文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 波纹管补偿器技术规范书

波纹管补偿器技术规范书

波纹管补偿器技术规范书
波纹管补偿器技术规范书

波纹管补偿器技术规范书

综合采购编号:GHPE-XLRW-CL-08 华电望亭发电厂至无锡供热工程

波纹管补偿器技术规范书

采购单位:西安大唐电力设计研究院有限公司设计单位:南京苏夏工程设计有限公司

2012年03月

华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器技术规范书

目录

技术规

范 ..................................................................... .......................................... 4 附录一供货范

围 ..................................................................... .......................... 10 附录二技术差异

表 ..................................................................... .................... 12 附录三技术资料及交付进度...................................................................... ...... 13 附录四设备监造、检验和性能验收试

验 ........................................................ 15 附录五技术服务和联

络 ..................................................................... .............. 18 附录五技术服务和联

络 ..................................................................... .............. 18 附录六分包与外

购 ..................................................................... .................... 21 附录七包装、运输及储

存 ..................................................................... .......... 22 附录八大(部)件情

况 ..................................................................... .............. 23 附录九运行维护手

册 ..................................................................... .................. 24 附录十卖方需要说明的其他技术问

题 (25)

2

华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器技术规范书说明:

a、为方便阅读比较,报价文件条目号应按采购文件列出。报价文件技术部分中不响应的条目在差异表中列出,并在相应内容前标上“?”加以提示。

b、采购书中需要卖方回答和填写的内容或澄清之处在报价书中以黑体并凃明显的色块进行标识。

3

华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器技术规范书技术规范

1 总则

1.1 本技术规范书适用于华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器。它给出了该设备的功能及性能、工艺制造、检验及试验、安装服务等方面最基本的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本规范书和相关的国际国内工业标准的优质产品。

1.3 如卖方有除本规范以外的其他要求,应以书面形式提出,经招、报价双方讨论后载于本规范书。

1.4 卖方应对波纹管补偿器负有全责,即包括分包或采购的产品。分包或采购的重要产品制造商应事先征得采购人的认可。

1.5 本规范书所使用的标准若与卖方执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行。 1.6 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备价中,卖方保证采购人不承担有关设备专利的一切责任。

1.7 如卖方没有对本规范书提出书面异议,采购人则可认为卖方提供的产品完全满足本规范书的要求。卖方如对本采购文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本规范书的附件“差异表”中。

1.8 本规范书经招、报价双方共同确认和签字后作为订货合同的附件,与订货合同正文具有同等效力。未尽事宜由双方协商解决。

1.9 在合同签订后,采购人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,具体内容双方共同商定。

2 工程概况

2.1本次设备采购范围:

华电望亭发电厂至无锡供热工程中架空管道和埋地管道的包含的所有波纹管补偿器。

2.2 气象条件

4

华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器技术规范书

年平均气温 15.4 ?

最热月平均气温 28.2 ?

最热月最热小时平均温度 31.4 ?

一年中连续三次的最热日昼夜平均温度 33.6 ?

极端最高温度 39.1?

极端最低温度 -11.3 ?

最冷月的平均温度 1.9 ?

采暖室外计算温度 -3 ?

冬季通风室外计算温度 2 ?

夏季通风室外计算温度 32 ?

空调设计夏季干球温度 35.2 ?

空调设计夏季湿球温 28.5 ?

冬季空调设计温度 -6 ?

3 设计和运行条件

3.1设计条件

1#蒸汽管线设计参数为:压力1.6MPa(G),温度360?;操作参数为:压力

1.3MPa(G),温度355?;

2#蒸汽管线设计参数为:压力1.3MPa(G),温度320?;操作参数为:压力

0.9MPa(G),温度300?;

本设计蒸汽管线属压力管道GC2类。

4. 技术要求和性能要求

4.1 热补偿方案

华电望亭发电厂至无锡供热工程中架空蒸汽管道热补偿主要采用自然补偿、外压

5

华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器技术规范书轴向式波纹管补偿器(双向导流)补偿及旋转补偿器补偿。

4.2 外压式波纹管补偿器(双向导流)技术要求:

4.2.1应遵循相关的技术规范

以下列出的仅为主要通用技术规范,卖方如有相关的部门或工厂标准,原则上不应低于上述的通用技术规范。如在制作前有新版本的标准规范发行,按最新版本的标准规范执行。

TSG D2001-2006 《压力管道元件制造许可规则》

TSG D7002-2006 《压力管道元件型式试验规则》

《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》

《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》

DL/T868-2004 《焊接工艺评定规程》

GB 150-2008 《固定式压力容器》

GB 50235-1997 《工业金属管道工程施工及验收规范》

GB/T 20801-2006 《压力管道规范工业管道》

GB/T12777-2008 《金属波纹管膨胀节通用技术条件》

GB16749-1997 《压力容器波形膨胀节》

JB/T 4711-2003 《压力容器油漆、包装和运输》

JB/T 4730-2005 《承压设备无损检测》

EJMA(9th) 《美国膨胀节制造商协会标准》(第九版) 4.2.2 外压轴向式波纹管补偿器设计及性能参数应至少满足下表

参数表1

规格、型号设计压力设计温度流速轴位移(mm) 疲劳寿

(MPa) (m/秒) 命(次) 拉伸压缩 (?)

DN800,PN2.5MPa,Δ=450mm 1.6MPa 360? ?500

DN800,PN1.6MPa,Δ=480mm 1.6MPa 320? ?500

DN900,PN1.6MPa,Δ=480mm 1.3MPa 320? ?500

DN600,PN1.6MPa,Δ=400mm 1.3MPa 300? ?500

参数表2

6

华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器技术规范书

设计温度设计压力安装长度最大外径波纹管规格、型号

(Mpa) (?) (mm) (mm) 材质 DN800,PN2.5MPa,Δ=450mm 1.6MPa 360?

316 ?3500 ?Φ1150 DN800,PN1.6MPa,Δ=480mm 1.6MPa 320?

316L ?3500 ?Φ1150 DN900,PN1.6MPa,Δ=480mm 1.3MPa 320?

316L ?3500 ?Φ1250 DN600,PN1.6MPa,Δ=400mm 1.3MPa 300?

316L ?3000 ?Φ900 4.2.3 材料

波纹管材质:PN2.5的波纹管材质选用316,PN1.6的波纹管材质选用316L;其他承压构件材料选用应符合GB/T 20801-2006要求。

4.2.4 波纹管设计计算要求

波纹管设计计算应符合EJMA(9th)要求,疲劳寿命安全系数大于等于10;其他承压构件设计计算应符合应符合GB/T 20801-2006及GB150-2010要求。

其中DN800,PN2.5MPa波纹管补偿器补偿量需?450mm,DN800,PN1.6MPa波纹管补偿器和DN900,PN1.6MPa波纹管补偿器补偿量需?480mm,DN600,PN1.6MPa波纹管补偿器补偿量需?400mm;

导流筒为双向导流结构,设计计算应符合EJMA(9th)要求。

波纹管应采用多层结构,对于PN2.5的波纹管,其波纹管壁厚应为δ=1.2×5;对于PN1.6的波纹管,其波纹管壁厚应为δ=1.2×4;波峰及波谷名义曲率大于等于15mm。

应设置波纹管位移均衡构件,以使波纹管间的变形均匀。

4.2.5 焊接及无损检测

承压焊缝焊接应由取得《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》规定的相应资格的焊工进行。

焊接接头无损检测应由取得《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》规定的相应资格人员进行。

焊接接头外观及无损检测应符合GB/T12777-2008和JB4730-2005《承压设备无损检测》相关条款要求。

4.2.6 检验、试验、验收

7

华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器技术规范书 4.2.6.1所有补偿器必须满足采购人对以上管道系统、布置、调试等方面的设计要求;满足有关管道管材、管件原材料、加工制作、焊接、安装等验收标准和规范(规程)的要求;满足施工单位对运输、装卸、安装、调试等的一些特殊要求。 4.2.6.2卖方应有覆盖报价产品规格的相关检验报告及国家的相关资质证书(如补偿器制造许可证、补偿器型式试验报告),并提供相应的补偿器质检报告 4.2.6.3卖方应有健全的质量管理体系,并通过ISO9000系列质量管理体系认证及TSG质量管理体系认证,在产品生产和服务时要严格执行质量体系程序文件。 4.2.6.4 产品外观及尺寸检查应符合GB/T12777-2008相关条款要求。 4.2.6.5 产品出厂前应按GB/T12777-2008要求100%进行耐压性能试验、密封性能试验。

4.2.6.6 产品标志应符合GB/T12777-2008相关条款要求。

4.2.6.7 包装、运输及贮存应符合GB/T12777-2008相关条款要求,并提供下述文件:

1)承压元件的材质证明书;

2)合格证书;(包括各类钢材理化试验报告等相关合格证书)

3)检验及试验报告(包括外观检查、尺寸检查、无损检测、耐压及密封试验等);

4)安装使用说明书;

5)竣工图。

4.2.6.8 采购人对产品的一切检验的验收并不能解除卖方质量问题上的责任,

如产品质量不能满足本技术协议和有关国家,国际的标准和规范,其责任由卖方承担。

5 技术数据表(由卖方提供)

5.1、主要数据必须包括:补偿器主要零部件材料及规格、波纹管波形参数、补

偿器的设计温度、设计压力,补偿器的使用寿命、有效面积、接口尺寸、长度、外

形尺寸等。

5.2、补偿器厂家在报价书中应务必提供补偿器的刚度;

5.2、请提供补偿器结构简图及相应说明,简图应能体现补偿器结构组成、主

要部件,说明应阐明补偿器工作原理及产品优点。

5.3、卖方在标书中应提供相同工况补偿器业绩材料证明;(请提供相应的合同

8

华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器技术规范书

件作为依据)

9

华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器技术规范书附录一供货范围

1、一般要求

1.1 本章节规定了采购设备的供货范围。卖方保证提供设备为全新的、先进

的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技术经济性能符合附件的要求。 1.2 卖方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容,

并对于属于整套补偿器运行和施工所必需的部件,如果本章节未全部列出,卖方仍需在执行合同时补足,且不增加报价总价。

1.3卖方应确保供货范围完整,应满足采购人对安装、调试、运行和设备性能的要求,并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充,若在安装、调试、运行中发现缺项,卖方应补充供货。 1.4卖方要确认供货范围,并提供细化清单。

2 供货范围

2.1 设备范围

卖方应确保供货范围完整,应满足采购人对安装、调试、运行和设备性能的要求,并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充,由于热网工程的特殊性,在实际施工过程中线路可能存在变化,导致材料可能存在着一定的变化性,故最终实际采购人要求的材料数量要以实际施工为准,卖方按此量进行分项报价后,实际总价待工程结束后以最终结算材料为准。

2.1 设备范围

名称规格数量标准号备注

外压式波纹管

DN800,PN2.5MPa,

补偿器(双向36 组合件

Δ=450mm

导流)

外压式波纹管

DN900,PN1.6MPa,

补偿器(双向39 组合件

Δ=480mm

导流)

外压式波纹管DN800,PN1.6MPa,

25 组合件

Δ=480mm 补偿器(双向

10

华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器技术规范书

名称规格数量标准号备注

导流)

外压式波纹管

DN600,PN1.6MPa,

补偿器(双向24 组合件

Δ=400mm

导流)

2.2 专用工具(一台设备或二台设备所需,由卖方确定)

序号名称规格和型号单位数量产地生产厂家备注 1 2 其他合计

2.3 随机备品备件(由卖方确定)

序号名称规格和型号单位数量产地生产厂家备注 1 2 其他合计

2.4 推荐备品备件(由卖方确定)

序号名称规格和型号单位数量产地生产厂家备注 1 2 其他合计 2.5 进口件清单(由卖方确定)

序号名称规格和型号单位数量产地生产厂家备注 1 2 3

其他

合计

11

华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器技术规范书附录二技术差异表

卖方应将报价文件和采购文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分应单独列表。

采购文件报价文件

序号

条目简要内容条目简要内容

12

华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器技术规范书附录三技术资料及交付进度

1 一般要求

1.1 卖方提供的资料应使用中国法定计量单位制。技术资料和图纸的文种为中文。外方提供的图纸和资料应翻译成中文后随同原文一并提交采购人,图纸资料以中文为准,图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘,文字文件当为word文件,图形文件版本为AUTOCAD 2002。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整,满足工程要求。

1.3 卖方资料的提交及时充分,满足工程进度要求。报价阶段应列出各阶段全部技术资料清单和交付进度,技术协议签定时经采购人确定。

1.4 卖方提供的技术资料一般可分为报价阶段,配合工程设计阶段,设备监造检验阶段,施工调试试运、性能验收试验和运行维护阶段。卖方须满足以上四个阶

段的具体要求。卖方提供适用于本工程实际情况的,为本工程专用的技术资料,所有资料上标明“华电望亭发电厂至无锡供热工程专用”字样。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单,却是工程所必需的文件和资料,一经发现,卖方也应及时免费提供。

1.6 采购人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 提供施工图设计的有关资料(技术资料、图纸、试验报告及质保书等)共7套(其中设计院3套、业主方4套),另加电子版(光盘)资料2套(其中设计院1套、业主,套);用于施工的技术资料和图纸以及运行维护手册等为14套(其中设计院3套、业主存档3套、施工单位4套、业主工作本4套),另加电子版(光盘)资料2套。竣工图资料提供14套(其中设计院3套、业主存档3套、施工单位4套、业主工作本4套),另加电子版(光盘)资料2套。(具体以技术协议为准) 2 技术文件和图纸

2.1 卖方在技术协议签订后10日内及时提供满足工程施工图设计的正式资料和图纸,包括但不限于此:

2.1.1 提供设备安装、调试和试运说明书,以及组装、拆卸时所需用的技术资料。 2.1.2 安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、

华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器技术规范书分图和必要的零件图、计算资料等。

2.1.3 设备的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

2.1.4 卖方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.2卖方须提供的其它技术资料包括以下但不限于此。

2.2.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.2.2 卖方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。 2.2.3 设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单),设备和备品存放与保管技术要求、运输超重和超大件的明细表和外形图。 2.2.4 详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验等的证明。

2.3交货进度

设备的交货顺序要满足工程安装进度的要求。卖方在签订合同后,设备运至华电望亭发电厂至无锡供热工程指定工地的最短供货时间为天。———序号设备/部件发运设备交货时间备注

名称、型号地点

1 2 3

4

5

6

7

备品备件和专用工具的交货随设备部件的交货时提供。

14

华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器技术规范书附录四设备监造、检验和性能验收试验

1 概述

1.1 本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备(包括对分包和外购设备)进行监造和检验,确保卖方所提供的设备符合第一部分规定的要求。

1.2 卖方应在合同生效后按采购人的要求及时提供与合同设备有关的监造和检验标准。这些标准应符合第一部分的规定。

2 工厂检验

2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方需严格进行厂内各生产环节的检验和试验。卖方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告,并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料的进厂,部件的加工、组装、试验和出厂试验。2.3 卖方检验的结果要满足技术规范书中的要求,如有不符之处或达不到标准要求,卖方要采取措施直至满足要求,同时向采购人提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知采购人。

2.4 工厂检查的所有费用包括在合同设备总价中。

3 设备监造

3.1 监造依据

根据本合同的规定,以及国家有关规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检,即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后,卖方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。卖方复印3份,交监造代表1份。 3.3 监造内容(具体内容卖方填写,卖方在报价时应在标书中列出,原则上不少于3项,否则视为不合格标,最终内容由买方确定)

设备监造内容

序号监造部套监造内容监造方式

H W R 数量

15

华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器技术规范书

注:H—停工待检,W—现场见证,R—文件见证,数量—检验数量 3.4 对卖方配合监造的要求

(1)提前10天将设备监造项目及检验时间通知采购人监造代表和采购人,监造项目和方式由卖方、采购人监造代表、采购人三方协商确定;

(2)采购人监造代表和采购人有权通过卖方有关部门查(借)阅合同与本合同设

备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录(包括之间检验记录),如采购人认为有必要复印,卖方应提卖方便。

(3)采购人人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时,采购人有权提出意见,卖方应采取相应改进措施,以保证设备质量。无论采购人是否要求和知道,卖方均应主动及时向采购人提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题,不得隐瞒。在采购人不知道的情况下卖方不得擅自处理。 4 性能验收试验

4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合技术规范中有关条款内容的要求。

4.2 性能验收试验的地点由合同确定,一般为采购人现场。

4.3 性能试验的时间:投汽生产试运之后3个月内进行,具体试验时间由买卖

方协商确定。

4.4 性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由卖方提供,参加方配合, 并应符合有关规程、规范和标准的规定,并经采购人确认。卖方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.5 制造、安装和性能验收试验的内容

4.5.1 材料试验

设备的材料应进行理化性能试验。

4.5.2 工厂试验

卖方应进行所有必要的工厂试验。

4.5.3 现场试验

16

华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器技术规范书

(1)卖方应满足采购人提出的设计要求,并能在设计条件下长期安全运行。

(2)在进行这些试验的时候,卖方派人到现场帮助,指导解决试验暴露的缺陷。 4.5.4 寿命要求

卖方保证在规定条件下:波纹管补偿器的使用寿命?500次。

波纹管补偿器的使用寿命,考虑了在设备使用期间经受各种环境条件的综合影响。

4.6 性能验收试验由采购人主持,卖方参加。试验大纲由采购人提供,与卖方讨论后确定。具体试验由双方认可的测试部门完成。如试验在现场进行,卖方按本章4.4款要求进行配合;如试验在工厂进行,试验所需的人力和财力等由卖方提供。 4.7 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写,报告结论招报价双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见,双方协商解决;如仍不能达成一致,则提交双方上级部门协商。

进行性能验收试验时,一方接到另一方试验通知而不派人参加试验,则被视为对验收试验结果的同意。

4.8 如果由于卖方责任,在经第二次性能验收试验后,合同设备仍不能达到本技术规范书所规定的一项或多项保证指标时,卖方应按下述规定向采购人支付性能保证违约金:

17

华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器技术规范书附录五技术服务和联络

1 卖方现场技术服务

1.1 为保证所供设备的正确安装、启动、安全运行和性能指标,以及相互的工作联系,卖方要派若干合格的现场服务人员到现场服务。在报价阶段即应将服务人月数计划表按下表列出。如果该人月数不能满足今后实际工程需要,卖方应免费追加人月数。

服务人员计划表

派出人员构成序号技术服务内容计划人月数备注

职称人数

1

2

卖方现场技术服务人员所发生的一切费用包括工资、差旅费、住宿、办公及通讯联络等均包括在合同报价内。

1.2 卖方现场服务人员的条件:

1.2.1 遵纪守法,遵守现场的各项规章和制度,熟悉并掌握现场和电厂有关安全方面的规章制度。

1.2.2 工作责任心强,身体健康,适应现场工作条件。

1.2.3 了解合同设备的设计,熟悉其结构,有三年以上相同或相近的现场工作经验,能够正确地进行现场指导。

1.2.4 采购人有权要求更换不称职的卖方现场技术服务人员,卖方应及时更换。 1.2.5 国外技术人员到现场的语言交流翻译应由卖方配备,外国专家在现场期间的管理由卖方负责。

1.2.6在报价阶段,卖方须按下表提供现场服务人员的情况,由采购人确认。

现场服务人员情况表

姓名性别年龄学历

专业毕业学校职称职务

18

华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器技术规范书

1、工作简历

2、相同和相近工程现场工作经历情

1.3 卖方现场服务人员的职责

1.3.1 卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验及招、报价双方的日常技术联络。在设备开始安装后的任务为指导安装和调试工作,监督工程质量及调试质量,并符合工厂设计要求,处理设备缺陷及设计变更等,后期要参加试运行和性能考核试验。

1.3.2 在安装和调试前,卖方技术服务人员应向采购人进行设计意图和安装程序及安装要点的技术交底和解释,必要时进行示范操作。对重要工作项目应实行每个工序的检查指导和监督,实行工序签证制度,否则,采购人不能进行下一道工序。经卖方签证的工序如因卖方技术服务人员的指导错误而发生的问题,由卖方负全部责任。卖方对重要工作项目的认定,填写下表:

卖方提供的安装、调试重要工序表

序号工序名称工序主要内容备注

指导安装、协助解决安装过程出现的设

1 设备安装

计修改、碰撞等问题

2 试运行装置全面工作,进行初始运行

对系统进行综合检验,判断是否符合要

3 性能试验求

1.3.3 卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题或有重大设计变更,卖方现场人员要在采购人规定的时间内予以解决。如卖方委托采购人进行处理,要出具委托书并承担相应的经济责任。

19

华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器技术规范书 1.3.4 卖方现场服务人员的正常来去和更换应事先与采购人协商。 1.3.5 卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.6 卖方现场技术服务应保证所供设备的正确安装、单体调试、整套启动及安全运行的需要,卖方在接到采购人书面通知的48h之内,技术服务人员必须到达现场进行服务。

1.4 采购人的义务

采购人要配合卖方现场服务人员的工作,并在生活、交通和通讯上提卖方便,费用自理。

2 设计联络

卖方应为设计联络人员提供设备、场地等会议条件,并提供食宿和交通方便。有关设计联络会议费用由卖方负责,包含在报价总价内。

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由供需双方商定。

设计联络计划表

序号次数内容时间地点人数 1

2

卖方在接到预中标通知后7日内派技术人员进行设计配合,其中技术人员不应少于2人,设计联络时间不应少于10天。

20

华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器技术规范书附录六分包与外购

序号设备名称规格型号单位数量生产厂家备注

1

2

附注:卖方推荐不少于三家厂家,以最高价计入合同设备总价,最终厂商由业主确认。

21

华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器技术规范书附录七包装、运输及储存

1.1 包装运输

1.1.1 管道的外包装上应清楚标明采购人的定货号、运输识别号、到货地点、工程项目名称、收货人、设备运输及储存保管要求的国际通用标记。

1.1.2 每个包装箱均有便于移动的滑动部件及吊钩,吊钩应装于起吊点,并在外包装上标明设备重量及重心、起吊点。

.1.3 管道端部需封闭,封闭物应坚固严密,防止端部碰伤及异物进入。 1

1.2 储存

卖方提供的设备应包装保护好,使其在室外条件下能储放。 1.3开箱验收设备运抵现场后,采购人于开箱前七日内通知卖方到达现场,双方共同开箱验收。

如卖方未能在规定时间内达现场,则卖方认可采购人的开箱结果。

22

华电望亭发电厂至无锡供热工程波纹管补偿器技术规范书附录八大(部)件情况

空冷凝汽器技术规范书

久泰能源内蒙古有限公司100万吨甲醇10万吨二甲醚项目 热电工程 50M W抽凝机组直接空冷系统 技术规范书 久泰能源内蒙古有限公司 2007年11月

本规范书适用于久泰能源内蒙古有限公司100万吨甲醇10万吨二甲醚项目热电工程汽轮机配套用直接空冷凝汽器系统及系统内附属设备的供货,它提出空冷系统的设计、性能及所属设备的功能、结构、制造、安装和试验等方面的技术要求,以及明确了设计和供货范围、设计接口等。本规范书仅限于招、投标阶段使用。 1 项目说明 1.1 项目名称:久泰能源内蒙古有限公司100万吨甲醇10万吨二甲醚项目热电工程 1.2 业主名称:久泰能源内蒙古有限公司 1.3 工程概况 本项目装机规模为:3×240t/h高温高压循环流化床锅炉+1×50MW抽汽凝汽式汽轮发电机组。 汽轮机由南京汽轮电机(集团)有限责任公司提供。 交货地点为内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区该项目施工现场。 2 技术要求 2.1 总体要求 2.1.1空冷器系统应由卖方保证整体性能,保证所提供的空冷器系统技术性能和经济指标处于国内先进水平,保证系统应持续、安全、高效地运行不低于30 年。 2.1.2 卖方所提供的设备,应是全新、高性能、安全、运行经济、功能完整的空冷器系统,所有设备应无外部变形、振动或腐蚀。 2.1.3卖方负责系统的成套设计,设计时必须考虑空冷器系统的占地面积、重量和连接管道的阻力降,以减少支撑结构的负担和保证汽轮机的正常运行。 2.1.4 卖方应负责供货范围内设备的设计、制造、供货、服务、安装指导、调试和性能测试。 2.1.5 本技术规范为空冷器系统的最低要求,并未规定所有的技术要求和使用标准,在不降低协议提出的安全度与可靠性的条件下,不限制新技术的使用。 2.1.6 本技术规范中所提供的设备,应遵循所有相关规范和标准,以及安装现场所在地的法律和条例,包括卫生、安全和环保(H.S.E)。卖方应保证遵守。 2.1.7 空冷器系统应满足本技术规范的文字说明、工作范围及附图陈述的所有要求,如果发生矛盾,以较高的要求为准并需由买方确认。 2.2 具体要求 2.2.1空冷器系统安装地点位于寒冷地区,户外运行,结构件最低温度为-36.3℃。其钢结构及连接件、支吊架部件等,应防止冷淬事故发生,散热管翅片、风机叶片以及风筒的材质应适应当地极端最低温度-36.3℃环境,应达到C级低温标准并通过-5摄氏度的低温冲击试验,能在当地环境下长期稳定的运行,保证在冬季极端最低气温和最小负荷的运行条

KVM技术规范书

KVM建设规范书 一、 KVM系统设计原则和建设目标 卖方所提出的建设方案应遵循以下基本原则: 安全性原则:充分保证系统的安全性,使用的产品和技术方案在设计和实现的全过程中应有具体的措施来充分保证其安全性。 可靠性原则:采用纯硬件的解决方案,和专有系统保证产品质量的可靠性,对项目实施过程实现严格的技术管理和设备的冗余配置,保证系统的安全可靠。 先进性原则:采用业界先进的纯数字技术,保证整个系统具有技术先进性和持续发展性。可扩展性原则:由于目前技术的发展和变化非常迅速,方案采用的技术应具有良好的可扩展性,充分保护当前的投资和利益。 兼容性原则:系统的标准化程度高,可以做到不同的应用系统间的兼容;同时,也可以根据特殊的要求给出不兼容的设计。 可管理性原则:系统应具备在线式的安全监控和管理模式;提供7×24不间断的网络监控。 二、工程描述及配置 2.1综述 KVM是键盘(Keyboard)、显示器(Video)、鼠标(Mouse)的缩写。 KVM技术的核心思想是:通过适当的键盘、鼠标、显示器的配置,实现系统和网络的集中管理和提供起可管理性,提高系统管理员的工作效率,节约机房的面积,营建健康环保的机房。利用KVM多主机切换系统,就可以通过一套KVM在多个不同操作系统的主机或服务器之间进行切换。 2.2 配置要求 根据目前需监控的服务器和网络设备数量,建立一套能各个机房的服务器和网络服务器进行集中管理控制的KVM系统。具体要求如下:

2.2.1 卖方应按照上面给出的规模,进行相关软、硬件设备的配置。要求方案设计充分考虑控制的实用性和可行性,并且方案设计考虑未来机房服务器数量和异地分机房的集中管理。给出具体配置说明。 2.2.2 KVM系统配置包括:服务器接口模块,切换主机(包括KVM和串口) +集中管理平台等组成。 三、技术要求 高可用性: 1、集中管理系统必须采用纯硬件解决方案,集中管理平台支持双网卡、镜像硬盘设计,并 支持双机异地冗余设计。 2、集中管理设备及主切换器支持双网络接口设计,保证系统的正常运行 3、系统采用模块化设计,单点故障不会影响整套系统的运行,需要具有连接带本地KVM接 口的服务器接口模块的能力 4、系统在支持集中远程管理的同时,提供本地管理方式,以便在网络出现问题时,保证本 地正常的操作。要求当远程通道被全部占满时,本地管理端口仍可使用。 5、在每台设备内部支持独立验证机制,单台使用时无须通过外部验证服务器 6、远程管理设备支持Modem拨号访问,在网络中断时,通过Modem拨号访问 7、系统支持基于多种硬件平台、多种操作系统的服务器如:NT或UNIX之上的SUN、HP、 DELL、COMPAQ、IBM等和串口控制类设备(路由器/PBX),并在多种平台间“无缝”切换高安全性: 1、集中管理平台须采用硬件的体系、其中的嵌入试软件系统为专有系统,而非在公用系统 上安装软件的方式,保证系统整体的安全性和稳定性。 2、系统必须支持标准的SYSLOG,统一的日志及报表,以保证全系统的审计功能。 3、支持操作人员基于时间的任务管理和权限访问:即可以定义某个操作员在某个时间段可 以访问控制(或者不可访问控制)某组设备。 4、集中远程管理必须本地验证机制,并且要支持ACA认证或其他指定的认证系统。 5、所有设备必须支持ACL(访问控制列表)功能,要求提供ACL与用户组捆绑功能。 6、所有的通过网络传输的数据(鼠标、键盘和视频)都要经过128-SSL的加密。 7、每台服务器放置一个接口转换器,其内置的键盘、鼠标防真功能,确保服务器开机时不 会出现死机和键盘、鼠标丢失;并可根据需要在切换器本地连接键盘、鼠标和显示器。

技术规范书章节内容表

矿井压风自救装置技术规格书 1 项目简介及使用地点 矿井压风自救装置主要用于煤与瓦斯突出矿井下的防突救护。它主要安装在井下避难硐室,工作面的机巷风巷,掘进工作面,以及运输和回风巷,井底车场,各种站房的适当位置。根据煤矿安全规程的规定,井下安装矿井压风自救装置的个数不得少于井下全员的三分之一。当井下发生灾害时,工作人员迅速进入附近装有矿井压风自救装置的地点,打开装置,戴上呼吸面具,进行自救。 2 货物名称及供货范围 矿井压风自救装置型号:ZYJ-M6;煤与瓦斯突出矿井下的防突救护 3 主要部件(或设备)配置要求 矿井压风自救装置是一种新型的压风自救隔绝式气体呼吸防护装置,是当矿井下发生事故或出现有害气体工作人员不能正常呼吸时,为避灾设定的一种自救装置。它的供气一般采用矿井压风管路,对压风气体进行减压、消声、流量调节,过滤油水等功能,为工作人员提供清新的空气。本装置有安装方便,美观大方,使用寿命长,噪音低,空气清新卫生,不影响视线,人员可在一定的范围内工作活动等优点,是一种较为理想的矿井压风自救装置。 4 设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件 煤安证、检验报告 5 货物使用环境及范围 煤与瓦斯突出矿井下的防突救护

6 货物适用标准 产品执行标准Q/PBY002-2012 7 技术参数: 总管路直径(内径)12mm 分管路直径(内径)6mm 系统供气压力0.3-0.7MPa 呼吸器供气量范围100-150 L/min 输出压力压力表显示 噪声≤85dB(A) 减压方式分散减压 操作方式手动 防护方法自吸式面罩 外形尺寸700(800)×350×140 面罩数量5,6,8个 8 质量及验收要求 本产品按Q/PBY001-2012企业标准执行,符合用户需求。 9 安装、调试要求 免费为用户提供技术服务 10 服务及质保要求 保质期1年,1年内出现任何问题我公司免费为用户维修,调换,同时负责免费标校。 11 运输及包装要求

10kV电容器技术规范书

和县和成矿业35kV变电站工程10kV并联电容器成套装置 技术规范书 批准: 审核: 校核: 编写: 巢湖鼎力电力工程设计有限公司 2008年05月巢湖

目录 1. 总则 2. 技术要求 3. 使用环境条件 4 . 设备名称及套数、型号规格 5 . 设备概况 6. 配件的技术要求及质量保证 7. 整机 8. 技术服务 9. 质量保证和试验 附图:电容器接线图

1总则 1.1本规范书的使用范围仅限于和县和成矿业35kV变电站工程10kV并联电容器成套装置的定货,它包括本体及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3本规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.4如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为供方所供的产品应符合本规范书的要求。 1.5在签定合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,根据具体情况由供需双方共同商定。 2技术要求 2.1 设备制造应满足下列规范和标准 DL/T628-1997 《集合式并联电容器装置设计规范》 GB50227-95 《并联电容器装置设计规范》 GB311.1-83 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2-311.6 《高电压试验技术》 GB3983.2-93 《高电压并联电容器》 GB11024-89 《高电压并联电容器耐久性试验》 GB11025-89 《并联电容器用内部熔丝和内部过电压隔离器》 ZBK48003-87 《并联电容器电器试验规范》 JB3840 《并联电容器单台保护用高压熔断器》 SD205-87 《高压并联电容器技术条件》 DL462-92 《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》 DL653-1998 《高压并联电容器用放电线圈订货技术条件》 其它有关的现行标准 3使用环境条件 3.1 海拔高度:1000m

补偿器技术规范书

补偿器技术规范书 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

韩城市热力有限公司 供热管网工程 补偿器技术要求书 目录 1.总则 2.使用条件 3.设备制造商的基本要求 4.制造商的供货范围 5.供热管网设计条件 6.包装、运输和贮存 7.规范和标准 8.供货方的现场服务和承诺 9.供货方提交的技术资料 10.施工要求

技术要求书 1.总则 1.1本技术要求书适用于韩城市热力有限公司供热管网工程。它包括供热管网补 偿器的制造、性能、检验和安装等方面的技术要求。 1.2本技术要求书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规 定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术规范和最新工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面对本技术要求书的条文提出异议,那么需方可以认为供 方提出的产品应完全符合本技术要求书的要求。 1.4在签订合同之后,需方有权以书面形式提出因规范标准和规程发生变化而产 生的一些补充要求,具体款项由双方共同商定。 1.5本技术要求书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2.使用条件 主要用于韩城市热力有限公司供热管网工程,热网循环水管道采用直埋与顶管敷设安装。 3.设备制造商的基本要求 3.1供货商应有同类型设备的生产许可证。 3.2供货商应提交同类型补偿器的产品鉴定报告。 4制造商的供货范围 4.1供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设 备的技术经济性能符合技术要求书的要求。 4.2供方应按《工程主要材料表》提供更详细的供货清单,清单中依次说明型 号、规格、数量、产地、材质、生产厂家及寿命等内容,以及对于属于整套设备运行和施工所必需的部件。 4.3如设备安装及检修时需要专用工具,供方应提供所有安装和检修所需专用工 具和消耗材料等,并提供详细供货清单。 4.4如运行检修时需要备品备件,供方应提供。 5.供热管网设计条件

技术规范书

技术规范书 1.项目概况。 本项目为中国电信河南公司2016-2018年度通信工程结算审计服务项目,审计金额每年约8亿元,工程项目约2万项,预估年审计费用约360万元,最终结算审计费以审计工作量和审减金额为基础核算。通信工程分布在全省18个地市分公司,投标人将全省项目作为一个整体投标,在审计实施时,招标方将同一地市公司的项目分批次委托审计机构进行结算审计。审计机构应按照招标方要求在不同地市分公司内开展审计工作。 2.对审计机构的一般要求 审计工作应满足国家、行业、中国电信集团相关审计规范的要求。审计机构必须以正式编制在册的审计人员参与本项目工程审计,不得使用挂靠人员★。 3 .人员要求 3.1 审计机构应设立项目组,并根据所审核专业配备适当人选,项目主要负责人具有注册造价工程师资格并具有5年以上同类项目业务经验。 3.2送审额在100万元以下的,必须配备2名及以上审计人员,审计人员要具备概预算员(含)以上资质,送审额超过100万元的,每增加100万送审额必须增配至少1名审计人员★。 3.3 投标人须按下表提供为本项目配备的人员清单: 注:需附人员身份证复印件及资质证书复印件。 3.4 项目组审计人员必须保持相对的稳定,若需调整,调入人员的工作经验及资质、素质应不低于调出人员,并事先征得委托方同意;否则委托方有权终止合同并追究审计方的违约责任。 3.5审计机构选派的审计人员必须恪守职业道德,未受到有关部门处罚,无不良

从业记录。 3.6审计机构应统一审计标准,避免出现不同审计人员对同一问题做出不同审计意见的情况。 3.7审计人员能满足长期出差要求★ 4.时限要求 4.1审计时限是指自审计机构收到审计委托通知书到出具审计报告并在审计信息系统办结的天数。 ?单批报审金额在100万(含)以下,15天内完成结算审计,并出具结算审计报告 ?单批报审金额在100万-200万(含),20天内完成结算审计,并出具结算审计报告 ?单批报审金额在200万-500万(含),25天内完成结算审计,并出具结算审计报告 ?其他委托的审计项目,临时协商确定时限。 5.审计机构进场 审计机构收到审计委托通知书后应主动联系建设单位,并在2天内展开审计工作。 6.通信工程结算审计的内容 6.1预算工作量及造价计算是否准确; 6.2施工单位和监理单位是否尽责,随工记录、竣工资料和监理资料是否真实、完整、有效; 6.3项目验收是否及时、合规,结算书的编制及提交是否及时、完整; 6.4实际结算工作量与预算工作量是否存在较大差异,其差异原因是否合理、充分,计算是否准确; 6.5是否正确套用定额,计算是否准确; 6.6各种取费是否按规定标准计取,依据是否充分; 6.7主要材料使用量和价格是否真实、准确,建设单位自行采购的设备、材料价格是否符合中国电信集团公司、中国电信河南公司统一集中采购价格。 6.8工程变更签证是否真实、合理,是否得到施工单位、建设单位、监理单位、设计单位的共同确认,实际情况是否与竣工图纸一致; 6.9其他需要关注的情况; 7.现场勘查

J006 烟道补偿器技术规范书

编号:SEUZC-TX003-JG-J006 哈密润达洁能 综合利用2×50MW发电项目工程 烟气脱硝工程总承包 烟道补偿器技术规范书 批准: 审核: 校核: 编制: 会签: 江苏中材环境工程有限公司 2014年6月

目录 附件1 技术规范 (1) 1总则 (1) 2工程概况 (1) 2.1概述 (1) 3.1技术要求 (4) 附件2 供货范围 (7) 1一般要求 (7) 2供货及服务范围 (7) 附件3 技术资料和交付进度 (8) 附件4进度 (9) 1总则 (9) 2设计进度表 (9) 3制造进度表 (9) 4交货 (9) 5安装进度表(建议) (10) 6调试进度表(建议) (10) 附件5工厂检查和性能验收试验 (10) 1工厂检查 (10) 2性能验收试验 (11) 附件6 技术服务和联络 (13) 1投标人现场技术服务 (13) 2设计联络 (14) 3售后服务 (14) 附件7 分包与外购 (15) 附件8 大(部)件情况 (15) 附件9偏离表 (15) 附件10附图 (16)

附件1 技术规范 1 总则 1.1本规范书适用于哈密润达洁能综合利用2×50MW发电项目工程烟气脱硝总承包工程非金属补偿器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方保证提供符合规范书要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。 1.3投标方提出的产品应完全符合本规范书的要求。 1.4投标方提供的设备应是全新的和先进的,并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。 1.5凡在投标方设计范围之内的外购件或外购设备,投标方至少要推荐2至3家产品供招标方确认,而且招标方有权单独采购,但技术上均由投标方负责归口协调。 1.6根据下述1.7条款在签订合同之后,到投标方开始制造之日的这段时间内,招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应接受这些要求,这些修改不应产生合同价的变更。 1.7本规范书所使用的标准,如遇到与投标方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行,但不应低于最新中国国家标准。如果本规范书与现行使用的有关中国国家标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文,投标方及时书面通知招标方进行解决。 1.8本规范书为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.9在今后合同谈判及合同执行过程中的一切图纸、技术文件、设备信函等必须使用中文,如果投标方提供的文件中使用另一种文字,则需有中文译本,在这种情况下,解释以中文为准。 1.10采用国际单位制。 1.11如未对本规范书提出差异,招标方将认为投标方提供的设备符合本规范书和标准的要求。如对本规范书有偏差(无论多少)都必须清楚地表示在“差异表”中。否则将认为投标方提供的设备完全符合本技术规范书和标准的要求。 2 工程概况 2.1 概述 本工程为哈密润达洁能综合利用2×50MW发电项目工程烟气脱硝总承包工程,采用选择性催化还原脱硝工艺,每台锅炉配1个SCR反应器,共两台锅炉。 3 设计和运行条件 3.1 设计和运行条件 3.1.1设备运行方式、运行条件及主要设计参数:

波纹管补偿器

波纹管补偿器 一.概述 波纹管习惯上也叫波纹管补偿器、膨胀节,伸缩节,是用以利用波纹管的弹性元件的有效伸缩变形来吸收管线、导管或容器由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化的一种补偿装置,属于一种补偿元件。补偿器由波纹元件及接管(筒节)、导流筒、外护管、端板等相关结构件构成。可对轴向,横向,和角向位移的的吸收,用于在管道、设备及系统的加热位移、机械位移吸收振动、降低噪音等。 二.主要技术参数和设计制造标准 主要技术参数:压力、温度、补偿量、刚度、使用寿命、工作介质、连接形式。 目前国家认可并执行的标准有美国膨胀节制造商协会EJMA标准,国家标准GB/T 12777-1999《金属波纹管膨胀节通用技术条件》。 三.波纹补偿器的型式和工作原理 波纹管按位移形式分类,基本可分为轴向型、横向型、角向型及压力平衡型波纹管。 按是否能吸收管道内介质压力所产生的压力推力(盲板力)分类,可分为无约束型波纹管和有约束型波纹管。 按波纹管的波形结构参数分类,可分为U形、Ω形、S形、V形波纹管(当前国内外的金属波纹管产品以采用U状波形结构者居多)。 每一类都有各自的优点和缺点,所以必须根据不同的使用条件,恰当地选用才能使金属波纹管正常工作,做到金属波纹管设计选型的经济合理。 (1) 单式轴向型波纹管 由一个波纹管及结构件组成,主要用于吸收轴向位移而不能承受压力推力的波纹波偿器。如图3.1所示: (a)结构简图 (b)拉伸及压缩变形示意图 (c)轴向型补偿器照片 图3.1 轴向型补偿器 这种形式补偿器也可以用于吸收在管段上的三种基本位移,即轴向、径向和角向位移,

但主要是轴向位移。 (2) 单式铰链型波纹补偿器 由一个波纹管及销轴、铰链板和立板等结构件组成,只能吸收一个平面内的角位移并能承受波纹管压力推力的补偿器。如图3.2所示: (a)结构简图 (b)角变形示意图 (c)单式铰链型补偿器照片 图3.2 单式铰链型波纹补偿器 铰链型波纹补偿器只能以两个或三个组合在一起使用才能恰当的发挥作用。 (3) 单式万向铰链型波纹补偿器 由一个波纹管及销轴、铰链板、万向环和立板等结构件组成,能吸收任一平面内的角位移并能承受波纹管压力推力的波纹补偿器。如图3.3所示: (a)结构简图 (b)角变形示意图 (c)万向铰链型补偿器照片 图3.3 万向铰链型波纹补偿器 (4) 复式自由型波纹补偿器 由端管和中间管所连接的两个波纹管及结构件组成,主要用于吸收轴向与横向组合位移而不能承受波纹管压力推力的补偿器,这种补偿器也能吸收角位移。如图3.4所示:

服务器节能认证技术规范

《服务器节能认证技术规范》(申请备案稿)编制说明一、背景 随着信息化业务的不断发展,作为核心载体的服务器产品被更广泛的应用,为满足不断增长的业务要求,服务器的性能不断提高,重负荷下的工作时间也不断增加,从而带来了巨大的电能消耗。当前我国在高速发展信息化的同时必须考虑能耗问题。据统计,2008年我国服务器保有量已超过200万台,国际数据公司(IDC)报告显示,2007年全年,中国用于服务器运行和冷却的总耗电量相当于葛洲坝电站一年的发电量。而据国内数据显示,2008年至2012年我国服务器销量年复合增长率超过15%,如此庞大的服务器群将消耗大量的电力资源。在服务器高能耗的背后隐藏着严重的能源和环境危机。IDC的数据显示,每减少1000台传统的服务器,每年就可以节省大约540万度电,这相当于节约1944吨煤。可见,控制服务器能耗对于保护环境和促进经济发展具有重大意义。 《服务器节能认证技术规范》的制定,不仅有利于促进国际上先进的服务器节能技术尽快应用于我国的服务器行业,促进我国企业自主研发服务器节能核心技术,提高我国服务器产品的节能指标,也可以进一步统一服务器能耗的测试方法,减少因为测试方法引起的测试结果数据的不统一、比对难的现状。也有利于贯彻国家的以标准为核心、以自主创新为动力的思想方针,不断完善中国的服务器产业链,为提高企业的服务器设计和生产水平、加快我国的信息化建设创造条件。 二、工作过程综述 2.1 成立工作组 2010年3月正式组成技术规范起草小组,负责技术规范的具体编写工作。 技术规范起草单位: 组长单位:中国质量认证中心 组员单位:浪潮集团有限公司、联想(北京)有限公司、戴尔(中国)有限公司、中国惠普有限公司、国际商业机器公司、英特尔(中国)有限公司、中国长城计算机集团公司、曙光公司、华为技术有限公司、中国赛宝实验室、国家电子计算机质量监督检验中心、上海市质量监督检验技术研究院、中国电子科技集团公司第三研究所等。

低压无功补偿技术规格书

低压无功补偿技术规格书. 低压自动无功补偿装置技术要求 1、总则 1.1、本技术规范书适用于变电所内配置的RNT低压动态无功功率补偿装置,它提出了该动态无功功率补偿装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、调试和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规格书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方须提供一套满足本技术规格书和相关标准规范要求的高质量产品及其相应

服务,以保证的安全可靠运行。 1.3、供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。主要的标准如下: GB/T 15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》 GB50227-95 《并联电容器成套装置设计规范》 JB5346-1998 《串联电抗器》 GB191 《包装贮运标准》 GB11032-2000 《交流无间隙金属氧化锌避雷器》 GB/T 2681-1981 《电工成套装置中的导体颜色》 GB/T 2682-1981 《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB1028 《电流互感器》 GB10229 《电抗器》 DL/T620-1997 《装置过电压保护和绝缘配合》 GB 4208-93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T14549-93 《电能质量-公用电网谐波》 另外,尚应符合本技术规格书规定的技术要求和买方的要求。 1.4、未尽事宜,供需双方协商确定。 2、设备环境条件 2.1、周围空气温度 ℃38.4最高气温: 低压无功补偿设备 技术协议 29.3℃最低气温: - 6.8~10.6℃年平均气温: 1500米2.2、海拔高度:不大于0.05g 6度区,动峰值加速度:2.3、地震烈度:户内2.4、安装地点:、电容补偿柜技术参数3400V 额定电压:1) AC 660V 额定绝缘电压: 2500V 额定工频耐受电压:1min 8kV 冲击耐压: TMY 主母线:)2TMY 母线:PE 系统容量与无功补偿设备等应达到设计要求;3) 外形尺寸:具体见附图4)电压等级下的动态电容无功380V采用)无功功率补偿全部采用动态补偿方式:5 补偿柜,补偿容量具体见附表。%的电抗器,从根本7 对控制器、电抗器、驱动器进行特殊设计,要求选用6)上解决与系统发生串联、并联谐振,避免使谐波放大,实现无功补偿和谐波抑制并举的功能;控制应具有高可靠性,而且操作简单,与系统联结时,不需要考虑交流系统)7 相序,不会因为相序接错而带来烧坏可控硅或其他器件的现象;实现电流过零投切,电容投切过程中无涌流冲击、无操作过电压、无电弧重8)燃现象,使用寿命长;控制器实现全数字化,液晶显示,具有联网通讯功能;9)根据负载无功和负荷波动情况,在规定的动态响应时间内,多级补偿一次到)10位;

补偿器安装和使用要求

1、补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。 2、对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。 3、需要进行“冷紧”的补偿器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。 4、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。 5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。 6、管系安装完毕后,应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。 7、补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。 8、水压试验时,应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。

9、水压试验结束后,应尽快排波壳中的积水,并迅速将波壳内表面吹干。 10、与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯离子。补偿器安装注意事项 1、补偿器的安装应按照管系施工图及补偿器安装说明书要求进行。 2、安装补偿器的管道必须恰当的加以导向和固定才能使补偿器发挥作用,因此导向和固定支架的设置必须严格按设计部门有关技术资料进行。对于导向、固定支架的设置原则,请祥见“波纹补偿器安装指南”。 3、补偿器用的波纹管是用薄壁不锈钢板成型的,因此在运输、吊装和焊接期间要注意不要敲击、划伤、引弧、焊接飞溅等原因使波纹管损坏。 4、安装前应清除波纹管及管道内异物,保证波纹管正常运动。 5、对有流向要求的补偿器应按介质流向箭头的要求进行安装。 6 、为了使波纹管处于良好的工作状态,安装时不能用补偿器的变形,包括轴向、横向、扭转等来调正管系位置安装误

第二部分:技术规范书(网络柜)

HEBMCJL-JH-004 河北移动2009年网络柜通信产品招标文件 技术规范部分 中国移动通信集团河北有限公司 2009年6月

目录第一章:概述 第二章:投标技术文件组成 第三章:技术规范 第四章:到货及售后服务条款

第一章概述 本文件是河北移动2009年网络柜招标文件技术规范部分, 投标设备应符合本文件所规定的技术规范要求。 第二章投标技术文件组成 参加投标单位的技术投标文件应包括以下内容,并按此顺序装订。 一、企业简介及企业产品简介。 二、生产规模及投标产品质量保证体系。包括: 1、企业生产能力。 2、主要的生产、试验、检测设备,包括设备名称、型号规格、数量、制造厂家、购置时间、性能及用途。 3、主要原材料(包括配件)采用情况。原材料采购要有购入证明或协议。 4、产品质量保证 (1)产品检测报告。 (2)出厂检验、测试方法及质量保证措施。 三、企业销售业绩及信誉 1、企业近两年销售情况。 2、与用户的合作情况及用户反馈情况 四、本文第二部分提出的技术条款逐条应答。 除投标书外,投标方还应提供企业的各种资信证明,包括企业法人营业执照副本、税务登记证、产品生产许可证、产品入网证、产品质量保证体系证书、企业等级证书以及企业荣誉证书等有关资料。 第三章技术规范 一、总体要求 技术标准:符合制造标准:IEC297-2国际标准;制作精度:GB3047。2-92 标准;表面处理:GB-1764-79(92)标准;防护等级:GB4208-1993 标准;兼容ANSI/EIA RS-310-D标准、DIN41491标准;PART1标准、DIN41494标准;PART7标准19"国际标准、公制标准和ETSI标准。 机柜类型: 网络柜&服务器柜&综合柜。网络柜再分交换机机柜和路由器机柜。服务器机柜再分刀片式服务器机柜和塔式服务器机柜。 二、柜体要求 柜体要求四周为直边,不加任何坡度。 1.柜体整体尺寸标准 1.1标准配置:前面门关闭后到安装立柱80mm。托盘长600mm. A)高:2000mm、2200mm B)宽:600mm

ZXSDRBS8912技术规范书

中国移动4G网络二期工程无线主设备集中采购 8.12 ZXSDR BS8912技术规范书

? 2014 ZTE Corporation. All rights reserved. 2014版权所有中兴通讯股份有限公司保留所有权利 版权声明: 本文档著作权由中兴通讯股份有限公司享有。文中涉及中兴通讯股份有限公司的专有信息,未经中兴通讯股份有限公司书面许可,任何单位和个人不得使用和泄漏该文档以及该文档包含的任何图片、表格、数据及其他信息。 本文档中的信息随着中兴通讯股份有限公司产品和技术的进步将不断更新,中兴通讯股份有限公司不再通知此类信息的更新。

目录 1概述 (1) 2设备亮点 (2) 3功能介绍 (3) 4系统结构 (4) 4.1硬件结构 (5) 4.1.1时钟和控制模块 (6) 4.1.2基带处理模块 (6) 4.1.3功放(PA) (6) 4.1.4电源模块(PWR) (7) 4.2软件结构 (7) 4.2.1硬件驱动层 (7) 4.2.2系统操作层 (7) 4.2.3SDR平台层 (8) 4.2.4LTE应用层 (8) 5组网方式 (8) 6技术指标和规范 (9) 6.1系统指标 (9) 6.2外部接口 (11) 7安装方式 (13) 8缩略语 (13)

图表目录 图1ZXSDR BS8912 外形图 (1) 图2LTE/WiFi 双模方案 (3) 图3ZXSDR BS8912 外形图 (5) 图4ZXSDR BS8912 硬件架构 (6) 图5软件结构图 (7) 图6ZXSDR BS8912 级联组网示意图 (9) 图7BS8912外部接口侧图 (11) 图8BS8912 外部接口顶图 (12) 表1ZXSDR BS8912 主要系统指标 (9) 表2BS8912外部接口描述 (12)

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

补偿器技术规范书

韩城市热力有限公司 供热管网工程 补偿器技术要求书 目录 1.总则 2.使用条件 3.设备制造商的基本要求 4.制造商的供货范围 5.供热管网设计条件 6.包装、运输和贮存 7.规范和标准 8.供货方的现场服务和承诺 9.供货方提交的技术资料 10.施工要求

技术要求书 1.总则 1.1本技术要求书适用于韩城市热力有限公司供热管网工程。它包括供热管网补偿器的 制造、性能、检验和安装等方面的技术要求。 1.2本技术要求书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未 充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术规范和最新工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面对本技术要求书的条文提出异议,那么需方可以认为供方提出 的产品应完全符合本技术要求书的要求。 1.4在签订合同之后,需方有权以书面形式提出因规范标准和规程发生变化而产生的一 些补充要求,具体款项由双方共同商定。 1.5本技术要求书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2.使用条件 主要用于韩城市热力有限公司供热管网工程,热网循环水管道采用直埋与顶管敷设安装。 3.设备制造商的基本要求 3.1供货商应有同类型设备的生产许可证。 3.2供货商应提交同类型补偿器的产品鉴定报告。 4制造商的供货范围 4.1供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技 术经济性能符合技术要求书的要求。 4.2供方应按《工程主要材料表》提供更详细的供货清单,清单中依次说明型号、规格、 数量、产地、材质、生产厂家及寿命等内容,以及对于属于整套设备运行和施工所必需的部件。 4.3如设备安装及检修时需要专用工具,供方应提供所有安装和检修所需专用工具和消 耗材料等,并提供详细供货清单。 4.4如运行检修时需要备品备件,供方应提供。 5.供热管网设计条件 5.1供热管网设计参数 5.1.1设计压力1.6Mpa,供热管道水压试验压力2.4Mpa。 5.1.2设计温度

采集服务器技术规范(试行)

采集服务器技术规范(试行) 1 范围 本规范规定了采集服务器的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本规范适用于为电力需求侧管理公共服务平台和企业在线监测电能服务平台子站设置的采集服务器。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而构成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修定版均不适用于本规范,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB 4943-2001 信息技术设备的安全 GB 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 2421.1-2008 电工电子产品环境试验概述和指南 GB/T 2423.1-2008 电工电子产品的环境试验第2 部分:试验方法试验A:低温C idt IEC 60068-2-1:1990) GB/T 2423.2-2008 电工电子产品的环境试验第 2 部分:试验方法试验B:高温C idt IEC 60068-2-2:1990) GB/T 2423.4-2008 电工电子产品的环境试验第2 部分:试验方法试验Db:交变温热C12h+12h 循环)C IEC 60068-2-30:2005) GB/T 17626.1-2006 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总结C IEC 61000-4-1:2000,IDT) GB/T 17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验C IEC 61000-4-2:2001,IDT) GB/T 17626.3-2006 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验C IEC 61000-4-3:2004,IDT) GB/T 17626.4-2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验C IEC 61000-4-4: 2002,IDT) GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌C冲击)抗扰度试验C IEC 61000-4-5:2005,IDT) GB/T 17626.6-2008 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度试验C IEC 61000-4-6:2006,IDT) GB/T 17626.11-2008 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验C IEC 61000-4-11:2004,IDT) GB/T 19582-2008 基于Modbus 协议的工业自动化网络规范 GB/Z 20177.1~4-2006 控制网络LonWorks 技术规范第1 部分~第4 部分 IEEE802.3-2008 (信息技术系统间的通信和信息交换局域网和城域网特殊要求第3 部分:载波检测多址存取采用冲突检测(CSMA/CD)的存取方法和物理层规范》 ISO/IEC8802-3-2000(信息处理系统.区域网络第3 部分:具有冲突检测的载波检波复合存取的存取方法和物理层规范》 3 术语和定义 3.1 采集服务器Acquisition se r ve r 采集服务器是一台非PC型多功能的智能电能管理设备,提供数字化通信接口实现采集指令与数据

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养

和维护简便。 3.2基本要求 塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的 技术要求!

3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系 出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材

厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设 有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行 4.4、配电柜分为母线隔室、功能单元隔室和电缆隔室。仪表、信号灯、按钮等组成的辅助电路元件均安装于配电柜正面板上;主母线位于柜上方,电

缆室位于柜体后部,内部设置有供电缆攀附的支架。 4.5、低压配电柜为GCS或GCK系统,各配电柜内均设有接地母线PE与中性母线N,二者贯穿于 4.7、电柜内各抽屉单元的推进、拉出机构应轻便灵活。相同规格容量的抽屉单元可达到灵活互换。每一个抽屉都有可靠的金属接地。抽屉式或抽出式单元设有:连接位置、试验位置、分离位置三个位置。

4.8、采用悬挂式抽屉导轨、大刀片式推进机构和优质的插接件。使抽屉单元抽插灵活、更换容易、结构简单、加力程度大,保证供电的连续性、可靠 4.11、开关与功能单元间应设有可靠的机械联锁装置,用以保证当开关合闸后,功能单元不能

波纹管补偿器安装方法及要求

波纹管直埋式补偿器安装要求 (一)用途: 直埋式波纹补偿器主要用于直埋管线的轴向补偿,具有抗弯能力,所以可不考虑管道下沉的影响,产品具有补偿量大,寿命长的特点。 (二)使用说明: 直埋式波纹补偿器主要适用于轴向补偿,同时具有超强抗弯能力,所以不考虑管道下沉的影响。直埋式波纹补偿外壳及导向套筒保护下实现自由伸缩补偿,其它性能跟普通波纹补偿器相同。 (三)选用与安装: 3.1管道最大安装长度计算 有补偿直埋的管道应在二处高固定点,一是在直管段的端部,二是在管道的分支处。长的无分支的直线管道两补偿器之间可以不设固定点,靠管道自然形成的“驻点”即可发挥固定点的作用。驻点是两补偿器之间管道的那个不动点,在管径相同,埋深一致时,驻点与两补偿器间的距离相等。褡补偿器(包括转角处自然补偿器)至固定点之间的距离不得超过管道的最大安装长度Lmax,管道最大安装长度的定义是固定点至自由端(补偿器)的长度,在此长度下产生的摩擦力不得超过管道许用应力下相应的弹性力。 Lmax按下式计算: 常用管道的最大安装长度Lmax。应考虑16kgf/cm2内压力所产生的环向应力的综合影响。 波纹管补偿器安装和使用要求 1、补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。 2、对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。 3、需要进行“冷紧”的补偿器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。

4、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。 5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。 6、管系安装完毕后,应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。 7、补偿器所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。 8、水压试验时,应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。 9、水压试验结束后,应尽快排波壳中的积水,并迅速将波壳内表面吹干。 10、与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯离子。 补偿器产品分类:QB型球补偿器,DSB-I、II型、单向自导式伸缩补偿器,JTW型通用软管,不锈钢减震波纹补偿器,直埋式波纹补偿器,FUB风道补偿器,轴向型外压式波纹补偿器JZW型,铰链横向型JJH、万向铰链JWJ型补偿器,轴向型内压式波纹补偿器JDZ型,三维补偿器。 怎样正确安装非金属补偿器圈带? 非金属补偿器圈带也是用的最多的产品,它主要是起到协调固定作用。如何做到正确安装以保证补偿器正常工作,给你支几招。 1、非金属补偿器圈带的内外需标注无误,这些标记在安装时要能看见以保证正确安装。 2、确定粘结点的位置在开始安装非金属补偿器时,必须先确保圈带安装正确。在安装补偿器圈带时,尤其是大尺寸的圈带,必须将2/3的圈带重量放在导流筒的外表面,以防止由于自身重量破坏层间结构。波纹管生产厂家还要提醒各位,根据补偿器的管道类型,可以通过附加压条或使用螺杆夹具暂时将圈带固定.最重要的是粘合点的正确定位,当圈带垂直安装时,粘合点可以放在任何地方,但当圈带水平安装时需要将粘合点定位于管的上面。 3、圈带每层布连接头的位置的确定圈带每层布连接头的各层都必须错开。波纹管生产厂家建议两层布的节头间的离空距为100~200mm.同时根据尺寸和安

相关文档