自立许景辉 水利与建筑工程学院

第1章、概述 (2) 1.1距离保护配置 (2) 1.1.1主保护配置 (2) 1.1.2后备保护配置 (3) 1.2零序保护配置 (4) 1.2.1零序电流I段(速断)保护 (4) 1.2.2零序电流II段保护 (5) 第2章、系统分析 (5) 2.1故障分析 (5) 2.1.1故障引起原因 (5) 2.1.2故障状态及其危害 (5) 2.1.3 短路简介及类别 (6) 2.2输电线路保护主要形式 (7) (1)电流保护 (7) (2)低电压保护 (7) (3)距离保护 (7) (4)差动保护 (7) 2.3对该系统的具体分析 (8) 2.3.1对距离保护的分析 (8) 2.3.2对零序保护的分析 (8) 2.4整定计算 (8) 2.4.1距离保护的整定计算 (8) 2.4.2零序保护的整定计算 (14) 2.4.3结论 (20) 2.5原理图及动作分析 (20) 2.5.1原理图 (20) 2.5.2动作分析 (22) 第3章、总结 (22)

摘要 距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,又称阻抗保护。当系统正常运行时,保护装置安装处的电压为系统的额定电压,电流为负载电流,而发生短路故障时,其电压降低、电流增大。因此,电压和电流的比值,在正常状态下和故障状态下是有很大变化的。由于线路阻抗和距离成正比,保护安装处的电压与电流之比反映了保护安装处到短路点的阻抗,也反映了保护安装处到短路点的距离。所以可按照距离的远近来确定保护装置的动作时间,这样就能有选择地切除故障。 本设计为输电线路的距离保护,简述了输电线路距离保护的原理具体整定方法和有关注意细节,对输电网络距离保护做了详细的描述,同时介绍了距离保护的接线方式及阻抗继电器的分类,分析了系统振荡系统时各发电机电势间的相角差随时间周期性变化和短路过渡电阻影响。最后通过MATLAB建模仿真分析本设计的合理性,及是否满足要求。 关键词:距离保护;整定计算;

继电保护及课程设计_第二次作业

继电保护及课程设计_第二次作业 36. 电力系统发生故障时,继电保护装置应将故障部分切除 ,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应发出信号。 37. 继电保护的可靠性是指保护在应动作时不拒动 ,不应动作时不误动。 38. 本线路限时电流速断保护的保护范围一般不超出相邻下一线路电流速 断保护的保护范围,故只需带0.5s 延时即可保证选择性。 39. 检验电流保护灵敏系数时,最小短路电流I d.min是指在被保护范围末端,在最小运行方式下的两相短路电流。40. 为保证选择性,过电流保护的动作时限应按阶梯原则整定,越靠近电源处的保护,时限越长。 41. 电流继电器的返回系数过低,将使过电流保护的动作电流增 大,保护的灵敏系数降低。 42. 电流保护的接线系数定义为流过继电器的电流与电流互感器二次电 流之比,故两相不完全星形接线的接线系数 为 1 。 43. 中性点不接地电网发生单相接地后,将出现零序电压U0,其值为故障前相电压 值,且电网各处零序电压相等。44. 绝缘监视装置给出信号后,用依次断开线路方法查找故障线路,因此该装置适用于出线较少的情况。 45. 阻抗继电器根据比较原理的不同分为幅值比较式和相位比较式两类。 46. 当保护范围不变时,分支系数越大(小),使保护范围越小(大),导致灵敏性越低(高)。 47. 阻抗继电器的执行元件越灵敏,其精确工作电流越小。 48. 三种圆特性的阻抗继电器中,方向阻抗继电器受过渡电阻的影响最大,全阻抗继电器受过

渡电阻的影响最小。 49. 阻抗继电器受系统振荡影响的程度取决于两个因素,即保护的安装地点和阻抗继电器的特性。 50. 闭锁式高频方向保护在故障时启动发信,而正向元件动 作时停止发信,其动作跳闸的基本条件是正向元件动作且收不到闭锁信号。 51. 方向高频保护是比较线路两侧端功率方向,当满足功率方向同时指向线路条件时,方向高频保护动作。 52. 线路纵联保护载波通道的构成部件包括输电线 路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、保护间隙、接地刀闸和收发信机。 53. 相差高频保护是比较线路两端电流的相位,当满足电流相位同相条件时,相差高频保护动作。54. 高频保护启动发信方式有保护启 动、远方启动和手动启动。 55. 具有同步检定和无电压检定的重合闸,在线路一侧,当线路无电压时,允许该端线路的重合闸重合;而在另一侧,需检测母线电压和线路电压满足同期 条件时允许重合闸重合。 56. 在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的高次谐波分量,其中以二次谐波为主。 57. 对于变压器纵差动保护,在正常运行和外部故障时,流入差动继电器的电流为零(理论值)。 58.名词解释:选择性 答:选择性——是指首先由故障设备的保护切除故障,系统中非故障部分仍继续运行,以尽量缩小停电范围。当保护或断路器拒动时,才由相邻设备的保护或断路器失灵保护切除故障。 59.名词解释:速动性 答:速动性——是指保护装置应尽可能快的切除短路故障。 60.名词解释:灵敏性 答:灵敏性——是指在设备的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有的反应能力。 61.名词解释:系统最大(小)运行方式

《继电保护原理》期末试题

《继电保护原理》期末试题 一、填空题(12*2分/个=24分) 1.电器元件一般有两套保护,若主保护未动作,还有一套是后备保护 2.反应电流增大而动作的保护称为过电流保护 3.电流继电器的反馈电流和动作电流的比值成为反馈系数 4.定时限过电流保护的动作时限按阶梯原则选择。 5.继电保护装置由测量回路、逻辑回路、执行回路三部分组成 6.继电保护的可靠性是指应动作的时候动作 7.电流速断保护,即第一段保护的动作电流是按躲开本条线路末端的最大短路电流来规定的,其灵敏性是由保护的范围表征的 8.按阶梯时限保护的原则,越靠近电源端的短路电流越大,动作时间越长 9.距离保护是反映故障点至保护安装地点之间的距离(或阻抗),并根据距离的远近而确定动作时间的一种保护装置。 10.全阻抗继电器的缺点是没有方向性 11.输电线路纵差保护的范围是线路全长,故障的切除时间为零(瞬时动作) 12.比率差动特性的启动电流随电流的增大而增大 13.单相自动重合闸选项的作用选出故障相 14.相间短路的阻抗继电器,当I O =I B -I A, 则 A B U U U- = 15.线路的纵差保护是反应首端和末端电流的大小和相位的,所以它不反映相外保护 16.变压器的励磁涌流中除含有大量的直流分量,还有大量的谐波分量,其中以二次谐波为主 17.发电机正常运行,三次谐波电压机端电压大于中性点量。 18.母线保护的首要原则是安全性 19.微机保护的基本算法是计算被测电气量的幅值和相位 20.微机保护中从某一采集信号内,提出有用信号的过程叫做滤波 二、问答题(6*6分/个=36分) 1、什么叫继电保护装置,其基本任务是什么?

继电保护课程设计

1. 前言 《电力系统继电保护》作为电气工程及其自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课程设计等几个主要部分。在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,本专业特安排了本次课程设计。电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的其他形式的能量。在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次110kv电网继电保护设计的任务主要包括了五大部分,运行方式的分析,电路保护的配置和整定,零序电流保护的配置和整定,距离保护的配置和整定,原理接线图及展开图。通过此次线路保护的设计可以巩固我们本学期所学的《电力系统继电保护》这一课程的理论知识,能提高我们提出问题、思考问题、解决问题的能力。

2. 运行方式分析 电力系统运行方式的变化,直接影响保护的性能,因此,在对继电保护进行整定计算之前,首先应该分析运行方式。需要着重说明的是,继电保护的最大运行方式是指电网在某种连接情况下通过保护的电流值最大,继电保护的最小运行方式是指网在某种连接情况下通过保护的电流值最小。 图1 110kV电网系统接线图 系统接线图如图1所示,发电机以发电机—变压器组方式接入系统,最大开机方 式为4台机全开,最小开机方式为两侧各开1台机,变压器T5和T6可能2台 也可能1台运行。参数如下: 电动势:E = 115/3kv; 发电机:= = = = 5 + (15 5)/14=, = = = = 8 + (9 8)/14=; 变压器:~ = 5 + (10 5)/14=, ~ = 15 + (30 15)/14=., = = 15 + (20 15)/14=, = = 20 + (40 20)/14=; 线路:L A-B = 60km,L B-C = 40km,线路阻抗z1 = z2 = /km,z0 = /km, =60km× /km=24,=40km×/km=16; =60km×/km=72,=40km×/km=48; = = 300A; K ss = ,K re = ; 电流保护:K I rel = ,K II rel = , 距离保护:K I rel = ,K II rel = 负荷功率因数角为30,线路阻抗角均为75,变压器均装有快速差动保护。

(全新整理)4月全国自考电力系统自动装置试题及答案解析

全国2018年4月高等教育自学考试 电力系统自动装置试题 课程代码:02304 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.微机励磁调节器便于实现复杂的控制方式,这是由于其() A.硬件简单可靠 B.控制功能用软件实现 C.显示直观D.硬件的标准化设计 2 越大时,则强励作用() A.不变B.可能变弱也可能变强C.越弱D.越强 3.负荷吸收的有功功率随频率变化的现象,称为() A.负荷调节效应 B.负荷的暂态频率特性C.负荷的频谱D.负荷的动态频率特性4.当ZZQ-5自动准同步装置的出口电路发出加速脉冲时,同时闭锁了()A.减速脉冲 B.升压脉冲 C.降压脉冲D.合闸脉冲 5.在理想灭磁过程中() A.励磁电流加速衰减,励磁电压不变 B.励磁电压加速衰减,励磁电流不变 C.励磁电流匀速衰减,励磁电压保持为最大允许值 D.励磁电流和电压都匀速衰减 6.重合闸复归时间一般取() A.5~10s B.10~15s C.15~20s D.20~25s 7.会引起电力系统频率降低的操作是() A.切除部分负荷B.减少发电机有功功率输出C.切除双回线路中的一回D.减少发电机无功功率输出 1

8.下列各元件中,一般作主选相元件的是() A.相电流差突变量选相元件 B.阻抗选相元件 C.相电流选相元件 D.相电压选相元件 9.自动低频减负荷装置的附加级动作延时一般为() A.1~10s B.10~20s C.20~30s D.30~40s 10.影响导前时间脉冲的导前时间的因素是() A.频率差 B.电压差 C.相角差 D.导前时间脉冲形成电路的参数R,C 11.ZZQ-5装置中,电源闭锁电路的作用是() A.禁止合电源B.禁止关电源 C.防止合电源时造成非同步误合闸D.防止关电源时造成非同步误合闸12.系统正常运行状态下,AAT装置中得电动作的继电器是() A.时间继电器 B.信号继电器 C.出口继电器D.闭锁继电器 13.什么情况下会发生自动重合闸的断路器的“跳跃”现象? () A.执行元件触点粘接 B.合闸到永久性故障 C.执行元件触点粘接且合闸到永久性故障 D.合闸到瞬时性故障 14.微机录波装置软件功能模块不包括 ...() A.装置起动B.录波方式 C.波形记录D.报告输出 15.虚有差调频法具有的特点是() A.调节过程中有差,调节结束时无差 B.调节过程中有差,调节结束时有差 C.调节过程中无差,调节结束时无差 D.调节过程中无差,调节结束时有差 二、填空题(本大题共10小题,每空1分,共10分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。 2

电力系统继电保护课程设计

前言 《电力系统继电保护》作为电气工程及其自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课程设计等几个主要部分。在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,本专业特安排了本次课程设计。电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的其他形式的能量。在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次设计的任务主要包括了六大部分,分别为运行方式的选择、电网各个元件参数及负荷电流计算、短路电流计算、继电保护距离保护的整定计算和校验、继电保护零序电流保护的整定计算和校验、对所选择的保护装置进行综合评价。其中短路电流的计算和电气设备的选择是本设计的重点。通过此次线路保护的设计可以巩固我们本学期所学的《电力系统继电保护》这一课程的理论知识,能提高我们提出问题、思考问题、解决问题的能力。

1 所做设计要求 电网接线图 × × × ×cosφ=0.85X〃=0.129 X〃=0.132 cosφ=0.85cosφ=0.8cosφ=0.8cosφ=0.8 图示110kV 单电源环形网络:(将AB 线路长度改为45km,CD 长度改为20km ) (1)所有变压器和母线装有纵联差动保护,变压器均为Yn ,d11接线; (2)发电厂的最大发电容量为(2×25+50)MW,最小发电容量为2×25MW; (3)网络的正常运行方式为发电厂发电容量最大且闭环运行; (4)允许的最大故障切除时间为; (5)线路AC 、BC 、AB 、CD 的最大负荷电流分别为250、150、230和140A,负荷自起动系数5.1 ss K ;

继电保护课程设计

继电保护课程设计

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电力系统继电保护原理 课程设计 班级:2008级生信1班 学号:20085097 姓名:曹学博 专业:电气工程及其自动化 指导老师:王牣 评分:A(优),B(良),C(中),D(合格),E(不合格) 项目学生自评指导老师评定 设计内容完整性 计算公式准确性 计算数据正确性 绘图质量 文档规范性 综合评定 教师签名(盖章): 日期:年月日

目录 第一节设计任务书 (1) 1、继电保护课程设计的目的 (1) 2、原始数据 (2) 2.1 基础数据 (2) 2.2 系统接线图 (3) 3、课程设计要求 (4) 3.1 需要完成的设计内容 (4) 3.2 设计文件内容 (5) 第二节馈线保护配置与整定计算 (6) 1、馈线保护配置 (6) 2、馈线保护整定计算 (6) 2.1 电流速断定值计算 (6) 2.2 阻抗I段定值计算 (6) 2.3 阻抗II段定值计算 (7) 2.4 过电流定值计算 (7) 第三节变压器保护配置与整定计算 (8) 1、变压器保护配置 (8) 2、变压器电量保护整定计算 (8) 2.1 差动速断保护 (8) 2.2 二次谐波制动的比率差动保护 (8) 2.3 三相低电压过电流保护 (9) 2.4 单相低电压过电流保护 (9) 2.5 零序过电流保护 (10) 2.6 过负荷保护 (10) 3、变压器非电量计算 (10) 3.1 瓦斯保护整定计算 (10) 3.2 主变过热整定计算 (10) 第四节并联电容补偿装置配置与整定计算 (11) 1、并联补偿装置保护配置 (11) 2、并联补偿装置整定计算 (11) 2.1 电流速断保护 (11) 2.2 差流保护 (11) 2.3 过电流保护 (12) 2.4 高次谐波过流保护 (12) 2.5 差压保护 (13) 2.6 低电压保护 (14) 2.7 过电压保护 (14) 第五节 B相馈线保护原理接线图和展开图 (15) 1、电流保护 (15) 2、阻抗保护 (16)

继电保护自学考试题3答案

电力系统继电保护课程自学考试题 一、填空题(每空1分,共10分) 1..继电保护的灵敏性是指对于保护范围内发生( 故障或不正常运行状态 )的反应能力。 2. 能使电磁型电流继电器返回原位的(最大)电流,称为继电器的返回电流。 3. 中性点直接接地电网中发生接地故障时,距离故障点越远处的零序电压( 越低 )。 4. 中性点非直接接地电网中,利用故障线路零序电流( 大于 )非故障线路零序电流的特点来构成零序电流保护。 5. 电抗互感器DKB 的作用是将电流互感器的二次电流变换成与之成正比并超前其一定角度的( 电压 )。 6. 在单侧电源线路上短路点的过渡电阻,总是使继电器的测量阻抗增大,使保护范围(缩 短 )。 7. 励磁涌流中包含很大成分的(非周期分量),往往使涌流偏于时间轴的一侧。 8. 若变压器中性点接地运行的电力网,对外部接地短路引起过电流,应装设( 零序电流 )保护。 9. 发电机纵差动保护的起动电流按躲开外部故障时的最大( 不平衡 )电流整定。 10.发电机失磁后,无功功率由正变为负,由发出无功变为( 吸收 )无功。 二. 判断对错,若有错请改正(每题2分,共10分) 1. 在不同的运行方式下,电流速断保护的保护区是相同的。 错:在不同的运行方式下,电流速断保护的保护区是不同的。 2. 线路采用无电压检定和同步检定重合闸装置,通常在检定无电压的一侧不投入同步检定继电器。 错:线路采用无电压检定和同步检定重合闸装置,通常在检定无电压的一侧同时投入同步检定继电器。 3. 零序过电流保护的灵敏度高于相间短路的过电流保护的灵敏度。 对 4. 过渡电阻对圆特性的全阻抗继电器影响大于对方向阻抗继电器的影响。 错:过渡电阻对圆特性的全阻抗继电器影响小于对方向阻抗继电器的影响。 5. 汽轮发电机失磁后,只要发电机母线电压或系统电压不低于规定值,失磁保护就不必很快动作于跳闸。 对 三、名词解释:(每题3分,共15分) 1. 继电保护装置 答:反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2. 电流保护的接线方式 答:指电流继电器与电流互感器二次绕组之间的连接方式。 3. 阻抗继电器的精工电流: 答:继电器的起动阻抗J dz Z ,=0.9zd Z ,(1分)即比整定阻抗值缩小了10%时所加入阻抗继电器的电流。

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和 的原理实现的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 Ksen2、继电保护的灵敏系数要求( )。

K,1K,1K,1sensensen(A) (B) (C) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电 流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能 判别故障方向 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移 圆阻抗继电器 Z,,:,860set6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 Z,,:,430m时,该继电器处于 ( )状态。 (A)动作 (B)不动作 (C)临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻 抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )

电力系统继电保护原理课程设计

电力系统继电保护原理课程设计 姓名:邓义茂 班级:电气1班 学号: 201028009 2013年12月

《电力系统继电保护原理课程设计》 任务书 一、课程设计的目的 课程设计是本课程的重要实践环节,安排在理论教学结束后进行。搞好课程设计,对巩固所学知识,提高实际工作能力具有重要作用。经过设计、使学生掌握电力系统继电保护的方案设计、整定计算、设备选型、资料整理查询和电气绘图等使用方法,安排在理论教学结束后进行。搞好课程设计,对巩固所学知识,提高实际工作能力具有重要作用。通过本课程设计,使学生掌握新型继电保护设计的内容,步骤和方法,提高学生编写技术文件的技能,锻炼学生独立思考,运用所学知识分析和解决生产实际问题的能力。 二、原始资料 某企业供电系统如图所示: 图1.1 某企业供电系统图 三、设计要求 1)AB段设三段式保护(速断、限时速断、过流),BC段设两段式保护(速断、 过流),CD段设过流保护; 2)计算出各保护的整定值,校验其保护范围和灵敏度系数是否符合要求,并完 成主要电气设备的型号选择。 3)画出A段和B段的保护接线原理图和展开图。 四、原始参数 1)速断可靠系数取1.2 2)限时速断可靠系数取1.1 3)过流可靠系数取1.2 4)接线系数取1 5)返回系数取0.85 6)自起动系数取1

7)线路均阻抗Km = z/ 4.0Ω 课程设计时间分为二周,合计共10个工作日,时间分配可参考如下; 参考文献: 〈1〉《电力系统继电保护和自动装置设计规范》GB50062—922; 〈2〉《电力工程设计手册》二册; 〈3〉《电力系统继电保护原理及新技术》第二版,李佑光主编,科学出版社; 〈4〉《电力系统分析》,于永源,杨绮雯,北京:中国电力出版社,2007 〈5〉《供变电工程》第二版,翁双安,北京:机械工业出版社,2012 五、设计效果评价与考核 设计成绩按学生在课程设计中的表现,对知识的掌握程度,分析问题和解决问题的能力及创新能力,完成任务的质量,课程设计成果及设计等综合评定,共分五级评定。设计成绩综合后按优秀(90- 100分),良好(80-90分),中等(70一79),及格(60~69分),不及格(60分以下)五级计分制评定。 六、备注 最终成绩按照平时表现和设计说明书为主要参考依据,最后总评以优、良、中、及格、不及格记。若发现有抄袭,取消参加考核的资格,成绩以零分记录。

4月全国自考电力系统微型计算机继电保护试题及答案解析

1 全国2018年4月自考电力系统微型计算机继电保护试题 课程代码:02313 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题1分,共10分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.如果X(z)=1 az 11 --,则序列x(n)为( ) A.a n B.a -n C.e an D.e -an 2.设连续时间信号频谱的最大截止频率为f m ,则无失真采样条件要求采样频率f s 满足 ( ) A.f s =0.25f m B.f s =0.5f m C.f s =f m D.f s ≥2f m 3.递归型数字滤波器脉冲传递函数H(z)的极点必须满足( ) A.幅值小于1 B.幅值等于1 C.幅值大于1 D.在z=-1线左侧 4.完全滤除输入信号某些频率分量时,要求数字滤波器脉冲传递函数对应零点的幅值满足( ) A.小于1 B.等于l C.大于1 D.等于零 5.逐次比较式数据采集系统中与输出数字量成正比的量是模拟量的( ) A.积分值 B.瞬时采样值 C.微分值 D.差分值 6.递归型数字滤波器脉冲传递函数H(z)的零、极特点是( ) A.只有零点没有极点 B.只有极点,没有零点 C.没有极点和零点 D.既有极点又有零点 7.N 点周期采样序列x(k)全周期傅立叶算法计算三次谐波正弦分量幅值a 3的计算公式是:( )

2 A.∑-=?π 1 N 0 k ) K N 6cos()x(k N 2 B.∑ -=?π 1 N 0 k )K N 6sin( )x(k N 2 C.∑ -=?π 1 N 0 k )k N 2cos()x(k N 4 D.∑-=π 1 N 0 k )k N 2sin()x(k N 4 8.对于CA 两相短路,采用解微分方程算法时,电压u(t)应选择为u ca (t)、电流i(t)应选择为( ) A.i ab (t) B.i bc (t) C.i ca (t) D.3i o (t) 9.50Hz 电气量周期采样点数为12时,相邻两个采样点间隔的电角度是( ) A.15° B.30° C.45° D.60° 10.某正弦电气量的两个采样值为1和3,间隔的电角度是90°,则该正弦电气量的幅值是( ) A.1 B.3 C.10 D.4 二、填空题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 11.微型机继电保护装置的工作电源是其重要的组成部分,电源要求具有独立性,不能受系统电压变化的_________。 12.与常规继电保护相比,微型机继电保护提供的系统故障信息_________。 13.满足采样定理时,采样信号的频谱是被采样连续时间信号频谱的_________。 14.在求离散系统的脉冲传递函数时,要求输入量和输出量的初始条件都为_________。 15.提高逐次比较式数据采集系统数据精度的办法是将模数转换器的位数_________。 16.在电压/频率变换式数据采集系统中,VFC 芯片输出脉冲的频率与模拟输入量的瞬时值的关系是_________。 17.为了提高微型继电保护装置的抗干扰能力,在开关量输入电路中采用了_________。 18.采样频率与系统实际运行频率之比保持不变的采样方式称为_________。 19.电力系统短路电流中含有基波、谐波和_________。 20.与模拟滤波器相比,数字滤波器工作的可靠性_________。 21.只要电流量是时间的正弦函数,在理论上两点乘积算法的计算误差为_________。

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数要求( C )。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 时,该继电器处于 ( A )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( A ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( C )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 sen K 1 sen K <1sen K =1 sen K >860set Z =∠?Ω 430m Z =∠?Ω